Dag allen, een vraag over mijn wp:
Ik heb sinds een maand een viessmann vitocal 222-s. Nu merk ik met koelen dat deze op vol vermogen aanstaat voor zo'n 10 minuten, waarna het aanvoerwater al snel onder de 19 graden komt en de warmtepomp uitpspringt door de dauwpuntsensor. Zo'n 10 minuten later heeft het water weer voldoende warmte opgenomen, en gaat ie weer koelen. De installateur kon zo gauw niets bedenken wat hij aan kan passen in de instellingen.
Weet iemand hier wat ik zou kunnen veranderen zodat de pomp wat langer doorgaat (op een lager vermogen?) In plaats van een aantal keer schakelen per uur?
Ik heb sinds een maand een viessmann vitocal 222-s. Nu merk ik met koelen dat deze op vol vermogen aanstaat voor zo'n 10 minuten, waarna het aanvoerwater al snel onder de 19 graden komt en de warmtepomp uitpspringt door de dauwpuntsensor. Zo'n 10 minuten later heeft het water weer voldoende warmte opgenomen, en gaat ie weer koelen. De installateur kon zo gauw niets bedenken wat hij aan kan passen in de instellingen.