Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Boeman91
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 19-09 08:39
Ik vorige week zonnepanelen laten leggen en zodra de netspanning (zoals afgelezen van mijn P1-meter) de 250V aantikt vullen mijn micro-omvormers uit.

Mijn concrete vraag: hoe kan ik erachter komen of de huidige bedrading 2.5mm² of 6mm² is?

Ik heb deze online rekentool voor kabeldikte geraadpleegd (https://www.stralendgroen...meterkast/?v=1a13105b7e4e). Deze tool suggereert dat er een significant verschil kan zijn tussen een 2.5mm² en een 6mm² kabel (orde van grootte ~3V).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daniel.
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 19-09 11:57
Eddie_ schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 09:55:
Even een update over de nieuwe ferrietringen van Enphase. De nieuwe Enphase-Gapped-Ferrite-Core hoeft dus maar om één ader. Bij enkel fase systemen maakt het niet uit, de fase of de nul. Bij een drie fase systeem alleen op de nul. Scheelt toch wel wat extra werk bij het plaatsen ervan:
https://enphase.com/nl-nl...le-installatiehandleiding
Misschien nu toch maar plaatsen. Het is aan te raden maar niet verplicht. Tot nu toe nog geen problemen mee gehad met connectie verlies of iets dergelijks.

<GoTHC>Daniel#23781 | Mijn PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:24
Boeman91 schreef op maandag 19 mei 2025 @ 08:40:
Ik vorige week zonnepanelen laten leggen en zodra de netspanning (zoals afgelezen van mijn P1-meter) de 250V aantikt vullen mijn micro-omvormers uit.

Mijn concrete vraag: hoe kan ik erachter komen of de huidige bedrading 2.5mm² of 6mm² is?

Ik heb deze online rekentool voor kabeldikte geraadpleegd (https://www.stralendgroen...meterkast/?v=1a13105b7e4e). Deze tool suggereert dat er een significant verschil kan zijn tussen een 2.5mm² en een 6mm² kabel (orde van grootte ~3V).
De conclusie die je in elk geval kan trekken is dat de spanningsval en daarmee de weerstand tussen je micro's en je meter te hoog is. Hoeveel Wp is je installatie en wat is de (kabel)lengte tussen de laatste Micro en de meter?

[ Voor 5% gewijzigd door blb4 op 19-05-2025 09:05 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sir_knudde
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 16:41
@Boeman91 Visuele inspectie 😁

Als xmkv of ymkv kabel is gebruikt, staat dat er iedere (paar) meter op.

Anders zal je de dikte van de aders op moeten meten, maar dat is een slecht plan als er spanning op staat! Wees voorzichtig met elektriciteit!

Je kunt natuurlijk ook de netbeheerder inschakelen om de spanning van de wijk wat te laten controleren en eventueel te verlagen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Boeman91
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 19-09 08:39
sir_knudde schreef op maandag 19 mei 2025 @ 09:35:
@Boeman91 Visuele inspectie 😁

Als xmkv of ymkv kabel is gebruikt, staat dat er iedere (paar) meter op.

Anders zal je de dikte van de aders op moeten meten, maar dat is een slecht plan als er spanning op staat! Wees voorzichtig met elektriciteit!
Haha, ja dat is dus lastig omdat de kabel netjes in een buisje is gelegd.
blb4 schreef op maandag 19 mei 2025 @ 09:03:
[...]

De conclusie die je in elk geval kan trekken is dat de spanningsval en daarmee de weerstand tussen je micro's en je meter te hoog is. Hoeveel Wp is je installatie en wat is de (kabel)lengte tussen de laatste Micro en de meter?
4500 Wp, 10 IQ8HC micro-omvormers. De kabellengte schat ik op zo'n 15-20 meter.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 16:08

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Boeman91 schreef op maandag 19 mei 2025 @ 08:40:
Ik vorige week zonnepanelen laten leggen en zodra de netspanning (zoals afgelezen van mijn P1-meter) de 250V aantikt vallen mijn micro-omvormers uit.
Dat is vreemd, want ze horen pas uit te schakelen bij 253V (230V + 10%). Dat zie ik bij mij ook. Zitten ze het op juiste NL profiel ingesteld?

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 16:07
Microkid schreef op maandag 19 mei 2025 @ 11:08:
[...]

Dat is vreemd, want ze horen pas uit te schakelen bij 253V (230V + 10%). Dat zie ik bij mij ook. Zitten ze het op juiste NL profiel ingesteld?
Zoals aangegeven heb je ook te maken met spanningsval in relatie met de kabeldikte / lengte etc.
Als je een te dunne kabel hebt, kan dat zo een paar volt schelen.
Er is hier een keer een bericht langs gekomen mbt spanningsval, maar nog niet terug kunnen vinden.

EDIT:
Deze van @blb4 d:)b
blb4 in "Het grote Enphase topic - deel 2"

[ Voor 19% gewijzigd door Pazo op 19-05-2025 11:18 ]

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:24
Boeman91 schreef op maandag 19 mei 2025 @ 10:57:
[...]


Haha, ja dat is dus lastig omdat de kabel netjes in een buisje is gelegd.


[...]


4500 Wp, 10 IQ8HC micro-omvormers. De kabellengte schat ik op zo'n 15-20 meter.
Als dit op 1 fase zit is 't maximum vermogen 3800W, dus meer dan 16A. Bij 20 meter (dus totaal 40 meter) zit je bij 2,5 mm² op een spanningsval van 4,5 volt. Duidelijk dat 2,5 dus niet afdoende is. 4 ook niet echt (2,8 Volt), ik zou zeker voor 6 mm² gaan (1,8 Volt).

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Boeman91
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 19-09 08:39
blb4 schreef op maandag 19 mei 2025 @ 11:29:
[...]

Als dit op 1 fase zit is 't maximum vermogen 3800W, dus meer dan 16A. Bij 20 meter (dus totaal 40 meter) zit je bij 2,5 mm² op een spanningsval van 4,5 volt. Duidelijk dat 2,5 dus niet afdoende is. 4 ook niet echt (2,8 Volt), ik zou zeker voor 6 mm² gaan (1,8 Volt).
Het is inderdaad 1-fase. Installateur net gebeld en nu zeggen ze tegen meerprijs :-( een 6mm2 kabel te kunnen leggen. Is het gek dat ik vind dat dit eigenlijk gewoon service/garantie zou moeten zijn? De kabeldikte stond niet op de offerte vermeld. Mijn opstelling werkt niet goed als de zon schijnt. Dat ligt toch ook enigsinds aan de keuze die zij hebben gemaakt voor het aansluitmateriaal.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 15:06
Boeman91 schreef op maandag 19 mei 2025 @ 11:47:
[...]


Het is inderdaad 1-fase. Installateur net gebeld en nu zeggen ze tegen meerprijs :-( een 6mm2 kabel te kunnen leggen. Is het gek dat ik vind dat dit eigenlijk gewoon service/garantie zou moeten zijn? De kabeldikte stond niet op de offerte vermeld. Mijn opstelling werkt niet goed als de zon schijnt. Dat ligt toch ook enigsinds aan de keuze die zij hebben gemaakt voor het aansluitmateriaal.
Komt me bekend voor.
ik wilde 3 fase naar de garage achter (ongeveer 30m) en zei ik wil daar 5x6mm2 hebben.
Nu ligt er 5x4mm2, staat niet in de offerte want die zijn super summier maar wel degelijk over gesproken dat ik dat wilde.
nu kost het veel meer omdat straatwerk over bijna 30m weer open zou moeten.

edit:
op de garage ligge 17 zonnepanelen en staan 2x een enphase 5p accu, + enphase charge 2 lader

[ Voor 5% gewijzigd door SpikeHome op 19-05-2025 11:56 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:24
Boeman91 schreef op maandag 19 mei 2025 @ 11:47:
[...]


Het is inderdaad 1-fase. Installateur net gebeld en nu zeggen ze tegen meerprijs :-( een 6mm2 kabel te kunnen leggen. Is het gek dat ik vind dat dit eigenlijk gewoon service/garantie zou moeten zijn? De kabeldikte stond niet op de offerte vermeld. Mijn opstelling werkt niet goed als de zon schijnt. Dat ligt toch ook enigsinds aan de keuze die zij hebben gemaakt voor het aansluitmateriaal.
Kabellengte, aderdoorsnede lijkt mij iets dat zeker gespecificeerd zou moeten worden. Het hangt natuurlijk wel samen met de netspanning, als die bij jou zonder PV max 240V oid is dan heb je minder snel problemen.

Als ze 2,5 mm² hebben gebruikt heb je m.i. sowieso een punt, dat geeft bij deze installatie meer dan 3 Volt spanningsverschil en dat is volgens mij buiten de normen.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 16:06
Boeman91 schreef op maandag 19 mei 2025 @ 11:47:
[...]


Het is inderdaad 1-fase. Installateur net gebeld en nu zeggen ze tegen meerprijs :-( een 6mm2 kabel te kunnen leggen. Is het gek dat ik vind dat dit eigenlijk gewoon service/garantie zou moeten zijn? De kabeldikte stond niet op de offerte vermeld. Mijn opstelling werkt niet goed als de zon schijnt. Dat ligt toch ook enigsinds aan de keuze die zij hebben gemaakt voor het aansluitmateriaal.
Op basis van je contractuele afspraak mag je de installateur erop aanspreken dat deze voor een werkende en veilige installatie zorgt. De dikte van de kabel zou voor jou hierbij geen discussie moeten zijn. Als de installatie normaal en veilig kan functioneren met de huidige kabel dan is dit prima. Het is aan de installateur om te zorgen voor een goed functionerend systeem.

Hebben zij in de aanloopfase jouw spanning gemeten en gemonitord? Is jouw lijn spanning wellicht erg hoog waardoor je tegen de kritische uitschakel grens zit? Zo ja, dan hadden ze beter voor een dikkere kabel kunnen zorgen zodat je minder weerstand hebt. Of hebben ze gewoon maar een kabel gekozen zonder hun huiswerk te doen?

Kortom, vraag niet om een bepaalde kabel maar vraag om een goed functionerende installatie. Kunnen ze die niet leveren dan maar je rechtsbijstand inschakelen (bijv de koop ontbinden https://www.consuwijzer.n...-tevreden/wat-kan-ik-doen) ;)

[ Voor 4% gewijzigd door sandergar op 19-05-2025 12:05 ]

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 09:17
Dat er nog installateurs zijn die 2,5mm2 kabel gebruiken. Wij hebben al jaren minimaal 4mm2 in gebruik. Spanningsval AC zijde omvormer->groepenkast max. 1,5% (bij uitzondering 2%). Uitzondering is wel echt uitzonderlijk hoor. Denk dan aan onmogelijke route met dikkere aders.

[ Voor 20% gewijzigd door Eddie_ op 19-05-2025 14:43 ]

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mike123
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 19-09 22:50
De installateur die bij mij 10 panelen heeft gelegd van 390Wp en IQ7+ micro omvormers wilde ook met alle plezier 2,5mm² gebruiken maar zei toen ook meteen, we gebruiken eigenlijk altijd 4mm² en hebben eigenlijk nooit problemen of storingen. Dat is misschien met een korreltje zout te nemen maar de meerprijs was volgens mij verwaarloosbaar.
Het gaat over ongeveer een meter of 15.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tommiiee
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 17:20
Ik probeer mbv FAQ21 uit te zoeken hoe ik dynamische tarieven in kan stellen in de app. Ik ben namelijk aan het onderzoeken of ik van mijn vaste energiecontract af wil tbv dynamisch.

Echter heb ik al eerder een keer de Electricity rates ingevuld, waardoor ik nu de 'wizard' niet meer krijg. Ik zie ook geen mogelijkheid tot reset en ik zie ook geen optie voor Dynamisch als ik gewoon op de 'Edit' knoppen druk.

Iemand enig idee hoe ik die Import en Export rates nog op Dynamisch kan krijgen?

Edit: grapje, de app laat wel een Reset knop zien. De web interface niet. :/

[ Voor 7% gewijzigd door Tommiiee op 19-05-2025 20:23 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GlitchBug
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 19-09 13:53
Wij zitten inmiddels in het proces van het vinden van een geschikte installateur.

Op dit moment hebben wij een 1 fase meterkast maar ik wil alles zo laten installaren dat we later eenvoudig op 3 fase over kunnen gaan (zo min mogelijk kabels vervangen). Zo hebben we een 3 fase q relais en 3 fase q cables. Nu hoor ik verschillende verhalen van installateurs over hoe ze het zouden aansluiten.

De een zegt dat hij simpelweg de ongebruikte aders afdopt, en de ander zegt dat er een nieuwe hoofschakelaar in moet en zo de extra aders onderverdeelt in de meterkast. (Ik zal het vast niet helemaal goed uitleggen). Door m'n gebrek aan kennis vind ik het lastig om te beoordelen wie hier het aan het rechte eind heeft.

Kan iemand mij uitleggen wat de juiste manier van aansluiten is?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 16:06
GlitchBug schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 11:39:
Wij zitten inmiddels in het proces van het vinden van een geschikte installateur.

Op dit moment hebben wij een 1 fase meterkast maar ik wil alles zo laten installaren dat we later eenvoudig op 3 fase over kunnen gaan (zo min mogelijk kabels vervangen). Zo hebben we een 3 fase q relais en 3 fase q cables. Nu hoor ik verschillende verhalen van installateurs over hoe ze het zouden aansluiten.

De een zegt dat hij simpelweg de ongebruikte aders afdopt, en de ander zegt dat er een nieuwe hoofschakelaar in moet en zo de extra aders onderverdeelt in de meterkast. (Ik zal het vast niet helemaal goed uitleggen). Door m'n gebrek aan kennis vind ik het lastig om te beoordelen wie hier het aan het rechte eind heeft.

Kan iemand mij uitleggen wat de juiste manier van aansluiten is?
Voor de wijziging van 1F naar 3F komt de netwerkbeheerder pas langs als jouw meterkast is voorzien van een 3F hoofdschakelaar. Wil je dus je meterkast klaar maken voor een toekomstige uitbreiding naar 3F en je hebt binnenkort een elektricien aan het werk in je meterkast dan is het laten plaatsen van een 3F hoofdschakelaar het meest efficient. Als je meteen de gehele meterkast gereed laat maken voor 3F dan heb je geen elektricien meer nodig mocht je eenmaal naar 3F aansluiting over wilt gaan.

Kies je voor de installateur die aders gaat afdoppen dan heb je later alsnog een elektricien nodig die dan ook weer aan je Enphase installatie moet gaan werken. Krijg je dan een verstoring dan heb je straks 2 partijen die naar elkaar gaan verwijzen en jij krijgt de rekening hiervoor gepresenteerd.

Uiteindelijk moet het werk uitgevoerd worden. De keus die je nu dus hebt :
  • Alleen je Enphase installatie op 3 fase aansluiten incl 3F hoofdschakelaar en later een elektricien nodig hebben voor de rest van de werkzaamheden
  • Je gehele meterkast meteen naar 3 fase laten ombouwen en geen elektricien meer nodig hebben
  • Je Enphase installatie op 1 fase laten aansluiten en later nogmaals een elektricien laten komen die de Enphase installatie opnieuw gaat aansluiten
Je doet jezelf het meeste plezier door je gehele meterkast in 1x te laten aanpassen incl Enphase installatie. Elektriciens hebben het druk dus alles in 1x goed doen en je hebt er geen omkijken meer naar.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mjans19
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 07:22
Advies gevraagd:
10 Zonnepanelen met 465wp op zuidoosten met een IQ8HC (of is een AC ook voldoende)
Welke Micro heb ik nodig voor 10 panelen op NoordWest 30 graden helling

De ene installateur adviseert alles met een AC uit te willen voeren en een ander adviseert weer dat IQ8plus geschikt is voor beide kanten

Als ik beredeneer dat een zonnepaneel op noordwest slechts 60 tot 65% opbrengt dan is een HC en AC overkill en zou een IQ8 plus voldoen. Op Zuidoost zou een AC of HC geschikt zijn

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GlitchBug
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 19-09 13:53
sandergar schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 11:56:
[...]

Voor de wijziging van 1F naar 3F komt de netwerkbeheerder pas langs als jouw meterkast is voorzien van een 3F hoofdschakelaar. Wil je dus je meterkast klaar maken voor een toekomstige uitbreiding naar 3F en je hebt binnenkort een elektricien aan het werk in je meterkast dan is het laten plaatsen van een 3F hoofdschakelaar het meest efficient. Als je meteen de gehele meterkast gereed laat maken voor 3F dan heb je geen elektricien meer nodig mocht je eenmaal naar 3F aansluiting over wilt gaan.

Kies je voor de installateur die aders gaat afdoppen dan heb je later alsnog een elektricien nodig die dan ook weer aan je Enphase installatie moet gaan werken. Krijg je dan een verstoring dan heb je straks 2 partijen die naar elkaar gaan verwijzen en jij krijgt de rekening hiervoor gepresenteerd.

Uiteindelijk moet het werk uitgevoerd worden. De keus die je nu dus hebt :
  • Alleen je Enphase installatie op 3 fase aansluiten incl 3F hoofdschakelaar en later een elektricien nodig hebben voor de rest van de werkzaamheden
  • Je gehele meterkast meteen naar 3 fase laten ombouwen en geen elektricien meer nodig hebben
  • Je Enphase installatie op 1 fase laten aansluiten en later nogmaals een elektricien laten komen die de Enphase installatie opnieuw gaat aansluiten
Je doet jezelf het meeste plezier door je gehele meterkast in 1x te laten aanpassen incl Enphase installatie. Elektriciens hebben het druk dus alles in 1x goed doen en je hebt er geen omkijken meer naar.
Hi Sandergar,

Dank voor je snelle en uitgebreide reactie!

Later een electricien nog een keer langs laten komen zie ik nu niet als een probleem.

Wat moet er precies gebeuren met deze optie: "Alleen je Enphase installatie op 3 fase aansluiten incl 3F hoofdschakelaar en later een elektricien nodig hebben voor de rest van de werkzaamheden"

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 16:07
Mjans19 schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 12:55:
Advies gevraagd:
10 Zonnepanelen met 465wp op zuidoosten met een IQ8HC (of is een AC ook voldoende)
Welke Micro heb ik nodig voor 10 panelen op NoordWest 30 graden helling

De ene installateur adviseert alles met een AC uit te willen voeren en een ander adviseert weer dat IQ8plus geschikt is voor beide kanten

Als ik beredeneer dat een zonnepaneel op noordwest slechts 60 tot 65% opbrengt dan is een HC en AC overkill en zou een IQ8 plus voldoen. Op Zuidoost zou een AC of HC geschikt zijn
Deze sheet invullen.
https://docs.google.com/s...1298965255#gid=1298965255

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 16:06
GlitchBug schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 13:19:
[...]


Hi Sandergar,

Dank voor je snelle en uitgebreide reactie!

Later een electricien nog een keer langs laten komen zie ik nu niet als een probleem.

Wat moet er precies gebeuren met deze optie: "Alleen je Enphase installatie op 3 fase aansluiten incl 3F hoofdschakelaar en later een elektricien nodig hebben voor de rest van de werkzaamheden"
Het begint met een goede installateur vinden die snapt wat je wilt bereiken en het zo doet dat je achteraf geen/minder dubbele kosten hebt. Stel dat je meterkast te krap is en er moet een kastje bij. De goedkope installateur kiest voor de goedkoopste kast, de installateur die met jou mee denkt kiest voor een grotere kast zodat jij later nog genoeg ruimte hebt voor de overige 3F apparatuur.

Installateur zal een 2x een 3 fase installatie automaat gaan plaatsen (of het is een zuinige en plaatst er maar 1), er zal een 3 fase aardlekschakelaar geplaatst worden en een 3 fase hoofdschakelaar zal de enkele voudige hoofdschakelaar die je nu hebt vervangen. Vervolgens zullen de 2e en 3e fase bij de hoofdschakelaar verbonden worden met de 1e fase.

Kwa kosten zal je uiteindelijk duurder uit zijn met deze keus i.p.v. in 1x het goed doen.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Mjans19
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 07:22
Dat bevestigd mijn eigen beredenering/inschating
Waarom gebruiken installateurs dit niet?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:24
Mjans19 schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 14:06:
[...]


Dat bevestigd mijn eigen beredenering/inschating
Waarom gebruiken installateurs dit niet?
Omdat ze dan 1) moeten nadenken, 2) verschillende voorraad moeten aanhouden, 3) meer kunnen vragen (want hoger piekvermogen moet wel duurder zijn natuurlijk) en 4) ze dus meer marge kunnen maken.

Weet je meteen met wat voor installateur je te maken hebt.....

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 16:07
Mjans19 schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 14:06:
[...]


Dat bevestigd mijn eigen beredenering/inschating
Waarom gebruiken installateurs dit niet?
Omdat wij tweakers zijn er meer willen weten dan de doorsnee consument of installateur :+

Maar er zitten hier in dit topic ook een aantal installateurs hoor. Er is de afgelopen 2-3 jaar enorm veel informatie uitgewisseld en kennis opgedaan hier.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Rouske
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 19-09 22:04
Rouske schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:18:
PVOutput maker heeft wat aangepast, Enphase (nog) niet. Zie het bericht van de maker:
PVOutput will now iron out the 15-minute generation intervals to 5-minutes.

Feel free to change the PVOutput 15-minute status intervals back to 5-minutes.

When Enphase start reporting 5 minute intervals again then these will be used as before
.
PVOutput is weer gefikst :*)

Zie het bericht van de maker:
This issue is considered fixed now, please change PVOutput status intervals back to 5-minutes.

In summary, Enphase have changed how their API behaved when not using ‘interval_duration’ which would respond with 15-minute data instead of 5-minute data.

Interestingly ‘interval_duration’ is undocumented in the Enphase API

If granularity is day, maximum 288 intervals will appear in response where each interval is of 5 mins duration.

Ref: https://developer-v4.enphase.com/docs.html

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 17:10

martijn v o

Certified by Enphase.

Dit is mooi, volgens mij hoef je niets te wijzigen in PV output omdat ze zelf hebben uitgevlakt.

Ik kan trouwens niet inloggen in my enphase. Krijg geen foutmelding maar hij blijft maar laden en laden.
Hebben meer mensen dat?

Ik bedoel deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hKwFFLM2OBbbbys0LKBptjN7EYg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/PWOcqtU5D2UeRZr2GAxpJQGu.png?f=user_large

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pocketware
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 15:37

Pocketware

__________________

martijn v o schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 19:54:
Dit is mooi, volgens mij hoef je niets te wijzigen in PV output omdat ze zelf hebben uitgevlakt.

Ik kan trouwens niet inloggen in my enphase. Krijg geen foutmelding maar hij blijft maar laden en laden.
Hebben meer mensen dat?

Ik bedoel deze:
[Afbeelding]
Yep. Had ik begin van de week ook... via een incognito sessie kon ik wel inloggen.
Opgelost door alle cookies en andere cache van Enphase te verwijderen

_______________________


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 17:10

martijn v o

Certified by Enphase.

thanks dat was het, even 36000 browserpaginas en cookies gewist :-)

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mjans19
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 07:22
Waarom wordt er in de tabel niet met de NOTC gerekend

Dat is toch een meer realistische norm

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 16:07
Mjans19 schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 07:42:
[...]


Waarom wordt er in de tabel niet met de NOTC gerekend

Dat is toch een meer realistische norm
Wellicht dat @jeroen3 daar antwoord op weet te geven.
Maar als je denkt een nog betere versie te kunnen maken: be my guest, staan we altijd voor open :)

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mmichael1991
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 18-09 11:07
Al enige tijd staat de polling interval van de Envoy S (non metered) op 3600 seconden. Grafiekje in Home Assistant update daarom ook maar 1x per uur (soms 2x per uur).

Nu heb ik alleen contact opgenomen met Enphase en die beweert weer dat het is gedaan om geheugencapaciteit te besparen..

We hebben het polling-interval ingesteld op 3600 seconden om de geheugencapaciteit van de Envoy te sparen.

Als het interval handmatig wordt gewijzigd naar 300 seconden, zal het systeem dit na enige tijd automatisch terugzetten naar 3600 seconden. Daarom raden we af om het polling-interval in te stellen op 300 seconden.
Heb ik gewoon de verkeerde medewerker te pakken, of klopt het toch wat de medewerker zegt?

Alvast bedankt!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CMwrvWezbIbxMMN4VhvmOT9yRR0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QhVI2U6zhKJkZN3tryhVIHkt.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zbZxaSgS3fy_bf8sxhmf8Vh4qKI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Bkchre5fyvr70spJU1V9yuMH.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 16:07
@mmichael1991 Yes, zie ook FAQ 22. Alleen Enphase kan dit aanpassen, maar zijn ze volgens mij niet zo happig op en je moet de juiste medewerker zien te treffen die het snapt en het wil aanpassen.
Denk later gewoon nog een keer proberen. Zou dan wel bellen, niet mailen.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mmichael1991
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 18-09 11:07
@Pazo Vond het al zo raar.. Ga ik het later nog maar is proberen. Bedankt!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Mjans19
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 07:22
Pazo schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 10:31:
[...]


Wellicht dat @jeroen3 daar antwoord op weet te geven.
Maar als je denkt een nog betere versie te kunnen maken: be my guest, staan we altijd voor open :)
Supermooi gemaakt. Alle credits voor de ontwikkelaars
Is geen kritiek, ik vroeg het me gewoon af

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rouske
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 19-09 22:04
@mmichael1991 er bestaan natuurlijk verschillende polling intervallen...
Expliciet vermelden dat het om het polling interval van de micro's gaat?
En dat je geen 5-min data hebt in Enlighten Manager.
Of heb je ze al verwezen naar de link 'ivp/peb/newscan' waar die parameter staat.
De Envoy-S is een oud type, wellicht is het daarom.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:24
blb4 schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 17:03:
[...]

Ik ga 't ook nog weer eens proberen!
Net weer even DRM0 geprobeerd (15k weerstand kortsluiten) na de installatie van de laatste gateway firmware (D8.3.5052), 't blijkt dat DRM0 nu helemaal niet meer werkt! Heeft iemand anders dit ook al geconstateerd of kan iemand dat testen? Mogelijk heeft Enphase deze functionaliteit uit de firmware gesloopt?!

Ik kan trouwens geen release notes vinden van D8.3.5052, wel van 8.2.4225. Weet iemand waar deze te vinden is?

Toevoeging: Ik heb ook het uit- & weer inschakelen van de productie middels HA Enphase Envoy (Installer) integratie uitgetest en dat lijkt veel vlotter te gaan:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PEepi5Ah5LSDyKn2k9XXKiMMNaw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/27n69aUQqJiaZppoPADt8p59.png?f=fotoalbum_large

Binnen 6 minuten was de productie van alle Micro's uitgeschakeld, binnen 2 minuten was de productie van mijn IQ7+ weer ingeschakeld en binnen 15 minuten ook weer de productie van mijn M250's.

Mogelijk dus door 8.3.5052.....

[ Voor 42% gewijzigd door blb4 op 21-05-2025 20:49 . Reden: toevoeging in/uitschakelen door HA integratie ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 16:06
blb4 schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 12:32:
[...]

Net weer even DRM0 geprobeerd (15k weerstand kortsluiten) na de installatie van de laatste gateway firmware (D8.3.5052), 't blijkt dat DRM0 nu helemaal niet meer werkt! Heeft iemand anders dit ook al geconstateerd of kan iemand dat testen? Mogelijk heeft Enphase deze functionaliteit uit de firmware gesloopt?!

Ik kan trouwens geen release notes vinden van D8.3.5052, wel van 8.2.4225. Weet iemand waar deze te vinden is?
Ik heb een Enphase document voor de APAC regio gevonden. Geen idee nog of deze ook gaat werken voor onze regio (EMEA) : https://enphase.com/en-au...y-export-limiting-control

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LT1970
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 14:07
sandergar schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 14:23:
[...]

Ik heb een Enphase document voor de APAC regio gevonden. Geen idee nog of deze ook gaat werken voor onze regio (EMEA) : https://enphase.com/en-au...y-export-limiting-control
Ik heb deze geprobeerd maar bij mij werkte het niet, ik heb een standaard gateway

You can make things idiot proof, but they'll always come out with a better idiot


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 16:06
LT1970 schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 14:37:
[...]

Ik heb deze geprobeerd maar bij mij werkte het niet, ik heb een standaard gateway
Ik heb een Metered maar kan deze instelling nergens vinden |:(

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mmichael1991
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 18-09 11:07
Rouske schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 12:13:
@mmichael1991 er bestaan natuurlijk verschillende polling intervallen...
Expliciet vermelden dat het om het polling interval van de micro's gaat?
En dat je geen 5-min data hebt in Enlighten Manager.
Of heb je ze al verwezen naar de link 'ivp/peb/newscan' waar die parameter staat.
De Envoy-S is een oud type, wellicht is het daarom.
Ik heb inderdaad die link ook meegestuurd met bijbehorende uitkomst. Ik kreeg toen als reactie dat de polling interval al op 300 sec. stond. Hij stuurde mij dit mee:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q9nGdUMnus_b4yMCEvIzz1245z0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/m8C52JArtyQtbd4TaKHC9z8G.png?f=user_large

Maar daar zie ik toch echt bij 'Polling Period (pcu enabled)' 3600 sec staan.

Later bleek toch dat de polling wel op 3600 sec stond..
Maargoed, ik blijf het proberen :P

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rouske
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 19-09 22:04
mmichael1991 schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 16:17:
[...]


Ik heb inderdaad die link ook meegestuurd met bijbehorende uitkomst. Ik kreeg toen als reactie dat de polling interval al op 300 sec. stond. Hij stuurde mij dit mee:
[Afbeelding]

Maar daar zie ik toch echt bij 'Polling Period (pcu enabled)' 3600 sec staan.

Later bleek toch dat de polling wel op 3600 sec stond..
Maargoed, ik blijf het proberen :P
Geen idee waar al die pollings voor dienen :?

Wat ik wel weet is dat "polling-period-secs" : 300 er voor zorgt dat je de datapunten in de Enlighten Manager grafieken per ~5 min te zien krijgt.

Ik heb dat nu 3x via de chat (engels) aan laten passen, waarbij 1x de persoon ook zei dat het aangepast was, maar mooi niet. Dag later iemand anders in de chat die het in 1 minuut aangepast had na de standaard account vragen/checks.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mmichael1991
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 18-09 11:07
Rouske schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 16:42:
[...]

Geen idee waar al die pollings voor dienen :?

Wat ik wel weet is dat "polling-period-secs" : 300 er voor zorgt dat je de datapunten in de Enlighten Manager grafieken per ~5 min te zien krijgt.

Ik heb dat nu 3x via de chat (engels) aan laten passen, waarbij 1x de persoon ook zei dat het aangepast was, maar mooi niet. Dag later iemand anders in de chat die het in 1 minuut aangepast had na de standaard account vragen/checks.
Ook raar dat alles op 300 sec staat op één na.. Ik heb nog 1 keer gereageerd op de mail, mocht hier niks uitkomen dan ga ik de chat wel proberen.

De grafieken op Enlighten Manager en MyEnphase laten dezelfde blokken in uren zien..
Wordt vervolgd..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Exml7-0CLNJ3vnH7hjSZLh3Eh98=/800x/filters:strip_exif()/f/image/c3Bfkf2zbiTJYuNcjfuw7FE9.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MASTGFwcNfewMfaSlpSZ-paxOhA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/q7fIqbHQ7aR3nZI4VDUHiFxU.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 16:07
@mmichael1991 wat zegt de polling interval dan als je die lokaal opvraagd? 300 of 3600? Zie FAQ 22.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Nu online
Mjans19 schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 07:42:
[...]


Waarom wordt er in de tabel niet met de NOTC gerekend

Dat is toch een meer realistische norm
Niet overal zijn de notc waarden helder beschreven in datasheets. Dus heb ik de normale stc waarden gebruikt, die rekent hij om met een hespul tabel en hij compenseert voor temperatuur. Daarmee geef ik pieken en “gemiddeld” weer. En zo kun je beter kijken wat er past.

Daarnaast weet ik ook absoluut zeker dat ik nooit panelen goedkeur die toch niet zoude passen, met Max spanning/stroom rating van de omvormer.

De sheet houdt ook geen rekening met bifacials, en ik denk niet dat ik er nog aan ga sleutelen. De markt is een beetje ingestort en het bereik van de omvormers enorm vergroot.
—-
Fun fact, ik blijk op mijn dak al die tijd stiekem één iq7a te hebben gehad tussen allemaal iq7’s, en ondanks het hogere vermogen heeft dat paneel (335wp) niets beter gedaan. Ondanks dat de iq7 zichtbaar aftopt. (Ik heb geen installer toegang dus kon dit eerder niet zien’)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KjthyaJRW-DbjJtGp87pWPaZvBw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GqAiHuXiPoH3Va0xmFOixBy8.jpg?f=fotoalbum_large
Dus, 60 W meer inverter, niets winst. :P precies wat de sheet voorspelt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mmichael1991
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 18-09 11:07
@Pazo Polling-period-secs staat op 3600 . (Uitkomst van de url had ik al gepost, maar hierbij nog een keer)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CMwrvWezbIbxMMN4VhvmOT9yRR0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QhVI2U6zhKJkZN3tryhVIHkt.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 16:07
@mmichael1991 sorry ik zie het, had ik even gemist.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Vdvmark
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 07:02
blb4 schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 12:32:
[...]

Net weer even DRM0 geprobeerd (15k weerstand kortsluiten) na de installatie van de laatste gateway firmware (D8.3.5052), 't blijkt dat DRM0 nu helemaal niet meer werkt! Heeft iemand anders dit ook al geconstateerd of kan iemand dat testen? Mogelijk heeft Enphase deze functionaliteit uit de firmware gesloopt?!
15k weerstand, heb m alleen aangesloten gemeten en dat is 3k5 hier, zal morgen kleurtjes eens bekijken. Ik heb inderdaad nog een D8.2. versie

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jasperdpl
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 19-09 12:27
Dag Allen,

Wij hebben recent een woning gekocht waar al een Enphase systeem in zat.
I.v.m. ons dynamische energiecontract wil ik het systeem graag automatisch dan wel handmatig uitschakelen bij negatieve (kale) prijzen.

Er zat al wel een S-metered in, maar deze zat enkel op 1 fase aangesloten terwijl de rest allemaal 3 fase is.
Ook zaten er geen CT spoelen aangesloten.

Met behulp van dit topic heb ik gelukkig een bedrijfsaccount aan kunnen maken en heb dit allemaal geïnstalleerd.

Alleen kan ik de stroomproductie niet handmatig uitschakelen, ik kan er niet op klikken.
Heeft iemand anders dit ook gehad, of weet iemand hoe ik dit kan oplossen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MZ6E6eGzbm6P5uLbHB6V0eGSxOU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AWCK6wEIYX1n7KIBoGGU0LKl.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:24
Vdvmark schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 23:39:
[...]

15k weerstand, heb m alleen aangesloten gemeten en dat is 3k5 hier, zal morgen kleurtjes eens bekijken. Ik heb inderdaad nog een D8.2. versie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oxaDergHduvv8BrPQq37LQoyI44=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LpVqTQzGC21sRsh2mfj9fTwF.png?f=fotoalbum_large

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 16:07
@Jasperdpl Je moet volgens mij nog in je 'huis eigenaar systeem' je bedrijfsaccount toevoegen als installateur.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jasperdpl
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 19-09 12:27
Pazo schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 11:03:
@Jasperdpl Je moet volgens mij nog in je 'huis eigenaar systeem' je bedrijfsaccount toevoegen als installateur.
Bedankt!
Ik moest inderdaad in het "drop-down menu" bij onderhoudsmonteur nog mijn "eigen bedrijf" selecteren i.p.v. de originele installateur.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 16:07
Jasperdpl schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 11:12:
[...]


Bedankt!
Ik moest inderdaad in het "drop-down menu" bij onderhoudsmonteur nog mijn "eigen bedrijf" selecteren i.p.v. de originele installateur.
Mooi dat het gelukt is.

Gebruik je toevallig ook Home Assistant? Kan je heel mooi dit proces (aan / uitschakelen systeem) mee automatiseren.

[ Voor 3% gewijzigd door Pazo op 22-05-2025 11:17 ]

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 16:06
Uit welk document komt dit? Is dit voor de EMEA regio?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DOaI9Yfs25pOP-HQ_u1KISBBvnw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/dGix3jsIQ0kqFLiOFBWKoAZ8.png?f=fotoalbum_large

Bron : IQ Gateway-Metered-NL-NL-QIG-Rev09-2024-07-17

[ Voor 34% gewijzigd door sandergar op 22-05-2025 12:42 ]

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jasperdpl
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 19-09 12:27
Pazo schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 11:16:
[...]


Mooi dat het gelukt is.

Gebruik je toevallig ook Home Assistant? Kan je heel mooi dit proces (aan / uitschakelen systeem) mee automatiseren.
Nog niet, maar wil ik wel gaan proberen.
We zijn nu nog even bezig met de "grote" klussen in het huis, ik hoop over 4-6 weken tijd te hebben om in de avond uurtjes in HA te duiken om dit te kunnen automatiseren.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 16:07
Jasperdpl schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 11:34:
[...]


Nog niet, maar wil ik wel gaan proberen.
We zijn nu nog even bezig met de "grote" klussen in het huis, ik hoop over 4-6 weken tijd te hebben om in de avond uurtjes in HA te duiken om dit te kunnen automatiseren.
OK. Ik heb het laatst gedaan in combinatie met Tibbber, werkt heel goed.
Pazo in "[Enphase] Envoy / IQ Gateway lokaal uitlezen voor domotica"

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HarryVSjoris
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 19-09 13:05
Pazo schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 11:03:
@Jasperdpl Je moet volgens mij nog in je 'huis eigenaar systeem' je bedrijfsaccount toevoegen als installateur.
@Pazo
Kun je iets meer info geven hoe en waar je dit kunt doen?

Dank

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jasperdpl
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 19-09 12:27
Pazo schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 11:41:
[...]


OK. Ik heb het laatst gedaan in combinatie met Tibbber, werkt heel goed.
Pazo in "[Enphase] Envoy / IQ Gateway lokaal uitlezen voor domotica"
Bedankt! Ik ga het binnenkort eens proberen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jasperdpl
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 19-09 12:27
HarryVSjoris schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 12:46:
[...]


@Pazo
Kun je iets meer info geven hoe en waar je dit kunt doen?

Dank
In de app ga je naar: Menu - Account - Mijn toegangscontrole
Dan naar beneden scrollen naar Onderhoudsmonteur systeem, hier kun je je "eigen bedrijf" selecteren.

Als je "eigen bedrijf" nog geen toegang heeft, kun je in het vakje erboven het bijbehorende email adres invullen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mmichael1991
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 18-09 11:07
Nou, weer een nieuwe reactie die weer totaal iets anders zegt..
Mijn excuses voor het ongemak.

Houd er rekening mee dat de gateway minimaal elke 15 minuten gegevens verzendt. Helaas is het niet mogelijk om dit interval verder te verkorten.

Bedankt voor uw begrip.
Maar ook dat klopt dus niet :S

Ik probeer het nog 1x via de chat en anders denk ik dat een Shelly EM dan toch de beste optie is..

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 16:07
@mmichael1991 Bellen werkt beter (uit ervaringen hier uit dit topic).

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vdvmark
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 07:02
Hij is hier ook 15k idd. Blijkbaar is manier waarop Enphase t wil, dat je de weerstand verplaatst, dat heb ik niet gedaan, gewoon waar ie zat kortsluiten werkt hier prima.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peterv99
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 01-08 20:23
Hallo,

Ben sinds maart 2023 bezitter van een Enphase Zonnepaneelsysteem aangelegd door een Installateur bij mij in de regio. Systeem bestaat uit een S-Metered EU Gateway en 13 IQ7+ met glas-glas zonnepanelen op bitumen dakbedekking. Er zijn voor zover mij bekend geen ferrietringen aangebracht in de meterkast ten tijde van de installatie. Bij de toenmalige offerte is dit ook verder niet opgenomen.
Als ik het goed heb begrepen uit Het grote Enphase topic zou dat wel nodig zijn om de levering en het verbruik realtime te kunnen volgen. Klopt dat ? Of kan ik met een Home-Wizzard KWH-meter dat ook doen ?

Heb zelf ook geen installer-account, Dat is in beheer bij mijn installateur.
Heb momenteel nog een oude Ferrismeter, die mooi terugdraait en een oud energie-contract zonder terugleverkosten. Wanneer er een zogenaamde slimme meter geinstalleerd moet gaan worden wil ik een domme digitale meter zonder communicatie-module laten installeren. Kan je in elk geval met die zogenaamde slimme meters op afstand niet worden afgesloten. Hetgeen momenteel niet mag maar wel technisch mogelijk is.
Heb verder een Remeha Elga Ace 4KW hybride warmtepomp om het gasverbruik te verminderen.

Mijn meteraansluiting is een 1-fase aansluiting

Wil op termijn aan de slag met Homewizzard met ondermeer Home-Wizzard batterijen met 0 op de meter aanpak. Wil dus ook geen terugleverkosten betalen.

Omdat ik geen zogenaamde slimme meter wil hebben met een P1-poort heb ik dus waarschijnlijk een Home-Wizzard kWh Meter 1-Fase meter nodig die in de meterkast geplaatst moet worden (door een Electricien). Verder een aantal slimme stekkers van Home-Wizzard en een of meer Batterijen van Home-Wizzard als batterij-opslag. Heb momenteel een nacht-verbruik van 4-6Kwh. Dus 2-3 batterijen zullen dan waarschijnlijk voldoende zijn.

Wat heb ik nodig aan de Enphase-kant om de 0-op de meter aanpak te kunnen regelen.
Zoals ik heb gelezen heb ik van Enphase waarschijnlijk een Installer-account nodig om te micro-omvormers te kunnen terugschakelen naar 0 wanneer de batterijen vol zijn.

Kortom een hoop losse vragen. Ben een beetje zoekende hoe een en ander te combineren. Mogelijk moet er in mijn meterkast, waarvan de laatste aanpassing is gedaan in 1996, buiten de Enphase S-Metered EU Gateway.nog een hoop worden aangepast om een en ander eenvoudig te kunnen realiseren.

Alvast bedankt

[ Voor 5% gewijzigd door peterv99 op 22-05-2025 18:39 . Reden: aanpassen tekst. ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vdvmark
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 07:02
Ferrietringen zijn voor ontstoring van signaal, CT klemmen om stroom te meten. Bij die Metered Gateway zitten normaal denk ik CT spoelen, denk dat die dus wel geplaatst zijn? Ferriet ring zal er misschien ook wel tussen zitten, kost nauwelijks wat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mike123
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 19-09 22:50
mmichael1991 schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 13:48:
Nou, weer een nieuwe reactie die weer totaal iets anders zegt..


[...]


Maar ook dat klopt dus niet :S

Ik probeer het nog 1x via de chat en anders denk ik dat een Shelly EM dan toch de beste optie is..
Volgens mij verstuurt de gateway wel elke 15 minuten de data maar daarin stuurde hij eerder wel per 5 minuten de gegevens mee.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 16:07
peterv99 schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 18:07:
Er zijn voor zover mij bekend geen ferrietringen aangebracht in de meterkast ten tijde van de installatie. Bij de toenmalige offerte is dit ook verder niet opgenomen.
Als ik het goed heb begrepen uit Het grote Enphase topic zou dat wel nodig zijn om de levering en het verbruik realtime te kunnen volgen. Klopt dat ? Of kan ik met een Home-Wizzard KWH-meter dat ook doen ?
Je haalt ferrietringen en CT-spoelen door elkaar. Ferrietringen zijn er om evt storingen / ruis op de lijn te verhelpen. Zie bijv. FAQ vraag 12. De CT spoelen zitten aan de Gateway gekoppeld en die meten de productie en consumptie kant. Zie ook het stuk in de TS onder IQ Gateway.
Normaal gesproken worden bij de IQ Gateway 2 CT spoelen geleverd, maar mogelijk heeft je installateur die dus achter gehouden. Bij een 1 fase PV systeem met 1 fase groepenkast heb je 2 CT spoelen nodig, 1 aan de productie kant en 1 aan de consumptiekant.
peterv99 schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 18:07:
Heb zelf ook geen installer-account, Dat is in beheer bij mijn installateur.
Je kunt een eigen bedrijfsaccount aanmaken jezelf toewijzen als installateur, zie FAQ vraag 14. De vraag is alleen even of je installateur dat ook OK vind. Want die willen dan wel eens hun handen er vanaf trekken en je dan ook geen garantie meer geven of problemen oplossen. Aan de andere kant, je hebt dit topic, en je kunt dat zelf garantie claimen rechtstreeks bij Enphase mocht er wat kapot zijn. Alleen moet je zelf de boel vervangen op het dak. Echter zijn er ook installateurs die het geen probleem vinden. Volgens mij kan je meerdere installateurs aan je systeem toevoegen. Dus je oorspronkelijke installateur en jij als eigen installateur / bedrijf.
peterv99 schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 18:07:
Heb momenteel nog een oude Ferrismeter, die mooi terugdraait en een oud energie-contract zonder terugleverkosten. Wanneer er een zogenaamde slimme meter geinstalleerd moet gaan worden wil ik een domme digitale meter zonder communicatie-module laten installeren. Kan je in elk geval met die zogenaamde slimme meters op afstand niet worden afgesloten. Hetgeen momenteel niet mag maar wel technisch mogelijk is.
Super, een Ferrarismeter is de meeste goedkoper manier, zo lang mogelijk volhouden zou ik zeggen! Mijn broer heeft dat ook nog. Liander heeft al een aantal keren een brief gestuurd dat ze 'm willen vervangen, maar zolang er nog geen dwang / verplichting op zit, houdt hij het lekker zo.
Nadeel is wel dat je geen dynamisch contract kunt nemen eventueel. Die vereisen een slimme meter.
peterv99 schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 18:07:
Wil op termijn aan de slag met Homewizzard met ondermeer Home-Wizzard batterijen met 0 op de meter aanpak. Wil dus ook geen terugleverkosten betalen.

Omdat ik geen zogenaamde slimme meter wil hebben met een P1-poort heb ik dus waarschijnlijk een Home-Wizzard kWh Meter 1-Fase meter nodig die in de meterkast geplaatst moet worden (door een Electricien). Verder een aantal slimme stekkers van Home-Wizzard en een of meer Batterijen van Home-Wizzard als batterij-opslag. Heb momenteel een nacht-verbruik van 4-6Kwh. Dus 2-3 batterijen zullen dan waarschijnlijk voldoende zijn.
Home Wizard is een mooi systeem, je zou ook nog kunnen kiezen om voor Home Assistant te gaan. Er zijn hele mooie Enphase integraties voor HA waarmee in combinatie met een installateursaccount echt alles kunt uitlezen en aansturen. Zie daarvoor ook het andere topic, [Enphase] Envoy / IQ Gateway lokaal uitlezen voor domotica
peterv99 schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 18:07:
Wat heb ik nodig aan de Enphase-kant om de 0-op de meter aanpak te kunnen regelen.
Zoals ik heb gelezen heb ik van Enphase waarschijnlijk een Installer-account nodig om te micro-omvormers te kunnen terugschakelen naar 0 wanneer de batterijen vol zijn.
Correct, met een installateurs/bedrijfsaccount kan je de productie uitschakelen. Dat moet dus wel handmatig in de portal gebeuren. Via Home Assistant kan je dat evt automatiseren bij bijv. negatieve energietarieven in geval van een dynamisch energiecontract.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:24
sandergar schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 11:30:
[...]

Uit welk document komt dit? Is dit voor de EMEA regio?

[Afbeelding]

Bron : IQ Gateway-Metered-NL-NL-QIG-Rev09-2024-07-17
Ik heb een (oudere?) Envoy-Standard. Daar zit die wel in. Zie o.a. documentatie:
https://enphase.com/nl-nl...te-installatiehandlieding

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lKHgY3a7VehpUIer6_BcJm_50PE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0ZjlUq6K7PB9tNJ0hTr1FLHr.png?f=fotoalbum_large

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • knotwilg
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 16-09 12:45
[...] Zie o.a. documentatie:[...]
Wat is een DNO toestel? (Distribution Network Operator?)

[ Voor 17% gewijzigd door knotwilg op 23-05-2025 07:03 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • joep03nl
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 14-09 07:57
Pazo schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 11:03:
@Jasperdpl Je moet volgens mij nog in je 'huis eigenaar systeem' je bedrijfsaccount toevoegen als installateur.
Of de API gebruiken, dan hoef je het bedrijfsaccount niet als installateur in te stellen (wel iedere 12u token vernieuwen, maar middels een scriptje is dat natuurlijk geen probleem).

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Packardhell
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 19-09 23:18
peterv99 schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 18:07:

[..]

Heb zelf ook geen installer-account, Dat is in beheer bij mijn installateur.
Heb momenteel nog een oude Ferrismeter, die mooi terugdraait en een oud energie-contract zonder terugleverkosten. Wanneer er een zogenaamde slimme meter geinstalleerd moet gaan worden wil ik een domme digitale meter zonder communicatie-module laten installeren. Kan je in elk geval met die zogenaamde slimme meters op afstand niet worden afgesloten. Hetgeen momenteel niet mag maar wel technisch mogelijk is.
Heb verder een Remeha Elga Ace 4KW hybride warmtepomp om het gasverbruik te verminderen.

Mijn meteraansluiting is een 1-fase aansluiting

[..]
Even ter correctie en voor de duidelijkheid:
Vanaf generatie DSMR 4.* bevat de Slimme Meter al geen schakelaar meer. Het is fysiek onmogelijk voor een netbeheerder om de Slimme Meter op afstand uit te schakelen. Momenteel wordt de SMR5.5 LTE meter geplaatst en die heeft ook geen schakelaar.

Powered by KPN


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ydestord
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 04-09 12:08
Toch weer een 'knap staaltje' van Enphase support meegemaakt.. "van het kastje naar de muur gestuurd worden"


On 23 May 2025, at 14:27, Info@enphaseenergy.com <info@enphaseenergy.com> wrote:

Beste:

Helaas moeten we u mededelen dat de import- en exportprijzen niet via de app kunnen worden aangepast.

Omdat u een dynamisch tarief heeft, bent u gebonden aan de Apex-prijzen.

Zodra u de dynamische tariefinstelling in uw app omzeilt, werkt deze niet meer.

Enphase Energy | Customer Support Netherlands & Belgium

https://enphase.com/nl-nl/installers/updates

Sinds kort staan er een aantal korte instructievideo’s beschikbaar op ons Enphase training Youtube-kanaal
https://www.youtube.com/p...VZ5syB4m8x6-XryBnfHrp2lMI

Enphase Energy
NL T.+31 (0) 85 20 82 305
BE T.+32 (0) 7 84 82 728
support_nl@enphaseenergy.com


Mijn antwoord:

Beste,

Ik weet dat de EPEX de referentie is, maar het gaat hem om het feit dat jullie de injectie prijs verkeerd berekenen (toch voor klanten in België). Dus als gevolg blijven jullie injecteren bij negatieve prijzen waardoor we moeten betalen.
Dus de requirement is niet om de EPEX te omzeilen maar om de optie te hebben om geen vaste kosten erbij te tellen voor het export tarief

Voorbeeld, momenteel is de EPEX voor België 0€ (23/05 14 tot 15h)

Maar jullie app zegt dat die met kosten 12cent is…

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CQwgvuIua4IpIrukEozQqxxTMN4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/VejKnv4IWsORntvAh27tmguM.png?f=user_large
En jullie AI algoritme denkt dat ik nu bij injectie 12 cent per kWh krijg.

Maar wat we krijgen is de SPOT prijs zonder kosten

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nbHoLg4M_v1PUlbQwe0TZ6REm3w=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/drOPNYniMZGoBxqEsI8LXHQd.png?f=user_large

Uw antwoord is tegenstrijdig met replies van U collega op dit support ticket en een reply van een community moderator op de Enphase community

"
Volg deze stappen om deze functie te vinden en te configureren:
- Open de Enphase-app en ga naar het hoofdmenu.
- Ga naar Instellingen > Elektriciteitstarief.
- Tik op Importtarief elektriciteit (u kunt hetzelfde doen voor Exporttarief indien van toepassing).
- Scrol naar het gedeelte 'Uitsplitsing elektriciteitstarief voor dynamisch tarief'.
- Tik op Bewerken.
- Vink het vakje uit om handmatige tariefinvoer in te schakelen.

Bevestig uw selectie en voer handmatig uw dynamische tarieven in, waaronder:

- Spotprijs
- Aankoopkosten
- Vaste kosten

Als uw tarieven al inclusief btw zijn, zorg er dan voor dat u het juiste selectievakje aanvinkt.

Zodra de gegevens zijn opgeslagen, gebruikt het systeem uw aangepaste invoer om het energieverbruik en de interactie met het net te optimaliseren op basis van uw tariefstructuur.


En

Hello @De Stordeur_8511​, Enphase has introduced a custom rate configuration feature in the Enphase App, allowing homeowners to manually input electricity import and export tariffs based on their utility provider’s dynamic pricing. This capability is essential for enhancing AI optimisation, leading to improved energy management and greater cost savings.
By accurately entering your utility’s tariff structure, the system can make smarter decisions about when to import from or export to the grid.

Open the Enphase App and go to the main menu.
Navigate to Settings > Electricity Rate.
Select Electricity Import Rate (similar steps apply for export rates).
Under Electricity Rate Breakdown for Dynamic Tariff, tap Edit.
Uncheck the box to enable manual entry of custom rates.
Tap Yes to confirm customisation.

Enter each rate component accurately:
Spot Price
Purchase Fee
Fixed Charges
Ensure the checkbox is selected if your entered rates already include VAT.
Tap “Confirm and Save.”
A confirmation pop-up will appear to enable dynamic tariff tracking.

Once enabled, the system will begin fetching rates automatically where applicable.

The rate breakdown graph displays all components:

Spot Price, Purchase Fee, and Fixed Charges — excluding VAT.
The total rate shown at the top includes VAT, ensuring an accurate reflection of real-world costs.

Once dynamic import and export rates are configured in the Enphase App, the AI optimization engine will automatically use these rates to make intelligent energy decisions.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pboelhouwer
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 11:26
Ik ben bezig met naast mijn bestaande zonnepanelen setup nog op 2 plaatsen zonnepanelen bij te plaatsen.

De huidige setup bestaat uit 12 panelen en zit met een stringomvormer op Fase 3 (Oost kant van dak)

1 van de nieuwe setup komt met 7 460WP panelen en Enphase IQ8M(C) micro omvormers op het westen van het dak. Deze komt dan op Fase 2.

en 1 van de nieuwe setup komt met 2 460WP panelen en Enphase IQ8M(C) micro omvormers op de dak van het schuurtje. Deze komt dan op Fase 1.

Ik was eerst van plan om het via een tussen kast met een 1Fase Q-relay en werkschakelaar naar de meterkast te sturen. Moest ik wel 2x een 1F Q-relay kopen maar houd ik meer ruimte in mijn meterkast.
De 6 meet ringen van de Envoy S-metered zou ik dan voor of net na de 3F hoofdschakelaar zetten en op de L van de 3 lijnen die vanuit de tussenkasten komen.

Zie onderstaande tekening.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/deuqzhvSFQXfcVOV0f2NN9Qf1F0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bFd4OCewSQEO3U1mYvwBLWYe.jpg?f=fotoalbum_large


Nu raakte ik in verwarring toen ik las dat er ook een fase koppelaar moet zijn. Ik begrijp dat deze in de 3F Q-Relay (Enphase) zit.

Kan ik ook de 1F Q-relay's uit de tussenkasten weg laten en in de meterkast een 3F Q-relay plaatsen waar alles samen komt en dan de 2 N's koppelen en L1 en L2 aansluiten en L3 loos laten?
zoals hieronder gepoogd te tekenen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T_Bh8yh0vl1L8m0BvR9Dh4wWbdA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tVWCIG5eyqoAXzdm5unFRnom.jpg?f=fotoalbum_large


ps. ik weet dat de pijlen van de CT-t richting de meterkast moeten, waarschijnlijk op tekening niet helemaal goed getekend.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ydestord
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 04-09 12:08
ydestord schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 14:53:
Toch weer een 'knap staaltje' van Enphase support meegemaakt.. "van het kastje naar de muur gestuurd worden"


On 23 May 2025, at 14:27, Info@enphaseenergy.com <info@enphaseenergy.com> wrote:

Beste:

Helaas moeten we u mededelen dat de import- en exportprijzen niet via de app kunnen worden aangepast.

Omdat u een dynamisch tarief heeft, bent u gebonden aan de Apex-prijzen.

Zodra u de dynamische tariefinstelling in uw app omzeilt, werkt deze niet meer.

Enphase Energy | Customer Support Netherlands & Belgium

https://enphase.com/nl-nl/installers/updates

Sinds kort staan er een aantal korte instructievideo’s beschikbaar op ons Enphase training Youtube-kanaal
https://www.youtube.com/p...VZ5syB4m8x6-XryBnfHrp2lMI

Enphase Energy
NL T.+31 (0) 85 20 82 305
BE T.+32 (0) 7 84 82 728
support_nl@enphaseenergy.com


Mijn antwoord:

Beste,

Ik weet dat de EPEX de referentie is, maar het gaat hem om het feit dat jullie de injectie prijs verkeerd berekenen (toch voor klanten in België). Dus als gevolg blijven jullie injecteren bij negatieve prijzen waardoor we moeten betalen.
Dus de requirement is niet om de EPEX te omzeilen maar om de optie te hebben om geen vaste kosten erbij te tellen voor het export tarief

Voorbeeld, momenteel is de EPEX voor België 0€ (23/05 14 tot 15h)

Maar jullie app zegt dat die met kosten 12cent is…

[Afbeelding]
En jullie AI algoritme denkt dat ik nu bij injectie 12 cent per kWh krijg.

Maar wat we krijgen is de SPOT prijs zonder kosten

[Afbeelding]

Uw antwoord is tegenstrijdig met replies van U collega op dit support ticket en een reply van een community moderator op de Enphase community

"
Volg deze stappen om deze functie te vinden en te configureren:
- Open de Enphase-app en ga naar het hoofdmenu.
- Ga naar Instellingen > Elektriciteitstarief.
- Tik op Importtarief elektriciteit (u kunt hetzelfde doen voor Exporttarief indien van toepassing).
- Scrol naar het gedeelte 'Uitsplitsing elektriciteitstarief voor dynamisch tarief'.
- Tik op Bewerken.
- Vink het vakje uit om handmatige tariefinvoer in te schakelen.

Bevestig uw selectie en voer handmatig uw dynamische tarieven in, waaronder:

- Spotprijs
- Aankoopkosten
- Vaste kosten

Als uw tarieven al inclusief btw zijn, zorg er dan voor dat u het juiste selectievakje aanvinkt.

Zodra de gegevens zijn opgeslagen, gebruikt het systeem uw aangepaste invoer om het energieverbruik en de interactie met het net te optimaliseren op basis van uw tariefstructuur.


En

Hello @De Stordeur_8511​, Enphase has introduced a custom rate configuration feature in the Enphase App, allowing homeowners to manually input electricity import and export tariffs based on their utility provider’s dynamic pricing. This capability is essential for enhancing AI optimisation, leading to improved energy management and greater cost savings.
By accurately entering your utility’s tariff structure, the system can make smarter decisions about when to import from or export to the grid.

Open the Enphase App and go to the main menu.
Navigate to Settings > Electricity Rate.
Select Electricity Import Rate (similar steps apply for export rates).
Under Electricity Rate Breakdown for Dynamic Tariff, tap Edit.
Uncheck the box to enable manual entry of custom rates.
Tap Yes to confirm customisation.

Enter each rate component accurately:
Spot Price
Purchase Fee
Fixed Charges
Ensure the checkbox is selected if your entered rates already include VAT.
Tap “Confirm and Save.”
A confirmation pop-up will appear to enable dynamic tariff tracking.

Once enabled, the system will begin fetching rates automatically where applicable.

The rate breakdown graph displays all components:

Spot Price, Purchase Fee, and Fixed Charges — excluding VAT.
The total rate shown at the top includes VAT, ensuring an accurate reflection of real-world costs.

Once dynamic import and export rates are configured in the Enphase App, the AI optimization engine will automatically use these rates to make intelligent energy decisions.
@DVR1965 jij al wat feedback gekregen? Ik had hoop door een forum reply maar zoals je kan zien staan we nog altijd even ver met die AI mode...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 12:57
pboelhouwer schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 18:01:
Ik ben bezig met naast mijn bestaande zonnepanelen setup nog op 2 plaatsen zonnepanelen bij te plaatsen.

De huidige setup bestaat uit 12 panelen en zit met een stringomvormer op Fase 3 (Oost kant van dak)

1 van de nieuwe setup komt met 7 460WP panelen en Enphase IQ8M(C) micro omvormers op het westen van het dak. Deze komt dan op Fase 2.

en 1 van de nieuwe setup komt met 2 460WP panelen en Enphase IQ8M(C) micro omvormers op de dak van het schuurtje. Deze komt dan op Fase 1.

Ik was eerst van plan om het via een tussen kast met een 1Fase Q-relay en werkschakelaar naar de meterkast te sturen. Moest ik wel 2x een 1F Q-relay kopen maar houd ik meer ruimte in mijn meterkast.
De 6 meet ringen van de Envoy S-metered zou ik dan voor of net na de 3F hoofdschakelaar zetten en op de L van de 3 lijnen die vanuit de tussenkasten komen.

Zie onderstaande tekening.
[Afbeelding]


Nu raakte ik in verwarring toen ik las dat er ook een fase koppelaar moet zijn. Ik begrijp dat deze in de 3F Q-Relay (Enphase) zit.

Kan ik ook de 1F Q-relay's uit de tussenkasten weg laten en in de meterkast een 3F Q-relay plaatsen waar alles samen komt en dan de 2 N's koppelen en L1 en L2 aansluiten en L3 loos laten?
zoals hieronder gepoogd te tekenen.
[Afbeelding]


ps. ik weet dat de pijlen van de CT-t richting de meterkast moeten, waarschijnlijk op tekening niet helemaal goed getekend.
Ja, het 3-fase Q-relais is ook 2 fasig in te stellen, zie handleiding hoe dat moet. Je schema klopt dan. Fase 1 en fase 2 dien je dan te gebruiken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mike123
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 19-09 22:50
pboelhouwer schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 18:01:
Ik ben bezig met naast mijn bestaande zonnepanelen setup nog op 2 plaatsen zonnepanelen bij te plaatsen.

De huidige setup bestaat uit 12 panelen en zit met een stringomvormer op Fase 3 (Oost kant van dak)

1 van de nieuwe setup komt met 7 460WP panelen en Enphase IQ8M(C) micro omvormers op het westen van het dak. Deze komt dan op Fase 2.

en 1 van de nieuwe setup komt met 2 460WP panelen en Enphase IQ8M(C) micro omvormers op de dak van het schuurtje. Deze komt dan op Fase 1.

Ik was eerst van plan om het via een tussen kast met een 1Fase Q-relay en werkschakelaar naar de meterkast te sturen. Moest ik wel 2x een 1F Q-relay kopen maar houd ik meer ruimte in mijn meterkast.
De 6 meet ringen van de Envoy S-metered zou ik dan voor of net na de 3F hoofdschakelaar zetten en op de L van de 3 lijnen die vanuit de tussenkasten komen.

Zie onderstaande tekening.
[Afbeelding]


Nu raakte ik in verwarring toen ik las dat er ook een fase koppelaar moet zijn. Ik begrijp dat deze in de 3F Q-Relay (Enphase) zit.

Kan ik ook de 1F Q-relay's uit de tussenkasten weg laten en in de meterkast een 3F Q-relay plaatsen waar alles samen komt en dan de 2 N's koppelen en L1 en L2 aansluiten en L3 loos laten?
zoals hieronder gepoogd te tekenen.
[Afbeelding]


ps. ik weet dat de pijlen van de CT-t richting de meterkast moeten, waarschijnlijk op tekening niet helemaal goed getekend.
Maar moet op het Q-relais de CT1 niet of fase 1 en de CT2 niet op fase 2?
Of de strepen van de tekening overlappen elkaar een beetje raar.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:24
knotwilg schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 06:55:
[...]


Wat is een DNO toestel? (Distribution Network Operator?)
Je kan ‘t ook zien als Do Not Operate.

[ Voor 6% gewijzigd door blb4 op 24-05-2025 12:41 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • knotwilg
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 16-09 12:45
blb4 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 12:38:
[...]

Je kan ‘t ook zien als Do Not Operate.
Ah, zou zomaar het motto van Enphase kunnen zijn :)


(je hebt het wel gekocht, maar je mag er niets mee)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Patox
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 06:36
HarryVSjoris schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 16:11:
[...]


Jij al iets wijzer geworden ?
Ook ik heb de vraag waarom terugleveren en niet alles in de auto gooien [Afbeelding]
Het lijkt een stuk beter te gaan met het solar laden met de Enphase Charger 2. De app geeft ook nu duidelijkere meldingen. Jij dezelfde ervaringen? Ik kreeg ook nog een betere en nettere reactie van een tweedelijns specialist die inhoudelijk meer onderzoek had gedaan. Ze zijn in ieder geval nog bezig met de algehele stabiliteit van de verschillende profielen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 15:06
Patox schreef op maandag 26 mei 2025 @ 17:15:
[...]


Het lijkt een stuk beter te gaan met het solar laden met de Enphase Charger 2. De app geeft ook nu duidelijkere meldingen. Jij dezelfde ervaringen? Ik kreeg ook nog een betere en nettere reactie van een tweedelijns specialist die inhoudelijk meer onderzoek had gedaan. Ze zijn in ieder geval nog bezig met de algehele stabiliteit van de verschillende profielen.
Ik zag laatst dat ik tags kon toevoegen in de app.
Maar kon het later niet meer vinden toen ik thuis was en een tag wilde toevoegen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Patox
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 06:36
SpikeHome schreef op maandag 26 mei 2025 @ 20:35:
[...]

Ik zag laatst dat ik tags kon toevoegen in de app.
Maar kon het later niet meer vinden toen ik thuis was en een tag wilde toevoegen.
Ah klopt inderdaad. Heb ik even geprobeerd maar dat werkte niet. Dus misschien hebben ze het weer offline gehaald.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • HarryVSjoris
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 19-09 13:05
Patox schreef op maandag 26 mei 2025 @ 17:15:
[...]


Het lijkt een stuk beter te gaan met het solar laden met de Enphase Charger 2. De app geeft ook nu duidelijkere meldingen. Jij dezelfde ervaringen? Ik kreeg ook nog een betere en nettere reactie van een tweedelijns specialist die inhoudelijk meer onderzoek had gedaan. Ze zijn in ieder geval nog bezig met de algehele stabiliteit van de verschillende profielen.
Klopt gaat stuk beter .
Had ook melding gedaan van dat het opladen vaak aan & uit gaat met laden
Reactie Enphase: we herkennen het het probleem en werken aan een oplossing

Er is minstens 1,38 kW zonnestroomoverschot nodig om het opladen te starten

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dccm
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 19-09 22:56
Goedemorgen...al een paar jaar eigenaar van 48 zonnepanelen met IQ7 en IQ7+ micro's.
Sinds afgelopen januari ook in bezit van 4x 5P accu's....en sinds begin deze maand ook de system controller geïnstalleerd. Sinds dat ik de accu's heb, en daarmee handel zie ik regelmatig negatief verbruik op de verbruik CT's. Dit gebeurt op de momenten dat de accu's laden of ontladen. Dit gebeurde zowel voor als na het installeren van de system controller.

Heb Enphase twee weken gebeld maar konden ook niets raars zien en gaan het nog uitzoeken, dus wellicht komt het antwoord ook nog wel.

Heeft iemand een idee wat dit veroorzaakt?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TBkHaLiq_4-3-cj3VA68FIyxhyk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/C93ZV9FiqOTZBiWo8vAkcP9h.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/no_lffqxa8O9mOID_STHrYIcHpI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AarLItSKA1UrHs42mNcqlmwA.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 15:06
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8r2QI4E366X9QaEcUnKU0GnukhU=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/7ZkpPTvzbm6kqTU31v7HjdnF.jpg?f=user_large

Iemand een idee of die modes werken?
Home Assistant installer enphase plugin.

@dccm
Ik heb sinds 2 maanden 2x5p accu.
volgende week maandag komt monteur van enphase langs.
Ik heb zeer vreemde verbruken met de 5p, heb er daarom een homewizzard 3fase meter tussen gezet.
Daarbij heb ik ook 3 homewizzard Plugin Batterijen.
Al met al ben ik niet blij met de enphase accu's en had beter dat geld in de zak kunnen houden.
Heb ze ook voornamelijk uitstaan en draai op de NOM met de PiB's

ps 48 panelen is flink wat (heb er 31)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dccm
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 19-09 22:56
SpikeHome schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 11:45:
[Afbeelding]


@dccm
Ik heb sinds 2 maanden 2x5p accu.
volgende week maandag komt monteur van enphase langs.
Ik heb zeer vreemde verbruken met de 5p, heb er daarom een homewizzard 3fase meter tussen gezet.
Wat voor vreemd verbruik zie jij dan? Ook negatief?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 15:06
@dccm
Ja negatief ook.
Vannacht ineens een piek van 1050w terug het net op.
Mijn nacht verbruik zomer is tussen de 70w en de 180w.

Met de homewizzard accu's en enphase accu's beide aan verbruikt de enphase accu's tussen 100 en 180w door de nacht heen terwijl ze 100% vol zijn en de energie uit mijn homewizzard accu's komt.

Zet ik de enphase accu's uit (zekering automaat uit) dan levert mijn homewizzard accu tussen de 70w en 180w terug.
met de enphase erbij aan levert de homewizzard accu's vaak 300w+ terug.
De energie gaat naar de ephase accu's maar waarom!! ze zijn 100% en hoeft niks te doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dccm
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 19-09 22:56
@SpikeHome
Komt het omdat ze allebei streven naar 0 op de meter? Dat ze elkaar aan het compenseren zijn. Zie je hetzelfde als je de homewizard accu's van het net af haalt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 15:06
@dccm Als ik de homewizzard accu's uitzet dan werkt de enphase wel, alleen echt NOM haalt die niet zo mooi als de homewizzard.
De enphase blijf ik altijd een verbruik houden van 30w+ soms iets minder.
Terwijl de homewizzard echt op 0 blijft en af en toe wat hoger zit, maar dat komt omdat er gereageerd word op een bv koelkast aanspringt, en als de koelkast uit gaat zit ik iets onder 0

na oplevering heeft het overigens wel 3 dagen goed gewerkt.

[ Voor 7% gewijzigd door SpikeHome op 27-05-2025 12:18 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • m.eddy
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 16:17
SpikeHome schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 12:00:
@dccm
Ja negatief ook.
Vannacht ineens een piek van 1050w terug het net op.
Mijn nacht verbruik zomer is tussen de 70w en de 180w.

Met de homewizzard accu's en enphase accu's beide aan verbruikt de enphase accu's tussen 100 en 180w door de nacht heen terwijl ze 100% vol zijn en de energie uit mijn homewizzard accu's komt.

Zet ik de enphase accu's uit (zekering automaat uit) dan levert mijn homewizzard accu tussen de 70w en 180w terug.
met de enphase erbij aan levert de homewizzard accu's vaak 300w+ terug.
De energie gaat naar de ephase accu's maar waarom!! ze zijn 100% en hoeft niks te doen.
Een thuisaccu heeft een BMS en die verbruikt wat energie. Ook als er niet geladen of ontladen hoeft te worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dccm
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 19-09 22:56
m.eddy schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 12:38:
[...]


Een thuisaccu heeft een BMS en die verbruikt wat energie. Ook als er niet geladen of ontladen hoeft te worden.
Dat verklaart toch nog niet waarom er bij mij negatief verbruik is. Want het gebeurt alleen bij laden en ontladen van de accu. Tijdens rust gaat het verbruik niet negatief.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 15:06
m.eddy schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 12:38:
[...]


Een thuisaccu heeft een BMS en die verbruikt wat energie. Ook als er niet geladen of ontladen hoeft te worden.
klopt maar 100w is wel veel voor een bms

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • m.eddy
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 16:17
SpikeHome schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 14:28:
[...]

klopt maar 100w is wel veel voor een bms
Dat lijkt mij ook, maarja alleen Enphase weet dat. Laat Enphase geen events zien ten tijde van het verbruik, net zoals ze bij de PV doen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 15:06
m.eddy schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 14:48:
[...]


Dat lijkt mij ook, maarja alleen Enphase weet dat. Laat Enphase geen events zien ten tijde van het verbruik, net zoals ze bij de PV doen?
Waar zou ik die events kunnen zien?
ik heb m gewoon op NOM staan dus daar ga ik dan vanuit.

Ik zie dat op dit moment ook de accus's van enphase 250wh gebruiken terwijl ik 1500wh nog terug lever het net op volgens mijn P1.

[ Voor 15% gewijzigd door SpikeHome op 27-05-2025 14:57 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • m.eddy
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 16:17
Ja ik heb alleen PV natuurlijk maar ik kan events zien op https://enlighten.enphaseenergy.com/systems/xxxxx/events

Dit is wel met DHZ account. Zonder moet het ook wel kunnen als je de gateway lokaal benaderd, maar zoals gezegt allemaal met PV. Echter omdat de Enphase Accu ook micro's gebruikt verwacht ik van Enphase dat je ook een accu moet kunnen monitoren.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 16:07
@SpikeHome Lokaal kan je de events zien via https://envoy/event.json (of https://IP-adres-gateway/event.json en / of https://envoy/event?locale=en

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • m.eddy
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 16:17
SpikeHome schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 14:55:
[...]

Waar zou ik die events kunnen zien?
ik heb m gewoon op NOM staan dus daar ga ik dan vanuit.

Ik zie dat op dit moment ook de accus's van enphase 250wh gebruiken terwijl ik 1500wh nog terug lever het net op volgens mijn P1.
Zoals de meeste mensen met PV ben ik ook geïnteresseerd in thuisaccu's met het einde van salderen in zicht. Het hele NOM in combinatie met PV en batterij lijkt mij uitdagend.

Ik zag een voorbeeld met zo'n Cooker die een hele korte belasting geeft om de 20 minuten of zo. Op het moment dat die belasting er is regelt de accu op maar op het moment dat ie begint te leveren is de belasting alweer weg....en wordt er dus teruggeleverd.

Wat ik wil zeggen, bedankt dat jullie de firmware voor die accu's voor ons testen _/-\o_

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 09:17
Ik heb nu een Marstek Venus E tijdelijk op proef. 5kWh met NOM ingesteld. Verbruik 's nachts schommelt rond de nul. Ik ben nog niet echt overtuigd om, qua accu's, volledig over te gaan op Enphase. Ondanks dat je dan alles mooi in het zelfde eco systeem hebt draaien.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 16:07
Het zit nog steeds in de ontwikkelingsfase, en testen in de praktijk. Zolang ze er maar actief mee bezig zijn en luisteren naar de input / feedback van de gebruikers, ga ik er vanuit dat het uiteindelijk wel beter zal worden.
Nu heb ik nog geen accu, maar zoals ik er nu naar kijk zou ik persoonlijk de accu sturen met eigen regels via Home Assistant. Dan heb je gewoon harde 'afspraken' met je accu wanneer er geladen en ontladen wordt, en niet door een AI optimalisatie systeem of iets degelijks waarop je eigenlijk geen invloed hebt.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Holk
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 17:20
Morgen gaan we ons huidige opwek systeem (29x 410 Wp, 29x IQ7A) uitbreiden met 2x 5P flexphase en 1x system controller 3 int. Ben erg benieuwd hoe dat gaat werken in ons huis. Komt een Wallbox Pulsar EV lader aan te hangen (die zit niet op de back-up) en een 'domme' warmtepomp (niet SG-ready). Een IQ energy router mag het spul met elkaar laten praten.

Bewust gekozen voor 'maar' 10 kWu, ons huis verbruikt in de zomer van het net tussen de 5 en 8 kWu en zullen 7 tot 8 maanden van eigen verbruik kunnen leven. In de winter zal het net bij mogen plussen, maar met een slim inkoop beleid zal het wel wat lager in de kosten zijn. Wil de accu alleen prive gebruiken en niet laten handelen in grote hoveelheden. Ik verwacht zelf dat dit binnen no-time aangepakt gaat worden met exra kosten en dan zit ik met een overcapaciteit die ik niet nodig heb

Nu wekken we (over 2024 gezien) op: 11200 kWu, pakken we 4720 kWu van het net, verbruiken we 3100 kWu direct van de zon. Hopelijk kan ik terug naar 1200-1500 van het net en 6500 direct verbruik (als in, van panelen en vanuit de accu).

Morgen dagje thuis zodat ze kunnen klussen. Voor installatie vragen / foto's laat maar weten

[ Voor 10% gewijzigd door Holk op 27-05-2025 20:33 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 15:06
@Holk ik heb ook 2x de 5P leek mij ook zat 10kwh.
Krijg t zomers makkelijk vol in de winter zal dat een probleem zijn.

Helaas heeft de installateur ze verkocht aan mij als 3fase accu’s wat dus niet zo is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DVR1965
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 27-07 14:45
ydestord schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 20:35:
[...]


@DVR1965 jij al wat feedback gekregen? Ik had hoop door een forum reply maar zoals je kan zien staan we nog altijd even ver met die AI mode...
Gisteren kreeg ik een mail in het Frans van een zekere Manikantan P
Ingénieur Support Client Enphase Energy met de vraag of ik is wilde kijken in mijn app of het nu in orde is.
Maar er niets veranderd. Ik denk dat die ons gewoon niet begrijpen. Heb nog maar is een duidelijk antwoord in het Engels gestuurd met screenshot van de balk.
Dus verder afwachten en verder panelen uit (zekering af) bij negatieve prijzen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Holk
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 17:20
SpikeHome schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 21:25:
@Holk ik heb ook 2x de 5P leek mij ook zat 10kwh.
Krijg t zomers makkelijk vol in de winter zal dat een probleem zijn.

Helaas heeft de installateur ze verkocht aan mij als 3fase accu’s wat dus niet zo is.
Ben gelijk gaan kijken, ik heb de 3F versies :)
Pagina: 1 ... 45 ... 57 Laatste