Mr Black schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 22:02:
[...]
Ik kan op mijn plaatje niet echt goed zien dat ze gekoppeld zijn, als dat wel zo is dan is het prima. Het is wel een 4 P maar ken het type niet goed.
Punt 3 over de selectiviteit ben ik niet met je eens. Zover ik begrijp, corrigeer mij als ik de uitgangspunten niet juist heb; je hoofdzekering van de netbeheerder is 3x35 Amp, dan ben je verplicht -NEN 1010- om een uitgaande kabel naar een andere verdeelkast op een andere locatie, te beveiligen met 3 x 25 Amp. Dit is de dichtstbij liggende selectiviteit. Daar aangekomen krijg je weer een 4 polige lastscheider of wel hoofdschakelaar die voor dit doel (laadpaal en thuisbatterijen) op één schakelaar beter 63 Amp kan zijn, en daarachter de groepen. Die groepen moeten selectief zijn met die 25 Amp van je kabelbeveiliging in de hoofdmeterkast. Die is 25 Amp dus factor 1,6 maakt dat je volgende veiligheid max 16 Amp mag zijn. 16 Amp is ook de juiste veiligheidswaarde voor een Anker Max AC. Nergens goed voor om daar 20 Amp voor te kiezen. Eerder gevaarlijk dan praktisch.
Ik las ook het idee dat een YMvK een te stugge kabel is voor aan de AC aansluiting. Een 2,5 mm2 past juist perfect in de AC stekker. Ik snap niet waarom daar een soepele kabel aan moet, of ga je die thuisbatterij steeds verplaatsen? Eenmaal aangesloten kom je er niet meer aan. Ik heb de kabel met extra lus voor speling ter verplaatsing en dat gaat heel soepel.
Wij hebben inderdaad een 3x35A aansluiting, de hoofdzekering is dan 3x40A (denk omdat er geen 35A automaten zijn). De hoofdschakelaar in de meterkast is ook 40A. In de meterkast komt op de kabel die naar de onderverdeler gaat een 3x35A alamat (C-kar en 300mA aardlek) - dat is dus selectief.
In de onderverdeler komt dan als lastscheider (eigenlijk als extra lastscheider, ik kan in de meterkast eerdergenoemde alamat ook gebruiken) een simpele hoofdschakelaar (die moet voldoende A hebben zodat die niet zelf uitschakelt, dus 40A of zelfs 63A).
In de onderverdeler zit dan de laadpaal op 3x25A alamat (C-kar en 30mA aardlek) en de drie afzonderlijke alamats voor de Solix Max AC. Ik was daarvoor uitgegaan van 20A (B-kar en 30mA aardlek). Je hebt gelijk dat het vanaf hier eigenlijk niet meer selectief is als je alamat in de meterkast mee gaat rekenen. Dan zou ik in de onderverdeler enkel 16A kunnen gebruiken. Ik begrijp ook wat je zegt dat het voor 3500W continu vermogen in principe voldoende is, maar in dit topic is meermaals geopperd dat je beter voor 20A zou kunnen gaan aangezien je bij 3500W de 16A automaat constant op 95% zit te belasten. Dat moet kunnen, maar schijnt niet optimaal te zijn (met 20A heb je dus meer thermische marge dan met 16A).
Mocht ik echt wel voor de selectiviteit willen gaan, dan zou ik de alamat in de meterkast moeten laten vervallen. Alleen is dan de kabel van de meterkast naar de onderverdeler dan niet (aardlek)gezekerd en mocht iemand in de muur gaan boren - dan kan die in theorie een levensgevaarlijke spanning op zich krijgen. Het is dus wat dat betreft een beetje kiezen tussen twee kwaden. En ik kijk het dan zo dat de selectiviteit vooral handig is (dat je snel kunt kijken welke groep eruit flipt), maar in mijn geval zou ik dan juist veiligheid opgeven.
Vandaar dus het idee om wel voor 20A te gaan en in dat geval de selectiviteit te laten vallen. Idem eigenlijk voor de 2,5mm² vs 4mm² kabel - ik weet dat 2,5mm² in theorie genoeg is, maar met 4mm² heb je gewoon meer marge (en het kan op die losse AC-connector). Alles komt bij mij in een inpandige garage te hangen en ik wil het gewoon zo veilig mogelijk (desnoods iets overkill).