Hoi,
Ik lees al een heel tijdje mee en ben zelf ook bezig met het tunen van mijn CV. Helaas heb ik wat (voor mij) raar gedrag van de CV installatie. Mogelijk dat jullie kunnen helpen.
Ik heb een nieuwbouwhuis, opgeleverd afgelopen november. De gegevens:
Ketel: Intergas HREco 36
Beneden vloerverwarming, verdeeld over 4 groepen. Totale capaciteit (volgens tekening): 4232 W
Boven radiatoren. Totale capaciteit: 2902 W
Verder hebben we nog vloerverwarming in de badkamer, maar hebben geen idee hoeveel vermogen dat is.
De thermostaat is een Honeywell round aan/uit.
De instellingen van de ketel zijn aangepast. O.a. in overleg met de installateur ivm garantie. Alle instellingen staan op standaard behalve:
- Minimale pomp capaciteit: 70%
- Minimaal vermogen: 20%
- Maximaal vermogen: 25%
- Max temperatuur CV water: 80 graden
Het maximale vermogen heb ik zelf verlaagd aangezien 25% overeenkomt met 8Kw. Meer hebben we niet nodig, of zie ik dat verkeerd?
Ik heb temperatuursensoren opgehangen rond de verdeler:
- aanvoer CV,
- Vloer in
- Retour. Daarbij moet ik vermelden dat de retour de gecombineerde retour is van zowel de radiatoren als de vloerverwarming.
De temperaturen sla ik ongeveer elke 10 seconden op.
Mijn probleem is als volgt: De vloer beneden wordt wel warm, maar er gaat nooit meer dan 30 graden (na lang stoken) de vloer in ondanks dat de thermostaatkraan op 55 staat. We dachten aan een debiet probleem en hebben daarom de minimale pompcapaciteit verhoogd.
Wanneer de thermostaat vind dat er gestookt moet gaan worden, is de vloer afgekoeld tot 20 a 21 graden. De ketel is dan vervolgens 12 uur (!) aan het stoken om het op temperatuur te krijgen. In de grafieken kan ik zien dat de ketel continue aan en uit gaat.
Ik heb afgelopen weekend erbij gezeten en ondanks dat de retour bij de CV nog behoorlijk koud is, stopt de ketel toch met verwarmen ondanks dat er nog steeds warmtevraag is. Doet de thermostaat dit?
Wanneer ik de thermostaat 2 graden hoger zet dan de huidige temperatuur, dan stookt die wel continu, maar nog steeds geen hoge ingaande temperatuur.
Het belangrijkste (naast zuinig stoken) vind ik eigenlijk dat beneden het snel (2 uur max) op temperatuur is. Bij mijn buren is dat allemaal geen probleem. Zij hebben overigens de instellingen van de ketel op standaard staan.
Hebben jullie ideeën wat ik zou kunnen doen?
Lang overzicht van een stooksessie:
https://imgur.com/gpYbLh5
Ingezoomd op 2 uur. Zie de constante pieken.
https://imgur.com/H9foAam
Dit gebeurd er als ik de thermostaat 2 graden hoger zet:
https://imgur.com/oe6F4vC