Door je WTW zowel als toevoer van je koud water voor de kraan als toevoer voor het verwarmingstoestel te laten dienen stroomt er meer water doorheen, daardoor wordt het rendement hoger.
Als je een zonneboiler plaatst voor sanitair warmwater dan komt het warmwater altijd uit de boiler (in principe, tenzij je moeilijk gaat doen met kleppen enzo) Dus de enige plek waar je de DoucheWTW dan op aan kan sluiten is de boilerinlaat.
Het grote voordeel is natuurlijk dat je boiler minder snel afkoelt en er daardoor langer profijt van hebt.
Het beste is dus aansluiten op koud van de kraan én inlaat van cv/boiler.
Als je zou moeten kiezen voor 1 van de twee zou ik de inlaat van de boiler kiezen (en dan de warmwater temperatuur iets terugschroeven zodat er verhoudingsgewijs veel meer wamwater dan koud water door de kraan gebruikt wordt)
Maar met zo'n douchegoot wtw kan ik me voorstellen dat aansluiten op de boiler helemaal niet goed mogelijk is. Je moet dan door de douchevloer en wand naar je boiler toe... bij voorkeur nog geisoleerd ook.
Edit:
Verduidelijking verschil koudwaterinlaat of cv-inlaat:
Je moet bedenken dat je thermostatische mengkraan (die heb je wel nodig met een wtw) Zowel koud als warm water pakt.
Doordat het koud water voorverwarmd is heeft hij (veel) minder warm water nodig om het water op temperatuur te brengen. Dat scheelt dus al gas, maar je ketel moet nog steeds een beetje water opwarmen tot iets van 60 graden.
Het maximale rendement wordt behaald als het afvoerwater afgekoeld wordt tot de aanvoertemperatuur van het koudwater.
We gaan hieronder uit van een aanvoertemperatuur koudwater van 10 graden. Maximaal haalbare is als de energie volledig uitgewisseld is. Dus afvoerwater is afgekoeld naar 10 graden en het koudwater is opgewarmd naar de temperatuur van het afvalwater (zeg 37 graden).
Normale situatie:
5 liter koud (10 graden) + 6 liter warm (60 graden) = 11 liter van 37 graden
Je ketel heeft nu 6 liter water opgewarmd van 10 tot 60 graden.
Rendement is 0% omdat geen warmte is teruggewonnen uit afvalwater.
WTW alleen op koudwateraansluiting kraan:
8 liter voorverwarmd tot 28 graden + 3 liter warm (60 graden) = 11 liter van 37 graden
Je ketel heeft nu 3 liter opgewarmt van 10 tot 60 graden.
De wtw heeft 8 liter water van 10 tot 28 opgewarmd door de afvoer van 11 liter van 37 graden. Rendement is: (8*(28-10))/(11*(37-10)) = ca. 50%
hoe groter het gemiddelde warmteverschil in de wtw hoe groter het rendement (warmteuitwisseling gaat sneller bij een grotere temperatuurverschil)
Dus wanneer we meer koud water door het ding laten opwarmen zal de uitgangstemperatuur misschien wel lager zijn, maar de totale hoeveelheid teruggewonnen warmte is wel groter door het grotere volume.
WTW zowel op koudwateraansluiting kraan als op cv-ketel:
7,5 liter voorwerwarmd tot 26 graden + 3,5 liter warm (60 graden)
Je ketel heeft nu 3,5 liter opgewarmd van 26 tot 60 graden.
De wtw heeft 11 liter water van 10 tot 28 opgewarmd door de afvoer van 11 liter van 37 graden. Rendement is: (11*(26-10))/(11*(37-10)) = ca. 62%
Doordat je meer water door die wtw laat lopen gaat het rendement van dat ding omhoog (terwijl de uitgangstemperatuur lager is)
[
Voor 50% gewijzigd door
NovapaX op 06-02-2013 10:02