Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20:35
Het systeem spanningsvrij maken kan gewoon door de (aardlek)automaat van het PV systeem uit te zetten. Dan is de kabel vanaf de meterkast naar het dakbeschot spanningsvrij. Een werkschakelaar kan maar is, voor het spanningsvrij maken, overbodig. De micro's zijn zelf ook beveiligd en zullen niets produceren zodat de (aardlek)automaat uit is gezet.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 20-09 21:41
niels567 schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 11:23:
Ik neem aan dat ik dat een werkschakelaar vlak onder het dakbeschot moet plaatsen, zo dicht mogelijk bij de panelen. Om de kabel naar de meterkast spanningsvrij te maken zet ik dan de werkschakelaar uit + de zekering in de meterkast uit.

Heb ik dat goed, of mis ik iets? Dank voor het meedenken:)
De werkschakelaar is overbodig. Als je in de meterkast de spanning van de kabel haalt, zullen de micro's automatisch uitschakelen, dus de kabel is dan al volledig spanningsloos.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 20:17
@niels567 of gewoon de betreffende groep waar de PV op zit uitschakelen indien nodig. Dan is de kabel ook spanningsloos. Als je micro's geen netvoeding krijgen, doen (produceren) ze ook niet.

Edit: zag de reacties van hierboven pas later. Maar mee eens dus met bovenstaand :)

[ Voor 18% gewijzigd door Pazo op 16-10-2024 11:54 ]

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • niels567
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 19-09 19:08
@Eddie_, @a2aan en @Pazo. Dank voor de info! Dan laat ik de werkschakelaar wellicht achterwegen. (alhoewel hij al klaar ligt, en vastschroeven is minder werk dan retour sturen)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 16:55
niels567 schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 12:50:
@Eddie_, @a2aan en @Pazo. Dank voor de info! Dan laat ik de werkschakelaar wellicht achterwegen. (alhoewel hij al klaar ligt, en vastschroeven is minder werk dan retour sturen)
haha...dan krijg je 3 dezelfde antwoorden van 3 specialisten binnen 8 minuten, en dan ga je hem "wellicht" toch plaatsen? Eigenwijs is ook wijs.
Niet plaatsen is nog minder werk...en het scheelt waar overgangen waar potentieel een storinkje uit kan voortkomen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • masaman
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
niels567 schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 11:23:
Nu wil ik deze kabel spanningsvrij kunnen maken. De kabel loopt vlak langs de CV ketel (een andere optie was er niet, want klein huis), en ik zie het al gebeuren dat straks de CV kapot gaat en een monteur alleen onderhoud wil doen/ketel vervangen als de kabel spanningsvrij is.
Waarom zou een gewone 220V die voldoet aan alle normen en in de buurt van een ketel voor zo'n verzoek van de CV monteur zorgen? Wat is de zorg? De ketel zal zelf ook op het stroomnet zijn aangesloten, dat is hetzelfde net.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • niels567
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 19-09 19:08
masaman schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 14:19:
[...]
Waarom zou een gewone 220V die voldoet aan alle normen en in de buurt van een ketel voor zo'n verzoek van de CV monteur zorgen? Wat is de zorg? De ketel zal zelf ook op het stroomnet zijn aangesloten, dat is hetzelfde net.
De kabel kan in de weg zitten als de CV vervangen moet worden, en de nieuwe een andere vorm heeft. Of als net die ene leiding/koppeling vervangen moet worden waar de kabel achterlangs loopt. Het is allemaal heel erg krap en gezellig op zolder:)

Maar vooral: bij -10, kapotte ketel, geen warm water en een huilende baby heb ik 0 zin in discussie met een CV monteur.

[ Voor 5% gewijzigd door niels567 op 16-10-2024 14:38 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • streafer
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online
Wat is hier aan de hand?

Probleem 1: Af en toe valt er een paneel weg. Paneel wisselt wel....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/leTobz9ivGntUYZvvx-GxETqvyg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6OCUfia2ZpwlZayWCQsOis9C.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uC18r7oyLVygMpRU4M5G6G63q-w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PZvZkj81i6LmDy8qGVVV19Gc.jpg?f=fotoalbum_large


Probleem 2.

Af en toe schakelt hele systeem uit?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w-3auUU7qdMEpkoT4vTxjTvDXZk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GlnCGcaEd9l2TfT2d42aRJyw.jpg?f=fotoalbum_large


De aansluiting is 3 fase naar 1 fase en dan op 1 groep in de meterkast met de envoy op de groep ernaast.
Dit gedaan om dat ik nu nog geen 3 fase aansluiting heb (wel 3 fase meterkast, ze komen volgende week er 3 fase van maken). Maximale opbrengst zonnepanelen zit onder 3k dus mag prima op 1 groep.

Nogmaals.. wat gaat hier fout? Kan bedenken dat er ergens in de lasdozen een contactje fout gaat?

[ Voor 97% gewijzigd door streafer op 17-10-2024 16:36 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 20:17
@streafer Te hoge netspanning?

Wellicht dat FAQ vraag 15 zou kunnen helpen om meer dingen uit te zoeken / uit te sluiten.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:36
De aansluiting is 3 fase naar 1 fase en dan op 1 groep in de meterkast met de envoy op de groep ernaast
Waarschijnlijk is de communicatie naar de envoy heel matig omdat deze niet op dezelfde groep zit.

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • streafer
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online
marnie schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 16:54:
[...]

Waarschijnlijk is de communicatie naar de envoy heel matig omdat deze niet op dezelfde groep zit.
Het systeem draait echter al 3 jaar zonder problemen. Volgens de tekening van Enphase (zoals ik had het begrepen) moest de Envoy ook op een andere groep.
Pazo schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 16:39:
@streafer Te hoge netspanning?

Wellicht dat FAQ vraag 15 zou kunnen helpen om meer dingen uit te zoeken / uit te sluiten.
Momenteel zou ik niet echt willen spreken van veel zon (jammer genoeg) het gebeurd dus ook op tijden dat er van netcongestie geen sprake kan zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 20:17
streafer schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 16:57:

Momenteel zou ik niet echt willen spreken van veel zon (jammer genoeg) het gebeurd dus ook op tijden dat er van netcongestie geen sprake kan zijn.
Maar wellicht dat je wel kunt kijken naar eventuele foutmeldingen in de event-log?

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • streafer
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online
Pazo schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 16:58:
[...]


Maar wellicht dat je wel kunt kijken naar eventuele foutmeldingen in de event-log?
Die is helemaal leeg....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20:35
Sinds wanneer speelt dit. Is er rond dat moment nog iets "ingrijpends" veranderd in huis? Is het alleen de communicatie of is ook de productie niet aanwezig (wellicht via de P1 poort te monitoren)? Wat zegt de Gateway op die momenten over de aanwezige micro's?

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 16:55
streafer schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 16:33:
Wat is hier aan de hand?

Probleem 1: Af en toe valt er een paneel weg. Paneel wisselt wel....
[Afbeelding]

[Afbeelding]


Probleem 2.

Af en toe schakelt hele systeem uit?

[Afbeelding]


De aansluiting is 3 fase naar 1 fase en dan op 1 groep in de meterkast met de envoy op de groep ernaast.
Dit gedaan om dat ik nu nog geen 3 fase aansluiting heb (wel 3 fase meterkast, ze komen volgende week er 3 fase van maken). Maximale opbrengst zonnepanelen zit onder 3k dus mag prima op 1 groep.

Nogmaals.. wat gaat hier fout? Kan bedenken dat er ergens in de lasdozen een contactje fout gaat?
Een slecht contact zou zo maar kunnen. Lasdozen met vocht erin bijvoorbeeld. Vorige maand nog een storing verholpen door een lasdoos leeg te gieten met water....daar moest natuurlijk hars in, maar dat vinden sommigen moeilijk op een schuin dak.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • streafer
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online
Eddie_ schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 17:16:
Sinds wanneer speelt dit. Is er rond dat moment nog iets "ingrijpends" veranderd in huis? Is het alleen de communicatie of is ook de productie niet aanwezig (wellicht via de P1 poort te monitoren)? Wat zegt de Gateway op die momenten over de aanwezige micro's?
Thanks dat bracht me iets dichterbij.. al snap ik niet hoe dit komt.

Dit komt van de envoy .. Zelfde data:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GUWkNDSkU-toPDnq0HM80XR7y7g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fKeV5MKwcbPfGT1rwhtiaSae.jpg?f=fotoalbum_large

Dit is van de envoy - VIEW


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nH4HpGk24u8EybknBhen1yrv8Yg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E1rf2JbLDU0Sd35aKbR0nKB5.jpg?f=fotoalbum_large

Dit is van de envoy - Graph

Bij de Graph geen dipjes te zien maar bij View wel... ???????

Overigens denk ik inderdaad dat het een los contactje is.. (geen hars). Dacht 3 jaar geleden dat ik nog wat verder zou uitbreiden (staat al 2 jaar op de planning) maar dat is nog steeds niet gebeurd.. Ga morgen wel ff het platte dak op om te kijken of het daar aan ligt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 16:55
Dat geval van de lasdoos wat ik aanhaalde. 1 van de wartels dichtte niet goed af, was half volgelopen met water. De wago's waren helemaal verteerd en bros, de eerste stukjes lagen al los in de doos. Lag nog geen 1.5 jaar op het dak. Niet gedacht dat het zo snel eroderen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoJo_nl
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 14-09 10:32

JoJo_nl

Yu !

WillemP22 schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 19:41:
Dat geval van de lasdoos wat ik aanhaalde. 1 van de wartels dichtte niet goed af, was half volgelopen met water. De wago's waren helemaal verteerd en bros, de eerste stukjes lagen al los in de doos. Lag nog geen 1.5 jaar op het dak. Niet gedacht dat het zo snel eroderen.
Water fungeert als weerstand. Gevolg wago word heter dan het voor gemaakt is en het metaal er in drukt plastic kapot. Daarnaast chemische reactie met het koper. Vooral algengroei helpt niet mee. Heeft het nog lang geduurd dat het 1,5 jaar uithield.

If something sucks make it better...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 20:17
Even wat anders, zat net een beetje door het documentatie centrum van Enphase te snuffelen, en toen kwam ik de IQ8X tegen. Was mij nog helemaal niet bekend. Heb zojuist de TS geüpdatet. Alleen snap ik nog niet helemaal de meerwaarde van de IQ8X tov de IQ8HC. Het enige verschil lijkt te maken te hebben met de cell indeling van de panelen, en dat deze een iets hogere maximale input voltage heeft (79,5V van de X tegen over 60V van de HC). Iemand hier al te maken gehad met de IQ8X?

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JoJo_nl
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 14-09 10:32

JoJo_nl

Yu !

@Pazo Wel gezien, nooit gebruikt nog. Dacht die voor de nieuwste meer efficiënte panelen zijn ontworpen. Panasonic, Toshiba, ja-solar o.a.
mono kristalijn panelen dus.

[ Voor 13% gewijzigd door JoJo_nl op 17-10-2024 20:01 ]

If something sucks make it better...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaanTriple7
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 19-09 22:11
WillemP22 schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 17:16:
[...]

Een slecht contact zou zo maar kunnen. Lasdozen met vocht erin bijvoorbeeld. Vorige maand nog een storing verholpen door een lasdoos leeg te gieten met water....daar moest natuurlijk hars in, maar dat vinden sommigen moeilijk op een schuin dak.
Exact dit.
Bij mijn schoonvader was ditzelfde probleem ook een lasdoos die niet was omgetoverd tot gietmof.

@Pazo
(Nog) niet.
Volgens mij zitten deze in de accu's.

[ Voor 6% gewijzigd door DaanTriple7 op 17-10-2024 20:08 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 20:17
Het is denk ik net een beetje als bij de IQ7X, voor vrij specifieke PV modules.

EDIT:
FAQ van Enphase
Het belangrijkste verschil tussen de IQ8X en IQ8HC Microinverters is het MPPT-spanningsbereik. IQ8X Microinverter ondersteunt een MPPT-spanningsbereik van 43 V - 60 V, terwijl IQ8HC Microinverter een lager MPPT-spanningsbereik van 29,5 V - 45 V ondersteunt. IQ8X Microinverter is de enige keuze wanneer panelen een MPPT-spanningsbereik hebben tussen 43 V en 60 V en de kortsluitstroom minder is dan 13 A bij de hoogste temperatuur.
EDIT:
Nog iets wat ik niet kende: IQ (7?) ACM micro omvormer? Zo te zien een micro die vast zit aan een PV module.

[ Voor 101% gewijzigd door Pazo op 17-10-2024 20:55 ]

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20:35
Die ACM lijkt wel op de M serie micro's en zonder die metalen plaat is dit inderdaad voor embedded installatie, op het paneel. Betere oplossing dan de embedded optimizers van Solaredge. Die kun je niet van het paneel halen als ze stuk zijn. Dan moet je die bypassen en een externe optimizer plaatsen. De micro's van Enphase kun je losklikken en vervolgens vervangen.

Ook de IQ7A wordt wel ingezet als embedded micro.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 20:17
DaanTriple7 schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 20:06:
@Pazo
(Nog) niet.
Volgens mij zitten deze in de accu's.
Nee dat is de IQ8X-BAT :)
IQ8X is wel een 'losse', valt dus wel onder de IQ8-serie en die gewoon voor PV modules te bestellen is.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hansieo
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 16:27
update: Jitter jo-jo stuiter van 3x 4 panelen.

Ok, omdat het even duurde voordat ik iets van Enphase vernam, nog maar even in de telefoon geklommen.

Dezelfde meneer die vorige keer zei dat Enphase het probleem erkende en dat ze aan een oplossing werkte maar niet konden aangeven wanneer de oplossing er zou zijn, gaf nu aan dat het verkeerd gebracht is...verkeerd begrepen... en wat is er nu eigenlijk aan de hand? :( :(

En dat terwijl ik nu tig printscreens heb gestuurd van wat ze wilde zien....

Deze meneer gaat het weer doorzetten naar de support, dus terug naar af.....

ik hou jullie verder op de hoogte...

10kWp + EV + 3x L/L Wtp en betwijfel of ik na 2027 wel een batt. neem (TvT moet prima zijn, anders neem ik geen risico met deze overheid)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 20:17
Jammer dat het zo lang moet duren @Hansieo, maar hopelijk vinden ze de oorzaak / komen ze tot een oplossing.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20:35
Fijn dat je ons meeneemt in jouw belevenissen! Veel sterkte gewenst.

Nog wel een vraag: mis je veel opbrengst of is het marginaal?

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 20:17

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DCGel
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 11-03 16:22
Ik hoop op de enphase expertise beroep te doen.

Wij denken na om zonnepanelen te installeren. Er zijn 5 installateurs langs geweest, 5 keer een andere uitleg gekregen (andere panelen, legplan, string omvormer, wel/geen batterij). Het was schokkend dat iedereen vooral zijn eigen verhaal geloofd en argumenten gewoon wegwuiven.

Concreet willen we 20 panelen installeren, op het plat dak 12 panelen en op het hoofddak 8 panelen. Dus alles vol leggen. Maar de panelen liggen allemaal in een zuid-oosten richting. Westelijk leggen gaat bij ons niet en daarnaast zullen de panelen op het platte dak allemaal te maken krijgen met slagschaduw van het huis naarmate de dag (de zon) vordert.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iEG3xdO5SzJXXEcILFiMFSB99cQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VSDyx8EvpmkMJ3omB3N9mhLF.png?f=user_large

Volgens vele installateurs was de slagschaduw op het platte dak geen probleem voor een stringomvormer maar ik vrees dat ik een nutteloze investering doe omdat deze panelen naar zelfverbruik weining bieden en zodra er enkele panelen volledig in de schaduw liggen, alle 12 panelen zullen uitvallen.

Wat denken jullie zowiezo gaan voor micoromvormers? Of eerder 8 panelen op het hoofddak met batterij?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 20:17
@DCGel met optimizers kan je ook die schaduwval opvangen in een stringsysteem, maar ja, je zit hier in het Enphase topic dus wij zeggen Enphase :)

Het is qua aanschaf wel wat duurder, maar over de gehele looptijd waarschijnlijk goedkoper (mede omdat je niet een centrale omvormer na ca 15-20 jaar compleet moet vervangen, maar misschien een enkele micro, waar Enphase dan weer 25 jaar garantie op geeft).

Verder: neem wel zeker de IQ Gateway Meterered, en niet de Standard. En laat ook de CT spoelen installeren. Anders kan je evt een batterij in de toekomst ook vergeten en moet je de Gateway weer vervangen. Tevens kan je met een Metererd ook veel meer doen / uitlezen etc.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hansieo
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 16:27
@Pazo

Ja ik hoop dat ze het nu toch wel snel oppakken, want mijn "Enphase rules" loopt toch wel averij op -O- ,
zéker omdat ik na afloop van mijn energiecontract (GC tot 2027...) een batterij oplossing "moet" nemen
en dan óf de Enphase route óf Zonneplan route ga nemen. (of tzt een nóg betere 3e partij...)

@Eddie_
Hoeveel opbrengst ik misloop weet ik niet (zou ook niet weten hóe dat te bepalen.)
Ik zie dat klapperen dus in het aanloop/opwek traject van enkele honderden watt's,
als ik dan het gemiddelde neem, en dus over 3 fasen zou dat best kunnen oplopen.

In de zomer, wanneer de opwek stijl oploopt tot vér boven de jitter-treshold, zal het procentueel niet veel zijn.
In na /voor /winter periode lijkt mij dat het serieus kan worden, want dan zitten de Enphase omvormers véél in dat jitter-gebied, of komen er zelfs helemaal niet úit.... -O- :(

10kWp + EV + 3x L/L Wtp en betwijfel of ik na 2027 wel een batt. neem (TvT moet prima zijn, anders neem ik geen risico met deze overheid)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DCGel
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 11-03 16:22
Pazo schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 10:49:
@DCGel met optimizers kan je ook die schaduwval opvangen in een stringsysteem, maar ja, je zit hier in het Enphase topic dus wij zeggen Enphase :)

Het is qua aanschaf wel wat duurder, maar over de gehele looptijd waarschijnlijk goedkoper (mede omdat je niet een centrale omvormer na ca 15-20 jaar compleet moet vervangen, maar misschien een enkele micro, waar Enphase dan weer 25 jaar garantie op geeft).

Verder: neem wel zeker de IQ Gateway Meterered, en niet de Standard. En laat ook de CT spoelen installeren. Anders kan je evt een batterij in de toekomst ook vergeten en moet je de Gateway weer vervangen. Tevens kan je met een Metererd ook veel meer doen / uitlezen etc.
Ja, als je leest zijn optimizers vaakt toch toestellen die uitvallen en moeten vervangen worden. Dat is iets waar de 5 installateurs wel over akkoord waren. Liever geen optimizers (lees dan moeten ze te vaak terug komen om het te vervangen in de garantieperiode). Maar ik ben akkoord, ik ben van mening doe het van de eerste keer juist. Die panelen gaan er 30 jaar liggen en ik wil er zo weinig mogelijk tijd in steken. Het systeem moet goed werken en modulair zijn naar de toekomst.

Wij hebben een enphase offerte gehad voor 10.450 euro:
- 20 x JA Solar 440Wp, JAM54D41-440/LB
- 20 x Enphase IQ8+ Micro omvormer
- 1 x elektrische aansluiting PV-installatie met microomvormers: 3x400V+N (driefase)
- 20 x Enphase IQ-Cabling per paneel
- 1 x Enphase Q-relay Driefasig
- 1 x Enphase Envoy S communication gateway (in de uitleg staat metered)
- 1 x montage en installatie, admin, keuring

Wat is voor u een goede enphase installatie? Mis ik hier iets?
- Ik had zelf de vraag over de IQ8+ omvormer, of deze wel geschikt/beste is. Want waarom ik niet bijvoobeeld gaan voor een IQ8HC (ok per stuk kost het meer, maar deze gaan wel 25 jaar liggen en batterijen zullen steeds goedkoper worden waardoor je in mijn mening best elke w tracht te oogsten).
Ik wil graag dat de panelen zolang mogelijk 's avonds blijven werken, naar zelfverbruik toe. Dus met weinig licht het zo lang mogelijk rekken.
- CT spoelen?

[ Voor 3% gewijzigd door DCGel op 18-10-2024 11:42 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 20:17
DCGel schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 11:40:
- Ik had zelf de vraag over de IQ8+ omvormer, of deze wel geschikt/beste is. Want waarom ik niet bijvoobeeld gaan voor een IQ8HC (ok per stuk kost het meer, maar deze gaan wel 25 jaar liggen en batterijen zullen steeds goedkoper worden waardoor je in mijn mening best elke w tracht te oogsten).
FAQ vraag 1 even lezen, en daarnaast deze sheet invullen:
https://docs.google.com/s...FPI11g8g/edit?usp=sharing

(Gok: ik verwacht dat de IQ8MC eruit gaat komen als beste voor deze panelen).
Zie TS onder kopje IQ Gateway.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20:35
Je zou ook kunnen overwegen om een paar panelen op de noordwest kant te leggen (uiteraard zo hoog mogelijk). Dan heb je 's middags/'s avonds langer opwek.

Let wel, bij de Metered zitten standaard maar 2 CT's en je hebt er 6 nodig.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20:35
@Hansieo ik denk dat de gemiste opbrengsten zeer minimaal zullen zijn. Ondanks het "klapperen". (geen zin om terug te kijken maar we praten toch over bijzonder korte periodes qua tijd?).

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:36
Eddie_ schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 12:27:
Je zou ook kunnen overwegen om een paar panelen op de noordwest kant te leggen (uiteraard zo hoog mogelijk). Dan heb je 's middags/'s avonds langer opwek.

Let wel, bij de Metered zitten standaard maar 2 CT's en je hebt er 6 nodig.
Mee eens, probeer de panelen over de dag heen richting de zon te hebben: panelen op het plat dak: spreiden over de windrichtingen waar dat kan.

De huidige zuidoost positie geeft een grote energie opbrengst op een specifiek tijdstip, de energie daarvan kan je waarschijnlijk niet direct zelf gebruiken en gezien het verdwijnen van de salderingsregeling krijg je de opbrengst daarvan niet terug.

Waarschijnlijk heb je tijdens de zomer een grote overproductie die je niet direct gebruikt, leg de panelen optimaal voor in de winter, de overproductie van de zomer is ivm het stoppen van de saldering niet meer zo interessant.

Misschien interessant om zon en slagschaduw op de panelen in alle jaargetijden te simuleren: https://www.suncalc.org

my2cents

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • asjemenou74
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 16:02
Ha @Hansieo

Je hebt 2 dingen gedaan in het geen dat geadviseerd wordt.
nl.
-Bij je buren geweest, je bent er geweest. plc communicatie van IQ8 en 7 zit in hetzelfde frequentie gebied. ferriet ringen. Wat zegt enphase wat heeft de buurman aan ringen. In principe 1 van de jullie 2; 3 ringen zou voldoende moeten zijn. En bij allebei nog beter.
-En door gegeven welke panelen dat je in je installatie hebt.

Je gebruikt semi vak taal, kun een ampere meter vast houden? ga daarmee ook aan de slag. Een ampère tang is dan makkelijk(er).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p-4vsmRj35XY9UK6jUHAzafBcRQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/16L1NnkjRCOuGyz0vOi3N5br.jpg?f=fotoalbum_large
De extra toegevoegde streep zal om de nabij het gemiddelde zijn wat op fase 3 wordt geleverd.
Weinig meer en weinig minder.

De signalen verwerkt zijn bar weinig real time. Dat plaatje is niet zoals het heet Nu.
(hoe lang is de tijd interval daarin? dat is niet te zien en ook niet vermeld)
Een intermidded contact is het ook niet. Daarvoor is het vermogen te hoog.
Je had allang een heel donkere kleur draad ergens gehad.
SolarEdge (met optimizers) kunnen een enphase installatie niet zomaar verstoren.
Had ik overgenomen van iemand dat is mijn eigen mening niet.
Laat ik daar afstand van nemen.

Blijft de snellader eigenlijk min of meer ook over. naast ringen.
En alle verbruikers in de installatie uit.

@DCGel
2 verschillende vorm factoren (groottes) voor de panelen op het huis en garage. Kun je op je huis wellicht wat meer m2 maken.
Op de garage zou ik portrait zeker kiezen ipv landscape.

Over de volledige breedte kun je er dan in 1 rij 4 panelen wellicht plaatsen. Met pech 3. En je krijgt minder rijen.
Is ook gunstiger qua schaduw werking het paneel stopt later. 1 paneel is in 3 delen opgedeeld.
Meestal liggen de 3 delen in de lengte van het paneel. Dat hoeft niet altijd.
En is in de situatie best belangrijk.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 20-09 21:41
asjemenou74 schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 12:56:
plc communicatie van IQ8 en 7 zit in hetzelfde frequentie gebied. ferriet ringen. Wat zegt enphase wat heeft de buurman aan ringen. In principe 1 van de jullie 2; 3 ringen zou voldoende moeten zijn. En bij allebei nog beter.

[...]

De signalen verwerkt zijn bar weinig real time. Dat plaatje is niet zoals het heet
Nu.
Die grafiek komt uit de P1-poort van de Enexis meter, en geeft 1 minuut weer. Updates zijn met DSMR v5 (minimaal) iedere seconde. En de wisselende opwek is ook rechtstreeks op het display ban de slimme meter te zien, aldus @Hansieo.

Dit kán toch niks met communicatie tussen Gateway en micro's te maken hebben? Of zou de Gateway dan aan alle micro's 'commando pinkelen' geven, en 'commando stop' bij een bepaalde opwekgrens?! Aan de andere kant: als er nog geen ferrietringen tussen zitten geldt alsnog: baat het niet, dan schaadt het niet.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • asjemenou74
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 16:02
Ja dat begrijp ik. Ga met een ampère meter aan de slag.
Altijd 2 meet instrumenten voor 1 meting als 1 van de 2 wilt uitsluiten of bevestigen.
Ik kan het van achter een beeldscherm en een klavier niet plaatsen.

Doen ze hier ook.

[ Voor 5% gewijzigd door asjemenou74 op 18-10-2024 13:31 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20:35
@asjemenou74 Kun je uitleggen waarom portrait beter zou zijn dan landscape?

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DCGel
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 11-03 16:22
asjemenou74 schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 12:56:

@DCGel
2 verschillende vorm factoren (groottes) voor de panelen op het huis en garage. Kun je op je huis wellicht wat meer m2 maken.
Op de garage zou ik portrait zeker kiezen ipv landscape.

Over de volledige breedte kun je er dan in 1 rij 4 panelen wellicht plaatsen. Met pech 3. En je krijgt minder rijen.
Is ook gunstiger qua schaduw werking het paneel stopt later. 1 paneel is in 3 delen opgedeeld.
Meestal liggen de 3 delen in de lengte van het paneel. Dat hoeft niet altijd.
En is in de situatie best belangrijk.
Ik heb nu al 20 panelen (x 440 WP) liggen, 8800 theoretisch. Ik zie niet direct in waarom in nog meer panelen zou leggen. Ik wil ook niet uitkomen boven de 10kva (in belgië mag een particulier tot 10kva anders komt er BTW en administratie bij)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hansieo
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 16:27
@asjemenou74

idd bij de buren geweest die, om-me-na-bij, de ZW uitbreiding van 5 Enphase panelen hebben.(mijn Enphase zitten op ZO)
Als ik de meters schat tussen onze installatie kom ik op pakweg:
30mtr van mijn huis naar de straat
50 mtr opzij tot oprit buurman
30 mtr tot in zijn groepenkast
geeft een totaal van pak-em-beet 110 mtr. Volgens Enphase véél te ver weg om invloed te hebben.
Hij stelde dat het alleen is indien IQ7 en IQ8 op zelfde meterkast zitten, en dit was veel te ver weg.
Mijn panelen had ik aan je doorgegeven, maar kan mij best voorstellen dat het er langs geschoten is:
Ik heb de Trina Vertex 405wp panelen, dit zijn 120(halve) cells panelen. 4 stks /fase(1.600wp) op IQ7A's.
Een Ampére tang heb ik, maar de timrslice is meestal niet zo best van "consumenten" apparaten, en dit terwijl de ENEXIS netjes óók per/sec het jo-jo gedrag laat zien.
De andere opties die jij uitsluit had ik (en andere hier?) eigenlijk óók al uitgesloten, dus dat is een mooie bevestiging.
En ja, ik heb alle 3F verbruikers ook UIT gehad, hielp dus niet.
Pas als de Enphase uit ging , was alles prima, óók de opwek van de Zonneplan 3F installatie.
Aanzetten Enphase, en het jitteren ging weer door.
Testbutton op Q-relais, en het is ééventjes over, om snel weer terug te komen.... 7(8)7

@a2aan
Dank voor je bevestiging dat het sterk zou zijn als het een communicatie/uitwisseling is met de IQ8MC.
of zelfs naar al mijn IQ7A's met alle hetzelfde probleem.
(en nee, ik heb geen Ferrietkernen, was niet nodig volgens Enphase)

Voorals nog hou ik het op één of andere firmware /update/aanpassing...
want waarom 2 jaar minimale rimpel (2 watt??) en nu honderden watt's, met nog niet eens een "rimpel" verloop maar echt stuiteren?

10kWp + EV + 3x L/L Wtp en betwijfel of ik na 2027 wel een batt. neem (TvT moet prima zijn, anders neem ik geen risico met deze overheid)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DCGel
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 11-03 16:22
marnie schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 12:45:
[...]

Mee eens, probeer de panelen over de dag heen richting de zon te hebben: panelen op het plat dak: spreiden over de windrichtingen waar dat kan.

De huidige zuidoost positie geeft een grote energie opbrengst op een specifiek tijdstip, de energie daarvan kan je waarschijnlijk niet direct zelf gebruiken en gezien het verdwijnen van de salderingsregeling krijg je de opbrengst daarvan niet terug.

Waarschijnlijk heb je tijdens de zomer een grote overproductie die je niet direct gebruikt, leg de panelen optimaal voor in de winter, de overproductie van de zomer is ivm het stoppen van de saldering niet meer zo interessant.

Misschien interessant om zon en slagschaduw op de panelen in alle jaargetijden te simuleren: https://www.suncalc.org

my2cents
Ik begrijp je standputn maar westelijk gaat gewoon niet door het feit dat we een halfopen bebouwing zijn. Ik zou panelen op de achterkant van mijn dak kunnen leggen, dit is Noord Westelijke richting maar iedereen heeft dit afgeraden. Opbrengst is zeer marginaal en enkel in de zomermaanden. Elke installateur zei dat ik dan beter dat geld in een batterij zou steken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 20:17
Hansieo schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 13:49:
Voorals nog hou ik het op één of andere firmware /update/aanpassing...
want waarom 2 jaar minimale rimpel (2 watt??) en nu honderden watt's, met nog niet eens een "rimpel" verloop maar echt stuiteren?
Wellicht een quick win om te proberen: weet niet welke firmware je er nu op hebt staan, maar als het niet de laatste versie is, zou je Enphase eens kunnen vragen of ze de laatste firmware willen pushen. Eenvoudig te realiseren en wie weet de oplossing.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • asjemenou74
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 16:02
@Eddie_
De schaduw komt dan telkens op 1 lengte van het paneel te liggen. Lees deze pagina even daar staat het best goed uitgelegd in het engels. En tegenwoordig met half cells is het eigenlijk 3x2=6.

https://www.solarquotes.c...s-diodes-in-solar-panels/

Het paneel is (meestal) over de kortste zijde in 3 vakken opgedeeld. 108 (halve) cellen JAM54D41-440/LB.
1 rij van 36 cellen in serie. waar halvewegen de bypass diode zit. hierdan.
Daarvoor dien je in de specificatie van het paneel te zijn als je heel goed leest vind je dat meestal wel terug. Niet iedere fabrikant doet dat overigens dan is het niet zo makkelijk terug te vinden.
Afbeeldingslocatie: https://www.solarquotes.com.au/blog/wp-content/uploads/2024/04/bypass-activated-high-current-x1-1-768x843.jpeg
Omdat de schaduw portrait telkens over 1/3 deel valt. Blijft een paneel langer energie leveren. Ook al staat er op 1/3 of 2/3 van het paneel schaduw.
Bij landscape gebeurt dat niet.
Dan krijg je schaduw over alle 3 de rijen tegelijk. En worden alle 3 de rijen ook tegelijk minder.
Het is minder efficiënt.

Ik zou overigens voor 120 of 140 cellen gaan per paneel. Niet 108.

@DCGel zoveel mensen zoveel ideeën. Was eigenlijk om meer panelen van de garage af te krijgen en meer op het huis.

Als er voorkeur gekregen is voor een bepaalde fabrikant wat betreft (platdak) montage systeem dan mag je als koper zeggen dat het portrait zuid cq oost west mag worden. Anders wordt er vaak nog min of meer achterhaald landscape neergezet.
Het voordeel van landscape is wel dat de panelen minder goed zichtbaar zijn vanaf de grond en lager op het dak geïnstalleerd worden.

[ Voor 36% gewijzigd door asjemenou74 op 18-10-2024 20:55 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 20:17
DCGel schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 13:51:
[...]


Ik begrijp je standputn maar westelijk gaat gewoon niet door het feit dat we een halfopen bebouwing zijn. Ik zou panelen op de achterkant van mijn dak kunnen leggen, dit is Noord Westelijke richting maar iedereen heeft dit afgeraden. Opbrengst is zeer marginaal en enkel in de zomermaanden. Elke installateur zei dat ik dan beter dat geld in een batterij zou steken.
Sluit NW niet perse uit. Mijn broer heeft er 10 op NW liggen, die doen het verrassend goed, amper onder van andere locaties.
Net screenshotje gemaakt van zijn systeem, opbrengst tot nu toe:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/IQJaepFcLOUf1ESteAjbo0Cz.png

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hansieo
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 16:27
@Pazo

Ik dacht iets gelezen te hebben dat juist de láátste versie problemen zou hebben (geen idee welke).

Mijn versie is op allemaal:

Envoy std. 800-00656-r06
IQ7A's : 520-00082-r01-v04.27.04

10kWp + EV + 3x L/L Wtp en betwijfel of ik na 2027 wel een batt. neem (TvT moet prima zijn, anders neem ik geen risico met deze overheid)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 20:17
Hansieo schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 13:59:
@Pazo

Ik dacht iets gelezen te hebben dat juist de láátste versie problemen zou hebben (geen iede welke).

Mijn versie is op allemaal:

Envoy std. 800-00656-r06
IQ7A's : 520-00082-r01-v04.27.04
Ja geen idee eerlijk gezegd, of als het de laatste is die je al hebt, of je misschien een update terug kunnen zetten naar een eerdere versie. Het lijkt mij voor Enphase heel makkelijk om dit te proberen. Als de jitter bij een andere firmware blijft, ligt het denk ik dus niet aan de Gateway.

Mijn IQ7A's zitten trouwens op v04.30.23, dus je zou kunnen vragen om een update voor de micro's.

[ Voor 4% gewijzigd door Pazo op 18-10-2024 14:03 ]

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:36
Sluit NW niet perse uit. Mijn broer heeft er 10 op NW liggen, die doen het verrassend goed, amper onder van andere locaties.
@Pazo @DCGel
Ik schat in dat de NW panelen 's winters ongeveer hetzelfde opbrengen als de ZO panelen. De totale opbrengst over het jaar heen is misschien lager dan alleen ZW panelen echter de direct te gebruiken opbrengst over een gehele (winter)dag is dan veel hoger.

Ik heb zelf ook panelen op een plat dak, ik zie zelfs verschil als ik één van de panelen 15 graden laat afwijken van de windrichting. Panelen op mijn schuine dak kan ik niet aanpassen maar de panelen op het platte dak heb ik met positief effect qua windrichting en hellingshoek aangepast en geoptimaliseerd voor maximum effect in de winter.

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hansieo
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 16:27
Pazo schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 14:03:
[...]


Ja geen idee eerlijk gezegd, of als het de laatste is die je al hebt, of je misschien een update terug kunnen zetten naar een eerdere versie. Het lijkt mij voor Enphase heel makkelijk om dit te proberen. Als de jitter bij een andere firmware blijft, ligt het denk ik dus niet aan de Gateway.

Mijn IQ7A's zitten trouwens op v04.30.23, dus je zou kunnen vragen om een update voor de micro's.
Ga ik zeker aankaarten als ik ze weer aan de lijn heb.... (y)

10kWp + EV + 3x L/L Wtp en betwijfel of ik na 2027 wel een batt. neem (TvT moet prima zijn, anders neem ik geen risico met deze overheid)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20:35
@asjemenou74 de schaduw "loopt" vanaf boven naar onder op het paneel. Wel enigszins schuin. Betekent al snel dat één helft van het paneel (bij portrait) het niet meer doet. Bij landscape is dat dan één baan. Op dat moment werkt 50% bij portrait terwijl bij landscape dit 66.6% is. Als de schaduw dan verder doorzet dan is er een punt waarbij portrait nog steeds 50% doet terwijl landscape dan 33.3%. Als de schaduw over de helft van het portrait paneel valt dan blijft daar 0% over terwijl landscape op dat moment nog steeds op 33.3% zit. Ik verwacht dat het, overall, lood om oud ijzer is. Dan kiezen hoe je zoveel mogelijk van je panelen zo lang mogelijk uit de schaduw van de woning houdt.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20:35
@DCGel Hoe schuin is je dak? Misschien is het verstandiger om de achterste vier panelen van je platte dak te verhuizen naar het schuine dak gericht op noordwest.

Bij een schuin dak van 30 graden gericht op noord-west produceren je panelen zo'n 65% t.o.v. dezelfde hoek gericht op zuid. Hetzelfde dak maar dan volledig noord zou uitkomen op zo'n 60%

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • asjemenou74
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 16:02
:) Ik weet niet zo goed hoe ik deze moet brengen. Wordt een lastige. Doe dit maar eens zo. :)
Afbeeldingslocatie: https://www.solarquotes.com.au/blog/wp-content/uploads/2018/05/halfcut_installer-1.jpg
Don’t let a half-cut solar installer install your half-cut (AKA split-cell) solar panels.
Niet helemaal. Lost in translation?
Jij stelde de vraag. En ik vind je nog steeds lief.

https://www.solarquotes.c...f-cut-solar-cells-panels/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y7DA1f62XeNZOjrSl_m4lXksEA0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uILJdNDdaAuvx9gns7EsmNEc.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://www.solarquotes.com.au/blog/wp-content/uploads/2018/05/shade-encroach2.jpg
Het hoort idd zoals jij nu schrijft schaduw val werking vanuit een lange kant van het paneel naar binnen.
En dan elke keer 1/3 van het paneel in plaats van 1/2 van t paneel. Cellen tellen.
Afbeeldingslocatie: https://www.solarquotes.com.au/blog/wp-content/uploads/2018/05/6-string-panel-bpd-active.jpg

De garage haalt de breedte van 5m meer als 4.5m denk ik. 8)
Bij dat huis is dat idd zo dat de schaduw schuin van boven erop gaat vallen als je daar wat gaat plaatsen. Vooral op het einde v de dag zal dat horizon taal zijn dat de schaduw beweegt. Bij het starten van schaduw werking zal t nog redelijk vericaal zijn.

Ik zie eigenlijk liever 4 panelen vooraan bij de zuidkant vd garage.
2de en eventueel 3de rij erachter. T zijn wat minder rijen en zijpanelen bij montage.

Ik ga even de kans nemen om wat te herstellen.
asjemenou74 in "Het grote Enphase topic"
deze klopt niet helemaal. = Helemaal niet. De gegenereerde flux in de ferriet kern is tegengesteld.
De kern kan daardoor niet in verzadiging tenzij er dc loopt.
DC dat is voor deze spoel geen probleem.
_/-\o_ heb ik die ook meteen gehad. Mooi. O-)
En nou op mijn tenen de democratie in. Want een forum is dat niet net als een schoolklas.

[ Voor 12% gewijzigd door asjemenou74 op 19-10-2024 12:02 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rivanov
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 21:57
Ik heb een fictief Solar Company aangemaakt om mijzelf als PV System Maintainer toe te voegen. Dat is gelukt. Maar wanneer ik inlog op https://enlighten.enphaseenergy.com/ met het Installer account, zie ik nog vrijwel hetzelfde als met mijn Homeowner account. Ik kan verder niets configureren / aanpassen.

Zit ik op een verkeerde pagina of heb ik iets over het hoofd gezien?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2KuUwmvSFnXOrLeTRIemOwiLexc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pAbmFyClufhMTQyCdEEUsAdM.png?f=fotoalbum_large

‘25 Tesla MY Juniper LR RWD - Stealth Grey - 20" Helix || Simrig: TREQ One / Simucube 2 Pro - BavarianSimTec Alpha / VRS DFP pedals / 3 x 32” LG UltraGear 1440p 165Hz || Ryzen 7 9800x3D / RTX 5090FE / 64GB DDR5 6000Mhz CL30 / 34” MSI 341CQP QD-OLED


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • asjemenou74
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 16:02
Onder Gateway heb je configuratie mogelijkheden. Voor het uitbreiden van de installatie. Veranderen van logging, controleren van plc communicatie en beheer.
Verder is het veel al hetzelfde als een home account. Monitoring. Met de app enphase installer toolkit. Kun je ook het een en ander.
Maar eigenlijk alleen uitbreiden van de installatie. Als een installatie geconfigureerd is en draait is er weinig anders dan monitoring.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hansieo
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 16:27
Gezien mijn jittering grafieken, en het feit dat hier Grafietkernen ter spake kwam, en dat Enphase zegt dat het gezien de afstand geen nut heeft, én het feit dat Enphase het eigenlijk óók niet goed weet.....

Als ik dat (storsignalen) gewoonweg wil uitsluiten, wat heb ik dan nodig?
Ik zeg een reactie voorbijkomen (in het verleden van ik dacht @asjemenou74 ) dat de theorie (en praktijk) van ringkernen niet zo eenvoudig is.
Ja, ik ken het principe maar niet de hoed en de rand.

a) kán het zo zijn dat stoorsignalen dit jitteren/ stuiteren veroorzaken op zo'n afstand? (110+ meters)
b) kán het dan zo zijn dat totaan ~300watt ~400watt dan verstoord is, maar het daar boven gewoon GOED gaat? is dat werkelijk mogelijk?
c)Wélke ferrietkernen moet ik dan hebben?? windingen?
d) wáár het beste te plaatsen of is één plaats de juiste en alle andere fout?

Stroom per fase: 4x IQ7A pakweg 1.500Watt max

tia

10kWp + EV + 3x L/L Wtp en betwijfel of ik na 2027 wel een batt. neem (TvT moet prima zijn, anders neem ik geen risico met deze overheid)


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20:35
De een zweert erbij en de ander zegt dat het absoluut geen functie heeft. Ik installeer ze, zakelijk, altijd. Bij mij thuis niet gedaan. Baat het niet schaad het niet.

Epcos ferrietringen. Drie/vier wikkelingen de ene kant op en daarna dezelfde hoeveelheid wikkelingen de andere kant op.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mTTSZDeDwsCnfnrveDNJEfFXmsc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/yKS67hiPnhaURnHuUmBOKjrl.png?f=user_large

In jouw geval zou ik ze om de fasen en de nul doen tussen de meterkast en je Enphase systeem. Dit kan voor de aardlekautomaat maar eventueel er ook na. Als ze maar niet geplaatst worden tussen de micro's en de Gateway.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Siewert
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 16-09 14:27
Hansieo schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 13:33:
Gezien mijn jittering grafieken, en het feit dat hier Grafietkernen ter spake kwam, en dat Enphase zegt dat het gezien de afstand geen nut heeft, én het feit dat Enphase het eigenlijk óók niet goed weet.....

Als ik dat (storsignalen) gewoonweg wil uitsluiten, wat heb ik dan nodig?
Ik zeg een reactie voorbijkomen (in het verleden van ik dacht @asjemenou74 ) dat de theorie (en praktijk) van ringkernen niet zo eenvoudig is.
Ja, ik ken het principe maar niet de hoed en de rand.

a) kán het zo zijn dat stoorsignalen dit jitteren/ stuiteren veroorzaken op zo'n afstand? (110+ meters)
b) kán het dan zo zijn dat totaan ~300watt ~400watt dan verstoord is, maar het daar boven gewoon GOED gaat? is dat werkelijk mogelijk?
c)Wélke ferrietkernen moet ik dan hebben?? windingen?
d) wáár het beste te plaatsen of is één plaats de juiste en alle andere fout?

Stroom per fase: 4x IQ7A pakweg 1.500Watt max

tia
Ik roep maar wat🙈
Maar 110+mtr vanaf de panelen naar envoy?
Als dat is zou ik bijna zeggen dat op die afstand bij lage pv output er te veel verloren gaat onderweg, stroom verlies.
Dan zou dicht bij de zonnepanelen moeten meten wat de output is bij lage opwek en het zelfde meten bij de envoy.
Dan kun je uitsluiten of bevestigen dat het niet aan de afstand ligt.
Maar goed, ben geen expert en elektricien maar denk dat je even aan deductie moet doen.

Enphase IQ8+ PV @ 8,1kWp (Oost/West °51) \-/ Segway E125s \-/ DIY 7.5kWh Thuisbatterij \-/ My piBattery Project @ GitHub


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hansieo
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 16:27
@Eddie_
Ok, lijkt mij vrij recht-toe-recht-aan.
Epcos: ik zie verschillende types, hoge/lage prijzen, verschillende samenstellingen, afmetingen.
Wat/welke gebruik jij?

@Siewert
dank ook voor jóuw input, maar nee dat is geen 110mtr.
Naar de IQ8MC van mijn búren is het ca 110 mtr.

Bij mij is het:
IQ8A recht onder de panelen, Q-kabels naar de lasdoos > 11~12 mtr door naar Q-Relais
> lusje naar automaat > 60cm naar hoofdautomaat (6mm2)

10kWp + EV + 3x L/L Wtp en betwijfel of ik na 2027 wel een batt. neem (TvT moet prima zijn, anders neem ik geen risico met deze overheid)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:36
@Hansieo Ik zit de discussie rond je probleem te volgen, mijn kleine bijdrage:

Ik las dat deze vermogens rimpel wordt gemeten op de P1 meter.
Onduidelijk is nog waar het vandaan komt van de PV (Enphase) of van een externe bron.De rimpel in de grafiek doet mij niet direct denken aan een data communicatiestoring die met ferrietringen is op te lossen. Een uitslag van 600w is best groot en doet meer denken aan een magnetische storingsbron van bv een elektromotor of het schakelen van inductie bv een kookplaat..

Heb je alle afgaande groepen al uitgeschakeld in de verdeelkast, ook per groep: blijft de rimpel aanwezig?.
Heb je de groep van de PV al uitgeschakeld, blijft de rimpel aanwezig op de P1 meter?
Als het de PV is heb je het Q relais al getest: haal per fase bedrading even los en verandert de rimpel?
Sluit de PV even zonder Q relais aan, het Q relais is noodzakelijk echter de installatie werkt ook zonder.

Kortom storing zoeken door bronnen uit te sluiten.

Misschien helpt het je verder.

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rivanov
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 21:57
asjemenou74 schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 13:10:
Onder Gateway heb je configuratie mogelijkheden. Voor het uitbreiden van de installatie. Veranderen van logging, controleren van plc communicatie en beheer.
Verder is het veel al hetzelfde als een home account. Monitoring. Met de app enphase installer toolkit. Kun je ook het een en ander.
Maar eigenlijk alleen uitbreiden van de installatie. Als een installatie geconfigureerd is en draait is er weinig anders dan monitoring.
Het gaat mij meer om mogelijkheden omtrent het eventueel kunnen stopzetten/limiteren van teruglevering. Dat zou moeten kunnen met een Installer / System Maintenance account toch?

‘25 Tesla MY Juniper LR RWD - Stealth Grey - 20" Helix || Simrig: TREQ One / Simucube 2 Pro - BavarianSimTec Alpha / VRS DFP pedals / 3 x 32” LG UltraGear 1440p 165Hz || Ryzen 7 9800x3D / RTX 5090FE / 64GB DDR5 6000Mhz CL30 / 34” MSI 341CQP QD-OLED


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20:35
Gewoon die van Solar Bouwmarkt bijvoorbeeld:
https://www.solar-bouwmar...-filter-ferriet-ring.html

Ik heb hier al eerder een keer aangegeven dat ik bij één klant twee Enphase systemen had geïnstalleerd. Ook zo'n 110 meter uit elkaar. Maar toch rare storingen over micro's wel/niet gevonden:
https://gathering.tweaker...message/79838150#79838150

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20:35
@asjemenou74 Ik geef alleen mijn mening. En zelfs in dat Youtube filmpje, waarin alles portrait wordt getoond, blijkt dat een schaduwrand over de bovenste laag van het paneel zorgt voor 240W productie als dat paneel landscape zou liggen en 180W bij portrait.

Ohja, bij portrait staan de panelen in een schuinere hoek (gunstiger) waardoor de volgende rij wel iets verder naar achteren moet. Althans bij Blubase onderconstructie. 10 graden (landscape) om 13 graden (portrait).

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hansieo
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 16:27
marnie schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 14:46:
@Hansieo Ik zit de discussie rond je probleem te volgen, mijn kleine bijdrage:

Ik las dat deze vermogens rimpel wordt gemeten op de P1 meter.
Onduidelijk is nog waar het vandaan komt van de PV (Enphase) of van een externe bron.De rimpel in de grafiek doet mij niet direct denken aan een data communicatiestoring die met ferrietringen is op te lossen. Een uitslag van 600w is best groot en doet meer denken aan een magnetische storingsbron van bv een elektromotor of het schakelen van inductie bv een kookplaat..

Heb je alle afgaande groepen al uitgeschakeld in de verdeelkast, ook per groep: blijft de rimpel aanwezig?.
Heb je de groep van de PV al uitgeschakeld, blijft de rimpel aanwezig op de P1 meter?
Als het de PV is heb je het Q relais al getest: haal per fase bedrading even los en verandert de rimpel?
Sluit de PV even zonder Q relais aan, het Q relais is noodzakelijk echter de installatie werkt ook zonder.

Kortom storing zoeken door bronnen uit te sluiten.

Misschien helpt het je verder.
Eerst natuurlijk bedankt voor je input. (y)

Dat de jitter /klapperen (want rimpel is véélste zacht uitgedrukt.. ;) ) onbekende bron heeft is niet juist.
Ik kan alles (sequentieel) uitschakelen en het blijft. Zonder Enphase opwek is er slecht 1Watt rimpel, en zodra Enphase begint, begint ook het klapperen.

Communicatie lijkt mij óók sterk, maar zoals @Eddie_ aangaf (y) , heeft híj er keer een probleem mee opgelost, en ook @asjemenou74 noemde ferrietkern, dus waarom niet proberen denk ik zo.
Q-relais was mijn éérste verdachte (gemeenschappelijk) en is er tussenuit geweest, hielp NIETS.. nada.
Zoals je in mijn lange traject kan lezen heb ik zo'n beetje alles afgevinkt ...behalve... ferrietkernen.

@Eddie_
Bedankt voor de link naar de kernen die jij gebruikt hebt. Ik neem aan dat deze ook op mijn 4 panelen/string kunnen en dan beter 3 of 4 lussen? * edit: ik lees 5 op de site.

10kWp + EV + 3x L/L Wtp en betwijfel of ik na 2027 wel een batt. neem (TvT moet prima zijn, anders neem ik geen risico met deze overheid)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20:35
Als het lukt vier keer maar anders gewoon drie keer. Deze ferrietringen zijn prima te gebruiken binnen Enphase, ongeacht hoeveel en welke micro's je hebt.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • asjemenou74
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 16:02
Eddie_ schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 15:40:
@asjemenou74 Ik geef alleen mijn mening. En zelfs in dat Youtube filmpje, waarin alles portrait wordt getoond,
Jajaja, kun je dat expliciteren welk filmpje bedoel je?

Energie wordt gemaakt met m2 panelen op het beschikbare dakoppervlak. De 60 w in de korte periode doet t niet. Ongeveer 700wp extra paneel oppervlakte (2 stuks) brengt meer op. Datzelde oppervlak wat anders onbenut was brengt meer.p
Ohja, bij portrait staan de panelen in een schuinere hoek (gunstiger) waardoor de volgende rij wel iets verder naar achteren moet. Althans bij Blubase onderconstructie. 10 graden (landscape) om 13 graden (portrait).
ik zie de toegevoegde waarde niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 16:55
Eddie_ schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 15:40:
@asjemenou74 Ik geef alleen mijn mening. En zelfs in dat Youtube filmpje, waarin alles portrait wordt getoond, blijkt dat een schaduwrand over de bovenste laag van het paneel zorgt voor 240W productie als dat paneel landscape zou liggen en 180W bij portrait.

Ohja, bij portrait staan de panelen in een schuinere hoek (gunstiger) waardoor de volgende rij wel iets verder naar achteren moet. Althans bij Blubase onderconstructie. 10 graden (landscape) om 13 graden (portrait).
Net andersom toch? Portrait 10 graden anders wordt het systeem te hoog. Landscape plaatsing is 13 graden. En datmaakt de hoogtes, gelijkwaardiger. Niet exact hetzelfde natuurlijk, want panelen hebben verschillende afmetingen.
Tussenafstanden tussen rijen kunnen dan ook hetzelfde zijn.

[ Voor 10% gewijzigd door WillemP22 op 19-10-2024 23:33 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 20:17
Of je doet zoals ik, indien de ruimte beperkter is, een extra lange schans zodat je 2 panelen achter elkaar kunt plaatsten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yoOTZwGKSO_1VVoUNJ_XUtuWDEQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/LrrponR2LxLpPiPjiHp1iSsW.jpg?f=user_large

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aurelium
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 02-09 23:06
Ik overweeg een Enphase installatie te leggen, nu zag ik dat de micro omvormers iq7+ al verkrijgbaar zijn voor 55 euro p/stuk. De iq8+ zijn alweer wat duurder. Is het verstandig om dan gewoon de iq7+ te gebruiken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20:35
WillemP22 schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 23:30:
[...]

Net andersom toch? Portrait 10 graden anders wordt het systeem te hoog. Landscape plaatsing is 13 graden. En datmaakt de hoogtes, gelijkwaardiger. Niet exact hetzelfde natuurlijk, want panelen hebben verschillende afmetingen.
Tussenafstanden tussen rijen kunnen dan ook hetzelfde zijn.
Je hebt helemaal gelijk!

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 20:17
Aurelium schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 11:41:
Ik overweeg een Enphase installatie te leggen, nu zag ik dat de micro omvormers iq7+ al verkrijgbaar zijn voor 55 euro p/stuk. De iq8+ zijn alweer wat duurder. Is het verstandig om dan gewoon de iq7+ te gebruiken?
Ligt eraan welke panelen je erop wilt aansluiten?
Gebruik daarbij anders onze excel sheet om de beste keuze te bepalen. Zie TS.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hansieo
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 16:27
update van het Jo-Jo jitter klapper probleem:

Als ik mijn stroomtang op F1 zet, zie ik minimale rimpel (HW ziet wél jojo)
Als ik mijn stroomtang op F2 zet, zie ik minimale rimpel (HW ziet wél jojo)
Als ik mijn stroomtang op F3 zet, zie ik minimale rimpel (HW ziet wél jojo)

Zet ik de stroomtang om F1+F2+F3, dan zie ik wel een jojo op de stroomtang....

*er rekening mee houdend dat de stroomtang een consumenten model is,
en niet een industrie uitvoering die sneller de display update en waarschijnlijk ook naukeuriger.

10kWp + EV + 3x L/L Wtp en betwijfel of ik na 2027 wel een batt. neem (TvT moet prima zijn, anders neem ik geen risico met deze overheid)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mike123
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 21:15
Hansieo schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 16:24:
update van het Jo-Jo jitter klapper probleem:

Als ik mijn stroomtang op F1 zet, zie ik minimale rimpel (HW ziet wél jojo)
Als ik mijn stroomtang op F2 zet, zie ik minimale rimpel (HW ziet wél jojo)
Als ik mijn stroomtang op F3 zet, zie ik minimale rimpel (HW ziet wél jojo)

Zet ik de stroomtang om F1+F2+F3, dan zie ik wel een jojo op de stroomtang....

*er rekening mee houdend dat de stroomtang een consumenten model is,
en niet een industrie uitvoering die sneller de display update en waarschijnlijk ook naukeuriger.
Heb je eventueel ook de aarde draad in huis gemeten met de stroomtang? Om eventuele lekstroom te meten?
Als je de 3 fasen tegelijk meet moet je eigenlijk niks meten.

Links met een "simpele" uitleg.

https://www-hioki-com.tra...&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=rq
https://meetwinkel.nl/ken...ncipes-lekstroommetingen/

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • asjemenou74
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 16:02
De microomvormers staan in ster ipv driehoek F1+F2+F3+N = 0 A.
N kun je meten. Zal zoiets zijn als F1+F2+F3.

@Hansieo
Ik mis een tijdsinterval. Nergens te zien.
De tijd schaal.

[ Voor 8% gewijzigd door asjemenou74 op 20-10-2024 21:31 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • asjemenou74
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 16:02
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UfNk3YF19gsm8Yp6DV6AnEq2-QM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wGc3sxhFhZ65sHXmEHtaLLzr.jpg?f=fotoalbum_large

Dit kan net zo goed 6 uur zijn als 600ms.
Dat maakt jou schrijven/post of de app welke je gebruikt niet interpreteerbaar. Een dag is te begrijpen een week ook. Maand is al wat lastiger met 28, 29, 30, 31 dagen.
Nu, hoeveel tijd is dat in de door jou gebruikte app?

[ Voor 21% gewijzigd door asjemenou74 op 20-10-2024 21:50 ]


Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 20-09 21:41
Volgens mij is de "Nu" weergave van HomeWizard (altijd) 1min breed.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoJo_nl
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 14-09 10:32

JoJo_nl

Yu !

Hansieo schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 16:24:
update van het Jo-Jo jitter klapper probleem:

Als ik mijn stroomtang op F1 zet, zie ik minimale rimpel (HW ziet wél jojo)
Als ik mijn stroomtang op F2 zet, zie ik minimale rimpel (HW ziet wél jojo)
Als ik mijn stroomtang op F3 zet, zie ik minimale rimpel (HW ziet wél jojo)

Zet ik de stroomtang om F1+F2+F3, dan zie ik wel een jojo op de stroomtang....

*er rekening mee houdend dat de stroomtang een consumenten model is,
en niet een industrie uitvoering die sneller de display update en waarschijnlijk ook naukeuriger.
Om F1+F2+F3 een lekspanning meten zegt dus dat er ergens een lekspanning is. Check eens wat ik eerder al zei de cv-ketel er uit. Eventueel als je die hebt een cooker eruit.
p.s. ik was t niet op die stroomtang :+

If something sucks make it better...


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 20:17
@asjemenou74 De 'nu' weergave van HW is actueel, op dit moment, dan spreek je over seconden.
Denk dat de hele schaal / tijdlijn die je ziet hierboven ca 1-2 minuten is.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hansieo
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 16:27
asjemenou74 schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 20:20:
De microomvormers staan in ster ipv driehoek F1+F2+F3+N = 0 A.
N kun je meten. Zal zoiets zijn als F1+F2+F3.

@Hansieo
Ik mis een tijdsinterval. Nergens te zien.
De tijd schaal.
De tijdsinterval is 1 minuut en daarin 60 sec weergegeven (per-sec-tik) vandaar dat Enphase het niet kan zien. (volgens Enphase support).

@JoJo_nl
Ik heb alles uit gehad en dan nog een stuiter opwek.
Ook is het zo dat, zolang er geen Enphase opwek is, alles uiterst stabiel is.
Zou er een extern apparaat (lees NIET enphase) zijn, dan zou het 24 uur per dag moeten zijn, die stuiter
grafiek.
En het verbazende is dat het boven een bepaalde opwek gewoon een keurige grafiek is op álle 3 de fasen.

10kWp + EV + 3x L/L Wtp en betwijfel of ik na 2027 wel een batt. neem (TvT moet prima zijn, anders neem ik geen risico met deze overheid)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 20:17
@Hansieo Ik zet mijn geld in op een firmware issue, vanuit de micro's.
Zou Enphase vragen of ze een nieuwe firmware willen pushen (zou wel de makkelijkste oplossing zijn).

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JoJo_nl
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 14-09 10:32

JoJo_nl

Yu !

Hansieo schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 11:05:
[...]


De tijdsinterval is 1 minuut en daarin 60 sec weergegeven (per-sec-tik) vandaar dat Enphase het niet kan zien. (volgens Enphase support).

@JoJo_nl
Ik heb alles uit gehad en dan nog een stuiter opwek.
Ook is het zo dat, zolang er geen Enphase opwek is, alles uiterst stabiel is.
Zou er een extern apparaat (lees NIET enphase) zijn, dan zou het 24 uur per dag moeten zijn, die stuiter
grafiek.
En het verbazende is dat het boven een bepaalde opwek gewoon een keurige grafiek is op álle 3 de fasen.
Duidelijk. Dan moet het dus die firmware zijn. Had je de inverters al geupdate ?

If something sucks make it better...


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JoJo_nl
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 14-09 10:32

JoJo_nl

Yu !

Pazo schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 11:15:
@Hansieo Ik zet mijn geld in op een firmware issue, vanuit de micro's.
Zou Enphase vragen of ze een nieuwe firmware willen pushen (zou wel de makkelijkste oplossing zijn).
Blijft nog steeds vreemd gezien de inverters dit probleem veroorzaken waarschijnlijk en deze nog oudere firmware draaien. Waarschijnlijk dezelfde waar het eerst wel op werkte. IQ-relais kan het niet zijn, want relais en dat doet t. Dus blijft over combi met geupdate gateway.

If something sucks make it better...


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • asjemenou74
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 16:02
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7Bnkf4PNlYijkKaoLtshBPLjyzE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wTrfwQYRPVQWbvNRddNam7d0.jpg?f=user_large
Bij Nu niet de tijd schaal kunnen aanpassen.
Of voor sample weergave kunnen kiezen zonder het of een digitaal filtter.
Doe dan de logging van Enphase. Of die van een Dewetron. @Pazo en @a2aan
Het is 1 tot 2 minuuten daar ergens. Wat de sample tijd is was me eigenlijk wel duidelijk.
Net zoiets als dat er nog geen nieuw type IQGateway is aangekondigd. 6din breed, met usb-c aansluitingen ipv usb-a. Met een directe&/indirecte aansluiting op het P1 contact van de kWh meter.

Fout zoek boompje voor meneer @Hansieo
Stukjes stamschot zagen.

Ga op het dak het typeplaatje van de panelen controleren. Ligt erop wat je denkt dat het is.
En controleer ook even of het typeplaatje goed is. Dat het overeenkomt met het paneel.
En de ac&dc zijde meten tussen paneel en omvormer en naar het net

Het is in de industrie heel gewoon bij grootverbruikers om 2 kWh meters in een installatie te hebben voor redundancy mocht 1 van de 2 verlopen of stuk gaan dan heeft dat niet direct consequenties voor de netbeheerder&energieleverancier of de verbruiker. Bij huis installaties gebeurt dat nooit tot zeer zelden dat je een slimme Joop nodig hebt. De kWh meter van jou is alleen te controleren op goed of fout door er een 2de kWh meter bij te plaatsen waarvan je zeker weet dat deze goed is.
Een Dewetron met een 3 of 6 differential probes en stroom shunts/spoelen kan ook. Of een 3fase power analyzer Yokogawa WT-5000. Maar zoiets zal op een ontwikkel afdeling bij Enphase staan.
En niet bij @Hansieo thuis.

De amperetang heb je nodig om je eigen installatie te controleren.

Je mag de firmware door enphase laten pushen. Daarvoor bellen met de klanternservice.

En in jou situatie zou ik idd gewoon ferriet kernen plaatsen.
Zo dicht mogelijk bij een mogelijke bron. Je filtert het beste door het een en ander af te vangen bij een bron. Dat is meest optimaal. Je kunt ze ook plaatsen bij de IQGateway aan de juiste zijde zodat de microconverters en de Gateway het plc signaal beter ontvangen.

Door het bovenstaande plaatje denk ik te kunnen zien in de het kristallen lcd scherm met dat ini mini sprongetje van 150W. Dat het in een andere fase ook springt met 15W. Hoe dat het qua meten precies zit weet ik niet. Het zal net als bij de Aussie's net wat anders in elkaar zitten waarschijnlijk en hoop ik voor @Hansieo.
Dat is 10% en heel erg veel. Dan krijg ik het idee dat je nulpuntspanning behoorlijk aan het verschuiven is tijdens deze situatie. 1% is redelijk normaal. 10% is buitengewoon veel en kan [eigenlijk] dom weg niet.
Dat valt mij op in dat plaatje.

Ik wil je er alleen voor waarschuwen dat ik het vermoeden begin te krijgen dat je heel erg dicht bij een spanningsverschuiving van het nulpunt of sterpunt zit. Kristallen bol kijkend. :*)
Daardoor kan apparatuur in een elektrische (huis) installatie kapot gaan. Gebeurt heel soms bij grondwerk en dan kan van een straat heel veel 230V apparatuur direct de container in.
Maar dat zal de rede zijn waarom de nul stroom niet gemeten is een nul kun je niet zomaar los maken voor een meting met een ampere meter of amperetang in een 3 fase installatie met een sterpunt c.q. nul aansluiting.

Op basiz van dat 1ne plaatje. Waar dan geen goede tijdschaal bij zit.

[ Voor 5% gewijzigd door asjemenou74 op 21-10-2024 16:07 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hansieo
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 16:27
@asjemenou74
Veel input, en ook met punten die niet goed te rijmen zijn.
bv, als het een "NUL" probleem is, waarom dan géén problemen indien er geen "Enphase" opwek is?
en wél een "NUL" probleem bij middelmatige (~300Watt) opwek, om vervolgens weer te verdwijnen bij méér opwek, terwijl zwaarder belasten meestal tot gevolg heeft dat een probleem bloot gelegd wordt.

Super meet apparatuur heb ik idd niet, dat mag Enphase komen doen.
De ferrietkernen heb ik besteld, nu nog ergens ruimte creëren in de kast én Enphase vragen te pushen.

Nooit 2 dingen tegelijk doen, dus éérst Enphase laten pushen.
Daarna doe ik de Ferriet kernen, ik hou jullie op de hoogte.

Het dikke boek van <+:) is nog niet vol vóór de 5e December.... (ps: ik ga het níet op rijm zetten.. :P )

10kWp + EV + 3x L/L Wtp en betwijfel of ik na 2027 wel een batt. neem (TvT moet prima zijn, anders neem ik geen risico met deze overheid)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • asjemenou74
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 16:02
Hansieo schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 13:50:
@asjemenou74
terwijl zwaarder belasten meestal tot gevolg heeft dat een probleem bloot gelegd wordt.
Ja, ik schrijf er niet zoveel over omdat ik dat ook nog niet snap.
Zou kunnen als er een ander type paneel op ligt als dat jij nu schrijft.
Vandaar ook typeplaatsjes met het paneel controleren en het paneel met het typeplaatje controleren.
Ik had je paneel door de enphase micro converter calculator heen gehaald.
Dat is gewoon in orde.

[ Voor 32% gewijzigd door asjemenou74 op 21-10-2024 15:11 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hansieo
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 16:27
@asjemenou74
Dank voor de controle van de panelen calculator.
Had ik ook gedaan voordat ik deze aanschafte, maar check-check-dubbelcheck is áltijd goed. d:)b

En nee, er ligt geen ander paneel tussen... zelfs de serie nrs lagen mooi dicht bij elkaar.
En buiten dat.... het heeft 2 jaar prima stabiel gewerkt.
-----------------------------

*update
Net weer gesproken met Enphase (wéér iemand anders...)

* er is een update geweest enkele weken(?) geleden (aug 22e) van de Gateway.... 8.2.4264....
en hij gaat e.e.a. uitzoeken. (aaaiii, dat komt overeen met mijn éérste signalering enkele(?) dagen erna... ergens begin sept......

Verder zag hij één hit... vandaag..... betreffende een "clash" cross-talk met de 5 panelen uitbreiding van mijn buurman.... (medio Juli geplaatst....)

Het is allemaal wel érg toevallig....

Hij gaat wat uitzoeken, en de clash oplossen (blokkering??) en houd mij op de hoogte.

En ík jullie weer.... O-)

10kWp + EV + 3x L/L Wtp en betwijfel of ik na 2027 wel een batt. neem (TvT moet prima zijn, anders neem ik geen risico met deze overheid)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • webcamjan
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 05-06 21:38
Nog maar een probleempje in de groep gooien.

De laatste 4 dagen heb ik ineens (na 14 jaar) dat de logging op Pv-Output in de middag staakt en niet meer aangevuld gaat worden. rara waarom.
Ga ik bij Pv-Output de boel weer aanmelden bij Enphase dan gaat dan eerst mis en dan de tweede keer goed en werkt het weer, ook het missende is later weer aangevuld, alles weer prima tot de volgende dag rond 15:00 en dan staakt het wederom.

Nu krijg ik bij dat aanmelden op Pv-Output een "code" maar wat moet ik daarmee? alles werkt dan namelijk weer gewoon. Heb ik ergens wat gemist?

Bij de overgang destijds van V2 naar V4 was het oplossen inderdaad oude eruit gooien en geheel opnieuw aanmelden/toestemming geven, dat toestemming geven is dus eigenlijk wat ik nu ook doe.

Update 20:00
Meterstanden tijd zoals dagelijks, exel wil ook graag data.

Kijk ik op PV-Output en waarachtig blijkt het ineens bijgewerkt tot nu 20:00, rara. dat was voorgaande dagen dus niet zo.

[ Voor 11% gewijzigd door webcamjan op 21-10-2024 20:03 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • asjemenou74
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 16:02
het heeft 2 jaar prima stabiel gewerkt.

Van voor af aan starten geeft resultaat.
Jij en de buurman zijn allebei een (stoor)bron voor elkaar.
Mogen jullie beide ferriet kernen plaatsen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • asjemenou74
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 16:02
Paar weken terug de IQGateway voor de 3de keer verplaatst.
solar installateur had hem de eerste installatie:
Serieus vlotjes tegen het houtenplafon van de meter kast. ;)
1ste verplaatsing.
2 gaatjes in de zij muur geboord din rail er tegen en stekker in een stopcontact in de meterkast.

2de verplaatsing:
Vervolgens had ik dat o zo high tech ding bij de semi 3fase koopgroep gezet nadat de gaskookplaat eruit ging en inductie kooplaat erin. Op een din rail op een houten blokje. Zodat hij over het leiding werk heen zat en 3 lasdoosjes eronder op elkaar gestapeld.
Met 2 flinke houtschroeven erlangs zodat hij niet van dat din railtje kan glijden/donderen of dat vd-bedrading onder mechanische spanning kan komen te staan.
Nu het houten blokje nog smaller gemaakt. Netbeheerder het TL kastje laten verwijderen met het plaatsen van de slimme meter geen ferrarismeter meer. Dat TL kastje weg ruimt op. En kan nu leidingen van onderen de groepenkast in gaan brengen. Groepenkast is 440x380 ipv 440x300 of te wel 2x 220x380. Schneider.

Nou heb ik de gateway bij de overgang van grondkabel naar 3/4 buis neergezet het niet goed op de foto te zien maar de buis loopt onder de Gateway door met een s bochtje de kabeldoos in. Een iets grotere Schneider kabeldoos. Daar zitten de ferriet spoelen in. De ~1.5m VD-draad vanuit de meterkast was extra lang; ferriet kernen zijn in de doos gewikkeld. Dat stapelen van 3 lasdoosjes heb ik opnieuw gedaan. In de 2de kabeldoos zit een gaatje met de vd-draad naar de Gateway. Ik ga pas met ct's aan de gang als het echt niet anders is. En zou een nieuwe gateway die rechtstreeks op de p1 poort kan gewoon kopen. Moet deze wel ME's kunnen aansturen.

En een nieuw installatieschema gemaakt in een pakket.
Dat pakket had ik op de LTS/MTS niet. Powerpoint (daar zit dan een visio pakketje in). ;)

Op enkele foto's ziet er dat zo uit wat betreft gateway.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NalqdSh_15ALk38aRNlnps8cHOo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B8w68Vibxc3xbtpJ6xqwcKsV.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NYlwgx3x4iElaq9xzYVgdThjb-k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PF8cYiKRSEcJtxnk8rdekZxe.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q5HtpftaTimPK0sHnFX8KQyxh98=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bdQwuBPWLq8vzgFvmRotKVuX.jpg?f=fotoalbum_large

Het trouw om de gasleiding zit in een ringleiding met 2x 45graden bochtjes voor het alsnog trekken van kabels rondom het woonhuis.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HarryVSjoris
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 21:46
Hallo boys

Ik heb een T3 batterij en ga er 1 bij doen maar kan nergens iets vinden over de kabel (interconnect cable) die de 2 batterijen verbinden.

Kan iemand mijn info geven over deze kabel , waar te koop of zelf maken die kabel , hoeveel mm zijn de draden/

Neem aan dat ze bij de T10 in de doos zitten.

Alvast bedankt voor de info

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rouske
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 21:01
HarryVSjoris schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 07:52:
Hallo boys

Ik heb een T3 batterij en ga er 1 bij doen maar kan nergens iets vinden over de kabel (interconnect cable) die de 2 batterijen verbinden.

Kan iemand mijn info geven over deze kabel , waar te koop of zelf maken die kabel , hoeveel mm zijn de draden/

Neem aan dat ze bij de T10 in de doos zitten.

Alvast bedankt voor de info
In de handleiding van de T3 staat een tabel waar de minimale kabeldikte vermeld staat bij verschillende aantallen in serie.

Ff zelf checken wat minimaal nodig is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HarryVSjoris
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 21:46
Ja klopt, maar de originele kabel om de batterijen aan elkaar te koppelen zie ik nergens te koop. (interconnect cable)

Ander vraagje: ik moet de batterij verplaatsen om er 2 naarst elkaar te krijgen, wat is precies de het stappenplan om de batterij los te koppelen en ergens anders weer aan te sluiten?

Thanks

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaanTriple7
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 19-09 22:11
HarryVSjoris schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 21:16:
Ja klopt, maar de originele kabel om de batterijen aan elkaar te koppelen zie ik nergens te koop. (interconnect cable)

Ander vraagje: ik moet de batterij verplaatsen om er 2 naarst elkaar te krijgen, wat is precies de het stappenplan om de batterij los te koppelen en ergens anders weer aan te sluiten?

Thanks
Op solarbouwmarkt zijn installatiehandleidingen te vinden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HarryVSjoris
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 21:46
DaanTriple7 schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 22:56:
[...]


Op solarbouwmarkt zijn installatiehandleidingen te vinden.
Over installeren wel ja, maar ik wil hem verplaatsen, of zeg je gewoon draden eruit verplaatsen en weer aansluiten?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 16:55
HarryVSjoris schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 21:16:
Ja klopt, maar de originele kabel om de batterijen aan elkaar te koppelen zie ik nergens te koop. (interconnect cable)

Ander vraagje: ik moet de batterij verplaatsen om er 2 naarst elkaar te krijgen, wat is precies de het stappenplan om de batterij los te koppelen en ergens anders weer aan te sluiten?

Thanks
Alleen de 10T heeft interconnectkabels, omdat daar de batterij modules strak tegen elkaar komen. Als jij dat ook gaat doen passen die kapjes voor de 3T niet.
Ennn, mocht je de interconnectkabel toch willen hebben, ik heb ze hier nog in de schuur liggen. Destijds heb ik zelf kabels gemaakt omdat ik de 10T in 3-fase heb aangesloten.

Procedure?
Ac-spanningloos maken…eventueel de dc-switch, maar als ie een uurtje later weer wordt aangesloten is dat wat overdreven. Als er een paar dagen tussen gaat zitten, misschien wel doen.

[ Voor 11% gewijzigd door WillemP22 op 22-10-2024 23:30 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • [Mad Max]
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 20:15
Even gebruik maken van de collectieve kennis hier.

Binnenkort wil Liander een tijdvak van 8:00 tot 16:30 uur de stroom eraf halen.
Als je verder leest, gaat het om een veel kleiner tijdvak, maar toch. Haal al je apparatuur er maar af voor het geval dat. Dus de hele dag de koelkast uit, vriezer uit etc.

Maar, hoe zit dat met de panelen. Ja, ik kan de automaat uitzetten waardoor die ook netjes de hele dag zijn afgekoppeld.
Maar stel, ik laat ze aan en het is ook nog eens een zonnige dag.

Hoe erg is het dan, als het net ineens wegvalt als de micro omvormers vol in productie zitten?
Is dit schadelijk? Heeft het gevolgen? Of is het systeem prima in staat dit soort abrupte onderbrekingen te verwerken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Boeryepes
  • Registratie: Januari 2016
  • Niet online
[Mad Max] schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 08:05:
Even gebruik maken van de collectieve kennis hier.

Binnenkort wil Liander een tijdvak van 8:00 tot 16:30 uur de stroom eraf halen.
Als je verder leest, gaat het om een veel kleiner tijdvak, maar toch. Haal al je apparatuur er maar af voor het geval dat. Dus de hele dag de koelkast uit, vriezer uit etc.

Maar, hoe zit dat met de panelen. Ja, ik kan de automaat uitzetten waardoor die ook netjes de hele dag zijn afgekoppeld.
Maar stel, ik laat ze aan en het is ook nog eens een zonnige dag.

Hoe erg is het dan, als het net ineens wegvalt als de micro omvormers vol in productie zitten?
Is dit schadelijk? Heeft het gevolgen? Of is het systeem prima in staat dit soort abrupte onderbrekingen te verwerken?
Even los van of het verstandig is (heb zelf 2 Envoys verloren bij stroomuitval - maar de 2019 serie bleek een slechte te zijn), is dit volgens mij precies de functie van het Q-Relay.

1-fase
https://enphase.com/nl-nl...elay-monofasig-data-sheet
Bij specifieke netwerkstoringen, ontkoppelt de Q-relais de Enphase micro-omvormers van het wisselstroomnetwerk. Zodra de spanning en/of frequentie binnen de toelaatbare grenzen terugkeert, verbindt het Q-relais het systeem weer met het netwerk.

3-fase
https://enphase.com/nl-nl...elay-meerfasig-data-sheet
Het Q Relais isoleert de IQ Serie Micro- omvormers fysiek van het net op het moment dat afwijkingen worden waargenomen of zoals vereist door netvoorschriften en het maakt automatisch opnieuw verbinding als de geldige netomstandigheden worden hervat.

The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mike123
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 21:15
[Mad Max] schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 08:05:
Even gebruik maken van de collectieve kennis hier.

Binnenkort wil Liander een tijdvak van 8:00 tot 16:30 uur de stroom eraf halen.
Als je verder leest, gaat het om een veel kleiner tijdvak, maar toch. Haal al je apparatuur er maar af voor het geval dat. Dus de hele dag de koelkast uit, vriezer uit etc.

Maar, hoe zit dat met de panelen. Ja, ik kan de automaat uitzetten waardoor die ook netjes de hele dag zijn afgekoppeld.
Maar stel, ik laat ze aan en het is ook nog eens een zonnige dag.

Hoe erg is het dan, als het net ineens wegvalt als de micro omvormers vol in productie zitten?
Is dit schadelijk? Heeft het gevolgen? Of is het systeem prima in staat dit soort abrupte onderbrekingen te verwerken?
Persoonlijk zou ik niks doen.
Als je een NAS hebt zou ik die wel zelf uitzetten.
Spanning er af en later er weer op gebeurt ook als je iets moet resetten.
Maar bij een echte storting of dip in het net, dus spanning er af en binnen 1 tot een paar seconden en er weer op, is de kans veel groter dat er iets stuk gaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • [Mad Max]
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 20:15
mike123 schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 08:54:
[...]

Persoonlijk zou ik niks doen.
Als je een NAS hebt zou ik die wel zelf uitzetten.
Spanning er af en later er weer op gebeurt ook als je iets moet resetten.
Maar bij een echte storting of dip in het net, dus spanning er af en binnen 1 tot een paar seconden en er weer op, is de kans veel groter dat er iets stuk gaat.
NAS enzo gaan uit. Aquarium gaat op de noodaccu (eventueel met zonnepaneel buiten).
Maar, was gewoon benieuwd of iemand iets wist met of het wel of geen kwaad kan.

In theorie moet het gewoon kunnen - stroomuitval komt tenslotte altijd onaangekondigd - dat de micro's dat kunnen verwerken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 20:17
@[Mad Max] geen enkel probleem. Onlangs hier nog een half uurtje stroom in de hele straat eruit geklapt. Boel start daarna gewoon weer op. En anders zet je het zelf met de aardlek uit.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023

Pagina: 1 ... 27 ... 57 Laatste