@Rick Astley Ziet er goed uit.

edit: Je hebt 9 1fase alamats. Zet ze per 3 op een 4 unit kamrail met de 4e afgedopt boven de 3fase alamats.

[ Voor 65% gewijzigd door onetime op 07-02-2026 21:42 ]

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • marcop23
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 07-04 15:55
jasperfo schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 21:23:
[...]
We meten nu twee jaar het verbruik via de P1 poort met Homewizard. Op basis van die metingen durven we het wel aan om terug te gaan naar 3x25A. We verwarmen en koken op gas en er zijn verder geen grote verbruikers naast de lift. Hieronder de 10 kwartieren met de hoogste stroomwaardes van de afgelopen twee jaar. Zeker met een betere verdeling over de fases (van L3 naar L2) moet dat prima passen. Ook omdat een hoofdzekering nog een marge heeft. We willen een worst case testen met het hele pand voordat we de keus maken voor 3x25A of 3x40A.
L1 max AL2 max AL3 max A
5,50,429,7
11,226,7
5,10,426,7
5,30,826,5
19,312,525,3
6,30,724,8
2,21,124,4
24,32,714,3
7,22,724,2
5,60,824,1
Ah, dat is top, dat jullie al twee jaar gemeten hebben. Zijn dit instantane waardes? Of 1, 5 of 15minutengemiddelden?

Ik vind 't best laag uitvallen namelijk. Als 2 mensen op dezelfde fase hun oven aan zetten, zit je al op 20A. Het helpt wel enorm dat iedereen op gas kookt en verwarmt. Ik ging eigenlijk automatisch uit van elektrisch warm water.

Maar goed, alsnog: Met afgaande groepen van 20A maak je het relatief lastig om nog naar elektrisch koken om te schakelen. In een tijd waarin iedereen behoefte heeft aan verzwaring, zouden jullie jezelf beperken. Als je het mij vraagt zou ik toch voor C25 gaan om bv elektrisch koken makkelijker te maken en ook meer selectiviteit te hebben. En dan C40 voor de hoofdzekering.

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:40

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@MWDKing Welke 2P automaat heb je dan gekocht? Want die zijn dan weer niet zo gangbaar.

  • MWDKing
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 06-04 18:11
Septillion schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 22:14:
@MWDKing Welke 2P automaat heb je dan gekocht? Want die zijn dan weer niet zo gangbaar.
Een Emat (shame shame ). Co pilot gaf een set opties van Schneider, Eaton en Hager, maar het meeste was niet te vinden in webshops voor B16A uitvoering (vreemd genoeg meer C-karakteristiek). Hager was wel te vinden, maar was dan weer 35EUR duurder. Mijn afweging voor EMAT te gaan; 35€ goedkoper, mcb is een vrij simpel apparaat, is enigszins bekend, voldoet aan alle normen, de "extra" beveiliging t.o.v. de camping paal ging me vooral om de aardlek, B16 iig al beter dan C16 en de stekkerdoos wordt sporadisch gebruikt buiten (geen meterkast brand oid). Het risico op een fout exemplaar, dat gevoelsmatig hoger is dan bij A-merken, maar niet onderbouwd, neem ik voor lief.

[ Voor 8% gewijzigd door MWDKing op 07-02-2026 22:38 ]


  • Vliegvlug
  • Registratie: Februari 2002
  • Nu online
Frantic schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 16:15:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat moment dat je je nieuwe aeg fix o rail kast voor de uitbreiding openmaakt en overal abb ziet staan 😂
Dat moet geen verrassing zijn geweest want dat wist je maanden geleden al. ;)

Zie devriesjande in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3"
Toen kwam ik er namelijk ook achter Vliegvlug in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3"
TKroon schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 18:28:
[...]


Ik snap je, daarom heb ik ook gevraagd naar de bron.
Dan snap je niet hoe taalmodellen werken. Ook het antwoord op de vraag naar een bron is onbetrouwbaar. Het ding genereert een bronvermelding die plausibel klinkt, aan de hand van statistiek. Het antwoord is vaak niet de bron van de eerdere informatie en dikwijls komt zo'n ding met een bron die niet eens bestaat.

LLM-AI is fancy autocomplete, niet een informatiebron. Het kan best nuttig zijn, maar dan moet je de beperkingen kennen. Gebruik het in elk geval nooit voor dingen die (direct of indirect) met veiligheid te maken hebben.
onetime schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 19:32:
@uaT Dat zou dan een selectieve aardlek moeten zijn, anders is bij een probleem de hele woning uit.
En dat mag niet.
Ik neem aan dat je het over 531.3.6 hebt. Het hoeft niet selectief te zijn, als het maar niet een 30 mA is die voor zowel fout- en aanvullende bescherming wordt gebruikt. (Ik vraag me af wat de rationale achter de voorwaarden van die regel is, maar ze staan er zo...) Een niet-selectieve 300 mA aardlekschakelaar mag dus wél de hele installatie afschakelen.
Annuk schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 18:01:

Zal ze eens na-meten, maar ook zonder de kamrail pasten ze er niet geheel in, kan ook komen door de persing (vierkant) en/of de diameter i.c.m. de kooiklem van de automaat.
Ik had 't fout onthouden; de voorgeschreven striplengte voor een DS301C is maar 10 mm, niet 12 mm (toch denk ik dat je hulzen langer zijn dan dat).

  • Frantic
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 07-04 23:30
Dat het hetzelfde was inderdaad. Maar dat er ook glashard abb aan de binnenkant staat was wel een eye opener ;)
AR34 schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 20:04:
[...]


De brandmelder zit op een beugel zodat deze voldoende afstand heeft van het plafond. Een paar cm verplaatsen kan wel, maar het houdt niet over. Als alternatief kan ik ook een luik boven de deur maken om er zo bij te komen. Dan is de hoogte minder een probleem. Zal in ieder geval de Medusa als basis nemen, wat werkruimte is inderdaad altijd fijn.
Ik kan natuurlijk niet boven de deurpost kijken, maar de brand/rookmelder kan mogelijk ook tegen de linker of de rechter wand aan geplaatst worden ;)
[...]


Ik doelde op onderuitvoer vanuit de alamat. Voordat ik begon met ontwerpen was het mij niet volledig bekend dat je de meeste componenten van onder of boven kan voeden. Dit heb ik opgeschreven voor mezelf als herinnering. De kabel of VD draad zelf gaan dan inderdaad vanaf de zij- of bovenkant de groepenkast in.
Ahh duidelijk, ik ging er een beetje vanuit dat je onderuitvoer vanuit de kast bedoelde ;)
Maar bovenzijde dus voedend en onderzijde is afgaand ;) voordeel is dat je dan evt geen twinhulzen hoeft te gebruik omdat je vanuit je voedende kant (verbonden met kamrails) dan ook makkelijk je fases en nul daar weg kunt halen.
[...]


Ik sluit niet uit dat er nooit een videodeurbel komt, maar de meerwaarde is vooralsnog voor ons vrij beperkt. Ben ook wel gecharmeerd van "domme" techniek. Mochten we er uiteindelijk wel aan gaan dan is het gewoon een kwestie van een kleine aanpassing of verwijdering.
Eens ;) maar denk probeer het wel direct even op te gooien voordat je nu onzin uit gaat halen voor die 2 weken b.v. dat je de deurbel zo houdt.
[...]


Dit kwam vanuit een idee dat het verkleinen van de techniek mogelijk tot gevolg heeft dat de betrouwbaarheid of levensduur achteruit gaat. Of dat echt zo is weet ik natuurlijk niet, vandaar mijn vraag. Met bv. de standaard ALS + automaten is jarenlange ervaring, maar deze smalle modules zijn minder lang op de markt dacht ik. De veiligheid gaat voor mij voor het efficiëntere ruimtegebruik (ondanks dat ik toch wat ruimte te kort kom :) ). Maar mogelijk is het dus helemaal geen issue en zijn de ervaringen met deze modules super.


[...]


[Afbeelding]

Nu ik deze foto plaats realiseer ik me dat ik mogelijk een beetje tunnelvisie heb gehad met de 550x220mm groepenkast. Door het verplaatsen van de modem is een ABB 390x440mm misschien ook wel mogelijk. En dan is een echter onder uitvoer aan de linker kant opeens wel mogelijk. Het is wel een stuk meer werk, maar geeft ook meer mogelijkheden. Zal morgen eens gaan klussen om de linkerkant wat op de ruimen om te kijken of het echt zou lukken of niet.
De boel gaan en mogen ze hier echt niet laten zakken, bovenkant meterbord hoord op 1,6m hoogte te zitten, en dat zit hier denk ik ook zo ongeveer, dus die mogelijke 15cm winst ga je niet krijgen.
Wil je meer winst moet je mogelijk een loodgieter laten komen om die water & gas leidingen?? iets te laten verplaatsen (strak in de hoek rechts?)
Tevens ziet je meterkast er zo wel "porno" uit met alles zo strak en met gootjes, maar als je inderdaad alles eens opnieuw gaat ordenen en anders indelen (en iets compacter) kan er prima een uitbreidingskast naast aan de linker kant, en als je het leidingwerk rechts ook nog deels weg krijgt, daar waarschijnlijk ook nog wel.
@jasperfo Ik snap jullie redenatie maar zoals hier al meer gezegd, en met oog op de toekomst zou ik overwegen om naar een 3x50 of een 3x35A aansluiting te gaan.
3x50A t.o.v. 3x80A scheelt in ieder geval al ~€1650 op jaarbasis
En inderdaad 3x35A t.o.v. 3x50A scheelt je ook nog dikke €800 op jaarbasis, maar met 3x50 en toekomst zit je mogelijk wel wat veiliger, zeker als men meer elektrisch wil/gaat/moet doen (of jullie krijgen mogelijk laadpalen oid bij je gebouw).
Punt is namelijk ook dat als je nu (extreem) gaat verlagen, je de capaciteit niet zomaar weer terug kunt krijgen om te verhogen, als dat t.z.t. wel nodig is ben je direct de L*l.

Verder voor dit ontwerp van kast, laat je aarding even goed doormeten hoe laag deze is, anders bij voorkeur voor de afgaande kabels toch een [S] (selectieve) aardlekschakelaar/automaat of een 300mA aardlekschakelaar/automaat toepassen naar de appartementen.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!

onetime schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 20:26:
@jasperfo Vraag bij de ombouw naar lagere zekering waardes naar automaten? Dan kan je ze zelf weer inschakelen. Mocht er ooit teveel overbelasting zijn. Misschien goede mogelijkheid om de mogelijke problem van uitschakelen fors te beperken. (gaat misschien wel iets vaker uit, maar je kan zelf in een minuut weer inschakelen ipv dat je een uur op de monteur moet wachten en €137,56? kwijt bent.
Weet niet of jij deze opmerking al vaker hebt gemaakt of anderen, maar dit doen ze niet zomaar ;)

Tenzij het niet veilig is of de boel is zo aangetast, gaan ze de boel niet ombouwen.
Een zekering verlaging in deze is letterlijk de patroonhouder(s) eruitdraaien, lagere waarde zekering erin en weer erin draaien, kast dichtschroeven en zegelen, en de meterstanden opnemen en doorgeven.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!

Rick Astley schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 21:00:
Ik ben van plan de groepenkast in ons nieuwe huis opnieuw op te bouwen, omdat er door de jaren heen van alles bij (en naast) is gezet en er nu een wirwar aan merken in zit. Even ter check: zie ik iets over het hoofd, en wat vinden jullie van deze opzet?

[Afbeelding]

Huidige situatie:
[Afbeelding]
[Afbeelding]

In de nieuwe opzet heb ik alles vervangen door aardlekautomaten en zijn er 2 groepen bij gekomen t.b.v. Quooker en 2e oven. Tevens een C25 erbij voor de komst van onze Balans Energie thuisbatterij, zoals aangegeven door de installateur.
Je ontwerp lijkt opzich prima, maar wat @onetime ook al heeft gezegd groepeer evt. de aardlekautomaten (1F+N) even, of zet ze allemaal bij elkaar en koppel ze dan aan elkaar (nul doorlopend) en de fases per X automaten gezamelijk.
En trouwens ik zie dat je voor je accu een gewone C-automaat gebruikt, zou deze bij voorkeur als eerste of als laatste in de rij zetten, en duidelijk vermelden dat deze GEEN aardlekbeveiling heeft.
Waarom bij voorkeur als eerste of laatste.. zodat je wel de aardlekautomaten die je nu hebt gekozen bij elkaar hebt en je dus minder snel "fouten" maakt.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • jasperfo
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 05-03 12:12
Dank voor het meedenken allemaal, precies de zaken die helpen met het aanscherpen van dit plan!
onetime schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 21:30:
@jasperfo Maar is het niet beter om ieder appartement een echte eigen aansluiting te geven?
Een tweede keer ombouwen is inderdaad een optie, vraag is alleen in welke volgorde dan. Eerst naar 25A en eventueel omhoog naar 40A, of juist andersom. Omdat het een VvE aangelegenheid is, is elke aanpassing weer extra gedoe om te regelen met alle afstemming tussen de eigenaars.
Een eigen aansluiting hebben we ook naar gekeken, daar wordt het financieel eerder duurder van met straks 5 aansluitingen in plaats van 1. Maar belangrijker nog is dat het flink wat hak en breekwerk zou betekenen, de huidige kabels zitten niet door een schacht maar lopen door muren en vloeren en de meterkasten zijn krap waardoor een eigen meter per appartement niet of lastig past.
marcop23 schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 22:01:
[...]

Ah, dat is top, dat jullie al twee jaar gemeten hebben. Zijn dit instantane waardes? Of 1, 5 of 15minutengemiddelden?

Ik vind 't best laag uitvallen namelijk. Als 2 mensen op dezelfde fase hun oven aan zetten, zit je al op 20A. Het helpt wel enorm dat iedereen op gas kookt en verwarmt. Ik ging eigenlijk automatisch uit van elektrisch warm water.

Maar goed, alsnog: Met afgaande groepen van 20A maak je het relatief lastig om nog naar elektrisch koken om te schakelen. In een tijd waarin iedereen behoefte heeft aan verzwaring, zouden jullie jezelf beperken. Als je het mij vraagt zou ik toch voor C25 gaan om bv elektrisch koken makkelijker te maken en ook meer selectiviteit te hebben. En dan C40 voor de hoofdzekering.
Ik vond het ook redelijk lage waardes. Het is op basis van de Homewizard kwartierwaardes export. Die geeft ook maximale vermogen per fase per kwartier wat ik met een cos fi van 0,9 naar stroom heb doorvertaald. Dat heb ik dan weer via de local API met seconden polling bepaald tijdens een aantal drukke momenten, dan ligt de cos fi vaak boven die 0,9.

Zeker een goed punt over toekomst en elektrisch koken bijvoorbeeld. We overwegen een beperkt aantal zonnepanelen (maar klein deel van het dak is geschikt) met een thuisbatterij met hybride omvormer en mogelijkheid tot asymmetrisch terugleveren zodat we per fase kunnen peak shaven.

Ik denk dat we voor nu na de hoofdschakelaar een C40 automaat plaatsen en een tijdje draaien en testen. Dan kunnen we ook makkelijk op minuut of seconde basis de tussen)meters loggen voordat we de knoop doorhakken. Mijn hypothese is wel dat 3x25A moet passen. De gelijktijdigheid bij koken valt hier reuze mee. En als ik dan hier lees hoe anderen achter 3x25A zitten met vrijstaand huis, warmtepomp, laadpaal, verwarmd zwembad of jacuzzi dan voelt onze situatie redelijk simpel met wat wasmachines, waterkokers, gloeilampen plus een lift. Die lift is wel een ding natuurlijk, een trip van hoofdzekering is bijzonder onhandig, dus eerst maar eens flink meten.
Annuk schreef op zondag 8 februari 2026 @ 10:40:
@jasperfo Ik snap jullie redenatie maar zoals hier al meer gezegd, en met oog op de toekomst zou ik overwegen om naar een 3x50 of een 3x35A aansluiting te gaan.
3x50A t.o.v. 3x80A scheelt in ieder geval al ~€1650 op jaarbasis
En inderdaad 3x35A t.o.v. 3x50A scheelt je ook nog dikke €800 op jaarbasis, maar met 3x50 en toekomst zit je mogelijk wel wat veiliger, zeker als men meer elektrisch wil/gaat/moet doen (of jullie krijgen mogelijk laadpalen oid bij je gebouw).
Punt is namelijk ook dat als je nu (extreem) gaat verlagen, je de capaciteit niet zomaar weer terug kunt krijgen om te verhogen, als dat t.z.t. wel nodig is ben je direct de L*l.

Verder voor dit ontwerp van kast, laat je aarding even goed doormeten hoe laag deze is, anders bij voorkeur voor de afgaande kabels toch een [S] (selectieve) aardlekschakelaar/automaat of een 300mA aardlekschakelaar/automaat toepassen naar de appartementen.
Behalve elektrisch koken verwachten we in de toekomst geen grote aanpassingen. Waar we wonen zijn eigen laadpalen geen optie en voor verwarming moet eerst het hele CV systeem op de kop. We hebben nu een gedeelde 55kW gasketel die deze tijd van het jaar een aanvoertemperatuur heeft van 70-80 graden. Proef weinig zin bij de andere eigenaars om het aan te passen naar lage temperatuur.

Ik heb wel gelijk gekeken bij onze netbeheerder en op dit moment is de wachttijd voor het aanpassen van een aansluiting rond de 6 weken. Geen garantie voor de toekomst natuurlijk. Doormeten van de aarding zet ik gelijk op onze lijst, dank!
jasperfo schreef op zondag 8 februari 2026 @ 11:13:
Dank voor het meedenken allemaal, precies de zaken die helpen met het aanscherpen van dit plan!


[...]

Een tweede keer ombouwen is inderdaad een optie, vraag is alleen in welke volgorde dan. Eerst naar 25A en eventueel omhoog naar 40A, of juist andersom.
Andersom ;) eerst naar 3x50/3x35A en als het dan echt mogelijk is/lijkt dan mogelijk eens naar 3x25A, andersom kan wezen dat je de capaciteitsrechten kwijt raakt, en je b.v. eerst op een wijk-aanpak moet wachten voordat je weer omhoog kan, en dat kan soms een aantal jaren duren :+
Omdat het een VvE aangelegenheid is, is elke aanpassing weer extra gedoe om te regelen met alle afstemming tussen de eigenaars.
Een eigen aansluiting hebben we ook naar gekeken, daar wordt het financieel eerder duurder van met straks 5 aansluitingen in plaats van 1. Maar belangrijker nog is dat het flink wat hak en breekwerk zou betekenen, de huidige kabels zitten niet door een schacht maar lopen door muren en vloeren en de meterkasten zijn krap waardoor een eigen meter per appartement niet of lastig past.
Is inderdaad ook een optie, maar dan betaal je per appartement+ de VVE aansluiting voor gezamelijke verlichting & lift ook plm. €400 op jaarbasis aan vastrecht, dus is al 5x€400
[...]

Ik vond het ook redelijk lage waardes. Het is op basis van de Homewizard kwartierwaardes export. Die geeft ook maximale vermogen per fase per kwartier wat ik met een cos fi van 0,9 naar stroom heb doorvertaald. Dat heb ik dan weer via de local API met seconden polling bepaald tijdens een aantal drukke momenten, dan ligt de cos fi vaak boven die 0,9.
Ook met de kwartiergemiddelden kwam je dus al paar keer over de 25A, dan weet je de echte pieken dus niet eens ;)
Weet niet of je b.v. iets met home-assistant kan/wil, maar daar zou je evt. ook in kunnen loggen, met de juiste P1 meter gecombineerd zie je alles dan goed, pieken + gemiddelden i.c.m. spanning(en).
Zeker een goed punt over toekomst en elektrisch koken bijvoorbeeld. We overwegen een beperkt aantal zonnepanelen (maar klein deel van het dak is geschikt) met een thuisbatterij met hybride omvormer en mogelijkheid tot asymmetrisch terugleveren zodat we per fase kunnen peak shaven.

Ik denk dat we voor nu na de hoofdschakelaar een C40 automaat plaatsen en een tijdje draaien en testen. Dan kunnen we ook makkelijk op minuut of seconde basis de tussen)meters loggen voordat we de knoop doorhakken. Mijn hypothese is wel dat 3x25A moet passen. De gelijktijdigheid bij koken valt hier reuze mee. En als ik dan hier lees hoe anderen achter 3x25A zitten met vrijstaand huis, warmtepomp, laadpaal, verwarmd zwembad of jacuzzi dan voelt onze situatie redelijk simpel met wat wasmachines, waterkokers, gloeilampen plus een lift. Die lift is wel een ding natuurlijk, een trip van hoofdzekering is bijzonder onhandig, dus eerst maar eens flink meten.
Er hoeft maar 1 grapjas tussen te zitten die de elektrische kookplaat op een 1F kookgroep aansluit en die fanatiek aan het koken is en de hoofdzekering vliegt er vrij makkelijk uit als iemand anders op die fase net z'n waterkokertje/koffieapparaat aan zet, en dan zit je tot plm. 2u te wachten op een monteur van de netbeheerder + de bijkomende kosten.
[...]

Behalve elektrisch koken verwachten we in de toekomst geen grote aanpassingen. Waar we wonen zijn eigen laadpalen geen optie en voor verwarming moet eerst het hele CV systeem op de kop. We hebben nu een gedeelde 55kW gasketel die deze tijd van het jaar een aanvoertemperatuur heeft van 70-80 graden. Proef weinig zin bij de andere eigenaars om het aan te passen naar lage temperatuur.

Ik heb wel gelijk gekeken bij onze netbeheerder en op dit moment is de wachttijd voor het aanpassen van een aansluiting rond de 6 weken. Geen garantie voor de toekomst natuurlijk. Doormeten van de aarding zet ik gelijk op onze lijst, dank!
Dat zijn tijden waar geen rechten aan ontleent kunnen worden ;)
Dat zijn meestal gemiddelde wachttijden over hun gehele regio-gebied, en per kleiner (vestigings) gebied kan het flink afwijken.

Trouwens tip van flip m.b.t. je kast en de verdeling naar de appartementen > ga de fases even doordraaien, zo voorkom je mogelijk wat meer belasting op 1 en dezelfde fase (ga er vanuit dat de onderverdelers beetje vrijwel hetzelfde zijn opgebouwd net als de appartementen).

Oftewel verdelings-volgordes:
VVE: Bruin - Zwart - Grijs
App 1: Zwart - Grijs - Bruin
App 2: Grijs - Bruin - Zwart
App 3: Bruin - Zwart - Grijs
App 4: Zwart - Grijs - Bruin

Zo houd je overal wel een standaard draaiveldrichting maar verdeel je (hopelijk) de fasebelasting wel.

Dit wil momenteel niet in de kast hoe je deze hebt opgebouwd, of je moet daar gaan doordraaien tussen je zekeringen en je meters, dat is nog een optie, en anders onder de hoofdschakelaars van de appartementen.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • marcop23
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 07-04 15:55
jasperfo schreef op zondag 8 februari 2026 @ 11:13:
Ik denk dat we voor nu na de hoofdschakelaar een C40 automaat plaatsen en een tijdje draaien en testen. Dan kunnen we ook makkelijk op minuut of seconde basis de tussen)meters loggen voordat we de knoop doorhakken. Mijn hypothese is wel dat 3x25A moet passen. De gelijktijdigheid bij koken valt hier reuze mee. En als ik dan hier lees hoe anderen achter 3x25A zitten met vrijstaand huis, warmtepomp, laadpaal, verwarmd zwembad of jacuzzi dan voelt onze situatie redelijk simpel met wat wasmachines, waterkokers, gloeilampen plus een lift. Die lift is wel een ding natuurlijk, een trip van hoofdzekering is bijzonder onhandig, dus eerst maar eens flink meten.
[...]
Ik denk dat áls de hoofdzekering tript (of de C40 automaat), dat het gebeurt als de lift in beweging komt. Zeg dat er een 50% kans is dat er dan iemand in staat, en dus opgesloten raakt. En noem me doemdenkerig, maar dat kan ook iemands 80-jarige moeder zijn die net twee uur in de auto gezeten heeft en haar blaas niet meer op kan houden. Daarom zou ik veel terughoudender zijn met krap dimensioneren dan met een privéwoning.

De vergelijking met een villa is wat lastig, vind ik. Ten eerste is een laadpaal vrijwel altijd met load balancing aangesloten als er ook andere grote verbruikers zijn. En een huiseigenaar heeft ook wat meer controle over de gelijktijdigheid: de jacuzzi of zwembad hoeft niet verwarmd te worden als het kerstdiner in de oven staat.

Met zo'n C40 automaat vergroot je de kans ook ietsje dat de boel tript, plus áls het tript, dan gaan gelijk alle drie fases. Zou je niet "gewoon" een hoofdschakelaar plaatsen en met hulp van de data kijken of een 40A-automaat getript zou hebben?

Ik heb misschien een hoop commentaar, maar aan de andere kant complimenten dat je het gewoon goed overweegt hoor. Vaak genoeg wordt er flink overgedimensioneerd met bijbehorende kosten terwijl dat niet nodig blijkt.
Annuk schreef op zondag 8 februari 2026 @ 10:45:
[...] Weet niet of jij deze opmerking al vaker hebt gemaakt of anderen, maar dit doen ze niet zomaar ;)

Tenzij het niet veilig is of de boel is zo aangetast, gaan ze de boel niet ombouwen.
Een zekering verlaging in deze is letterlijk de patroonhouder(s) eruitdraaien, lagere waarde zekering erin en weer erin draaien, kast dichtschroeven en zegelen, en de meterstanden opnemen en doorgeven.
Het staat wel gewoon op de prijslijst, dus verwacht ik gewoon u vraagt wij draaien, zolang het veilig kan.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.

onetime schreef op zondag 8 februari 2026 @ 14:47:
[...]

Het staat wel gewoon op de prijslijst, dus verwacht ik gewoon u vraagt wij draaien, zolang het veilig kan.
Ja zo, dat kan inderdaad tegen extra tarief, ging er vanuit dat je erop doelde dat je moest vragen of ze dat direct even erbij deden ;)

Daarom mijn voorgaande reactie.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!

TKroon schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 09:05:
@Xander In plaats van de remautomaat, kan ik dan niet beter de aardleks vervangen door aardlekautomaten? Dat biedt dezelfde bescherming, maar voorkomt het moeten plaatsen van nog een extra uitbreiding.

Zoals:
ABB Aardlekautomaat 1P+N B40 30mA
ABB Aardlekautomaat 1P+N C40 30mA

Toch?
Ja en nee... Het probleem van mogelijke overbelasting van componenten los je daar mee op. Maar je kunt de verdeler nog steeds zwaarder belasten dan de 3x32A die ABB opgeeft (dat zou je kunnen oplossen door C32 aardlekautomaten te kiezen natuurlijk), plus je zit er nog mee dat zo'n aardlekautomaat warmer wordt dan een aardlekschakelaar en daarmee kom je terug bij Juerd in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3".

Als je de overstroombeveiliging in een aparte behuizing zou plaatsen veeg je ook dergelijke bezwaren van tafel.
Zie hier de OVK Zolder. K1 is backupheater warmtepomp, 1 is elektrisch element van boilervat, 2 is warmtepomp, 3 is PV (2,5 kW-omvormer op L2), K2 is PV 3-fase 8 kW (oost west, alleen bij plots fel zonlicht op koude panelen wordt de 8 kW kortstondig aangetikt, in de zomer is 6 kW de max).
Tweede rij is de thuisbatterij (10 kW omvormer) met energiemeter.
Derde rij is domotica/aansturing vloerverwarming.
[Afbeelding]

Overzicht open:
[Afbeelding]

Close up onderste helft:
[Afbeelding]

Close up bovenste helft:
[Afbeelding]
Ook in deze kast heb je meerdere voedingsbronnen natuurlijk. 25A vanuit het net (HVK), ~11,5A uit de grote PV-installatie, ~11A uit de kleine PV-installatie, ~14,5A vanuit de thuisbatterij, oftewel dat telt op tot dezelfde 62A die je eerder hebt berekend.

Maar deze kast heeft niet zoveel verbruikersgroepen. De 40A aardlekschakelaar kun je al niet met meer dan 32A belasten, want er zit een B16 3P+N automaat op en nog 1x B16 1P+N automaat per fase toch?
En nog OVK Schuur. Daar ligt nu maar 1,8 kW PV op, en een 8A-autolader. Maar voorbereid op een dubbele 3x16A laadpaal (niet per se om met die capaciteit gelijktijdig te laden, maar dat er 2 EV's kunnen laden). Ook zou in deze schuur eventueel nog een batterij kunnen komen met noodstroomvoorziening.
[Afbeelding]
Met 25A uit het net (HVK) en ~8A PV kom je sowieso niet in de buurt van de limieten van een standaard 40A verdeler natuurlijk. :)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+

jasperfo schreef op zondag 8 februari 2026 @ 11:13:
Een eigen aansluiting hebben we ook naar gekeken, daar wordt het financieel eerder duurder van met straks 5 aansluitingen in plaats van 1.
Hoe heb je die berekening gemaakt? Hou je daarbij rekening met de "vermindering energiebelasting"? Voor iedere aansluiting in een woning krijg je € 628,96 terug (tarief 2026), dat is meer dan je bij de meeste netbeheerders betaalt voor een 3x25A aansluiting, je verdient daar zo'n €150 per jaar per aansluiting op.

Natuurlijk zijn er een hoop (eenmalige) kosten om die aparte aansluitingen te realiseren, maar als die woningen er maar lang genoeg blijven staan ga je het een keer terugverdienen.

Je krijgt dan ook de mogelijkheid om allemaal je eigen energieleverancier te kiezen, kunt als je wilt gebruik maken van dynamische tarieven, etc. waardoor je individueel wellicht nog meer kunt besparen.

En wellicht wordt je woning bij verkoop nog meer waard ook, ik kan me zomaar voorstellen dat niet iedere potentiele koper zin heeft om energie te verrekenen met een VVE.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+

@Xander @jasperfo Waar nog bij komt dat je dan 5x 25 = 125A per fase beschikbaar hebt...
Kunnen die meters niet op de plaats van de huidige? Verder gewoon aangesloten op de bestaande kabel.
Ik weet van "recente" ombouw van kantoren naar appartementen waar de meters in de hal zitten.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.

onetime schreef op zondag 8 februari 2026 @ 16:58:
@Xander @jasperfo Waar nog bij komt dat je dan 5x 25 = 125A per fase beschikbaar hebt...
Kunnen die meters niet op de plaats van de huidige? Verder gewoon aangesloten op de bestaande kabel.
Ik weet van "recente" ombouw van kantoren naar appartementen waar de meters in de hal zitten.
Ik kom inderdaad vaker dat soort situaties tegen. Maar dan meestal wel met een rijtje meterkasten (conform NEN 2768) naast elkaar in de hal, dat neemt wel behoorlijk wat plek in natuurlijk.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • deejeebv
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 11:17
Xander schreef op zondag 8 februari 2026 @ 15:34:
[...]


Hoe heb je die berekening gemaakt? Hou je daarbij rekening met de "vermindering energiebelasting"? Voor iedere aansluiting in een woning krijg je € 628,96 terug (tarief 2026), dat is meer dan je bij de meeste netbeheerders betaalt voor een 3x25A aansluiting, je verdient daar zo'n €150 per jaar per aansluiting op.
Die teruggave energiebelasting is niet per aansluiting maar per huishouden, ook als er meer huishoudens achter een meter zitten heb je recht op teruggave energiebelasting.
Zie https://www.belastingdien...e_zaak_op_een_aansluiting
deejeebv schreef op zondag 8 februari 2026 @ 18:57:
[...]

Die teruggave energiebelasting is niet per aansluiting maar per huishouden, ook als er meer huishoudens achter een meter zitten heb je recht op teruggave energiebelasting.
Zie https://www.belastingdien...e_zaak_op_een_aansluiting
Dat is nieuws voor mij. :)

Ik kan op Google niet duidelijk de voorwaarden vinden, blijkbaar hangt het onder meer af van de WOZ waarde. Het is dus niet zo simpel als een vast bedrag per jaar, zoals bij zelfstandige woningen met eigen aansluiting?

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • deejeebv
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 11:17
Xander schreef op zondag 8 februari 2026 @ 19:17:
[...]

Dat is nieuws voor mij. :)

Ik kan op Google niet duidelijk de voorwaarden vinden, blijkbaar hangt het onder meer af van de WOZ waarde. Het is dus niet zo simpel als een vast bedrag per jaar, zoals bij zelfstandige woningen met eigen aansluiting?
Het is niet afhankelijk vaan de WOZ-waarde, maar of de panden achter de aansluiting een eigen WOZ- waarde hebben.

  • AR34
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 07-04 22:13
Annuk schreef op zondag 8 februari 2026 @ 10:40:
De boel gaan en mogen ze hier echt niet laten zakken, bovenkant meterbord hoord op 1,6m hoogte te zitten, en dat zit hier denk ik ook zo ongeveer, dus die mogelijke 15cm winst ga je niet krijgen.
Wil je meer winst moet je mogelijk een loodgieter laten komen om die water & gas leidingen?? iets te laten verplaatsen (strak in de hoek rechts?)
Die 1,6m hoogte als eis is goed om te weten. Zou natuurlijk ook wel vreemd zijn om 600 euro uit te geven om iets 15cm lager te hangen natuurlijk :). Leidingen links zijn inderdaad water en gas. Ben niet blij met de positie daar, maar de eventuele winst is minder dan een halve kast breedte.
Tevens ziet je meterkast er zo wel "porno" uit met alles zo strak en met gootjes, maar als je inderdaad alles eens opnieuw gaat ordenen en anders indelen (en iets compacter) kan er prima een uitbreidingskast naast aan de linker kant, en als je het leidingwerk rechts ook nog deels weg krijgt, daar waarschijnlijk ook nog wel.
Een geordende en gelabelde meterkast is bijna een ere kwestie ondertussen :) Natuurlijk wel met de beperkingen van een bestaande situatie. Heb vandaag al e.e.a. bekeken en verplaatst. Ga volgende week verder met herinrichten van het data gedeelte. Verwacht dat het wel moet lukken en dan is die 395x440mm kast toch de beste optie schat ik in. Dan ook maar weer een nieuwe groepenkast ontwerpen :). Thanks voor alle info en ideeën d:)b
deejeebv schreef op zondag 8 februari 2026 @ 19:33:
[...]

Het is niet afhankelijk vaan de WOZ-waarde, maar of de panden achter de aansluiting een eigen WOZ- waarde hebben.
Oke. Maar hoe hoog is de vermindering die je krijgt dan precies? Exact hetzelfde als wanneer iedereen voor een eigen aansluiting zou betalen?

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • deejeebv
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 11:17
Xander schreef op zondag 8 februari 2026 @ 21:02:
[...]

Oke. Maar hoe hoog is de vermindering die je krijgt dan precies? Exact hetzelfde als wanneer iedereen voor een eigen aansluiting zou betalen?
Volgens mij wel, er zou anders sprake zijn van rechtsongelijkheid.

  • Speeddragon
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 05-04 00:02
Sinds een paar dagen heb ik een p1 dongle, recent verhuist naar een huis met 3x25 en mij viel op dat fase 2 nooit belast wordt.
Heb in totaal 8 groepen met 2 aardlekschakelaars (wat dus al iets verklaart)
1 krachtgroep voor de inductie (maar die zit dus waarschijnlijk net op fase 1 en 3)
en 1 PV aardlekatuomaat die ook op fase 3 zit. (1 fase omvormer)

Ik heb weinig ruimte in de huidige kast om heel veel te wijzigen, maar vraag me wel af of dit niet beter kan, het geeft geen problemen, maar helemaal ideaal lijkt het me niet..

Heel veel lurken, heel weinig posten..

Speeddragon schreef op maandag 9 februari 2026 @ 09:44:
Sinds een paar dagen heb ik een p1 dongle, recent verhuist naar een huis met 3x25 en mij viel op dat fase 2 nooit belast wordt.
Heb in totaal 8 groepen met 2 aardlekschakelaars (wat dus al iets verklaart)
1 krachtgroep voor de inductie (maar die zit dus waarschijnlijk net op fase 1 en 3)
en 1 PV aardlekatuomaat die ook op fase 3 zit. (1 fase omvormer)

Ik heb weinig ruimte in de huidige kast om heel veel te wijzigen, maar vraag me wel af of dit niet beter kan, het geeft geen problemen, maar helemaal ideaal lijkt het me niet..
Een foto van een geopende kast geeft iets duidelijkheid, maar je eigen constatering is inderdaad wel al redelijk kloppend denk ik.

Je kunt overwegen om een aardlekschakelaar bij toe te voegen, dan je groepen verdelen als 3-3-2 zodat iedere fase enigszins belast wordt.
De PV-aardlekautomaat juist op de fase plaatsen waar meestal het hoogste/meeste verbruik is.
En je kunt inderdaad even je krachtgroep bekijken hoe deze is aangesloten en welke contacten in de perilex en/of kookplaat is aangesloten.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • Reptile209
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 09:58

Reptile209

- gers -

Speeddragon schreef op maandag 9 februari 2026 @ 09:44:
Sinds een paar dagen heb ik een p1 dongle, recent verhuist naar een huis met 3x25 en mij viel op dat fase 2 nooit belast wordt.
Heb in totaal 8 groepen met 2 aardlekschakelaars (wat dus al iets verklaart)
1 krachtgroep voor de inductie (maar die zit dus waarschijnlijk net op fase 1 en 3)
en 1 PV aardlekatuomaat die ook op fase 3 zit. (1 fase omvormer)

Ik heb weinig ruimte in de huidige kast om heel veel te wijzigen, maar vraag me wel af of dit niet beter kan, het geeft geen problemen, maar helemaal ideaal lijkt het me niet..
In aanvulling op wat @Annuk al zegt: heb je een overzicht van wat er op welke groep zit en welke groepen op welke fase zitten? Daarmee kan je gaan kijken of je dingen qua belasting anders zou willen/kunnen verdelen over de fasen. Als dat overzicht er niet is, is dat sowieso een goede om te maken voor je nieuwe huis, altijd handig om te hebben.

Zo scherp als een voetbal!


  • Speeddragon
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 05-04 00:02
Dat overzicht wil ik inderdaad gaan maken, want dat is nu niet bekend. In het oude huis alles zelf getrokken, dus dat was tenminste duidelijk.
Er is jammer genoeg te weinig ruimte om nog een extra aardlekschakelaar bij te plaatsen. Uiteindelijk gaat de meterkast op de schop en dan kan ik er 1 boven of naast plaatsen.


Voor wat betreft de PV groep. Ik begreep wel dat een slimme meter intern saldeert. Dus in principe maakt het niet echt uit op welke fase je deze hangt, of zie ik daar iets over het hoofd?

Heel veel lurken, heel weinig posten..


  • Freeaqingme
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 00:56
@Speeddragon je kan je afvragen of het echt wat toevoegt. Het klinkt alsof je geen heel zware gebruikers in huis hebt. Ongetwijfeld dat je netbeheerder de moeite kan waarderen, maar waarom zou je daar al die moeite in stoppen?

No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.

Speeddragon schreef op maandag 9 februari 2026 @ 10:22:
Dat overzicht wil ik inderdaad gaan maken, want dat is nu niet bekend. In het oude huis alles zelf getrokken, dus dat was tenminste duidelijk.
Er is jammer genoeg te weinig ruimte om nog een extra aardlekschakelaar bij te plaatsen. Uiteindelijk gaat de meterkast op de schop en dan kan ik er 1 boven of naast plaatsen.
Heb je momenteel dan een enkel rij kast met maar 12 modules en zonder hoofdschakelaar?
Of heb je allemaal 2 module brede oudere automaten?
Bij normale 24 modules kast zou ik uitkomen op 4(hs) + 4 (2x ALS) + 8 (eindgroepen) (+2 beltrafo) = 16(18) modules in gebruik en dan zou in mijn ogen er nog prima een aardlekschakelaar bij passen.
Voor wat betreft de PV groep. Ik begreep wel dat een slimme meter intern saldeert. Dus in principe maakt het niet echt uit op welke fase je deze hangt, of zie ik daar iets over het hoofd?
Nog wel indd, maar met de nieuwe Energiewet mag er gezegd worden dat je alleen per fase verrekend mag worden, dus niet op L3 terugleveren en op L2 gebruiken, dan krijg je geen saldering meer.

Las laatst ook al ergens iets over een fase-wisselaar voor 1F PV/accu installaties op een 3F aansluiting, dan kan er geswitched worden door invoering naar de zwaarst belaste fase op dat moment

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • Speeddragon
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 05-04 00:02
@Annuk Hierbij een foto van de kast:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E3ushfh-MNclU4fJmR2no2aJG54=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lq7S3AVufIsVHM8V91ENpKdG.jpg?f=fotoalbum_large

Ik zou inderdaad nog een aardlekschakelaar kunnen toevoegen als ik echt wil!

@Freeaqingme ja is veel moeite voor weinig, maar het is ook wel een beetje een hobby..


Zo zonde dat er met stif op is gekliederd terwil je gewoon netjes had kunnen werken..

Heel veel lurken, heel weinig posten..

Speeddragon schreef op maandag 9 februari 2026 @ 10:52:
@Annuk Hierbij een foto van de kast:
[Afbeelding]

Ik zou inderdaad nog een aardlekschakelaar kunnen toevoegen als ik echt wil!

@Freeaqingme ja is veel moeite voor weinig, maar het is ook wel een beetje een hobby..


Zo zonde dat er met stif op is gekliederd terwil je gewoon netjes had kunnen werken..
Was inderdaad de kookgroep even vergeten mee te rekenen :+

Dit is iets wat ik tot dusverre nog wel in het ABB assortiment mis, wat Eaton & Hager wel hebben, en dat zijn die kamrails om een aardlekschakelaar + 4(5) groepen (5 in geval van kookgroep) in 1x te koppelen.

En nu inderdaad voor jezelf de vraag en/of wens hoe en of wat je allemaal wilt aanpassen (en toevoegen) in je nieuwe woning.
Als je echt wilt uitbreiden "moet" je toch al iets.
En lijkt het nu zo of gaan er 2 groepen in/door de lasdoos links naast het meterbord?
Lijkt namelijk wel zo, 1x een 1F groep en 1x de kookgroep (3F+N) aan de dikte van de kabels te zien, dit zou sowieso al aangepast moeten worden.
Kleine edit:
Waarom staat er (nog) een zekeringsschroef/houder met zekering op je meter?
Heb je toevallig een 2-polige spanningstester? Want dit lijkt evt. op dat er iets is geweest en dat je i.p.v. 3 fases maar 2 fases mogelijk in gebruik hebt, en dat er 1 fase gebrugd is bij de HZ.

Dit kan je testen als je een 2-polige spanningstester hebt, en deze onder de hoofdschakelaar op de contactpunten houd, even onderling meten op L1-Nul / L2-Nul / L3-Nul / L1-L2 / L1-L3 / L2-L3
bij de eerste 3 moet je spanningstester netjes 230V aangeven, en bij die volgende 3 telkens 400V (allemaal plusminus), geeft de spanningstester bij 1 v/d 3 laatsten geen 400V aan maar 0V dan is er ergens nog een fase gebrugd, en kan/mag je je netbeheerder bellen om dat even te laten oplossen.

Dit kan het gevolg zijn van een storing b.v. en dat de vorige bewoner ten tijde van terug zetten niet thuis was o.i.d.

[ Voor 25% gewijzigd door Annuk op 09-02-2026 11:04 ]

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • Freeaqingme
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 00:56
Speeddragon schreef op maandag 9 februari 2026 @ 10:52:

@Freeaqingme ja is veel moeite voor weinig, maar het is ook wel een beetje een hobby..
Hehe ja dat snap ik :9 Maar dan zou ik het lekker doen als je toch de kast gaat aanpakken.

No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.


  • Speeddragon
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 05-04 00:02
@Annuk

Ben even gaan kijken, en mij viel het volgende op:
De derde fase van de hoofschakelaar (eigenlijk fase 2) zit alleen aan de kookplaatkrachtgroep. Dus dat klopt.
Kon mijn duspol even niet vinden dus dat check ik nog.

wel een leuk detail is dat de fases dus niet als L1, L2 en L3 op de hoofdschakelaar zitten..

Klopt ook dat er een xmvk kabel door 2 lasdoosjes van een andere groep zijn getrokken. Ook nog een keer aanpassen. zitten geen lassen in onder dezelfde doos gelukkig

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eGdgHxputHsyfr1Ol5o1mLH8Cxw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Hco2VGutx2972kBXW6Zj28Rg.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qL8GGYFHfZIERYs5yr8htixROlE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hVOVRrsrNHZ3R9DidaMkRbHb.jpg?f=fotoalbum_large

Heel veel lurken, heel weinig posten..

Annuk schreef op maandag 9 februari 2026 @ 10:47:
[...] Nog wel indd, maar met de nieuwe Energiewet mag er gezegd worden dat je alleen per fase verrekend mag worden, dus niet op L3 terugleveren en op L2 gebruiken, dan krijg je geen saldering meer.

Las laatst ook al ergens iets over een fase-wisselaar voor 1F PV/accu installaties op een 3F aansluiting, dan kan er geswitched worden door invoering naar de zwaarst belaste fase op dat moment
Heb je ergens een link naar die regel die tegen de DSMR spec ingaat?
Dat een meter moet meten als een Ferraris meter? Toch wel van behoorlijk belang.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • Frantic
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 07-04 23:30
Zo, zoals beloofd foto's met de (resterende) vragen.
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen
Het toekomst plan:

Onder de rechter 3 kracht groepen komen nog 3 krachtgroepen bij:
- Onderverdeler Garage, deze wil ik voorzien van een 20A 300mA hier in de meterkast. Bedraden met 10mm2 yvmkas naar de onderverdeler in de garage. Daar verder met 16A 30mA alamats. Eventueel wil ik vanuit deze onderverdeler een laadpaal gaan voeden.
- Zwembad of onderverdeler in toekomstig tuinhuis, voeding voor zwembad etc hier dan op of extra groep zonnepanelen
- Laadpaal of extra groep zonnepanelen

Ik heb nu 3 16A 30mA alamats geplaatst (ik was in de veronderstelling dat deze dubbele kooimoeren hadden maar blijkbaar niet, nog even nagaan bij leverancier of ze überhaupt met AEG sticker bestaan.. is toch net wat netter bedraden met kamrails).
Deze zijn voor:
- zolder
- 1 groep die continue belast wordt (met variërend vermogen) voor een aquarium
- Netwerkapparatuur in de meterkast.

Hier kunnen nog enkele 16A groepen bij. komen. qua belasting zullen deze over de fases verdeeld worden. Indien nodig zal de aansluiting in de toekomst verzwaard worden van 3x25A naar 3x35A

Mijn vraag:
hoe kan ik het beste gaan bedraden. Ik ga er van uit dat er nu 6mm2 in zit, intern wil ik alles gaan vervangen voor 10mm2.

Zijn er nog dingen waar ik rekening mee moet houden?

Bruggetje voor de Aard rails heb ik ergens in de garage liggen. Dit neem ik mee met bedraden ;)

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
Xander schreef op zondag 8 februari 2026 @ 15:06:
[...]


Ja en nee... Het probleem van mogelijke overbelasting van componenten los je daar mee op. Maar je kunt de verdeler nog steeds zwaarder belasten dan de 3x32A die ABB opgeeft (dat zou je kunnen oplossen door C32 aardlekautomaten te kiezen natuurlijk), plus je zit er nog mee dat zo'n aardlekautomaat warmer wordt dan een aardlekschakelaar en daarmee kom je terug bij Juerd in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3".

Als je de overstroombeveiliging in een aparte behuizing zou plaatsen veeg je ook dergelijke bezwaren van tafel.
[...]
Ook in deze kast heb je meerdere voedingsbronnen natuurlijk. 25A vanuit het net (HVK), ~11,5A uit de grote PV-installatie, ~11A uit de kleine PV-installatie, ~14,5A vanuit de thuisbatterij, oftewel dat telt op tot dezelfde 62A die je eerder hebt berekend.

Maar deze kast heeft niet zoveel verbruikersgroepen. De 40A aardlekschakelaar kun je al niet met meer dan 32A belasten, want er zit een B16 3P+N automaat op en nog 1x B16 1P+N automaat per fase toch?
[...]
Met 25A uit het net (HVK) en ~8A PV kom je sowieso niet in de buurt van de limieten van een standaard 40A verdeler natuurlijk. :)
Hartelijk dank voor je reactie :) Ondanks je goede adviezen, ga ik voor de middenweg: het vervangen van de aardlekschakelaars door 3x C32 aardlekautomaten. De kasten zitten verder niet vol. Mijn enige goede optie zou zijn om er een kast boven te plaatsen, maar daar moeten alle eindgroepen voor los en buizen voor ingekort. Die vind ik voor nu te ingrijpend. Ik onthoud hem wel voor het geval ik in de toekomst nog automaten bij ga plaatsen, dan zal ik nog een kast bijplaatsen en automaten verdelen voor een betere warmteverdeling. Nogmaals dank.

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV

Annuk schreef op maandag 9 februari 2026 @ 10:59:
[...]
Dit is iets wat ik tot dusverre nog wel in het ABB assortiment mis, wat Eaton & Hager wel hebben, en dat zijn die kamrails om een aardlekschakelaar + 4(5) groepen (5 in geval van kookgroep) in 1x te koppelen.
Zelf vind ik ABB's manier met eindgroepen op de bovenste dinrail en aardlekschakelaars op de onderste rail juist prettiger. Eaton levert het ook zo in voorbedrade kasten. Dat kost weliswaar 2 draden per aardlekschakelaar extra, maar de bedrading van de normale eindgroepen hoeft niet naar de onderste rail, wat weer een overzicht oplevert. Nog meer overzicht krijg je door een kamrail te gebruiken voor de nulcontacten van de aardlekschakelaars, en bij 1-fase ook voor de fasecontacten. Het is ook veiliger qua wat we hier recent besproken hebben over de aardrail en foutstroom: alle draden die bij de aardrail in de buurt komen, zijn al aardlekbeschermd, waardoor het geen probleem oplevert bij TT. (Geen issue bij Hager, die geïsoleerde aardrails gebruiken (maar een metalen dinrail daarnaast...).)

(Uiteraard zijn deze voordelen er alleen bij kasten die 2 dinrails onder elkaar hebben).

  • arpeggio
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 09:28
onetime schreef op maandag 9 februari 2026 @ 13:05:
[...]

Heb je ergens een link naar die regel die tegen de DSMR spec ingaat?
Dat een meter moet meten als een Ferraris meter? Toch wel van behoorlijk belang.
Als ik het correct heb, staat het hier. Ben daar zelf ooit eens op gewezen. Dit document dateert uit 2019.

Netbeheer NL

Afbeeldingslocatie: https://www.circuitsonline.net/forum/file/72353
Juerd schreef op maandag 9 februari 2026 @ 13:27:
[...]


Zelf vind ik ABB's manier met eindgroepen op de bovenste dinrail en aardlekschakelaars op de onderste rail juist prettiger. Eaton levert het ook zo in voorbedrade kasten. Dat kost weliswaar 2 draden per aardlekschakelaar extra, maar de bedrading van de normale eindgroepen hoeft niet naar de onderste rail, wat weer een overzicht oplevert. Nog meer overzicht krijg je door een kamrail te gebruiken voor de nulcontacten van de aardlekschakelaars, en bij 1-fase ook voor de fasecontacten. Het is ook veiliger qua wat we hier recent besproken hebben over de aardrail en foutstroom: alle draden die bij de aardrail in de buurt komen, zijn al aardlekbeschermd, waardoor het geen probleem oplevert bij TT. (Geen issue bij Hager, die geïsoleerde aardrails gebruiken (maar een metalen dinrail daarnaast...).)

(Uiteraard zijn deze voordelen er alleen bij kasten die 2 dinrails onder elkaar hebben).
Ben persoonlijk ook meer van die "klassieke" opbouw hoor (uitgaande van 2 rails kast), met onderin de aardlekschakelaars en bovenin de eindgroepen, maar zoals recent hier besproken met/tegenover @True & @Tanuki zou dit namelijk ook een mooie optie zijn namelijk om de DS201 aardlekautomaten + de DS301C automaten te koppelen met dergelijke kam-rails, eigenlijk is dat puur vanuit dat opzicht voor mezelf ;)


Het zou mogelijk met deze kamrail kunnnen (bovenstaande), maar geen ervaringen mee tot dusverre, maar betekend wel dat alles hier op 1 en dezelfde fase zit.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Annuk schreef op maandag 9 februari 2026 @ 13:37:
[...]


Ben persoonlijk ook meer van die "klassieke" opbouw hoor (uitgaande van 2 rails kast), met onderin de aardlekschakelaars en bovenin de eindgroepen, maar zoals recent hier besproken met/tegenover @True & @Tanuki zou dit namelijk ook een mooie optie zijn namelijk om de DS201 aardlekautomaten + de DS301C automaten te koppelen met dergelijke kam-rails, eigenlijk is dat puur vanuit dat opzicht voor mezelf ;)


Het zou mogelijk met deze kamrail kunnnen (bovenstaande), maar geen ervaringen mee tot dusverre, maar betekend wel dat alles hier op 1 en dezelfde fase zit.
Ik ben van het weekend bezig geweest met de kast in kwestie en de installatieautomaten met die helse kooiklemmen. Maar heb het uiteindelijk allemaal met twins gedaan i.p.v. met de kamrail. Dat bracht weinig winst en ik vraag mij af of het überhaupt past.
Zal het vanavond even kunnen nameten, maar 6 mm2 twin past echt maar amper in de kooiklem, ik denk dat kamrail + 6 mm2 enkel ook dramatisch is en kamrail + 6 mm2 twin zal sowieso niet passen.

Ik ben er nog niet over uit wat ik hier nu persoonlijk van vind. Erg blij was ik er in ieder geval niet mee afgelopen zaterdag.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente

Frantic schreef op maandag 9 februari 2026 @ 13:18:
Zo, zoals beloofd foto's met de (resterende) vragen.


***members only***


Het toekomst plan:

Onder de rechter 3 kracht groepen komen nog 3 krachtgroepen bij:
- Onderverdeler Garage, deze wil ik voorzien van een 20A 300mA hier in de meterkast. Bedraden met 10mm2 yvmkas naar de onderverdeler in de garage. Daar verder met 16A 30mA alamats. Eventueel wil ik vanuit deze onderverdeler een laadpaal gaan voeden.
Zou ik overwegen om die 20A te upgraden naar 25A, je bent in beide gevallen niet (meer) selectief tegenover je HZ, maar met die 20A ben je ook niet selectief tegenover de 16A alamats, in geval van kortsluiting achter je 16A alamat heb je grote kans dat je 20A distributie groep er ook uit gaat.
- Zwembad of onderverdeler in toekomstig tuinhuis, voeding voor zwembad etc hier dan op of extra groep zonnepanelen
- Laadpaal of extra groep zonnepanelen

Ik heb nu 3 16A 30mA alamats geplaatst (ik was in de veronderstelling dat deze dubbele kooimoeren hadden maar blijkbaar niet, nog even nagaan bij leverancier of ze überhaupt met AEG sticker bestaan.. is toch net wat netter bedraden met kamrails).
Deze zijn voor:
- zolder
- 1 groep die continue belast wordt (met variërend vermogen) voor een aquarium
- Netwerkapparatuur in de meterkast.

Hier kunnen nog enkele 16A groepen bij. komen. qua belasting zullen deze over de fases verdeeld worden. Indien nodig zal de aansluiting in de toekomst verzwaard worden van 3x25A naar 3x35A

Mijn vraag:
hoe kan ik het beste gaan bedraden. Ik ga er van uit dat er nu 6mm2 in zit, intern wil ik alles gaan vervangen voor 10mm2.

Zijn er nog dingen waar ik rekening mee moet houden?

Bruggetje voor de Aard rails heb ik ergens in de garage liggen. Dit neem ik mee met bedraden ;)
Je kunt evt. ook mixen tussen 6mm2 en 10mm2
Resultaten zie je namelijk ook in mijn vaker geposte foto met 10mm2, past niet top in een 1 module brede alamat i.c.m. een 10mm2 kamrail.
Zou overwegen de 3F groepen vanaf de HS bedraden met 10mm2, en de gangbare 16A 1F+N groepen bedraden met 6mm2.
Persoonlijk zou ik het mogelijk als volgt doen dan:
Vanaf HS met 10mm2 naar de 3F+N groepen rechts.
Vanaf 1 van de 3F+N groepen met een setje 6mm2 terug naar de huidige 1F+N aardlekschakelaars.
Vanaf de 3e 3F+N alamat naar de onderste kast met 6mm2 en die daar aansluiten, kan je tzt met uitbreiding van je 3F+N groepen tussen de 2 rijen 3F+N groepen verbinden met 10mm2 en dan de 6mm2 weer verbinden met de 2e rij 3F+N groepen.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!

True schreef op maandag 9 februari 2026 @ 13:41:
[...]


Ik ben van het weekend bezig geweest met de kast in kwestie en de installatieautomaten met die helse kooiklemmen. Maar heb het uiteindelijk allemaal met twins gedaan i.p.v. met de kamrail. Dat bracht weinig winst en ik vraag mij af of het überhaupt past.
Zal het vanavond even kunnen nameten, maar 6 mm2 twin past echt maar amper in de kooiklem, ik denk dat kamrail + 6 mm2 enkel ook dramatisch is en kamrail + 6 mm2 twin zal sowieso niet passen.

Ik ben er nog niet over uit wat ik hier nu persoonlijk van vind. Erg blij was ik er in ieder geval niet mee afgelopen zaterdag.
2x6mm2 hulzen (de twinhulzen) zijn inderdaad dezelfde diameter als enkele 10mm2 hulzen.
Het past maar daarmee is het ook gezegd, en zeker i.c.m. ook nog 10mm2 kamrails.
Als je inderdaad gewoon met enkele 6mm2 hulzen had gewerkt i.c.m. kamrail was het makkelijker voor jezelf geweest.

Tevens je bent/was neem ik aan, aan het werk in een bestaande hangende kast, dat is altijd minder makkelijk dan een kast voorbereiden op tafel/werkbank waar je alle vrijheid hebt.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • Frantic
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 07-04 23:30
Annuk schreef op maandag 9 februari 2026 @ 13:47:
[...]

Zou ik overwegen om die 20A te upgraden naar 25A, je bent in beide gevallen niet (meer) selectief tegenover je HZ, maar met die 20A ben je ook niet selectief tegenover de 16A alamats, in geval van kortsluiting achter je 16A alamat heb je grote kans dat je 20A distributie groep er ook uit gaat.

[...]

Je kunt evt. ook mixen tussen 6mm2 en 10mm2
Resultaten zie je namelijk ook in mijn vaker geposte foto met 10mm2, past niet top in een 1 module brede alamat i.c.m. een 10mm2 kamrail.
Zou overwegen de 3F groepen vanaf de HS bedraden met 10mm2, en de gangbare 16A 1F+N groepen bedraden met 6mm2.
Persoonlijk zou ik het mogelijk als volgt doen dan:
Vanaf HS met 10mm2 naar de 3F+N groepen rechts.
Vanaf 1 van de 3F+N groepen met een setje 6mm2 terug naar de huidige 1F+N aardlekschakelaars.
Vanaf de 3e 3F+N alamat naar de onderste kast met 6mm2 en die daar aansluiten, kan je tzt met uitbreiding van je 3F+N groepen tussen de 2 rijen 3F+N groepen verbinden met 10mm2 en dan de 6mm2 weer verbinden met de 2e rij 3F+N groepen.
Tnx! Ik ga dit eens even op mn gemakje uit tekenen zodra ik daar tijd voor heb.
arpeggio schreef op maandag 9 februari 2026 @ 13:28:
[...] Als ik het correct heb, staat het hier. Ben daar zelf ooit eens op gewezen. Dit document dateert uit 2019.
Netbeheer NL
[Afbeelding]
Dank, maar ik vraag @Annuk dus om het tegenovergestelde; dat dit niet meer geldig zou zijn / worden.
Fijn dat deze er nog even expliciet bij staat nu.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.

onetime schreef op maandag 9 februari 2026 @ 14:33:
[...]

Dank, maar ik vraag @Annuk dus om het tegenovergestelde; dat dit niet meer geldig zou zijn / worden.
Fijn dat deze er nog even expliciet bij staat nu.
Het werd recent bij ons intern gedeeld, en ga in geen interne documenten delen. Maar het is een mogelijkheid dat dit nog in de energiewet wordt opgenomen (als het dat nog niet is) dit i.c.m. de verplichtingen van de slimme meters per 01-01-2027.
Weet namelijk dat de software wel al gereed is voor de meters en dat die ook al getest en op kleine schaal uitgerold wordt.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Nu online
Gezien de discussie over het al-dan-niet-salderen over de fases: hier het artikel in de momenteel geldige wetgeving: https://wetten.overheid.n...aragraaf2.2.7_Artikel2.31
(Gaswet en Electriciteitswet zijn samengevoegd tot Energiewet per 1 januari.)

Dat artikel wordt per 1 jan a.s. ook opgeheven. In die wijziging komt ook een dergelijke clausule ook niet terug voor zover ik kan zien.

Dan rest alleen nog NTA 8130 (die DSMR regels), die voorvloeien uit een Algemene maatregel van Bestuur “Besluit op
afstand uitleesbare meet- inrichtingen”. Ik weet niet wat de status is van zulks: is het iets waar je iemand aan kan houden?

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • jasperfo
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 05-03 12:12
Annuk schreef op zondag 8 februari 2026 @ 12:29:
[...]
Andersom ;) eerst naar 3x50/3x35A en als het dan echt mogelijk is/lijkt dan mogelijk eens naar 3x25A, andersom kan wezen dat je de capaciteitsrechten kwijt raakt, en je b.v. eerst op een wijk-aanpak moet wachten voordat je weer omhoog kan, en dat kan soms een aantal jaren duren :+
[...]
Ook met de kwartiergemiddelden kwam je dus al paar keer over de 25A, dan weet je de echte pieken dus niet eens ;)
Weet niet of je b.v. iets met home-assistant kan/wil, maar daar zou je evt. ook in kunnen loggen, met de juiste P1 meter gecombineerd zie je alles dan goed, pieken + gemiddelden i.c.m. spanning(en).
[...]
Er hoeft maar 1 grapjas tussen te zitten die de elektrische kookplaat op een 1F kookgroep aansluit en die fanatiek aan het koken is en de hoofdzekering vliegt er vrij makkelijk uit als iemand anders op die fase net z'n waterkokertje/koffieapparaat aan zet, en dan zit je tot plm. 2u te wachten op een monteur van de netbeheerder + de bijkomende kosten.
Daar is zeker iets voor te zeggen, capaciteit kwijt zijn en wel nodig hebben, kunnen we beter vermijden. Aan de andere kant houd ik ook rekening met dat de VvE het na een aanpassing wel mooi vindt, dus sowieso eerst maar eens goed meten en kijken wat dan haalbaar is.
De gemeten data betreft geen kwartiergemiddelden, maar maximale waarde per kwartier, dus dat geeft wel wat meer comfort. Sinds vandaag wordt de P1 meter elke seconde uitgelezen en gelogd (spanning, stroom, cos fi en vermogen per fase) dus hoop over een week al wat meer data te hebben. Later plannen we nog een keer een test waar iedereen de oven en waterkoker (bij wijze van spreken) tegelijk aandoet. En inderdaad goed om na te denken over welke aanpassingen we in de toekomst kunnen verwachten.
Dat zijn tijden waar geen rechten aan ontleent kunnen worden ;)
Dat zijn meestal gemiddelde wachttijden over hun gehele regio-gebied, en per kleiner (vestigings) gebied kan het flink afwijken.

Trouwens tip van flip m.b.t. je kast en de verdeling naar de appartementen > ga de fases even doordraaien, zo voorkom je mogelijk wat meer belasting op 1 en dezelfde fase (ga er vanuit dat de onderverdelers beetje vrijwel hetzelfde zijn opgebouwd net als de appartementen).

Oftewel verdelings-volgordes:
VVE: Bruin - Zwart - Grijs
App 1: Zwart - Grijs - Bruin
App 2: Grijs - Bruin - Zwart
App 3: Bruin - Zwart - Grijs
App 4: Zwart - Grijs - Bruin

Zo houd je overal wel een standaard draaiveldrichting maar verdeel je (hopelijk) de fasebelasting wel.

Dit wil momenteel niet in de kast hoe je deze hebt opgebouwd, of je moet daar gaan doordraaien tussen je zekeringen en je meters, dat is nog een optie, en anders onder de hoofdschakelaars van de appartementen.
Zeker goede tip! Plan was om wanneer de tussenmeters geplaatst zijn die samen met de P1 meter te loggen en dan te kijken welke appartementen samen de pieken op de P1 meter laten zien (momenteel meestal op L3) en daar dan een van door te draaien. Of een andere manier om de fases beter te verdelen als de data dat uitwijst. Idee was om dat dan direct na de kWh meter te doen, dan hoeft er in de appartementen niets aangepast te worden.
marcop23 schreef op zondag 8 februari 2026 @ 14:27:
[...]

Ik denk dat áls de hoofdzekering tript (of de C40 automaat), dat het gebeurt als de lift in beweging komt. Zeg dat er een 50% kans is dat er dan iemand in staat, en dus opgesloten raakt. En noem me doemdenkerig, maar dat kan ook iemands 80-jarige moeder zijn die net twee uur in de auto gezeten heeft en haar blaas niet meer op kan houden. Daarom zou ik veel terughoudender zijn met krap dimensioneren dan met een privéwoning.

De vergelijking met een villa is wat lastig, vind ik. Ten eerste is een laadpaal vrijwel altijd met load balancing aangesloten als er ook andere grote verbruikers zijn. En een huiseigenaar heeft ook wat meer controle over de gelijktijdigheid: de jacuzzi of zwembad hoeft niet verwarmd te worden als het kerstdiner in de oven staat.

Met zo'n C40 automaat vergroot je de kans ook ietsje dat de boel tript, plus áls het tript, dan gaan gelijk alle drie fases. Zou je niet "gewoon" een hoofdschakelaar plaatsen en met hulp van de data kijken of een 40A-automaat getript zou hebben?

Ik heb misschien een hoop commentaar, maar aan de andere kant complimenten dat je het gewoon goed overweegt hoor. Vaak genoeg wordt er flink overgedimensioneerd met bijbehorende kosten terwijl dat niet nodig blijkt.
Dank juist voor het meedenken en het commentaar, het plan kan er alleen maar beter van worden zo. De reden om niet gewoon een hoofdschakelaar te plaatsen is dat de kast nu tot de C20 automaten is bedraad met 10mm2. Tussen de huidige hoofdschakelaar en de C40 automaat is 16mm2 gepland, zonder die automaat zou er een stuk meer in 25mm2 moeten worden uitgevoerd, of zie ik dat verkeerd?
Terecht punt over de load balancing en gelijktijdigheid. Empirisch lijkt het hier nu allemaal te passen, maar vraag is natuurlijk ook hoe robuust dat is naar de toekomst.

En dat doemdenken over de lift is helemaal zo gek nog niet. Toen we met de VvE dat boekje van de overheid bespraken en het noodpakket kwam daar als resultaat uit dat de lift ook een noodpakket moest hebben. Dat is er ondertussen, compleet met dumb phone en bel lijst, water, zaklamp, folie deken, http://www.traveljohn.nl/nl/onze-producten/, vuilniszakken en wat te eten. Maar goed, liever hebben we die nooit nodig ;)
Xander schreef op zondag 8 februari 2026 @ 19:17:
[...]

Dat is nieuws voor mij. :)

Ik kan op Google niet duidelijk de voorwaarden vinden, blijkbaar hangt het onder meer af van de WOZ waarde. Het is dus niet zo simpel als een vast bedrag per jaar, zoals bij zelfstandige woningen met eigen aansluiting?
We vragen dit elk jaar aan met de VvE, is wel even een formulier om door te akkeren, maar met een woz uitdraai van de gemeente komt dat tot nu toe altijd goed. Waar het nu dus geldt als 4 appartementen zou het in die situatie gelden als 4 appartementen en een niet-woonfunctie, dus duurder. Maar inderdaad ik verwacht ook niet dat we de ruimte ervoor hebben.

Ik zal over een tijdje hier nog een update geven van de extra meetgegevens uit de P1 meter. Daarna hakken we dan met de VvE de knoop door of we de kast durven aan te passen met de C40 automaat. Als de nieuwe kast eenmaal hangt hebben we weer een stuk meer datapunten die we kunnen meten voordat we de aansluiting aanpassen. En dat laatste dus eventueel in twee stappen.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Brent schreef op maandag 9 februari 2026 @ 16:03:
[...]

Gezien de discussie over het al-dan-niet-salderen over de fases: hier het artikel in de momenteel geldige wetgeving: https://wetten.overheid.n...aragraaf2.2.7_Artikel2.31
(Gaswet en Electriciteitswet zijn samengevoegd tot Energiewet per 1 januari.)

Dat artikel wordt per 1 jan a.s. ook opgeheven. In die wijziging komt ook een dergelijke clausule ook niet terug voor zover ik kan zien.

Dan rest alleen nog NTA 8130 (die DSMR regels), die voorvloeien uit een Algemene maatregel van Bestuur “Besluit op
afstand uitleesbare meet- inrichtingen”. Ik weet niet wat de status is van zulks: is het iets waar je iemand aan kan houden?
Laat ik deze even plat slaan:
Als er een wijziging doorgevoerd wordt waardoor salderen over meerdere fasen niet meer in de meter gedaan wordt, maar op de rekening (lees: dus niet gezien salderen niet meer bestaat na 31/12/26).
Dan zijn er heel veel Nederlanders die ondanks een potentieel relatief hoog eigen gebruik met een WP of EV hier echt een oor aangenaaid worden.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 06-04 21:41
Speeddragon schreef op maandag 9 februari 2026 @ 10:52:
@Annuk Hierbij een foto van de kast:
[Afbeelding]

Ik zou inderdaad nog een aardlekschakelaar kunnen toevoegen als ik echt wil!

@Freeaqingme ja is veel moeite voor weinig, maar het is ook wel een beetje een hobby..

Zo zonde dat er met stif op is gekliederd terwil je gewoon netjes had kunnen werken..
Ik mis hier ook nog de voorzekering van de eindgroep aardleks. Dus zouden sowiso nog 3 keer automaat in moeten.

[ Voor 12% gewijzigd door WargamingPlayer op 09-02-2026 18:38 ]

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • Speeddragon
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 05-04 00:02
@WargamingPlayer ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt denk ik

Vanuit de hoofdschakelaar naar een aardlekschakelaar en van daaruit naar groepen is toch best normaal.

Kookgroep is een aardlekautomaat en de pv groep ook

Heel veel lurken, heel weinig posten..

Speeddragon schreef op maandag 9 februari 2026 @ 18:53:
@WargamingPlayer ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt denk ik

Vanuit de hoofdschakelaar naar een aardlekschakelaar en van daaruit naar groepen is toch best normaal.

Kookgroep is een aardlekautomaat en de pv groep ook
Ik gok dat @WargamingPlayer een 1F rem-automaat bedoelt vanwege je PV.
Je hebt 25A uit het net en theoretisch 16A invoeding vanuit je PV, dat is 41A terwijl je aardlekschakelaars rated zijn tot 40A nominaal.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 06-04 21:41
Speeddragon schreef op maandag 9 februari 2026 @ 18:53:
@WargamingPlayer ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt denk ik

Vanuit de hoofdschakelaar naar een aardlekschakelaar en van daaruit naar groepen is toch best normaal.

Kookgroep is een aardlekautomaat en de pv groep ook
Wat ik heb begrepen is dat je volgens ABB ten alle tijde moet voorkomen dat je Aardlek schakelaars meer dan 40A kunnen krijgen.

Stel je fase is 35A inkomend. Daar komt dan bijvoorbeeld 16A van je Zonne panelen bij. Dan kunnen 4 maal 16A in totaal theoretisch 64A door je aardlek trekken. Met 35+16 is dat dan 51A wat buiten de specificaties van je Aardlek schakelaar ligt. Als je dan ook nog een thuisaccu hebt, dan kan het zelfs nog veel meer worden.

https://new.abb.com/low-v...uiten-van-pv-installaties
En met name dit document:
https://library.e.abb.com...rCFLvhFZKfPC1HiHRZ62WwxdA

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Nu online
True schreef op maandag 9 februari 2026 @ 17:50:
[...]


Laat ik deze even plat slaan:
Als er een wijziging doorgevoerd wordt waardoor salderen over meerdere fasen niet meer in de meter gedaan wordt, maar op de rekening (lees: dus niet gezien salderen niet meer bestaat na 31/12/26).
Dan zijn er heel veel Nederlanders die ondanks een potentieel relatief hoog eigen gebruik met een WP of EV hier echt een oor aangenaaid worden.
Het zal dus gaan lonen (voor zover dat niet al loont bij jouw meter en contractsoort) om alles op 1 fase te gooien, oftewel om juist niet zo netjes als je kunt te balanceren.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos

True schreef op maandag 9 februari 2026 @ 17:50:
[...]


Laat ik deze even plat slaan:
Als er een wijziging doorgevoerd wordt waardoor salderen over meerdere fasen niet meer in de meter gedaan wordt, maar op de rekening (lees: dus niet gezien salderen niet meer bestaat na 31/12/26).
Dan zijn er heel veel Nederlanders die ondanks een potentieel relatief hoog eigen gebruik met een WP of EV hier echt een oor aangenaaid worden.
Nee de meesten hebben een verkeerde besparing van een paar honderd gedaan om niet alles op 3F te doen terwijl ze wel de aansluiting hebben.
Tevens zijn ook veel projectbouwers die op deze manier verkeerde besparingen hebben gedaan.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Nu online
Annuk schreef op maandag 9 februari 2026 @ 20:28:
[...]


Nee de meesten hebben een verkeerde besparing van een paar honderd gedaan om niet alles op 3F te doen terwijl ze wel de aansluiting hebben.
Tevens zijn ook veel projectbouwers die op deze manier verkeerde besparingen hebben gedaan.
Dit volg ik niet. Ik heb juist alles netjes 3F uitgevoerd en de grootverbruikers zo goed mogelijk verdeeld, maar hierdoor ga ik geld verliezen omdat de verbruikers nu eenmaal niet gelijktijdig aan staan en dus op een gegeven moment niet gelijk verdeeld zijn en hetbdus voorkomt dat de panelen op netto zorgen voor levering op fase x en de verbruikers voor netto vraag op fase y, en dit niet meer wegstreept. Alles 1F uitvoeren zou dat buiten beeld van de netbeheerder en dus kostenrekeningen houden. Dit is elders overigens ook gangbaar, in veel landen is een consumenten aansluiting nooit 3F en is een 80A of 100A hoofdzekering de normaalste zaak van de wereld, evenals een 32A zekering voor bijv een fornuis.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 06-04 21:41
Annuk schreef op maandag 9 februari 2026 @ 20:28:
[...]


Nee de meesten hebben een verkeerde besparing van een paar honderd gedaan om niet alles op 3F te doen terwijl ze wel de aansluiting hebben.
Tevens zijn ook veel projectbouwers die op deze manier verkeerde besparingen hebben gedaan.
Vraag mij af waarom in veel gevallen mensen sowiso naar 3 fasen zijn gegaan als je geen warmtepomp hebt en je omvormer maar 1 fase is. Dan kan je toch beter op 1 fase blijven.

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Annuk schreef op maandag 9 februari 2026 @ 20:28:
[...]


Nee de meesten hebben een verkeerde besparing van een paar honderd gedaan om niet alles op 3F te doen terwijl ze wel de aansluiting hebben.
Tevens zijn ook veel projectbouwers die op deze manier verkeerde besparingen hebben gedaan.
Het gros van de warmtepompen in Nederland is niet 3 fasen omdat dat vermogen niet nodig is.

En op eigen zonnestroom laden is juist het mooi mogelijk door bewust op 1 fase te laden met even veel vermogen als je op 3 fasen opwekt.
Want het vermogen qua teruglevering is op 3 fasen nooit/zelden voldoende om het laden mee te starten (3x6A) en ook aan te houden.
edit:
In mijn geval met: 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid zou ik bijna mijn 3-fasen omvormer vervangen voor een 1-fasen omvormer en dan ook op 1-fasen gaan laden i.p.v. 3-fasen omdat ik maar op een paar momenten echt rond die 3x6A opwek zit om de auto (inefficient) te kunnen laden terwijl ik wel best vaak met 1x6A het laden kan starten terwijl ik 3x2A opwek.

[ Voor 20% gewijzigd door True op 09-02-2026 20:55 ]

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • marcop23
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 07-04 15:55
jasperfo schreef op maandag 9 februari 2026 @ 17:34:
[...]

Dank juist voor het meedenken en het commentaar, het plan kan er alleen maar beter van worden zo. De reden om niet gewoon een hoofdschakelaar te plaatsen is dat de kast nu tot de C20 automaten is bedraad met 10mm2. Tussen de huidige hoofdschakelaar en de C40 automaat is 16mm2 gepland, zonder die automaat zou er een stuk meer in 25mm2 moeten worden uitgevoerd, of zie ik dat verkeerd?
Terecht punt over de load balancing en gelijktijdigheid. Empirisch lijkt het hier nu allemaal te passen, maar vraag is natuurlijk ook hoe robuust dat is naar de toekomst.

En dat doemdenken over de lift is helemaal zo gek nog niet. Toen we met de VvE dat boekje van de overheid bespraken en het noodpakket kwam daar als resultaat uit dat de lift ook een noodpakket moest hebben. Dat is er ondertussen, compleet met dumb phone en bel lijst, water, zaklamp, folie deken, http://www.traveljohn.nl/nl/onze-producten/, vuilniszakken en wat te eten. Maar goed, liever hebben we die nooit nodig ;)
[...]
Grappig om te lezen over de lift!

Ja, als je de C40 automaat weg laat en dus 80 A voorbeveiliging hebt, vrees ik dat de bedrading dikker moet. Dat is inderdaad wel een nadeel. Maar: als je de kamrail van de vier onderste C20-automaten zou splitsen in 2x 2, dan kan er niet meer dan 40 A naar de eindgroepen lopen, dus kan je dat nog steeds met dezelfde diameter bedrading werken. Alleen de bedrading naar het verdeelblok moet dan dikker.

Misschien kan een tweede set draden naar de bestaande kamrail ook wel. Je hebt dan parallelle draden. Ik weet niet of dat mag: eventuele slechte verbindingen zijn niet meer zelfmeldend.

Maar een grote disclaimer: ik weet zelf niet heel goed hoe de draden in een verdeler te dimensioneren. Ik ben slechts amateurelektricien met enig gevoel maar zonder veel ervaring hierin :P

[ Voor 5% gewijzigd door marcop23 op 09-02-2026 20:45 ]


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

WargamingPlayer schreef op maandag 9 februari 2026 @ 20:36:
[...]

Vraag mij af waarom in veel gevallen mensen sowiso naar 3 fasen zijn gegaan als je geen warmtepomp hebt en je omvormer maar 1 fase is. Dan kan je toch beter op 1 fase blijven.
Bij een zeer luxe keuken met ditto luxe inductiekookplaat is het soms een eis om met 11 kW en dus 3 fasen te kunnen aansluiten.
En als je toch over moet naar een nieuwe groepenkast wegens ouderdom en een uitbreiding die niet goed passend te maken is, is dat hét moment om over te gaan op 3 fasen als je toch verwacht binnen 30 jaar óf een FE WP te plaatsen of te gaan thuisladen voor een EV. Die investering is dan relatief goedkoop met meestal maar zo'n €300 in netbeheerderskosten en een minimale meerprijs in de groepenkast van laten we zeggen €100.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • evol
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:53

evol

hello world

In ons bijgebouw hangt het volgende groepenkastje.
Nu wil ik een stopcontact (tbv een wandlamp) erbij hebben op een plek waar ik alleen rechtstreeks naar toe kan. Ik denk dus dat ik dat stopcontact niet bij een bestaande groep kan zetten en daarom een nieuwe groep zou moeten toevoegen.
Maar ik lees ook dat je max. 4 groepen achter 1 automaat mag hebben. De ene automaat lijkt er al 5 te hebben. Kan ik er daar toch nog 1 bijzetten alleen voor een stopcontactje waar een lamp op komt?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tcU1nA1FGijdIZfZVl_HKpja4LE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WnBKQuIm01hHSyoMQN3b3Eun.jpg?f=fotoalbum_large

Move along people. Nothing to see here.


  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:40

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@evol Aftakblokje op een van de automaten en gaan :)

Of ja, zet er ook een bodemplaat in :)

[ Voor 13% gewijzigd door Septillion op 09-02-2026 21:42 ]


  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 10:23

timovd

Voorsprong door techniek

@evol voor zover ik weet, is het geen eis meer, maar een advies. Is het niet veel handiger om een setje aftakblokjes op een bestaande automaat te zetten.
Bestel gelijk één paar 4p kammen voor de linker 4 groepen. Dit ziet er uit als half werk.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


  • evol
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:53

evol

hello world

Ah ok, aftakblokjes, niet aan gedacht! Daar kan mijn stopcontact dan direct op de automaat?

Ik moet vanaf de meterkast naar de gewenste locatie door een mantelbuis die in de grond, onder de betonvloer (zonder kruipruimte), ligt. Zouden jullie dan XMVK of toch maar YMVK gebruiken? Ik neig naar het laatste.

Move along people. Nothing to see here.

En daar komen we precies op waarom een maximum aantal groepen per aardlekschakelaar nergens op slaat. De extra lekstroom met aftakblokjes of met een extra groep is natuurlijk exact gelijk, maar het ene mocht wel en het andere mocht niet. In het algemeen is een extra groep beter dan aftakken (omdat Iene²R + Iandere²R < Iene+andere²R)), als je toch ruimte zat hebt (maar neem dan even nieuwe kamrails, ipv dit gepruts :)). Voor een enkele lichte verbruiker maakt het natuurlijk niks uit, maar het zou handig kunnen zijn om dat afzonderlijk te kunnen scheiden.

Maar dat maximum van 4 groepen is dus sinds de NEN 1010:2020 afgeschaft. Er is een nieuwe regel (531.3.2: IΔ ≤ 0,3 IΔn) voor in de plaats gekomen, maar daar kan je in de praktijk vaak niks mee. Daardoor zal menigeen neigen naar een van de twee uitersten: ofwel de regel helemaal negeren, ofwel elk enigszins zware apparaat op z'n eigen aardlekautomaat...

[ Voor 22% gewijzigd door Juerd op 09-02-2026 22:09 ]


  • Rick Astley
  • Registratie: April 2009
  • Niet online

Rick Astley

Never gonna give you up

@onetime en @Annuk Bedankt voor de tips en het meedenken :)

Never gonna let you down

@Rick Astley Als je het online koopt, is het prijsverschil heel klein, en zou ik voor YMvK gaan. YMvK is mb (moeilijk brandbaar) en heeft iets dikkere isolatie. De enige reden die ik voor XMvK kan bedenken, is als je een goede reden hebt voor een kabel van 10 mm ipv 11 mm dik, maar die situaties zijn zeldzaam.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

True schreef op maandag 9 februari 2026 @ 13:41:
[...]


Ik ben van het weekend bezig geweest met de kast in kwestie en de installatieautomaten met die helse kooiklemmen. Maar heb het uiteindelijk allemaal met twins gedaan i.p.v. met de kamrail. Dat bracht weinig winst en ik vraag mij af of het überhaupt past.
Zal het vanavond even kunnen nameten, maar 6 mm2 twin past echt maar amper in de kooiklem, ik denk dat kamrail + 6 mm2 enkel ook dramatisch is en kamrail + 6 mm2 twin zal sowieso niet passen.

Ik ben er nog niet over uit wat ik hier nu persoonlijk van vind. Erg blij was ik er in ieder geval niet mee afgelopen zaterdag.
Nog even gecontroleerd, het is mogelijk om in een ABB SN201 een 10mm2 kamrail én een twin-6mm2 te plaatsen.
Voor zo ver ik weet mag het nog steeds niet volgens de specs en richtlijnen van ABB, maar fysiek past het. :>

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente

Annuk schreef op maandag 9 februari 2026 @ 20:28:
[...] Nee de meesten hebben een verkeerde besparing van een paar honderd gedaan om niet alles op 3F te doen terwijl ze wel de aansluiting hebben.
Tevens zijn ook veel projectbouwers die op deze manier verkeerde besparingen hebben gedaan.
De meeste apparaten zijn gewoon 1fase. 3 fase met gelijke belasting is een zeldzaamheid. Als die vanzelfsprekende onbalans extra gaat worden "beboet" door de meter niet meer over de fases te laten salderen weet ik 1 huis dat nu 3fase heeft, maar dan toch volledig op 1 fase zal worden aangesloten. De rest blijft dan onbenut.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 06-04 21:41
evol schreef op maandag 9 februari 2026 @ 21:31:
In ons bijgebouw hangt het volgende groepenkastje.
Nu wil ik een stopcontact (tbv een wandlamp) erbij hebben op een plek waar ik alleen rechtstreeks naar toe kan. Ik denk dus dat ik dat stopcontact niet bij een bestaande groep kan zetten en daarom een nieuwe groep zou moeten toevoegen.
Maar ik lees ook dat je max. 4 groepen achter 1 automaat mag hebben. De ene automaat lijkt er al 5 te hebben. Kan ik er daar toch nog 1 bijzetten alleen voor een stopcontactje waar een lamp op komt?

[Afbeelding]
Gewoon een 3e aardlek er bij op een vrije fase. Daarna kan je er nog 3 automaten bijplaatsen. Dan heb je in totaal 12 groepen. Je sluit dan groep "5" van de tweede aardlek aan op de nieuwe. Ben je mooi netjes verdeeld.

[ Voor 4% gewijzigd door WargamingPlayer op 09-02-2026 22:35 ]

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • misja
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 10:31
Ik zoek de beste manier om een lamp die aan de wand op een inbouwdoos gemonteerd is een stukje te verplaatsen. Ik herinner me dat er deksels bestonden met daarop een haakse pijp invoer maar die kan ik nergens meer vinden. Iemand suggesties?

  • spork
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 11:21
WargamingPlayer schreef op maandag 9 februari 2026 @ 20:36:
[...]

Vraag mij af waarom in veel gevallen mensen sowiso naar 3 fasen zijn gegaan als je geen warmtepomp hebt en je omvormer maar 1 fase is. Dan kan je toch beter op 1 fase blijven.
Omdat je in nederland voor (35*230=) 8 kW evenveel vastrecht betaald als voor (25*sqrt(3)*400=) 17 kW.
8kW is voor veel huishoudens gewoon niet meer genoeg.
Nadeel is wel dat ik nu regelmatig op 1 van mijn fases een 90%-overschrijdingsmelding krijg (homey). Dus ik moet ze binnenkort beter balanceren.

Zodra stedin een hogere 1-fase aansluiting biedt, of een asymetrische aansluiting dan zal ik daar zeker naar kijken. 35-16-16 Lijkt mij voor veel huishoudens een interessante aansluiting. Is qua vermogen kleiner dan 25-25-25 maar makkelijker toe te passen (al je grote verbruikers en je zonnepanelen op 1 fase). Maar je houdt het voordeel van 3-fase voor je kookplaat/warmtepomp/autolader/exotische zaagmachine.

Gedachte die later nog bij mij op is gekomen:

Hiermee krijgt de netbeheerder ook weer meer inspraak over de verderling van het vermogen over de verschillende fases aangezien dat mensen het gros van hun verbruik op de 'grote' fase zullen plaatsen en op de andere fasen voornamelijk mooie 3-fase verbruikers. Als je dan net als vroeger op een andere fase zit tov de buren balanceert dat weer netjes over een hele woonwijk.

Ik ben nu eigenlijk wel benieuwd; is er iemand die weet waarom dit concept niet gewoon bestaat?

[ Voor 20% gewijzigd door spork op 10-02-2026 14:32 ]


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

spork schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 14:10:
[...]


Omdat je in nederland voor (35*230=) 8 kW evenveel vastrecht betaald als voor (25*sqrt(3)*400=) 17 kW.
8kW is voor veel huishoudens gewoon niet meer genoeg.
Nadeel is wel dat ik nu regelmatig op 1 van mijn fases een 90%-overschrijdingsmelding krijg (homey). Dus ik moet ze binnenkort beter balanceren.

Zodra stedin een hogere 1-fase aansluiting biedt, of een asymetrische aansluiting dan zal ik daar zeker naar kijken. 35-16-16 Lijkt mij voor veel huishoudens een interessante aansluiting. Is qua vermogen kleiner dan 25-25-25 maar makkelijker toe te passen (al je grote verbruikers en je zonnepanelen op 1 fase). Maar je houdt het voordeel van 3-fase voor je kookplaat/warmtepomp/autolader/exotische zaagmachine.

Gedachte die later nog bij mij op is gekomen:

Hiermee krijgt de netbeheerder ook weer meer inspraak over de verderling van het vermogen over de verschillende fases aangezien dat mensen het gros van hun verbruik op de 'grote' fase zullen plaatsen en op de andere fasen voornamelijk mooie 3-fase verbruikers. Als je dan net als vroeger op een andere fase zit tov de buren balanceert dat weer netjes over een hele woonwijk.

Ik ben nu eigenlijk wel benieuwd; is er iemand die weet waarom dit concept niet gewoon bestaat?
Als je selectief wilt zijn op je 16A netbeheerder zekering schakelt je eigen automaat al uit als je een oven/magnetron/vaatwasser/wasmachine+droger inschakelt.
Dat gaat niet vliegen zonder heel veel nadenken en een best ingewikkelde groepenkast.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Nu online
spork schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 14:10:
[...]


Omdat je in nederland voor (35*230=) 8 kW evenveel vastrecht betaald als voor (25*sqrt(3)*400=) 17 kW.
8kW is voor veel huishoudens gewoon niet meer genoeg.
Nadeel is wel dat ik nu regelmatig op 1 van mijn fases een 90%-overschrijdingsmelding krijg (homey). Dus ik moet ze binnenkort beter balanceren.

Zodra stedin een hogere 1-fase aansluiting biedt, of een asymetrische aansluiting dan zal ik daar zeker naar kijken. 35-16-16 Lijkt mij voor veel huishoudens een interessante aansluiting. Is qua vermogen kleiner dan 25-25-25 maar makkelijker toe te passen (al je grote verbruikers en je zonnepanelen op 1 fase). Maar je houdt het voordeel van 3-fase voor je kookplaat/warmtepomp/autolader/exotische zaagmachine.

Gedachte die later nog bij mij op is gekomen:

Hiermee krijgt de netbeheerder ook weer meer inspraak over de verderling van het vermogen over de verschillende fases aangezien dat mensen het gros van hun verbruik op de 'grote' fase zullen plaatsen en op de andere fasen voornamelijk mooie 3-fase verbruikers. Als je dan net als vroeger op een andere fase zit tov de buren balanceert dat weer netjes over een hele woonwijk.
nee, wat blijkt namelijk (en dat heb ik zelf ondervonden, toen ik nog 1-fase aansluiting had, toen ging met grote regelmaat mijn omvormer op slot omdat de spanning op die fase te hoog opliep), na een 3-fase aansluiting heb ik dat nog nu al een aantal jaren nooit meer gehad.
bij een 3-fase aansluiting is het dus wel de noodzaak om je groepen zo gelijkmatig te verdelen, ik heb daarvoor bv ook direct mijn hele groepenkast compleet vervangen en nieuw ingedeeld.
Ik ben nu eigenlijk wel benieuwd; is er iemand die weet waarom dit concept niet gewoon bestaat?
bepaalde netbeheerders haden zelfs een 40A !-fase aansluiting, het probleem is echter dat op zich een 1-fase meer problemen veroorzaakt dan een 3-fase aansluiting, daarom zie je ook dat bij nieuwbouw vrijwel altijd al standaard een 3-fase aansluiting wordt aangelegd en dus incl. een 3-fase groepenkast.
dit bied namelijk het voordeel dat per fase een lagere (25A) aansluiting wordt geraliseerd dan bij een 1-fase die standaard op 35A zit. hierdoor is een aanpassing van de kabels en wijktrafo's ook vaak minder hard nodig.
dus jouw idee werkt infeite tegenstrijdig met je doelstelling.
de oplossing van jouw probleem ligt dus inderdaad in het opnieuw en evenwichtig verdelen van je groepen, vaak zie je ook dat je hiervoor dus meer ruimte nodig hebt doordat je bv meerdere per fase aardlekschakelaars nodig zult hebben.
Jouw idee van een asymetrische aansluiting is al helemaal de verkeerde richting, bij een goede verdeling van een symetrische aansluiting ook nergens voor nodig, jouw probleem zit echt voor het beeldscherm. Asymetrische aansluitingen zijn een ramp en bieden infeite ook totaal geen meerwaarde.
Een ander probleem krijg je namelijk door de selectiviteit regels die je zou moeten toepassen, een 16A hoofdzekering betekend dat je groep maximaal met 10A afgezekerd mag worden. ik vrees dat dit voor je idee te laag is.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Jan-tweak schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 15:28:
bepaalde netbeheerders haden zelfs een 40A !-fase aansluiting, het probleem is echter dat op zich een 1-fase meer problemen veroorzaakt dan een 3-fase aansluiting, daarom zie je ook dat bij nieuwbouw vrijwel altijd al standaard een 3-fase aansluiting wordt aangelegd en dus incl. een 3-fase groepenkast.
Nee, dat komt gewoon omdat nieuwbouwwoningen verplicht nul-op-de-meter moeten zijn. En ze zijn gasloos dan krijg je een FE WP die meestal op 2 fasen of soms op 3 fasen werkt (niet 400V, maar 2x of 3x 230V) en koken is op inductie en een 35A zekering met een 7,4kW kookplaat is een grote no-no als je dan nog iets anders wilt. Als je dan ook nog het dak vol wil leggen kom je uit op een PV-installatie die boven de 4 kWp uitkomt waarbij het advies is, dit niet op één fase te doen, maar op meerdere fases.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • spork
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 11:21
Jan-tweak schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 15:28:
[...]
nee, wat blijkt namelijk (en dat heb ik zelf ondervonden, toen ik nog 1-fase aansluiting had, toen ging met grote regelmaat mijn omvormer op slot omdat de spanning op die fase te hoog opliep), na een 3-fase aansluiting heb ik dat nog nu al een aantal jaren nooit meer gehad.
bij een 3-fase aansluiting is het dus wel de noodzaak om je groepen zo gelijkmatig te verdelen, ik heb daarvoor bv ook direct mijn hele groepenkast compleet vervangen en nieuw ingedeeld.

[...]
Als je omvormer 1-fase is maakt het niets uit of je aansluiting 1 of 3 fasen is wat betreft de spanning. Als je omvormer 1-fasig is is het qua lokaal gebruik gunstiger om ook je verbruik op die ene fase aan te sluiten.
bepaalde netbeheerders haden zelfs een 40A !-fase aansluiting, het probleem is echter dat op zich een 1-fase meer problemen veroorzaakt dan een 3-fase aansluiting, daarom zie je ook dat bij nieuwbouw vrijwel altijd al standaard een 3-fase aansluiting wordt aangelegd en dus incl. een 3-fase groepenkast.
dit bied namelijk het voordeel dat per fase een lagere (25A) aansluiting wordt geraliseerd dan bij een 1-fase die standaard op 35A zit. hierdoor is een aanpassing van de kabels en wijktrafo's ook vaak minder hard nodig.
Volgens mij klopt dit niet. Voorbeeld:
Situatie 1:
Aansluiting huis 1: 35 - 0 - 0
Aansluiting huis 2: 0 - 35 - 0
Aansluiting huis 3: 0 - 0 - 35
Aansluiting wijkcentrale: 35 - 35 - 35 (uitgaande van een gelijktijdigheid 1 (wat logisch 1 bij slechts 1 aansluiting))

Situatie 2:
Aansluiting huis 1: 25 - 25 - 25
Aansluiting huis 2: 25 - 25 - 25
Aansluiting huis 3: 25 - 25 - 25
Aansluiting wijkcentrale: 50 - 50 - 50 (uitgaande van een gelijktijdigheid 2/3 (wat mij het minimum lijkt bij zo'n kleine poule))

In situatie 1 hebben alle huizen minder beschikbaar vermogen maar de wijkcentrale ook gewoon.
Als je de poule groter zou maken kom je volgens mij er gewoon op uit dat het op wijkniveau precies 0 uitmaakt of ieder huis apart 1 grote zekering heeft, fase netjes afgewisseld met de buren of dat iedereen zelf balanceerd.

Ik weet niet waar de meeste huis-aansluiting-kabels op gedimensioneerd worden maar voor de wijkkast maakt het niet uit hoe het ingedeeld wordt.
dus jouw idee werkt infeite tegenstrijdig met je doelstelling.
de oplossing van jouw probleem ligt dus inderdaad in het opnieuw en evenwichtig verdelen van je groepen, vaak zie je ook dat je hiervoor dus meer ruimte nodig hebt doordat je bv meerdere per fase aardlekschakelaars nodig zult hebben.
Jouw idee van een asymetrische aansluiting is al helemaal de verkeerde richting, bij een goede verdeling van een symetrische aansluiting ook nergens voor nodig, jouw probleem zit echt voor het beeldscherm. Asymetrische aansluitingen zijn een ramp en bieden infeite ook totaal geen meerwaarde.
Een ander probleem krijg je namelijk door de selectiviteit regels die je zou moeten toepassen, een 16A hoofdzekering betekend dat je groep maximaal met 10A afgezekerd mag worden. ik vrees dat dit voor je idee te laag is.
Het is een gedachte experiment en nog geen uitvoering; wat ik in de industrie veel zie zijn installaties die afgezekerd worden op bijvoorbeeld 2 MVA maar er mag maximaal 1,6 MVA gebruikt worden (boetes als dit wel gebeurd). Dat zou dus kunnen betekenen dat je in de huissituatie een 35-35-35 aansluiting met 35-16-16 contract hebt. Dat kan nu misschien niet; maar is voor toekomstige aansluitingen best interessant.

Ik begrijp best dat een perfect gebalanceerde situatie het niet nodig maakt om hierover na te denken maar die perfect gebelanceerde situatie komt niet zo vaak voor en met een assymetrische aansluiting forceer je een disbalans die op wijkniveau te balanceren is.
offtopic:
Overigens is de opmerking dat mijn probleem voor het beeldscherm zou zitten; je bericht klinkt niet perse beladen met vrolijkheid waardoor het moeilijk aan te nemen is dat dit als een gezellig grapje bedoeld is. Niet heel opbouwend om zo te reageren op iemand zijn brainfart.
True schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 14:41:
[...]


Als je selectief wilt zijn op je 16A netbeheerder zekering schakelt je eigen automaat al uit als je een oven/magnetron/vaatwasser/wasmachine+droger inschakelt.
Dat gaat niet vliegen zonder heel veel nadenken en een best ingewikkelde groepenkast.
In mijn beschreven concept zou er ook noog een oven/magnetron/vaatwasser/wasmachine+droger op de niet-primaire-fases aangesloten horen te worden.

Maar zoals hierboven beschreven zeg ik ook niet dat het nu direct geimplementeerd zou kunnen worden; maar ik denk dat het een interessant concept is. O-)

[ Voor 7% gewijzigd door spork op 10-02-2026 15:54 ]


  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Nu online
True schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 15:43:
[...]


Nee, dat komt gewoon omdat nieuwbouwwoningen verplicht nul-op-de-meter moeten zijn. En ze zijn gasloos dan krijg je een FE WP die meestal op 2 fasen of soms op 3 fasen werkt (niet 400V, maar 2x of 3x 230V) en koken is op inductie en een 35A zekering met een 7,4kW kookplaat is een grote no-no als je dan nog iets anders wilt.
Maar 35/40A hoofdaansluitingen zijn dan ook wel een Nederlands dingetje. Buiten NL is 80A, 100A gewoon standaard. En eigenlijk zou dat eea wel een stuk versimpelen (zoals het aansluiten van kookplaten :P, we hebben we niet voor niets altijd een speciaal NL aansluitschema bij). Op wijkniveau sluit je woningen 1 om 1 aan en is het net ook gebalanceerd. Thuis heb je in feite nooit krachtstroom apparatuur en dus niet werkelijk meerfase nodig, alleen maar zwaardere verbindingen. 32A zekeringen zijn volstrekt normaal buiten de landsgrenzen ;)

Wat precies de motivatie is voor 3-fase huisaansluitingen, geen idee. Eigenlijk is het nergens voor nodig en beter van niet. De oplossing is logisch: 3x25A = 75A hoofdzekering.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Nu online
True schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 15:43:
[...]


Nee, dat komt gewoon omdat nieuwbouwwoningen verplicht nul-op-de-meter moeten zijn. En ze zijn gasloos dan krijg je een FE WP die meestal op 2 fasen of soms op 3 fasen werkt (niet 400V, maar 2x of 3x 230V) en koken is op inductie en een 35A zekering met een 7,4kW kookplaat is een grote no-no als je dan nog iets anders wilt. Als je dan ook nog het dak vol wil leggen kom je uit op een PV-installatie die boven de 4 kWp uitkomt waarbij het advies is, dit niet op één fase te doen, maar op meerdere fases.
even voor de duidelijkheid, een grotere PV met een vermogen vanaf 4 kW is per definitie een 3-fase susteem of je moet het dak verdelen over twee 1-fase omvormers, wat normaal gesproken duurder gaat worden dan een 3-fase systeem.
een enkele kookplaat (pit) van 7,4 kW kom je in een huiselijke situatie normaal gesproken niet vaak tegen. Veruit de meeste inductiekookplaten kun je ondertussen ook al gewoon in 3-fase aansluiten, en dat is met het oog op verdeling van de fasebelasting juist weer een groot voordeel.
overigens is het helemaal niet zo dat huizen verplicht Nul op de Meter moeten zijn, wat wel klopt dat deze geen gasaansluiting meer krijgen, zeker in nieuwbouwgebieden, gewoon omdat daar namelijk er geen gas-infrastructuur meer wordt geplaatst.
voor nul op de meter huizen heb je namelijk een veel grotere PV installatie nogdig dan er nu worden geplaatst, die wordt namelijk mn door eisen van Energieklasse A geplaatst, en zonder (een kleine) PV is dat vrij lastig.

  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Nu online
spork schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 15:52:
[...]

Als je omvormer 1-fase is maakt het niets uit of je aansluiting 1 of 3 fasen is wat betreft de spanning. Als je omvormer 1-fasig is is het qua lokaal gebruik gunstiger om ook je verbruik op die ene fase aan te sluiten.
jawel, omdat het namelijk door een onevenwichte faseverdeling in je wijk de spanning op een één fase wel eens behoorlijk kan afwijken van een andere fase, alleen bij een 1-fase aansluiting heb je die keuze dus niet.
daarnaast zal de belasting van een 3-fase omvormer per fase kleiner zijn dan als je kleine 1-fase omvormer die tegen zijn max aanzit vergelijkt.
juni 2025; bijna 10V verschil tussen de fases.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s0ZrK73odUCpFBmKjUQubfHscsk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tezKjHtADvRiwVGQvJgYwb3q.png?f=fotoalbum_large
[...]


Volgens mij klopt dit niet. Voorbeeld:
Situatie 1:
Aansluiting huis 1: 35 - 0 - 0
Aansluiting huis 2: 0 - 35 - 0
Aansluiting huis 3: 0 - 0 - 35
Aansluiting wijkcentrale: 35 - 35 - 35 (uitgaande van een gelijktijdigheid 1 (wat logisch 1 bij slechts 1 aansluiting))

Situatie 2:
Aansluiting huis 1: 25 - 25 - 25
Aansluiting huis 2: 25 - 25 - 25
Aansluiting huis 3: 25 - 25 - 25
Aansluiting wijkcentrale: 50 - 50 - 50 (uitgaande van een gelijktijdigheid 2/3 (wat mij het minimum lijkt bij zo'n kleine poule))

In situatie 1 hebben alle huizen minder beschikbaar vermogen maar de wijkcentrale ook gewoon.
Als je de poule groter zou maken kom je volgens mij er gewoon op uit dat het op wijkniveau precies 0 uitmaakt of ieder huis apart 1 grote zekering heeft, fase netjes afgewisseld met de buren of dat iedereen zelf balanceerd.

Ik weet niet waar de meeste huis-aansluiting-kabels op gedimensioneerd worden maar voor de wijkkast maakt het niet uit hoe het ingedeeld wordt.

[...]
het probleem is echter dat je nooit een wijktrafo hebt voor slechts 3 woningen, doe deze berekening eens voor 100 huizen ?
Het is een gedachte experiment en nog geen uitvoering; wat ik in de industrie veel zie zijn installaties die afgezekerd worden op bijvoorbeeld 2 MVA maar er mag maximaal 1,6 MVA gebruikt worden (boetes als dit wel gebeurd). Dat zou dus kunnen betekenen dat je in de huissituatie een 35-35-35 aansluiting met 35-16-16 contract hebt. Dat kan nu misschien niet; maar is voor toekomstige aansluitingen best interessant.

Ik begrijp best dat een perfect gebalanceerde situatie het niet nodig maakt om hierover na te denken maar die perfect gebelanceerde situatie komt niet zo vaak voor en met een assymetrische aansluiting forceer je een disbalans die op wijkniveau te balanceren is.
offtopic:
Overigens is de opmerking dat mijn probleem voor het beeldscherm zou zitten; je bericht klinkt niet perse beladen met vrolijkheid waardoor het moeilijk aan te nemen is dat dit als een gezellig grapje bedoeld is. Niet heel opbouwend om zo te reageren op iemand zijn brainfart.
[...]


In mijn beschreven concept zou er ook noog een oven/magnetron/vaatwasser/wasmachine+droger op de niet-primaire-fases aangesloten horen te worden.

Maar zoals hierboven beschreven zeg ik ook niet dat het nu direct geimplementeerd zou kunnen worden; maar ik denk dat het een interessant concept is. O-)

  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 06-04 21:41
Ik zelf zou liever 1 keer 63 A willen. Dat is gewoon praktischer. Maar met mijn panelen en thuis accu’s ben ik sinds ik thuis accu’s heb nooit meer boven de 5,2 A gekomen met mijn thuis aansluiting omdat de accu’s eigenlijk de boel weg schaven. In de winter is het een ander verhaal omdat ik dan in de nacht bij meer dan 8 cent verschil mijn thuisaccu vol laad en dat is dan 22A.

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Nu online
Jan-tweak schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 16:35:
[...]
jawel, omdat het namelijk door een onevenwichte faseverdeling in je wijk de spanning op een één fase wel eens behoorlijk kan afwijken van een andere fase, alleen bij een 1-fase aansluiting heb je die keuze dus niet.
daarnaast zal de belasting van een 3-fase omvormer per fase kleiner zijn dan als je kleine 1-fase omvormer die tegen zijn max aanzit vergelijkt.
juni 2025; bijna 10V verschil tussen de fases.
[Afbeelding]

[...]
het probleem is echter dat je nooit een wijktrafo hebt voor slechts 3 woningen, doe deze berekening eens voor 100 huizen ?

[...]
Het zou een expliciete taak van de netbeheerder kunnen zijn, de partij die eigenlijk ook de meest logische is om daarop te letten. Het is niet lastig woningen om te pluggen als je 3 fasen naar binnen legt en er maar 1 aansluit.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


  • marcop23
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 07-04 15:55
Jan-tweak schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 16:35:

[...]
het probleem is echter dat je nooit een wijktrafo hebt voor slechts 3 woningen, doe deze berekening eens voor 100 huizen ?

[...]
Typisch geldt: Hoe meer huizen, hoe kleiner de invloed van één verbruiker is, en hoe beter de boel in balans is. In ieder geval procentueel.

Overigens zijn er ook in Nederland best wel trafo's in het buitengebied met maar 3 huizen :p Maar goed, die zijn dan met b.v. een 100 kVA trafo best wel overgedimensioneerd dus zal je niet snel last hebben van onbalans.

In Noord-Amerika zijn woningen typisch enkelfasig aangesloten op een zekering van 100 of tegenwoordig vaak 200 A (bij een gesplitste 240V, dus 24 of 48 kW). Dat gebeurt dan op enkelfasige trafo's. Uitlopers van het middenspanningsnet zijn zelfs vaak enkelfasig. Maar op niveau "onderstation" middelt dat behoorlijk uit en valt het reuze mee qua onbalans.

Overigens hoef je voor dikke aansluitingen de oceaan niet over: In Duitsland lijkt het ook een stuk normaler te zijn om huisaansluitingen van 3x50 A of 3x63 A te hebben. Dan betaal je vooral per getransporteerde kWh: in NRW gemiddeld €80 per jaar vast + €0,09/kWh, wat bij een gemiddeld verbruik vergelijkbaar is qua netkosten als Nederland. Wat hoofdzekering betreft zijn we in Nederland (en België?) misschien juist de vreemde eenden in de bijt, met onze enorme tarieven voor een dikkere aansluiting. Ik vind de internationale verschillen in ieder geval best interessant.
Jan-tweak schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 16:35:
[...]
jawel, omdat het namelijk door een onevenwichte faseverdeling in je wijk de spanning op een één fase wel eens behoorlijk kan afwijken van een andere fase, alleen bij een 1-fase aansluiting heb je die keuze dus niet.
daarnaast zal de belasting van een 3-fase omvormer per fase kleiner zijn dan als je kleine 1-fase omvormer die tegen zijn max aanzit vergelijkt.
juni 2025; bijna 10V verschil tussen de fases.
[Afbeelding]

[...]
het probleem is echter dat je nooit een wijktrafo hebt voor slechts 3 woningen, doe deze berekening eens voor 100 huizen ?

[...]
Reken er vanuit een trafo nog maar een paar woningen bij...
Ergste verschil waar ik bewust bij ben geweest was 48V op trafo niveau tussen de fases.
En wat denk je wat er op distributie niveau gebeurt met de 10/20kV en op de volgende stap in het 110kV net? Ook daar vliegen de spanningen omhoog.
Het is niet alleen op wijkniveau, en tevens zit er dus ook flink verschil op wat voor kabel is de hoofdkabel in de straat en op hoeveel afstand zit je van je trafo.
Brent schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 17:39:
[...]

Het zou een expliciete taak van de netbeheerder kunnen zijn, de partij die eigenlijk ook de meest logische is om daarop te letten. Het is niet lastig woningen om te pluggen als je 3 fasen naar binnen legt en er maar 1 aansluit.
En hoe denk je dat te realiseren? Het is altijd k#t om bij de mensen binnen te komen om iets te meten of veranderen. Mensen willen niet meewerken of zijn gewoon niet thuis vanwege werk oid.
Zou een optie kunnen zijn moet overal de huisaansluiting buiten zitten en (alleen) toegankelijk voor de netbeheerders... Zit je daar op te wachten?

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Nu online
Annuk schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 17:52:
[...]

Reken er vanuit een trafo nog maar een paar woningen bij...
Ergste verschil waar ik bewust bij ben geweest was 48V op trafo niveau tussen de fases.
En wat denk je wat er op distributie niveau gebeurt met de 10/20kV en op de volgende stap in het 110kV net? Ook daar vliegen de spanningen omhoog.
Het is niet alleen op wijkniveau, en tevens zit er dus ook flink verschil op wat voor kabel is de hoofdkabel in de straat en op hoeveel afstand zit je van je trafo.
[...]


En hoe denk je dat te realiseren? Het is altijd k#t om bij de mensen binnen te komen om iets te meten of veranderen. Mensen willen niet meewerken of zijn gewoon niet thuis vanwege werk oid.
Zou een optie kunnen zijn moet overal de huisaansluiting buiten zitten en (alleen) toegankelijk voor de netbeheerders... Zit je daar op te wachten?
In eerste aanleg zou je verwachten dat op wijkniveau wegens willekeur de verdeling redelijk gelijk uit moet komen. De vraag is dus, hoe is die verdeling, komt het vaak voor dat het toch niet zo is?

Momenteel kan een netbeheerder ook niet op die manier ingrijpen, met die expliciete taak wel. En sowieso zijn ze verantwoordelijk voor de balans, en het is altijd handig als mensen die verantwoordelijk zijn voor een probleem ook de mogelijkheid het op te lossen te hebben.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos

marcop23 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 17:48:
[......]


Overigens hoef je voor dikke aansluitingen de oceaan niet over: In Duitsland lijkt het ook een stuk normaler te zijn om huisaansluitingen van 3x50 A of 3x63 A te hebben. Dan betaal je vooral per getransporteerde kWh: in NRW gemiddeld €80 per jaar vast + €0,09/kWh, wat bij een gemiddeld verbruik vergelijkbaar is qua netkosten als Nederland. Wat hoofdzekering betreft zijn we in Nederland (en België?) misschien juist de vreemde eenden in de bijt, met onze enorme tarieven voor een dikkere aansluiting. Ik vind de internationale verschillen in ieder geval best interessant.
Weet dat er hier ook wel eens geluiden over zijn opgegaan, grotere aansluitingen en dat je dan verbruiks/leverings bundels moest inkopen.
En dan met iets van kwartier gemiddelden oid, zodat je bij een opstartpiek van iets niet direct een "boete" betaald.

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!

Brent schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 17:58:
[...]

In eerste aanleg zou je verwachten dat op wijkniveau wegens willekeur de verdeling redelijk gelijk uit moet komen. De vraag is dus, hoe is die verdeling, komt het vaak voor dat het toch niet zo is?
Gebeurt via 2 kanten.
Momenteel praktisch geen handjes te krijgen voor het werk en die wel willen hebben maar 1 kunstje geleerd (gechargeerd gezegd).

Ook al eens meegemaakt in een nieuwbouw plan van pakweg 50 woningen, netbeheerder/aannemer netjes fases doorgedraaid, installateurs hebben dit geintje ook gedaan maar wel overal 1 fase PV, en door dom toeval exact dezelfde draaiing meegenomen dus alsnog dezelfde fase overbelast.
Momenteel kan een netbeheerder ook niet op die manier ingrijpen, met die expliciete taak wel. En sowieso zijn ze verantwoordelijk voor de balans, en het is altijd handig als mensen die verantwoordelijk zijn voor een probleem ook de mogelijkheid het op te lossen te hebben.
Ook niet per definitie met die expliciete taak tenzij alles continue bereikbaar is, tenzij letterlijk iedere aansluiting in heel NL vernieuwd gaat worden en goed geregistreerd, want eerder had je de wereld aan GEB's met ieder hun eigen aansluit-richtlijnen, dus verschillende draairichtingen en fase doordraai berekeningen.

En ook de netbeheerders hebben nu heel veel belang bij balans hoor, dat maakt het grote verschil tussen een beperkte of een enorme klus (en dus geld)

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Nu online
Brent schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 17:39:
[...]

Het zou een expliciete taak van de netbeheerder kunnen zijn, de partij die eigenlijk ook de meest logische is om daarop te letten. Het is niet lastig woningen om te pluggen als je 3 fasen naar binnen legt en er maar 1 aansluit.
ik vrees dat hun daar echt geen tijd voor hebben, ze komen nu al mankracht te kort om de echt belangrijke zaken op te lossen.
juist door 3-fase aansluiting verlaag je deze zaken.

  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Nu online
marcop23 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 17:48:
[...]

Typisch geldt: Hoe meer huizen, hoe kleiner de invloed van één verbruiker is, en hoe beter de boel in balans is. In ieder geval procentueel.

Overigens zijn er ook in Nederland best wel trafo's in het buitengebied met maar 3 huizen :p Maar goed, die zijn dan met b.v. een 100 kVA trafo best wel overgedimensioneerd dus zal je niet snel last hebben van onbalans.

In Noord-Amerika zijn woningen typisch enkelfasig aangesloten op een zekering van 100 of tegenwoordig vaak 200 A (bij een gesplitste 240V, dus 24 of 48 kW). Dat gebeurt dan op enkelfasige trafo's. Uitlopers van het middenspanningsnet zijn zelfs vaak enkelfasig. Maar op niveau "onderstation" middelt dat behoorlijk uit en valt het reuze mee qua onbalans.
ik denk dat mn de US geen goed voorbeeld is van hun electrisch systeem, wat eigenlijk nog uit twee eeuwen geleden is ontstaan, 110V 60 Hz, weet je nog, van van die zekeringen word ik in ieder geval niet blij.
lijkt me geen goed ijkpunt.
Overigens hoef je voor dikke aansluitingen de oceaan niet over: In Duitsland lijkt het ook een stuk normaler te zijn om huisaansluitingen van 3x50 A of 3x63 A te hebben. Dan betaal je vooral per getransporteerde kWh: in NRW gemiddeld €80 per jaar vast + €0,09/kWh, wat bij een gemiddeld verbruik vergelijkbaar is qua netkosten als Nederland. Wat hoofdzekering betreft zijn we in Nederland (en België?) misschien juist de vreemde eenden in de bijt, met onze enorme tarieven voor een dikkere aansluiting. Ik vind de internationale verschillen in ieder geval best interessant.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Jan-tweak schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 16:26:
[...]

even voor de duidelijkheid, een grotere PV met een vermogen vanaf 4 kW is per definitie een 3-fase susteem of je moet het dak verdelen over twee 1-fase omvormers, wat normaal gesproken duurder gaat worden dan een 3-fase systeem.
Incorrect, eerste voorbeeld wat ik tegenkom: SE5000H dit is een 1-fase 5kW omvormer. Moet je het willen? Nee. Mag het? Ja zeker, want de tekst is namelijk: "zijn in de regel op drie fasen aangesloten.".
een enkele kookplaat (pit) van 7,4 kW kom je in een huiselijke situatie normaal gesproken niet vaak tegen. Veruit de meeste inductiekookplaten kun je ondertussen ook al gewoon in 3-fase aansluiten, en dat is met het oog op verdeling van de fasebelasting juist weer een groot voordeel.
Volgens mij zijn de 2x3,7 kW inductiekookplaten nog echt wel gemeengoed, die kun je op 1 fase aansluiten met een kookgroep óf op 2 v.d. 3 fasen met een gebrugde nul (of met twee nullen ..) Kookplaten op 3-fasen, dus 11 kW zie je nog echt vrij weinig m.u.v. het hogere segment. Dat betekent overigens niet dat je de meeste kookplaten niet ook kunt aansluiten als je een 3-fasen aansluiting hebt.
overigens is het helemaal niet zo dat huizen verplicht Nul op de Meter moeten zijn, wat wel klopt dat deze geen gasaansluiting meer krijgen, zeker in nieuwbouwgebieden, gewoon omdat daar namelijk er geen gas-infrastructuur meer wordt geplaatst.
voor nul op de meter huizen heb je namelijk een veel grotere PV installatie nogdig dan er nu worden geplaatst, die wordt namelijk mn door eisen van Energieklasse A geplaatst, en zonder (een kleine) PV is dat vrij lastig.
Je hebt gelijk, niet alle nieuwbouwwoningen moeten nul-op-de-meter zijn. Maar zonder gas zit je nog steeds met de uitdaging om die WP + inductie netjes weg te krijgen in de eerder voorgestelde 35-16-16 oplossing. En dat gaat praktisch niet lukken.

PS het zou de leesbaarheid bevorderen als je spellingscontrole en hoofdletters gebruikt.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Nu online
True schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 22:49:
[...]

Incorrect, eerste voorbeeld wat ik tegenkom: SE5000H dit is een 1-fase 5kW omvormer. Moet je het willen? Nee. Mag het? Ja zeker, want de tekst is namelijk: "zijn in de regel op drie fasen aangesloten.".
geen idee waar je die info vandaan hebt, maar een 1-fase omvormer kun je gewoon niet technisch 3-fasig aansluiten, dat is gewoon onmogelijk.
kijk je dan ook nog naar de waarden (spec's van SE) zie beeld, dan valt het je mogelijk op dat de maximale AC stroomsterkte met 23A ruim boven de standaard 16A zekering die bij een 25A hoofdaansluiting ligt, zelfs boven een 20A zekering (die je bv bij een 35A hoofdzekering prima kunt gebruiken.
Je zou dus hier een 25A zekering moeten gebruiken (bij een 35 1-fase huis aansluiting) om nog binnen de limieten te komen, alleen voldoet die 25A niet aan de selectiviteit regels.
[...]

Volgens mij zijn de 2x3,7 kW inductiekookplaten nog echt wel gemeengoed, die kun je op 1 fase aansluiten met een kookgroep óf op 2 v.d. 3 fasen met een gebrugde nul (of met twee nullen ..) Kookplaten op 3-fasen, dus 11 kW zie je nog echt vrij weinig m.u.v. het hogere segment. Dat betekent overigens niet dat je de meeste kookplaten niet ook kunt aansluiten als je een 3-fasen aansluiting hebt.


[...]

Je hebt gelijk, niet alle nieuwbouwwoningen moeten nul-op-de-meter zijn. Maar zonder gas zit je nog steeds met de uitdaging om die WP + inductie netjes weg te krijgen in de eerder voorgestelde 35-16-16 oplossing. En dat gaat praktisch niet lukken.

PS het zou de leesbaarheid bevorderen als je spellingscontrole en hoofdletters gebruikt.
Brent schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 16:19:
Maar 35/40A hoofdaansluitingen zijn dan ook wel een Nederlands dingetje. Buiten NL is 80A, 100A gewoon standaard. En eigenlijk zou dat eea wel een stuk versimpelen (zoals het aansluiten van kookplaten :P, we hebben we niet voor niets altijd een speciaal NL aansluitschema bij).
Brent schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 17:39:
Het zou een expliciete taak van de netbeheerder kunnen zijn, de partij die eigenlijk ook de meest logische is om daarop te letten. Het is niet lastig woningen om te pluggen als je 3 fasen naar binnen legt en er maar 1 aansluit.
Als we in Nederland zouden gaan werken met zware 1-fase aansluitingen (denk 1x80A of 1x100A), is het natuurlijk nog maar de vraag of de netbeheerders er nog steeds voor zouden kiezen om een kabel met 3 fasen naar binnen te leggen. Dan moet je namelijk een kabel leggen geschikt voor 3x80A of 3x100A en dat wordt een dure grap...

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Jan-tweak schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 23:35:
[...]
geen idee waar je die info vandaan hebt, maar een 1-fase omvormer kun je gewoon niet technisch 3-fasig aansluiten, dat is gewoon onmogelijk.
kijk je dan ook nog naar de waarden (spec's van SE) zie beeld, dan valt het je mogelijk op dat de maximale AC stroomsterkte met 23A ruim boven de standaard 16A zekering die bij een 25A hoofdaansluiting ligt, zelfs boven een 20A zekering (die je bv bij een 35A hoofdzekering prima kunt gebruiken.
Je zou dus hier een 25A zekering moeten gebruiken (bij een 35 1-fase huis aansluiting) om nog binnen de limieten te komen, alleen voldoet die 25A niet aan de selectiviteit regels.

[...]
Ik snap niet waar je heen wilt, ik begin (in de context van een conceptuele 35-16-16 aansluiting) met:
True schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 15:43:
Als je dan ook nog het dak vol wil leggen kom je uit op een PV-installatie die boven de 4 kWp uitkomt waarbij het advies is, dit niet op één fase te doen, maar op meerdere fases.
Dan reageer jij:
Jan-tweak schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 16:26:
even voor de duidelijkheid, een grotere PV met een vermogen vanaf 4 kW is per definitie een 3-fase susteem of je moet het dak verdelen over twee 1-fase omvormers, wat normaal gesproken duurder gaat worden dan een 3-fase systeem.
Ik reageer weer met:
True schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 22:49:
Incorrect, eerste voorbeeld wat ik tegenkom: SE5000H dit is een 1-fase 5kW omvormer. Moet je het willen? Nee. Mag het? Ja zeker, want de tekst is namelijk: "zijn in de regel op drie fasen aangesloten.".
Je kunt gerust een 1-fase omvormer gebruiken in een woning waar je een 3-fase aansluiting hebt. Enkel is die dan gewoon op 1-fase en een nul aangesloten. Ik wil helemaal geen 1-fase omvormer 'op 3-fasen' aansluiten.
Nogmaals ik snap niet waar je heen wilt.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Nu online
True schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 00:12:
[...]


Ik snap niet waar je heen wilt, ik begin (in de context van een conceptuele 35-16-16 aansluiting) met:

[...]


Dan reageer jij:

[...]


Ik reageer weer met:

[...]


Je kunt gerust een 1-fase omvormer gebruiken in een woning waar je een 3-fase aansluiting hebt. Enkel is die dan gewoon op 1-fase en een nul aangesloten. Ik wil helemaal geen 1-fase omvormer 'op 3-fasen' aansluiten.
Nogmaals ik snap niet waar je heen wilt.
je schreef zelf: " Incorrect, eerste voorbeeld wat ik tegenkom: SE5000H dit is een 1-fase 5kW omvormer. Moet je het willen? Nee. Mag het? Ja zeker, want de tekst is namelijk: "zijn in de regel op drie fasen aangesloten.". " ; dus ik las daaruit dat je denkt dat je een 1-fase apparaat op 3-fasen wilt aansluiten, wat natuurlijk gewoon niet gaat.
uiteraard kun je een 1-fase toestel prima in een 3-fase huis-aansluiting plaatsen, alleen dat doe je dan op één van de 3 beschikbare fasen.
je voorbeeld met de SE5000H gaat dat echter weer spaak, wat die is zelfs voor een 35A hoofdaansluiting (35-16-16) te groot, die heeft namelijk minimaal een 25A IA nodig en dat past weer niet met een 35A hoofdaansluiting, dan zou die namelijk al 40A moeten zijn. aan die 16A fases kun je hooguit wat lampjes en laag vermogen apparatuur aansluiten, lijkt me niet echt handig.
even los dat de netbeheerders dit soort vreemde zaken al helemaal niet aanbieden, heb je door je apparatuur meer stroom nodig dan is vaak 3*35A in een huiselijke omgeving veelal nog geen probleem, wil je nog meer zou je afhankelijk van je locatie wel eens tegen problemen qua beschikbaarheid aan kunnen lopen. en ja, deze volgende stap heeft zijn prijs, en ik vrees dat die in de toekomst alleen maar duurder gaat worden.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

@Jan-tweak je comment is lastig te lezen met deze opmaak, zinnen en gebrek aan hoofdletters.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • spork
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 11:21
Jan-tweak schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 16:35:
[...]
jawel, omdat het namelijk door een onevenwichte faseverdeling in je wijk de spanning op een één fase wel eens behoorlijk kan afwijken van een andere fase, alleen bij een 1-fase aansluiting heb je die keuze dus niet.
daarnaast zal de belasting van een 3-fase omvormer per fase kleiner zijn dan als je kleine 1-fase omvormer die tegen zijn max aanzit vergelijkt.
juni 2025; bijna 10V verschil tussen de fases.
Dan is het voordeel dus niet de driefase aansluiting an-sich maar dat jij keuze hebt in de fases. Als de verdeling tussen de fases in de wijk goed zou zijn bestaat dit verschil niet.

  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Nu online
spork schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 08:55:
[...]


Dan is het voordeel dus niet de driefase aansluiting an-sich maar dat jij keuze hebt in de fases. Als de verdeling tussen de fases in de wijk goed zou zijn bestaat dit verschil niet.
naar mijn idee is het grote voordeel van een 3-fase aansluiting t.o.v. een 1-fase aansluiting dat je met een lagere belasting toch meer beschikbare vermogen hebt. (17.250 versus 8.050W).
mn door een goede evenwichtige verdeling zal daardoor (mn bij relatieve nieuwbouwbuurten, waar de infrastructuur al berekend is op 3-fase huisaansluitingen, dit tot uiteindelijke lagere belastingen en lagere spanningspieken leiden.
ik zelf heb dit zelfs in een oud jaren 60 wijk gezien, waar steeds meer mensen naar 3 fase overgestapt zijn dat waar we circa 8 jaar geleden nog regelmatig in de zomer met te hoge spanningspieken te maken hebben gehad deze nu vrijwel nooit meer voorkomen terwijl er in die tijd geen kabels vervangen zijn.
Het feit is wel dat we steeds meer stroomverbruik zullen gaan hebben wat zeker bij oudere wijken met jaren 50 en 60 en 70 infrastructuur deze op duur aan vervanging toe zijn, wat op zich logisch is, de eisen van deze infrastructuur waren toen gewoon heel anders met een duidelijke lagere stroombehoefde.
dus aanpassing aan wijktrafo's en mogelijk zelfs bekabeling zijn dan nodig.

  • HugoStiglitz
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 09:10
Goedemorgen,

hier is de stoppenkast aan de beurt om vervangen te worden. De huidige is door de vorige bewoners/installaties een behoorlijk samenraapsel geworden met diverse componenten en jawel Emat er in waar ik mijn twijfels bij heb. Dus tijd voor wat anders. Nu 1 fase, de kast voorbereiden op 3 fasen voor de toekomst als ik toch bezig ben.
Nu zit er wat twijfel welke kant op te gaan. Ik kan elke groep als Alamat pakken. Dat kost wat meer, maar geeft met foutzoeken mogelijk wel wat meer mogelijkheden. De volgende configuratie heb ik gemaakt en de installateur(s) zijn niet eenduidig in advies.
ABB met alles alamat.


ABB met aardleks

Wat zou het advies zijn vanuit de medetweaker. Is deze indeling handig zo?
Pagina: 1 ... 65 ... 76 Laatste