Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Ik had hier hetzelfde, en heb overal een omkeerblok tussen gezet. Of het zonder ook goed gaat, weet ik niet; lijkt mij niet okay als het warme water er aan de onderkant in gaat.Murkmans schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 10:38:
Even een vraag aan de mede Tweakers die oude radiatoren vervangen voor jaga's.
Ik heb momenteel nog 2 t21 radiatoren van 40*140 in de woonkamer die ik wil vervangen voor 2 jaga's type 21 met zelfbouw dbe.
Nu loop ik tegen het volgende aan, dat de aanvoer van de huidige radiatoren aan de binnenzijde is, retour buitenzijde. Bij jaga is dit volgens mij juist andersom.kan dit problemen opleveren of moet er echt een verloopstuk tussen?
[Afbeelding]
Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.
Ik ga gebruiken de Coolink Swif2-800 voor een radiator van 300X30 en 260X40 T22. https://imgur.com/77gju1GPossible schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 14:59:
Iemand ervaring met pricewatch: Noiseblocker BlackSilent XR-1, 60mm ? Ze doen 18 m3 luchtstroom per uur. Ik wou er een stuk of 10 in een T22 radiator van 140 cm lang inbouwen. Dan gaat het vast wel helpen toch? Ondanks het ''lage'' vermogen.
Ze zijn wel lekker stil met 11db.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Die kun je er niet bovenop leggen toch? 80 cm is te groot bii mij. 70mm zou ook kunnen alleen zijn er daar maat weinig van.wizzopa schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 17:06:
[...]
Ik gebruiken de Coolink Swif2-800 voor een radiator van 300X30 en 260X40 T22
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Klopt pas tussen de fels rand van de radiator. Ik heb met deze opstelling 2 jaar gedraaid op de zolderkamer van mijn dochter naast de WPB. Nu gaan ze naar de woonkamer voor als de Daikin het en/of mijn vrouw het erg koud krijgt. Btw wat voor t22 heb je dat als er geen ruimte is voor 80mm fan.Possible schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 17:11:
[...]
Die kun je er nu bovenop leggen toch? 80 cm is te groot bii mij. 70mm zou ook kunnen alleen zijn er daar maat weinig van.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Als ik dit zo zie dan lijken die binnenste randen iets naar binnen te lopen. Waardoor het misschien net niet gaat passen:wizzopa schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 17:19:
[...]
Klopt pas tussen de fels rand van de radiator. Ik heb met deze opstelling 2 jaar gedraaid op de zolderkamer van mijn dochter naast de WPB. Nu gaan ze naar de woonkamer voor als de Daikin het en/of mijn vrouw het erg koud krijgt. Btw wat voor t22 heb je dat als er geen ruimte is voor 80mm fan.

Overigens heb ik ook een t33. Daar past hij zeker weten niet.
Ik wil ze er dus wel in leggen. Wil geen 2 of ander frame maken (mag niet van vrouw)
[ Voor 6% gewijzigd door Possible op 21-09-2018 17:32 ]
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Dan toch maar een Speedcomfort te zoemen onder je radiator.Possible schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 17:26:
[...]
Als ik dit zo zie dan lijken die binnenste randen iets naar binnen te lopen. Waardoor het misschien net niet gaat passen:
[Afbeelding]
Overigens heb ik ook een t33. Daar past hij zeker weten niet.
Ik wil ze er dus wel in leggen. Wil geen 2 of ander frame maken (mag niet van vrouw)
Zo pas een 80x80 tussen de fels rand https://imgur.com/6wgh0vd
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Je hebt ze dus moeten modificeren?wizzopa schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 17:42:
[...]
Dan toch maar een Speedcomfort te zoemen onder je radiator.Ik heb er ook 1 gehad en de volgende dag weer retour gestuurd.
Zo pas een 80x80 tussen de fels rand https://imgur.com/6wgh0vd
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
De radiator is standaard zonder rooster.
De fan ligt straks op de groenrubber dopjes, https://imgur.com/65AsMMX de boven en zij kant sluit ik af, de lucht kan dan alleen nog door de ventilator uit de radiator.
De 300 5 stuks en de 240 4 stuks en van daar kijken we weer verder.
[ Voor 4% gewijzigd door wizzopa op 21-09-2018 19:19 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
[ Voor 0% gewijzigd door Step op 21-09-2018 22:26 . Reden: Niet merk gebonden maar type gebonden. ]
~Step @ Mac Mini i5 2018 en 13" MacBook Pro i7 2020 - eGPU build
Ik zat ineens te denken of het niet handiger is als ik de fans op een mdf plankje monteer en vervolgens aan de achterkant tegen de muur plaats in de richting van de woonkamer kamer. Dit omdat ik een vensterbank heb en hierdoor de warme lucht naar voren wordt geblazen:wizzopa schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 18:55:
[...]
De radiator is standaard zonder rooster.
De fan ligt straks op de groenrubber dopjes, https://imgur.com/65AsMMX de boven en zij kant sluit ik af, de lucht kan dan alleen nog door de ventilator uit de radiator.
De 300 5 stuks en de 240 4 stuks en van daar kijken we weer verder.

Zou dat werken?
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
[ Voor 27% gewijzigd door hjs op 23-09-2018 09:03 ]
Zou kunnen. Moet alleen even zien hoe ik ze ga bevestigen aan de onderkant.wizzopa schreef op zondag 23 september 2018 @ 08:58:
@Possible Ik denk het niet. Wat als je transparante ventilatoren onder de radiator plaats.
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Aluminium hoeklijntje of houtenlatje , nylon draad, trekveertje. Rondje bouwmarkt voor inspiratie.Possible schreef op zondag 23 september 2018 @ 09:49:
[...]
Zou kunnen. Moet alleen even zien hoe ik ze ga bevestigen aan de onderkant.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Magneetband is een optie.Possible schreef op zondag 23 september 2018 @ 09:49:
[...]
Zou kunnen. Moet alleen even zien hoe ik ze ga bevestigen aan de onderkant.
PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023
In november gaan we verhuizen naar een tussenwoning (1999, energielabel B ). We willen graag vloerverwarming in laten frezen in wk, keuken, hal. De bestaande radiatoren zouden er dan uit kunnen.
Er is een uitbouw (2003) met openslaande deuren en nog 2 ramen ernaast tot de grond, totaal circa 3,25m aan glas in de breedte (dubbel glas, niet hr+ of hoger). Aan beide zijden van de ramen hangt een verticale designradiator. Onder de pui is dus geen verwarming.
Verkoper heeft al wel aangegeven last van koudeval te hebben gehad. Ik kan me voorstellen dat de designradiators ook weinig doen om de kou tegen te houden, aangezien ze niet onder het raam zitten. Daarom denk ik aan een ondiepe en lange convectorput (2,5 tot 3,5 meter), liefst smal.
Verder blijven boven vooralsnog radiatoren staan.
Dan nu mijn vragen:
- is zo’n convectorput een goed idee in deze situatie, in combinatie met vloerverwarming als hoofdverwarming?
- is een LTV convector mogelijk en bijv te combineren met de vloerverwarming? Of wordt deze gewoon aangesloten op een van de huidige radiator aansluitingen?
- moet de hr ketel op een lagere temperatuur worden gezet (55 -70 graden?) en is dit dan voldoende om boven ook wat te kunnen verwarmen? Of wordt de instroomtemp van zo’n convector nog apart geregeld/verlaagd?
-hoeveel vermogen is voldoende als bijverwarming / warmtesluier tegen koudeval? De Jaga mini Canal zie ik bijv voorbij komen variërend van 600 tot ruim 2000 watt (bij 90 gr CV water toevoer)
[ Voor 7% gewijzigd door JeyJey op 23-09-2018 15:15 ]
PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023
Ik ben er achter gekomen dat bij één radiator de aan- en afvoer vanaf de bouw niet goed om hebben gezeten. Nu heb ik daar een convector zitten: deze heeft een delta-t die 1/3 is van een goed aangesloten convector!Murkmans schreef op vrijdag 21 september 2018 @ 10:38:
Even een vraag aan de mede Tweakers die oude radiatoren vervangen voor jaga's.
Ik heb momenteel nog 2 t21 radiatoren van 40*140 in de woonkamer die ik wil vervangen voor 2 jaga's type 21 met zelfbouw dbe.
Nu loop ik tegen het volgende aan, dat de aanvoer van de huidige radiatoren aan de binnenzijde is, retour buitenzijde. Bij jaga is dit volgens mij juist andersom.kan dit problemen opleveren of moet er echt een verloopstuk tussen?
[Afbeelding]
Maakt dus erg veel uit. Als ik de fans inschakel wordt het verschil kleiner, maar helemaal lekker is het niet.
(Bij die convector moet het omkeer stuk dus weer er tussen weg..)
Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.
Thanks, voor de zekerheid hier nog gecontroleerd en warempel, bij de een klopt de aanvoer/retour wel, de ander niet. Scheelt weer een omkeerstukFullpower schreef op woensdag 26 september 2018 @ 20:39:
[...]
Ik ben er achter gekomen dat bij één radiator de aan- en afvoer vanaf de bouw niet goed om hebben gezeten. Nu heb ik daar een convector zitten: deze heeft een delta-t die 1/3 is van een goed aangesloten convector!
Maakt dus erg veel uit. Als ik de fans inschakel wordt het verschil kleiner, maar helemaal lekker is het niet.
(Bij die convector moet het omkeer stuk dus weer er tussen weg..)
Is er nog iemand die de jaga met (zelfbouw) dbe gebruikt in combinatie met een warmtepomp? Werkt dat een beetje of wordt de Dt hoger?
Ik heb zelf nog een vr-ketel (appartement) die ik wil vervangen voor een binnenopstelling-(ventilatie)warmtepomp op den duur
Altijd al 3 ventilatoren (waren toch over) op de bovenzijde van de woonkamer radiator gelegd. Is een aanzienlijk deel van die radiator die tegen een bank aan staat en dus lastig warmte weg krijgt. Dat zal winst zijn.
Daarnaast is de woonkamer radiator kleiner bemeten dan het minimum vermogen van de CV ketel. Meestal stook ik alleen de woonkamer (2 opwarmmomenten per dag) dus als ik daarmee het vermogen van de radiator kan verhogen kan de CV ketel wat langer rustig doorbranden tot hij afslaat is mijn hoop.
To be continued
Type 22 heb ik 7 80mm fans besteld (5 op een 140 en 2 op een 60 cm)
Voor type 33 ga ik 6 fans van 60mm plaatsen. Dit omdat ze anders in het zicht zijn.
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Bij wie heb je de ventilatoren gekocht.Possible schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 12:36:
Ook hier zijn mijn fans binnengekomen. heb 2 type 22 in woonkamer + 1 type 33
Type 22 heb ik 7 80mm fans besteld (5 op een 140 en 2 op een 60 cm)
Voor type 33 ga ik 6 fans van 60mm plaatsen. Dit omdat ze anders in het zicht zijn.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
[ Voor 16% gewijzigd door Possible op 29-09-2018 10:26 ]
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
De naam heb ik zo snel niet voor je maar op AliExpress vind je met de zoekterm "fan cable" wel allerlei varianten, zoals:Possible schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 10:25:
Weet iemand hoe die kabeltjes heten waarmee je fans aan elkaar kan lussen? Dus zon drie pins stekker vastmaken.. Dit scheelt behoorlijk wat knutselwerk haha
https://nl.aliexpress.com...nectoren/32926234267.html
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
Ik wacht nog even de fans af die ik heb besteld maar zat te denken aan zoiets;BlueTooth76 schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 10:33:
[...]
De naam heb ik zo snel niet voor je maar op AliExpress vind je met de zoekterm "fan cable" wel allerlei varianten, zoals:
https://nl.aliexpress.com...nectoren/32926234267.html
Linkje
Dan kan je volgens mij gewoon die molex elke keer in elkaar klikken. En houd je het parallel aangesloten als ik het goed heb. Alternatief is zelf flink gaan solderen, maar die fandraadjes zijn best klein en fragiel. Met kroonsteentjes (nu al geprobeerd) is in ieder geval veel ellende...
Edit\ ik was te snel. Met deze lukt dat maar 1x. Heb er thuis al een liggen dan loopt de Fan kabel aan de bovenzijde weg dan kan je wel gewoon doorblijven gaan met de molex koppelingen. Hmmm nog even op broeden.
[ Voor 7% gewijzigd door Banjy op 29-09-2018 12:03 ]
Solderen lukt best goed, stukje krimpkous voor de afwerking. Strippen doe ik met een Knipex automatisch instellende striptang.Banjy schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 12:02:
[...]
Ik wacht nog even de fans af die ik heb besteld maar zat te denken aan zoiets;
Linkje
Dan kan je volgens mij gewoon die molex elke keer in elkaar klikken. En houd je het parallel aangesloten als ik het goed heb. Alternatief is zelf flink gaan solderen, maar die fandraadjes zijn best klein en fragiel. Met kroonsteentjes (nu al geprobeerd) is in ieder geval veel ellende...
Edit\ ik was te snel. Met deze lukt dat maar 1x. Heb er thuis al een liggen dan loopt de Fan kabel aan de bovenzijde weg dan kan je wel gewoon doorblijven gaan met de molex koppelingen. Hmmm nog even op broeden.
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
Gewoon standaard 3-pins stekkers insteken en klaar.
En het einde van de kabel gewoon afgeknipt en een 12v adapter aan gemaakt?KifArU schreef op zondag 30 september 2018 @ 09:01:
Dit vond ik zelf erg makkelijk werken: https://m.nl.aliexpress.com/item/32837415855.html
Gewoon standaard 3-pins stekkers insteken en klaar.
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Ik had nog een verloopje van molex naar 3-pins liggen, zoals in de link een paar posts hierboven. Daar de molex afgehaald en de adapter aan gezet. Daarna kon ik alles inpluggen zonder knippen of solderen.Possible schreef op zondag 30 september 2018 @ 09:24:
[...]
En het einde van de kabel gewoon afgeknipt en een 12v adapter aan gemaakt?
Thanks.. Ook maar even besteld. Scheelt een hoop gedoe met strippen en solderen.KifArU schreef op zondag 30 september 2018 @ 12:09:
[...]
Ik had nog een verloopje van molex naar 3-pins liggen, zoals in de link een paar posts hierboven. Daar de molex afgehaald en de adapter aan gezet. Daarna kon ik alles inpluggen zonder knippen of solderen.
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Om de fannetjes aan een radiator vast te maken??
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
https://nl.aliexpress.com...ch0104.0.0.43a14104GxKkolDylantje2 schreef op zondag 30 september 2018 @ 12:34:
mm dacht toch zeker te weten dat er hier iemand een linkje had staan met daarin een magneet.
Om de fannetjes aan een radiator vast te maken??
Volgens mij resoneert het wel hoor. Weet niet wat de ervaringen daar verder mee zijn? Ik zou ze persoonlijk dan aan aluminium hoeklijnen vastmaken en deze vervolgens loshangen onder de radiatoren met tyrips bijvoorbeeld.
Ik wil ze nu ff onder de oude radiatoren hangen
Die tzt vervangen worden door jaga batts
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Ik ga de ventilatoren op de verwarming plaatsen. Zijkant en de bovenkant dicht maken waar geen ventilatoren liggen. Dan heb ik geen problemen met magneten en aan verwanten en zuig ik alle warmte uit de radiator.Murkmans schreef op zondag 30 september 2018 @ 12:47:
[...]
https://nl.aliexpress.com...ch0104.0.0.43a14104GxKkol
Volgens mij resoneert het wel hoor. Weet niet wat de ervaringen daar verder mee zijn? Ik zou ze persoonlijk dan aan aluminium hoeklijnen vastmaken en deze vervolgens loshangen onder de radiatoren met tyrips bijvoorbeeld.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Hmm das wel een goede. Ik wil namelijk gaan voor magneetsnippers en die op twee houten latten monteren. Qua radiator past het er dan heel mooi onder maar is wel direct contact op het metaal, dus ben benieuwd wat het gaat doen qua geluid.. Zijn wel ook best sterk, dus misschien blijft hij ook nog hangen als ik er nog een beetje schuim tussen doeMurkmans schreef op zondag 30 september 2018 @ 12:47:
[...]
https://nl.aliexpress.com...ch0104.0.0.43a14104GxKkol
Volgens mij resoneert het wel hoor. Weet niet wat de ervaringen daar verder mee zijn? Ik zou ze persoonlijk dan aan aluminium hoeklijnen vastmaken en deze vervolgens loshangen onder de radiatoren met tyrips bijvoorbeeld.
Vandaag 5 stuks Coolink SWiF2 800 besteld dat moet voor de radiator van 2,80m wel genoeg zijn.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Ik heb er 5 liggen op een 1.60m haha..en 2 op een 60cm.wizzopa schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 16:57:
[...]
Vandaag 5 stuks Coolink SWiF2 800 besteld dat moet voor de radiator van 2,80m wel genoeg zijn.
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
En werkt het.Possible schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 21:16:
[...]
Ik heb er 5 liggen op een 1.60m haha..en 2 op een 60cm.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Ik wacht nog op spulletjes om aan te sluiten. Ik heb wel 5 60mm fans gebruikt voor t33. Maar daar zit te weinig flow in en maken redelijk wat lawaai. Wellicht toch maar iets maken voor aan de onderkant. Dan kan ik 140mm fans gaan gebuiken.
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Heb zelf Jaga ltv tempo convectors nu nog aangesloten op een cv die ik ga vervangen door een warmtepomp of aangevuld gaat worden met een warmtepomt (hybride).
Iemand ervaringen met zelfbouw dbe en koeling?
[ Voor 27% gewijzigd door jschoorl2 op 06-10-2018 11:23 ]
Nibe warmtepomp f2120 + VVM320, wandverwarming en 7500 kwp zonnepanelen
Met koeling nog geen ervaring, maar zal het niet halen bij airco. Reken op enkele graden velaging. Te veel koelen geeft een kans op condens op de leidingen.
[ Voor 30% gewijzigd door Copitano op 07-10-2018 23:59 ]
Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp
Ja, en de volgende dag weer retour gestuurd, ik ben bezig mijn leden-radiatoren te vervangen door type 22 en dan ga ik daar 80 mm ventilatoren boven opleggen.darknessblade schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 13:17:
zijn er eigenlijk al mensen die ervaring hebben met de radiator ventilatoren van speedcomfort/ de diy oplossing met pc fans en een 3d geprinte mount
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
hoezo had je ze dan retour gestuurd? {paste ze niet? of had je je bedacht}.wizzopa schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 14:25:
[...]
Ja, en de volgende dag weer retour gestuurd, ik ben bezig mijn leden-radiatoren te vervangen door type 22 en dan ga ik daar 80 mm ventilatoren boven opleggen.
ik had al wat dingen qua warmte verplaatsing getest in:
https://dan-ball.jp/en/javagame/dust2/
dus ik verwacht dat een fan wel zou werken
De speedcomfort werk wel maar door de magneetjes in de bevestiging een constant jankend geluid van de draaiende ventilatoren ik ervaar dat als super irritant, dus hup in de doos en retour. Voor dat geld 4 Coolink ventilatoren van 80mm deze geven 32 m3 p/st en bij Ali een w1209 thermostaat gekocht.darknessblade schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 15:23:
[...]
hoezo had je ze dan retour gestuurd? {paste ze niet? of had je je bedacht}.
ik had al wat dingen qua warmte verplaatsing getest in:
https://dan-ball.jp/en/javagame/dust2/
dus ik verwacht dat een fan wel zou werken
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
aah snap het dan.wizzopa schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 15:42:
[...]
De speedcomfort werk wel maar door de magneetjes in de bevestiging een constant jankend geluid van de draaiende ventilatoren ik ervaar dat als super irritant, dus hup in de doos en retour. Voor dat geld 4 Coolink ventilatoren van 80mm deze geven 32 m3 p/st en bij Ali een w1209 thermostaat gekocht.
is ook veel goedkoper en werkt ook beter. {3x80mm fans tegen over 3x 40mm fans}
ga er zelf 1 maken met 5x70mm fans. {heb al fans die niet veel storend lawaai maken, maar wel een punch geven qua lucht verplaatsing}
ben zelf ook zoiets van plan om te maken.
alleen dan via een arduino, met een klok/ brain, {dat deze alleen werkt wanneer ik het wil}
ben ook van plan gordijnen besturen met een arduino. {isolerende gordijnen}
zodat deze tijdens de winter/ zomer maanden alleen open/dicht staan.
{ga hiervoor een wemos D1 gaan gebruiken, en dan 1 als brain, die de andere een signaal stuurt om het command uit te voeren/ te stoppen}
Ik ga het simpel met een voeler van de w1209 op de retour van de radiator sturen. Radiator warm dus warmer water inde retour ventilatoren aan.darknessblade schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 18:52:
[...]
aah snap het dan.
is ook veel goedkoper en werkt ook beter. {3x80mm fans tegen over 3x 40mm fans}
ga er zelf 1 maken met 5x70mm fans. {heb al fans die niet veel storend lawaai maken, maar wel een punch geven qua lucht verplaatsing}
ben zelf ook zoiets van plan om te maken.
alleen dan via een arduino, met een klok/ brain, {dat deze alleen werkt wanneer ik het wil}
ben ook van plan gordijnen besturen met een arduino. {isolerende gordijnen}
zodat deze tijdens de winter/ zomer maanden alleen open/dicht staan.
{ga hiervoor een wemos D1 gaan gebruiken, en dan 1 als brain, die de andere een signaal stuurt om het command uit te voeren/ te stoppen}
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
aah dat is inderdaad ook een mogelijkheid.wizzopa schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 19:11:
[...]
Ik ga het simpel met een voeler van de w1209 op de retour van de radiator sturen. Radiator warm dus warmer water inde retour ventilatoren aan.
persoonlijk zou ik liever voor een arduino gaan met timer/clock module. dan kan je instellen dat deze alleen aangaat wanneer je thuis bent.
tevens kan je er ook nog een over-ride toevoegen,
als je thuis bent wanneer de timer denkt dat ie niet moet blazen/uit moet staan.
hiervoor heb je dan maar 3 dingen nodig:
arduino/ wemos D1
button shield {button+ display kan ook indien je meerdere dingen wilt aansturen}
relay shield
timer shield
net zoals de ouderwetse klok termostaten. deze kan je ook instellen zoals je wil.
Verwarming aan of uit gaat hier met een Nefit Easy moodulerende thermostaat voor de cv. De cv die heb ik nu alleen nog maar als backup. Verwarmen gaat met de Daikin warmtepomp.darknessblade schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 22:55:
[...]
aah dat is inderdaad ook een mogelijkheid.
persoonlijk zou ik liever voor een arduino gaan met timer/clock module. dan kan je instellen dat deze alleen aangaat wanneer je thuis bent.
tevens kan je er ook nog een over-ride toevoegen,
als je thuis bent wanneer de timer denkt dat ie niet moet blazen/uit moet staan.
hiervoor heb je dan maar 3 dingen nodig:
arduino/ wemos D1
button shield {button+ display kan ook indien je meerdere dingen wilt aansturen}
relay shield
timer shield
net zoals de ouderwetse klok termostaten. deze kan je ook instellen zoals je wil.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Bij metingen hier zie ik dan fans op maximum toerental meer weinig beter werkt dan op niet niet hoorbare snelheid...
Het verschil is delta-t lijkt niet flink groter te worden als ik fans op 100% laat draaien.
De test setup hier is een jaga tempo T21, aanvoer temperatuur ca. 28 graden. Met de fans op fluister stand heb ik een dt van ca. 3,5 graad. Bij 100% neemt dat niet veel toe.
Ik ben benieuwd wat jullie er aan gemeten hebben?
Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.
Ik neem aan dat je bedoelt dat de ΔT zou moeten dalen??Fullpower schreef op vrijdag 12 oktober 2018 @ 17:40:
Heeft iemand hier al eens gemeten aan een (zelfbouw) DBE?
Bij metingen hier zie ik dan fans op maximum toerental meer weinig beter werkt dan op niet niet hoorbare snelheid...
Het verschil is delta-t lijkt niet flink groter te worden als ik fans op 100% laat draaien.
De test setup hier is een jaga tempo T21, aanvoer temperatuur ca. 28 graden. Met de fans op fluister stand heb ik een dt van ca. 3,5 graad. Bij 100% neemt dat niet veel toe.
Ik ben benieuwd wat jullie er aan gemeten hebben?
Bij een zo lage start ΔT van 3,5K is dat wel een beetje lastig betrouwbaar te meten, of heb je de geijkte!! sensoren direct in de waterstroom zitten?
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Ja, klopt, ik bedoel afname van de dt bij meer lucht flow. Ik meet met temperatuur sensoren op de buizen en met een IR-thermometer. Metingen zijn wel reproduceerbaar, elke keer hetzelfde. Ik had ook al eens gemeten met 35/30 op de convector, met fans op minimaal. Ook daar zag ik geen echte toename bij fans op 100%. Lijkt erop dat het nog geen factor 1,2 of meer uitmaakt: veel lawaai extra en weinig extra afgifte.. zo lijkt het nu :-)dunklefaser schreef op vrijdag 12 oktober 2018 @ 17:47:
[...]
Ik neem aan dat je bedoelt dat de ΔT zou moeten dalen??
Bij een zo lage start ΔT van 3,5K is dat wel een beetje lastig betrouwbaar te meten, of heb je de geijkte!! sensoren direct in de waterstroom zitten?
Bij 5x meer (of zoiets) lucht verplaatsing zou ik toch duidelijke daling van de dt verwachten... Maar gevoelsmatig zitten daar natuurlijk grenzen aan, maar kan er weinig info over vinden. Het lijkt erop dat het eerste kleine beetje extra lucht door convectors het meeste effect heeft en dat elke verder toename van de luchtstroom minder bijdrage geeft ofzo...
Wel een interessant ontdekking (en goed voor de WAF) dat de fans niet op 100% hoeven te draaien...
[ Voor 25% gewijzigd door Fullpower op 12-10-2018 19:14 ]
Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.
We zijn vorig jaar in dit huis komen wonen en toen stond er nog een ouderwetse ketel (38KW) en deze stookte aardig door op de convectieput met een hoge temperatuur. Na vervanging door een HR ketel (Remeha Calenta) op 60 graden word de radiator wel warm, maar er is amper convectie.
Tijd om te bouwen dus.
Gebruikte hardware:
12 * Arctic F14 PWM
6 * Gelid Rubber fan mounts
4 * PWM Fan controller
1 * W1209 Thermostaat
Verder nog draad, schroeven, tiewraps en een 12v/3A adapter uit de rommeldoos.
De PWM controllers waren een uitdaging, blijkbaar is pinheader 1 altijd NTC gestuurd... Na wat meten en testen kom ik goed uit met een 22K weerstand op de NTC ingang, de fan draait dan geruisloos en verplaatst nog genoeg lucht. Pinheader 2 en 3 heb ik met de potmeter op hetzelfde toerental ingesteld.
Foto's:

Aan de zijkant zit de W1209 op 2 hoekbeugeltjes gemonteerd, de NTC zit op de retourleiding en is met tiewraps vastgemaakt, de temperatuur threshold staat op 35 graden

De radiator heeft een houten bekisting van 4 secties, in elke sectie liggen nu 3 fans, gewoon met de rubber mounts direct op de radiator.

De PWM controllers heb ik gewoon aan de voorkant er tegenaan geschroeft, de put is diep genoeg om geen hinder te hebben van ledjes en kabels etc.

Poppetje gezien, kastje dicht. De 12V voedingskabel loopt achter het gordijn aan de onderkant door een gootje op de plint, volledig onzichtbaar.
Resultaat:
Als de fans draaien is er een zachte luchtstroming te voelen terwijl de fans fluisterstil draaien. Als de TV aan staat of als er ander achtergrond geluid is hoor je de fans niet.
Het is nog niet echt weer om te stoken dus resultaat wat verwarming/comfort/verbruik betreft weet ik nog niet
Ik verwacht dat iig het comfort flink zal toe nemen, we hebben afgelopen winter flink moeten stoken om het comfortabel te houden en hadden 2300m3 gas verbruikt plus 8 kuub hout weggestookt.
Inmiddels hebben we een hoop gaten gedicht (oude doorvoer ketel bijvoorbeeld), naden gedicht, tochstrips aangebracht, het platte gedeelte van het dak laten vervangen en nu ventilatoren in de convectieput
[ Voor 7% gewijzigd door LiquidSmoke op 13-10-2018 09:54 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
@wizzopa dat is misschien wel een goed idee. Volgens mij heb ik og ergens wat van dat spul liggen!
Voor achter mijn radiatoren gebruik cheap-ass reddingdekens 1,95 voor 210x1,60 die ik vastzet met 4 magneetjesLiquidSmoke schreef op zaterdag 13 oktober 2018 @ 15:11:
@hjs, nee nog niet. Is het de moeite om Tonzon folie te pakken of blijft die van de Gamma ook gewoon goed plakken?
@wizzopa dat is misschien wel een goed idee. Volgens mij heb ik og ergens wat van dat spul liggen!
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Heb je kruipruimte? Buitenom isoleren?LiquidSmoke schreef op zaterdag 13 oktober 2018 @ 15:11:
@hjs, nee nog niet. Is het de moeite om Tonzon folie te pakken of blijft die van de Gamma ook gewoon goed plakken
Ik heb een kruipruimte, deze wil ik sowieso nog na isoleren echter ben ik hier nog niet aan begonnen omdat de boel zeiknat was (lees: 5 cm water in de kruipruimte). We hebben een behoorlijke lekkage vanuit het riool gehad, de kruipruimte is nu langzaam droog aan het worden.
De kant van de put langs de pui heeft gaan achterkant in de kruipruimte, dan word het inderdaad buitenom, das nogal een werk.... Denk dat ik de binnenkant gewoon vol met folie plak
[ Voor 20% gewijzigd door LiquidSmoke op 13-10-2018 20:17 ]
PS Voor de LTV-ventilator-zelfbouwers is de Titan TTC-SC09TZ set misschien een begin, een set van 2 fans, controller, inbouwbeugels en temperatuursensor.
[ Voor 15% gewijzigd door cj1 op 13-10-2018 21:25 ]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
Volgens mij gaat deze ook wel werken, Stekkervoeding.....cj1 schreef op zaterdag 13 oktober 2018 @ 21:14:
Verliesloos is geen enkele netvoedingsadapter (in werking zijnde). Welk merk/model 12V 1000mA netvoedingsadapter wordt er precies bij de SpeedComfort geleverd? Als uitgeleverd wordt wat gefotografeerd is, dan zou het een "Changzhou Taiyu Electric Ltd." moeten zijn, klopt dit?
PS Voor de LTV-ventilator-zelfbouwers is de Titan TTC-SC09TZ set misschien een begin, een set van 2 fans, controller, inbouwbeugels en temperatuursensor.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Ik geloof ook best dat de Voltcraft SNG-1000-OW gaat werken. Ik geloof echter niet dat deze netvoedingsadapter ook echt Tier 2 compliant is, dat wil zeggen < 75 mW no load vermogen. Zolang de handleiding geen no-load meetwaarde noemt, geloof ik er niet (meer) in. Van alle netvoedingsadapters die Level VI zouden moeten zijn, meet de Zes Zimmer LMG95 meer dan de toegestane 100 mW. De beste Level VI adapter kwam op ongeveer 110 mW én dat voldoet daarmee niet aan de norm.wizzopa schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 15:17:
[...]
Volgens mij gaat deze ook wel werken, Stekkervoeding.....
Overigens levert dat Chinese "Changzhou Taiyu Electric Ltd." volgens Alibaba naar keuze Level IV , V of VI RK-GSDC1201000 adapters.
Is er iemand met zo'n SpeedComfort set die op de adapter wil kijken wat er geleverd wordt? (Leesbare foto's zijn welkom).
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
Kijk aan, weer wat geleerd. Ik gebruik de cv pas als de warmtepomp bij koud vochtig weer te vaak gaat ontdooien. Op dat moment gaan de stekkers in de wcd, meestal savonds en om 23:00 er weer uit.cj1 schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 23:37:
[...]
Ik geloof ook best dat de Voltcraft SNG-1000-OW gaat werken. Ik geloof echter niet dat deze netvoedingsadapter ook echt Tier 2 compliant is, dat wil zeggen < 75 mW no load vermogen. Zolang de handleiding geen no-load meetwaarde noemt, geloof ik er niet (meer) in. Van alle netvoedingsadapters die Level VI zouden moeten zijn, meet de Zes Zimmer LMG95 meer dan de toegestane 100 mW. De beste Level VI adapter kwam op ongeveer 110 mW én dat voldoet daarmee niet aan de norm.
Overigens levert dat Chinese "Changzhou Taiyu Electric Ltd." volgens Alibaba naar keuze Level IV , V of VI RK-GSDC1201000 adapters.
Is er iemand met zo'n SpeedComfort set die op de adapter wil kijken wat er geleverd wordt? (Leesbare foto's zijn welkom).
Wat is jou standby verbruik tussen 00:00 en 06:00 uur. Waarom ga je zover met je adapters. Btw je kan ook gewoon een adapter bestelen, en dan weer terugsturen.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Ik zat het topic: LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen door te lezen en het viel me op dat de meningen veel verschillen en dat er veel verschillende situaties zijn waar een andere aanpak bij gehanteerd wordt.
Ik wil zelf een ventilator systeem bouwen voor mijn verticale radiator van 2.20m hoog en 80cm breed. Ik weet inmiddels dat de ruimte tussen de platen 7.6cm is, en de pricewatch: SilenX IXP-34-08 Ixtrema Pro Fan, 60mm is een mooie, stille ventilator die hier mooi tussen zou passen. (ik moet alleen nog even nadenken over de manier van montage).
Mijn grote vraag (naast tips over dingen die ik misschien over het hoofd zie), is vooral hoeveel ventilatoren jullie aanraden.
In theorie zouden er 13 ventilatoren in passen, en de controller die ik gebruik (thermische schakel-controller) kan dit prima aan. Maar de kamer waar de radiator hangt is "maar" 27.5m2, en ongeveer 63.25m3. Aangezien de ventilator uit mijn link 17m3/h blaast, zou ik denken dat ik voldoende heb aan genoeg ventilatoren die samen hetzelfde vermogen hebben als de kamer (??). Dan zou ik 4 ventilatoren nodig hebben. (4 * 17 = 68m3/h).
Maar klopt mijn denkwijze wel? Zou het niet beter/nodig zijn om meer te gebruiken?
Ik snap dat een deel van het bovenstaande ook afhankelijk is van hoe snel ik de warme lucht door de kamer wil laten verspreiden, maar ik kan me voorstellen dat het niet gunstig is als de lucht te snel blaast (geen tijd om op te warmen). Ik ben dus een beetje op zoek naar een middenweg tussen "lekker snel opwarmen" en "niet overboord gaan"
Een kleine tweede vraag die ik nog toe wil voegen, is of het advies is om de ruimte tussen de ventilatoren open te laten, of om de ruimte ertussen dicht te maken, waardoor de lucht alleen maar door de ventilatoren kan?
Ik heb je post even samengevoegd met dit topic. Een apart topic voor je vraag vond ik wat overkill
Asjeblieft!cj1 schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 23:37:
[...]
Ik geloof ook best dat de Voltcraft SNG-1000-OW gaat werken. Ik geloof echter niet dat deze netvoedingsadapter ook echt Tier 2 compliant is, dat wil zeggen < 75 mW no load vermogen. Zolang de handleiding geen no-load meetwaarde noemt, geloof ik er niet (meer) in. Van alle netvoedingsadapters die Level VI zouden moeten zijn, meet de Zes Zimmer LMG95 meer dan de toegestane 100 mW. De beste Level VI adapter kwam op ongeveer 110 mW én dat voldoet daarmee niet aan de norm.
Overigens levert dat Chinese "Changzhou Taiyu Electric Ltd." volgens Alibaba naar keuze Level IV , V of VI RK-GSDC1201000 adapters.
Is er iemand met zo'n SpeedComfort set die op de adapter wil kijken wat er geleverd wordt? (Leesbare foto's zijn welkom).

Merci, SpeedComfort levert dus een "verliesloze" Changzhou Taiyu Electric Ltd. RKGSDC1201000 in Level IV (4) efficiëntieklasse. Dat is de norm die in het jaartal 2008 is ingegaan. Met die norm mag het no-load verbruik van een adapter tot 50 watt vermogen standby nog 0,3 watt verstoken, d.w.z. 349 mW is ook OK. Oftewel 4,6 keer meer dan de actueel in Europa geldende ErP tier 2 norm.
Ik heb de efficiëntere Voltcraft SNG-1000-OW maar eens besteld om door te meten of die door te meten en in te zetten als voeding voor een 11-ventilatoren tellende raamventilator.
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
Omdat SpeedComfort schrijft:
Dan kun je vrolijk gaanDe ventilatoren zijn extreem zuinig. Uitgaand van 1000 draaiuren in een jaar, gebruikt een SpeedComfort per jaar minder dan €0,16 (!)
De adapter is verliesvrij, als de SpeedComforts niet in bedrijf zijn gebruikt de adapter geen stroom.
(ter vergelijking: als je een 'gewone' adapter een jaar in het stopcontact laat zitten, ben je zo'n €6 aan stroom armer....)

Bij mij gaat het "potentiële lulkoek" alarm rinkelen. Nu blijkt er ook nog een level IV adapter geleverd te worden à 0,35 watt maal 8,766 uur per jaar = 3,07 kWh maal € 0,21 = € 0,64 per jaar. Dus die €6 per jaar armer aan stroom voor de vergelijkende adapter is sowieso bangmakerij met een laag waarheidsgehalte. Een 12 volt 1A (12 watt) adapter die nu verkocht wordt, verbruikt standby volgens Erp tier 2 sowieso niet meer dan 0,075 maal 8,766 x €0,21 = € 0,14 aan stroom.
Als de adapter minder dan € 0,16 aan stroom verbruikt dan zou er een Level VI op vermeld kunnen worden, echter de minder efficiënte norm Level IV wordt opgedrukt.
[ Voor 9% gewijzigd door cj1 op 16-10-2018 22:46 ]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Wow, ziet er goed uit! Heeft me geïnspireerd om het ook zelf te doen ipv Speercomfort. Ik ga proberen om de PWM pin van een fan aan te sturen met een ESP32. Dat zou technisch moeten kunnen. Ik hoop alleen dat dit ook werkt met 8 fans parallel en vier meter draad. Twee DS18b20tjes zodat ik de temperatuur kan gebruiken om te sturen en monitoren.LiquidSmoke schreef op zaterdag 13 oktober 2018 @ 09:49:
Gisteren heb ik mijn convectieput (2,95*43,5) voorzien van ventilatoren, dankzij de ruime opzet kon ik lekker stille 140mm fans gebruiken.
We zijn vorig jaar in dit huis komen wonen en toen stond er nog een ouderwetse ketel (38KW) en deze stookte aardig door op de convectieput met een hoge temperatuur. Na vervanging door een HR ketel (Remeha Calenta) op 60 graden word de radiator wel warm, maar er is amper convectie.
Tijd om te bouwen dus.
Gebruikte hardware:
12 * Arctic F14 PWM
6 * Gelid Rubber fan mounts
4 * PWM Fan controller
1 * W1209 Thermostaat
Verder nog draad, schroeven, tiewraps en een 12v/3A adapter uit de rommeldoos.
De PWM controllers waren een uitdaging, blijkbaar is pinheader 1 altijd NTC gestuurd... Na wat meten en testen kom ik goed uit met een 22K weerstand op de NTC ingang, de fan draait dan geruisloos en verplaatst nog genoeg lucht. Pinheader 2 en 3 heb ik met de potmeter op hetzelfde toerental ingesteld.
Foto's:
[Afbeelding]
Aan de zijkant zit de W1209 op 2 hoekbeugeltjes gemonteerd, de NTC zit op de retourleiding en is met tiewraps vastgemaakt, de temperatuur threshold staat op 35 graden
[Afbeelding]
De radiator heeft een houten bekisting van 4 secties, in elke sectie liggen nu 3 fans, gewoon met de rubber mounts direct op de radiator.
[Afbeelding]
De PWM controllers heb ik gewoon aan de voorkant er tegenaan geschroeft, de put is diep genoeg om geen hinder te hebben van ledjes en kabels etc.
[Afbeelding]
Poppetje gezien, kastje dicht. De 12V voedingskabel loopt achter het gordijn aan de onderkant door een gootje op de plint, volledig onzichtbaar.
Resultaat:
Als de fans draaien is er een zachte luchtstroming te voelen terwijl de fans fluisterstil draaien. Als de TV aan staat of als er ander achtergrond geluid is hoor je de fans niet.
Het is nog niet echt weer om te stoken dus resultaat wat verwarming/comfort/verbruik betreft weet ik nog niet![]()
Ik verwacht dat iig het comfort flink zal toe nemen, we hebben afgelopen winter flink moeten stoken om het comfortabel te houden en hadden 2300m3 gas verbruikt plus 8 kuub hout weggestookt.
Inmiddels hebben we een hoop gaten gedicht (oude doorvoer ketel bijvoorbeeld), naden gedicht, tochstrips aangebracht, het platte gedeelte van het dak laten vervangen en nu ventilatoren in de convectieput
Ik heb elk cluster van 3 fans zijn eigen draad gegeven naar de controller, dat was sowieso het makkelijkste en de belasting (het is relatief dunne draad, wel solid core) is dan verdeeld over de kabels.balk schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 07:30:
[...]
Wow, ziet er goed uit! Heeft me geïnspireerd om het ook zelf te doen ipv Speercomfort. Ik ga proberen om de PWM pin van een fan aan te sturen met een ESP32. Dat zou technisch moeten kunnen. Ik hoop alleen dat dit ook werkt met 8 fans parallel en vier meter draad. Twee DS18b20tjes zodat ik de temperatuur kan gebruiken om te sturen en monitoren.
De fans draaien zo langzaam dat ze bij lange na niet de 4W gebruiken, eerder 2W. Met een 12V2A draaide de boel ook nog goed.
Ik was vooral bang dat het:ThinkPadd schreef op dinsdag 16 oktober 2018 @ 09:56:
[...]
offtopic:
~[mbr]Ik heb je post even samengevoegd met dit topic. Een apart topic voor je vraag vond ik wat overkill~[/mbr]
1) offtopic zou zijn voor het huidige onderwerp
2) ondergesneeuwd zou worden door reacties op het lopende onderwerp
Beide lijken nog te kloppen ook...
Ik zou beginnen met 4 ventilatoren en de tussen ruimte dichtmaken net als de zijkanten. temperatuur voeler op de retourleiding.supervinnie40 schreef op dinsdag 16 oktober 2018 @ 09:44:
Hallo,
Ik zat het topic: LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen door te lezen en het viel me op dat de meningen veel verschillen en dat er veel verschillende situaties zijn waar een andere aanpak bij gehanteerd wordt.
Ik wil zelf een ventilator systeem bouwen voor mijn verticale radiator van 2.20m hoog en 80cm breed. Ik weet inmiddels dat de ruimte tussen de platen 7.6cm is, en de pricewatch: SilenX IXP-34-08 Ixtrema Pro Fan, 60mm is een mooie, stille ventilator die hier mooi tussen zou passen. (ik moet alleen nog even nadenken over de manier van montage).
Mijn grote vraag (naast tips over dingen die ik misschien over het hoofd zie), is vooral hoeveel ventilatoren jullie aanraden.
In theorie zouden er 13 ventilatoren in passen, en de controller die ik gebruik (thermische schakel-controller) kan dit prima aan. Maar de kamer waar de radiator hangt is "maar" 27.5m2, en ongeveer 63.25m3. Aangezien de ventilator uit mijn link 17m3/h blaast, zou ik denken dat ik voldoende heb aan genoeg ventilatoren die samen hetzelfde vermogen hebben als de kamer (??). Dan zou ik 4 ventilatoren nodig hebben. (4 * 17 = 68m3/h).
Maar klopt mijn denkwijze wel? Zou het niet beter/nodig zijn om meer te gebruiken?
Ik snap dat een deel van het bovenstaande ook afhankelijk is van hoe snel ik de warme lucht door de kamer wil laten verspreiden, maar ik kan me voorstellen dat het niet gunstig is als de lucht te snel blaast (geen tijd om op te warmen). Ik ben dus een beetje op zoek naar een middenweg tussen "lekker snel opwarmen" en "niet overboord gaan".
Een kleine tweede vraag die ik nog toe wil voegen, is of het advies is om de ruimte tussen de ventilatoren open te laten, of om de ruimte ertussen dicht te maken, waardoor de lucht alleen maar door de ventilatoren kan?
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Warmteoverdracht verbetert bij een hogere snelheid; het dunne laagje warme lucht aan het oppervlak van de radiator wordt dan sneller ververst door turbulentie. De lucht die dan bovenuit komt is misschien wel iets koeler dan met minder ventilatoren maar de overgebrachte hoeveelheid warmte (in Watts) is hoger. En je retourwater koeler.supervinnie40 schreef op dinsdag 16 oktober 2018 @ 09:44:
Hallo,
Ik zat het topic: LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen door te lezen en het viel me op dat de meningen veel verschillen en dat er veel verschillende situaties zijn waar een andere aanpak bij gehanteerd wordt.
Ik wil zelf een ventilator systeem bouwen voor mijn verticale radiator van 2.20m hoog en 80cm breed. Ik weet inmiddels dat de ruimte tussen de platen 7.6cm is, en de pricewatch: SilenX IXP-34-08 Ixtrema Pro Fan, 60mm is een mooie, stille ventilator die hier mooi tussen zou passen. (ik moet alleen nog even nadenken over de manier van montage).
Mijn grote vraag (naast tips over dingen die ik misschien over het hoofd zie), is vooral hoeveel ventilatoren jullie aanraden.
In theorie zouden er 13 ventilatoren in passen, en de controller die ik gebruik (thermische schakel-controller) kan dit prima aan. Maar de kamer waar de radiator hangt is "maar" 27.5m2, en ongeveer 63.25m3. Aangezien de ventilator uit mijn link 17m3/h blaast, zou ik denken dat ik voldoende heb aan genoeg ventilatoren die samen hetzelfde vermogen hebben als de kamer (??). Dan zou ik 4 ventilatoren nodig hebben. (4 * 17 = 68m3/h).
Maar klopt mijn denkwijze wel? Zou het niet beter/nodig zijn om meer te gebruiken?
Ik snap dat een deel van het bovenstaande ook afhankelijk is van hoe snel ik de warme lucht door de kamer wil laten verspreiden, maar ik kan me voorstellen dat het niet gunstig is als de lucht te snel blaast (geen tijd om op te warmen). Ik ben dus een beetje op zoek naar een middenweg tussen "lekker snel opwarmen" en "niet overboord gaan".
Een kleine tweede vraag die ik nog toe wil voegen, is of het advies is om de ruimte tussen de ventilatoren open te laten, of om de ruimte ertussen dicht te maken, waardoor de lucht alleen maar door de ventilatoren kan?
Doe maar eens een gedachtenexperiment: bij geen stroming warmt de lucht heel erg op, wel tot de temperatuur van het water. Warmteoverdracht heeft een drijvende kracht nodig: temperatuurverschil. Als lucht stilstaat wordt het Tverschil heel klein en zal de overdracht klein zijn. Exact het tegenovergestelde geldt ook. Voor de liefhebbers: de wet van Fourier
Dus: meer flow is meer beter voor de warmte afgifte. Maar, je wil niet te veel stroming want dan wapperen je broekspijpen en waaien de kaarsen uit. En het maakt herrie.
Speedcomfort raadt aan om 1x per uur het volume van de ruimte te verversen. Dus voor een ruimte van 65m3 heb je 65m3/hr aan fan capaciteit nodig. Als je nu iets meer capaciteit neemt kun je de fans regelbaar maken en een beetje tunen naar vermogen en comfort.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
De zijkanten zijn toevallig al dicht, dus dat maakt het wel makkelijker. 4 ventilatoren komt ongeveer overeen met wat Balk na jou zei, en klinkt ook wel logisch (zat ik toch op het goede spoorwizzopa schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 15:15:
[...]
Ik zou beginnen met 4 ventilatoren en de tussen ruimte dichtmaken net als de zijkanten. temperatuur voeler op de retourleiding.
Ik denk dat wapperende broekspijpen niet de bedoeling isbalk schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 20:04:
[...]
Warmteoverdracht verbetert bij een hogere snelheid; het dunne laagje warme lucht aan het oppervlak van de radiator wordt dan sneller ververst door turbulentie. De lucht die dan bovenuit komt is misschien wel iets koeler dan met minder ventilatoren maar de overgebrachte hoeveelheid warmte (in Watts) is hoger. En je retourwater koeler.
Doe maar eens een gedachtenexperiment: bij geen stroming warmt de lucht heel erg op, wel tot de temperatuur van het water. Warmteoverdracht heeft een drijvende kracht nodig: temperatuurverschil. Als lucht stilstaat wordt het Tverschil heel klein en zal de overdracht klein zijn. Exact het tegenovergestelde geldt ook. Voor de liefhebbers: de wet van Fourier
Dus: meer flow is meer beter voor de warmte afgifte. Maar, je wil niet te veel stroming want dan wapperen je broekspijpen en waaien de kaarsen uit. En het maakt herrie.
Speedcomfort raadt aan om 1x per uur het volume van de ruimte te verversen. Dus voor een ruimte van 65m3 heb je 65m3/hr aan fan capaciteit nodig. Als je nu iets meer capaciteit neemt kun je de fans regelbaar maken en een beetje tunen naar vermogen en comfort.
Zou jij misschien ook advies hebben over "dichtmaken" of "open laten"? Daarmee bedoel ik de ruimte tussen de ventilatoren. Bij Speedcomfort zijn de cassette's dicht, maar ik kan me indenken dat dit de luchtstroom misschien teveel beperkt. Misschien dat 4 ventilatoren met open ruimte eromheen voldoende is?
Ik ben hier bezig met 2 radiatoren type 22 van 260x40 en 280x30 met 4 en 5 ventilatoren op de radiator, daar maak ik de tussen ruimte dicht met restanten vertikale pvc lamellen.supervinnie40 schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 11:14:
[...]
De zijkanten zijn toevallig al dicht, dus dat maakt het wel makkelijker. 4 ventilatoren komt ongeveer overeen met wat Balk na jou zei, en klinkt ook wel logisch (zat ik toch op het goede spoor).
[...]
Ik denk dat wapperende broekspijpen niet de bedoeling ishaha. Denk ook maar eens aan de hoeveelheid stof die zo langs de muur omhoog geblazen wordt. Ik denk dat ik eerst begin met 4 ventilatoren om een beginsetje te maken. Als ik daarna de kinderziektes eruit heb kan ik altijd nog 2 ventilatoren erbij hangen en wat meer gaan spelen met de controller.
Zou jij misschien ook advies hebben over "dichtmaken" of "open laten"? Daarmee bedoel ik de ruimte tussen de ventilatoren. Bij Speedcomfort zijn de cassette's dicht, maar ik kan me indenken dat dit de luchtstroom misschien teveel beperkt. Misschien dat 4 ventilatoren met open ruimte eromheen voldoende is?
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Met het risico om een hele stomme vraag te stellen: snij jij dan ook netjes de golf-vorm uit het plastic? Of laat je die gleufjes toch gewoon open?wizzopa schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 11:26:
[...]
Ik ben hier bezig met 2 radiatoren type 22 van 260x40 en 280x30 met 4 en 5 ventilatoren op de radiator, daar maak ik de tussen ruimte dicht met restanten vertikale pvc lamellen.
Ik zou de ruimte open laten. Door venturi effect wordt lucht ook langs de ventilator gezogen. Wat door de fan gaat is induced, wat er langs gaat entrained. Als je het open laat heeft de fan meer capaciteit maar levert minder druk. Druk is niet van belang, dus dan liever capaciteitsupervinnie40 schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 11:14:
[...]
Zou jij misschien ook advies hebben over "dichtmaken" of "open laten"? Daarmee bedoel ik de ruimte tussen de ventilatoren. Bij Speedcomfort zijn de cassette's dicht, maar ik kan me indenken dat dit de luchtstroom misschien teveel beperkt. Misschien dat 4 ventilatoren met open ruimte eromheen voldoende is?

[ Voor 7% gewijzigd door balk op 18-10-2018 12:24 ]
Kijk daar hebben we wat aan, weer een parameter om mee te experimenteren.De Dyson ventilator. Ik ga eens kijken of ik het verschil kan meten bij mijn ventilatoren. Hoe verhoud deze theorie zich tot blazende en zuigend verdampers in grote koelcellen.balk schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 12:21:
[...]
Ik zou de ruimte open laten. Door venturi effect wordt lucht ook langs de ventilator gezogen. Wat door de fan gaat is induced, wat er langs gaat entrained. Als je het open laat heeft de fan meer capaciteit maar levert minder druk. Druk is niet van belang, dus dan liever capaciteit
[ Voor 6% gewijzigd door wizzopa op 18-10-2018 12:35 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
https://imgur.com/IaAEhQk en https://imgur.com/qFAUZCysupervinnie40 schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 11:32:
[...]
Met het risico om een hele stomme vraag te stellen: snij jij dan ook netjes de golf-vorm uit het plastic? Of laat je die gleufjes toch gewoon open?
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Ook de Conrad doet bij de SNG-1000-OW aan jokkebrokken: 155 mW no-load heb ik gemeten met de LMG-SH020-P shunt (@231,5 Utrms) en op www.conrad.nl vertellen dat het EuP level 2 compliant is, niet dus. Op de verpakking is Conrad/Voltcraft wat minder: EuP compliant zonder een niveau te noemen.wizzopa schreef op dinsdag 16 oktober 2018 @ 08:04:
[...]
Btw je kan ook gewoon een adapter bestelen, en dan weer terugsturen.
Retour Conrad gaat de SNG-1000-OW.

[ Voor 7% gewijzigd door cj1 op 18-10-2018 13:39 ]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
Mooi spul waar je mee meet. Van je zelf?cj1 schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 13:29:
[...]
Ook de Conrad doet bij de SNG-1000-OW aan jokkebrokken: 155 mW no-load heb ik gemeten met de LMG-SH020-P shunt (@231,5 Utrms) en op www.conrad.nl vertellen dat het EuP level 2 compliant is, niet dus. Op de verpakking is Conrad/Voltcraft wat minder: EuP compliant zonder een niveau te noemen.
Retour Conrad gaat de SNG-1000-OW.
[Afbeelding]
Ik heb hier net 2x Goobay 3v - 12v power supply binnen, ook van Conrad, en met de vermelding "Up to 90% energy savings in standby mode" maar dat is vast wel gelogen.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Daarop kan ik alleen maar zeggen:balk schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 12:21:
[...]
Ik zou de ruimte open laten. Door venturi effect wordt lucht ook langs de ventilator gezogen. Wat door de fan gaat is induced, wat er langs gaat entrained. Als je het open laat heeft de fan meer capaciteit maar levert minder druk. Druk is niet van belang, dus dan liever capaciteit
[Afbeelding]
Tijd om een handjevol fans te gaan bestellen. De controller moet ergens deze week binnenkomen en de ik volg dit topic nog eventjes om te zien welke trafo ik moet gaan bestellen. Nooit geweten dat er zoveel te weten was over de efficiency van zo'n ding.
supervinnie40 schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 18:14:
[...]
Daarop kan ik alleen maar zeggen:![]()
Tijd om een handjevol fans te gaan bestellen. De controller moet ergens deze week binnenkomen en de ik volg dit topic nog eventjes om te zien welke trafo ik moet gaan bestellen. Nooit geweten dat er zoveel te weten was over de efficiency van zo'n ding.
haha, ik haal mijn kennis vooral uit mijn professie waar ik o.a. te maken heb met industriële warmtewisselaars. De regels daarvoor kun je ook op een huis toepassen.
Zo 2 radiatoren voorzien van ventilatoren met thermostaat en voeding, en aan de bovenkant afgedicht.supervinnie40 schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 11:32:
[...]
Met het risico om een hele stomme vraag te stellen: snij jij dan ook netjes de golf-vorm uit het plastic? Of laat je die gleufjes toch gewoon open?
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Vandaag toch nog op een paar andere ideeën gekomen die wellicht interessant zijn. Ik kan ze zo 1 2 3 niet vinden in het forum:balk schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 20:50:
[...]
offtopic:
haha, ik haal mijn kennis vooral uit mijn professie waar ik o.a. te maken heb met industriële warmtewisselaars. De regels daarvoor kun je ook op een huis toepassen.
1) bij een radiator onder een vensterbank, zou je een schuine plaat boven de radiator (in de hoek) kunnen zetten zodat de luchtstroom omgebogen wordt, de kamer in? In mijn geval gaat het om een vensterbank van bijna een meter diep, dus het is lastig om de warme lucht uberhaupt bij het glaswerk te krijgen. Dan kan het net zo goed wat harder recht de kamer ingeblazen worden.
2) heeft iemand getest of er verschil zit tussen "ventilatoren bovenop de radiator" of "ventilatoren onderin de ventilator"? Mijn eerste gedachte zou zijn dat het vooral om de luchtstroom gaat die door de radiator blaast, dan heb je maar een onderin, dan bovenop. Het verschil tussen blazen of zuigen. Ik vermoed dat blazen meer effect heeft (??)
Het setje dat ik nu aan het bouwen ben voor mijn grootste radiator gaat de ventilatoren in het midden krijgen. Dit vooral omdat het een verticale radiator betreft en de onderkant vrij laag is. Als ik daar ventilatoren op plaats zouden ze zichtbaar zijn, en dat wil ik niet. Ze komen nu net onder het midden. (nog even alles in elkaar zetten en netjes maken. Op de werkbank werkte het al. Helaas is het onderwerp "effeciente trafo's" een beetje stilgevallen. Ik was wel benieuwd wat daar uit zou komen.
Het voordeel van een ventilator boven is dat de lucht meer evenredig door alle kanalen van de convector getrokken wordt; als je een fan er onder plaatst wordt de meeste lucht door de kanalen recht tegenover de fan geblazen. Een fan boven zal ook minder stof zien, maar meer potloden en Lego blokjes.supervinnie40 schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 15:47:
[...]
Vandaag toch nog op een paar andere ideeën gekomen die wellicht interessant zijn. Ik kan ze zo 1 2 3 niet vinden in het forum:
1) bij een radiator onder een vensterbank, zou je een schuine plaat boven de radiator (in de hoek) kunnen zetten zodat de luchtstroom omgebogen wordt, de kamer in? In mijn geval gaat het om een vensterbank van bijna een meter diep, dus het is lastig om de warme lucht uberhaupt bij het glaswerk te krijgen. Dan kan het net zo goed wat harder recht de kamer ingeblazen worden.
2) heeft iemand getest of er verschil zit tussen "ventilatoren bovenop de radiator" of "ventilatoren onderin de ventilator"? Mijn eerste gedachte zou zijn dat het vooral om de luchtstroom gaat die door de radiator blaast, dan heb je maar een onderin, dan bovenop. Het verschil tussen blazen of zuigen. Ik vermoed dat blazen meer effect heeft (??)
Het setje dat ik nu aan het bouwen ben voor mijn grootste radiator gaat de ventilatoren in het midden krijgen. Dit vooral omdat het een verticale radiator betreft en de onderkant vrij laag is. Als ik daar ventilatoren op plaats zouden ze zichtbaar zijn, en dat wil ik niet. Ze komen nu net onder het midden. (nog even alles in elkaar zetten en netjes maken. Op de werkbank werkte het al. Helaas is het onderwerp "effeciente trafo's" een beetje stilgevallen. Ik was wel benieuwd wat daar uit zou komen.
Een fan onder ziet koudere lucht en is dus efficiënter en gaat langer mee.
Ik ga ze een paar centimeter boven de convector plaatsen. Er onder is te weinig ruimte en teveel stof. Ik wil wel ruimte tussen de fan en de convector.
Jij hebt een radiator onder de vensterbank? Je zou fans onder een hoek kunnen plaatsen zodat de lucht al richting de woonkamer wordt geduwd.
En zo ziet het er uit. Radiator..... Radiator.....supervinnie40 schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 15:47:
[...]
Vandaag toch nog op een paar andere ideeën gekomen die wellicht interessant zijn. Ik kan ze zo 1 2 3 niet vinden in het forum:
1) bij een radiator onder een vensterbank, zou je een schuine plaat boven de radiator (in de hoek) kunnen zetten zodat de luchtstroom omgebogen wordt, de kamer in? In mijn geval gaat het om een vensterbank van bijna een meter diep, dus het is lastig om de warme lucht uberhaupt bij het glaswerk te krijgen. Dan kan het net zo goed wat harder recht de kamer ingeblazen worden.
2) heeft iemand getest of er verschil zit tussen "ventilatoren bovenop de radiator" of "ventilatoren onderin de ventilator"? Mijn eerste gedachte zou zijn dat het vooral om de luchtstroom gaat die door de radiator blaast, dan heb je maar een onderin, dan bovenop. Het verschil tussen blazen of zuigen. Ik vermoed dat blazen meer effect heeft (??)
Het setje dat ik nu aan het bouwen ben voor mijn grootste radiator gaat de ventilatoren in het midden krijgen. Dit vooral omdat het een verticale radiator betreft en de onderkant vrij laag is. Als ik daar ventilatoren op plaats zouden ze zichtbaar zijn, en dat wil ik niet. Ze komen nu net onder het midden. (nog even alles in elkaar zetten en netjes maken. Op de werkbank werkte het al. Helaas is het onderwerp "effeciente trafo's" een beetje stilgevallen. Ik was wel benieuwd wat daar uit zou komen.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Onder de vensterbank heb ik het nu zo:balk schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 16:18:
[...]
Het voordeel van een ventilator boven is dat de lucht meer evenredig door alle kanalen van de convector getrokken wordt; als je een fan er onder plaatst wordt de meeste lucht door de kanalen recht tegenover de fan geblazen. Een fan boven zal ook minder stof zien, maar meer potloden en Lego blokjes.
Een fan onder ziet koudere lucht en is dus efficiënter en gaat langer mee.
Ik ga ze een paar centimeter boven de convector plaatsen. Er onder is te weinig ruimte en teveel stof. Ik wil wel ruimte tussen de fan en de convector.
Jij hebt een radiator onder de vensterbank? Je zou fans onder een hoek kunnen plaatsen zodat de lucht al richting de woonkamer wordt geduwd.

Ik heb de fans aangesloten nu op een Xiaomi powerplug. Hiermee kan ik de fans aan en uitzetten met home assistant.
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Leuk om te zien. Lijken mij alleen wel wat hoog op de radiator te staan? Passen er zeker net niet in?Possible schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 10:01:
[...]
Onder de vensterbank heb ik het nu zo:
[Afbeelding]
Ik heb de fans aangesloten nu op een Xiaomi powerplug. Hiermee kan ik de fans aan en uitzetten met home assistant.
Door die vensterbank kan ik mij voorstellen dat ze nu wel veel 'warme' lucht gaan recyclen wat ten koste gaat van je efficiëntie. Want hij blaast warme lucht naar boven, deze kaatst gedeeltelijk weer naar beneden, en kan dan weer worden opgezogen.
Bij jou geen optie om ze dan nog onder de radiator te hangen? En dan de bovenkant met een extra stuk pvc buis naar de woonkamer laten afbuigen? Zoals Wizzopa heeft gedaan maar dan soort van de 'helft (45 graden)' ?
--> dus een van een buis een kwart uitsnijden en dat op de radiator leggen..
Ik denk dat ik dan ga testen met de ventilatoren in een hoek van 45 graden richting de kamer. Ze "zuigen" dan de warme lucht die van de verwarming komt op en blazen die de kamer in. Helaas trekt dat minder efficient de lucht door de radiator, maar onderin de radiator lijkt me onhandig vanwege stof en viezigheid.balk schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 16:18:
[...]
Het voordeel van een ventilator boven is dat de lucht meer evenredig door alle kanalen van de convector getrokken wordt; als je een fan er onder plaatst wordt de meeste lucht door de kanalen recht tegenover de fan geblazen. Een fan boven zal ook minder stof zien, maar meer potloden en Lego blokjes.
Een fan onder ziet koudere lucht en is dus efficiënter en gaat langer mee.
Ik ga ze een paar centimeter boven de convector plaatsen. Er onder is te weinig ruimte en teveel stof. Ik wil wel ruimte tussen de fan en de convector.
Jij hebt een radiator onder de vensterbank? Je zou fans onder een hoek kunnen plaatsen zodat de lucht al richting de woonkamer wordt geduwd.
Legoblokjes gaat de mijna niet zien, er zit een grote vensterbank overheen (ongeveer 1 meter diep) waar geen gat/rooster in zit.
Lastig. Onderin verplaatst de lucht efficienter, maar bovenin geeft betere mogelijkheid om de warme lucht direct de kamer in te blazen. Welke vindt ik belangrijker?