7 x 440 WP zuiden, Solis mini 3000-S6 / App bedienbaar, 45km ligier, HW P1, Marstek venus V1 5,12kWh V158 / BMS216 APP V1.6.71, A+++, Etna inductie 4pits, 80 liter boiler masterwatt E-smart, Duco WTW/ventilatie zonneplan dynamisch schultenbraü
Zit nu een beetje te rommelen met astrameter als container draaiend op een Synology. Lukt wel aardig, maar ik krijg geen data binnen van mijn HW P1 meter.
- 2026/08/10 13:44:55,stderr,2026-08-10 11:44:55 INFO:astrameter:HomeWizard WebSocket closed
- 2026/08/10 13:44:55,stderr,2026-08-10 11:44:55 INFO:astrameter:HomeWizard WebSocket connected to 192.168.0.26
Ik heb nu als config.ini:
- # Generated with the AstraMeter config generator.
- # Re-import this file there any time to keep editing.
- [GENERAL]
- DEVICE_TYPE = ct003
- SKIP_POWERMETER_TEST = False
- [HOMEWIZARD]
- IP = 192.168.0.26
- VERIFY_SSL = False
Ik heb zelf geen homewizard er aan hangen, maar volg anders even de config generator: Config Generator — AstraMeter.connos schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 16:09:
Sinds ik BMS 115 heb gïnstalleerd revert de MT uiteindelijk telkens naar Self-Consumption als ik hem op manual zet. Ook krijg ik mijn CT003 niet meer gekoppeld.
Zit nu een beetje te rommelen met astrameter als container draaiend op een Synology. Lukt wel aardig, maar ik krijg geen data binnen van mijn HW P1 meter.Kan iemand mij helpen aan de juiste config.ini?
- 2026/08/10 13:44:55,stderr,2026-08-10 11:44:55 INFO:astrameter:HomeWizard WebSocket closed
- 2026/08/10 13:44:55,stderr,2026-08-10 11:44:55 INFO:astrameter:HomeWizard WebSocket connected to 192.168.0.26
Ik heb nu als config.ini:
- # Generated with the AstraMeter config generator.
- # Re-import this file there any time to keep editing.
- [GENERAL]
- DEVICE_TYPE = ct003
- SKIP_POWERMETER_TEST = False
- [HOMEWIZARD]
- IP = 192.168.0.26
- VERIFY_SSL = False
Ik weet niet of je hebt bewust niet gepost hebt, maar je lijkt nog een API-Key en Serial Nr nodig te hebben in je config.
Heb die config generator van Astra meter gebruikt. Maar weet niet hoe je die API-key uit HW krijgt. Vroeg me ook af of dat noodzakelijk is. Ik krijg nl. met http://192.168.0.26/api/v1/data wel gewoon de json data te zien.HMS schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 16:20:
[...]
Ik heb zelf geen homewizard er aan hangen, maar volg anders even de config generator: Config Generator — AstraMeter.
Ik weet niet of je hebt bewust niet gepost hebt, maar je lijkt nog een API-Key en Serial Nr nodig te hebben in je config.
Voor een vlotte werking is die effectief wel nodig. De eerste versies liepen gewoon over de API en niet via websocket en die hadden serieus wat vertraging en bijkomend oscillatie tot gevolg.connos schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 16:27:
[...]
Heb die config generator van Astra meter gebruikt. Maar weet niet hoe je die API-key uit HW krijgt. Vroeg me ook af of dat noodzakelijk is. Ik krijg nl. met http://192.168.0.26/api/v1/data wel gewoon de json data te zien.
Makkelijkste is dit even te doorlopen, was in no time gefikst hiermee:
https://api-documentation...om/docs/v2/authorization/
Serial kan je ook zo opvragen, maar die vind je ook gewoon in de HW app
[ Voor 15% gewijzigd door Druppeltje_ op 10-08-2026 16:50 ]
Mercedes GLE 350de / EV lader Easee + equalizer/ PV 4000Wp Oost + 7200Wp West / 2x MT Venus 5,12kW V154 BMS V216 CT003 Astrameter / HW P1 / Raspberry Pi + Home Assistant + Shelly Walldisplay X2/ 3x Tosot airco / Segway Navimow H800
Ik weet waar en hoe ik dit kan instellen, maar de vraag is waarom? Ik heb maar 1 batterij en via NOM wordt die opgeladen met de energie van de zonnepanelen. Dat is dus niet opeens 2500, maar zelfs al zou dat zo zijn, dan is de batterij al na ongeveer 2u. opgeladen.S2S schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 10:36:
[...]
Een V3 met juiste firmware kan dit. Mijn v1 en v2 hebben die instelling niet . (Of nog niet ) mijn beide accu’s pakken in de zomer van de panelen nooit meer dan 1400 watt ieders . Meer maximaal opwek is er ook niet
Is er een raden waarom je met 1 batterij (op een aparte groep) laden op 800 W zou instellen?
🇧🇪 | SolarEdge HD-Wave SE4000H | Maysun MS430MDG-54H N-Topcon Double Glass - 4380Wp (x12) ☀️Z | 🔋MT Venus E 3.0 5.12 kWh V148.117.112 | MT CT003 V116 | MT app 1.6.72 | VIOFO A129 Pro | RPi Zero 2 W (Pi-Hole & Unbound)
Ik laad mijn batterij op tussen 11 en 16.00 uur met 900W.Yeshua schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 20:17:
[...]
Ik weet waar en hoe ik dit kan instellen, maar de vraag is waarom? Ik heb maar 1 batterij en via NOM wordt die opgeladen met de energie van de zonnepanelen. Dat is dus niet opeens 2500, maar zelfs al zou dat zo zijn, dan is de batterij al na ongeveer 2u. opgeladen.
Is er een raden waarom je met 1 batterij (op een aparte groep) laden op 800 W zou instellen?
Is dat nodig? Nee. Maar het is een gevoelsdingetje: door minder snel te laden hoop ik dat enerzijds de bekabeling minder belast wordt (hoewel ik daar geen twijfels over hoef te hebben), anderzijds heb ik de illusie dat de batterij daarmee minder snel slijt.
Daar komt bij dat door het laden pas om 11 uur te laten starten, het laden op de goedkoopste periode van de dag gebeurt terwijl de zonnepanelen dan ook het meeste leveren.
Pvoutput 3.190 Wp Zuid; Marstek Venus E V2 5.12 kWh; HW P1; BMW i4 eDrive40; HomeAssistant
Voor de Venus A & Venus D kan je in dit topic terecht: Hame Marstek Venus A & D - plug and play solar batterij. Andere thuisaccu's met stekker kan je vergelijken in Het grote plug-and-play thuisaccu's met een stekker topic en voor vragen over de meterkast, huisinstallatie, etc. kan je terecht in bijv.: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3.
Let op: zero tolerance op noemen van eigen bedrijfsnaam, of verwijzen naar eigen bedrijf.
Er zijn helaas nogal wat shills actief: Zie je een (nieuw) account een bedrijfsnaam noemen? Niet op reageren, maar rapporteren graag.
Kortingscodes zijn welkom in Aanbiedingen en kortingscodes .
Ondertussen is er al veel kennis verzameld in dit topic; gebruik vooral de zoekfunctie, ook in deel 1 van dit topic: Hame / Marstek 5,12kWh plug en play thuisaccu.