Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 09:17
@Pazo Heb je toevallig een lasdoos onder de onderste rij hangen? Ergens onder die dakramen? Dan zou ik daar beginnen namelijk.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 09:17
@Vdvmark Hoe het is ingetekend in Enlighten zegt niets over hoe ze daadwerkelijk zijn aangesloten. Advies vanuit Enphase is niet meer dan 8 panelen in een branche. Bij 19 panelen moeten het dan sowieso 3 branches zijn. Maar als je ze allemaal in één string legt dan bestaat de kans dat het geheel wel werkt maar zal de spanningsopdrijving dusdanig zijn dat de laatste panelen sneller afgeschakeld worden omdat dat de netspanning daar te hoog wordt.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stef012
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19-09 15:32
blb4 schreef op maandag 6 januari 2025 @ 19:53:
[...]

Tuurlijk laat ik 't resultaat weten. Woensdag krijgen we weer eens wat zon geloof ik...
In het verleden heb ik hier ook al eens naar gekeken, maar had toen de Enphase installatie nog niet.. Ik ben benieuwd naar jouw bevindingen!

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 03:09
Wel, testen (DRM0) is nu wel over voor vandaag. Nog geen goed/volledig beeld.

Bevindingen tot nu toe: vanmorgen was 't goed zonnig, alle 9 inverters leverde stroom.
iets voor 11:00u heb ik de DRM0 weerstand verbroken (schakelaar er tussen gezet), na een seconde of wat hoorde ik het relais in de Gateway (Standaard) onschakelen en een paar seconde later waren alle IQ7+ inverters gestopt met productie. Het klopt dus wat @Eddie_ aangaf, de productie van de M250's kan niet gestopt worden.

So far so good. Na ongeveer 10 minuten heb ik de DRM0 status weer ongedaan gemaakt (weerstand weer verbonden. Ook weer na enige seconden hoorde ik 't relais in de Gateway weer omschakelen. De productie kwam echter niet goed terug. Na ruim een half uur ging 1 IQ7+ weer produceren, de overige 4 hebben de rest van de middag geen stroom meer geleverd. Wel is de communicatie tussen de Gateway en die inverters weer hersteld maar dus helaas geen stroomproductie.

Morgen eerst maar een kijken of alle inverters weer stroom gaan leveren. to be continued dus....

P.S. weet iemand of dat relais (in de Gateway) ook omschakeld als je via Enlighten de power productie uitzet?
P.S2: ik zie dat mijn gateway nu ook de laatste software versie heeft gekregen, hij zat eerst op 7.x.
P.S3: net een document (in het Duits) gevonden over relais gebruiken voor 't limiteren van de productie of export, die had ik nog niet eerder in 't Nederlands of Engels gevonden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tFIYMixf_keEKeSDAbOcxKAQ1bw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EJoFZ2Zx9M5rVS2X1bwBk0cc.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 11% gewijzigd door blb4 op 08-01-2025 19:42 . Reden: toevoeging duitstalig document ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
Eddie_ schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 07:06:
@Pazo Heb je toevallig een lasdoos onder de onderste rij hangen? Ergens onder die dakramen? Dan zou ik daar beginnen namelijk.
Ja twee kabelverbinders dus. Maar ik heb er destijds op gelet dat ze horizontaal hangen, dus de kabel in een boogje dat als er water langsloopt dat het vlak voor de kabelverbinder eraf druipt.
Maar goed. Aankomend weekend lijkt het wel droog te blijven (wel koud) dus misschien dan een poging wagen om te kijken.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 09:17
Ga maar eens kijken bij een redelijke regenbui (niet leuk om dan buiten te staan). Het water van je bovenste panelen gaat zonder problemen over het dakraam om vervolgens onder de panelen te "duiken". Ik zeg: 80% kans dat daar je probleem zit. Ondank boogjes in de kabel, d'r komt dan flink wat water langs.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
Eddie_ schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 20:51:
Ga maar eens kijken bij een redelijke regenbui (niet leuk om dan buiten te staan). Het water van je bovenste panelen gaat zonder problemen over het dakraam om vervolgens onder de panelen te "duiken". Ik zeg: 80% kans dat daar je probleem zit. Ondank boogjes in de kabel, d'r komt dan flink wat water langs.
Ja, maar de kabels zitten natuurlijk volledig onder de panelen aan de rails gebonden, ook de kabelverbinders.
Dit is de beste foto die ik kon vinden tijdens de installatie waarop de kabelverbinder zichtbaar is:


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vbhs0smRW9P9yu0w2OrMBb24Gjk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/WbvPejCIupPqJmD8pr7u0V64.jpg?f=user_large

Uitvergroot:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sRlMEswDUTUBMcW0Z311jKrBcxU=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/krcjvP5ljYznZkpJoipGn4ed.jpg?f=user_large

Je ziet dat de kabel die van boven komt zelfs lager ligt dat kabelverbinder zelf. En hangt dus achter de rails. Dit bij alle 3 zo. En dan ligt het paneel er dus nog bovenop. Dus ik dacht dat behoorlijk goed afgeschermd te hebben, zou niet weten hoe daar nu direct water bij moet komen (terwijl ze zelf ook nog waterdicht zouden moeten zijn).

Maar nogmaals, de 3 kabelverbinders zijn wel de verdachten om naar te kijken, wat ik dus ook zeker ga doen.
Heb nog geen andere verdachte in het vizier.

EDIT: Ik zie nu trouwens op de foto dat de kabel die uit de grijze PVC buis komt zwart is. Dat is volgens mij een neopreen kabel die ik heb gebruikt ipv YMVK kabel, bedenk ik mij nu. Niet dat het uit zou moeten maken.

[ Voor 7% gewijzigd door Pazo op 08-01-2025 23:21 ]

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 09:17
Ik las kabelverbinders en dacht aan lasdozen :)

Ziet er zeer netjes uit, complimenten!

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Joba
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 07-07 16:42
Joba schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 19:31:
Nu in twee weken drie keer gehad dat een hoofdzekering doorgebrand is. Enphase pv systeem is de grote verdachte maar het is een vreemd verhaal:
Oorzaak gevonden. Gisteren is elektricien geweest en heeft lasdoos vervangen. Daar bleek dat de isolatie van de kabels onder de oude wartels kapot was. Slecht gestript waarschijnlijk. Koper zichtbaar van meerdere aders, plus brandsporen. Dit heeft waarschijnlijk zo’n druk in de lasdoos gegeven dat deze eraf geknald is.

Als je een hamer hebt lijkt elk probleem op een spijker....


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 03:09
Joba schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 08:43:
[...]


Oorzaak gevonden. Gisteren is elektricien geweest en heeft lasdoos vervangen. Daar bleek dat de isolatie van de kabels onder de oude wartels kapot was. Slecht gestript waarschijnlijk. Koper zichtbaar van meerdere aders, plus brandsporen. Dit heeft waarschijnlijk zo’n druk in de lasdoos gegeven dat deze eraf geknald is.
Fijn dat 't gevonden en opgelost is! Die vorige stripper kan beter in een nachtclub gaan werken....

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wrc
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 18-09 21:23

Wrc

@Pazo Ik kan me niet voorstellen dat het je kabelverbinders zijn die een probleem geven. Als de aardlek eruit gaat moet er ergens wat weglekken. In de kabelverbinders zit bij mijn weten helemaal geen aarde dus kan er enkel maar kortsluiting in ontstaan als er al een probleem zou zijn. Dan kan de hoofdzekering er wel uit gaan maar niet de aardlek.

[ Voor 5% gewijzigd door Wrc op 09-01-2025 09:08 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hansieo
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 20-09 17:12
blb4 schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 17:49:
Wel, testen (DRM0) is nu wel over voor vandaag. Nog geen goed/volledig beeld.

Bevindingen tot nu toe: vanmorgen was 't goed zonnig, alle 9 inverters leverde stroom.
iets voor 11:00u heb ik de DRM0 weerstand verbroken (schakelaar er tussen gezet), na een seconde of wat hoorde ik het relais in de Gateway (Standaard) onschakelen en een paar seconde later waren alle IQ7+ inverters gestopt met productie. Het klopt dus wat @Eddie_ aangaf, de productie van de M250's kan niet gestopt worden.

So far so good. Na ongeveer 10 minuten heb ik de DRM0 status weer ongedaan gemaakt (weerstand weer verbonden. Ook weer na enige seconden hoorde ik 't relais in de Gateway weer omschakelen. De productie kwam echter niet goed terug. Na ruim een half uur ging 1 IQ7+ weer produceren, de overige 4 hebben de rest van de middag geen stroom meer geleverd. Wel is de communicatie tussen de Gateway en die inverters weer hersteld maar dus helaas geen stroomproductie.

Morgen eerst maar een kijken of alle inverters weer stroom gaan leveren. to be continued dus....

P.S. weet iemand of dat relais (in de Gateway) ook omschakeld als je via Enlighten de power productie uitzet?
P.S2: ik zie dat mijn gateway nu ook de laatste software versie heeft gekregen, hij zat eerst op 7.x.
P.S3: net een document (in het Duits) gevonden over relais gebruiken voor 't limiteren van de productie of export, die had ik nog niet eerder in 't Nederlands of Engels gevonden.
[Afbeelding]
Dit plaatje van jou kan ik bij mij nog niet oproepen...

maar kwam wel dít tegen... (heeft er mee te maken??zie Power Production Limiting by Gateway ?)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FQKapoMJPV6snUjJ9w3IwV8MXZU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d2QvVHswJaNLuliS0pud3qNt.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pNBgQvtc7HJM2cE0NtjK6SB5GPc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QM7Ee1XkasmBX6E9ZqtIcC1u.jpg?f=fotoalbum_large

10kWp + EV + 3x L/L Wtp en betwijfel of ik na 2027 wel een batt. neem (TvT moet prima zijn, anders neem ik geen risico met deze overheid)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
Wrc schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 09:07:
@Pazo Ik kan me niet voorstellen dat het je kabelverbinders zijn die een probleem geven. Als de aardlek eruit gaat moet er ergens wat weglekken. In de kabelverbinders zit bij mijn weten helemaal geen aarde dus kan er enkel maar kortsluiting in ontstaan als er al een probleem zou zijn. Dan kan de hoofdzekering er wel uit gaan maar niet de aardlek.
Ik heb er wel een aardedraad bij in zitten. Daarmee aard ik het rek.
Maar zowel de aardlek als 2 hoofdgroepen / hoofdzekeringen klappen eruit. Dus er ontstaat ergens kortsluiting vermoed ik.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 03:09
@Hansieo , dat lijkt een net andere functie, ik ben die ook aan 't onderzoeken :) . Daar staat wel overal bij dat dit alleen werkt met de metered versie maar ik ga 't zeker ook testen.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hansieo
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 20-09 17:12
blb4 schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 09:44:
@Hansieo , dat lijkt een net andere functie, ik ben die ook aan 't onderzoeken :) . Daar staat wel overal bij dat dit alleen werkt met de metered versie maar ik ga 't zeker ook testen.
ik heb geen metered, maar zie wél die optie.... :? maar ben noob op dat gebied.... 8)7

* limiting is niet uitschakelen dacht ik zo..

[ Voor 5% gewijzigd door Hansieo op 09-01-2025 09:53 ]

10kWp + EV + 3x L/L Wtp en betwijfel of ik na 2027 wel een batt. neem (TvT moet prima zijn, anders neem ik geen risico met deze overheid)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
@Hansieo
Dat scherm zit in Enlighten onder tabblad Apparaten (devices) en dan op de gateway serienummer klikken.
Je schakelt overigens daarmee je systeem uit (micro's krijgen het commando om te stoppen met produceren).

[ Voor 36% gewijzigd door Pazo op 09-01-2025 10:01 ]

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Stef012
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19-09 15:32
blb4 schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 09:44:
@Hansieo , dat lijkt een net andere functie, ik ben die ook aan 't onderzoeken :) . Daar staat wel overal bij dat dit alleen werkt met de metered versie maar ik ga 't zeker ook testen.
Zoals ik aangaf ben ik hier ook al eens mee bezig geweest, volgens mij moet je een ander contact gebruiken als je het DNO contact wilt gebruiken. Zie deze LINK.

Heel goed om te zien dat iemand anders hier ook mee bezig is. _/-\o_ Ben benieuwd naar de volgende bevindingen!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BigEagle
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 18:42
Wrc schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 09:07:
@Pazo Ik kan me niet voorstellen dat het je kabelverbinders zijn die een probleem geven. Als de aardlek eruit gaat moet er ergens wat weglekken. In de kabelverbinders zit bij mijn weten helemaal geen aarde dus kan er enkel maar kortsluiting in ontstaan als er al een probleem zou zijn. Dan kan de hoofdzekering er wel uit gaan maar niet de aardlek.
Dat kan wel als de lasdoos niet is volgegoten met hars. Vocht...

Voorbeeld wat ik (te veel) tegenkom:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7wkgXFpx5yOZMU3KN1vVA6nCS8o=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nEi2MngNOEyaejMHrLsHK02c.jpg?f=fotoalbum_small

[ Voor 27% gewijzigd door BigEagle op 09-01-2025 10:29 ]

Met een hamer in je hand lijkt alles op een spijker...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
BigEagle schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 10:24:
[...]


Dat kan wel als de lasdoos niet is volgegoten met hars. Vocht...

Voorbeeld wat ik (te veel) tegenkom:

[Afbeelding]
Zoals eerder gezegd, ik maak gebruik van kabelverbinders, geen lasdozen.
Heb er nu laatst dus eentje vervangen voor de lasdoos met giethars, maar die bleek dus niet het probleem te zijn.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 03:09
Stef012 schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 10:01:
[...]


Zoals ik aangaf ben ik hier ook al eens mee bezig geweest, volgens mij moet je een ander contact gebruiken als je het DNO contact wilt gebruiken. Zie deze LINK.

Heel goed om te zien dat iemand anders hier ook mee bezig is. _/-\o_ Ben benieuwd naar de volgende bevindingen!
Dat wat jij in die eerdere post beschrijft is volgens mij de DRM0 optie die op elke gateway zit. Daarnaast is inderdaad die optie met de relais, volgens Enphase zit die alleen in de Metered versie. Doorvoor moeten dan e.e.a. geconfigureerd worden in Enlighten en is 't aansluitschema:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YgafaG-YnHryjbt6PVnuJiP8XBc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IbwjAMmvC8luqVa0lVQ9FbKs.png?f=fotoalbum_large

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BigEagle
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 18:42
Pazo schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 10:58:
[...]


Zoals eerder gezegd, ik maak gebruik van kabelverbinders, geen lasdozen.
Heb er nu laatst dus eentje vervangen voor de lasdoos met giethars, maar die bleek dus niet het probleem te zijn.
Aha, oke. Verkeerd begrepen. Mea culpa...

Met een hamer in je hand lijkt alles op een spijker...


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 03:09
Hansieo schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 09:51:
[...]


ik heb geen metered, maar zie wél die optie.... :? maar ben noob op dat gebied.... 8)7

* limiting is niet uitschakelen dacht ik zo..
Klopt, ik zie 'm ook dus vandaar dat ik er ook wel even mee ga experimenteren.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeepPeepPeep
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 20-09 14:52

PeepPeepPeep

It’s all or nothing

Dit lijkt mij toch echt ideaal: YouTube: Enphase batterij icm dynamisch energiecontract en zero export was no...
(inhoudelijk dan, want wat een overdreven show wordt weer opgevoerd....)

Iemand al ervaring mee in de praktijk?

Daikin single split L/L woonkamer + dual split L/L in slaapkamer/zolder - WPB Vaillant 200 ltr - inductieoven -16 x 385Wp Bauer glas 12 x Z, 4 x O/W / Enphase IQ7+ / System Controler 3INT / 2x batterij 5P flex // sinds 2023 gasloos //


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 03:09
blb4 schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 11:21:
[...]

Klopt, ik zie 'm ook dus vandaar dat ik er ook wel even mee ga experimenteren.
Update: vandaag wat geëxperimenteerd met de optie om ‘t vermogen te beperken via de “relais ingangen” en de enlighten opties.

Nu ben ik niet 100% zeker van ‘t resultaat (omdat de zon nogal varieerde en mijn IQ7+s op ‘t oosten liggen dus vanaf 11:00u nam ‘t vermogen sowieso af) maar ‘t lijkt er op dat ‘t klopt dat op de standaard Gateway deze functionaliteit NIET ondersteund worden.

[ Voor 10% gewijzigd door blb4 op 09-01-2025 20:04 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 03:09
even een vraag tussendoor: Hoe kan ik 2 inverters deleten in mijn Gateway (Standaard)?

Ik heb een 2de hands Gateway Standard in gebruik, bij het installeren daarvan via de Toolkit app kreeg ik de vraag gesteld of ik bestaande inversters wilde wissen wat ik (natuurlijk) uitgevoerd heb maar op 1 of andere manier zijn er toch 2 geregistreerd gebleven. Ik heb diverse malen geprobeerd deze via Retire en Remove optie weg te gooien maar verder dan dat ze hidden staan kom ik niet.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
PeepPeepPeep schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 19:42:
Dit lijkt mij toch echt ideaal: YouTube: Enphase batterij icm dynamisch energiecontract en zero export was no...
(inhoudelijk dan, want wat een overdreven show wordt weer opgevoerd....)

Iemand al ervaring mee in de praktijk?
Ja wordt hier al vaker genoemd (ook door mij) en het werkt best goed, ook zonder batterij.
Aankomende maart loopt mij energiecontract af (vast contract), en ik zit er over te denken om dat over te stappen op dynamisch. En dan ga ik zeker hier nog verder induiken, ook in combinatie met Home Assistant.
blb4 schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 20:48:
even een vraag tussendoor: Hoe kan ik 2 inverters deleten in mijn Gateway (Standaard)?

Ik heb een 2de hands Gateway Standard in gebruik, bij het installeren daarvan via de Toolkit app kreeg ik de vraag gesteld of ik bestaande inversters wilde wissen wat ik (natuurlijk) uitgevoerd heb maar op 1 of andere manier zijn er toch 2 geregistreerd gebleven. Ik heb diverse malen geprobeerd deze via Retire en Remove optie weg te gooien maar verder dan dat ze hidden staan kom ik niet.
Niet. Zelf kan je dat niet. Ik heb er ook nog 10 oude in staan die er niet uit te krijgen zijn. Wellicht dat Enhpase het voor je kan doen, weet ik niet zeker. Ik heb mij er destijds maar bij neergelegd.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 03:09
Pazo schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 20:54:
[...]

Niet. Zelf kan je dat niet. Ik heb er ook nog 10 oude in staan die er niet uit te krijgen zijn. Wellicht dat Enhpase het voor je kan doen, weet ik niet zeker. Ik heb mij er destijds maar bij neergelegd.
Dank! Ik geloof dat je zelf geen factory reset kan uitvoeren (met een DIY account)?
Tja, ze zitten idd niet echt in de weg, 't zou een stuk lastiger zijn als ze een alarm geven dat niet alle inverters online zijn. Ik denk dat ik mij er ook wel bij neer zal kunnen leggen, uiteindelijk :) .

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 09:17
blb4 schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 20:48:
even een vraag tussendoor: Hoe kan ik 2 inverters deleten in mijn Gateway (Standaard)?

Ik heb een 2de hands Gateway Standard in gebruik, bij het installeren daarvan via de Toolkit app kreeg ik de vraag gesteld of ik bestaande inversters wilde wissen wat ik (natuurlijk) uitgevoerd heb maar op 1 of andere manier zijn er toch 2 geregistreerd gebleven. Ik heb diverse malen geprobeerd deze via Retire en Remove optie weg te gooien maar verder dan dat ze hidden staan kom ik niet.
Dit kan bij vanuit de Enlighten Manager https://enlighten.enphaseenergy.com/manager/dashboard. Je systeem kiezen en dan bij apparaten (Devices):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3fQmhyxlALC5mdWMM5PomxorA0g=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/5ErjMpbjj7r4aoU5DlwNBkOR.png?f=user_large

Mits je uiteraard de juiste rechten hebt.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
Eddie_ schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 07:01:
[...]

Dit kan bij vanuit de Enlighten Manager https://enlighten.enphaseenergy.com/manager/dashboard. Je systeem kiezen en dan bij apparaten (Devices):

[Afbeelding]

Mits je uiteraard de juiste rechten hebt.
Ze worden wel verborgen, maar ze blijven in de lijst staan, als retired devices.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gyailvQav3k_sk-DTN6Nki0yyhQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Ygl7W2ijZuurYJ440ASOjBdR.jpg?f=user_large

Ik zou ze gewoon het liefst helemaal weg hebben :)

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 09:17
Dan kiezen voor remove i.p.v. Retire

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
Eddie_ schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 08:21:
Dan kiezen voor remove i.p.v. Retire
En dat werkt dus niet, blijven gewoon staan. Net wat @blb4 zegt.

EDIT:

Een mogelijk verklaring zou kunnen zijn, dat ze nooit stroom opgewekt mogen hebben? Dat hebben ze natuurlijk wel gedaan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PnFiaeXrgs6SO_ocvOVFqcfHdjo=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/OFGppiSUgdWj5QywTf5HuuXY.jpg?f=user_large

Maar vreemd dat ze niet gewoon uit de lijst kunnen. Die 10 van mij zijn opgeblazen met de blikseminslag, die komen echt nooit meer (ergens anders) terug :)

EDIT 2:

Er zit gewoon ergens een fout in de software. Net geprobeerd weer eentje te verwijderen, krijg je deze melding, en staat daarna dus gewoon weer in de lijst.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZC_QvlasFe16ckl0nv2i67kRVAU=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/CXzfQMpaQrELdV93uixzJK1U.jpg?f=user_large

EDIT 3:
Laatste poging: Ik heb een retired micro 'unretired'. Daarna kwam deze weer als actieve micro in de lijst te staan. Daarna 'remove' gedaan. Krijg de melding dat ie is verwijderd, maar staat vervolgens gewoon weer in de (verborgen) lijst bij de retired devices.

[ Voor 84% gewijzigd door Pazo op 10-01-2025 08:45 ]

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Boeryepes
  • Registratie: Januari 2016
  • Niet online
Pazo schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 08:21:
[...]


En dat werkt dus niet, blijven gewoon staan. Net wat @blb4 zegt.

EDIT:

Een mogelijk verklaring zou kunnen zijn, dat ze nooit stroom opgewekt mogen hebben? Dat hebben ze natuurlijk wel gedaan.

[Afbeelding]

Maar vreemd dat ze niet gewoon uit de lijst kunnen. Die 10 van mij zijn opgeblazen met de blikseminslag, die komen echt nooit meer (ergens anders) terug :)

EDIT 2:

Er zit gewoon ergens een fout in de software. Net geprobeerd weer eentje te verwijderen, krijg je deze melding, en staat daarna dus gewoon weer in de lijst.

[Afbeelding]
Zelfde ervaring hier met de 6 panelen van mijn buren. Deze werden vrij snel opgepikt nadat deze geplaatst waren. Deze zijn van een woningcorporatie, de buren hebben geen eigen account.

The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 09:17
Ik zie het nu ook bij mezelf inderdaad. Ik heb er niet zoveel moeite mee dat hij op retired blijft staan. Maar d'r moet vast een mogelijkheid zijn om hem definitief te verwijderen.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
Eddie_ schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 08:45:
Ik zie het nu ook bij mezelf inderdaad. Ik heb er niet zoveel moeite mee dat hij op retired blijft staan. Maar d'r moet vast een mogelijkheid zijn om hem definitief te verwijderen.
Ik heb een hekel aan dingen die niet kloppen in lijsten waar ik vervolgens zelf geen invloed op heb (maar wel zou moeten hebben) >:)
Iets met OCD? Ik heb ze niet meer, dus het moet weg uit de lijst. Clean houden die handel :)
Misschien dat ik Enphase eens een keer ga bellen.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Boeryepes
  • Registratie: Januari 2016
  • Niet online
Pazo schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 08:47:
[...]


Ik heb een hekel aan dingen die niet kloppen in lijsten waar ik vervolgens zelf geen invloed op heb (maar wel zou moeten hebben) >:)
Iets met OCD? Ik heb ze niet meer, dus het moet weg uit de lijst. Clean houden die handel :)
Herkenbaar.

The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 03:09
Dat dus allemaal 😀. Misschien kunnen we een praatclubje beginnen :)

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Boeryepes
  • Registratie: Januari 2016
  • Niet online
blb4 schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 10:23:
Dat dus allemaal 😀. Misschien kunnen we een praatclubje beginnen :)
Ach, mijn vrouw helpt me al met dingen te accepteren, wat meestal niet werkt (wel handig op het werk overigens 💪) maar in dit geval kijk ik gewoon niet naar dat overzicht 😛.

En trouwens, is GoT al niet ons grote praatclubje? Hoeveel actieve leden hebben we trouwens?

The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 09:17
@Pazo blijf jij die retired micro in je lijst zien dan? Ik heb er ook één en die zie ik alleen als ik kies voor "Show all microinverters".

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
Eddie_ schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 10:39:
@Pazo blijf jij die retired micro in je lijst zien dan? Ik heb er ook één en die zie ik alleen als ik kies voor "Show all microinverters".
ja klopt, zie je alleen als je klikt op 'show all microinverters'. Maar dan nog, ik heb ze niet meer, er is een optie dat je ze kan verwijderen, maar dat werkt kennelijk niet. Het doet niet wat het moet doen. En dat schuurt in mijn brein, haha ;)

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dollyking
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 19-09 14:51

dollyking

duck tape

verwijderen lukt mij ook niet, ik heb een zwervende omvormer in mijn systeem staan die niet van mij is en dus ook niet aan mij rapporteert. hierdoor krijg ik wel de storings melding "micro omvormers rapporteren niet"
ik krijg deze ook niet verwijderd. Ik denk dat die van de buurman is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
dollyking schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 15:28:
verwijderen lukt mij ook niet, ik heb een zwervende omvormer in mijn systeem staan die niet van mij is en dus ook niet aan mij rapporteert. hierdoor krijg ik wel de storings melding "micro omvormers rapporteren niet"
ik krijg deze ook niet verwijderd. Ik denk dat die van de buurman is.
Wellicht beter om dat ferrietringen te installeren indien die er nog niet tussen zitten.
En ik denk dat Enphase wel wat aan die gateway dan doen, want dat je steeds valse foutmeldingen krijgt lijkt me ook niet wenselijk.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pandabeer35
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 20:51
Hoi medetweakers,

Volgende week worden bij ons 13 panelen met Enphase IQ8MC omvormers geplaats, samen met Enphase Envoy + 3 fase relais en Envoy Metered.

Nu heb ik het e.e.a. in Home Assistant - voor de zonnepanelen wil ik uiteraard ook de opwekking e.d. kunnen inzien, nu zie ik dat sommige een installateurs account in Enphase aanmaken om meer uit de gegevens te kunnen halen?

Wat zijn de verschillen tussen het standaard account en het installateurs account als ik de data in Home Assistant wil inlezen - zijn er echt belangrijke inzichten die ik mis als standaard gebruiker?

Installateur wil mij wel de installateurs toegang geven maar geeft aan dat zij dan niet meer mee kunnen kijken en reageren als er iets niet goed gaat.

Kunnen er geen 2 installateurs accounts actief zijn?

Alvast bedankt voor jullie hulp! _/-\o_

[ Voor 74% gewijzigd door Pandabeer35 op 10-01-2025 16:52 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
@Pandabeer35

Ja je kunt een bedrijfsaccount aamaken (zie TS, FAQ vraag 14) en je eigen system toegang geven. Je kunt je installateur volgens mij daarnaast ook nog toegang geven, dat hij jouw systeem ook nog steeds kan zien.


En dan voor het uitlezen / verder gaan met HA; zie daarnaast ook het ander topic: [Enphase] Envoy / IQ Gateway lokaal uitlezen voor domotica

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ydestord
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 04-09 12:08
Pazo schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 10:52:
[...]


ja klopt, zie je alleen als je klikt op 'show all microinverters'. Maar dan nog, ik heb ze niet meer, er is een optie dat je ze kan verwijderen, maar dat werkt kennelijk niet. Het doet niet wat het moet doen. En dat schuurt in mijn brein, haha ;)
Is de simpele reden niet dat als je die daadwerkelijk volledig uit je site wil je ook de statistieken (productie) etc.. van wanneer ze nog actief waren niet meer hebt, dus de 'lifetime' counters etc.. zouden niet meer correct zijn. vandaar die warning "...will remove all prior data ..". Dus waarschijnlijk als er productie was over een bepaalde periode laten ze dit niet toe.

Ik heb ook de homeassistant integratie en de 2 IQ's die op mijn site retired zijn worden niet opgepikt door de integratie dus de lijst in HA is clean :)

Mvg

Yves

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
@ydestord dat klinkt zeker als een valide reden, had ik niet aan gedacht!

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 03:09
Pazo schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 17:27:
@ydestord dat klinkt zeker als een valide reden, had ik niet aan gedacht!
Dat zou idd in zo’n (defect) situatie een goede reden zijn, in mijn situatie waarbij ik een gateway heb overgenomen is dat niet relevant en zou dan zelfs verkeerde historische waarden geven.

[ Voor 7% gewijzigd door blb4 op 10-01-2025 17:33 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
Ja dat is waar. Een vervangende gateway zou wel uit de lijst moeten kunnen. Toch maar eens Enphase bellen. Nu wil ik het weten ook :)

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • m.eddy
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 20:12
Heb vorig jaar de gateway standard vervangen toen die defect geraakt was. Enphase had een vervanger opgestuurd die met de toolkit vrij eenvoudig te vervangen was door bij "Replacement and RMA services" vervolgens "Replace Devices" en dan "IQ Gateway" te kiezen.

Is de overgang van Gateway Standard naar Metered ook zo simpel?
Ik snap dat de spoelen ook geinstalleerd moeten worden uiteraard maar is de rest van de procedure hetzelfde?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • londemanmp
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 20-09 06:54
Wij gebruiken sinds dinsdag ( 08-01-25 ) de enphase app

Alleen laat onze enphase app alleen de opwek zien en niet het verbruik.
De Essent app laat het wel zien maar die is niet real time. ( dag later )

Ben benieuwd waar ik dat eventueel kan instellen.
Aansluiting hoop ik wel dat dat goed zit, gaat namelijk 1 draad naar de groep van de pv.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • breew
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 04:38
londemanmp schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 08:08:
Wij gebruiken sinds dinsdag ( 08-01-25 ) de enphase app

Alleen laat onze enphase app alleen de opwek zien en niet het verbruik.
De Essent app laat het wel zien maar die is niet real time. ( dag later )

Ben benieuwd waar ik dat eventueel kan instellen.
Aansluiting hoop ik wel dat dat goed zit, gaat namelijk 1 draad naar de groep van de pv.
Metered gateway met CT spoel op elke fase geïnstalleerd ?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 09:17
Burstmode in actie:
(hoop dat de link werkt).
[Video: https://drive.google.com/file/d/1JcPBa8iKuPo-3YwtoQ_wAvQazslPeYE9/view?usp=sharing]

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GZbzsvqGyccpmH_IGBoz0zRfVvo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/wxedMQuDSe1X8pa6E4V2IlvN.png?f=user_large

[ Voor 37% gewijzigd door Eddie_ op 11-01-2025 10:08 ]

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
m.eddy schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 20:40:
Heb vorig jaar de gateway standard vervangen toen die defect geraakt was. Enphase had een vervanger opgestuurd die met de toolkit vrij eenvoudig te vervangen was door bij "Replacement and RMA services" vervolgens "Replace Devices" en dan "IQ Gateway" te kiezen.

Is de overgang van Gateway Standard naar Metered ook zo simpel?
Ik snap dat de spoelen ook geinstalleerd moeten worden uiteraard maar is de rest van de procedure hetzelfde?
Lijkt mij wel toch? Ja het is een ander apparaat, maar de procedure lijkt mij gewoon hetzelfde. Alleen daarna de stappen in de installer toolkit app doorlopen om de o.a. de CT spoelen te configureren.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
londemanmp schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 08:08:
Wij gebruiken sinds dinsdag ( 08-01-25 ) de enphase app

Alleen laat onze enphase app alleen de opwek zien en niet het verbruik.
De Essent app laat het wel zien maar die is niet real time. ( dag later )

Ben benieuwd waar ik dat eventueel kan instellen.
Aansluiting hoop ik wel dat dat goed zit, gaat namelijk 1 draad naar de groep van de pv.
Dan heb je een gateway standard. Of een metered maar dan geen CT spoelen geïnstalleerd.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
Eddie_ schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 10:07:
Burstmode in actie:
(hoop dat de link werkt).
[Video]

[Afbeelding]
Ik kan het filmpje zien, maar waar kijk ik naar? :)
Zie je aan het knipperen van de lampjes dat de burstmode werkt?

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • justice strike
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 08-08 09:26
eventjes een vraagje hier. Mijn meterkast wordt binnenkort verzwaard (van 1 naar 3 fase).

Ik heb een metered envoy staan die answich wel op 3 fase kan worden aangesloten, maar die staat nu op 1 fase (met een 1 fase stop).

De electricien heeft niet met enphase gewerkt dus die wil dat niet veranderen, maar gaf aan dat het in principe gewoon goed moet werken, omdat het nu afgezekerd is op 16 amp en dat zou een enkele fase niet moeten overbelasten. Ik besef me wel dat de metingen niet meer goed zullen zijn, aangezien ik de levering en gebruik maar ga meten op 1 enkele fase.

3 vragen:
1. klopt het dat ik de pv installatie gewoon met rust kan laten?
2. zijn er voordelen om het toch op 3 fase te zetten? (of bijv alleen op 1 fase terug te leveren en op 3 fase te meten oid?)
3. Kun je gewoon 2 ct klemmen erbij plaatsen om de metingen weer correct te krijgen of moet dan de hele envoy ook op 3 fase terugleveren?

U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 09:17
Pazo schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 10:25:
[...]


Ik kan het filmpje zien, maar waar kijk ik naar? :)
Zie je aan het knipperen van de lampjes dat de burstmode werkt?
Ja, door het knipperen van groen en dan weer rood kun je zien dat de Burst mode bezig is.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 09:17
m.eddy schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 20:40:
Heb vorig jaar de gateway standard vervangen toen die defect geraakt was. Enphase had een vervanger opgestuurd die met de toolkit vrij eenvoudig te vervangen was door bij "Replacement and RMA services" vervolgens "Replace Devices" en dan "IQ Gateway" te kiezen.

Is de overgang van Gateway Standard naar Metered ook zo simpel?
Ik snap dat de spoelen ook geinstalleerd moeten worden uiteraard maar is de rest van de procedure hetzelfde?
Absoluut, is gewoon dezelfde werkwijze. Alleen heb je dan de Metered en moet je de CT's (natuurlijk) goed aansluiten.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 09:17
@justice strike Met twee extra CT's om de twee nieuwe consumptie fasen ben je er nog niet. Ook zal de Metered op drie fase moeten worden aangesloten. Dus ook de automaat van de Gateway zal vervangen moeten worden door een drie fase (aardlek)automaat.

Een enkel fase Enphase installatie in een drie fase meterkast gaat gewoon prima.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
Het is beetje koud maar wel zonnig dus toch een goed moment om straks maar eens het dak op te gaan en verder te zoeken naar de oorzaak.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • justice strike
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 08-08 09:26
Eddie_ schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 10:36:
@justice strike Met twee extra CT's om de twee nieuwe consumptie fasen ben je er nog niet. Ook zal de Metered op drie fase moeten worden aangesloten. Dus ook de automaat van de Gateway zal vervangen moeten worden door een drie fase (aardlek)automaat.

Een enkel fase Enphase installatie in een drie fase meterkast gaat gewoon prima.
Dat is prima, dan vraag ik de electricien om nog een 3 fase automaat erin te zetten. Dan nog 2 ct klemmen en dat zou moeten werken? of moet er dan nog meer aangepast worden?

U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 09:17
In theorie zou dat voldoende moeten zijn. Wel zul je de instellingen van je Metered aan moeten passen naar een drie fase meting (consumptiezijde).

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • justice strike
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 08-08 09:26
ik moet zowieso even de instalateur bellen. Kom er net achter dat ze me wel voor 4 ct klemmen in rekening hebben gebracht, maar er maar 2 hebben geleverd (die bij de envoy-s metered zitten) Ik moet eerst uitzoeken wat ze nog meer niet hebben geleverd, maar het is ook al weer meer dan een jaar geleden dat ze hem opgeleverd hebben, en ik kom er net achter doordat de electricien hem open maakt.

overigens, ik lees dat je de relay alleen op 3 fase moet aansluiten voor de communicatie van de micro-omvormers. Ik heb alleen echter maar omvormers op 1 fase, dus anzich heb je die dan niet nodig.

U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • londemanmp
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 20-09 06:54
Pazo schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 10:24:
[...]


Dan heb je een gateway standard. Of een metered maar dan geen CT spoelen geïnstalleerd.
Bedankt voor de reacties, dat is wel jammer ( ook jammer dat bij de offerte dit ook niet even gemeld is )

Is het mogelijk zonder de meterkast open te hebben om dit kastje 1 op 1 om te wisselen ? ( en natuurlijk serie nummer anders door te geven etc )

[ Voor 6% gewijzigd door londemanmp op 11-01-2025 11:43 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 09:17
Zorgen dat je Enphase installatie op fase 1 zit, dan heb je geen fasekoppelaar nodig en kun je gewoon gebruik blijven maken van de enkel fase uitvoering van het IQ Relais.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 09:17
@londemanmp Heeft weinig zin. Als je geen CT's plaatst dan kan de metered ook niet aangeven wat je productie/consumptie is. Misschien een Homewizard P1 meter installeren? Ben je voor een paar tientjes klaar.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
Pazo schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 10:37:
Het is beetje koud maar wel zonnig dus toch een goed moment om straks maar eens het dak op te gaan en verder te zoeken naar de oorzaak.
Verroeste schroeven... Zegt genoeg.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0fbZeRzJPE7kfhonBPRo-BzLQY4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/2Av73K28FR2SPQKeK1xxpN3L.jpg?f=user_large

Dit is de onderste kabelverbinder tussen de bovenste 5 panelen naar de onderste 5 panelen. Hier is dus toch water bij gekomen.
Heb nog 2 verbinders in de dit traject er tussen zitten, maar ik koppel dit nu eerst los en ga kijken of het met de onderste 5 panelen dan wel goed gaat. Dan hoef ik alleen deze te vervangen. De andere 2 zijn lastiger bereikbaar (en er ligt ijs op het dak...)

Straks naar de bouwmarkt en lasdozen met gierhars halen.

Wordt vervolgd.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 03:09
justice strike schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 11:27:
ik moet zowieso even de instalateur bellen. Kom er net achter dat ze me wel voor 4 ct klemmen in rekening hebben gebracht, maar er maar 2 hebben geleverd (die bij de envoy-s metered zitten) Ik moet eerst uitzoeken wat ze nog meer niet hebben geleverd, maar het is ook al weer meer dan een jaar geleden dat ze hem opgeleverd hebben, en ik kom er net achter doordat de electricien hem open maakt.

overigens, ik lees dat je de relay alleen op 3 fase moet aansluiten voor de communicatie van de micro-omvormers. Ik heb alleen echter maar omvormers op 1 fase, dus anzich heb je die dan niet nodig.
Als je omvormers op 1 fase hebt maar met Metered gateway wel 3 fase netaansluiting wil meten dan is 1 fase Q relais voldoende maar moet je de gateway wel achter een (eigen) (6A) 3 fase automaat aansluiten want de gateway moet de spanning van de 3 fases meten. En natuurlijk CT spoelen op alle 3 de fasen van de netaansluiting.

Alternatief kan idd zijn iets op de P1 poort van je elektriciteitsmeter aan te sluiten maar dan heb je je verbruik dus niet binnen de Enphase omgeving en kan bv export niet beperk worden.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 03:09
Pazo schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 11:59:
[...]


Verroeste schroeven... Zegt genoeg.

[Afbeelding]

Dit is de onderste kabelverbinder tussen de bovenste 5 panelen naar de onderste 5 panelen. Hier is dus toch water bij gekomen.
Heb nog 2 verbinders in de dit traject er tussen zitten, maar ik koppel dit nu eerst los en ga kijken of het met de onderste 5 panelen dan wel goed gaat. Dan hoef ik alleen deze te vervangen. De andere 2 zijn lastiger bereikbaar (en er ligt ijs op het dak...)

Straks naar de bouwmarkt en lasdozen met gierhars halen.

Wordt vervolgd.
Fijn dat je in elk geval wat gevonden hebt! Elke 230V verbinding in weer en wind is toch altijd een zwak punt. Je hebt echt hoogwaardig spul nodig om er geen problemen mee te krijgen.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
Goed. Kabelverbinder heb ik verwijderd en daarna de boel weer aangezet. Onderste 5 panelen (en dus het hele systeem) bleven netjes draaien. Dus deze kabelverbinder is de boosdoener (wat ook wel te zien is). Daar stroomt dus ook veel water langs van boven (wat @Eddie_ al eerder aangaf).

Lasdoos met giethars zit er inmiddels aan. Even wachten tot een uurtje of 15:00 en dan het paneel weer plaatsen en dan kan de boel aan... fingers crossed.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LDfxUmnV7eXDYkjwhgw6-v2TCx0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/JyT2uwkEs8PSqCr9exB4Ggkg.jpg?f=user_large


EDIT: weet je wat me nu trouwens ook opvalt... de micro hangt verkeerd om :o
Das ook stom... |:(

[ Voor 7% gewijzigd door Pazo op 11-01-2025 14:46 ]

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mike123
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 03:02
Pazo schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 11:59:
[...]


Verroeste schroeven... Zegt genoeg.

[Afbeelding]

Dit is de onderste kabelverbinder tussen de bovenste 5 panelen naar de onderste 5 panelen. Hier is dus toch water bij gekomen.
Heb nog 2 verbinders in de dit traject er tussen zitten, maar ik koppel dit nu eerst los en ga kijken of het met de onderste 5 panelen dan wel goed gaat. Dan hoef ik alleen deze te vervangen. De andere 2 zijn lastiger bereikbaar (en er ligt ijs op het dak...)

Straks naar de bouwmarkt en lasdozen met gierhars halen.

Wordt vervolgd.
Die aders zijn geen massieve kern zo te zien. Heb je nu wel adereindhulzen gebruikt?
Of Wago blokjes, dan hoeft het niet.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
mike123 schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 15:40:
[...]


Die aders zijn geen massieve kern zo te zien. Heb je nu wel adereindhulzen gebruikt?
Of Wago blokjes, dan hoeft het niet.
Nee dat is de q-cabele, die heeft geen massieve kern.
Maar nu zit het dus in de lasdoos met wago's en gierhars. Net de boel gestart en het lijkt allemaal weer te werken :)

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 09:17
@Pazo Fijn dat je het gevonden hebt! Die YMVK kabel in de foto (met verroeste schroeven) die komt van de bovenste rij? Dan zou ik die ook nog even controleren. Je zal niet de eerste YMVK kabel hebben waar het water doorheen lekt.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
@Eddie_ ja die komt van de bovenste rij af.
Is volgens mij wel droog. Alles zit nu weer dicht, systeem draait en lijkt allemaal goed te gaan. Zal vanavond nog wel even het hele verhaal typen want ik weet nu waarom / wat er fout is gegaan.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Louwm
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 19:50
Pazo schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 16:28:
@Eddie_ ja die komt van de bovenste rij af.
Is volgens mij wel droog. Alles zit nu weer dicht, systeem draait en lijkt allemaal goed te gaan. Zal vanavond nog wel even het hele verhaal typen want ik weet nu waarom / wat er fout is gegaan.
met die oude waterdichte kabelverbinder die er zat had je daar ook een losse aarde draad bij gevoegd waar door de waterdichte afsluiting niet goed meer rond de kabel drukte ? (net zoals nu met die lasdoos )

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
Louwm schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 19:15:
[...]

met die oude waterdichte kabelverbinder die er zat had je daar ook een losse aarde draad bij gevoegd waar door de waterdichte afsluiting niet goed meer rond de kabel drukte ? (net zoals nu met die lasdoos )
Dat klopt, maar er zit wel en rubbere afsluiting ring in, en daarnaast heb ik ze ook nog gekit op die aansluiting.
Maar het is belangrijk dat de kabelverbinder horizontaal aan de rails hang, dan kan er eigenlijk nooit water in komen. En dat was bij deze niet het geval, die hing verticaal in het verlengde van kabel die van boven kwam, waar dus mooi het regenwater langs kon stromen. Maar: dat had ik zelf niet zo gedaan! Zal zo even het hele verhaal uitwerken.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +18 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
Oke, nog even resumé mbt PV- aardlek + 2 hoofdfasen die er steeds uitklapte. Even een uiteenzetting van het probleem, de zoektocht en de oplossing. Als naslagwerk en mogelijk ook interessant / behulpzaam voor een ander.

Dit is dus de situatie zoals het op mijn dak is:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SmHAoNtHpqVEiRJdAGItLXLtmj4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/cQzkNRLcMWigsyCKNw1rJq0E.png?f=user_large

De 6 panelen op de uitbouw heb ik de zomer dit jaar geplaatst. De rest van de panelen liggen er al langer dan 3 jaar. Ik heb een vertakking gemaakt aan de ymvk kabel, afkomstig van de 10 panelen (2x5) van het schuine dak west. En dat loopt dan samen via 1 ymvk kabel naar de meterkast.

Toen het de afgelopen maand zo ontzettend veel heeft geregend, klapte de aardlek van de PV eruit + 2 hoofdfasen. Ik dacht dat het probleem bij vertakking van de 6 nieuwe panelen op de uitbouw zou liggen of bij de kabelverbinder (van Q-cable naar ymvk kabel) van die 6 panelen. Die waren immers als laatste gelegd, en de rest van systeem draaide al jaren zonder problemen. De lasdoos waar de groep vanaf het dak en de uitbouw samen kwamen was een vrij simpele doos, en na het openmaken bleek die toch niet meer 100% droog te zijn. Dus daarvoor een betere, waterdichte lasdoos tussen gezet:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xh9At_Xl5PMC3fA-5EdqUt4Aykw=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DrEtGjoIRmPNhCGCSEbKZzHp.jpg?f=fotoalbum_medium
Water op de kabels

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HfNpTMCDHLd4ABhu-uKIe-JRf8c=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d6icZZLpAcx5YgVnd5qPTprk.jpg?f=fotoalbum_medium
Nieuwe, waterdichte lasdoos gemonteerd

De boel weer aangesloten, aangezet maar helaas, het klapte er al weer vrij snel uit. Dus toen dacht ik dat de kabelverbinder van de 6 panelen op de uitbouw de boosdoener zou zijn. Zou wel vreemd zijn, want deze had ik horizontaal, onder het paneel vastgebonden. Daar kon echt geen direct water bij komen. Ik heb die kabelverbinder los gemaakt (alles was kurkdroog daarbinnen) en toch maar vervangen door een lasdoos met giethars:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kGhfJNhD1mU7lwHWBLV7ddlq3cU=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OXpKnUqfEF1auaUVFiHHiogH.jpg?f=fotoalbum_medium
Giethars vers in de kabeldoos

Boel weer aangesloten, aangezet en klabam: weer alles eruit :| Met die laatste groep van 6 panelen op de uitbouw was dus niets mis. Dan moest het haast wel van 10 panelen van het schuine dak west komen. Die dus vervolgens losgekoppeld in de lasdoos, boel weer aangezet en ja hoor, het systeem bleef draaien.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ub9pJjwAyh2X4Hhlc_LDAIQsv4U=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/N34Dbrj1qB7tvCX30CBcEDv8.png?f=fotoalbum_medium
10 panelen op het schuine west dak afgekoppeld

Dus het probleem lag zeker bij die 10 panelen, en waarschijnlijk dus in 1 van de 3 kabelverbinders die in dat stuk er tussen zitten. Echter zou ik dat nog steeds vreemd vinden, want ik had ze horizontaal aan de rails bevestigd, toch?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wDwS9nW1GygKIOmcWh8ptSwt770=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/krcjvP5ljYznZkpJoipGn4ed.jpg?f=fotoalbum_medium
Foto van 1 van de kabelverbinders aan de rails tijdens installatie 4 jaar geleden

Zoals ook op de tekening bovenaan te zien is, loopt er een ymvk kabel in pvc buis van de bovenste 5 panelen naar de onderste 5 panelen. En aan beide kanten zit tussen een kabelverbinder (om de Q-cable met de ymvk te verbinden). De eerste verdachte zou de onderste kabelverbinder zijn, omdat er regenwater langs de buis naar beneden loopt. Dus vandaag het paneel los gemaakt, en is trof dus een loshangende, verticaal gerichte, drijfnatte kabelverbinder aan. Na openen bleken de schroeven verroest te zijn. Oorzaak gevonden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vXcmCReZaJBQndXcM_hjiY7Cem4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2Av73K28FR2SPQKeK1xxpN3L.jpg?f=fotoalbum_medium
Verroeste schroeven in de kabelverbinder

Dus die kabelverbinder vervangen voor een lasdoos met giethars:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4tKsgwnZ6Iz5-xxNbat2-jX7Oe8=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JyT2uwkEs8PSqCr9exB4Ggkg.jpg?f=fotoalbum_medium

Boel weer aangesloten, aangezet en jeej! Het werkt weer! *O*

Maar nu komt het: de oplettende lezer heeft misschien iets gemerkt. Op de foto van tijdens de installatie en die van direct hierboven gaat het om hetzelfde paneel / dezelfde positie. Maar die kabelverbinder hing toch horizontaal aan het rek? En de micro zit ook verkeerd om op het rek.

En toen wist ik het weer: alles is 4 jaar geleden vervangen door een installateur na de blikseminslag.
Ik heb destijds dus alles zelf aangelegd. Weken mee bezig geweest. En toen eindelijk alles klaar was en draaide, sloeg na 3 weken de bliksem in bij onze buren en was bij mij de hele PV installatie kapot. De verzekering heeft toen alles vergoed, inclusief het vervangen van de panelen / micro's EN het installeren ervan. Ik was net weken bezig geweest en had toen even geen zin om wéér alles te moeten doen. Dus toen heeft een PV-boer de micro's en panelen vervangen. Ik heb ze toen wel de kabelverbinders gegeven zodat ze die konden gebruiken. Echter hebben zij ze dus niet horizontaal vast gemaakt aan de rails en dus ook nog de micro's verkeerd om gehangen! Ik heb toen wel instructies / aanwijzingen gegeven, hier en daar nog wat mee geholpen maar lang niet de hele tijd erbij geweest. En dus ook niet goed opgelet zelf. Waarschijnlijk zitten ze dus alle 10 verkeerd om... maar goed, zo erg is dat nu ook weer niet.

Dus, conclusie: die kabelverbinders zijn best te gebruiken, als je ze maar horizontaal aan het rek onder het paneel vastmaakt. Dan kan er nooit direct water bij komen. Maar verticaal laten hangen in het verlengde van waar het water vandaan komt is vragen om problemen.
Zeker, een giethars lasdoos is ook goed gebruiken, maar ik vind die dingen zo lomp en je kan er nooit meer iets mee dan enkel de boel afknippen. Dus daarom had ik overal kabelverbinders er tussen zitten. Overigs bij mijn broer er ook zeker meer dan 10 tussen zitten, allemaal netjes onder de panelen aan de rails vast, en dat gaat (gelukkig) ook nog steeds goed.

Hopelijk is nu alles achter de rug en kunnen de kWh'tjes weer binnenstromen. De warmtepomp staat behoorlijk te stoken dus iedere kW uit de panelen is meegenomen!
Bedankt iedereen voor het meedenken :)

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • londemanmp
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 20-09 06:54
Eddie_ schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 11:47:
@londemanmp Heeft weinig zin. Als je geen CT's plaatst dan kan de metered ook niet aangeven wat je productie/consumptie is. Misschien een Homewizard P1 meter installeren? Ben je voor een paar tientjes klaar.
Heb al een beetje zitten kijken maar :

Je kan de standaard wel omwisselen met een metered, spoelen er tussen ( kastje om de bedrading ) en serienummers veranderen.

Opzich niet heel veel werk. De q relay kan gewoon blijven zitten.

Hou namelijk van zo min mogelijk spul om dingen uit te lezen en vind de enphase app ook heel schoon.

[ Voor 12% gewijzigd door londemanmp op 12-01-2025 07:49 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gAzu
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 17-09 22:26
@Pazo De installateur die de boel heeft herbouwd heeft misschien ook niet de wartel waar de aardedraad bij inzit weer goed afgekit?

Het blijft wel lastig om zoiets goed waterdicht te krijgen lijkt me.
De verbinder hangt dan misschien niet direct in de regen maar zal soms toch ook te maken krijgen met condens en dauwdruppels.

Is er niet iets beters op de markt om de losse aardedraad naar buiten te krijgen?

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 09:17
Voor lasdozen zijn kleinere wartels waarbij één aardedraad ingevoerd kan worden.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
gAzu schreef op zondag 12 januari 2025 @ 11:27:
@Pazo De installateur die de boel heeft herbouwd heeft misschien ook niet de wartel waar de aardedraad bij inzit weer goed afgekit?

Het blijft wel lastig om zoiets goed waterdicht te krijgen lijkt me.
De verbinder hangt dan misschien niet direct in de regen maar zal soms toch ook te maken krijgen met condens en dauwdruppels.

Is er niet iets beters op de markt om de losse aardedraad naar buiten te krijgen?
Ja ik weet dat het er niet voor gemaakt is om er een aardedraad bij in te voegen. Dan bestaat de kans dat het niet meer helemaal goed afsluit. Ik heb ze zelf inderdaad wel ook nog gekit op die plekken. En dus horizontaal aan de rails onder het paneel vast gemaakt. Dat moet gewoon prima werken, en dat doet het ook op de andere plaatsen. Maar bij deze liep dus bijna 4 jaar lang iedere keer als het regende water overheen. Nog knap dat ie het 4 jaar lang zonder problemen heeft gehouden.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wrc
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 18-09 21:23

Wrc

Pazo schreef op zondag 12 januari 2025 @ 13:07:
[...]


Ja ik weet dat het er niet voor gemaakt is om er een aardedraad bij in te voegen. Dan bestaat de kans dat het niet meer helemaal goed afsluit. Ik heb ze zelf inderdaad wel ook nog gekit op die plekken. En dus horizontaal aan de rails onder het paneel vast gemaakt. Dat moet gewoon prima werken, en dat doet het ook op de andere plaatsen. Maar bij deze liep dus bijna 4 jaar lang iedere keer als het regende water overheen. Nog knap dat ie het 4 jaar lang zonder problemen heeft gehouden.
Met een aarde draad los langs de kabel door de wartel zal nooit dampdicht zijn. Je krijgt dan altijd condensvorming en dat vocht moet er weer uit kunnen. Ook horizontaal monteren zal op den duur problemen geven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
Wrc schreef op zondag 12 januari 2025 @ 17:15:
[...]


Met een aarde draad los langs de kabel door de wartel zal nooit dampdicht zijn. Je krijgt dan altijd condensvorming en dat vocht moet er weer uit kunnen. Ook horizontaal monteren zal op den duur problemen geven.
Zoals aangeven ook dichtgekit op de plek waar de aardedraad uit de wartel komt. Maar de tijd zal het leren :)

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 09:17
Ik zie dit voor het eerst in de Enlighten Manager Dashboard, keuzemenu uitgebreid met meerdere opties.

zo dan, wazige foto terwijl hij origineel wel gewoon goed zichtbaar is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JrncZe7zkuPWIgrLm4DlKbi-yEw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/RxOp7KrAUqTEagXvEbCXyTxb.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zd7r15SS3DBzBRwjpMcP8h0FMYc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/J5dQh9ftkT4vHCXShnNtIcoE.png?f=user_large

[ Voor 78% gewijzigd door Eddie_ op 13-01-2025 10:37 ]

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
@Eddie_ ik dacht even dat ik mijn bril niet op had, maar de rest is er omheen is wel scherp :)

@Eddie_ waar zie je dat precies? Ik kom het nog niet tegen.

[ Voor 25% gewijzigd door Pazo op 13-01-2025 10:41 ]

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 09:17
Hé da's raar. Ik zie het niet terug bij mijn eigen systeem. Maar dan weer wel bij het systeem van mijn werk.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
Wellicht zijn ze het aan het uitrollen en is het nog niet overal beschikbaar.
Maar ziet er wel leuk uit. Deze info kan ik ook met HA uit de gateway trekken, maar ook wel handig dat je het straks gewoon in Enlighten Manager kunt zien.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 09:17
Dan moet ik binnenkort ook maar eens wat tijd gaan besteden aan HA. Ik vind dit wel leuk/handig om zichtbaar te hebben. Maar ik kan alleen maar basis dingetjes in HA. Maar dat gaat vast wel goed komen.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
Eddie_ schreef op maandag 13 januari 2025 @ 11:26:
Dan moet ik binnenkort ook maar eens wat tijd gaan besteden aan HA. Ik vind dit wel leuk/handig om zichtbaar te hebben. Maar ik kan alleen maar basis dingetjes in HA. Maar dat gaat vast wel goed komen.
Als je die van vincent Wolsink (@vinniefireman ) gebruikt kan je dat allemaal zien, en nog veel meer.

https://github.com/vincen...t_enphase_envoy_installer

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 09:17
Pazo schreef op maandag 13 januari 2025 @ 10:53:
Wellicht zijn ze het aan het uitrollen en is het nog niet overal beschikbaar.
...
Zojuist Enphase aan de telefoon gehad. Die zag dit ook voor het eerst en weet ook niet waarom ik dit op de zaak wel zie maar bij mijn thuis situatie niet. Wordt uitgezocht en wellicht krijgt dit nog een vervolg.

@Pazo nog bedankt voor de info hierboven!

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BlietZ
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 19-09 11:59
In verband met de sloop en herbouw van mijn garage zal ik tjdelijk 12 van mijn 21 panelen moeten ontkoppelen en een aantal weken later weer installeren. Via een verdeeldoos lopen er 2 strengen, één naar de aanbouw en één naar de garage. Onder elk paneel ligt een IQ8M.

De panelen heb ik zelf gelegd en aangesloten, daardoor weet ik waar alle kabels lopen etc.. Wat ik op dit moment in gedachten heb is het volgende:
  1. Disable power production via Enlighten
  2. In de verdeeldoos de streng van de 12 panelen (garage) loshalen
  3. Enable power production via Enlighten
  4. Streng van omvormers aangekoppeld houden zodat de volgorde hetzelfde blijft?
Zodra de verbouwing klaar is en de panelen liggen weer op het dak denk ik aan de volgende stappen:
  1. Vastleggen welke omvormers waar komen te liggen
  2. Disable power production via Enlighten
  3. In de verdeeldoos de nieuwe streng van de 12 panelen aansluiten
  4. Enable power production via Enlighten
  5. Her-ordenen van de omvormers in enlighten
Ik zit wel nog met een paar kleine vraagjes waar ik niet uit kom.

In enlighten zit echter ook de optie voor retire/unretire. Zou dit een betere optie zijn?
Worden de omvormers vanzelf herkend na een aantal weken niet meer aangesloten te zijn?
Last but not least, mis ik nog stappen in dit overzicht?

[ Voor 4% gewijzigd door BlietZ op 13-01-2025 11:50 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
@BlietZ Naast het disabelen van de power productie in Enlighten ook de PV groep in de meterkast uitschakelen, voordat je de boel los gaat halen.

Ik denk dat je de optie retire / unretire hiervoor wel kunt gebruiken. Als je niets doet blijft je steeds de foutmelding krijgen dat een aantal micro's niet produceren.

Verder volgens mij prima :)

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 09:17
@BlietZ Gewoon het systeem spanningsloos maken. Daarna de kabel van de garage loshalen. Daarna de spanning er weer op zodat de productie weer opstart. Foutmeldingen over niet rapporterende micro's gewoon negeren.

En omgekeerd werken als je alles weer klaar hebt.

Retire/unretire zou je kunnen gebruiken maar is niet echt noodzakelijk.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 09:17
Zojuist, bij een installatie van 20 mei 2023, het mailadres kunnen wijzigen via de Installer Toolkit! Dus soms werkt dat dus echt wel (zonder de kosten van € 150,- richting Enphase). Ook klantnaam heb ik gewoon aan kunnen passen.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 09:17
Pazo schreef op maandag 13 januari 2025 @ 10:53:
Wellicht zijn ze het aan het uitrollen en is het nog niet overal beschikbaar.
...
Precies dit is het, volgens Enphase :)

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 21:41
Eddie_ schreef op maandag 13 januari 2025 @ 12:30:
Zojuist, bij een installatie van 20 mei 2023, het mailadres kunnen wijzigen via de Installer Toolkit! Dus soms werkt dat dus echt wel (zonder de kosten van € 150,- richting Enphase). Ook klantnaam heb ik gewoon aan kunnen passen.
Het nadeel van deze methode is dan wel dat je de historiesche data (opwek, maar in potentie ook consumptie) ook 'overdraagt' aan de nieuwe eigenaar van het systeem. Voelt toch een beetje gek om een 'vreemde' inzicht te geven in je (verbruiks)gewoontes.

Als ik ooit verhuis denk ik dat ik die €150 er wel voor over heb voor een officiële/'cleane' overdracht aan de nieuwe eigenaar; andersom, dus als ik ooit een Enphase-installatie van iemand zou overnemen, zou ik het wel prima vinden om gewoon het Enlighten account om te hangen naar mij, denk ik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:25
@a2aan Mij lijkt het juist fijn om bij een nieuw huis de historische gegevens te hebben. Heb je gelijk goed inzicht in het stroomverbruik / opwek, heb je gelijk beter een idee waar je mee te maken hebt, ook voor het kiezen van een energieleverancier.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20-09 09:17
@a2aan Daar is wat voor te zeggen maar het betreft hier een standaard Gateway. Dus geen inzage in consumptie en dan ook alleen opwek. En als nieuwe eigenaar is historische data natuurlijk wel wenselijk.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 21:41
Ja, eens, historische opwekgegevens horen m.i. ook wel bij de installatie die je overdraagt, dus met een Standard Gateway is dit een prima constructie.

Toen ik in 2012 verhuisde naar een appartement kreeg ik via Mijn Nuon inzicht in de verbruiksgegevens van de vorige eigenaren (m3 gas en kWh elektriciteit per jaar). Dat vond ik toen 'interessant', maar toch ook wel een inbreuk op hun privacy (vooral omdat zij niet zelf deelden). Echt nuttig was het ook niet, want wij bleken uiteindelijk significant meer gas, en minder elektriciteit te verbruiken. Ik heb me altijd afgevraagd of die mensen misschien iedere avond pizza's bakten...

[ Voor 3% gewijzigd door a2aan op 13-01-2025 14:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rik
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 15-09 10:43

rik

Sinds een aantal jaar hebben we hier 25 panelen op het dak, met IQ7+ micro-omvormers en Envoy S Standard. Nu ben ik me aan het oriënteren voor energieopslag. Maar daarvoor moet de Envoy vervangen worden door de Metered versie, ten minste als je de Enphase batterij wilt plaatsen.
Geldt dit ook voor alle andere merken batterijen? Of zit je dan met een extra omvormer (lijkt me onhandig).
Is het eenvoudig om de Envoy te vervangen voor de Metered versie?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • eymey
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 22:08
rik schreef op zondag 19 januari 2025 @ 17:13:
Sinds een aantal jaar hebben we hier 25 panelen op het dak, met IQ7+ micro-omvormers en Envoy S Standard. Nu ben ik me aan het oriënteren voor energieopslag. Maar daarvoor moet de Envoy vervangen worden door de Metered versie, ten minste als je de Enphase batterij wilt plaatsen.
Geldt dit ook voor alle andere merken batterijen? Of zit je dan met een extra omvormer (lijkt me onhandig).
Is het eenvoudig om de Envoy te vervangen voor de Metered versie?
Ander merk batterij werkt prima. Die hebben meestal ook hun eigen methode/componenten om het energieverbruik van je huis (en solar productie vanuit je Enphase systeem) te meten. Bijvoorbeeld een batterij van "Sessy". AC-gebonden thuisbatterijen hebben hun eigen omvormer ingebouwd.

Marstek Venus 5.12kWh v151, CT002 V118, CT003 V116 DSMR5.5, PV 11xEnphase IQ7+ Z-O, 5xEnphase IQ7+ N-W - ~4,7Wp theoretisch, ~3,5Wp praktijk.

Pagina: 1 ... 32 ... 57 Laatste