Het bivalent regelen doet de Elga zelf; dat zit in de software. Als de ruimtethermostaat meer dan 0,5 C lagere temperatuur constateert dan het set-point, dan zet Elga de ketel er parallel bij tot dat het set-point weer is bereikt. Deze warmtepomp bestaat uit een standaard buitenunit en een eenvouidige platenwarmte wisselaar binnen voor de CV. Het stelt niet zoveel voor. De specifieke toegevoegde waarde is de electronica met regelstrategie die Techneco toegevoegd heeft, dat bedenk je niet zomaar even zelf.Joris Jasper schreef op zondag 17 januari 2016 @ 15:17:
[...]
Als ik vragen mag ,hoe heb jij waterkantzijdig de ELGA en de HR ketel in het systeem ? en hoe laat jij de ketel weten dat de ELAG is uitgeschakeld en dat ie aan de bak moet ?
Waterzijdig staan WP en HR parallel op het CV cicuit met ieder en eigen pomp. Je kunt de handleiding downloaden op de Techneco site, dan zie je het schema.