Beste allen,
Ik zit al een tijd door het dit topic heen te bladeren en zie wel een aantal vragen voorbij komen wat enigszins het zelfde is als mijne maar niet echt antwoorden.
Mijn setup is als volgt,
- Zendure solarflow 4000 mix AC+.
- Zonnepanelen met Ephase micro omvormers +- 3kw.
- Ephase metered gateway voor nul op de meter.
- Gielz koppeling zedure sdk op home assistant (om van de trage cloudkoppeling met zendure p1 af te zijn).
- Weinig tot geen ervaring met home assistant verder.
Ik zit met het volgende probleem, panelen staan op nul op de meter omdat de accu vol is. Vermogen wordt gevraagd, panelen schakelen op maar traag, dus accu springt bij. Dit is de "nieuwe" 0w norm. Panelen blijven geknepen maar accu blijft ontladen.
Oplossing volgens AI:
Het Probleem
Als Enphase in nul-op-de-meter (Zero Export) modus staat, knijpt hij zichzelf af. Je kunt aan de Enphase-data dus
niet zien hoeveel zonkracht er écht beschikbaar is. Als er een zwaar apparaat aangaat, weet de accu niet of Enphase nog kán opschalen of al aan zijn tax zit.
De Oplossing: Tijdgestuurde Prioritering (Zon Eerst)
We sturen de Zendure-accu aan puur op basis van de P1-meter, maar we gebruiken de
reactiesnelheid van Enphase als filter. We dwingen de accu om te wachten, zodat Enphase altijd de eerste kans krijgt om het probleem op te lossen.
- Bij stroomvraag (Apparaat aan):
- De P1-meter schiet omhoog.
- De Zendure-accu krijgt een wachttijd van 15 seconden.
- Binnen die 15 seconden schaalt Enphase op. Kan Enphase de vraag aan? Dan zakt de P1-meter weer naar 0W en doet de accu niks.
- Kan Enphase het niet aan? Dan is de P1-meter na 15 seconden nog steeds positief. De accu 'weet' nu dat Enphase maximaal draait en springt direct bij voor het restant.
- Bij lagere stroomvraag (Apparaat uit, rest blijft aan):
- Zodra er een apparaat uitschakelt, ontstaat er door de levering van de accu direct een overschot op de P1-meter (stroom zakt direct naar/onder de 0W).
- De accu reageert nu zonder vertraging (0 seconden) en zet zijn ontlaadvermogen direct op 0W.
- Enphase ziet dat de accu stopt, ziet de resterende stroomvraag in huis, en blijft onverstoord op zijn maximale capaciteit produceren.
Het Resultaat
Er is geen Enphase-data over de zonsterkte nodig. Door de accu 15 seconden te laten wachten bij inschakelen, en direct te laten stoppen bij uitschakelen, krijgt
zonne-energie altijd automatisch voorrang en is de onderlinge strijd volledig opgelost.
Heeft iemand hier al een oplossing voor? of zou dit bij de gielz koppeling in gebouwd kunnen worden? Edit: nul op de meter via enphase zou vanaf 80% acculading weer uit kunnen om weer bij te laden.