Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Therazor
  • Registratie: Juni 2010
  • Nu online
Maar nog wel bedankt voor je antwoord, ik ga bij Enphase eens verder vragen.

3650Wp 15gr ZO, Enphase iq8+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edddy
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 18-05 13:57
Pazo schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 15:06:
[...]


Als je dit compleet op de schop zou nemen zou ik het wel doen ja. Want als je de CT spoelen geïnstalleerd hebt kan je straks ook beter / slimmer gaan aansturen op verbruik / export etc.
Dat is nu nog wel de twijfel, of wel echt nodig is? Heb het idee dat het nu helemaal goed zit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:53
edddy schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 16:02:
[...]


Dat is nu nog wel de twijfel, of wel echt nodig is? Heb het idee dat het nu helemaal goed zit.
Ik kan niet bepalen wat jij wilt, maar als je nu de boel op de schop neemt is het een kleine moeite om CT spoelen te installeren, gezien je al wel een gateway metered hebt?
Als je later zaken wilt gaan doen / aansturen als productie beperken, of alleen produceren voor eigenlijk gebruik, of geen / beperkt stroom terugleveren ivm terugleverkosten dan heb je een metered met geïnstalleerde CT spoelen nodig.

Grote Enphase topicIQ Gateway lokaal uitlezenPVOutput
10690Wp op O/W (Barneveld) • Panasonic Aquarea K-serie (7kW) WP • Gasloos per 1-11-2023


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Rouske
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 22:58
@Therazor en @Pazo dat is enige tijd geleden bij mij ook weer geweest, via de chat met Enphase ook weer opgelost!

Het ligt aan het polling interval wat normaal op 300 sec (5 minuten) staat. Waarom dat spontaan op een andere waarde komt kon/wou men mij niet zeggen :/

Zie Rouske in "Het grote Enphase topic - deel 2"
van een eerdere keer dat ik het had.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Everest
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 21:18
Patox schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 14:11:
[...]


Ik vond wel nog in 'extra instellingen' een optie om faseschakeling aan te zetten - Dat stond bij mij standaard uit. Maar neem aan dat je dat ook geprobeerd hebt? Zie screenshots. Het vreemde is wel dat omschakeling naar groen laden profiel nog op 'In behandeling' blijft staan. Zelfs na een reboot van de lader. Misschien gaat hij pas over als je daadwerkelijk laadt?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Jazeker, deze heb ik op advies van Enphase op automatisch gezet.
Acceptatie van verandering van het laadprofiel duurt bij mij ook wel een aantal minuten.

Zappi, IQ EV 2, Nibe S2125-12+SMO40, 15,8kWp, 3x Enphase 5P


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jugo6
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 23-05 13:36
John767 schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 21:50:
Hier draait al jaren een M215 setup die later aangevuld is met IQ7 serie. Alleen de Envoy-S moest dan komen i.p.v. de oude Envoy die er hing. Die M-serie en IQ7 serie kunnen dus door elkaar gebruikt worden.
Interessant, dank voor de reactie. Deze zijn dus allebei te zien in de Envoy-S, of op 2 aparte systemen?

Van Enphase kreeg ik namelijk dit terug:

Compatibiliteit: De M215-omvormers kunnen worden gecombineerd met nieuwere IQ7-serie-omvormers, maar ze vereisen afzonderlijke Envoy-eenheden voor bewaking en controle1. Dit betekent dat u twee gateways (Envoy-eenheden) nodig hebt om zowel het oude als het nieuwe systeem te beheren.

Envoy-S: De Envoy-S kan de IQ7-serie omvormers ondersteunen, maar kan geen verschillende typen omvormers binnen hetzelfde systeem combineren. Daarom hebt u een aparte Envoy nodig voor de nieuwe IQ7-omvormers.

Monitoring: Als nauwkeurige meting van de output geen prioriteit is, kunt u de systemen afzonderlijk beheren zonder de algehele prestaties te beïnvloeden.


dat lijkt in tegenspraak met jouw ervaring :)

ik kijk nu evengoed naar een aanbod om er IQ8 series naast te zetten, en dan maar opbrengst van mijn oude panelen te gokken (envoy was al overleden hier). of een 2e envoy-s

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • John767
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 17:49
jugo6 schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 19:02:
[...]


Interessant, dank voor de reactie. Deze zijn dus allebei te zien in de Envoy-S, of op 2 aparte systemen?

Van Enphase kreeg ik namelijk dit terug:

Compatibiliteit: De M215-omvormers kunnen worden gecombineerd met nieuwere IQ7-serie-omvormers, maar ze vereisen afzonderlijke Envoy-eenheden voor bewaking en controle1. Dit betekent dat u twee gateways (Envoy-eenheden) nodig hebt om zowel het oude als het nieuwe systeem te beheren.

Envoy-S: De Envoy-S kan de IQ7-serie omvormers ondersteunen, maar kan geen verschillende typen omvormers binnen hetzelfde systeem combineren. Daarom hebt u een aparte Envoy nodig voor de nieuwe IQ7-omvormers.

Monitoring: Als nauwkeurige meting van de output geen prioriteit is, kunt u de systemen afzonderlijk beheren zonder de algehele prestaties te beïnvloeden.


dat lijkt in tegenspraak met jouw ervaring :)

ik kijk nu evengoed naar een aanbod om er IQ8 series naast te zetten, en dan maar opbrengst van mijn oude panelen te gokken (envoy was al overleden hier). of een 2e envoy-s
Hier is toen de oude ovale Envoy vervangen voor de Envoy-S. En via die weg zijn dan zowel de M215 als IQ7+ micro omvormers te zien (profiel is toen overgezet naar die nieuwe Envoy). Anders blijf je weer met 2 aparte controllers werken.

Hier is dan wel gebruik gemaakt van 2 groepen (ook beter voor verdelingen fasen), 1 per soort. Maar het is niet mogelijk om de M en IQ7 op 1 kabel te hebben. Die zijn namelijk wel verschillend wat connectoren betreft.

Geen ervaring met de IQ8 serie, dus dat weet ik niet. Laat ik aan anderen over :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mike123
  • Registratie: Oktober 2007
  • Nu online
John767 schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 19:34:
[...]

Hier is toen de oude ovale Envoy vervangen voor de Envoy-S. En via die weg zijn dan zowel de M215 als IQ7+ micro omvormers te zien (profiel is toen overgezet naar die nieuwe Envoy). Anders blijf je weer met 2 aparte controllers werken.

Hier is dan wel gebruik gemaakt van 2 groepen (ook beter voor verdelingen fasen), 1 per soort. Maar het is niet mogelijk om de M en IQ7 op 1 kabel te hebben. Die zijn namelijk wel verschillend wat connectoren betreft.

Geen ervaring met de IQ8 serie, dus dat weet ik niet. Laat ik aan anderen over :)
Er zijn schijnbaar wel adapter kabels verkrijgbaar om een IQ7 aan te kunnen sluiten op de oude plaats van de M215 of de M250.
Enphase Q-ET-2LL AC-adapterkabel.
Of dit echt de juiste is weet ik niet. Wat Google en ChatGPT mij vertelden komt wel aardig overeen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Therazor
  • Registratie: Juni 2010
  • Nu online
@Rouske
Jouw issue is inderdaad op exact dezelfde dag begonnen als bij mij. Dat kan geen toeval zijn. Ik ga contact opnemen met m’n leverancier en dan gaat dit wel goedkomen.
Ik heb het geen aandacht gegeven omdat ik ook wel wist dat het voor de opbrengst niks uitmaakt maar het is gewoon irritant zo’n hoekige grafiek.

3650Wp 15gr ZO, Enphase iq8+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • steven73
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 26-05 17:33
Vraagje in verband met: Stroomproductie beperkt door envoy

Wij willen geen elektriciteit aan het net leveren als de vergoeding negatief is. Welke waarde moeten wij best invullen bij : Zwenksnelheid (Watt/ sec)

Bij: Vrij gedefinieerde absolute waarde [W] vullen we 0 in. Om niet terug te leveren. maar de zwenksnelheid is mij niet echt duidelijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skiwi
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 21:35
Sinds 11 maart een dynamisch contract met de 10T op het AI profiel, maar ik had iets meer verwacht qua ontladen op de duurdere momenten.

Ik merk geen verschil eerlijk gezegd met self-consumption profiel. Jullie wel?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q3sNQUSJWGjxMDO-XdkPID5Y8DM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Rfz2gzgpHIEvpSEkVDfcfk0S.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edddy
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 18-05 13:57
Pazo schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 16:06:
[...]


Ik kan niet bepalen wat jij wilt, maar als je nu de boel op de schop neemt is het een kleine moeite om CT spoelen te installeren, gezien je al wel een gateway metered hebt?
Als je later zaken wilt gaan doen / aansturen als productie beperken, of alleen produceren voor eigenlijk gebruik, of geen / beperkt stroom terugleveren ivm terugleverkosten dan heb je een metered met geïnstalleerde CT spoelen nodig.
A dat is wel handig inderdaad. En vraag die daar dan uit komt: Stel dat je b.v. een accu van een ander merk er tussen zit, dan gaan deze elkaar tegen werken? In het geval van niks terugleveren.

Bij de installatie zijn er geen ct spoelen geinstalleerd. Ik las dat met 3 fase 6 spoelen nodig zijn, klopt dat?

[ Voor 7% gewijzigd door edddy op 22-03-2025 13:28 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Onbekend
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 23:04

Onbekend

...

edddy schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 13:20:
[...]
Bij de installatie zijn er geen ct spoelen geinstalleerd. Ik las dat met 3 fase 6 spoelen nodig zijn, klopt dat?
Klopt. Om elke fase zet je een aparte spoel. Er je meet op de 3 fasen die vanaf je zonnepanelen komen, en je meet op de 3 fasen die vanaf je kWh-meter af komen.
Dus totaal 6.

Speel ook Balls Connect en Repeat


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edddy
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 18-05 13:57
Onbekend schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 13:41:
[...]

Klopt. Om elke fase zet je een aparte spoel. Er je meet op de 3 fasen die vanaf je zonnepanelen komen, en je meet op de 3 fasen die vanaf je kWh-meter af komen.
Dus totaal 6.
En als de zonnepanelen via 1 fase lopen, dan zijn het er 4? Vooralsnog is dat zo aangesloten.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mike123
  • Registratie: Oktober 2007
  • Nu online
edddy schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 13:20:
[...

Bij de installatie zijn er geen ct spoelen geinstalleerd. Ik las dat met 3 fase 6 spoelen nodig zijn, klopt dat?
Als je maar een 1 fase zonnepanelen installatie hebt heb je maar 4 spoelen nodig.
Je levert maar op 1 fase terug en niet op 3.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21:48
skiwi schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 13:12:
Sinds 11 maart een dynamisch contract met de 10T op het AI profiel, maar ik had iets meer verwacht qua ontladen op de duurdere momenten.

Ik merk geen verschil eerlijk gezegd met self-consumption profiel. Jullie wel?


[Afbeelding]
Nou, er zit wel degelijk verschil in. Je screendump laat zien dat ie of zelfconsumptie lijkt te staan, want debatterij wordt direct met het overschot geladen. Op 19 maart is de prijsdelta voldoende groot, en dan zou je verwachten dat ie pas gaat laden vanaf 11 of 12 uur.

[ Voor 16% gewijzigd door WillemP22 op 22-03-2025 23:04 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • toiletduck
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 30-04 22:48
Het heeft even geduurd, maar ik ben echt aan het kijken naar de 5P accu voor 3 fase. Ik zou het graag willen zien hoe het functioneert. Ik zie bij mijn aanvragen dat er een bedrade communicatie is naar de envoy.. dat zou echt ruk zijn… ik wil de accu in mijn schuur hebben, heb daar 2 jaar geleden onder het maaiveld en de bestrating een 5 aderige kabel weggewerkt, als er nu een netwerkkabel verplicht is, heb ik alsnog een kabel lopen in het zicht.. is er een draadloze oplossing? Want dat is voor mij wel een no-go..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mike123
  • Registratie: Oktober 2007
  • Nu online
toiletduck schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 23:57:
Het heeft even geduurd, maar ik ben echt aan het kijken naar de 5P accu voor 3 fase. Ik zou het graag willen zien hoe het functioneert. Ik zie bij mijn aanvragen dat er een bedrade communicatie is naar de envoy.. dat zou echt ruk zijn… ik wil de accu in mijn schuur hebben, heb daar 2 jaar geleden onder het maaiveld en de bestrating een 5 aderige kabel weggewerkt, als er nu een netwerkkabel verplicht is, heb ik alsnog een kabel lopen in het zicht.. is er een draadloze oplossing? Want dat is voor mij wel een no-go..
Ook geen mogelijkheid om powerline adapters te plaatsen?
Je kan van te voren eerst kijken of dat misschien wel werkt.
Niet de kabel in een mantelbuis gelegd? Misschien een tip voor een volgende verbouwing.
Ik heb niet zon grote tuin maar bij het uitbreiden van het schuurtje meteen een mantelbuis (pvc buis) van 110mm doorsnee vanuit de kruipruimte naar de schuur gelegd. "Is altijd makkelijk".

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20:01
5P communicatie is een RS485 modbus communicatie. Dus geen TCP/IP communicatie. Via powerline is vragen om problemen, als het überhaupt al zou werken.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mike123
  • Registratie: Oktober 2007
  • Nu online
Eddie_ schreef op zondag 23 maart 2025 @ 11:47:
5P communicatie is een RS485 modbus communicatie. Dus geen TCP/IP communicatie. Via powerline is vragen om problemen, als het überhaupt al zou werken.
Was maar een idee. Er zijn voor RS485 wel speciale powerline adapters (plc modems) te koop, dus het word wel gebruikt.
Maar of het voor een zonnepanelen installatie met accu goed gaat werken weet ik dus ook niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skiwi
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 21:35
WillemP22 schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 23:01:
[...]

Nou, er zit wel degelijk verschil in. Je screendump laat zien dat ie of zelfconsumptie lijkt te staan, want debatterij wordt direct met het overschot geladen. Op 19 maart is de prijsdelta voldoende groot, en dan zou je verwachten dat ie pas gaat laden vanaf 11 of 12 uur.
Ja best vaag. Want hij staat toch echt op AI profiel maar zie totaal geen verschil qua gedrag met self consumption.

Ik vermoed dat er door een eerdere foutmelding (kon niet naar AI profiel omdat een “time of use” energie profiel nodig zou zijn) maar een halfbakken oplossing is geïmplanteerd: ja ik kan nu het AI optimization profiel selecteren in de app zonder foutmelding, maar de batterij doet er helemaal niks mee.

Dat wordt maar weer een support ticket en belletje met support. Jammer.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edddy
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 18-05 13:57
mike123 schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 14:57:
[...]

Als je maar een 1 fase zonnepanelen installatie hebt heb je maar 4 spoelen nodig.
Je levert maar op 1 fase terug en niet op 3.
Ik heb 2 groepen waar zonnepanelen op zitten. 1 vrije groep en 1 via een pv verdeler. Hoe zit het dan met die groep waar pv verdeler op zit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20:01
Zit die op dezelfde fase? Zo ja, dan ook bij die PV verdeler een CT plaatsen voor productiemeting daar, die CT zal je dan wel moeten verlengen tot aan je Gateway (parallel aansluiten). Als die op een andere fase zit dan moet je die met een CT op de juiste poort van je Gateway aansluiten.

Tenzij je verder niets aangesloten hebt op die PV verdeler. Dan zou je in de groepenkast de CT bij de bijbehorende automaat kunnen plaatsen.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TunderNerd
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 07:57
Dag heren!

Ik heb vandaag (zelf!) 2 paneeltjes op het dak gemonteerd. Natuurlijk ontzettend secuur alles uitgezocht. Ik heb vroegâh nog aan inverters gewerkt, dus dat lukt wel... Dacht ik.
Lang verhaal kort: alles ligt prachtig op het dak, kabels geïnstalleerd.... Kort oranje knipperende inverters.
Geen monitoring module. Maar, die wil ik ook helemaal niet. Ik draai alles op HA en wil eigelijk geen data naar buiten. Ik wil dit anders oppakken.
Het gaat hier om IQ8MC omvormers (2x).
Ik heb deze + vorige topics redelijk goed doorgelezen. Klopt het dat wanneer het eenmaal werkt, de module niet meer nodig is? (Ik kwam iets tegenstrijdigheid tegen)
Zo ja, heeft iemand hier hem te leen/ huur o.d.?
Welke is anders de goedkoopste die werkt? En mag deze van MP af komen?


Ik baal nogal. Bij de leverancier is er geen woord gerept over dit, en in de manual staat niet expliciet dat je deze moet hebben (ik heb vast fout gekeken).

Bedankt alvast!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21:48
TunderNerd schreef op zondag 23 maart 2025 @ 21:24:
Dag heren!

Ik heb vandaag (zelf!) 2 paneeltjes op het dak gemonteerd. Natuurlijk ontzettend secuur alles uitgezocht. Ik heb vroegâh nog aan inverters gewerkt, dus dat lukt wel... Dacht ik.
Lang verhaal kort: alles ligt prachtig op het dak, kabels geïnstalleerd.... Kort oranje knipperende inverters.
Geen monitoring module. Maar, die wil ik ook helemaal niet. Ik draai alles op HA en wil eigelijk geen data naar buiten. Ik wil dit anders oppakken.
Het gaat hier om IQ8MC omvormers (2x).
Ik heb deze + vorige topics redelijk goed doorgelezen. Klopt het dat wanneer het eenmaal werkt, de module niet meer nodig is? (Ik kwam iets tegenstrijdigheid tegen)
Zo ja, heeft iemand hier hem te leen/ huur o.d.?
Welke is anders de goedkoopste die werkt? En mag deze van MP af komen?


Ik baal nogal. Bij de leverancier is er geen woord gerept over dit, en in de manual staat niet expliciet dat je deze moet hebben (ik heb vast fout gekeken).

Bedankt alvast!
Dat was met de IQ7-serie zo. Met de IQ8 moet je minimaal de gateway standaard in jesysteem hebben.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Onbekend
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 23:04

Onbekend

...

@TunderNerd
Sowieso is een Envoy nodig om (eenmalig) het gridprofiel in de omvormers geladen te krijgen.
En ik dacht dat ik ergens had gelezen dat een IQ8-serie Enphase systeem niet zonder Envoy werkt.

Wat is er mis om dat ding eenmalig te configureren met een netwerkkabel eraan, en daarna die netwerkkabel los te halen als je echt geen communicatie met het internet wilt hebben?

Speel ook Balls Connect en Repeat


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TunderNerd
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 07:57
WillemP22 schreef op zondag 23 maart 2025 @ 22:15:
[...]

Dat was met de IQ7-serie zo. Met de IQ8 moet je minimaal de gateway standaard in jesysteem hebben.
Ik kom nog uit de tijd van de Soladin 600's, die je rechtstreeks het stopcontact in ramt en wifi te duur was...

Hoe kom ik aan een account? Is een 2ehands gateway een optie of zijn die hard gekoppeld aan een account?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 23:09
TunderNerd schreef op maandag 24 maart 2025 @ 06:37:
[...]


Ik kom nog uit de tijd van de Soladin 600's, die je rechtstreeks het stopcontact in ramt en wifi te duur was...

Hoe kom ik aan een account? Is een 2ehands gateway een optie of zijn die hard gekoppeld aan een account?
t/m IQ7+ kan sowieso met 2de hands GW. Maar die werken idd ook zonder GW.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20:01
De IQ8 serie kan ook werken zonder Gateway, mits voorzien van het juiste netprofiel. Nadeel is wel: niet verbonden met internet mogelijk geen garantie vanuit Enphase. Dus even een Gateway er tussen en de profielen laden. Daarna kan het systeem werken zonder Gateway.

Ik had bij zo'n installatie toch gewoon gekozen voor de IQ7 serie.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Everest
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 21:18
Tommiiee schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 11:05:
[...]

Ik heb de installer Toolkit app even gecheckt en ik zie op fases L2 en L3 idd gewoon 0.0, dus lijkt een installatiefout. Ik heb de bedrading even nagelopen en het lijkt toch redelijk te kloppen volgens mij, maar ik ben daar echt geen ster in. De enige fout(?) waar ik de installatie op kan betrappen is dat men eerst de consumption CT's heeft aangesloten en de production CT pas als laatste, terwijl dat eigenlijk andersom moet.

Misschien kunnen jullie even meekijken op deze foto. Resumé:
- Ik heb 1-fase PV
- Ik heb 3-fase meterkast
- Ik zie in de Enphase app alleen data van fase 1 (zowel production als consumption). Fases 2 en 3 geven allebei 0.

Foto:
[Afbeelding]
Sorry hoor, nog even terugkomend op de foto, maar volgens mij mogen 1 fase groepen niet achter een 4 polige aardlekschakelaar gezet worden.. tegenwoordig in elk geval

Zappi, IQ EV 2, Nibe S2125-12+SMO40, 15,8kWp, 3x Enphase 5P


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mike123
  • Registratie: Oktober 2007
  • Nu online
Everest schreef op maandag 24 maart 2025 @ 21:49:
[...]

Sorry hoor, nog even terugkomend op de foto, maar volgens mij mogen 1 fase groepen niet achter een 4 polige aardlekschakelaar gezet worden.. tegenwoordig in elk geval
Dat las ik ook op 123groepenkkast.nl
" Het aansluiten van éénfase-eindgroepen op een vierpolig toestel voor aardlekbeveiliging met een toegekende aanspreekstroom van ten hoogste 30mA is niet (langer) toegestaan".

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • XElD
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 18:31
JMSL2022 schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 18:50:
[...]


Ja software zou mooier zijn, maar ze lijken hier toch te refereren aan de digitale ingangen:[Afbeelding]

En hier de settings voor de verschillende ingangen?
[Afbeelding]
Eddie_ schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 20:05:
Ja die had ik wel gezien maar volgens de officiële informatie van Enphase werken die poorten niet in Nederland. Ik heb geen idee hoe ik dit zou kunnen testen anders wil ik dit wel proberen.
Ik wil toch even wat uit de oude doos (mei vorig jaar in dit topic) halen. Want ik heb de volgende situatie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mxAxCtgp-l2u2ZYEduPKg1dbkO8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/SNyYgBqZm7UCpA0axEhdxnAp.png?f=user_large

Ik heb 4 Shelly meetspoelen in m'n meterkast en nu hebben die als extra functionaliteit een relaisschakeling zoals te zien op de afbeelding. Daar doe ik nu niks mee maar ik bedacht me als de IQ Gateway die net niet linksbovenin de afbeelding te zien is een relaispoort met 4 ingangen heeft dan zou ik die daarvoor kunnen gebruiken. Heb ik er al direct een praktisch nut voor? Nee, maar op dit een of andere manier lijkt me het toch wel tof dit buiten de Enphase software om het exportvermogen te kunnen regelen.

Als ik in de handleiding bekijk die ik de volgende afbeelding voor de aansluitingen: https://enphase.com/nl-be...-en-bedieningshandleiding

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/37mnmOoUjtLUhPfYO7A8C9ozwJk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IYgSPDYimuvFdTJq3bYXwEU2.png?f=fotoalbum_large

Nu ga ik ervan uit dat de relaisingangen in de Enlighten manager de 'Digital Input' aansluitingen 1/5, 2/6, 3/7 en 4/8 zijn en dan die dan aan de andere kant contact moeten maken met de aansluiting 'NO' waar 'Relay' boven staat. Er wordt hierboven door Eddie dat dit niet werkt in NL maar je kunt het wel instellen in Enlighten. Dus ik was eigenlijk nieuwsgierig om te kijken als bijv. een simpele schakelaar wordt ingesteld op digital input 1/5 en relay NO of je dan de productie kan schakelen als dit is ingesteld in Enlighten. Maar ik ben nog wel wat huiverig dat ik iets incorrect aansluiten en dan m'n IQ gateway mol... |:( Iemand hier een idee of zonder problemen getest zou moeten kunnen worden of niet? :*)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 23:09
XElD schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 09:16:
[...]


[...]


Ik wil toch even wat uit de oude doos (mei vorig jaar in dit topic) halen. Want ik heb de volgende situatie.

[Afbeelding]

Ik heb 4 Shelly meetspoelen in m'n meterkast en nu hebben die als extra functionaliteit een relaisschakeling zoals te zien op de afbeelding. Daar doe ik nu niks mee maar ik bedacht me als de IQ Gateway die net niet linksbovenin de afbeelding te zien is een relaispoort met 4 ingangen heeft dan zou ik die daarvoor kunnen gebruiken. Heb ik er al direct een praktisch nut voor? Nee, maar op dit een of andere manier lijkt me het toch wel tof dit buiten de Enphase software om het exportvermogen te kunnen regelen.

Als ik in de handleiding bekijk die ik de volgende afbeelding voor de aansluitingen: https://enphase.com/nl-be...-en-bedieningshandleiding

[Afbeelding]

Nu ga ik ervan uit dat de relaisingangen in de Enlighten manager de 'Digital Input' aansluitingen 1/5, 2/6, 3/7 en 4/8 zijn en dan die dan aan de andere kant contact moeten maken met de aansluiting 'NO' waar 'Relay' boven staat. Er wordt hierboven door Eddie dat dit niet werkt in NL maar je kunt het wel instellen in Enlighten. Dus ik was eigenlijk nieuwsgierig om te kijken als bijv. een simpele schakelaar wordt ingesteld op digital input 1/5 en relay NO of je dan de productie kan schakelen als dit is ingesteld in Enlighten. Maar ik ben nog wel wat huiverig dat ik iets incorrect aansluiten en dan m'n IQ gateway mol... |:( Iemand hier een idee of zonder problemen getest zou moeten kunnen worden of niet? :*)
Ik ben hiermee wat aan 't experimenteren geweest, tot nu toe heb ik niet gezien dat er ook maar iets gebeurt als ik met die instellingen en wat schakelaartjes speel helaas. (gateway standaard).

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Allewijn
  • Registratie: December 2005
  • Niet online
Even een beetje 'gekke' vraag, nu ik ietsjes meer stil ga staan bij zelfvoorzienend kunnen zijn in oorlogstijd...:

https://www.volkskrant.nl...jn-voor-oorlog~baca936db/

Heb iq7a+, 19x DM400M10-54HBW panelen, envoy S metered, 3 fase q relay, etc.

Stel dat we ooit zonder net-stroom komen te zitten (vanwege cyber/terreur/oorlog/etc. Ik hoop het nooit): kan ik met mijn setup dan eigenlijk al offgrid zonnestroom gebruiken? Is er tijdelijk eea om te bouwen in zo'n situatie om zonnestroom te maken en te gebruiken?

Heb ook een Tesla, maar die heeft nog geen v2g/v2l.

Of gewoon slim om een kleine aggregaat in het overlevingspakket op te gaan nemen...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • XElD
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 18:31
Allewijn schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 09:35:
Even een beetje 'gekke' vraag, nu ik ietsjes meer stil ga staan bij zelfvoorzienend kunnen zijn in oorlogstijd...:

https://www.volkskrant.nl...jn-voor-oorlog~baca936db/

Heb iq7a+, 19x DM400M10-54HBW panelen, envoy S metered, 3 fase q relay, etc.

Stel dat we ooit zonder net-stroom komen te zitten (vanwege cyber/terreur/oorlog/etc. Ik hoop het nooit): kan ik met mijn setup dan eigenlijk al offgrid zonnestroom gebruiken? Is er tijdelijk eea om te bouwen in zo'n situatie om zonnestroom te maken en te gebruiken?

Heb ook een Tesla, maar die heeft nog geen v2g/v2l.

Of gewoon slim om een kleine aggregaat in het overlevingspakket op te gaan nemen...
Sinds kort verkopen ze ook hier deze, staat nog niet prominent op de webshop: https://enphase.com/nl-nl...q-system-controller-3-int

Wel alleen 1 fase op dit moment voor Enphase in NL en omringende landen. En niet goedkoop.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • argro
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 16:41
Het lukt mij niet mijn Gateway te updaten. Huidige versie is 8.2.4264. Als ik in de Installer Toolkit (Menu - Instellingen) de software versie check, dan worden twee updates voorgesteld (07.06.177 en 08.03.5027). Beide download ik dan. Vervolgens maak ik verbinding met de Gateway (AP-modus) en krijg ik de melding dat de software geupdate moet worden. So far so good. Bij het starten van de update krijg ik echter de melding dat de laatste software niet op mijn telefoon staat. Heb al van alles geprobeerd. Reset van de Gateway, van de telefoon, app opnieuw installeren etc. Steeds hetzelfde.

Daarnaast zou je ook in de Enlighten Manager de software moeten kunnen updaten. Onder de 'taken' van de Gateway ontbreekt die knop echter.

Iemand een suggestie?

so·wie·so (bw.) 1 hoe dan ook => überhaupt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21:48
argro schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 11:41:
Het lukt mij niet mijn Gateway te updaten. Huidige versie is 8.2.4264. Als ik in de Installer Toolkit (Menu - Instellingen) de software versie check, dan worden twee updates voorgesteld (07.06.177 en 08.03.5027). Beide download ik dan. Vervolgens maak ik verbinding met de Gateway (AP-modus) en krijg ik de melding dat de software geupdate moet worden. So far so good. Bij het starten van de update krijg ik echter de melding dat de laatste software niet op mijn telefoon staat. Heb al van alles geprobeerd. Reset van de Gateway, van de telefoon, app opnieuw installeren etc. Steeds hetzelfde.

Daarnaast zou je ook in de Enlighten Manager de software moeten kunnen updaten. Onder de 'taken' van de Gateway ontbreekt die knop echter.

Iemand een suggestie?
Customer service van Enphase bellen hierover.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21:48
XElD schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 09:42:
[...]


Sinds kort verkopen ze ook hier deze, staat nog niet prominent op de webshop: https://enphase.com/nl-nl...q-system-controller-3-int

Wel alleen 1 fase op dit moment voor Enphase in NL en omringende landen. En niet goedkoop.
Yep, zit momenteel in de betatest-fase van Enphase. Zowel 1 als 3-fase oplossing.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Tommiiee
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 22:51
Even een update van mijn kant, want vandaag is men teruggekomen om de installatie af te ronden.

Alle panelen liggen er nu op én de Envoy Metered is nu goed aangesloten. Ik kan nu op elke fase verbruik zien, en zo kunnen de panelen dus ook voor het volledige huis alleen opwekken wat het huis verbruikt.

Men heeft dit verholpen door de bestaande 1+N aardlekautomaat te vervangen voor een 3+N, per het aansluitschema dat @Pazo gelinkt had.

Kortom, alles geregeld en in orde nu. Nog heel hartelijk dank voor alle hulp hier _/-\o_
Everest schreef op maandag 24 maart 2025 @ 21:49:
[...]

Sorry hoor, nog even terugkomend op de foto, maar volgens mij mogen 1 fase groepen niet achter een 4 polige aardlekschakelaar gezet worden.. tegenwoordig in elk geval
Daar heb ik verder geen verstand van. Het is een nieuwbouwwoning uit 2022, dus ik durf er wel vanuit te gaan dat het toen nog toegestaan was en dat het eigenlijk overal hier zo is aangesloten. Ik zie even geen reden om hier een probleem van te maken, of iemand moet goede redenen weten om dat wel te doen.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • mike123
  • Registratie: Oktober 2007
  • Nu online
Tommiiee schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 17:21:
[...]

Daar heb ik verder geen verstand van. Het is een nieuwbouwwoning uit 2022, dus ik durf er wel vanuit te gaan dat het toen nog toegestaan was en dat het eigenlijk overal hier zo is aangesloten. Ik zie even geen reden om hier een probleem van te maken, of iemand moet goede redenen weten om dat wel te doen.
Er is ook geen reden om er een probleem van te maken als dit was in 2022. Indien het pasgeleden is aangesloten was het (mogelijk) niet meer toegestaan.
Ik weet niet exact wanneer dit is ingegaan.
Als er dus (ingrijpende) veranderingen aan een groepenkast gebeuren moet men zich houden aan de huidige regelgeving.
Voor 2005 geloof ik was een hoofdschakelaar niet verplicht. Ga je diverse aanpassingen doen aan je groepenkast, zoals groepen bijplaatsen voor bv zonnepanelen, dan is het verplicht om ook een hoofdschakelaar te plaatsen.
Of iedereen dit doet is een tweede.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • argro
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 16:41
WillemP22 schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 15:07:
[...]

Customer service van Enphase bellen hierover.
Dank voor de tip. Ben een stap verder. Het ligt dus aan mijn uitbreiding van een opstelling met IQ7 omvormers met een IQ8 omvormer. Met softwareversie 08.03.5050 zou dat moeten kunnen (volgens mij, zie bijvoorbeeld YouTube: Uitbreiding van een IQ7-systeem met IQ8 is nu mogelijk!).

De upgrade naar die versie (08.03.5027 ondertussen) gaat echter niet. Dat levert steeds dezelfde melding op (juiste versie staat niet op de telefoon, terwijl die toch echt net gedownload is). De helpdesk heeft mij wel geholpen aan versie 08.02.4382, maar daar ben ik niet mee geholpen. De helpdesk was ook vrij stellig dat de IQ7 en IQ8 niet samen zouden gaan op één Gateway. Toen ik beweerde dat dit ondertussen wel zou moeten kunnen werd mij verteld dat de software die dat ondersteunt er wel is, maar ook weer niet. Toen kreeg ik een case-nummer en het advies om over ca. een week nog eens te bellen. Schiet dus nog niet op voorlopig.

so·wie·so (bw.) 1 hoe dan ook => überhaupt


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21:48
argro schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 21:22:
[...]
Dank voor de tip. Ben een stap verder. Het ligt dus aan mijn uitbreiding van een opstelling met IQ7 omvormers met een IQ8 omvormer. Met softwareversie 08.03.5050 zou dat moeten kunnen (volgens mij, zie bijvoorbeeld YouTube: Uitbreiding van een IQ7-systeem met IQ8 is nu mogelijk!).

De upgrade naar die versie (08.03.5027 ondertussen) gaat echter niet. Dat levert steeds dezelfde melding op (juiste versie staat niet op de telefoon, terwijl die toch echt net gedownload is). De helpdesk heeft mij wel geholpen aan versie 08.02.4382, maar daar ben ik niet mee geholpen. De helpdesk was ook vrij stellig dat de IQ7 en IQ8 niet samen zouden gaan op één Gateway. Toen ik beweerde dat dit ondertussen wel zou moeten kunnen werd mij verteld dat de software die dat ondersteunt er wel is, maar ook weer niet. Toen kreeg ik een case-nummer en het advies om over ca. een week nog eens te bellen. Schiet dus nog niet op voorlopig.
De IQ7 en IQ8 micro’s gaan samen op 1 Gateway…binnenkort!! Met firmwareversie 8.3.505x echter is deze nog niet vrijgegeven door Enphase. De 2 betatests die ik bij mijn klanten heb draaien functioneren naar behoren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kds450
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 20-05 17:41
Ik heb 3 setjes met ieder 12 panelen (a 410Wp) verdeelt op het dak liggen. Binnen onder het dak komen
nu 3 kabels samen 3x2.5mm2 en moeten aangesloten worden op een 5x6 mm2 die verder gaat naar de meterkast 35 meter verder in het pand. Dit wordt dan 3 fase.

De bedoeling is om dit aan te sluiten in een extra grote lasdoos met 5 Wago 221-615 lasklemmen.

Hoewel ik denk dat dit ok is hoor ik graag een bevestiging van jullie of een betere oplossing.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Allewijn
  • Registratie: December 2005
  • Niet online
XElD schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 09:42:
[...]


Sinds kort verkopen ze ook hier deze, staat nog niet prominent op de webshop: https://enphase.com/nl-nl...q-system-controller-3-int

Wel alleen 1 fase op dit moment voor Enphase in NL en omringende landen. En niet goedkoop.
Maar zonder dit (dus enkel met mijn huidige hardware) is het dus niet mogelijk om zonnestroom op te wekken indien het net niet werkt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20:01
Inderdaad, zonder extra aanpassingen zal je systeem niet off-grid gaan werken. Noodaggregaat zou een prima oplossing kunnen zijn.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20:01
kds450 schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 10:02:
Ik heb 3 setjes met ieder 12 panelen (a 410Wp) verdeelt op het dak liggen. Binnen onder het dak komen
nu 3 kabels samen 3x2.5mm2 en moeten aangesloten worden op een 5x6 mm2 die verder gaat naar de meterkast 35 meter verder in het pand. Dit wordt dan 3 fase.

De bedoeling is om dit aan te sluiten in een extra grote lasdoos met 5 Wago 221-615 lasklemmen.

Hoewel ik denk dat dit ok is hoor ik graag een bevestiging van jullie of een betere oplossing.
Dit is een prima oplossing. Wel even de vraag: die setjes met 12 panelen, zitten die allemaal achter elkaar op één string? Of zijn die wel gesplitst in (bijvoorbeeld) 2x6?

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • XElD
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 18:31
Allewijn schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 10:58:
[...]


Maar zonder dit (dus enkel met mijn huidige hardware) is het dus niet mogelijk om zonnestroom op te wekken indien het net niet werkt?
Hoi, nee inderdaad. Installaties moeten aan de netcode voldoen en die schrijft voor dat een zogenaamde automatic transfer switch (ATS) verplicht is. De Enphase system controller zal dus in het systeem geregistreerd moeten worden waarna dit pas vrijgegeven kan worden.

Een omvormer mag namelijk nooit onverhoopt stroom aan het net gaan leveren bij stroomuitval. Stel namelijk dat er iemand bij een storing aan het werk moet in de wijkkast en er is opeens spanning aanwezig. Die situatie mag niet voorkomen.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • XElD
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 18:31
Nog even toevoegend op mijn bericht hiervoor. Een ATS heeft trouwens natuurlijk ook nog een andere functie: namelijk zorgen dat de opwekkingsfrequentie gesynchroniseerd is met de netfrequentie als de koppeling met het net weer gemaakt wordt. Het is meer dan alleen een geautomatiseerde aan/uit schakelaar.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Allewijn
  • Registratie: December 2005
  • Niet online
@XElD Dankjewel voor je uitleg. Helemaal begrijpelijk mbt veiligheid.
Ik zou willen dat er een mogelijkheid was dat als je de hoofdzekeringen uitschakelt/er geen spanning terug het net op kan, dat je dan een mogelijkheid hebt om toch zonnestroom te produceren/om te bouwen in nood...
Ik hoop het nooit, maar als het net ooit plat gaat ivm bijv. oorlog...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • XElD
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 18:31
@Allewijn , hoi ja, ik snap 'm wel hoor. Enphase biedt het niet aan maar er zijn natuurlijk verschillende merken omvormers/thuisbatterijen met een noodstopcontact erop wat in eilandbedrijf kan fuctioneren. Belangrijk daarbij is dat dit stopcontact altijd compleet gescheiden is van het reguliere elektriciteitsnet. Je zult daarbij dus ook altijd een stroomonderbreking hebben terwijl je 'omtekkert'... Dat Enphase het niet heeft is natuurlijk logisch omdat het systeem werkt met micro omvormers die direct aan het net gekoppeld zijn in plaats van een centrale omvormer. Hooguit zou zou een batterij als de 5P zoiets kunnen hebben.

[ Voor 22% gewijzigd door XElD op 26-03-2025 11:47 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Allewijn
  • Registratie: December 2005
  • Niet online
@XElD dank. Dan ga ik eens op zoek naar producten die mijn setup naar 'eilandbedrijf' kunnen brengen. Mochten er (type)suggesties zijn...

Sowieso moet ik vanaf 2027 denk ik aan een vorm van thuisbatterij... Nu nog vast contract zonder tlk en met volle saldering tot 2027. Maar daarna over en ben qua verbruik nu nog behoorlijk net-afhankelijk.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • kds450
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 20-05 17:41
Eddie_ schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 11:16:
[...]


Dit is een prima oplossing. Wel even de vraag: die setjes met 12 panelen, zitten die allemaal achter elkaar op één string? Of zijn die wel gesplitst in (bijvoorbeeld) 2x6?
Ja die zijn gesplitst in 2x6. Bedankt voor het meedenken!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Everest
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 21:18
Allewijn schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 11:47:
@XElD dank. Dan ga ik eens op zoek naar producten die mijn setup naar 'eilandbedrijf' kunnen brengen. Mochten er (type)suggesties zijn...

Sowieso moet ik vanaf 2027 denk ik aan een vorm van thuisbatterij... Nu nog vast contract zonder tlk en met volle saldering tot 2027. Maar daarna over en ben qua verbruik nu nog behoorlijk net-afhankelijk.
Ik heb altijd vernomen dat de IQ7 serie geen eigen net kan creëren. De IQ8 kan dit wel, maar zoals hierboven gezegd alleen in combinatie met een IQ system controller 3, en een IQ accu.
Je zou het eigen systeem met IQ7's kunnen uitbreiden met deze componenten, maar bij stroomuitval alleen de accu kunnen ontladen.

Zappi, IQ EV 2, Nibe S2125-12+SMO40, 15,8kWp, 3x Enphase 5P


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Everest
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 21:18
WillemP22 schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 15:08:
[...]

Yep, zit momenteel in de betatest-fase van Enphase. Zowel 1 als 3-fase oplossing.
Zeer interessant, weet je ook welke batterij er bij de 3 fase oplossing wordt gebruikt?
Ik heb zelf 3 stuks 5P-1F hangen, 1 unit per fase, en ik had eigenlijk gehoopt dat ik daarmee de IQ system controller 3 op 3 fasen kon laten werken.
Maar nu lees ik in de sheets dat alleen de 5P-3F daarvoor compatible is :/

Zappi, IQ EV 2, Nibe S2125-12+SMO40, 15,8kWp, 3x Enphase 5P


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Anonymousy
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 25-05 10:20
wij hebben moeten vernemen, via de website, dat onze installateur (zonnepanelen plus) er per direct mee is gestopt.
Bij problemen of vragen verwijzen ze naar de leveranciers.

Ik wil nu graag zelf de zonnepanelen "onderhouden", echter heb ik geen toegang tot het "installer" gedeelte van mijn enphase envoy s gateway,
na contact met enphase willen ze mij wel toegang verlenen maar eerst moet ik dan mijn enphase account upgrade naar enphase manager voor een wooping 300 euries...

het enige wat ik zoek ik is het installer gedeelte om zo meer info vanaf mijn enphase gateway te krijgen.

Weet iemand een mogelijkheid om toegang te krijgen zonder dat hier nog extra "premium" betaling voor nodig?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:39

martijn v o

Certified by Enphase.

Heb je post nummer 1 doorgelezen, daar staat het antwoord namelijk in.
Bij FAQ nummer 14.

[ Voor 12% gewijzigd door martijn v o op 26-03-2025 19:43 ]

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21:48
Everest schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 13:27:
[...]


Zeer interessant, weet je ook welke batterij er bij de 3 fase oplossing wordt gebruikt?
Ik heb zelf 3 stuks 5P-1F hangen, 1 unit per fase, en ik had eigenlijk gehoopt dat ik daarmee de IQ system controller 3 op 3 fasen kon laten werken.
Maar nu lees ik in de sheets dat alleen de 5P-3F daarvoor compatible is :/
Bij de testopstelling die ik ken wordt de 5P-flexfase gebruikt (3 stuks).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • skiwi
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 21:35
skiwi schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 13:12:
Sinds 11 maart een dynamisch contract met de 10T op het AI profiel, maar ik had iets meer verwacht qua ontladen op de duurdere momenten.

Ik merk geen verschil eerlijk gezegd met self-consumption profiel. Jullie wel?


[Afbeelding]
Doe ik niet snel, maar toch even mijn frustratie uiten over Enphase support. Sinds 11 maart al 3 verschillende tickets en een uur aan de bel gehangen om aan te geven dat het AI profiel mijn inziens niet werkt op mijn omgeving. De standaard response die ik telkens krijg is "dat het AI profiel toch echt aan staat"... maar niemand neemt de moeite om verder te kijken of het AI profiel daadwerkelijk ook correct werkt.

Ja, het AI profiel is geselecteerd, maar het hele systeem acteert nog steeds als het self-consumption profiel (eg geen ontladen naar net in de dure ochtend en avond spits. Super frustrerend.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:53
Ik zal net even door de installateur nieuwsitems maart 2025 te kijken:
https://enphase.com/nl-nl/installers/news/2025-03

Lees ik het tweede item;
Koop altijd bij geautoriseerde Enphase distributeurs

Om de beste prestaties, veiligheid en ondersteuning voor Enphase-producten te garanderen, koop altijd bij geautoriseerde bronnen. Niet-geautoriseerde aankopen kunnen leiden tot verlies van garantie, compatibiliteitsproblemen, veiligheidsrisico’s en inferieure kwaliteit. Vanaf 1 april 2025 zal de Enphase Installer App waarschuwingen tonen voor niet-geautoriseerde producten. Vanaf 1 mei 2025 wordt de activatie en ingebruikname van dergelijke producten geblokkeerd.
Hoe moet ik dat zien? Komt de DHZ-er nu in gevaar? Kan je nog wel tweede hands kopen bijv?
Ik zie bijvoorbeeld een Solar-Bouwmarkt er niet bij staan. Of geldt dit zeg maar voor hen, dat zij alleen mogen kopen bij de aangesloten distributeurs?

[ Voor 11% gewijzigd door Pazo op 27-03-2025 21:04 ]

Grote Enphase topicIQ Gateway lokaal uitlezenPVOutput
10690Wp op O/W (Barneveld) • Panasonic Aquarea K-serie (7kW) WP • Gasloos per 1-11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ardvark99
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 23:11
Pazo schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 14:47:
Ik zal net even door de installateur nieuwsitems maart 2025 te kijken:
https://enphase.com/nl-nl/installers/news/2025-03

Lees ik het tweede item;

[...]


Hoe moet ik dat zien? Komt de DHZ-er nu in gevaar? Kan je nog wel tweede hands kopen bijv?
Ik zie bijvoorbeeld een Solar-Bouwmarkt er niet bij staan. Of geldt dit zeg maar voor hen, dat zij alleen mogen kopen bij de aangesloten distributeurs?
Dat vraag ik mij ook af. Ik heb een DHZ account, had deze gekoppeld aan mijn installatie, maar die staat er niet meer bij in de settings van mijn home user account sinds een paar maanden. Ik kan hem ook niet toevoegen. Ik kan nog wel inloggen met mijn DHZ account op de Enlighten Manager en de tool app, maar ik mijn installatie kan zien.

Nu ben ik van plan om binnenkort (binnen 2 maanden) mijn installatie uit te breiden op mijn nieuwe overkapping/schuur. En zit eigenlijk ook te wachten op de GW firmware waarmee ik mijn IQ7's kan uitbreiden met IQ8's. Dit kan ik makkelijk zelf doen, immers de GW en IQ Relay zijn reeds geinstalleerd door een installateur, maar dit lijkt er op dat ik dat kan vergeten? In totaal is het de bedoeling om 11 panelen totaal te hebben. En op de enphase site staat mijn installateur ook niet bij.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 23:09
Pazo schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 14:47:
Ik zal net even door de installateur nieuwsitems maart 2025 te kijken:
https://enphase.com/nl-nl/installers/news/2025-03

Lees ik het tweede item;

[...]


Hoe moet ik dat zien? Komt de DHZ-er nu in gevaar? Kan je nog wel tweede hands kopen bijv?
Ik zie bijvoorbeeld een Solar-Bouwmarkt er niet bij staan. Of geldt dit zeg maar voor hen, dat zij alleen mogen kopen bij de aangesloten distributeurs?
Ik begrijp uit dit forum dat Enphase als fabrikant op dit moment aardig soepel met garantiezaken omgaat, je hoeft niet naar de partij waar je de spullenboel gekocht hebt, je kan (ook) bij hun terecht. Dat is handig, maar niet noodzakelijk. Je hebt altijd recht op wettelijke garantie, die moet geleverd worden door je leverancier.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21:48
Pazo schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 14:47:
Ik zal net even door de installateur nieuwsitems maart 2025 te kijken:
https://enphase.com/nl-nl/installers/news/2025-03

Lees ik het tweede item;

[...]


Hoe moet ik dat zien? Komt de DHZ-er nu in gevaar? Kan je nog wel tweede hands kopen bijv?
Ik zie bijvoorbeeld een Solar-Bouwmarkt er niet bij staan. Of geldt dit zeg maar voor hen, dat zij alleen mogen kopen bij de aangesloten distributeurs?
Dat zijn de groothandels. Solar bouwmarkt koopt ook daar in.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:53
Ah oke, zat ik ook al aan te denken. Gaat dus om verkoop tussen de distributeur en groothandels. Als consument zou je daar geen last van moeten hebben.

Grote Enphase topicIQ Gateway lokaal uitlezenPVOutput
10690Wp op O/W (Barneveld) • Panasonic Aquarea K-serie (7kW) WP • Gasloos per 1-11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20:01
Ik verwacht dat het wel afhankelijk is waar je als consument koopt. Maar hoe moet je als consument weten waar je wel en waar je niet kan kopen.

De opmerking vanuit Enphase dat je anders wellicht inferieur materiaal koopt heel bijzonder. Het is toch gewoon Enphase? Of zullen ze de mindere kwaliteit (en misschien goedkoper) uitzetten in andere landen?

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:53
Eddie_ schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 08:25:
De opmerking vanuit Enphase dat je anders wellicht inferieur materiaal koopt heel bijzonder. Het is toch gewoon Enphase? Of zullen ze de mindere kwaliteit (en misschien goedkoper) uitzetten in andere landen?
Ja aan dat zinnetje had ik ook al zo mijn bedenkingen :+

Grote Enphase topicIQ Gateway lokaal uitlezenPVOutput
10690Wp op O/W (Barneveld) • Panasonic Aquarea K-serie (7kW) WP • Gasloos per 1-11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JMSL2022
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 28-04 15:43
Allewijn schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 11:47:
@XElD dank. Dan ga ik eens op zoek naar producten die mijn setup naar 'eilandbedrijf' kunnen brengen. Mochten er (type)suggesties zijn...

Sowieso moet ik vanaf 2027 denk ik aan een vorm van thuisbatterij... Nu nog vast contract zonder tlk en met volle saldering tot 2027. Maar daarna over en ben qua verbruik nu nog behoorlijk net-afhankelijk.
Misschien moet je eens kijken naar een Victron Multiplus oplossing, die heeft standaard UPS functionaliteit.
Ik zit er zelf ook over te denken om zoiets aan e schaffen. In geval van nood (spanningsuitval) heb je dan in ieder geval de mogelijkheid om ergens nog spanning vandaan te halen.

20xLongi 410Wp, IQ7+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Allewijn
  • Registratie: December 2005
  • Niet online
JMSL2022 schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 09:19:
[...]


Misschien moet je eens kijken naar een Victron Multiplus oplossing, die heeft standaard UPS functionaliteit.
Ik zit er zelf ook over te denken om zoiets aan e schaffen. In geval van nood (spanningsuitval) heb je dan in ieder geval de mogelijkheid om ergens nog spanning vandaan te halen.
Dank. Ga ik me ook op inlezen.
Liefste had ik alles graag bij ENPHASE gehouden. Want handig qua app/overzicht etc. Alleen jammer dat offgrid zonnestroom met iq7plus setup niet zo maar lijkt te kunnen zonder peperdure extra component(en).

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:30
Ter info: het combineren van IQ7(IQ6) inverters met IQ8 lijkt sinds kort mogelijk.
Zie https://support.enphase.c...-combiner-box-or-subpanel

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Skipper_NH
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 19:56
Pazo schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 08:37:
[...]


Ja aan dat zinnetje had ik ook al zo mijn bedenkingen :+
Zou t niet zo kunnen zijn dat ze parallel import (grijze markt) willen aanpakken met deze opzet. M.a.w. b.v. geen Enphase flex-fase 5P accu uit Duitsland hier in Nederland installeren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:53
Skipper_NH schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 10:56:
[...]


Zou t niet zo kunnen zijn dat ze parallel import (grijze markt) willen aanpakken met deze opzet. M.a.w. b.v. geen Enphase flex-fase 5P accu uit Duitsland hier in Nederland installeren.
Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn ja. Wel balen, want juist dit soort dingen kan je vanuit het buitenland vaak wel goedkoper krijgen.

Grote Enphase topicIQ Gateway lokaal uitlezenPVOutput
10690Wp op O/W (Barneveld) • Panasonic Aquarea K-serie (7kW) WP • Gasloos per 1-11-2023


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • jeroenvanderl
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 07-06 10:22
Ik heb de monitoring van mijn Enphase installatie (20 x IQ8MC / Standard Envoy) via Home Assistant geregeld. Voorheen zag ik bij wisselende zon het dashboard snel veranderen. Nu duurt het vrij lang. Dus ik heb ook even op de Envoy gekeken en de API gebruikt en inderdaad lijkt de verversingsfrequentie nu ongeveer eens in de 5 minuten.

Ik heb een ticket bij Enphase ingediend en kreeg de volgende reactie:
Enphase heeft de gegevenspollingfrequentie bewust aangepast om de systeemprestaties te optimaliseren en de serverbelasting te verminderen. Hierdoor rapporteren de omvormers nu ongeveer elke 5 minuten in plaats van elke 60 seconden.
Op dit moment kan deze instelling niet handmatig worden gewijzigd. U kunt er echter op vertrouwen dat deze aanpassing geen invloed heeft op de algehele systeemprestaties of energieproductie.
Ik heb even gezocht in dit topic maar ik kwam geen post tegen over dit onderwerp. Jammer dat Enphase hiertoe heeft besloten. De claim dat het geen invloed heeft op de systeemprestaties lijkt me correct maar mocht ik ooit de data willen gebruiken om de installatie via HA aan te sturen (terugleveren voorkomen) dan zal ik dus naar een andere oplossing moeten zoeken. Ik heb ook nog een andere PV-installatie en dat is geen Enphase.

8 x 420Wp Suntech / Oost-West 13gr / 2 x Hoymiles HMS-2000-4T + 20 x 435Wp Hyundai / Oost-West 64gr / 20 x Enphase IQ8MC


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:53
@jeroenvanderl ja dit kwam laatst in het andere topic ook al naar voren:
CappieL in "[Enphase] Envoy / IQ Gateway lokaal uitlezen voor domotica"

Maar bedankt voor je melding!

Grote Enphase topicIQ Gateway lokaal uitlezenPVOutput
10690Wp op O/W (Barneveld) • Panasonic Aquarea K-serie (7kW) WP • Gasloos per 1-11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • royduf
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 07:04
Beste,

Ik wil 2 extra zonnepanelen met IQ7+ installeren.
Heb nu 4 panelen met IQ7 liggen met een Envoy metered.
Het verbinden met elkaar met kabels is mij duidelijk, maar niet hoe (en waar) ik deze 2 extra IQ7+ registreer/toevoeg in de Enphase Installatie app. Kan er ook niets over vinden.
Kunnen jullie mij helpen WAAR en HOE ik dit moet doen (ik heb een installatie account)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:30
Ik heb even advies nodig over de juiste keuze omvormer.

Mijn huidige installatie bestaat uit 12 IQ7+ en 2 IQ7A omvormers.
Ik wil een luifel boven mijn warmtepomp monteren bestaand uit één zonnepaneel. Het zonnepaneel heeft afwijkend maten en de volgende specs:

Fabrieksmodel: Eco Line ES210M
Artikelnummer: 1170210
EAN-code: 4260558576372
Cellen: 64 (4x16) monokristallijn Perc
Maximaal vermogen (Pmax): 210W
Max. Spanning (Vmp): 37.2V ............. is dit voldoende ivm de startspanning van de omvormer?
Max. Stroom (Imp): 5,65A
Nullastspanning (Voc): 43,6V
Kortsluitstroom (Isc): 6,14A
Temperatuurcoëfficiënt van Voc: -0,36% / K
Temperatuurcoëfficiënt van Isc: 0,05% / K
Temperatuurcoëfficiënt van vermogen: -0,44% / K
Normale celtemperatuur: 44 +/- 2 C
Bedrijfstemperatuur: -40 ~ + 85 C
max. Systeemspanning: 1000VDC
Tolerantie uitgangsvermogen: 0 ~ + 3%
Aansluitdoos: Waterdicht IP65
Bypassdiode: 2 st.
Afmetingen module: 1310 * 765 * 35 mm
Gewicht: 12,5 kg.

Volgens mij kan ik dit paneel aan mijn installatie koppelen met een IQ7 of een IQ7+ omvormer, die ik dan van marktplaats ga halen. Klopt dat? En heeft iemand een advies wat de beste keuze is (en waarom)?

Ik heb een DHZ account, installeren en toevoegen in Enlighten Manager heb ik eerder gedaan, daar verwacht ik geen probleem.

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:53
royduf schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 12:55:
Beste,

Ik wil 2 extra zonnepanelen met IQ7+ installeren.
Heb nu 4 panelen met IQ7 liggen met een Envoy metered.
Het verbinden met elkaar met kabels is mij duidelijk, maar niet hoe (en waar) ik deze 2 extra IQ7+ registreer/toevoeg in de Enphase Installatie app. Kan er ook niets over vinden.
Kunnen jullie mij helpen WAAR en HOE ik dit moet doen (ik heb een installatie account)
Uit mijn hoofd (is voor mij ook lang geleden) de micro's van te voren scannen (streepjescodes) met de installer toolkit app. Als de micro's geïnstalleerd zijn de boel aanzetten en dan zouden ze al vrij snel gevonden moeten worden, en dan kan je ze via de Array Builder ook toevoegen aan je bestaande legplan.

Grote Enphase topicIQ Gateway lokaal uitlezenPVOutput
10690Wp op O/W (Barneveld) • Panasonic Aquarea K-serie (7kW) WP • Gasloos per 1-11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:53
marnie schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 13:56:
Ik heb even advies nodig over de juiste keuze omvormer.

Mijn huidige installatie bestaat uit 12 IQ7+ en 2 IQ7A omvormers.
Ik wil een luifel boven mijn warmtepomp monteren bestaand uit één zonnepaneel. Het zonnepaneel heeft afwijkend maten en de volgende specs:

Fabrieksmodel: Eco Line ES210M
Artikelnummer: 1170210
EAN-code: 4260558576372
Cellen: 64 (4x16) monokristallijn Perc
Maximaal vermogen (Pmax): 210W
Max. Spanning (Vmp): 37.2V ............. is dit voldoende ivm de startspanning van de omvormer?
Max. Stroom (Imp): 5,65A
Nullastspanning (Voc): 43,6V
Kortsluitstroom (Isc): 6,14A
Temperatuurcoëfficiënt van Voc: -0,36% / K
Temperatuurcoëfficiënt van Isc: 0,05% / K
Temperatuurcoëfficiënt van vermogen: -0,44% / K
Normale celtemperatuur: 44 +/- 2 C
Bedrijfstemperatuur: -40 ~ + 85 C
max. Systeemspanning: 1000VDC
Tolerantie uitgangsvermogen: 0 ~ + 3%
Aansluitdoos: Waterdicht IP65
Bypassdiode: 2 st.
Afmetingen module: 1310 * 765 * 35 mm
Gewicht: 12,5 kg.

Volgens mij kan ik dit paneel aan mijn installatie koppelen met een IQ7 of een IQ7+ omvormer, die ik dan van marktplaats ga halen. Klopt dat? En heeft iemand een advies wat de beste keuze is (en waarom)?

Ik heb een DHZ account, installeren en toevoegen in Enlighten Manager heb ik eerder gedaan, daar verwacht ik geen probleem.
Excelsheet even invullen.
https://docs.google.com/s...1298965255#gid=1298965255

Grote Enphase topicIQ Gateway lokaal uitlezenPVOutput
10690Wp op O/W (Barneveld) • Panasonic Aquarea K-serie (7kW) WP • Gasloos per 1-11-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:30
Dank, die had ik over het hoofd gezien. Het wordt de + versie

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20:01
royduf schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 12:55:
Beste,

Ik wil 2 extra zonnepanelen met IQ7+ installeren.
Heb nu 4 panelen met IQ7 liggen met een Envoy metered.
Het verbinden met elkaar met kabels is mij duidelijk, maar niet hoe (en waar) ik deze 2 extra IQ7+ registreer/toevoeg in de Enphase Installatie app. Kan er ook niets over vinden.
Kunnen jullie mij helpen WAAR en HOE ik dit moet doen (ik heb een installatie account)
Als je alles geïnstalleerd hebt gewoon het tweede knopje op je IQ Gateway indrukken (scannen). IQ7 serie dan worden de nieuwe micro's wel gevonden.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:50
Gisteren en vandaag is een bedrijf bezig geweest mijn installatie.
Ik had 19 bestaande panelen met 5xiq7 en 14x iq7+ en dan nog een dak met involar micro omvormers.

Het word nu de 10 involars met nieuw panelen van 240wp naar 450wp en dan iq8 en 12 panelen ipv 10.
De bestaande 19 enphase word uitgewisseld voor de iq8 daar lagen panelen van 400wp al bij.
Dus totaal 31x iq8.
Ook komen er 2 laadpalen van enphase en 2x de 5p accu.

Helaas na 2 dagen is bijna alles aangesloten maar niks geactiveerd.

Dinsdag willen ze er pas mee verder gaan.
Erg jammer dit.
(Wel de oude invertere nog gekregen van de monteurs die al in de bus stonden (kunnen mooi op mp))

Nu heb ik ook al een tijdje een installateurs account.
En dacht ga zelf wel wat doen
Zag dat de nieuwe netelde envoy actief was maar in mijn account staan nog alle oude spullen.
Is het eenvoudig om zelf alles toe te voegen?

Ban na pagina3 na het einde van dit topic gegaan en (nog) niet alles doorgeworsteld

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Sjapy Vien
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 08-06 21:12
JMSL2022 schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 13:52:
[...]


Is de kabel voor je laadpaal soms afgetakt van de kabel waar je zonnepanelen stroom op leveren? Daar lijk het wel een beetje op.
Dit bleek het inderdaad te zijn. Laadpaal is nu apart op het systeem aan gesloten.👍

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:53
@SpikeHome Heb je dezelfde gateway gebruikt? Want daar is het protocol met iq7 ingeladen en kan je (nog) niet Iq8 op zetten. Er komt binnenkort een update uit dat je ook IQ8 op IQ7 gateway kan zetten maar dat zit nog in de test fase.

Grote Enphase topicIQ Gateway lokaal uitlezenPVOutput
10690Wp op O/W (Barneveld) • Panasonic Aquarea K-serie (7kW) WP • Gasloos per 1-11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21:48
SpikeHome schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 21:46:
Gisteren en vandaag is een bedrijf bezig geweest mijn installatie.
Ik had 19 bestaande panelen met 5xiq7 en 14x iq7+ en dan nog een dak met involar micro omvormers.

Het word nu de 10 involars met nieuw panelen van 240wp naar 450wp en dan iq8 en 12 panelen ipv 10.
De bestaande 19 enphase word uitgewisseld voor de iq8 daar lagen panelen van 400wp al bij.
Dus totaal 31x iq8.
Ook komen er 2 laadpalen van enphase en 2x de 5p accu.

Helaas na 2 dagen is bijna alles aangesloten maar niks geactiveerd.

Dinsdag willen ze er pas mee verder gaan.
Erg jammer dit.
(Wel de oude invertere nog gekregen van de monteurs die al in de bus stonden (kunnen mooi op mp))

Nu heb ik ook al een tijdje een installateurs account.
En dacht ga zelf wel wat doen
Zag dat de nieuwe netelde envoy actief was maar in mijn account staan nog alle oude spullen.
Is het eenvoudig om zelf alles toe te voegen?

Ban na pagina3 na het einde van dit topic gegaan en (nog) niet alles doorgeworsteld
Alle oude micro’s eruit gooien en dan middels deinstaller toolkit het gehele inbedrijfstellings proces doorlopen. Dan zal de gateway de juiste firmware ophalen nadat je de IQ8’s heb ingescand.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:50
Pazo schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 23:15:
@SpikeHome Heb je dezelfde gateway gebruikt? Want daar is het protocol met iq7 ingeladen en kan je (nog) niet Iq8 op zetten. Er komt binnenkort een update uit dat je ook IQ8 op IQ7 gateway kan zetten maar dat zit nog in de test fase.
Neem aan dat je de envoy bedoelt maar die is vervangen voo een metered

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:50
WillemP22 schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 23:23:
[...]

Alle oude micro’s eruit gooien en dan middels deinstaller toolkit het gehele inbedrijfstellings proces doorlopen. Dan zal de gateway de juiste firmware ophalen nadat je de IQ8’s heb ingescand.
De nieuwe envoy staat ook niet in mijn systeem.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21:48
SpikeHome schreef op zaterdag 29 maart 2025 @ 02:29:
[...]

De nieuwe envoy staat ook niet in mijn systeem.
In feite heb je alles nieuw, ook de gateway (voorheen heette die Envoy inderdaad). De installateur moet alleen de inbedrijfstelling nog doen, als ik het zo lees. Hopelijk snappen ze dat en maken ze er dinsdag geen 1-aprilgrap van. 😂

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Everest
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 21:18
Even een update over m’n EV charger 2:
De meeste bugs zijn na de laatste update verholpen, alleen het laden op overschot werkt nog niet zoals het hoort. Hoger dan 10A komt hij niet, terwijl er wel meer wordt geproduceerd. Begin vd week gemeld bij Enphase, maar zijn er inmiddels meer gebruikers van deze lader die dit ook ervaren?

Het handmatig laden werkt verder mooi samen met de 5P accu’s, ook reageert de lader vlot op de ingestelde maximale laadstroom.
Ik ben er achter dat het sturen van het overschot (accu of charger) mogelijk is met de System Controller 3. Deze hangt er inmiddels ook, alleen het aansluiten wordt nog een dingetje..

Zappi, IQ EV 2, Nibe S2125-12+SMO40, 15,8kWp, 3x Enphase 5P


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ulster Seedling
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 08-06 20:54

Ulster Seedling

“Middelgrote appel”

Weten jullie of het klopt dat de AI-optimalisatie naar de totale prijs (incl. belastingen) kijkt?

Ik heb overproductie (dus kan dit jaar nog mijn hele verbruik salderen). Maar het lijkt me daarom dat ik het beste de productie van de panelen kan uitschakelen (of beperken tot mijn eigen gebruik) als de prijs excl. belastingen negatief is.

Maar als de AI-optimalisatie kijkt naar de prijs incl. belastingen, schiet ik er niks mee op..?

“(…) met een rode blos op een geelgroene ondergrond.” Volgens Wikipedia tenminste.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:16
Allewijn schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 09:36:
[...]
Liefste had ik alles graag bij ENPHASE gehouden. Want handig qua app/overzicht etc. Alleen jammer dat offgrid zonnestroom met iq7plus setup niet zo maar lijkt te kunnen zonder peperdure extra component(en).
Wilde eerst ook de system controller met de 5P flexphase hebben. Ik ben een paar weken geleden ook geswitched naar het Victron platform. Ten eerste heeft Enphase de lancering gerekt van de system controller. Daarbij wil ik zelf meer invloed hebben op het gedrag van de batterij. Wanneer laden, wanneer ontladen, etc en niet overgeleverd zijn aan de keuzes van Enphase. Maar ook de kostprijs van de Enphase accu's zijn hoger dan van losse accu's. Bij Victron zijn de omvormers los van de accu's. Je kan het gewenste vermogen van de omvormer zelf kiezen, daarbij ook de grootte van je accu pakket en uiteindelijk goedkoper uit zijn dan een system controller + een 5P flexphase.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase (nog niet actief) | 45kWh PylonTech Pelio accu (nog niet actief)


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:50
Everest schreef op zaterdag 29 maart 2025 @ 08:29:
Even een update over m’n EV charger 2:
De meeste bugs zijn na de laatste update verholpen, alleen het laden op overschot werkt nog niet zoals het hoort. Hoger dan 10A komt hij niet, terwijl er wel meer wordt geproduceerd. Begin vd week gemeld bij Enphase, maar zijn er inmiddels meer gebruikers van deze lader die dit ook ervaren?

Het handmatig laden werkt verder mooi samen met de 5P accu’s, ook reageert de lader vlot op de ingestelde maximale laadstroom.
Ik ben er achter dat het sturen van het overschot (accu of charger) mogelijk is met de System Controller 3. Deze hangt er inmiddels ook, alleen het aansluiten wordt nog een dingetje..
Bij mij is die charger afgelopen vrijdag geïnstalleerd helaas is er nog niks in gebruik gesteld.
Maar ik ben wel benieuwd hoe dat gat werken met de 5p accu’s.
Ik zou nom willen laden zoveel mogelijk dus zou de paal tussen 1 en 3 fases schakelen en de laadstroom kunnen aanpassen.

Ook zou ik offgrid kunnen volgens de installateur maar bij mij hangt de system controller niet.
En wat ik hier zo lees heb je die wel nodig .
Morgen gelijk maar eens bellen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • EB W
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 11:27
Ik ben toch wel benieuwd wat we binnenkort gaan horen over het bidirectioneel laden met de EV 2 Charger. Aangezien hij geen omvormer aan boord heeft en het dus moet hebben van de DC naar AC omvormer in de auto.

Misschien komen ze wel met een kast met IQ omvormers die je er naast kan plaatsen (echter is het wel weer misleidend dat ze zeggen dat hij al de hardware heeft) Of hij blijft alleen beschikbaar voor auto’s die met AC overweg kunnen.

Overigens mocht het een DC omvormer worden dan moet de stekker ook worden veranderd, net als de Quasar 2 heeft.

[ Voor 11% gewijzigd door EB W op 30-03-2025 18:57 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22:18
Vraagje aan jullie. Ik heb mijzelf als beheerder aangemeld volgens FAQ vraag 14. Nu zie ik mijn systeem nog niet in mijn installer account. Gaat daar even overheen of moet ik nog iets doen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c6rpFtC8HNANrNPE3wURCHEW15o=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/L1EDHsskSSKuxz0h2O6qJmAH.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uecBRIKZD0Zhlxd1TmmecaJZtyQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/L0hObXZK5cIA4MvLxV5ZpIrE.png?f=fotoalbum_tile


Ik hoor graag of ik verder nog iets moet doen of gewoon een paar uurtjes wachten. Ik wil mijn originele installateur namelijk wel weer het beheer over laten nemen.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • argro
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 16:41
JMSL2022 schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 13:52:
[...]


Is de kabel voor je laadpaal soms afgetakt van de kabel waar je zonnepanelen stroom op leveren? Daar lijk het wel een beetje op.
Met een PV-verdeler ertussen met daarin het Q-Relais moet dat toch wel goed gaan?
Pazo schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 23:15:
@SpikeHome Heb je dezelfde gateway gebruikt? Want daar is het protocol met iq7 ingeladen en kan je (nog) niet Iq8 op zetten. Er komt binnenkort een update uit dat je ook IQ8 op IQ7 gateway kan zetten maar dat zit nog in de test fase.
Heb jij er een beeld bij hoe binnenkort binnenkort is? Is dat een kwestie van dag, weken of maanden?

so·wie·so (bw.) 1 hoe dan ook => überhaupt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:53
@argro Nee maar er lopen inmiddels field tests bij klanten van o.a. @WillemP22 . Dus ik hoop binnen enkele weken.

Grote Enphase topicIQ Gateway lokaal uitlezenPVOutput
10690Wp op O/W (Barneveld) • Panasonic Aquarea K-serie (7kW) WP • Gasloos per 1-11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JMSL2022
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 28-04 15:43
[quote]argro schreef op maandag 31 maart 2025 @ 14:57:
[...]
Met een PV-verdeler ertussen met daarin het Q-Relais moet dat toch wel goed gaan?

Met een Metered gateway wordt de stroom gemeten op de kabel die van de zonnepanelen af komt, als je op diezelfde kabel een laadpaal gaat aansluiten dan klopt die meting niet meer.

Verder doet het Q-relais niets met de gemeten stroom, die controleert alleen of de netspanning ok is.

20xLongi 410Wp, IQ7+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21:48
argro schreef op maandag 31 maart 2025 @ 14:57:
[...]
Met een PV-verdeler ertussen met daarin het Q-Relais moet dat toch wel goed gaan?

[...]
Heb jij er een beeld bij hoe binnenkort binnenkort is? Is dat een kwestie van dag, weken of maanden?
Is altijd gevaarlijk met Enphase. Loopt altijd uit. Onlangs hadden ze het over "weken".
Ik zeg niks.... :-)
Donderdag tijdens de roadshow wellicht een antwoord ophalen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • argro
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 16:41
JMSL2022 schreef op maandag 31 maart 2025 @ 20:22:
[quote]argro schreef op maandag 31 maart 2025 @ 14:57:
[...]
Met een PV-verdeler ertussen met daarin het Q-Relais moet dat toch wel goed gaan?

Met een Metered gateway wordt de stroom gemeten op de kabel die van de zonnepanelen af komt, als je op diezelfde kabel een laadpaal gaat aansluiten dan klopt die meting niet meer.

Verder doet het Q-relais niets met de gemeten stroom, die controleert alleen of de netspanning ok is.
Dat de Gateway Metered dan niet goed functioneert is helder. Maar het systeem als zodanig zal toch wel werken? En over die Gateway gesproken, is aansluiten mét CT-spoelen op de consumptiezijde, maar zónder CT-spoelen op de productiezijde dan de betere oplossing? Data over de productie komt immers ook van de micro-omvormers, zij het met een wat groter interval.

so·wie·so (bw.) 1 hoe dan ook => überhaupt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21:48
argro schreef op maandag 31 maart 2025 @ 21:34:
[...]
Dat de Gateway Metered dan niet goed functioneert is helder. Maar het systeem als zodanig zal toch wel werken? En over die Gateway gesproken, is aansluiten mét CT-spoelen op de consumptiezijde, maar zónder CT-spoelen op de productiezijde dan de betere oplossing? Data over de productie komt immers ook van de micro-omvormers, zij het met een wat groter interval.
Nee, dat is niet beter. Sterker nog…de Gateway accepteerd dat niet. Data vd micro’s via plc is trager. Daarom wil de Gateway ook de productie ct’s zien.
Systeem zal verder wel werken, alleen de data voor demonitoring is incompleet.

[ Voor 5% gewijzigd door WillemP22 op 31-03-2025 23:29 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:50
Mijn oude inverters wil ik uit mijn systeem halen.
Welke optie moet ik dan kiezen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ugl39l3IQXQPS6kCCQADk57b1lA=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Q3X8Q6ipFBCrARl4JDz8yYI1.jpg?f=user_large

ze gaan naar iemand anders toe.
Gewoon verwijderen of buiten gebruik stellen?

De envoy is door het bedrijf er al uit gehaald.

[ Voor 17% gewijzigd door SpikeHome op 01-04-2025 10:35 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:16
WillemP22 schreef op maandag 31 maart 2025 @ 20:33:
[...]

Is altijd gevaarlijk met Enphase. Loopt altijd uit. Onlangs hadden ze het over "weken".
Ik zeg niks.... :-)
Donderdag tijdens de roadshow wellicht een antwoord ophalen.
Vandaag roadshow Rotterdam, uitspraak van zojuist : "Vanaf vandaag"!

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase (nog niet actief) | 45kWh PylonTech Pelio accu (nog niet actief)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:53
SpikeHome schreef op dinsdag 1 april 2025 @ 10:33:
Mijn oude inverters wil ik uit mijn systeem halen.
Welke optie moet ik dan kiezen?
[Afbeelding]

ze gaan naar iemand anders toe.
Gewoon verwijderen of buiten gebruik stellen?

De envoy is door het bedrijf er al uit gehaald.
Volgens mij blijven ze er alsnog in staan.
Ik heb ook nog 10 oude micro's in mijn overzicht staan. Verwijderen helpt niet/. Je kan ze op retire zetten, maar ze blijven in de lijst staan. Volgens mij kan alleen Enphase ze er echt uithalen.

Grote Enphase topicIQ Gateway lokaal uitlezenPVOutput
10690Wp op O/W (Barneveld) • Panasonic Aquarea K-serie (7kW) WP • Gasloos per 1-11-2023

Pagina: 1 ... 38 ... 48 Laatste