Raven schreef op donderdag 22 september 2016 @ 13:06:
Heeft iemand toevallig een lijst met protocollen die door de RFLink icm Domoticz ondersteund worden als het om 868MHz gaat? Ik probeer erachter te komen of http://www.homewizard.nl/smartwares-thermo-hygrometer.html daarmee werkend te krijgen is.

hier staat een complete lijst in: http://www.rfxcom.com/Web...ads/RFXtrx_User_Guide.pdf

[ Voor 0% gewijzigd door Speedfightserv op 22-09-2016 16:44 . Reden: ik dacht RFXcom ipv RFLink ]

30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw


  • Stuntteam
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 24-09 12:21

Stuntteam

RFLink Gateway Development

Raven schreef op donderdag 22 september 2016 @ 13:06:
Heeft iemand toevallig een lijst met protocollen die door de RFLink icm Domoticz ondersteund worden als het om 868MHz gaat? Ik probeer erachter te komen of http://www.homewizard.nl/smartwares-thermo-hygrometer.html daarmee werkend te krijgen is.
De juiste URL is:
http://www.nemcon.nl/blog2/devlist

De Smartwares zit er (nog) niet bij voor zover bekend.

-=# RFLink Gateway Development Team #=-


  • LJ80
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 23-07 16:08
Ik haal wel een extra SD kaartje, dan ga ik het eea opnieuwe proberen.
Met de stappen zoals ze daar staan werkt het bij mij niet helaas.

Met een ander SD kaartje kan ik het me veroorloven om iets verkeerd te doen zonder mijn huidige settings kwijt te raken.

  • LJ80
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 23-07 16:08
Ook met betrekking op bovenstaand.

Is de standaard Back-up optie voldoende om alle settings weer in te laden?
Dus settings van het programma Domoticz zelf, gemaakte blocky's en uiteraard alle zenders ontvangers.

Of zijn er echt dingen die naderhand opnieuw ingesteld moeten worden, naast het inlezen van de Back-up?

  • stuffer
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 02-09 15:40

stuffer

Ondertietel

LJ80 schreef op donderdag 22 september 2016 @ 17:31:
Ook met betrekking op bovenstaand.

Is de standaard Back-up optie voldoende om alle settings weer in te laden?
Dus settings van het programma Domoticz zelf, gemaakte blocky's en uiteraard alle zenders ontvangers.

Of zijn er echt dingen die naderhand opnieuw ingesteld moeten worden, naast het inlezen van de Back-up?
Volgens mij is dat alleen de database. Extra scripts/aangepaste frontpage en andere extra's zitten daar niet in.

Ik laat elke nacht middels rsync de hele domoticz folder richting nas gaan.

Schaamteloze verkoop van:
http://tweakers.net/aanbod/user/311422/
*** NIKS ***


  • Raven
  • Registratie: November 2004
  • Niet online

Raven

Marion Raven fan

Stuntteam schreef op donderdag 22 september 2016 @ 16:34:
[...]


De juiste URL is:
http://www.nemcon.nl/blog2/devlist

De Smartwares zit er (nog) niet bij voor zover bekend.
He jammer :/

After the first glass you see things as you wish they were. After the second you see things as they are not. Finally you see things as they really are, and that is the most horrible thing in the world...

Oscar Wilde


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AWST6000
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 01-01-2023
Met welk device/OS kan ik het gemakkelijkst Domoticz spraakherkenning realiseren?
- Windows 10 met de nieuwe Cortana
- Android smartphone
- Apple 4S
- Raspberry PI
- Een ander device?

Ik wil er gewoon eens mee spelen, dus ik ben al blij als ik zonder al teveel scripts e.d. al schakelaars en scenes kan bedienen.
Reacties mogen ook PB. Ik wil dit draadje niet verder vervuilen.

Edit: Na enige tijd gelezen te hebben.
Ik ga de komende tijd het volgende proberen:
Apple 4S met Elgato Eve + Raspberry met Domoticz.
https://www.domoticz.com/wiki/Homekit_Siri

[ Voor 29% gewijzigd door AWST6000 op 23-09-2016 15:21 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hondapower
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 17-09 10:58
AWST6000 schreef op vrijdag 23 september 2016 @ 13:12:
Met welk device/OS kan ik het gemakkelijkst Domoticz spraakherkenning realiseren?
Met de Amazon Echo is het ook schijnbaar goed te doen.
De nieuwe versie zonder 'dikke' speaker is een stuk goedkoper en via Ebay te krijgen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • remcoXP
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 14:14
kan iemand mij helpen met een SH script?

ik heb een link die teruggeeft:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Result>
<Value>0</Value>
</Result>
als er wel een update beschikbaar is :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <Result> <Value>1</Value> <Url>url of a hex file</Url>
<MD5>5f0132b95429d9438851a8234ffb6c17</MD5>
</Result>

dan downloaden van de hex file
sudo service domoticz.sh stop
afhankelijk van op welke usb de rflink staat:
sudo avrdude -v -p atmega2560 -c stk500 -P /dev/ttyACM0 -b 115200 -D -U flash:w:/home/pi/RFLink.cpp.hex:i
#/dev/ttyUSB0 of /dev/ttyACM0

rm gedownloade hexfile
sudo service domoticz.sh stop

op deze manier kan je een virtual device aanmaken en domoticz de firmware van de rflink laten aanpassen.
handig als je iemand wilt helpen maar jjij of hun hebben geen ssh access.

is niet zo handig als net als bij rfxcom vanuit de gui maargoed is alvast iets..

Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • florabora
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 12-09 23:32
Welkom in deze elite club! 'Nederlanders hebben nog weinig belangstelling voor smart home' http://nu.nl/gadgets/4325...gstelling-smart-home.html (via @NUnl)

Verwijderd

Soms toch rare dingen met Z-Wave...
Mijn controller zou geen enkel device 'zien', toch werkt alles...

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xlFaY0E.png

  • LJ80
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 23-07 16:08
AWST6000 schreef op vrijdag 23 september 2016 @ 13:12:
Met welk device/OS kan ik het gemakkelijkst Domoticz spraakherkenning realiseren?
- Windows 10 met de nieuwe Cortana
- Android smartphone
- Apple 4S
- Raspberry PI
- Een ander device?

Ik wil er gewoon eens mee spelen, dus ik ben al blij als ik zonder al teveel scripts e.d. al schakelaars en scenes kan bedienen.
Reacties mogen ook PB. Ik wil dit draadje niet verder vervuilen.

Edit: Na enige tijd gelezen te hebben.
Ik ga de komende tijd het volgende proberen:
Apple 4S met Elgato Eve + Raspberry met Domoticz.
https://www.domoticz.com/wiki/Homekit_Siri
benieuwd of t lukt ik wil hetzelfde!

  • arjanw848
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 24-09 09:08
LJ80 schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 09:50:
[...]


benieuwd of t lukt ik wil hetzelfde!
Check ook even homebridge-edomoticz.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • wimmme
  • Registratie: Februari 2009
  • Niet online
AWST6000 schreef op vrijdag 23 september 2016 @ 13:12:
Met welk device/OS kan ik het gemakkelijkst Domoticz spraakherkenning realiseren?
- Windows 10 met de nieuwe Cortana
- Android smartphone
- Apple 4S
- Raspberry PI
- Een ander device?

Ik wil er gewoon eens mee spelen, dus ik ben al blij als ik zonder al teveel scripts e.d. al schakelaars en scenes kan bedienen.
Reacties mogen ook PB. Ik wil dit draadje niet verder vervuilen.

Edit: Na enige tijd gelezen te hebben.
Ik ga de komende tijd het volgende proberen:
Apple 4S met Elgato Eve + Raspberry met Domoticz.
https://www.domoticz.com/wiki/Homekit_Siri
Wel, ik heb tamelijk bewust gekozen voor Android.
Ik gebruik mijn smartwatch (Motorola 360 v2, Android Wear) icm met telefoon (LG G3 Android 6) om Domoticz aan te sturen.
Allereerst is er de Domotocz Pro android app die spraakondersteuning biedt, maar wat me eigenlijk het beste afgaat is de combinatie Google Now - Tasker - AutoWear - AutoVoice - AutoRemote..

Ik zeg tegen m'n horloge "Ok Google, Domo Lichten Living aan" en de lichten in m'n living gaan aan.
If via een shortcut/widget rechtstreeks "Lichten aan".
Of m'n zonnekap gaat open, of ik krijg de camerabeelden van m'n tuin te zien, of ...

De smartwatch heb ik nog niet lang, maar die maakt het wel écht af.
Tegen je telefoon spreken lijkt zo raar als het niet tegen een andere persoon is.
Tegen je horloge daarentegen geeft me een heel ander gevoel
Afbeeldingslocatie: https://static1.squarespace.com/static/531053fce4b0157db51aa4dd/t/5594f2cfe4b0b32d29aa3705/1435824850654/Knight+Rider+and+KITT

  • Repi3
  • Registratie: Januari 2009
  • Niet online
hoh ik ben hier al gans de dag bezig maar ik krijg het niet aan de praat :) :(

begonnen met deze : http://jensbouma.nl/blog/...nology-diskstation-guide/
kreeg het niet in orde, ook niet met deze: http://www.theghostbit.co...e-on-my-synology-nas.html

je komt veel marcoraddatz dan maar zijn tool/site geprobeerd ... https://www.marcoraddatz....homebridge-on-a-synology/
Maar ik slaag er voorlopig nog niet in :(

in logs zie ik altijd dit staan
Afbeeldingslocatie: https://s18.postimg.org/8o3ua1d7t/test.jpg

config.json
{
"bridge": {
"name": "DSHomebridge is Working",
"username": "ik heb hier mijn macadres geplaatst",
"port": 51825,
"pin": "willekeurige pin"
},

"description": "This is an example configuration file with all supported devices. You can use this as a template for creating your own configuration file containing devices you actually own.",

"platforms": [
{
"platform": "eDomoticz",
"name": "eDomoticz",
"server": "127.0.0.1",
"port": "xxxx",
"ssl":0,
"roomid": 0
}
],

"accessories": [

]
}
packages.json
{ "scripts": {
"install": "npm install -g homebridge-synology --unsafe-perm",
"install": "npm install -g homebridge-http --unsafe-perm",
"install": "npm install -g homebridge-edomoticz --unsafe-perm",
"install": "npm install -g homebridge-ifttt --unsafe-perm"
}
}
firewall staat open.
ik heb wel een login en ww op mijn domoticz maar niet intern. (ik heb ook al eens user:pass@ip geprobeerd)

iemand die me op weg kan helpen, lijkt me een config probleem?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

Verwijderd

Het lua pass2php verhaal leverde mij destijds al een gigantisch sneller reagerende Domoticz op.
Ik had niet langer reactietijden van 800-1200msec door het script via de on/off actions op te roepen.
Die tijden waren gezakt naar 90-100msec.

Vandaag nog een kleine aanpassing in het lua script gedaan, daarmee zijn de reactietijden nu 43-44msec, minder dan de helft dus, en tot 28 keer sneller dan wat ik eerst had.

Enige wat dus verandert is dat ik het php script roep via curl ipv gewoon uitvoeren.
Met enkel webstation van de Syno was het al maar 70msec meer, dankzij opcache die 43msec.

Nu vraag ik mij nog af of je geen curl kan doen in lua zonder de os.execute? En of dat net nog iets sneller zou zijn?


Lua:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JSON=loadfile('/volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/lua/JSON.lua')()
base64=loadfile('/volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/lua/base64.lua')()
c=base64.encode(JSON:encode(devicechanged))
s=base64.encode(JSON:encode(otherdevices))
i=base64.encode(JSON:encode(otherdevices_idx))
t=base64.encode(JSON:encode(otherdevices_lastupdate))
--os.execute('/volume1/web/secure/pass2php.php "'..c..'" "'..s..'" "'..i..'" "'..t..'" &')
os.execute('curl -s --data "c='..c..'&s='..s..'&i='..i..'&t='..t..'" http://127.0.0.1/secure/pass2php.php &')
commandArray={}
return commandArray

[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2016 21:28 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Hoe krijg ik dit aan de praat? https://www.domoticz.com/...9806570429d958c&start=200

Het ziet er erg gelikt uit maar ik kan hooguit een aan knop maken maar kan het niet uitzetten? Wilde de vraag eigenlijk op dat forum plaatsen maar blijkbaar is onze vlag niet rood/wit/blauw? (bij registratie krijg je die vraag.)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reddo
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 16-09 11:39
Gelukt ! Zonwering draait op een blocky script ahv opbrengst PV, wind (via WU) en buitentemperatuur en nu ook een esp8266 met 2 ds18B20's er aan waarmee ik de circulatiepomp van de vloerverwarming aanstuur. (ook blocky scriptje) Die pomp hangt gewoon lekker simpel aan een KAKU stopcontact. Lijkt prima te werken ! Ook meteen maar functie er in dat de schakelpunten weersafhankelijk zijn (niet echt eheel nodig maar wel leuk) en de pomp 's nacht ook ff draait als hij overdag niet aan is gegaan door warmtevraag.

ESP was nog ff kloten en waarschijnlijk was voeding het probleem (ondanks (chinese) labvoeding). Nu een paar dagen op een 18650 lipo gedraaid, superstabiel, en vandaag een voedinkje gemaakt van en mini360 buck converter en wat condensatoren er voor en achter voor de zekerheid, die 5V krijgt en 3.3V aan de ESP geeft. Ook prima stabiel lijkt het.

Nu eens kijken wat ik er nog meer mee kan, heb nog een paar ESP's liggen... :P

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=13642&sid=11522


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • degroot
  • Registratie: December 2003
  • Niet online
Ik heb in domoticz sinds de laatste update ( syno beta kanaal ) dat 1 van mijn blockly events steeds inactive word na een tijdje.
Iemand ervaring mee? Als ik hem dan weer op active zet , en het event save , gaat het weer een dagje goed maar dag erna staat deze weer op inactive.

www.degroot-it.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald_
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 08-11-2023
Ik weet niet of ik deze vraag op de juiste plek zet, maar ben zoekende en nog niet bekend met domotica.

Ben van plan om mijn winkeletalage met 8 spots te voorzien van een dimmer en timer. Dit zijn gewone gloeilampen, welke in een fitting gedraaid worden. Worden nu bediend met een aan-uit-knop. De bedoeling is dat hier ledlampen ingedraaid worden, te dimmen zijn en met een tijdschakelaar te plannen zijn. Aangezien er wel meer elektra en verlichting vervangen gaat worden in de komende tijd, ik een beetje grip wil krijgen op de kosten en omdat het me interesseert wil ik dit onderbrengen in een domoticz-syteem.

Zover ik het begrijp is het me volgens mij duidelijk: dimbare Z-Wave-module met een pulsschakelaar in de wandcontactdoos en een Raspberry met Z-Wave USB Interface centraal.

Mijn vraag dus nu: werkt dit met 8x een gewone ledlamp (8 watt) in 8x een gewone fitting?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn k.
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 10:52
Ronald_ schreef op maandag 26 september 2016 @ 15:39:
Ik weet niet of ik deze vraag op de juiste plek zet, maar ben zoekende en nog niet bekend met domotica.

Ben van plan om mijn winkeletalage met 8 spots te voorzien van een dimmer en timer. Dit zijn gewone gloeilampen, welke in een fitting gedraaid worden. Worden nu bediend met een aan-uit-knop. De bedoeling is dat hier ledlampen ingedraaid worden, te dimmen zijn en met een tijdschakelaar te plannen zijn. Aangezien er wel meer elektra en verlichting vervangen gaat worden in de komende tijd, ik een beetje grip wil krijgen op de kosten en omdat het me interesseert wil ik dit onderbrengen in een domoticz-syteem.

Zover ik het begrijp is het me volgens mij duidelijk: dimbare Z-Wave-module met een pulsschakelaar in de wandcontactdoos en een Raspberry met Z-Wave USB Interface centraal.

Mijn vraag dus nu: werkt dit met 8x een gewone ledlamp (8 watt) in 8x een gewone fitting?
Ik heb zelf 2 stuks 230V led spotjes op een kaku dimmer aangesloten welke ik aanstuur via domoticz. Dit is geen probleem, ik zou niet weten waarom jouw bedachte oplossing niet zou kunnen werken. Zolang de led lampen maar dimbaar zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Voor een winkel zou ik geen installatie gebaseerd op Domoticz, hoe leuk het ook is, inzetten, maar eerder een extra schakeldraad naar de meterkast trekken en daar een nette DIN-rail tijdschakelaar o.i.d.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald_
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 08-11-2023
ThinkPadd schreef op maandag 26 september 2016 @ 16:18:
Voor een winkel zou ik geen installatie gebaseerd op Domoticz, hoe leuk het ook is, inzetten, maar eerder een extra schakeldraad naar de meterkast trekken en daar een nette DIN-rail tijdschakelaar o.i.d.
Verklaar je nader?

Mijn gedachte:
De winkelruimte is van mij. De winkel is tijdelijk opgedeeld en de etalages zijn verhuurd als showroom. Dus de eigenaren zelf moeten het licht aan en uit kunnen zetten, 's avonds moeten de spulletjes ook verlicht zijn. Timer mag er voor zorgen dat de overburen niet gaan klagen. Lijkt me vandaar wel handig dat ik zelf ook nog kan bedienen; woon er namelijk zelf boven. Alle verlichting is van mij, huur is all-in en de afspraak is gemaakt dat tussen 23.00 en 7.00 de verlichting uit moet zijn. Overdag hoeven ook niet alle spots te branden. Lijkt me juist daarom erg handig om dit zo te doen... Met name dat ik nu ook niet nieuwe wandcontacten hoef te frezen. En zodra de indeling weer wijzigt verander ik de verlichting even eenvoudig mee.

edit:
martijn k. schreef op maandag 26 september 2016 @ 16:12:
[...]


Ik heb zelf 2 stuks 230V led spotjes op een kaku dimmer aangesloten welke ik aanstuur via domoticz. Dit is geen probleem, ik zou niet weten waarom jouw bedachte oplossing niet zou kunnen werken. Zolang de led lampen maar dimbaar zijn.
Ja, dat dacht ik ook. Alleen welke led-lamp kan ik dan gebruiken? Je hebt het over dimbaar, maar wil dat zeggen dat er in iedere lamp een dimmer moet zitten? Kan ik een eenvoudige IKEA-ledlamp gebruiken? Ik heb geen idee namelijk.

[ Voor 21% gewijzigd door Ronald_ op 26-09-2016 17:00 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Waarom dan niet gewoon simpele tijdschakelaars? Desnoods in een afgesloten kast zodat de showroom-huurders er niet bij kunnen?

Met Domoticz maak je het nodeloos complex naar mijn idee en ook de betrouwbaarheid is niet van het niveau wat ik in een winkel zou gebruiken. Maar ik begrijp dat het kleinschalig is en je zelf het beheer doet, dan is het je eigen pakkie an natuurlijk. Ik dacht dat je het elders wilde adviseren/implementeren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald_
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 08-11-2023
ThinkPadd schreef op maandag 26 september 2016 @ 17:02:
Waarom dan niet gewoon simpele tijdschakelaars? Desnoods in een afgesloten kast zodat de showroom-huurders er niet bij kunnen?

Met Domoticz maak je het nodeloos complex naar mijn idee en ook de betrouwbaarheid is niet van het niveau wat ik in een winkel zou gebruiken. Maar ik begrijp dat het kleinschalig is en je zelf het beheer doet, dan is het je eigen pakkie an natuurlijk. Ik dacht dat je het elders wilde adviseren/implementeren.
Vooral omdat ik dan geen extra schakelaars hoef te frezen voor die paar keer dat het handmatig bedient dient te worden. Daarnaast wijzigt het 'lichtplan' van de showrooms over een tijdje weer en wil ik dat men daar zelf ook wat in kan bedienen.

Voor mijn gevoel ben ik met domoticz iets flexibeler dan wanneer dit allemaal weer opnieuw geschakeld moet worden. Maar je hebt een punt. Ik zal het eerst een helemaal uittekenen. Grote kans dat ik wel iets kan verzinnen met die simpele schakelaars.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reddo
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 16-09 11:39
Oude post maar het werkt prima, heb nu mn Easy in Domoticz. Maar, om dit altijd op te starten bij reboot neem ik aan dat de betreffende regel ergens in een script moet zetten ? Iemand een complete handleiding voor Dummies hoe exact ?


edit, ik denk dat het gelukt is

script gemaakt :

/home/pi/easiest

#!/bin/bash

NEFIT_SERIAL_NUMBER=<serial number>
NEFIT_ACCESS_KEY=<key>
NEFIT_PASSWORD=<password>

easy-server --serial=$NEFIT_SERIAL_NUMBER --access-key=$NEFIT_ACCESS_KEY --password=$NEFIT_PASSWORD > /dev/null

en aan crontab toegevoegd:

@reboot /home/pi/easiest > /dev/null 2>&1

en sudo chmod +x easiest er achteraan in de juiste dir. Geen foutmeldingen na reboot en hij lijkt te draaien :)
M.v.Veelen schreef op zondag 17 januari 2016 @ 12:18:
[...]


Je kunt het inderdaad op een RPi installeren:

nodejs installeren (zie: http://blog.wia.io/instal...v4-0-0-on-a-raspberry-pi/)
en de easy-server installeren (zie: https://github.com/robertklep/nefit-easy-http-server/)

Om de server te starten type je dan in 1 regel in:

easy-server --serial=jouweasyserial --password=jouweasyww --access-key=jouweasyaccesskey --host=192.168.0.100 (het IP adres van de RPi waarop je het hebt geïnstalleerd. Als Domoticz op dezelfde RPi draait, kun je daar 127.0.0.1 invullen.

Dan vul je in Domoticz het IP adres in wat je hierboven ook hebt gebruikt en poort 3000 (dat is de standaard poort waarop de easy server draait). Na korte tijd zul je dan onder devices 6 extra Easy devices voorbij zien komen die je dan kunt toevoegen.

[ Voor 17% gewijzigd door reddo op 26-09-2016 23:12 ]

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=13642&sid=11522


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kromme
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 12:51

kromme

Doe hubs slaag in het koffer..

ik heb sinds een week dat hij een wdc schakelkastje (eurodomest) niet meer consequent aan en uit zet. Zowel automatisch (timer) als met de app. Ik gebruik een raspberry icm RFLink.

Keep it calm...en lek mig de zuk


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maomanna
  • Registratie: Februari 2006
  • Nu online
Ronald_ schreef op maandag 26 september 2016 @ 17:29:
[...]


Vooral omdat ik dan geen extra schakelaars hoef te frezen voor die paar keer dat het handmatig bedient dient te worden. Daarnaast wijzigt het 'lichtplan' van de showrooms over een tijdje weer en wil ik dat men daar zelf ook wat in kan bedienen.

Voor mijn gevoel ben ik met domoticz iets flexibeler dan wanneer dit allemaal weer opnieuw geschakeld moet worden. Maar je hebt een punt. Ik zal het eerst een helemaal uittekenen. Grote kans dat ik wel iets kan verzinnen met die simpele schakelaars.
Zelf zou ik dan kijken naar een AEON Labs Smart 6 Tussenstekker Dimmer.
Kan je eenvoudig tussen stopcontact en transformator zetten.
Kan je ook gelijk je verbruik meten.

Wellicht wat duurder dan je verwacht, maar als je een RFXCom of RFLink moet kopen en de kaku's, dan ben je bijna net zo duur uit als zwave (betrouwbaarder)

https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn k.
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 10:52
Niet alle led lampen zijn dimbaar. Als ze wel dimbaar zijn staat het er nadrukkelijk op vermeld normaal gesproken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn k.
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 10:52
reddo schreef op maandag 26 september 2016 @ 22:36:
Oude post maar het werkt prima, heb nu mn Easy in Domoticz. Maar, om dit altijd op te starten bij reboot neem ik aan dat de betreffende regel ergens in een script moet zetten ? Iemand een complete handleiding voor Dummies hoe exact ?


edit, ik denk dat het gelukt is

script gemaakt :

/home/pi/easiest

#!/bin/bash

NEFIT_SERIAL_NUMBER=<serial number>
NEFIT_ACCESS_KEY=<key>
NEFIT_PASSWORD=<password>

easy-server --serial=$NEFIT_SERIAL_NUMBER --access-key=$NEFIT_ACCESS_KEY --password=$NEFIT_PASSWORD > /dev/null

en aan crontab toegevoegd:

@reboot /home/pi/easiest > /dev/null 2>&1

en sudo chmod +x easiest er achteraan in de juiste dir. Geen foutmeldingen na reboot en hij lijkt te draaien :)


[...]
Ik gebruik hier pm2 voor(met dank aan het domoticz forum), zie hier:

http://www.domoticz.com/f...hilit=nefit+pm2&start=280

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • technorabilia
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 24-09 11:52
Ik heb een telefoon met Android en NFC.
Op dit moment zet ik als ik naar bed ga via een scene "slapen" alles uit.
I.p.v. hiervan zou ik graag dat als de telefoon op het nachtkastje wordt gelegd de scene wordt geactiveerd.
Ik dacht dit met een NFC sticker te doen.
Wie weet/heeft een werkende combi van NFC sticker en Android app? Ik zie nl. zoveel NFC stickers etc...

👉🏻 Blog 👈🏻


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wmn79
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 24-09 09:55
kraades schreef op dinsdag 27 september 2016 @ 12:55:
Ik heb een telefoon met Android en NFC.
Op dit moment zet ik als ik naar bed ga via een scene "slapen" alles uit.
I.p.v. hiervan zou ik graag dat als de telefoon op het nachtkastje wordt gelegd de scene wordt geactiveerd.
Ik dacht dit met een NFC sticker te doen.
Wie weet/heeft een werkende combi van NFC sticker en Android app? Ik zie nl. zoveel NFC stickers etc...
Heb deze een tijd geleden gekocht en gebruikt op mijn Nexus 5 i.c.m. Tasker en de NFC starter plugin. Werkt prima.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Wie weet wat de exacte betekenis is van deze termen in de OZW config XML?

listening="false" frequentListening="false" beaming="true" routing="true"

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SkorpionNL
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 09:17
Verwijderd schreef op dinsdag 27 september 2016 @ 17:57:
Wie weet wat de exacte betekenis is van deze termen in de OZW config XML?

listening="false" frequentListening="false" beaming="true" routing="true"
Dit heeft te maken met enkele eigenschappen/mogelijkheden van de node. Hieronder een uitleg over frequentlistening en beaming. Routing spreekt wel voor zich denk ik. ;)
A door lock is usually a battery operated device, but unlike most battery devices it cannot go to sleep and turn off the radio, or you would not be able to control it with a ZWave command; imagine telling the door to unlock and having to wait six minutes for the next wakeup signal for it to happen! To preserve battery life but allow for near instantaneous communication, the people in Denmark who invented ZWave
added another beneficial twist to the protocol FLiRS.

FLiRS stands for Frequently Listening Routing Slave, but it is more commonly referred to as "Beaming" due to the way a FLiRS device communicates. At a regular interval, the slowest of which is 1.5 seconds, a beaming device will listen for a "WakeUp Beam" signal, which is a specially formatted carrier signal that another node will start transmitting when it has something to send to the FLiRS node. Beaming has been supported since ZWave library 5.02, which is why older (4.3) library controllers cannot be used with door locks and other devices utilizing beaming. Beaming devices in an older ZWave network are not without their challenges in a large network... when a controller tries to communicate with a beaming device and cannot communicate directly, which means routing has to be done, then at least one device within range of the destination node has to be new enough to support beaming. Beaming is not used between the source node and the nodes it routes through, but the end device that communicates with the beaming device has to be able to turn on the beam signal to get the attention of the destination node until the destination node responds and the command delivered.
kraades schreef op dinsdag 27 september 2016 @ 12:55:
Ik heb een telefoon met Android en NFC.
Op dit moment zet ik als ik naar bed ga via een scene "slapen" alles uit.
I.p.v. hiervan zou ik graag dat als de telefoon op het nachtkastje wordt gelegd de scene wordt geactiveerd.
Ik dacht dit met een NFC sticker te doen.
Wie weet/heeft een werkende combi van NFC sticker en Android app? Ik zie nl. zoveel NFC stickers etc...
Heb ooit besteld op https://www.nfcdog.com/ en werken prima. Zolang de NFC sticker maar te programmeren is. De prijs is belangrijker want daar willen nog wel eens verschillen in zitten >:)
NTAG203 stickers heb ik ooit eens gekocht om met mijn destijds Nexus 5 te gebruiken. Werkte prima en via eBay lekker goedkoop. Ik had toen met 168 bytes ruimte, dat was wel wat aan de krappe kant maar kon daar nog net een Domoticz URL in kwijt meen ik.

  • koelkast
  • Registratie: Juni 1999
  • Niet online
Misschien is het leuk om als gebruikers eens te laten zien hoe je je huisautomatisering met Domoticz hebt gedaan. Welke scenes gebruik je, welke sensoren / actuators en spullen heb je nog meer om zaken te automatiseren? Ik wil dit najaar / winter iets verder gaan dan het schakelen van kerstverlichting :)

  • tweak_IggY
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 30-01 11:08
Ik ben redelijk nieuw tot domoticz maar heb toch een vraagje :)

Ik heb een opentherm ketel en wil hier de OTGW tussen zetten. Is het dan bv genoeg om een Honeywell Round Modulation (dus niet de connected) als thermostaat te gebruiken? En kun je dan in domoticz een tijd schema maken met temperaturen? En bv ook domoticz een temperatuur in laten stellen als er niemand thuis is?

Het gaat me dus vooral om de vraag of dan een "simpele" thermostaat genoeg is of dat je een meer geavanceerde moet hebben...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

Verwijderd

tweak_IggY schreef op woensdag 28 september 2016 @ 13:19:
Ik ben redelijk nieuw tot domoticz maar heb toch een vraagje :)

Ik heb een opentherm ketel en wil hier de OTGW tussen zetten. Is het dan bv genoeg om een Honeywell Round Modulation (dus niet de connected) als thermostaat te gebruiken? En kun je dan in domoticz een tijd schema maken met temperaturen? En bv ook domoticz een temperatuur in laten stellen als er niemand thuis is?

Het gaat me dus vooral om de vraag of dan een "simpele" thermostaat genoeg is of dat je een meer geavanceerde moet hebben...
Wat je wilt kan met Domoticz en de round modulation, ik gebruik dit om de temperatuur elke dag om 19:15 uur op 16 graden in te stellen.
De temperatuur op een tijd omhoog laten zetten kan ook, er zit alleen een maar aan...
Als je een programmeerbare thermostaat hebt (bijv Remeha Isense) en die stel je in dat het om 18:00 uur 20 graden moet zijn, dan begint hij, afhankelijk van de woning, ongeveer om 17:00 rustig aan te stoken.
Dit gedrag werkt met Domoticz niet, je moet het zien alsof je een flinke slinger aan de thermostaat geeft, hierna gaat je ketel volle bak stoken om het z.s.m. de ingestelde temperatuur te krijgen.

Dit zou minder zuinig kunnen zijn.... :)

  • tweak_IggY
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 30-01 11:08
Verwijderd schreef op woensdag 28 september 2016 @ 15:59:
[...]


Wat je wilt kan met Domoticz en de round modulation, ik gebruik dit om de temperatuur elke dag om 19:15 uur op 16 graden in te stellen.
De temperatuur op een tijd omhoog laten zetten kan ook, er zit alleen een maar aan...
Als je een programmeerbare thermostaat hebt (bijv Remeha Isense) en die stel je in dat het om 18:00 uur 20 graden moet zijn, dan begint hij, afhankelijk van de woning, ongeveer om 17:00 rustig aan te stoken.
Dit gedrag werkt met Domoticz niet, je moet het zien alsof je een flinke slinger aan de thermostaat geeft, hierna gaat je ketel volle bak stoken om het z.s.m. de ingestelde temperatuur te krijgen.

Dit zou minder zuinig kunnen zijn.... :)
Je zou natuurlijk wel in domoticz een programma kunnen maken dat ie elke 15 minuten (?) de temperatuur met 1 graad verhoogd? :)

Verwijderd

Dat zou je denken, maar je modulerende thermostaat 'moduleert' het brander niveau (hij regelt de vlam van een laag pitje tot volgas helemaal zelf), en dat werkt niet als je door Domoticz je temperatuur laat verhogen.
Dan krijg je om de 15 minuten een korte boost, maar probeer het zou ik zeggen :)

Het is ook de reden dat ik het opstoken niet meer door Domoticz laat doen, maar alleen terugzetten op 16 graden.

  • tweak_IggY
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 30-01 11:08
Verwijderd schreef op woensdag 28 september 2016 @ 18:52:
Dat zou je denken, maar je modulerende thermostaat 'moduleert' het brander niveau (hij regelt de vlam van een laag pitje tot volgas helemaal zelf), en dat werkt niet als je door Domoticz je temperatuur laat verhogen.
Dan krijg je om de 15 minuten een korte boost, maar probeer het zou ik zeggen :)

Het is ook de reden dat ik het opstoken niet meer door Domoticz laat doen, maar alleen terugzetten op 16 graden.
Hoe laat je hem dan opstoken als ik zo vrij mag zijn om het te vragen? Gebruik je hiervoor een meer geavanceeerde theromstaat?

  • WhiteAss
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 24-09 21:08
Ik ben nu een tijdje bezig met Domoticz. Maak gebruik van een raspberry pi icm de RFLink. Hiervoor stuurde ik alles aan via een NODO.

Al mijn schakelaar en lampen werken via Kaku.

Waar ik echter nog niet uit kom is het volgende.
Ik wil een lamp aan zetten met een schakelaar via Domoticz dus:
Signaal schakelaar a aan > Domoticz > signaal Domoticz aan > Lamp aan

Dit is dus anders dan een slave want die zegt het signaal direct naar de lamp en hierbij registreert Domoticz alleen dat de lamp aan gezet is.

Hoe krijg ik dit (gemakkelijk) voor elkaar?

Verwijderd

Het is al eerder gevraagd, maar er was geen antwoord op gegeven.
Bij de karwei lig www.free-control.com
Kan dit aangesloten worden op z-wave?
En krijg ik dan ook response ?

Dit is volgensmij de goedkoopste dimmer voor led right?

  • breinonline
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 07:30

breinonline

Are you afraid to be known?

Nee. Er staat nergens dat dit op basis van z-wave is.

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SHW112YAA, ERSC-VM2C, Procon ┃ PV: 4800Wp, SolarEdge SE5K, 15x JAM60S17/320, ZW 15º ┃ WTW: Zehnder Q600 ┃ SH: Home Assistant, Proxmox, Intel NUC 8i5 Mini


  • Stuntteam
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 24-09 12:21

Stuntteam

RFLink Gateway Development

Kopp heeft een eigen protocol op 868mhz.
Wellicht leuk om toe te voegen aan RFLink, de benodigde CC1101 is al in test voor o.a. Itho.

-=# RFLink Gateway Development Team #=-


  • Gonadan
  • Registratie: Februari 2004
  • Nu online

Gonadan

Admin Beeld & Geluid, Harde Waren
koelkast schreef op woensdag 28 september 2016 @ 12:20:
Misschien is het leuk om als gebruikers eens te laten zien hoe je je huisautomatisering met Domoticz hebt gedaan. Welke scenes gebruik je, welke sensoren / actuators en spullen heb je nog meer om zaken te automatiseren? Ik wil dit najaar / winter iets verder gaan dan het schakelen van kerstverlichting :)
Je zoekt inspiratie begrijp ik? :P

In gebruik:
• Verlichting in voorraadkast schakelt bij openen en sluiten van deur. (kaku deursensor, hue bolletje)
• Verlichting boven aanrecht gaat aan bij beweging aan het aanrecht, mits het schemerig of donker is. Na korte afwezigheid gaat hij uit, of als de woonkamerverlichting aan is naar een lager dimniveau. (kaku pir, livingwhites plug)
• Verlichting in schuur schakelt op beweging, mits het schemerig of donker is. (fibaro pir, fibaro relais).
• Verlichting in toilet schakelt op beweging. (kaku pir, fibaro dimmer)
• Verlichting op overloop schakelt op beweging naar een 10% niveau, mits het shemerig of donker is. Dat is het antinekbreeklicht, met de wandschakelaar schakelt hij naar 100%. (fibaro pir, fibaro dimmer)
• Verbruik van de wasmachine wordt gemeten en een pushbericht wordt verstuurd als hij klaar is. (everspring tussenstekker)
• Deurbel stuurt pushbericht, met cooldown uiteraard. (kaku deurbel met drukknopzender)
• Rookmelders meten temperatuur door hele huis (net als fibaro pirs) en sturen pushbericht bij alarm. (fibaro rookmelders)

Schemering wordt uitgelezen door een kaku schemersensor, daarnaast heb ik ook nog een weerstation van iemand uit de straat gekoppeld via weather underground.
Daarnaast heb ik nog wat meer spul in huis waar ik ook nog wat ideeën mee heb voor de korte termijn:
• Verlichting woonkamer schakelen op basis van aanwezigheid en in stappen op basis van aanwezig licht bij invallende schemering (aeon labs pir, hue)
• Verlichting woonkamer van scene laten veranderen afhankelijk van activiteit in woonkamer (hue, harmony)
• Verlichting eettafel mee laten gaan met hue scenes en bedienbaar met wandschakelaar (fibaro dimmer)
• Verlichting in hal en gang laten schakelen op basis van beweging en schemer/donker. (fibaro dimmers)
• Mediakast stroom schakelen op basis van aanwezigheid. (everspring tussenstekker)
• Stroom subwoofer schakelen op basis van activiteit (everspring tussenstekker, harmony)
• Sonos in badkamer/slaapkamer/zolder schakelen op basis van aanwezigheid en tijd.

Opties voor de toekomst:
• CV schakelen op afstand en op aanwezigheid (niet echt nodig vanwege slimme thermostaat en regelmatig leven)
• Luchtbevochtiger schakelen op basis van luchtvochtigheid.
• Gordijnen (is me eigenlijk te duur).
• Pushberichten als iemand in huis is maar niet één van de bewoners.

Misschien ben ik nog wat vergeten maar het is een idee. :)

Look for the signal in your life, not the noise.

Canon R6 | 50 f/1.8 STM | 430EX II
Sigma 85 f/1.4 Art | 100-400 Contemporary
Zeiss Distagon 21 f/2.8


  • xoniq
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 23-09 22:21
Gonadan schreef op donderdag 29 september 2016 @ 10:51:
[...]

Je zoekt inspiratie begrijp ik? :P

In gebruik:
• Verlichting in voorraadkast schakelt bij openen en sluiten van deur. (kaku deursensor, hue bolletje)
• Verlichting boven aanrecht gaat aan bij beweging aan het aanrecht, mits het schemerig of donker is. Na korte afwezigheid gaat hij uit, of als de woonkamerverlichting aan is naar een lager dimniveau. (kaku pir, livingwhites plug)
• Verlichting in schuur schakelt op beweging, mits het schemerig of donker is. (fibaro pir, fibaro relais).
• Verlichting in toilet schakelt op beweging. (kaku pir, fibaro dimmer)
• Verlichting op overloop schakelt op beweging naar een 10% niveau, mits het shemerig of donker is. Dat is het antinekbreeklicht, met de wandschakelaar schakelt hij naar 100%. (fibaro pir, fibaro dimmer)
• Verbruik van de wasmachine wordt gemeten en een pushbericht wordt verstuurd als hij klaar is. (everspring tussenstekker)
• Deurbel stuurt pushbericht, met cooldown uiteraard. (kaku deurbel met drukknopzender)
• Rookmelders meten temperatuur door hele huis (net als fibaro pirs) en sturen pushbericht bij alarm. (fibaro rookmelders)

Schemering wordt uitgelezen door een kaku schemersensor, daarnaast heb ik ook nog een weerstation van iemand uit de straat gekoppeld via weather underground.
Daarnaast heb ik nog wat meer spul in huis waar ik ook nog wat ideeën mee heb voor de korte termijn:
• Verlichting woonkamer schakelen op basis van aanwezigheid en in stappen op basis van aanwezig licht bij invallende schemering (aeon labs pir, hue)
• Verlichting woonkamer van scene laten veranderen afhankelijk van activiteit in woonkamer (hue, harmony)
• Verlichting eettafel mee laten gaan met hue scenes en bedienbaar met wandschakelaar (fibaro dimmer)
• Verlichting in hal en gang laten schakelen op basis van beweging en schemer/donker. (fibaro dimmers)
• Mediakast stroom schakelen op basis van aanwezigheid. (everspring tussenstekker)
• Stroom subwoofer schakelen op basis van activiteit (everspring tussenstekker, harmony)
• Sonos in badkamer/slaapkamer/zolder schakelen op basis van aanwezigheid en tijd.

Opties voor de toekomst:
• CV schakelen op afstand en op aanwezigheid (niet echt nodig vanwege slimme thermostaat en regelmatig leven)
• Luchtbevochtiger schakelen op basis van luchtvochtigheid.
• Gordijnen (is me eigenlijk te duur).
• Pushberichten als iemand in huis is maar niet één van de bewoners.

Misschien ben ik nog wat vergeten maar het is een idee. :)
Nice!
• Verlichting in toilet schakelt op beweging. (kaku pir, fibaro dimmer)
Dus het kan voorkomen als je lekker rustig zit te bouten dat je dan even in t donker komt tot je even met je hand wappert :+
• Verbruik van de wasmachine wordt gemeten en een pushbericht wordt verstuurd als hij klaar is. (everspring tussenstekker)
Door het meten van het verbruik neem ik aan? Slim!

Al met al een duur projectje bij jouw thuis met al dat Fibaro spul :+

Ikzelf doe alle verlichting met 433 MHz sensors. En ga binnenkort beginnen aan een nieuwe badkamer, uiteraard met ingebouwde TV + Plex, luxe bad, en waar mogelijk alles via domotica.
Wat bij mij nog op de planning staat:
  • Gordijnen electrisch (bij het starten van een film + licht automatisch dimmen)
  • 's Ochtends op vaste tijd TV aan en een bakje koffie die klaar staat
  • Mijn trede verlichting koppelen aan Domoticz (is nu enkel met een PIR boven en beneden als anti-nekbreek verlichting als je naar de trap toe loopt)
  • Temperatuur sensoren in elke ruimte incl. garage
  • Zonwering laten reageren op de 'dusk' sensor in de achtertuin i.c.m. de wind voorspelling. (Uitschuiven bij zon maar niet bij veel wind)
  • Resterende verlichting automatiseren
  • Garagedeur vervangen door een kunststof segmenten deur gekoppeld aan domotics + iBeacon sensor die mijn telefoon moet tracken als ik thuis kom

  • Gonadan
  • Registratie: Februari 2004
  • Nu online

Gonadan

Admin Beeld & Geluid, Harde Waren
xoniq schreef op donderdag 29 september 2016 @ 11:25:
Dus het kan voorkomen als je lekker rustig zit te bouten dat je dan even in t donker komt tot je even met je hand wappert :+
In principe niet. De timeout is ruim en ik heb de pir onder de wastafel gehangen zodat hij je vinger ziet bewegen bij het scrollen op je telefoon. :')
Door het meten van het verbruik neem ik aan? Slim!

Al met al een duur projectje bij jouw thuis met al dat Fibaro spul :+
Valt mee. Letten op aanbiedingen en amazon.de helpt wel wat. De andere apparatuur zoals harmony of hue is duurder, maar goed, die kocht ik toch wel.

433 heb ik er nu tussen zitten maar ik merk nu al de nadelen. Je mist soms een signaal waardoor de beweging uit van de wc wel eens niet door gekomen is. En nu ik van de keuken in één keer door loop naar de wc merk ik vertraging in het licht omdat de RFXCOM nog wacht tot de keuken pir is uitgeschreeuwd voordat hij de wc pir kan ontvangen.
De pir in de schuur was eerst ook 433 maar heb ik vervangen omdat zes meter al te ver was om betrouwbaar te werken.

Nu gebruik ik het voor minder kritieke zaken. Zoal keuken en wc en op de slaapkamer van die homeeasy knoppen om de kastverlichting te schakelen. Maar verwacht dat de keuken en toilet op termijn ook nog wel een stap naar zwave maken. Ik houd niet van geknutsel met workarounds. ;)
Ikzelf doe alle verlichting met 433 MHz sensors. En ga binnenkort beginnen aan een nieuwe badkamer, uiteraard met ingebouwde TV + Plex, luxe bad, en waar mogelijk alles via domotica.
Wat bij mij nog op de planning staat:
  • Gordijnen electrisch (bij het starten van een film + licht automatisch dimmen)
  • 's Ochtends op vaste tijd TV aan en een bakje koffie die klaar staat
  • Mijn trede verlichting koppelen aan Domoticz (is nu enkel met een PIR boven en beneden als anti-nekbreek verlichting als je naar de trap toe loopt)
  • Temperatuur sensoren in elke ruimte incl. garage
  • Zonwering laten reageren op de 'dusk' sensor in de achtertuin i.c.m. de wind voorspelling. (Uitschuiven bij zon maar niet bij veel wind)
  • Resterende verlichting automatiseren
  • Garagedeur vervangen door een kunststof segmenten deur gekoppeld aan domotics + iBeacon sensor die mijn telefoon moet tracken als ik thuis kom
Dat zijn wel wat uitdagender projectjes, die kunnen ook wel aardig in de knaken gaan lopen. :P

Look for the signal in your life, not the noise.

Canon R6 | 50 f/1.8 STM | 430EX II
Sigma 85 f/1.4 Art | 100-400 Contemporary
Zeiss Distagon 21 f/2.8


  • Fire69
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 13:28
Gonadan schreef op donderdag 29 september 2016 @ 11:32:
[...]

In principe niet. De timeout is ruim en ik heb de pir onder de wastafel gehangen zodat hij je vinger ziet bewegen bij het scrollen op je telefoon. :')

[...]
Beetje offtopic misschien (want ik heb geen Domoticz) maar:
Kan je die Kaku timeouts lang zetten? Bij mij hangt er een Fibaro, maar die roept na 30sec al 'Licht uit!', waardoor mijn vrouw steeds op mijn nek zit dat zij in het donker zit. :P
Denk dat ik daar maar iets zal moeten op vinden met een virtuele timer van bvb. 2min die telkens gereset wordt als er beweging is.

  • Gonadan
  • Registratie: Februari 2004
  • Nu online

Gonadan

Admin Beeld & Geluid, Harde Waren
Fire69 schreef op donderdag 29 september 2016 @ 11:41:
Beetje offtopic misschien (want ik heb geen Domoticz) maar:
Kan je die Kaku timeouts lang zetten? Bij mij hangt er een Fibaro, maar die roept na 30sec al 'Licht uit!', waardoor mijn vrouw steeds op mijn nek zit dat zij in het donker zit. :P
Denk dat ik daar maar iets zal moeten op vinden met een virtuele timer van bvb. 2min die telkens gereset wordt als er beweging is.
Zowel bij de kaku als bij de fibaro is dat instelbaar. Bij de fibaro hanteer ik gewoon 30 seconden, bij de kaku 5 omdat je nogal eens een signaal kunt missen. De daadwerkelijk timeout voor het licht wordt in domoticz geregeld op basis van de laatste update van de bewegingssensor.

Look for the signal in your life, not the noise.

Canon R6 | 50 f/1.8 STM | 430EX II
Sigma 85 f/1.4 Art | 100-400 Contemporary
Zeiss Distagon 21 f/2.8


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • degroot
  • Registratie: December 2003
  • Niet online
koelkast schreef op woensdag 28 september 2016 @ 12:20:
Misschien is het leuk om als gebruikers eens te laten zien hoe je je huisautomatisering met Domoticz hebt gedaan. Welke scenes gebruik je, welke sensoren / actuators en spullen heb je nog meer om zaken te automatiseren? Ik wil dit najaar / winter iets verder gaan dan het schakelen van kerstverlichting :)
Komt ie:

- Lamp in hal gaat automatisch aan wanneer voordeur opengaat en het donker is
- Waneer er iemand thuis is , en het begint donker te worden , dan gaat licht in woonkamer aan en de lantaarn in de tuin. Deze gaan automatisch uit wanneer ik naar bed ga ( op basis van Logitech Harmonyactiviteit)
- Wanneer er iemand thuis is gaat het licht in het trappengat aan ( ledlampjes ) en de ledstrip in de kast in de woonkamer.
- Waneer de TV aan gaat ( Logitech Harmony ) dan gaat de ikea ledstrip erachter aan ( dus een soort van cheap-ass ambilight)
- Wanneer er op de deurbel gedrukt word krijg ik daar pushnotificatie van
- Wanneer er regen opkomst is krijg ik daar pushnotificatie van ( handig want ik fiets veel , #goedweerfietser)
- Rolluiken gaan iedere dag op vaste tijd omhoog. Bij zonsondergang gaan ze automatisch naar beneden
- Wanneer er niemand in huis is , worden alle lampen uitgezet. En logitech activiteiten gestopt.
- Ik heb een WakeUp scene in domoticz. Wanneer ik sochtends opsta gaat licht trappengat en licht kleding kast even aan. 10 minuten later de lamp in de woonkamer en led in de kast. Ook het HiFi systeem gaat aan en radio speelt dan (Logitech Harmony Activiteit).
- Ik krijg uiteraard een pushnotificatie als de deuren open gaan en er niemand thuis is.


Wat ik nog wil doen:

- Notificatie krijgen als droger/wasmachine klaar is.
- Rolluiken achterkant wil ik nog zo programmeren dat wanneer het warm is op zomerdagen , deze ook automatisch gaan zakken. Heb tuin op het zuiden en zon staat dus heel de dag op de slaapkamer. Nu doe ik dat nog handmatig.
- Zonwering in de tuin bij warm weer automatisch laten uitdraaien.
- Gordijn in keuken nog automatisch kunnen laten zakken.
- Rolluiken wil ik ook omhoog laten gaan wanneer de nest rookmelder alarm geeft. Echter in domoticz zie ik de nest protect alleen maar als on/off schakelaar , en schakelt meedere keren per dag ??
- Chromecast audio wil ik nog via domoticz kunnen aansturen. als dat lukt zal ik er meerdere aanschaffen voor o.a. in de badkamer.

www.degroot-it.nl


Acties:
  • +1 Henk 'm!

Verwijderd

tweak_IggY schreef op woensdag 28 september 2016 @ 20:22:
[...]


Hoe laat je hem dan opstoken als ik zo vrij mag zijn om het te vragen? Gebruik je hiervoor een meer geavanceeerde theromstaat?
Met een Remeha Isense thermostaat, voor 5 tientjes op MP te vinden.
Zie voor meer info het CV tuning topic

  • ST10©DE
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 09:02

ST10©DE

Dus.............

Gonadan schreef op donderdag 02 juni 2016 @ 10:04:
[...]

Nope, geen ervaring mee. Ik vond de Hue API dermate simpel dat ik gewoon bash scripts heb gebruikt.

Bash:
1
2
#!/bin/bash
curl --request PUT --data "{\"scene\": \"2198c174f-on-0\"}" http://10.1.1.4/api/789480782c764c461eea3f0562df3f99/groups/1/action
Zo, dat was al een tijdje geleden... Inmiddels heb ik domoticz niet meer op een RPi draaien maar op een thinclient met debian. Daarop is het mij zonder problemen gelukt om hue-cli op te zetten. Nu roep ik bijvoorbeeld met een dummy switch "avondlicht" het script avond.sh op. Dit script ziet er als volgt uit:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
#!/bin/sh
# 1 = TV rechts
# 2 = TV links
# 5 = Woonkamer
# 6 = Hal
# 7 = Keuken
# 9 = Lamp Paul
# 10 = Gang
/home/paul/milight/./led.sh c wand on
hue -H 192.168.1.2 lights 1,2,5,7 on
hue -H 192.168.1.2 lights 1,2 ff4500
hue -H 192.168.1.2 lights 5,7 =125
hue -H 192.168.1.2 lights 6,10 on
hue -H 192.168.1.2 lights 6,10 =50


Op deze manier is het voor mij heel eenvoudig te zien wat er gebeurt en kan ik heel eenvoudig een scene veranderen. Naar mijn mening ziet het er ook een stuk eenvoudiger uit dan de HUE API commando's

"Ik heb een hekel aan thuiswerken". Hendrik, 36 jaar, brandweerman.


  • hendrik12345678
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 23-09-2024
als ik via een Esp een watermeter wil uitlezen, welke virtuele sensor moet ik dan aanmaken?
heb er al een paar geprobeerd, maar hebben niet de goede tekst oid.
ik heb nu waterflow, maar dit werkt ook niet

  • LJ80
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 23-07 16:08
koelkast schreef op woensdag 28 september 2016 @ 12:20:
Misschien is het leuk om als gebruikers eens te laten zien hoe je je huisautomatisering met Domoticz hebt gedaan. Welke scenes gebruik je, welke sensoren / actuators en spullen heb je nog meer om zaken te automatiseren? Ik wil dit najaar / winter iets verder gaan dan het schakelen van kerstverlichting :)
Het is hartstikke leuk om te lezen wat men zoal geïmplementeerd heeft in huis. Helaas vind ik het Domoticz topic niet echt de juiste plek er voor om dat allemaal uit te schrijven. Op deze manier wordt het namelijk een opsomtopic en sneeuwen de Domoticz specifieke posts onder. Veel van de beschreven automatisaties zijn immers niet Domoticz specifiek (ik herken een groot deel van de dingen omdat ik ze zelf in HASS ook heb gebouwd :P ).

Maak bijv. een Tweakblog aan en schrijf er in een blogpost wat over. De blogpost kun je vervolgens even kort naar verwijzen in dit topic, dat is wel OK.

[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 29-09-2016 18:00 ]


  • Gonadan
  • Registratie: Februari 2004
  • Nu online

Gonadan

Admin Beeld & Geluid, Harde Waren
Zijn ze in het algemene domotica topic wel on-topic? O-)

Look for the signal in your life, not the noise.

Canon R6 | 50 f/1.8 STM | 430EX II
Sigma 85 f/1.4 Art | 100-400 Contemporary
Zeiss Distagon 21 f/2.8


  • Bockelaar
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 24-09 20:57
* Bockelaar ziet een "show hier je smart-home/domotica opstelling-topic" ontstaan :)

Remember: A CRAY is the only computer that runs an endless loop in just 4 hours...


  • Witlof
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 14:18
Misschien een rare vraag, maar de Plugwise Anna lijkt de enige thermostaat die 'normaal' via Domoticz schakelt in het intern netwerk. Is dit ook zo of lijkt het door de (standaard) instellingen in het hardware lijstje van Domoticz? Ik wil dus zonder een externe (internet) server (met abonnement) de temperatuur schakelen? Remote/extern temperatuur instellen los ik wel op via een VPN verbinding vanaf mijn telefoon.

Heeft iemand hier toevallig ook ervaring mee?

Verwijderd

tweak_IggY schreef op woensdag 28 september 2016 @ 20:22:
[...]


Hoe laat je hem dan opstoken als ik zo vrij mag zijn om het te vragen? Gebruik je hiervoor een meer geavanceeerde theromstaat?
Ik heb zelf de zelfde setup thuis.
Maar wat volgens mij ook mogelijk is is het branderniveau lager zetten, zodat hij dus niet volle bak gaat stoken.

Gebruik ik zelf dus niet. ik gebruik het geheel puur en alleen om op afstand de thermostaat hoger en lager te zetten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Gonadan schreef op donderdag 29 september 2016 @ 18:23:
Zijn ze in het algemene domotica topic wel on-topic? O-)
Nee ook niet helemaal denk ik.
Bockelaar schreef op donderdag 29 september 2016 @ 19:48:
* Bockelaar ziet een "show hier je smart-home/domotica opstelling-topic" ontstaan :)
Dat is wellicht beter, een topic in de trant van "Wat heb jij allemaal geautomatiseerd in huis met domotica?" en dan vooral algemeen bedoeld, puur als inspiratie. Zo'n topic mag wat mij betreft wel aangemaakt worden als iemand dat leuk vind.
Zaken als "Dit Blockly-event werkt niet!" horen daar dan natuurlijk niet thuis ;)

[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 30-09-2016 07:41 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • luigi87
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 24-09 18:27
Bockelaar schreef op donderdag 29 september 2016 @ 19:48:
* Bockelaar ziet een "show hier je smart-home/domotica opstelling-topic" ontstaan :)
Ik zou zeggen maak maar aan. (wil eventueel wel helpen met bijhouden e.d.)
Vindt het een goed idee om inderdaad inspiratie op te doen, en dan hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden.
Zou gelijk een mooi topic kunnen worden met een mooie verzameling voor projecten die tweakers zijn uitgevoerd, met de uitleg hoe je het voor elkaar krijgt.

- leeg -


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bockelaar
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 24-09 20:57
luigi87 schreef op vrijdag 30 september 2016 @ 10:15:
[...]


Ik zou zeggen maak maar aan. (wil eventueel wel helpen met bijhouden e.d.)
Vindt het een goed idee om inderdaad inspiratie op te doen, en dan hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden.
Zou gelijk een mooi topic kunnen worden met een mooie verzameling voor projecten die tweakers zijn uitgevoerd, met de uitleg hoe je het voor elkaar krijgt.
zal ik doen, moet er even tijd voor vinden!

[edit] gevonden! klik

[ Voor 8% gewijzigd door Bockelaar op 30-09-2016 15:19 ]

Remember: A CRAY is the only computer that runs an endless loop in just 4 hours...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • symen89
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 13:36
Hallo allemaal,

Al lange tijd ben ik mij aan het oriënteren in home automation en vooral de ontwikkeling omtrent homekit van apple.
Helaas zijn de producten die homekit intergratie hebben op dit moment minimaal. Nu ben ik op dit forum gekomen omdat ik heb gelezen dat middels een Raspberry Pi er ook ''onofficieele" producten kunnen communiceren met homekit.
Reeds heb ik een Velux dakraam gekocht met een INTEGRA bedienings tablet in mijn nieuwe woning
Ook heb ik een afzuigkap in mijn keuken die met een remote te bedienen is.
In de nabije toekomst krijgt de woning ook Somfy rolgordijnen

Mijn vraag is: welke apparatuur (naast de Raspberry Pi) en software plugins heb ik nodig om dit alles via de woning app in ios10 te besturen.

Ik ben totaal nieuw op dit gebied en mijn programeer skills zijn niet zo heel goed. Door alle termen zie door de bomen het bos niet meer;)
Met een stijle leercurve en een duwtje in de rug van jullie medetweakers hoop ik aan mijn home automation project te kunnen beginnen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Waarom per se willen koppelen met homekit? Ik zie daar niet echt het voordeel van.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 11:55
symen89 schreef op vrijdag 30 september 2016 @ 21:23:
Hallo allemaal,

Al lange tijd ben ik mij aan het oriënteren in home automation en vooral de ontwikkeling omtrent homekit van apple.
Helaas zijn de producten die homekit intergratie hebben op dit moment minimaal. Nu ben ik op dit forum gekomen omdat ik heb gelezen dat middels een Raspberry Pi er ook ''onofficieele" producten kunnen communiceren met homekit.
Reeds heb ik een Velux dakraam gekocht met een INTEGRA bedienings tablet in mijn nieuwe woning
Ook heb ik een afzuigkap in mijn keuken die met een remote te bedienen is.
In de nabije toekomst krijgt de woning ook Somfy rolgordijnen

Mijn vraag is: welke apparatuur (naast de Raspberry Pi) en software plugins heb ik nodig om dit alles via de woning app in ios10 te besturen.

Ik ben totaal nieuw op dit gebied en mijn programeer skills zijn niet zo heel goed. Door alle termen zie door de bomen het bos niet meer;)
Met een stijle leercurve en een duwtje in de rug van jullie medetweakers hoop ik aan mijn home automation project te kunnen beginnen
Homekit koppeling kan via: https://github.com/nfarina/homebridge
Alle info vind je op die site, na installatie (Wiki pagina) dien je voor het Domoticz stuk:
sudo npm install homebridge-edomoticz
sudo npm install homebridge-nest
sudo npm install homebridge-fibaro-hc2 of welk systeem je dan ook wilt toevoegen voor Homekit ondersteuning. Even de readme lezen eronder, staat alles uitgelegd.

PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hendrik12345678
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 23-09-2024
Kan iemand mij met het volgende helpen
ik heb twee sensoren, een temp/hum en een temp/barometer. alleen in domoticz staat er dan bij die temp/barometer 0% luchtvochtigheid.
nu wil ik deze twee combineren naar 1 sensor. dus de drie waardes naar een virtuele sensor schrijven.
alleen lukt me dit niet, misschien heeft iemand een opzetje

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • grote_oever
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 10:05
Heeft iemand van jullie kodi als device toegevoegd in domoticz? Sinds vandaag heb ik dit gedaan, maar met de default instellingen lijkt Domoticz altijd te zien dat kodi uit staat en gelijk daarna aan. Mijn log ziet er een beetje als zo uit:

19:44:15 Kodi off
19:44:15 Kodi on
19:46:15 Kodi off
19:46:15 Kodi on
19:48:15 Kodi off
19:48:15 Kodi on

Terwijl kodi de hele tijd aangestaan heeft. Iemand zelfde probleem gehad?

Log geeft dit aan:
2016-10-01 19:38:51.104 Kodi: (Kodi ) Missed 1 pings, assumed off.
2016-10-01 19:38:51.107 Kodi: (Kodi ) Event: 'Off'.
2016-10-01 19:38:51.128 Kodi: (Kodi ) Disonnected.
2016-10-01 19:38:52.106 Kodi: (Kodi ) Connected to '192.168.1.210:8080'.
2016-10-01 19:38:52.108 Kodi: (Kodi ) Event: 'On'.
Verwijderd schreef op zaterdag 01 oktober 2016 @ 08:51:
Waarom per se willen koppelen met homekit? Ik zie daar niet echt het voordeel van.
Werkt in ios 10 best goed. "Zet temperatuur op 21 graden" en je verwarming gaat aan. Ook de interface is netjes geïntegreerd in ios 10.

[ Voor 46% gewijzigd door grote_oever op 01-10-2016 19:48 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • matthijsph
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 05-08 11:17
grote_oever schreef op zaterdag 01 oktober 2016 @ 19:45:
Heeft iemand van jullie kodi als device toegevoegd in domoticz? Sinds vandaag heb ik dit gedaan, maar met de default instellingen lijkt Domoticz altijd te zien dat kodi uit staat en gelijk daarna aan. Mijn log ziet er een beetje als zo uit:

19:44:15 Kodi off
19:44:15 Kodi on
19:46:15 Kodi off
19:46:15 Kodi on
19:48:15 Kodi off
19:48:15 Kodi on

Terwijl kodi de hele tijd aangestaan heeft. Iemand zelfde probleem gehad?

Log geeft dit aan:
[...]
Bij mij werkt het eigenlijk van begin af aan zonder problemen. Ik dim de lichten als kodi op video gaat en schakel de versterker in als kodi naar audio schakelt. Geen problemen ondervonden tot zover.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • grote_oever
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 10:05
matthijsph schreef op zaterdag 01 oktober 2016 @ 21:23:
[...]


Bij mij werkt het eigenlijk van begin af aan zonder problemen. Ik dim de lichten als kodi op video gaat en schakel de versterker in als kodi naar audio schakelt. Geen problemen ondervonden tot zover.
Het werkt ook goed, maar hoe ziet je log eruit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!
grote_oever schreef op zaterdag 01 oktober 2016 @ 19:45:
Heeft iemand van jullie kodi als device toegevoegd in domoticz? Sinds vandaag heb ik dit gedaan, maar met de default instellingen lijkt Domoticz altijd te zien dat kodi uit staat en gelijk daarna aan. Mijn log ziet er een beetje als zo uit:

19:44:15 Kodi off
19:44:15 Kodi on
19:46:15 Kodi off
19:46:15 Kodi on
19:48:15 Kodi off
19:48:15 Kodi on

Terwijl kodi de hele tijd aangestaan heeft. Iemand zelfde probleem gehad?

Log geeft dit aan:


[...]


[...]


Werkt in ios 10 best goed. "Zet temperatuur op 21 graden" en je verwarming gaat aan. Ook de interface is netjes geïntegreerd in ios 10.
Als je vanaf je pc een ping uitvoer naar de KODI machine werkt dan wel goed?

Gebruik je de interne ping (System Alive Checker (Ping)) van Domoticz zelf. Daarmee had ik ook regelmatig soortgelijke problemen als ik de diverse telefoons op die manier controleerde of deze thuis waren of niet.

Probeer het anders eens via deze weg: http://www.domoticz.com/wiki/Presence_detection
Gebruikt dat nu al vrij lang en daarmee werkt het pingen en dus aan/uit switch uitstekend.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gonadan
  • Registratie: Februari 2004
  • Nu online

Gonadan

Admin Beeld & Geluid, Harde Waren
grote_oever schreef op zaterdag 01 oktober 2016 @ 19:45:
Heeft iemand van jullie kodi als device toegevoegd in domoticz? Sinds vandaag heb ik dit gedaan, maar met de default instellingen lijkt Domoticz altijd te zien dat kodi uit staat en gelijk daarna aan. Mijn log ziet er een beetje als zo uit:

19:44:15 Kodi off
19:44:15 Kodi on
19:46:15 Kodi off
19:46:15 Kodi on
19:48:15 Kodi off
19:48:15 Kodi on

Terwijl kodi de hele tijd aangestaan heeft. Iemand zelfde probleem gehad?

Log geeft dit aan:
Klinkt als een brak netwerk, ping moet je niet zomaar missen. Maar kan je hem niet wat minder streng instellen?
hendrik12345678 schreef op zaterdag 01 oktober 2016 @ 19:34:
Kan iemand mij met het volgende helpen
ik heb twee sensoren, een temp/hum en een temp/barometer. alleen in domoticz staat er dan bij die temp/barometer 0% luchtvochtigheid.
nu wil ik deze twee combineren naar 1 sensor. dus de drie waardes naar een virtuele sensor schrijven.
alleen lukt me dit niet, misschien heeft iemand een opzetje
Post anders wat je tot nu toe hebt, dan kunnen we daarmee helpen. Nu lijkt het meer alsof je om een lang en klare oplossing vraagt, daar is tweakers niet voor. :)

Look for the signal in your life, not the noise.

Canon R6 | 50 f/1.8 STM | 430EX II
Sigma 85 f/1.4 Art | 100-400 Contemporary
Zeiss Distagon 21 f/2.8


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Wat zou de beste volgorde zijn om Z-Wave devices te includen?
Eerst de main powered? Of eerst de battery powered devices?
Eerst de dichtste nodes? Of eerst de verste nodes?
Sinds een week een 6 tal nodes die steeds dead zijn. In network view is er geen enkele node meer aan de controller verbonden.
Plan voor vandaag is om zoveel mogelijk nodes te excluden, hardware reset van de stick, reset van de nodes die niet wilden excluden, en dan terug alles 1 voor 1 te koppelen en te benoemen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hendrik12345678
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 23-09-2024
Gonadan schreef op zondag 02 oktober 2016 @ 08:39:
[...]

Post anders wat je tot nu toe hebt, dan kunnen we daarmee helpen. Nu lijkt het meer alsof je om een lang en klare oplossing vraagt, daar is tweakers niet voor. :)
Dit is wat ik nu heb, maar er komt niks uit, het print geeft alleen de naam, en geen waarde.
dan moet ik nog beginnen aan het wegschrijven naar een virtuele sensor, dat word ook nog een uitdaging

commandArray = {}

sTempratuur, sLuchtvochtigheid, sBarometer = otherdevices_svalues['Barometer Buiten']:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
sTempempratuur = tonumber(sTempratuur); sBarometer = tonumber(sBarometer);
sTemp1, sLuchtvochtigheid1 = otherdevices_svalues['Buitentempratuur']:match("([^;]+);([^;]+)")
sLuchtvochtigheid1 = tonumber(sLuchtvochtigheid1);

print ('sTempratuur')
print ('sBarometer')
print ('sLuchtvochtigheid1')

time = os.date("*t")


return commandArray

sensor temp/luchtvochtigheid:
28 Buitentempratuur 2016-10-02 10:31:37 14.8;70;3
sensor temp/barometer
75 Barometer Buiten 2016-10-02 10:35:08 14.79;0;0;1008.15;0

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jonamolenaar
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 03-01-2024
Ben nieuw in de wereld van Domoticz, misschien moet ik mij zelf eerst nog beter inlezen. Maar vind het moeilijk om juiste richting te vinden in de hoeveelheid info die er te vinden is.

Waar ik nu tegen aanloop is het include van een schakelaar van het merk Merten. betrefd de MTN507501, Deze probeer ik te include aan een open zwave stick (USB Z-wave.Me)
Heb tevens 2x een philio PAN04-1 Double Relay Switch, deze werkt, daaruit maak ik op dat de zwave stick functioneert naar behoren.

In de manufacturer_specific.xml file is deze schakelaar op dit moment niet aanwezig, zelfde geld voor de config folder. Heb dus het idee dat ik dit specifieke component handmatige aan de xml file moet toevoegen en de config file moet uploaden.
Heeft iemand dit eerder gedaan, waar op te letten? (bestands naam etc)
Kan tot dus ver niet vergelijkbaar vraag / howto vinden, heb idee dat die er zeker wel moeten zijn.

Hardware switch:
http://www.pepper1.net/zwavedb/device/70

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • matthijsph
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 05-08 11:17
hendrik12345678 schreef op zondag 02 oktober 2016 @ 10:37:
[...]


Dit is wat ik nu heb, maar er komt niks uit, het print geeft alleen de naam, en geen waarde.
dan moet ik nog beginnen aan het wegschrijven naar een virtuele sensor, dat word ook nog een uitdaging

commandArray = {}

sTempratuur, sLuchtvochtigheid, sBarometer = otherdevices_svalues['Barometer Buiten']:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
sTempempratuur = tonumber(sTempratuur); sBarometer = tonumber(sBarometer);
sTemp1, sLuchtvochtigheid1 = otherdevices_svalues['Buitentempratuur']:match("([^;]+);([^;]+)")
sLuchtvochtigheid1 = tonumber(sLuchtvochtigheid1);

print ('sTempratuur')
print ('sBarometer')
print ('sLuchtvochtigheid1')

time = os.date("*t")


return commandArray

sensor temp/luchtvochtigheid:
28 Buitentempratuur 2016-10-02 10:31:37 14.8;70;3
sensor temp/barometer
75 Barometer Buiten 2016-10-02 10:35:08 14.79;0;0;1008.15;0
Volgens mij is dit na wat aanpassingen wat jij zoekt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Verwijderd schreef op zondag 02 oktober 2016 @ 09:07:
Wat zou de beste volgorde zijn om Z-Wave devices te includen?
Eerst de main powered? Of eerst de battery powered devices?
Eerst de dichtste nodes? Of eerst de verste nodes?
Sinds een week een 6 tal nodes die steeds dead zijn. In network view is er geen enkele node meer aan de controller verbonden.
Plan voor vandaag is om zoveel mogelijk nodes te excluden, hardware reset van de stick, reset van de nodes die niet wilden excluden, en dan terug alles 1 voor 1 te koppelen en te benoemen.
Pffff, da's toch miserie als je alles opnieuw wil inrichten.
Excluden ging zonder enig probleem.
Daarna een hard reset van de controller en een clean install van Domoticz.
Eerst alle main powered devices included, ging perfect. Geen enkele timeout, all nodes queried in minder dan een minuut.
Maar die batterij dingen, zucht....
Is toch duidelijk iets mis met de config in Openzwave. Waarom worden die dingen gequeried bij opstarten? Het is toch geweten dat ze slapen?
Raar is ook wel dat sedert een aantal van die battery spullen raar doen, ook een aantal van de main powered devices raar gaan doen.
Alweer 10 uur bezig en nog niet terug operationeel :'(

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Als je code post, gebruik dan de tags zoals in de topicwarning beschreven. Daarmee wordt het een stuk leesbaarder/begrijpbaarder ;)

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Wolfboy
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online

Wolfboy

ubi dubium ibi libertas

Voor de mensen die ook EventGhost draaien, ik heb zojuist de eerste versie van m'n Domoticz plugin online gezet :)
https://github.com/WoLpH/eventghost-domoticz

Feedback is welkom!

Screenshots

Settings
Afbeeldingslocatie: https://github.com/WoLpH/eventghost-domoticz/blob/master/screenshots/settings.png?raw=true

Adding devices
Afbeeldingslocatie: https://github.com/WoLpH/eventghost-domoticz/blob/master/screenshots/add_device.png?raw=true

Configuring dimmers
Afbeeldingslocatie: https://github.com/WoLpH/eventghost-domoticz/blob/master/screenshots/add_dimmer.png?raw=true

Configuring regular switches
Afbeeldingslocatie: https://github.com/WoLpH/eventghost-domoticz/blob/master/screenshots/add_switch.png?raw=true

Configuring all types of switches
Afbeeldingslocatie: https://github.com/WoLpH/eventghost-domoticz/blob/master/screenshots/add_raw.png?raw=true

Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

Verwijderd

Voor wie last heeft van heel traag opstarten door veel zwave devices:
Voeg dit toe aan options.xml:
<Option name="AssumeAwake" value="false" />

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • trekker22
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 03:19
Verwijderd schreef op maandag 03 oktober 2016 @ 17:28:
Voor wie last heeft van heel traag opstarten door veel zwave devices:
Voeg dit toe aan options.xml:
<Option name="AssumeAwake" value="false" />
Hoe ben je daar bij uit gekomen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

Verwijderd

Google... Google...
Default is het true. Daarom staat er bij opstart een groen vinkje naast elk battery powered device en worden die bevraagd. Door deze lijn staan ze meteen als slapend en start openzwave veel sneller.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gerrit_K
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 07-11-2023
Heeft iemand dit al eens aan de hand gehad?
Sinds een paar dagen heb ik iets vreemds met timers in simpele lua-scripts, bv 'On FOR 4', dan gaat de switch al na 2 minuten uit. Hetzelfde met 'Off AFTER 120', dan uit al na 1 minuut. Dit heb ik gisteren opgemerkt. Daarvoor klopte het altijd wel!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • symen89
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 13:36
Weet iemand hoe ik een OSRAM dali eco kan laten communiceren via domoticz?

http://www.osram.com/osra...dalieco-control/index.jsp

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pimmetje651
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 10:09
Is er al een mede tweaker die het werkend heeft gekregen om de SNMP output vanuit zijn (of haar) router te kunnen gebruiken / importeren in domoticz ?
Zal graag mijn bandbreedte ge/verbruik en totalen hiervan terug zien in domoticz .
Iemand enig idee ?

Its'nice 2be important, but it's more important 2be nice


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • janne_nl
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 13:00
NAS monitoring via SNMP staat uitgelegd in de domoticz wiki. Router zal niet anders gaan, je moet net de goede mib(s) zien te vinden (lees googlen).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pimmeh
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 06-09 22:13
Ik zit eraan te denken om de Fibaro Motion Sensor te kopen maar op de Domoticz-website staat dit op de compatibiliteitslijst:

FIBARO System FGMS001 Motion Sensor (movement, temperature, lightlevel, tamper) (EU ZW+ version 3.2 movement, temperature DOES NOT WORK)

Moet ik hier uithalen dat de in EU verkochte ZWave-plus-variant grotendeels niet werkt met Domoticz? Het typenummer van de ZWave Plus-variant is 'FGMS-001 ZW5' en heeft firmwareversie 2.6, volgens http://www.domotica-shop.nl/product.php?productid=16830
Ik kan die technische specificaties niet matchen op wat er op de Domoticz-wiki staat. Heeft iemand hier deze sensor in de variant van ZWave Plus die hier wat helderheid op kan geven?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 13:32
Iemand al eens de domoticz compleet vervangen?
Ik heb net een dd image gemaakt naar een usb stick helaas is de image net zo groot als het sd kaartje oftewel 16gb en de stick is ook 16 gb
Dus past het niet.
Maar kan je het commanda aanpassen zodat de nuteloze ruimte niet in de img file komt.
Ik gebruik nu het volgende commando:
sudo dd if=dev/mmcblk0 of=/mnt/usbstorage/image.img bs=1M

edit:

nu via ssh ook gedaan vanaf een andere (linux) pc:
ssh pi@172.16.19.137 'sudo dd if=/dev/mmcblk0 bs=10M' | cat > sd_image.img

Helaas bestand nog steeds 16gb

[ Voor 18% gewijzigd door SpikeHome op 05-10-2016 14:41 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!
janne_nl schreef op woensdag 05 oktober 2016 @ 12:32:
NAS monitoring via SNMP staat uitgelegd in de domoticz wiki. Router zal niet anders gaan, je moet net de goede mib(s) zien te vinden (lees googlen).
Als je router al SNMP ondersteund.
Veel standaard consumentenrouters doen dit namelijk niet. Dan moet je al DD-WRT / OpenWRT er op flashen (indien mogelijk) en dan een SNMP Daemon installeren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Purejet
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 23-09 14:59
SpikeHome schreef op woensdag 05 oktober 2016 @ 14:11:
Iemand al eens de domoticz compleet vervangen?
Ik heb net een dd image gemaakt naar een usb stick helaas is de image net zo groot als het sd kaartje oftewel 16gb en de stick is ook 16 gb
Dus past het niet.
Maar kan je het commanda aanpassen zodat de nuteloze ruimte niet in de img file komt.
Ik gebruik nu het volgende commando:
sudo dd if=dev/mmcblk0 of=/mnt/usbstorage/image.img bs=1M

edit:

nu via ssh ook gedaan vanaf een andere (linux) pc:
ssh pi@172.16.19.137 'sudo dd if=/dev/mmcblk0 bs=10M' | cat > sd_image.img

Helaas bestand nog steeds 16gb
Ik deed dit altijd vanaf mijn mac, met Pi Baker. Daarmee kon ik een image maken, daarna laden in de Pi en vervolgens middels PiConfig de ssd expanden. Wellicht is die tool er ook voor Windows?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 13:32
Purejet schreef op woensdag 05 oktober 2016 @ 14:44:
[...]


Ik deed dit altijd vanaf mijn mac, met Pi Baker. Daarmee kon ik een image maken, daarna laden in de Pi en vervolgens middels PiConfig de ssd expanden. Wellicht is die tool er ook voor Windows?
kan het sd kaartje uit de pi halen en dan kopieren.
Maar met dit commando maak ik live een image backup.
Ik stop dan wel de domoticz service en daarna word deze weer gestart.
Maar met het dd commando moet je dan toch ook de image kleiner kunnen maken.


edit: gevonden je moet een eind sector opgeven maar dd weet niet of er wel of niet iets staat dus beter niet gebruiken.
Je krijgt gewoon een image van 16gb als je sd ook 16 gb is iig

[ Voor 14% gewijzigd door SpikeHome op 05-10-2016 15:02 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

Verwijderd

Waarom een complete DD image maken?
De standaard image heb je er zo terug op gezet.
Dan gewoon even het domoticz mapje overschrijven met die van je backup en je bent klaar.
met bv rsync doe je dan een backup in enkele seconden tijd omdat enkel de aangepaste bestanden overgehaald worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pimmetje651
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 10:09
ThinkPadd schreef op woensdag 05 oktober 2016 @ 14:19:
[...]

Als je router al SNMP ondersteund.
Veel standaard consumentenrouters doen dit namelijk niet. Dan moet je al DD-WRT / OpenWRT er op flashen (indien mogelijk) en dan een SNMP Daemon installeren.
SNMP ondersteuning is er zeker : PFsense :P
Maar dan nog is hetgeen wat uitgelegd staat in de NAS monitoring wiki is niet wat ik zoek .
Zal echt graag willen weten hoeveel data we er per dag doorheen stoken en eventueel zo real time mogelijk ..
Met PRTG kan ik prima SNMP uitlezen , maar dan zit het nog niet in domoticz

Its'nice 2be important, but it's more important 2be nice


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Er zijn wel wat packages voor pfsense verkrijgbaar:
https://doc.pfsense.org/i...I_monitor_bandwidth_usage
Hoeft toch niet in Domoticz te komen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Room42
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
Ik ben echt even de weg kwijt... Ik heb onderstaand event en deze werkt, maar wordt, na de eerste keer 'aan' gaan, elke seconde getriggerd. Deze loopt dus eindeloos. Wel geeft hij de juiste status (dus AAN of UIT, afhankelijk van de PIR (motion sensor)).

Het doel van deze constructie is dat de lamp alleen feller wordt, als de lamp is ingeschakeld. Als deze uit staat, moet er niks gebeuren.

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/CFudnlM.png

Ik heb het vermoeden dat dit komt doordat het script zowel op de PIR21 als de Lamp 26.1 triggert. Maar omdat ik niet de beta draai (ik draai v3.4834), kan ik geen geneste If/Else if-blokken maken.

Hoe los ik dit nou op? Hoe zorg ik ervoor dat dit event alleen op PIR21 getriggert wordt?

"Technological advancements don't feel fun anymore because of the motivations behind so many of them." Bron


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tozzke
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 11:58

tozzke

aka tozzert

Room42 schreef op woensdag 05 oktober 2016 @ 21:57:
Ik ben echt even de weg kwijt... Ik heb onderstaand event en deze werkt, maar wordt, na de eerste keer 'aan' gaan, elke seconde getriggerd. Deze loopt dus eindeloos. Wel geeft hij de juiste status (dus AAN of UIT, afhankelijk van de PIR (motion sensor)).

Het doel van deze constructie is dat de lamp alleen feller wordt, als de lamp is ingeschakeld. Als deze uit staat, moet er niks gebeuren.

[afbeelding]

Ik heb het vermoeden dat dit komt doordat het script zowel op de PIR21 als de Lamp 26.1 triggert. Maar omdat ik niet de beta draai (ik draai v3.4834), kan ik geen geneste If/Else if-blokken maken.

Hoe los ik dit nou op? Hoe zorg ik ervoor dat dit event alleen op PIR21 getriggert wordt?
Vul het eens aan met een (string) variabele zoals onderstaand:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
If [PIR21 = On] and [Lamp 26.1 <> Off] and [Var PIR21_motion_detected? = "nee"]
Do [Set Lamp 26.1 = Level 50%]
   [Set LED_RED = On]
   [Set Var PIR21_motion_detected? = "ja"]
Else if [PIR21 = Off] and [Lamp 26.1 <> Off] and [Var PIR21_motion_detected? = "ja"]
Do [Set Lamp 26.1 = Level 10%]
   [Set LED_RED = Off]
   [Set Var PIR21_motion_detected? = "nee"]

Op deze manier voorkomt die check op die variabele het retriggeren :)

Al kun je in dit geval ook de check op de 'LED_RED' doen aangezien die aan en uit gaat:
code:
1
2
3
4
5
6
If [PIR21 = On] and [Lamp 26.1 <> Off] and [LED_RED = Off]
Do [Set Lamp 26.1 = Level 50%]
   [Set LED_RED = On]
Else if [PIR21 = Off] and [Lamp 26.1 <> Off] and [LED_RED = On]
Do [Set Lamp 26.1 = Level 10%]
   [Set LED_RED = Off]

Dit voorkomt ook retriggeren

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Room42
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
tozzke schreef op woensdag 05 oktober 2016 @ 22:15:
[...]


Vul het eens aan met een (string) variabele zoals onderstaand:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
If [PIR21 = On] and [Lamp 26.1 <> Off] and [Var PIR21_motion_detected? = "nee"]
Do [Set Lamp 26.1 = Level 50%]
   [Set LED_RED = On]
   [Set Var PIR21_motion_detected? = "ja"]
Else if [PIR21 = Off] and [Lamp 26.1 <> Off] and [Var PIR21_motion_detected? = "ja"]
Do [Set Lamp 26.1 = Level 10%]
   [Set LED_RED = Off]
   [Set Var PIR21_motion_detected? = "nee"]

Op deze manier voorkomt die check op die variabele het retriggeren :)

Al kun je in dit geval ook de check op de 'LED_RED' doen aangezien die aan en uit gaat:
code:
1
2
3
4
5
6
If [PIR21 = On] and [Lamp 26.1 <> Off] and [LED_RED = Off]
Do [Set Lamp 26.1 = Level 50%]
   [Set LED_RED = On]
Else if [PIR21 = Off] and [Lamp 26.1 <> Off] and [LED_RED = On]
Do [Set Lamp 26.1 = Level 10%]
   [Set LED_RED = Off]

Dit voorkomt ook retriggeren
Hah, zo werkt het, inderdaad, mits ik de type ook op 'device' zet :)
Voelt een beetje als een hack, maar als het werkt, dan werkt het :P

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/hXTdtPI.png

Thanks!

edit:
Je LED_RED-idee werkt niet helemaal. Daarmee wordt hij alsnog 2x getriggerd, omdat de LED-wijziging ook weer een device change is. Maar de LED is sowieso tijdelijk, voor het testen/monitoren.

Maar dit werkt wel vet! Het is voor mijn buitenlamp. Nu heb ik altijd een schemerlichtje, terwijl als er iemand in de buurt komt, de lamp feller wordt voor beter zicht. _/-\o_

[ Voor 12% gewijzigd door Room42 op 05-10-2016 22:35 ]

"Technological advancements don't feel fun anymore because of the motivations behind so many of them." Bron


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Denk dat je er gewoon nog een EN had moeten bij zetten ipv die variable.
IF PIR = ON AND Lamp != Off AND Lamp != 50
Set lamp 50

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 13:32
Verwijderd schreef op woensdag 05 oktober 2016 @ 16:23:
Waarom een complete DD image maken?
De standaard image heb je er zo terug op gezet.
Dan gewoon even het domoticz mapje overschrijven met die van je backup en je bent klaar.
met bv rsync doe je dan een backup in enkele seconden tijd omdat enkel de aangepaste bestanden overgehaald worden.
De rsync naar een andere raspberry pi?
Ik maak nu dmv een script een backup (dit script https://www.domoticz.com/wiki/Daily_backup_to_external_hdd).
Wat ik graag wil als er wat is alles weer snel de lucht in kan.
Mijn vertrouwen in een micro sd kaart is niet super.

Die backup al eens terug gezet op een andere raspberry.
Maar daarna moest ik nog rechten goed gaan zetten de nefit easy software installeren.
Vandaar mijn idee om een complete image te maken.
Pagina: 1 ... 84 ... 100 Laatste

Dit topic is gesloten.

Let op:
Voor je je vraag stelt, lees eerst de topicstart eens door om te kijken of je vraag daar wellicht al in staat.

  • De changelog van Domoticz updates (commits) vind je op de Github repo.
  • Ook is er een Domoticz wiki
  • En een eigen Domoticz forum
  • Lees ook de Domoticz handleiding eens door
Gebruik bij het posten van stukjes code de ~~~[code]-tag!
~~~[code=lua] ... ~~~[/code]
~~~[code=python] ... ~~~[/code] etc.