• StWl
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:37
Thijzzz2 schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 19:00:
Drommels, ik wil ook een Balcony set. in NL heb je niks aan een BE-set, omdat je die hier niet kunt activeren.

hopelijk komen ze met een controller-mini versie uit die gewoon een 5P Flex gebruikt voor een lokaal grid, maar niet voor heel veel geld en in een enorme doos seamless gaat lopen overfailen. gewoon een keer alles uit en weer aan is ook goed.
Onlangs heb ik een Balcony set in Duitsland gekocht en afgelopen weekend 4 zonnepanelen op onze schuur geïnstalleerd en aangesloten op de IQ Balcony Solar set.
Wij hadden al een Enphase systeem en ik kon de Balcony set gewoon toevoegen in de App en activeren.
Het geheel draait nu prima mee, naast de al eerder aangeschafte installatie.

  • dollyking
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 15:45

dollyking

duck tape

mbt tot niet "enphase "elementen, gemiddeld genomen verhuis je binnen 8-9 jaar dus ga je je huis weer verkopen.
persoonlijk koop ik liever een huis dat uit vaste eco systemen bestaat en homegeen en te begrijpen is.
je koper kan natuurlijk een mede tweaker zijn, maar die kans is niet zo groot.
Ik kocht een jaar geleden een huis met veel home made automatiseringen, uiteindelijk bijna alles eruit gegooid en opnieuw begonnen.
zitten ook nadelen aan, maar het is logisch en te begrijpen voor alle bewoners en toekomstige nieuwe eigenaren.

  • PeepPeepPeep
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 24-06 23:12

PeepPeepPeep

Ik zei het nog!

Voor mij is mede belangrijk dat je bij een storing van het één of ander de kans groot is dat bij beroep doen op garantie of ondersteuning de partijen naar elkaar gaan lopen wijzen en je dus een hoop gedoe en gezeur kan krijgen.

Mijn systeem werkt (even terzijde) als een zonnetje en doet wat het moet doen zonder enig omkijken ernaar. Maar goed, ik ben dan ook een tevreden gemiddelde consument… 😉

  • Coffeeroam
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 17:38
sandergar schreef op maandag 4 mei 2026 @ 01:17:
[...]
De SC3 wordt aangeschaft voor één reden: noodstroom.
Zelf waren er bij mij echt wel nog andere overwegingen. Ik had een Gateway metered nodig, die zit er al in. Evenals 6 CT spoelen en relays die ik nodig had. Plus alle bekabeling en aansluitpunten die ik toch ook moest hebben. En de NO en NC contacten voor sturen van bepaalde apparaten. En voor de toekomst gereed voor 80 A per fase.

Plus: als systeem, tijdens noodstroom kan het bij uitputting van de batterijen (tot 0%) toch weer de volgende dag op zonnestroom starten. In Victron+Pylontech configuratie ook?

In je reactie benoem je ook dat er wel eens een 5P zou kunnen uitvallen. Dat is niet heel erg waarschijnlijk. Als er een microinverter mee ophoudt, gaan de andere 5 gewoon door.

  • A!rtime
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 09:27
mike123 schreef op zondag 3 mei 2026 @ 14:11:
[...]

Bij mij waren ze ook geleverd bij mijn gateway maar zijn ook niet geplaatst. (2021)
Ze pasten niet in de groepenkast. De hele grote CT's waren standaard geleverd.
Eind 2022 heb ik zelf de kleine uitvoering gekocht en die paste wel in de kast en heb ze zelf aangesloten.
Weet je nog welke CT's je hebt geplaatst? Ik overweeg dit ook te gaan doen.
En moet ik na plaatsen nog iets aanpassen in de Envoy of wordt dit automatisch herkend?
Alvast bedankt voor de reactie.

  • knotwilg
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 15-06 07:56
Interessante discussie.

Voor mij belangrijk,

Internet onafhankelijk:
Alles aan/op het internet is een potentieel "point of failure". Nog even los van het feit dat de diverse fabrikanten de middelen hebben om "alle" zonnepanelen/converters uit te schakelen waneer het hun (of anderen) dunkt.

Prijzen, ja, je kunt niet anders, maar zonder moet wel alles logisch blijven draaien. Op zich zijn de pieken en dalen over een jaar wel bekend, alleen de hoogte er van niet.


Fouten/storing resistent
Als om het even welk onderdeel stuk gaat moet de rest nog steeds functioneel kunnen werken of in het uiterste geval naar een veilige stand kunnen gaan.

In extrema, ieder paneel is een micro service. P1 is een micro service. Batterijen zijn micro services. Elk bericht z'n status en elk weet hoe te reageren in welke situatie. Geen centraal management, communicatie systeem met goede back up bij uitval.

Dit is niet meer zonder meer met Enphase IQ's mogelijk en zeker niet met de rest van het systeem.
(Je kunt nog steeds de opbrengst van de afzonderlijke panelen in een keer opvragen, de mqtt data stream werkt niet meer )

Voor gebruikers die niet in de materie thuis zijn, zijn er eigenlijk bedrijfjes die Domoticz of Home Assistant voor je opzetten en beheren. Klein abonnementje per jaar en alles loopt op rolletjes. Wel alles in huis, alleen toegang voor de beheerder op voordien afgesproken moment o.i.d? Er is nogal een verschil tussen alles zelf doen of alles in handen van "corporate" geven. De domotica handige Harries zouden hier wat kunnen betekenen.

  • Dennis_86
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 19-06 17:31
A!rtime schreef op maandag 4 mei 2026 @ 11:49:
[...]

Weet je nog welke CT's je hebt geplaatst? Ik overweeg dit ook te gaan doen.
En moet ik na plaatsen nog iets aanpassen in de Envoy of wordt dit automatisch herkend?
Alvast bedankt voor de reactie.
ik heb deze gekocht: https://www.warmteservice...mtransformator/p/07801051

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 19:47
Coffeeroam schreef op maandag 4 mei 2026 @ 11:36:
Zelf waren er bij mij echt wel nog andere overwegingen. Ik had een Gateway metered nodig, die zit er al in. Evenals 6 CT spoelen en relays die ik nodig had. Plus alle bekabeling en aansluitpunten die ik toch ook moest hebben. En de NO en NC contacten voor sturen van bepaalde apparaten. En voor de toekomst gereed voor 80 A per fase.
Dat is een valide redenering, als je toch aan het verbouwen bent en de losse componenten toch nodig had, verandert de kosten-baten verhouding van de SC3 significant. Dat is een eerlijk argument en ik ga daar niet tegenin.

Maar de keuze-logica van jouw specifieke situatie verandert niets aan wat een consument krijgt die de SC3 puur voor noodstroom aanschaft zonder die verbouwingscontext. En dat was de doelgroep van mijn oorspronkelijke post, mensen die overwegen de SC3 als noodstroomoplossing te kopen en zich afvragen of dat verstandig is.

Voor jou klopte de afweging. Voor iemand die alleen backup wil, zonder verbouwing, zonder toch al benodigde componenten, betaalt hij een premium bedrag voor een noodstroomoplossing met de beperkingen die ik beschreven heb. Dat onderscheid is precies wat ik wilde maken.
Coffeeroam schreef op maandag 4 mei 2026 @ 11:36:
Plus: als systeem, tijdens noodstroom kan het bij uitputting van de batterijen (tot 0%) toch weer de volgende dag op zonnestroom starten. In Victron+Pylontech configuratie ook?
Terecht punt : de Enphase koude start via zonlicht is een technisch voordeel. Maar laten we het in context plaatsen.
  • Voorkomen is beter dan herstellen.
    Met 24 kWh en een minimum SOC van 10% houd je altijd 2,4 kWh buffer aan die niet voor lasten beschikbaar is. Bij een gemiddeld nachtverbruik van 300–400W heb je dan nog 6–8 uur autonomie nadat de minimum SOC bereikt is. In de praktijk kom je een volledig lege batterij alleen tegen bij een zeer langdurige off-grid situatie en dat is precies het scenario dat je met voldoende capaciteit en een verstandige instelling voorkomt.
  • Wil je het toch permanent geregeld hebben?
    Dan voeg je een kleine 12V standby-accu toe met een 12/48 DC-DC converter. Kosten all-in ~€100-120. Die geeft de DC-bus genoeg spanning om de Pylontechs te wekken, waarna de zon het overneemt. In een noodgeval werkt zelfs een gewone auto-accu tijdelijk.
  • Geen DC-DC converter in huis?
    Een eenvoudig aggregaatje van €150–200 uit de bouwmarkt op de AC-input van de Multiplus-II. De Multiplus start van AC op, laadt de DC-bus op, en de Pylontechs waken. Werkt bij iedere SOC, op elk moment van de dag, ongeacht weersomstandigheden.
Drie niveaus van oplossing, oplopend in elegantie. Allemaal goedkoper dan de meerprijs die je bij Enphase betaalt voor de koude start als ingebouwde feature.
Coffeeroam schreef op maandag 4 mei 2026 @ 11:36:
In je reactie benoem je ook dat er wel eens een 5P zou kunnen uitvallen. Dat is niet heel erg waarschijnlijk. Als er een microinverter mee ophoudt, gaan de andere 5 gewoon door.
Over de 5P uitval: ik reageerde op het garantie-argument van de eerdere reactie, niet op de kans dat een microomvormer kapotgaat. Het punt is risicospreiding tijdens een actief noodscenario. Met 2 units ben je bij één defecte unit 50% van je backup-capaciteit kwijt. Met 5 Pylontech-units verlies je 20% en draait het systeem gewoon door. Een noodvoorziening ontwerp je voor het worst-case scenario, niet voor de gemiddelde dag.

Tot slot wil ik benadrukken dat mijn bijdrage aan deze discussie vanuit één specifieke invalshoek kwam: de SC3 als noodstroomvoorziening. Niet als dagelijkse batterijoplossing, niet als ecosysteemvergelijking, niet als rendementsdiscussie - puur de vraag wat je krijgt op het moment dat het net uitvalt en je afhankelijk bent van wat je installatie kan leveren.

Enphase maakt kwalitatief goede producten en de 5P is een technisch sterke batterij. Daar wil ik niets aan afdoen en dat was ook nooit mijn intentie. De discussie die hier ontstaan is over rendement, cyclustelling en garantie is waardevol maar het is een andere discussie dan die ik wilde voeren.

Mijn overwegingen rondom de SC3 als noodvoorziening blijven staan: beperkt vermogen per fase in eilandmodus, minimale redundantie met 2 units en beperkt inzicht zonder cloud. Dat zijn geen verwijten aan Enphase, het zijn systeemkenmerken waar je als koper van op de hoogte moet zijn.

Als jij voor jezelf besloten hebt dat hetgeen de SC3 jou biedt in een noodsituatie voldoende is voor jouw specifieke situatie, dan is dat helemaal goed en ben je goed voorbereid. Voor degenen die nog in de denk- en overwegingsfase zitten heb ik getracht te helpen met mijn eigen overwegingen en ervaringen zodat zij die afweging bewust en geïnformeerd kunnen maken.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • Blurk62
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 24-06 15:01
sandergar schreef op maandag 4 mei 2026 @ 01:17:
[...]

Jij ook bedankt voor het inbrengen van je kennis! Een aantal punten snijden zeker hout. Maar ik merk dat de discussie is verschoven naar batterijkwaliteit, rendement en dagelijks gebruik. Dat is een legitiem onderwerp, maar niet waar mijn post over ging. Laat me terugkeren naar de kern.

De SC3 wordt aangeschaft voor één reden: noodstroom. Niet voor rendement bij 300W. Niet voor cyclustelling. Niet voor app-integratie. Voor dagelijkse eigen verbruiksoptimalisatie heb je geen SC3 nodig en koop je alleen de 5P batterijen. Toch?

Over de batterijkwaliteit en garantie:
Interessante vergelijking, maar mijn tegenvraag is praktischer: wat gebeurt er in een noodscenario als één 5P Flex uitvalt? Blijft de SC3 dan als noodvoorziening functioneren? Hoeveel IQ-batterijen moeten er minimaal actief zijn om het eilandnet overeind te houden? Met een installatie met maar 2 units ben je 50% van je capaciteit kwijt als er 1 unit offline gaat. Met 5× Pylontech valt er één unit uit en draait het systeem gewoon door op vier, zonder dat de backup-functie wegvalt. Dit telt voor mij zwaarder dan de theoretische vraag of er over 5 jaar nog een telefoon opgepakt zal worden.

Over rendement bij lage lasten:
Terecht punt voor dagelijks gebruik. Echter ... vanaf volgend jaar vervalt saldering en gaat iedereen limiteren - de panelen worden gelimiteerd om terugleverkosten te voorkomen. Er is een overvloed aan gratis PV-stroom die toch al wordt weggegooid. Wat maakt het no-load verbruik van de Multiplus-II dan nog uit? Die 60W komt uit gratis zonnestroom die anders de lucht in gaat.

Over blind zijn bij uitval:
Je slotopmerking zegt eigenlijk alles: "het systeem draait autonoom op de laatst bekende instellingen.* Dat klopt - het draait. Maar je hebt geen inzicht, je kunt niets bijsturen, en je weet niet of alles naar behoren werkt. Dat is per definitie blind vliegen. Of dat een probleem is, mag iedereen zelf bepalen.

Over de volledige huisinstallatie op backup:
Je geeft aan dat installateurs vaak de volledige groepenkast op de backup-zijde aansluiten. Met 7,68 kW continu vermogen verdeeld over drie fasen is dat ~2,56 kW per fase. Een gebruiker die gewoon zijn huis gebruikt zoals altijd - warmtepomp, wasmachine, koken - zit daar direct tegenaan of overheen. Dat is toch een implementatie die vragen om problemen is? Een onwetende gebruiker zit dan snel in het donker, letterlijk.

Over "Victron is voor de techneut":
Victron kan je gewoon laten plaatsen door een installateur - net zoals de SC3. En met de Victron Modbus-integratie en VRM-portal is het ook gewoon een geïntegreerde consumentenoplossing. Het grote verschil is dat die integratie lokaal werkt, zonder cloud afhankelijkheid en de koppeling tussen Enphase en Victron via een apart Enphase gridprofiel officieel door Enphase zelf ondersteund wordt.

Jouw samenvatting "Enphase is de geïntegreerde backup-oplossing voor de consument" - daar ga ik niet tegenin. Maar dan wil ik wel dat die consument weet wat hij krijgt in het scenario waarvoor hij betaalt. Een noodvoorziening die bij een echte calamiteit beperkt inzicht biedt en krap op vermogen zit bij volledige huisbelasting! Het is een echte nood voorziening met diverse beperkingen voor een premium bedrag.
Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een stroomuitval heb meegemaakt, deze eeuw zeker niet. Waarom wil iemand überhaupt een noodvoorziening? Vitale infrastructuur in huis? Prepper? Omdat het kan? Hoe lang moet die noodvoorziening eigenlijk blijven werken?

"..vanaf volgend jaar vervalt saldering en gaat iedereen limiteren ", hoezo? Met een dynamisch tarief ontvang je gewoon de marktprijs, geen enkele reden om te limiteren dus, tenzij je nog een vast contract hebt of als de marktprijs negatief is.

  • LT1970
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 08:14
Blurk62 schreef op maandag 4 mei 2026 @ 15:23:
[...]
"..vanaf volgend jaar vervalt saldering en gaat iedereen limiteren ", hoezo? Met een dynamisch tarief ontvang je gewoon de marktprijs, geen enkele reden om te limiteren dus, tenzij je nog een vast contract hebt of als de marktprijs negatief is.
Met een dynamisch tarief ontvang je vanaf 2027 de marktprijs zonder de energiebelasting. Hierdoor zal al snel het tarief onder nul zakken en moet je betalen voor die teruggeleverde stroom. Dus gaan veel mensen limiteren

You can make things idiot proof, but they'll always come out with a better idiot


  • knotwilg
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 15-06 07:56
Blurk62 schreef op maandag 4 mei 2026 @ 15:23:
Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een stroomuitval heb meegemaakt, deze eeuw zeker niet. Waarom wil
rechtstreeks uit de P1:

1-0:99.97.0(7)(0-0:96.7.19)
(260310100915W)(0000003740*s)
(250829151242S)(0000001229*s)
(230213164439W)(0000008882*s)
(230209133153W)(0000000000*s)
(230126103214W)(0000000000*s)
(230126083127W)(0000000000*s)
(220120193901W)(0000000000*s)

De langste dus ruim 2,5 uur. Ik weet niet hoe lang een uitval moet zijn om in het log te komen, we hebben regelmatig korte uitvallen die net net lang genoeg zijn dat de PC's uitvallen.

  • Blurk62
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 24-06 15:01
LT1970 schreef op maandag 4 mei 2026 @ 15:44:
[...]

Met een dynamisch tarief ontvang je vanaf 2027 de marktprijs zonder de energiebelasting. Hierdoor zal al snel het tarief onder nul zakken en moet je betalen voor die teruggeleverde stroom. Dus gaan veel mensen limiteren
Aangezien ik bijna 5 keer zoveel opwek als dat ik afneem, houd ik nu ook al geen rekening met de energiebelasting. Veel valt er in mijn geval niet te salderen.
Het komt de laatste paar weken wel veel vaker voor dat de prijs negatief is dan ik had verwacht (heb pas een jaar zonnepanelen), de panelen schakelen in dat geval gelukkig automatisch uit.
Terugleveren bij Zonneplan levert nu nog 2 ct/kWh boven de marktprijs op, plus een wazige "zonnebonus". We gaan wel zien wat het volgend jaar wordt.

  • Tuin in groen
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 24-05 14:38
De mate van stroomuitval is niet hoog, maar het gebeurt wel.
En als ik het goed heb, dan zijn de voorspellingen dat de betrouwbaarheid van het stroomnet achteruit gaat.

Ik woon in de regio Utrecht.
In de laatste tien jaar, ongeveer 5 serieuze onderbreking gehad van 5 minuten tot ruim een uur.
Verder regelmatig kleine hikjes. Zeer beperkt in tijd, de lichten flikkeren ed. Dit is circa 1 x per kwartaal. Ik heb een NAS. Die crasht op deze mini-hikjes. Daarom jaren geleden een UPS gekocht en die voedt de NAS in die situaties. Ik krijg ook netjes dan een melding dat er weer even stroom was uitgevallen. (Vandaar dat ik weet dat het circa 1x per kwartaal gebeurt: nooit op vaste momenten).

Ik vind de uitval van het stroomnet nog onvoldoende om de (forse) investeringen te doen voor een Victron of SC3. Ook omdat die elektrische componenten zelf in storing kunnen gaan. Ik vraag me daarbij af: is die kans niet groter dan het stroomnet?
Om toch "in nood" iets van stroom te hebben, heb ik een 1 kwh powerstation noodstroom gekocht. Hier komt 230Volt uit. 1 kwh is niet veel, maar als ik verstandig er mee omga kan ik er een tijd mee werken. Deze is draagbaar door mij. Deze staat opgeladen op zolder (1x per jaar testen/gebruiken/opladen). Hier kan eventueel de vriezer/koelkast op, laptops en mobiele telefoons in opgeladen. (gewoon de stekker in de powerstation) En als we dat echt willen - ook de cv ketel om warm te kunnen douchen (125Watt ivm de cv-pomp: dus niet te vaak en niet te lang). Meer apparaten zie ik niet om als noodstroom te willen gebruiken. Verlichting gaat met led-zaklampen, en één priktank gaslamp. Wij koken nog op gas, en anders op het campingkooktoestel. Zodra er weer stroom is, kan het powerstation weer (vlot) opgeladen. In noodgevallen is deze ook elders op te laden, en zelfs via de 12volt van de auto.
Zeker zolang de stroomuitval niet structureel plaats heeft, vind ik dit genoeg. Maar iedereen moet naar zijn eigen geld en eigen hinder bij stroomuitval kijken.
Natuurlijk is het leuk om eigen stroom te hebben uit de zonnepanelen als het net er uit ligt. Maar op dit moment vind ik het dat financieel niet waard.

  • Blurk62
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 24-06 15:01
knotwilg schreef op maandag 4 mei 2026 @ 17:05:
[...]


rechtstreeks uit de P1:

1-0:99.97.0(7)(0-0:96.7.19)
(260310100915W)(0000003740*s)
(250829151242S)(0000001229*s)
(230213164439W)(0000008882*s)
(230209133153W)(0000000000*s)
(230126103214W)(0000000000*s)
(230126083127W)(0000000000*s)
(220120193901W)(0000000000*s)

De langste dus ruim 2,5 uur. Ik weet niet hoe lang een uitval moet zijn om in het log te komen, we hebben regelmatig korte uitvallen die net net lang genoeg zijn dat de PC's uitvallen.
Geen idee of dat ligt aan een overbelast net waar jij woont, hier komt uitval niet (merkbaar) voor. De winter van 2023 was koud bij jou zo te zien ;)
Als het echt belangrijk is dat apparatuur blijft doordraaien tijdens een 'hikje' ligt een UPS voor de hand, een (dure) off-grid oplossing lijkt in ons land een beetje overkill.
Niks mis met knutselen aan een mooie noodstroomvoorziening hoor, ieder z'n hobby, maar iedereen die wel eens een Zombie film heeft gezien weet dat als de pleuris echt uitbreekt de hele meute naar dat ene huis strompelt waar nog wel een lampje brandt :+

  • knotwilg
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 15-06 07:56
Blurk62 schreef op maandag 4 mei 2026 @ 19:03:

Als het echt belangrijk is dat apparatuur blijft doordraaien tijdens een 'hikje' ligt een UPS voor de hand, een (dure) off-grid oplossing lijkt in ons land een beetje overkill.
t.a.v. duur, wat dat betreft kon het wel een slim zijn om beslissingen uit te stellen en in 2027 door de pijn heen te bijten. Als half Nederland straks de knop omdraait als de zon schijn wordt er ook weer gepiept door de energiebedrijven. Regelgeving in 2028 kon er dan wel weer eens heel anders uit zien. En 10000.- voor een fatsoenlijke voorziening, daar kun je aardig wat aan terugleverstraf van betalen.

Bij de netwerkbeheerders gaat ook gepiept worden, lees de gemeenten. Gemeenten zijn de aandeelhouders en in de praktijk krijgen zij 50% van de winst als divident. Als er niet wordt teruggeleverd wordt dat bedrag kleiner. Ook kunnen dan de "investeringen" ahum, in net uitbreiding "niet" ahum, gedaan worden.

  • Kanoet
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 17:30
sandergar schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 20:55:
[...]

Als je een accu becijferd op je dagelijks verbruik en vooral je avond/nachtstroom wil afdekken dan moet je inderdaad niet voor zo'n grote accu kiezen. Is het doel van je ontwerp dat het systeem geheel off-grid moet kunnen werken dan spelen er andere factoren. Je PV capaciteit bepaalt dan grotendeels je minimale batterij capaciteit.

Bij off-grid is er geen grid aanwezig wat als spons al jouw overtollige stroom wel opvangt. Jouw eigen installatie zal alle opgewekte PV stroom moeten kunnen verwerken. Niet alleen in hoeveelheid maar ook in snelheid (C factor). Op een goede dag kan mijn PV meer dan 40 kWh produceren. Gisteren een opwek van 35 kWh. In een off-grid situatie kan deze stroom alleen naar verbruikers en naar de accu. Met mijn 45kWh aan totale capaciteit en een minimale SOC van 10% kan ik maar max 40 kWh opvangen in de batterij. In een off-grid situatie zal mijn PV niet op volle kracht kunnen blijven draaien op een zonnige dag. Mijn accu is daardoor zeker niet te groot.

Er is een mooi Enphase document : https://enphase.com/nl-nl...vormers-voor-residentiele
O.a. hier is de stelregel te vinden : Voor lithiumaccu's vereist 1,5 kWp geïnstalleerd PV-vermogen 4,8 kWh accucapaciteit. Met mijn 7kWp aan PV ben ik dus zowieso al gebonden aan minimaal 25kWh aan opslag.
[...]

[Afbeelding]
Ha Sander, ik wil voor @knotwilg en andere lezers nog wel even verduidelijken dat die stelregel enkel geldt voor offgrid/blackout situaties. Het is zeker geen algemene stelregel voor accucapaciteit.

Verder vraag ik mij af of je niet de totale maximale vermogens van je Enphase micro-omvormers moet gebruiken in plaats van de totale kwp van je panelen. De micro's 'knijpen' immers al het vermogen dat je met de accu's moet opvangen (bij bijvoorbeeld netuitval).

  • mike123
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 07:46
A!rtime schreef op maandag 4 mei 2026 @ 11:49:
[...]

Weet je nog welke CT's je hebt geplaatst? Ik overweeg dit ook te gaan doen.
En moet ik na plaatsen nog iets aanpassen in de Envoy of wordt dit automatisch herkend?
Alvast bedankt voor de reactie.
Sorry voor de late reaktie.
Ik heb dezelfde als @Dennis_86 gekocht.
Staat ook een plaatje van in de TS.
Zijn echt een heel stuk kleiner.

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 19:47
Kanoet schreef op maandag 4 mei 2026 @ 21:38:
Ha Sander, ik wil voor @knotwilg en andere lezers nog wel even verduidelijken dat die stelregel enkel geldt voor offgrid/blackout situaties. Het is zeker geen algemene stelregel voor accucapaciteit.
Correct, dat is precies de situatie waarvoor een nood voorziening aangeschaft wordt zoals de SC3. Enphase geeft geen richtlijnen en lost dit waarschijnlijk op door de micro omvormers te limiteren.
Kanoet schreef op maandag 4 mei 2026 @ 21:38:
Verder vraag ik mij af of je niet de totale maximale vermogens van je Enphase micro-omvormers moet gebruiken in plaats van de totale kwp van je panelen. De micro's 'knijpen' immers al het vermogen dat je met de accu's moet opvangen (bij bijvoorbeeld netuitval).
Je hebt technisch gelijk dat het rated AC-vermogen van de microomvormers het maximale vermogen bepaald wat de batterij moet opvangen. Victron hanteert echter kWp als input voor hun stelregel. Wellicht omdat kWp meestal hoger is dan het werkelijke AC-output vermogen. Mogelijk een impliciete veiligheidsmarge.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • Currry
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 18:42
Onze installateur is zojuist aangekomen voor 2x 5P flex met backup controller. Engels sprekend, niet zo'n probleem maar technisch toch weer net een uitdaging soms.
Nu heb ik een domme laadpaal. Die houdt hij buiten de backup. Hij zegt dat daardoor bij 0 export van de zonne energie de laadpaal dus niet oplaadt met zonne energie als de accu eenmaal vol is. Hij gaat vandaag met Enphase overleggen of er een workaround is.
Kent iemand zo'n workaround?
@sandergar is hier de omwisselschakelaar een oplossing voor?

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 18:05
Currry schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 09:12:
Onze installateur is zojuist aangekomen voor 2x 5P flex met backup controller. Engels sprekend, niet zo'n probleem maar technisch toch weer net een uitdaging soms.
Nu heb ik een domme laadpaal. Die houdt hij buiten de backup. Hij zegt dat daardoor bij 0 export van de zonne energie de laadpaal dus niet oplaadt met zonne energie als de accu eenmaal vol is. Hij gaat vandaag met Enphase overleggen of er een workaround is.
Kent iemand zo'n workaround?
@sandergar is hier de omwisselschakelaar een oplossing voor?
Een laadpaal sluit je normaliter aan op de Non-backup. Zelf heb ik deze ook met een omschakelaar er tussen zitten...dan kun je in off-grid toch schakelen zodat de autolader toch aan de backup komt te hangen. De kans dat je het ooit nodig is natuurlijk bijna 0.....maar ik had toch een omschakelaar hier werkloos liggen, vandaar dat ik die er tussen heb zitten.

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 19:47
Currry schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 09:12:
Onze installateur is zojuist aangekomen voor 2x 5P flex met backup controller. Engels sprekend, niet zo'n probleem maar technisch toch weer net een uitdaging soms.
Nu heb ik een domme laadpaal. Die houdt hij buiten de backup. Hij zegt dat daardoor bij 0 export van de zonne energie de laadpaal dus niet oplaadt met zonne energie als de accu eenmaal vol is. Hij gaat vandaag met Enphase overleggen of er een workaround is.
Kent iemand zo'n workaround?
@sandergar is hier de omwisselschakelaar een oplossing voor?
Dan gaat de laadpaal toch op de non-backup aansluiting? Die wordt toch ook door de gateway meegenomen in de consumptie meting? Waarom zou de gateway het verbruik van de laadpaal niet mee nemen in de totale consumptie?

Voordat je installateur alles afsluit zou ik veel foto's maken hoe hij alles aangesloten heeft. Kan je later tenminste zien hoe je installatie opgezet is.

En voor je vraag : laat hem maar een schemaatje uit tekenen op een servetje en deel je die hier.
Currry schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 09:12:
Nu heb ik een domme laadpaal
Maak je domme laadpaal slim :
plaats een Smart EVSE

[ Voor 10% gewijzigd door sandergar op 05-05-2026 10:27 ]

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • Knurt
  • Registratie: Juli 2022
  • Niet online
DD123 schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 18:39:
[...]


Naja hij de gateway had gisteravond ook al een fout (maar toen produceerden de panelen weer) en dat was vanochtend helaas ook niet op magische wijze verdwenen. Zal hoe dan ook wel moeten, dus fingers crossed dat het morgen opgelost is haha. Beetje zonde van de opwek ook zo.
Bij Frank Energie met Slim Terugleveren "aan" met mijn Enphase systeem (GEEN Metered Gateway) sinds een paar dagen.
Heb al een heuse 13 cent bonus opgebouwd :)
Nog geen negatieve prijzen gehad in de tussentijd, dus nog geen omvormers gezien die werden uitgeschakeld op afstand.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CP-l-wbL_ko3P7f14eLTHEugKsE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i6WCDklojs7DIrHDHpN2IZPq.jpg?f=fotoalbum_large

Maar aangezien ik hier wel eea las over omvormers die wel uitgeschakeld kunnen worden (dus in opdracht van Frank uitgevoerd door Enphase) maar daarna bij sommigen kennelijk niet meer aangaan, kreeg ik dit antwoord van de Enphase-chatbot:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zIwKDoqCBvYLEl31-hVAMJEh_oM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gU10Du5YrHSwEhSJU8fx7Wlc.jpg?f=fotoalbum_large

Mocht iemand er wat aan hebben...

  • Knurt
  • Registratie: Juli 2022
  • Niet online
Ah...
Nog even voortbordurend daarop kreeg ik net dit antwoord van de chatbot op de volgende vraag:

Als bij Slim Terugleveren van Frank Energie mijn omvormers nadat ze zijn uitgeschakeld daarna niet meer aangaan dezelfde dag (als negatieve tarieven voorbij zijn) hoe komt dat dan? En wat kan ik er zelf aan doen om ze weer aan te krijgen?

Ik heb je systeem geanalyseerd en het probleem geïdentificeerd. Dit is een gateway-gerelateerde beperking, geen probleem met je omvormers zelf.

Het probleem
Je hebt momenteel een Envoy-S gateway (niet-gemeten), maar voor Slim Terugleveren met Frank Energie heb je een gemeten gateway nodig. Dit is waarom je omvormers niet automatisch weer aangaan na negatieve tarieven:

Vereisten voor dynamische tarief-optimalisatie die je mist:

✗ Gemeten gateway met stroomtransformatoren (CT's) voor productie- en verbruiksmeting
✓ Je hebt wel IQ7+ omvormers (die kunnen worden uitgeschakeld bij negatieve tarieven)
✓ Je gateway-software is actueel genoeg (D8.3.5289)
Zonder een gemeten gateway kan het systeem de dynamische tariefgegevens van Frank Energie niet correct ontvangen en verwerken. Daarom kunnen de omvormers niet betrouwbaar weer worden ingeschakeld wanneer de tarieven positief worden.

Wat je moet doen
Je moet upgraden naar één van deze opties:

Envoy-S Metered gateway met CT's
IQ Gateway Metered met CT's
Deze gateways hebben ingebouwde stroomtransformatoren voor productie- en verbruiksmeting, wat nodig is voor dynamische tarief-optimalisatie.

Aanvullende vereisten:

Een slimme meter van je energieleverancier
Correcte installatie van de CT's (productie en verbruik)
Configuratie in de Enphase App: Menu > Instellingen > Elektriciteitstarief > Dynamisch tarief instellen
Dit sluit aan bij het advies dat je hebt ontvangen in je vorige ondersteuningsgeval - je werd al aanbevolen om naar een gemeten gateway met AI-optimalisatie te upgraden.

Ik raad je aan om contact op te nemen met je installateur om de upgrade naar een gemeten gateway in te plannen. Dit zal je systeem in staat stellen om volledig te profiteren van Slim Terugleveren.

Heb je vragen over dit upgrade-proces of wil je contact opnemen met een ondersteuningsmedewerker?


Nou weten de meesten van ons wel dat Metered sowieso beter is dan Standard Gateway, maar een medewerker van Frank Energie had mij eerder wel aangegeven dat het geen probleem was met een Standard. Maar ik vind het zelf wel een beetje een "probleem" als de omvormers standaard dus pas de volgende dag weer aangaan... Is gewoon zonde dan.

Iemand hier met een Standard Gateway bij wie omvormers WEL dezelfde dag weer aangingen na op afstand uitgezet te zijn geweest?

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 17:33
Zoals ik al eerder heb aangegeven (maar er komt zoveel informatie hier voorbij) kan elke installateur een Enphase systeem stop zetten qua productie. Ook bij een standaard Gateway.

Ik denk toch, dat als mijn SC er is ik de laadpaal ook in de backup mee laat draaien. Mijn laadpaal zal alleen gebruikt worden bij overschot en als er ruimte in de accu is of als de prijzen negatief zijn.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


  • Knurt
  • Registratie: Juli 2022
  • Niet online
Eddie_ schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 10:58:
Zoals ik al eerder heb aangegeven (maar er komt zoveel informatie hier voorbij) kan elke installateur een Enphase systeem stop zetten qua productie. Ook bij een standaard Gateway.
Maar ook weer aanzetten daarna?
Want dat is een beetje mijn vraagstuk, ook gezien wat Enphase daar dus zelf over zegt via hun bot. En de ervaringen van anderen hier kennelijk bij wie het na stoppen productie niet meer aanging daarna.

  • ThAZiP
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 21-06 20:47
Wellicht kan iemand mij hier helpen met het volgende...

Sinds een paar dagen valt het me op dat tijdens zonsopgang, zonsondergang en bij relatief weinig licht (zoals momenteel het geval is) mijn P1 meter (Tibber) echt een flink oscillerende lijn laat zien. (foto 1) Hij springt continue op en neer met een variatie van enkele honderden watts. Zie bijgevoegde screenshots. Zodra er meer licht [zon] is, stopt dit en is de curve stabiel. Panelen leveren ook prima hun maximale capaciteit terug en blijven stabiel. Nu moet ik zeggen dat sinds het vervangen van de slimme meter door Enexis, de interval die de P1 meter uitleest, vrij hoog is. 1x per halve seconde of per seconde.

Dit valt me op sinds ik wat meer bezig ben met de PV installatie en ik via de Enphase installer app de panelen heb uitgeschakeld tijdens de negatieve energietarieven van de afgelopen weken. Dit komt weer omdat ik voornemens ben mijn bestaande PV uit te breiden met 9 extra panelen die ik zelf ga plaatsen de komende weken. Hiervoor heb de installer app nodig om de nieuwe IQ's te vinden en de array aan te passen.

Afgelopen weekend heb ik de PV installatie uitgeschakeld (volledig) en dan zie ik direct dat het verbruik in de P1 meter veranderd naar consumptie (logisch, want terug leveren staat uit) maar de consumptie is dat direct stabiel, met een variatie van enkele watts. (foto 3) Dit zegt me dus dat het oscilleren niet komt door iets wat om de haverklap staat te verbruiken, maar het echt uit de productie komt.

Gisteren heb ik met Enphase Support gebeld en daar hebben ze op afstand alles uitgelezen en vinden ze geen problemen in de micro's. (IQ7+, 14 stuks, platdak zuidopstelling met Jinko 380 WP panelen). Ze geven geen storingen, communiceren allemaal en geven ook met een interval van een kwartier, allemaal nagenoeg dezelfde opbrengst weer.

Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Is het kwalijk?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M3rtgwCTgOie7IHWigoIgh0mK0w=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nopobIW4ewBeHjEABdhPDGI4.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NQfIkVw8B-3fDrsy7v0zqi3XD9I=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UtT8KIxq4h4Hyu93X2L6Pr2s.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 3% gewijzigd door ThAZiP op 05-05-2026 11:26 ]


  • Currry
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 18:42
@WillemP22 en @sandergar
Bedankt voor jullie reacties.
Het gaat mij niet om het gebruik van een laadpaal bij een Backup situatie. Wat ik wil voorkomen is dat de accu vol is op een zonnige dag en de overtollige opbrengst niet naar de EV auto gaat maar de opbrengst wordt beperkt door 0 terugleveren. Dat zegt de installateur nu. Blijkbaar omdat deze voor de controller wordt aangesloten denkt de controller dat die onderdeel is van 'het net' en dus ziet als teruglezen.

Hij gaat nog met Enphase overleggen zegt hij, ik zal jullie reacties nog meenemen naar hem. Het zou toch zonde zijn als de overtollige stroom niet naar de auto gaat.

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 19:47
Currry schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 11:26:
Blijkbaar omdat deze voor de controller wordt aangesloten
En waarom denkt hij dat dit slim is om het zo te doen? Waarom niet achter de controller?
Als hij dit moet overleggen met Enphase, heeft hij dan zelf de kennis niet in huis om dit te overdenken?

Ik zou hier niet mee akkoord gaan en het systeem pas accepteren als het goed ingericht is.

[ Voor 11% gewijzigd door sandergar op 05-05-2026 11:49 ]

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • Currry
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 18:42
@sandergar
Nou ik denk dat het in de wat gebrekkige Engelse communicatie zit. Hij is bekend met de non backup, maar omdat de controller in de garage komt moet hij kabels gaan omleiden naar daar. De laadkabel wil hij liever laten dus gaat hij met Enphase bespreken of er een workaround is. Anders kan de paal alsnog op de non backup, maar dan moeten we een route voor de kabel gaan zoeken.

Wat ik overigens nog niet wist is dat de gateway van de panelen overbodig wordt, die zit schijnbaar ook ingebakken in de controller.

  • knotwilg
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 15-06 07:56
Uit m'n database tabel:

datum |10min index | dagopbrengst | levensduuropbrenst | opbrengst nu
2026-05-04|123|18.323|18618.127|0.0
2026-05-04|124|18.323|18618.127|0.0
2026-05-04|125|18.323|18618.127|0.0
2026-05-04|126|18.323|18618.127|0.0
2026-05-04|128|0.0|0.0|0.0 <---- wat gebeurt hier??
2026-05-04|129|18.323|17400.27|0.0
2026-05-04|130|18.323|17400.27|0.0
2026-05-04|131|18.323|17400.27|0.0

Ik haal iedere 10 minuten de JSON data lokaal uit het systeem.
Dan ineens bij index 128 = 21:20u alles is 0 vervolgens is de levensduuropbrengst lager?
De data zijn domweg de getalletjes uit de JSON / 1000.

Dit gebeurt met enige regelmaat. Alle vervolgeberekeningen raken hierdoor van slag.

[ Voor 8% gewijzigd door knotwilg op 05-05-2026 12:29 ]


  • ZuinigeRijder
  • Registratie: Oktober 2009
  • Niet online
Knurt schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 10:36:
...
Nou weten de meesten van ons wel dat Metered sowieso beter is dan Standard Gateway, maar een medewerker van Frank Energie had mij eerder wel aangegeven dat het geen probleem was met een Standard. Maar ik vind het zelf wel een beetje een "probleem" als de omvormers standaard dus pas de volgende dag weer aangaan... Is gewoon zonde dan.

Iemand hier met een Standard Gateway bij wie omvormers WEL dezelfde dag weer aangingen na op afstand uitgezet te zijn geweest?
Nee, ik had ook Slim Terugleveren bij Frank Energie ingesteld. 1 mei rond 13:00 is het Enphase systeem inderdaad uitgezet. Echter het Enphase systeem kwam niet meer online. De Enphase Gateway ENVOY-S-Standard-EU stond in fout status én de Enphase micro omvormers stonden in fout status.

De volgende ochtend, 2 mei, heb ik de Engelstalige Enphase support moeten bellen, om het Enphase systeem weer te laten produceren. Rond 10:30 begonnen de zonnepanelen weer te leveren.

Echter 2 mei om 13:00 uur stopte het Enphase systeem met produceren (ook door Frank Energie weer uitgezet?). Maar het Enphase systeem kwam weer niet online, de Gateway en micro omvormers stonden weer in fout-status. Weer de Engelstalige Enphase help-desk gebeld. Ook nu weer aangepast dat ze weer opstarten. De persoon aan de lijn zei dat de zonnepanelen nog steeds offline stonden.

Ik heb via mail vragen gesteld aan Frank Energie, nog geen antwoord terug.

In de tussentijd heb ik Slim Terugleveren gedeactiveerd én mijn Enphase systeem verwijderd. Maar in de Enphase Enlighten App zie ik nog steeds dat mijn Enphase systeem door Frank Energie beheerd wordt.

  • Knurt
  • Registratie: Juli 2022
  • Niet online
ZuinigeRijder schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 12:23:
[...]


In de tussentijd heb ik Slim Terugleveren gedeactiveerd én mijn Enphase systeem verwijderd. Maar in de Enphase Enlighten App zie ik nog steeds dat mijn Enphase systeem door Frank Energie beheerd wordt.
Ik denk dat dat laatste komt omdat er OOK een overeenkomst met Enphase akkoord gegeven is voor het inregelen van Slim Terugleveren. Ergens heb ik onderstaande gelezen tijdens het aanzetten/installeren van Slim Terugleveren. Dus dat het ook schriftelijk per mail opgezegd moest worden weer bij Enphase:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u5v_xHSWuqWSp3iqfcmvhV2dQOk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/By8c7AHpqj5ijscIROgAcDDB.jpg?f=fotoalbum_large

Maar vervelend om te horen dat het weer opstarten bij jou niet werkt met de Standard gateway...
Dat hoop ik dus niet mee te maken, want dan is enig voordeel ook weer heel snel weg. Meeste van mijn panelen liggen gunstig voor terugleveren einde v/d dag, wanneer de prijzen juist hoog zijn. Die productie wil ik natuurlijk wel blijven meepakken...

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 19:47
Currry schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 12:21:
@sandergar
Nou ik denk dat het in de wat gebrekkige Engelse communicatie zit. Hij is bekend met de non backup, maar omdat de controller in de garage komt moet hij kabels gaan omleiden naar daar. De laadkabel wil hij liever laten dus gaat hij met Enphase bespreken of er een workaround is. Anders kan de paal alsnog op de non backup, maar dan moeten we een route voor de kabel gaan zoeken.

Wat ik overigens nog niet wist is dat de gateway van de panelen overbodig wordt, die zit schijnbaar ook ingebakken in de controller.
Dit is een installatie waar je de rest van je leven (totdat je gaat verhuizen) gebruik van gaat maken. Dan wil je het toch goed hebben? Nu wat tijd of geld besparen zou een verkeerde keus zijn.

En ja, de SC3 vervangt je bestaande apparatuur. De Gateway kan je op Marktplaats kwijt.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • Currry
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 18:42
@sandergar Helemaal mee eens!
Ik kom er met hem wel uit verwacht ik. Hij opperde ook de EMS van Eniris. Die ken ik zelf niet, maar die vindt hij heel goed. Hij gaat nog checken met kantoor wat de extra kosten zijn en ik heb gevraagd wat de voors/tegens zijn van een IQ router+.

Overigens waardeer ik je inbreng enorm! Ik merk dat ik sommige technieken nog niet helemaal goed doorgrond en de verkoper die het systeem mee kwam samenstelling was vooral een verkoper en dit zijn dingen die hij niet mee door spreekt.

[ Voor 29% gewijzigd door Currry op 05-05-2026 13:10 ]


  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 19:47
Currry schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 12:58:
@sandergar Helemaal mee eens!
Ik kom er met hem wel uit verwacht ik. Hij opperde ook de EMS van Eniris. Die ken ik zelf niet, maar die vindt hij heel goed. Hij gaat nog checken met kantoor wat de extra kosten zijn en ik heb gevraagd wat de voors/tegens zijn van een IQ router+.
Ik denk dat je blijer wordt van een slimme laadpaal. Zal zowieso goedkoper zijn en die kan zelfstandig opereren los van je Enphase omgeving.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 18:55
ThAZiP schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 11:25:
Wellicht kan iemand mij hier helpen met het volgende...

Sinds een paar dagen valt het me op dat tijdens zonsopgang, zonsondergang en bij relatief weinig licht (zoals momenteel het geval is) mijn P1 meter (Tibber) echt een flink oscillerende lijn laat zien. (foto 1) Hij springt continue op en neer met een variatie van enkele honderden watts. Zie bijgevoegde screenshots. Zodra er meer licht [zon] is, stopt dit en is de curve stabiel.
Eerste ingeving: burst mode van de micro's.
YouTube: Enphase Burst Mode

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline


  • ThAZiP
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 21-06 20:47
Pazo schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 13:17:
[...]


Eerste ingeving: burst mode van de micro's.
YouTube: Enphase Burst Mode
Thanks voor je reactie. Dit kwam ook naar boven in mijn online zoektocht, maar zoals te lezen in één van de comments onder de video - het was voorheen niet zo. Het was allemaal aardig strak en de pulsen zijn echt meerdere 100-en watts. 300~400 watt komt voor. En het duurt ook echt lang. Veel langer dan ik ooit gezien heb ook niet tijdens de winter en het najaar met weinig zon/licht...

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 18:55
ThAZiP schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 13:27:
[...]

Thanks voor je reactie. Dit kwam ook naar boven in mijn online zoektocht, maar zoals te lezen in één van de comments onder de video - het was voorheen niet zo. Het was allemaal aardig strak en de pulsen zijn echt meerdere 100-en watts. 300~400 watt komt voor. En het duurt ook echt lang. Veel langer dan ik ooit gezien heb ook niet tijdens de winter en het najaar met weinig zon/licht...
Heel misschien dat het nog aan de firmware versie zou kunnen liggen, omdat je het eerst niet zag. Iets anders zou ik ook niet weten.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline


  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 17:33
Knurt schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 11:17:
[...]


Maar ook weer aanzetten daarna?
Want dat is een beetje mijn vraagstuk, ook gezien wat Enphase daar dus zelf over zegt via hun bot. En de ervaringen van anderen hier kennelijk bij wie het na stoppen productie niet meer aanging daarna.
Ja ik kan de stroomproductie uitzetten en daarna weer aanzetten. Dit heb ik net nog getest bij een standaard Gateway.
(Benieuwd of die betreffende klant nog iets gemerkt heeft en gaat bellen :*) )

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 17:33
@Currry Als ik mij niet vergis kan je met Eniris je Enphase installatie niet aansturen. Dit kan ook met de aanwezige en aangepaste firmware te maken hebben gehad. Plus mijn ervaringen met Eniris en een Zappi laadpaal (of Zaptec laadpaal) zijn niet positief.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 19:47
sandergar schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 12:51:
[...]

Dit is een installatie waar je de rest van je leven (totdat je gaat verhuizen) gebruik van gaat maken. Dan wil je het toch goed hebben? Nu wat tijd of geld besparen zou een verkeerde keus zijn.

En ja, de SC3 vervangt je bestaande apparatuur. De Gateway kan je op Marktplaats kwijt.
Nog even over nagedacht : in jouw geval @Currry misschien toch beter om de laadpaal niet achter de SC3 op te nemen. Achter de SC3 alleen je batterij, PV en huisinstallatie. Die kan de SC3 dan geheel aansturen.

De laadpaal slim maken en zelf de stroom laten meten die van en naar het net gaat. Dan kan deze zelfstandig opereren en met solar-only modus de overtollige PV stroom tot zich nemen.

Voor gebruik van de oplader in een noodscenario : omwisselschakelaar + kabel naar de backup zijde van de SC3.

Voor een IQ router+ of andere EMS zal je laadpaal ook aangestuurd moeten kunnen worden. Dus alleen kiezen voor een IQ router+ lost je uitdaging niet op. Kiezen voor een zelfsturende slimme laadpaal is al voldoende. Een EMS toevoegen voor de fine tuning kan dan altijd nog.

[ Voor 13% gewijzigd door sandergar op 05-05-2026 14:12 ]

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • ThAZiP
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 21-06 20:47
Pazo schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 13:41:
[...]


Heel misschien dat het nog aan de firmware versie zou kunnen liggen, omdat je het eerst niet zag. Iets anders zou ik ook niet weten.
De klantenservice heeft gisteren gecontroleerd en zag dat de firmware in februari is geupdate. Ik heb het niet direct gezien in die periode, maar dat zou kunnen... Wel vreemd dat het me tussen februari en de laatste paar weken niet...

  • Coffeeroam
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 17:38
Currry schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 12:58:
@sandergar Helemaal mee eens!
Ik kom er met hem wel uit verwacht ik. Hij opperde ook de EMS van Eniris. Die ken ik zelf niet, maar die vindt hij heel goed. Hij gaat nog checken met kantoor wat de extra kosten zijn en ik heb gevraagd wat de voors/tegens zijn van een IQ router+.

Overigens waardeer ik je inbreng enorm! Ik merk dat ik sommige technieken nog niet helemaal goed doorgrond en de verkoper die het systeem mee kwam samenstelling was vooral een verkoper en dit zijn dingen die hij niet mee door spreekt.
Enphase is zelf al een prachtig EMS. Waarom zou je dan nog Eniris willen hebben? Overigens zie ik ook diverse klachten over Eniris wat betreft de stabiliteit van verbinding met internet.
IQ router heb ik niet nodig gehad (heb ook SC3). Wel nodig als je enkele apparaten van derden wil aansturen.

  • BramT
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 12:33

BramT

Rule #1

Beetje teleurgesteld over de karigheid van (de functies van) de Enphase/Homey apps, struikelde ik over dat stukje code op enever.nl (thanks @marnie & @robkrekel),en heb die even omgebutst naar HomeyScript. En dat werkt eigenlijk prima (in simulaties):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FEPaX6Ecz91qhUhe9wihAV7SP94=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kL1WVH5lUMGcWQ89grTM2jqu.png?f=fotoalbum_large

Dit is letterlijk m'n eerste HomeyScriptje, deze versie heeft absoluut nog gaten mbt de (her)authenticatie; ik heb dus geen idee hoe lang dit operationeel blijft. Zodra de ergste bugs er uit zijn zal ik 'm zeker ook even delen hier.
spoiler:
(Iemand behendiger met HomeyScript kan dit vast beter/sneller.)

You are the all-dancing, all-singing crap of the world - Jack


  • robkrekel
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 08:51
BramT schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 22:41:
Beetje teleurgesteld over de karigheid van (de functies van) de Enphase/Homey apps, struikelde ik over dat stukje code op enever.nl (thanks @marnie & @robkrekel),en heb die even omgebutst naar HomeyScript. En dat werkt eigenlijk prima (in simulaties):
[Afbeelding]

Dit is letterlijk m'n eerste HomeyScriptje, deze versie heeft absoluut nog gaten mbt de (her)authenticatie; ik heb dus geen idee hoe lang dit operationeel blijft. Zodra de ergste bugs er uit zijn zal ik 'm zeker ook even delen hier.
spoiler:
(Iemand behendiger met HomeyScript kan dit vast beter/sneller.)
Nu zal het voorlopig niet voorkomen dat de prijzen negatief zijn, behalve op een heel zonnige dag met veel wind, maar ik ben benieuwd. Houd ons op de hoogte!

7x 410 pw 15° op zuid met enphase IQ8M -- Marstek A 4.2 kWh wellicht pv er aan op O en W -- 2x MHI SRK20ZS-WF -- Zonneplan -- Homey -- Houtkachel tbv hoofdverwarming


  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 17:54
@BramT welke app gebruik jij dan in Homey?
Zover ik weet moet er nog een app gaan komen die meer gaat ondersteunen maar wanneer!

Ik gebruik Homey en Home Assistant.
Helaas vanmorgen bij Home Assistent de melding:
Failed setup, will retry: Could not fetch access token from envoy; HTTP 401: <html> <head><title>401 Authorization Required</title></head> <body> <center><h1>401 Authorization Required</h1></center> <hr><center>Redirecting to <a id='link' href=''></a></center> <script> const redirect_url = window.location.protocol + '//' + window.location.host + '/login.html'; function redirect() { window.location.href = redirect_url; } window.onload = function() { const link = document.getElementById('link'); link.href = redirect_url; link.text = redirect_url; setTimeout(redirect, 500); } </script> </body> </html>
Dus vannacht zal de Envoy geüpdatet zijn verwacht ik.

[ Voor 74% gewijzigd door SpikeHome op 06-05-2026 07:43 ]


  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 19:47
SpikeHome schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 07:13:
Helaas vanmorgen bij Home Assistent de melding:
[i]Failed setup, will retry: Could not fetch access token from envoy;
Via ModBus zijn onderstaande sensoren beschikbaar. Wellicht bij Enphase om het Modbus grid profiel gaan vragen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QbtDptfSjo_5cPXxHf4rxhRR_EI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qz9kmoOhslhoOKm9ZcsVIbw4.jpg?f=fotoalbum_large

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • PGR
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 15-06 14:38

PGR

Fast and safe...

@sandergar Dank voor de uitgebreide toelichting bij jouw configuratie met Victron in vergelijking met een complete enphase oplossing. Vraagje: hoe zit het met de koeling van de Victron apparatuur en de batterijen? Is die actief/passief? Hoeveel geluid maakt de installatie?

Wij moeten namelijk de installatie aanleggen in een inpandige berging, dus zijn we wel op zoek naar een 'stille' installatie.

  • BramT
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 12:33

BramT

Rule #1

SpikeHome schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 07:13:
@BramT welke app gebruik jij dan in Homey?
Zover ik weet moet er nog een app gaan komen die meer gaat ondersteunen maar wanneer!

Ik gebruik Homey en Home Assistant.
Helaas vanmorgen bij Home Assistent de melding:
Failed setup, will retry: Could not fetch access token from envoy; HTTP 401: <html> <head><title>401 Authorization Required</title></head> <body> <center><h1>401 Authorization Required</h1></center> <hr><center>Redirecting to <a id='link' href=''></a></center> <script> const redirect_url = window.location.protocol + '//' + window.location.host + '/login.html'; function redirect() { window.location.href = redirect_url; } window.onload = function() { const link = document.getElementById('link'); link.href = redirect_url; link.text = redirect_url; setTimeout(redirect, 500); } </script> </body> </html>
Dus vannacht zal de Envoy geüpdatet zijn verwacht ik.
Geen app dus, aangezien die niet veel meer kunnen dan wat power/temp uitlezen. Maar een eigen HomeyScript wat in essentie niet veel meer is dan een vertaling van deze scripts.

Die HA foutmelding lijkt op een verlopen JWT?

De flow uit m'n screenshot heb ik actief draaien nu, dus ieder uur wordt ook m'n Envoy bevraagd naar de "PowerForcedOff" status. Vanmorgen kreeg ik ook die 401's, dus heb net het scriptje uitgebreid zodat hij fatsoenlijk met die (expired) JWT om kan gaan. Nu loopt hij weer.

You are the all-dancing, all-singing crap of the world - Jack


  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 19:47
Eddie_ schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 10:58:
Ik denk toch, dat als mijn SC er is ik de laadpaal ook in de backup mee laat draaien. Mijn laadpaal zal alleen gebruikt worden bij overschot en als er ruimte in de accu is of als de prijzen negatief zijn.
Gezien jouw gedachte en ook de vraag gisteren van @Currry heb ik nog eens nagedacht over wat nu de beste positie is voor de laadpaal in combinatie met een SC3. Ben benieuwd of er nog andere opties/gedachten zijn dan degene die ik zelf al bedacht heb.

Een vraag die regelmatig terugkomt bij mensen met een batterij en een laadpaal: waar sluit je de laadpaal aan, en kun je zelf bepalen of de batterij of de auto voorrang krijgt? Dit lijkt een installatiedetail maar bepaalt in de praktijk volledig hoe je installatie zich gedraagt, zowel dagelijks als in een noodscenario (wederom de aanname : SC3 installeren is kiezen voor noodstroom mogelijkheid). Hieronder een overzicht van diverse beschikbare opties, puur gericht op wat er wel en niet mogelijk is.

Scenario's:
  • Enphase laadpaal of IQ Load Controller achter SC3 - volledig geïntegreerd
  • Niet-Enphase slimme laadpaal achter SC3, CT op netleiding - gewone verbruiker, batterij risico
  • Niet-Enphase slimme laadpaal achter SC3, CT op PV-leiding - auto eerst, slim zonder Enphase hardware
  • Niet-Enphase slimme laadpaal achter SC3, CT op PV-leiding + HA sturing - volledig wisselbare prioriteit
  • Slimme laadpaal vóór SC3, CT op net of P1 - batterij altijd veilig, geen backup
  • Slimme laadpaal vóór SC3 + omwisselschakelaar - batterij veilig, noodladen mogelijk
De basis: hoe ziet de SC3-architectuur eruit
De SC3 heeft twee aansluitingen aan de uitvoerzijde: een backup-zijde die bij netuitval op het eilandnet gaat, en een non-backup-zijde die bij netuitval stroomloos valt. De IQ Gateway beheert de batterijlogica en ziet alles wat achter de SC3 zit als verbruiker of producent.

Een laadpaal die de gateway niet kent wordt behandeld als een gewone verbruiker. Dat klinkt neutraal, maar heeft een belangrijke consequentie: als de laadpaal meer vraagt dan de PV op dat moment levert, grijpt de gateway naar de batterij om het verschil aan te vullen. De gateway weet niet dat het een laadpaal is, hij ziet alleen een verbruiker die stroom trekt.

Scenario 1 - Enphase laadpaal of IQ Load Controller achter de SC3
De laadpaal is een Enphase-product of wordt aangestuurd via een IQ Load Controller (niet goedkoop). De gateway heeft volledig zicht op de laadpaal en kan hem actief aansturen op basis van PV-overschot en batterij-SOC. Dit is de meest geïntegreerde oplossing binnen het (gesloten) ecosysteem.

Wat mogelijk is:
  • Gateway stuurt laadpaal actief aan op PV-overschot
  • Prioriteitsmodi instelbaar via de Enphase-app
  • Volledig zichtbaar in het Enphase-dashboard
  • Batterij wordt niet ongewenst aangesproken voor de laadpaal
Wat niet mogelijk is:
  • Vrije configuratie buiten de Enphase-app om
  • Dynamische externe sturing vanuit HA of ander EMS
  • installatie beheren, monitoren, sturen bij afwezigheid van de cloud
Scenario 2 - niet-Enphase slimme laadpaal achter de SC3, P1/CT op de netleiding
De laadpaal meet via de P1 of zijn eigen CT-klem het totale verbruik op de netleiding en stuurt op nul-export of PV-overschot boven het huisverbruik. Dit is de meest voorkomende standaardinstallatie van een slimme laadpaal.

De gateway ziet de laadpaal als gewone verbruiker. Zolang er voldoende PV-productie is werkt dit prima. Maar bij bewolkt weer, 's avonds of bij een auto die meer vraagt dan de zon levert, vult de gateway het verschil aan vanuit de batterij. Dit is ongewenst daar de ene batterij gebruikt wordt voor het vullen van een andere batterij.

Wat mogelijk is:
  • Laadpaal stuurt op PV-overschot via eigen meting
  • Geen extra Enphase-hardware nodig
  • Laadpaal zit op backup of non-backup naar keuze
Wat niet mogelijk is:
  • Voorkomen dat de gateway batterijstroom inzet voor de laadpaal
  • Prioriteitssturing tussen batterij en auto zonder aanvullende maatregelen
Scenario 3 - niet-Enphase slimme laadpaal achter de SC3, CT op de PV-leiding
Dit is de slimme variant die het gesloten Enphase-systeem elegant omzeilt. De CT-klem van de laadpaal wordt niet op de netleiding gehangen maar op de PV-dakleiding. De laadpaal ziet daardoor uitsluitend wat de panelen produceren, hij ziet het net niet, de batterij niet en het huisverbruik niet.

Resultaat: de laadpaal consumeert precies wat de panelen produceren. De SC3/gateway registreert netto nul verschil tussen productie en laadpaalverbruik. De batterij wordt niet aangesproken voor de auto en vult ook niet op zolang de auto laadt. Dit is het auto eerst scenario, alle PV gaat naar de auto, batterij blijft op zijn huidige SOC.

Wat mogelijk is:
  • Auto laadt op 100% PV-productie zonder batterij aan te spreken
  • Geen IQ Load Controller of Enphase-laadpaal nodig
  • Volledig compatibel met actief Enphase EMS
Wat niet mogelijk is:
  • Batterij vult niet op zolang auto laadt, bewuste keuze
  • Geen automatische omschakeling naar batterij eerst zonder aanvullende sturing
Voordeel: de laadpaal moet minimaal 6A aangeboden krijgen (1,38 kW per fase) anders start hij niet. De 1e ochtend zon zal dan niet naar de laadpaal gaan maar door de SC3 naar de batterij gebracht worden. Als er eenmaal 6A PV productie is dan zal de autolader gestart gaan worden en als de einde middag zon weer ene productie van minder dan 6A geeft dan zal de stroom weer automatisch naar de batterij gebracht worden. De prioriteit voor auto of batterij wordt hier dan bepaald door de hoeveelheid aanwezige zon.

Scenario 4 - niet-Enphase slimme laadpaal achter de SC3, CT op PV-leiding + Home Assistant
Zelfde hardware als scenario 3, maar met HA als coördinerende laag. HA leest de batterij-SOC uit via de Enphase lokale endpoint (voor zover dit werkt en niet onmogelijk is gemaakt door Enphase), leest de PV-productie uit en stuurt de laadpaal aan via zijn lokale API. Hierdoor is de prioriteit dynamisch en situatieafhankelijk instelbaar, zonder IQ Load Controller, zonder Enphase-laadpaal, met het Enphase EMS volledig actief op de achtergrond.

Batterij eerst:
  • SOC onder ingestelde drempel → laadpaal op 0A, alle PV naar batterij
  • SOC boven drempel → laadpaal krijgt PV-overschot
Auto eerst:
  • Laadpaal CT op PV-leiding actief, HA laat laadpaal zijn eigen sturing volgen
  • Batterij vult alleen op als er geen 6A of meer productie is, auto klaar is of niet aangesloten
Dynamische combinatie:
  • HA vergelijkt SOC, verwachte PV-productie op basis van weersvoorspelling en tijdstip, en besluit automatisch welke prioriteit op dat moment geldt
Wat mogelijk is:
  • Volledig wisselbare prioriteit tussen batterij en auto
  • Automatische sturing op basis van SOC, zon en tijdstip
  • Geen extra Enphase-hardware nodig
  • Enphase EMS blijft volledig actief naast HA
Wat niet mogelijk is:
  • HA heeft geen schrijftoegang tot de SC3 of batterijlogica, die blijft Enphase's domein
  • De Enphase lokale API voor SOC-uitlezing vereist een periodiek hernieuwd cloudtoken, dit is de enige cloudafhankelijkheid in deze setup
Scenario 5 - slimme laadpaal vóór de SC3
De laadpaal zit vóór de SC3, tussen de hoofdaansluiting en de SC3-invoer. De gateway ziet de laadpaal niet. De batterij wordt nooit aangesproken voor de laadpaal, architectureel geborgd, geen configuratie nodig. De laadpaal stuurt zichzelf op PV-overschot via CT of P1.

Wat mogelijk is:
  • Batterij altijd volledig beschikbaar voor noodstroom
  • Geen risico op ongewenste batterijontlading via laadpaal
  • Elke slimme laadpaal met CT of P1 volstaat
Wat niet mogelijk is:
  • Laadpaal is stroomloos bij netuitval, hij zit vóór de SC3
  • Geen zicht op laadgedrag in het Enphase-dashboard
  • Geen actieve prioriteitssturing vanuit SC3 of gateway
Scenario 6, slimme laadpaal vóór de SC3 met omwisselschakelaar
Zelfde opstelling als scenario 5, aangevuld met een mechanische omwisselschakelaar tussen de laadpaal en zijn aansluitpunt. Normaal staat de schakelaar op de grid-zijde vóór de SC3. Bij een langdurige netuitval schakel je handmatig om naar de backup-zijde van de SC3 voor noodladen.

De omwisselschakelaar heeft een mechanische vergrendeling, hij kan nooit tegelijk op beide posities staan. Er is dus nooit een verbinding tussen de backup-zijde van de SC3 en het net via de laadpaalaftakking.

Beschikbaar vermogen bij noodladen: de batterij levert ~2,56 kW per fase. Bij actieve PV-productie telt het microomvormer-vermogen volledig mee, waardoor het beschikbare vermogen significant hoger kan zijn afhankelijk van de zonproductie op dat moment.

Wat mogelijk is:
  • Normaal gebruik: batterij volledig veilig, laadpaal stuurt zichzelf
  • Noodscenario: handmatig omschakelen naar backup voor noodladen
  • Batterij én PV samen beschikbaar als vermogensbron bij noodladen
Wat niet mogelijk is:
  • Automatische omschakeling, altijd een bewuste handmatige actie
  • Tegelijkertijd andere grote verbruikers op backup-zijde bij noodladen
  • Zicht op laadgedrag in Enphase-dashboard
Nog wel een vraagstuk : waar plaats je de CT klemmen van de autolader (zie ook hieronder)?

Advies voor een niet-slimme laadpaal
Een laadpaal zonder eigen stroometing heeft in combinatie met een SC3 geen zinvolle positie, ongeacht waar je hem aansluit. Achter de SC3 laadt hij altijd op vol vermogen, ook als dat ten koste gaat van de batterijreserve. Vóór de SC3 laadt hij evengoed op vol vermogen zonder enige sturing op PV-overschot.

Oplossing: maak hem slim of vervang hem voor een slimme laadpaal.

Laadpaal met P1-koppeling of CT-klemmen?
De meeste slimme laadpalen ondersteunen twee manieren om het huisverbruik te meten voor load balancing en solar-only sturing: een P1-koppeling op de slimme meter of CT-klemmen op de hoofdleiding. In een standaard on-grid situatie werken beide. Zodra je een SC3 in je installatie hebt en ook in noodscenario's wil laden, is de keuze niet meer vrij.

P1-koppeling: alleen beschikbaar on-grid
De P1-poort zit op de slimme meter van de netbeheerder. Die meter is alleen actief zolang er een netwerkverbinding is met het net. Bij netuitval, precies het moment waarop je SC3 naar eilandmodus schakelt, valt de slimme meter weg. De P1-poort levert dan geen data meer. Een laadpaal die uitsluitend op P1 vertrouwt voor zijn load balancing heeft in eilandmodus geen enkele meetreferentie en kan zijn vermogen niet meer afstellen op wat de installatie aankan.

Voor dagelijks on-grid gebruik is P1 een prima en eenvoudige oplossing. Voor een installatie met een SC3 waarbij je ook in noodsituaties de laadpaal wil kunnen gebruiken, is P1 als enige meetmethode onvoldoende.

CT-klemmen: werken altijd
CT-klemmen (stroomtransformatoren) meten fysiek de stroom op de kabels waarom ze geklemd zijn. Ze hebben geen netwerkverbinding, geen slimme meter en geen gridaansluiting nodig. In eilandmodus meten ze gewoon door, ze zien wat er op dat moment door de kabel stroomt, ongeacht of het net aanwezig is.

Voor een SC3-installatie waarbij je ook tijdens een noodscenario wil laden is dit de enige betrouwbare meetmethode voor load balancing.

Waarom load balancing bij een SC3 extra belangrijk is
In on-grid situaties is load balancing handig maar niet kritisch, het net levert bij als de laadpaal te veel vraagt (ervan uitgaande dat de laadpaal goed staat ingesteld op max vermogen installatie en er geen grote verbruikers in huis actief zijn). In eilandmodus is er geen net als vangnet. Het beschikbare vermogen is hard begrensd door wat de batterijen en PV-omvormers samen kunnen leveren.

Met 2× IQ Battery 5P Flex heb je ~2,56 kW per fase beschikbaar vanuit de batterij. Telt actieve PV-productie mee, dan is het totaal hoger, maar ook dat vermogen is begrensd en fluctueert. Een laadpaal die zonder load balancing op vol vermogen gaat laden kan het eilandnet direct overbelasten, waardoor de SC3 afschakelt en je alsnog zonder stroom zit.

CT-klemmen die continu de belasting meten stellen de laadpaal in staat zijn laadvermogen real-time af te stemmen op wat er beschikbaar is, ook in eilandmodus, ook bij wisselende PV-productie, ook als er tegelijkertijd andere verbruikers actief zijn.

Praktische conclusie
Overweeg je een SC3 met een laadpaal en wil je ook in een noodscenario kunnen laden, kies dan bewust voor een laadpaal met CT-klemmen voor load balancing. Een laadpaal met alleen P1-koppeling functioneert prima in dagelijks gebruik, maar valt in eilandmodus terug op een vaste instelling of laadt helemaal niet omdat de meetreferentie wegvalt.

Plaatsing CT-klemmen bij gebruik van een omwisselschakelaar
Dan nog de praktische vraag waar de CT klemmen van de oplader moeten komen bij het gebruik van een omwisselschakelaar. Bij gebruik voor de SC3 moeten de CT's ook voor de SC3 zitten en bij gebruik in nood stand dan moeten de CT's achter de SC3 zitten.

Oplossing : zorgen voor 2 sets aan CT's en deze met een relais mee laten schakelen met de omwisselschakelaar.
  • Omwisselschakelaar positie 1 (on-grid) → relais koppelt CT-set A aan de autolader (meting op grid-zijde)
  • Omwisselschakelaar positie 2 (backup) → relais koppelt CT-set B aan de autolader (meting op backup-uitgang SC3)
Ben vooral benieuwd of de installateurs hier op het forum nog andere oplossingen toegepast hebben of voorbij hebben zien komen!

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 19:47
PGR schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 10:27:
@sandergar Dank voor de uitgebreide toelichting bij jouw configuratie met Victron in vergelijking met een complete enphase oplossing. Vraagje: hoe zit het met de koeling van de Victron apparatuur en de batterijen? Is die actief/passief? Hoeveel geluid maakt de installatie?

Wij moeten namelijk de installatie aanleggen in een inpandige berging, dus zijn we wel op zoek naar een 'stille' installatie.
Dit is niet het goede forum voor je vraag :+
In het Victron ontwerp topic is mijn situatie geheel terug te lezen. En ja, ook bij mij hangt de installatie in mijn inpandige berging.

Zal je even een DM sturen.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • pjotr66
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 15-06 19:53
Stef012 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 08:44:
[...]


Even een update:
Een relaisunit aangesloten op mijn Enphase Envoy metered, hier werkt de vermogensbeperking prima. De unit is met mqtt aangesloten met Home Assistant, en kan nu eenvoudig de vermogensbeperking aanzetten. Via de Enphase Installer app (Home Assistant) is wel de productie geheel uit te zetten, maar niet de vermogensbeperking (0 op meter). Voor mij dus een mooie toevoeging voor de zomermaanden.
De unit is ook op een Envoy standard getest en inderdaad... deze reageert niet op de ingangen. Erg vervelend dat Enphase dit heeft dichtgezet :/ .
Hoi @Stef012,

Heb je toevallig een aansluitschema voor de vermogensbeperking via Digital Input 1 t/m 4. Ik heb een metered gateway, daar alles ingesteld, maar ben er nog niet uit welke common ik moet gebruiken.

Alvast bedankt.

  • Currry
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 18:42
@sandergar

Een hele mooie uitgebreide uiteenzetting. Die heb ik gisteren 'doorleefd' met onze installatie. Ik heb uiteindelijk een afspraak met de installateur gemaakt en hij plaatst een Enphase laadpaal 2 bij.

Ik heb hier uiteindelijk voor gekozen omdat ik de volgende punten de doorslag heb laten geven.

Voor mij is zelf aanpassen van elektra geen optie, of echt alleen basis zaken. Automatiseren is nieuw voor mij en dus afwachten wat het mij brengt.

Ik kon het nu als werk met werk organiseren.

De opbrengst van efficiënter zonnestroom gebruik, met name van 2027, en de verkoop van ERE certificaten heb ik op 200 tot 300 euro per jaar geschat. Dat maakt financieel best een interessant rendement.

  • Aeien
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 16:01
Beste Tweakers,

Ik ben voornemens van mijn PV-installatie (3 fases) de gateway standard te vervangen voor een metered, voornamelijk voor de mogelijkheid de productie te kunnen knijpen bij dynamische prijzen (zoals iedereen lijkt me).

In het voorbereiden van het proces heb ik ondertussen enkele vragen waar ik geen duidelijk antwoord op kan vinden:

- De daadwerkelijke aanpassing qua bedrading lijkt me obv de installatie-guides beperkt: de gateway standard zit nu al bekabeld en de schakelaar van de panelen zit als losse box recht eronder. Lijkt mij dus 2 extra draden (overige 2 fases) erbij en dan is het klaar? De CT klemmen plaatsen lijkt me goed te doen.

- Ik heb een installateursaccount onder wat creatieve gegevens en ben de PV-cursussen aan het volgen op de enphase university. Is dit voldoende om de nieuwe gateway te kunnen/mogen installeren, wat betreft mogelijkheden/rechten op m'n account?

- de IQ8+ micro-omvormers zijn nu dus verbonden met de gateway standard. Worden deze via de draden gewoon herkend door de nieuwe metered bij opstarten, of moet ik ze "unpairen" oid?

- De gateway metered wordt op verschillende plekken op het nederlandse internet voor enorm verschillende prijzen aangeboden. Een installateur én Enphase hebben me verteld dat de goedkope (~200-300e) versies niet bedoeld zijn voor de Europese markt en dus obv serienummer door Enphase geblokkeerd zouden worden bij inschakeling. Herkennen jullie dit verhaal? Scheelt factor ~2 met de officiele Enphase website.

Thanks voor advies! Excuses als ik het ergens in de thread had kunnen lezen. Heb wat gezocht en teruggelezen, maar tis ondertussen zo groot geworden en de zoekfunctie is niet optimaal.

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 18:55
Waar ik op kan antwoorden;
Aeien schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 22:24:
- Ik heb een installateursaccount onder wat creatieve gegevens en ben de PV-cursussen aan het volgen op de enphase university. Is dit voldoende om de nieuwe gateway te kunnen/mogen installeren, wat betreft mogelijkheden/rechten op m'n account?
Zover ik weet hoef je geen cursussen te volgen (of ze hebben het onlangs veranderd). Je moet een bedrijfsaccount (fictief bedrijf) aanmaken (overigs zegt iedereen hier 'installateursaccount', maar het is het eigenlijk een bedrijfsaccount).

Zie het stukje Monitoring in de TS, met ook verwijzing naar de handleiding van Solar Bouwmarkt waarin vanaf ca pagina 32 het ook wordt uitgelegd.
In de DHZ handleiding van Solar-Bouwmarkt is te lezen hoe je bedrijfsaccount aanmaakt en je eigen systeem koppelt en activeert. De handleiding is hier te vinden, kijk vanaf pagina 32. Note: bij evt. garantieclaims moet je dat zelf rechtstreeks met Enphase oplossen! Gelukkig wordt ook dat beschreven in de handleiding, zie vanaf pagina 43.

Samenvattend kan het heel handig zijn om 2 accounts te hebben (beide moeten met een eigen e-mailadres geregistreed worden): een huiseigenaar of DHZ account en een (fictief) bedrijfsaccount. Als je jouw huiseigenaar / DHZ account vervolgens koppelt aan je bedrijfsaccount kan je alles met je systeem doen en zijn er eigenlijk geen belemmeringen meer. Erg tof voor de tweaker in ons die alles zelf wil beheren en alles uit zijn systeem wil halen!
En zie FAQ vraag 14.
Aeien schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 22:24:
- de IQ8+ micro-omvormers zijn nu dus verbonden met de gateway standard. Worden deze via de draden gewoon herkend door de nieuwe metered bij opstarten, of moet ik ze "unpairen" oid?
Als je het bedrijfsaccount / installateursaccount hebt, dan kan je de oude gateway 'retire' doen, en daarna de nieuwe gateway toevoegen. Gaat volgens mij via de Installer Toolkit app. Ik heb het nooit gedaan, maar volgens mij zit er een stappenplan in die je er doorheen helpt bij het vervangen van een gateway of micro's.
Aeien schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 22:24:
- De gateway metered wordt op verschillende plekken op het nederlandse internet voor enorm verschillende prijzen aangeboden. Een installateur én Enphase hebben me verteld dat de goedkope (~200-300e) versies niet bedoeld zijn voor de Europese markt en dus obv serienummer door Enphase geblokkeerd zouden worden bij inschakeling. Herkennen jullie dit verhaal? Scheelt factor ~2 met de officiele Enphase website.
Ja de Metered is duur, ca €350-€375, dat is volgens mij de juiste prijs.
Koop het via een erkende / grote grutter (zoals een Solar-bouwmarkt) en je weet zeker dat je goed zit.

Mbt deze vraag:
Aeien schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 22:24:
- De daadwerkelijke aanpassing qua bedrading lijkt me obv de installatie-guides beperkt: de gateway standard zit nu al bekabeld en de schakelaar van de panelen zit als losse box recht eronder. Lijkt mij dus 2 extra draden (overige 2 fases) erbij en dan is het klaar? De CT klemmen plaatsen lijkt me goed te doen.
Denk het wel, maar het is voor mij ook 5 jaar geleden ofzo dus ik dat bijvoorbeeld @Eddie_ daar meer over kan zeggen :)

[ Voor 8% gewijzigd door Pazo op 06-05-2026 23:04 ]

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline


  • Aeien
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 16:01
@Pazo thanks! Super verwijzing naar de juiste info.

Zag soms hier voorbij komen dat men een cursus van de university moest doen om bijv een EMS of iets anders van een nieuw systeem te kunnen activeren. Wilde voorkomen dat ik alles installeer en daarop vastloop 😋

Is de AI optimalisatie instelling trouwens The way to go om teruglevering te beperken bij negatieve prijzen, of gebruikt men hier andere automations (bijv home assistant?) voor die het beter doen?

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 18:55
Aeien schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 22:59:
Zag soms hier voorbij komen dat men een cursus van de university moest doen om bijv een EMS of iets anders van een nieuw systeem te kunnen activeren. Wilde voorkomen dat ik alles installeer en daarop vastloop 😋
Ja je moet cursussen doen voor om bijvoorbeeld een thuisaccu te kunnen installeren. Kan je later altijd nog doen. Maar zover ik weet kan je een bedrijfsaccount aanmaken, je home-owner account daaraan koppelen en dan kan je gewoon je gateway vervangen en instellen (mbt van de Installer Toolkit app).
Aeien schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 22:59:
Is de AI optimalisatie instelling trouwens The way to go om teruglevering te beperken bij negatieve prijzen, of gebruikt men hier andere automations (bijv home assistant?) voor die het beter doen?
Lastig te zeggen. Hier en vooral in het andere topic - [Enphase] Envoy / IQ Gateway lokaal uitlezen voor domotica - wordt er veel over gesproken met wisselende uitkomsten. Bij sommigen loopt het aardig goed, bij andere een stuk lastiger en doet het niet men zou verwachten. Het ligt denk ik ook aan hoe uitgebreid je systeem is, of je naast panelen ook nog een thuisaccu en lader hebt.

Ik heb zelf alleen een lader (niet van Enphase), en ik stuur het aan via Home Assistant met 'harde' automatiseringen / regels, ook mbt wel / niet terugleveren. Naar mijn mening weet ik dan wat er gebeurt. Bij AI is het maar afwachten hoe het reageert; je hebt er naar mijn mening slecht grip op.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline


  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 18:05
Aeien schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 22:59:
@Pazo thanks! Super verwijzing naar de juiste info.

Zag soms hier voorbij komen dat men een cursus van de university moest doen om bijv een EMS of iets anders van een nieuw systeem te kunnen activeren. Wilde voorkomen dat ik alles installeer en daarop vastloop 😋

Is de AI optimalisatie instelling trouwens The way to go om teruglevering te beperken bij negatieve prijzen, of gebruikt men hier andere automations (bijv home assistant?) voor die het beter doen?
Ja, AI - optimalisatie is afdoende. Icm met de Gateway metered.

[ Voor 4% gewijzigd door WillemP22 op 06-05-2026 23:33 ]


  • michaelvo
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 19:37
WillemP22 schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 23:31:
[...]

Ja, AI - optimalisatie is afdoende. Icm met de Gateway metered.
Eens met @WillemP22 , werkt perfect en heb je geen HA of andere koppelingen voor nodig.

WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2


  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 17:33
Aeien schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 22:24:
- Ik heb een installateursaccount onder wat creatieve gegevens en ben de PV-cursussen aan het volgen op de enphase university. Is dit voldoende om de nieuwe gateway te kunnen/mogen installeren, wat betreft mogelijkheden/rechten op m'n account?
In de Installer Toolkit (nodig om de Metered in bedrijf te stellen) bij je systeem onderaan klikken op Vervanging en RMA-Services en dan kiezen voor Apparaten vervangen. Vervolgens de IQ Gateway selecteren en de rest wijst zich vanzelf.
- De daadwerkelijke aanpassing qua bedrading lijkt me obv de installatie-guides beperkt: de gateway standard zit nu al bekabeld en de schakelaar van de panelen zit als losse box recht eronder. Lijkt mij dus 2 extra draden (overige 2 fases) erbij en dan is het klaar? De CT klemmen plaatsen lijkt me goed te doen.
Inderdaad moet de Metered alle drie de fasen gevoed krijgen. Je Standaard Gateway wordt alleen gevoed met fase 1. Zorg er wel voor dat je alle fasen op de juiste plek aansluit! CT's op de juiste plek plaatsen en zorgen dat de pijltjes de juiste kant op staan.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 20:14

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Aeien schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 22:24:

- de IQ8+ micro-omvormers zijn nu dus verbonden met de gateway standard. Worden deze via de draden gewoon herkend door de nieuwe metered bij opstarten, of moet ik ze "unpairen" oid?
Ik ga dit binnenkort ook doen. Zover ik heb gelezen kan je vanuit de Toolkit app je huidige gateway "replacen" (die optie heb ik inderdaad al gevonden). Je kan dan het nieuwe nummer van de metered invullen. Hierbij gaat dan geen historische informatie verloren. Na de vervanging van de gateway moet je even de micro's opnieuw scannen. Dat zou alles moeten zijn.

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 17:33
Als je de vervanging doet zoals ik het hierboven beschrijf dan hoef je je micro's niet opnieuw te scannen.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 20:14

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Eddie_ schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 07:14:
Als je de vervanging doet zoals ik het hierboven beschrijf dan hoef je je micro's niet opnieuw te scannen.
Volgens mij bedoelen we hetzelfde :)

https://support.enphase.com/s/article/het-configureren-van-een-vervangen-iq-gateway-met-de-enphase-installer-app


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R8pkO8KDob5XGnJp3-cJVNQEo3E=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BJ2YNwCmdA64MAQ6O1Y9F0xQ.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_StdjaFGKCP-5am9NOuajG84fbQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/DnOfLVeyegPQKsLPLyqt1OXb.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CyGpOV39tSgEr0GsHsCMa8u57hY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U5TOuO5BU1mptsi8c8bqvcHr.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door Microkid op 07-05-2026 08:22 ]

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 17:33
Klopt helemaal, en dan hoef je de micro's niet opnieuw te scannen/invoeren. Legplan etc. blijft dan gewoon hetzelfde.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 18:55
Ik zit er over te denken om de TS te gaan uitbreiden met een stuk over het beperken van terugleveren dan wel 0 op de meter icm met AI optimalisatie, Home Assistant etc. Er komen de laatste tijd hier en in het andere topic veel vragen over. En dat zal niet minder worden met het afschaffen van de salderingsregeling. Deels staat het in de 2 TS'en, deels is de FAQ, deels in de replies. Dat kan beter / centraler. Ik heb nog een post onder TS open / niet gebruikt (5de bericht), die kan ik evt vullen hiermee.

Waar ik aan zit te denken;

- Hoe een installateurs / bedrijfsaccount aanmaken / koppelen zodat je zelf alles kunt doen
- Het limiteren / uitzetten van de gateway via Enlighten Manager
- Werking / instellen van AI optimalisatie
- Het koppelen met Home Assistant / Domoticz, en hoe evt bepaalde zaken aan te sturen
- Het koppelen via MOD bus / DRM
- En wat ik evt nog mis?

Daar heb ik denk ik wel hulp / input bij nodig, omdat ik zelf niet alles gebruik / niet overal bekend mee ben (en niet mijn goed lopende configuratie ga slopen om iets te proberen :) )

Wellicht dat het andere topic mbt uitlezen van de Gateway uiteindelijk gesloten kan worden. Deels is verouderd / niet meer van toepassing, en veel vragen worden ook hier gesteld (wat ook wel weer logisch is). Hoe denken jullie daarover?

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline


  • Stef012
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 09:32
pjotr66 schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 13:35:
[...]

Hoi @Stef012,

Heb je toevallig een aansluitschema voor de vermogensbeperking via Digital Input 1 t/m 4. Ik heb een metered gateway, daar alles ingesteld, maar ben er nog niet uit welke common ik moet gebruiken.

Alvast bedankt.
Welke relais unit gebuik je?
Om te schakelen moet de common op de verschillende inputs geschakeld worden. Dus vanuit de COM (tussen de weerstandverbinding) naar de 4 inputklemmen. Eventueel kan ik even een foto maken

  • georgk86
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 20-05 14:04
Hoi allemaal!

Ik wilde hier even laten weten dat "Groen laden" erg goed werkt bij ons. Het heeft even wat tijd/werk gekost, maar uiteindelijk werkt het helemaal goed.
(https://enphase.com/nl-be/ev-chargers-2/videos/real-time-groen-opladen)

De hele dag probeert het Enphase systeem de teruglevering naar 0 te krijgen door steeds meer/minder in de auto te pompen. Natuurlijk is er met weinig power relatief veel laadverlies in %, maar beter dan veel terugleveren.

Al met al, top systeem en doet precies zoals ik wil.

Daarbij, de zonnepanelen werden automatisch uitgezet bij de negatieve prijzen. Geweldig!

[ Voor 12% gewijzigd door georgk86 op 07-05-2026 12:01 ]


  • georgk86
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 20-05 14:04
Aeien schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 22:59:
@Pazo thanks! Super verwijzing naar de juiste info.

Zag soms hier voorbij komen dat men een cursus van de university moest doen om bijv een EMS of iets anders van een nieuw systeem te kunnen activeren. Wilde voorkomen dat ik alles installeer en daarop vastloop 😋

Is de AI optimalisatie instelling trouwens The way to go om teruglevering te beperken bij negatieve prijzen, of gebruikt men hier andere automations (bijv home assistant?) voor die het beter doen?
Ja, AI optimalisatie was genoeg

  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 20:14

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Hoe doe je 0 op de meter zonder Domoticz, HomeAssistant enz?

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


  • Coffeeroam
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 17:38
georgk86 schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 11:59:
Hoi allemaal!

Ik wilde hier even laten weten dat "Groen laden" erg goed werkt bij ons. Het heeft even wat tijd/werk gekost, maar uiteindelijk werkt het helemaal goed.
(https://enphase.com/nl-be/ev-chargers-2/videos/real-time-groen-opladen)

De hele dag probeert het Enphase systeem de teruglevering naar 0 te krijgen door steeds meer/minder in de auto te pompen. Natuurlijk is er met weinig power relatief veel laadverlies in %, maar beter dan veel terugleveren.

Al met al, top systeem en doet precies zoals ik wil.

Daarbij, de zonnepanelen werden automatisch uitgezet bij de negatieve prijzen. Geweldig!
Dat is fijn om te horen. Waardoor heeft het even wat tijd/werk gekost? M.a.w., waar moeten we op letten zodat het in 1 keer goed gaat?

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 18:55
Microkid schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 12:03:
[...]

Hoe doe je 0 op de meter zonder Domoticz, HomeAssistant enz?
Ja, daar bedoel ik Het limiteren / uitzetten van de gateway via Enlighten Manager mee.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline


  • Aeien
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 16:01
Thanks voor ieders adviezen.

Meterkast opengemaakt en ik zie de plekken waar ik moet aanpassen duidelijk.

Enige vraag die ik heb, is of de meetspoelen passen op de juiste plekken; de kabels lijken allemaal redelijk strak te zijn geplaatst.
Was van plan om de kleine versies te pakken om het me makkelijk te maken, helaas dus wel 3x75e extra aan kosten.

Denken jullie dat het zo past, of ga ik moeten verlengen? En mogen de meetklemmen-productie ook tussen envoy en schakelaar, of moeten ze echt tussen PV en envoy?


Overzicht:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2pspTE4PYYXw4sc53-xCR02kXNo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pwFq7fDJG0gOg5TJxdnnEC3D.jpg?f=fotoalbum_large

PV-schakelaar naar gateway:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xp9NvMRl2xlw-IqutLhFKsIygnI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EtWjEcOTan2ZEY4QLvFdNHBP.jpg?f=fotoalbum_large

PV huis in -> Enovy:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7UES32XMIksGmdNhUE3AHerCC_I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R6OqXndQpRC5FpUJ5Sae6Y3o.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MF4fq5977Bdc39r1lMxqeXPU72c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9vjRWSC2xgymVvhKcouD1rXn.jpg?f=fotoalbum_large

Ruimte onder hoofdschakelaar

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/83x_rBR3yrxxjQq3p1o1DpKP7e8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u3HFENsCgi4h9VI6fHEFWnzN.jpg?f=fotoalbum_large

  • Elac
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 00:43
Eddie_ schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 06:53:
[...]

In de Installer Toolkit (nodig om de Metered in bedrijf te stellen) bij je systeem onderaan klikken op Vervanging en RMA-Services en dan kiezen voor Apparaten vervangen. Vervolgens de IQ Gateway selecteren en de rest wijst zich vanzelf.
@Eddie_ Werkt dat ook bij een al draaiende gateway?

Even mijn systeem:

- Een systeem met een metered gateway en 8 IQ7A panelen op de schuur.

- Een normale gateway met 13 IQ8+ panelen op het huis.

Beide systemen worden door de metered gateway gemeten in de meterkast. Nu zou ik omdat het nu kan de gewone gateway van de huis installatie laten vervallen en de IQ8 toevoegen aan de metered gateway zodat deze alles kan regelen als ik volgend jaar moet gaan betalen voor terugleveren.

8* sunpower max5ac 415 enphase iq7A & 13 jinko 420wp enphase iq8+ ; Zappi ; ME LN 3,5kW; Homey Pro2026


  • pjotr66
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 15-06 19:53
Stef012 schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 10:46:
[...]

Welke relais unit gebuik je?
Om te schakelen moet de common op de verschillende inputs geschakeld worden. Dus vanuit de COM (tussen de weerstandverbinding) naar de 4 inputklemmen. Eventueel kan ik even een foto maken
Ik gebruik 3 shelly 1 relais met een potentiaal vrij contact.

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 17:33
@Elac Die optie die ik aangaf is puur voor het vervangen. Om er één te laten vervallen zul je Enphase moeten bellen. Volgens mij kan je in de ITK niet het aantal Gateways verminderen.

Zet je standaard gateway maar eens uit en kijk of al je IQ's nog wel blijven produceren. Ik verwacht dat alle micro's gewoon via de Metered werken.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


  • Elac
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 00:43
@Eddie_ Daar was ik al bang voor. Moet enphase sowieso bellen want de metered is geïnstalleerd door ouxo en die zijn er niet meer maar het lukt mij niet om dat om te zetten naar mijn eigen installer account.

De IQ8’s zullen wel blijven produceren als ik de gateway weg haal maar dan zie ik ze helemaal niet meer. Die heb ik in eigen beheer gelegd. Wordt dus waarschijnlijk alle IQ8’s retiren en dan weet opnieuw in de metered toevoegen. Ben ik wel de historie kwijt ben ik bang maar dat is dan niet anders.

8* sunpower max5ac 415 enphase iq7A & 13 jinko 420wp enphase iq8+ ; Zappi ; ME LN 3,5kW; Homey Pro2026


  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 18:05
Elac schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 12:28:
[...]

@Eddie_ Werkt dat ook bij een al draaiende gateway?

Even mijn systeem:

- Een systeem met een metered gateway en 8 IQ7A panelen op de schuur.

- Een normale gateway met 13 IQ8+ panelen op het huis.

Beide systemen worden door de metered gateway gemeten in de meterkast. Nu zou ik omdat het nu kan de gewone gateway van de huis installatie laten vervallen en de IQ8 toevoegen aan de metered gateway zodat deze alles kan regelen als ik volgend jaar moet gaan betalen voor terugleveren.
Ja, je kunt IQ8 micro's toevoegen aan een site met IQ7's. Andersom kan niet....althans een half jaar geleden. Wil je IQ7's toch toevoegen aan een site met IQ8's, zou je de IQ8's eerst moeten 'riteren', IQ7's koppelen en dan de IQ8's "unriteren"...iets met softwareversies.

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 17:33
@Aeien Consumptie is geen probleem, onder de hoofdschakelaar voldoende lengte/speling op de kabel. Ik verwacht dat je ook nog wel ruimte op de PV kabel kunt maken.
(ik ga het niet hebben over de kwaliteit van de installatie).
@Elac Oeps, ik heb helemaal over de IQ7 en IQ8 heen gelezen. Gelukkig is @WillemP22 wel wakker :)

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


  • Update94
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 10:44
Als ik mijn productie uitzet via HomeAssistant of via de productie schakelaar in Enlighten, dan duurt het vaak nog ongeveer 45 minuten voordat mijn IQ7A omvormers daadwerkelijk uit zijn. Ik heb een Gateway Standaard en ik vraag me af of dit bij andere mensen ook zo lang duurt? De PLC communicatie geeft altijd gewoon goed signaal aan dus daar lijkt het niet aan te liggen. Bij het inschakelen van de omvormers zijn ze meestal wel binnen 5 minuten aan.

Zijn er meer mensen die dit hebben? En is dit beter (sneller) met een metered gateway (als je niet voor 0 op de meter gaat maar voor uitschakelen).

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 18:55
@Update94 Is vaker langs gekomen, en eigenlijk bevestig jij het nu ook: met de Standaard werkt het wel maar gaat het heel langzaam, met de Metered met meetspoelen gaat het binnen 20-30 seconden.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline


  • ZuinigeRijder
  • Registratie: Oktober 2009
  • Niet online
Gewoon de fysieke werkschakelaar uitzetten.

  • Torch1969
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 12:36
Pazo schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 10:00:
Ik zit er over te denken om de TS te gaan uitbreiden met een stuk over het beperken van terugleveren dan wel 0 op de meter icm met AI optimalisatie, Home Assistant etc. Er komen de laatste tijd hier en in het andere topic veel vragen over. En dat zal niet minder worden met het afschaffen van de salderingsregeling. Deels staat het in de 2 TS'en, deels is de FAQ, deels in de replies. Dat kan beter / centraler. Ik heb nog een post onder TS open / niet gebruikt (5de bericht), die kan ik evt vullen hiermee.

Waar ik aan zit te denken;

- Hoe een installateurs / bedrijfsaccount aanmaken / koppelen zodat je zelf alles kunt doen
- Het limiteren / uitzetten van de gateway via Enlighten Manager
- Werking / instellen van AI optimalisatie
- Het koppelen met Home Assistant / Domoticz, en hoe evt bepaalde zaken aan te sturen
- Het koppelen via MOD bus / DRM
- En wat ik evt nog mis?

Daar heb ik denk ik wel hulp / input bij nodig, omdat ik zelf niet alles gebruik / niet overal bekend mee ben (en niet mijn goed lopende configuratie ga slopen om iets te proberen :) )

Wellicht dat het andere topic mbt uitlezen van de Gateway uiteindelijk gesloten kan worden. Deels is verouderd / niet meer van toepassing, en veel vragen worden ook hier gesteld (wat ook wel weer logisch is). Hoe denken jullie daarover?
Waar ik naar op zoek ben is de hybride vorm (die volgens mij volgend jaar voor alle dynamische tarief gebruikers de standaard wordt):

- Volle bak terugleveren bij kale positieve epex prijzen,

- limiteren (regelen op 0 op de meter) bij kale negatieve epex prijzen, maar positieve prijzen incl belasting (dit gebied komt er volgend jaar bij, dus betalen voor afnemen én betalen voor teruglevering)

- uitzetten bij negatieve prijzen inclusief belasting.

Zou de ai optimalisatie dit al goed gaan doen? En zoniet, hoe kunnen we dat zelf aansturen?


(Op dit opent gebruik ik met een consument account de ai modus op een Enphase metered)

  • Goofyduck384
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 16-06 20:48
Ik heb even contact gehad met een Enphase installateur, met de vraag wat het installeren van de CT-spoelen zou kosten.

2 stuks, €25,- per stuk (vond ik ergens), klein klusje…… dacht ik…

Komt ie aan met €300,- 😳😳

Wil hij ze in goud aanleggen ofzo? Zoveel werk hoeft dat toch niet te zijn?

  • Onbekend
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 19:44

Onbekend

...

Goofyduck384 schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 18:35:
Ik heb even contact gehad met een Enphase installateur, met de vraag wat het installeren van de CT-spoelen zou kosten.

2 stuks, €25,- per stuk (vond ik ergens), klein klusje…… dacht ik…

Komt ie aan met €300,- 😳😳

Wil hij ze in goud aanleggen ofzo? Zoveel werk hoeft dat toch niet te zijn?
Voorrijkosten (brandstof kost geld + de tijd dat hij in de auto zit), 1 tot 2 uur aan uurloon.
De monteur weet niet wat hij in de meterkast aan zal treffen. Mogelijk is het lastig om de spoelen te monteren vanwege ruimtegebrek.
Vervolgens moet het netjes via een buisje naar de Envoy toe, en deze moet de CT-spoelen goed herkennen en kunnen gebruiken. Het is niet altijd binnen 10 minuten klaar.

Ik kijk van de prijs niet vreemd van op.

Speel ook Balls Connect en Repeat


  • michaelvo
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 19:37
Torch1969 schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 18:27:
[...]

Waar ik naar op zoek ben is de hybride vorm (die volgens mij volgend jaar voor alle dynamische tarief gebruikers de standaard wordt):

- Volle bak terugleveren bij kale positieve epex prijzen,

- limiteren (regelen op 0 op de meter) bij kale negatieve epex prijzen, maar positieve prijzen incl belasting (dit gebied komt er volgend jaar bij, dus betalen voor afnemen én betalen voor teruglevering)

- uitzetten bij negatieve prijzen inclusief belasting.

Zou de ai optimalisatie dit al goed gaan doen? En zoniet, hoe kunnen we dat zelf aansturen?


(Op dit opent gebruik ik met een consument account de ai modus op een Enphase metered)
Ja dit is exact wat de AI variant nu doet bij de metered als je de prijzen correct invult.

WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2


  • Currry
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 18:42
Naast de techniek ben ik mij ook aan het oriënteren op het maximaal benutten van mijn panelen en accus. Maandag heb ik een belafspraak staan met Essent voor Slim sturen. Heel benieuwd of deelname mogelijk is en de werking van hun systeem. Iemand hier al bij aangesloten?

  • ardvark99
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 15:56
Ik heb zelf van de week jeroen.nl toevallig gevonden. Zeer interessant. Je kan er bv je Enphase op koppelen, maar ook bv www.slimmemeterportal.nl. Dan kan je op een gegeven moment kijken of accus en hoe groot interessant is, heel veel info, kennis op doen, stroom analyse laten doen, dynamische contracten, etc etc.

  • Torch1969
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 12:36
michaelvo schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 18:59:
[...]

Ja dit is exact wat de AI variant nu doet bij de metered als je de prijzen correct invult.
Ja, het uitschakelen heb ik ook werkend. Maar die tussenstap met limiteren werkt nu ook al als je als terugleverprijs de kale prijs zonde belasting instelt?

[ Voor 3% gewijzigd door Torch1969 op 07-05-2026 21:02 ]


  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 18:55
ardvark99 schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 20:55:
Ik heb zelf van de week jeroen.nl toevallig gevonden. Zeer interessant. Je kan er bv je Enphase op koppelen, maar ook bv www.slimmemeterportal.nl. Dan kan je op een gegeven moment kijken of accus en hoe groot interessant is, heel veel info, kennis op doen, stroom analyse laten doen, dynamische contracten, etc etc.
Jep, laatst ook gedaan, een volledig jaar via Rapporten uit de gateway getrokken en ingelezen bij Jeroen.nl
Je krijgt dan echt een fantastische inkijk in je energieverbruik (met jouw eigen data).
Zeker een aanrader als je wilt weten hoeveel je nu zelf daadwerkelijk verbruik / opwekt, op welke tijden, wat de impact is na afschaffing van de salderingsregeling en hoeveel capaciteit accu je zou moeten hebben.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline


  • Update94
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 10:44
Pazo schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 17:00:
@Update94 Is vaker langs gekomen, en eigenlijk bevestig jij het nu ook: met de Standaard werkt het wel maar gaat het heel langzaam, met de Metered met meetspoelen gaat het binnen 20-30 seconden.
Ah bedankt, dan ga ik maar eens zoeken naar een metered variant. Wel apart dat dat zo lang duurt, de tijd die verstrijkt voordat hij uitschakelt is meestal ook vrij consistent.

  • Aeien
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 16:01
@Eddie_ thanks!

Zijn er alternatieve, goedkopere versies van de kleine ct-spoelen? Wil niet onverantwoord goedkoop gaan, maar weet dat in andere situaties de eigen-merk klemmen van het merk wel eens onnodig duur zijn.

En mag de ct-spoel evt ook tussen de relais en schakelaar, ipv tussen pv en envoy? Lijkt mij in feite dezelfde productie te zijn?

  • dccm
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 17:04
Aeien schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 21:58:

En mag de ct-spoel evt ook tussen envoy en schakelaar, ipv tussen pv en envoy? Lijkt mij in feite dezelfde productie te zijn?
Ja dat mag

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 18:55
Pazo schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 10:00:
Ik zit er over te denken om de TS te gaan uitbreiden met een stuk over het beperken van terugleveren dan wel 0 op de meter icm met AI optimalisatie, Home Assistant etc. Er komen de laatste tijd hier en in het andere topic veel vragen over. En dat zal niet minder worden met het afschaffen van de salderingsregeling. Deels staat het in de 2 TS'en, deels is de FAQ, deels in de replies. Dat kan beter / centraler. Ik heb nog een post onder TS open / niet gebruikt (5de bericht), die kan ik evt vullen hiermee.

Waar ik aan zit te denken;

- Hoe een installateurs / bedrijfsaccount aanmaken / koppelen zodat je zelf alles kunt doen
- Het limiteren / uitzetten van de gateway via Enlighten Manager
- Werking / instellen van AI optimalisatie
- Het koppelen met Home Assistant / Domoticz, en hoe evt bepaalde zaken aan te sturen
- Het koppelen via MOD bus / DRM
- En wat ik evt nog mis?

Daar heb ik denk ik wel hulp / input bij nodig, omdat ik zelf niet alles gebruik / niet overal bekend mee ben (en niet mijn goed lopende configuratie ga slopen om iets te proberen :) )

Wellicht dat het andere topic mbt uitlezen van de Gateway uiteindelijk gesloten kan worden. Deels is verouderd / niet meer van toepassing, en veel vragen worden ook hier gesteld (wat ook wel weer logisch is). Hoe denken jullie daarover?
Ik ben inmiddels begonnen met het invullen van de post. Nog lang niet klaar hoor, ben vooral nu eerst info aan het verzamelen / structuur aan het opbouwen.

Work in progress: Pazo in "Het grote Enphase topic - deel 2"

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline


  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 18:05
dccm schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 22:00:
[...]

Ja dat mag

…..dat mag, maar dan meet ie het verbruik van de gateway…13W….en niet de pv productie.😂

[ Voor 6% gewijzigd door WillemP22 op 07-05-2026 22:45 ]


  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 18:05
Aeien schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 21:58:
@Eddie_ thanks!

Zijn er alternatieve, goedkopere versies van de kleine ct-spoelen? Wil niet onverantwoord goedkoop gaan, maar weet dat in andere situaties de eigen-merk klemmen van het merk wel eens onnodig duur zijn.

En mag de ct-spoel evt ook tussen envoy en schakelaar, ipv tussen pv en envoy? Lijkt mij in feite dezelfde productie te zijn?
Er zijn ct’s op ali te vinden , met dezelfde overbrengingsverhouding, nauwkeurigheid is een vraagteken, verder natuurlijk de bekende aligarantie.

De ct moet op de fasedraad van de pv zitten en niet op een aftakking naar de envoy/gateway. De fasedraad naar de gateway is slechts voeding , daar wordt geen productie gemeten of zo.

  • dccm
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 17:04
WillemP22 schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 22:40:
[...]

Duh…datmag, maar dan meet ie het verbruikvan de gateway…13W….en niet de pv productie
Ik nam eigenlijk aan dat hij bedoelde: Installatieautomaat->IQ Relais->PV. Dan mag die ook tussen de Installatieautomaat en IQ Relais. Of tussen IQ Relais en PV. Dat is dezelfde stroom die er doorheen gaat. Envoy is zo'n oude achterhaalde benaming.

  • Aeien
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 16:01
dccm schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 22:45:
[...]

Ik nam eigenlijk aan dat hij bedoelde: Installatieautomaat->IQ Relais->PV. Dan mag die ook tussen de Installatieautomaat en IQ Relais. Of tussen IQ Relais en PV. Dat is dezelfde stroom die er doorheen gaat. Envoy is zo'n oude achterhaalde benaming.
correct, my bad! bedoelde idd de Relais, dus nog voor de schakelaar :)
Ik pas hem aan in de post

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 19:47
ZuinigeRijder schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 17:39:
Gewoon de fysieke werkschakelaar uitzetten.
Dat is de handmatige methode. Wil je dit geautomatiseerd doen met bijv HA dan kan je hiervoor een extra relais toevoegen. Zoek op Shelly en mijn berichten uit 2025.
En voor de duidelijkheid: geen Shelly gebruiken voor het daadwerkelijk onderbreken van je PV bekabeling, Shelly is alleen de ontvanger!

[ Voor 17% gewijzigd door sandergar op 08-05-2026 07:15 ]

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • michaelvo
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 19:37
Torch1969 schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 21:01:
[...]

Ja, het uitschakelen heb ik ook werkend. Maar die tussenstap met limiteren werkt nu ook al als je als terugleverprijs de kale prijs zonde belasting instelt?
Ja heb ik getest, werkt.

WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2


  • Aeien
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 16:01
Zit te kijken of ik een gateway Metered via marktplaats kan aanschaffen. Worden vrij veel nieuw aangeboden, en ik zie dat forumleden van hier ook regelmatig wat aanbieden (@Eddie_ bijv?).

Hebben jullie de ervaring dat dit prima kan (met gebruikelijke marktplaats voorzorgen)? Of dat Enphase ze blokkeert als ze voor een andere markt geproduceerd zijn? Zeker dat laatst vind ik vrij ondoorzichtig vanuit Enphase, want het is van te voren volgens mij gewoon niet te checken.


rond 4 april 2025 zijn er ook wat posts over geplaatst hier, maar kom er niet aan uit of het écht een probleem is.

[ Voor 11% gewijzigd door Aeien op 08-05-2026 10:03 ]

Pagina: 1 ... 74 ... 81 Laatste