Thor

Super ik ben benieuwd.

Kun je ook testen/kijken met zonnepanelen?

normaal gezien zou deze ook ingesteld kunnen worden dat deze niks terug het net opstuurt.

  • WHF163
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 22:43
Kan iemand mij geheugen even opfrissen, was het niet een voordeel voor inzicht dat je tussen de batterij en de automaat nog meer meet (in geval van vaste aansluiting) met een HW kwh meter?

Wat er netto in en uit gaat?

Kun je de 3 ph variant ook gebruiken voor eerst 1 batterij?

Of heeft de anker app met smartmeter gen2 , 3ph al genoeg gegevens om dit te zien?

Alvast bedankt

  • koekjah
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 21:31

koekjah

Luctor et emergo

Sargearo schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 16:46:
[...]

Is inderdaad het enige minpunt voorlopig :)

Ben wel zwaar aan het twijfelen... Blijkbaar loopt de kortingsactie vandaag af?
Says who?

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.


  • WHF163
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 22:43
Taro schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 18:32:
[...]

Ik heb beide poorten getest, maar doet niets op een switch. De ene is volgens mij Modbus/RS485 en de andere een communicatiepoort voor naar de PowerDock Pro.
Kun je die dan bedraad koppelen aan de smartmeter gen2? Of interpreter ik dat verkeert.

Moet dan wel weer extra kabel trekken bedenk ik me.. want de batterij komt in de schuur en de smartmeter moet met de ct klemmen bij de hoofdschakelaar.

[ Voor 17% gewijzigd door WHF163 op 28-05-2026 19:34 ]


  • O_Tiby
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 16:57
JBS schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 16:35:
[...]

Helaas niet meer. Tot voor kort wel las ik.
Tm 26 mei werkte de 10% korting alleen op de BP7000 (€190) korting. Heb vandaag Anker gechat en die gaven aan dat het een bug was op de site en nu dus niet meer werkt.. Helaas. Ik twijfelde maar nu niet meer.. ik wacht op een versie met een rj45 voor lan.

  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online
CR1992 schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 19:20:
[...]

Super ik ben benieuwd.

Kun je ook testen/kijken met zonnepanelen?

normaal gezien zou deze ook ingesteld kunnen worden dat deze niks terug het net opstuurt.
Heb hier een testopstelling met 6 panelen, sluit er uiteraard een aantal aan. Zal even kijken of ik dat mee kan nemen.

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp


  • RafK
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 01-07 08:29
Ik wou vanuit België vandaag de anker solix max ac bestellen via de early bird actie. Blijkt er bij het afrekenen plots een Bebat-bijdrage van 255 euro (!) toegevoegd te worden.
Ik heb via de Anker chatbot gemeld dat bij het product expliciet staat "Bebat-bijdrage (België) Voor België is een Bebat-milieubijdrage inbegrepen voor de inzameling en recycling van batterijen. Meer informatie vind je hier. "
'Inbegrepen' betekent nog altijd dat die bijdrage in de prijs vervat zit.
De chatbot vroeg of ik het gesprek via e-mail wou voortzetten - ja. De mail die ik ontving vermeldde "Een specialist van ons ondersteuningsteam zal binnen 1-2 werkdagen contact met u opnemen om u te helpen het probleem op te lossen". Lijkt me weer een chatbot boilerplate respons. (Maar die actie loopt vanavond af?)
Gek genoeg kan ik de batterij op amazon.nl in m'n mandje plaatsen voor dezelfde actieprijs zonder dat er iets van bebat-bijdrage wordt bijgevoegd.
Nog Belgen die hier tegenaan lopen?

  • pjotter1965
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 22:24
De Early Bird-bundel verloopt vandaag om 23u59 bij rechtstreekse bestelling bij Anker ( actie met de 3 gratis smartplugs ) Dit staat in de email, wanneer je jezelf vroegtijdig hebt aangemeld.

Blijkbaar hebben andere toeleveranciers nog wel een actie, die langer duurt dan vandaag ( met gratis powerbank / P1 meter )

[ Voor 28% gewijzigd door pjotter1965 op 28-05-2026 20:42 ]


  • dangerousp
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 05-07 19:47
pjotter1965 schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 20:25:
[...]

De Early Bird-bundel verloopt vandaag om 23u59 bij rechtstreekse bestelling bij Anker ( actie met de 3 gratis smartplugs ) Dit staat in de email, wanneer je jezelf vroegtijdig hebt aangemeld.

Blijkbaar hebben andere toeleveranciers nog wel een actie, die langer duurt dan vandaag ( met gratis powerbank / P1 meter )
Het gaat alleen om de 3 smartplugs, rest van de aanbieding blijft tot juni

  • Prosac
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 05-07 15:52
dangerousp schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 20:53:
[...]

Het gaat alleen om de 3 smartplugs, rest van de aanbieding blijft tot juni
Oh, dat is wel fijn. Ik wil wel even wat langer om me er in te kunnen verdiepen. Hoeveel heb ik nou echt nodig met 18 zonnepanelen en kan ik nog ergens een extra groep kwijt, want wil wel het maximale eruit halen.

  • kcRogue
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 04-06 15:41
RafK schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 20:20:
Ik wou vanuit België vandaag de anker solix max ac bestellen via de early bird actie. Blijkt er bij het afrekenen plots een Bebat-bijdrage van 255 euro (!) toegevoegd te worden.
...
Gek genoeg kan ik de batterij op amazon.nl in m'n mandje plaatsen voor dezelfde actieprijs zonder dat er iets van bebat-bijdrage wordt bijgevoegd.
Nog Belgen die hier tegenaan lopen?
Net tegen hetzelfde aangelopen, op deze manier wordt hij idd niet besteld. Bij Amazon staat er niets van de bijgeleverde powerbank of de P1 meter. Het gaat daarbij ook nog om amazon.nl, ben benieuwd of die ueberhaubt in België zo'n zwaar pakket gaat leveren. Ja het staat erop dat ze het doen, maar de in de praktijk heb ik al anders meegemaakt bij amazon.de.

  • JeroenVerweij
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 22:54
geerttttt schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 15:34:
Ik krijg zojuist deze mail :)

[...]

Wat leuk! oOo Wil ik graag doen, wel een paar dingen vielen me op. Zo levert Anker deze batterijen pas vanaf 6 juli uit zie ik op hun site. Ik mag toch hopen dat ik mijn accu een stuk eerder ontvang, want in de zomervakantie gaan wij zelf ook op vakantie, anders wordt het ingewikkeld met testen en ook tijdig terugsturen... :D

En tja, je mag hem overnemen voor 50% van de adviesprijs. Dat is leuk, maar de adviesprijs is 2500 euro, dus je kunt hem overnemen voor 1250 euro. Maar zelf adverteren ze hem nu al voor 2099 euro en je kunt ook nog 10% korting krijgen via de nieuwsbrief, dus dan betaal je nog maar 1889 euro. Dan is 1250 euro nog steeds een stuk goedkoper, maar ook weer niet zo extreem als wat ze het eerst doen lijken...
Oprecht gefeliciteerd! Mooie kans! Mag ik alleen zeggen dat het wel een beetje ondankbaar klinkt dat je een korting van 639!!! euro na 2 weken draaien en een review schrijven niet zo extreem vindt? Dat is 1/3 van de prijs (en dan ga ik er vanuit dat de nieuwsbrief korting idd stapelbaar is met de early bird korting).

Ik zou graag met je ruilen hoor :)

  • geerttttt
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 22:08

geerttttt

Manisch positief

JeroenVerweij schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 21:28:
[...]

Oprecht gefeliciteerd! Mooie kans! Mag ik alleen zeggen dat het wel een beetje ondankbaar klinkt dat je een korting van 639!!! euro na 2 weken draaien en een review schrijven niet zo extreem vindt? Dat is 1/3 van de prijs (en dan ga ik er vanuit dat de nieuwsbrief korting idd stapelbaar is met de early bird korting).

Ik zou graag met je ruilen hoor :)
Zo is het niet bedoeld hoor, ik vind het sowieso leuk om mee te doen, ik meld me al jaren aan maar ben tot nu toe nooit echt uitgeloot. Dus super leuk, de korting voelt alleen een beetje deels als een sigaar uit eigen doos. Ja het is 639 euro korting, maar zij zullen hem zelf ook als refurbished moeten verkopen als ik besluit hem terug te sturen. Maar ik wil niet ondankbaar klinken, ik ben heel benieuwd naar de accu en wellicht ben ik enthousiast na het testen en ga ik hem houden :)

Oost west, 127.0.0.1 best!


  • quizzical
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 22:10
kcRogue schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 21:12:
[...]

Net tegen hetzelfde aangelopen, op deze manier wordt hij idd niet besteld. Bij Amazon staat er niets van de bijgeleverde powerbank of de P1 meter. Het gaat daarbij ook nog om amazon.nl, ben benieuwd of die ueberhaubt in België zo'n zwaar pakket gaat leveren. Ja het staat erop dat ze het doen, maar de in de praktijk heb ik al anders meegemaakt bij amazon.de.
Even op 'bebat' zoeken in dit topic

  • JeroenVerweij
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 22:54
geerttttt schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 21:33:
[...]

Zo is het niet bedoeld hoor, ik vind het sowieso leuk om mee te doen, ik meld me al jaren aan maar ben tot nu toe nooit echt uitgeloot. Dus super leuk, de korting voelt alleen een beetje deels als een sigaar uit eigen doos. Ja het is 639 euro korting, maar zij zullen hem zelf ook als refurbished moeten verkopen als ik besluit hem terug te sturen. Maar ik wil niet ondankbaar klinken, ik ben heel benieuwd naar de accu en wellicht ben ik enthousiast na het testen en ga ik hem houden :)
Tof dat je dan bent uitgeloot na al die jaren! Dank voor je reactie en veel plezier met testen! Ik ben benieuwd naar je review t.z.t.

  • lubbertkramer
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 22:36
geerttttt schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 21:33:
[...]

Zo is het niet bedoeld hoor, ik vind het sowieso leuk om mee te doen, ik meld me al jaren aan maar ben tot nu toe nooit echt uitgeloot. Dus super leuk, de korting voelt alleen een beetje deels als een sigaar uit eigen doos. Ja het is 639 euro korting, maar zij zullen hem zelf ook als refurbished moeten verkopen als ik besluit hem terug te sturen. Maar ik wil niet ondankbaar klinken, ik ben heel benieuwd naar de accu en wellicht ben ik enthousiast na het testen en ga ik hem houden :)
De korting is meer, aangezien de 10% korting niet meer werkt dus jouw korting = 849 euro
Berekening 2500/2=1250 (adv adviesprijs) -> 2099 - 1250 = 849 (adv earlybird prijs - de 50%adviesprijs)

  • pjotter1965
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 22:24
lubbertkramer schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 22:34:
[...]


De korting is meer, aangezien de 10% korting niet meer werkt dus jouw korting = 849 euro
Berekening 2500/2=1250 (adv adviesprijs) -> 2099 - 1250 = 849 (adv earlybird prijs - de 50%adviesprijs)
De 10% korting werkt nog wel. Ik heb net cache geheugen gewist en ik krijg op de Anker website direct weer een aanbieding met 10% korting……..

  • lubbertkramer
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 22:36
pjotter1965 schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 22:48:
[...]

De 10% korting werkt nog wel. Ik heb net cache geheugen gewist en ik krijg op de Anker website direct weer een aanbieding met 10% korting……..
De code krijgen en kunnen activeren zijn twee verschillende zaken

  • pjotter1965
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 22:24
lubbertkramer schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 22:54:
[...]

De code krijgen en kunnen activeren zijn twee verschillende zaken
Had net mijn reactie willen wijzigen. Je hebt gelijk, net geprobeerd om kortingscode te gebruiken. Werkt inderdaad niet. ☹️ Wat een knullige actie van Anker !

[ Voor 5% gewijzigd door pjotter1965 op 28-05-2026 22:58 ]


  • lubbertkramer
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 22:36
pjotter1965 schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 22:57:
[...]

Had net mijn reactie willen wijzigen. Je hebt gelijk, net geprobeerd om kortingscode te gebruiken. Werkt inderdaad niet. ☹️ Wat een knullige actie van Anker !
Je kunt nog wel stapelen via bijvoorbeeld Satsback/Shopbuddies/CashbackXL :)

  • Sargearo
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 06-07 11:01
RafK schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 20:20:
Ik wou vanuit België vandaag de anker solix max ac bestellen via de early bird actie. Blijkt er bij het afrekenen plots een Bebat-bijdrage van 255 euro (!) toegevoegd te worden.
Ik heb via de Anker chatbot gemeld dat bij het product expliciet staat "Bebat-bijdrage (België) Voor België is een Bebat-milieubijdrage inbegrepen voor de inzameling en recycling van batterijen. Meer informatie vind je hier. "
'Inbegrepen' betekent nog altijd dat die bijdrage in de prijs vervat zit.
De chatbot vroeg of ik het gesprek via e-mail wou voortzetten - ja. De mail die ik ontving vermeldde "Een specialist van ons ondersteuningsteam zal binnen 1-2 werkdagen contact met u opnemen om u te helpen het probleem op te lossen". Lijkt me weer een chatbot boilerplate respons. (Maar die actie loopt vanavond af?)
Gek genoeg kan ik de batterij op amazon.nl in m'n mandje plaatsen voor dezelfde actieprijs zonder dat er iets van bebat-bijdrage wordt bijgevoegd.
Nog Belgen die hier tegenaan lopen?
'truuken van de foor' lijkt mij... Als je deze nog eens vast wil laten aansluiten komen hier ook nog eens elektricien en keuringskosten bij... Wat is dan nog het voordeel van een 'echte' vaste thuisbatterij te laten plaatsen... (Met nog eens meer vermogen waarschijnlijk... Tot 5kW per fase zelfs, max. 10 in totaal op 3f)

  • quizzical
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 22:10
Ter info ik stelde deze 2 vragen aan Anker:
1: On your website, you recommend a Wieland plug or a hardwired connection for >800W. However I will place a heavy duty version of a regular power socket (which is on a dedicated circuit) that can sustain 3680W. So I can just plug the Anker battery with it's regular power plug in that socket and use the full 3500W. I would just like you to confirm that the regular power plug that you deliver with the battery is able to deliver 3500W for many hours?

2: On your website you indicate that in Belgium that I should get my electrical installation recertified to use it with this battery. This confuses me, as I'm fairly certain that in Belgium plug-in batteries only need to be registered with the grid operator and do not require recertification the home installation (unless one makes a hardwired connected rather than just plugging it into the socket as I plan to do).
Bij deze het uiterst voorzichtige antwoord dat ik kreeg dat in essentie zegt: 1: ja maar vraag het aub toch aan een electricien. 2: Goh jah misschien wel maar vraag het beter aan iemand anders (electricien/overheid).

Vooral het antwoord op vraag 2 vind ik nogal flauw. Hun website zegt ongenuanceerd dat om hun batterij in Belgie te gebruiken je een keurder moet laten langskomen, en als ik dat ik vraag stel krijg ik zo een weifelend antwoord.
1. Regarding Schuko Plugs, Dedicated Circuits, and 3500W Output
On this point, your understanding is essentially correct, and we appreciate you confirming this critical detail with us in advance.

The Solarbank Max AC ships with a default AC output power setting of 800W.
However, in terms of its design capabilities, the Solarbank Max AC is capable of reaching a maximum AC output of up to 3500W.
This design approach was chosen to accommodate the power demands of high-wattage household appliances, as well as to allow for future system expansion, thereby better meeting our users' long-term energy needs.

However, we must emphasize the following:
If you wish to enable an output capacity exceeding 800W,
you must connect the device to a dedicated electrical circuit.
Furthermore, the installation and usage methods must strictly comply with all local electrical codes and safety regulations.
Regarding your mention that your home is already equipped with a dedicated circuit and heavy-duty outlets capable of handling higher loads: provided that this circuit and your installation method fully comply with local regulations, then—in principle—this indeed constitutes one of the necessary prerequisites for achieving a higher output power. Furthermore, regarding the cabling concerns you specifically raised, please rest assured:
Both the Schuko cable and the Wieland cable supplied with the product feature a conductor cross-sectional area of ​​2.5 mm².
This means that the cable specifications themselves have been designed to accommodate scenarios involving high power output, allowing you to use them with confidence.

However, out of an abundance of caution and for safety reasons, we still recommend that—before actually enabling an output exceeding 800W—you have a qualified electrician or installer verify that your home's dedicated circuit, outlets, protective devices, and overall wiring configuration all comply with local regulatory requirements. This not only ensures that the equipment performs as intended but also provides you with greater peace of mind during operation.

3. Regarding Usage Regulations in Belgium and the Question of Recertification
Regarding the local regulations in Belgium that you mentioned, we fully understand the source of your confusion and appreciate you bringing this matter to our attention.

Our current guidance is as follows:
If the Solarbank Max AC is installed and used in Belgium, all associated operations must comply with local electrical regulatory requirements.

However, because actual regulatory requirements may vary depending on the specific region and the method of connection (e.g., plug-in connection versus hardwired connection), the specific questions you raised—such as:
Whether simple registration with the grid operator is sufficient;
Whether recertification of your home's electrical system is mandatory;
And whether different requirements apply to plug-in versus hardwired connections—
Ultimately require verification against the latest local regulations in Belgium and the professional advice of a qualified local electrician or certification body.

In other words, if you plan to utilize a plug-in connection rather than a hardwired connection, your understanding that "registration alone might suffice without the need for recertification" may indeed apply in certain specific scenarios. However, to avoid any complications regarding future usage that may arise from regional regulatory disparities, we strongly recommend that you seek final confirmation from a local electrician or relevant authority prior to installation. This approach ensures greater prudence and helps prevent any unnecessary issues down the line.

  • KoningPaulus
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 20:06
lubbertkramer schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 23:00:
[...]

Je kunt nog wel stapelen via bijvoorbeeld Satsback/Shopbuddies/CashbackXL :)
Mits de cashback correct geregistreerd wordt. Dat heeft niemand nog bevestigd hier en is dus mogelijk geen zekerheid.

4.320WP | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS-W


  • rwijnhov
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 05-07 21:45
Klopt de max en uitbreiding beide los besteld met cashback xl aan maar beide staan nog niet in mijn cashback xl overzicht. Iemand anders wel al zichtbaar?

  • koekjah
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 21:31

koekjah

Luctor et emergo

Ik lees verschillende output mogelijkheden, varierend van 800w, 2600w en 3500w. Klopt mijn aanname dat je software matig de output kunt instellen?

Ik twijfel nog waar ik hem ga plaatsen. Heb op zolder een elektrische kachel die op een eigen groep staat. Die kachel is er vanuit de bouw geplaatst en gebruiken we nooit, ik zou hem daar dus eenvoudig kunnen inpluggen en heb em dan direct op een dedicated groep. Of ik trek een nieuwe kabel vanuit de garage en installeer hem direct op een eigen groep...

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.


  • RoelWW
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 23:03
quizzical schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 07:59:
[...]

Bij deze het uiterst voorzichtige antwoord dat ik kreeg dat in essentie zegt: 1: ja maar vraag het aub toch aan een electricien. 2: Goh jah misschien wel maar vraag het beter aan iemand anders (electricien/overheid).

Vooral het antwoord op vraag 2 vind ik nogal flauw. Hun website zegt ongenuanceerd dat om hun batterij in Belgie te gebruiken je een keurder moet laten langskomen, en als ik dat ik vraag stel krijg ik zo een weifelend antwoord.


[...]
Uit de reactie van Anker blijkt dat een wieland kabel standaard wordt meegeleverd. Is dat echt zo en ook in NL?

  • Vandread
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 16:15
rwijnhov schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 09:11:
Klopt de max en uitbreiding beide los besteld met cashback xl aan maar beide staan nog niet in mijn cashback xl overzicht. Iemand anders wel al zichtbaar?
Cashbackxl toont alleen succes in maart..... dus er zal iets niet goed gaan.
Ik vind het namelijk ook wel interessant....

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-aitGgwJT2tFmVZb32ZvRX2YciE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LFGnOx7leq1qtckemStPXVVs.png?f=fotoalbum_large

  • quizzical
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 22:10
RoelWW schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 10:22:
[...]

Uit de reactie van Anker blijkt dat een wieland kabel standaard wordt meegeleverd. Is dat echt zo en ook in NL?
Ik denk dat ze bedoelden dat die schuko en wielandkabels door hen gemaakt worden als horend bij de Anker Max AC. Ik denk dat ze niet bedoelden dat het standaard wordt meegeleverd (al zie ik zeker dat je dat zo kan lezen hun hun reactie).

  • RoelWW
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 23:03
quizzical schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 10:33:
[...]

Ik denk dat ze bedoelden dat die schuko en wielandkabels door hen gemaakt worden als horend bij de Anker Max AC. Ik denk dat ze niet bedoelden dat het standaard wordt meegeleverd (al zie ik zeker dat je dat zo kan lezen hun hun reactie).
Ik het nagevraagd: de wieland kabel zit NIET standaard in de doos.

  • quizzical
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 22:10
quizzical schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 07:59:
[...]

Both the Schuko cable and the Wieland cable supplied with the product feature a conductor cross-sectional area of ​​2.5 mm².
This means that the cable specifications themselves have been designed to accommodate scenarios involving high power output, allowing you to use them with confidence.
[...]
Nadat ik Anker heb geantwoord kreeg ik nu deze uitleg:
Currently, the Anker SOLIX Solarbank Max AC supports the following three installation and connection methods:
1. Plug-and-Play (Schuko Plug — Included in the Box)
You can connect the device directly using the Schuko plug provided in the product packaging; no professional installation is required.
Please note that the Schuko connection method supports a maximum output of 800W.
If you require an output exceeding 800W, we recommend opting for either the Wieland plug or the hardwiring method.
2. Wieland Plug (Sold Separately)
If you choose to connect via a Wieland plug—and utilize a dedicated home circuit—the device’s maximum output can reach up to 3,500W.
However, this specific installation and usage method must fully comply with all relevant local electrical regulations.
3. Hardwiring (Sold Separately)
The hardwiring method also supports a maximum output of 3,500W; however, it requires installation by a professional electrician and a direct connection to your home's distribution box.
This method is generally best suited for scenarios where installation stability and high-power output are top priorities.
Dus nu schrijven ze plots dat de meegeleverde kabel (en plug) max 800W kan leveren en je dus iets apart van hen moet kopen als je >800W wil.

Ik snap uiteraard dat dit antwoord van Anker niet klopt (het zou ook een flinke downgrade zijn ten opzichte van bestaande Anker producten die wettelijk met de gewone stekker in Belgie >800W mogen leveren zoals bevestigd door Synergrid), maar best frustrerend dat ik vrij veel onzin van de helpdesk te horen krijg (eerder ook dat hun aardlekschakelaar op de noodstroompoort beschermd tegen kortsluiting...). Dan is het niet duidelijk wat je moet geloven van wat ze schrijven.

  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 06-07 15:20
quizzical schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 13:02:
[...]

Nadat ik Anker heb geantwoord kreeg ik nu deze uitleg:


[...]

Dus nu schrijven ze plots dat de meegeleverde kabel (en plug) max 800W kan leveren en je dus iets apart van hen moet kopen als je >800W wil.

Ik snap uiteraard dat dit antwoord van Anker niet klopt (het zou ook een flinke downgrade zijn ten opzichte van bestaande Anker producten die wettelijk met de gewone stekker in Belgie >800W mogen leveren zoals bevestigd door Synergrid), maar best frustrerend dat ik vrij veel onzin van de helpdesk te horen krijg (eerder ook dat hun aardlekschakelaar op de noodstroompoort beschermd tegen kortsluiting...). Dan is het niet duidelijk wat je moet geloven van wat ze schrijven.
Feit blijft gewoon dat of het nu mag of niet van ze, ik zou altijd voor een vaste aansluiting of Wieland gaan als je de Max AC ten volle wil benutten. Standaard 3500W op een stopcontact is gewoon geen goed idee..

  • quizzical
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 22:10
Martijn schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 13:25:
[...]

Feit blijft gewoon dat of het nu mag of niet van ze, ik zou altijd voor een vaste aansluiting of Wieland gaan als je de Max AC ten volle wil benutten. Standaard 3500W op een stopcontact is gewoon geen goed idee..
Daar ben ik het in principe mee eens, maar ik zou dus een speciale wandcontactdoos plaatsen met verzilverde contacten enz die wel continu 16A (3680W mag leveren).
(Bovendien zie ik op basis van historische data dat in mijn huishouden het max 1u aan vol vermogen zou draaien, wat binnen de specificaties van een gewone wandcontactdoos valt. Maar voor de veiligheid zet ik dus die speciale versie.)

En volgens hun laatste uitleg mag zelfs 900W niet 8)7

[ Voor 3% gewijzigd door quizzical op 29-05-2026 13:49 ]


  • O_Tiby
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 16:57
pjotter1965 schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 22:57:
[...]

Had net mijn reactie willen wijzigen. Je hebt gelijk, net geprobeerd om kortingscode te gebruiken. Werkt inderdaad niet. ☹️ Wat een knullige actie van Anker !
Lees even voorgaande reacties en je had het al geweten ;)

  • Mediacj
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 05-07 23:09
Martijn schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 13:25:
[...]

Feit blijft gewoon dat of het nu mag of niet van ze, ik zou altijd voor een vaste aansluiting of Wieland gaan als je de Max AC ten volle wil benutten. Standaard 3500W op een stopcontact is gewoon geen goed idee..
Helemaal mee eens, het grootste risico op brandgevaar is bij een moderne lfp4 stekkerbatterij niet de batterij zelf maar de aansluiting op het net.

energienerds.nl


  • quizzical
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 22:10
Mediacj schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 13:57:
[...]

Helemaal mee eens, het grootste risico op brandgevaar is bij een moderne lfp4 stekkerbatterij niet de batterij zelf maar de aansluiting op het net.
Wat is er volgens jou dan mis mijn mijn voorgestelde aanpak waar ik dus deze wandcontactdoos gebruik die specifiek gemaakt is voor 3680W?

  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 06-07 15:20
quizzical schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 14:22:
[...]

Wat is er volgens jou dan mis mijn mijn voorgestelde aanpak waar ik dus deze wandcontactdoos gebruik die specifiek gemaakt is voor 3680W?
Waarom zou je dat doen als een werkschakelaar 3 tientjes kost? :P
Ga je hem om de dag verplaatsen ofzo? ;)

  • quizzical
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 22:10
Martijn schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 14:28:
[...]

Waarom zou je dat doen als een werkschakelaar 3 tientjes kost? :P
Ga je hem om de dag verplaatsen ofzo? ;)
Omdat die optie me uiteindelijk veel duurder uitkomt omdat ik dan mijn electrische installatie moet laten herkeuren (omdat ik een nieuw 'vast' toestel) aansluit (belgische regels).

Ook komt deze anker op de belgische lijst van goedgekeurde plug-in toestellen. Het is me niet duidelijk of Anker hem ook laat keuren als vast aangesloten toestel (dat vereist in belgie dat die een ander productnummer heeft op zijn typeplaatje, wat bij deze Anker niet het geval is, het is gewoon een andere kabel of de stekker eraf knippen als ik het goed begrijp).

  • koekjah
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 21:31

koekjah

Luctor et emergo

Ah niet eens bij stilgestaan. Ik kan natuurlijk ook een werkschakelaar monteren en met de standaard kabel van Anker (3m) aansluiten ipv de 15meter kabel erbij kopen. Dan sluit ik de werkschakelaar direct aan op de dedicated groep.

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.


  • Sargearo
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 06-07 11:01
quizzical schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 14:41:
[...]

Omdat die optie me uiteindelijk veel duurder uitkomt omdat ik dan mijn electrische installatie moet laten herkeuren (omdat ik een nieuw 'vast' toestel) aansluit (belgische regels).

Ook komt deze anker op de belgische lijst van goedgekeurde plug-in toestellen. Het is me niet duidelijk of Anker hem ook laat keuren als vast aangesloten toestel (dat vereist in belgie dat die een ander productnummer heeft op zijn typeplaatje, wat bij deze Anker niet het geval is, het is gewoon een andere kabel of de stekker eraf knippen als ik het goed begrijp).
Inderdaad, veel te veel onzekerheden. Daarom dat hier voorzichtig mee moet omgegaan worden. Ik spreek dan vooral voor de Belgen onder ons.

  • bertalizer
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 06-07 13:35
quizzical schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 14:22:
[...]

Wat is er volgens jou dan mis mijn mijn voorgestelde aanpak waar ik dus deze wandcontactdoos gebruik die specifiek gemaakt is voor 3680W?
Omdat Anker zelf aangeeft dat de meegeleverde stekker enkel voor 800W ontladen mag worden gebruikt.

Ik zit met hetzelfde "probleem". Ik zou liever niet laten keuren.

  • florijn11
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 23:15
Als de stekker er boven de 800 W af moet waarom dan niet een CEE stopcontact

Mijn pv panelen geven niet heel de dag 3500 W

  • quizzical
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 22:10
bertalizer schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 16:19:
[...]

Omdat Anker zelf aangeeft dat de meegeleverde stekker enkel voor 800W ontladen mag worden gebruikt.

Ik zit met hetzelfde "probleem". Ik zou liever niet laten keuren.
Maar in hun vorige bericht lieten ze mog weten dat die stekker prima 3500W aankan.
En als je kijkt op de synergrid lijst zie je verschillende oudere Anker batterijen die gekeurd zijn om via de stekker >800W te leveren, waarom zou deze nieuwe dat dan niet kunnen?

Dus mij lijkt het een fout bericht van Anker support zoals ik er al redelijk wat heb gehad...

Je kan hen altijd zelf eens vragen hoeveel het toestel mag leveren als je het op een gewoon stopcontact aansluit die wel op zijn eigen zekering zit. Kijken wat ze jou antwoorden :)
florijn11 schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 16:40:
Als de stekker er boven de 800 W af moet waarom dan niet een CEE stopcontact

Mijn pv panelen geven niet heel de dag 3500 W
Als je hun tweede berichtje letterlijk leest is de stekker eraf knippen ook niet voldoende. Je moet bij hen apart een speciale kabel kopen als je >800W wil. Maar zoals gezegd lijkt het me foute info.

CEE stopcontact zou vermoed ik ook herkeuring vereisen in Belgie. En denk ook niet dat Anker Synergrid te batterij laat keuren voor aansluiting via CEE stopcontact.

  • geerttttt
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 22:08

geerttttt

Manisch positief

quizzical schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 13:02:
[...]

Nadat ik Anker heb geantwoord kreeg ik nu deze uitleg:


[...]

Dus nu schrijven ze plots dat de meegeleverde kabel (en plug) max 800W kan leveren en je dus iets apart van hen moet kopen als je >800W wil.

Ik snap uiteraard dat dit antwoord van Anker niet klopt (het zou ook een flinke downgrade zijn ten opzichte van bestaande Anker producten die wettelijk met de gewone stekker in Belgie >800W mogen leveren zoals bevestigd door Synergrid), maar best frustrerend dat ik vrij veel onzin van de helpdesk te horen krijg (eerder ook dat hun aardlekschakelaar op de noodstroompoort beschermd tegen kortsluiting...). Dan is het niet duidelijk wat je moet geloven van wat ze schrijven.
Wat raar. Ik ben benieuwd wat ik straks precies geleverd krijg. Een eis was een aparte groep, dus het zou gek zijn als ik alleen een euro stekker kabel meegeleverd krijg, dan heeft die aparte groep ook geen nut. En voor 2 weken testen ga ik natuurlijk niet zelf een extra kabel kopen.

Oost west, 127.0.0.1 best!


  • replica17
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 00:10
Het is de omvormer niet de batterij die op de synergrid lijst moet komen.
"Enkel de omvormer moet gehomologeerd zijn, niet de zonnepanelen of batterij zelf. Er zijn meerdere uitvoeringen mogelijk, hieronder vindt u de meest voorkomende."

Zie hier de lijst: https://www.synergrid.be/nl/homologatie/elektriciteit/plug-play

Het hoogste vermogen dat ik zie op de plug en play lijst is 2500W.

Als je beetje handig bent en weet wat je doet leg je zelf de groep aan, maakt een eendraadschema + situatieschema en laat het keuren (150 euro).

Steam: Replica17 PSN: TangoKilo0


  • iCe_
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 07-06 08:09
https://www.synergrid.be/nl/homologatie/elektriciteit/plug-play

voor België staat er op synergrid volgende vermeld.Wat dan met de mogelijke output van 3500w van de unit?

14. Is er een beperking van het vermogen van ‘Plug&Play’ toestellen
  • In principe wordt het vermogen van Plug&Play toestellen vandaag beperkt tot 2.600 W, gezien ze op een stroomkring in de woonst kunnen worden aangesloten (cf. Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (AREI)).

  • quizzical
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 22:10
iCe_ schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 18:19:
https://www.synergrid.be/nl/homologatie/elektriciteit/plug-play

voor België staat er op synergrid volgende vermeld.Wat dan met de mogelijke output van 3500w van de unit?

14. Is er een beperking van het vermogen van ‘Plug&Play’ toestellen
  • In principe wordt het vermogen van Plug&Play toestellen vandaag beperkt tot 2.600 W, gezien ze op een stroomkring in de woonst kunnen worden aangesloten (cf. Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (AREI)).
Volgens mij betreft het een ongelukkige formulering van Synergrid en gaat dit over als je geen dedicated stroomgroep gebruikt. Ik heb het in meer detail bespreven in deze post: quizzical in "Het grote Anker Solix plug-and-play thuisaccu systemen topic"
replica17 schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 17:37:
Het is de omvormer niet de batterij die op de synergrid lijst moet komen.
"Enkel de omvormer moet gehomologeerd zijn, niet de zonnepanelen of batterij zelf. Er zijn meerdere uitvoeringen mogelijk, hieronder vindt u de meest voorkomende."
Ik heb die quote van jou nergens kunnen vinden. Volgens mij is de lijst van synergrid exhaustief en niet enkel 'de meest voorkomende'.

  • koekjah
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 21:31

koekjah

Luctor et emergo

Heb het nog steeds niet helder, kun je hem software matig begrenzen naar wens? Of is het de keuze tussen 800w en maximaal?

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online
koekjah schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 20:20:
Heb het nog steeds niet helder, kun je hem software matig begrenzen naar wens? Of is het de keuze tussen 800w en maximaal?
Vanaf 0 tot 3500 Watt voor de Max AC of 0 tot 2500 Watt voor de SB4 E5000 in stappen van 50 Watt.

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online
Ik ben wel fan. Draait lekker mee in Home Assistant, 10 kWh met 2500 Watt, mooi display. Nu RTE-metingen aan het doen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OSobva-M4hTDx9hPfCXwNF-g-dI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rEFu5AJNdbRtsLqunk8i7Xi4.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jYhboRa2QOTDJOv3gJDpzhFdlxM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d5iNCutfwgnJbzAeJDr2AXeU.jpg?f=fotoalbum_large

Anker SOLIX zet mooie stappen zo hoor, pfoe. Nadeel is nog wel dat ie nog niet in hetzelfde huishouden als de Max AC kan worden geplaatst, maar dat je een 2e huishouden aan moet maken, met 2e P1-/CT-meter. Maar goed, mijn situatie is natuurlijk ook niet erg representatief :) In Q4 wordt als het goed is de parallelmode optie beschikbaar gemaakt en dan kan je 2-3 dezelfde producten gelijktijdig gebruiken.

Ondertussen zijn ook de 15 meter Wieland en Schuko kabels beschikbaar:
https://www.ankersolix.com/nl/products/a17e23z1-94
https://www.ankersolix.com/nl/products/a17e23z1-96

[ Voor 6% gewijzigd door Taro op 29-05-2026 21:14 ]

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp


  • koekjah
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 21:31

koekjah

Luctor et emergo

Thanks, daar heb ik wat aan! Wil hem begrenzen op 3000w (eigen groep) en ben nu nog even aan het bedenken hoe ik de aansluiting ga doen: schuko afknippen en rechtstreeks op de installatieautomaat (kabel van 15m bestellen), met een regulier stopcontact of met een werkschakelaar ertussen. Iemand tips?

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.

koekjah schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 21:21:
Thanks, daar heb ik wat aan! Wil hem begrenzen op 3000w (eigen groep) en ben nu nog even aan het bedenken hoe ik de aansluiting ga doen: schuko afknippen en rechtstreeks op de installatieautomaat (kabel van 15m bestellen), met een regulier stopcontact of met een werkschakelaar ertussen. Iemand tips?
Ik zou zo snel mogelijk over gaan naar normale installatiekabel met vaste kern.

Is ook een stuk beter beschermd tegen beschadigingen van buitenaf.

[ Voor 13% gewijzigd door HandyLumberjack op 29-05-2026 21:28 ]

Klimaatkarma letterbingo: PV, EV, WP, LFP, WPB


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online
koekjah schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 21:21:
Thanks, daar heb ik wat aan! Wil hem begrenzen op 3000w (eigen groep) en ben nu nog even aan het bedenken hoe ik de aansluiting ga doen: schuko afknippen en rechtstreeks op de installatieautomaat (kabel van 15m bestellen), met een regulier stopcontact of met een werkschakelaar ertussen. Iemand tips?
Dat is heel erg afhankelijk van je situatie. Persoonlijk ben ik van mening dat iedere installatie geschikt moet zijn voor de max van het product. Zo heb ik al producten zien balanceren/kalibreren op max vermogen (3000-4000 Watt) terwijl er minder was ingesteld, of meer zonneoverschot zien importeren (3000 ipv 800 Watt) dan maximaal was ingesteld. Om ongelukken te voorkomen zou ik dus altijd een product afstemmen op de set-up. Een software fout of firmware upgrade hoort er helaas bij, dat moet niet tot gevaarlijke situaties leiden.

Wat je kunt doen voor Max AC: B20 in meterkast, 4mm2 naar de ruimte, lasdoos: kabel Anker SOLIX erop nadat je de stekker hebt afgeknipt al dan niet icm werkschakelaar. Niet volgens iedereen conform, maar wel een optie. Voor de SB4: Zelfde verhaal, maar dan B16.

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp


  • JBS
  • Registratie: Januari 2004
  • Niet online

JBS

Taro schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 21:12:
Ik ben wel fan. Draait lekker mee in Home Assistant, 10 kWh met 2500 Watt, mooi display. Nu RTE-metingen aan het doen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Anker SOLIX zet mooie stappen zo hoor, pfoe. Nadeel is nog wel dat ie nog niet in hetzelfde huishouden als de Max AC kan worden geplaatst, maar dat je een 2e huishouden aan moet maken, met 2e P1-/CT-meter. Maar goed, mijn situatie is natuurlijk ook niet erg representatief :) In Q4 wordt als het goed is de parallelmode optie beschikbaar gemaakt en dan kan je 2-3 dezelfde producten gelijktijdig gebruiken.

Ondertussen zijn ook de 15 meter Wieland en Schuko kabels beschikbaar:
https://www.ankersolix.com/nl/products/a17e23z1-94
https://www.ankersolix.com/nl/products/a17e23z1-96
Op basis van de informatie die nu beschikbaar is (en je schrijft op https://iotdomotica.nl/th...-4-e5000-pro-aangekondigd), zou ik concluderen dat ten opzichte van de Anker Solix Max AC de 5000W PV input het enige echte verschil/voordeel is van de SB4?

[ Voor 7% gewijzigd door JBS op 29-05-2026 21:46 ]


  • replica17
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 00:10
quizzical schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 18:33:
[...]


[...]

Ik heb die quote van jou nergens kunnen vinden. Volgens mij is de lijst van synergrid exhaustief en niet enkel 'de meest voorkomende'.
Klik op de link in mijn eerdere post. Plug en Play lijst. Het staat op de eerste pagina.

Steam: Replica17 PSN: TangoKilo0


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online
JBS schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 21:43:
[...]

Op basis van de informatie die nu beschikbaar is (en je schrijft op https://iotdomotica.nl/th...-4-e5000-pro-aangekondigd), zou ik concluderen dat ten opzichte van de Anker Solix Max AC de 5000W PV input het enige echte verschil/voordeel is van de SB4?
Verschillen SB4 5000 vs Max AC:
  1. 2500 vs 3500 Watt vermogen
  2. 5000 Watt DC/PV/MPPT input vs 0 Watt input
  3. Vormfactor smaller en hoger vs breder en lager
  4. 5 kWh vs 7 kWh standaard capaciteit en uitbreiding

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp


  • H.Spuybroek
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 04-07 14:23
Taro schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 21:12:
Ik ben wel fan. Draait lekker mee in Home Assistant, 10 kWh met 2500 Watt, mooi display. Nu RTE-metingen aan het doen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Anker SOLIX zet mooie stappen zo hoor, pfoe. Nadeel is nog wel dat ie nog niet in hetzelfde huishouden als de Max AC kan worden geplaatst, maar dat je een 2e huishouden aan moet maken, met 2e P1-/CT-meter. Maar goed, mijn situatie is natuurlijk ook niet erg representatief :) In Q4 wordt als het goed is de parallelmode optie beschikbaar gemaakt en dan kan je 2-3 dezelfde producten gelijktijdig gebruiken.

Ondertussen zijn ook de 15 meter Wieland en Schuko kabels beschikbaar:
https://www.ankersolix.com/nl/products/a17e23z1-94
https://www.ankersolix.com/nl/products/a17e23z1-96
Dankje! Even voor mijn beeld stel ik bestel een Wieland of Schuko kabel dan hoeft mijn elektricien de kabel niet meer aan te passen die standaard erbij zit? of wat is het veiligste/beste om te doen?

  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online
H.Spuybroek schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 22:38:
[...]

Dankje! Even voor mijn beeld stel ik bestel een Wieland of Schuko kabel dan hoeft mijn elektricien de kabel niet meer aan te passen die standaard erbij zit? of wat is het veiligste/beste om te doen?
Hangt er natuurlijk van af wat je elektricien aan de andere kant realiseert. Ik heb hier 6x B20 automaten zitten en knip dus de stekker af en sluit die bekabeling direct op een automaat aan. Heb je een Wieland aansluiting op de muur, dan kan je die Wieland kabel inderdaad gebruiken. Heb je een kwalitatief goed stopcontact, dan kan je de 15 meter Schuko kabel gebruiken. Al raad ik die voor 3500 Watt af, voor 2500 Watt liever niet, maar acceptabel.

Beide kabels kan je aan de omvormer kant direct aansluiten. Hoe je elektricien dat vervolgens aansluit is afhankelijk van de situatie.

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp


  • JBS
  • Registratie: Januari 2004
  • Niet online

JBS

Taro schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 22:35:
[...]

Verschillen SB4 5000 vs Max AC:
  1. 2500 vs 3500 Watt vermogen
  2. 5000 Watt DC/PV/MPPT input vs 0 Watt input
  3. Vormfactor smaller en hoger vs breder en lager
  4. 5 kWh vs 7 kWh standaard capaciteit en uitbreiding
M.b.t punt 2: Een <5000 Watt PV omvormer kan dus ook direct op de SB4 5000 worden aangesloten, behalve als 't een 3-fase PV omvormer betreft?

  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online
JBS schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 22:48:
[...]

M.b.t punt 2: Een <5000 Watt PV omvormer kan dus ook direct op de SB4 5000 worden aangesloten, behalve als 't een 3-fase PV omvormer betreft?
Nee. Je kunt geen PV omvormer direct op de SB4 5000 aansluiten. Je kunt tot 2500 Watt AC laden/ontladen via het stopcontact en tot 5000 Watt direct DC aansluiten via 4 MPPT ingangen a ieder max 1250 Watt (maar kijk niet naar Watt, maar altijd naar max V en A op -10 graden Celsius om te bepalen wat er daadwerkelijk aan panelen op past).

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp


  • TiMMieJ
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 22:38

TiMMieJ

PSN: Orixez

Ik zie op de ac max dat er een offgrid aansluiting is. Ik ga er dan vanuit dat er een direct stopcontact of zo op de batterij moet zitten. Maar kan hier niets over vinden. Hoe zit deze offgrid output eigenlijk? Iemand die daar meer van weet?

Ook heb ik nu in de garage een kachel op stroom die we niet gebruiken. Deze is aangesloten op een eigen groep (aangelegd in 2022). Kan ik dan dit stopcontact gebruiken om meer dan 800w te leveren of moet ik hem dan direct laten aansluiten door een electricien?

  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online
TiMMieJ schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 22:58:
Ik zie op de ac max dat er een offgrid aansluiting is. Ik ga er dan vanuit dat er een direct stopcontact of zo op de batterij moet zitten. Maar kan hier niets over vinden. Hoe zit deze offgrid output eigenlijk? Iemand die daar meer van weet?
Klopt, er zit een stopcontact op.
Ook heb ik nu in de garage een kachel op stroom die we niet gebruiken. Deze is aangesloten op een eigen groep (aangelegd in 2022). Kan ik dan dit stopcontact gebruiken om meer dan 800w te leveren of moet ik hem dan direct laten aansluiten door een electricien?
Is dat dan een eigen groep met verder geen verbruikers erop? Ja, dan kan het mits de bekabeling geschikt is voor 16A of meer. Anders eigenlijk niet en heb je een veiligheidsrisico te pakken.

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp


  • WHF163
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 22:43
koekjah schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 21:21:
Thanks, daar heb ik wat aan! Wil hem begrenzen op 3000w (eigen groep) en ben nu nog even aan het bedenken hoe ik de aansluiting ga doen: schuko afknippen en rechtstreeks op de installatieautomaat (kabel van 15m bestellen), met een regulier stopcontact of met een werkschakelaar ertussen. Iemand tips?
Je kan losse stekker voor vaste bedrading bestellen, zie link eerder in dit forum die ik heb geplaatst

  • Out.of.Control
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 05-07 22:30
koekjah schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 21:21:
Thanks, daar heb ik wat aan! Wil hem begrenzen op 3000w (eigen groep) en ben nu nog even aan het bedenken hoe ik de aansluiting ga doen: schuko afknippen en rechtstreeks op de installatieautomaat (kabel van 15m bestellen), met een regulier stopcontact of met een werkschakelaar ertussen. Iemand tips?
Ik ben ook van plan om een Max AC te bestellen en ga hem dan als volgt aansluiten. Vanaf een B20 aardlekautomaat (bij mij in een onderverdeler in de schuur, maar kan natuurlijk ook direct in de meterkast) met vaste bekabeling (YMVK) naar een werkschakelaar (2-polig 20A).

Vanaf de werkschakelaar met soepele kabel (neopreen 3x2,5mm2) naar de losse stekker die Anker verkoopt en hier ook al gelinkt is.

De vaste kabel ga ik doen met 3x2,5mm2 omdat het maar een kort stukje is naar de onderverdeler. Als dat een lang stuk is, zou je ook 4 mm2 kunnen overwegen.

  • iCe_
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 07-06 08:09
Zonet bericht gekregen van Anker, Als het klopt zou de MAX AC bij de lijst toegevoegd zijn. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2cl9gsBkbvFD6-jcPMgV84C5LGk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/78LtN8xqAWWFM3gUzccWChPe.jpg?f=fotoalbum_large

  • dangerousp
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 05-07 19:47
Out.of.Control schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 06:56:
[...]

Ik ben ook van plan om een Max AC te bestellen en ga hem dan als volgt aansluiten. Vanaf een B20 aardlekautomaat (bij mij in een onderverdeler in de schuur, maar kan natuurlijk ook direct in de meterkast) met vaste bekabeling (YMVK) naar een werkschakelaar (2-polig 20A).

Vanaf de werkschakelaar met soepele kabel (neopreen 3x2,5mm2) naar de losse stekker die Anker verkoopt en hier ook al gelinkt is.

De vaste kabel ga ik doen met 3x2,5mm2 omdat het maar een kort stukje is naar de onderverdeler. Als dat een lang stuk is, zou je ook 4 mm2 kunnen overwegen.
Als je een B20 gebruikt, dan moet de bekabeling 4mm2 zijn tot de kabel van Anker. Anders is het veiliger om een B16 te gebruiken. Ook met een 15m 2,5mm2 schuko verlengkabel zie ik niet in waarom je dit op een B20 zou doen. Het gaat om warmteontwikkeling en dan is het grootste stuk beter toegepast op 16A ipv doen alsof het klaar is voor 20A.

  • Vaevictis_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 06-07 15:41
Taro schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 20:21:
[...]

Vanaf 0 tot 3500 Watt voor de Max AC of 0 tot 2500 Watt voor de SB4 E5000 in stappen van 50 Watt.
@Taro Weet jij dit n.a.v. jouw systeem. Hoe sluit je de AC Max aan op een eigen B16 aardlek automaat? Ik ga een oude TB vervangen en heb in de garage al een hele aansluiting met werkschakelaar, onderverdeelkast en groep als backup loads in de groepenkast.

Kan ik de omvormer rechtstreeks aansluiten en dan de groep op de backup loads uitgang? Doel is om een no-brake te realiseren.

  • koekjah
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 21:31

koekjah

Luctor et emergo

Ik wilde ook een B20 aansluiten, bij een B16 zit hij echt aan 100% van zijn nominale capaciteit en ik heb graag wat marge.

Ik wil dat doen met een ymvk kabel (dacht eerst 2.5mm2, afstand is ongeveer 5 meter) maar kan ook 4mm worden tot aan een lasdoos. Daar koppel ik hem dmv lasklemmen aan de standaard meegeleverde kabel (en knip ik de schuko stekker af).

@WHF163 de vaste kabel die jij gelinkt hebt mist context, ik kan helemaal geen eigenschappen vinden. Waarom zou ik dan die gebruiken ipv bovenstaande?

[ Voor 39% gewijzigd door koekjah op 30-05-2026 08:13 ]

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.


  • netappie
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 06-07 07:28
koekjah schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 08:06:
Ik wilde ook een B20 aansluiten, bij een B16 zit hij echt aan 100% van zijn nominale capaciteit en ik heb graag wat marge.

Ik wil dat doen met een ymvk kabel (dacht eerst 2.5mm2, afstand is ongeveer 5 meter) maar kan ook 4mm worden tot aan een lasdoos. Daar koppel ik hem dmv lasklemmen aan de standaard meegeleverde kabel (en knip ik de schuko stekker af).

@WHF163 de vaste kabel die jij gelinkt hebt mist context, ik kan helemaal geen eigenschappen vinden. Waarom zou ik dan die gebruiken ipv bovenstaande?
Die automaat heeft als enige doel om de bekabeling tegen overbelasting te beschermen.

Dus een 20A automaat met 2,5mm2 grijpt niet op tijd in als de kabel gaat smelten bij overbelasting.

Het is ook niet dat een 16A automaat onmiddellijk afslaat als je kort iets over de 3680W gaat.
@netappie kan vrij lang aan, bij mij ging het mis omdat er insecten waren gaan wonen in een buiten lasdoos en kortsluiting veroorzaakten.

Na 15 jaar wordt dat spul toch minder en hadden ze een weg naar binnen gevonden. Gebruik er nu geen 3800 watt meer op en heb eea hersteld uiteraard. Was overigens zo’n click connector die gesmolten was waarna de stop af sloeg. Het werkte dus zoals bedoeld.

KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! of kijk hier op YouTube.


  • quizzical
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 22:10
Ik vind het interessant hoe hier altijd wordt afgeraden om een B20 op 2.5mm² te zetten, terwijl hier in België het juist de standaard is om een C20 (die nog later afspringt!) op 2.5mm² te zetten. Ik kan me moeilijk inbeelden dat de Belgen heel gevaarlijk bezig zijn.

  • koekjah
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 21:31

koekjah

Luctor et emergo

netappie schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 08:29:
[...]

Die automaat heeft als enige doel om de bekabeling tegen overbelasting te beschermen.

Dus een 20A automaat met 2,5mm2 grijpt niet op tijd in als de kabel gaat smelten bij overbelasting.

Het is ook niet dat een 16A automaat onmiddellijk afslaat als je kort iets over de 3680W gaat.
Nee kort even niet, maar als je langdurig 3600w trekt of levert wordt de automaat zelf enorm warm en zal die alsnog "vals" afslaan.

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.


  • dangerousp
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 05-07 19:47
koekjah schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 09:12:
[...]

Nee kort even niet, maar als je langdurig 3600w trekt of levert wordt de automaat zelf enorm warm en zal die alsnog "vals" afslaan.
De automaat is een bescherming tegen te hoge belasting. Het biedt bescherming tegen alles wat er daarna gebeurt. B16 met 2,5mm2 is veiliger, dan B20 met 2,5mm2. Oftewel hij schakelt bij 16A beveiliging in of bij 20A. Dikkere kabels is minder weerstand is minder warmte. Dus als je doel is veiligheid op hoge vermogens, dan B20 met 4mm2 kabels. Heb je of wil je alleen 2,5mm2 kabels, dan heeft een B20 dus geen extra nut voor de veiligheid.

  • koekjah
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 21:31

koekjah

Luctor et emergo

Dat klopt, maar als je een B16 met 2.5mm2 kabels gebruikt op vol vermogen zal hij alsnog steeds afslaan omdat hij zelf enorm warm wordt. Hij zit dan echt op zn max.

Idealiter zou je dus een B20 met 4mm2 kabels gebruiken. Bijzonder wel dat je veel leest dat 2.5mm2 afdoende moet zijn.

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.


  • florijn11
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 23:15
Als Anker zelf geen 4 mm2 kabel aanbied is B20 toch niet zinvol ?

  • koekjah
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 21:31

koekjah

Luctor et emergo

Zie hierboven, vol vermogen met B16 is ook absoluut onwenselijk.

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.


  • sdk1985
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 17:26
quizzical schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 13:02:
[...]

Nadat ik Anker heb geantwoord kreeg ik nu deze uitleg:


[...]

Dus nu schrijven ze plots dat de meegeleverde kabel (en plug) max 800W kan leveren en je dus iets apart van hen moet kopen als je >800W wil.

Ik snap uiteraard dat dit antwoord van Anker niet klopt (het zou ook een flinke downgrade zijn ten opzichte van bestaande Anker producten die wettelijk met de gewone stekker in Belgie >800W mogen leveren zoals bevestigd door Synergrid), maar best frustrerend dat ik vrij veel onzin van de helpdesk te horen krijg (eerder ook dat hun aardlekschakelaar op de noodstroompoort beschermd tegen kortsluiting...). Dan is het niet duidelijk wat je moet geloven van wat ze schrijven.
Wat bedoelen ze dan met die 3e optie?
3. Hardwiring (Sold Separately)
The hardwiring method also supports a maximum output of 3,500W; however, it requires installation by a professional electrician and a direct connection to your home's distribution box.
This method is generally best suited for scenarios where installation stability and high-power output are top priorities.
Is dat iets dat nog moet komen?

Hostdeko webhosting: Sneller dan de concurrentie, CO2 neutraal en klantgericht.


  • florijn11
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 23:15
Als bij B20 een 4mm2 kabel hoort dan blijft het tegenstrijdig
koekjah schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 09:12:
[...]

Nee kort even niet, maar als je langdurig 3600w trekt of levert wordt de automaat zelf enorm warm en zal die alsnog "vals" afslaan.
Dat gaat niet gebeuren, dan moet je aanzienlijk meer vermogen trekken. Maar het is onwenselijk dat de automaat en groepenkast zover opwarmt.

[ Voor 9% gewijzigd door HandyLumberjack op 30-05-2026 10:27 ]

Klimaatkarma letterbingo: PV, EV, WP, LFP, WPB


  • koekjah
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 21:31

koekjah

Luctor et emergo

Conclusie:

B16 + 2.5mm2 = max 3000w (80%)

B20 + 4mm2 = vol vermogen, zit je echter wel met de 2.5mm2 kabel van Anker.

Bieden zij uberhaupt kabels aan die je direct kan aansluiten, of moet je overal de stekker afknippen?

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online
Vaevictis_ schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 07:28:
[...]

@Taro Weet jij dit n.a.v. jouw systeem. Hoe sluit je de AC Max aan op een eigen B16 aardlek automaat? Ik ga een oude TB vervangen en heb in de garage al een hele aansluiting met werkschakelaar, onderverdeelkast en groep als backup loads in de groepenkast.

Kan ik de omvormer rechtstreeks aansluiten en dan de groep op de backup loads uitgang? Doel is om een no-brake te realiseren.
Ik begrijp je vraag misschien niet helemaal goed, maar je knipt de stekker van de AC-kabel af en die doe je vervolgens in een B16. En je wil dan vanuit de noodstroomuitgang naar een groep toe? Dat is dan eigenlijk hetzelfde verhaal: Stekker in de noodstroomuitgang, vanuit daar naar een B16 en daarachter de back-up loads. Hou er wel rekening mee dat ie, uit mijn hoofd, kortstondig 7200 Watt kan leveren he.

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online
koekjah schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 10:36:
Conclusie:

B16 + 2.5mm2 = max 3000w (80%)

B20 + 4mm2 = vol vermogen, zit je echter wel met de 2.5mm2 kabel van Anker.

Bieden zij uberhaupt kabels aan die je direct kan aansluiten, of moet je overal de stekker afknippen?
Je moet de hardware wat mij betreft altijd dimensioneren op de max van de omvormer. Bereken je alles op 3000 Watt en gaat dat ding ineens op 3500 Watt kalibreren en van 10% naar 100% laden met 3500 Watt, dan moeten zowel de automaat als de bekabeling dat enkele uren aankunnen OF de beveiliging moet ingrijpen.

Voor 3500 Watt kies ik B20 en 4mm2, ondanks dat de kabel van Anker zelf maar 2.5mm2 is. Ze hebben daar echt wel over nagedacht, maar ik wil bijv. ook in de onderverdeler en kabelgoten zo min mogelijk warmteontwikkeling hebben. En een B16 op bijna 100% gedurende enkele uren genereert echt wel flink warmte.

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp


  • Vaevictis_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 06-07 15:41
Taro schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 10:45:
[...]

Ik begrijp je vraag misschien niet helemaal goed, maar je knipt de stekker van de AC-kabel af en die doe je vervolgens in een B16. En je wil dan vanuit de noodstroomuitgang naar een groep toe? Dat is dan eigenlijk hetzelfde verhaal: Stekker in de noodstroomuitgang, vanuit daar naar een B16 en daarachter de back-up loads. Hou er wel rekening mee dat ie, uit mijn hoofd, kortstondig 7200 Watt kan leveren he.
Ah zo simpel is het. Ik dacht misschien zit er een aparte AC ingang / uitgang op zoals bij andere batterij omvormers en daarmee ook maximaal vermogen.


De vorige omvormer was 10kW met burst naar 12kW. Eigenlijk alleen nodig als we een stoomstrijkmachine gebruiken.


Een schuko stekker is wel 1 fase, gaat dat goed met afschaffen van saldering? Daarnaast heb ik een 3 fase PV omvormer.

Heb bewust laadpaal, inductiekookplaat, WP niet op backup loads aangesloten dus moet goed gaan. Ik moet dan wel even kijken waar ik een goede schuko kabel kan krijgen die korstondig 7,2kW aankan. Daarnaast heb ik al een omkeerschakelaar geinstalleerd die zou ik kunnen vervangen door een ATS. En dan heb ik de Anker kWh meter nog nodig ipv de P1 meter.

[ Voor 31% gewijzigd door Vaevictis_ op 30-05-2026 11:27 ]


  • duderuud
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 17:06

duderuud

Sliden is koel

@Taro Rare vraag misschien, maar heb je de afmetingen van de doos? En ik neem aan dat de doos van de BP7000 ietsjes kleiner is dan de MAX AC zelf?

Ik vraag dit omdat ik waarschijnlijk de spullen ga ophalen in Duitsland en wil graag weten of het in mijn kofferbak past...

Motor-Forum.nl


  • quizzical
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 22:10
sdk1985 schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 10:22:
[...]

Wat bedoelen ze dan met die 3e optie?


[...]

Is dat iets dat nog moet komen?
Ik denk dat ze dit product bedoelen: https://www.ankersolix.com/nl/products/ae1033z1-82?o_c=&s_main=AE1033Z1-82&varId=45876782301241

Het is nogal onduidelijk, maar volgens mij verkopen ze dus enkel die plug en niet de kabel die op de foto staat.
De bedoeling is (gok ik) dat je vanuit je zekeringkast een stugge kabel (dus met solid koperdraden en niet stranded) die dan uitkomt bij je anker batterij. Je sluit deze plug aan op die kabel en steekt de plug dan in de anker batterij.

Maar ik heb het verder niet uitgezocht omdat het en herkeuring in belgie zou vereisen en het me niet duidelijk is of Anker de batterij in Belgie laat keuren voor zo een vaste aansluiting.

  • sdk1985
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 17:26
quizzical schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 11:48:
[...]

Ik denk dat ze dit product bedoelen: https://www.ankersolix.com/nl/products/ae1033z1-82?o_c=&s_main=AE1033Z1-82&varId=45876782301241

Het is nogal onduidelijk, maar volgens mij verkopen ze dus enkel die plug en niet de kabel die op de foto staat.
De bedoeling is (gok ik) dat je vanuit je zekeringkast een stugge kabel (dus met solid koperdraden en niet stranded) die dan uitkomt bij je anker batterij. Je sluit deze plug aan op die kabel en steekt de plug dan in de anker batterij.

Maar ik heb het verder niet uitgezocht omdat het en herkeuring in belgie zou vereisen en het me niet duidelijk is of Anker de batterij in Belgie laat keuren voor zo een vaste aansluiting.
Ah bedankt. Dat zou voor mij ideaal zijn. Beter gevoel bij dan stekker afknippen en dan kun je alles 4mm uitvoeren door gewoon een ymvk kabel in die stekker te laten eindigen. Scheelt ook weer zo'n weiland stopcontact (60 euro) en bijpassende kabel (59 euro).

Hostdeko webhosting: Sneller dan de concurrentie, CO2 neutraal en klantgericht.


  • Vaevictis_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 06-07 15:41
sdk1985 schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 12:02:
[...]

Ah bedankt. Dat zou voor mij ideaal zijn. Beter gevoel bij dan stekker afknippen en dan kun je alles 4mm uitvoeren door gewoon een ymvk kabel in die stekker te laten eindigen. Scheelt ook weer zo'n weiland stopcontact (60 euro) en bijpassende kabel (59 euro).
Ah ja die heb ik dan ook nodig.

  • sdk1985
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 17:26
Zou dit nog nuttig zijn?

Afbeeldingslocatie: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0726/0736/7225/files/A17E23Z1-80_8_3838x.png?v=1779440949

https://www.ankersolix.com/nl/products/a17e23z1-90?o_c=&s_main=A17E23Z1-90&varId=45876782465081

Nadeel lijkt mij wel dat gewicht een puntbelasting wordt. Bij 1 batterij geen probleem maar stel je zou ooit de maximale stack hebben dan zit je ineens met 100kg per klein pootje.

Hostdeko webhosting: Sneller dan de concurrentie, CO2 neutraal en klantgericht.


  • jurjen_g
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 05-07 21:24
florijn11 schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 10:02:
Als Anker zelf geen 4 mm2 kabel aanbied is B20 toch niet zinvol ?
Je hoeft die kabel niet te gebruiken, je kan gewoon je eigen 4mm kabel gebruiken om de aansluitstekker van de Anker (dus die aan de accu kant) op te zetten. Sterker nog, op de installatie video zie ze op YouTube hebben staan, is dat ook de manier. Dus niet shuko afknippen en de Anker kabel op een doos zetten, maar aansluitstekker van de Anker open schroeven, eraf halen en op jouw kabel zetten. Als ik er 1 had, zou ik dat in elk geval op die wijze doen (heb sowieso dan meer dan 5 meter kabel nodig).

Ah wacht. Dat filmpje heeft die stekker al apart, kun je dus niet van de kabel afhalen. Dan ben ik ermee eens dat ze die standaard horen mee te leveren, of evt keuze bij bestelling te geven voor kabel met shuko, of die losse stekker voor vaste aansluiting.

[ Voor 15% gewijzigd door jurjen_g op 30-05-2026 12:13 ]

quizzical schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 09:08:
Ik vind het interessant hoe hier altijd wordt afgeraden om een B20 op 2.5mm² te zetten, terwijl hier in België het juist de standaard is om een C20 (die nog later afspringt!) op 2.5mm² te zetten. Ik kan me moeilijk inbeelden dat de Belgen heel gevaarlijk bezig zijn.
Lengte en type materiaal maakt veel uit & we zitten op Tweakers waar eea doorgaans liever nét boven spec zit dan aan het minimale voldoet :+

Hier staat max 23A op 2,5mm2 vaste kabel.

En hier uitgerekend volgens NEN1010 16-25A over 2,5mm2 tot 25 meter.

De kanttekeningen zijn: gebruikte materiaal, wijze van montage, omgevingstemperatuur, etc.

Dus tjah, 20A over 2,5mm2 kan in theorie dus wel, zowel in NL als BE, maar dit dichter op de grens van toelaatbaar en is afhankelijk van die kanttekeningen. Althans, aldus de bovenstaande bronnen.

KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! of kijk hier op YouTube.


  • WHF163
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 22:43
koekjah schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 08:06:
Ik wilde ook een B20 aansluiten, bij een B16 zit hij echt aan 100% van zijn nominale capaciteit en ik heb graag wat marge.

Ik wil dat doen met een ymvk kabel (dacht eerst 2.5mm2, afstand is ongeveer 5 meter) maar kan ook 4mm worden tot aan een lasdoos. Daar koppel ik hem dmv lasklemmen aan de standaard meegeleverde kabel (en knip ik de schuko stekker af).

@WHF163 de vaste kabel die jij gelinkt hebt mist context, ik kan helemaal geen eigenschappen vinden. Waarom zou ik dan die gebruiken ipv bovenstaande?
Wat ik heb gelinkt is een losse stekker en geen kabel. Op die stekker kun je vaste bekabeling aansluiten. Dan behoudt je de originele voor het geval dat

  • WHF163
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 22:43
sdk1985 schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 10:22:
[...]

Wat bedoelen ze dan met die 3e optie?


[...]

Is dat iets dat nog moet komen?
Zie mijn link losse stekker eerder benoemd

  • JBS
  • Registratie: Januari 2004
  • Niet online

JBS

Zie dat de Anker Solix Max AC IP66 geclassificeerd is en dus buiten kan en mag staan (liefst beschut), tot -20 graden. Kou doet ongetwijfeld iets met de prestatie van zo'n accu. Is daar in geval van de Anker Solix Max AC al iets zinnigs over te zeggen?

[ Voor 3% gewijzigd door JBS op 30-05-2026 13:09 ]


  • digital-IMEI
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 20:19
Eigenlijk verbaast mij de discussie rondom het vermogen en aansluiten van de Max AC hier wel.

Iedereen op het forum (probeer te) snappen hoe de Max AC het beste, verantwoord aangesloten kan worden.

Hoeveel mensen schaffen de Max AC aan zonder zich voldoende te informeren en te realiseren welke consequenties dit kan hebben?

Dit was al een punt bij de aankondiging van de Max AC en ik vraag me oprecht af of 3500w via een stekker wel slim is om toe te staan.

  • koekjah
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 21:31

koekjah

Luctor et emergo

Ah ok, aansluiten via de losse AC is dus veel beter. Scheelt weer een tussenstation en het kapot knippen van de kabel.

Het enige wat ik nog steeds niet helder heb, ook na het lezen van dit topic, wat nu de meerwaarde van de smart meter is tov de p1 meter.

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.


  • emcore
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 06-07 13:13
Ik zet hem zelf op een stopcontact op een dedicated groep (B16), is afgelopen week door een elektricien geplaatst met dat doeleinde in t achterhoofd. Ik schroef hem dan wel terug tot ongeveer 2500w. Reactie van Anker op de vraag of dit kan:
Als u het vermogen beperkt tot 2500W, is uw opstelling met uw huidige Type A aardlekautomaat en B16 groep volledig veilig en geschikt voor dagelijks gebruik.

Opmerking: Voor een uitvoervermogen hoger dan 800W dient u altijd een speciale dedicated groep te gebruiken en te voldoen aan de lokale elektrische voorschriften. Met uw huidige installatie en een vermogenslimiet van 2500W voldoet u hieraan volledig.
Maar mogelijk toch vragen aan de elektricien om het stopcontact eraf te halen en hem rechtstreeks te monteren. Misschien toch veiliger als ik de verhalen hier lees.

  • Jo-W
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 04-07 18:21
Hier kan je zien hoe ze de vaste aansluiting maken, door de AC connector (aan de kant van de batterij) te demonteren YouTube: Zo installeer je Anker SOLIX Solarbank Max AC (5:47)

  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22:42
emcore schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 13:27:
Ik zet hem zelf op een stopcontact op een dedicated groep (B16), is afgelopen week door een elektricien geplaatst met dat doeleinde in t achterhoofd. Ik schroef hem dan wel terug tot ongeveer 2500w. Reactie van Anker op de vraag of dit kan:


[...]


Maar mogelijk toch vragen aan de elektricien om het stopcontact eraf te halen en hem rechtstreeks te monteren. Misschien toch veiliger als ik de verhalen hier lees.
Als zowel de elektricien als anker solix dit veilig achten, waarom daaraan twijfelen?

  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 06-07 15:20
sdk1985 schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 12:02:
[...]

Ah bedankt. Dat zou voor mij ideaal zijn. Beter gevoel bij dan stekker afknippen en dan kun je alles 4mm uitvoeren door gewoon een ymvk kabel in die stekker te laten eindigen. Scheelt ook weer zo'n weiland stopcontact (60 euro) en bijpassende kabel (59 euro).
Ik zou zelf zo’n stekker niet direct op een ymvk zetten, zo’n 3x4mm kabel is zo stug dat je dan altijd kracht op de stekker blijft uitoefenen. Ik ga een werkschakelaar maken waarin 3x4 ymvk en 3x4mm neopreen samen komen, dan zet je op die soepele neopreen de stekker en heb je het voordeel dat je met werkschakelaar de Max AC kan uitschakelen. Is volgens mij ook sterk aan te bevelen bij installaties boven de 3kW.

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 22:58
Martijn schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 14:07:
[...]

Ik zou zelf zo’n stekker niet direct op een ymvk zetten, zo’n 3x4mm kabel is zo stug dat je dan altijd kracht op de stekker blijft uitoefenen. Ik ga een werkschakelaar maken waarin 3x4 ymvk en 3x4mm neopreen samen komen, dan zet je op die soepele neopreen de stekker en heb je het voordeel dat je met werkschakelaar de Max AC kan uitschakelen. Is volgens mij ook sterk aan te bevelen bij installaties boven de 3kW.
De grote vraag is zelf of het mag? Bij WAGO moet je ook de speciale versie hebben, anders mag het niet eens. De vraag is ook of je aderhulzen of pins mag gebruiken, want je verkleint het contact aanzienlijk bij dit soort aansluitingen.Dat wordt nog eens de handleiding letter voor letter uitspellen.

  • Twinflame82
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 16:52
Ik wil eigenlijk een B20 plaatsen, 3x4mm2 kabel met massieve kern leggen en dan die losse stekker van Anker erop zetten.

Enige is wel dat die stekker € 13,- kost, maar er vervolgens € 15,- aan verzendkosten bij komt. Hopelijk komt 'ie ook straks via bijvoorbeeld Amazon ofzo beschikbaar.