@Dirtbiter dit stukje NEN1010:2015 is al een aantal keer gepasseerd hier...
Deel 2, "Termen en Definities", maakt je niets wijzer... Is die UTP-kabel een bijbehorende hulpstroomketen??
Wanneer het gaat over het toepassen van meerdere stroomketens in één kabel (dus niet van toepassing in jouw geval), staat dat ietsje anders omschreven:
Niet alles in de NEN1010 is even duidelijk, helaas...
Minder discutabel is:
Maar, wat zijn "bijbehorende hulpstroomketens"? Daar kun je denk ik nog een leuke discussie over voeren.521.6 Buizen, kabelkokersystemen, kabelgootsystemen, kabelbaansystemen en kabelladdersystemen
Verschillende stroomketens mogen in hetzelfde buissysteem of compartiment van een kabelkokersysteem of kabelgootsysteem zijn ondergebracht, mits alle geleiders zijn geïsoleerd voor de hoogste voorkomende nominale spanning.
n In Nederland mogen bij buissystemen en kabelgoot- en kabelkokersystemen alleen installatiedraden van één hoofdstroomketen (met inbegrip van de bijbehorende hulpstroomketens) in een buis, een kanaal in een kabelgoot of een koker van een meerkanaals kokersysteem worden gelegd, behalve bij:
a) systemen in elektrische en omsloten bedieningsruimten;
b) systemen die hiervoor zijn ingericht en die in overeenstemming met de instructies van de fabrikant worden toegepast.
Wanneer het gaat over het toepassen van meerdere stroomketens in één kabel (dus niet van toepassing in jouw geval), staat dat ietsje anders omschreven:
Is dat dan het criterium voor een hulpstroomketen om "bijbehorend" te zijn, dat ook deze hulpstroomketen spanningsloos wordt bij het schakelen van de hoofdstroomketen? Dan is jouw UTP-kabel niet bijbehorend, tenzij niet alleen de warmtepomp maar ook de switch op dezelfde groep is aangesloten.521.7 Meerdere stroomketens in een kabel
n Het is niet toegelaten om meerdere stroomketens onder te brengen in één kabel, met uitzondering van:
a) de aansluiting van materieel voor meet- en signaleringsdoeleinden;
b) hulpstroomketens;
c) hoofdstroomketens en bijbehorende hulpstroomketens, mits bij veiligstellen van de hoofdstroomketens ook de hulpstroomketens niet meer onder spanning kunnen staan;
d) zeer grote installaties, zoals procesinstallaties en uitgestrekte transportinstallaties, waar het om praktische redenen niet mogelijk is om aan deze eis te voldoen.
Niet alles in de NEN1010 is even duidelijk, helaas...
Minder discutabel is:
Maar dan zou je dus even precies moeten weten welke UTP-kabel er zit (merk en type) en daar het datablad van moeten opzoeken. Mocht er voor de betreffende kabel niets te vinden zijn dan zou je de installateur kunnen verzoeken om aan te tonen dat de kabelisolatie geschikt is voor 230V. Of bel de fabrikant gewoon eens met de vraag of wat jouw installateur gedaan heeft wel mag. Zeggen ze "nee", dan ben je er ook uit:528.1 Nabijheid van elektrische voorzieningen
Stroomketens behorend tot spanningsband I en II volgens NEN 10449 mogen zich niet bevinden in hetzelfde leidingsysteem, tenzij is voldaan aan een van de volgende voorwaarden:
— elke kabel of geleider is geïsoleerd voor de hoogste aanwezige spanning,
— elke geleider van een meeraderige kabel is geïsoleerd voor de hoogste in de kabel aanwezige spanning,
— de kabels zijn geïsoleerd voor de spanning in het systeem waartoe zij behoren en zijn ondergebracht in een aparte ruimte van een kabelkoker- of kabelgootsysteem,
— de kabels zijn geïnstalleerd op een kabelbaansysteem, waar in fysieke scheiding is voorzien door een afscheiding of
— er wordt gebruikgemaakt van een afzonderlijk buis-, kabelgoot- of kabelkokersysteem;
Hoe komt die kabel op beide plaatsen nu precies naar buiten? Voldoet de leiding / doos daar nog wel aan onderstaande?134.1.1 De elektrische installatie moet worden aangelegd volgens goed vakmanschap, geleverd door
vakkundig personeel, en met het gebruik van de juiste materialen. Elektrisch materieel moet worden
geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant van het materieel.
412.2.1.2 Elektrisch materieel dat alleen is uitgevoerd met fundamentele isolatie, moet bij de aanleg van de elektrische installatie worden voorzien van aanvullende isolatie. De graad van bescherming moet gelijkwaardig zijn aan die van elektrisch materieel volgens 412.2.1.1 en voldoen aan het bepaalde in 412.2.2.1 t.m. 412.2.2.3.
412.2.2.1 Van gebruiksklaar elektrisch materieel moeten alle geleidende delen die slechts door fundamentele isolatie zijn gescheiden van actieve delen, zijn omgeven door een isolerend omhulsel met ten minste een beschermingsgraad IPXXB of IP2X.