@Hermarcel Aardlekschakelaar hebben geen PE (randaarde) nodig om te werken natuiurlijk. Mar ze moeten wel een verschil zien in stroom. En hele ding bij 3-fase is dat er bij gelijke belasting 0A door de N loopt. Doordat de fases die 120 graden uit fase staan voeren de twee overstaande fases dus de stroom af ipv de N.
Maar doordat die fases dus uit fase zijn zal dat dus ook voor een (deel van de) lekstroom kunnen gelden. Want als de drie fases dus hetzelfde zullen lekker naar aarde dan zal ook daar 0A lopen. En de aardlek ziet dan netjes gelijke stromen dus zal niet trippen. Ook al stroomt het dus op een ongewenste manier.
De kans dat dit zich volledig opheft is natuurlijk wel heel klein. Maar dat het daardoor net wat ongevoeliger wordt is al een stuk groter. Want er zijn wel genoeg dingen die iets lekken. Dus als je een constante lek van 10mA in L1 en L2 hebt zal er niets trippen. Ruim onder de 30mA van de aardlekschakelaar. Maar L3 moet nu opeens 40mA lekker voor de aardlek tript. Immers, de eerste 10mA zorgt er alleen voor dat de netto stroom weer 0A wordt.
Probleem geldt dus overigens niet alleen bij 1-fase gebruikers achter een 3-fase aardlek maar ook voor 3-fase apparaten zelf. Maar door het te splitsen in 1-fase is de kans op kleine lekjes wel wat groter. Maar er is dus besloten dat het mag. Zelfde als gebruikers de aardlek laten delen met PV. Beide (maar zeker laatste) doe ik liever niet.
Maar doordat die fases dus uit fase zijn zal dat dus ook voor een (deel van de) lekstroom kunnen gelden. Want als de drie fases dus hetzelfde zullen lekker naar aarde dan zal ook daar 0A lopen. En de aardlek ziet dan netjes gelijke stromen dus zal niet trippen. Ook al stroomt het dus op een ongewenste manier.
De kans dat dit zich volledig opheft is natuurlijk wel heel klein. Maar dat het daardoor net wat ongevoeliger wordt is al een stuk groter. Want er zijn wel genoeg dingen die iets lekken. Dus als je een constante lek van 10mA in L1 en L2 hebt zal er niets trippen. Ruim onder de 30mA van de aardlekschakelaar. Maar L3 moet nu opeens 40mA lekker voor de aardlek tript. Immers, de eerste 10mA zorgt er alleen voor dat de netto stroom weer 0A wordt.
Probleem geldt dus overigens niet alleen bij 1-fase gebruikers achter een 3-fase aardlek maar ook voor 3-fase apparaten zelf. Maar door het te splitsen in 1-fase is de kans op kleine lekjes wel wat groter. Maar er is dus besloten dat het mag. Zelfde als gebruikers de aardlek laten delen met PV. Beide (maar zeker laatste) doe ik liever niet.