MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Verwijderd
Edit:
UHD monitor/TV bijverwarming
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2017 10:51 ]
Inmiddels draait mijn Pana 5 KW naar behoren. Vraagje over het vermogen:. deze pendelt tussen de 19 en 30 FR Is dit bij de huidige buitentemperatuur ok en wat betekent het eigenlijk precies.
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Wat me wel opvalt is dat mijn WP terugmoduleert naar zo'n 500Watt, en ik was in de veronderstelling dat het minimale vermogen van mijn WP 4,5kW is, ik kan me niet voorstellen dat ik afgelopen zondag een COP van bijna 10 haalde, dus kan de Zubadan 11,2KW dan verder terugmoduleren als wat de boekjes zeggen
Ik ben eigenlijk ook op zoek naar zo'n setting welke @Oxellaar aangeeft om een verplichte "wachttijd" in te stellen, maar ik kan deze in de handleiding van mijn hydrobox nog niet vinden.
Wat misschien zou kunnen helpen is de eerder benoemde setting "Aanpass. versch. W/P thermo"
Verwijderd
Die inverters gaan terug naar een 20-30% van het vermogen, de LG doet hier een procent of 20Grolsch schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 11:24:
Ik heb de WP afgelopen zondag voor de test een tijdje aangehad, maar nagenoeg geen verwarmingsbehoefte en gezien de lage Ta (25Ta bij 15Tb en 30Ta bij -10Tb) gaat dat dus pendelen aardig pendelen
Wat me wel opvalt is dat mijn WP terugmoduleert naar zo'n 500Watt, en ik was in de veronderstelling dat het minimale vermogen van mijn WP 4,5kW is, ik kan me niet voorstellen dat ik afgelopen zondag een COP van bijna 10 haalde, dus kan de Zubadan 11,2KW dan verder terugmoduleren als wat de boekjes zeggenIemand hier een verklaring voor?
De Nest stuurt het vrij intelligent aan, weet dat het een warmtepomp is en voorkomt dat 'ie binnen een minuut of 3 weer aan gaat als 'ie uit is gegaan
Het lijkt mij dan inderdaad dat mijn Zubadan terugmoduleert naar 20% (11.2/.2/5 = 448 Watt).Verwijderd schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 11:26:
[...]
Die inverters gaan terug naar een 20-30% van het vermogen, de LG doet hier een procent of 20
De Nest stuurt het vrij intelligent aan, weet dat het een warmtepomp is en voorkomt dat 'ie binnen een minuut of 3 weer aan gaat als 'ie uit is gegaan
In het wattage wat ik op geef lopen ook nog 2 pompen mee (primair en secundair).
Als de buitenunit niet loopt verbruikt de WP 120Watt, dit is dus electronica en beide pompen die draaien.
Als de pompen niet draaien verbruikt mijn binnenunit 23Watt
Verwijderd
Iets meer of minder 'gasgeven' van de compressor, vergelijkbaar met het toerental van de motor van een auto.Carboy54 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 11:16:
Nogmaals mijn onbeantwoorde vraagje:
Inmiddels draait mijn Pana 5 KW naar behoren. Vraagje over het vermogen:. deze pendelt tussen de 19 en 30 FR Is dit bij de huidige buitentemperatuur ok en wat betekent het eigenlijk precies.
19 en 30 zijn frequenties van de compressor, niet 1 op 1 voor zo ver ik weet.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2017 13:18 ]
Ik ben de bijkeuken aan het verbouwen en wil daar nog een Daikin (FTXM) ophangen. Ik ben voornemens om de leidingen in de muur/spouw te frezen. De muren worden toch nog gestuct en ik vind leidingen aan de buitenkant van het huis met een goot niet zo mooi.
Mijn idee is om een PVC buis van 75mm in de muur/spouw te frezen waar ik de koelleidingen, condensafvoer en besturingskabel in kan doen. Aan de bovenkant een 45 graden bocht schuin omhoog naar binnen, en aan de onderkant een 45 graden bocht schuin omlaag naar buiten. Ik zal de leidingen meteen invoeren en laat daarna de stucadoor komen. Na het stucen kan de Daikin dan worden aangesloten door de G-gassen monteur. Voordeel van een PVC buis is dat de leidingen dan nog wat speling hebben.
Is dit zo een goed idee? Of kan ik de leidingen zonder PVC buis in de muur frezen? Wie heeft hier ervaring mee?
Mitsubishi Zubadan 11,2kW, Daikin Ururu Sarara 5kW, Daikin FTXM 2,5kW, 13,2 kWp PV
75mm infrezen in puur je muur zal niet gaan als je muur maar 10cm dik is per muur, in de spouw zal wel kunnen maar dan moet je hier maar bij kunnen.Zubadan schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 18:59:
In het LL warmtepomp topic is het vrij stil, dus post ik mijn vraag ook maar even hier.
Ik ben de bijkeuken aan het verbouwen en wil daar nog een Daikin (FTXM) ophangen. Ik ben voornemens om de leidingen in de muur/spouw te frezen. De muren worden toch nog gestuct en ik vind leidingen aan de buitenkant van het huis met een goot niet zo mooi.
Mijn idee is om een PVC buis van 75mm in de muur/spouw te frezen waar ik de koelleidingen, condensafvoer en besturingskabel in kan doen. Aan de bovenkant een 45 graden bocht schuin omhoog naar binnen, en aan de onderkant een 45 graden bocht schuin omlaag naar buiten. Ik zal de leidingen meteen invoeren en laat daarna de stucadoor komen. Na het stucen kan de Daikin dan worden aangesloten door de G-gassen monteur. Voordeel van een PVC buis is dat de leidingen dan nog wat speling hebben.
Is dit zo een goed idee? Of kan ik de leidingen zonder PVC buis in de muur frezen? Wie heeft hier ervaring mee?
De Koelleiding van de genoemde Daikin FTXM35M (< Gokje) is 3/8 en 1/4 dus dan is 75mm idd ruim bemeten.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Is hier 22,4 graden in huis dus kan "helaas" nog niet stoken en het resultaat zien.
TADO is esthetisch verantwoord en heeft een veel hogere WAF dan de honeywell ^^
En ik kan nu weer per 0.1 graden de thermostaat omhoog gooien, en weer remote enabled.
Kan alleen niet koelen.. wellicht dat ik in de zomer de honeywell bij de elga leg en deze dan tijdelijk aansluit.
[ Voor 29% gewijzigd door Daannn1987 op 12-09-2017 20:46 ]
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Heb je inzicht in wat het waterzijdig kalibreren doet met de Ta en Tr ten opzichte van Ta_gewenst.Verwijderd schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 13:14:
Waterzijdig de groepen nog een keer gekalibreerd, het lijkt opgelost te zijn.
Verwijderd
Ik ben benieuwd hoe de Elga reageert met de TADO.Daannn1987 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 20:45:
Zojuist de TADO aan de ELGA aangekoppeld.. n.a.v. @Ramon_1984 z'n linkje
Is hier 22,4 graden in huis dus kan "helaas" nog niet stoken en het resultaat zien.
TADO is esthetisch verantwoord en heeft een veel hogere WAF dan de honeywell ^^
En ik kan nu weer per 0.1 graden de thermostaat omhoog gooien, en weer remote enabled.
Kan alleen niet koelen.. wellicht dat ik in de zomer de honeywell bij de elga leg en deze dan tijdelijk aansluit.
Ik zal verslag uitbrengen wanneer hij zijn werk mag doenRamon_1984 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 21:35:
[...]
Ik ben benieuwd hoe de Elga reageert met de TADO.
Heb zelf het idee dat TADO betere opentherm sturing heeft icm zltv dan de Honeywell maar we gaan het zien
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Ta en Tr hebben een directe relatie met elkaar bij een gegeven flow en gegeven vermogen. Variatie in Tr zie je dus ook terug in variatie in Ta.
Kan je bevestigen dat Ta ruim onder de Ta_gewenst bleef ?
Panasonic beweert namelijk:
12.1.2.1
Thermostat Control
Compressor is OFF when Water Outlet Temperature – Internal Water Setting Temperature > 2°C for
continuously 3 minutes.
Compressor is ON after waiting for 3 minutes, if the Water Outlet Temperature – Water Inlet Temperature
(temperature at thermostat OFF is triggered) <-3°C.
Zelf heb ik de indruk dat het eerder > 1°C en geen > 2 °C. Er staan meer fouten in de handleiding, dus ik hoor liever wat de gebruikers ervaren en meten.
[Edit]
Gezien reactie hieronder zal het een meetfout zijn van mijn temperatuur sensor.
[ Voor 8% gewijzigd door Dre op 12-09-2017 21:45 ]
Klopt exact, twee graden erboven blijft ie draaien, bij de derde graad erboven is ie uit, bij drie graden onder ingestelde temp gaat ie weer aanDre schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 21:39:
@Verwijderd
Ta en Tr hebben een directe relatie met elkaar bij een gegeven flow en gegeven vermogen. Variatie in Tr zie je dus ook terug in variatie in Ta.
Kan je bevestigen dat Ta ruim onder de Ta_gewenst bleef ?
Panasonic beweert namelijk:
12.1.2.1
Thermostat Control
Compressor is OFF when Water Outlet Temperature – Internal Water Setting Temperature > 2°C for
continuously 3 minutes.
Compressor is ON after waiting for 3 minutes, if the Water Outlet Temperature – Water Inlet Temperature
(temperature at thermostat OFF is triggered) <-3°C.
Zelf heb ik de indruk dat het eerder > 1°C en geen > 2 °C. Er staan meer fouten in de handleiding, dus ik hoor liever wat de gebruikers ervaren en meten.
1 PVoutput . Dongen NB
Elga reageert toch alleen op warmte vraag vanuit je thermostaat?Daannn1987 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 21:37:
[...]
Ik zal verslag uitbrengen wanneer hij zijn werk mag doen![]()
Heb zelf het idee dat TADO betere opentherm sturing heeft icm zltv dan de Honeywell maar we gaan het zien
Verwijderd
Edit:
Exact moet eigenlijk 'exact' zijn. De uitgelezen waardes, de eindwaarde is een fractie hoger dan ik zou mogen verwachten volgens de stooklijn. Ik weet niet precies hoeveel dat verschilt. Je stelt een stooklijnwaarde in betekent dit dat dat de Ta betreft of het gemiddelde van Ta en Tr dus (Ta+Tr)/2
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2017 21:55 ]
Ja daar reageert hij op, maar de thermostaat vraagt een bepaalde temperatuur van de ketel of WP a.d.v. zijn algoritme / ingeleerde data van de woning.Ramon_1984 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 21:44:
[...]
Elga reageert toch alleen op warmte vraag vanuit je thermostaat?
Een goede thermostaat heeft op den duur door hoe snel / langzaam een woning opwarmt en afkoelt en met welke temperatuur hij de woning kan verwarmen.
Daarnaast houd een goede thermostaat een woning constant op temperatuur en zorgt ervoor dat overshoots minimaal zijn door optijd te stoppen met warmtevraag en ook weer op tijd te starten.
[ Voor 3% gewijzigd door Daannn1987 op 12-09-2017 21:50 ]
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Dat het buiten maar snel koud mag worden, dan kunnen we zien wat de Elga gaat doenDaannn1987 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 21:49:
[...]
Ja daar reageert hij op, maar de thermostaat vraagt een bepaalde temperatuur van de ketel of WP a.d.v. zijn algoritme / ingeleerde data van de woning.
Een goede thermostaat heeft op den duur door hoe snel / langzaam een woning opwarmt en afkoelt en met welke temperatuur hij de woning kan verwarmen.
Daarnaast houd een goede thermostaat een woning constant op temperatuur en zorgt ervoor dat overshoots minimaal zijn door optijd te stoppen met warmtevraag en ook weer op tijd te starten.
Ja, dat kan je met genoemde setting instellen, maar ook is het mogelijk de wachttijd te wijzigen.Grolsch schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 11:24:
.....
Ik ben eigenlijk ook op zoek naar zo'n setting welke @Oxellaar aangeeft om een verplichte "wachttijd" in te stellen, maar ik kan deze in de handleiding van mijn hydrobox nog niet vinden.
Wat misschien zou kunnen helpen is de eerder benoemde setting "Aanpass. versch. W/P thermo"
[ Voor 3% gewijzigd door koevlaas2 op 12-09-2017 22:59 ]
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Nu maak je me blij met een dood vogeltjekoevlaas2 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 22:58:
[...]
Ja, dat kan je met genoemde setting instellen, maar ook is het mogelijk de wachttijd te wijzigen.
WAAR kan ik die wijzigen
Je bent zo voorspelbaarGrolsch schreef op woensdag 13 september 2017 @ 00:16:
[...]
Nu maak je me blij met een dood vogeltje
WAAR kan ik die wijzigen
Moet ik even opzoeken
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
De nacht is net begonnen, heb je mooi wat te doenkoevlaas2 schreef op woensdag 13 september 2017 @ 00:17:
[...]
Je bent zo voorspelbaar
Moet ik even opzoeken
Als je nou eens de setting aanpassen verschil WP/thermo op 'on' zet en je zet het vermogen van de WP op 50%. Als je de WP aanzet gaat deze namelijk volgas richting doeltemperatuur en dan terug moduleren. Rustig draaien op halve kracht geeft een veel minder hollen/stilstaan effect.Grolsch schreef op woensdag 13 september 2017 @ 00:18:
[...]
De nacht is net begonnen, heb je mooi wat te doen![]()
De setting waar de wachttijd in te stellen is kan ik zo 123 niet vinden, maar dacht 'm ooit gezien te hebben.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Er moet warmtevraag zijn in huis, wp gaat aan, warmt buffer op, en slaat dan af omdat hij threshold snel bereikt heeft. De afgifte groep is hier toch van losgekoppeld ?
Is het dan niet zo dat pas als de buffer temperatuur te veel zakt de wp weer (even) aan gaat ?
Heeft dat zuiver met minimaal vermogen te maken, en dat warmtevraag daaronder zit ?
8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase
Verwijderd
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2017 07:05 ]
Bijvoorbeeld 6 minuten aan en 4 minuten uit is geen pendelen, kan wel als pendelen gezien worden.
Je kunt koelen handmatig inschakelen op de Elga zelf, heb je de Honeywell niet voor nodig.Daannn1987 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 20:45:
Kan alleen niet koelen.. wellicht dat ik in de zomer de honeywell bij de elga leg en deze dan tijdelijk aansluit.
Staat in de handleiding
MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
meer dan 6 starts per uur is bij een CV ketel pendelen meen ikOxellaar schreef op woensdag 13 september 2017 @ 07:08:
@jacovn Heeft iemand de definitie van pendelen? Wanneer is iets pendelen?
Bijvoorbeeld 6 minuten aan en 4 minuten uit is geen pendelen, kan wel als pendelen gezien worden.
[...]
Je kunt koelen handmatig inschakelen op de Elga zelf, heb je de Honeywell niet voor nodig.
Staat in de handleiding
Ah zal de handleiding tzt er maar eens op naslaan dan, scheelt weer!
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Het is dus echt een dood vogeltjekoevlaas2 schreef op woensdag 13 september 2017 @ 00:33:
[...]
Als je nou eens de setting aanpassen verschil WP/thermo op 'on' zet en je zet het vermogen van de WP op 50%. Als je de WP aanzet gaat deze namelijk volgas richting doeltemperatuur en dan terug moduleren. Rustig draaien op halve kracht geeft een veel minder hollen/stilstaan effect.
De setting waar de wachttijd in te stellen is kan ik zo 123 niet vinden, maar dacht 'm ooit gezien te hebben.
De WP draait op dit moment op 50%.
Ik heb nog geen last van pendelen, want eigenlijk hoeft de WP nog niet aanjacovn schreef op woensdag 13 september 2017 @ 02:30:
Waarschijnlijk domme vraag, maar waarom heeft @Grolsch last van pendelen met een buffervat ?
Er moet warmtevraag zijn in huis, wp gaat aan, warmt buffer op, en slaat dan af omdat hij threshold snel bereikt heeft. De afgifte groep is hier toch van losgekoppeld ?
Is het dan niet zo dat pas als de buffer temperatuur te veel zakt de wp weer (even) aan gaat ?
Heeft dat zuiver met minimaal vermogen te maken, en dat warmtevraag daaronder zit ?
In mijn situatie hoeft er geen warmtevraag in huis te zijn, ik werk met naregeling van Danfoss en zet handmatig de WP aan. Ik zou dit ook via de Danfoss kunnen doen, maar dat betekend dat als er iets of iemand in mijn huis aan een thermostaat draait terwijl het buiten 20+ is mijn WP aanspringt.
De WP stuurt niet op buffertemperatuur maar op aanvoer / retour temperatuur.
De buffer "dempt" deze temperatuur. Gaat er een nageregelde groep open, dan krijgt de WP niet rechtstreeks een plons koud water in de retour, maar dit gaat via de buffer. En door de buffer krijgt deze groep een plons warm water uit voorraad.
En het belangrijkste voordeel, de 2 hydraulische circuits zijn gescheiden, dus WP primair draait op een vaste flow (vindt de WP lekker) en m'n afgiftesysteem is ingesteld op flow per groep, dus druk gestuurd door de secundaire pomp als er groepen open en/of dicht gaan.
Vandaag voor test de WP aangezet, temperatuur in de woonkamer en keuken is "gezakt" naar 20 graden, dus ik heb nu woonkamer, keuken, kinderkamer ingesteld op 21 graden, en de badkamer op 23 graden, dus zijn dan ook de 4 groepen welke vanochtend open stonden toen ik naar mijn werk ging.
Ik verwacht met deze relatief hoge buitentemperaturen, en mijn lage stooklijn (30 graden -10 / 25 graden +15) dat de WP wel meerdere keren per uur aan/uit zal gaan, of je dit dan pendelen noemt mag je zelf weten
Dit is naar mijn idee op te lossen door de Ta te verhogen, maar dat levert weer een slechtere COP
Terug moduleren doet mijn WP ook voldoende (500 Watt elektrisch) dus hier is eigenlijk geen "goede" oplossing voor, er is gewoon onvoldoende warmteverlies in mijn woning met deze temperaturen om de WP permanent te laten pruttelen. Dan had ik een WP moeten hebben met een minimaal vermogen van 200Watt elektrisch en die bestaan volgens mij niet
Ik had eigenlijk een setting verwacht ergens dat ik een "minimale" rusttijd kon aangeven. Iets in de trend van "na elke WP run minimaal xx minuten rust".
Ik verwacht eigenlijk ook dat ik eerst de WP een dag moet laten draaien om een goed beeld te krijgen. De gehele vloer moet eerst op temperatuur komen, en dat is niet in een paar uur geregeld, dus ik laat hem vandaag lekker draaien. De weersvoorspellingen zijn niet zo best voor de komende dagen in mijn regio (regen, wind en max 15 graden).
Aangezien ik midden in de weilanden woon vangt mijn woning veel wind, en omdat wij Mechanische ventilatie met ventilatieroosters hebben zal ik meer warmteverlies hebben t.o.v. balansventilatie, maar dat is een bewuste keuze geweest
[/quote]
De Elga kan terug moduleren tot 200w
Verwijderd
Edit:
Gelukkig hield ik een slag om de arm of kalibreren de oorzaak was, het leek beter te gaan, maar 'toeval' in de metingen zetten je gemakkelijk op het verkeerde been.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2017 12:13 ]
Na een wintertje draaien weet je het, zoiets leer je niet in een paar dagen.Grolsch schreef op woensdag 13 september 2017 @ 08:04:
[...]
Het is dus echt een dood vogeltjeMet die W/P thermo setting ga ik zeker spelen mocht dat nodig zijn.
De WP draait op dit moment op 50%.
[...]
Ik heb nog geen last van pendelen, want eigenlijk hoeft de WP nog niet aan
In mijn situatie hoeft er geen warmtevraag in huis te zijn, ik werk met naregeling van Danfoss en zet handmatig de WP aan. Ik zou dit ook via de Danfoss kunnen doen, maar dat betekend dat als er iets of iemand in mijn huis aan een thermostaat draait terwijl het buiten 20+ is mijn WP aanspringt.
De WP stuurt niet op buffertemperatuur maar op aanvoer / retour temperatuur.
De buffer "dempt" deze temperatuur. Gaat er een nageregelde groep open, dan krijgt de WP niet rechtstreeks een plons koud water in de retour, maar dit gaat via de buffer. En door de buffer krijgt deze groep een plons warm water uit voorraad.
En het belangrijkste voordeel, de 2 hydraulische circuits zijn gescheiden, dus WP primair draait op een vaste flow (vindt de WP lekker) en m'n afgiftesysteem is ingesteld op flow per groep, dus druk gestuurd door de secundaire pomp als er groepen open en/of dicht gaan.
Vandaag voor test de WP aangezet, temperatuur in de woonkamer en keuken is "gezakt" naar 20 graden, dus ik heb nu woonkamer, keuken, kinderkamer ingesteld op 21 graden, en de badkamer op 23 graden, dus zijn dan ook de 4 groepen welke vanochtend open stonden toen ik naar mijn werk ging.
Ik verwacht met deze relatief hoge buitentemperaturen, en mijn lage stooklijn (30 graden -10 / 25 graden +15) dat de WP wel meerdere keren per uur aan/uit zal gaan, of je dit dan pendelen noemt mag je zelf weten
Dit is naar mijn idee op te lossen door de Ta te verhogen, maar dat levert weer een slechtere COP
Terug moduleren doet mijn WP ook voldoende (500 Watt elektrisch) dus hier is eigenlijk geen "goede" oplossing voor, er is gewoon onvoldoende warmteverlies in mijn woning met deze temperaturen om de WP permanent te laten pruttelen. Dan had ik een WP moeten hebben met een minimaal vermogen van 200Watt elektrisch en die bestaan volgens mij niet
Ik had eigenlijk een setting verwacht ergens dat ik een "minimale" rusttijd kon aangeven. Iets in de trend van "na elke WP run minimaal xx minuten rust".
Ik verwacht eigenlijk ook dat ik eerst de WP een dag moet laten draaien om een goed beeld te krijgen. De gehele vloer moet eerst op temperatuur komen, en dat is niet in een paar uur geregeld, dus ik laat hem vandaag lekker draaien. De weersvoorspellingen zijn niet zo best voor de komende dagen in mijn regio (regen, wind en max 15 graden).
Aangezien ik midden in de weilanden woon vangt mijn woning veel wind, en omdat wij Mechanische ventilatie met ventilatieroosters hebben zal ik meer warmteverlies hebben t.o.v. balansventilatie, maar dat is een bewuste keuze geweest
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Verwijderd
Ik ben bezig om een schuur achter het huis te bouwen met een maat van 6x10 meter. Het wordt een hobby schuur waar ik af en toe wat in ga doen en twee auto's stallen. Nu wil ik hem verwarmen maar meer dan vorstvrij en als ik er in bezig wil zijn moet het even wat warmer zijn hoeft het niet te worden. Mijn idee was om in de betonnen vloer vloerverwarming te monteren en een kleine lucht/water pomp te laten monteren.
Wat zou de beste L/W pomp hiervoor zijn?
Verwijderd
Het starten van de communicatie gaat bij de lucht/lucht middels
const byte CONNECT[CONNECT_LEN] = {0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x76, 0x3f, 0x3f, 0x02};
blijkbaar is deze bij de Ecodan anders.
Een ieder die wat beter in deze materie zit wordt vriendelijk "verzocht
https://gathering.tweaker...message/52563943#52563943
Verwijderd
Verwijderd
Verwijderd
Hoe moet je dit aan 'gewone' stervelingen uitleggen ? Als WP installaties op die manier optimaal werkend gekregen moeten worden dan zie ik het somber in voor de acceptatie van die dingen.koevlaas2 schreef op woensdag 13 september 2017 @ 11:57:
[...]
Na een wintertje draaien weet je het, zoiets leer je niet in een paar dagen.
Het is bij een CV ketel ook niet veel anders hoor..Verwijderd schreef op woensdag 13 september 2017 @ 12:17:
[...]
Hoe moet je dit aan 'gewone' stervelingen uitleggen ? Als WP installaties op die manier optimaal werkend gekregen moeten worden dan zie ik het somber in voor de acceptatie van die dingen.
Bij wie thuis draait de CV optimaal?
Zeker icm vvw zijn enorm veel cv ketels slecht tot niet ingeregeld.
[ Voor 7% gewijzigd door Daannn1987 op 13-09-2017 12:23 ]
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Een gewone sterveling interesseert zich niet voor het hoe of wat mbt de WP, als de boel maar warm word tegen de beloofde condities.Verwijderd schreef op woensdag 13 september 2017 @ 12:17:
[...]
Hoe moet je dit aan 'gewone' stervelingen uitleggen ? Als WP installaties op die manier optimaal werkend gekregen moeten worden dan zie ik het somber in voor de acceptatie van die dingen.
In het geval van @Grolsch is de praktijk misschien anders dan hij nu denkt. Bij mij gaat met dit weer de WP aan en word het huis warm gaat de WP uit. Vervolgens 2 dagen later weer aan
Met 21.7C zitten wij hier nog een paar dagen warm, maar het kriebelt wel om 'm aan te schakelen. Kijken hoe mijn nieuwe setup bevalt en of we echt veel lager dan 30c Ta kunnen.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Er zijn voorbeelden te vinden waar dit een probleem bleek te zijn.Verwijderd schreef op woensdag 13 september 2017 @ 12:29:
@koevlaas2 Het probleem zit 'm denk ik in "de beloofde condities".
Verder vertel ik het mijn klanten eerlijk als ik denk dat het met hun kleine radiatoren niet gaat lukken.
Heb je een concreet voorbeeld @Verwijderd ?
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Verwijderd
Verwijderd
Goed punt, voordeel van wel vloerverwarming is als je er op een later moment toch meer gebruik van wilt maken dan zit het er al in. Achteraf vloerverwarming monteren is nogal duurder.Verwijderd schreef op woensdag 13 september 2017 @ 12:04:
@Verwijderd Als je niet zeer lang van te voren wilt plannen wanneer je daar bezig wilt zijn, zou ik niet voor een zeer traag afgiftesysteem, vv, kiezen.
Uiteraard klein apparaatje. Heb je een suggestie voor welke?Verwijderd schreef op woensdag 13 september 2017 @ 12:09:
@Verwijderd 60m2 is naar woning-maatstaven 'klein', je hoeft geen 20-21C, vorstvrij+, dat betekent relatief weinig warmtevraag, de 'kleinst' mogelijke zou moeten voldoen lijkt me.
Verwijderd
Eens maar die verantwoording ligt bij de adviseur / monteur. Hoewel het product (WP) ansich hiervan het slachtoffer zal worden.Verwijderd schreef op woensdag 13 september 2017 @ 12:33:
@Daannn1987 Daar was tot voor kort, althans in de hoofden van mensen ook geen alternatief voor. Op het moment dat je een WP als milieu-vriendelijk alternatief wordt aangeboden en je kWh gebruik gaat door slechte afstelling/lage COP, meer of minder fors hoger uitvallen dan krijgt de WP een onnodig slecht image.
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Verwijderd
Veel vrienden / kennissen / familie van mij wonen in woningen, waar zonder grote aanpassingen echt geen WP Kan komen te staan wegens problemen met het afgifte systeem.
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Verwijderd
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2017 12:49 ]
Verwijderd
Edit:
Dit om beter in te kunnen schatten waar mijn toekomstige oplossing mee moet kunnen concurreren.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2017 12:55 ]
Ben het niet helemaal met je eens, alle hoge temperatuur systemen zijn zo uitgelegd dat een koud huis in twee uur tijd weer warm is. Ga je met deze systemen 24 uur stoken op lage temperatuur dan lukt dat bijna altijd. Heb je al een voorbeeld dat iemand zijn huis niet warm krijgt?Daannn1987 schreef op woensdag 13 september 2017 @ 12:46:
een WP installatie an sich is redelijk hufter proef, het probleem is dat ons afgifte systeem in NL afgestemd is op een CV ketel met HTV en niet op LTV/ ZLTV
Er zijn namelijk al genoeg voorbeelden dat het andersom wel lukt ondanks dat installateurs zeggen dat het niet kan.
1 PVoutput . Dongen NB
Maar de Elga kan geen 11,2 KW leveren bij -10, dus als het echt koud wordt krijg ik met een Elga m'n huis niet warm.
Ook is een Elga niet echt geschikt voor het op temperatuur maken/houden van ons SWW vat van 400 Liter.
Ik zie dat de WP nu runs maakt van 15 minuten, vervolgens een aantal minuten uitgaat, en dan weer aan een nieuwe run begint.

Lijkt mij helemaal niet gek met deze Ta en deze Tb en de geringe warmteverliezen.
Dus tot nu toe werkt alles naar behoren
Verwijderd
Je moet ze zeker wel de thermostaat laten behouden want die is beter om het proces beheersbaar te houden. Het enige wat jij dan als adviseur moet doen is uitleggen waarom ze van hun gewoonte af moeten stappen. Dat is eenvoudiger dan uitleggen hoe en wat de war is en hoe dat tot drie cijfers achter de komma te berekenen.Verwijderd schreef op woensdag 13 september 2017 @ 13:03:
@reneeke1970 Ben het met je eens, maar dan zou je mensen bij wijze van spreken geen huiskamerthermostaat moeten geven om te voorkomen dat ze de stookgewoontes welke ze van hun Gas-CV gewend zijn ook op de WP gaan toepassen. Mensen zijn gewoontedieren en als ze het idee hebben dat er energie verspild wordt draaien ze de thermostaat omlaag en klagen vervolgens dat het zo lang duurt voor de boel weer op temperatuur is.
1 PVoutput . Dongen NB
Verwijderd
Maar de Elga wordt toch altijd in combinatie met een gasketel gebruikt? Als dat zo is, is dat geen optie, we hebben geen gas meer...Verwijderd schreef op woensdag 13 september 2017 @ 12:43:
@Verwijderd De ELGA welke tot 200W kan terugmoduleren lijkt een aantrekkelijke optie in mijn optiek.
Je bent aan het verwarmen geslagen? Hier door de wind voor het eerst de temperatuur rond de 22 graden vanochtend. Wind staat pal op het huis en dat geeft toch meer afkoeling dan pure kode.Grolsch schreef op woensdag 13 september 2017 @ 13:01:
[...]
Maar de Elga kan geen 11,2 KW leveren bij -10, dus als het echt koud wordt krijg ik met een Elga m'n huis niet warm.
Ook is een Elga niet echt geschikt voor het op temperatuur maken/houden van ons SWW vat van 400 Liter.
Ik zie dat de WP nu runs maakt van 15 minuten, vervolgens een aantal minuten uitgaat, en dan weer aan een nieuwe run begint.
[afbeelding]
Lijkt mij helemaal niet gek met deze Ta en deze Tb en de geringe warmteverliezen.
Dus tot nu toe werkt alles naar behoren
Nu door de zon en divers bakwerk is het al weer een graad opgewarmd.
Verwijderd
Nee hoor, er zijn mensen hier op het forum die inderdaad begonnen zijn met zo'n combi maar na een jaar de gas-cv hebben verwijderd en de ELGA stand-alone draait.Verwijderd schreef op woensdag 13 september 2017 @ 13:12:
[...]
Maar de Elga wordt toch altijd in combinatie met een gasketel gebruikt? Als dat zo is, is dat geen optie, we hebben geen gas meer...
Verwijderd
Edit:
Hoeveel uitleg krijgt de koper van een auto met cruise-control over de werking daar van ?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2017 13:25 ]
Je hoeft de werking niet te kennen, alleen hoe je hem aan en uit zet, en dat staat in het boekje.Verwijderd schreef op woensdag 13 september 2017 @ 13:22:
@reneeke1970 Zoals de huisarts zijn patiënten uitlegt waarom ze die en die ongezonde leefgewoonte moeten veranderen. Dat werkt niet. WAR hoef je niet uit te leggen.
Edit:
Hoeveel uitleg krijgt de koper van een auto met cruise-control over de werking daar van ?
Net zoals bij een kamer thermostaat.
1 PVoutput . Dongen NB
Waarvoor heb je eigenlijk al die runs nodig, je huis is toch zo opgewarmd ?Grolsch schreef op woensdag 13 september 2017 @ 13:01:
[...]
Maar de Elga kan geen 11,2 KW leveren bij -10, dus als het echt koud wordt krijg ik met een Elga m'n huis niet warm.
Ook is een Elga niet echt geschikt voor het op temperatuur maken/houden van ons SWW vat van 400 Liter.
Ik zie dat de WP nu runs maakt van 15 minuten, vervolgens een aantal minuten uitgaat, en dan weer aan een nieuwe run begint.
[afbeelding]
Lijkt mij helemaal niet gek met deze Ta en deze Tb en de geringe warmteverliezen.
Dus tot nu toe werkt alles naar behoren
Doe je watertemperatuur eens omhoog naar 30c minimaal, word de vloer sneller warm en kan de WP ook meer warmte kwijt. Cop wel iets omlaag, maar ach, peanuts.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Deze is wel de meest bekende: http://deteuge2.nl/tag/warmtepompen/Verwijderd schreef op woensdag 13 september 2017 @ 12:36:
@koevlaas2 Nee ik heb geen concreet voorbeeld, maar sommige mensen hebben het over 'horror'-verhalen waarbij complete wijken met WPen mislukken omdat de beloftes niet waar worden gemaakt. Dat ligt niet aan de WP maar aan de ondeskundigheid van de installateurs.
Ik hoorde de plaatselijke electra installateur er ook over, dat hij bij veel W/W warmtepomp projecten de meterkast moet verzwaren en daarom zelf afzag van überhaupt een warmtepomp.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Verwijderd
Hier ben ik het ook niet helemaal mee eens, maar dan dwalen we weer teveel af.reneeke1970 schreef op woensdag 13 september 2017 @ 12:57:
[...]
Ben het niet helemaal met je eens, alle hoge temperatuur systemen zijn zo uitgelegd dat een koud huis in twee uur tijd weer warm is. Ga je met deze systemen 24 uur stoken op lage temperatuur dan lukt dat bijna altijd. Heb je al een voorbeeld dat iemand zijn huis niet warm krijgt?
Er zijn namelijk al genoeg voorbeelden dat het andersom wel lukt ondanks dat installateurs zeggen dat het niet kan.
Zoals ik vanmorgen eerder uitlegde was de temperatuur in onze woning vanochtend 20 graden (kamer en keuken) dus aangezien ik nu echt niet meer kon wachten heb ik hem gewoon aangezetjerh schreef op woensdag 13 september 2017 @ 13:14:
[...]
Je bent aan het verwarmen geslagen? Hier door de wind voor het eerst de temperatuur rond de 22 graden vanochtend. Wind staat pal op het huis en dat geeft toch meer afkoeling dan pure kode.
Nu door de zon en divers bakwerk is het al weer een graad opgewarmd.
Niet omdat het moet, maar gewoon omdat het kan
Omdat ik nu alleen op WAR draai, dus de WP blijft draaien tot ik hem met de hand weer uitzetkoevlaas2 schreef op woensdag 13 september 2017 @ 13:31:
[...]
Waarvoor heb je eigenlijk al die runs nodig, je huis is toch zo opgewarmd ?
Doe je watertemperatuur eens omhoog naar 30c minimaal, word de vloer sneller warm en kan de WP ook meer warmte kwijt. Cop wel iets omlaag, maar ach, peanuts.
Maar ik zie geen enkel probleem in een WP die 4 x per uur uit/aangaat bij deze omstandigheden (lage Ta, hoge Tb).
Zoals eerder aangegeven kan de compressor dit 80 jaar volhouden ongeveer, dus daar hoef ik het niet om te laten.
[ Voor 35% gewijzigd door Grolsch op 13-09-2017 13:40 ]
Verwijderd
Dat bedoel ik, dat ligt/lag echt niet aan die W/W WPen, maar aan de ondergedimensioneerde bron als ik het me goed herinner.koevlaas2 schreef op woensdag 13 september 2017 @ 13:34:
[...]
Deze is wel de meest bekende: http://deteuge2.nl/tag/warmtepompen/
Ik hoorde de plaatselijke electra installateur er ook over, dat hij bij veel W/W warmtepomp projecten de meterkast moet verzwaren en daarom zelf afzag van überhaupt een warmtepomp.
En daar sla je de spijker op zijn kop.. er zijn zat mensen die misschien 2 uur per dag thuis zijn. Is het het dan waard om de woning de andere 22 uur p/d op temperatuur te houden?reneeke1970 schreef op woensdag 13 september 2017 @ 12:57:
[...]
Ben het niet helemaal met je eens, alle hoge temperatuur systemen zijn zo uitgelegd dat een koud huis in twee uur tijd weer warm is. Ga je met deze systemen 24 uur stoken op lage temperatuur dan lukt dat bijna altijd. Heb je al een voorbeeld dat iemand zijn huis niet warm krijgt?
Er zijn namelijk al genoeg voorbeelden dat het andersom wel lukt ondanks dat installateurs zeggen dat het niet kan.
technisch gezien ben ik het met je eens overigens
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Meeste mensen slapen liever met 15 graden in de slaapkamer.. ik zelf ook maar door mijn WTW D en WAF lukt dat nietVerwijderd schreef op woensdag 13 september 2017 @ 13:54:
@Daannn1987 2 uur per dag ? Hebben die mensen geen vrije tijd en slapen ze elders ?
Misschien is 2 uur lichtelijk overdreven, maar ik ken er heel veel die amper thuis zijn.
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
En toen had je nog een cv ketel.Grolsch schreef op woensdag 13 september 2017 @ 14:13:
"vroeger" toen wij nog geen kinderen hadden was ons huis warm van 18:00 tot 21:00 (3 uur per dag), meer/vaker waren we niet thuis.
Ja en dat is dus het hele punt; Een WP staat geen onregelmatig leven toe icm besparen op stookkosten
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Verwijderd
Edit:
Diezelfde mensen kunnen dan ook geen vv hebben, vanwege de traagheid.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2017 14:41 ]
Klopt, de bron was/is te klein en werd compleet koud getrokken waardoor de COP daalde naar onder de 1.Verwijderd schreef op woensdag 13 september 2017 @ 13:38:
[...]
Dat bedoel ik, dat ligt/lag echt niet aan die W/W WPen, maar aan de ondergedimensioneerde bron als ik het me goed herinner.
De keten is zo zwak als de zwakste schakel.
Degene die zijn WP overigens niet voor cv ketel ingeruild heeft heeft nu een ruime bron.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Verwijderd
Edit:
Ik denk het al te weten, hij adviseert gewoon veel te grote WPen.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2017 14:45 ]
Yup, die brande de woning binnen een uur van 16 naar 20 graden
Andere kant de van de medaille, mijn oude huis koelde in 1 nacht ook af van 21 graden naar 16 graden, dat gaat nu natuurlijk ook nooit meer gebeuren.
Ik ga gewoon lekker experimenteren de komende tijd wat voor onze situatie het beste is.
Dat bestaat opzich wel, dan moet je overal IR panelen op gaan hangen, zeer snel, maar voor mij absoluut een nogo, punt 1 ik vind ze foeilelijk (ook al plakt Jan de Bouvrie er een sticker op) en punt 2. ik ervaar stralingswarmte zoals IR panelen doen niet als comfortabel.Verwijderd schreef op woensdag 13 september 2017 @ 14:37:
@Daannn1987 Een 'perfect' snel afgiftesysteem zal dat wellicht oplossen.
Edit:
Diezelfde mensen kunnen dan ook geen vv hebben, vanwege de traagheid.
[ Voor 34% gewijzigd door Grolsch op 13-09-2017 14:52 ]
Ik vermoed dat de COP te laag is, TIB de jaagweg installeert deze warmtepompen overigens niet zelf, daar moet je o.a. BRL6000 voor gecertificeerd zijn tegenwoordig.Verwijderd schreef op woensdag 13 september 2017 @ 14:44:
@koevlaas2 Wat is trouwens de reden van die lokale elektroman om de groepenkast voor mensen met een W/W WP te verzwaren ?
Edit:
Ik denk het al te weten, hij adviseert gewoon veel te grote WPen.
En verder weet ik het fijne er ook niet van.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Een VRF installeren, kan je het ene vertrek verwarmen en je slaapkamer koelen.Daannn1987 schreef op woensdag 13 september 2017 @ 13:56:
[...]
Meeste mensen slapen liever met 15 graden in de slaapkamer.. ik zelf ook maar door mijn WTW D en WAF lukt dat niet![]()
Misschien is 2 uur lichtelijk overdreven, maar ik ken er heel veel die amper thuis zijn.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
En toch is dat wel het geval, maar dan moet je een thermostaat hebben die je via app op afstand kunt bedienen, en dan paar uur vantevoren natuurlijk.Daannn1987 schreef op woensdag 13 september 2017 @ 14:32:
[...]
Ja en dat is dus het hele punt; Een WP staat geen onregelmatig leven toe icm besparen op stookkosten
En dat in combinatie met een groot buffer vat gaat het prima.
Maar inderdaad handiger word het er niet op.
1 PVoutput . Dongen NB
Dat zijn gewoon NEN normen, hangt verder af van de WP, niet W/W specifiek. Ik zou met 9KW 1-fase panasonic meer/zwaarder afgezekerde groepen nodig gehad hebben dan nu voor mijn 3-fase Nibe 16KW WP.Verwijderd schreef op woensdag 13 september 2017 @ 14:44:
@koevlaas2 Wat is trouwens de reden van die lokale elektroman om de groepenkast voor mensen met een W/W WP te verzwaren ?
Edit:
Ik denk het al te weten, hij adviseert gewoon veel te grote WPen.
Hier in huis hebben we graag controle over de temperatuur in de woonkamer.
Daarom heb ik een thermostaat (NEST) in de woonkamer die de warmtepomp uitgeschakeld wanneer de gewenste kamertemperatuur is bereikt. Lekker simpel
In eerste instantie had ik ook alleen een WAR aansturing, ik zag echter dat de warmtepomp daarmee (veel) meer energie verbruikt dan dat ik dat nu heb met een WAR + thermostaat configuratie.
Mijn stookseizoen is (gelukkig) nog niet begonnen,dus mijn ervaring is van afgelopen winter.
Ook voor de nachtverlaging en bij afwezigheid vind ik een thermostaat dat iedereen in/uit huis kan bedienen wel prettig.
Het bedieningspaneel van de WP is daarvoor ondergeschikt, veel te technisch en bedoelt voor informatie/configuratie.
Het is mooi dat het kan (en niet omdat het moet) maar met een goed geïsoleerd huis met een "WAR only" configuratie verbruik je meer/onnodig energie dan met een WAR + thermostaat configuratie.
Voordelen Thermostaat:
De WP kan AAN/UIT gezet worden
Een slimme variant kun je op afstand bedienen
Een slimme variant helpt bij het vinden van een ideaal stookritme
Begrijpelijke interface voor de temperatuur in huis dat iedereen kent
Je bespaart energie omdat de WP pas aan gaat als er echt behoefte is
Comfort gaat omhoog omdat je meer invloed hebt op de temperatuur in huis
Opwarming door de zon, visite en door andere factoren wordt sneller gedetecteerd
Je hebt ook de optie om enkel op WAR te schakelen (zet de thermostaat op max)
Een slimme variant zorgt er uiteindelijk voor dat je dus zorgeloos een warm huis hebt
Begrijp me niet verkeerd, ik ben absoluut pro thermostaat.buiter schreef op woensdag 13 september 2017 @ 15:10:
De aversie tegen een thermostaat(naregeling) in de woonkamer snap ik echt niet.
Hier in huis hebben we graag controle over de temperatuur in de woonkamer.
Daarom heb ik een thermostaat (NEST) in de woonkamer die de warmtepomp uitgeschakeld wanneer de gewenste kamertemperatuur is bereikt. Lekker simpel
In eerste instantie had ik ook alleen een WAR aansturing, ik zag echter dat de warmtepomp daarmee (veel) meer energie verbruikt dan dat ik dat nu heb met een WAR + thermostaat configuratie.
Mijn stookseizoen is (gelukkig) nog niet begonnen,dus mijn ervaring is van afgelopen winter.
Ook voor de nachtverlaging en bij afwezigheid vind ik een thermostaat dat iedereen in/uit huis kan bedienen wel prettig.
Het bedieningspaneel van de WP is daarvoor ondergeschikt, veel te technisch en bedoelt voor informatie/configuratie.
Het is mooi dat het kan (en niet omdat het moet) maar met een goed geïsoleerd huis met een "WAR only" configuratie verbruik je meer/onnodig energie dan met een WAR + thermostaat configuratie.
Voordelen Thermostaat:
De WP kan AAN/UIT gezet worden
Een slimme variant kun je op afstand bedienen
Een slimme variant helpt bij het vinden van een ideaal stookritme
Begrijpelijke interface voor de temperatuur in huis dat iedereen kent
Je bespaart energie omdat de WP pas aan gaat als er echt behoefte is
Comfort gaat omhoog omdat je meer invloed hebt op de temperatuur in huis
Opwarming door de zon, visite en door andere factoren wordt sneller gedetecteerd
Je hebt ook de optie om enkel op WAR te schakelen (zet de thermostaat op max)
Een slimme variant zorgt er uiteindelijk voor dat je dus zorgeloos een warm huis hebt
Er is ook een nadeel aan dergelijke schakeling, als je huis met vloerverwarming op temperatuur is gaat de boel uit en pas weer aan als de ondergrens van de interne Dt bereikt is, dit kan dagen duren.
Verder zie ik met een kamerthermostaat alleen maar voordelen.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Verwijderd
Hoeven geen COP=1 IR-panelem met hoge temperaturen te zijn. Weinig massa/water in een perfect geleidend materiaal is ook met een WP in no-time op de gewenste temperatuur.Grolsch schreef op woensdag 13 september 2017 @ 14:50:
[...]
Dat bestaat opzich wel, dan moet je overal IR panelen op gaan hangen, zeer snel, maar voor mij absoluut een nogo, punt 1 ik vind ze foeilelijk (ook al plakt Jan de Bouvrie er een sticker op) en punt 2. ik ervaar stralingswarmte zoals IR panelen doen niet als comfortabel.
Verwijderd
16kW ? Dat moet dan wel een heel groot pand / enorm te compenseren warmteverlies zijn om zo veel capaciteit neer te moeten zetten.LittleTycoon schreef op woensdag 13 september 2017 @ 15:10:
[...]
Dat zijn gewoon NEN normen, hangt verder af van de WP, niet W/W specifiek. Ik zou met 9KW 1-fase panasonic meer/zwaarder afgezekerde groepen nodig gehad hebben dan nu voor mijn 3-fase Nibe 16KW WP.
Thermostaat is alleen mooi als hij de stooklijn aanpast zodra doel temperatuur is bereikt.koevlaas2 schreef op woensdag 13 september 2017 @ 15:24:
[...]
Begrijp me niet verkeerd, ik ben absoluut pro thermostaat.
Er is ook een nadeel aan dergelijke schakeling, als je huis met vloerverwarming op temperatuur is gaat de boel uit en pas weer aan als de ondergrens van de interne Dt bereikt is, dit kan dagen duren.
Verder zie ik met een kamerthermostaat alleen maar voordelen.
En dan de warmtepomp sturen op basis van war regeling.
Verwijderd
Verwijderd
Ik zal de discussie niet aangaan.Verwijderd schreef op woensdag 13 september 2017 @ 15:36:
@Ramon_1984 Stooklijn aanpassen ? Het is juist de bedoeling dat die 'nooit' aangepast hoeft te worden. Set and forget. Tenzij je woning andere thermische eigenschappen krijgt n.a.v. ander afgiftesysteem of verbeteren van isolatie.
Maar een moderne war regeling heeft altijd een na regeling.
Verwijderd
Hij doet maar 11,5 kw. De fake kw suggestie in de naam is om de prijs op te drijven.Verwijderd schreef op woensdag 13 september 2017 @ 15:28:
[...]
16kW ? Dat moet dan wel een heel groot pand / enorm te compenseren warmteverlies zijn om zo veel capaciteit neer te moeten zetten.
Pand is zeker voldoende
Dat zegt ie toch!!! Net als ik maar je wilt het niet zien, omdat je dan veel minder energie verbruikt!!!!Verwijderd schreef op woensdag 13 september 2017 @ 15:31:
@buiter Als je 24h stookt en de temperatuur constant is waar dient een thermostaat dan voor ?
@buiter bedankt voor je mededeling, ik dacht echt dat ik alleen op de wereld was met deze conclusie.
1 PVoutput . Dongen NB