Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis

Pagina: 1 ... 119 120 Laatste
Acties:

  • TheMystery
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 14-04 20:59
mcied schreef op maandag 23 februari 2026 @ 15:22:
Ik ben bezig met het bouwen van een nieuwbouwhuis

Nu willen we opdracht gaan geven voor het boren van de bron (8 kW warmtepomp)

Nu kan de bron op 0 graden worden uitgelegd (4x75m) of op 4 graden (7*70m). Wat zijn hier de ervaringen mee? Dit is namelijk een meerprijs van 6K.
ik heb hier een warmtepomp van 12kW op 3 bronnen van 100 meter, dit is in Limburg dus zandgrond dus zal ongeveer 50W/m zijn.
Mijn temperaturen blijven tijdens de koude dagen tussen de 7 en 8 uit en tussen de 3 en 4 in.
De lage temperatuur krijg ik als de brine pomp harder gaat draaien tijdens de koude dagen, als deze weer langzamer gaat draaien wat nu het geval is gaat de temp terug naar 8 graden, dus vrij stabiel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rx7XhtT8NWVMgzailDIqvDXvOaA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FAnGsXtMuPjJHcuI9mseQCjt.png?f=fotoalbum_large

  • Consulectro
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16-04 19:59

Consulectro

Lekker bezig...

TheMystery schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 10:30:
[...]


ik heb hier een warmtepomp van 12kW op 3 bronnen van 100 meter, dit is in Limburg dus zandgrond dus zal ongeveer 50W/m zijn.
Mijn temperaturen blijven tijdens de koude dagen tussen de 7 en 8 uit en tussen de 3 en 4 in.
De lage temperatuur krijg ik als de brine pomp harder gaat draaien tijdens de koude dagen, als deze weer langzamer gaat draaien wat nu het geval is gaat de temp terug naar 8 graden, dus vrij stabiel.
[Afbeelding]
Ik heb een boring van 3x80m met een WP van 12kW. Hier in Twente heb ik daarmee Bron Uit/WP in van 4°C en bijna 0°C Bron in/WP uit. Onder 0°C heb ik nog niet gezien. Ook in de koudste periodes niet.

12kW Nibe F1255-12R wp, 3x80m bronboring, 60x305wp PV waarvan 20xPVT (Use All Energy). Energieleverend sinds 9-6-2019.


  • mcied
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 15:44
Ik woon ook in Twente.
Wij zitten hier op klei grond, dus 25 W/m rekenen ze ongeveer mee.
Ik heb de warmtepomp aan de krappe kant gedimensioneerd. Wij hebben namelijk ook nog 5 kW aan airco die mee kan helpen als het niet lukt.

In de offerte staat dat de bron ontworpen is op een gemiddelde temperatuur van 0 graden.

  • CvP_tweakers
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 16-04 10:00
mcied schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 09:26:
Ik woon ook in Twente.
Wij zitten hier op klei grond, dus 25 W/m rekenen ze ongeveer mee.
Ik heb de warmtepomp aan de krappe kant gedimensioneerd. Wij hebben namelijk ook nog 5 kW aan airco die mee kan helpen als het niet lukt.

In de offerte staat dat de bron ontworpen is op een gemiddelde temperatuur van 0 graden.
Da's niet handig! Dus als de bron het op koude dagen niet redt moet de airco bijspringen die dan ook een rendement van ruk heeft. Dan kun je het beter anders instellen waarbij je standaard met de airco verwarmd en als die het niet meer redt, de bron bijspringt.
En natuurlijk 's zomers de bron regenereren!

Gasloos sinds nov. 2019, 10,5 Kwp, Fronius Symo GEN 24 10 plus, Zonneboiler Wolf BSP 800 + 4x Topson F3-1, CV-Houtkachel Walltherm, Renault Zoe R135 Intens 50


  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 17:38

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

CvP_tweakers schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 12:17:
Da's niet handig! Dus als de bron het op koude dagen niet redt moet de airco bijspringen die dan ook een rendement van ruk heeft. Dan kun je het beter anders instellen waarbij je standaard met de airco verwarmd en als die het niet meer redt, de bron bijspringt.
En natuurlijk 's zomers de bron regenereren!
Vreemde redenering heb jij: jij laat het dus altijd met -zoals jij het noemt- rendement van ruk werken en allen in geval van nood met een hoog rendement?
Nou, ik ben blij dat je mijn verwarming niet beheert…

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


  • big bang
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 17:28
Hippe Lip schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 00:28:
[...]

Vreemde redenering heb jij: jij laat het dus altijd met -zoals jij het noemt- rendement van ruk werken en allen in geval van nood met een hoog rendement?
Nou, ik ben blij dat je mijn verwarming niet beheert…
Wat @CvP_tweakers bedoelt, is dat die airco‘s bij matige temperaturen een redelijk rendement hebben, maar als het echt koud is, en ze dus bij moeten springen, de COP rap richting de 1 gaat.

Het zou me zelfs niet verbazen als de COP bij een buitentemperatuur tussen 15 en 20 graden, de airco een betere COP heeft dan W/W vanwege de warmere bron. Draai je op die momenten met airco ipv W/W dan bespaar je de krap bemeten bron een beetje.

It's time to play the music, it's time to light the lights


  • CvP_tweakers
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 16-04 10:00
big bang schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 07:47:
[...]

Wat @CvP_tweakers bedoelt, is dat die airco‘s bij matige temperaturen een redelijk rendement hebben, maar als het echt koud is, en ze dus bij moeten springen, de COP rap richting de 1 gaat.

Het zou me zelfs niet verbazen als de COP bij een buitentemperatuur tussen 15 en 20 graden, de airco een betere COP heeft dan W/W vanwege de warmere bron. Draai je op die momenten met airco ipv W/W dan bespaar je de krap bemeten bron een beetje.
_/-\o_
Dit bedoelde ik idd.
Dankje voor deze toelichting.

@Hippe Lip Er valt altijd wat te leren.
:)

Gasloos sinds nov. 2019, 10,5 Kwp, Fronius Symo GEN 24 10 plus, Zonneboiler Wolf BSP 800 + 4x Topson F3-1, CV-Houtkachel Walltherm, Renault Zoe R135 Intens 50


  • mcied
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 15:44
Bedankt voor alle reacties.

Het huis is aardig groot, 450 m2. Woning met inwoning
Het gecalculeerde warmteverlies is 6 kW bij -10°C. Hier komt nog wat bij op voor het sanitair water en verlies van de WTW.
Omdat het 2/3e nieuwbouw en 1/3e renovatie is. Hebben we de isolatie niet overal perfect kunnen maken. Daarom had ik in mijn gedachte de 5 kW airco als backup (bij -10° C ook nog een COP van 2.4)

Tussen de 16 en 20 graden buitentemperatuur verwacht ik geen verwarming nodig te hebben.

Ik denk dat ik toch voor de grotere bron ga, je weet nooit wat de stroomprijs in de winter gaat doen. Omdat alles met vloerverwarming wordt verwarmt verwacht ik ook dat wij de warmtepomp op de dure uren wel uit kunnen zetten. Ik kwam op 20 kWh aan energie om de vloer 1 graad warmer te krijgen.

  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 16-04 15:05

bjp

@mcied je hebt "vermogen" als 1 parameter voor een bron, de tweede is "hoeveelheid energie/jaar" dat je onttrekt uit de bodem.

Bij mij was dat als ik het nog goed weet 6kW (idd op basis van koudste temperatuur en isolatie) en 10MWh/jaar nodig, en dan de COP meerekende haal ik <10MWh/jaar uit de grond.

Niet alle huizen zitten op dezelfde locatie, en ook de instraling en zo bepaald een en ander, of je een zonneboiler hebt, ... Ook welke ventilatie je hebt (C of D), en zo verder... het voorziene SWW verbruik (aantal inwoners en douche/bad/..), of je ook ermee koelt, ...

Hoe een bron evolueert over de jaren heeft meer te maken met "hoeveel haal ik eruit/hoeveel koel in ernaartoe" en waar ze is (welke grond, is er water, is er circulatie van water ondergrond, ...).

[ Voor 57% gewijzigd door bjp op 26-02-2026 12:00 ]

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
bjp schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 11:55:
@mcied je hebt "vermogen" als 1 parameter voor een bron, de tweede is "hoeveelheid energie/jaar" dat je onttrekt uit de bodem.
Dacht dat voor de tweede simpelweg de eerste maal 2000 uur werd gedaan.

Zou bij jouw dan bijv. zijn 6kW = 1 elektrisch + 5 uit de bron. 5x 2000 = 10MWh.
(En met slechts 1/6e elektrisch rekenen ze dan niet al te krap :).)

  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 16-04 15:05

bjp

Gwaihir schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 16:15:
[...]

Dacht dat voor de tweede simpelweg de eerste maal 2000 uur werd gedaan.

Zou bij jouw dan bijv. zijn 6kW = 1 elektrisch + 5 uit de bron. 5x 2000 = 10MWh.
(En met slechts 1/6e elektrisch rekenen ze dan niet al te krap :).)
ja zeker, die vuistregel klopt "meestal", maar moet je best ook nakijken.

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
mcied schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 11:37:
Bedankt voor alle reacties.

Het huis is aardig groot, 450 m2. Woning met inwoning
Het gecalculeerde warmteverlies is 6 kW bij -10°C. Hier komt nog wat bij op voor het sanitair water en verlies van de WTW.
Omdat het 2/3e nieuwbouw en 1/3e renovatie is. Hebben we de isolatie niet overal perfect kunnen maken. Daarom had ik in mijn gedachte de 5 kW airco als backup (bij -10° C ook nog een COP van 2.4)

Tussen de 16 en 20 graden buitentemperatuur verwacht ik geen verwarming nodig te hebben.

Ik denk dat ik toch voor de grotere bron ga, je weet nooit wat de stroomprijs in de winter gaat doen. Omdat alles met vloerverwarming wordt verwarmt verwacht ik ook dat wij de warmtepomp op de dure uren wel uit kunnen zetten. Ik kwam op 20 kWh aan energie om de vloer 1 graad warmer te krijgen.
Wat bedoel je met '20kWh aan energie'? Is dat elektrische energie? Bij een COP van 6 voor verwarmen met een b/w wp (dat is geen gekke aanname) stop je dan 120kWh in de vloer. Dat lijkt me behoorlijk veel als je warmteverlies op 6kW berekend is. (mijn huis heeft een vergelijkbaar verlies en gebruikt op de koudste dagen ca 80kWh aan warmte bij gemiddelde buitentemperatuur van -3.5°C)

Als je een efficiënte haardkachel hebt kun je die ook uitstekend als bijverwarming gebruiken (is geen backup want vervangt niet de wp; zelfde geldt voor je airco).

[ Voor 6% gewijzigd door macbelly op 26-02-2026 20:20 ]

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6


  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
macbelly schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 20:18:
Wat bedoel je met '20kWh aan energie'?
Thermische massa?

Ik heb (grofweg) de thermische massa van ons huis berekend. Voor traditionele bouw, dus steen met betonvloeren, van de genoemde 450 m2, lijkt me 20kWh/K heel goed te kloppen.

(Da's dan wel het hele huis, niet de vloer. En thermisch, dus echt 20, geen 120.)

[ Voor 10% gewijzigd door Gwaihir op 26-02-2026 21:11 ]


  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
Gwaihir schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 21:09:
[...]

(Da's dan wel het hele huis, niet de vloer. En thermisch, dus echt 20, geen 120.)
Dat was mijn vraag. Belangrijk om dat steeds helder te hebben.

[ Voor 8% gewijzigd door macbelly op 26-02-2026 21:47 ]

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6


  • mcied
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 15:44
Die 20 kWh is de thermische massa van de dekvloer. Dus het hele huis is nog wat meer.

De bron is uitgelegd op 2050 uur op 8 kW thermisch uit de bron. dus 16.4 Mwh
Er zit ook 750 uur koelen op 4 kW bij = 3 Mwh

Dus de bron is uitgelegd op 13.4 Mwh energie eruit halen per jaar (met 4 boringen)

[ Voor 28% gewijzigd door mcied op 27-02-2026 09:53 ]


  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 17:44

de Peer

under peer review

Ik heb een Nibe VPA 300 liter SWW-vat bij mijn Nibe F1145.
Dit vat begint opeens flink te lekken uit de verwarmingsspiraal. Zowel bij de ingang als de uitgang. Het druppelt en de druk van het cv systeem neemt met 0,1 bar per dag af. Ik vang het op met bakjes die ik 2 x per week leeg.

Vat is 16 jaar oud. Vorige bewoner deed (volgens mij) nooit een Legionellarun dus de temp kwam nooit boven de 53 graden.
Ik woon nu net een paar maanden in het huis en voer wekelijks een Legionella run uit.

Mijn eerste vermoeden:
Vat is 'op' door corrosie en zal de nodige scheurtjes hebben. Doordat ik legionella-runs ben gaan draaien zijn de temperatuurverschillen groter geworden en met meer lekkage tot gevolg.

In het verleden (ander huis) is mijn ervaring met een warmtepompboiler dat het druppelen vanzelf stopte door kalkafzetting, dat was dan meestal een koppeling die nét niet goed afsloot. Maar als het deze keer echt om corrosie gaat, hoef ik daar niet op te hopen denk ik?

Klinkt aannemelijk? Wel jammer, ik had toch gehoopt op >20 jaar te doen met zo'n vat.

Ik laat binnenkort mijn installateur langs komen.

[ Voor 4% gewijzigd door de Peer op 03-03-2026 09:19 ]


  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 17:38
de Peer schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 09:16:
Ik heb een Nibe VPA 300 liter SWW-vat bij mijn Nibe F1145.
Dit vat begint opeens flink te lekken uit de verwarmingsspiraal. Zowel bij de ingang als de uitgang. Het druppelt en de druk van het cv systeem neemt met 0,1 bar per dag af. Ik vang het op met bakjes die ik 2 x per week leeg.

Vat is 16 jaar oud. Vorige bewoner deed (volgens mij) nooit een Legionellarun dus de temp kwam nooit boven de 53 graden.
Ik woon nu net een paar maanden in het huis en voer wekelijks een Legionella run uit.

Mijn eerste vermoeden:
Vat is 'op' door corrosie en zal de nodige scheurtjes hebben. Doordat ik legionella-runs ben gaan draaien zijn de temperatuurverschillen groter geworden en met meer lekkage tot gevolg.

In het verleden (ander huis) is mijn ervaring met een warmtepompboiler dat het druppelen vanzelf stopte door kalkafzetting, dat was dan meestal een koppeling die nét niet goed afsloot. Maar als het deze keer echt om corrosie gaat, hoef ik daar niet op te hopen denk ik?

Klinkt aannemelijk? Wel jammer, ik had toch gehoopt op >20 jaar te doen met zo'n vat.

Ik laat binnenkort mijn installateur langs komen.
Doorgeroest is natuurlijk mogelijk.
Maar kan je checken waar het exact lekt?
Heel vaak is het een koppeling.
Knelkoppeling kan je altijd een slagje extra aandraaien. Dat is wel een beetje tricky want als het zo oud is kan het dan ook juist meer lekken of afbreken.
Draad koppeling kan je opnieuw zetten. Persoonlijk doe ik het altijd met hennep en fitters kit. Dat is wat meer werk en vooral viezer dan met tape maar de kans op lekkages is veel minder. Blijft ook dicht als je de boel wat verdraait, tape kan gaan lekken als je het naderhand nog wat verdraait.

compleet zelfbouw/zelfprogrammeer home-automation, 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes 150L zonneboiler met elektrische naverwarming, 2x Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1 3kW, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, jacuzzi, sauna, ioniq5 EV


  • Renoo
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 17:21
Ik ben bezig met een totaalrenovatie van een huis uit 1890. We gaan zoveel mogelijk doen qua isolatie. Nieuw dak en dakisolatie rd waarde 9, gevelisolatie rd 5.2, nieuwe kozijnen met triple glas u 0.5, overal vloerverwarming met vloerisolatie. Huis is 290 m2 inclu een nieuw soutterain onder de keuken.

Voor verwarming stelt de installateur nu een Thermia Calibre Ec Cool 12kw voor. Op basis van mijn eigen research en chats met AI heb ik sterke twijfels of ik niet genoeg heb aan 8kw, ook gezien pendelen en efficientie. We stoken meestal rond de 20 graden en zijn niet van super lang douchen oid. Ik heb hun warmteverlies berekening opgevraagd maar weet daar even niet precies waar ik daar op moet letten. Is de 12kw sowieso nodig als die berekening hoger komt dan 8? Benieuwd of mensen hier ervaring hebben met dit soort gesprekken met de installateur. Ik heb het gevoel dat ze zich hier ook een beetje op ingraven om geen gedoe te hebben later.

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
Renoo schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 16:15:
Op basis van mijn eigen research en chats met AI heb ik sterke twijfels of ik niet genoeg heb aan 8kw, ook gezien pendelen en efficientie.
Terecht, zowel als ik de cijfers van je huis hoor, als omdat we die neiging van installateurs om heel stevig naar boven af te ronden hier voortdurend tegen komen.
Is de 12kw sowieso nodig als die berekening hoger komt dan 8?
De meeste installateurs werken met slechts één of enkele merken. Als je je installateur eenmaal gekozen hebt, zal je dus af moeten ronden op iets wat deze levert. Omgekeerd kan het aanleiding zijn offertes van andere installateurs te vragen.

Kijk daarbij ook goed naar de specificaties van dat 8 kW apparaat. Bij veel WPs (o.a. Nibe, EcoForest) geeft dat getal aan voor welke warmteverliesberekening hij ontworpen is, géén harde bovengrens. Zit de berekening bijv. op 9 dan zit een 8 kW daar eigenlijk dichter bij dan een 12 kW...

Dus als je vertrouwen hebt in de berekening, en / of ook nog maar iets als een airco of haard achter de hand hebt, dan zit je goed. Daarnaast kan er ook een elektrisch element in vrijwel elke WP (vaak al standaard aanwezig), om een incidenteel gaatje te dichten.
Ik heb het gevoel dat ze zich hier ook een beetje op ingraven om geen gedoe te hebben later.
Teveel installateurs denken nog in gasketels. Die zijn als de benzinemotor van een auto: een zwaardere is fijner dan het lichtste motortje wat net zou moeten kunnen; geeft je wat meer trekkracht voor pakweg hetzelfde verbruik.

Een WP is als een paar schoenen: het moet op maat. Een klein beetje ruimte, prima. Maar echt te groot is vrijwel net zo vervelend als echt te klein.

  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 16-04 15:05

bjp

en ook vragen waar je warmteverlies berekening op gebaseerd is: soms rekenen ze nog met het ergste van het ergste zoals -20C, terwijl -10C al maar zelden voorkomt (als gemiddelde temperatuur op een dag).

Bij een gewenste temperatuur van ongeveer 20C, en -10C, heb je dus 30 graden over te bruggen. Bij -20C is dat 40 graden. Gezien het verlies typisch lineair met het temperatuurverschil is, is dat nogal significant (van 40 naar 30 is zo'n 25% minder).

Luchtdichtheid gaat ook een factor meespelen, zoals ventilatie (balans D?), ...


warmteverlies berekening is niet zo moeilijk:
- oppervlakte maal temperatuurverschil gedeeld door R
- tel dat voor alle oppervlaktes op
- oppassen dat je de juiste eenheden gebruikt (typisch alles SI)

alle oppervlaktes naar de buitenwereld, ramen, deuren/poorten, daken, muren, dus ook de vloer. Voor de vloer mag je met bijvoorbeeld 0C rekenen, of zelf 5C omdat de grond onder je huis wss nooit onder die temperatuur zakt.

Ik ben heel blij dat ik _maar_ een WP van 6kW hebt, als ik zie dat deze maar tot ~30% kan terug moduleren met behoud van hoge COP. De WP kan in theorie tot 15% terug moduleren, _maar_ met verminderde COP + nog wat rarigheden zoals soms toch versnellen om olie rond te pompen. In dit tussenseizoen laat ik ze dus wat pendelen, maar goed de hele winter heeft op bijna 1 run gedaan.

Zelf bij -10C buiten, had ik nog wat marge op die 6kW.

Gezien ik ook nog kleine dingen aan isolatie ga doen en luchtdichtheid, zit ik goed. Ook ventilatie komt er nog binnenkort bij.

[ Voor 23% gewijzigd door bjp op 08-03-2026 13:08 ]

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • MrN86
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 10:56
Vraagje, hoe verhouden Thermia en Nibe zich ten op zichte van elkaar?

Momenteel twijfel ik nog tussen 2 installateurs. Beide installateurs geven een heel goede indruk. Prijs is ook nagenoeg identiek maar de ene biedt een Nibe S1156 PC (d.w.z. met passieve koelmodule ingebouwd), de andere biedt een Thermia Atlas Duo als oplossing met passieve koelmodule.

Nibe heeft als voordeel dat de passieve koelmodule is ingebouwd. De Thermia daarentegen heeft als voordeel dat het gebruik maakt van de HGW technologie (betere warm water productie).

  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
Het merendeel van de warmteproductie is voor verwarming en dat maakt de efficiëntie van dat deel het meest belangrijk. Om de gedachten te bepalen … wij hebben een Nibe S1255 in gebruik (dus met ingebouwde boiler). De productiegegevens voor de periode sep 2024 t/m aug 2025 zijn (tussen haakjes de bijbehorende verbruikscijfers):
  1. CV warmte: 8900 kWh (1170kWh) - COP ~ 7,6
  2. Warmwater 1400 kWh (430 kWh) - COP ~ 3,3 (incl wekelijkse anti-legionella run)
  3. Koeling 1200 kWh (110 kWh) - COP ~ 10,9
  4. WTW (balansventilatie) 5400 kWh (285 kWh) - COP ~ 18,9. Dit is een minder betrouwbaar gegeven.
Zoals je ziet is de productie van warmwater maar een klein deel van het geheel. Als er geen WTW is moet die warmte ook door de warmtepomp geleverd worden. Concentreer je op de efficiëntie van de produyctie voor verwarming.,

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6


  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
MrN86 schreef op zondag 8 maart 2026 @ 20:02:
De Thermia daarentegen heeft als voordeel dat het gebruik maakt van de HGW technologie (betere warm water productie).
Standaard / al in je offerte? EcoForest heeft ook zo'n systeem (al heel wat jaren), maar daar is het een optie. (Waarvan ik pas na aanschaf hoorde.)

Die systemen klinken erg slim: het lijkt erop dat door SWW heel rustig aan tegelijk met verwarming te produceren, de COP (voor SWW) flink omhoog komt.

Ondertussen nog nimmer iets uit de praktijk over gehoord. Onbekend maakt onbemind? Of dure gimmick die terecht niet verkoopt?

En nog even in reactie op je bredere vraag: vergelijk is moeilijk; wie heeft er nu goed vergelijkbare ervaringen met twee WPs? Dat zou dan om verhuizen tussen vergelijkbare woningen moeten gaan?

Wat we hier wel kunnen zeggen is dat een paar (van oudsher niet zo WP gerichte) merken hier oplichten als klachtenmagneet. Nibe en Thermia zitten daar niet bij, die zijn gewoon solide.

[ Voor 22% gewijzigd door Gwaihir op 09-03-2026 08:53 ]


  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 16-04 15:05

bjp

@Gwaihir WTR van EcoForest? ja ik heb hem ook gemist bij aankoop.

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
@bjp HTR noemt EcoForest het, High Temperature Recovery.

Lijkt identiek: alvast warmte onttrekken voor SWW, vóór de condensor uit, met een extra wisselaar.

Deze techniek lijkt mij eerlijk gezegd vooral interessant voor (grotere) installaties (zoals een hotel) indien actief gekoeld wordt. Dan is SWW ineens een gratis bijproduct van je airco.

[ Voor 35% gewijzigd door Gwaihir op 09-03-2026 11:29 ]


  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 16-04 15:05

bjp

@Gwaihir ja dat bedoelde ik. Sorry.

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • MrN86
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 10:56
macbelly schreef op zondag 8 maart 2026 @ 22:31:
Het merendeel van de warmteproductie is voor verwarming en dat maakt de efficiëntie van dat deel het meest belangrijk. Om de gedachten te bepalen … wij hebben een Nibe S1255 in gebruik (dus met ingebouwde boiler). De productiegegevens voor de periode sep 2024 t/m aug 2025 zijn (tussen haakjes de bijbehorende verbruikscijfers):
  1. CV warmte: 8900 kWh (1170kWh) - COP ~ 7,6
  2. Warmwater 1400 kWh (430 kWh) - COP ~ 3,3 (incl wekelijkse anti-legionella run)
  3. Koeling 1200 kWh (110 kWh) - COP ~ 10,9
  4. WTW (balansventilatie) 5400 kWh (285 kWh) - COP ~ 18,9. Dit is een minder betrouwbaar gegeven.
Zoals je ziet is de productie van warmwater maar een klein deel van het geheel. Als er geen WTW is moet die warmte ook door de warmtepomp geleverd worden. Concentreer je op de efficiëntie van de produyctie voor verwarming.,
Dat zijn heel mooie cijfers. Had gevoelsmatig al een voorkeur voor Nibe en ga dat gewoon volgen.

Bedankt iedereen!

  • Jbern
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 14-04 15:20
Mijn 16 jaar oude WW warmtepomp is aan vervanging toe. Het is een vrij complexe installatie met verschillende aansluitingen (houtkachel levert ook hitte, WTW, zonnepanelen, een boilervat).

Ik ben op zoek naar betrouwbare installateurs die zo'n klus aankunnen. (Want vervangen is iets anders dan compleet nieuw plaatsen). Heeft iemand suggesties?
(Woon in Amsterdam, mocht lokatie een factor zijn).

  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 17:38

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

Jbern schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 10:30:
Mijn 16 jaar oude WW warmtepomp is aan vervanging toe. Het is een vrij complexe installatie met verschillende aansluitingen (houtkachel levert ook hitte, WTW, zonnepanelen, een boilervat).

Ik ben op zoek naar betrouwbare installateurs die zo'n klus aankunnen. (Want vervangen is iets anders dan compleet nieuw plaatsen). Heeft iemand suggesties?
(Woon in Amsterdam, mocht lokatie een factor zijn).
Schimmeltechniek al eens bekeken of gevraagd? Daar verwacht ik een heel eerlijk en volledig antwoord.

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


  • bg19
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 16-04 21:44
Jbern schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 10:30:
Mijn 16 jaar oude WW warmtepomp is aan vervanging toe. Het is een vrij complexe installatie met verschillende aansluitingen (houtkachel levert ook hitte, WTW, zonnepanelen, een boilervat).

Ik ben op zoek naar betrouwbare installateurs die zo'n klus aankunnen. (Want vervangen is iets anders dan compleet nieuw plaatsen). Heeft iemand suggesties?
(Woon in Amsterdam, mocht lokatie een factor zijn).
Klimaat Concept (Weesp), snappen het goed, werken netjes communicatie is top. Hebben hier een mooie installatie opgeleverd (in mijn geval wel zonder houtkachel etc..). Maar ik zou ze even contacten.

Schimmeltechniek stond ook op mijn shortlist, uiteindelijk KC gekozen. Zat hem in details, maar vooral hun (eerlijke) verhaal en communicatie.

  • Chevalric
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 06:49
Weet iemand wat het symbool in de cirkel betekent op mijn Alpha Innotec RBE? De handleiding heeft me niet verder geholpen helaas.

Never mind, het was de thermische desinfectie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JVCMqTz_fvr6KRhPWg6_ny2fnmE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4vkKEKRDMBUVuX9lsLYwa1Jy.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door Chevalric op 13-03-2026 15:52 ]

Xbox Live: Chevalric


  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
Gwaihir schreef op maandag 9 maart 2026 @ 11:27:
@bjp HTR noemt EcoForest het, High Temperature Recovery.

Lijkt identiek: alvast warmte onttrekken voor SWW, vóór de condensor uit, met een extra wisselaar.

Deze techniek lijkt mij eerlijk gezegd vooral interessant voor (grotere) installaties (zoals een hotel) indien actief gekoeld wordt. Dan is SWW ineens een gratis bijproduct van je airco.
@Gwaihir @bjp Kunnen jullie dit nog wat verder toelichten?

Waar ik een tegen aanloop is dat je geproduceerde warmte maar één keer kunt gebruiken: of voor verwarming of voor SWW. Dan gaat het ene toch ten koste van het andere? Tenzij de extra warmte die voor SWW beschikbaar komt anders verloren zou zijn gegaan (maw de efficiëntie van het systeem als geheel neemt toe door minder verliezen).

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6


  • big bang
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 17:28
macbelly schreef op zondag 15 maart 2026 @ 09:19:
[...]

@Gwaihir @bjp Kunnen jullie dit nog wat verder toelichten?

Waar ik een tegen aanloop is dat je geproduceerde warmte maar één keer kunt gebruiken: of voor verwarming of voor SWW. Dan gaat het ene toch ten koste van het andere? Tenzij de extra warmte die voor SWW beschikbaar komt anders verloren zou zijn gegaan (maw de efficiëntie van het systeem als geheel neemt toe door minder verliezen).
Indien je gaat koelen, en je kunt daarmee je SWW verwarmen (zoals @Gwaihir schrijft), dan onttrek je dus warmte uit de ruimtes en gebruik je die (deels) voor SWW voorziening.

It's time to play the music, it's time to light the lights


  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
big bang schreef op zondag 15 maart 2026 @ 09:27:
[...]

Indien je gaat koelen, en je kunt daarmee je SWW verwarmen (zoals @Gwaihir schrijft), dan onttrek je dus warmte uit de ruimtes en gebruik je die (deels) voor SWW voorziening.
Ben je dan actief aan het koelen met een water/water wp om warmte mbv de condensor uit te wisselen? Het passief koelen bij een w/w of b/w wp is juist een groot voordeel vergeleken met l/w.

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6


  • big bang
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 17:28
macbelly schreef op zondag 15 maart 2026 @ 10:40:
[...]

Ben je dan actief aan het koelen met een water/water wp om warmte mbv de condensor uit te wisselen? Het passief koelen bij een w/w of b/w wp is juist een groot voordeel vergeleken met l/w.
Als je actief koelt en tegelijkertijd dat gebruikt om de SWW run mee te doen snijdt dat mes aan twee kanten. Je hebt immers een warmere bron dan je bodemwarmte. Dus je koelt passief, tenzij je toevallig toch SWW moet maken, dan verwarm/koel je actief om een andere run te vervangen.

It's time to play the music, it's time to light the lights


  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
big bang schreef op zondag 15 maart 2026 @ 10:54:
[...]

Als je actief koelt en tegelijkertijd dat gebruikt om de SWW run mee te doen snijdt dat mes aan twee kanten. Je hebt immers een warmere bron dan je bodemwarmte. Dus je koelt passief, tenzij je toevallig toch SWW moet maken, dan verwarm/koel je actief om een andere run te vervangen.
Dank voor je antwoord. Dat maakt het duidelijk.

Voor particulieren klinkt het als het paard achter de wagen spannen als je (vrijwel) gratis passief kunt koelen. De SWW runs zijn ook (bij mij althans) niet zo lang dat ik er veel/lang mee zou kunnen koelen.

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6


  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
macbelly schreef op zondag 15 maart 2026 @ 10:40:
Ben je dan actief aan het koelen met een water/water wp om warmte mbv de condensor uit te wisselen? Het passief koelen bij een w/w of b/w wp is juist een groot voordeel vergeleken met l/w.
Klopt. Daarom denk ik dat het ook vooral voor grotere installaties interessant is. Een hotel bijvoorbeeld, dat behoorlijk wat SWW nodig heeft (mogelijk nog een zwembad verwarmt ook) en tegelijkertijd (delen) actief koelt. (Of daartoe besluit, simpelweg omdat die koelte toch 'gratis' beschikbaar is.)
macbelly schreef op zondag 15 maart 2026 @ 09:19:
Tenzij de extra warmte die voor SWW beschikbaar komt anders verloren zou zijn gegaan (maw de efficiëntie van het systeem als geheel neemt toe door minder verliezen).
Mwa.. 'minder verliezen' klinkt een beetje vanuit de gasketel gedacht: ik heb gas en ik kan 100% of minder eruit halen wat erin zit. Bij een WP trekken we, zonder natuurwetten te tarten, veel 'extra / gratis' warmte (of koude) uit de bron, dus hebben we het over de COP. Voor de thuissituatie (zonder actieve koeling) wordt de vraag dan: gaat de (s)COP omhoog als je SWW en verwarming tegelijk doet met zo'n systeem, t.o.v. elk los?

Ik vermoed van wel. De COP lijkt nl. vooral bepaald te worden door de temperatuur waarmee het water de wisselaar in komt en in veel mindere mate door wat er aan de 'hete' kant eventueel nog gebeurt. Dus waar bij 'normaal' SWW maken de COP flink instort, t.o.v. CV bedrijf, kon dat bij dit 'ook wat SWW eraf snoepen' nog wel 'ns meevallen. Tegelijkertijd zie ik dit argument niet van de verkooppagina's voor deze systemen afspatten en zie ik ze ook geen snelle, hoge vlucht nemen. (En vanuit techno-nieuwsgierigheid probeer ik dat soort zaken wel mee te krijgen.)

Houd ik desondanks vast aan mijn vermoeden, dan constateer ik dat het COP voordeel klein is. Net wel of net niet voldoende om zo'n 'premium' feature uit te laten kunnen, qua extra kosten (en extra kwetsbaarheid, van het ingewikkelder f-gas deel). Sowieso onvoldoende om 'main stream' te worden.

  • hikhakhok
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 15:22
Onderhoudsmonteur is langs geweest voor onze Alpha Innotec WZSV 62K3M en gaf een paar nuttige tips die ik hier even deel. Tegenwoordig adviseren ze om de warmtepomp ’s nachts een aantal uren uit te zetten, zodat de bron wat rust krijgt; 24/7 laten draaien doen ze liever niet meer omdat dit op de lange termijn niet goed zou zijn voor het systeem. Daarnaast bleek er een luxe stand voor warm water te zijn, waarbij het water met een hoger vermogen wordt verwarmd. Voor ons is dat handig, omdat het standaard warmwatervat soms leeg raakte, maar ik wist niet dat deze stand bestond. Nadeel is wel dat de pomp in deze stand iets meer lawaai maakt. Verder kon hij zien dat we een waterontharder hebben en gaf hij het advies om deze niet zachter dan ongeveer 3 °dH in te stellen. Ze hebben namelijk al meerdere gevallen gehad waarbij de boiler van binnen werd aangetast doordat het water té zacht was.

Voor het warm water, dat was volgens hem niet via het warmte element alleen de warmtepomp welke dus meer vermogen mag gebruiken.

[ Voor 6% gewijzigd door hikhakhok op 16-03-2026 12:57 ]


  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 16-04 15:05

bjp

ik zou twijfelen bij die dagelijkse rust. Zeker het nachtelijke vind ik raar, omdat dan voor het stroomnet het slechts moment is ongeveer. Ook is dat dan het koudste buiten. Ik zou eerder het begin namiddag doen (behalve in de zomer dan ^_^).

En ik zie er naar COP toe, geen voordeel. De hoeveelheid warmte/dag blijft hetzelfde (da's wat je huis nodig heeft).

Dat van 3 dH voor het water neem ik wel mee.

En over het extra snel warm water ... goed nakijken dat daar geen "ook de weerstand samen met de WP" gedaan wordt. Dan zakt je COP in elkaar (maar je hebt wel sneller SWW), omdat je ook COP 1 gebruikt.

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • ChrisM
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 07:07
Voor zover ik kan vinden geldt dat “de bron rust geven” eigenlijk alleen een rol speelt bij een ondergedimensioneerde bodemlus. Als je de warmtepomp een paar uur uit zet kan de grond rond de lus een beetje opwarmen. Daardoor kan de bron temperatuur iets stijgen en kan de warmtepomp daarna iets efficiënter draaien.

In theorie zou die hogere efficiëntie het extra energieverbruik om het huis weer op te warmen kunnen compenseren. Maar in de praktijk lijkt dat effect meestal klein, omdat de bodem traag opwarmt en het huis weer op temperatuur brengen ook energie kost.

  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 16-04 15:05

bjp

ik ga iets dom zeggen misschien:
- als je 24kWh aan warmte uit de grond haalt bij continu belasting, is dat 1kW elk uur.
- als je diezelfde warmte op 20uren doet (dus 4u rust), haal je 1.2kW elk uur eruit indien mooi verdeeld. Alternatief: 5kW het eerste uur, en daarna terug 1kW elk uur (19x1 + 5 = 24). Of iets tussenin.
- je hebt effe een hogere temperatuur, maar daarna trek je harder aan je bron en zakt die feitelijk onder de temperatuur dat je anders zou hebben.


In natuurkunde, dacht ik dat flow van warmte afhankelijk is van delta-T. Neem je tijdelijk geen warmte af, verhoogd de temperatuur idd van je buizen/aarde rond de buizen, maar _vermindert_ ook de warmteflow naar die buizen/aarde rond de buizen, net omdat de delta-T kleiner wordt. Als je dan per dag evenveel eruit haalt, moet er dan de rest van de tijd net _meer_ warmteflow zijn, waardoor de temperatuur rond je buizen net lager moet zijn. Dus je hebt mss effe een hogere COP, maar ook vele uren met een lagere COP.

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 17:38
bjp schreef op maandag 16 maart 2026 @ 11:45:
ik ga iets dom zeggen misschien:
- als je 24kWh aan warmte uit de grond haalt bij continu belasting, is dat 1kW elk uur.
- als je diezelfde warmte op 20uren doet (dus 4u rust), haal je 1.2kW elk uur eruit indien mooi verdeeld. Alternatief: 5kW het eerste uur, en daarna terug 1kW elk uur (19x1 + 5 = 24). Of iets tussenin.
- je hebt effe een hogere temperatuur, maar daarna trek je harder aan je bron en zakt die feitelijk onder de temperatuur dat je anders zou hebben.


In natuurkunde, dacht ik dat flow van warmte afhankelijk is van delta-T. Neem je tijdelijk geen warmte af, verhoogd de temperatuur idd van je buizen/aarde rond de buizen, maar _vermindert_ ook de warmteflow naar die buizen/aarde rond de buizen, net omdat de delta-T kleiner wordt. Als je dan per dag evenveel eruit haalt, moet er dan de rest van de tijd net _meer_ warmteflow zijn, waardoor de temperatuur rond je buizen net lager moet zijn. Dus je hebt mss effe een hogere COP, maar ook vele uren met een lagere COP.
Exact!
ik stond te popelen om hetzelfde te typen.
- je haalt dezelfde hoeveelheid warmte er uit
- maar tijdens de "rust" heb je lagere dT in de grond dus minder warmteflow. Gemiddeld over een etmaal zal je dan een grotere dT nodig hebben om dat te compenseren. Lagere COP dus.

compleet zelfbouw/zelfprogrammeer home-automation, 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes 150L zonneboiler met elektrische naverwarming, 2x Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1 3kW, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, jacuzzi, sauna, ioniq5 EV


  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
(antwoord getypt voordat ik de andere bijdragen zag dus enige duplicatie …). Klinkt plausibel. Wat ik ‘geleerd’ heb is dat je de hoogste efficiëntie (= COP) haalt bij het kleinste temperatuurverschil (de noemer in de COP). Dus lange runs maken met kleine delta-T.
De transportverliezen zijn ook rechtevenredig met delta-T (in het leidinggedeelte tussen wp en daar waar het de diepte ingaat) dus ook daar constante temperatuur zonder pieken lijkt mij.

[ Voor 13% gewijzigd door macbelly op 16-03-2026 13:50 ]

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6


  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 16-04 15:05

bjp

trouwens het zou ook (afhankelijk wat voor buffer je hebt - maar voor uren lijkt me dat sowieso een probleem) ook kunnen betekenen dat je afgifte ook in tijd beperkt is, en dat je dus ook met hogere temperaturen moet werken in je CV gedeelte om evenveel warmte at te geven.

Dus verlies je volgens mij daar ook.

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
Alleen als je bron een klomp ijs is geworden heeft rust geven zin. IJs geleidt nl. minder warmte dan water.

Zou dat tot een soort van 'urban myth' onder AIT monteurs hebben geleid?

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
bjp schreef op maandag 16 maart 2026 @ 11:45:
ik ga iets dom zeggen misschien:
Misschien ;),
- als je 24kWh aan warmte uit de grond haalt bij continu belasting, is dat 1kW elk uur.
- als je diezelfde warmte op 20uren doet (dus 4u rust), haal je 1.2kW elk uur eruit indien mooi verdeeld.
Maar 't is met een heel klein beetje weg strepen slim te maken hoor :D.

  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 16-04 15:05

bjp

Gwaihir schreef op maandag 16 maart 2026 @ 14:12:
Alleen als je bron een klomp ijs is geworden heeft rust geven zin. IJs geleidt nl. minder warmte dan water.

Zou dat tot een soort van 'urban myth' onder AIT monteurs hebben geleid?
dan wel. En dus bij te krappe bronnen typisch.

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • BadConnection
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 04-04 15:38
Bij de alpha innotec wzsv (combi) heb je een zwerfstroom anode in je boiler, bij zacht water gelid dit geen stroom meer waardoor uiteindelijk de boiler lek kan gaan. Bij een losse boiler met een opofferings anode geeft dit zover ik weet geen problemen, net als bij een rvs boiler

  • ChrisM
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 07:07
Ter info: is een update voor alpha innotec warmtepompen! Update ging goed, geen idee wat er veranderd is.. en luxtronik2 werkt nog steeds!

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
bjp schreef op maandag 16 maart 2026 @ 14:37:
dan wel. En dus bij te krappe bronnen typisch.
Ja, maar dan nog is het tijdelijk / min of meer eenmalig: je moet 'm laten dooien en dan je WP zodanig instellen (qua minimale brontemperatuur) dat hij niet opnieuw verijst. Vervolgens lijkt me dat hij daar liefst geleidelijk gebruik van maakt.

'Niet goed voor het systeem' zou nog op de compressor o.i.d. kunnen wijzen?

  • Maasluip
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 10:49

Maasluip

Kabbelend watertje

Vraagje voor een collega van mij. Hij is verhuisd en het huis heeft een w/w warmtepomp. Hij vindt het verbruik hoog en ik heb mijn vragen bij hoe het aangesloten is en de regeling is.

Zo te horen gaat het warme water in een buffervat dat ook dient als SWW en betrekt de vloerverwarming zijn water uit dat buffervat. Dat buffervat wordt op 58 graden gehouden (met een hysterese waarschijnlijk) want zijn energieverbruik (alleen P1 meter) laat bijvoorbeeld in de nacht 150 W zien en dan periodiek een uur lang 1600-1800W.

Mijn vragen:
• Is het normaal bij w/w dat de vloerverwarming via het buffervat komt en niet direkt uit de warmtepomp? Ik ken mijn l/w warmtepomp en die stuurt het warme water of naar de verwarming of naar het boilervat.
• Is het beter om dit om te bouwen zodat de warmtepomp direkt de vloerverwarming in gaat en dan met 30-35 graden kan draaien? Dan verlies je de verwarming op het moment dat SWW gemaakt moet worden, maar ik begrijp dat dat met vloerverwarming niet zo'n punt is.
• Als dat niet kan/te duur is, dan is de buffer op 58 graden houden natuurlijk niet efficient (zal wel een standaard instelling en goed tegen legionella zijn). 45 graden is beter en dan een keer per week een legionella run?

Signatures zijn voor boomers.


  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 17:38
Maasluip schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 09:21:
Vraagje voor een collega van mij. Hij is verhuisd en het huis heeft een w/w warmtepomp. Hij vindt het verbruik hoog en ik heb mijn vragen bij hoe het aangesloten is en de regeling is.

Zo te horen gaat het warme water in een buffervat dat ook dient als SWW en betrekt de vloerverwarming zijn water uit dat buffervat. Dat buffervat wordt op 58 graden gehouden (met een hysterese waarschijnlijk) want zijn energieverbruik (alleen P1 meter) laat bijvoorbeeld in de nacht 150 W zien en dan periodiek een uur lang 1600-1800W.

Mijn vragen:
• Is het normaal bij w/w dat de vloerverwarming via het buffervat komt en niet direkt uit de warmtepomp? Ik ken mijn l/w warmtepomp en die stuurt het warme water of naar de verwarming of naar het boilervat.
• Is het beter om dit om te bouwen zodat de warmtepomp direkt de vloerverwarming in gaat en dan met 30-35 graden kan draaien? Dan verlies je de verwarming op het moment dat SWW gemaakt moet worden, maar ik begrijp dat dat met vloerverwarming niet zo'n punt is.
• Als dat niet kan/te duur is, dan is de buffer op 58 graden houden natuurlijk niet efficient (zal wel een standaard instelling en goed tegen legionella zijn). 45 graden is beter en dan een keer per week een legionella run?
Als het zit zoals je beschrijft is het absoluut prut.
COP wordt rap slechter bij hogere afgifte temperatuur dus eerst naar buffervat op 58 graden brengen en vandaar naar de vloerverwarming is absoluut nuts.
Maar.. je zegt "zo te horen"... dat suggereert dat je het niet live of via fotos gezien hebt. Dat zou ik dan eerst doen want de setup die je beschrijft heb ik werkelijk nog nooit ergens gezien en is dus ook wel heel onwaarschijnlijk.

compleet zelfbouw/zelfprogrammeer home-automation, 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes 150L zonneboiler met elektrische naverwarming, 2x Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1 3kW, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, jacuzzi, sauna, ioniq5 EV


  • Bravo
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 09:55

Bravo

Second Best

Stefannn schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 09:29:
[...]

Als het zit zoals je beschrijft is het absoluut prut.
COP wordt rap slechter bij hogere afgifte temperatuur dus eerst naar buffervat op 58 graden brengen en vandaar naar de vloerverwarming is absoluut nuts.
Maar.. je zegt "zo te horen"... dat suggereert dat je het niet live of via fotos gezien hebt. Dat zou ik dan eerst doen want de setup die je beschrijft heb ik werkelijk nog nooit ergens gezien en is dus ook wel heel onwaarschijnlijk.
Je collega woont niet toevallig in Duitsland? Want daar is het heel gebruikelijk om een groot voorraadvat (pufferspeicher) te hebben waar SWW via een warmtewisselaar wordt gevoed uit de bovenste warme laag en de ruimteverwarming lager uit het voorraadvat wordt onttrokken.
https://lh6.googleusercon...pTJT7R9_KZ59FqEH49-GM-5xQ

🚗 Ioniq 6 LR Lounge 20" 🔌⚡ Elli Pro gestuurd door evcc
🔋 Victron 6k5 + 16kWh | ☀️ 2700Wp SSW 30° @ SE2200 | ☀️ 1720Wp SSW 5° @ HM-1500
📷 Canon 6D | 🔭 17-40mm f/4 + 50mm f/1.8 II + 70-200mm f/4 | 💥 2x 430EX II | 🎛️ Sirui T005 + C10


  • Maasluip
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 10:49

Maasluip

Kabbelend watertje

Nee, gewoon in Nederland (maar wel heel dicht bij Duitsland). Dat de COP op deze manier prut is heb ik hem ook uitgelegd, dus die temperatuurverlaging gaat hij wel doen.
Ik zal eens kijken of ik hem foto's kan laten maken.

Signatures zijn voor boomers.


  • Bravo
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 09:55

Bravo

Second Best

Zou het kunnen dat een Duitse partij het heeft geinstalleerd? En gelijk alle Duitse normen voor drinkwater erin heeft verwerkt? (Die verschillen enorm met wat we in Nederland gewend zijn, zeker als het gaat om warm water zijn ze strenger waardoor sww-vaten veel minder worden toegepast).

Ik ben benieuwd naar de foto's van de installatie.

🚗 Ioniq 6 LR Lounge 20" 🔌⚡ Elli Pro gestuurd door evcc
🔋 Victron 6k5 + 16kWh | ☀️ 2700Wp SSW 30° @ SE2200 | ☀️ 1720Wp SSW 5° @ HM-1500
📷 Canon 6D | 🔭 17-40mm f/4 + 50mm f/1.8 II + 70-200mm f/4 | 💥 2x 430EX II | 🎛️ Sirui T005 + C10


  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
Bravo schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 11:16:
Je collega woont niet toevallig in Duitsland? Want daar is het heel gebruikelijk om een groot voorraadvat (pufferspeicher) te hebben waar SWW via een warmtewisselaar wordt gevoed uit de bovenste warme laag en de ruimteverwarming lager uit het voorraadvat wordt onttrokken.
Juist niet dus, want in Duitsland had men het wel goed gedaan?

Onze installatie heeft ook flinke buffering. Meerdere partijen hebben ons in de ontwerpfase aangeraden er op die 60 graden manier mee om te gaan. Toen heb ik het ontwerp zelf maar ter hand genomen. (En nu moet ik nog steeds een keer een leiding laten verleggen, omdat er nog 'n foutje in bleek te zitten.)

@Maasluip laat je collega dus wel even lezen hoe dit kan werken, alvorens te drastisch aan de slag te gaan. Helemaal niet meteen gezegd dat die buffer op de schroothoop moet. En kom dus inderdaad met meer detail: hoe groot, hoe aangesloten, waarvoor bedoeld / nu nodig, dat soort dingen.

  • Bravo
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 09:55

Bravo

Second Best

Gwaihir schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 12:12:
[...]

Juist niet dus, want in Duitsland had men het wel goed gedaan?

Onze installatie heeft ook flinke buffering. Meerdere partijen hebben ons in de ontwerpfase aangeraden er op die 60 graden manier mee om te gaan. Toen heb ik het ontwerp zelf maar ter hand genomen. (En nu moet ik nog steeds een keer een leiding laten verleggen, omdat er nog 'n foutje in bleek te zitten.)

@Maasluip laat je collega dus wel even lezen hoe dit kan werken, alvorens te drastisch aan de slag te gaan. Helemaal niet meteen gezegd dat die buffer op de schroothoop moet. En kom dus inderdaad met meer detail: hoe groot, hoe aangesloten, waarvoor bedoeld / nu nodig, dat soort dingen.
Zonder verdere informatie kunnen we niet zeggen of het wel/niet goed is geinstalleerd.
- De klacht is dat de gebruiker het verbruik hoog vindt. Geen onderbouwing in verbruikte kWh's in relatie tot woning/warmwatervraag om dit te kunnen plaatsen.
- De gedachte is dat er 1 vat is voor sww en vloerverwarming en dat de vloerverwarming met 58 graden wordt gevoed. Geen foto's of tekeningen of dit daadwerkelijk waar is.

Nogmaals, ik ben benieuwd naar de foto's. ;)

🚗 Ioniq 6 LR Lounge 20" 🔌⚡ Elli Pro gestuurd door evcc
🔋 Victron 6k5 + 16kWh | ☀️ 2700Wp SSW 30° @ SE2200 | ☀️ 1720Wp SSW 5° @ HM-1500
📷 Canon 6D | 🔭 17-40mm f/4 + 50mm f/1.8 II + 70-200mm f/4 | 💥 2x 430EX II | 🎛️ Sirui T005 + C10


  • AJediIAm
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 16:52
ChrisM schreef op maandag 16 maart 2026 @ 18:30:
Ter info: is een update voor alpha innotec warmtepompen! Update ging goed, geen idee wat er veranderd is.. en luxtronik2 werkt nog steeds!
Heb je toevallig ook Home Assistant met de Luxtronik integratie?

  • ChrisM
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 07:07
AJediIAm schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 20:13:
[...]

Heb je toevallig ook Home Assistant met de Luxtronik integratie?
Yep. Dat bedoelde ik te zeggen met luxtronik2. :) maar inderdaad, alles werkt.

  • JaapB
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 17:06
ChrisM schreef op maandag 16 maart 2026 @ 18:30:
Ter info: is een update voor alpha innotec warmtepompen! Update ging goed, geen idee wat er veranderd is.. en luxtronik2 werkt nog steeds!
Zag hier de update ook voorbij komen en de plugin van Domoticz werkt ook hier feilloos mee.

bijnaleek


  • joker1977
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 11:57

joker1977

Tweakert

Wij hebben hier op het werk ook 2x Alpha-Innotec MSW19's staan en ik zie een firmware-update, nog neit uitgevoerd..

Maar ik zie in de luxtronik2 integratie nu ook een "power limit (kW)" staan. Onze warmtepompen kunnen niet moduleren, maar ik weet dat ze met een kleine fysieke selectie-weerstand het type bepalen en de hoeveelheid vermogen, dus technisch is er niets wat tegenhoudt om de compressor minder hard te laten pompen.

Weet iemand hoe je die Power Limit gebruikt? Invullen lijkt niets te doen... Of werkt dat pas na de firmware-upgrade? Of is het kansloos ?

  • Chevalric
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 06:49
Mijn vaste energiecontract loopt af en aangezien de nieuwe vaste contractaanbieding niet echt interessant zijn, ga ik over op een dynamisch contract. Daarom wil ik eigenlijk meer controle over mijn warmtepomp, een Alpha Innotec MSW2-6S.

Ik heb al tijden de luxtronik integratie voor home assistant, maar heb eigenlijk niet echt veel gebruik gemaakt daarvan.

Ik zou een aantal dingen graag willen:
- thermale desinfectie bij voorkeur als de zon schijnt en mijn panelen lekker produceren.
- de temperatuur in huis overdag 0.5-1 graad hoger (in de winter) of lager (in de zomer), en dan ‘s avonds/‘s nachts weer omlaag, zodat de wp opwarmt/koelt als de zonnepanelen leveren.

Weet iemand hier of dit mogelijk is? Met name het eerste punt lijkt ingewikkeld aangezien de thermische desinfectie niet echt te schedulen lijkt te zijn qua tijd (alleen qua dag).

Mocht er extra hardware oid nodig zijn, dan is dat ook te regelen.

[ Voor 3% gewijzigd door Chevalric op 27-03-2026 16:20 ]

Xbox Live: Chevalric


  • AJediIAm
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 16:52
Chevalric schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 16:19:

Ik zou een aantal dingen graag willen:
- thermale desinfectie bij voorkeur als de zon schijnt en mijn panelen lekker produceren.
- de temperatuur in huis overdag 0.5-1 graad hoger (in de winter) of lager (in de zomer), en dan ‘s avonds/‘s nachts weer omlaag, zodat de wp opwarmt/koelt als de zonnepanelen leveren.

Weet iemand hier of dit mogelijk is? Met name het eerste punt lijkt ingewikkeld aangezien de thermische desinfectie niet echt te schedulen lijkt te zijn qua tijd (alleen qua dag).

Mocht er extra hardware oid nodig zijn, dan is dat ook te regelen.
Ik weet niet precies hoe de desinfectie cycle getriggerd kan worden, maar je kan het zelf doen door de DHW temperuur op de juiste tijd omhoog te zetten.

Ik gebruik de target correction om de warmtepomp wat minder hard te laten werken tijdens piek tijden. Er is ook een efficiency entity die iets vergelijkbaars zou moeten doen.

Er zijn entities voor smart grid en power limit, maar ik heb nog geen uitleg gevonden hoe deze werken.

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
AJediIAm schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 21:43:
Ik weet niet precies hoe de desinfectie cycle getriggerd kan worden, maar je kan het zelf doen door de DHW temperuur op de juiste tijd omhoog te zetten.
Ook mijn eerste gedacht, @Chevalric. Ik ben niet bekend met deze WP, maar als je die cycle niet rechtstreeks aan kunt sturen: zet 'm uit en programmeer 'm vervolgens zelf.

  • wjwithagen
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 14-04 11:19
Stefannn schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 09:29:
[...]

Als het zit zoals je beschrijft is het absoluut prut.
COP wordt rap slechter bij hogere afgifte temperatuur dus eerst naar buffervat op 58 graden brengen en vandaar naar de vloerverwarming is absoluut nuts.
Maar.. je zegt "zo te horen"... dat suggereert dat je het niet live of via fotos gezien hebt. Dat zou ik dan eerst doen want de setup die je beschrijft heb ik werkelijk nog nooit ergens gezien en is dus ook wel heel onwaarschijnlijk.
mmmm, niet echt onwaarschijnlijk. Want in 2005 was dit ook het ontwerp van onze installatie,
met daarbij ook nog een ringleding, die dus ook vol continue op 50C draaide.
Zo zitten/zaten de datasheets van de voorbeeld installaties er gewoon uit.
En ja trust me, dat is echt een concept voor geld verspilling..

Ding wat ik al eigenlijk na een paar maanden heb laten fixen: Niet het water eerst in het buffer, en dan naar de vloer. Nu gaat het water primair in de vloer en eventuele overflow gaat in het buffer. Dat is dan ook meestal iets van 30C. 't is een lagenboiler, en meestal bovenin verzamelt zich iets warmer water

Verder een inline verwarmer om WW te maken, via een warmtewisselaar pre-heat ik water naar iets van 30-35C, die ik dan met 3kW boost naar iets van 40+ water. En dat is meer dan voldoende om mee te douchen.
Als het vat te koud wordt kan de WP vol op het buffer zetten in de bovenlaag.

Nou doe je douchen/baden maar heel beperkt, dus denk ik dat van de 168 uur in de week, we wellicht 2 uur besteden aan het maken van WW. En op dat moment neem ik voldoende met een wat mindere COP.
Alle andere uren draaien we eigenlijk op een COP van 4.

Verder regel ik nu op de retourtemperatuur van het water uit de vloer, in combinatie met sturing door te kijken welke kleppen er open gaan.
En sinds kort doe ik dan ook nog een beetje dynamisch management door tussen 6:00-9:00 en 17:00-21:00 de WP niet te gebruiken. Momenteel nog aan het klooien om op de optimale tijdssloten eventueel de buffer op te warmen/vloer te verwarmen... Maar daar nog niet tevreden over.

  • wjwithagen
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 14-04 11:19
joker1977 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 09:11:
Wij hebben hier op het werk ook 2x Alpha-Innotec MSW19's staan en ik zie een firmware-update, nog neit uitgevoerd..

Maar ik zie in de luxtronik2 integratie nu ook een "power limit (kW)" staan. Onze warmtepompen kunnen niet moduleren, maar ik weet dat ze met een kleine fysieke selectie-weerstand het type bepalen en de hoeveelheid vermogen, dus technisch is er niets wat tegenhoudt om de compressor minder hard te laten pompen.

Weet iemand hoe je die Power Limit gebruikt? Invullen lijkt niets te doen... Of werkt dat pas na de firmware-upgrade? Of is het kansloos ?
Lijkt me dat dat een "algemeen feature" is. Als een WP niet kan moduleren, kun je ook geen limiet instellen.
Dat ding loopt, of het loopt niet. Dus 0 kW of x kW. (x zijnde het elektische vermogen van de pomp)
Moduleren gaat ook door de compressor frequentie te sturen, iets waar je echt passende elektronica voor nodig hebt. Daarnaast zul je ventiel ook dynamisch aan moeten sturen, ook weer extra elektronica en passen software in je controller.

  • joker1977
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 11:57

joker1977

Tweakert

wjwithagen schreef op donderdag 2 april 2026 @ 23:11:
[...]


Lijkt me dat dat een "algemeen feature" is. Als een WP niet kan moduleren, kun je ook geen limiet instellen.
Dat ding loopt, of het loopt niet. Dus 0 kW of x kW. (x zijnde het elektische vermogen van de pomp)
Moduleren gaat ook door de compressor frequentie te sturen, iets waar je echt passende elektronica voor nodig hebt. Daarnaast zul je ventiel ook dynamisch aan moeten sturen, ook weer extra elektronica en passen software in je controller.
Dat ben ik helemaal met je eens, maar omdat ik uit eigen ervaring weet dat die warmtepomp met minder vermogen heeft gelopen in dezelfde configuratie, behalve met 1 selector-weerstand waardoor de machine "dacht" dat hij een 12 kW variant was, had ik nog enige hoop dat het allemaal simpelweg wel in de machine zat, maar niet op de machine zelf te configureren was, maar wel in de software.

  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 17:38
joker1977 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 09:11:
Wij hebben hier op het werk ook 2x Alpha-Innotec MSW19's staan en ik zie een firmware-update, nog neit uitgevoerd..

Maar ik zie in de luxtronik2 integratie nu ook een "power limit (kW)" staan. Onze warmtepompen kunnen niet moduleren, maar ik weet dat ze met een kleine fysieke selectie-weerstand het type bepalen en de hoeveelheid vermogen, dus technisch is er niets wat tegenhoudt om de compressor minder hard te laten pompen.

Weet iemand hoe je die Power Limit gebruikt? Invullen lijkt niets te doen... Of werkt dat pas na de firmware-upgrade? Of is het kansloos ?
Ik heb die warmtepomp niet.
Maar als je zeker weet dat het met een weerstand te regelen is kan je daar een bestuurd relais op zetten.
Op zelfde manier regel ik ook mijn jacuzzi. Met 2 relais een parallel of serie weerstand op de temperatuur ntc schakelen en ik kan hem vanuit de home automation bedienen.

compleet zelfbouw/zelfprogrammeer home-automation, 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes 150L zonneboiler met elektrische naverwarming, 2x Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1 3kW, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, jacuzzi, sauna, ioniq5 EV


  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 15:38
@wjwithagen cop 4 ja? Dat zijn cijfers die io voor L/W prima zou vinden maar bij W/W hoop je toch beter te scoren? Heb je gewoon pech qua huis/afgifte/bron of is dit veelvoorkomend?

  • wjwithagen
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 14-04 11:19
Fr33z schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 08:35:
@wjwithagen cop 4 ja? Dat zijn cijfers die io voor L/W prima zou vinden maar bij W/W hoop je toch beter te scoren? Heb je gewoon pech qua huis/afgifte/bron of is dit veelvoorkomend?
Geen idee, waarom zou het meer moeten zijn??? Let wel ik heb het over COP en geen Scop.
Soms loopt 't wel richting 4,5, maar dan heb je 't wel gehad.
En het is een WP op R410 uit 2005.
En dit is echt wat ik meet met een belimo flowmeter en pt1000. Stroom wordt met een aparte kWh gemeten.

Zowat alles wat ik aan compressoren op R410 tegenkom zit ergens op deze waarde. Ook de professionele die we in de datacentra gebruiken.

  • Baritee
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 15:59
wjwithagen schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 11:45:
[...]
Zowat alles wat ik aan compressoren op R410 tegenkom zit ergens op deze waarde. Ook de professionele die we in de datacentra gebruiken.
Ik kan bevestigen dat mijn op R410 gebaseerde w/w WP ook maar aan een COP van 4.5 komt.

Nochtans wordt volgens de specificaties van mijn WP opgegeven dat een nieuwe installatie bij B10W35 ruim boven de 5 ligt. In het begin klopte dat ook, maar na een jaar begon de pomp 10% meer electriciteit te verbruiken bij dezelfde warmteafgifte. De servicedienst van de fabrikant is langsgekomen maar kon niets vinden en vertelde dat die binnen de toleranties ligt. Ik blijf het in de gaten houden én deze winter is het rendement wel niet meer verder teruggevallen. Als het op 4.5 cop blijft kan ik er mee leven.

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
2017 geïntroduceerde WP, als ik me niet vergis. Met R410A, maar R410 kan ik niet (los) terugvinden.

Daarmee deel ik de blik van @Fr33z. Kennelijk is er sinds 2005 toch wat verbeterd? Of jullie zitten beide op een vrij hoge afgiftetemperatuur en / of lage brontemperatuur?

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 15:38
wjwithagen schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 11:45:
[...]


Geen idee, waarom zou het meer moeten zijn??? Let wel ik heb het over COP en geen Scop.
Soms loopt 't wel richting 4,5, maar dan heb je 't wel gehad.
En het is een WP op R410 uit 2005.
En dit is echt wat ik meet met een belimo flowmeter en pt1000. Stroom wordt met een aparte kWh gemeten.

Zowat alles wat ik aan compressoren op R410 tegenkom zit ergens op deze waarde. Ook de professionele die we in de datacentra gebruiken.
Oef, dat valt tegen dan (voor mij iig). Haal hier met een L/W ook prima een SCOP van 4 en er zijn dagen in de tussenseizoenen (10 buiten, aanvoertemp 28C) dat de COP wel 6 is. Mogelijk valt t prima binnen de specs maar ik schrik er toch wel van. Mogelijk is de techniek sinds 2005 nog wel aat beter geworden...

  • wjwithagen
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 14-04 11:19
Fr33z schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 18:29:
[...]

Oef, dat valt tegen dan (voor mij iig). Haal hier met een L/W ook prima een SCOP van 4 en er zijn dagen in de tussenseizoenen (10 buiten, aanvoertemp 28C) dat de COP wel 6 is. Mogelijk valt t prima binnen de specs maar ik schrik er toch wel van. Mogelijk is de techniek sinds 2005 nog wel aat beter geworden...
Geen idee of je het bewust doet, maar er is een flink verschil tussen COP en SCOP....
Die S staat voor Seasonal, en is juist bedoelt om een gevoel te geven hoe het gemiddeld over het hele jaar is. En dat is feitelijk anders dan COP die echt gewoon een momentele grootheid is.

Daarnaast is er nog wellicht een ander effect in het tussenseizoen. Geen idee of je een modulerende WP hebt?
Dan geldt daarvoor dat op lagere toerentallen de compressor relatief effectiever draait.
Bij een On/Off model wordt dat niet gedaan want dan moet je de compressor op een of andere manier overdimensioneren. En dat verhoogt de kosten van WP serieus, terwijl je die capaciteit dan niet gebruikt.

'k heb net even naar vannacht gekeken, en de COP vannacht was idd 4.5...
WaterOut temp 33C, WaterIn temp 7,5C

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 15:38
Ik ken het verschil tussen SCOP en zonder S inderdaad. En ja mijn simpele/goedkope L/W wp kan moduleren ja. En de COP is dus geregeld 6 pf hoger en over het seizoen kom ik rond de 4,0 uit dus SCOP.

  • Jbern
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 14-04 15:20
Ik heb een paar offertes gekregen voor plaatsing water/water warmtepomp. Qua kosten allemaal redelijk hetzelfde. Dus keuze gaat om gevoel/vertrouwen bij de partij, en natuurlijk welke pomp ze leveren. Hierbij zijn twee voorstellen voor een Thermia Calibra en een voor een Ecoforest.

Voor mij is de lange termijn gebruiksgemak (inclusief onderhoud) belangrijker dan op de euro uitrekenen welk rendement ze denken te bereiken.

Zijn er duidelijk voors/tegens bij deze merken waar ik rekening mee moet houden in de keuze?

  • fishman
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 15:41
Jbern schreef op donderdag 9 april 2026 @ 12:32:
Ik heb een paar offertes gekregen voor plaatsing water/water warmtepomp. Qua kosten allemaal redelijk hetzelfde. Dus keuze gaat om gevoel/vertrouwen bij de partij, en natuurlijk welke pomp ze leveren. Hierbij zijn twee voorstellen voor een Thermia Calibra en een voor een Ecoforest.

Voor mij is de lange termijn gebruiksgemak (inclusief onderhoud) belangrijker dan op de euro uitrekenen welk rendement ze denken te bereiken.

Zijn er duidelijk voors/tegens bij deze merken waar ik rekening mee moet houden in de keuze?
Kijk of ze R290 (propaan) als koudemiddel gebruiken. Dat is toekomst bestendig en veel beter voor het milieu. Verder geen ervaring met de merken, heb zelf een Nibe.

  • Accretion
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 14-04 19:17

Accretion

⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)

HammieDuDe schreef op dinsdag 3 augustus 2021 @ 14:23:
Ik begeef me even in het concurrentie topic ;-)

Mijn broer heeft onlangs een nieuwe woning gekocht ( bj 2009 ), deze woning is destijds al voorzien van een brine installatie op basis van de Nibe F1140 Fighter.

De oorspronkelijke installateur is failliet gegaan, de opvolger is van merk gewisseld ( en wil niks meer doen voor deze installatie behalve vervangen door ander merk ) en het schijnt dat er nog een paar installateurs bij zijn geweest "die er verstand van hadden", resulteert in het volgende:
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Zoals gezegd, ze hebben dit huis net gekocht en het enige wat ze hebben meegekregen van de oude eigenaren is dat het systeem het prima doet maar dat ze ietwat een hoog stroomverbruik in huis hebben.

De eindafrekening is in de bus beland bij mijn broer en heeft stiekem even gekeken, en de oud eigenaren hebben in 2020/2021 maarliefst 21000 kWh verbruikt!

Dit brengt mij meteen naar de waarschijnlijk veroorzaker van het probleem, de warmtepompinstallatie, en dit valt mij in 1 opzicht op:
- Stekker ligt er uit van de warmwatercirculatie ( niet persé nodig, warmwater is vlot voorhanden en de leidingen zijn niet absurd lang )
- Losse thermostaat hangt achter de Fighter ( zie foto's ), hangt een sensor buiten die ook aangesloten is en de thermostaat in de woonkamer werkt niet meer volgens de oud-eigenaren, ze gebruikten altijd die beneden er los bij hangt
- VVW sturing is niet aangesloten op de WP

Comfort technisch is alles wel in orde, woning blijft netjes op temp, ook koeling functioneert, warmwater is ook ruimschoots beschikbaar.

Zijn er ervaringsdeskundigen die eens naar de foto's kunnen kijken en wellicht op bovenstaande informatie wat kunnen schieten?

Ik heb zelf het idee dat het elektrische element van de unit de boosdoener is en meer werk voor zijn rekening neemt dan dat nodig is.

Zijn er zaken die ik op de unit kan checken/nalopen om helderheid te krijgen?
Ik heb ook een Nibe F1140, maar ons totale verbruik is 6.000kWh per jaar (inclusief elektrisch koken).

Daarnaast kan ik de data van de warmtepomp uitlezen, wat kan helpen met het vinden van het probleem.
Ons huis is 2007 en ~150m2 (dacht ik zo), vrijstaand met 3 verdiepingen verwarmd.

  • Matis
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 16:58

Matis

Rubber Rocket

Mijn Alpha Innotec WZSV 92K3M komt niet meer aan de ingestelde temperatuur van het SWW (tapwater). Ik dacht al een aantal dagen dat het water niet heel erg warm was, maar vandaag spande de kroon.
Toen ik in de logging ging kijken, zag ik dit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jv_E3xdEBPN7DkcK0tymk-7ITdE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fVxIZDZlu2oicN0NkVdW9qs9.png?f=fotoalbum_large
Sinds ik, begin april, de verwarming heb uitgezet zijn de runs voor SWW opgelopen tot 15, 16 of 18 uur. Gisteren spande de kroon met een run van maar liefst 60 uur. Daarbij is de setpoint van 55 graden niet (meer) gehaald. Sinds vandaag is hij gaan pendelen en schommelt de temperatuur rond de 35 graden.

Als je de SWW-temperatuur van deze week bekijkt, zie je duidelijk de dalende trend.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kg5BuyjBVoPukMX6yFNje92pleU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9VqYRpbaQCeMcuixot6AyndB.png?f=fotoalbum_large

Ik heb zojuist de spanning van de WP gehaald en hoop dat hij er weer uit komt, maar heb er een hard hoofd in.

In de informatie-portal van de WP zie ik dit en komt er telkens de storing / afschakeling
I0 Pause
voorbij.
Helaas krijg ik niet echt gevonden wat hier de oorzaak van is / kan zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MtFX-AzUU8i7Ur881s4FhW9Lq9c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OwQigQuGKVuwG1CBqqAqfncT.png?f=fotoalbum_large

Wie kan me helpen?

If money talks then I'm a mime
If time is money then I'm out of time


  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 16-04 15:05

bjp

en run voor SWW zonder verbruik is hier misschien een uur of zo… waar gaat al je warmte naartoe?? Staat er ergens een warm water kraan open?? heb je verbruik op je watermeter?

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • Matis
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 16:58

Matis

Rubber Rocket

bjp schreef op zondag 12 april 2026 @ 20:28:
en run voor SWW zonder verbruik is hier misschien een uur of zo… waar gaat al je warmte naartoe?? Staat er ergens een warm water kraan open?? heb je verbruik op je watermeter?
Hier normaliter ook binnen een uur weer netjes op peil. Er is op dit moment geen vraag naar water volgens de watermeter: koud noch warm.
Ik heb geen idee waarom er ineens niet meer effectief of efficient warm water opgewarmd wordt.

Ik kijk of ik kan vinden of ik de tweede warmte-opwekker kan activeren om vanavond toch nog een beetje behaaglijk te kunnen douchen.

Verwarming staat dus ook al een paar dagen uit. Dus daarvoor hoeft de warmtepomp ook niet in te springen. Daarnaast heeft, voor zover ik weet, SWW altijd voorrang op verwarming.

[ Voor 12% gewijzigd door Matis op 12-04-2026 20:38 ]

If money talks then I'm a mime
If time is money then I'm out of time


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
@Matis Ik zet mijn geld op een koudemiddeltekort.
Sowieso is het heel erg tijd om morgenochtend je installateur te bellen.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Matis
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 16:58

Matis

Rubber Rocket

Andrehj schreef op zondag 12 april 2026 @ 20:39:
@Matis Ik zet mijn geld op een koudemiddeltekort.
Sowieso is het heel erg tijd om morgenochtend je installateur te bellen.
Die vrees heb ik ook.
De installateur die ooit (tijdens de bouw) de Warmtepomp heeft geinstalleerd bestaat niet meer / is failliet. Daarnaast zijn er maar weinig bedrijven die de juiste papieren hebben om ook water/water (brine) warmtepompen te onderhouden. Mijn buurman is ook installateur, maar hij mag dus niet aan onze WP sleutelen vanwege niet de juiste certificering.

Heeft er iemand tips voor een installateur in de regio Tilburg? Wat zijn de termen waarop ik moet zoeken voor een dergelijke installateur?

If money talks then I'm a mime
If time is money then I'm out of time


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
@Matis Je kunt Alpha Innotec in Zevenaar contacten en vragen of ze een installateur in je buurt hebben?

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Matis
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 16:58

Matis

Rubber Rocket

Andrehj schreef op zondag 12 april 2026 @ 20:46:
@Matis Je kunt Alpha Innotec in Zevenaar contacten en vragen of ze een installateur in je buurt hebben?
Zal ik doen. In de tussentijd heb ik geprobeerd met de tweede warmte-opwekker het tapwater op temperatuur te krijgen. Maar dat lijkt niets te doen.
Het water wordt niet warm en ook zie ik geen (extra) vraag van electra.

If money talks then I'm a mime
If time is money then I'm out of time


  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
@Matis Misschien is dat nog 'n heel klein lichtpuntje? D.w.z. dat er iets geks is met een sensor of zo dat 'n stuk goedkoper uitpakt dan een lek F-gascircuit? (En je buurman, of jezelf mag toch wel degelijk naar zoiets kijken, zo lang je van het F-gascircuit af blijft?)

Wat die vrees voor dat laatste aangaat: heb je ook logging van bijv. die heetgas temperatuur?

[ Voor 17% gewijzigd door Gwaihir op 12-04-2026 21:23 ]


  • Matis
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 16:58

Matis

Rubber Rocket

Gwaihir schreef op zondag 12 april 2026 @ 21:19:
@Matis Misschien is dat nog 'n heel klein lichtpuntje? D.w.z. dat er iets geks is met een sensor of zo dat 'n stuk goedkoper uitpakt dan een lek F-gascircuit?

Wat die vrees voor dat laatste aangaat: heb je ook logging van bijv. die heetgas temperatuur?
Heetgas staat momenteel op 55.X°C (edit: nu op 56.3°C)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sLZPEAE5TqWSzxOikSY7wBXFqEc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/epVdnTuR5jXWEVmNshtzjpT6.png?f=fotoalbum_large

Ik keek net even op de manometer van het grondgebonden circuit en die staat onder de 1 bar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-ktqzqp64lxzgLF10I67OpchwWY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OwPCjko7qW8eDCaPRPJJ0i3m.jpg?f=fotoalbum_large
Denk toch echt dat daar het probleem te zoeken is. Systeem draait nu 7,5 jaar zonder noemenswaardig onderhoud of bijvullen van het grondgebonden circuit. CV-zijde vul ik zelf met enige regelmaat bij, maar de andere kant kan en durf ik niet. Heb geen idee hoe de concentratie glycol is en wat en hoeveel er bijgevuld dient te worden.

Ik ga morgen Nathan maar bellen.

If money talks then I'm a mime
If time is money then I'm out of time


  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 16-04 15:05

bjp

je hebt nog 1 bar op dat circuit, en die meter staat feitelijk redelijk hoog (tegenover je bron), typisch bijna op het hoogste punt. Mijne geeft ook maar 1 bar aan, en is zo stabiel voor jaren.

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • Matis
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 16:58

Matis

Rubber Rocket

Van Nathan een lijstje doorgekregen met installateurs uit de buurt. Eentje bestaat niet meer, 3 hebben geen interesse. 1 heeft wel interesse, maar met een wachttijd van 4 tot 6 weken en dan verplicht een onderhoudscontract van (minimaal) 2 jaar...

Meh

If money talks then I'm a mime
If time is money then I'm out of time


  • Jbern
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 14-04 15:20
Over onderhoudscontracten; ik heb voorstellen van 400 tot zelfs 900 per jaar gezien. Dat lijkt me heel veel geld voor een onderhoudscontract (zeker voor nieuwe installaties, die contracten lopen niet meer door als de installatie 10 of 15 jaar oud is en de kans vergroot dat er dingen stuk gaan.

Zit ik hier dan volledig naast, wat hebben jullie?

  • Magnifique
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 17:11
Ik heb hier een bron WP van Danfoss uit 2009 zonder onderhoud, er is in die tijd alleen een keer een sensor vervangen verder heb ik mee gekregen dat onderhoud overbodig is als je zelf een aantal zaken in de gaten houdt zoals de filters en drukmeters.

Gelukkig werkt deze nog steeds erg goed

  • jinglewood
  • Registratie: Juli 2015
  • Niet online
Matis schreef op maandag 13 april 2026 @ 11:51:
Van Nathan een lijstje doorgekregen met installateurs uit de buurt. Eentje bestaat niet meer, 3 hebben geen interesse. 1 heeft wel interesse, maar met een wachttijd van 4 tot 6 weken en dan verplicht een onderhoudscontract van (minimaal) 2 jaar...

Meh
Probeer mempaey (voorheen energiewacht) te bellen. Die dekken jouw regio volgens mij ook. Ik zit bij hen voor ca 15pm met een AIT WP.

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
jinglewood schreef op maandag 13 april 2026 @ 13:37:
Ik zit bij hen voor ca 15pm met een AIT WP.
Zo'n onderhoudscontract dus. En wat doen ze dan voor je, voor die 180 euro per jaar?
Jbern schreef op maandag 13 april 2026 @ 12:46:
Zit ik hier dan volledig naast, wat hebben jullie?
Een forum om te leren wat (zelf) in de gaten te houden. Mijn koelkast en vrieskast hebben ook geen onderhoudscontracten. En daarvan moet ik ook zelf in 't snotje houden of de deur nog goed sluit. Onderhoud aan een WP is net zo nagenoeg niets.

Maar helaas lijkt het een verdienmodel. Al is koppelverkoop aan consumenten nog steeds niet toegestaan, toch? Dus je kunt de reparatie laten plaatsvinden en laten weten dat je toch afziet van dat onderhoudscontract?

[ Voor 56% gewijzigd door Gwaihir op 13-04-2026 19:49 ]


  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
Matis schreef op zondag 12 april 2026 @ 21:24:
Heetgas staat momenteel op 55.X°C (edit: nu op 56.3°C)
Ja, maar weet jij wat het hoort te zijn? (Ik niet..)

Ik vroeg me af of er een vergelijkbare trend in zou zitten, of niet, als je eerder liet zien.
Ik keek net even op de manometer van het grondgebonden circuit en die staat onder de 1 bar.
En je aanname is dat de compressor dan dienst weigert? Lijkt me streng - bij EcoForest pas bij 0,5 bar, zoals ook @bjp al aangeeft - maar zou kunnen. Maar merk je dat dan, aan de stilte / geen trilling / uitleesbare waarden? Als je compressor nog draait is dit (nog) niet je probleem.

Er hoeft maar heel weinig water bij om de druk wat op te hogen (water laat zich nu eenmaal slecht samendrukken). Kun je nu, zo begin voorjaar prima doen en mengt dan voor volgende winter wel door. En ruim voor de winter kun je dan het glycol gehalte (laten) controleren. (Ik kocht er zelf voor 'n habbekrats de refractometer voor. Heb ik (hier of) in het topic over zonneboilers wel over gepost.)

  • Matis
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 16:58

Matis

Rubber Rocket

@Gwaihir ik heb vandaag even met een maatje gesproken en die heeft (van afstand) meegekeken in de logging van de WP. Hij gaf aan dat het mogelijk een lekkende 3-wegklep is. Omdat het heetgas en de rest van de waardes gewoon allemaal goed lijken te zijn.
Zojuist de WP gevoeld en er stroomt wel degelijk warm water door mijn VVW. Ik heb naregeling in alle ruimtes (die staan dicht), maar ook een aantal zones (overloop, gang, toilet en woonkamer) waar geen kleppen op zitten. Deze leidingen zijn significant warmer dan de rest van de leidingen waar geen water doorheen stroomt. Ik heb nu de VVW-verdelers (op elke verdieping 1) dichtgezet. De leidingen beginnen af te koelen, maar de temperatuur in de WP en SWW is nog niet veranderd. Maar als ik het stroomschema van de WP bekijk dan is dat ook niet heel vreemd. Want er loopt ook nog een bypass-circuit door de WP heen.
Ga straks de WP eens open schroeven en kijken of de motor van de 3-wegklep stuk is of dat deze misschien geblokkeerd is.

If money talks then I'm a mime
If time is money then I'm out of time


  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
@Matis Waarschijnlijk. Goed zelf te controleren, zeker met de WP open en je handen op de leidingen. En te repareren door elke CV-monteur.

  • Matis
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 16:58

Matis

Rubber Rocket

Gwaihir schreef op maandag 13 april 2026 @ 20:05:
@Matis Waarschijnlijk. Goed zelf te controleren, zeker met de WP open en je handen op de leidingen. En te repareren door elke CV-monteur.
Ik verdenk steeds meer de 3-wegklep zelf. De stelaandrijving (klepmotor) draait netjes tussen positie B (CV, standaard) en positie A (SWW, gestuurd). Echter lijkt er niets te veranderen in de flow van het warme water.
Lijkt of de kraan intern in limbo staat.
De spil kan ik handmatig probleemloos draaien, maar lijkt geen ook geen invloed te hebben op stand B of stand A.

If money talks then I'm a mime
If time is money then I'm out of time


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Matis schreef op maandag 13 april 2026 @ 20:38:
Ik verdenk steeds meer de 3-wegklep zelf. De stelaandrijving (klepmotor) draait netjes tussen positie B (CV, standaard) en positie A (SWW, gestuurd). Echter lijkt er niets te veranderen in de flow van het warme water.
Lijkt of de kraan intern in limbo staat.
De spil kan ik handmatig probleemloos draaien, maar lijkt geen ook geen invloed te hebben op stand B of stand A.
Maar dan zou je huis toch waanzinnig warm moeten worden, als je WP continu dmv een SWW-cyclus je huis aan het verwarmen is?

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Matis
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 16:58

Matis

Rubber Rocket

Andrehj schreef op maandag 13 april 2026 @ 20:41:
Maar dan zou je huis toch waanzinnig warm moeten worden, als je WP continu dmv een SWW-cyclus je huis aan het verwarmen is?
Ja, al is het sowieso altijd al redelijk warm in huis als de zon er op staat. Daarnaast beslaat het niet-nageregelde circuit van ons huis maar een 25% van het totale vloeroppervlakte. En met relatief koude nachten warmt het huis ook niet dramatisch snel op.

If money talks then I'm a mime
If time is money then I'm out of time


  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 16-04 15:05

bjp

je zou niet de eerste zijn met een kapotte/lekkende 3-weg klep, zover ik weet waren er hier al voorbijgekomen.

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3

Pagina: 1 ... 119 120 Laatste