Verwijderd schreef op woensdag 20 maart 2019 @ 14:58:
heel veel overshoots, blijft maar duren
deze week 5 nieuwe radiator kranen gekregen ter vervanging van deze die ik twee maand geleden geinstalleerd heb .. 5 van de 8 kranen bleken niet goed te kalibreren was het antwoord. Maar hiervoor gaf men mij eerst de raad om een bijkomende tado kamerthermostaat aan te schaffen .. 129 euro .. die aankoop was blijkbaar helemaal niet nodig geweest. Ondertussen staan de nieuwe knoppen op de radiatoren maar het systeem blijft vreeselijk overshooting doen. Heb al meerder malen gemeld aan Tado helpdesk, maar de response is ook daar weer pover .. na al die vervangingen wist men mij te vertellen dat het hiet gaat om PID thermostaten .. ja hallo .. alsof ik dat nog niet wist, een verwijzing alweer naar een wikipedia pagina .. en als het blijft duren dan moest ik maar de radiatorknop even vervangen om te kijken of dat zou helpen ... is dat niet om steendood achterover te vallen ????????? Mijn vrouw werkt thuis in een beauty salon; dat brengt met zich mee dat er in de praktijk warmte gevraagd wordt maar in de rest van het huis dan even niet .. vandaar de installatie van tado, maar tot nu, 4 maand verder heb ik nog niks dan problemen gehad .. het duurde meer dan 2 maand om tot de conclusie te komen dat er een calibratieprobleem zat op 5 knoppen .. nu blijkt dat na vervanging van die knoppen het systeem nog helemaal niet naar behoren werkt .. Een keer per dag stuurt klantendienst een antwoord op een gestelde vraag .. op deze manier gaan we weer een paar weken verder zijn voor er zich enige oplossing kan aanbieden niet ???? ik heb zo maar even 1000 euro geinvesteerd in dit systeem en het werkt niet .. het lijkt wel of al principes van het systeem niet werkbaar zijn, laat staan intelligent
Hieronder de stats van de dag van de parktijk waar mijn vrouw werkt, uiteindelijk alles moeten uitschakelen omdat het niet meer te doen was .. ofwel pakke koud ofwel pakke warm maar niks er tussen in ..
Beste Tado support,
Hartelijk dank voor het standaard antwoord rond PID, ik ben zeer op de hoogte van een PID apparaat .. nu nog deftig aan de praat krijgen.
Allereerst toch nog even meegeven dat alle 'defecte' knoppen reeds werden vervangen door de nieuw toegestuurde knoppen.
De kamerthermostaat die werd toegevoegd omdat de knop niet goed werkte in de ruimte "praktijk" staat nog steeds ingesteld als 'measuring device', dus niet de net
vervangen radiatorknop doet de temp metingen maar de de kamerthermostaat. De kamerthermostaat ligt in de uiterste hoek van de kamer op de kast, op een hoogte van 1.5 m
om een optimale temperatuurmeting te kunnen bepalen.
Dat Tado anticipeerd om de temperatuur op een bepaalde hoogte te houden en dat er altijd wat 'overshoot' zal zijn, daar kan ik absoluut inkomen.
Maar de ingestelde temperatuur in de kamer zou toch niet echt met 2 graden mogen verschillen. Er zijn echt veel te veel pieken.
Ik praat nu over de ruimte 'praktijk'.
Even een overzicht van temperatuur in de ruimte praktijk deze morgen ..
07:30 temperatuur is dan 18.5 graden, gemeten door kamerthermostaat, het ingestelde schema van 21.5 graden instelling voor de ruimte begint aan te vangen
07:37 de verwarming draait op volle toeren (er zijn drie "SSS" duidelijk te zien die aangeven dat de warmtevraag op hoogste niveau is), de bereikte temperatuur op dit ogenblik is 19.6 graden
07:40 de verwarming begint minder warmte te vragen (er is nog één "S" teken duidelijk te zien, dus minder warmtevraag, afbouw), de bereikte temperatuur is dan 19.7 graden
07:42 de vraag naar warmte stopt (er zijn geen "S" tekentjes meer waar te nemen, of de radiatorknop dan ook dichtgedraait wordt is mij niet duidelijk, kan je niet afleiden uit de statistieken, de temperatuur op dit ogenblik is 20.1 graden
08:16 er is nog steeds geen vraag naar bijkomende warmte er zijn geen "S" tekentjes te bespeuren (staat de knop dicht??), de temperatuur is dan 22.3, terwijl de gevraagde temperatuur 21.5 graden is in het schema, een overshoot van 1.2 graden, bon, nog acceptabel als dit een éénmalig gebeuren is in de ochtend om de temperatuur constant te houden in de ruimte
08:17 oeps .. een warmte aanvraag ???? (er is duidelijk een "S" tekentje waar te nemen in de statistieken, een vraag naar bijkomende warmte ??????), deze warmte aanvraag duurt exact 2 min tot 08:19. de temperatuur in de ruimte was 22.3
08:19 de warmte vraag verdwijnt weer in de ruimte maar de temperatuur is nu opgelopen naar 22.5 graden
08:47 er is geen enkele warmtevraag meer geweest tussen 08:19 en 08:47, goed zo ? maar de temperatuur in de ruimte is ondertussen wel opgelopen tot 23.3 graden Dat is bijna 2 graden teveel ...
09:52 de temperatuur in de kamer is ondertussen gedaald tot 21.6 graden, een anticipatie van Tado om de temperatuur op 21.5 te houden ? er is weer een "S" teken waar te nemen in de statistieken en dus een warmteaanvraag
08:47 er is geen enkele warmtevraag meer geweest tussen 08:19 en 08:47, goed zo ? maar de temperatuur in de ruimte is ondertussen wel opgelopen tot 23.3 graden Dat is bijna 2 graden teveel ...
09:52 de temperatuur in de kamer is ondertussen gedaald tot 21.6 graden, een anticipatie van Tado om de temperatuur op 21.5 te houden ? er is weer een "S" teken waar te nemen in de statistieken en dus een warmteaanvraag
09:59 er is een bijkomende warmtevraag geweest om 09:53, deze is nog steeds bezig met warmtevraag
10:10 de warmtevraag stopt, de gemeten temperatuur op dat ogenblik is 22.4 graden, alweer een graad teveel, veel te veel om goed te zijn, bedoeling is om de temp op de zelfde hoogte te houden niet om deze plots de lucht te laten inschieten
10:19 er is geen bijkomende warmte meer gevraagd, maar door de vraag naar wamte van 09:59 tot 10:10 is de temperatuur in de ruimte nu zo maar even gestegen naar 23.9 graden
ik heb niet de tijd om dit alles te blijven opvolgen maar uit bovenstaande meetingen en constataties moet toch blijken dat er wat aan de hand is niet?
Voor de ruimte 'woonkamer' kan je en gelijkaardig gedrag waarnemen
Jullie beschikken volgens mij over een pak meer data om die analyses even grondig te bekijken niet ?
Wat is er aan de hand ? Alle deftecte knoppen werden reeds vervangen !!
ticket nummer bij helpdesk is 945160, ik hoop echt dat hier een oplossing voor komt .. ik heb al mijn oude knoppen weggegooid toen ik overgeschakeld ben