  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 730207

En de warmte pomp in de achtertuin?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hjdekker1
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 05-01-2024

hjdekker1

9000 Wp

Aan de zijgevel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rhaelak
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 18-08-2023
develdonk schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 16:15:

ik had eigenlijk gehoopt de R410a te behouden wat in de elga buitenunit zit als ik hem ging afkoppelen. Ik geloof dat de monteur destijd de aanvoer dichtdraaide; vervolgens buitenunit liet opstarten en daarna de retour ook dicht draaide. zo gaat er m.i. geen R410a verloren omdat dan alles in de buitenunit gedrukt wordt? Als dat niet kan denk ik er nog een keer over na want Elga is wel prachtig ding tot nu toe...

Pellet is me te duur; goedkoopste cv pellet is gauw eur 4k...
Dat is wel gebruikelijk, de unit wordt " afgepompt" waardoor alle freon naar de buitenunit wordt gepompt en dan worden de leidingen ontkoppeld.

Je kan er ook voor kiezen het freon door de koelmonteur af te laten pompen in een lege gasfles. Hij recycled dan het gas als het ware (En dient daar een goede administratie van bij te houden). Daar betaal je geloof ik wel extra voor.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 728204

Heeft een Mitsubishi PUHZ-SW75VHA + ERSc-VM2C warmtepomp 7kw dezelfde werking als een elga alleen meer kw of is het een heel ander apparaat ?
Zijn ook aan het kijken voor een warmtepomp vandaar de vraag

Mvg Marcel

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wodan89
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-04 14:47
Anoniem: 728204 schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 20:27:
Heeft een Mitsubishi PUHZ-SW75VHA + ERSc-VM2C warmtepomp 7kw dezelfde werking als een elga alleen meer kw of is het een heel ander apparaat ?
Zijn ook aan het kijken voor een warmtepomp vandaar de vraag

Mvg Marcel
dat kun je niet 1 2 3 stellen, je kan hem inzetten als een elga XL ja,
je kan dan zelf ingeven of je wil schakelen op Energie prijs, CO2 besparing of temperatuur

maar met 7-10kw thermisch vermogen heb je normaal gesproken de ketel niet meer nodig voor de verwarming denk ik


deze unit gaat door tot -20. al gaat de COP dan wel naar 2of lager en Pin tegen de 4KW

denk er wel aan dat het rendement ook bepaald word door de flow over de warmtewisselaar.
mede daarom plaats ik een buffervat en een systeempomp.

24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 728204

Jij hebt deze toch ook besteld

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 728204

Maar het is dus ook mogelijk om deze naast je cv ketel te hangen of heb je veel meer redement als je er een boiler op aansluit
Wil namelijk nog en wp boiler op mech ventielatie hebben

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wodan89
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-04 14:47
jup +
de besturing en ander kleine onderdelen in D bij klimacorner

de systeem pomp ebay.de wilo stratos pico 25/1-6 175e ipv 300
voor de rest google of stuur me een PM dat stuur ik je de lijst wel door

24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wodan89
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-04 14:47
het licht helemaal aan je afgifte systeem,
met welke temperaturen werk je?
dat bepaald het punt wanneer het goedkoper is om je CV ketel te laten draaien ipv je warmte pomp.
prijstechnisch denk ik dat je beter voor 600e een 200L WP boiler op kan aansluiten.

24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • develdonk
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 17-02-2024
Anoniem: 728204 schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 20:27:
Heeft een Mitsubishi PUHZ-SW75VHA + ERSc-VM2C warmtepomp 7kw dezelfde werking als een elga alleen meer kw of is het een heel ander apparaat ?
Zijn ook aan het kijken voor een warmtepomp vandaar de vraag

Mvg Marcel
hier zat ik ook naar te kijken; wat me opviel is dat de 75 versie een lagere cop heeft dan haar grotere broertjes en kleinere zusjes... is een beetje een vreemde eend in de bijt als je het mij vraagt...

DWTW 2,3m, Ecodan 10kw, 13kWp (oost-west 12° Jinko Solar/Growatt), Rc >5, Hr++, Vera edge


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 728204

ketel draait nu op 45gr en staat hele dag op 20 gr ketel is ook terug gedraaid maar weet zo even niet hoeveel is een nefit 24kw ecoline van 2000

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wodan89
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-04 14:47
licht er aan welke unit je pakt. als je goed in de spects kijkt van de grotere broertjes zie je dat bv
de zubadans van 8 tm 14kw de zelfde wisselaar hebben , de 11,2 en 14kw op 400v delen dezelfde compressor...

uiteindelijk draait het COP er voor een groot deel om hoeveel warmte je uit een bepaald wisselend oppervlakte kan onttrekken.

kijk eens in die tabel met de COP per gevraagd vermogen, gemiddeld hoe lager het gevraagd vermogen hoe hoger de COP

24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wodan89
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-04 14:47
Anoniem: 728204 schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 20:48:
ketel draait nu op 45gr en staat hele dag op 20 gr ketel is ook terug gedraaid maar weet zo even niet hoeveel is een nefit 24kw ecoline van 2000
45c bij welke buiten temp? is dat constant 45 graden?

24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 728204

Vanaf 2 week geleden staat hij op 45 gr kunt de aanvoer temp naar de radiatoren stellen op de ketel en deze staat op 45 gr dus als de radiatoren warmte vragen is de aanvoer temp 45gr

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 728204

PUHZ-SW75VHA deze heeft een cop van 4,4

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 728204

Hoeveel warmte krijg je bij een cop van 4,4?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • develdonk
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 17-02-2024
Wodan89 schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 20:52:
licht er aan welke unit je pakt. als je goed in de spects kijkt van de grotere broertjes zie je dat bv
de zubadans van 8 tm 14kw de zelfde wisselaar hebben , de 11,2 en 14kw op 400v delen dezelfde compressor...

uiteindelijk draait het COP er voor een groot deel om hoeveel warmte je uit een bepaald wisselend oppervlakte kan onttrekken.

kijk eens in die tabel met de COP per gevraagd vermogen, gemiddeld hoe lager het gevraagd vermogen hoe hoger de COP
check de lijst met COP's maar als je het niet gelooft:
http://www.mitsubishi-ele...Y16_ATW_Supplement_NL.PDF

gemiddeld hoe lager het gevraagd vermogen hoe hoger de COP -> niet volgens hun eigen folders...

[ Voor 6% gewijzigd door develdonk op 30-01-2016 21:06 ]

DWTW 2,3m, Ecodan 10kw, 13kWp (oost-west 12° Jinko Solar/Growatt), Rc >5, Hr++, Vera edge


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wodan89
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-04 14:47
http://library.mitsubishi...book/Ecodan_FTC5_Databook

download die file eens voor de grap en bestudeer de tabel op blz 71 eens goed ;)

24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 728204

Ziet er goed uit

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wodan89
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-04 14:47
bij max power bij 7-35 krijg je deze cijfers
10.22kw 3.93cop

bij min power 7-35
3.81kw 4.52cop

verder is die compresser snelheid geregeld in 7 trappen, veel trappen, maar traploos zoals in de folder??

24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • lithoijen
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 15:50
Is het niet zo dat de compressor traploos geregeld is (invertor technologie), maar dat de fan van de buitenunit op 7 verschillende snelheden kan lopen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 09:53

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

migjes schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 14:09:
[...]

je krijgt een lastig verhaal, omdat je reageert als of je in een kroeg bent en niet op een forum. ;)
je had het verhaal ook nooit op mij moeten richten maar op de vraag steller.

en dan meteen ook even bij vertellen wat dan wel de voorwaarden zijn van een unit zoals de warmtewinner(inventum ecolution solo/combi).
denk er aan die unit stopt als hij een koudere lucht inlaat temperatuur heeft als 17 graden. ;)
dus wil je hem gebruiken zoals jij doet moet je wel het hele huis verwarmen, als je dat niet doet is die 60% zo veranderd naar maar 20%.

nu vertel je maar de helft en vergeet even de specifieke situatie mee te nemen en praat je behoorlijk poep.
Kalm aan migjes, neem eerst rustig een biertje ;)

Ik doe hier 2 jaar het zelfde als de warmtewinner, warmtepomp op zolder die de "verloren" warmte weer in mijn cv water stopt, zijn koude uitgaande lucht gaat naar buiten. Kouder dan 17 graden is het bijna nooit op zolder, ik heb dat pas 1x gezien in de 2 jaar.
Ik verwarm niet het hele huis maar alleen de benedenverdieping met de vloerverwarming en 1 radiator in de gang een stukje open.
Tot en met -5 gaat dit heel prima warmtepomp only, wind geeft meer problemen soms maar spaar daar dik meer mee uit dan de 60%, bijna 100% zelfs, ik verwarm niks met gas, de pelletkachel gaat alleen aan bij lagere temperaturen.
Ze schrijven bij eneco ook " bij een slecht geisoleerd huis" dus ik vermoed dat ze er niet veel van af zitten met de tot 60% besparing. Het zou best kunnen werken.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bram-Bos
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 18:20
Rol-Co schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 23:08:
[...]


Kalm aan migjes, neem eerst rustig een biertje ;)

Ik doe hier 2 jaar het zelfde als de warmtewinner, warmtepomp op zolder die de "verloren" warmte weer in mijn cv water stopt, zijn koude uitgaande lucht gaat naar buiten. Kouder dan 17 graden is het bijna nooit op zolder, ik heb dat pas 1x gezien in de 2 jaar.
Ik verwarm niet het hele huis maar alleen de benedenverdieping met de vloerverwarming en 1 radiator in de gang een stukje open.
Tot en met -5 gaat dit heel prima warmtepomp only, wind geeft meer problemen soms maar spaar daar dik meer mee uit dan de 60%, bijna 100% zelfs, ik verwarm niks met gas, de pelletkachel gaat alleen aan bij lagere temperaturen.
Ze schrijven bij eneco ook " bij een slecht geisoleerd huis" dus ik vermoed dat ze er niet veel van af zitten met de tot 60% besparing. Het zou best kunnen werken.
Blijft een wonder. Heb je dan geen verliezen naar buiten via vloer, gevel en (deels nog) dak? En zo ja, hoe compenseer je die verliezen dan?

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bram-Bos
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 18:20
develdonk schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 16:15:
@Bram-bos: let er wel op dat de cv hier op 22 graden staat ivm 2 kleine koters die hier (met waterpokken) rond dwarrelen. De m3-> kwh vertaling van 1:2 is dus wel met lekkere comfortabele binnetemperatuur terwijl ik met gas de temp nog wel eens omlaag draaide.
Oké, jouw huis is nog zuiniger dus. Goede Rc's :) . Ik ken het op zich wel: met mijn cv had ik veel meer laag-hoog schommelingen bij af- en aanwezigheid. Die vermijd ik met de warmtepomp, waardoor ik in feite gemiddeld een hogere temperatuur heb dan vroeger op gas.
develdonk schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 16:15:
ik had eigenlijk gehoopt de R410a te behouden wat in de elga buitenunit zit als ik hem ging afkoppelen. Ik geloof dat de monteur destijd de aanvoer dichtdraaide; vervolgens buitenunit liet opstarten en daarna de retour ook dicht draaide. zo gaat er m.i. geen R410a verloren omdat dan alles in de buitenunit gedrukt wordt? Als dat niet kan denk ik er nog een keer over na want Elga is wel prachtig ding tot nu toe...
Is dus geen probleem kennelijk. Freon kan opgeslagen in buitenunit,
develdonk schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 16:15:
Pellet is me te duur; goedkoopste cv pellet is gauw eur 4k...
Ik denk ook niet aan pellet-cv, maar een haard-pelletkachel van <1000 euro. Zoals deze. Met 500 euro subsidie nog maar 495 euro. Ideale Spitzenheizung. SWW verder regelen met doorstromer achter mijn zonneboiler.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 09:53

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Bram-Bos schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 23:47:
[...]


Blijft een wonder. Heb je dan geen verliezen naar buiten via vloer, gevel en (deels nog) dak? En zo ja, hoe compenseer je die verliezen dan?
Vast wel, ik denk dat de isolatie onder de vloer wel wat beter kan, ik merk dat het met wind meer vermogen op de wp kost dan met kou dus daar valt nog te verbeteren, glas ook onderandere.
In theorie trekt de wp het huis licht vacuüm, geen idee waar de lucht allemaal vandaan komt maar het blijft een wp die warmte uit de lucht haalt net als een unit buiten, alleen heeft hij hier bijna altijd dezelfde temperatuur/omstandigheid.

De 5kW warmtepomp die 900Wac doet eet gemiddeld een 10kWh per dag voor het 24/7 warm houden van het huis. Als ik het nu zou moeten doen ging ik voor een zwaardere, meer vermogen, korter draaien.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • x-RaY99
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 03-05 14:23
Bram-Bos schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 23:53:

Ik denk ook niet aan pellet-cv, maar een haard-pelletkachel van <1000 euro. Zoals deze. Met 500 euro subsidie nog maar 495 euro. Ideale Spitzenheizung. SWW verder regelen met doorstromer achter mijn zonneboiler.
Jammer toch dat zoiets niet bestaat (rond die prijs en met subsidie) als inzethaard... Nu nog een echte openhaard... oftewel daaaaaag warmte :P
Zou een ideale combi zijn met een warmtepomp om het inderdaad nog "gezellig" warm te krijgen.

18kwp solar, 9kw Panasonic WH-MDC09G3E5 voor 580m3 huis + 60m3 zwemvijver. Edel Water 200L SWW, Gas contract loos sinds 19/2/2019, Gas meter/leiding verwijderd 14/11/2019


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cor-Jan
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 21-04 10:27
Goedendag,

Ik zit ook te denken om een WH-MDC05F3E5 aan te schaffen, maar niet voor verwarming van de woning, maar voor verwarming van tapwater. In mijn geval komt al het tapwater uit een boiler die door de CV ketel (Remeha Quinta 45) op temperatuur wordt gehouden. Het idee is de huidige 120Liter boiler te vervangen door een 200 liter (bijvoorbeeld http://zonneboilermagazij...t-2-warmtewisselaars.html)

De CV keter zouden we aansluiten op de bovenste spiraal zodat er een hottop ontstaat. Op de onderste spiraal komt de warmtepomp.In de CV ketel stellen we in dat de boiler 60 graden moet hebben en op de warmtepomp gebruiken we de boiler modus en die moet dan op bijvoorbeeld 65 of 70 graden staan.

De vraag is natuurlijk gaat dit werken en wat gebeurd er als je lang onder de douche staat (stortdouche). Is dan deze combinatie voldoende om nog steeds warm te kunnen douchen ?

Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen ? Wellicht zijn de oppervlakte van de warmtewisselaars niet erg groot en zouden we naar een 300liter boiler (bijvoorbeeld http://zonneboilermagazij...warmtewisselaars-979.html) moeten kijken of een complete andere boiler (3 spiralen, CV op de middelstel zodat de hottop veel groter wordt) ??

21 x JA Solar 285 WP ZOO + SE 5000 en nu ook WH-MDC05F3E5 5 Kw WP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • amarkest
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 02-05 15:51
-ELGA voldoet sinds installatie vorige week dinsdag goed.
-Houdt bij ons de woonkamer en keuken goed op de gevraagde temperatuur (19c-21c). ff wennen aan de opwarmsnelheid, maar met JAGA-DBE turbo aan is een verhoging van 0,5c binnen 15-30 min gerealiseerd.
-nu bij 2c-4c buitentemp neemt ELGA tussen 360-400watt bij 19,5c kamertemp
-HR heeft nog geen m3 bijgestookt (staat nl op 'boiler-only')

-bijgeleverde Honeywell Chronotherm touch modulation doet het ook goed, maar ik als het even kan ga ik toch de Remeha Isense gebruiken ivm boilerprogrammering en vriendelijker schermafhandeling.

-om de Toshiba buiten unit komt een cover, zo iets als een Climeleon Wave. Divm looks, vandalisme, en geluidsreductie. Hij staat nl naast de voordeur.

[ Voor 41% gewijzigd door amarkest op 31-01-2016 10:46 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wodan89
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-04 14:47
Cor-Jan schreef op zondag 31 januari 2016 @ 10:02:
Goedendag,

Ik zit ook te denken om een WH-MDC05F3E5 aan te schaffen, maar niet voor verwarming van de woning, maar voor verwarming van tapwater. In mijn geval komt al het tapwater uit een boiler die door de CV ketel (Remeha Quinta 45) op temperatuur wordt gehouden. Het idee is de huidige 120Liter boiler te vervangen door een 200 liter (bijvoorbeeld http://zonneboilermagazij...t-2-warmtewisselaars.html)

De CV keter zouden we aansluiten op de bovenste spiraal zodat er een hottop ontstaat. Op de onderste spiraal komt de warmtepomp.In de CV ketel stellen we in dat de boiler 60 graden moet hebben en op de warmtepomp gebruiken we de boiler modus en die moet dan op bijvoorbeeld 65 of 70 graden staan.

De vraag is natuurlijk gaat dit werken en wat gebeurd er als je lang onder de douche staat (stortdouche). Is dan deze combinatie voldoende om nog steeds warm te kunnen douchen ?

Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen ? Wellicht zijn de oppervlakte van de warmtewisselaars niet erg groot en zouden we naar een 300liter boiler (bijvoorbeeld http://zonneboilermagazij...warmtewisselaars-979.html) moeten kijken of een complete andere boiler (3 spiralen, CV op de middelstel zodat de hottop veel groter wordt) ??
toon volledige bericht
is de onderstaande boiler geen optie?
ik denk dat de boiler die je noemt te weinig wisselend oppervlak heeft voor de warmtepomp.

http://www.ebay.de/itm/PR...f322cb:g:8-oAAOSwa-dWp5nF

via een open verdeler zou je de boiler en de cv ketel over de zelfde spiraal kunnen sturen.

24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cor-Jan
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 21-04 10:27
Wodan89 schreef op zondag 31 januari 2016 @ 10:52:
[...]


is de onderstaande boiler geen optie?
ik denk dat de boiler die je noemt te weinig wisselend oppervlak heeft voor de warmtepomp.

http://www.ebay.de/itm/PR...f322cb:g:8-oAAOSwa-dWp5nF

via een open verdeler zou je de boiler en de cv ketel over de zelfde spiraal kunnen sturen.
Daar was ik al bang voor, niet voldoende wisselend oppervlak, wellicht is dit inderdaad een beter idee. Maar wat bedoel je precies met "open verdeler zou je de boiler en de cv ketel over de zelfde spiraal kunnen sturen" ? De warmtepomp en de cv ketel parallel zetten en dezelfde warmtewisselaar laten gebruiken ?

21 x JA Solar 285 WP ZOO + SE 5000 en nu ook WH-MDC05F3E5 5 Kw WP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bram-Bos
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 18:20
Rol-Co schreef op zondag 31 januari 2016 @ 00:19:
[...]

Vast wel, ik denk dat de isolatie onder de vloer wel wat beter kan, ik merk dat het met wind meer vermogen op de wp kost dan met kou dus daar valt nog te verbeteren, glas ook onderandere.
In theorie trekt de wp het huis licht vacuüm, geen idee waar de lucht allemaal vandaan komt maar het blijft een wp die warmte uit de lucht haalt net als een unit buiten, alleen heeft hij hier bijna altijd dezelfde temperatuur/omstandigheid.

De 5kW warmtepomp die 900Wac doet eet gemiddeld een 10kWh per dag voor het 24/7 warm houden van het huis. Als ik het nu zou moeten doen ging ik voor een zwaardere, meer vermogen, korter draaien.
Interessante set-up. COP op zich relatief hoog vanwege hoge T-'buiten', maar je moet wel weer relatief veel stoken om de lucht die via onbekende weg intreedt voor te verwarmen in je huis zelf. Geen last van tocht e.d.?

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wodan89
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-04 14:47
als je ze parallel zet heb je alleen 2 keerkleppen met weinig weerstand nodig.

met een open verdeler kan de ketel( of/en ) warmtepomp laten circuleren over de open verdeler, hebt dan een extra pomp nodig die het water circuleerd over de boiler wisselaar en de open verdeler


http://www.pentecbv.nl/im....7%20Open%20verdelers.pdf

niet de meest eenvoudigste oplossing, echter wel een betere voor je rendement.,

als je een boiler neemt met 2 spiralen zou ik wel zorgen dat er water circuleert in de boiler zodat je een hoger rendement haalt, ( klein tapwater circulatie pompje ) stromend water draagt meer warmte over dan water wat alleen door opwarming circuleert ( natuurlijke circulatie )

24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 09:53

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Bram-Bos schreef op zondag 31 januari 2016 @ 11:08:
[...]


Interessante set-up. COP op zich relatief hoog vanwege hoge T-'buiten', maar je moet wel weer relatief veel stoken om de lucht die via onbekende weg intreedt voor te verwarmen in je huis zelf. Geen last van tocht e.d.?
Nee, nog niet gevoeld, wel een keer gemerkt dat hij de kamerdeur naar de gang dicht trok toen hij aansloeg. Daar zit een drangertje in dus gaat vanzelf dicht maar hij trok hem in het slot.

1e jaar ging de lucht ook niet naar buiten maar dan word het wel eenpaar graden kouder op zolder en waren runs van 2 uur niet mogelijk omdat het dan te koud zou worden.
Nu met de lucht naar buiten is dat volledig over en maakt het niks meer uit.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bram-Bos
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 18:20
Rol-Co schreef op zondag 31 januari 2016 @ 11:32:
[...]

Nee, nog niet gevoeld, wel een keer gemerkt dat hij de kamerdeur naar de gang dicht trok toen hij aansloeg. Daar zit een drangertje in dus gaat vanzelf dicht maar hij trok hem in het slot.

1e jaar ging de lucht ook niet naar buiten maar dan word het wel eenpaar graden kouder op zolder en waren runs van 2 uur niet mogelijk omdat het dan te koud zou worden.
Nu met de lucht naar buiten is dat volledig over en maakt het niks meer uit.
Enig idee hoe de efficiëntie is, t.o.v. eerder gasgebruik?

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • juliandaniel
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 23-09-2016
Rol-Co schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 23:08:
[...]

Ik doe hier 2 jaar het zelfde als de warmtewinner, warmtepomp op zolder die de "verloren" warmte weer in mijn cv water stopt, zijn koude uitgaande lucht gaat naar buiten. Kouder dan 17 graden is het bijna nooit op zolder, ik heb dat pas 1x gezien in de 2 jaar.
Ik verwarm niet het hele huis maar alleen de benedenverdieping met de vloerverwarming en 1 radiator in de gang een stukje open.
Tot en met -5 gaat dit heel prima warmtepomp only, wind geeft meer problemen soms maar spaar daar dik meer mee uit dan de 60%, bijna 100% zelfs, ik verwarm niks met gas, de pelletkachel gaat alleen aan bij lagere temperaturen.
Ze schrijven bij eneco ook " bij een slecht geisoleerd huis" dus ik vermoed dat ze er niet veel van af zitten met de tot 60% besparing. Het zou best kunnen werken.
Dank voor je reactie, denk dat je gelijk hebt. Mijn vraag werd getriggerd door het feit dat Eneco stelt op haar website dat geen mechanische ventilatie nodig is voor de Warmtewinner terwijl in de handleiding van de Ecolution Solo CV wordt gesteld dat 'ventilatiesysteem C' in de woning aanwezig dient te zijn. Op installatie.nl is te lezen dat de Warmtewinner in een configuratie zonder mechanische ventilatie weliswaar niet de optimale besparing haalt maar werkt door 'omgevingslucht' (= zolder in meeste gevallen) van 18-22 gr op te nemen en vervolgens door de verdamper, compressor en condensor te halen. De lucht wordt dan met een temperatuur van 3-7 gr weer naar buiten geblazen. De teruggewonnen warmte wordt aan het CV-systeem afgegeven op 60 gr.

De verschillen tussen de Warmtewinner en de Ecolution Solo CV lijken beperkt tot i) de kleinere afmetingen (kan in meer zolderruimtes geplaatst worden) en ii) de mogelijkheid om aan te sturen via de Toon (OpenTherm, master, etc).

Gelet op het vermogen van het warmtepompgedeelte (1.4 kW) zou deze de geclaimde besparing tot 60% nooit kunnen leveren op basis van buitenlucht. Het lijkt dan ook een slimme zet om omgevingslucht van de pomp als aanvoer te kiezen zodat in feite warmte wordt teruggewonnen die anders via het dak (goede warmtewisselaar) ;) verloren was gegaan. Goed om te lezen dat de impact van de 'aanzuigende werking' mee lijkt te vallen in de praktijk, leek mij voornaamste punt van zorg in woningen zonder mechanische ventilatie.

[ Voor 3% gewijzigd door juliandaniel op 31-01-2016 12:20 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 09:53

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Bram-Bos schreef op zondag 31 januari 2016 @ 12:09:
[...]


Enig idee hoe de efficiëntie is, t.o.v. eerder gasgebruik?
Moeilijk te zeggen

Gasverbruik lag de afgelopen (voor de wp) jaren rond 1300 m3
Afgelopen jaar was het gasverbruik 289 m3 en 1287 kWh in de wp
Dit seizoen is de schatting mindergas 200 m3 (door sww e-boilertje) en heeft de wp nu 860 kWh weg vanaf 6 oktober 24/7 aan. Daar komt nog een 4-500 kWh bij denk ik tot einde seizoen.

Mijn grootste probleem is eigenlijk de zelflerende thermostaat, die zijn echt gasketel gerelateerd, op een zonnige dag warmt hij weinig en dat doet hij de volgende dag dan ook waardoor het een tijdje duurt voordat hij door heeft dat je met 10 min wp niet veel doet en dan dus langer gaat draaien, ik moet zelf maar eens iets maken denk ik wat meer gebaseerd is op een trage wp met trage vloer.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tomexergie
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 03-05 00:30
develdonk schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 14:43:
Elga heeft prima COP bij koude temperaturen hoor. Bij -7 zal het inderdaad geen >3 zijn. Echter; hoe vaak is het etmaalgem. -7? Dit zijn mijn metingen sinds laatste bezoek van Techneco per 1 december t/m vandaag van de COP (x-as = buitentemperatuur en y-as is de COP):

[afbeelding]

desondanks hier toch wel de gedachte de Elga na een paar maanden er al weer uit te doen. Ik erger me er aan dat ik aantal dagen (15-23 jan) gehad heb waarbij de Elga het huis niet meer solo warm kreeg en de ketel moest bijspringen (ondanks dat de Elga daar wel voor bedoeld is 8)7 .

5kw elga toch net iets te klein voor zo'n 750 m3 (hiervoor 1441m3 gas, dit stookseizoen tot nu toe 1457kwh gebruikt dus verwacht verbruik is zo rond de 2816kwh) . Nu met die subsidie is warmtepomp vervangen niet zo heel duur gelukkig >:) .
Bij het ontwerp van een WP systeem kies je er zelf voor om niet alles door de WP te laten dekken en een beta factor < 1 te kiezen i.v.m. de investering, maar ook geluid en plaats. Met een klein WPtje dek je 90% bij Beta=0,5 (1kW(e)). Het irriteert mij ook dat de HR onder 3C bij moet stoken. Dat is nu eenmaal de keuze. Dat gaat overigens uitstekend en de WP blijft daarbij met een goed rendement presteren.

Wil je toch naar 100% dekking dus 0% aardgas, dan lijkt het logisch om ook SWW (DHW) mee te nemen en volledig gasloos te gaan.

Je zou ook kunnen onderzoeken om twee Elga's in cascade (parallel) te zetten. Misschien dat Techneco daar een regeltechnische oplossing voor heeft. Uiteraard kun je ook een ander merk WP erbij nemen die specifiek geschikt is voor SWW. Volgens mij heeft de Ecodan een dergelijke schakeling.

Dit kan heel interessant zijn voor andere forumleden die nu met subsidie een tweede WP er bij kunnen zetten.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 09:51
Rol-Co schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 23:08:
[...]
Ik doe hier 2 jaar het zelfde als de warmtewinner, warmtepomp op zolder die de "verloren" warmte weer in mijn cv water stopt, zijn koude uitgaande lucht gaat naar buiten. Kouder dan 17 graden is het bijna nooit op zolder, ik heb dat pas 1x gezien in de 2 jaar.
Ik verwarm niet het hele huis maar alleen de benedenverdieping met de vloerverwarming en 1 radiator in de gang een stukje open.
Tot en met -5 gaat dit heel prima warmtepomp only, wind geeft meer problemen soms maar spaar daar dik meer mee uit dan de 60%, bijna 100% zelfs, ik verwarm niks met gas, de pelletkachel gaat alleen aan bij lagere temperaturen.
tot zo ver klopt het verhaal nog perfect. ;)

maar nu de warmtewinner (of te wel de inventum ecolution combi/solo)
die is gemaakt met ventilatie in het hoofd, niet warmte pomp.
de ventilatie mag niet stoppen en kan dus ook geen defrost doen.
(hij heeft niet eens de functie om de compressor om te draaien nog een extra warmte element)
vandaar dat hij niet de ventilatielucht verder kan koelen als 4 graden.
uitgaande lucht word niet kouder als 4 graden, zodra dat gebeurd stopt de warmte pomp en is het alleen nog maar een ventilator.

nu zit er in de warmtewinner een hele hoge cop warmte pomp.
in feiten gebruikt die maar een 300-350W, de rest is de pomp en aansturing.
een cop van 4+ doet hij met gemak.
die hoge cop haalt hij door dat hij niet kan moduleren.
en hij krijgt altijd een stabiele warmte toevoer dus moduleren is dan onzin.
dus die warmte pomp kan alleen maar aan of uit.
maar zodra de uitgaande lucht lager word als 4 graden dan gaat hij in error en stopt de warmtepomp. :-(

om boven die 4 graden uitgaande lucht te blijven heeft dit systeem een aanvoer lucht nodig van +/-17 graden.
anders stopt de warmte pomp en is het alleen nog maar een ventilator.
Ze schrijven bij eneco ook " bij een slecht geisoleerd huis" dus ik vermoed dat ze er niet veel van af zitten met de tot 60% besparing. Het zou best kunnen werken.
en hier haal je 2dingen door elkaar. (zoals ze ook op de eneco site een beetje doen. maar als je goed leest doen ze dit niet.)
1. in een slecht geisoleerd huis kun je zeker 60% besparen, maar dan moet je, je huis op minimaal 17 graden houden waar hij de lucht afzuigt.

2. hang je hem op zolder en zuig je allen daar af, dan moet die zolder dus ook 17 graden blijven.
anders stopt de warmte pomp. en dan haal je geen 60% meer.
de zolder heeft echt te weinig warmte voor deze warmte pomp als je hem niet verwarmt.
maar ja als je de zolder gaat verwarmen om hem te kunnen draaien, dan ben je ook dom bezig.

het staat perfect omschreven op de eneco website, als je naar de marketing taal kijkt.
maar technisch kun je niet alle marketing dingen aan elkaar koppelen en verwachten dat het ook werkt.
het is wel aan voorwaarde onderhevig als je bepaalde aansluitmethodes gebruikt met deze apparatuur.

ik vind het nog steeds een geniaal systeem.
een cop waar vrijwel alle warmte pompen een puntje aan kan zuigen.
(hij haalt dus altijd die hoge cop, hij zakt nooit even weg, doet geen defrost, etc etc)
maar nadelen zijn dus wel dat de toevoer lucht niet kouder als 17 graden mag worden.
(de voordelen wegen tegen de nadelen op.)

of te wel lees de speceficaties:
http://www.inventum.com/p...tion-ventilatiewarmtepomp
en negeer de eneco marketing. ;)
Bram-Bos schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 23:47:
[...]
Blijft een wonder. Heb je dan geen verliezen naar buiten via vloer, gevel en (deels nog) dak? En zo ja, hoe compenseer je die verliezen dan?
jep, die dingen heb je dan wel een beetje, maar de voordelen zijn groter als de nadelen.
zoals Rol-Co het doet gaat het wel.
wil je de warmtewinner (inventum ecolution) gebruiken, dan moet je wel even de handleiding eens goed lezen, die kan het nog beter doen, maar alles heeft wel zijn technische grenzen, die niet altijd werken zoals je verwacht ;) .

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 09:53

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Die 17 graden grens kan een probleem zijn als het richting 0 gaat misschien in sommige huizen maar hij is nooit bedoeld om er gasloos mee te worden natuurlijk.
Van de 5-6 koudere maanden ligt zijn kracht natuurlijk niet bij de koudste dagen maar bij alle dagen er voor en na.
Oktober - nov zijn van die maanden dat toch een beetje verwarmd moet worden en dan is het natuurlijk gekkenhuis dat er dan een 24-28kW ketel gaat staan brullen voor dat beetje warmte, dan is het mooi dat je met een warmtewinner de boel net wat warmer maakt zonder de ketel.
Ook de eerste 35-40 graden het cv water voorverwarmen kan best een leuke besparing opleveren tijdens de koudere dagen.
Als je een ongeeisoleerde tocht zolder hebt zal het niet gaan werken, maar mijn huis is van bj 87 met standaard dakisolatie af bouw en 3 velux dakramen er in maar nog nooit echt koud geweest daar, ook niet met de -8 2 weken geleden.
Er gaat blijkbaar voldoende warmte naar boven, dan natuurlijk nog een wp droger die af en toe aan staat, 5 personen die warmte af geven, apparaten in huis die ook wat warmte genereren, dat gaat allemaal naar boven en blijft op de zolder hangen.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 728204

Lees dat de warmtepomp een vermogen van 1,4 kw heeft wij gebruiken best veel gas 1850m3 is het dan een goede keus deze te nemen of toch te gaan voor een elga of een 7 KW Mitsubishi ben al bezig op lagere temp te stoken 45 gr .

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 22:07
Wat ik me afvraag is hoeveel warmte er eigenlijk je huis verlaat met de mechanische ventilatie. Want dat is de maximale opbrengst van het apparaat.
Hier is het 20 graden (altijd), ventialtie ca. 100m3/uur (itho ecofan op laagste stand), Luchtvochtigheid zo rond 55-60%.
Kan me niet voorstellend dat er dan meer dan 200 m3 gas aan warmte door verdwijnt. En daardoor is dus de upside beperkt:
200m3 gas = 1600kwh/cop 4.2 = 400 kwh stroom nodig.
maar dat zijn dus ca. 1200 draaiuren a 350 watt (als het geen modulerende WP is), terwijl de 200m3 warmte er in ca. 26 weken x 7 dagen x 24 uur = 4400 uur.
dus dan draait de WP maar 30-40% vd tijd, maar is ook de besparing maar 30-40%... :(

Wat gaat er fout in mijn redenatie?

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cor-Jan
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 21-04 10:27
Bedankt Wodan89,

Ik denk dat ik het begrijp, zo'n circulatiepomp is wel een goed idee met 2 spiralen. Weet nog niet of ik boiler met 2e spiraal dan ga gebruiken. Zou de 2e spiraal in kunnen zetten voor CV ondersteuning. Helaas heb ik twee convectoren dus die werken verre van optimaal met een lagere temperatuur dan 60 a 70 graden.

Denk dat met een open verdeler en zowel de CV als de WP en een nieuw boilervat ik een mooie oplossing heb.Nu maar eens puzellen hoe we de leidingen van de WP zsm in het huis kunnen krijgen en mooi kunnen wegwerken zodat je en weinig verlies hebt en het niet in het zicht zit.
Wodan89 schreef op zondag 31 januari 2016 @ 11:08:
als je ze parallel zet heb je alleen 2 keerkleppen met weinig weerstand nodig.

met een open verdeler kan de ketel( of/en ) circuleren over de open verdeler, hebt dan een extra pomp nodig die het water circuleerd over de boiler wisselaar en de open verdeler


http://www.pentecbv.nl/im....7%20Open%20verdelers.pdf

niet de meest eenvoudigste oplossing, echter wel een betere voor je rendement.,

als je een boiler neemt met 2 spiralen zou ik wel zorgen dat er water circuleert in de boiler zodat je een hoger rendement haalt, ( klein tapwater circulatie pompje ) stromend water draagt meer warmte over dan water wat alleen door opwarming circuleert ( natuurlijke circulatie )

21 x JA Solar 285 WP ZOO + SE 5000 en nu ook WH-MDC05F3E5 5 Kw WP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bram-Bos
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 18:20
BarryH schreef op zondag 31 januari 2016 @ 13:19:
Wat ik me afvraag is hoeveel warmte er eigenlijk je huis verlaat met de mechanische ventilatie. Want dat is de maximale opbrengst van het apparaat.
Hier is het 20 graden (altijd), ventialtie ca. 100m3/uur (itho ecofan op laagste stand), Luchtvochtigheid zo rond 55-60%.
Kan me niet voorstellend dat er dan meer dan 200 m3 gas aan warmte door verdwijnt. En daardoor is dus de upside beperkt:
200m3 gas = 1600kwh/cop 4.2 = 400 kwh stroom nodig.
maar dat zijn dus ca. 1200 draaiuren a 350 watt (als het geen modulerende WP is), terwijl de 200m3 warmte er in ca. 26 weken x 7 dagen x 24 uur = 4400 uur.
dus dan draait de WP maar 30-40% vd tijd, maar is ook de besparing maar 30-40%... :(

Wat gaat er fout in mijn redenatie?
Ik denk dat je niet alleen de verliezen via mechanische ventilatie moet meerekenen, maar ook het meestal gewenste effect van een hogere temperatuur in de woonkamer en keuken en lagere temperaturen in de andere ruimten (vaak daarboven in de meeste huizen).

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 09:53

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

BarryH schreef op zondag 31 januari 2016 @ 13:19:
Wat ik me afvraag is hoeveel warmte er eigenlijk je huis verlaat met de mechanische ventilatie. Want dat is de maximale opbrengst van het apparaat.
Hier is het 20 graden (altijd), ventialtie ca. 100m3/uur (itho ecofan op laagste stand), Luchtvochtigheid zo rond 55-60%.
Kan me niet voorstellend dat er dan meer dan 200 m3 gas aan warmte door verdwijnt. En daardoor is dus de upside beperkt:
200m3 gas = 1600kwh/cop 4.2 = 400 kwh stroom nodig.
maar dat zijn dus ca. 1200 draaiuren a 350 watt (als het geen modulerende WP is), terwijl de 200m3 warmte er in ca. 26 weken x 7 dagen x 24 uur = 4400 uur.
dus dan draait de WP maar 30-40% vd tijd, maar is ook de besparing maar 30-40%... :(

Wat gaat er fout in mijn redenatie?
Jij rekent alleen je verlies van je ventilatie, die zit er wel bij maar het is niet alleen je ventilatieverlies wat hij uit de lucht haalt.
Een mix van 200 m3 lucht haalt hij warmte uit en stopt in de cv, ook de 18 graden van de bovenvertrekken.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mkleinman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 21:58

mkleinman

8kWp, WPB, ELGA 6

Topicstarter
BarryH schreef op zondag 31 januari 2016 @ 13:19:
Wat ik me afvraag is hoeveel warmte er eigenlijk je huis verlaat met de mechanische ventilatie. Want dat is de maximale opbrengst van het apparaat.


Wat gaat er fout in mijn redenatie?
Formule die ik heb gebruikt ( ooit ergens gevonden: )

P = ( Tbinnen – Tbuiten ) * Volume ( m3/h ) / 3

Dus 100m3 per uur, 20 graden binnen 0 graden buiten.

P = 20 * 100 / 3.
P = 667W.

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 09:51
Rol-Co schreef op zondag 31 januari 2016 @ 13:01:
Die 17 graden grens kan een probleem zijn als het richting 0 gaat misschien in sommige huizen maar hij is nooit bedoeld om er gasloos mee te worden natuurlijk.
Van de 5-6 koudere maanden ligt zijn kracht natuurlijk niet bij de koudste dagen maar bij alle dagen er voor en na.
Oktober - nov zijn van die maanden dat toch een beetje verwarmd moet worden en dan is het natuurlijk gekkenhuis dat er dan een 24-28kW ketel gaat staan brullen voor dat beetje warmte, dan is het mooi dat je met een warmtewinner de boel net wat warmer maakt zonder de ketel.
Ook de eerste 35-40 graden het cv water voorverwarmen kan best een leuke besparing opleveren tijdens de koudere dagen.
Als je een ongeeisoleerde tocht zolder hebt zal het niet gaan werken, maar mijn huis is van bj 87 met standaard dakisolatie af bouw en 3 velux dakramen er in maar nog nooit echt koud geweest daar, ook niet met de -8 2 weken geleden.
Er gaat blijkbaar voldoende warmte naar boven, dan natuurlijk nog een wp droger die af en toe aan staat, 5 personen die warmte af geven, apparaten in huis die ook wat warmte genereren, dat gaat allemaal naar boven en blijft op de zolder hangen.
het probleem met de warmtewinner/ecolution is zodra het buiten kouder word als 17 graden, dan begint het systeem het huis te koelen.
de aangevoerde lucht kan niet meer door de warmte pomp.
gelukkig buffert het huis een flink stuk en word de koude buiten lucht van 17 graden, binnen gemengd met lucht van 20 graden. en zo kan hij nog extra lang door gaan.
(dit is geen ramp, want ventilatie zonder warmte pomp koelt het huis nog meer.)

en zodra het kouder word als 4 graden buiten, dan kan het systeem al helemaal geen externe warmte meer benutten.
(nog steeds :dit is geen ramp, want ventilatie zonder warmte pomp koelt het huis nog meer.)

en met 0 graden buiten temperatuur, dan koelt dit systeem je huis gewoon af net zo als iedere ventilatie.
nog steeds geen ramp, dit is altijd nog minder als een gewone ventilator!

(vergis je ook niet is het geheel, zolang de buiten temperstuur boven de 4 graden is, dan trek je nog steeds extra warmte uit de ventilatie, bijstook is dan wel nodig, maar winst is ook erg groot, met die hoge cop.
en je verlies is ook nog eens lager. ;) )

(dit zijn verhalen van mensen met een ecolution, en ze vertellen het zeer gewogen, dus ik ga nu even af op hun ervaringen)
zodra temperaturen buiten rond de 11 graden zit, dan hebben de gebruikers zoiets van de bijstook is nodig door de cv.
door dat je natuurlijk veel van die warmte weer gerecirculeerd word, is het bij stoken maar beperkt.
en die 11 gaden is dus ook een wat subjectief getal, maar zit wel ver van jouw 0 graden ;)
maar ja helaas het is zo, het zijn de nadelen van een zeer hoge cop warmte pomp.
maar voordelen zijn er ook, door de lage kW gaat het systeem wel heel veel uren maken, dus je perst er erg veel vermogen uit.
een 60% besparen in een huishouden kan goed (mits hij goed hangt.) een tweaker met handige handjes en een goed stel hersenen kan het zelfs naar de 80% krijgen.
(maar dan hoor je ook vaak dat de tweaker wel wat scherpe randjes neemt, zoals met kouder water douchen of iets minder luxe. dus een beetje subjectief ;) )
BarryH schreef op zondag 31 januari 2016 @ 13:19:
Wat ik me afvraag is hoeveel warmte er eigenlijk je huis verlaat met de mechanische ventilatie. Want dat is de maximale opbrengst van het apparaat.
Hier is het 20 graden (altijd), ventialtie ca. 100m3/uur (itho ecofan op laagste stand), Luchtvochtigheid zo rond 55-60%.
Kan me niet voorstellend dat er dan meer dan 200 m3 gas aan warmte door verdwijnt. En daardoor is dus de upside beperkt:
200m3 gas = 1600kwh/cop 4.2 = 400 kwh stroom nodig.
maar dat zijn dus ca. 1200 draaiuren a 350 watt (als het geen modulerende WP is), terwijl de 200m3 warmte er in ca. 26 weken x 7 dagen x 24 uur = 4400 uur.
dus dan draait de WP maar 30-40% vd tijd, maar is ook de besparing maar 30-40%... :(

Wat gaat er fout in mijn redenatie?
met maar 100m3/h kom je met een warmtewinner/ecolution al heel erg op de onder grens van wat hij kan.
uit mijn hoofd dacht ik dat hij al snel een 150m3/h moest doen om de wamte pomp te kunnen laten draaien.
maar een 200m2/h is meer een normale maat voor warmte pomp bedrijf.
(en dan hebben we het nog niet over de speciale mode van de combi om warm tap water te maken.)
maar wil je het precies weten moet je het opzoeken in de specs.
ik weet het ook niet allemaal uit mijn hoofd, en situaties kunnen ook wat verschillen per locatie.

je redenatie gaat fout om dat je hem omdraait, daardoor stapel je fout op fout. ;)
(wie zegt dat het 200m3 is bij jouw, kan per ongeluk ook 300m3 zijn b.v.)
en word de afwijking wel heel erg groot.

in werkelijkheid (als alles goed is geïnstalleerd en afgesteld), dan draait de warmte pomp gewoon 100% van de tijd als er warmte vraag is, ketel springt pas bij als nodig.
dus eerst warmtepomp en dan pas bij warmen.

en vergeet ook niet zolang de buiten temperatuur hoger is als 4 graden je nog steeds warmte toevoegt aan het huis, ondanks dat er koude lucht binnen komt. ;)
alleen rond de 11 graden kom je op een kritiek punt dat je meer vermogen nodig hebt.
(niet dat de regeling perfect is, gaan vaak dingen genoeg fout.
als tweaker vind ik het wat te veel gericht op luxe is, dus te snel bij schakelen, en wat minder gericht op besparen. maar goed dit is iets persoonlijks.)

als ik naar mijn huis zou kijken.
en ik zou het systeem perfect krijgen en een 60% besparen.
dan nog betwijfel ik of ik dit wel zou moeten doen.
ik gebruik per jaar een 600m3 gas. 25m3 voor koken + 150m3 voor de douche.
en maar een 425m3 per jaar voor stoken.
bespaar ik daar een 60% op is dat maar 255m3 of 153€.
maar goed dit stuk interesseert mij niet, geen gas gebruiken en mijn eigen energie opwekken.
vind ik eigenlijk veel belangrijker.
(helaas moet dit nog steeds met salderen, maar goed dat is dan maar een stukje noodzakelijk kwaad.)

geld is waardeloos, de beleving die je met het geld kunt doen is waarde vol.
de glimlach op mijn gezicht als ik de energie rekening zie, onbetaalbaar >:)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tomexergie
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 03-05 00:30
develdonk schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 14:43:
Elga heeft prima COP bij koude temperaturen hoor. Bij -7 zal het inderdaad geen >3 zijn. Echter; hoe vaak is het etmaalgem. -7? Dit zijn mijn metingen sinds laatste bezoek van Techneco per 1 december t/m vandaag van de COP (x-as = buitentemperatuur en y-as is de COP):

[afbeelding]

desondanks hier toch wel de gedachte de Elga na een paar maanden er al weer uit te doen. Ik erger me er aan dat ik aantal dagen (15-23 jan) gehad heb waarbij de Elga het huis niet meer solo warm kreeg en de ketel moest bijspringen (ondanks dat de Elga daar wel voor bedoeld is 8)7 .

5kw elga toch net iets te klein voor zo'n 750 m3 (hiervoor 1441m3 gas, dit stookseizoen tot nu toe 1457kwh gebruikt dus verwacht verbruik is zo rond de 2816kwh) . Nu met die subsidie is warmtepomp vervangen niet zo heel duur gelukkig >:) .
Ik wil de goede resultaten met de Elga bij lage temperaturen met mijn praktijk metingen bevestigen:
(Een andere benadering dan met warmtemeters)
Onderstaande grafieken zijn gemaakt op 20 januari: buiten c.a 0C en lager. Ik heb de Warmtepomp (Elga) de hele nacht uitgezet. Om 8.00 s'ochtens weer aangezet. (Rood het elektrisch vermogen) Je ziet onmiddelijk het gasverbruik met 0,5 m3/uur dalen= 0,5*10*0,9= 4,5 kW minder warmte vermogen door de HR. Daarvoor is ongeveer 1kW elektrisch vermogen nodig. Dat zou betekenen dat de COP ongeveer 4 zou kunnen zijn. En dit ondanks de 18 defrosts.


Afbeeldingslocatie: https://farm2.staticflickr.com/1550/24432836930_bc65bc75f7_k.jpg

Conclusie:

Het bivalente bedrijf Elga/HR werkt goed
Het energieverlies door defrost valt mee
De COP blijft redelijk hoog
en Groningen zakt een stukje minder.

Uiteraard zou ik ook graag dat laatste stukje aardgas weg willen hebben, maar met mijn gasverbruik van 2000 m3/jaar heb ik daarvoor een groot lel van een WP nodig: 9kW bij -10C !!!!. Bij zeer goed geisoleerde moderne woningen kun je volgens mij met Elga 100% dekking halen zeker als je een warmterecuperator op je ventilatie plaatst.

Nog even mijn eerdere suggestie over in cascade plaatsen van kleine warmtepompen. Dan heb je het voordeel dat je de elektrische aansluitingen over meerdere groepen kunt verdelen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 16:27

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Wie o wie maakt er een deel 2?

Dit topis is ruim over de 10k.

Wise enough to play the fool


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 728204

Hoeveel gas ga je nu besparen met de elga denk je ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • amarkest
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 02-05 15:51
Anoniem: 728204 schreef op zondag 31 januari 2016 @ 15:09:
Hoeveel gas ga je nu besparen met de elga denk je ?
Ik weet niet wie je het vraagt, maar in mijn geval verwacht ik 600-700m3 gas te besparen. afgelopen jaar zat ik op zo'n 900m3 (incl sww).


Voor de Isense-gegadigen: afgelopen 3 uur heeft ELGA met de ISENSE gedraaid en dat gaat tot nog toe heel goed.

[ Voor 16% gewijzigd door amarkest op 31-01-2016 15:19 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 728204

Oké das behoorlijk wat voor gas verbruik had je voor die tijd dan

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • amarkest
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 02-05 15:51
Anoniem: 728204 schreef op zondag 31 januari 2016 @ 15:26:
Oké das behoorlijk wat voor gas verbruik had je voor die tijd dan
marcel, is wel zo handig als reageert dmv de quote "button", dan weten we op welke post je reageert.

vwbt mijn configuratie van ketel, radiatoren enz.. kun je m'n profiel ff bekijken


grtz

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 728204

Bedankt zal ik doen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • amarkest
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 02-05 15:51

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wodan89
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-04 14:47
Cor-Jan schreef op zondag 31 januari 2016 @ 13:21:
Bedankt Wodan89,

Ik denk dat ik het begrijp, zo'n circulatiepomp is wel een goed idee met 2 spiralen. Weet nog niet of ik boiler met 2e spiraal dan ga gebruiken. Zou de 2e spiraal in kunnen zetten voor CV ondersteuning. Helaas heb ik twee convectoren dus die werken verre van optimaal met een lagere temperatuur dan 60 a 70 graden.

Denk dat met een open verdeler en zowel de CV als de WP en een nieuw boilervat ik een mooie oplossing heb.Nu maar eens puzellen hoe we de leidingen van de WP zsm in het huis kunnen krijgen en mooi kunnen wegwerken zodat je en weinig verlies hebt en het niet in het zicht zit.


[...]
Het schijnt dat uponor leiding of vergelijkbaar standaard al minder warmte verliezen dan een
standaard stalen cv buis.

stukje buiten zou ik met armacell isoleren ( beste isolatie waardes ) en eventueel iets van verwarming lint tegen vorstbeveiliging.

24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
AUijtdehaag heeft zijn 7 kW chinees afgekoppeld in het schuurtje en een 5 kW japanner besteld mitsubsiedie ;)

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rhaelak
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 18-08-2023
AUijtdehaag schreef op zondag 31 januari 2016 @ 16:23:
AUijtdehaag heeft zijn 7 kW chinees afgekoppeld in het schuurtje en een 5 kW japanner besteld mitsubsiedie ;)
Heeft de chinees nog gedraaid? Hoe ging dat in je schuurtje? Qua airflow door je roosters?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Ja de chinees heeft gisteren voor het eerst gedraaid.
Om de freon in de buitenunit terug te laten pompen. :+
Geluid beviel me niet zo, vandaar nu een stillere japanner uit spanje.
Heeft ook minder airflow nodig.
Rooster zou nu niet echt een probleem moeten zijn, ze verkopen er zelf ook een.
Dat wordt weer graven om de waterleidingen om te ruilen voor freonleidingen, zodat de binnenunit ook echt "binnen" komt te hangen. Geen geklooi met glycol dus.
Soms leer je van je eigen fouten :+

[ Voor 54% gewijzigd door AUijtdehaag op 31-01-2016 16:53 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jerh
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 19:44
Tomexergie schreef op zondag 31 januari 2016 @ 14:30:
[...]


Ik wil de goede resultaten met de Elga bij lage temperaturen met mijn praktijk metingen bevestigen:
(Een andere benadering dan met warmtemeters)
Onderstaande grafieken zijn gemaakt op 20 januari: buiten c.a 0C en lager. Ik heb de Warmtepomp (Elga) de hele nacht uitgezet. Om 8.00 s'ochtens weer aangezet. (Rood het elektrisch vermogen) Je ziet onmiddelijk het gasverbruik met 0,5 m3/uur dalen= 0,5*10*0,9= 4,5 kW minder warmte vermogen door de HR. Daarvoor is ongeveer 1kW elektrisch vermogen nodig. Dat zou betekenen dat de COP ongeveer 4 zou kunnen zijn. En dit ondanks de 18 defrosts.
En de binnentemperatuur bleef ook gelijk?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mkleinman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 21:58

mkleinman

8kWp, WPB, ELGA 6

Topicstarter
teacher schreef op zondag 31 januari 2016 @ 14:33:
Wie o wie maakt er een deel 2?

Dit topis is ruim over de 10k.
Ik maak een kopie van de TS :)

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mkleinman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 21:58

mkleinman

8kWp, WPB, ELGA 6

Topicstarter

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tomexergie
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 03-05 00:30
jerh schreef op zondag 31 januari 2016 @ 16:42:
[...]


En de binnentemperatuur bleef ook gelijk?
Binnen temperatuur constant 20,5C

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bram-Bos
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 18:20
Rol-Co schreef op zondag 31 januari 2016 @ 12:23:
[...]


Moeilijk te zeggen

Gasverbruik lag de afgelopen (voor de wp) jaren rond 1300 m3
Afgelopen jaar was het gasverbruik 289 m3 en 1287 kWh in de wp
Dit seizoen is de schatting mindergas 200 m3 (door sww e-boilertje) en heeft de wp nu 860 kWh weg vanaf 6 oktober 24/7 aan. Daar komt nog een 4-500 kWh bij denk ik tot einde seizoen.

Mijn grootste probleem is eigenlijk de zelflerende thermostaat, die zijn echt gasketel gerelateerd, op een zonnige dag warmt hij weinig en dat doet hij de volgende dag dan ook waardoor het een tijdje duurt voordat hij door heeft dat je met 10 min wp niet veel doet en dan dus langer gaat draaien, ik moet zelf maar eens iets maken denk ik wat meer gebaseerd is op een trage wp met trage vloer.
Super-efficiënte opstelling dus! Als je nou nog die 200 m3 nog weg kunt werken via een andere bron, ben je spekkoper

Ad thermostaat: neem een simpeler thermostaat, of eentje die in kleinere stapjes te regelen is.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Nu online
Modbreak:Ennnnnn verder in deel 2: Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2 ! :)