Goedemiddag allen,
Naar aanleiding van mijn eerdere bericht, de adviezen betreft de inrichting van mijn huidige groepenkast (het merk Noark (bedankt zonneplan)
) en het advies om een remautomaat te plaatsen in verband met een komende Thuisbatterij, heb ik de volgende groepenkast ontworpen:
Situatie nu :
1x35a aansluiting
1x 1 fase PV 4400WP 20a
1x Kookgroep 7,4KW 2x16a
1x PHEV lader via Stopcontact
1x Airco 5KW 20a
1x Airco 3,5Kw 16a
Ik wil deze geheel gaan vervangen voor het volgende:
1x35a voorbereid op 3x25a aansluiting welke ook z.s.m.aangevraagd gaat worden.
1x Hoofdschakelaar 40a 4p
1x Remautomaat 40a 4p
3x Aardlekschakelaar naar in totaal 12 groepen
1x 3 fase kookgroep (Wordt pas in gebruik genomen na aansluiting 3x25)
1x 3 fase EV lader (wordt pas in gebruik genomen na aansluiting 3x25, ik laad nu nog 3,7kw via stopcontact maar dan heb ik het klaar voor de toekomst)
1x 1 fase PV 4400WP 20a Aardlekautomaat komt tussen hoofschakelaar en remautomaat. Komt op fase 2
1x 1 fase Thuisbatterij (Anker max ac) 20a Aardlekautomaat komt tussen hoofdschakelaar en remautomaat. Komt op fase 1
1x Airco 5kw 20a komt achter ALS op fase 1
1x Airco 3,5kw 16a komt achter ALS op fase 2|
1x Airco 3,5kw 16a komt achter ALS op fase 3
1x Tijdelijke Kookgroep 7,4KW 2x16a
Verder komt er bijv. nog een Shelly pro of smart meter gen 2 bij.
Mijn vraag aan de specialisten, kan dit voor nu op de 1x35 aansluiting gecombineerd met de remautomaat? Hebben jullie tips/verbeteringen die ik naar aanleiding van dit model nog kan/moet toepassen?
Alvast en wederom dank voor jullie tijd en moeite!
Freek
Naar aanleiding van mijn eerdere bericht, de adviezen betreft de inrichting van mijn huidige groepenkast (het merk Noark (bedankt zonneplan)
Situatie nu :
1x35a aansluiting
1x 1 fase PV 4400WP 20a
1x Kookgroep 7,4KW 2x16a
1x PHEV lader via Stopcontact
1x Airco 5KW 20a
1x Airco 3,5Kw 16a
Ik wil deze geheel gaan vervangen voor het volgende:
1x35a voorbereid op 3x25a aansluiting welke ook z.s.m.aangevraagd gaat worden.
1x Hoofdschakelaar 40a 4p
1x Remautomaat 40a 4p
3x Aardlekschakelaar naar in totaal 12 groepen
1x 3 fase kookgroep (Wordt pas in gebruik genomen na aansluiting 3x25)
1x 3 fase EV lader (wordt pas in gebruik genomen na aansluiting 3x25, ik laad nu nog 3,7kw via stopcontact maar dan heb ik het klaar voor de toekomst)
1x 1 fase PV 4400WP 20a Aardlekautomaat komt tussen hoofschakelaar en remautomaat. Komt op fase 2
1x 1 fase Thuisbatterij (Anker max ac) 20a Aardlekautomaat komt tussen hoofdschakelaar en remautomaat. Komt op fase 1
1x Airco 5kw 20a komt achter ALS op fase 1
1x Airco 3,5kw 16a komt achter ALS op fase 2|
1x Airco 3,5kw 16a komt achter ALS op fase 3
1x Tijdelijke Kookgroep 7,4KW 2x16a
Verder komt er bijv. nog een Shelly pro of smart meter gen 2 bij.
Mijn vraag aan de specialisten, kan dit voor nu op de 1x35 aansluiting gecombineerd met de remautomaat? Hebben jullie tips/verbeteringen die ik naar aanleiding van dit model nog kan/moet toepassen?
Alvast en wederom dank voor jullie tijd en moeite!
Freek
:strip_exif()/f/image/yQ1rpbPPcGV9rdxsSO75NLmT.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/z5t1lDNtwjWT9QzfcNiHQuUE.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/akH8CkbCWq6Pd8iNNjLveFWx.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/cOHxtxzVcdjsBYyVpcrKR6Ub.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/KU2acZRYWDs51YCYDkwQxh7y.jpg?f=fotoalbum_large)
