"Your life is yours alone. Rise up and live it." - Richard Rahl
Rhàshan - Aditu Sunlock
Die zijn bedoeld voor kamrails, waar ik ze ook voor zou laten. Dat is trouwens ook een optie; in plaats van twin-adereindhulzen alle 3F aardlek(-automaat) componenten via een passende kamrail op dezelfde DIN-rail naast de hoofdschakelaar plaatsen, en de draadklemmen alleen gebruiken voor 1F aardlek(-automaat) componenten. Dat is in ieder geval hoe ik het hier hebPaul schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 11:26:
De installateur die bij mij de PV heeft geplaatst heeft, gebruikte oogjes of vorkjes in de gaten die er op de foto een beetje uitzien als USB-aansluitingen.
Of dat bij jouw hoofdschakelaar ook een optie is moet je bekijken / opzoeken bij de fabrikant.
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
Voorbeveiliging van de rest van de verdeler zal met een 3 fase omvormer waarschijnlijk niet nodig zijn.Bertsjuhn schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 11:20:
Voor het aansluiten van de PV installatie, moet hier eigenlijk nog een draad bij.
Iemand een tip hoe dit te realiseren is?
Foto van de hoofdschakelaar:
[Afbeelding]
Dus daar hoef je geen rekening mee te houden. Je kan de draden onderbreken op dezelfde manier als nu gedaan is (twinnhuls). Maar dan wordt het wel veel doorlussen? Maak eens een foto waar we heel de bedrading van de kast op zien. Dan kunnen we beter advies geven.
Verdeelblok zoals al genoemd is de beste oplossing, maar je moet er wel ruimte voor hebben.
:strip_exif()/f/image/Q5ogguUjY9zLhwPAOXG6rUk7.jpg?f=fotoalbum_large)
Mijn setup: Omvormer 1: 12x330wp 3960wp ZO + 6x330wp 1980WP NW - Omvormer 2: 6x370wp 2220wp ZW Totaal 8160wp Locatie Zuid-Limburg Bunde
AMP vorkjesPaul schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 11:26:
De installateur die bij mij de PV heeft geplaatst heeft, gebruikte oogjes of vorkjes in de gaten die er op de foto een beetje uitzien als USB-aansluitingen.
Of dat bij jouw hoofdschakelaar ook een optie is moet je bekijken / opzoeken bij de fabrikant.
Mijn setup: Omvormer 1: 12x330wp 3960wp ZO + 6x330wp 1980WP NW - Omvormer 2: 6x370wp 2220wp ZW Totaal 8160wp Locatie Zuid-Limburg Bunde
Wat hier meteen bij me opkwam is een heel bekend fenomeen, was die "omzetschakelaar" wel van het daarvoor geschikte type? Uiteraard geldt dat ook voor twee afzonderlijke hoofdschakelaars. Ik bedoel daarmee een aspect waar wel eens niet aan wordt gedacht, namelijk dat altijd bij 4-polige schakelaars, drie fasen en nul, de nul een fractie eerder moet inschakelen en bij uitschakelen later. Als je zo'n schakelaar even uit elkaar haalt zie je dat ook duidelijk aan het contact van de nul. Als dat niet het geval is, is er een heel kort moment van een zwevende nul. Wat daar de gevolgen van kunnen zijn mag bekend worden verondersteld. Een goed opgeleide vakman evenals een fabrikant te weten niet een beunhaas weet dat zelfs zo'n uiterst kort moment desastreuze gevolgen kan hebben.LooneyTunes schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 22:54:
[...]
Geen idee meer (was in 2004).
Maar UPS had stroom, en bij het omzetten van de schakelaar (wat de 380 afsloot en waardoor de UPS de handel zou moeten overnemen) knalde de hele server ruimte uit.
[Afbeelding]
Gelukkig had ik de foto nog
en vanuit die verdeel blokjes lus je ook door naar de verdeelblokjes in mijn andere 2 kasten
[ Voor 45% gewijzigd door MisterB op 27-01-2023 11:46 ]
Dit is maar mijn mening, maar ik vind die verdeelblokjes er minder twijfelachtig uitzien dan die Chint- en Emat-componentenBertsjuhn schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 11:37:
Onder in de kast zit inderdaad ook zo’n verdeler die nu niet wordt gebruikt:
Maar vind dat nogal twijfelachtig uitzien haha.
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
Die blokjes zou je kunnen gebruiken, maar zou dan wel de stroom afzetten aangezien ze achter je draden zitten die naar de hoofdschakelaar gaan.Bertsjuhn schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 11:37:
Onder in de kast zit inderdaad ook zo’n verdeler die nu niet wordt gebruikt:
[Afbeelding]
Maar vind dat nogal twijfelachtig uitzien haha.
[Afbeelding]
Zelf zou ik deze kast helemaal omgooien, aardleks naast de groepen waar ze voor zijn.
Verdeelblok gebruiken en niet deze blokjes. eventueel nog een lege kast er bij zetten voor de toekomst.
Kast is snel te klein kwam ik recent achter

Kwam m`n Homewizzard Kwh meter niet kwijt en weinig ruimte voor eventuele uitbreiding
(denk aan El auto, warmtepomp etc) Dus nu de derde 2 rijenkast er bij gehangen.
Mijn setup: Omvormer 1: 12x330wp 3960wp ZO + 6x330wp 1980WP NW - Omvormer 2: 6x370wp 2220wp ZW Totaal 8160wp Locatie Zuid-Limburg Bunde
Komt er bij mij ook niet inTGEN schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 11:44:
[...]
Dit is maar mijn mening, maar ik vind die verdeelblokjes er minder twijfelachtig uitzien dan die Chint- en Emat-componenten.
Plaats het ook niet, als ik mag kiezen wordt het Hager, ABB of Eaton)
Mijn setup: Omvormer 1: 12x330wp 3960wp ZO + 6x330wp 1980WP NW - Omvormer 2: 6x370wp 2220wp ZW Totaal 8160wp Locatie Zuid-Limburg Bunde
Nog een optie:Bertsjuhn schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 11:20:
Voor het aansluiten van de PV installatie, moet hier eigenlijk nog een draad bij.
Iemand een tip hoe dit te realiseren is?
Foto van de hoofdschakelaar:
[Afbeelding]
https://www.sandervunderi...3x-16mm2-aansluiting.html
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Die zijn ook discutabel...... Kema?
Mijn setup: Omvormer 1: 12x330wp 3960wp ZO + 6x330wp 1980WP NW - Omvormer 2: 6x370wp 2220wp ZW Totaal 8160wp Locatie Zuid-Limburg Bunde
Vast wel.Techneut schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 11:37:
[...]
Wat hier meteen bij me opkwam is een heel bekend fenomeen, was die "omzetschakelaar" wel van het daarvoor geschikte type?
De hele installatie was netjes door een installateur opgeleverd die ook de rest van het gebouw (grote onderwijsinstelling) in onderhoud had in samenwerking met APC.
De schakelaar was een bypass schakelaar zodat de UPS losgehaald kon worden.
Ik was daar werkzaam als IT-er, maar met mijn achtergrond als electro-man bleef ik wel opletten
https://www.sandervunderi...universeel-2-x-10-mm.htmlBertsjuhn schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 11:20:
Voor het aansluiten van de PV installatie, moet hier eigenlijk nog een draad bij.
Iemand een tip hoe dit te realiseren is?
Foto van de hoofdschakelaar:
[Afbeelding]
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Sorry, wat bedoel je?
Heeft het geen KEMA-keur? Dat zou goed kunnen, maar dat hoeft ook niet toch? Enkel een CE-markering is verplicht (en tja dat stelt weinig voor).
Deze anders?
https://hager.com/nl/cata...aansluitklem-2x16mm-stift
En dan in 1 van de aansluitingen de dubbele adereindhuls met 2x6mm² aansluiten. Is Hager minder discutabel? Ook dit onderdeel heeft geen KEMA-keur trouwens.
Daar ga je volgens mij geen geïsoleerde adereindhuls 2x6mm² in krijgen (hij heeft al 2 draden en er moet er één bij).
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Het wordt waarschijnlijk een 1x18 of 2x12 posities kast, met hoofdschakelaar, 3 alamats B16 (2P) en 1 C20 alamat (4P). Met eventueel een 2e C20 in de toekomst, waar het dan wel lekker voor is om alvast draad ook te hebben liggen.
Dat kan je toch zo uittellen? Koop je kant en klare draad of ga je ze zelf afknippen en voorzien van adereindhulzen?djjvb schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 14:30:
Hoeveel flexibele kabel heb je ongeveer nodig (4mm2 en 6mm2) om een gemiddelde groepenkast te bekabelen? Wil mijn onderverdeler in de garage gaan maken, maar moet draad bestellen. Ik ga niet met kamrails werken, omdat ik de 3 B16 alamats over de 3 fasen ga verdelen.
Het wordt waarschijnlijk een 1x18 of 2x12 posities kast, met hoofdschakelaar, 3 alamats B16 (2P) en 1 C20 alamat (4P). Met eventueel een 2e C20 in de toekomst, waar het dan wel lekker voor is om alvast draad ook te hebben liggen.
In mijn ervaring: altijd meer dan je denktdjjvb schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 14:30:
Hoeveel flexibele kabel heb je ongeveer nodig (4mm2 en 6mm2) om een gemiddelde groepenkast te bekabelen? Wil mijn onderverdeler in de garage gaan maken, maar moet draad bestellen. Ik ga niet met kamrails werken, omdat ik de 3 B16 alamats over de 3 fasen ga verdelen.
Het wordt waarschijnlijk een 1x18 of 2x12 posities kast, met hoofdschakelaar, 3 alamats B16 (2P) en 1 C20 alamat (4P). Met eventueel een 2e C20 in de toekomst, waar het dan wel lekker voor is om alvast draad ook te hebben liggen.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Denk zelf afknippen en voorzien van adereind hulzen. Maar geen idee hoe ik dat zou moeten uittellen (of dat er ‘standaard afstanden zijn’), anders had ik de vraag niet gesteld.Oilman schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 14:39:
[...]
Dat kan je toch zo uittellen? Koop je kant en klare draad of ga je ze zelf afknippen en voorzien van adereindhulzen?
Doe het dan simpel.djjvb schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 14:48:
[...]
Denk zelf afknippen en voorzien van adereind hulzen. Maar geen idee hoe ik dat zou moeten uittellen (of dat er ‘standaard afstanden zijn’), anders had ik de vraag niet gesteld.
Meet de kast van boven tot onder (lengte kast). Tel hoeveel draden je nodig hebt (per kleur).
Vermenigvuldig met de lengte van de kast. Zit je altijd safe.
Verzendkosten zij meestal zoveel dat je beter metertje extra kunt bestellen dan tekort komen.
(Tenzij hele kleine kast, dan is het beter om het maar 1,5 of 2 te doen... )
[ Voor 6% gewijzigd door Cyberpope op 27-01-2023 14:50 ]
With so many things coming back in style, I can't wait till loyalty, intelligence and morals become a trend again.......
Bestel alleen 6mm2 draad, dan wordt het risico al een stuk minder. Bestel dan 5 of 10m per kleur. Kleiner afronden doe ik zelf nooit. Bij drie fasen, bestel dan ook kleuren voor alle drie de fasen bruin, zwart en grijs.djjvb schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 14:30:
Hoeveel flexibele kabel heb je ongeveer nodig (4mm2 en 6mm2) om een gemiddelde groepenkast te bekabelen? Wil mijn onderverdeler in de garage gaan maken, maar moet draad bestellen. Ik ga niet met kamrails werken, omdat ik de 3 B16 alamats over de 3 fasen ga verdelen.
Het wordt waarschijnlijk een 1x18 of 2x12 posities kast, met hoofdschakelaar, 3 alamats B16 (2P) en 1 C20 alamat (4P). Met eventueel een 2e C20 in de toekomst, waar het dan wel lekker voor is om alvast draad ook te hebben liggen.
Hier moet alle shit staan die ik heb.
Dus aarding van een metalen omhulsel van elektrisch apparaat doe je niet omdat het is afgeraden? Raar advies.Vaevictis_ schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 10:56:
[...]
Sorry daar ga ik niet in mee, ik wil niet zomaar iets proberen waarvan anderen zeggen dat het geen goed idee is. Ik heb ook geen behoefte om zelf te gaan rommelen. Wil het wel werkend krijgen op een veilige en verantwoorde manier.
Wikipedia: Ground loop (electricity)
Zorg dat de aarde buitenkant omvormer zo kort mogelijk bij de aarde van ac aansluiting zit, dan kan zo een verschil moeilijk optreden.
Naast het advies van de anderen wil ik toevoegen dat je op de alamat N wel een kamrail kan gebruiken.djjvb schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 14:30:
Hoeveel flexibele kabel heb je ongeveer nodig (4mm2 en 6mm2) om een gemiddelde groepenkast te bekabelen? Wil mijn onderverdeler in de garage gaan maken, maar moet draad bestellen. Ik ga niet met kamrails werken, omdat ik de 3 B16 alamats over de 3 fasen ga verdelen.
Het wordt waarschijnlijk een 1x18 of 2x12 posities kast, met hoofdschakelaar, 3 alamats B16 (2P) en 1 C20 alamat (4P). Met eventueel een 2e C20 in de toekomst, waar het dan wel lekker voor is om alvast draad ook te hebben liggen.
Hager heeft daar een mooie kamrail voor. Voor 3 automaten een beetje overkill, tenzij je er in de toekomst wil bijplaatsen.IplugNplay schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 15:53:
[...]
Naast het advies van de anderen wil ik toevoegen dat je op de alamat N wel een kamrail kan gebruiken.
Heb die van mij niet ook niet met zn rail aangesloten omdat ik ze niet naast direct naast elkaar wil plaatsen i.v.m. warmte ontwikkeling (PV) Met 3 fase is de belasting vaak lager en wordt het minder warm, maar toch iets om in de gaten te houden.
Je kan onder de 4p hoofdschakelaar wel deze plaatsen en dan de 4P automaat er naast.
Heb je voor de toekomstige 4P automaat de plek al klaar. (wel eff deze er op zetten).
Moet je wel je hoofdschakelaar langs boven voeden.
(ga er even vanuit dat je Hager gebruikt, met andere merken kan het meestal ook)
[ Voor 4% gewijzigd door DeHollander op 27-01-2023 16:39 ]
Mijn setup: Omvormer 1: 12x330wp 3960wp ZO + 6x330wp 1980WP NW - Omvormer 2: 6x370wp 2220wp ZW Totaal 8160wp Locatie Zuid-Limburg Bunde
https://www.pluimersmedia...01/Bijlage_06281_2022.pdf
Ik zie dat mijn eerdere vraag nu ook beantwoord is. Gaat dus niet meer mogen om twee groepenkasten boven elkaar te monteren als 160 het hoogste punt mag zijn voor je groepenkast.
Onderkant groepenkast mag dus op 1600mm hoogte beginnen.
[ Voor 51% gewijzigd door Simple mind op 27-01-2023 17:20 ]
4 mm² heb je sowieso niet nodig, dus dat scheelt al weer. Je hoeft dus enkel 6 mm² te bestellen.djjvb schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 14:30:
Hoeveel flexibele kabel heb je ongeveer nodig (4mm2 en 6mm2) om een gemiddelde groepenkast te bekabelen? Wil mijn onderverdeler in de garage gaan maken, maar moet draad bestellen. Ik ga niet met kamrails werken, omdat ik de 3 B16 alamats over de 3 fasen ga verdelen.
Tussen groep en kWh meter kun je ook met 2.5 mm² (soepel) werken.
De hoeveelheid moet je even zelf inschatten, want niemand weer hoe groot jouw "gemiddelde" kast is...
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Wat versta jij onder "twee groepenkasten boven elkaar"?Lord Anubis schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 16:47:
Ha, een ge-updatete versie 2022 van meterkast zone's.
https://www.pluimersmedia...01/Bijlage_06281_2022.pdf
Ik zie dat mijn eerdere vraag nu ook beantwoord is. Gaat dus niet meer mogen om twee groepenkasten boven elkaar te monteren als 160 het hoogste punt mag zijn voor je groepenkast.
Volgens dat document mag de groepenkast doorlopen tot 2m40. Dan heb je vanaf 1m60 dus 80 cm hoogte voor je groepenkast, wat ruim voldoende is voor drie rijen componenten boven elkaar. Prima dus.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ha, precies wat ik al dacht dus. Er is niets veranderd en de onderkant groepenkast komt nog steeds op 1,60mLord Anubis schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 16:47:
Ha, een ge-updatete versie 2022 van meterkast zone's.
https://www.pluimersmedia...01/Bijlage_06281_2022.pdf
Ik zie dat mijn eerdere vraag nu ook beantwoord is. Gaat dus niet meer mogen om twee groepenkasten boven elkaar te monteren als 160 het hoogste punt mag zijn voor je groepenkast.
Zone E is voor de spullen van de netbeheerder (kabel, hoofdzekeringkast, meter). Daar moet jij dus buiten blijven.
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Nee, vandaag Stedin gesproken en de nieuwe norm NEN1010-2020 beschrijft dat de max hoogte 160 is van een groepenkast.Xander schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 17:27:
[...]
Ha, precies wat ik al dacht dus. Er is niets veranderd en de onderkant groepenkast komt nog steeds op 1,60m
Zone E is voor de spullen van de netbeheerder (kabel, hoofdzekeringkast, meter). Daar moet jij dus buiten blijven.
Ook hier staat het vermeld https://installo.nl/insta...tallatietechniek/nen2768/
Ik hoop voor 100% dat je gelijk hebt, want ik vind het apart dat als reden opgegeven wordt dat iedereen er goed bij moet kunnen.
[ Voor 19% gewijzigd door Lord Anubis op 27-01-2023 19:00 ]
De hoogte waar die begint of waar die eindigt?Lord Anubis schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 18:57:
[...]
Nee, vandaag Stedin gesproken en de nieuwe norm NEN1010-2020 beschrijft dat de max hoogte 160 is van een groepenkast.
Nu maar hopen dat de meterkast pliesie hier niet langskomt...
Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.
Dat zal toch echt een typfout zijn, want dat kan helemaal niet en is ook volkomen in tegenspraak met alle voorgeschreven meterkastindelingen.Lord Anubis schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 18:57:
[...]
Nee, vandaag Stedin gesproken en de nieuwe norm NEN1010-2020 beschrijft dat de max hoogte 160 is van een groepenkast.
Ook hier staat het vermeld https://installo.nl/insta...tallatietechniek/nen2768/
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Tot op heden alleen maar oude versie van voor 2020 gezien. Staat ook nog overal bij.Andrehj schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 19:05:
[...]
Dat zal toch echt een typfout zijn, want dat kan helemaal niet en is ook volkomen in tegenspraak met alle voorgeschreven meterkastindelingen.
Vandaar mijn vraag indertijd. Oke paar dagen geleden.Dapdodo schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 19:08:
Ga daar maar eens een moderne groepenkast plaatsen. Kom je paar m2 tekort.
NEN1010-2020 zegt daar al helemaal niets van.Lord Anubis schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 18:57:
[...]
Nee, vandaag Stedin gesproken en de nieuwe norm NEN1010-2020 beschrijft dat de max hoogte 160 is van een groepenkast.
Ja die ene bron heb je ondertussen al 4x hier gespammed.Ook hier staat het vermeld https://installo.nl/insta...tallatietechniek/nen2768/
Geloof maar wat je wilt geloven, dan doe ik dat ook, ok?
Kan dit je overtuigen? Van dezelfde site als de laatste PDF die je hier plaatste: https://www.pluimersmedia...ds/2023/01/06281_2022.pdf
Daar staat het meterbord afgebeeld.
En de legenda:
En de toelichting:E = Zone voor elektriciteitsdistributieapparatuur
I = Zone voor installaties en installatieleidingen
Die afbeeldingen komen verder gewoon overeen met de oude uitgave NEN 2768:2016 alleen nu mag het 4,5m van de deur zijn i.p.v. 3m.Zones die niet worden ingenomen door de nutsvoorzieningen zijn beschikbaar voor de installateur
[ Voor 21% gewijzigd door Xander op 27-01-2023 19:51 ]
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Een ALS is Aardlekschakelaar; ALA of Alamat is Aardlekautomaat; was is afkorting die gebruikt word voor een Automaat?
Volgens mij maar 2 keer, en twee keer naar de vraag verwezen.Xander schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 19:19:
[...]
NEN1010-2020 zegt daar al helemaal niets van.
[...]
Ja die ene bron heb je ondertussen al 4x hier gespammed.
Geloof maar wat je wilt geloven, dan doe ik dat ook, ok?
Kan dit je overtuigen? Van dezelfde site als de laatste PDF die je hier plaatste: https://www.pluimersmedia...ds/2023/01/06281_2022.pdf
Daar staat het meterbord afgebeeld.
Mij is geen Nederlandse afkorting bekend.Lord Anubis schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 19:21:
Iets anders
Een ALS is Aardlekschakelaar; ALA of Alamat is Aardlekautomaat; was is afkorting die gebruikt word voor een Automaat?
Het wordt misschien tijd dat we gewoon de internationaal bekende Engelse afkortingen gaan gebruiken. RCD, RCBO, MCB. De eerste twee zijn ook al door NEN1010:2020 geadopteerd trouwens.
Ik had mijn vorige reactie nog bewerkt, weet niet of je dat hebt gezien.Lord Anubis schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 19:23:
[...]
Volgens mij maar 2 keer, en twee keer naar de vraag verwezen.
Ik geef het verder op om je van een antwoord te voorzien, aangezien er maar 1 antwoord is wat je lijkt te willen horen.
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
En die heb ik beantwoord.Lord Anubis schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 19:18:
[...]
Vandaar mijn vraag indertijd. Oke paar dagen geleden.
Het is vandaag de dag nog steeds onderkant van groepenkast op 1600mm.
Of voor niet algemeen overbekende woorden, of begrippen helemaal geen afkortingen gebruiken. Want je zit soms sowieso wel eens te puzzelen wat er wordt bedoeld, via Google is voor de belangstellende lezer dan het enige, hoewel je daar eveneens wel even bezig kunt zijn doordat meerdere betekenissen zijn. En het zinsverband geeft dan niet altijd uitkomst. Voluit schrijven is trouwens nauwelijks meer werk.Xander schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 19:30:
[...]
Het wordt misschien tijd dat we gewoon de internationaal bekende Engelse afkortingen gaan gebruiken. RCD, RCBO, MCB.
Nu je even actief bent en dit toevallig aanhaalt: Op welke manier wordt die afstand gemeten? Hemelsbreed of op een andere manier?Xander schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 19:19:
[...]
Die afbeeldingen komen verder gewoon overeen met de oude uitgave NEN 2768:2016 alleen nu mag het 4,5m van de deur zijn i.p.v. 3m.
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
Weinig anders dus en nog steeds geen versie voor een gasloze meterkastLord Anubis schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 16:47:
Ha, een ge-updatete versie 2022 van meterkast zone's.
https://www.pluimersmedia...01/Bijlage_06281_2022.pdf
Ik zie dat mijn eerdere vraag nu ook beantwoord is. Gaat dus niet meer mogen om twee groepenkasten boven elkaar te monteren als 160 het hoogste punt mag zijn voor je groepenkast.

#team_UTC+1
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper Mini '12 i7/16/256 Air '13 i5/8/256 iPad mini 5 64GB iPhone SE 128GB
Gedeeld door 3 hoop ikRimco schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 20:05:
[...]
Nu je even actief bent en dit toevallig aanhaalt: Op welke manier wordt die afstand gemeten? Hemelsbreed of op een andere manier?

Ik vind het altijd wel bijzonder die veranderingen van dat soort regels.
Hij hangt hier al gauw 10 meter vanaf de buiten deur en dat zal ook wel nooit anders worden, net als de hoogte.
Dan nog het eeuwige geklier met het aantal groepen achter een aardlek.
Dan weer max 4 groepen dan weer minimaal 2 aardleks voor een woning.
Make up youre mind..
Ding moet fatsoenlijk bereikbaar zijn en het moet veilig zijn.
Ik heb nu nog een drietal meterkast vervangingen op het programma staan waarbij er bij 2 nog een 500!!mA aardlek in zit. En dan nog de aloude automaten ter vervanging van de smeltzekering van die dingen die van ellende uit elkaar vallen maar ze gaan nooit uit...
Dat zijn dingen waar de focus op zou moeten liggen het veiliger maken van bestaande installaties in plaats van almaar nieuwe regeltjes te bedenken.
Mensen in oude woningen bewust maken of het allemaal wel goed zit.
Edit: dit is er zo'n 1...
:strip_exif()/f/image/5akUB23XAlEK4XkfgEDLVWIE.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 14% gewijzigd door Ronald.42 op 27-01-2023 20:27 ]
Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.
Bij mijn weten gaat het om de loopafstand van de toegangsdeur tot aan de deur van de meterkast. Het moet sowieso op hetzelfde niveau liggen als de toegangsdeur.Rimco schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 20:05:
[...]
Nu je even actief bent en dit toevallig aanhaalt: Op welke manier wordt die afstand gemeten? Hemelsbreed of op een andere manier?
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Yep. Dat slaat inderdaad compleet nergens op. En dat terwijl alle nieuwe meterkasten momenteel zonder gas worden afgeleverd...Ethirty schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 20:09:
Weinig anders dus en nog steeds geen versie voor een gasloze meterkast
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ongetwijfeld een team van mensen een heel jaar gewerkt aan deze nieuwe norm.Andrehj schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 20:46:
[...]
Yep. Dat slaat inderdaad compleet nergens op. En dat terwijl alle nieuwe meterkasten momenteel zonder gas worden afgeleverd...
Ik sluit me aan bij Ronald dat er meer tijd gestoken mag worden in het fixen van alle ouwe meuk die er nog is, in plaats van het muggenziften over de exacte indeling van zo'n ruimte. Mijn technische ruimte wordt een stuk groter dan voorgeschreven en dan mag je door allemaal hoepels omdat men moeilijk gaat doen, mijn meter zit in de weg voor de technische installatie (waardoor de ruimte dus groter moet dan noodzakelijk), etc.
#team_UTC+1
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper Mini '12 i7/16/256 Air '13 i5/8/256 iPad mini 5 64GB iPhone SE 128GB
"Your life is yours alone. Rise up and live it." - Richard Rahl
Rhàshan - Aditu Sunlock
Jou aanname is dat glasvezel en coax in de meterkast binnenkomen?Paul schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 21:25:
Geeft je wel lekker de ruimte om glasvezel en coax netjes weg te werken zonder om allerlei zaken heen te moeten. Die gasmeter weg gaf een klap ruimte onderin de kast...
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
Bedankt voor de Afkortingen, ga ze gebruiken.Xander schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 19:30:
[...]
Mij is geen Nederlandse afkorting bekend.
Het wordt misschien tijd dat we gewoon de internationaal bekende Engelse afkortingen gaan gebruiken. RCD, RCBO, MCB. De eerste twee zijn ook al door NEN1010:2020 geadopteerd trouwens.
[...]
Ik had mijn vorige reactie nog bewerkt, weet niet of je dat hebt gezien.
Ik geef het verder op om je van een antwoord te voorzien, aangezien er maar 1 antwoord is wat je lijkt te willen horen.
Dan is deze pdf brandnew, paar dagen geleden was de oude er nog. Bedankt, zal deze maten gebruiken. Mijn MK wordt trouwens ook breder dan standaard. Terzijde het zou staan in de NEN2768-2020
Helaas Je laatste reactie is een rare reactie. Ik haal alleen aan wat anderen o.a van Stedin, mij vertellen; daarbij heb ik ook duidelijk gemaakt dat ik het zelf raar vind en het niet kon voorstellen.
[ Voor 25% gewijzigd door Lord Anubis op 28-01-2023 10:48 ]
Klopt, alleen op een tekening heb je met afk. minder opeenhoping van woorden.Techneut schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 19:59:
[...]
. Voluit schrijven is trouwens nauwelijks meer werk.
Mijn idee. Al Stedin en Liander gemaild hierover hoe dat kan.Andrehj schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 20:46:
[...]
Yep. Dat slaat inderdaad compleet nergens op. En dat terwijl alle nieuwe meterkasten momenteel zonder gas worden afgeleverd...
Blijkbaar wel bij nieuwbouw?John245 schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 21:57:
Jou aanname is dat glasvezel en coax in de meterkast binnenkomen?
Hier komen CAI en PTT binnen in de huiskamer. (bouwjaar 1979)
Glasvezel hebben we helaas niet.
Ik kan uiteraard niet voor alle huizen spreken, ik weet dat het in veel huizen in de woonkamer binnenkomt, maar in mijn meterkast is het geen aanname hoorJohn245 schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 21:57:
Jou aanname is dat glasvezel en coax in de meterkast binnenkomen?
"Your life is yours alone. Rise up and live it." - Richard Rahl
Rhàshan - Aditu Sunlock
- Een inzetstuk onderzijde voor de HLD11 geplaatst zodat de linker kast nu ook aan de bovenzijde afgesloten is
- De wcd die aan de zijkant van de rechterkast zat verwijderd en een nieuw wcd op een logischere plek gemonteerd en aangesloten (de flexbuis, wordt nog gebeugeld).
- De fornuisgroep toegevoegd en via 5x2,5 ymvk en een perilex wcd een fornuis met inductieplaat aangesloten op 2xL+2xN en geknepen tot 7kWh.
- De oude wasmachinegroep verwijderd. Op deze groep bleek nog 1 wcd te zitten en aangezien deze groep niet achter een aardlekschakelaar zat leek me dit niet zo veilig. WCD is van een kinderkamer en zit nu bij een bestaande groep er bij
- SD204 4-polige hoofdschakelaar toegevoegd zodat ik de aanvraag voor verzwaring van 1x35 naar 3x25 in kan schieten bij Stedin (de hoofdschakelaar wordt dus nu nog niet gebruikt).
De plaatjes:
:strip_exif()/f/image/BwOyUirWnOFe9OaSojpC9cef.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/N22M1yI8dW44zDFBBmJjA9TF.jpg?f=fotoalbum_large)
Geen directe vragen op dit moment, maar vond het leuk om het resultaat te laten zien van de tips & hulp hier.
De volgende testen heb ik met jullie tips verzameld, is dit alles wat ik moet uitzoeken?Vaevictis_ schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 10:56:
[...]
Sorry daar ga ik niet in mee, ik wil niet zomaar iets proberen waarvan anderen zeggen dat het geen goed idee is. Ik heb ook geen behoefte om zelf te gaan rommelen. Wil het wel werkend krijgen op een veilige en verantwoorde manier.
- Amperage meten op n (zou 0 moeten zijn bij correcte 3F)
- Fase rotatie meten
- Aardweerstand meten
- Wisselen veld rotatie L3, L2, L1 (ipv L1, L2 en L3) en amperage meten
- Omvormer behuizing aarden
Wat is dit voor rare zeer onveilige bende. Het uitzetten van de hoofdschakelaar heeft geen spanningsvrij huis tot gevolg.itsjohan schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 17:35:
Met grote dank aan dit topic en de hulp hier ben ik inmiddels een paar mooie stappen verder sinds mijn plan om het gasfornuis te vervangen door inductie en wat verbeteringen in wat ik aantrof in onze meterkast:NB er is nog voldoende suboptimaal aan de huidige kasten. Het plan is dan ook om de kasten geheel te vervangen (door ABB SN lijn) zodra de 3-fase aansluiting gerealiseerd wordt.
- Een inzetstuk onderzijde voor de HLD11 geplaatst zodat de linker kast nu ook aan de bovenzijde afgesloten is
- De wcd die aan de zijkant van de rechterkast zat verwijderd en een nieuw wcd op een logischere plek gemonteerd en aangesloten (de flexbuis, wordt nog gebeugeld).
- De fornuisgroep toegevoegd en via 5x2,5 ymvk en een perilex wcd een fornuis met inductieplaat aangesloten op 2xL+2xN en geknepen tot 7kWh.
- De oude wasmachinegroep verwijderd. Op deze groep bleek nog 1 wcd te zitten en aangezien deze groep niet achter een aardlekschakelaar zat leek me dit niet zo veilig. WCD is van een kinderkamer en zit nu bij een bestaande groep er bij
- SD204 4-polige hoofdschakelaar toegevoegd zodat ik de aanvraag voor verzwaring van 1x35 naar 3x25 in kan schieten bij Stedin (de hoofdschakelaar wordt dus nu nog niet gebruikt).
De plaatjes:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Geen directe vragen op dit moment, maar vond het leuk om het resultaat te laten zien van de tips & hulp hier.
Sterker nog die hoofdschakelaar doet helemaal niks.leonbong schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 18:36:
[...]
Wat is dit voor rare zeer onveilige bende. Het uitzetten van de hoofdschakelaar heeft geen spanningsvrij huis tot gevolg.
Ik denk dat die draden uit de meter te kort waren om daar op aan te sluiten. De bruine zou het kunnen redden maar die blauwe niet.
Mooiste was geweest uit de meter op die hoofdschakelaar en daar achter de rest van die meuk.
Dan had je dus die andere meuk moeten verplaatsen en de hoofdschakelaar zo dat de draden uit de meter het wel redden.
Ik doe dan meestal onder spanning even een wago op de draden uit de meter dan kun je op je gemak de rest verbouwen.
Mislukt ook wel eens dan moeten de zegels van de hoofdzekeringkast eraf, en daarna een kennis met zegelrecht inschakelen.
Vraag me overigens wel af wat die andere draden richting de meter daar doen... hebben ze nog een groep achter het meterbord langs geknutseld of zo?
Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.
Deze kast is absoluut niet voorbereid op een 3-fase aansluiting, het is niet een kwestie van een extra 4 polige schakelaar op de DIN-rail klikken en de kast is klaar om opgezet te worden naar 3x 25A.itsjohan schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 17:35:
SD204 4-polige hoofdschakelaar toegevoegd zodat ik de aanvraag voor verzwaring van 1x35 naar 3x25 in kan schieten bij Stedin (de hoofdschakelaar wordt dus nu nog niet gebruikt).
NB er is nog voldoende suboptimaal aan de huidige kasten. Het plan is dan ook om de kasten geheel te vervangen (door ABB SN lijn) zodra de 3-fase aansluiting gerealiseerd wordt.
De plaatjes:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Geen directe vragen op dit moment, maar vond het leuk om het resultaat te laten zien van de tips & hulp hier.
Waar je de kast ook mee gaat vervangen, ik zou dat maar doen voordat de monteur van Stedin langs komt, ik kan mij niet voorstellen dat die dit aan gaat sluiten. Mocht die het wel aansluiten dan zit je daarna in het donker, want de monteur gaat echt niet de hoofdschakelaar op de 2 aardlekschakelaars aansluiten.
Idd vervangingswaardige kastOilman schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 19:14:
[...]
Deze kast is absoluut niet voorbereid op een 3-fase aansluiting, het is niet een kwestie van een extra 4 polige schakelaar op de DIN-rail klikken en de kast is klaar om opgezet te worden naar 3x 25A.
Waar je de kast ook mee gaat vervangen, ik zou dat maar doen voordat de monteur van Stedin langs komt, ik kan mij niet voorstellen dat die dit aan gaat sluiten. Mocht die het wel aansluiten dan zit je daarna in het donker, want de monteur gaat echt niet de hoofdschakelaar op de 2 aardlekschakelaars aansluiten.

-2 draden onder 1 klem
-Afgaande groep achter meterbord langs
(ben heel benieuwd waar die voor zijn, is ongebruikelijk dat dit gedaan wordt)
-Blanke aarde dwars door de kast die ook niet echt lekker vast lijkt te zitten.
-Hoofschakelaar die geen functie heeft (eerder gevaarlijk je denkt iets af te schakelen).
-Zie net ook nog de twee kabels rechtsboven, die ingevoerd zijn zonder buis
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Rtp9hFrQb3exNW1l6OVOvtzy.jpg?f=user_large)
Eventueel zijn er wel wat componenten herbruikbaar:
-Hoofdschakelaar
-Kookgroep
-ABB aardlekschakelaar
-ABB kastje (boven het meterbord zetten daarin de Hoofdschakelaar en een 3fase verdeelblok)
Andere kast is een prul.....
Mijn setup: Omvormer 1: 12x330wp 3960wp ZO + 6x330wp 1980WP NW - Omvormer 2: 6x370wp 2220wp ZW Totaal 8160wp Locatie Zuid-Limburg Bunde
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Dus in plaats van @itsjohan er van langs te geven vind ik het juist positief dat hij het verstandig aanpakt door het minimale te doen om de boel veilig te krijgen zoals als de afdekking op de linker kastje plaatsen en het toevoegen van de benodigde hoofdschakelaar voor omzetting naar 3 fasen om daarna netjes op de netbeheerder te wachten en het te laten aanpakken ipv zelf verder onder spanning te gaan werken
Het plaatsen van die hoofdschakelaar is wel onder spanning gebeurd, dit was namelijk de oude situatie:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/z8IyYb57B9kcm5A94Q3tRzRp.jpg?f=user_large)
(uit itsjohan in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1")
En daar kan je natuurlijk wat van vinden, een elektricien met zegelrecht puur voor het plaatsen van deze hoofdschakelaar was uiteraard beter maar daar zitten ook kosten aan en omdat die dubbele adereindhulzen er toch al waren was het plaatsten ‘relatief’ veilig, echter zou ik het alsnog niet aanraden trouwens. (maar zelf ook wel aangedurfd hebben.)
Andere keuze was een elektricien laten komen met zegelrecht en dan gelijk een op 3 fasen voorbereidde groepenkast laten plaatsen en pas daarna naar 3-fase om laten zetten, lijkt mij ook logischer maar blijkbaar zijn er voor @itsjohan goede redenen om dit pas na de omzetting te laten doen.
[edit:Misschien die twee aders van die groep die het meterbord in verdwijnt, ik weet niet of een elektricien met zegelrecht enkel de hoofdzekeringen mag uitdraaien of ook het hele meterbord mag openmaken om die groep te verwijderen of dat hiervoor sowieso de netbeheerder moet komen.]
Wat ik wel zou aanraden is deze situatie niet te lang te laten bestaan en een duidelijke sticker bij de huidige ‘hoofdschakelaar’ plaatsen dat dit nu geen hoofdschakelaar is zodat derden die niet van deze tijdelijk situatie op de hoogte zijn weten dat de kast daarmee niet in één handeling spanningsloos te maken is.
[ Voor 6% gewijzigd door Vliegvlug op 29-01-2023 10:57 ]
Dank @Vliegvlug ; je slaat de spijker op zijn kop. Ik kwam er pas achter wat voor zooitje die kast is toen ik de fornuisgroep wilde toevoegen en de boel open maakte. Ik snap & waardeer de kritiek van de rest, mijn uitgangspunt is echt geweest: laat ik de dingen die duidelijk onveilig zijn nu direct oplossen en dan een plan maken voor de totale vervanging op niet al te lange termijn.Vliegvlug schreef op zondag 29 januari 2023 @ 10:44:
@MisterB @leonbong @Ronald.42 @Oilman @DeHollander jullie hebben allemaal gelijk maar zoals @onetime ook al aangeeft is dit tijdelijk voor de overgang naar 3 fasen.
DeHollander schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 20:18:
[...]
-2 draden onder 1 klem
-Afgaande groep achter meterbord langs
(ben heel benieuwd waar die voor zijn, is ongebruikelijk dat dit gedaan wordt)
-Blanke aarde dwars door de kast die ook niet echt lekker vast lijkt te zitten.
-Hoofschakelaar die geen functie heeft (eerder gevaarlijk je denkt iets af te schakelen).
-Zie net ook nog de twee kabels rechtsboven, die ingevoerd zijn zonder buis
- Die 2 draden onder 1 klem hoort inderdaad niet. ik ga even kijken of ik die netjes op kan lossen.
- De afgaande groep achter het meterbord is idioot, ik snap ook niet waarom maar ik ben bang dat een groot deel van de BG op die afgaande groep zit (daar is wel achter te komen natuurlijk). Hopelijk als Stedin hier is kan ik ontdekken waar de leiding loopt en hem uit muur of plafond vrij maken. Worst case blijft het zo tot de begane grond gerenoveerd wordt.
- Blanke aarde: ik heb dit zo gelaten, maar dan achterlangs geleid, omdat de elektricien die de linkerkast heeft toegevoegd het zo aangelegd had. Ik kan deze natuurlijk vervangen door een 2,5mm VD draad, is dat een nettere oplossing? Hij zit (uiteraard) wel goed vast overigens.
- De kabels zonder buis: eens, neem ik mee in de meterkast vervanging.
Ik was al bang dat iemand dat op zou vallenVliegvlug schreef op zondag 29 januari 2023 @ 10:44:
En daar kan je natuurlijk wat van vinden, een elektricien met zegelrecht puur voor het plaatsen van deze hoofdschakelaar was uiteraard beter maar daar zitten ook kosten aan en omdat die dubbele adereindhulzen er toch al waren was het plaatsten ‘relatief’ veilig, echter zou ik het alsnog niet aanraden trouwens. (maar zelf ook wel aangedurfd hebben.)
Of het een goede reden is en of het gaat werken weet ik (nog) niet: de ruimte in de meterkast is zoals je ziet erg beperkt. Ik wil Stedin vragen om de verzwaring uit te voeren en of ze gelijk het meterbord/hoofdaansluiting kunnen moderniseren, vandaar de volgorde. Ik hoop daarmee iets hoogte te winnen; de bovenkant meterbord zit nu op 1m69 en dan is er maar 33cm tot het plafond. Ik hoop dat dit iets compacter kan tegenwoordig:Andere keuze was een elektricien laten komen met zegelrecht en dan gelijk een op 3 fasen voorbereidde groepenkast laten plaatsen en pas daarna naar 3-fase om laten zetten, lijkt mij ook logischer maar blijkbaar zijn er voor @itsjohan goede redenen om dit pas na de omzetting te laten doen.
:strip_exif()/f/image/0rswtxYD8NWWKYEOFu5IIUPJ.jpg?f=fotoalbum_large)
Als de hoodfschakelaar eenmaal netjes aangesloten is kan ik vervolgens de huidige kasten vervangen door een nette (voorbedrade) kast en de afgaande groepen opnieuw (maar dan netjes) aansluiten.
Goed punt, ik ga er een duidelijke sticker bij plakken. thnx!Wat ik wel zou aanraden is deze situatie niet te lang te laten bestaan en een duidelijke sticker bij de huidige ‘hoofdschakelaar’ plaatsen dat dit nu geen hoofdschakelaar is zodat derden die niet van deze tijdelijk situatie op de hoogte zijn weten dat de kast daarmee niet in één handeling spanningsloos te maken is.
Als de oplossing (nieuwe kast) op redelijke termijn in de pen zit zou ik me er allemaal niet te druk om maken. Had je startpost maar 1/2 gelezenitsjohan schreef op zondag 29 januari 2023 @ 15:29:Of het een goede reden is en of het gaat werken weet ik (nog) niet: de ruimte in de meterkast is zoals je ziet erg beperkt. Ik wil Stedin vragen om de verzwaring uit te voeren en of ze gelijk het meterbord/hoofdaansluiting kunnen moderniseren, vandaar de volgorde. Ik hoop daarmee iets hoogte te winnen; de bovenkant meterbord zit nu op 1m69 en dan is er maar 33cm tot het plafond. Ik hoop dat dit iets compacter kan tegenwoordig:
- Die 2 draden onder 1 klem hoort inderdaad niet. ik ga even kijken of ik die netjes op kan lossen.
- De afgaande groep achter het meterbord is idioot, ik snap ook niet waarom maar ik ben bang dat een groot deel van de BG op die afgaande groep zit (daar is wel achter te komen natuurlijk). Hopelijk als Stedin hier is kan ik ontdekken waar de leiding loopt en hem uit muur of plafond vrij maken. Worst case blijft het zo tot de begane grond gerenoveerd wordt.
- Blanke aarde: ik heb dit zo gelaten, maar dan achterlangs geleid, omdat de elektricien die de linkerkast heeft toegevoegd het zo aangelegd had. Ik kan deze natuurlijk vervangen door een 2,5mm VD draad, is dat een nettere oplossing? Hij zit (uiteraard) wel goed vast overigens.
- De kabels zonder buis: eens, neem ik mee in de meterkast vervanging.
[Afbeelding]
Als de hoodfschakelaar eenmaal netjes aangesloten is kan ik vervolgens de huidige kasten vervangen door een nette (voorbedrade) kast en de afgaande groepen opnieuw (maar dan netjes) aansluiten.
[...]
Goed punt, ik ga er een duidelijke sticker bij plakken. thnx!

Wil je het toch nog tijdelijk oplossen:
2,5mm is te dun om die rails onderling te verbinden moet 6mm2 vds zijn.
Dubbele draad wago`s en dinrailhouder Ben geen fan van dit soort blokjes daar klemt 2,5mm niet lekker in.
Misschien Stedin vragen of er gelijk een houten plaat tegen de muur gemaakt kan worden. Eventueel zelf leveren en vooraf op maat maken. Daarna alles opnieuw er tegen plaatsen.
Je hebt nog ruimte 1 kast (1 rij 12 modulen) boven het meterbord. Links naast die kast z`n zelfde kast. Daaronder 1 kast (2 rijen 24 modulen) omlaag naast het meterbord, daarin een 2 rijen buisinvoer.
Heb dat al vaker voorbij zien komen en zelf ook gedaan (ook te weinig ruimte
Mochten ze idd zakken, kan je meer kwijt. Afhankelijk van je toekomstplannen is het geen slecht idee om ruimte over te hebben (vrije modules) Dus je kast ruim op te zetten.
Heb zelf nu 1 rij helemaal vrij voor 3 fase automaten (zie een EV lader in de toekomst)
De kosten van 1 kast extra wegen niet op tegen het werk dat je er van hebt om het aan te passen!
Mijn setup: Omvormer 1: 12x330wp 3960wp ZO + 6x330wp 1980WP NW - Omvormer 2: 6x370wp 2220wp ZW Totaal 8160wp Locatie Zuid-Limburg Bunde
Veiliger is het mogelijk op een aantal punten, zoals de WCD die nu wel achter een aardlekschakelaar zit, maar het blijft een onveilig geheel en op het moment dat Stedin de boel omzet naar 3 fase, dan is het donker in huis.Vliegvlug schreef op zondag 29 januari 2023 @ 10:44:
Dus in plaats van @itsjohan er van langs te geven vind ik het juist positief dat hij het verstandig aanpakt door het minimale te doen om de boel veilig te krijgen zoals als de afdekking op de linker kastje plaatsen en het toevoegen van de benodigde hoofdschakelaar voor omzetting naar 3 fasen om daarna netjes op de netbeheerder te wachten en het te laten aanpakken ipv zelf verder onder spanning te gaan werken
@itsjohan Stedin monteur wisselt enkel de meter om en sluit de 2 extra aders aan op de hoofdschakelaar, that's it. Alles wat de monteur nog meer doet is mazzel, maar daar zou ik niet vanuit gaan.
Aardedraad tussen 2 stukken rails behoort uit mijn hoofd 6 mm2 te zijn, maar 2.5 mm2 geisoleerd is alvast beter dan wat je nu hebt.
En hierbij plaats ik K25 kabelgoten van Attema en systeemdoosdeksels.
Maar over een ding kwam ik niet uit.
Welke kabels men gebruik men in een in kabelgoot voor een lamp?
VD draad zwart 1,5,mm2 en VD draad blauw 2,5mm2 ?
of
Huishoudsnoer van 0,75mm2 ?
[ Voor 17% gewijzigd door MedionAkoya op 29-01-2023 21:36 ]
Trein?
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Het zou me eerlijk gezegd ook niet verbazen als de Stedin monteur er wel wat mee moet als hij zo’n situatie tegen komt en niet gewoon kan doen alsof hij het niet gezien heeft.Oilman schreef op zondag 29 januari 2023 @ 16:52:
[...]
@itsjohan Stedin monteur wisselt enkel de meter om en sluit de 2 extra aders aan op de hoofdschakelaar, that's it. Alles wat de monteur nog meer doet is mazzel, maar daar zou ik niet vanuit gaan.
Lijkt mij namelijk niet mogen dat de draden van een eindgroep door het meterbord lopen en de kans dat Stedin die situatie tolereert wanneer eenmaal geconstateerd klein is.
VMVL is een andere afkorting voor huishuidsnoer en ook verkrijgbaar in iets dikker dan dropveter.MedionAkoya schreef op zondag 29 januari 2023 @ 21:26:
Hoi, in het huis wil ik enkele lampen verplaatsen.
En hierbij plaats ik K25 kabelgoten van Attema en systeemdoosdeksels.
Maar over een ding kwam ik niet uit.
Welke kabels men gebruik men in een in kabelgoot voor een lamp?
VD draad zwart 1,5,mm2 en VD draad blauw 2,5mm2 ?
of
Huishoudsnoer van 0,75mm2 ?
Attema geeft aan dat k25 geschikt is voor los vd-draad zou ik persoonlijk niet zo snel doen maar het mag.onetime schreef op zondag 29 januari 2023 @ 21:31:
@MedionAkoya Ik weet wat dit betreft niet wat hoort, wel wat ik zou doen; een enkele (plafond)lamp verplaatsen? Gewoon tweeling snoer. Na de K25 weer stopcontact en meer? Installatiedraad.
Bij een BPM lopen de draden van een eindgroep ook door het meterbordVliegvlug schreef op zondag 29 januari 2023 @ 21:36:
[...]
Het zou me eerlijk gezegd ook niet verbazen als de Stedin monteur er wel wat mee moet als hij zo’n situatie tegen komt en niet gewoon kan doen alsof hij het niet gezien heeft.
Lijkt mij namelijk niet mogen dat de draden van een eindgroep door het meterbord lopen en de kans dat Stedin die situatie tolereert wanneer eenmaal geconstateerd klein is.
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
John245 schreef op zondag 29 januari 2023 @ 22:09:
[...]
Bij een BPM lopen de draden van een eindgroep ook door het meterbord
Wat is een BPM? Je bent de eerste die het noemt in dit topic en de context maakt het voor mij niet duidelijker:
Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente
Bruto productie meter. Denk ik....True schreef op zondag 29 januari 2023 @ 22:38:
[...]
offtopic:
Wat is een BPM? Je bent de eerste die het noemt in dit topic en de context maakt het voor mij niet duidelijker:
Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1
Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.
Kwam van een groep na de hoofdschakelaar in een 3x 25A aansluiting. Ja die hoofdschakelaar was 45jaar geleden al aanwezig. Het boiler deel naast het meterbord was niet verzegeld en heb ik ook verwijderd.
edit: ik weet niet wanneer het toonfrequent relais het niet meer deed.
[ Voor 8% gewijzigd door onetime op 29-01-2023 23:06 ]
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Ik ben bang dat dit de minimale hoogte is. Hier net overgegaan op 3F, en die vult heel het meterbord van 22x33 cm.itsjohan schreef op zondag 29 januari 2023 @ 15:29:
[...]
[...]
Of het een goede reden is en of het gaat werken weet ik (nog) niet: de ruimte in de meterkast is zoals je ziet erg beperkt. Ik wil Stedin vragen om de verzwaring uit te voeren en of ze gelijk het meterbord/hoofdaansluiting kunnen moderniseren, vandaar de volgorde. Ik hoop daarmee iets hoogte te winnen; de bovenkant meterbord zit nu op 1m69 en dan is er maar 33cm tot het plafond. Ik hoop dat dit iets compacter kan tegenwoordig:
[Afbeelding]
Als de hoodfschakelaar eenmaal netjes aangesloten is kan ik vervolgens de huidige kasten vervangen door een nette (voorbedrade) kast en de afgaande groepen opnieuw (maar dan netjes) aansluiten.
Of ze de hoofdaansluiting voor je willen verplaatsen is ook maar de vraag: die zit goed, en die aanvoerkabel raak je niet zo gemakkelijk kwijt. Feitelijk wil je een verlegging van je aansluiting.
Je kunt hooguit proberen om een plank (22 mm dik) klaar te zetten, en aan de monteur uit te leggen dat je graag de boel op een plank wilt zetten. Bij mij zat de aansluiting over een randje heen zodat de hoofdzekeringskast niet op het meterbord aansloot, en dat vonden ze zelf niet kunnen. Ik had toen al een passende plank klaarstaan, stroom getapt bij de buren zodat ik kon boren terwijl de beste man van de koffie genoot. Maar veel extra tijd heb je niet. (Echter, bij mij moesten ook de gasmeter vervangen omdat die geen DSMR5 sprak - wellicht kun je in dat tijdsvenster iets doen, al hangt het erg van de electriciën af of hij je in de buurt wil hebben of niet.)
Plan B is dat je later een plank in een omgekeerde L-vorm maakt, die links- en boven het meterbord loopt. Dus alleen je eigen kast op kunt monteren. Komt ie iets naar voren.
Ik zou met de huidige hoogte een half-hoge kast boven het bord plaatsen, en een normale kast links. Dan heb je alle ruimte.
Wat ik zeker wel zou doen, is een voorbedrade kast klaarleggen: zo te zien heb je geen hoofdautomaten, dus de hoofdschakelaar van je huidige kast overzetten in je nieuwe kast kan dus niet zomaar achteraf! Belangrijk is vooral dat je alle elektra eromheen al loskoppelt/van de muur trekt, zodat je (nou ja, de electriciën) vrij kunt werken. (Maar meet elke draad voor je hem lostrekt, gezien de spaghetti.)
Stedin vervangt alle draden 1 omdat de huidige meter verdwijnt en een 3 fase model is en 2 de oude bedrading massief is en vervangen gaat worden door flex 6 of 10 mm2.Oilman schreef op zondag 29 januari 2023 @ 16:52:
[...]
Veiliger is het mogelijk op een aantal punten, zoals de WCD die nu wel achter een aardlekschakelaar zit, maar het blijft een onveilig geheel en op het moment dat Stedin de boel omzet naar 3 fase, dan is het donker in huis.
@itsjohan Stedin monteur wisselt enkel de meter om en sluit de 2 extra aders aan op de hoofdschakelaar, that's it. Alles wat de monteur nog meer doet is mazzel, maar daar zou ik niet vanuit gaan.
Aardedraad tussen 2 stukken rails behoort uit mijn hoofd 6 mm2 te zijn, maar 2.5 mm2 geisoleerd is alvast beter dan wat je nu hebt.
@itsjohan Hoeft alleen te zorgen dat Stedin op het moment vervanging de nieuwe 3f+n hoofdschakelaar aansluitbaar is. Met wat koffie is dat wel te regelen meestal. Mooiste zou zijn dat wat nu aan de hoofdschakelaar zit al dan niet tijdelijk aan de bovenzijde zou zitten.
Nu doe ik dat werk al heel lang niet meer, maar ook 30 jaar geleden hadden mensen wel eens een nieuwe groepenkast klaar liggen. Kwestie na spanning eraf even koffie drinken.en na 10 minuten hangt de nieuwe kast er wel. Nieuwe meter erop en draad eraan , succes met uw nieuwe meter en kast wensen.
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
correct
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
Ik heb een kWh meter geïnstalleerd die ik uitlees en zie daar dat fasen niet 120 graden verschoven zijn? Is dat een probleem? Anderen 3f apparaten werken wel goed. Het is een links draaiend veld.
:strip_exif()/f/image/h5T9hcJw5PwMV8HK2mXiEGZd.jpg?f=fotoalbum_large)
Kijk nog eens als je op 3 fasen stroom afneemt? Phase C doet nu 0,00A, de rest is niet zichtbaar maar veel zal het ook niet zijn met 70W totale afname.Vaevictis_ schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 14:04:
Ik heb een kWh meter geïnstalleerd die ik uitlees en zie daar dat fasen niet 120 graden verschoven zijn? Is dat een probleem? Anderen 3f apparaten werken wel goed. Het is een links draaiend veld.
[Afbeelding]
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
Dat mag, wel buis invoerstuk gebruiken. Waarom geen 2 rijen ABB kast er naast ?jannus66 schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 17:02:
Klein vraagje, mag ik een uitgaande groep ook naar beneden uit de kast laten komen?
Ik wil de groep 'buitenverlichting' naar onder verplaatsen zodat het er netter uitziet.
[Afbeelding]
Mijn setup: Omvormer 1: 12x330wp 3960wp ZO + 6x330wp 1980WP NW - Omvormer 2: 6x370wp 2220wp ZW Totaal 8160wp Locatie Zuid-Limburg Bunde
Probeer na te gaan uit welke tijd je ABB materiaal komt. Er is ooit een terughaalactie voor de 0903.741 geweest. Zie ook https://www.productwaarsc...e-aardlekschakelaars-abb/jannus66 schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 17:02:
Klein vraagje, mag ik een uitgaande groep ook naar beneden uit de kast laten komen?
Ik wil de groep 'buitenverlichting' naar onder verplaatsen zodat het er netter uitziet.
[Afbeelding]
Die ene Eaton kast had ik al. Toen had ik geen ruimte voor een 2e ABB kast. Later ruimte gemaakt, maar ga de Eaton kast niet weggooien. Tenzij ik echt veel meer ruimte nodig heb. Dat zie ik dan wel weer.DeHollander schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 17:05:
[...]
Dat mag, wel buis invoerstuk gebruiken. Waarom geen 2 rijen ABB kast er naast ?
Uit 2018.jeronimo schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 17:25:
[...]
Probeer na te gaan uit welke tijd je ABB materiaal komt. Er is ooit een terughaalactie voor de 0903.741 geweest. Zie ook https://www.productwaarsc...e-aardlekschakelaars-abb/
Maar bedankt voor de info.
Doe ik, gaat om een warmtepomp die op dat moment "uit" stond.Xander schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 16:09:
[...]
Kijk nog eens als je op 3 fasen stroom afneemt? Phase C doet nu 0,00A, de rest is niet zichtbaar maar veel zal het ook niet zijn met 70W totale afname.
___________________________________________________________________________leonbong schreef op zondag 15 januari 2023 @ 16:27:
[...]
Deze erkende installateur is niveau beunhaas, deze oplossing voor de kookplaat is ronduit brandgevaarlijk.
Beste heer,
in dit topic is onze naam gevallen waardoor wij dit topic zijn gaan volgen.
Doordat onze naam is gevallen voelen wij ons genoodzaakt om een reactie te geven.
Het is inmiddels gebleken dat een andere installateur deze groepenkast heeft gemonteerd.
Wij zelf zijn inmiddels ook op locatie geweest in opdracht van deze installateur om een aanpassing te doen.
Het verhaal zoals uitgelegd op dit forum met de bijhorende vraag, waarop u onder andere heeft geantwoord, blijkt in de praktijk ook anders in elkaar te steken.
Na inspectie op locatie hebben wij geconstateerd dat de installatie vanaf de groepenkast naar de keuken niet klopt. Dit hebben wij met de klant besproken en uitgelegd. Ook hebben wij aangegeven dat wij de situatie zoals deze nu is niet zo achter willen laten omdat dit niet veilig is. Door de betreffende groep los te koppelen wilden wij dit deel van de installatie spanningsloos maken, zodat de installatie aangepast kan worden volgens de huidige geldende normen. Na deze aanpassing zou de groep dan weer in gebruik genomen kunnen worden.
De reactie van de klant was: Het heeft al 30 jaar zo gewerkt, dus er wordt niks losgekoppeld.
Volgens de bewoner en de zoon (na tips en advies via dit forum) zouden wij de huidige aansluiting aan moeten passen door de bestaande bedrading aan te sluiten op 2 verschillende fases en 1 nul. Zodat de perilex aansluiting in de keuken gevoed zou worden door 2 verschillende fases en door een gedeelde nul.
Op deze manier zouden de wcd´s die op de perilex aansluiting in de keuken aangesloten zitten allebei een aparte groep hebben en zou er geen overbelasting meer plaats vinden.
Misschien ook wel handig om te weten:
Vanaf de groepenkast naar de perilex aansluiting in de keuken loopt een leiding met hierin 4 draden ( 2x fase/bruin, 1x nul/blauw, 1x aarde/geel-groen )
Op deze perilex aansluiting zit een perilex stekker met daaraan een 5-aderige kabel
Op deze kabel zitten 2 wcd´s aangesloten ( ieder wcd heeft een eigen fase draad en de nul is door gekoppeld )
Hier heeft u zeker gelijk wat betreft uw opmerking "niveau beunhaas"
Dit heeft echter geen betrekking op ons voor de duidelijkheid.
Wij hebben uiteraard het geheel niet aangesloten zoals gevraagd is door de klant, een vraag gebaseerd op de informatie verkregen door dit forum. Wij hebben de klant geïnformeerd wat er wel moet gebeuren om de installatie juist en veilig te maken. Dit werd resoluut afgewezen met een dringend verzoek om de groepenkast weer dicht te maken, alles te laten zoals het is en te vertrekken.
Hieraan hebben wij wel gehoor gegeven, met de mededeling dat de situatie onveilig is en aangepast MOET worden.
Wij voeren geen werkzaamheden uit waar wij niet achter staan. Wij voeren geen werkzaamheden uit die een onveilige situatie creëren. De beunhaas waar u het over heeft is diegene die het geheel destijds zo heeft gemaakt.
Ter afsluiting:
De monteur die de groepenkast heeft vervangen is verkeerd geïnformeerd door de klant, met de juiste informatie had hij deze nooit zo aangesloten. De informatie die gegeven is heeft klant gebaseerd op informatie verkregen via onder andere dit topic. Informatie gegeven via onder andere dit topic gebaseerd op onvolledige en onjuiste gegevens verstrekt door de klant.
Hopelijk heeft u nu een beter inzicht in de situatie zoals deze werkelijk is en is uw mening wat betreft beunhaas bijgesteld
Indien u vragen heeft of meer informatie wenst kunt u altijd contact met ons op nemen via
www.hdm-nederland.nl
Wij beantwoorden uw vragen graag!
Met vriendelijke groet,
HDM Nederland
Dat kan echter niet met n
De 1-fase aardlekschakelaar die er nu zit. De netste oplossing is dan ook een 3-fase aardlekautomaat, waarvan een fase ombedraad blijft.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Er blijft gewoon een hoop verwarring of onduidelijkheden de ronde doen over koken op elektra. Laatst ook eindeloos met een niet-kenner in discussie geweest. Kreeg niet uitgelegd hoe een kookgroep op 3 fase gewoon verre van ideaal is.HDMNederland schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 19:02:
[...]
in dit topic is onze naam gevallen waardoor wij dit topic zijn gaan volgen.
Doordat onze naam is gevallen voelen wij ons genoodzaakt om een reactie te geven.
Het is inmiddels gebleken dat een andere installateur deze groepenkast heeft gemonteerd.
Wij zelf zijn inmiddels ook op locatie geweest in opdracht van deze installateur om een aanpassing te doen.
Het verhaal zoals uitgelegd op dit forum met de bijhorende vraag, waarop u onder andere heeft geantwoord, blijkt in de praktijk ook anders in elkaar te steken.
Na inspectie op locatie hebben wij geconstateerd dat de installatie vanaf de groepenkast naar de keuken niet klopt. Dit hebben wij met de klant besproken en uitgelegd. Ook hebben wij aangegeven dat wij de situatie zoals deze nu is niet zo achter willen laten omdat dit niet veilig is. Door de betreffende groep los te koppelen wilden wij dit deel van de installatie spanningsloos maken, zodat de installatie aangepast kan worden volgens de huidige geldende normen. Na deze aanpassing zou de groep dan weer in gebruik genomen kunnen worden.
De reactie van de klant was: Het heeft al 30 jaar zo gewerkt, dus er wordt niks losgekoppeld.
Volgens de bewoner en de zoon (na tips en advies via dit forum) zouden wij de huidige aansluiting aan moeten passen door de bestaande bedrading aan te sluiten op 2 verschillende fases en 1 nul. Zodat de perilex aansluiting in de keuken gevoed zou worden door 2 verschillende fases en door een gedeelde nul.
Op deze manier zouden de wcd´s die op de perilex aansluiting in de keuken aangesloten zitten allebei een aparte groep hebben en zou er geen overbelasting meer plaats vinden.
Misschien ook wel handig om te weten:
Vanaf de groepenkast naar de perilex aansluiting in de keuken loopt een leiding met hierin 4 draden ( 2x fase/bruin, 1x nul/blauw, 1x aarde/geel-groen )
Op deze perilex aansluiting zit een perilex stekker met daaraan een 5-aderige kabel
Op deze kabel zitten 2 wcd´s aangesloten ( ieder wcd heeft een eigen fase draad en de nul is door gekoppeld )
Hier heeft u zeker gelijk wat betreft uw opmerking "niveau beunhaas"
Dit heeft echter geen betrekking op ons voor de duidelijkheid.
Wij hebben uiteraard het geheel niet aangesloten zoals gevraagd is door de klant, een vraag gebaseerd op de informatie verkregen door dit forum. Wij hebben de klant geïnformeerd wat er wel moet gebeuren om de installatie juist en veilig te maken. Dit werd resoluut afgewezen met een dringend verzoek om de groepenkast weer dicht te maken, alles te laten zoals het is en te vertrekken.
Hieraan hebben wij wel gehoor gegeven, met de mededeling dat de situatie onveilig is en aangepast MOET worden.
Wij voeren geen werkzaamheden uit waar wij niet achter staan. Wij voeren geen werkzaamheden uit die een onveilige situatie creëren. De beunhaas waar u het over heeft is diegene die het geheel destijds zo heeft gemaakt.
Ter afsluiting:
De monteur die de groepenkast heeft vervangen is verkeerd geïnformeerd door de klant, met de juiste informatie had hij deze nooit zo aangesloten. De informatie die gegeven is heeft klant gebaseerd op informatie verkregen via onder andere dit topic. Informatie gegeven via onder andere dit topic gebaseerd op onvolledige en onjuiste gegevens verstrekt door de klant.
Hopelijk heeft u nu een beter inzicht in de situatie zoals deze werkelijk is en is uw mening wat betreft beunhaas bijgesteld![]()
Indien u vragen heeft of meer informatie wenst kunt u altijd contact met ons op nemen via
www.hdm-nederland.nl
Wij beantwoorden uw vragen graag!
Met vriendelijke groet,
HDM Nederland
De verwarring over goed en veilig elektra gebruik wordt ook niet geholpen als een ervaren elektricien 5x2.5 neerlegt voor een (tijdelijke 1f) aansluiting die >30A kan trekken. Direct op de hoofdzekering want dat kon makkelijk en een groep ertussen was niet nodig.
Regels veranderen te vaak of zijn te dubbelzinnig uitgelegd om begrijpelijk te zijn zonder universitaire studie.
Ja de focus hier ligt op de fouten die men hier ziet en het tot op de kleinste details uitpluizen van de meest ideale situatie, wij zijn dan ook geen doorsnee eindgebruiker van de technische installatie.
Volgens mij was de enige referentie naar uw bedrijf de onduidelijke herkomst van jullie materiaal, de installateur in kwestie werd separaat van uw naam beoordeeld op de verstrekte informatie.
#team_UTC+1
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper Mini '12 i7/16/256 Air '13 i5/8/256 iPad mini 5 64GB iPhone SE 128GB
Ik heb jullie nooit bij naam genoemd. Maar ik ben nog steeds van mening dat het een onveilige situatie. Waarbij een goede monteur het weigert het zo aan te sluiten.HDMNederland schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 19:02:
[...]
___________________________________________________________________________
Beste heer,
in dit topic is onze naam gevallen waardoor wij dit topic zijn gaan volgen.
Doordat onze naam is gevallen voelen wij ons genoodzaakt om een reactie te geven.
Het is inmiddels gebleken dat een andere installateur deze groepenkast heeft gemonteerd.
Wij zelf zijn inmiddels ook op locatie geweest in opdracht van deze installateur om een aanpassing te doen.
Het verhaal zoals uitgelegd op dit forum met de bijhorende vraag, waarop u onder andere heeft geantwoord, blijkt in de praktijk ook anders in elkaar te steken.
Na inspectie op locatie hebben wij geconstateerd dat de installatie vanaf de groepenkast naar de keuken niet klopt. Dit hebben wij met de klant besproken en uitgelegd. Ook hebben wij aangegeven dat wij de situatie zoals deze nu is niet zo achter willen laten omdat dit niet veilig is. Door de betreffende groep los te koppelen wilden wij dit deel van de installatie spanningsloos maken, zodat de installatie aangepast kan worden volgens de huidige geldende normen. Na deze aanpassing zou de groep dan weer in gebruik genomen kunnen worden.
De reactie van de klant was: Het heeft al 30 jaar zo gewerkt, dus er wordt niks losgekoppeld.
Volgens de bewoner en de zoon (na tips en advies via dit forum) zouden wij de huidige aansluiting aan moeten passen door de bestaande bedrading aan te sluiten op 2 verschillende fases en 1 nul. Zodat de perilex aansluiting in de keuken gevoed zou worden door 2 verschillende fases en door een gedeelde nul.
Op deze manier zouden de wcd´s die op de perilex aansluiting in de keuken aangesloten zitten allebei een aparte groep hebben en zou er geen overbelasting meer plaats vinden.
Misschien ook wel handig om te weten:
Vanaf de groepenkast naar de perilex aansluiting in de keuken loopt een leiding met hierin 4 draden ( 2x fase/bruin, 1x nul/blauw, 1x aarde/geel-groen )
Op deze perilex aansluiting zit een perilex stekker met daaraan een 5-aderige kabel
Op deze kabel zitten 2 wcd´s aangesloten ( ieder wcd heeft een eigen fase draad en de nul is door gekoppeld )
Hier heeft u zeker gelijk wat betreft uw opmerking "niveau beunhaas"
Dit heeft echter geen betrekking op ons voor de duidelijkheid.
Wij hebben uiteraard het geheel niet aangesloten zoals gevraagd is door de klant, een vraag gebaseerd op de informatie verkregen door dit forum. Wij hebben de klant geïnformeerd wat er wel moet gebeuren om de installatie juist en veilig te maken. Dit werd resoluut afgewezen met een dringend verzoek om de groepenkast weer dicht te maken, alles te laten zoals het is en te vertrekken.
Hieraan hebben wij wel gehoor gegeven, met de mededeling dat de situatie onveilig is en aangepast MOET worden.
Wij voeren geen werkzaamheden uit waar wij niet achter staan. Wij voeren geen werkzaamheden uit die een onveilige situatie creëren. De beunhaas waar u het over heeft is diegene die het geheel destijds zo heeft gemaakt.
Ter afsluiting:
De monteur die de groepenkast heeft vervangen is verkeerd geïnformeerd door de klant, met de juiste informatie had hij deze nooit zo aangesloten. De informatie die gegeven is heeft klant gebaseerd op informatie verkregen via onder andere dit topic. Informatie gegeven via onder andere dit topic gebaseerd op onvolledige en onjuiste gegevens verstrekt door de klant.
Hopelijk heeft u nu een beter inzicht in de situatie zoals deze werkelijk is en is uw mening wat betreft beunhaas bijgesteld![]()
Indien u vragen heeft of meer informatie wenst kunt u altijd contact met ons op nemen via
www.hdm-nederland.nl
Wij beantwoorden uw vragen graag!
Met vriendelijke groet,
HDM Nederland
Het is een slechte zaak dat het toch is gebeurd is.
[ Voor 4% gewijzigd door leonbong op 31-01-2023 21:09 ]
Fasen nu nog dichter bij elkaar! Geen issues verder met apparatuur maar is dit normaal?Xander schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 16:09:
[...]
Kijk nog eens als je op 3 fasen stroom afneemt? Phase C doet nu 0,00A, de rest is niet zichtbaar maar veel zal het ook niet zijn met 70W totale afname.
:strip_exif()/f/image/tRzJGAnR1LPwVHEpjPhedtdI.jpg?f=fotoalbum_large)
@Xander
Dat lijkt mij niet normaal. Maar geen idee wat deze variabele van deze meter normaliter precies moet teruggeven, ik ken het niet...Vaevictis_ schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 20:57:
[...]
Fasen nu nog dichter bij elkaar! Geen issues verder met apparatuur maar is dit normaal? [Afbeelding]
@Xander
Zijn deze in een ideale wereld 0, 120 en 240 of zijn ze allemaal 0 en zie je nu per fase de afwijking van normaal? Dan verwacht je juist 3x ongeveer dezelfde waarde natuurlijk.
PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+
#team_UTC+1
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper Mini '12 i7/16/256 Air '13 i5/8/256 iPad mini 5 64GB iPhone SE 128GB
Lijkt wel alsof hij de Cos phi (arbeidsfactor) meet. Maar dan nog is dat een flinke cos phi. Daar zal de energiemaatschappij niet blij mee zijn.Vaevictis_ schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 21:54:
Ik kreeg net antwoord per dm. Meter kan het niet uitlezen maar zit wel geïmplementeerd in de software die wel een waarde geeft?
[Afbeelding]
Bijzonder vaag. Maar goed ik zal het morgen eens laten meten door de elektricien.
De waarden van de cos phi in de eerste post zijn wat dat betreft een stuk beter.
Edit: blijft een beetje vaag wat er nou precies gemeten wordt.
[ Voor 9% gewijzigd door Skynett op 31-01-2023 22:02 ]
Hier moet alle shit staan die ik heb.
Ja want staat gewoon in de esphome en modbus documentatie van eastron zelf. https://esphome.io/components/sensor/sdm_meter.html#Skynett schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 21:58:
[...]
Lijkt wel alsof hij de Cos phi (arbeidsfactor) meet. Maar dan nog is dat een flinke cos phi. Daar zal de energiemaatschappij niet blij mee zijn.
De waarden van de cos phi in de eerste post zijn wat dat betreft een stuk beter.
Edit: blijft een beetje vaag wat er nou precies gemeten wordt.

Dit topic is gesloten.
Dit topic gaat over huisinstallaties. Denk daarbij aan groepenkasten, wandcontactdozen en bekabeling.
Alles waarbij een stekker aan te pas komt is dus offtopic.
Zaken zoals elektriciteitsmeters, zonnepanelen, omvormers, domotica en overige apparaten horen hier dus niet thuis.