En …niet geheel onbelangrijk…de ev laadpaal van Enphase eist een rechtsdraaiend veld tussen de fases. Origineel bij het aansluiten van een meterkast wordt daar niet op gelet. Kortom 50% kans dat het rechts is en 50% links. Met een faserotatiemeter dient de installateur dat te checken …zie handleiding vd laadpaal….en zonodig 2 fases bij de hoofdschakelaarte wisselen, zodat het een rechtdraaiend veld is. Zowel de laadpaal also de system controller komen met foutmeldingen als het geen rechtsdraaiend veld is.Skipper_NH schreef op donderdag 25 december 2025 @ 12:42:
Dat zie/lees je verkeerd. Standaard staat automatisch schakelen tussen 1 en 3 fasen aan. Er zal een minimaal overschot van 1,4kW moeten zijn om op 1 fase te gaan groen laden. Vervolgens zal bij 4,2 kW overschot overgeschakeld worden naar 3 fasen laden. En zo werkt de terugweg ook. Maar dan moet je wel “groen laden” kunnen aanzetten en automatisch fase schakelen. Ik zie op jouw screenprint staan dat je handmatig laad. Dan zal je zelf laden moeten activeren. En dan zal hij in principe naar ongeveer 11 kW gaan en dus je zonneoverschot ook laden. Bij mij begint ie soms met 5,4 kW en na enige tijd schakelt ie door naar 10,7 kW.
Ik heb ook de Kia Smart charge app. Als ik die gebruik zet ik de Charger 2 op handmatig laden en is de Kia Smart charge app in control.
Maar zo lang je geen groen laden mogelijkheid hebt in Enlighten moet je handmatig laden en de installateur (terug) laten komen om je metered Gateway en CT klemmen correct aan te sluiten én te activeren. Want zoals al opgemerkt is er geen consumptie zichtbaar. Zonder kan er ook geen overschot bepaald worden.
In de victron mp II kun je dat toch ook instellen? Dan ben je zo klaar. Voor Enphase zul je de CT’s moeten verlengen naar de hoofdschakelaar inderdaad. Een netwerkkabel zal te dunne draden hebben en geeft meetfouten omdat de bekabeling buiten de specs vallen. ( teveel weerstand over die afstand…)luigi87 schreef op donderdag 25 december 2025 @ 13:11:
Ik zou graag mijn enphase systeem op zero export willen inregelen.
Nu heb je hiervoor, las ik een envoy s metered nodig ( heb nu de envoy S)
Maar nu komt het, mijn envoy hangt achter de victron mpII inverters in de garage.
Voor zero export heb je P1 data of CTs bij de hoofdschakelaar nodig en beide in de garage krijgen is een uitdaging.
Kan je digitaal/via het netwerk ook de p1 data in envoy krijgen? Helaas kan ik hier niets over terug vinden.
Je hebt helemaal gelijk, dat was ik even vergeten.WillemP22 schreef op donderdag 25 december 2025 @ 15:22:
[...]
In de victron mp II kun je dat toch ook instellen? Dan ben je zo klaar. Voor Enphase zul je de CT’s moeten verlengen naar de hoofdschakelaar inderdaad. Een netwerkkabel zal te dunne draden hebben en geeft meetfouten omdat de bekabeling buiten de specs vallen. ( teveel weerstand over die afstand…)
Heb het namelijk niet ingesteld staan momenteel en van de zomer zag ik dat die terug leverde naar het net toe.
Dit maakt het dan weer makkelijk gezien alle enphase straks direct achter de victron hangen.
- leeg -
Ik ben een kindje van Enphase en heb al heel wat micro’s bij familie aangesloten. Nu mag ik echter zelf nieuw beginnen en nu twijfel ik toch aan Enphase, vrij duur, dure accu (evt voor later) met niet de modernste HEMS, niet hele toegankelijke software, beetje oubollig, vinden jullie dit terecht of snappen jullie mijn ‘bezwaren’? Tot voor 1/2 jaar geleden was ik 100% overtuigd maar ik zie andere merken langzaam een inhaalslag maken. Ik zie nog steeds wel de voordelen maar……..
@Bouwertje De wereld is veranderd en jij mag opnieuw afwegen wat je belangrijk vind. Geniet ervan opnieuw de beste keuze te maken, ook als dat mogelijk geen Enphase is!
Goede tipsir_knudde schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 19:02:
@Bouwertje De wereld is veranderd en jij mag opnieuw afwegen wat je belangrijk vind. Geniet ervan opnieuw de beste keuze te maken, ook als dat mogelijk geen Enphase is!
@Bouwertje Ik snap dat totaal niet. Hoe kun je, als je zo'n Enphase adept bent, twijfelen aan een nieuw systeem 
Alle gekheid op een stokje. Ik begrijp dat prima. Momenteel zijn er voldoende alternatieven. Het ligt natuurlijk ook aan je toekomstvisie en aan je budget. Waar wil je naar toe bewegen en is Enphase daarin een toegevoegde waarde of beperkt het je in je mogelijkheden?
Alle gekheid op een stokje. Ik begrijp dat prima. Momenteel zijn er voldoende alternatieven. Het ligt natuurlijk ook aan je toekomstvisie en aan je budget. Waar wil je naar toe bewegen en is Enphase daarin een toegevoegde waarde of beperkt het je in je mogelijkheden?
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Ik ben zelf begonnen met de M215 en M250, om via de de IQ7 het eerste volwassen systeem te bouwen voor mezelf. Inmiddels alle familieleden voorzien, dus ik kan niet zeggen dat ik er geen binding mee heb. Ik ben nu, zoals gezegd, aan het kijken voor een nieuw systeem maar vind dan de integratie met batterijen en slimme aansturingen een beetje achterblijven. Ik snap echt wel dat de uitbreidbaarheid, het schaduwmanagement en het uitlezen per omvormer wel pluspunten zijn, maar ik zie de voorsprong die Enphase had wel snel ingelopen worden mbt schaduwmanagement en samenwerking met slimme apparaten en accu’s.
@Bouwertje ik snap je heel goed. Ik vind Enphase ook nog steeds een prachtsysteem, vooral het PV gedeelte, maar op het gebied van lader en accu ben ik nog terughoudend, mede door de ervaringen die ik hier lees. Waarschijnlijk gaat er hier volgend jaar een batterij systeem en een EV komen, maar ik weet nu al dat ik voor een Victron systeem ga met waarschijnlijk Voltsmile batterijen. Lader weet ik nog niet maar ik denk geen Enphase. Ik lees hier nog te veel perikelen.
Grote Enphase topic • IQ Gateway uitlezen • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023
Op basis van mijn kennis, tot nu toe, van de EV charger 2. Die bevalt prima. Maar ik doe geen "rare" dingen en stel niets bijzonders in. Staat bij mij op groen laden. En aangezien de lader volledig op eigen (afgesloten) terrein staat hoef ik niets in te stellen qua toegang. Hij gedraagt zich als een standaard laadpaal 
(was voor mij ook prima geweest als ik een Zaptec Go had gekregen maar dat het een Enphase is geworden vind ik niet erg natuurlijk).
Qua accu systeem/off grid mogelijkheid wordt het bij mij ook een Victron systeem. Helaas afgelopen tijd wat financiële tegenslagen gehad waardoor dat project grotendeels stil is komen te liggen. Ik twijfelde nog wel tussen enkel fase en drie fase backup maar ik heb uiteindelijk gekozen toch voor de drie fase backup te gaan, gewoon zodat het hele huis in de backup mee kan draaien. Het is niet handig om de belangrijkste apparaten op één enkel fase aan te sluiten.
(was voor mij ook prima geweest als ik een Zaptec Go had gekregen maar dat het een Enphase is geworden vind ik niet erg natuurlijk).
Qua accu systeem/off grid mogelijkheid wordt het bij mij ook een Victron systeem. Helaas afgelopen tijd wat financiële tegenslagen gehad waardoor dat project grotendeels stil is komen te liggen. Ik twijfelde nog wel tussen enkel fase en drie fase backup maar ik heb uiteindelijk gekozen toch voor de drie fase backup te gaan, gewoon zodat het hele huis in de backup mee kan draaien. Het is niet handig om de belangrijkste apparaten op één enkel fase aan te sluiten.
[ Voor 34% gewijzigd door Eddie_ op 26-12-2025 21:19 ]
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Jullie klagen met een gezond been als jullie de Enphase EV charger hebben. Ik heb helaas van het werk een BlueCurrent laadpaal, en die kan niet eens swichen van 1 naar 3 fasen. Hij is 1 fase of 3 fase, basta.
Dit heeft dus het nadeel dat je minimaal met 4200w vermogen moet laden op 3fasen, nou dan moet je toch al serieus veel zonnepanelen hebben. Met zo’n dag als vandaag zit ik rond de 3000wp, pas in maart of zo zit ik boven de 4000wp tot eventueel 6500wp inde zomer als max.
Dit heeft dus het nadeel dat je minimaal met 4200w vermogen moet laden op 3fasen, nou dan moet je toch al serieus veel zonnepanelen hebben. Met zo’n dag als vandaag zit ik rond de 3000wp, pas in maart of zo zit ik boven de 4000wp tot eventueel 6500wp inde zomer als max.
Ik zag eergisteren in de Enphase app dat mijn 12 micro-inverters niet meer communiceren met de gateway.
:strip_exif()/f/image/GLGOiB7UrWr6NxeOiXnN4oE4.jpg?f=fotoalbum_large)
Hoe kan ik dit oplossen? Volgens mij wekken ze nog wel stroom op, want in mijn Homey zie ik dat ik wel stroom teruglever aan het net. Alleen in de app van Enphase zelf is dit dus niet zichtbaar.
Ik lees online iets over de gateway opnieuw opstarten, maar daar zit geen stekker aan. Deze gaat mijn groepenkast in.
:strip_exif()/f/image/4PH38ylJSdhqDWdHg5t7kO4H.jpg?f=fotoalbum_large)
En mijn leverancier raadplegen lukt ook niet, want ik zie dat deze in september failliet gegaan is (Ouxo Energy).
Hoe zit dat dan trouwens met de garantie? Deze loopt namelijk tot maart 2048. Of kan ik daar nu naar fluiten?
:strip_exif()/f/image/GLGOiB7UrWr6NxeOiXnN4oE4.jpg?f=fotoalbum_large)
Hoe kan ik dit oplossen? Volgens mij wekken ze nog wel stroom op, want in mijn Homey zie ik dat ik wel stroom teruglever aan het net. Alleen in de app van Enphase zelf is dit dus niet zichtbaar.
Ik lees online iets over de gateway opnieuw opstarten, maar daar zit geen stekker aan. Deze gaat mijn groepenkast in.
:strip_exif()/f/image/4PH38ylJSdhqDWdHg5t7kO4H.jpg?f=fotoalbum_large)
En mijn leverancier raadplegen lukt ook niet, want ik zie dat deze in september failliet gegaan is (Ouxo Energy).
Hoe zit dat dan trouwens met de garantie? Deze loopt namelijk tot maart 2048. Of kan ik daar nu naar fluiten?
Wel bijzonder dat je een drie fase IQ Relais hebt op een enkel fase groepenkast. Als je gewoon tot morgen afwacht, waarschijnlijk communiceren ze dan wel gewoon weer. Garantie heb je gewoon alleen zul je het zelf moeten vervangen, als er al iets defect gaat. Kan je het niet zelf dan zul je op zoek moeten gaan naar een installateur die dit voor jou zou willen doen. Maar die zullen het dan weer niet kosteloos doen.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
breew in "Pluribus tv serie"
oeps... verkeerde topic..
oeps... verkeerde topic..
[ Voor 87% gewijzigd door breew op 27-12-2025 20:28 ]
Tja, ik heb er geen verstand van, het is zo aangelegd. Dus geen idee waarom de installateur destijds voor deze constructie gekozen heeft.Eddie_ schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 16:14:
Wel bijzonder dat je een drie fase IQ Relais hebt op een enkel fase groepenkast. Als je gewoon tot morgen afwacht, waarschijnlijk communiceren ze dan wel gewoon weer. Garantie heb je gewoon alleen zul je het zelf moeten vervangen, als er al iets defect gaat. Kan je het niet zelf dan zul je op zoek moeten gaan naar een installateur die dit voor jou zou willen doen. Maar die zullen het dan weer niet kosteloos doen.
Maar ik wil best nog een dagje afwachten, alleen communiceert hij al niet meer sinds 19 december geloof ik (als ik het goed lees). Kwam hier 3 dagen geleden achter, dus wanneer zou dit dan weer moeten werken? Achterstallige gegevens bijwerken snap ik dat dit tijd kost. Een uur per dag geloof ik? Maar die uren zijn dan toch al lang verlopen?
Als ze al wat langer niet communiceren dan gaat nog één nachtje niet helpen verwacht ik. Dan de aardlekautomaat even uitzetten en daarna weer aan. Die zit in het midden bovenin, met dat gele knopje er op. Dat knopje even indrukken en na een paar seconden weer aanzetten.
Historische gegevens uploaden, daarvan zegt Enphase dat het ongeveer één uur duurt per dag dat er niet gecommuniceerd is. Praktijk wijst uit dat het over het algemeen wel sneller gaat.
Historische gegevens uploaden, daarvan zegt Enphase dat het ongeveer één uur duurt per dag dat er niet gecommuniceerd is. Praktijk wijst uit dat het over het algemeen wel sneller gaat.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
In welk topic dacht jij dat je zat?breew schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 16:20:
Aangezien ik het ook goed had met mijn atoombom-einde,
Hierbij mijn voorspelling voor de serie:
- seizoen 2 gaat volledig over andere ‘individuals’, met slechts kleine scenes voor Carol en manousos. Iedereen baalt, want nu staat het verhaal ‘stil’.
- ergens seizoen 3 of 4 wordt Carol of manousos met een ‘gehackte’ geest opgenomen in de hive, waardoor iedereen de connectie met het signaal verliest en weer een individu wordt.
Grote Enphase topic • IQ Gateway uitlezen • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023
Ik heb een mailtje gekregen van Enphase. Zelfde situatie hier! Ze werken volgens mij wel, alleen lijkt het er op dat de data niet wordt geüpload.Goofyduck384 schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 14:24:
Ik zag eergisteren in de Enphase app dat mijn 12 micro-inverters niet meer communiceren met de gateway.
[Afbeelding]
Hoe kan ik dit oplossen? Volgens mij wekken ze nog wel stroom op, want in mijn Homey zie ik dat ik wel stroom teruglever aan het net. Alleen in de app van Enphase zelf is dit dus niet zichtbaar.
Ik lees online iets over de gateway opnieuw opstarten, maar daar zit geen stekker aan. Deze gaat mijn groepenkast in.
[Afbeelding]
En mijn leverancier raadplegen lukt ook niet, want ik zie dat deze in september failliet gegaan is (Ouxo Energy).
Hoe zit dat dan trouwens met de garantie? Deze loopt namelijk tot maart 2048. Of kan ik daar nu naar fluiten?
In Homeassistant kan ik zien dat er wel energie is geproduceerd in de afgelopen dagen.
Bijzonder…… hopelijk wordt het snel opgelost
Dan wacht ik nog even af. Heb in ieder geval een mail gestuurd naar Enphase. Kijken wat daar mee gebeurdturkeyhakan schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 19:29:
[...]
Ik heb een mailtje gekregen van Enphase. Zelfde situatie hier! Ze werken volgens mij wel, alleen lijkt het er op dat de data niet wordt geüpload.
In Homeassistant kan ik zien dat er wel energie is geproduceerd in de afgelopen dagen.
Bijzonder…… hopelijk wordt het snel opgelost
Houd je ons op de hoogte? Ik ben wel benieuwd :-)Goofyduck384 schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 21:14:
[...]
Dan wacht ik nog even af. Heb in ieder geval een mail gestuurd naar Enphase. Kijken wat daar mee gebeurd
Ik ben aan het zoeken naar een mogelijkheid om de geladen stroom, via de EV Charger 2, te exporteren. Nog niet gevonden, ik blijf doorzoeken. Maar wel iets niets gezien wat ik zelf nog niet eerder had gezien. Wel vanuit een installer account kies ik bij mijn eigen systeem voor Enlighten Mobile. Daar is nu een AI assistant.
:strip_exif()/f/image/QkdeFpy8tEAvxuFE3uXz0qUr.png?f=user_large)
/f/image/khA4pkyIfCHAG551Rdf4OD7O.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/rLFyLe3VnfqDCVsO63pHE9r6.png?f=fotoalbum_large)
Fix my system:
:strip_exif()/f/image/QkdeFpy8tEAvxuFE3uXz0qUr.png?f=user_large)
/f/image/khA4pkyIfCHAG551Rdf4OD7O.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/rLFyLe3VnfqDCVsO63pHE9r6.png?f=fotoalbum_large)
Fix my system:
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Snap ik heel goed! Ik heb dat bij SMA maar het is enorm duur in vergelijking met concurrentie. Echter heb ik wel een sterke voorkeur voor Europese fabrikanten.Bouwertje schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 18:51:
Ik ben een kindje van Enphase en heb al heel wat micro’s bij familie aangesloten. Nu mag ik echter zelf nieuw beginnen en nu twijfel ik toch aan Enphase, vrij duur, dure accu (evt voor later) met niet de modernste HEMS, niet hele toegankelijke software, beetje oubollig, vinden jullie dit terecht of snappen jullie mijn ‘bezwaren’? Tot voor 1/2 jaar geleden was ik 100% overtuigd maar ik zie andere merken langzaam een inhaalslag maken. Ik zie nog steeds wel de voordelen maar……..
Het hangt er natuurlijk vanaf wat jij daarin belangrijk vindt! Ik merk wel dat Enphase toch wel mee aan het gaan is met de markt. Prijzen beginnen toch te dalen en er is toch een aardig assortiment ondertussen.
De software is wellicht oubollig maar wel stabiel. Veel concurrenten hebben veel mindere software..
Heb nog steeds zo'n 10 meldingen per dag dat de batterij onder de reservecapaciteit komt, terwijl dat nooit écht zo is.
Ik had de reservecapaciteit verhoogd van 5% naar 10% voor de 5P's, in de hoop dat er dan minder meldingen zouden komen, maar die blijven maar komen.
Weet iemand hier waar dat aan ligt?
Ik had de reservecapaciteit verhoogd van 5% naar 10% voor de 5P's, in de hoop dat er dan minder meldingen zouden komen, maar die blijven maar komen.
Weet iemand hier waar dat aan ligt?
@Goofyduck384 ik heb inmiddels een melding in de app dat het uploaden van data is begonnen. 1 uur per dag:-)
Bij mij nog niet. Ik kreeg deze reactie van de support van Enphase:turkeyhakan schreef op zondag 28 december 2025 @ 20:27:
@Goofyduck384 ik heb inmiddels een melding in de app dat het uploaden van data is begonnen. 1 uur per dag:-)
We hebben uw systeem gecontroleerd en vastgesteld dat de micro-omvormers en de IQ Relay op dezelfde dag zijn gestopt met rapporteren. De laatst gerapporteerde spanningen van de micro-omvormers waren in orde, maar de IQ Relay rapporteerde als laatste een spanning van 0 volt, wat kan duiden op een probleem met het relais.
We hebben gezien dat de LED op uw IQ Relay groen brandt, wat een goed teken is. Druk alstublieft één keer op de testknop van de IQ Relay en houd het systeem de komende 24 uur in de gaten. Als de rapportage na deze periode niet is hervat, is een bezoek op locatie nodig om de stroomonderbrekers, de voeding en de communicatie te controleren.
Naar welk mailadres heb je gemaild en met bezoek op locatie, wat bedoelen ze daar precies mee? Komt Enphase zelf langs?Goofyduck384 schreef op maandag 29 december 2025 @ 15:38:
[...]
Bij mij nog niet. Ik kreeg deze reactie van de support van Enphase:
We hebben uw systeem gecontroleerd en vastgesteld dat de micro-omvormers en de IQ Relay op dezelfde dag zijn gestopt met rapporteren. De laatst gerapporteerde spanningen van de micro-omvormers waren in orde, maar de IQ Relay rapporteerde als laatste een spanning van 0 volt, wat kan duiden op een probleem met het relais.
We hebben gezien dat de LED op uw IQ Relay groen brandt, wat een goed teken is. Druk alstublieft één keer op de testknop van de IQ Relay en houd het systeem de komende 24 uur in de gaten. Als de rapportage na deze periode niet is hervat, is een bezoek op locatie nodig om de stroomonderbrekers, de voeding en de communicatie te controleren.
Maar wel heel toevallig dat we beiden op ongeveer exact hetzelfde moment hetzelfde probleem ervaren..
[ Voor 5% gewijzigd door turkeyhakan op 29-12-2025 15:40 ]
Beste Enphase specialisten.
Ja, mijn antwoord staat vast ergens in de vele berichten van deel 1 of 2.
Ik kan een set van 6 panelen met 6 IQ8+ overnemen die iemand kwijt moet ivm het plaatsen van een dakkapel. Ik dacht dat ik ze zo wel aan de praat zou krijgen maar begin na wat scroll werk door deze groep wat zorgen te maken. Ik hoef ze niet te monitoren. Wil ze op een platdak leggen en op 1F aansluiten. Monitoren hoeft van mij niet via een system. Daar hang ik wel wat anders tussen. Mijn grootste zorg: starten ze wel op?
Ja, mijn antwoord staat vast ergens in de vele berichten van deel 1 of 2.
Ik kan een set van 6 panelen met 6 IQ8+ overnemen die iemand kwijt moet ivm het plaatsen van een dakkapel. Ik dacht dat ik ze zo wel aan de praat zou krijgen maar begin na wat scroll werk door deze groep wat zorgen te maken. Ik hoef ze niet te monitoren. Wil ze op een platdak leggen en op 1F aansluiten. Monitoren hoeft van mij niet via een system. Daar hang ik wel wat anders tussen. Mijn grootste zorg: starten ze wel op?
@turkeyhakan Zeker toevallig. Ik heb gemaild met: support_nl@enphaseenergy.com
Ik heb net even op dat knopje op de Relay gedrukt. Eens kijken of er in de komende 24 uur bij mij iets gebeurd. Anders doe ik een harde reset door de aardlek automaat van de zonnepanelen even uit en aan te zetten, na een tip van @Eddie_
Ik heb net even op dat knopje op de Relay gedrukt. Eens kijken of er in de komende 24 uur bij mij iets gebeurd. Anders doe ik een harde reset door de aardlek automaat van de zonnepanelen even uit en aan te zetten, na een tip van @Eddie_
Koop er een Envoy en een iQ-relais bij en je kunt een mooie systeempje maken. Waarschijnlijk wel even mailen met Enphase support dat jij nu de eigenaar bent van de micro's en deze op jouw naam laten zetten.dannyll schreef op maandag 29 december 2025 @ 15:55:
Beste Enphase specialisten.
Ja, mijn antwoord staat vast ergens in de vele berichten van deel 1 of 2.
Ik kan een set van 6 panelen met 6 IQ8+ overnemen die iemand kwijt moet ivm het plaatsen van een dakkapel. Ik dacht dat ik ze zo wel aan de praat zou krijgen maar begin na wat scroll werk door deze groep wat zorgen te maken. Ik hoef ze niet te monitoren. Wil ze op een platdak leggen en op 1F aansluiten. Monitoren hoeft van mij niet via een system. Daar hang ik wel wat anders tussen. Mijn grootste zorg: starten ze wel op?
Enphase is net iets meer werk om aan te leggen dat een eenvoudig string-systeem.
Tip: lees toch maar even de startpost door, daarin staan al je vragen beantwoord.
Tip2: Je hebt ook Q kabels nodig....die zal je vast niet allemaal over kunnen nemen. Dus....terug naar tip 1, lezen
[ Voor 5% gewijzigd door Panzer_V op 29-12-2025 16:38 ]
Ik doe wat ik kan, zodoende blijft er veel liggen.
@dannyll Aangezien je een bestaand systeem overneemt zijn de micro's al bevoorraad. Kwestie van aanleggen een aansluiten en het werkt. Zeker als je niets wil qua monitoring kan dat prima. Op een plat dak kan je ook nog gemakkelijk controleren of (overdag) de ledjes groen knipperen. Zo ja: systeem werkt prima. Zo nee, kom hier maar vragen om raad 
Maar wat @Panzer_V zegt, klein beetje extra investeren en je kan beter monitoren.
Maar wat @Panzer_V zegt, klein beetje extra investeren en je kan beter monitoren.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Na ruim een week of spontaan over gegaan of mijn installateur heeft iets gedaan (maar verder gaf die geen reactie). Magiek?kdekker schreef op donderdag 25 december 2025 @ 15:03:
Sinds gisteren rapporteren alle micro omvormers niet meer aan de gateway. In de Enlighten app zie ik wel productie, maar op de serie tab zijn alle panelen zwart. Op (metered) gateway brandde alle het bovenste lichtje (bedraad Ethernet aangesloten). Na op het onderste knopje gedrukt te hebben knippert het onderste lampje al de hele ochtend, maar nog steeds geen communicatie. Wat kan ik al normale gebruiker doen (heb geen installer account).
Spanningsloos maken van de IQ gateway is wat lastig. Er zit geen losse stekker aan. Vermoedelijk zit alles achter een 3-fase automaat. Totaal gaat het over 3x6 panelen, oost, zuid, west. Het lijkt me erg sterk dat alle 18 omvormers in 1x kapot gaan bij een beetje vorst.
Enphase stuurde trouwens een mail over het niet werken van de communicatie. De instructies die daarbij hoorden spreken over op een knopje drukken, totdat er een tekst in de lcd verschijnt (ze spreken daar nog over een Envoy, waar er kennelijk een variant met lcd is geweest, iig niet genoemd in de startpost). De instructies lijken een beetje outdated te zijn. Link voor informatie die bij de foutmelding stond: https://support.enphase.c...ot-reporting-system-error
Hoe dan ook: wie heeft een gouden tip? Of wordt het een vraag voor mijn installateur cq Enphase?
Automagisch 😊kdekker schreef op maandag 29 december 2025 @ 19:46:
[...]
Na ruim een week of spontaan over gegaan of mijn installateur heeft iets gedaan (maar verder gaf die geen reactie). Magiek?
Of een installateur die niet zoveel terug zegt. Maar goed, hopelijk is het geen wispelturig systeem 😉.
De afgelopen 3 jaar was er, behoudens af en niet kunnen uploaden naar Enphase, een probleemloos systeem. Alleen een beetje te duur gekocht (panelen kosten nu de helft en allerlei foefjes van energie leven bestonden toen nog niet). Maar van achteren kijk je een 🐮 tegen haar kont.
Ja dat achteraf gekochte systeem had zeker goedkoper gekund. Maar dat is niet alleen een issue bij Enphase. V.w.b. die installateur die niet zoveel terugzegt: Dat herken ik wel. Ik monitor enkele duizenden systemen. En daar waar ik actie op onderneem daarvan ga ik de eigenaar niet informeren. Kost mij te veel tijd. Als het daarna werkt: mooi meegenomen.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Ik heb mijn panelen begin 2022 laten plaatsen. Heb er nu 4 jaar voordeel van gehad. De afgelopen 4 jaar heb ik telkens geld terug gekregen van de energieleverancier. Tot ongeveer 2024 was dit ongeveer € 1.000 per jaar (thanks Engie).kdekker schreef op maandag 29 december 2025 @ 20:23:
[...]
Of een installateur die niet zoveel terug zegt. Maar goed, hopelijk is het geen wispelturig systeem 😉.
De afgelopen 3 jaar was er, behoudens af en niet kunnen uploaden naar Enphase, een probleemloos systeem. Alleen een beetje te duur gekocht (panelen kosten nu de helft en allerlei foefjes van energie leven bestonden toen nog niet). Maar van achteren kijk je een 🐮 tegen haar kont.
Die van mij is nog bezig met het uploaden van data. Vanaf 21-12 ontbreekt de data.. denk dat het gewoon een breed probleem is. Mogelijk heeft het iets te maken met een update van de micro's (IQ7A hier). Het versienummer is anders dan voorheen.kdekker schreef op maandag 29 december 2025 @ 19:46:
[...]
Na ruim een week of spontaan over gegaan of mijn installateur heeft iets gedaan (maar verder gaf die geen reactie). Magiek?
Edit: 21 is ook klaar, nu nog vanaf 22 :-)
[ Voor 4% gewijzigd door turkeyhakan op 30-12-2025 13:21 ]
Gisteren de EV Charger op continue gezet zodat de auto vol zou zijn voor een behoorlijke rit. Vandaag weer ingesteld op Groen laden (alleen overschot PV productie). Maar daar trekt het systeem zich dus niets van aan, de EV Charger gaat gewoon mijn auto vullen terwijl er op dit moment geen overproductie is...
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Voor het wisselen van een oplaadmodus moet je de stekker tussendoor er wel een keer uitgehaald hebben. Is mij niet duidelijk of dat in jouw geval ook is gebeurd. Ik denk het wel, maar dan nog is het geen garantie, want mode wisselingen hebben de neiging erg langzaam uitgevoerd en/of terug gekoppeld te worden. Ik kijk altijd maar of de toepassen button weer beschikbaar is als de door mij gewenste mode (groen bolletje) actief is.
Ik verdenk het systeem er ook van initieel op de oude mode te starten en dan na een paar minuten te ontdekken dat er een nieuwe mode actief is.
Ik verdenk het systeem er ook van initieel op de oude mode te starten en dan na een paar minuten te ontdekken dat er een nieuwe mode actief is.
Dank voor je antwoord. Inderdaad de kabel wel los gekoppeld. De eerst volgende dag met veel zon ga ik het weer proberen. Ik heb tegenwoordig niet meer zo snel een fatsoenlijk productieoverschot 
Toevoeging: stom natuurlijk. Ik kan hem nu aan de lader hangen en kijken wat hij gaat doen
Toevoeging: stom natuurlijk. Ik kan hem nu aan de lader hangen en kijken wat hij gaat doen
[ Voor 20% gewijzigd door Eddie_ op 30-12-2025 19:23 ]
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
In de auto (Kia EV 3) stel ik alleen het gewenste laadniveau in. Standaard 80% en voor lange rit 100%.
Een enkele keer stel ik de laadsnelheid in op 60%, om dan langer te laden over de dag om alle overschot mee te nemen de auto in. Dit bij gebrek aan een thuisbatterij én een warmtepomp die weinig vraagt. Zo voorkom ik op zonnige winterdagen terugleverkosten. Mijn piek op dat soort dagen is ca. 1,8 kW en er is maar een kleine 2 uur overschot boven de minimale 1,4 kW.
Ik kijk op de app v.d. auto alleen voor de laad-voortgang. Ik monitor het laden zelf met de Enlighten app en dan de live status en soms de live vitale waarden.
Een enkele keer stel ik de laadsnelheid in op 60%, om dan langer te laden over de dag om alle overschot mee te nemen de auto in. Dit bij gebrek aan een thuisbatterij én een warmtepomp die weinig vraagt. Zo voorkom ik op zonnige winterdagen terugleverkosten. Mijn piek op dat soort dagen is ca. 1,8 kW en er is maar een kleine 2 uur overschot boven de minimale 1,4 kW.
Ik kijk op de app v.d. auto alleen voor de laad-voortgang. Ik monitor het laden zelf met de Enlighten app en dan de live status en soms de live vitale waarden.
Ondanks dat het gisteravond goed leek heeft het kreng vanmorgen mijn Tesla gewoon opgeladen tot 80%. Instelling is toch echt: green charging...
De Enphase AI bot zegt het volgende:
Green Charging does NOT strictly require excess solar production. Instead, it:
Attempts to use solar energy when available
Can and will draw power from the grid when solar production is insufficient
Aims to optimize charging with a lower carbon footprint
Key points to understand:
The mode doesn't wait for 100% solar excess
It will charge your EV using a combination of solar and grid power
The goal is to maximize solar usage while ensuring your vehicle gets charged
The term "using excess PV production" is indeed misleading. A more accurate description would be "prioritizing solar energy while supplementing with grid power as needed."
De Enphase AI bot zegt het volgende:
Green Charging does NOT strictly require excess solar production. Instead, it:
Attempts to use solar energy when available
Can and will draw power from the grid when solar production is insufficient
Aims to optimize charging with a lower carbon footprint
Key points to understand:
The mode doesn't wait for 100% solar excess
It will charge your EV using a combination of solar and grid power
The goal is to maximize solar usage while ensuring your vehicle gets charged
The term "using excess PV production" is indeed misleading. A more accurate description would be "prioritizing solar energy while supplementing with grid power as needed."
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Als toevoeging zegt ie:
Based on the current Enphase technology, you cannot set your EV Charger to use ONLY excess PV production. Here's what I found:
Currently Available: The Green Charging mode optimizes solar usage but will supplement with grid power
Future Development: Enphase is working on improvements to potentially allow charging solely from excess solar energy
Alternatives you might consider:
Keep the current Green Charging mode, which minimizes grid usage
Manually charge only when you have visible excess production
Use the custom schedule to align charging with typical solar production hours
If this feature is critical to you, I recommend:
Checking future Enphase software updates
Consulting with your installer about potential workarounds
Providing feedback to Enphase about this specific charging requirement
Based on the current Enphase technology, you cannot set your EV Charger to use ONLY excess PV production. Here's what I found:
Currently Available: The Green Charging mode optimizes solar usage but will supplement with grid power
Future Development: Enphase is working on improvements to potentially allow charging solely from excess solar energy
Alternatives you might consider:
Keep the current Green Charging mode, which minimizes grid usage
Manually charge only when you have visible excess production
Use the custom schedule to align charging with typical solar production hours
If this feature is critical to you, I recommend:
Checking future Enphase software updates
Consulting with your installer about potential workarounds
Providing feedback to Enphase about this specific charging requirement
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Ik weet niet welk energieprofiel je gebruikt. Ik heb “Eigen gebruik”. Misschien dat daar nog verschil in zit.
Ik heb in de auto en Enlighten geen schema’s geactiveerd. Dus er is nergens in de keten dwang, dat een bepaalde laadstatus op een bepaald moment bereikt moet zijn. Dat lijkt mij bij jou wel het geval, als hij ‘s nachts gaat laden. Ik heb afgelopen zomer dus alleen op “Groen opladen” geladen en buiten de fase-schakelproblematiek geen problemen bemerkt. Maar zoals gezegd ik heb nooit een schema gebruikt in Enlighten.
Ik weet niet of die AI bot van Enphase, die jij hierboven citeert, wel gericht is op de Nederlands/Europa markt. Er zijn wezenlijke verschillen tussen de Amerikaanse producten en de Europese. Maar dat hoef ik jou natuurlijk niet te vertellen. Maar ik verdenk de bot ervan, dit onderscheidt niet te maken en vooral de Amerikaanse situatie te benaderen.
Ik gebruik momenteel de Kia smart charge app en heb de Charger 2 daarvoor op handmatig laden gezet. De Kia app stuurt de Charger goed aan inclusief schema’s. De Kia app zelf is verre van goed, maar dat is een heel ander probleem.
Ik heb in de auto en Enlighten geen schema’s geactiveerd. Dus er is nergens in de keten dwang, dat een bepaalde laadstatus op een bepaald moment bereikt moet zijn. Dat lijkt mij bij jou wel het geval, als hij ‘s nachts gaat laden. Ik heb afgelopen zomer dus alleen op “Groen opladen” geladen en buiten de fase-schakelproblematiek geen problemen bemerkt. Maar zoals gezegd ik heb nooit een schema gebruikt in Enlighten.
Ik weet niet of die AI bot van Enphase, die jij hierboven citeert, wel gericht is op de Nederlands/Europa markt. Er zijn wezenlijke verschillen tussen de Amerikaanse producten en de Europese. Maar dat hoef ik jou natuurlijk niet te vertellen. Maar ik verdenk de bot ervan, dit onderscheidt niet te maken en vooral de Amerikaanse situatie te benaderen.
Ik gebruik momenteel de Kia smart charge app en heb de Charger 2 daarvoor op handmatig laden gezet. De Kia app stuurt de Charger goed aan inclusief schema’s. De Kia app zelf is verre van goed, maar dat is een heel ander probleem.
Is de Charger2 volledig aan te sturen met Home Assistant dat iemand weet? Want in dat geval zou ik zelf schema's / regels aanmaken via HA en die laten bepalen wanneer er wel en niet geladen moet worden.
Grote Enphase topic • IQ Gateway uitlezen • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023
Gisteren klapte een fase van mijn hoofdzekering eruit. Auto was aan het laden + warmtepomp was legionella run aan het doen en de Quooker weer aangezet na vakantie afwezigheid. Dus vermoed dat ik de 3x25A aanslutingswaarde ben overschreden.
Idealiter schakelt de Charge 2 terug in laadsnelheid. Ik ging dus even kijken naar de load balancing in de Enphase app en daar staat 'Deshabilitado'. (Uitgeschakeld). Helaas lijk ik dit niet zelf aan te kunnen zetten?
Ik heb een Enphase Metered Systeem, met zonnepanelen en een Enphase Charge 2. Hoe kan ik dit checken? Dank!
Idealiter schakelt de Charge 2 terug in laadsnelheid. Ik ging dus even kijken naar de load balancing in de Enphase app en daar staat 'Deshabilitado'. (Uitgeschakeld). Helaas lijk ik dit niet zelf aan te kunnen zetten?
Ik heb een Enphase Metered Systeem, met zonnepanelen en een Enphase Charge 2. Hoe kan ik dit checken? Dank!
@Pazo Ik heb de laadpaal in Homeassistant en ga inderdaad daar maar eens mee aan het klooien.
@Skipper_NH Ik heb zelf consumptie aanstaan. Wel een schema er aan gehangen, die heb ik er nu maar eens even vanaf gegooid. Dat dit bot op Amerika gericht zou kunnen zijn heb ik niet bij stil gestaan. Ik zie wel dat hij gewoon mijn gegevens zie (en dus zou moeten weten waar ik woon
)
@Skipper_NH Ik heb zelf consumptie aanstaan. Wel een schema er aan gehangen, die heb ik er nu maar eens even vanaf gegooid. Dat dit bot op Amerika gericht zou kunnen zijn heb ik niet bij stil gestaan. Ik zie wel dat hij gewoon mijn gegevens zie (en dus zou moeten weten waar ik woon
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Ik heb ook bij de installatie de monteur er op moeten wijzen, dat load balancing nog uit stond (deshabilitado). Hij heeft met de installer app in de Gateway de load balancing moeten activeren (habilitado). Weet zo niet waar precies, maar dacht bij netwerk instellingen.Patox schreef op woensdag 31 december 2025 @ 12:37:
Gisteren klapte een fase van mijn hoofdzekering eruit. Auto was aan het laden + warmtepomp was legionella run aan het doen en de Quooker weer aangezet na vakantie afwezigheid. Dus vermoed dat ik de 3x25A aanslutingswaarde ben overschreden.
Idealiter schakelt de Charge 2 terug in laadsnelheid. Ik ging dus even kijken naar de load balancing in de Enphase app en daar staat 'Deshabilitado'. (Uitgeschakeld). Helaas lijk ik dit niet zelf aan te kunnen zetten?
Ik heb een Enphase Metered Systeem, met zonnepanelen en een Enphase Charge 2. Hoe kan ik dit checken? Dank!
Ik heb vandaag de tip van @Eddie_ opgevolgd en een harde reset gedaan van de zonnepanelen. De fout die gemeld stond in de app, bij de micro-omvormers, is nu weg. Zal nog wel een tijdje duren voor alles weer geupdate is denk ik, zal het even in de gaten houden.Goofyduck384 schreef op maandag 29 december 2025 @ 16:22:
@turkeyhakan Zeker toevallig. Ik heb gemaild met: support_nl@enphaseenergy.com
Ik heb net even op dat knopje op de Relay gedrukt. Eens kijken of er in de komende 24 uur bij mij iets gebeurd. Anders doe ik een harde reset door de aardlek automaat van de zonnepanelen even uit en aan te zetten, na een tip van @Eddie_
Het instellen van load balancing kan alleen via de Installer Toolkit. Via stap 3 Apparaatconnectiviteit -> IQ EV Charger connectiviteit.Patox schreef op woensdag 31 december 2025 @ 12:37:
Gisteren klapte een fase van mijn hoofdzekering eruit. Auto was aan het laden + warmtepomp was legionella run aan het doen en de Quooker weer aangezet na vakantie afwezigheid. Dus vermoed dat ik de 3x25A aanslutingswaarde ben overschreden.
Idealiter schakelt de Charge 2 terug in laadsnelheid. Ik ging dus even kijken naar de load balancing in de Enphase app en daar staat 'Deshabilitado'. (Uitgeschakeld). Helaas lijk ik dit niet zelf aan te kunnen zetten?
Ik heb een Enphase Metered Systeem, met zonnepanelen en een Enphase Charge 2. Hoe kan ik dit checken? Dank!
Of hij aanstaat kan je in de Enlighten app zien bij: Systeem -> Apparaten -> EV Charger 2.
Qua vertaling heeft Enphase hier wel iets vergeten. Habilitado is niet echt een Nederlands woord.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Ik heb de installateur een mailtje gestuurd, thanks!Eddie_ schreef op woensdag 31 december 2025 @ 14:26:
[...]
Het instellen van load balancing kan alleen via de Installer Toolkit. Via stap 3 Apparaatconnectiviteit -> IQ EV Charger connectiviteit.
Of hij aanstaat kan je in de Enlighten app zien bij: Systeem -> Apparaten -> EV Charger 2.
Qua vertaling heeft Enphase hier wel iets vergeten. Habilitado is niet echt een Nederlands woord.
Kan gelukkig op afstand.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Ik heb nu in Homeassistant een automatisering gemaakt die de laadpaal aan zou moeten zetten bij een overproductie van 1400W (6A bij 230V), mits mijn Marstek accu >95% vol is. Uitschakelen pas als de Marstek onder de 80% zit.
Ben alleen bang dat ik voorlopig nog niet kan zien of dit in de praktijk werkt.
Zie ik iets over het hoofd of heb je andere/betere suggesties, ik hoor het graag.
Ben alleen bang dat ik voorlopig nog niet kan zien of dit in de praktijk werkt.
Zie ik iets over het hoofd of heb je andere/betere suggesties, ik hoor het graag.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Hi! Bij mij is de foutmelding nog niet weg en de data vanaf 22/12 ontbreekt nog. Hoe heb je een hard reset gedaan? Ik kan zo even geen post van Eddie terugvinden met de stappen.Goofyduck384 schreef op woensdag 31 december 2025 @ 14:01:
[...]
Ik heb vandaag de tip van @Eddie_ opgevolgd en een harde reset gedaan van de zonnepanelen. De fout die gemeld stond in de app, bij de micro-omvormers, is nu weg. Zal nog wel een tijdje duren voor alles weer geupdate is denk ik, zal het even in de gaten houden.
Edit: ik heb de aardlek van de zonnepanelen even uitgezet en na 30 minuten weer aan. Ik zie nu wel op de Envoy een rood lampje bij de pijltjes <-- --> Heb nog wel een foutmelding in de app. Ben benieuwd welke stappen jij hebt gezet!
[ Voor 16% gewijzigd door turkeyhakan op 05-01-2026 08:12 ]
Voor mij werkte dit:turkeyhakan schreef op maandag 5 januari 2026 @ 07:46:
[...]
Hi! Bij mij is de foutmelding nog niet weg en de data vanaf 22/12 ontbreekt nog. Hoe heb je een hard reset gedaan? Ik kan zo even geen post van Eddie terugvinden met de stappen.
Edit: ik heb de aardlek van de zonnepanelen even uitgezet en na 30 minuten weer aan. Ik zie nu wel op de Envoy een rood lampje bij de pijltjes <-- --> Heb nog wel een foutmelding in de app. Ben benieuwd welke stappen jij hebt gezet!
Als je op het gele knopje drukt gaat het lepeltje naar beneden. Dat lepeltje moet je na een paar seconden weer omhoog duwen. Hiermee koppel je je Enphase installatie los van de stroom om die vervolgens weer te voorzien van stroom. Een harde reset voer je dan uit. Hopelijk is daarmee je issue opgelost..
Even hierna was de foutmelding weg bij mij, maar geen idee of dat ook bij jou het geval zo werkt. Ik mis trouwens ook nog steeds de data vanaf 19/12, dus dat is niet verholpen.
Interessant. Ik kijk het nog even aan! Nadat ik de aardlek heb gereset is de data van vandaag in ieder geval al wel zichtbaar in de app.Goofyduck384 schreef op maandag 5 januari 2026 @ 09:43:
[...]
Voor mij werkte dit:
Als je op het gele knopje drukt gaat het lepeltje naar beneden. Dat lepeltje moet je na een paar seconden weer omhoog duwen. Hiermee koppel je je Enphase installatie los van de stroom om die vervolgens weer te voorzien van stroom. Een harde reset voer je dan uit. Hopelijk is daarmee je issue opgelost..
Even hierna was de foutmelding weg bij mij, maar geen idee of dat ook bij jou het geval zo werkt. Ik mis trouwens ook nog steeds de data vanaf 19/12, dus dat is niet verholpen.
En nu is de foutmelding ook weg! Top! Thanks voor het meedenken en het delen! Nu de data vanaf 22/12 t/m 4-1 nog...
[ Voor 6% gewijzigd door turkeyhakan op 05-01-2026 10:16 ]
Vraag:
Ik heb een iQ System Controller met ingebouwde CTs en 5P batterijen.
Nu zegt mijn Enphase monthly report dat ik een bepaald aantal kWh heb verbruikt, maar volgens mijn slimme meter is het méér. Het aantal kWh van verbruik minus teruglevering (netto verbruik) is daar 48 kWh méér. Waar komt dit door? Kan het zijn dat dit de interne verliezen zijn in de batterijen?
Ik heb een iQ System Controller met ingebouwde CTs en 5P batterijen.
Nu zegt mijn Enphase monthly report dat ik een bepaald aantal kWh heb verbruikt, maar volgens mijn slimme meter is het méér. Het aantal kWh van verbruik minus teruglevering (netto verbruik) is daar 48 kWh méér. Waar komt dit door? Kan het zijn dat dit de interne verliezen zijn in de batterijen?
Ik heb ook al een jaar (sinds installatie) aanzienlijke verschillen tussen wat Enphase CT’s meten en opslaan in Enlighten en mijn Homewizard p1 metingen. In ieder geval meer dan de geclaimde 1% van Enphase. Helaas wil installateur alleen een schrijvende meter neerzetten om e.e.a te controleren. Argument: slimmemeter kan ook afwijken. Indien zo dan wordt het kennelijk een lastige zaak met Liander. Dus ik twijfel wat te doen.
Er mag/kan eigenlijk geen afwijking zijn. De consumption CT zit direct achter de slimmemeter na de hoofdonderbreker. De verschillen tussen consumption CT en slimmemeter zouden er niet moeten zijn; ze zitten op dezelfde plek, elektrisch gezien.Skipper_NH schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 12:40:
Ik heb ook al een jaar (sinds installatie) aanzienlijke verschillen tussen wat Enphase CT’s meten en opslaan in Enlighten en mijn Homewizard p1 metingen. In ieder geval meer dan de geclaimde 1% van Enphase. Helaas wil installateur alleen een schrijvende meter neerzetten om e.e.a te controleren. Argument: slimmemeter kan ook afwijken. Indien zo dan wordt het kennelijk een lastige zaak met Liander. Dus ik twijfel wat te doen.
De verschillen zijn in mijn geval 38%, dus echt wel significant, en dus zeker meer dan die 1%.
Het kan niet de verliezen in de batterijen zijn, want die zou de slimmemeter precies op dezelfde manier moeten zien.
Ik vertrouw de slimmemeter eigenlijk beter, dat is immers een geijkt apparaat.
Als je naar je netwerkbeheerder zou gaan met een bewering dat ze het verbruik 38% te hoog meten vanwege jouw eigen meting met een CT-spoel denk ik dat ze je niet serieus zullen nemen (en terecht).
In ieder geval zou ik de CT meting beter kloppend willen hebben met de slimmemeter. Ik krijg zo niet het gewenste inzicht in eigen gebruik, efficiëntie van de batterij, etc.
Heb je ook een HomeWizard P1meter zodat je realtime mee kan kijken?Coffeeroam schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 14:07:
[...]
Er mag/kan eigenlijk geen afwijking zijn. De consumption CT zit direct achter de slimmemeter na de hoofdonderbreker. De verschillen tussen consumption CT en slimmemeter zouden er niet moeten zijn; ze zitten op dezelfde plek, elektrisch gezien.
De verschillen zijn in mijn geval 38%, dus echt wel significant, en dus zeker meer dan die 1%.
Het kan niet de verliezen in de batterijen zijn, want die zou de slimmemeter precies op dezelfde manier moeten zien.
Ik vertrouw de slimmemeter eigenlijk beter, dat is immers een geijkt apparaat.
Als je naar je netwerkbeheerder zou gaan met een bewering dat ze het verbruik 38% te hoog meten vanwege jouw eigen meting met een CT-spoel denk ik dat ze je niet serieus zullen nemen (en terecht).
In ieder geval zou ik de CT meting beter kloppend willen hebben met de slimmemeter. Ik krijg zo niet het gewenste inzicht in eigen gebruik, efficiëntie van de batterij, etc.
Op die manier zou je kunnen achterhalen op welke fase het verschil zit. Misschien zit er een ct klem verkeerd om ergens?
Jacobus 9 | 5KW MHI | 2x 2KW MHI | 150L Inventum, Eddi | 3600WP Enphase | Ecoflow Delta Pro | 450x Nera | Home Assistant
Nee die heb ik (nog) niet, maar dat zou een goede aanvulling zijn inderdaad. Ik denk dat ik die ook maar eens ga bestellen.Acidrain schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 14:27:
[...]
Heb je ook een HomeWizard P1meter zodat je realtime mee kan kijken?
Op die manier zou je kunnen achterhalen op welke fase het verschil zit. Misschien zit er een ct klem verkeerd om ergens?
De fout met de fase kan het niet zijn. Ik heb maar één fase.
Hoe kan je in Enlighten per fase controleren wat er gebeurd?Acidrain schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 14:27:
[...]
Heb je ook een HomeWizard P1meter zodat je realtime mee kan kijken?
Op die manier zou je kunnen achterhalen op welke fase het verschil zit. Misschien zit er een ct klem verkeerd om ergens?
Top, dank je wel. Weer wat geleerd.
We hebben een halve dag volle zon gehad, maar er werd niet geproduceerd vandaag. Alle panelen zijn sneeuwvrij. Een aantal panelen tonen 'warning' in Enlighten als ik een paneel aantik in het 'array' scherm, maar op de status pagina staat 'Normal'.
Als een micro niet uitgelezen kan worden, kan deze dan nog wel produceren?
Wat kan de reden zijn dat er helemaal geen productie wordt getoond terwijl er slechts enkele micros warning aangeven?
Is er een manier om wat meer informatie te krijgen dan alleen 'warning'?
Ik heb al een power cycle gedaan, maar dit heeft niet geholpen.
De Enphase box in de meterkast geeft nu alles rood aan, zonder knipperen. Dit zou betekenen dat minstens 1 micro produceert op dit moment.
Als een micro niet uitgelezen kan worden, kan deze dan nog wel produceren?
Wat kan de reden zijn dat er helemaal geen productie wordt getoond terwijl er slechts enkele micros warning aangeven?
Is er een manier om wat meer informatie te krijgen dan alleen 'warning'?
Ik heb al een power cycle gedaan, maar dit heeft niet geholpen.
De Enphase box in de meterkast geeft nu alles rood aan, zonder knipperen. Dit zou betekenen dat minstens 1 micro produceert op dit moment.
Weet iemand hier of je enphase systeem ook goed werkt met batterijen van een ander merk wanneer je enphase systeem bijvoorbeeld ingesteld staat op zero export of op zero export bij negatieve tarieven?
Ik kan me voorstellen dat dit niet samen gaat. Enkel met een enphase batterij?
Ik kan me voorstellen dat dit niet samen gaat. Enkel met een enphase batterij?
Misschien is er storing bij Enphase, ik heb tot 1300 uur gegevens daarna niet meer.
Ik kan dat zien omdat het verbruik mij dan ook is gestopt.
Ik kan dat zien omdat het verbruik mij dan ook is gestopt.
PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4
Hier hetzlelfde. Ik had eerst tot 12:00 uur data, later werd een stukje bijgewerkt tot 14:00, maar nu blijft het verder daarbij.
Alle microinverters (van de zonnepanelen) zijn al op 4 januari om 13:04 gestopt met rapporteren.
De microinverters van de batterijen rapporteren nog wel allemaal, alleen dus geen update naar de Enphase.
Alle microinverters (van de zonnepanelen) zijn al op 4 januari om 13:04 gestopt met rapporteren.
De microinverters van de batterijen rapporteren nog wel allemaal, alleen dus geen update naar de Enphase.
Idem hier. Nadat de vorige keer de microomvormers weer communiceerden, zijn ze er gisteren ook weer mee gestopt..
Dat ze nu niks opwekken snap ik, ligt een lading sneeuw op. Maar wederom diezelfde foutmelding?
Dat ze nu niks opwekken snap ik, ligt een lading sneeuw op. Maar wederom diezelfde foutmelding?
Is toch niet gek? Als er een bak sneeuw op ligt, en ze dus een lange tijd (verwacht dat het langer dan 24u is of wellicht 48u) niets produceren, dan starten de micro's ook niet op en rapporteren ze ook niet. Het systeem ziet dat als een storing, al staat er in de app als melding gewoon bij dat als ze wel weer gaan rapporteren, de oude gegevens er weer in komen en de melding ook weer verdwijnt. Misschien is het wat ongelukkig gekozen door Enphase om het als een storing te zien / te melden, maar goed, als de sneeuw eraf is komt het wel weer goed.
Grote Enphase topic • IQ Gateway uitlezen • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023
Paar uur geleden had ik ook geen data na 13 uur.
Nu is alles weer bijgewerkt.
De zuid panelen hebben van 10 tot 16 nog wat geproduceerd.
Er was dus wel iets mis bij Enphase.
Ik heb ook een paar panelen die 4 maanden in de schaduw liggen. In het begin vond ik die foutmeldingen irritant, maar nu gaan ze automatisch naar /dev/null.
Nu is alles weer bijgewerkt.
De zuid panelen hebben van 10 tot 16 nog wat geproduceerd.
Er was dus wel iets mis bij Enphase.
Ik heb ook een paar panelen die 4 maanden in de schaduw liggen. In het begin vond ik die foutmeldingen irritant, maar nu gaan ze automatisch naar /dev/null.
Ik krijg nu dagelijks meerdere meldingen van installaties waarbij micro's niet rapporteren. Denk dat dit net wat te veel aanslag is op hun backbone en dat daar (mede) een oorzaak in zit. Uiteraard zijn die foutmeldingen gerelateerd aan de sneeuw.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Melding van Enphase op de installateursportal:
We're currently experiencing an issue with data displaying in Enlighten. Our team is actively working to resolve it as quickly as possible. Thank you for your patience.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Dat is ook weer vreemde bewoording. Het is niet slechts de weergave in Enlighten. Het is de doorgifte naar de cloud, dat merk je ook omdat bv. Frank Energie geen data ontvangt van Enphase. Als het alleen maar weergave was, dan had Frank Energie wél de data ontvangen.Eddie_ schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 10:16:
Melding van Enphase op de installateursportal:
[...]
Frank krijgt die informatie ook via Enlighten. Enlighten is onderdeel van de backbone.
Enlighten Manager schiet nu ook in error.
Enlighten Manager schiet nu ook in error.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Er is dus geen probleem met de display. Er is een communicatieprobleem.Eddie_ schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:54:
Frank krijgt die informatie ook via Enlighten. Enlighten is onderdeel van de backbone.
Enlighten Manager schiet nu ook in error.
En inderdaad, het probleem is weer terug, sinds 10:45.
Meerdere pagina's van Enphase zijn onbereikbaar.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
klopt...... en om 14:00 weer hersteld (bij mij althans).Eddie_ schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 13:19:
Meerdere pagina's van Enphase zijn onbereikbaar.
Hier werkt alles naar verwachting.
al een whopping 0,1 Kwh opgewekt vandaag, en bijna alle panelen in storing, behalve die twee die op een ander dak liggen waar het wat warmer is. Zal wel sneeuw zijn, en dat is ook prima, worden ze weer lekker schoon van.
al een whopping 0,1 Kwh opgewekt vandaag, en bijna alle panelen in storing, behalve die twee die op een ander dak liggen waar het wat warmer is. Zal wel sneeuw zijn, en dat is ook prima, worden ze weer lekker schoon van.
Ik heb al sinds 2 januari dat geen enkele van de microinverters rapporteert, d.w.z. 0,00 kWh productie. Ik zie wel dat mijn gateway vanzelf al verschillende keren gereboot heeft, maar dat heeft niet geholpen. Ben benieuwd of en wanneer de microinverters weer vanzelf beginnen te produceren.Thijzzz2 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 13:10:
Hier werkt alles naar verwachting.
al een whopping 0,1 Kwh opgewekt vandaag, en bijna alle panelen in storing, behalve die twee die op een ander dak liggen waar het wat warmer is. Zal wel sneeuw zijn, en dat is ook prima, worden ze weer lekker schoon van.
Ligt geen sneeuw op je panelen? Als de sneeuw weg is zou ik het geheel even uitzetten om daarna weer aan te zetten.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Dank voor je suggestie. In het begin wel sneeuw natuurlijk, maar ik dacht dat er nu onderhand wel wat stroom ging vloeien.Eddie_ schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 09:17:
Ligt geen sneeuw op je panelen? Als de sneeuw weg is zou ik het geheel even uitzetten om daarna weer aan te zetten.
Is er ook mogelijkheid om verbruik historisch per fase te zien via Enphase? Zoek mij een ongeluk hahasvkaster schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 15:23:
Ik bedoel live status, en dan kun je of alle fasen of L1,L2 of L3 kiezen
[Afbeelding]
Inderdaad mogelijk met ha:homeassistantKRC schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 19:30:
[...]
Is er ook mogelijkheid om verbruik historisch per fase te zien via Enphase? Zoek mij een ongeluk haha
2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant
Dan loopt het via de p1 aansluiting toch,
Bedoelde eigenlijk via de enphase app/interfase. (Los van de live status)
Nee zover ik weet niet, je kunt via rapporten in Enlighten alleen het totaal van de drie fasen opvragen.
Grote Enphase topic • IQ Gateway uitlezen • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023
Via de Enphase Envoy Installer integratie, check de available entities: https://github.com/vincen...t_enphase_envoy_installer, je vindt daar ook de sensoren per fase.KRC schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 20:42:
[...]
Dan loopt het via de p1 aansluiting toch,
Bedoelde eigenlijk via de enphase app/interfase. (Los van de live status)
2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant
Ik mis nog steeds data van een aantal weken. Hoe zit dit bij jou en anderen?Goofyduck384 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 21:40:
Idem hier. Nadat de vorige keer de microomvormers weer communiceerden, zijn ze er gisteren ook weer mee gestopt..
Dat ze nu niks opwekken snap ik, ligt een lading sneeuw op. Maar wederom diezelfde foutmelding?
Inmiddels produceren ze wel weer normaal en zijn de foutmeldingen weg.
Ik mis alleen data van mijn panelen die nu nog steeds onder een laag sneeuw liggen. De rest is gewoon, inclusief data, beschikbaar.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Mijn microinverters zijn nog steeds niet gaan werken, sinds 2 januari. Na 8 dagen (pas) kreeg ik daarover een bericht van Enphase. Ze zijn afwisselend in ërror" modus of in "not reporting" modus. Op 10 januari ging er één spontaan even "aan", maar op 11 januari weer allemaal in error. .turkeyhakan schreef op zondag 11 januari 2026 @ 17:14:
[...]
Ik mis nog steeds data van een aantal weken. Hoe zit dit bij jou en anderen?
Inmiddels produceren ze wel weer normaal en zijn de foutmeldingen weg.
De batterijen, die ook buiten hangen, hebben al die tijd prima gewerkt, dus ook bij -10C.
@Eddie_ panelen die onder sneeuw liggen, produceren toch niet? Ik heb namelijk een storing/foutmelding gehad een paar weken terug en ik mis de data van de periode waarin deze storing aanwezig was. De panelen hebben wel gewoon geproduceerd in die periode.
@Coffeeroam heb je al een reset geprobeerd? Ik heb de aardlekautomaat van de zonnepanelen even uitgezet en na een half uur weer aan.
@Coffeeroam heb je al een reset geprobeerd? Ik heb de aardlekautomaat van de zonnepanelen even uitgezet en na een half uur weer aan.
Probleem is dat je daarvoor op de locatie moet zijn. Zou het resetten ook op afstand kunnen?turkeyhakan schreef op maandag 12 januari 2026 @ 09:50:
@Coffeeroam heb je al een reset geprobeerd? Ik heb de aardlekautomaat van de zonnepanelen even uitgezet en na een half uur weer aan.
Ik weet niet hoe ver de locatie is, maar wat mij gerust heeft gesteld is dat het opwekken van zonne-energie wel gewoon door is gegaan. Maar het wordt dus niet geregistreerd..Coffeeroam schreef op maandag 12 januari 2026 @ 10:56:
[...]
Probleem is dat je daarvoor op de locatie moet zijn. Zou het resetten ook op afstand kunnen?
Geen idee hoe/wat op afstand..
[ Voor 4% gewijzigd door turkeyhakan op 12-01-2026 11:36 ]
Lijkt me standaard gedrag van de inverter: als de inverter geen spanning krijgt van het zonnepaneel valt de communicatie weg, dit effect zie ik elke nacht in mijn HA maar ook als het zonnepaneel vol ligt met sneeuw.Eddie_ schreef op maandag 12 januari 2026 @ 08:18:
Ik mis alleen data van mijn panelen die nu nog steeds onder een laag sneeuw liggen. De rest is gewoon, inclusief data, beschikbaar.
Ik vermoed dat de inverter/envoy communicatie afhankelijk is van spanning die het zonnepaneel afgeeft.
Het is geen probleem omdat er ook niets te communiceren is.
Mijn ervaring is dat bij wegval van de communicatie tijdens zonuren de productie gewoon doorgaat. De data wordt weer verzonden zodra de communicatie weer terug is, ik ben nooit data kwijt geraakt.
Mijn advies aan iedereen die zich zorgen maakt over het wegvallen van de communicatie met de inverter: wacht even tot de sneeuw van je paneel is verdwenen, als je na 24 uur daarna nog geen communicatie hebt wordt het waarschijnlijk zorgelijk.
2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant
Vergeten er bij te zetten maar inderdaad: volledig ingesneeuwd is geen data. Dus mijn missende data is volkomen terecht.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
/f/image/MclrqxIlr0ANcBJ3RL4oSQec.png?f=fotoalbum_large)