Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1 Overzicht Volgende deel Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 231 ... 299 Laatste
Acties:
  • 2.315.617 views

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 20:04
Xander schreef op maandag 18 april 2022 @ 18:59:
Tja, dat is dan ook wel meteen de meest uitgebreide set die je kunt kopen? Met een hoop verschillende bits die je waarschijnlijk niet allemaal nodig hebt, geïsoleerd terwijl je toch spanningsloos zou moeten werken.
Ik heb precies dat setje gekocht voor de elektrische installatie in onze nieuwe woning, en dat bevalt erg goed. Het scheelt misschien dat ik van oorsprong mechanisch constructeur ben en dus weet hoe belangrijk het juiste aanhaalmoment is.
Vooral het speciale bitje wat een kruising is tussen een pozidriv en een platte schroevendraaier (en dus extra veel grip op het schroefje heeft) gebruik ik erg vaak.
Welke aandraaimomenten heb je nodig? Misschien kun je met zoiets al uit de voeten:
https://www.conrad.nl/nl/...omentadapter-2108380.html
Die heeft een vast aanhaalmoment, dus niet zo geschikt (of je moet er een heleboel kopen).

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Andrehj schreef op maandag 18 april 2022 @ 20:17:

Die heeft een vast aanhaalmoment, dus niet zo geschikt (of je moet er een heleboel kopen).
Dat snap ik. Maar dat is toch prima als je hem alleen voor de groepenkast wilt gebruiken en dit toevallig het juiste moment is? Moet je dat uiteraard wel even van te voren uitzoeken voor het merk wat je wilt gebruiken.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 20:04
Xander schreef op maandag 18 april 2022 @ 20:29:
Dat snap ik. Maar dat is toch prima als je hem alleen voor de groepenkast wilt gebruiken en dit toevallig het juiste moment is? Moet je dat uiteraard wel even van te voren uitzoeken voor het merk wat je wilt gebruiken.
Maar je hebt toch verschillende componenten in je groepenkast? Elke component heeft weer zijn eigen aanhaalmoment. Sterker nog, de verdelers onderin hebben twee verschillende maten schroeven, die ook elk hun eigen aanhaalmoment hebben. Volgens mij had ik in mijn Hager kast wel een stuk of 8 verschillende aanhaalmomenten.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 22:33
Geef mij een gewone schroevendraaier, teveel storing gehad met keurig op moment gezette klemmen.
Als draad maar iets scheef zat, wel het goede moment, dag later geen contact meer.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Justin013
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 02-05 15:52
Dapdodo schreef op maandag 18 april 2022 @ 20:35:
Geef mij een gewone schroevendraaier, teveel storing gehad met keurig op moment gezette klemmen.
Als draad maar iets scheef zat, wel het goede moment, dag later geen contact meer.
Ben ik met je eens. Niet te vergeten dat een draad onder een klem of schroefklem nog wel eens wil gaan 'werken of vervormen' waardoor de draad alsnog scheef gaat. En daardoor fikken de contacten uit. Gewoon goed vast draaien, en eventueel later nog eens de schroevendraaier over alle schroefverbindingen. Er zullen er altijd nog wat aandraaibaar zijn.

Acties:
  • +2 Henk 'm!
Andrehj schreef op maandag 18 april 2022 @ 20:35:
[...]

Maar je hebt toch verschillende componenten in je groepenkast? Elke component heeft weer zijn eigen aanhaalmoment. Sterker nog, de verdelers onderin hebben twee verschillende maten schroeven, die ook elk hun eigen aanhaalmoment hebben. Volgens mij had ik in mijn Hager kast wel een stuk of 8 verschillende aanhaalmomenten.
Ik kom maar aan 3 verschillende momenten voor een Hager kast. Ik zou het met 2 van die adapters best aandurven (1,9Nm en 2,8Nm).

Hoofdschakelaar SBN440: 2,8Nm
Aardlekschakelaar CDA540G: 2,8Nm
Eindgroep MKS516: 1,9Nm
Aardrail: 2,5Nm - 3Nm

Maar dat ligt er dus zoals ik al zei aan welke componenten je kiest. Voor ABB heb je alleen maar 2,0Nm nodig. Ik weet niet wat hij precies allemaal wil gaan monteren, vandaar mijn opmerking: "Misschien kun je met zoiets al uit de voeten". Misschien kan dat ook niet, inderdaad...

Anders lijkt het Wera alternatief voor €45 wat ik noemde mij een mooie, je kunt dit prima met normale bits doen aangenomen dat de boel spanningsloos is. Zo'n set met VDE bits is heel mooi maar misschien toch wel wat overkill. ;)

[ Voor 6% gewijzigd door Xander op 18-04-2022 21:54 ]

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zwartoog
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 20:55
Ethirty schreef op zaterdag 16 april 2022 @ 18:36:
[...]

Afgetapt voor de hs, er zit een 2e kastje ergens anders in huis. Die heeft zelf geen hs maar alleen automaten.

Dan maar ALLE groepen en hs uit en een keer extra nameten voor je ergens met je vingers aan zit :p

Huis is categorie deels stoffen bedrading, dus dan weet je eigenlijk al genoeg.
Misschien ten overvloede: grote kans dat je dan ook gevouwen metalen elektraleidingen hebt. Daar mag je geen nieuw draad doorheen trekken, aangezien deze scherpe randen hebben en het vinyl open kunnen halen. Nieuwe buizen trekken dus! Gelijk kans om lekker 19 mm te leggen :P

Getrokken metalen leidingen mag je eigenlijk ook niet hergebruiken, alleen is bovenstaand risico vele malen kleiner.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:25

Ethirty

Who...me?

Zwartoog schreef op maandag 18 april 2022 @ 21:41:
[...]

Misschien ten overvloede: grote kans dat je dan ook gevouwen metalen elektraleidingen hebt. Daar mag je geen nieuw draad doorheen trekken, aangezien deze scherpe randen hebben en het vinyl open kunnen halen. Nieuwe buizen trekken dus! Gelijk kans om lekker 19 mm te leggen :P

Getrokken metalen leidingen mag je eigenlijk ook niet hergebruiken, alleen is bovenstaand risico vele malen kleiner.
Metalen leidingen waren bij de bouwtechnische keuring ook al gespot. Alle elektra gaat er de komende maanden uit en wordt vervangen door een nieuwe meterkast, 19mm buizen en kabels/draad.

Stand staat nu op 4 krachtgroepen en minstens 12 gewone groepen, maar ik gok dat ik uiteindelijk zelfs rond de 16 uit kom. Dus ik ben nog wel even zoet :P

Volgende week eerst eens kijken of ik van die foute kast een tijdelijke bouwkast kan fabriceren, maar ik moet eerst uitvogelen waar die kabel zit die het licht laat branden :')

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hneel
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 22:36

hneel

denkt er het zijne van

Ik ben bezig met een buiten wcd. Op zich heeft elektra niet zoveel geheimen meer voor me.
Maar sommige dingen blijven lastig.

Mijn concrete vraag: wat is nu de handigste manier om de draden onder het wcd gedeelte door te laten lopen. Ik zie bv op de onderplaat 2 paralelle ribben. Daar rust het blokje ook op. Maar is het nu de bedoeling om bv de aarde tussen die ribben te leggen en de andere 2 er naast? Het vergt best nog wat vouw-werk met die stugge draden. Ik krijg het uiteindelijk wel voor elkaar, maar het kost me toch een hoop moeite om het netsjes te krijgen. Zijn daar nog tips en truuks voor?

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/HxLqVnZW/2022-04-18-22-00-11.jpg

Wat ik zelf meestal ook doe is de draden een buiging laten maken, zoals op onderstaande foto. Dan kan ik e.e.a. nog wat aanduwen als ze het volgende blokje in gaan. (Het is een dual wcd) Hoe doen jullie dat?

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/0Q8VN4Np/2022-04-18-22-08-57.jpg

Acties:
  • 0 Henk 'm!
@hneel Ik maak meestal juist als laatste deze bocht:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ATDbz8DlEEfDSgiOtfLbG3R2uh4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/iO2sa96UVpG4z2s0yqUSFluU.jpg?f=user_large

Dus de draad ongeveer op maat maken, eerst de voeding en het bovenste contact aansluiten, dan pas deze draden erin vouwen en het onderste contact op zijn plek drukken. Dat buigt dan automatisch in de juiste straal, in het midden is dan geen extra bocht meer nodig.

Maar verder moet ik zeggen dat ik weinig aandacht besteed aan hoe de draden langs de richeltjes liggen. :+ Als het past en nergens klem zit dan is het goed. Dit soort schakelmateriaal is meestal verrassend ruim, wat overlegte van de voedingskabel en wat lasklemmen krijg je er ook nog wel bij gepropt. :Y)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

AtomicShockwave schreef op maandag 18 april 2022 @ 19:29:
[...]

Nouja, ik wil het niet helemaal onder het tapijt vegen, als je een 750A bussbar aan het aandraaien bent wordt het al een ander verhaal. Maar door de mangel genomen bij dit soort 15/20/40A aansluitingen is de regel gewoon " goed vast draaien" .
Als je het hoort kraken dan zit je op het goede moment. Had hier laatst wat spanningsproblemen, Enexis mannetje heeft voor de zekerheid de aansluitingen van de slimme meter nog even nagetrokken: KRAAK, KRAAK, KRAAK en dat x 2 en dan de nul nog.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Justin013
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 02-05 15:52
ds23man schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 07:57:
[...]


Als je het hoort kraken dan zit je op het goede moment. Had hier laatst wat spanningsproblemen, Enexis mannetje heeft voor de zekerheid de aansluitingen van de slimme meter nog even nagetrokken: KRAAK, KRAAK, KRAAK en dat x 2 en dan de nul nog.
Automaten schroeven aandraaien horen niet te kraken. Als het kraakt ben je de schroefdraad of de automaat aan het molesteren. Als je veel kracht moet zetten op t laatste stukje ben je er al.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 22:38
Ik gebruik voor dit soort kleine installatie automaten nooit een moment schroevendraaier. Gewoon aandraaien met gezond verstand. Automaat goed op de rail en in zet vast zetten.
Zorg vooral dat de vast te zetten draad recht is en aangestript zonder kerven.
Plaats de draad op de juiste manier in de klem
Goed aandraaien
Controleren dmv trekken of de draad goed vast zit.

2,5 nm is een dopset t-krukje van 10 cm ongeveer 2,5 kg aanduwen.
Met goedkope moment sleutels is de vraag hoe nauwkeurig zo'n ding is ( vooral een Alie model) , is het dan 1,5 of 3,5nm

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrScratch
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 08-05 16:41

MrScratch

I am rubber, you are glue

Xander schreef op maandag 18 april 2022 @ 18:59:
[...]

Tja, dat is dan ook wel meteen de meest uitgebreide set die je kunt kopen? Met een hoop verschillende bits die je waarschijnlijk niet allemaal nodig hebt, geïsoleerd terwijl je toch spanningsloos zou moeten werken.

Welke aandraaimomenten heb je nodig? Misschien kun je met zoiets al uit de voeten:
https://www.conrad.nl/nl/...omentadapter-2108380.html

Een passende bit en handvat heb je misschien al.

Of zoiets: https://www.amazon.de/050...003KN3GBY/ref=mp_s_a_1_17
Ik heb de "Ironside Momentschroevendraaierset 18-Delig" gekocht bij toolsvoordelig.nl Was voor iets meer dan 60 euro. Vond ik wel een schappelijke prijs. Is een momentschroevedraaier waar je verschillende bitjes op kan zetten, dus voor mij meer dan genoeg om te hebben.

Look behind you! A three headed monkey!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrScratch
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 08-05 16:41

MrScratch

I am rubber, you are glue

Andrehj schreef op maandag 18 april 2022 @ 20:35:
[...]

Maar je hebt toch verschillende componenten in je groepenkast? Elke component heeft weer zijn eigen aanhaalmoment. Sterker nog, de verdelers onderin hebben twee verschillende maten schroeven, die ook elk hun eigen aanhaalmoment hebben. Volgens mij had ik in mijn Hager kast wel een stuk of 8 verschillende aanhaalmomenten.
Maar waar vind je die aanhaalmomenten in de documentatie? Bij ABB staat het vaak op de zijkant van de automaat of aardlekschakelaar, maar ik heb echt heel veel moeite gedaan om dit voor alle componenten te kunnen vinden.

Bijvoorbeeld die verdelers onderin de kast (met 2 soorten schroeven) waar vind je daarvan de aanhaalmomenten? Ik heb er al eentje vernaggeld door te strak aan te draaien. Daar kunnen de schroefkoppen niet tegen. :-(

Look behind you! A three headed monkey!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BounceMeister
  • Registratie: Maart 2002
  • Niet online
Vliegvlug schreef op maandag 18 april 2022 @ 09:47:
[...]

Dat is hier al vaker voorbij gekomen en is niet het geval.
@Septillion heeft gelijk.

Zie vanaf hier 205Gutmann in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"
en dan wat comments naar beneden ook lezen.

Die samengestelde ABB kookgroep uit 2 of 3 automaten schakelt dus niet alle 2 of 3 tegelijk af en dat is geen punt.
Het plastic brugje is enkel bedoelt voor handmatig alles tegelijk afschakelen.
Zie op dit plaatje van de 3 fase variant: 1010.031


Ik kan dat niet zo snel terugvinden maar een ander belangrijk argument was dat ouderwetse smeltzekeringen ook niet alle 3 tegelijk doorbranden bij een krachtgroep ;)
Als ik me niet vergis zei @Xander dat.

Ik zal proberen de post er nog bij te vinden.
edit, gevonden:
Mijn vraag:
Vliegvlug in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

En @JackBol dacht toen hetzelfde als @Blihi:
JackBol in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

Antwoord @Xander:
Xander in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"
Bedankt voor de uitgebreide info.

Ik heb zojuist besloten om niet naar 3-fase te gaan en voorlopig op gas te blijven koken. Ik krijg net weer een raar pissig mailtje van een elektricien over dat gezeik met die 7kW kookgroep op één fase van een 3x25A aansluiting.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bob Hamers
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 29-04 18:47
@hneel Afhankelijk van hoeveel ik er moet bedraden pak ik meestal voor het intern doorverbinden draden met flexible kern waar ik een eindhuls aan knijp. Maakt het leven een stuk makkelijker ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Source90
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 01:02
MrScratch schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 10:00:
[...]

Ik heb de "Ironside Momentschroevendraaierset 18-Delig" gekocht bij toolsvoordelig.nl Was voor iets meer dan 60 euro. Vond ik wel een schappelijke prijs. Is een momentschroevedraaier waar je verschillende bitjes op kan zetten, dus voor mij meer dan genoeg om te hebben.
Vraag is hoe goed (of überhaupt) die gekalibreerd is. Hoe lager de Newton, hoe belangrijker dat hij gekalibreerd is.

Bij de duurde merken kan je na aankoop de momentsleutel laten kalibreren. Afgelopen jaar nog gratis gekalibreerd bij Gedore.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PurpleBlue
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online
mcDavid schreef op donderdag 14 april 2022 @ 09:56:
[...]


Als je nog een oude meter hebt kun je als eerste eens proberen een slimme meter aan te vragen. Dat is in de meeste gevallen gratis, en dik kans dat de monteur dan gelijk je hoofdzekeringen zegelt.

Deze gelijk laten vervangen door automaten is een "upgrade" waarvan je zelf moet inschatten of het je de meerprijs waard is. Met smeltzekeringen is ook niets mis.
Het grote voordeel van automaten is dat je het zelf kunt "in/uit schakelen" zonder dat er een zegel verbroken hoeft te worden bij smeltzekeringen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Togi
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 08-05 08:57
Er is bij ons een vrijstaande Weinor terrasoverkapping geplaats en nu ben ik bezig met een houten achterwand erin (2cm dikke rabatplanken).
Nu wil ik daar enkele stroompunten en een Cat aansluiting inmaken.
Nu kan ik daar gewone opbouw wandcontactdozen voor buiten plaatsen (en de buitenkabels aan de achterkant wegwerken) maar het mooiste is natuurlijk een vlakke plaatsing op wand. Alleen zit ik ermee dat de achterkant dan wel waterdicht moet zijn.
Ik kwam Niko hydro tegen maar kennen jullie toevallig nog andere systemen / oplossingen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bob Hamers
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 29-04 18:47
[delete please, eigen topic gemaakt]

[ Voor 139% gewijzigd door Bob Hamers op 19-04-2022 13:28 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gurbe
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 18-10-2022
Dit zwarte kastje (links) is achtergebleven nadat bij mij de "slimme" meter is geinstalleerd. Op het kastje zat eerst een gedateerd apparaat dat iets met hoog/laag tarief deed, dit onderdeel is verwijderd bij het installeren van de nieuwe meter.

Mijn vraag is: mag is dit kastje verwijderen zodat ik weer wat meer ruimte heb ik de meterkast?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BMviUoDKA1WoZ415OlIcUh3hlQo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NMglpLnLPyIzgWXfAu0NPYNA.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Reinier
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 00:32

Reinier

\o/

Montageplaat van de verwijderde TF-ontvanger of boilerrelais. Kan weg!

[ Voor 12% gewijzigd door Reinier op 19-04-2022 17:39 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gurbe
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 18-10-2022
Reinier schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 17:38:
Montageplaat van de verwijderde TF-ontvanger of boilerrelais. Kan weg!
Inderdaad, zo heette dat ding!

Dankje, dan haal ik hem weg. Weer wat extra ruimte.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 20:04
MrScratch schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 10:09:
[...]

Maar waar vind je die aanhaalmomenten in de documentatie? Bij ABB staat het vaak op de zijkant van de automaat of aardlekschakelaar, maar ik heb echt heel veel moeite gedaan om dit voor alle componenten te kunnen vinden.

Bijvoorbeeld die verdelers onderin de kast (met 2 soorten schroeven) waar vind je daarvan de aanhaalmomenten? Ik heb er al eentje vernaggeld door te strak aan te draaien. Daar kunnen de schroefkoppen niet tegen. :-(
Ik heb die ooit eens bij elkaar gegoogeld. Hager heeft alles best netjes gedocumenteerd. Als je nu zoekt op deze term zoekt:
https://www.google.com/se...840A+hager+filetype%3Apdf
vind je hem in de PDF van de bovenste link onderaan de laatste pagina.

Overigens zat ik er naast, ze geven voor beide schroefafmetingen dezelfde 0.8 Nm op.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrScratch
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 08-05 16:41

MrScratch

I am rubber, you are glue

Andrehj schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 19:21:
[...]

Ik heb die ooit eens bij elkaar gegoogeld. Hager heeft alles best netjes gedocumenteerd. Als je nu zoekt op deze term zoekt:
https://www.google.com/se...840A+hager+filetype%3Apdf
vind je hem in de PDF van de bovenste link onderaan de laatste pagina.

Overigens zat ik er naast, ze geven voor beide schroefafmetingen dezelfde 0.8 Nm op.
Super. Zie inderdaad de 0,8 staan in de dat document.

Mijn kast is an ABB, maar neem aan dat voor die verdeelblokjes hetzelfde geldt. Dan is het niet zo gek dat ik ze kapotdraaide. Ik denk dat ik hem op 2Nm had staan, omdat dat me een beetje de standaard leek. Weer wat geleerd.

Look behind you! A three headed monkey!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrScratch
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 08-05 16:41

MrScratch

I am rubber, you are glue

Source90 schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 10:36:
[...]

Vraag is hoe goed (of überhaupt) die gekalibreerd is. Hoe lager de Newton, hoe belangrijker dat hij gekalibreerd is.

Bij de duurde merken kan je na aankoop de momentsleutel laten kalibreren. Afgelopen jaar nog gratis gekalibreerd bij Gedore.
Ja, geen idee inderdaad. Maar omdat ik voor het eerst ermee aan de gang ging, dacht ik hiermee wel een goede eerste stap te doen. Met anderen erover gesproken, maar meestal hoorde ik "gewoon goed vastdraaien" en dus voelde ik me met een momentschroevedraaier al aardig over-de-top gaan.

Look behind you! A three headed monkey!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sport_Life
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 00:40

Sport_Life

Solvitur ambulando

Ik wil een dimmer (schakeldoos) vervangen door Hue Friends schakelaar. Die schakelaar heeft geen stroom nodig, dus ik wil de dimmer eraf halen, de draden verbinden met elkaar (Zodat lamp continu aan staat) en dan de hue friend erop.

Nu heb ik 2 zwarte en 1 bruine kabel in de dimmer , welke moet ik nu met elkaar verbinden?

PV: 9360 WP WZW/ONO | Warmtepomp: Toshiba Estia 11KW 3fase | A+++ | Zappi v2.1


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DeBolle
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 22:56

DeBolle

Volgens mij ligt dat anders

Sport_Life schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 20:37:
Nu heb ik 2 blauwe en 1 bruine kabel in de dimmer , welke moet ik nu met elkaar verbinden?
Je kunt vermoeden dat een van de blauwe zwart had moeten zijn, maar alleen navragen bij de oorspronkelijke aanlegger en daarop vertrouwen kan hier helpen .. naast alles weghalen en nieuwe trekken.

Bruin zou fase moeten zijn, een van de blauwe zou de nul kunnen zijn en de tweede blauwe moet zwart. Dan komt fase en nul binnen op de dimmer, blauw en zwart naar de lamp.

Is dit allemaal niet het geval dan ligt alles open en heb ik niets gezegd.

Specs ... maar nog twee jaar zes maanden en dan weer 130!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sport_Life
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 00:40

Sport_Life

Solvitur ambulando

@DeBolle Sorry bedoel zwart idd.
Kan ik nu de 2 zwarte verbinden dmv een kroonsteentje? En de bruine?
Het is dus de bedoeling dat de lamp continu aan blijft. (Ivm bediening via hue).

[ Voor 3% gewijzigd door Sport_Life op 19-04-2022 20:54 ]

PV: 9360 WP WZW/ONO | Warmtepomp: Toshiba Estia 11KW 3fase | A+++ | Zappi v2.1


Acties:
  • 0 Henk 'm!
MrScratch schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 19:46:
Mijn kast is an ABB, maar neem aan dat voor die verdeelblokjes hetzelfde geldt.
Dat vind ik een gevaarlijke aanname.
Dan is het niet zo gek dat ik ze kapotdraaide. Ik denk dat ik hem op 2Nm had staan, omdat dat me een beetje de standaard leek. Weer wat geleerd.
Volgens ABB moet het ook 2,0Nm zijn.

Ze spreken over alle geschroefde bedrading in een Hafonorm kast. Geen uitzondering voor deze blokjes.
MrScratch schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 19:50:
[...]

Ja, geen idee inderdaad. Maar omdat ik voor het eerst ermee aan de gang ging, dacht ik hiermee wel een goede eerste stap te doen. Met anderen erover gesproken, maar meestal hoorde ik "gewoon goed vastdraaien" en dus voelde ik me met een momentschroevedraaier al aardig over-de-top gaan.
Misschien is "gewoon goed vastdraaien" wel beter dan vastdraaien met een slechte momentschroevendraaier. })

Maar moet zeggen dat dat setje van jou er ook zeker niet slecht uit ziet. :)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Sport_Life schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 20:37:
Ik wil een dimmer (schakeldoos) vervangen door Hue Friends schakelaar. Die schakelaar heeft geen stroom nodig, dus ik wil de dimmer eraf halen, de draden verbinden met elkaar (Zodat lamp continu aan staat) en dan de hue friend erop.

Nu heb ik 2 zwarte en 1 bruine kabel in de dimmer , welke moet ik nu met elkaar verbinden?
Hoe zit het nu op de dimmer aangesloten?

Bedient de dimmer 2 lichtpunten? Of zit er een tweede schakelaar die hetzelfde lichtpunt bedient?

Alle 3 de draden in een lasklem bij elkaar steken gaat waarschijnlijk werken, maar soms is het wel leuk om te weten waar je mee bezig bent. ;)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sport_Life
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 00:40

Sport_Life

Solvitur ambulando

Xander schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 20:55:
[...]

Hoe zit het nu op de dimmer aangesloten?

Bedient de dimmer 2 lichtpunten? Of zit er een tweede schakelaar die hetzelfde lichtpunt bedient?

Alle 3 de draden in een lasklem bij elkaar steken gaat waarschijnlijk werken, maar soms is het wel leuk om te weten waar je mee bezig bent. ;)
We hebben pas net de woning, dus weet niet precies, maar het zijn 2 lichtpunten. :)

[ Voor 3% gewijzigd door Sport_Life op 19-04-2022 21:04 ]

PV: 9360 WP WZW/ONO | Warmtepomp: Toshiba Estia 11KW 3fase | A+++ | Zappi v2.1


Acties:
  • +1 Henk 'm!
Sport_Life schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 20:59:
[...]

We hebben pas net de woning, het zijn 2 lichtpunten. :)
Bruin is fase en beide zwarte draden zijn ieder voor een lichtpunt.

Als je beide lichtpunten permanent onder spanning wilt hebben, alle 3 de draden met elkaar verbinden met een 3-voudige lasklem.

Hoe lang je de woning hebt lijkt me in deze context niet van belang.

[ Voor 8% gewijzigd door Xander op 19-04-2022 21:02 ]

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Exterazzo
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 09-05 13:55

Exterazzo

Qeasy

Gisteren zijn bij ons zonnepanelen gelegd (24 stuks van 380 Wp) en daarbij is uiteraard ook de meterkast onder handen genomen.

De uitgangssituatie in de meterkast was niet correct (12 groepen en maar 2 aardlekschakelaars), daarvan was ik op de hoogte en dat hebben ze opgelost. Ik weet alleen niet of het op de juiste manier is opgelost. Daarnaast vraag ik me af of de verdere afwerking netjes is gedaan en of de bekabeling de juiste dikte is.

Bijgevoegd wat foto's en een (schematische) weergave van hoe het nu is aangesloten:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TC-gvETnPSnhQ6SUia1tdJF-doI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bhsCZuOrFIu55t2IVq7a6N8h.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DTyVB1luA0oqjxPk1YXPxMxlLTo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hc3gMGyANRU4tL7iZtb5DQjz.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hf_K9owIa20gW6x6Xg9iBbM7RCQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fdYHEETK2LVqMtoi7xS8Wp0q.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kNfBc1KVWBBNuTyVnTkxmaGKwpQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dvdRbXnNaoE6Vw4T0VMm52iP.jpg?f=fotoalbum_tile


In de meterkast komt alles binnen via de hoofdschakelaar (Hager SB 440) en van daaruit gaat het aan de rechterzijde naar 2x een aardlekschakelaar (Hager CDS 440G), waarop 8 groepen zijn aangesloten:
  • Groep 5 en 6: Fase 5
  • Groep 7 en 8: Fase 1
  • Groep 9 en 10: Fase 3
  • Groep 11 en 12: Fase 5
Aan de linkerzijde gaat alles naar de aardlekautomaat van de zonnepanelen (CHINT NB310L B16) en van daaruit wordt ook 1 fase doorgelust naar de nieuw geplaatste aardlekschakelaar (EMAT EGA19-80), waarop dan de groepen 1 t/m 4 zitten. Ik kan niet precies zien welke fase nu precies op die ALS zit, maar ik vermoed fase 1.

Dat betekent dat nu effectief ik de volgende verdeling heb:
  • Fase 1: Groepen 1,2,3,4,7,8
  • Fase 3: Groepen 9, 10
  • Fase 5: Groepen 5,6,11,12
Ook hebben ze buiten de DC-bedrading onder het lood (langs elkaar liggen), ik weet niet of dat ivm vlambogen gevaarlijk is:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2WkcRbCukUy0vPFAUlz1ke0tO1U=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZjdIbYy7Vk1e9FQ6otR0QwAh.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DyG-Kca7A5LQJ6IvcXXvvR2oEuE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6TG3LUXaRd0qkpNtaRkalrkH.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DJtJy8O80R3yMIGHi7ijFJ907G4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RZ7jqyJkUhyFT0XBzHUod7Ir.jpg?f=fotoalbum_tile


Kortom, al mijn vragen op een rijtje :)
  • Mag de DC-bedrading zo weggestopt worden achter de loodslabben of moet dat altijd in een buis gescheiden liggen?
  • Is de aansluiting in de meterkast correct/veilig?
  • Maakt het nog uit dat de groepen niet goed verdeeld lijken over de fases?
  • De AC-bedrading van de zonnepanelen (aangesloten op de CHINT NB310L) lijkt me 2,5mm, is dat voldoende voor het aantal panelen dat op het dak ligt?
  • Bij de blauwe AC-bedrading (zie ook de foto) lijkt het alsof de mantel licht beschadigd is, waardoor het koper een klein beetje bloot ligt. Dat lijkt me niet de bedoeling?

Audentia


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Osxy
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 20:22

Osxy

Holy crap on a cracker

Mijn kennis is niet goed genoeg om oordeel te vellen over indeling etc maar bij een net aangepaste installatie ben ik van mening dat het "perfect" moet zijn, niet dat er kabels inzitten met beschadigde isolatie...
En dan de buis met tie rip aan je afvoer vast, ik zou dit niet zo accepteren.

[ Voor 6% gewijzigd door Osxy op 19-04-2022 22:10 ]

"Divine Shields and Hearthstones do not make a hero heroic."


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Out.of.Control
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 22:28
Xander schreef op maandag 18 april 2022 @ 21:32:
[...]

Maar dat ligt er dus zoals ik al zei aan welke componenten je kiest. Voor ABB heb je alleen maar 2,0Nm nodig. Ik weet niet wat hij precies allemaal wil gaan monteren, vandaar mijn opmerking: "Misschien kun je met zoiets al uit de voeten". Misschien kan dat ook niet, inderdaad...
Op de ABB componenten die ik toevallig heb liggen staat 2,8 Nm. Misschien is de waarde van 2,8 Nm bedoeld als initieel (maximaal) aandraaimoment en de waarde van 2,0 Nm bedoeld als ondergrens (omdat de verbinding na verloop van tijd toch vaak iets losser gaat zitten)?

Overigens heb ik zo'n losse Wiha easy torque adapter van 2,8 Nm en de eerste keer dat ik hem gebruikte verbaasde het mij toch wel hoeveel dat is. Ik dacht dat ik de boel op gevoel altijd behoorlijk vast draaide, maar dat was dus lang geen 2,8 Nm...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 22:38
@Exterazzo Hebben ze er nu 2 van die lullige kastjes naast je bestaande groepenkast gezet ?
Gemiste kans, typisch pvboer materiaal.

De bedrading is hier en daar flink aan gefrot.

Over de pv bekabeling, deze moet zodanig gelegd zijn dat mechanische beschadiging (door loodslabben ) niet mogelijk is. De eerste de beste die per ongeluk op de loodslab gaat staan trapt er misschien doorheen.

De meeste pv bekabeling heeft dubbele isolatie, maar dat betekend net dat het overal maar los neergelegd kan worden. Op de hoekovergangen hoort altijd een stukje buis of iets anders ter bescherming.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrScratch
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 08-05 16:41

MrScratch

I am rubber, you are glue

Xander schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 20:53:
Volgens ABB moet het ook 2,0Nm zijn.

Ze spreken over alle geschroefde bedrading in een Hafonorm kast. Geen uitzondering voor deze blokjes.
Oke, dat is inderdaad anders dan bij Hager. Maar bedoelen ze dan alle geschroefde verbindingen in de kast zelf of ook aardlekschakelaars en automaten? Want op de ABB automaten staat 1,2Nm op de zijkant en een aardlek had 2,8Nm op de zijkant staan. Dat is dan weer geen 2Nm. Verwarrend allemaal.

Look behind you! A three headed monkey!


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Navi
  • Registratie: Maart 2007
  • Niet online
Exterazzo schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 21:22:
Gisteren zijn bij ons zonnepanelen gelegd (24 stuks van 380 Wp) en daarbij is uiteraard ook de meterkast onder handen genomen.

De uitgangssituatie in de meterkast was niet correct (12 groepen en maar 2 aardlekschakelaars), daarvan was ik op de hoogte en dat hebben ze opgelost. Ik weet alleen niet of het op de juiste manier is opgelost. Daarnaast vraag ik me af of de verdere afwerking netjes is gedaan en of de bekabeling de juiste dikte is.

Bijgevoegd wat foto's en een (schematische) weergave van hoe het nu is aangesloten:

[Afbeelding]

[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]


In de meterkast komt alles binnen via de hoofdschakelaar (Hager SB 440) en van daaruit gaat het aan de rechterzijde naar 2x een aardlekschakelaar (Hager CDS 440G), waarop 8 groepen zijn aangesloten:
  • Groep 5 en 6: Fase 5
  • Groep 7 en 8: Fase 1
  • Groep 9 en 10: Fase 3
  • Groep 11 en 12: Fase 5
Aan de linkerzijde gaat alles naar de aardlekautomaat van de zonnepanelen (CHINT NB310L B16) en van daaruit wordt ook 1 fase doorgelust naar de nieuw geplaatste aardlekschakelaar (EMAT EGA19-80), waarop dan de groepen 1 t/m 4 zitten. Ik kan niet precies zien welke fase nu precies op die ALS zit, maar ik vermoed fase 1.

Dat betekent dat nu effectief ik de volgende verdeling heb:
  • Fase 1: Groepen 1,2,3,4,7,8
  • Fase 3: Groepen 9, 10
  • Fase 5: Groepen 5,6,11,12
Ook hebben ze buiten de DC-bedrading onder het lood (langs elkaar liggen), ik weet niet of dat ivm vlambogen gevaarlijk is:
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]


Kortom, al mijn vragen op een rijtje :)
  • Mag de DC-bedrading zo weggestopt worden achter de loodslabben of moet dat altijd in een buis gescheiden liggen?
  • Is de aansluiting in de meterkast correct/veilig?
  • Maakt het nog uit dat de groepen niet goed verdeeld lijken over de fases?
  • De AC-bedrading van de zonnepanelen (aangesloten op de CHINT NB310L) lijkt me 2,5mm, is dat voldoende voor het aantal panelen dat op het dak ligt?
  • Bij de blauwe AC-bedrading (zie ook de foto) lijkt het alsof de mantel licht beschadigd is, waardoor het koper een klein beetje bloot ligt. Dat lijkt me niet de bedoeling?
Wat een broddelwerk, naast het goedkoopste materiaal (emat en chint), de kabels mogen niet beschadigd zijn, niet los liggen, en vind dat ze allemaal ook erg strak staan in je meterkast.

2,5mm2 is voldoende voor 16A.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Exterazzo
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 09-05 13:55

Exterazzo

Qeasy

Navi schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 22:00:
[...]


Wat een broddelwerk, naast het goedkoopste materiaal (emat en chint), de kabels mogen niet beschadigd zijn, niet los liggen, en vind dat ze allemaal ook erg strak staan in je meterkast.

2,5mm2 is voldoende voor 16A.
De omvormer is een 3-fase omvormer, er vanuitgaande dat alles netjes verdeelt wordt over die fasen, klopt deze berekening dan?

9120 watt piek max = 3040 watt per fase / 230 volt = 13,2 A dus ruim onder de 16A voor 2,5 mm?

Valt er nog wat te zeggen qua NEN-normering, om daarin terugkoppeling te geven naar de installateur? Met name rondom de DC-bekabeling buiten en de aansluiten van de extra ALS?

Audentia


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • DutchKel
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 23:40
@Exterazzo ik kan het niet zo goed zien op het 3e plaatje maar als er boven de aardlekschakelaar 2,5mm draad is gebruikt dan klopt het ook niet. Er kan over die kabel namelijk 25A+wat de zonnepanelen opwekken gaan.

Als het 4mm draad is dan is het mager en afhankelijk van de opwekking wel of niet toegestaan.

Don't drive faster than your guardian angel can fly.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 22:38
@Exterazzo https://duramotion.nl/ken...n-zonnestroominstallatie/

Hier staan wat opmerkingen, helaas zijn een aantal zaken niet zo vast gelegd maar omschreven als doelmatig en degelijk aangelegd.
Die 16A voor de pv is voldoende, zelfs als je de 0,8 regel aanhoud zit je nog goed in de buurt. En uiteraard is het ook afhankelijk hoe de panelen liggen of er daadwerkelijk ook 9kw opwek uit komt.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

Out.of.Control schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 21:38:
[...]


Op de ABB componenten die ik toevallig heb liggen staat 2,8 Nm. Misschien is de waarde van 2,8 Nm bedoeld als initieel (maximaal) aandraaimoment en de waarde van 2,0 Nm bedoeld als ondergrens (omdat de verbinding na verloop van tijd toch vaak iets losser gaat zitten)?

Overigens heb ik zo'n losse Wiha easy torque adapter van 2,8 Nm en de eerste keer dat ik hem gebruikte verbaasde het mij toch wel hoeveel dat is. Ik dacht dat ik de boel op gevoel altijd behoorlijk vast draaide, maar dat was dus lang geen 2,8 Nm...
Vandaar mijn opmerking dat je het moet "horen", als je op de juiste moment komt hoor het het kraken of piepen. Neem dat maar aan van een kleinzoon van een installateur.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 21:36

timovd

Voorsprong door techniek

@Exterazzo De adereindhuls van fase 1 op de Chinese alamat is niet goed gekrimpt. Ik zie daar losse aders.
Daarnaast is 'ie 0,3A lekstroom. Dat is vrij veel. Een 0,03 of 0,1 was beter geweest. 0,03 gaat in >99% van de gevallen prima.
Qua loodslabben; het zal ongetwijfeld wel 10 jaar goed gaan, maar netjes is het niet. Er hadden bochtjes gebruikt moeten worden, want nu schuurt de kabel tegen de eindjes van de buis aan.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • turkeyhakan
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 22:23
timovd schreef op woensdag 20 april 2022 @ 08:59:
@Exterazzo De adereindhuls van fase 1 op de Chinese alamat is niet goed gekrimpt. Ik zie daar losse aders.
Daarnaast is 'ie 0,3A lekstroom. Dat is vrij veel. Een 0,03 of 0,1 was beter geweest. 0,03 gaat in >99% van de gevallen prima.
Qua loodslabben; het zal ongetwijfeld wel 10 jaar goed gaan, maar netjes is het niet. Er hadden bochtjes gebruikt moeten worden, want nu schuurt de kabel tegen de eindjes van de buis aan.
Ik heb de C16 versie met ook 0,3A lekstroom. Werkt prima. Is door een partij van mijn energieleverancier geïnstalleerd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 21:36

timovd

Voorsprong door techniek

@turkeyhakan dat is het hele punt. Natuurlijk werkt het prima, alleen zijn deze automaten voor thuisgebruik veel te traag.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
timovd schreef op woensdag 20 april 2022 @ 09:28:
@turkeyhakan dat is het hele punt. Natuurlijk werkt het prima, alleen zijn deze automaten voor thuisgebruik veel te traag.
Die 300mA is toch de zonnepanelen groep?
Volgens mij zie je daar vaak een 300mA

Die 4 groepen zitten achter een 30mA en dat is prima

Ik vind dit wel om te janken trouwens
De rest is ook niet bepaald netjes aangesloten.
Uitstekend koper etc.
Maar dat zelfs de isolatie dermate vernaggelt is....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i_ije090aKFR7gHWc29ZvYy7crA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tRFlqI26xDBVcA0Quf7puIYW.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 42% gewijzigd door Ronald.42 op 20-04-2022 09:53 ]

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • turkeyhakan
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 22:23
timovd schreef op woensdag 20 april 2022 @ 09:28:
@turkeyhakan dat is het hele punt. Natuurlijk werkt het prima, alleen zijn deze automaten voor thuisgebruik veel te traag.
Als ik op zonnepaneel aardlekautomaten zoek hebben zelfs de duurdere merken hetzelfde aantal A aan lekstroom.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • turkeyhakan
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 22:23
Ronald.42 schreef op woensdag 20 april 2022 @ 09:41:
[...]


Die 300mA is toch de zonnepanelen groep?
Volgens mij zie je daar vaak een 300mA

Die 4 groepen zitten achter een 30mA en dat is prima

Ik vind dit wel om te janken trouwens
De rest is ook niet bepaald netjes aangesloten.
Uitstekend koper etc.
Maar dat zelfs de isolatie dermate vernaggelt is....
[Afbeelding]
Goed opgemerkt. Ik zou dit direct terugleggen bij de leverancier en nieuwe kabels laten gebruiken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 21:36

timovd

Voorsprong door techniek

turkeyhakan schreef op woensdag 20 april 2022 @ 12:26:
[...]


Als ik op zonnepaneel aardlekautomaten zoek hebben zelfs de duurdere merken hetzelfde aantal A aan lekstroom.
Dat zegt niets. Veel merken hebben wel een C-kar met 300mA lekstroom. Voor thuisgebruik zou ik het niet gebruiken, omdat het te traag is.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
timovd schreef op woensdag 20 april 2022 @ 12:29:
[...]

Dat zegt niets. Veel merken hebben wel een C-kar met 300mA lekstroom. Voor thuisgebruik zou ik het niet gebruiken, omdat het te traag is.
Heb je het nu over het 300mA deel dus de aardlek of over het overstroom stukje van die automaat?

Aardlek is een B of C even snel in afschakelen.
Voor de overstroom geld die B C wel maar dan zie ik nog niet waarom dat te traag zou zijn voor een dedicated solar groep.

Een B is juist geschikt voor normale huisgroepen.
Een C kan juist veel meer hebben aan inschakelpieken...

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • turkeyhakan
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 22:23
Ronald.42 schreef op woensdag 20 april 2022 @ 12:44:
[...]


Heb je het nu over het 300mA deel dus de aardlek of over het overstroom stukje van die automaat?

Aardlek is een B of C even snel in afschakelen.
Voor de overstroom geld die B C wel maar dan zie ik nog niet waarom dat te traag zou zijn voor een dedicated solar groep.

Een B is juist geschikt voor normale huisgroepen.
Een C kan juist veel meer hebben aan inschakelpieken...
Ik ben hier ook wel benieuwd naar.

Waarom heb jij het over mA? Op mijn aardlekautomaat staat A

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
turkeyhakan schreef op woensdag 20 april 2022 @ 15:05:
[...]


Ik ben hier ook wel benieuwd naar.

Waarom heb jij het over mA? Op mijn aardlekautomaat staat A
Normaal staat er 0.03 A op en dat is 30mA
1000mA is 1A

0.03 is normaal voor groepen in een woning
0.1 zou beter zijn met sommige zonnepanelen omvormers ivm hoge lekstroom.
0.3 weet je zeker dat ie daar niet op uit valt.

En er staat volgens mij ook nog 1 en ander in de voorwaarden van het gebruiken van een aardlek zwaarder als 0.03A
Iets met vast aangesloten apparatuur en bepaalde voorwaarden aan de aarding daarvan.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 22:33
Ronald.42 schreef op woensdag 20 april 2022 @ 15:09:
[...]


Normaal staat er 0.03 A op en dat is 30mA
1000mA is 1A

0.03 is normaal voor groepen in een woning
0.1 zou beter zijn met sommige zonnepanelen omvormers ivm hoge lekstroom.
0.3 weet je zeker dat ie daar niet op uit valt.

En er staat volgens mij ook nog 1 en ander in de voorwaarden van het gebruiken van een aardlek zwaarder als 0.03A
Iets met vast aangesloten apparatuur en bepaalde voorwaarden aan de aarding daarvan.
Een goodwe moet volgens handleiding 300mA hebben. Want intern zit een 6mA DC en een 30mA AC. Deze kunnen hun werk niet doen en ook geen juiste foutmelding genereren als je aardlek 30mA is, want dan klapt de AC er eerder uit dan de foutmelding kan inkomen. Ik weet niet of die omvormer hier van toepassing is.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • popie
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 03:44
Exterazzo schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 21:22:
Gisteren zijn bij ons zonnepanelen gelegd (24 stuks van 380 Wp) en daarbij is uiteraard ook de meterkast onder handen genomen.

De uitgangssituatie in de meterkast was niet correct (12 groepen en maar 2 aardlekschakelaars), daarvan was ik op de hoogte en dat hebben ze opgelost. Ik weet alleen niet of het op de juiste manier is opgelost. Daarnaast vraag ik me af of de verdere afwerking netjes is gedaan en of de bekabeling de juiste dikte is.

Bijgevoegd wat foto's en een (schematische) weergave van hoe het nu is aangesloten:

[Afbeelding]

[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]


In de meterkast komt alles binnen via de hoofdschakelaar (Hager SB 440) en van daaruit gaat het aan de rechterzijde naar 2x een aardlekschakelaar (Hager CDS 440G), waarop 8 groepen zijn aangesloten:
  • Groep 5 en 6: Fase 5
  • Groep 7 en 8: Fase 1
  • Groep 9 en 10: Fase 3
  • Groep 11 en 12: Fase 5
Aan de linkerzijde gaat alles naar de aardlekautomaat van de zonnepanelen (CHINT NB310L B16) en van daaruit wordt ook 1 fase doorgelust naar de nieuw geplaatste aardlekschakelaar (EMAT EGA19-80), waarop dan de groepen 1 t/m 4 zitten. Ik kan niet precies zien welke fase nu precies op die ALS zit, maar ik vermoed fase 1.

Dat betekent dat nu effectief ik de volgende verdeling heb:
  • Fase 1: Groepen 1,2,3,4,7,8
  • Fase 3: Groepen 9, 10
  • Fase 5: Groepen 5,6,11,12
Ook hebben ze buiten de DC-bedrading onder het lood (langs elkaar liggen), ik weet niet of dat ivm vlambogen gevaarlijk is:
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]


Kortom, al mijn vragen op een rijtje :)
  • Mag de DC-bedrading zo weggestopt worden achter de loodslabben of moet dat altijd in een buis gescheiden liggen?
  • Is de aansluiting in de meterkast correct/veilig?
  • Maakt het nog uit dat de groepen niet goed verdeeld lijken over de fases?
  • De AC-bedrading van de zonnepanelen (aangesloten op de CHINT NB310L) lijkt me 2,5mm, is dat voldoende voor het aantal panelen dat op het dak ligt?
  • Bij de blauwe AC-bedrading (zie ook de foto) lijkt het alsof de mantel licht beschadigd is, waardoor het koper een klein beetje bloot ligt. Dat lijkt me niet de bedoeling?
Dikke beunhazen zijn het, Het is een rommeltje met de bedrading en door verbindingen enz, 3 fase aardleks verdeeld over normale huis groepen word ook niet meer gedaan in het algemeen, Gewoon enkelfase aardleks per fase.

De verbinding strips hebben ze ook bruin en blauw door elkaar gebruikt, en stukken vanaf geknipt en daarmee niet veilig. Gewoon eruit laten trekken deze zooi en de rekening naar dat bedrijf sturen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rockerpoet
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 23:38
Ik ga het electra in mijn tuin aansluiten. Er ligt een voedingskabel komende vanuit de meterkast (geschakeld via aparte aardlekautomaat) onder een verhoogd vlonderterras. Vanaf daar moet ik 4 stroompunten in de tuin voeden. Kan ik daarvoor één ip66 lasdoos gebruiken en die gewoon onder het terras leggen? Verdient geen schoonheidsprijs maar ingraven met gietmoffen zie ik niet zo zitten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
popie schreef op woensdag 20 april 2022 @ 18:39:
[...]


Dikke beunhazen zijn het, Het is een rommeltje met de bedrading en door verbindingen enz, 3 fase aardleks verdeeld over normale huis groepen word ook niet meer gedaan in het algemeen, Gewoon enkelfase aardleks per fase.

De verbinding strips hebben ze ook bruin en blauw door elkaar gebruikt, en stukken vanaf geknipt en daarmee niet veilig. Gewoon eruit laten trekken deze zooi en de rekening naar dat bedrijf sturen.
Ze zijn ieder geval niet afgeweken van de al bestaande situatie.
Ze hebben een uitbreiding en een aanpassing gedaan op de bestaande kast.
En eigenlijk zou hij dan volgens de huidige norm moeten worden gemaakt.

Overigens meende ik dat het max 4 groepen achter 1 aardlek ook weer was los gelaten in de norm...

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:25

Ethirty

Who...me?

Ronald.42 schreef op woensdag 20 april 2022 @ 19:12:
[...]


Overigens meende ik dat het max 4 groepen achter 1 aardlek ook weer was los gelaten in de norm...
Dat is dan de eerste keer dat ik dat hoor.

Laten we vooral geen warmtepomp herhaling hier doen :P Hier gaat het primair ook over veiligheid.

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

Gelukkig hebben we hier op dit forum een behoorlijk fluide norm van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen....

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Ethirty schreef op woensdag 20 april 2022 @ 19:21:
[...]

Dat is dan de eerste keer dat ik dat hoor.

Laten we vooral geen warmtepomp herhaling hier doen :P Hier gaat het primair ook over veiligheid.
Ik verzin het zelf ook niet.

Onlangs is de nieuwe uitgave van NEN 1010 gepubliceerd. In deze uitgave zijn een aantal belangrijke bepalingen verwijderd dan wel aangepast die leiden tot een verhoogd risico op onveilige elektrische installaties. Fedet heeft daarom bezwaren ter behandeling ingediend bij de Beleidscommissie.

Het betreft het vervallen van de NL-bepaling 531. Deze bepaling beschrijft dat maximaal 4 eindgroepen achter een 30mA aardlekschakelaar mogen worden aangesloten. En de bepaling vereist dat een installatie met 2 of meer eindgroepen niet door één 30mA aardlekschakelaar mag worden uitgeschakeld


Het komt er op neer dat er minimaal 2 aardleks aanwezig moeten zijn om te waarborgen dat niet alles zwart gaat...

[ Voor 6% gewijzigd door Ronald.42 op 20-04-2022 19:27 ]

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Ethirty schreef op woensdag 20 april 2022 @ 19:21:
[...]

Dat is dan de eerste keer dat ik dat hoor.

Laten we vooral geen warmtepomp herhaling hier doen :P Hier gaat het primair ook over veiligheid.
Overigens wel knap dat je iets dat in mei vorig jaar aangepast is niet hebt mee gekregen maar mij wel keurig weet wijzen op iets uit een ander topic...
Daarbij adviseer ik helemaal niks...
:S

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Exterazzo
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 09-05 13:55

Exterazzo

Qeasy

habbekrats schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 21:40:
@Exterazzo Hebben ze er nu 2 van die lullige kastjes naast je bestaande groepenkast gezet ?
Gemiste kans, typisch pvboer materiaal.

De bedrading is hier en daar flink aan gefrot.

Over de pv bekabeling, deze moet zodanig gelegd zijn dat mechanische beschadiging (door loodslabben ) niet mogelijk is. De eerste de beste die per ongeluk op de loodslab gaat staan trapt er misschien doorheen.

De meeste pv bekabeling heeft dubbele isolatie, maar dat betekend net dat het overal maar los neergelegd kan worden. Op de hoekovergangen hoort altijd een stukje buis of iets anders ter bescherming.
timovd schreef op woensdag 20 april 2022 @ 08:59:
@Exterazzo De adereindhuls van fase 1 op de Chinese alamat is niet goed gekrimpt. Ik zie daar losse aders.
Daarnaast is 'ie 0,3A lekstroom. Dat is vrij veel. Een 0,03 of 0,1 was beter geweest. 0,03 gaat in >99% van de gevallen prima.
Qua loodslabben; het zal ongetwijfeld wel 10 jaar goed gaan, maar netjes is het niet. Er hadden bochtjes gebruikt moeten worden, want nu schuurt de kabel tegen de eindjes van de buis aan.
Ronald.42 schreef op woensdag 20 april 2022 @ 19:12:
[...]


Ze zijn ieder geval niet afgeweken van de al bestaande situatie.
Ze hebben een uitbreiding en een aanpassing gedaan op de bestaande kast.
En eigenlijk zou hij dan volgens de huidige norm moeten worden gemaakt.

Overigens meende ik dat het max 4 groepen achter 1 aardlek ook weer was los gelaten in de norm...
Ik denk dat dat het lastige is aan de situatie inderdaad. De huidige situatie was niet optimaal, maar ze hebben het in ieder geval niet beter gemaakt.

Ik heb de factuur nog niet betaald, dus ik ga even de onderstaande zaken terugkoppelen:
  • De isolatie bij de aansluiting van de Alamat is beschadigd
  • Adereindhuls is niet goed gekrimpt
  • Verbindingsstrips is bruin en blauw door elkaar gebruikt
  • De DC-bekabeling is niet netjes weggewerkt
    • Ligt onder de loodslabben, dus gevoelig voor mechanische beschadiging
    • Geen bochtjes gebruikt, waardoor de kabel schuurt tegen de eindjes van de buis
    • Buis met tiewraps aan de regenpijp
    • Ik wil gewoon netjes 2 buizen aan onderaan de muur bevestigd (net boven de loodslabben)
Uiteindelijk moet de installatie gewoon veilig zijn en zonder brandgevaar. De rest van de meterkast moet sowieso een keer goed onderhanden worden genomen (en dan het liefst door een installateur die weet wat hij doet :))

Bedankt voor het meedenken!

[ Voor 0% gewijzigd door Exterazzo op 20-04-2022 20:57 . Reden: AC / DC :F ]

Audentia


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 21:36

timovd

Voorsprong door techniek

@Exterazzo het is DC-bekabeling (direct current/gelijkstroom) op het dak.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Exterazzo
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 09-05 13:55

Exterazzo

Qeasy

timovd schreef op woensdag 20 april 2022 @ 20:55:
@Exterazzo het is DC-bekabeling (direct current/gelijkstroom) op het dak.
Het is aangepast, was nog niet helemaal wakker :)

Audentia


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ethirty
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:25

Ethirty

Who...me?

Ronald.42 schreef op woensdag 20 april 2022 @ 19:53:
[...]


Overigens wel knap dat je iets dat in mei vorig jaar aangepast is niet hebt mee gekregen maar mij wel keurig weet wijzen op iets uit een ander topic...
Daarbij adviseer ik helemaal niks...
:S
De NEN is niet openbaar en ik heb er hier nog niet actief over gesproken zien worden en er is al vaak genoeg verwarring over de veel simpelere onderwerpen.

Dat andere viel me recent gewoon op, was bedoeld met een knipoog.

#team_UTC+1

An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper  Mini '12 i7/16/256  Air '13 i5/8/256  iPad mini 5 64GB  iPhone SE 128GB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Ethirty schreef op woensdag 20 april 2022 @ 21:54:
[...]

De NEN is niet openbaar en ik heb er hier nog niet actief over gesproken zien worden en er is al vaak genoeg verwarring over de veel simpelere onderwerpen.

Dat andere viel me recent gewoon op, was bedoeld met een knipoog.
Dat andere adviseer ik ook niemand wat, er zijn wel mensen die overigens goed bedoeld mij op een ander idee proberen te brengen.
Maar om dan te zeggen laten we hier geen wp 2 van maken vind ik niet passend.
Ik wordt al genoeg aangevallen in dat andere topic laten we het dan ook daar houden.
Zodra ik weer wat verder ben met dat verhaal zal ik daar weer wat plaatjes posten mag je me daar weer proberen te corrigeren ;) :Y

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mrbootster
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 13-11-2024
Vraagje, de pomp van mijn cv ketel

helaas helaas, dit topic gaat over bedrading, zekeringen, stopcontacten, meterkasten, etc. CV's horen hier niet thuis.

[ Voor 85% gewijzigd door teacher op 21-04-2022 10:09 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • turkeyhakan
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 22:23
Ronald.42 schreef op woensdag 20 april 2022 @ 19:26:
[...]


Ik verzin het zelf ook niet.

Onlangs is de nieuwe uitgave van NEN 1010 gepubliceerd. In deze uitgave zijn een aantal belangrijke bepalingen verwijderd dan wel aangepast die leiden tot een verhoogd risico op onveilige elektrische installaties. Fedet heeft daarom bezwaren ter behandeling ingediend bij de Beleidscommissie.

Het betreft het vervallen van de NL-bepaling 531. Deze bepaling beschrijft dat maximaal 4 eindgroepen achter een 30mA aardlekschakelaar mogen worden aangesloten. En de bepaling vereist dat een installatie met 2 of meer eindgroepen niet door één 30mA aardlekschakelaar mag worden uitgeschakeld


Het komt er op neer dat er minimaal 2 aardleks aanwezig moeten zijn om te waarborgen dat niet alles zwart gaat...
Kun je dit nader toelichten? Betekent dit dat mijn installatie niet conform de nen normen is ingebouwd?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
turkeyhakan schreef op donderdag 21 april 2022 @ 07:40:
[...]


Kun je dit nader toelichten? Betekent dit dat mijn installatie niet conform de nen normen is ingebouwd?
Ik heb even niet paraat hoe jou installatie eruit ziet en van welke tijd hij dateert.

Normen wijzigen door voortschrijdend inzicht.(niet altijd ten goede overigens)
En bij behoorlijke aanpassingen in een bestaande installatie zou deze naar de dan gelden norm moeten worden gebracht.

Sowieso als je een antieke installatie hebt zonder aardlek of randaarde of met nog jute bekleding op de draden en stalen buizen is het wijs om de boel te vervangen.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Serpz0r
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 15-04 14:56
Ronald.42 schreef op woensdag 20 april 2022 @ 19:12:
[...]


Ze zijn ieder geval niet afgeweken van de al bestaande situatie.
Ze hebben een uitbreiding en een aanpassing gedaan op de bestaande kast.
En eigenlijk zou hij dan volgens de huidige norm moeten worden gemaakt.

Overigens meende ik dat het max 4 groepen achter 1 aardlek ook weer was los gelaten in de norm...
Correct, norm is aangepast.

Als je niet tevreden bent met het antwoord, dan heb je misschien de vraag verkeerd gesteld.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • turkeyhakan
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 22:23
Ronald.42 schreef op donderdag 21 april 2022 @ 07:50:
[...]


Ik heb even niet paraat hoe jou installatie eruit ziet en van welke tijd hij dateert.

Normen wijzigen door voortschrijdend inzicht.(niet altijd ten goede overigens)
En bij behoorlijke aanpassingen in een bestaande installatie zou deze naar de dan gelden norm moeten worden gebracht.

Sowieso als je een antieke installatie hebt zonder aardlek of randaarde of met nog jute bekleding op de draden en stalen buizen is het wijs om de boel te vervangen.
Mijn (3 fasen) meterkast is bijna een jaar oud. 3 fasen slimme meter is 5 maanden oud en de zonnepanelen zijn 3 maanden geleden geïnstalleerd. 16 panelen, 16 micro omvormers, een Envoy en 1 aardlekschakelaar.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
turkeyhakan schreef op donderdag 21 april 2022 @ 08:59:
[...]


Mijn (3 fasen) meterkast is bijna een jaar oud. 3 fasen slimme meter is 5 maanden oud en de zonnepanelen zijn 3 maanden geleden geïnstalleerd. 16 panelen, 16 micro omvormers, een Envoy en 1 aardlekschakelaar.
Foto van de kast?

Als je daadwerkelijk maar 1 aardlek hebt en de kast is een jaar oud, dan is hij niet juist geplaatst.

Zitten er geen aardlekautomaten in?
Combi van aardlek en automaat in 1.

Of zit er maar 1 3fasen aardlek in waarna ze per fase een aantal groepen hebben geplaatst.

Hoe dan ook er zouden minimaal 2 aardleks aanwezig moeten zijn in een dergelijke jonge kast.

Verdeel de groepen van één verdieping bij voorkeur over beide aardlekschakelaars. Zo voorkomt je dat één verdieping in geval van storing volledig zonder stroom komt te zitten.
Al is dat vaak niet eenvoudig in een bestaande situatie daarom is het ook een voorkeur en geen eis.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 07-05 14:15
rockerpoet schreef op woensdag 20 april 2022 @ 18:49:
Ik ga het electra in mijn tuin aansluiten. Er ligt een voedingskabel komende vanuit de meterkast (geschakeld via aparte aardlekautomaat) onder een verhoogd vlonderterras. Vanaf daar moet ik 4 stroompunten in de tuin voeden. Kan ik daarvoor één ip66 lasdoos gebruiken en die gewoon onder het terras leggen? Verdient geen schoonheidsprijs maar ingraven met gietmoffen zie ik niet zo zitten.
Het kan zelfs met IP65, IP5x of IP44 mits je de lasdoos correct monteert met het afwateringspunt omlaag en mis de boel niet 'in' het water ligt. Als het in verband met kabellengtes gemakkelijker is om twee lasdozen te gebruiken dan zou ik dat doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • walletje-w
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 00:10
Voor onze nieuwe woning die we volledig zelf bouwen ben ik bezig met het maken van een plan voor de meterkast en alle bekabeling. Het gaat een woning met een KNX installatie worden maar dat maakt weinig uit voor het elektraplan. Nu heb ik hier een overzicht van gemaakt en vroeg me af of dit plan er goed uit ziet (onderstaande eerste afbeelding)

Daarnaast heb ik voor mijn overzicht alle elektra en domotica punten genummerd op een plattegrond en die in een tabel beschreven. Ik vroeg me af hoe jullie omgaan met dergelijke complexiteit en of hier nog verbeterpunten in aan te brengen zijn. Idealiter maak ik het mogelijk met deze plattegrond dat vrienden en familie ook kabels kunnen leggen zodat ik dit niet allemaal alleen hoef te doen. https://docs.google.com/s...H5-rug0I/edit?usp=sharing

Plan elektra en domotica
Groepenkast elektraBegane grondEerste verdieping
Vliering

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • turkeyhakan
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 22:23
Ronald.42 schreef op donderdag 21 april 2022 @ 09:18:
[...]


Foto van de kast?

Als je daadwerkelijk maar 1 aardlek hebt en de kast is een jaar oud, dan is hij niet juist geplaatst.

Zitten er geen aardlekautomaten in?
Combi van aardlek en automaat in 1.

Of zit er maar 1 3fasen aardlek in waarna ze per fase een aantal groepen hebben geplaatst.

Hoe dan ook er zouden minimaal 2 aardleks aanwezig moeten zijn in een dergelijke jonge kast.

Verdeel de groepen van één verdieping bij voorkeur over beide aardlekschakelaars. Zo voorkomt je dat één verdieping in geval van storing volledig zonder stroom komt te zitten.
Al is dat vaak niet eenvoudig in een bestaande situatie daarom is het ook een voorkeur en geen eis.
Ik had het over mijn zonnepaneelinstallatie, die heeft maar 1 aardlek.

Mijn meterkast zelf heeft er 3.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
turkeyhakan schreef op donderdag 21 april 2022 @ 10:11:
[...]


Ik had het over mijn zonnepaneelinstallatie, die heeft maar 1 aardlek.

Mijn meterkast zelf heeft er 3.
Jij had een c16 300mA aardlek automaat voor de zonnepanelen groep als ik het goed begrijp.
Als er verder niks op die groep zit aangesloten dus echt dedicated voor de solar dan is dat prima.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • turkeyhakan
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 22:23
Ronald.42 schreef op donderdag 21 april 2022 @ 10:30:
[...]


Jij had een c16 300mA aardlek automaat voor de zonnepanelen groep als ik het goed begrijp.
Als er verder niks op die groep zit aangesloten dus echt dedicated voor de solar dan is dat prima.
Ik heb een C16 0,3A aardlek en die is dus dedicated voor solar en de Envoy. 0,3A = 300mA ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
turkeyhakan schreef op donderdag 21 april 2022 @ 10:34:
[...]


Ik heb een C16 0,3A aardlek en die is dus dedicated voor solar en de Envoy. 0,3A = 300mA ?
Correct 0.3A is 300mA

Volgens mij adviseerd Envoy zelf een aparte groep voor de Envoy.
En dan zou ik daar een 0.03 dus 30mA voor gebruiken.

De NEN1010 en de NEN60204-1 geven aan dat het verplicht is een aardlekbeveiliging van 30mA te hebben bij iedere contactdoos voor algemeen gebruik...

Maar er staan ook weer uitzonderingen op die regel in...
Als je de envoy vast aansluit ( dus niet met een stekker en stopcontact maar met wago klemmen in een lasdoos) mag hij wel achter een 0.3A aardlek.

Dat algemeen gebruik.is natuurlijk ook een rekbaar begrip....

[ Voor 5% gewijzigd door Ronald.42 op 21-04-2022 11:34 ]

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 22:33
Ronald.42 schreef op donderdag 21 april 2022 @ 10:59:
[...]


Correct 0.3A is 300mA

Volgens mij adviseerd Envoy zelf een aparte groep voor de Envoy.
En dan zou ik daar een 0.03 dus 30mA voor gebruiken.

De NEN1010 en de NEN60204-1 geven aan dat het verplicht is een aardlekbeveiliging van 30mA te hebben bij iedere contactdoos voor algemeen gebruik...

Maar er staan ook weer uitzonderingen op die regel in...
Als je de envoy vast aansluit ( dus niet met een stekker en stopcontact maar met wago klemmen in een lasdoos) mag hij wel achter een 0.3mA aardlek.

Dat algemeen gebruik.is natuurlijk ook een rekbaar begrip....
0.3mA?? 0.3A denk ik

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

Ik zou zelf vooral de buiten WCD en verlichting op andere groepen zetten dan waar je gebruikers van binnen op hebt zitten. Deze zijn wat storingsgevoeliger.

👨‍🚒 spuitgast ☀️ 8000Wp oost/west, 4425Wp zuid | 🔥 Itho Daalderop HP-S95 | Ontwikkelaar van Itho Daalderop Warmtepomp ESPHome uitleesmodule


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Ja dat staat er toch 0.03 dus 30mA
Ik heb het meestal over mA maar op de schakelaars staat vaak A

Het gaat dan over de stekker van de envoy en niet over de omvormers...

Edit ook vorige bericht zag de typo onderaan niet :+

[ Voor 36% gewijzigd door Ronald.42 op 21-04-2022 11:35 ]

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:09

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Ter voorbereiding op een warmtepomp, maar eens de meterkast tegen het licht aan het houden.
Heb sowieso 2x driefase extra nodig. En daarmee zijn de beide kasten volledig bezet.

Tenminste, als ik de huidige laadpaal-aansluiting ook aanpas.

Er zit nu een wat rare setup voor. Ook voor mijn zonnepanelen. Sowieso drie merken door elkaar is niet echt goed voor m'n OCD.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oioLSFOYZxgg8VfeK5RuJFDYZ68=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2vLp5M94rwHyuw5c10PSK69x.png?f=fotoalbum_large

Als ik het goed zie, is er een 63A aardlekschakelaar gebruikt voor een 3x32A Alamat. Snap alleen niet hoe dit zich tot elkaar verhoudt. Is dit een extra veiligheid? Lijkt dubbelop. Moet sowieso aangepast, aangezien ik inmiddels op 3x25A Zit ipv 3x35A.
Plan is om dit te vervangen door een 3x20A ABB Alamat. Heb nu geen elektrische auto, maar zit er wel een keer aan te komen. Deze wordt dan een B karakteristiek?

Linker Alamat is voor de zonnepanelen boven. Deze kan vervangen door een 3x16A ABB Alamat. Zo te zien B-Karakteristiek?

Laatste wordt dan toevoegen van twee driefase alamats voor de warmtepomp/verwarmingselement.
Is een B-Karakteristiek hiervoor ook OK?

Wordt wel een godsvermogen aan Alamats.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • turkeyhakan
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 22:23
Ronald.42 schreef op donderdag 21 april 2022 @ 10:59:
[...]


Correct 0.3A is 300mA

Volgens mij adviseerd Envoy zelf een aparte groep voor de Envoy.
En dan zou ik daar een 0.03 dus 30mA voor gebruiken.

De NEN1010 en de NEN60204-1 geven aan dat het verplicht is een aardlekbeveiliging van 30mA te hebben bij iedere contactdoos voor algemeen gebruik...

Maar er staan ook weer uitzonderingen op die regel in...
Als je de envoy vast aansluit ( dus niet met een stekker en stopcontact maar met wago klemmen in een lasdoos) mag hij wel achter een 0.3A aardlek.

Dat algemeen gebruik.is natuurlijk ook een rekbaar begrip....
Mijn Envoy is inderdaad vast aangesloten op de aardlek. Dus no worries hier!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rockerpoet
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 23:38
Kwam dit plaatje tegen van (zo te zien) een Niko schakelaar. De wartel van de doos lijkt te zijn vervangen door een soort buisinvoer in de matchende kleur. Weet iemand waar dit te koop is? Kan het van Niko zelf niet vinden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uSHa6cf-jo2MyxrxQslLZW166Dk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wqFCJWElBc9SfE1aCmsym9J5.jpg?f=user_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Togi
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 08-05 08:57
rockerpoet schreef op donderdag 21 april 2022 @ 12:08:
Kwam dit plaatje tegen van (zo te zien) een Niko schakelaar. De wartel van de doos lijkt te zijn vervangen door een soort buisinvoer in de matchende kleur. Weet iemand waar dit te koop is? Kan het van Niko zelf niet vinden.

[Afbeelding]
Volgens mij is het schroefdraad van wartels redelijk universeel

https://www.elektramat.nl...3I_Q6jEAQYASABEgK-G_D_BwE

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 07-05 14:15
Ronald.42 schreef op donderdag 21 april 2022 @ 10:59:
[...]

Correct 0.3A is 300mA

Volgens mij adviseerd Envoy zelf een aparte groep voor de Envoy.
En dan zou ik daar een 0.03 dus 30mA voor gebruiken.

De NEN1010 en de NEN60204-1 geven aan dat het verplicht is een aardlekbeveiliging van 30mA te hebben bij iedere contactdoos voor algemeen gebruik...

Maar er staan ook weer uitzonderingen op die regel in...
Als je de envoy vast aansluit ( dus niet met een stekker en stopcontact maar met wago klemmen in een lasdoos) mag hij wel achter een 0.3A aardlek.

Dat algemeen gebruik.is natuurlijk ook een rekbaar begrip....
Wanneer je op de WCD de tekst PV-inverter schrijft met een stift of plakt met een sticker dan is die wandcontactdoos niet meer bedoeld voor algemeen gebruik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DutchKel
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 23:40
MikeyMan schreef op donderdag 21 april 2022 @ 11:40:
Laatste wordt dan toevoegen van twee driefase alamats voor de warmtepomp/verwarmingselement.
Is een B-Karakteristiek hiervoor ook OK?
Ik zou eerst eens uitzoeken of je warmtepomp wel op 3 fasen werkt, de meeste werken namelijk maar op 1 fase. Een warmtepomp is een behoorlijk zuinig apparaat.

Don't drive faster than your guardian angel can fly.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 07-05 14:15
DutchKel schreef op donderdag 21 april 2022 @ 13:20:
[...]

Ik zou eerst eens uitzoeken of je warmtepomp wel op 3 fasen werkt, de meeste werken namelijk maar op 1 fase. Een warmtepomp is een behoorlijk zuinig apparaat.
Dat hangt helemaal af van de warmtepomp. De compressor is inderdaad doorgaans enkelfase en voor bijverwarming middels een ouderwets resistief warmteelement wordt nog wel eens een tweede fase aangewend.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:09

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

DutchKel schreef op donderdag 21 april 2022 @ 13:20:
[...]

Ik zou eerst eens uitzoeken of je warmtepomp wel op 3 fasen werkt, de meeste werken namelijk maar op 1 fase. Een warmtepomp is een behoorlijk zuinig apparaat.
Ik heb bewust gekozen voor een driefase apparaat. Gaat om een Panasonic WH-MXC09JE8.
Zowel pomp als verwarmingselement kunnen op 3 fasen worden aangesloten.

[ Voor 13% gewijzigd door MikeyMan op 21-04-2022 13:40 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 07-05 14:15
MikeyMan schreef op donderdag 21 april 2022 @ 13:32:
[...]

Ik heb bewust gekozen voor een driefase apparaat. Gaat om een Panasonic WH-MXC09JE8.
Zowel pomp als verwarmingselement kunnen op 3 fasen worden aangesloten.
Goed gedaan. (y)

De meeste mensen krijgen door een installateur een enkelfase apparaat in de maag gesplitst. Tot een elektrisch vermogen van pakweg 1,5 kVA is dat helemaal prima maar vanaf 2,2 kVA kan het geen kwaad om na te denken over driefase zeker met de 3x25 A aansluitingen van tegenwoordig wil je de fases zoveel mogelijk evenredig belasten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:09

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

FrankHe schreef op donderdag 21 april 2022 @ 14:39:
[...]

Goed gedaan. (y)

De meeste mensen krijgen door een installateur een enkelfase apparaat in de maag gesplitst. Tot een elektrisch vermogen van pakweg 1,5 kVA is dat helemaal prima maar vanaf 2,2 kVA kan het geen kwaad om na te denken over driefase zeker met de 3x25 A aansluitingen van tegenwoordig wil je de fases zoveel mogelijk evenredig belasten.
Precies dat.

Zeker als er steeds meer grote verbruikers zijn, zou ik zeggen; lekker verdelen.

Nu nog wat richting voor de inrichting van de meterkast ;)

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 07-05 14:15
MikeyMan schreef op donderdag 21 april 2022 @ 14:47:
[...]

Precies dat.

Zeker als er steeds meer grote verbruikers zijn, zou ik zeggen; lekker verdelen.

Nu nog wat richting voor de inrichting van de meterkast ;)
De dood aan de kookgroep!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • big bang
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22:52
Zijn er al veel inductieplaten die de last netjes verdelen dan? Vooralsnog is het volgens mij vooral koken op fase 1 & 2 en dan de afzuiging op 3 oid.

Ik installeer ze echter bepaald niet dagelijks dus misschien zit ik er helemaal naast.

It's time to play the music, it's time to light the lights


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

Nadeel van een 3 fase WP is dat ze vaak duurder zijn dan de 1 fase variant met hetzelfde vermogen.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23:09

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Welke kookgroep? Mijn Bora heeft gewoon twee losse fases ;)

Maar het ging specifieker om de setup uit mijn eerdere vraag natuurlijk :P

zie: MikeyMan in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

[ Voor 15% gewijzigd door MikeyMan op 21-04-2022 15:17 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mikeol
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 08-05 15:17
Misschien een stomme vraag, maar na enige tijd zoeken nog niet het antwoord op mijn vraag kunnen vinden.

Binnenkort(±2 mnd) wordt mijn nieuwbouwhuis opgelevert en nu ik wil het plafond verlagen en vervolgens inbouwspots plaatsen. Als het goed is zou er een bruine fase van de centraaldoos naar de lichtschakelaar/dimmer moeten lopen en vervolgens een zwarte schakeldraad terug naar de centraaldoos.
Vervolgens verbindt je vanaf de centraaldoos de spots aan elkaar. Dit zou je dan toch eigenlijk met zwart en blauw moeten doen? Op veel plekken wordt gezegt om siliconenkabel (2x1,0mm²) te gebruiken, maar dit is toch alleen te verkrijgen met blauw/bruine aders.
Sluit je in de centraaldoos dan de bruine draad van de siliconen kabel aan op de zwarte schakeldraad? Draden verwisselen is toch ook niet de bedoeling/toegestaan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

Grappig, deze vraag kwam ik vandaag in een NEN 4010 training. Antwoord: mag niet omdat de centraaldoos ten alle tijde bereikbaar moet blijven.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
ds23man schreef op donderdag 21 april 2022 @ 16:00:
Grappig, deze vraag kwam ik vandaag in een NEN 4010 training. Antwoord: mag niet omdat de centraaldoos ten alle tijde bereikbaar moet blijven.
En waarom moet dat?
En wat is de definitie van bereikbaar?

[ Voor 6% gewijzigd door Ronald.42 op 21-04-2022 16:11 ]

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

Ik bedenk dat ook niet, maar ik denk dat een luikje de oplossing is.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6

Pagina: 1 ... 231 ... 299 Laatste

Dit topic is gesloten.

Let op:
Dit topic gaat over huisinstallaties. Denk daarbij aan groepenkasten, wandcontactdozen en bekabeling.

Alles waarbij een stekker aan te pas komt is dus offtopic.

Zaken zoals elektriciteitsmeters, zonnepanelen, omvormers, domotica en overige apparaten horen hier dus niet thuis.