@axelaar: fijn om te horen dat het je geholpen heeft.

Ik heb ondertussen een smartmeter gen 2(3fase) geïnstalleerd. Dan heb ik in de anker app de modus naar 'zelf verbruik' gezet maar dat resulteert niet in een mooiere response.

Opnieuw mijn geliefde waterkoker van ongeveer 2.5kw.
hij springt snel omhoog van 400w naar 1300W en dan bijna 1.5minuut later zitten we nog niet aan 1800W. De slimme meter ziet dan nog steeds een 800W consumptie op het einde.

SOC staat op een 75% bij 35graden C
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iq27fczxh4IltrTCprSMh0IFcpg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/38Lm1jgkFV6IMKFTBQezZda9.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 10% gewijzigd door brogel op 17-09-2026 20:33 ]

WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh


  • JoTil
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 17:51
harrak1974 schreef op donderdag 17 september 2026 @ 16:12:
Beste mede Tweakers,

Ik heb 2 Anker Solarbank Max ac’s hoofdunits draaien via HA en parallel gekoppeld via Omnibattery. Eigenlijk werkt alles heel goed en ben ik best tevreden. Ik heb alleen 1 ding waar ik graag een oplossing voor zou willen en dat is dat de Solarbanks heel traag reageren op wijzigingen. Als ik thuis een verbruiker aanzet dan duurt het in de regel bijna 50/60 seconden voordat er wat gebeurd. Ik gebruik de Anker P1 mete direct op de slimme meter Kaifa smr5.5

Ik heb ook een Zappi v2.1 laadpaal met CT klemmen. In HA gebruik ik deze sensor als vermogensensor en toch is de reactie zeer traag.

Wat doe ik verkeerd of is dit normaal?
Wellicht de PID regeling agressiever zetten?

  • brogel
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 01-11 11:18
JoTil schreef op donderdag 17 september 2026 @ 20:39:
[...]

Wellicht de PID regeling agressiever zetten?
Is dit iets in de anker app? of bedoel je dan ergens in zijn eigen script?

WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh


  • JoTil
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 17:51
brogel schreef op donderdag 17 september 2026 @ 20:46:
[...]

Is dit iets in de anker app? of bedoel je dan ergens in zijn eigen script?
In omnibattery. Daar zit ergens het tabje met PD regeling. Hier staan diverse settings.

  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Nu online
JoTil schreef op donderdag 17 september 2026 @ 20:39:
[...]

Wellicht de PID regeling agressiever zetten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZkS_PYZfT3VCRI7RbDVox_fJses=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lUtqUBRiR9F1WryptyraIY4H.png?f=fotoalbum_large

Ik heb hem zo staan

  • De Kris
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 14:03
brogel schreef op donderdag 17 september 2026 @ 20:29:
@axelaar: fijn om te horen dat het je geholpen heeft.

Ik heb ondertussen een smartmeter gen 2(3fase) geïnstalleerd. Dan heb ik in de anker app de modus naar 'zelf verbruik' gezet maar dat resulteert niet in een mooiere response.

Opnieuw mijn geliefde waterkoker van ongeveer 2.5kw.
hij springt snel omhoog van 400w naar 1300W en dan bijna 1.5minuut later zitten we nog niet aan 1800W. De slimme meter ziet dan nog steeds een 800W consumptie op het einde.

SOC staat op een 75% bij 35graden C
[Afbeelding]
Ik zie regelmatig hetzelfde probleem, zie grafiekje hieronder waarbij de magnetron 2 minuten 1700W trekt.
Paars is import van grid, oranje is wat de Max AC levert en cyaan is export naar grid.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YixHUDP4mY4GcN3vFMFwM8vMkpA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/yMJSoFFmznnelAn4ZZkDcLFx.png?f=user_large
De Max AC gaat pas na 10 seconden 700W leveren en dan op z'n gemakje stijgen tot 1300W.
Op het einde van die 2 minuten werd er nog steeds 230 W uit het net genomen.

dK


  • Shanquish
  • Registratie: Maart 2002
  • Niet online
Klein kickje, Ik had hier ook last van, bovenstaande maakte bij mij geen verschil, ik bleef het meterprobleem houden. Verschillende keren zowel p1 meter als batterij verwijdert en in de juiste volgorde weer aangemaakt.. geen verschil

Oplossing bij mij was beide apparaten forceren met hetzelfde accespoint te babbelen ( ik heb een Ubiquiti omgeving draaien) en dan enkel nog met een oude AC lite.

  • MGZ
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 01-11 14:38

MGZ

bestel2k schreef op donderdag 17 september 2026 @ 18:03:
[...]

Kan hij dan ook 5kW leveren op alleen de AC aansluiting? Op de site van anker staat dat dit een combinatie is van AC aansluiting en noodstroom aansluiting. Is dit dan 3,5kW op AC en 1,5kW via de noodstroom aansluiting?

Dan lees ik ook in de documentatie dat de 5kW alleen aangegeven wordt bij een extra 7kWh module. Klopt dit of kan de 5kW ook al geleverd worden bij alleen hoofdunit?

[[url="blob:https://gathering.tweakers.net/bba2838d-6866-429f-adc8-2f832d0f94e9"]Afbeelding[/url]]
Zoals ik het lees en begrijp:

Als je de ATS hebt aangesloten en je hebt ineens een stroomstoring, schakelt de ATS de max ac in een offgrid modus,waardoor de max ac noodstroom levert aan de fase waar die op aangesloten zit (dus niet via het noodstroom stopcontact op de unit zelf).

Die 5000W noodstroom kun je inderdaad alleen krijgen met een extra batterij, anders heb je alsnog de 3500W

Zo lees ik het in ieder geval

  • Hightechsoul
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 18:41
Iemand een tip waar ik voordelig in Duitsland de BP7000 uitbreidingsaccu kan aanschaffen? De max ac heb ik gewoon in NL gekocht en kan dus geen 2e keer btw terugvragen.

Over het btw terugvragen gesproken, hoe lang duurt dat? Inmiddels 2 maanden geleden btw aangifte gedaan en via de post opgestuurd en nog niets gehoord, en ik zie ook niets zodra ik inlog op Belastingdienst zakelijk

  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Nu online
Hightechsoul schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 04:22:
Iemand een tip waar ik voordelig in Duitsland de BP7000 uitbreidingsaccu kan aanschaffen? De max ac heb ik gewoon in NL gekocht en kan dus geen 2e keer btw terugvragen.

Over het btw terugvragen gesproken, hoe lang duurt dat? Inmiddels 2 maanden geleden btw aangifte gedaan en via de post opgestuurd en nog niets gehoord, en ik zie ook niets zodra ik inlog op Belastingdienst zakelijk
Krijg je btw terug met 1 accu?

De drempel is €400 dacht ik? Enkel het deel daarboven krijg je terug?

Ik heb alles enkel in DE gehaald, geen btw gedoe.

  • Elect
  • Registratie: Mei 2000
  • Niet online
Ik gebruik ook Omnibattery tot ze de slimme modus van Anker hebben gemaakt en fatsoenlijk zonneenergie ondersteunen. Maar ik herken het traag schakelen niet.

Mijn slimme meter berichten landen elke seconde (en volgens mij iets korter zelfs) in HA en omnibattery schakelt met PD profiel gebalanceerd netjes mee. Met het agressieve profiel zie ik juist heel veel overshoot.

Komen de berichten wel snel genoeg HA binnen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MIkEZiIHD6wuQsMVCxHR8KY9M-g=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WtKBSwtNhnq8j7Ch87FIUrl4.jpg?f=fotoalbum_medium

[ Voor 3% gewijzigd door Elect op 18-09-2026 06:25 ]


  • harrak1974
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 29-10 16:22
Welke sensor(netverbruik)gebruik je in HA om data te importeren?

En welke gebruik je in Omni?

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Nu online
Hightechsoul schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 04:22:
Iemand een tip waar ik voordelig in Duitsland de BP7000 uitbreidingsaccu kan aanschaffen? De max ac heb ik gewoon in NL gekocht en kan dus geen 2e keer btw terugvragen.

Over het btw terugvragen gesproken, hoe lang duurt dat? Inmiddels 2 maanden geleden btw aangifte gedaan en via de post opgestuurd en nog niets gehoord, en ik zie ook niets zodra ik inlog op Belastingdienst zakelijk
Zolang je geen beroep hebt gedaan op de KOR kan je volgens mij best nog een systeem aanschaffen en BTW terugvragen. Je moet dan wel nog BTW aangifte blijven doen. Maar dat is tot einde kalenderjaar, mits je KOR per ingang van volgend jaar aanvraagt.

9kW LG U44 | 2x Anker Solix Max AC met uitbreiding 28kWh | 6.5kW solar


  • CR1992
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 01-11 11:35

CR1992

Thor

Will_M schreef op woensdag 16 september 2026 @ 20:03:
[...]


Voor België komt er buiten de verschuldigde BTW ook nog eens de verplichte BeBat heffing overheen doordat zo'n 7kWh unit 'ietsje' meer weegt dan de norm van 25Kg. 'gratis' inname bij afvoer (over een jaar of 10?).

Aan de andere kant: Één Europa met vrij verkeer van goederen geldt toch voor iedereen in Europa.... Zéker als het op 'het milieu' aankomt?

>:)
Kun je die misschien in Duitsland ergens inleveren? Als je deze in Duitsland heb gekocht .

  • bjornty
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 30-10 11:55
Whiskey48 schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 06:12:
[...]

Krijg je btw terug met 1 accu?

De drempel is €400 dacht ik? Enkel het deel daarboven krijg je terug?

Ik heb alles enkel in DE gehaald, geen btw gedoe.
Waar in DE heb je het gekocht?

  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Nu online
bjornty schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 10:32:
[...]

Waar in DE heb je het gekocht?
Ik bij powerness.de in Muchengladbach.
Veel gaan ook naar https://solarhandel24.de/

Let even op dat je gebruik maakt van hun kortingsacties. En bij bankoverschrijving ik dacht 3% korting.
Powerness heeft op ebay.de ook zeer scherpe aanbiedingen (goedkoper dan in de webwinkel, ook met actietarief). Even zoeken dat je de advertenties vind met afhalen in Monchengladbach, maar die zijn er wel op ebay.de!

  • brogel
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 01-11 11:18
Elect schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 06:25:
Ik gebruik ook Omnibattery tot ze de slimme modus van Anker hebben gemaakt en fatsoenlijk zonneenergie ondersteunen. Maar ik herken het traag schakelen niet.

Mijn slimme meter berichten landen elke seconde (en volgens mij iets korter zelfs) in HA en omnibattery schakelt met PD profiel gebalanceerd netjes mee. Met het agressieve profiel zie ik juist heel veel overshoot.

Komen de berichten wel snel genoeg HA binnen?

[Afbeelding]
Ik kende Omnibattery zelfs niet. Had zelf een script gemaakt wat berekeningen doet.
Maar bij dat script heb ik dus last dat hij traag reageert. Ik vermoed niet dat het probleem ligt bij de snelheid van de signalen want ik geef continue een maximale waarde door (bv 2000W) terwijl de omvormer de rustig opbouwt van 300 naar 800W
gisteren avond heb ik dan de smart meter Gen2 (3F) geinstalleerd. Ook daar het zelfde probleem van trage reactie. Ik gebruik de slimme meter wel via wifi, meterkast staat in de klelder en batterij nog op de gelijkvloers, maar natuurljk wel verbonden op dezelfde 2.4ghz wifi (wel niet het zelfde acces point).
Volgende test gaat nu zijn om de slimme meter bekabeld te verbinden met de batterij.
Hoe stel ik in de app in dat hij via kabel moet communiceren? of zie ik ergens dat dit het geval is?

WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh


  • coolmos
  • Registratie: September 2003
  • Nu online
brogel schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 10:48:
[...]

Ik kende Omnibattery zelfs niet. Had zelf een script gemaakt wat berekeningen doet.
Maar bij dat script heb ik dus last dat hij traag reageert. Ik vermoed niet dat het probleem ligt bij de snelheid van de signalen want ik geef continue een maximale waarde door (bv 2000W) terwijl de omvormer de rustig opbouwt van 300 naar 800W
gisteren avond heb ik dan de smart meter Gen2 (3F) geinstalleerd. Ook daar het zelfde probleem van trage reactie. Ik gebruik de slimme meter wel via wifi, meterkast staat in de klelder en batterij nog op de gelijkvloers, maar natuurljk wel verbonden op dezelfde 2.4ghz wifi (wel niet het zelfde acces point).
Volgende test gaat nu zijn om de slimme meter bekabeld te verbinden met de batterij.
Hoe stel ik in de app in dat hij via kabel moet communiceren? of zie ik ergens dat dit het geval is?
Stel je met HA elke keer de netvermogenslimiet bij oid?

Je kunt denk ik beter van modus wisselen indien nodig. Dan stuurt de Max AC zelf het vermogen.

  • berthavekes2
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 25-10 15:47
Hightechsoul schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 04:22:
Iemand een tip waar ik voordelig in Duitsland de BP7000 uitbreidingsaccu kan aanschaffen? De max ac heb ik gewoon in NL gekocht en kan dus geen 2e keer btw terugvragen.

Over het btw terugvragen gesproken, hoe lang duurt dat? Inmiddels 2 maanden geleden btw aangifte gedaan en via de post opgestuurd en nog niets gehoord, en ik zie ook niets zodra ik inlog op Belastingdienst zakelijk
Ik heb 9 juli me aangemeld als ondernemer voor de BTW. Iets daarna kreeg ik de bevestiging en een formulier.

28 juli de aangifte uiteindelijk op de post gedaan.

Eind augustus heb ik de beschikking gehad. Ik was vergeten online mijn IBAN door te geven (moet je per btw-nummer aangeven), dus ik heb pas 11 september het geld op mijn rekening gehad.

  • berthavekes2
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 25-10 15:47
Whiskey48 schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 06:12:
[...]

Krijg je btw terug met 1 accu?

De drempel is €400 dacht ik? Enkel het deel daarboven krijg je terug?

Ik heb alles enkel in DE gehaald, geen btw gedoe.
Er is geen drempel. Ik heb het volledige BTW bedrag terug gekregen.

  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Nu online
brogel schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 10:48:
[...]

Ik kende Omnibattery zelfs niet. Had zelf een script gemaakt wat berekeningen doet.
Maar bij dat script heb ik dus last dat hij traag reageert. Ik vermoed niet dat het probleem ligt bij de snelheid van de signalen want ik geef continue een maximale waarde door (bv 2000W) terwijl de omvormer de rustig opbouwt van 300 naar 800W
gisteren avond heb ik dan de smart meter Gen2 (3F) geinstalleerd. Ook daar het zelfde probleem van trage reactie. Ik gebruik de slimme meter wel via wifi, meterkast staat in de klelder en batterij nog op de gelijkvloers, maar natuurljk wel verbonden op dezelfde 2.4ghz wifi (wel niet het zelfde acces point).
Volgende test gaat nu zijn om de slimme meter bekabeld te verbinden met de batterij.
Hoe stel ik in de app in dat hij via kabel moet communiceren? of zie ik ergens dat dit het geval is?
Ik had me hier ook in verdiept.
Het probleem ligt dat als je "via een buitste ring" aanstuurt (niet "binnenste ring", direct via Anker eigen aansturing), dat je dan altijd ca 5sec vertraging hebt.

Ik heb hem daarom in Omnibattery op een 2 seconde vertraging gezet. Dan heeft het systeem de tijd om pas een nieuwe waarde door te geven obv een voor het systeem actuele waarde.
En toch op zacht gezet ipv agressief ... dit werkt toch beter. Ook dezelfde reden.

De software van Anker direct doet dit dus alles binnen een seconde, werkt ontzettend snel. Maargoed, de software van Anker (Zendure ook) is weer ruk. Omnibattery doet het onderaan de streep 100x beter.

  • ArPi75
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 09:50
berthavekes2 schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 11:02:
[...]

Er is geen drempel. Ik heb het volledige BTW bedrag terug gekregen.
Je zult echter wel op de laatste aangifte (van het jaar) je privé gebruik op moeten geven en daarover moet je weer BTW afdragen.
In een bedrijfspand zal je het wel kunnen verdedigen dat het handel/bedrijfskosten zijn maar in een woonhuis wordt dat wat discutabel.

Audi Q4 e-tron 45 Quattro, Opel Mokka Electric, 17,6 kWp PV, WW-warmtepomp, gasloos sinds 2023, 32 kWh / 17 kW thuisaccu


  • Pocketware
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 18:02

Pocketware

__________________

Hmmm.... zojuist de update van 1.0.1.10 naar 1.0.1.14 uitgevoerd.
Zie nu alleen dat de stappen voor het laden per 30 watt is gedurende 1 a 2 seconden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SqNXgLkQMewoshsTMvuTF54JXpQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PUYqrqZoUBC6IsKbcFCHpB2i.png?f=fotoalbum_large
In deze grafiek goed te zien. Voor de update gewoon grote stappen in het laden, na de update iets voor 11:00 een trage lijn omhoog. Is dit ergens instelbaar?

_______________________


  • Elect
  • Registratie: Mei 2000
  • Niet online
harrak1974 schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 08:32:
Welke sensor(netverbruik)gebruik je in HA om data te importeren?

En welke gebruik je in Omni?
Ik heb al DSMR draaien, maar die MQTT export is te traag. Ik heb daarom AI gevraagd om in mijn remote datalogger een 2e 'DSMR endpoint' (fake) toe te voegen, maar in werkelijkheid is dat een stukje script wat de correcte velden eruit haalt in naar de MQTT van mijn HA stuurt. Dit is nagenoeg instant.

  • Elect
  • Registratie: Mei 2000
  • Niet online
Whiskey48 schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 11:05:
[...]


Ik had me hier ook in verdiept.
Het probleem ligt dat als je "via een buitste ring" aanstuurt (niet "binnenste ring", direct via Anker eigen aansturing), dat je dan altijd ca 5sec vertraging hebt.

Ik heb hem daarom in Omnibattery op een 2 seconde vertraging gezet. Dan heeft het systeem de tijd om pas een nieuwe waarde door te geven obv een voor het systeem actuele waarde.
En toch op zacht gezet ipv agressief ... dit werkt toch beter. Ook dezelfde reden.

De software van Anker direct doet dit dus alles binnen een seconde, werkt ontzettend snel. Maargoed, de software van Anker (Zendure ook) is weer ruk. Omnibattery doet het onderaan de streep 100x beter.
Ik herken dit probleem niet. Omnibattery stuurt bij mij elke seconde de Anker aan. Werkt bijna net zo snel als de integratie van Anker zelf. Ik denk dat je met wat spelen met het PD profiel in Omnibattery nagenoeg hetzelfde weet te bereiken.

  • MooDyBLueS
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online
Ik ben voornemens de Anker Solix Solarbank Max AC aan te schaffen, omdat het als plug-in batterij kan werken. Nu moet ik erkennen dat ik nog niet superdiep erin verdiept heb, maar wel weet dat je 3 varianten van aansluiten hebt: 1. simpelweg 230V stekker in het stopcontact, 2. hetzelfde maar op een eigen groep, 3. direct op een eigen groep in de meterkast.

Nu zou ik eerst willen beginnen met puur de werking ervan beoordelen voordat ik geld uitgeef aan een elektriciën die een extra groep aan gaat leggen. En dan zou ik ook wellicht gelijk een uitbreiding van capaciteit meenemen.

Maar waar ik mee zit is: ik heb een garage (geïsoleerd+verwarmd) naast de meterkast, daar zitten meerdere stopcontacten maar die gebruiken wij nooit, de garage staat wel op een eigen groep. Dat betreft om precies te zijn 2x 2 stopcontacten, 1x 1 stopcontact en de 4 LED-spotjes in het plafond op een lichtschakelaar.

Kan ik als ik de Anker aansluit op het ene stopcontact wat toevalligerwijs direct achter de meterkast zit en ik in de garage een inham heb om een thuisaccu neer te zeggen, kan ik dat zien als een "eigen groep"? Of is dat echt not done? Ik snap dat als je het letterlijk neemt, dat het niet zo is, maar als ik niks op de rest aansluit (wat we sowieso al niet doen), dan komt het effectief op hetzelfde neer toch? Of denk ik dan te simpel.

Aansluitende vraag: bij Techpunt kan je gratis een van 2 opties erbij kiezen:
- Smart Meter Gen 2 (driefase) + Triple CT-kabel 63A, of:
- P1 Meter + 3x Smart Plug Gen 2

Mijn vraag hierover is: het ziet ernaar uit dat de smart meter echt in de meterkast geïnstalleerd moet worden, maar moet die dan ook fysiek op de Anker aangesloten worden of gaat het puur om de 3 ct-klemmen (dat principe ken ik van mijn laadpaal) die daar geïntegreerd moeten worden? En heeft deze nog een voordeel tov de P1 meter? Ik heb nu geen andere P1 meter, dus er zit ook niks in de weg.

  • berthavekes2
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 25-10 15:47
ArPi75 schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 11:11:
[...]


Je zult echter wel op de laatste aangifte (van het jaar) je privé gebruik op moeten geven en daarover moet je weer BTW afdragen.
In een bedrijfspand zal je het wel kunnen verdedigen dat het handel/bedrijfskosten zijn maar in een woonhuis wordt dat wat discutabel.
Als je de accu ook (deels) privé gebruikt moet je dat zeker doen inderdaad.

Tot 1 januari stuur ik volledig op day-ahead handel, en geen zelfconsumptie. Daardoor heb ik geen privegebruik. Per 1 januari ga ik de KOR in, en kun je over naar zelfconsumptie sturing.

  • brogel
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 01-11 11:18
Whiskey48 schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 11:05:
[...]


Ik had me hier ook in verdiept.
Het probleem ligt dat als je "via een buitste ring" aanstuurt (niet "binnenste ring", direct via Anker eigen aansturing), dat je dan altijd ca 5sec vertraging hebt.

Ik heb hem daarom in Omnibattery op een 2 seconde vertraging gezet. Dan heeft het systeem de tijd om pas een nieuwe waarde door te geven obv een voor het systeem actuele waarde.
En toch op zacht gezet ipv agressief ... dit werkt toch beter. Ook dezelfde reden.

De software van Anker direct doet dit dus alles binnen een seconde, werkt ontzettend snel. Maargoed, de software van Anker (Zendure ook) is weer ruk. Omnibattery doet het onderaan de streep 100x beter.
Wat bedoel je met 'buitenste ring'? aansturing door HA ipv door de batterij zelf?
Dat verhaal van vertraging kan ik begrijpen als je een nieuwe waarde doorstuurt (eerst 50W en nu 2000W). Maar ik stuurde een waarde van 2000W en dan loopt de batterij traag omhoog, na 1.5minuut heeft hij nog maar amper 800w output.
En ik zie ook hetzelfde effect nu ik de slimme meter heb aangesloten en alles via Anker materiaal geregeld wordt (HA doet nu niets meer).

zoals ik zei volgende poging is slimme meter met kabel verbinden met de batterij.

WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh


  • coolmos
  • Registratie: September 2003
  • Nu online
MooDyBLueS schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 11:32:
Ik ben voornemens de Anker Solix Solarbank Max AC aan te schaffen, omdat het als plug-in batterij kan werken. Nu moet ik erkennen dat ik nog niet superdiep erin verdiept heb, maar wel weet dat je 3 varianten van aansluiten hebt: 1. simpelweg 230V stekker in het stopcontact, 2. hetzelfde maar op een eigen groep, 3. direct op een eigen groep in de meterkast.

Nu zou ik eerst willen beginnen met puur de werking ervan beoordelen voordat ik geld uitgeef aan een elektriciën die een extra groep aan gaat leggen. En dan zou ik ook wellicht gelijk een uitbreiding van capaciteit meenemen.

Maar waar ik mee zit is: ik heb een garage (geïsoleerd+verwarmd) naast de meterkast, daar zitten meerdere stopcontacten maar die gebruiken wij nooit, de garage staat wel op een eigen groep. Dat betreft om precies te zijn 2x 2 stopcontacten, 1x 1 stopcontact en de 4 LED-spotjes in het plafond op een lichtschakelaar.

Kan ik als ik de Anker aansluit op het ene stopcontact wat toevalligerwijs direct achter de meterkast zit en ik in de garage een inham heb om een thuisaccu neer te zeggen, kan ik dat zien als een "eigen groep"? Of is dat echt not done? Ik snap dat als je het letterlijk neemt, dat het niet zo is, maar als ik niks op de rest aansluit (wat we sowieso al niet doen), dan komt het effectief op hetzelfde neer toch? Of denk ik dan te simpel.

Aansluitende vraag: bij Techpunt kan je gratis een van 2 opties erbij kiezen:
- Smart Meter Gen 2 (driefase) + Triple CT-kabel 63A, of:
- P1 Meter + 3x Smart Plug Gen 2

Mijn vraag hierover is: het ziet ernaar uit dat de smart meter echt in de meterkast geïnstalleerd moet worden, maar moet die dan ook fysiek op de Anker aangesloten worden of gaat het puur om de 3 ct-klemmen (dat principe ken ik van mijn laadpaal) die daar geïntegreerd moeten worden? En heeft deze nog een voordeel tov de P1 meter? Ik heb nu geen andere P1 meter, dus er zit ook niks in de weg.
Je zou dat kunnen beschouwen als een eigen groep, maar ik zou om te testen dan het vermogen begrenzen op 3kW oid.

De Smart Meter Gen 2 hoeft niet fysiek verbonden te zijn met de Max AC, communicatie gaat via WiFi. Voordeel boven de P1 meter is de snellere communicatie van verbruik, en als dat van toepassing is ook inzicht in de PV opwek. Absoluut te verkiezen boven de P1. Houdt er wel rekening mee dat de Smart Meter Gen 2 in de driefasen uitvoering geen bijgesloten CT kabels heeft, dus de meegeleverde kabel is voor de fasen. Voor het meten van PV heb je dan een extra (1- of 3-fasen) kabel nodig.

  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Nu online
Elect schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 11:28:
[...]

Ik herken dit probleem niet. Omnibattery stuurt bij mij elke seconde de Anker aan. Werkt bijna net zo snel als de integratie van Anker zelf. Ik denk dat je met wat spelen met het PD profiel in Omnibattery nagenoeg hetzelfde weet te bereiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/voNNww0baMPkevP8B7KZYFi-hBg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/efQj89gxhI7330nXW21O5aaL.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ybnKMKhujYAQ_R3BHUGu_RARmGw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/McXRvq5o8LCPzfZdsu1xhGhp.png?f=fotoalbum_large

Echt? Dat verbaasd me.
Hoe stuur je hem aan? Ik maak gebruik van de Anker Solix Gen 2 CT klemmen.
Gebruik HA op een Beelink NAS (N150 CPU met 12gb DDR5 geheugen vanaf een snelle m2 schijf.).
Dan een goed Asus bekabeld mesh netwerk naar waar de accu staat een wifi knooppunt.

... dat zou nergens een extra vertraging moeten opstellen. Hoe heb jij het? En heb je misschien een printscreen van jouw instellingen?

[ Voor 13% gewijzigd door Whiskey48 op 18-09-2026 12:12 ]


  • MooDyBLueS
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online
coolmos schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 11:49:
[...]

Je zou dat kunnen beschouwen als een eigen groep, maar ik zou om te testen dan het vermogen begrenzen op 3kW oid.

De Smart Meter Gen 2 hoeft niet fysiek verbonden te zijn met de Max AC, communicatie gaat via WiFi. Voordeel boven de P1 meter is de snellere communicatie van verbruik, en als dat van toepassing is ook inzicht in de PV opwek. Absoluut te verkiezen boven de P1. Houdt er wel rekening mee dat de Smart Meter Gen 2 in de driefasen uitvoering geen bijgesloten CT kabels heeft, dus de meegeleverde kabel is voor de fasen. Voor het meten van PV heb je dan een extra (1- of 3-fasen) kabel nodig.
Dank je. Dus als ik het goed begrijp kan je de Anker zelf begrenzen op de 3 kW die je noemt?

Vwb de Smart Meter Gen 2: goed om te weten, want fysiek verbinden met de Max AC zou het gelijk een stuk ingewikkelder maken. Er staat over bij Techpunt "Smart Meter Gen 2 (driefase) + Triple CT-kabel 63A" dus dan zit er 1 3-fase CT-kabel bij neem ik aan toch? En dan zeg je dat ik nogmaals zo'n Triple CT-kabel nodig heb voor de PV opbrengst, toch?

Ik heb een 3-fase huis, 3-fase laadpaal en 3-fase zonnepanelen (28 stuks, ruim 10 kWp). Dus qua opbrengst zie ik zelfs nu als de zon even schijnt 5,1 kW opbrengst het net ingaan. Ik weet dat de Max AC op 3,5 kW gelimiteerd zal zijn en pas bij aansluiting op de meterkast direct met een uitbreiding erbij gaat dit naar 5 kW, althans zo heb ik de datasheet geïnterpreteerd.

  • brogel
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 01-11 11:18
MooDyBLueS schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 12:13:
[...]

Dank je. Dus als ik het goed begrijp kan je de Anker zelf begrenzen op de 3 kW die je noemt?

Vwb de Smart Meter Gen 2: goed om te weten, want fysiek verbinden met de Max AC zou het gelijk een stuk ingewikkelder maken. Er staat over bij Techpunt "Smart Meter Gen 2 (driefase) + Triple CT-kabel 63A" dus dan zit er 1 3-fase CT-kabel bij neem ik aan toch? En dan zeg je dat ik nogmaals zo'n Triple CT-kabel nodig heb voor de PV opbrengst, toch?

Ik heb een 3-fase huis, 3-fase laadpaal en 3-fase zonnepanelen (28 stuks, ruim 10 kWp). Dus qua opbrengst zie ik zelfs nu als de zon even schijnt 5,1 kW opbrengst het net ingaan. Ik weet dat de Max AC op 3,5 kW gelimiteerd zal zijn en pas bij aansluiting op de meterkast direct met een uitbreiding erbij gaat dit naar 5 kW, althans zo heb ik de datasheet geïnterpreteerd.
"Smart Meter Gen 2 (driefase) + Triple CT-kabel 63A" is gewoon een uitgebreide omschrijving om te zeggen dat het de 3fase meter meter is (voor op DIN rail) met kabel met magneten om de stroom te meten. Dit is compleet voor je verbruik te meten. Als je ook de PV opbrengst wil zien in de anker app heb je nogmaal zo een 'tripple CT-kabel' nodig, maar dat is volledig optioneel. Heeft naar mijn idee geen meerwaarde als je je PV opbrengst al ziet in de app van je PV installatie (of in HA bijvoorbeeld).
Om de meter aan te sluiten moet je nog wel in de kast 4 kabeltjes verbinden met een automaat, dit is nodig voor de spanning. simpel uitgelegd meten de magneten de stroom en dan heb je nog aparte spanningsdraadje nodig. Om maar te zeggen dat je nog wel een klein klus je in de meterkast hebt, niet moeilijk maar je moet er voor openstaan.

Standaard staat de batterij op 800W, dus kan je hem in elk random stopcontact steken. Als je hem op een eigen stopcontact aansluit kan je in de app verhogen naar maximaal 3500W.
Op de batterij staat ook nog een noodstroom stopcontact. Dus als de stroom op straat uitvalt heb je via dat stopcontact op de accu nog spanning. Die 5000W wat je aanhaalt is het maximum gecombineerd vermogen van de gewone accu uitgang en de noodstroom-uitgang (dat is toch hoe ik het begrijp). Ik denk dat die noodstroom ook een 3000W kan leveren, maar gecombineerd dus een 5000W.

Dus je PV opbrengst van 5kW gaat nooit volledig opgenomen worden door de accu.

WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh


  • digital-IMEI
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 31-10 18:45

digital-IMEI

MooDyBLueS schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 12:13:
[...]

Dank je. Dus als ik het goed begrijp kan je de Anker zelf begrenzen op de 3 kW die je noemt?

Vwb de Smart Meter Gen 2: goed om te weten, want fysiek verbinden met de Max AC zou het gelijk een stuk ingewikkelder maken. Er staat over bij Techpunt "Smart Meter Gen 2 (driefase) + Triple CT-kabel 63A" dus dan zit er 1 3-fase CT-kabel bij neem ik aan toch? En dan zeg je dat ik nogmaals zo'n Triple CT-kabel nodig heb voor de PV opbrengst, toch?

Ik heb een 3-fase huis, 3-fase laadpaal en 3-fase zonnepanelen (28 stuks, ruim 10 kWp). Dus qua opbrengst zie ik zelfs nu als de zon even schijnt 5,1 kW opbrengst het net ingaan. Ik weet dat de Max AC op 3,5 kW gelimiteerd zal zijn en pas bij aansluiting op de meterkast direct met een uitbreiding erbij gaat dit naar 5 kW, althans zo heb ik de datasheet geïnterpreteerd.
De limiet van de Max zal 3500w zijn. Die 5kW is icm een ATS of verdeeld over het net en de backup poort op de Max zelf. Je software matig de limiet lager zetten.

Als je Max direct achter de meterkast komt zou ik persoonlijk een losse groep laten aanleggen. De Smart Meter wil je waarschijnlijk ook door een elektricien laten aansluiten. Boor alvast een gat en leg een paar meter kabel zodat hij het alleen in de meterkast hoeft aan te sluiten. Kost je een automaat en een half uurtje werk extra. Hoef je je in de toekomst ook nooit meer zorgen te maken over die andere stopcontacten.

Op de Smart Meter kun je 2 sets CT klemmen aansluiten. 1 set om je verbruik te meten en een 2e set om je PV opwek te meten afhankelijk van 1 of 3 fase moet je de set kiezen met het juiste aantal klemmen.

  • coolmos
  • Registratie: September 2003
  • Nu online
MooDyBLueS schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 12:13:
[...]

Dank je. Dus als ik het goed begrijp kan je de Anker zelf begrenzen op de 3 kW die je noemt?

Vwb de Smart Meter Gen 2: goed om te weten, want fysiek verbinden met de Max AC zou het gelijk een stuk ingewikkelder maken. Er staat over bij Techpunt "Smart Meter Gen 2 (driefase) + Triple CT-kabel 63A" dus dan zit er 1 3-fase CT-kabel bij neem ik aan toch? En dan zeg je dat ik nogmaals zo'n Triple CT-kabel nodig heb voor de PV opbrengst, toch?

Ik heb een 3-fase huis, 3-fase laadpaal en 3-fase zonnepanelen (28 stuks, ruim 10 kWp). Dus qua opbrengst zie ik zelfs nu als de zon even schijnt 5,1 kW opbrengst het net ingaan. Ik weet dat de Max AC op 3,5 kW gelimiteerd zal zijn en pas bij aansluiting op de meterkast direct met een uitbreiding erbij gaat dit naar 5 kW, althans zo heb ik de datasheet geïnterpreteerd.
Je kunt de Max AC zowel qua input als qua output begrenzen tussen 0 en 3500W in stapjes van 50W.

Met de Smart Meter Gen 2 zoals hier aangeboden heb je dan inderdaad een extra triple CT-kabel nodig.

Ik weet dat de Max AC met de uitbreidingsbatterij erbij 5kW kan leveren (onafhankelijk van de noodstroompoort), maar ik weet niet zeker of deze dan ook 5kW input aankan. Weet jij dat, @TechPunt.nl ?

  • ID-College
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 09:43
Ik overweeg de uitvoering: Anker Solix Solarbank Max AC aan te schaffen bij een mooie deal oid of Black Friday.. Omdat we overwegen te gaan verhuizen, wil ik idealiter een accu met stekker. Dan kan ik hem altijd meenemen.

Ik heb een 3x25A aansluiting maar in de MK is er geen ruimte voor een accu. Ook zit mijn groepenkast ram vol.

Wel heb ik een 3fase warmtepomp die via dit kastje in MK naar zolder loopt:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/kVphZx4P/20260918-125231.jpg

Deze: hierop zit de WP + WP boiler aangesloten en er is mooi een plekje voor een stekker gemaakt:

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/qMYjfNy4/20260918-103505.jpg

Bovendien heb ik zolder makkelijk de ruimte voor een accu.. Kan ik de accu veilig hierop aansluiten en hem daarmee laden / ontladen op 3500 Watt? Of doe ik daar niet slim aan en is het beter om hem op 800W te houden?

[ Voor 4% gewijzigd door ID-College op 18-09-2026 13:05 ]


  • JoTil
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 17:51
Whiskey48 schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 12:09:
[...]


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Echt? Dat verbaasd me.
Hoe stuur je hem aan? Ik maak gebruik van de Anker Solix Gen 2 CT klemmen.
Gebruik HA op een Beelink NAS (N150 CPU met 12gb DDR5 geheugen vanaf een snelle m2 schijf.).
Dan een goed Asus bekabeld mesh netwerk naar waar de accu staat een wifi knooppunt.

... dat zou nergens een extra vertraging moeten opstellen. Hoe heb jij het? En heb je misschien een printscreen van jouw instellingen?
Ik heb het weekend wat verdiept in omnibattery. Moet zeggen dat het wel een wirwar is van settings. Daarnaast vraag ik me af of met de dynamische prijs modus het goed gaat met de prijsverschillen tussen nordpool en Zonneplan.

Ik had ook naar home battery control gekeken. Ziet er iets overzichtelijker uit. Maar neemt weer geen historie en voorspelling van het huisverbruik mee. Heeft wel duidelijke instructies en filmpjes.

Al met al ben ik er nog niet uit waarmee ik ga aansturen vanaf november.

[ Voor 3% gewijzigd door JoTil op 18-09-2026 13:44 ]


  • Lastpost.
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 14:00
Ik ben ook wat aan het stoeien met de batterij binnen apparatuur van derden, maar dan binnen de tegenhanger op Homey (Slimladen) ipv HA.

Werkt echt compleet anders dan de AI modus van Anker zelf. Moet het even de tijd geven om te leren, maar het geeft wel duidelijk weer wat ie doet en waarom en geeft een hoop inzichten.

  • coolmos
  • Registratie: September 2003
  • Nu online
ID-College schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 13:05:
Ik overweeg de uitvoering: Anker Solix Solarbank Max AC aan te schaffen bij een mooie deal oid of Black Friday.. Omdat we overwegen te gaan verhuizen, wil ik idealiter een accu met stekker. Dan kan ik hem altijd meenemen.

Ik heb een 3x25A aansluiting maar in de MK is er geen ruimte voor een accu. Ook zit mijn groepenkast ram vol.

Wel heb ik een 3fase warmtepomp die via dit kastje in MK naar zolder loopt:
[Afbeelding]

Deze: hierop zit de WP + WP boiler aangesloten en er is mooi een plekje voor een stekker gemaakt:

[Afbeelding]

Bovendien heb ik zolder makkelijk de ruimte voor een accu.. Kan ik de accu veilig hierop aansluiten en hem daarmee laden / ontladen op 3500 Watt? Of doe ik daar niet slim aan en is het beter om hem op 800W te houden?
Nee, dat kan niet. Ik zou persoonlijk zelfs de 800W niet aangaan op een groep met een dergelijke belasting, maar dat is een persoonlijke keuze.

Een groepenkast is zelfs uit te breiden met een separate groep buiten de groepenkast.

Afbeeldingslocatie: https://www.sandervunderink.nl/media/catalog/product/cache/1914230a869f3f6e7fbb1333e88b6bb2/g/d/gd104e_hager_mini_verdeelkast_4_modules.jpg

  • ID-College
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 09:43
coolmos schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 13:53:
[...]

Nee, dat kan niet. Ik zou persoonlijk zelfs de 800W niet aangaan op een groep met een dergelijke belasting, maar dat is een persoonlijke keuze.

Een groepenkast is zelfs uit te breiden met een separate groep buiten de groepenkast.

[Afbeelding]
Check! Ik durf het op 800W wel aan, bij het opstarten piekt de WP volgens mijn grafieken even naar 2200W en daarna zakt ie naar zijn reguliere verbruik (na +/- 20min gaat hij rond de 1000 a 1100 watt draaien en daar blijft hij hangen). 800W zou dus in die marge moeten vallen maar volgens mij het kan krap worden inderdaad.

Die uitbreidingskastjes ken ik (zit er ook al 1 van in) maar daar is ook geen ruimte meer voor. Heel de MK moet afgebouwd worden, alle kabels moeten omgelegd worden en dan moet er opnieuw opgebouwd worden om ruimte te maken. Omdat we overwegen te verhuizen ga ik dat niet meer doen..
Thanks :)

  • MooDyBLueS
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online
coolmos schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 12:53:
[...]

Je kunt de Max AC zowel qua input als qua output begrenzen tussen 0 en 3500W in stapjes van 50W.

Met de Smart Meter Gen 2 zoals hier aangeboden heb je dan inderdaad een extra triple CT-kabel nodig.

Ik weet dat de Max AC met de uitbreidingsbatterij erbij 5kW kan leveren (onafhankelijk van de noodstroompoort), maar ik weet niet zeker of deze dan ook 5kW input aankan. Weet jij dat, @TechPunt.nl ?
Ik heb nogmaals even de datasheet (link naar pdf) bekeken en daar zie ik 2 verschillende dingen staan die ik ietwat verwarrend vind:

Bij Rasterinvoer-/uitvoerparameters staat Nominaal uitgangsvermogen 0,8 / 3,5 kW. Voor alle combinaties van accu+extra accu's.

Bij Parameters van het accusysteem staat Maximaal laad-/ontlaadvermogen specifiek bij de basis Max AC (7 kWh) op 3,5 kW en vanaf de 1+1 set (14 kWh) 3,68 / 5 kW.

Hoe dit op mij overkomt is dat je met minstens de 14 kWh set dus naar 5 kW laden én ontladen zou moeten kunnen (maar dan wel met eigen aansluiting direct in de meterkast, dat deel snap ik). Want daarmee zou je voor ±4k een 14 kWh thuisaccu hebben die met max 5 kW kan laden/ontladen.

Reden dat ik hier benieuwd naar ben is dat ik de €2099 voor de 7 kWh via stopcontact en "eigen groep" op 3-3,5 kW echt meer dan prima vind, maar als ik het later serieuzer aan wil pakken en nog een uitbreiding erbij wil kopen om 14 kWh te hebben én het in de meterkast aan wil laten sluiten, dan zou ik 3,5 kW wel te beperkend vinden met mijn zonnepanelen die geregeld 5-7 kW kunnen leveren op goede momenten. Dat de limiet dan op 5 kW zit is op zich prima want in de huidige periode kom ik niet veel verder ook, maar zelfs in de meeste periodes behalve hartje winter kan ik 4+ kW bij zonnige momenten halen, vaak geen uren lang, maar juist daarom lijkt mij de 5 kW nuttig om te hebben.

  • tweazer
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 08:47

tweazer

Op deze anker blog/discussiesite zag ik een mooi firmware overzicht, ter informatie: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r_r_9fYLhd7K2QD4TzzH-45op38=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/51jikHPYuH2Dxbyflx9g8vRr.webp?f=user_large

  • ArPi75
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 09:50
berthavekes2 schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 11:34:
[...]

Als je de accu ook (deels) privé gebruikt moet je dat zeker doen inderdaad.

Tot 1 januari stuur ik volledig op day-ahead handel, en geen zelfconsumptie. Daardoor heb ik geen privegebruik. Per 1 januari ga ik de KOR in, en kun je over naar zelfconsumptie sturing.
Als je dat zo verdedigd krijgt prima, maar als jouw batterij 's avonds volop teruglevert aan het net (want lekker handelen) dan is de kans wel heel groot dat jouw woning op dat moment ook stroom uit de accu gebruikt tenzij je een PAP + SAP aansluiting hebt.
Het zal niet veel zijn, maar meer dan 0.

Je moet zakelijk gebruik kunnen aantonen met data uit het BMS en als die data laten zien dat er energie de woning in gaat zul je dat moeten kunnen verdedigen als er eens controle komt.

Audi Q4 e-tron 45 Quattro, Opel Mokka Electric, 17,6 kWp PV, WW-warmtepomp, gasloos sinds 2023, 32 kWh / 17 kW thuisaccu


  • MGZ
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 01-11 14:38

MGZ

MooDyBLueS schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 14:15:
[...]

Ik heb nogmaals even de datasheet (link naar pdf) bekeken en daar zie ik 2 verschillende dingen staan die ik ietwat verwarrend vind:

Bij Rasterinvoer-/uitvoerparameters staat Nominaal uitgangsvermogen 0,8 / 3,5 kW. Voor alle combinaties van accu+extra accu's.

Bij Parameters van het accusysteem staat Maximaal laad-/ontlaadvermogen specifiek bij de basis Max AC (7 kWh) op 3,5 kW en vanaf de 1+1 set (14 kWh) 3,68 / 5 kW.

Hoe dit op mij overkomt is dat je met minstens de 14 kWh set dus naar 5 kW laden én ontladen zou moeten kunnen (maar dan wel met eigen aansluiting direct in de meterkast, dat deel snap ik). Want daarmee zou je voor ±4k een 14 kWh thuisaccu hebben die met max 5 kW kan laden/ontladen.

Reden dat ik hier benieuwd naar ben is dat ik de €2099 voor de 7 kWh via stopcontact en "eigen groep" op 3-3,5 kW echt meer dan prima vind, maar als ik het later serieuzer aan wil pakken en nog een uitbreiding erbij wil kopen om 14 kWh te hebben én het in de meterkast aan wil laten sluiten, dan zou ik 3,5 kW wel te beperkend vinden met mijn zonnepanelen die geregeld 5-7 kW kunnen leveren op goede momenten. Dat de limiet dan op 5 kW zit is op zich prima want in de huidige periode kom ik niet veel verder ook, maar zelfs in de meeste periodes behalve hartje winter kan ik 4+ kW bij zonnige momenten halen, vaak geen uren lang, maar juist daarom lijkt mij de 5 kW nuttig om te hebben.
De 5kW is alleen bij noodstroom aangesloten op een ATS als je minimaal14kW hebt,de batterij kan maximaal 3.5kW leveren, als ik het goed heb

  • sdk1985
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 15:07
sdk1985 schreef op zondag 6 september 2026 @ 18:32:
Mijn Solar Max AC is ondertussen helemaal leeg (ingestelde 10% minimum) en dit met Modbus uitgeschakeld. Binnenkort even in de app uitlezen hoe hard het nu per dag ging.

Enexis komt bij begin Oktober mijn slimme meter vervangen.
7-9: 0.35 kWh*
8-9: 0.37 kWh
9-9 0.4 kWh
10-9: 0.39 kWh
enz

*Hier zit ook 1000W laden bij voor 2 uur omdat hij anders leeg loopt.

Dus ik heb niet het idee dat modbus uitschakelen echt het verschil maakt. Eerder het 2 uur laden zal het sluipverbruik iets drukken. Ik zal dat vandaag weer uitschakelen. Als hij op 50% is dan zet ik hem wel even uit tot 5 oktober...

Al met al moet je rekening houden met een verlies van bijna 6% per dag. Voor de terugverdientijd is dat niet heel positief :X . Zeker niet voor wie wil handelen. Heb je een vast contract, pv overschot en ongunstige terugleververgoeding dan is je stroom 'gratis' en maakt het minder uit.

[ Voor 9% gewijzigd door sdk1985 op 18-09-2026 16:13 ]

Hostdeko webhosting: Sneller dan de concurrentie, CO2 neutraal en klantgericht.


  • TechPunt.nl
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 01-11 16:42

TechPunt.nl

Bedrijfsaccount TechPunt.nl
coolmos schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 12:53:
[...]

Je kunt de Max AC zowel qua input als qua output begrenzen tussen 0 en 3500W in stapjes van 50W.

Met de Smart Meter Gen 2 zoals hier aangeboden heb je dan inderdaad een extra triple CT-kabel nodig.

Ik weet dat de Max AC met de uitbreidingsbatterij erbij 5kW kan leveren (onafhankelijk van de noodstroompoort), maar ik weet niet zeker of deze dan ook 5kW input aankan. Weet jij dat, @TechPunt.nl ?
Goede vraag! Wij hebben het nagevraagd en even een definitief overzicht gemaakt:

Solarbank Max AC
Standaard (via stekker én bij vaste aansluiting): maximaal 3,5kW, voor laden en ontladen.
Met de Backup Auto-Switch geïnstalleerd plus een uitbreidingsbatterij: 5kW, voor laden én ontladen

Nieuwe Solarbank Max (Hybrid, vanaf 22 oktober)
Via de stekker: 3,5kW. Bij vaste aansluiting mét uitbreidingsbatterij: 5kW.
Aan de Auto-Switch: eveneens 5kW

[ Voor 4% gewijzigd door TechPunt.nl op 18-09-2026 16:39 ]


  • NiGeLaToR
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 18:30

NiGeLaToR

Luister Kophi Podcast!

@TechPunt.nl geweldige info, thanks!
Wel meteen uit nieuwsgierigheid: kun je die 5kW dan dus activeren als de backup autoswitch is geïnstalleerd en toegevoegd? En hoe verbind je die binnen het netwerk, want las wat wisselende berichten over een directe RS485 connectie of dat het ook via LAN kon. Maakt best veel uit voor de kabeltrekkers onder ons :)

IOTDomotica op YT. Podcast bij Kophi: ook op YT.


  • coolmos
  • Registratie: September 2003
  • Nu online
NiGeLaToR schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 16:45:
@TechPunt.nl geweldige info, thanks!
Wel meteen uit nieuwsgierigheid: kun je die 5kW dan dus activeren als de backup autoswitch is geïnstalleerd en toegevoegd? En hoe verbind je die binnen het netwerk, want las wat wisselende berichten over een directe RS485 connectie of dat het ook via LAN kon. Maakt best veel uit voor de kabeltrekkers onder ons :)
Een LAN werkt niet als de spanning is uitgevallen. Er moet een bedrade verbinding tussen de ATS en de eerste batterij (en uitbreidingsbatterij) zijn. Volgende batterijen worden doorgelust.

  • Spekkie99
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 18:24
TechPunt.nl schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 16:39:
[...]

Goede vraag! Wij hebben het nagevraagd en even een definitief overzicht gemaakt:

Solarbank Max AC
Standaard (via stekker én bij vaste aansluiting): maximaal 3,5kW, voor laden en ontladen.
Met de Backup Auto-Switch geïnstalleerd plus een uitbreidingsbatterij: 5kW, voor laden én ontladen

Nieuwe Solarbank Max (Hybrid, vanaf 22 oktober)
Via de stekker: 3,5kW. Bij vaste aansluiting mét uitbreidingsbatterij: 5kW.
Aan de Auto-Switch: eveneens 5kW
Kreeg net een email van stekkerbox met info over de Anker Solix auto backup switch en daarin stond voor de Max expliciet genoemd dat er voor de 5kw vermogen geen BP7000 uitbreiding batterij nodig zou zijn. Ook krijg je bij de max een stekker voor de vaste aansluiting en moet je die bij de Max AC er zelf bij bestellen;

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pg0EGSnyD4_aKuuCeqgHKkcekRo=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/0b0DX4T2ks3eaf9c6MSv2vfI.jpg?f=user_large

  • Straffie
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 12:04
brogel schreef op donderdag 17 september 2026 @ 03:41:
[...]

Nee hoor geen vragen, waarschijnlijk omdat ik Belg ben ;)
Met de goed ervaring van je van de levering heb ik een nieuwe bestelling geplaatst. Komende dinsdag kan het opgehaald worden. Ondertussen is de prijs voor de MAX AC + uitbreiding € 245 goedkoper geworden totaal voor € 2840. :)

  • brogel
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 01-11 11:18
Straffie schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 16:59:
[...]

Met de goed ervaring van je van de levering heb ik een nieuwe bestelling geplaatst. Komende dinsdag kan het opgehaald worden. Ondertussen is de prijs voor de MAX AC + uitbreiding € 245 goedkoper geworden totaal voor € 2840. :)
mmh, kan al eens pech hebben ;(
Maar toch, leuk voor je 2840 is echt wel goede prijs. Is tegen 200euro/kWh.

WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh


  • EVOwner
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 30-10 08:31
danny.s schreef op donderdag 17 september 2026 @ 11:57:
[...]

Omdat je PV omvormer waarschinlijk ook niet in 1 klap naar 4000W gaat, maar in stappen.

Mijn elektrisch element in de boiler kan overigens wel in 1 klap naar 4000W, ook nog nooit problemen mee gehad. Maar durf even niet te zeggen welke automaat daar achter zit.
Key word "waarschijnlijk" ?

Maar goed, je komt zelf al met een ander voorbeeld om mijn punt te bevestigen: de automaat is niet de reden voor de slow ramp up. Dus, all good ;-)

[ Voor 16% gewijzigd door EVOwner op 18-09-2026 20:52 ]


  • EVOwner
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 30-10 08:31
brogel schreef op donderdag 17 september 2026 @ 11:47:
[...]

Ik heb nu in mijn HA script een 'max_vermogen_stap' toegevoegd van 300W.
Als ik een 2.5kW waterkoker aanzet zou de vraag eerst direct naar 2.5 gaan. Dan merk je dat de omvormer niet echt kan/wil volgen, hij gaat dan naar 1500 en dan stilletjes verder omhoog. maar dat duurt echt 30 sec of zo (dan is de waterkoker al klaar vaak).
nu met deze maximale stap grote zet ik de 2.5kW waterkoker aan en gaat de vraag naar 0.3kw..0.6..0.9.... . Dit volgt de omvormer wel mooi en binnen enkele seconde is hij op vermogen.
Is dat met een Max AC? Die van mij reageert veel sneller. Van 0 naar 3500 in 2 seconden of zo. En ook weer terug.

  • Hightechsoul
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 18:41
Van de week toch maar naar Duitsland om een uitbreidingsaccu te halen. Buiten de opslag doe ik het voornamelijk voor een langere levensduur.

Bij volle belasting 3.5kw tikt de accu geregeld de 50 graden aan. Als ik het goed heb wordt de last over de cellen verdeeld met een uitbreidingsaccu wegens dat meer lfp cellen de gezamenlijke 3,5 kw dan leveren, minder stress per lfp cell.

Het voelt niet comfortabel dat de accu geregeld 50 of soms 54 graden aantikt en de BMS moet ingrijpen. Er is een andere oplossing door het vermogen omlaag te schroeven naar <3000 watt maar ja dat doe ik liever niet.

Als ik het goed heb met een uitbreidings accu leveren deze dan ongeveer 1750 watt per accu om gezamenlijk de 3500 watt te bereiken. Zorgt voor een veel langere levensduur.

Ook goed om te weten waar ik laatst ben achter gekomen. Anker pronkt met dat hun accu 10.000 laadcycli kan verdragen maar dat is bij 60% SOC. Staat gelijk aan 6000 laadcycly en dan 80% overhouden. Pure marketing dus, de degradatie bij LFP cellen is van alle accu's zo goed als hetzelfde. LFP is LFP

  • Eriklu
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 13:46
Hightechsoul schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 04:25:
Van de week toch maar naar Duitsland om een uitbreidingsaccu te halen. Buiten de opslag doe ik het voornamelijk voor een langere levensduur.

Bij volle belasting 3.5kw tikt de accu geregeld de 50 graden aan. Als ik het goed heb wordt de last over de cellen verdeeld met een uitbreidingsaccu wegens dat meer lfp cellen de gezamenlijke 3,5 kw dan leveren, minder stress per lfp cell.

Het voelt niet comfortabel dat de accu geregeld 50 of soms 54 graden aantikt en de BMS moet ingrijpen. Er is een andere oplossing door het vermogen omlaag te schroeven naar <3000 watt maar ja dat doe ik liever niet.

Als ik het goed heb met een uitbreidings accu leveren deze dan ongeveer 1750 watt per accu om gezamenlijk de 3500 watt te bereiken. Zorgt voor een veel langere levensduur.

Ook goed om te weten waar ik laatst ben achter gekomen. Anker pronkt met dat hun accu 10.000 laadcycli kan verdragen maar dat is bij 60% SOC. Staat gelijk aan 6000 laadcycly en dan 80% overhouden. Pure marketing dus, de degradatie bij LFP cellen is van alle accu's zo goed als hetzelfde. LFP is LFP
Zal het in de praktijk nu echt uitmaken of je met 3500w of zeg 2750w laadt/ontlaadt voor je rendement? Tuurlijk willen we niet voor niets die functionaliteit, maar de piek en dal-tarieven (bij dynamisch) duren vaak toch wel 3 uurtjes is mijn indruk. Dan heb je met 2500w laden/ontladen ook genoeg. Ik moet hem eerst nog 'even' op een aparte groep laten installeren om gebruik te maken van de 3500w ontladen, maar voor ontladen heb ik hem nu staan op 2750w. Eerste indruk van de hitteproductie is dat het me erg meevalt.

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Nu online
Hightechsoul schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 04:25:
.

Ook goed om te weten waar ik laatst ben achter gekomen. Anker pronkt met dat hun accu 10.000 laadcycli kan verdragen maar dat is bij 60% SOC. Staat gelijk aan 6000 laadcycly en dan 80% overhouden. Pure marketing dus, de degradatie bij LFP cellen is van alle accu's zo goed als hetzelfde. LFP is LFP
Je ziet in de LFP markt wel dat het aantal cycli toeneemt en er zou technologisch natuurlijk best wat verbeterd kunnen zijn. Maar, inderdaad die geclaimde 10.000 bij een SOC van 0 tot 100 klonken mij ook wel erg optimistisch. Ben wel benieuwd naar de bron van je ontdekking.

9kW LG U44 | 2x Anker Solix Max AC met uitbreiding 28kWh | 6.5kW solar


  • Slonzo
  • Registratie: Mei 2007
  • Niet online

Slonzo

Taarsidath-an Halsaam

Hightechsoul schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 04:25:
Ook goed om te weten waar ik laatst ben achter gekomen. Anker pronkt met dat hun accu 10.000 laadcycli kan verdragen maar dat is bij 60% SOC. Staat gelijk aan 6000 laadcycly en dan 80% overhouden. Pure marketing dus, de degradatie bij LFP cellen is van alle accu's zo goed als hetzelfde. LFP is LFP
De definitie van 1 cyclus is 1malig de volledige capaciteit van de batterij laden en ontladen. Dat is bijvoorbeeld van 0% naar 100% en terug naar 0%. Maar ook bij bvb. 5 keer van 60% naar 80% en terug naar 60%.

Dus wat bedoel je met 1 cyclus is "bij 60% SOC"? Heb je een bron bij je stelling die dat verduidelijkt? :)

  • HandyLumberjack
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 18:18

HandyLumberjack

gerlag schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 07:56:
[...]

Je ziet in de LFP markt wel dat het aantal cycli toeneemt en er zou technologisch natuurlijk best wat verbeterd kunnen zijn. Maar, inderdaad die geclaimde 10.000 bij een SOC van 0 tot 100 klonken mij ook wel erg optimistisch. Ben wel benieuwd naar de bron van je ontdekking.
Je hebt ook nog tijdsafhankelijke veroudering, bij normaal gebruik ga je nooit 6.000, laat staan 10.000, cycles halen voordat die daaraan overleden is....

Klimaatkarma letterbingo: PV, EV, WP, LFP, WPB


  • De Kris
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 14:03
Niet echt, er kan al minstens variatie zijn in:
- Exacte verhouding van de bestanddelen.
- Hoe fijn zijn de stoffen (grootte van de deeltjes).
- Hoe goed zijn de stoffen gemengd.
- Densiteit, hoe hard is alles samengedrukt.

dK


  • Slonzo
  • Registratie: Mei 2007
  • Niet online

Slonzo

Taarsidath-an Halsaam

Eriklu schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 07:40:
[...]

Zal het in de praktijk nu echt uitmaken of je met 3500w of zeg 2750w laadt/ontlaadt voor je rendement?
Voor je rendement? Sowieso. Een omvormer is niet bij alle vermogens even efficiënt. Dus er zal best een impact zijn op de RTE. Ik meen hier ergens gelezen te hebben dat de omvormer van bvb. de Max AC het beste rendement haalt bij ~1400W. Maar directe vergelijkingen tussen bvb. 300W-1400W-2800W-3500W heb ik nog nergens gezien.

Voor de levensduur/capaciteit? Dat zal ook best wel iets uitmaken, maar daar spelen ook een hoop andere factoren mee. Dat is natuurlijk minder makkelijk te meten over de levensspanne van een batterij - laat staan te vergelijken met een andere situatie. Sowieso degraderen lithiumbatterijen meer bij hogere temperaturen (en hogere SOC).

Of ze in de praktijk dus een merkbaar verschil gaan maken... Op lange termijn misschien. En dan nog blijft het koffiedik kijken wát het verschil nou juist had geweest, had je het anders gedaan.

  • Hightechsoul
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 18:41
Deze bron kwam ik tegen van Ketelklets omtrent de Anker Max AC met de 'hoge' laadcycly. Er staat nergens op de hoofdpagina dat je maar 60% overhoudt. Andere accu's hebben een geadverteerde maximale laadcycli van 6000 maar houden dan wel 80% over. Volgens mij is de degradatie gewoon hetzelfde.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GOd5f_CF8oep_RiTUur1GFmglkY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/38jF8ZgrNyGcnxh0qmCwgpcg.png?f=fotoalbum_large

  • cville
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 29-10 16:21
Slonzo schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 08:20:
[...]

Voor je rendement? Sowieso. Een omvormer is niet bij alle vermogens even efficiënt. Dus er zal best een impact zijn op de RTE. Ik meen hier ergens gelezen te hebben dat de omvormer van bvb. de Max AC het beste rendement haalt bij ~1400W. Maar directe vergelijkingen tussen bvb. 300W-1400W-2800W-3500W heb ik nog nergens gezien.
Kijk hier eens naar: cville in "Het grote Anker Solix plug-and-play thuisaccu systemen topic" De grafiek laat de C-rate zien maar die kun je eenvoudig omrekenen naar Watts.

12.090kWp → 40 panelen → oost/zuid/west | Zonneplan | EV | Anker Solix 7kWh


  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Nu online
Hier in Home Assistant de update van de P1 meter gekregen naar 1 seconde!
Met Gememi pro in de config.yaml van HA zelf een stuk toegevoegd, dat hij elke seconde de HomeWizard P1 meter uitleest ipv wat hij standaard doet (5 seconde).

Nu elke seconde een update in Omnibattery, top! Nu strak nul op de meter, lekker agressieve PD controller

  • La1974
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 13:33
Whiskey48 schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 14:44:
Hier in Home Assistant de update van de P1 meter gekregen naar 1 seconde!
Met Gememi pro in de config.yaml van HA zelf een stuk toegevoegd, dat hij elke seconde de HomeWizard P1 meter uitleest ipv wat hij standaard doet (5 seconde).

Nu elke seconde een update in Omnibattery, top! Nu strak nul op de meter, lekker agressieve PD controller
De update is dan toch vijf keer hetzelfde? HA kan er niet waardes bijtoveren.

  • Flippertj
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 18:00
Hier ook een tijdje de powemax ac 14kwh draaien. Echter de modbus tcp doet het hier niet heel stabiel.


Hij heeft het een tijdje in home assistant gedaan, sinds kort deze connectie over proberen te zetten naar evcc (hass uitgeschakeld en evcc proberen te verbinden) maar dit wilt niet lukken. Ik krijg iedere keer een connection refused, alsof de modbus tcp uitgeschakeld staat.


Heeft iemand hier ervaring mee?

  • tismij
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 18:39

tismij

???

La1974 schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 15:01:
[...]

De update is dan toch vijf keer hetzelfde? HA kan er niet waardes bijtoveren.
P1 meter zelf krijgt iedere 1 seconden een nieuwe waarde als je meter dit ondersteund.

It has always been the prerogative of children and fools to point out that the emperor has no clothes but the emperor remains the emperor and the fool is just a fool.


  • brogel
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 01-11 11:18
Ik heb de accu verplaats naar de kelder. Nu is hij dus verbonden met hetzelfde acces point als de smartmeter. Eerste gedacht is dat hij wel iets beter reageert.
Maar had eerst al het idee dat de reacties niet altijd hetzelfde zijn, dus misschien heb ik nu gewoon weer even geluk gehad.
Maar kan alleen testen in de avonduren, nu heb ik nog 3kW injectie door de PV.

Ik wou hem eigenlijk ook bedraad aansluiten met de slimme meter, maar kwam er achter dat Anker de communicatie stekker niet meelevert. Dus misschien die eens bestellen samen met de stekker voor vaste aansluiting (of zou ik gewoon de stekker afknippen en met aderhulzen in de automaat steken).

WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh


  • EVOwner
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 30-10 08:31
danny.s schreef op woensdag 16 september 2026 @ 15:21:
[...]

Volgens mij is dit al eens eerder voorbij gekomen. Omvormers mogen niet in 1x volle back gaan leveren (of uitgaan). Zelfde als je PV omvormer uitzet, die gaat staps gewijs naar 0. Zet je hem aan, dan weer staps gewijs omhoog.
Ik denk dat dit alleen geldt na een stroomstoring aan de grid kant 🤔

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AxRJX8d6mn4xO7WihpugV6nhpk8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ane7lizzmQBw0XKCiMUaIjqM.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 30% gewijzigd door EVOwner op 19-09-2026 17:15 ]


  • La1974
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 13:33
tismij schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 15:43:
[...]

P1 meter zelf krijgt iedere 1 seconden een nieuwe waarde als je meter dit ondersteund.
Precies. Als de meter dit ondersteunt. Maar dan begrijp ik het bericht waarop ik reageerde niet.

  • JBS
  • Registratie: Januari 2004
  • Niet online

JBS

jantje888 schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 11:36:
Beetje glazen bol vraag, maar toch het proberen waard: Toevallig hier mensen die de thuisbatterij markt al meer dan een jaar volgen en ook Duitsland (met name https://solarhandel24.de/) gevolgd hebben tijdens de Black Friday periode vorig jaar? Waren ook daar nog aanvullende kortingen te vinden toen?
2.811 vs 3.998 euro voor de 14 kWh. Het wordt steeds verleidelijk om een retourtje Düsseldorf te plannen...

  • feddesman
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 17:28
JBS schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 20:34:
[...]

2.811 vs 3.998 euro voor de 14 kWh. Het wordt steeds verleidelijk om een retourtje Düsseldorf te plannen...
Gelijk boodschappen doen en tanken.Ik ga begin volgend jaar ook die kant op 🙂

Ik had de hoop dat ze in Nederland de btw op 0% gingen zetten maar helaas.

  • Maurice-
  • Registratie: September 2009
  • Nu online
feddesman schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 21:02:
[...]

Gelijk boodschappen doen en tanken.Ik ga begin volgend jaar ook die kant op 🙂

Ik had de hoop dat ze in Nederland de btw op 0% gingen zetten maar helaas.
Tanken?? 2012 belde.. :Y)

  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 09:41
TechPunt.nl schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 16:39:
[...]

Goede vraag! Wij hebben het nagevraagd en even een definitief overzicht gemaakt:

Solarbank Max AC
Standaard (via stekker én bij vaste aansluiting): maximaal 3,5kW, voor laden en ontladen.
Met de Backup Auto-Switch geïnstalleerd plus een uitbreidingsbatterij: 5kW, voor laden én ontladen

Nieuwe Solarbank Max (Hybrid, vanaf 22 oktober)
Via de stekker: 3,5kW. Bij vaste aansluiting mét uitbreidingsbatterij: 5kW.
Aan de Auto-Switch: eveneens 5kW
Ik ben toch benieuwd naar waarom die 5kW alleen kan met de backup switch. Kan dat niet op een andere manier veilig enabled worden? Of werkt dit alleen maar als je echt off grid bent?

  • coolmos
  • Registratie: September 2003
  • Nu online
Martijn schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 21:10:
[...]

Ik ben toch benieuwd naar waarom die 5kW alleen kan met de backup switch. Kan dat niet op een andere manier veilig enabled worden? Of werkt dit alleen maar als je echt off grid bent?
Je leest verkeerd. 5kW kan alleen met uitbreidingsbatterij. Zal wel iets te maken hebben met piekbelasting van de cellen.

  • MGZ
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 01-11 14:38

MGZ

coolmos schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 21:29:
[...]

Je leest verkeerd. 5kW kan alleen met uitbreidingsbatterij. Zal wel iets te maken hebben met piekbelasting van de cellen.
5kW kan alleen in offgrid mode die door de ATS is geactiveerd,en dat icm een extra batterij. Zoals het hierboven staat lijkt het of je met een extra batterij 5kW kan laden en ontladen. Of zie ik het nu verkeerd?

  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Nu online
La1974 schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 15:01:
[...]

De update is dan toch vijf keer hetzelfde? HA kan er niet waardes bijtoveren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/93DqpBRymLnHeIG68CUxkH4KZj8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/sA5dURavgvpnMIuEniAESdIm.png?f=fotoalbum_large

Nee hoor, hij forceert het 5x ophalen van de p1 meter.
Heb nu elke 1 seconde een vers totaal verbruik en 3x het ampere per fase.

[ Voor 33% gewijzigd door Whiskey48 op 20-09-2026 05:22 ]


  • Darnie
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 01-11 15:25
Kan je een Solarbank 3 en een Solarbank 4 gezamenlijk gebruiken in 1 app?

Gaat dit in de toekomst ook werken met de max?

Ik heb nu twee solarbank 3 en wil gaan uitbreiden

Dan zou ik ze mooi over de fases kunnen verdelen

  • EVOwner
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 30-10 08:31
Een "eigen stopcontact" is heel iets anders dan "een eigen groep" ;)


Overigens denk ik dat het antwoord op zijn vraag daarover een harde "nee" is.

  • EVOwner
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 30-10 08:31
coolmos schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 11:49:
[...]

Je zou dat kunnen beschouwen als een eigen groep, maar ik zou om te testen dan het vermogen begrenzen op 3kW oid.

De Smart Meter Gen 2 hoeft niet fysiek verbonden te zijn met de Max AC, communicatie gaat via WiFi. Voordeel boven de P1 meter is de snellere communicatie van verbruik, en als dat van toepassing is ook inzicht in de PV opwek. Absoluut te verkiezen boven de P1. Houdt er wel rekening mee dat de Smart Meter Gen 2 in de driefasen uitvoering geen bijgesloten CT kabels heeft, dus de meegeleverde kabel is voor de fasen. Voor het meten van PV heb je dan een extra (1- of 3-fasen) kabel nodig.
Op grond waarvan zeg jij dat je dit kunt beschouwen als een eigen groep? Lijkt mij een erg gevaarlijk en ook technisch onjuist advies.

  • EVOwner
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 30-10 08:31
MooDyBLueS schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 11:32:
Ik ben voornemens de Anker Solix Solarbank Max AC aan te schaffen, omdat het als plug-in batterij kan werken. Nu moet ik erkennen dat ik nog niet superdiep erin verdiept heb, maar wel weet dat je 3 varianten van aansluiten hebt: 1. simpelweg 230V stekker in het stopcontact, 2. hetzelfde maar op een eigen groep, 3. direct op een eigen groep in de meterkast.

Nu zou ik eerst willen beginnen met puur de werking ervan beoordelen voordat ik geld uitgeef aan een elektriciën die een extra groep aan gaat leggen. En dan zou ik ook wellicht gelijk een uitbreiding van capaciteit meenemen.

Maar waar ik mee zit is: ik heb een garage (geïsoleerd+verwarmd) naast de meterkast, daar zitten meerdere stopcontacten maar die gebruiken wij nooit, de garage staat wel op een eigen groep. Dat betreft om precies te zijn 2x 2 stopcontacten, 1x 1 stopcontact en de 4 LED-spotjes in het plafond op een lichtschakelaar.

Kan ik als ik de Anker aansluit op het ene stopcontact wat toevalligerwijs direct achter de meterkast zit en ik in de garage een inham heb om een thuisaccu neer te zeggen, kan ik dat zien als een "eigen groep"? Of is dat echt not done? Ik snap dat als je het letterlijk neemt, dat het niet zo is, maar als ik niks op de rest aansluit (wat we sowieso al niet doen), dan komt het effectief op hetzelfde neer toch? Of denk ik dan te simpel.

Aansluitende vraag: bij Techpunt kan je gratis een van 2 opties erbij kiezen:
- Smart Meter Gen 2 (driefase) + Triple CT-kabel 63A, of:
- P1 Meter + 3x Smart Plug Gen 2

Mijn vraag hierover is: het ziet ernaar uit dat de smart meter echt in de meterkast geïnstalleerd moet worden, maar moet die dan ook fysiek op de Anker aangesloten worden of gaat het puur om de 3 ct-klemmen (dat principe ken ik van mijn laadpaal) die daar geïntegreerd moeten worden? En heeft deze nog een voordeel tov de P1 meter? Ik heb nu geen andere P1 meter, dus er zit ook niks in de weg.
Het ontgaat mij hoe jij op het idee komt dat je die groep als een eigen groep zou kunnen zien. Want dat is het niet. Juridisch en technisch niet. Ook niet als je hem verder niet gebruikt (wat je via de lampjes wel doet).

  • brogel
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 01-11 11:18
EVOwner schreef op zondag 20 september 2026 @ 10:47:
[...]

Een "eigen stopcontact" is heel iets anders dan "een eigen groep" ;)


Overigens denk ik dat het antwoord op zijn vraag daarover een harde "nee" is.
Met een 'eigen stopcontact' bedoel ik een aparte zekering/automaat met slechts 1 stopcontact op aangesloten waar je dan de accu in steekt.

Een verbetering is dan de accu vast aansluiten direct op de automaat, zonder stekker/stopcontact (maar dan moet je ook de extra directe connector kopen van Anker)
Beide methodes mogen op 3.5kW.

WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh


  • coolmos
  • Registratie: September 2003
  • Nu online
EVOwner schreef op zondag 20 september 2026 @ 10:55:
[...]

Op grond waarvan zeg jij dat je dit kunt beschouwen als een eigen groep? Lijkt mij een erg gevaarlijk en ook technisch onjuist advies.
Klopt, het is geen eigen groep. Er is altijd een kans dat iemand iets aansluit op de resterende vier WCD's en daarmee een gevaarlijke situatie creëert.

  • Pieterve
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 12:27
Voor de gebruikers van Omnibattery, Home Assistant en Homewizard:
Best deze HACS integratie toevoegen: https://github.com/taurgis/homeassistant-homewizard-instant

dan heb je om de 1s een update ipv 5s bij de standaard homewizard integratie.
(je kan het ook in de core van home assistant aanpassen, maar dit wordt overschreven bij elke update)

  • EVOwner
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 30-10 08:31
Pieterve schreef op zondag 20 september 2026 @ 11:30:
Voor de gebruikers van Omnibattery, Home Assistant en Homewizard:
Best deze HACS integratie toevoegen: https://github.com/taurgis/homeassistant-homewizard-instant

dan heb je om de 1s een update ipv 5s bij de standaard homewizard integratie.
(je kan het ook in de core van home assistant aanpassen, maar dit wordt overschreven bij elke update)
Werkt alleen voor de P1 meter, niet voor overige / meerdere HW kWh meters (tegelijk)?

  • EVOwner
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 30-10 08:31
coolmos schreef op zondag 20 september 2026 @ 11:07:
[...]

Klopt, het is geen eigen groep. Er is altijd een kans dat iemand iets aansluit op de resterende vier WCD's en daarmee een gevaarlijke situatie creëert.
Waarom zeg je in eerste instantie dan toch dat je dit kunt beschouwen als een eigen groep?

Daar komt bij dat je voorbij gaat aan het feit dat het ook zonder andere verbruikers potentieel gevaarlijk is en aan het feit dat er wel degelijk andere verbruikers zijn (4 led lampen).

  • EVOwner
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 30-10 08:31
brogel schreef op zondag 20 september 2026 @ 11:00:
[...]

Met een 'eigen stopcontact' bedoel ik een aparte zekering/automaat met slechts 1 stopcontact op aangesloten waar je dan de accu in steekt.

Een verbetering is dan de accu vast aansluiten direct op de automaat, zonder stekker/stopcontact (maar dan moet je ook de extra directe connector kopen van Anker)
Beide methodes mogen op 3.5kW.
Ik snap dat. En 75% van de andere lezers snapt dat ook. Voor de overige 25% is het beter dat we schrijven wat we bedoelen en niet iets wat er vaag op lijkt. Er hoeft er maar één te zijn die het verkeerd uitlegt ...

  • vmb
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 16-10 14:41

vmb

Pieterve schreef op zondag 20 september 2026 @ 11:30:
Voor de gebruikers van Omnibattery, Home Assistant en Homewizard:
Best deze HACS integratie toevoegen: https://github.com/taurgis/homeassistant-homewizard-instant

dan heb je om de 1s een update ipv 5s bij de standaard homewizard integratie.
(je kan het ook in de core van home assistant aanpassen, maar dit wordt overschreven bij elke update)
Zou zoiets ook kunnen met Omnibattery , de officiële HA Anker integratie en de gen2 Smart meter?

Ik heb nl het idee dat de data niet realtime wordt ververst in HA.

[ Voor 5% gewijzigd door vmb op 20-09-2026 13:19 ]


  • coolmos
  • Registratie: September 2003
  • Nu online
EVOwner schreef op zondag 20 september 2026 @ 12:52:
[...]

Waarom zeg je in eerste instantie dan toch dat je dit kunt beschouwen als een eigen groep?

Daar komt bij dat je voorbij gaat aan het feit dat het ook zonder andere verbruikers potentieel gevaarlijk is en aan het feit dat er wel degelijk andere verbruikers zijn (4 led lampen).
Omdat die 4 ledlampjes het verschil niet gaan maken. Zelfs als je de Max AC op een eigen groep hebt loop je de kans dat iemand in die wcd een verdeeldoos prikt en de batterij daar inplugt om even wat anders aan te sluiten.

Het gevaar zit in welke verbruikers je nog meer aansluit. Je wilt geen situatie achter de B16 waarbij er grotere stromen dan 16A kunnen gaan lopen. Dus je kunt met een gedeelde groep rustig testen als je geen extra verbruikers aansluit. Mag het officieel? Nee.

  • EVOwner
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 30-10 08:31
coolmos schreef op zondag 20 september 2026 @ 15:08:
[...]

Omdat die 4 ledlampjes het verschil niet gaan maken.
Niet zolang ze doen wat ze moeten doen. Maar wat als ze zich "ongepast" gaan gedragen? Dan kun je 32 ampère krijgen op een stuk draad dat daar niet voor bedoeld is.

[ Voor 218% gewijzigd door EVOwner op 20-09-2026 16:59 ]


  • ArPi75
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 09:50
Pieterve schreef op zondag 20 september 2026 @ 11:30:
Voor de gebruikers van Omnibattery, Home Assistant en Homewizard:
Best deze HACS integratie toevoegen: https://github.com/taurgis/homeassistant-homewizard-instant

dan heb je om de 1s een update ipv 5s bij de standaard homewizard integratie.
(je kan het ook in de core van home assistant aanpassen, maar dit wordt overschreven bij elke update)
Of je zet hetvolgende in je configuration.yaml dan blijft het ook behouden na een herstart....
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
rest:
  - resource: http://<IP P1 meter>/api/v1/data
    scan_interval: 1
    sensor:
      - name: "P1 Aansturing API v1 (snel)"
        value_template: "{{ value_json.active_power_w | float }}"
        unique_id: P1_Aansturing_API_V1_snel
        unit_of_measurement: "W"
        device_class: power
        state_class: measurement

Audi Q4 e-tron 45 Quattro, Opel Mokka Electric, 17,6 kWp PV, WW-warmtepomp, gasloos sinds 2023, 32 kWh / 17 kW thuisaccu


  • jurjen_g
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 15:47
coolmos schreef op zondag 20 september 2026 @ 15:08:
[...]

Omdat die 4 ledlampjes het verschil niet gaan maken. Zelfs als je de Max AC op een eigen groep hebt loop je de kans dat iemand in die wcd een verdeeldoos prikt en de batterij daar inplugt om even wat anders aan te sluiten.

Het gevaar zit in welke verbruikers je nog meer aansluit. Je wilt geen situatie achter de B16 waarbij er grotere stromen dan 16A kunnen gaan lopen. Dus je kunt met een gedeelde groep rustig testen als je geen extra verbruikers aansluit. Mag het officieel? Nee.
Iets op een eigen groep zetten betekent dat er niks anders op die groep kan. Dus als iemand een 4 voudige wandcontactdoos 'op een eigen groep zet', dan zit die wandcontactdoos weliswaar op een eigen groep, maar alles wat je daarop aansluit zit dus niet meer op een eigen groep, maar een gedeelde groep. Ik denk dat het wel verstandig is om op een tech forum niet te gaan sjoemelen met de begrippen. Je mag best vinden dat de overige verbruikers op die gedeelde groep weinig risico vormen om de norm van 800 watt te gaan 'overtreden', maar het is gewoon geen eigen groep als er meerdere verbruikers op zitten of kunnen zitten.

  • brogel
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 01-11 11:18
Hoe gaan jullie eigenlijk om met de SOC limieten?
Ik heb het momenteel op 10-90%staan. omdat ik de volledige capaciteit momenteel niet nodig heb (geraakt niet leeg).
Anker zegt wel dat de volledige 100% te benutten is. doen jullie dit? of toch maar gewoon een veiligheids marge inbouwen.

Vind het verder jammer dat je de laad/ontlaad vermogen limieten niet kan instellen vanuit HA. Zou fijn zijn als je een max kan instellen in de app en dan lager kan gaan vanuit HA. Wil bijvoorbeeld rustiger kunnen laden in de zomer en op vol vermogen in de winter.
Als je alles regelt vanuit HA is er natuurlijk wel wat mogelijk, maar momenteel staat hij op NOM in de app.

WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh


  • NiGeLaToR
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 18:30

NiGeLaToR

Luister Kophi Podcast!

@brogel geen leverancier laat je de accu écht 100% leegmaken, dus of ze houden zelf een marge aan of je kunt niet tot 0%. Anders gaan ze de 10 jaar garantie niet halen.

Als men zegt 0-100% is prima kun je die gebruiken; wel kun je je afvragen of je een marge wilt voor bijv noodstroom of hopen dat als je zelf meer marge over houdt de batterij langer mee gaat. Bijvoorbeeld.

IOTDomotica op YT. Podcast bij Kophi: ook op YT.


  • ptr1968
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 21-10 18:46
Iemand wat te zeggen over rendement ai slim handelen?

Ik had de ac max eerst 10 dagen op zelfverbruik staan, bracht ca. €1,10 euro per dag op

Daarna op AI (heb dynamisch van FE) slim handenlen bracht die 10 dagen ca. €1,25 per dag op

Heb 4000Wp aan zonnepanelen op t zuiden

  • ctrl-tab
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 18:13
brogel schreef op zondag 20 september 2026 @ 11:00:
[...]

Met een 'eigen stopcontact' bedoel ik een aparte zekering/automaat met slechts 1 stopcontact op aangesloten waar je dan de accu in steekt.

Een verbetering is dan de accu vast aansluiten direct op de automaat, zonder stekker/stopcontact (maar dan moet je ook de extra directe connector kopen van Anker)
Beide methodes mogen op 3.5kW.
Stekker afknippen, adereindhuls erop, op een werkschakelaar. Geen anker connector nodig.

⚡ WP Panasonic KIT-WC07L3E5 7kW · buffer PAW-BTANK50L-2 · boiler PAW-TD20C1E5-1 ☀️ Solar GoodWe SDT G2 GW6K-DT 6kW 🔋 Accu Anker SOLIX Max AC 7+14kWh


  • bassiexp
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 08:15
EVOwner schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 17:14:
[...]

Ik denk dat dit alleen geldt na een stroomstoring aan de grid kant 🤔

[Afbeelding]
Ik weet niet of er een verplichting is voor een ramp-up/ramp-down tijd tijdens normaal bedrijf.

Het klopt dat er een wachttijd en een ramp-up tijd is voor generatoren(vallen omvormers ook onder) na net uitval.

De generator moet 60s wachten of het net stabiel is. Spanning tussen 90 en 110% en de frequentie tussen 49,9Hz en 50,1Hz.
Is dit zo voor 60s dan mag de generator bijgaan met 10%/min van maximum vermogen.
Dit is om te zorgen dat de centrale's tijd hebben om hierop te reageren. Is hoofdzakelijk van belang als het net vanuit black start komt of als het net gesegmenteerd is. (Meest voorkomend als er voor storing of onderhoud een wijk op een aggregaat draait).
Type A gaat to 1000kW en hier vallen zonnepanelen en thuisaccu's dus ook onder.

https://www.netbeheernederland.nl/publicatie/country-settings-generation-units-type-and-b
edit:
Bron vergeten

[ Voor 11% gewijzigd door bassiexp op 20-09-2026 19:33 ]

10kWp | 64kWh, 13,5kw victron ess | 2019 E-tron 50


  • brogel
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 01-11 11:18
Ik heb de accu nu korter bij smart meter geplaatst, dus nu staan ze beide op hetzelfde access point.

Nu is het gedrag zoals ik het zou verwachten. Als ik een zware last op zet duurt het +-1 seconde voor dat de accu dit corrigeerd. En het gaat ook direct van 0 naar 3kW, dus niet in trapjes of iets dergelijks. Maar gewoon direct vol vermogen.

Dus zou zeggen voor iedereen: zorg dat de smartmeter en de batterij op hetzelfde access point staan!

WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh


  • D vd
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 11-10 13:18
Dag iedereen,

Ik sta op het punt om de anker solix max ac te kopen maar het is mij onduidelijk of deze nu legaal in vlaanderen gebruikt mag worden op een aparte kring van 20a zodat de batterij 3500watt kan terugleveren? Is het zelfs legaal deze te gebruiken aan 800watt aangezien ze nog steeds niet op de synergrid lijst staat?

iemand meer info hieromtrent?


Bedankt.

  • Principis
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 13:55
D vd schreef op zondag 20 september 2026 @ 20:07:
Dag iedereen,

Ik sta op het punt om de anker solix max ac te kopen maar het is mij onduidelijk of deze nu legaal in vlaanderen gebruikt mag worden op een aparte kring van 20a zodat de batterij 3500watt kan terugleveren? Is het zelfs legaal deze te gebruiken aan 800watt aangezien ze nog steeds niet op de synergrid lijst staat?
Er zijn geen regels omtrent het terugleveren in België. Je mag de batterij op eender welk vermogen zetten.

Volgens anker zou de synergrid goedkeuring klaar zijn, maar we wachten nog op een update van de lijst.

  • D vd
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 11-10 13:18
Principis schreef op zondag 20 september 2026 @ 20:25:
[...]

Er zijn geen regels omtrent het terugleveren in België. Je mag de batterij op eender welk vermogen zetten.

Volgens anker zou de synergrid goedkeuring klaar zijn, maar we wachten nog op een update van de lijst.
Bedankt voor de info! Ik dacht dat als je boven de 800watt laat terugleveren, de batterij aangemeld moet worden bij fluvius, wat geweigerd zou worden aangezien deze nog niet op de lijst staat van synergrid.

  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 09:41
Pieterve schreef op zondag 20 september 2026 @ 11:30:
Voor de gebruikers van Omnibattery, Home Assistant en Homewizard:
Best deze HACS integratie toevoegen: https://github.com/taurgis/homeassistant-homewizard-instant

dan heb je om de 1s een update ipv 5s bij de standaard homewizard integratie.
(je kan het ook in de core van home assistant aanpassen, maar dit wordt overschreven bij elke update)
Ik heb nu een Anker P1 en een Homewizard P1, kan ik dan de Anker eruit gooien of blijft die nodig?