Even een update over mijn Stiebel. In september deelde ik hier
de SWW-COP's; inmiddels draait 'ie een paar weken echt in verwarmingsbedrijf en heb ik flink aan de stooklijn gedraaid. Misschien nuttig voor anderen
In 't kort: Stiebel WPE-I 06 HK 230 Premium (R454C), één boring van 160 m (bron in/uit nu ~8,8/5,8 °C as we speak). Jaren 60 huis, gerenoveerd, vloerverwarming op 3 verdiepingen, ~140 m², ca 50 m2 triple glas en WTW. Los SWW-vat (De Jong WPS 300, spiraal 2,9 m²). Warmteverlies uit etmaalbalansen lijkt op ~3-3,5 kW bij -10 °C uit te komen.
Wat me erg bevalt
- De compressor moduleert vrijwel traploos, in stappen van 1 Hz, tot minimaal 19-20 Hz. Dat komt overeen met ca. 1,7 kW thermisch. Mijn vorige WP (Daikin Altherma 3 L/W, in ons vorige huis) ging in stappen van 4-8 Hz.
- Je stelt niet alleen een stooklijn in, maar ook
het warmteverlies van het huis. Bij het aanslaan begint hij rond 20 Hz en loopt hij langzaam op (1-3 Hz per uur, ~9 uur van 21 naar 46 Hz), in plaats van er meteen vol in te gaan. Volle bak (64-67 Hz) zie ik alleen bij SWW.
- Hij kan heel lage aanvoertemperaturen gewoon op de compressor: op 20 Hz is de aanvoer ~21-22 °C. Bij mijn Daikin moest je de stooklijn niet onder de 25°C laten komen, want dan ging alles met de backup heater. De afgelopen dagen ben ik niet boven de 23-24°C geweest ondanks dat het hier -4°C was
- Hij schakelt niet op een vaste drempel maar met iets wat neerkomt op graadminuten (Nibe-gebruikers kennen het). Uit gaat hij pas na ~20-25 graadminuten overschot van de actuele aanvoertemperatuur op de stooklijn, op het minimale toerental; aan weer na ~180-250 graadminuten tekort.
Stooklijn en ruimte-invloed
Startpunt was steilheid 0,35 met ruimte-invloed 100% (thermostaat in de woonkamer). Beide heb ik in stappen verlaagd, nu 0,20/40%.
Resultaat bij buiten rond -1 °C: aanvoer ~23,5 °C en de woonkamer 's nachts 20,3-20,4, rond de middag 20,5-20,8 (zon, veel glas). Ik zie nu mooie lange runs, alleen onderbroken door SWW.
Ondanks dat we veel zoninval hebben (veel ramen op OZO) ga ik de ruimteinvloed waarschijnlijk nog wel iets verder verlagen. Met vloerverwarming valt er niet zo snel te sturen.
COP verwarmen
@
bjp vroeg eerder of mijn cijfers alleen de compressor waren (dat waren ze). Ik meet het verbruik van de hele WP nu iets nauwkeuriger. Daarmee kom ik voor de nachten van 24→25 en 25→26 november (buiten ~-1 °C,, aanvoer ~23,5) op een
COP ~7,5).
De afgelopen dagen zit ik op 6-8 kWh per dag voor CV-bedrijf, en 1-2 kWh voor SW. Niet gek voor zo'n oud huis.
(Het thermische vermogen heb ik zowel berekend uit de aanvoer- en retourtemperaturen als uit de compressordata. Daar komt hetzelfde uit.)
Modbus
Kort: best aardig! De brontemp is helaas niet aanwezig, maar wel te scrapen uit de webserver van de gateway. Via Modbus lees ik wél gewoon: aanvoer/retour, debiet, compressortoerental, drukken (ook persgas), de status (compressor/verwarmen/SWW/zomer als statusbits, plus storingen), kamertemperatuur, RV/dauwpunt en het actieve kamersetpoint. Schrijven kan ook, o.a. de comfort/eco-temperaturen voor verwarming en SWW, en de WP reageert daar binnen een paar minuten op.
Uitlezen en basaal sturen gaat dus prima, maar voor de bronkant (en bijv de stooklijn) zit je op de webinterface (voor mij acceptabel).
Minder leuk: passieve koeling
Afgelopen zomer bleef de koeling drie keer "hangen": koelbedrijf actief, CV-pomp op vol debiet en de bronpomp hoorbaar aan, maar geen warmte-uitwisseling (CV-ΔT ~0, bron in ≈ bron uit). Het enige wat hielp was de WP spanningsloos maken. Ik heb nu een eigen detector die een melding stuurt. Installateur heeft contact gehad met Stiebel en het is een bekend probleem; er wordt aan gewerkt.