Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Wat mij opvalt, is dat Ta en Tr bij 3:37 reageren op hun confrontatie met het tamelijk warme tankwater, maar dat de tanktemperatuur helemaal niet lijkt te reageren op het hete verwarmingswater.nick1988 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 07:42:
[Afbeelding] huidige trend
[Afbeelding] trend februari
Beste,
Zou iemand zijn trends kunnen sharen tijdens de opwarmfase van externe boiler? Ik ervaar momenteel enorm veel fluctuaties in debiet enkel en alleen tijdens opwarmfase boiler (hogere aanvoerT, mogelijks een defect aan vortex sensor) Het betreft een L generatie 5kW R290 bibloc. Heb het toerental moeten verhogen en retour boiler knijpen om te voorkomen dat H62 storing komt. Groeten
Hier mijn sww start vanmorgen. Andere wp (12H) en andere tijdschaal (5min/sd).
/f/image/aEkWtvS2QFHY1tQmkRfEapzH.png?f=fotoalbum_large)
(Edited)
[ Voor 6% gewijzigd door FransvWoerkom op 26-10-2026 01:51 ]
Alweer een jarenlange lezer, vooral in de herfstmaanden.
Ik woon in een woning uit 1993.
Alle ramen HR++ of HR+++.
Verders niet na-geisoleerd, de standaard van 1993 in de muren en in het dak.
Begane grond, 75 m2 Vloerverwarming (hoofdverwarming, 8 groepen, HoH 10 cm, alle groepen altijd open).
1e verdieping; badkamer 6m2 vloerverwarming, (nog 1 badkamer 6m2, maar nog niet in gebruik). Rest van de verdieping airco, alle radiatoren zijn verwijderd en in de badkamer elektrische radiator bij geplaatst.
De afgelopen 2 jaar heb ik de gasketel op 45 graden laten draaien en dat houdt het huis op temperatuur. Op de hele koude winterdagen (nachten) had de ketel continue te werken en zakte de temperatuur wel iets in. De verdeler is een mengverdeler en ik lees aanvoer 35 en retour 30 af. Ik snap nog niet zo goed waar de 15 graden verschil is gebleven. Ik heb een Tado maar heb heel erg het idee dat deze lang doorstookt als de gevraagde temperatuur al bereikt is, niet echt te spreken over dit apparaat.
Gasverbruik 2024: 1612 M3
Gasverbruik 2025: 1462 M3
In de zomermaanden zit ik rond 15m3 gasverbruik, dus ik ga uit van 200 m3 voor SWW.
Dat zou dan volgens de welbekende berekening 7.7 KW betekenen.
Dit gasverbruik is vrij fors en dat komt mede omdat het huis volledig onderkelderd is. Deze kelder is in gebruik als thuiswerkplek en mancave. De vloerverwarming straalt dus ook naar onder uit als plafondverwarming.
In de jaren 90 was mechanische afzuiging ook 'n ding, dus deze is ook aanwezig in de huiskamer.
Al die jaren heb ik naar de J-serie gekeken, ik heb het nooit gedaan omdat de meest logische plek om de buitenunit te plaatsen op het garagedak is; de verdeler hangt in de garage en de ketel hangt op zolder, direct erboven.
Het garagedak is van hout en de balken liggen in het huis van de buren. Ik ben altijd bang geweest dat de trillingen ook hoorbaar zullen zijn bij de buren.
:strip_exif()/f/image/UxuJrFinAz7NpKgHO8rWty7k.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu met de gasprijzen, het verlagen van de subsidie en dat ik er nu achter kom dat de J-serie aan het uitfaseren is denk ik had ik het maar wel gedaan..
Ik zou dit jaar nog wel willen plaatsen op of boven garagedak en de cv-ketel gebruiken voor SWW. Volgend jaar zomer of een WP-boiler erbij of kijken wat de mogelijkheden zijn om de warmtepomp ook te gebruiken voor SWW. Als de relatie met de buren slecht wordt verplaats ik de machine aankomende zomer. Mijn schoonvader en zwager zijn beiden loodgieter en elektrisch ben zelf ook vrij handig, dus (ver)plaatsen gaat lukken.
Omdat ik nog niet zo goed begrijp waarom de verdeler nooit de volledige 45 heeft benut van de CV-ketel weet ik niet of ik daar nog iets kan 'terugwinnen' in het huidige gasverbruik. Ik heb gister de ketel op even op 60 graden gezet om uit te sluiten dat de aanvoerleiding is, maar het hete water bereikt de verdeler goed. Na 'n uur stond de verdeler op 38 aanvoer en 29 retour en begon het binnen al voelbaar te worden.
Waar ik advies zoek is het bovenstaande vraagstuk en het vermogen wat jullie me zouden adviseren. De J-serie nog snel op de kop tikken of toch de L (of wellicht zelfs ander advies, maar dan hoort het niet meer in dit topic thuis).
Mocht ik (verre van) incompleet zijn dan hoor ik het graag. Dank voor jullie hulp!
Wat voor een verdeler heb je? Met/zonder pomp?hansvdo schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 22:23:
Omdat ik nog niet zo goed begrijp waarom de verdeler nooit de volledige 45 heeft benut van de CV-ketel weet ik niet of ik daar nog iets kan 'terugwinnen' in het huidige gasverbruik. Ik heb gister de ketel op even op 60 graden gezet om uit te sluiten dat de aanvoerleiding is, maar het hete water bereikt de verdeler goed. Na 'n uur stond de verdeler op 38 aanvoer en 29 retour en begon het binnen al voelbaar te worden.
Grote kans dat deze mét pomp is en daarom wil je deze ook vervangen omdat ie retourwater bijmengt. Voor een warmtepomp is het mogelijk (en essentieel voor de efficientie) om zonder te mengen CV-water in de vloer te gebruiken. Een warmtepomp levert namelijk direct de temperatuur die je in de vloer wilt hebben i.t.t. een CV-ketel die meestal niet laag genoeg met zijn temperatuur kan.
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
Ja klopt er hangt een mengverdeler met pomp. Ik heb een VTE slim verdeler en ik zag dat daar ventielen in gezet kunnen worden om de mengverhouding te sturen. Mijn verdeler is 7 jaar oud dus moet even controleren of deze er bij mij al in zit, anders bestel ik er 1tje. Ik lees berichten dat de VTE-slim verdelers daar niet altijd mee uitgerust zijn.mar-10 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 09:21:
[...]
Wat voor een verdeler heb je? Met/zonder pomp?
Grote kans dat deze mét pomp is en daarom wil je deze ook vervangen omdat ie retourwater bijmengt. Voor een warmtepomp is het mogelijk (en essentieel voor de efficientie) om zonder te mengen CV-water in de vloer te gebruiken. Een warmtepomp levert namelijk direct de temperatuur die je in de vloer wilt hebben i.t.t. een CV-ketel die meestal niet laag genoeg met zijn temperatuur kan.
De ketel lijkt prima te functioneren met lage temperaturen.
Dan lijkt me dat het issue te zijn met de 45 graden aanvoer van de ketel en 30 graden aanvoer van de verdeler. Zo te zien moet ik nu wel goed in de gaten houden hoe de pompen van de ketel en de verdeler elkaar in de weg kunnen zitten.
Dit probleem zal zich natuurlijk ook voordoen bij het vervangen van de ketel voor een WP.
Voor een WP heb je maar één "correcte" mengverhouding: 1 op niets. Wil je dan echt nog geld in ventielen voor de mengverdeler investeren?hansvdo schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 11:54:
[...]
Ja klopt er hangt een mengverdeler met pomp. Ik heb een VTE slim verdeler en ik zag dat daar ventielen in gezet kunnen worden om de mengverhouding te sturen. Mijn verdeler is 7 jaar oud dus moet even controleren of deze er bij mij al in zit, anders bestel ik er 1tje. Ik lees berichten dat de VTE-slim verdelers daar niet altijd mee uitgerust zijn.
Als de mengverdeler verder lekker ingeregeld is, kun je de pomp verwijderen en daar je aanvoer aansluiten. De huidige aanvoer en de andere kant van waar de pomp zat, dop je af.
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
Wel even controleren of je voldoende ruimte hebt om de aanvoer/afvoer aan te sluiten op locatie oude pomp. Met verloop van 1 1/4 naar 1 inch en 90 graden hoek naar 32mm meerlaags kwam ik in de knel. Heb de onder en bovenbalk aantal cm verder uit elkaar moeten zetten op de muur, maar de aanpak werkt wel.mar-10 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 12:01:
[...]
Voor een WP heb je maar één "correcte" mengverhouding: 1 op niets. Wil je dan echt nog geld in ventielen voor de mengverdeler investeren?
Als de mengverdeler verder lekker ingeregeld is, kun je de pomp verwijderen en daar je aanvoer aansluiten. De huidige aanvoer en de andere kant van waar de pomp zat, dop je af.
Ik begrijp je punt. Een ventiel kost 30 euro mocht deze er nog niet in zitten, waarmee retourmengen volledig dicht gezet kan worden. Dan is de mengverhouding 1 op niets bereikt. De pomp er tussenuit halen is even een ander dingetje. Dat moet ik controleren of dat zomaar gaat lukken.mar-10 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 12:01:
[...]
Voor een WP heb je maar één "correcte" mengverhouding: 1 op niets. Wil je dan echt nog geld in ventielen voor de mengverdeler investeren?
Als de mengverdeler verder lekker ingeregeld is, kun je de pomp verwijderen en daar je aanvoer aansluiten. De huidige aanvoer en de andere kant van waar de pomp zat, dop je af.
:strip_exif()/f/image/qOfZ0fDJGJoVOP8pSURrIPzW.jpg?f=fotoalbum_large)
Wat zouden jullie qua plaatsing van WP doen betreft het garagedak? Ik heb 'm nooit durven plaatsen vanwege het geluid en de trillingen. Ik blijf toch wel graag goede vrienden met de buren. :)
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
:strip_exif()/f/image/UFPZ7m3mCIaFHHFw0l9htHma.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/rK7xdw8vJJiOoU87ZNEGXuYm.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/5YuPoumI8qFl8YE78nBJMbX7.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 18% gewijzigd door Carboy54 op 27-10-2026 19:52 ]
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Om met jet slechte nieuws te beginnen een J serie gaat daar nooit voldoen aan de wettelijke geluidseisen op de erfgrens.hansvdo schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 22:23:
Beste forumleden,
Alweer een jarenlange lezer, vooral in de herfstmaanden.Ik denk al jaren aan het plaatsen van een warmtepomp, maar het komt er maar niet van.
Ik woon in een woning uit 1993.
Alle ramen HR++ of HR+++.
Verders niet na-geisoleerd, de standaard van 1993 in de muren en in het dak.
Begane grond, 75 m2 Vloerverwarming (hoofdverwarming, 8 groepen, HoH 10 cm, alle groepen altijd open).
[Afbeelding]
1e verdieping; badkamer 6m2 vloerverwarming, (nog 1 badkamer 6m2, maar nog niet in gebruik). Rest van de verdieping airco, alle radiatoren zijn verwijderd en in de badkamer elektrische radiator bij geplaatst.
De afgelopen 2 jaar heb ik de gasketel op 45 graden laten draaien en dat houdt het huis op temperatuur. Op de hele koude winterdagen (nachten) had de ketel continue te werken en zakte de temperatuur wel iets in. De verdeler is een mengverdeler en ik lees aanvoer 35 en retour 30 af. Ik snap nog niet zo goed waar de 15 graden verschil is gebleven. Ik heb een Tado maar heb heel erg het idee dat deze lang doorstookt als de gevraagde temperatuur al bereikt is, niet echt te spreken over dit apparaat.
Gasverbruik 2024: 1612 M3
Gasverbruik 2025: 1462 M3
In de zomermaanden zit ik rond 15m3 gasverbruik, dus ik ga uit van 200 m3 voor SWW.
Dat zou dan volgens de welbekende berekening 7.7 KW betekenen.
Dit gasverbruik is vrij fors en dat komt mede omdat het huis volledig onderkelderd is. Deze kelder is in gebruik als thuiswerkplek en mancave. De vloerverwarming straalt dus ook naar onder uit als plafondverwarming.
In de jaren 90 was mechanische afzuiging ook 'n ding, dus deze is ook aanwezig in de huiskamer.
Al die jaren heb ik naar de J-serie gekeken, ik heb het nooit gedaan omdat de meest logische plek om de buitenunit te plaatsen op het garagedak is; de verdeler hangt in de garage en de ketel hangt op zolder, direct erboven.
Het garagedak is van hout en de balken liggen in het huis van de buren. Ik ben altijd bang geweest dat de trillingen ook hoorbaar zullen zijn bij de buren.
[Afbeelding]
Nu met de gasprijzen, het verlagen van de subsidie en dat ik er nu achter kom dat de J-serie aan het uitfaseren is denk ik had ik het maar wel gedaan..
Ik zou dit jaar nog wel willen plaatsen op of boven garagedak en de cv-ketel gebruiken voor SWW. Volgend jaar zomer of een WP-boiler erbij of kijken wat de mogelijkheden zijn om de warmtepomp ook te gebruiken voor SWW. Als de relatie met de buren slecht wordt verplaats ik de machine aankomende zomer. Mijn schoonvader en zwager zijn beiden loodgieter en elektrisch ben zelf ook vrij handig, dus (ver)plaatsen gaat lukken.
Omdat ik nog niet zo goed begrijp waarom de verdeler nooit de volledige 45 heeft benut van de CV-ketel weet ik niet of ik daar nog iets kan 'terugwinnen' in het huidige gasverbruik. Ik heb gister de ketel op even op 60 graden gezet om uit te sluiten dat de aanvoerleiding is, maar het hete water bereikt de verdeler goed. Na 'n uur stond de verdeler op 38 aanvoer en 29 retour en begon het binnen al voelbaar te worden.
Waar ik advies zoek is het bovenstaande vraagstuk en het vermogen wat jullie me zouden adviseren. De J-serie nog snel op de kop tikken of toch de L (of wellicht zelfs ander advies, maar dan hoort het niet meer in dit topic thuis).
Mocht ik (verre van) incompleet zijn dan hoor ik het graag. Dank voor jullie hulp!
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Om met het slechte nieuws te beginnen een J serie gaat daar nooit voldoen aan de wettelijke geluidseisen op de erfgrens.hansvdo schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 22:23:
Beste forumleden,
Alweer een jarenlange lezer, vooral in de herfstmaanden.Ik denk al jaren aan het plaatsen van een warmtepomp, maar het komt er maar niet van.
Ik woon in een woning uit 1993.
Alle ramen HR++ of HR+++.
Verders niet na-geisoleerd, de standaard van 1993 in de muren en in het dak.
Begane grond, 75 m2 Vloerverwarming (hoofdverwarming, 8 groepen, HoH 10 cm, alle groepen altijd open).
[Afbeelding]
1e verdieping; badkamer 6m2 vloerverwarming, (nog 1 badkamer 6m2, maar nog niet in gebruik). Rest van de verdieping airco, alle radiatoren zijn verwijderd en in de badkamer elektrische radiator bij geplaatst.
De afgelopen 2 jaar heb ik de gasketel op 45 graden laten draaien en dat houdt het huis op temperatuur. Op de hele koude winterdagen (nachten) had de ketel continue te werken en zakte de temperatuur wel iets in. De verdeler is een mengverdeler en ik lees aanvoer 35 en retour 30 af. Ik snap nog niet zo goed waar de 15 graden verschil is gebleven. Ik heb een Tado maar heb heel erg het idee dat deze lang doorstookt als de gevraagde temperatuur al bereikt is, niet echt te spreken over dit apparaat.
Gasverbruik 2024: 1612 M3
Gasverbruik 2025: 1462 M3
In de zomermaanden zit ik rond 15m3 gasverbruik, dus ik ga uit van 200 m3 voor SWW.
Dat zou dan volgens de welbekende berekening 7.7 KW betekenen.
Dit gasverbruik is vrij fors en dat komt mede omdat het huis volledig onderkelderd is. Deze kelder is in gebruik als thuiswerkplek en mancave. De vloerverwarming straalt dus ook naar onder uit als plafondverwarming.
In de jaren 90 was mechanische afzuiging ook 'n ding, dus deze is ook aanwezig in de huiskamer.
Al die jaren heb ik naar de J-serie gekeken, ik heb het nooit gedaan omdat de meest logische plek om de buitenunit te plaatsen op het garagedak is; de verdeler hangt in de garage en de ketel hangt op zolder, direct erboven.
Het garagedak is van hout en de balken liggen in het huis van de buren. Ik ben altijd bang geweest dat de trillingen ook hoorbaar zullen zijn bij de buren.
[Afbeelding]
Nu met de gasprijzen, het verlagen van de subsidie en dat ik er nu achter kom dat de J-serie aan het uitfaseren is denk ik had ik het maar wel gedaan..
Ik zou dit jaar nog wel willen plaatsen op of boven garagedak en de cv-ketel gebruiken voor SWW. Volgend jaar zomer of een WP-boiler erbij of kijken wat de mogelijkheden zijn om de warmtepomp ook te gebruiken voor SWW. Als de relatie met de buren slecht wordt verplaats ik de machine aankomende zomer. Mijn schoonvader en zwager zijn beiden loodgieter en elektrisch ben zelf ook vrij handig, dus (ver)plaatsen gaat lukken.
Omdat ik nog niet zo goed begrijp waarom de verdeler nooit de volledige 45 heeft benut van de CV-ketel weet ik niet of ik daar nog iets kan 'terugwinnen' in het huidige gasverbruik. Ik heb gister de ketel op even op 60 graden gezet om uit te sluiten dat de aanvoerleiding is, maar het hete water bereikt de verdeler goed. Na 'n uur stond de verdeler op 38 aanvoer en 29 retour en begon het binnen al voelbaar te worden.
Waar ik advies zoek is het bovenstaande vraagstuk en het vermogen wat jullie me zouden adviseren. De J-serie nog snel op de kop tikken of toch de L (of wellicht zelfs ander advies, maar dan hoort het niet meer in dit topic thuis).
Mocht ik (verre van) incompleet zijn dan hoor ik het graag. Dank voor jullie hulp!
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Ik zou inderdaad even een eigen topic openen maar de buitenunit moet in je tuin, ik ga er vanuit dat dit forse huis wel een tuin heeft. Inderdaad niet het kortste traject qua leidingen maar dat is wat het is.hansvdo schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 22:23:
Beste forumleden,
Alweer een jarenlange lezer, vooral in de herfstmaanden.Ik denk al jaren aan het plaatsen van een warmtepomp, maar het komt er maar niet van.
Ik woon in een woning uit 1993.
Alle ramen HR++ of HR+++.
Verders niet na-geisoleerd, de standaard van 1993 in de muren en in het dak.
Begane grond, 75 m2 Vloerverwarming (hoofdverwarming, 8 groepen, HoH 10 cm, alle groepen altijd open).
[Afbeelding]
1e verdieping; badkamer 6m2 vloerverwarming, (nog 1 badkamer 6m2, maar nog niet in gebruik). Rest van de verdieping airco, alle radiatoren zijn verwijderd en in de badkamer elektrische radiator bij geplaatst.
De afgelopen 2 jaar heb ik de gasketel op 45 graden laten draaien en dat houdt het huis op temperatuur. Op de hele koude winterdagen (nachten) had de ketel continue te werken en zakte de temperatuur wel iets in. De verdeler is een mengverdeler en ik lees aanvoer 35 en retour 30 af. Ik snap nog niet zo goed waar de 15 graden verschil is gebleven. Ik heb een Tado maar heb heel erg het idee dat deze lang doorstookt als de gevraagde temperatuur al bereikt is, niet echt te spreken over dit apparaat.
Gasverbruik 2024: 1612 M3
Gasverbruik 2025: 1462 M3
In de zomermaanden zit ik rond 15m3 gasverbruik, dus ik ga uit van 200 m3 voor SWW.
Dat zou dan volgens de welbekende berekening 7.7 KW betekenen.
Dit gasverbruik is vrij fors en dat komt mede omdat het huis volledig onderkelderd is. Deze kelder is in gebruik als thuiswerkplek en mancave. De vloerverwarming straalt dus ook naar onder uit als plafondverwarming.
In de jaren 90 was mechanische afzuiging ook 'n ding, dus deze is ook aanwezig in de huiskamer.
Al die jaren heb ik naar de J-serie gekeken, ik heb het nooit gedaan omdat de meest logische plek om de buitenunit te plaatsen op het garagedak is; de verdeler hangt in de garage en de ketel hangt op zolder, direct erboven.
Het garagedak is van hout en de balken liggen in het huis van de buren. Ik ben altijd bang geweest dat de trillingen ook hoorbaar zullen zijn bij de buren.
[Afbeelding]
Nu met de gasprijzen, het verlagen van de subsidie en dat ik er nu achter kom dat de J-serie aan het uitfaseren is denk ik had ik het maar wel gedaan..
Ik zou dit jaar nog wel willen plaatsen op of boven garagedak en de cv-ketel gebruiken voor SWW. Volgend jaar zomer of een WP-boiler erbij of kijken wat de mogelijkheden zijn om de warmtepomp ook te gebruiken voor SWW. Als de relatie met de buren slecht wordt verplaats ik de machine aankomende zomer. Mijn schoonvader en zwager zijn beiden loodgieter en elektrisch ben zelf ook vrij handig, dus (ver)plaatsen gaat lukken.
Omdat ik nog niet zo goed begrijp waarom de verdeler nooit de volledige 45 heeft benut van de CV-ketel weet ik niet of ik daar nog iets kan 'terugwinnen' in het huidige gasverbruik. Ik heb gister de ketel op even op 60 graden gezet om uit te sluiten dat de aanvoerleiding is, maar het hete water bereikt de verdeler goed. Na 'n uur stond de verdeler op 38 aanvoer en 29 retour en begon het binnen al voelbaar te worden.
Waar ik advies zoek is het bovenstaande vraagstuk en het vermogen wat jullie me zouden adviseren. De J-serie nog snel op de kop tikken of toch de L (of wellicht zelfs ander advies, maar dan hoort het niet meer in dit topic thuis).
Mocht ik (verre van) incompleet zijn dan hoor ik het graag. Dank voor jullie hulp!
ID.4 1st | 2320 Wp NO | 3200 Wp ZW | Climarad Sensa V2X | Pana WH-MDC07J3E5 | Zendure SF2400AC+
Yes er is een tuin aanwezig. De J-serie moet dus de tuin in betreft de geluidsnormen, thanks voor het aangeven.wheli schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 06:26:
[...]
Ik zou inderdaad even een eigen topic openen maar de buitenunit moet in je tuin, ik ga er vanuit dat dit forse huis wel een tuin heeft. Inderdaad niet het kortste traject qua leidingen maar dat is wat het is.
Ik heb jullie advies opgevolgd en een los topic gestart: Full Electric Warmtepomp Advies
4130 WP zuidelijke oriëntatie 14 x ja solar en SE 3500 HD
Echter blijkt deze met een erg korte kabel geleverd te zijn en dient binnen geplaatst te worden volgens de documentatie.
Kan ik de kabel gewoon door knippen en met wago klemmen en UTP kabel 10/15M verlengen / ( ik pak dan 2 aders pakken van de UTP per ader van de CZ-TAW1B kabel, er zijn er 4 dus dat zou mooi kunnen voor wat steviger signaal ? ( de ongebruikte UTP kabel ligt al in de unit naar de meterkast vandaar)
Of hebben meerdere deze in de unit hangen met wifi / dan wel rj45 aangesloten?
@FransvWoerkom bedankt voor je bijdrages in dit topic, waaronder je oplossing voor een lekkende overstort van de unit, door vervuiling. Dit was hier ook het geval waardoor het systeem leegliep, even opengemaakt en schoongemaakt en over was de stress
[ Voor 24% gewijzigd door Phyt_ op 01-11-2026 16:32 ]
You know you ve played warcraft III too much when.... Your sitting next to a guy at the busstop waiting for a bus, and he stands up before the bus gets there, and you claim that hes map hacking
Geen antwoord op je vraag maar je kunt ook een langere versie kopen van deze kabel. Zo heb ik dit zelf opgelost. Vind het ook fijn om deze binnen te hebben hangen.Phyt_ schreef op zondag 1 november 2026 @ 16:28:
Sinds aantal weken de 9J hier draaien, nu moet ik nog de de wifi module (CZ-TAW1B) aansluiten.
Echter blijkt deze met een erg korte kabel geleverd te zijn en dient binnen geplaatst te worden volgens de documentatie.
Kan ik de kabel gewoon door knippen en met wago klemmen en UTP kabel 10/15M verlengen / ( ik pak dan 2 aders pakken van de UTP per ader van de CZ-TAW1B kabel, er zijn er 4 dus dat zou mooi kunnen voor wat steviger signaal ? ( de ongebruikte UTP kabel ligt al in de unit naar de meterkast vandaar)
Of hebben meerdere deze in de unit hangen met wifi / dan wel rj45 aangesloten?
@FransvWoerkom bedankt voor je bijdrages in dit topic, waaronder je oplossing voor een lekkende overstort van de unit, door vervuiling. Dit was hier ook het geval waardoor het systeem leegliep, even opengemaakt en schoongemaakt en over was de stress.
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
Ik heb hem doorgeknipt en met een 4x 0,5 oid signaal kabel verlengd en in de meterkast hangen. Vast bedraad op het netwerk. Nooit problemen gehadPhyt_ schreef op zondag 1 november 2026 @ 16:28:
Sinds aantal weken de 9J hier draaien, nu moet ik nog de de wifi module (CZ-TAW1B) aansluiten.
Echter blijkt deze met een erg korte kabel geleverd te zijn en dient binnen geplaatst te worden volgens de documentatie.
Kan ik de kabel gewoon door knippen en met wago klemmen en UTP kabel 10/15M verlengen / ( ik pak dan 2 aders pakken van de UTP per ader van de CZ-TAW1B kabel, er zijn er 4 dus dat zou mooi kunnen voor wat steviger signaal ? ( de ongebruikte UTP kabel ligt al in de unit naar de meterkast vandaar)
:strip_exif()/f/image/YDK6norSETqWTiRR21bDeWkX.jpg?f=fotoalbum_large)
Wat doe ik aan deze aan uit schakelingen .
Ik heb overwegend lange runs , een enkele vanochtend , 6 uur tot 15;36 ongeveer , en dan in eens 5 keer van deze korte runs , daar wil ik vanaf , begrijp niet waarom , en afgelopen dagen heb ik ze niet gehad , dacht het opgelost te hebben met ontluchten , pana staat op dak hoogste punt , maar dus niet , nu loopt ie weer waarschijnlijk 1 run , tot ik hem vanavond af laat schakelen , nachtverlaging van 1 graad ingesteld .
Overwegend radiatoren , stuk vloerverwarming , war en gebruik de bijgeleverde pana bediening met interne thermostaat om hem als het te warm wordt in woonkamer ,uit te schakelen , 9J monoblock .
vloerverwarming groep vervang ik van de de week , menggroep met pomp , zodat het werkt zoals het hoort , is maar een kleine groep , om serre vorstvrij te houden .
Heb weer uren zitten lezen , maar zie door bomen bos niet meer zeg maar .
Mogelijk ergens een instelling die ik over hoofd zie ?
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Ik heb wel een badkamerhandoe radiator , staat vol open .
Nu is het wel zo dat de vloerverwarming , zo een mengroep is met een eigen pomp .
Die gaat er van de week af , de vloer warmt zo iet op , heb spullen liggen , alleen even tijd vinden .
dat zou wel is het probleem kunnen zijn want die groep functioneerd nu niet , en is wel in de berekenig opgenomen , we gaan aan slag daar mee .
[ Voor 18% gewijzigd door Chevy55 op 01-11-2026 21:39 ]
Ik heb een utp kabel naar de buiten unit getrokken en hem op de plek van de optionele printplaat gemonteerd. Wifi ontvangst is niet best vanuit de metalen behuizing, maar met de netwerkkabel nog geen problemen gehad.Phyt_ schreef op zondag 1 november 2026 @ 16:28:
Sinds aantal weken de 9J hier draaien, nu moet ik nog de de wifi module (CZ-TAW1B) aansluiten.
Echter blijkt deze met een erg korte kabel geleverd te zijn en dient binnen geplaatst te worden volgens de documentatie.
Kan ik de kabel gewoon door knippen en met wago klemmen en UTP kabel 10/15M verlengen / ( ik pak dan 2 aders pakken van de UTP per ader van de CZ-TAW1B kabel, er zijn er 4 dus dat zou mooi kunnen voor wat steviger signaal ? ( de ongebruikte UTP kabel ligt al in de unit naar de meterkast vandaar)
Of hebben meerdere deze in de unit hangen met wifi / dan wel rj45 aangesloten?
@FransvWoerkom bedankt voor je bijdrages in dit topic, waaronder je oplossing voor een lekkende overstort van de unit, door vervuiling. Dit was hier ook het geval waardoor het systeem leegliep, even opengemaakt en schoongemaakt en over was de stress.
Ik heb nu een M12 stand-alone. Ik ben van plan om een elektrisch element in mijn Nexus SWW-boiler te monteren om zo wat meer overtollige zonne-energie weg te stoken. Loont het om hiervoor de control box te gebruiken óf kan ik beter zelf met een slim relais en HomeAssistant verzorgen?
Heeft de control box nog andere voordelen naast de geïntegreerde besturing van elektrische elementen? En is het plaatsen van de control box installateurswerk of gewoon zelf doen?
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
Als je al een utp kabel hebt liggen, wat is dan het probleem om deze als netwerkkabel van wp tot router/switch te gebruiken? Bij mij werkt dat al 6 jaar feilloos.Phyt_ schreef op zondag 1 november 2026 @ 16:28:
Sinds aantal weken de 9J hier draaien, nu moet ik nog de de wifi module (CZ-TAW1B) aansluiten.
Echter blijkt deze met een erg korte kabel geleverd te zijn en dient binnen geplaatst te worden volgens de documentatie.
Kan ik de kabel gewoon door knippen en met wago klemmen en UTP kabel 10/15M verlengen / ( ik pak dan 2 aders pakken van de UTP per ader van de CZ-TAW1B kabel, er zijn er 4 dus dat zou mooi kunnen voor wat steviger signaal ? ( de ongebruikte UTP kabel ligt al in de unit naar de meterkast vandaar)
Of hebben meerdere deze in de unit hangen met wifi / dan wel rj45 aangesloten?
[...]
P.S. Als je persé zo'n kabel met 4 aderpaartjes wilt gebruiken om een tweerichting seriëel signaal over te dragen kun je beter van elk paartje één ader als aarde gebruiken en de andere voor het Receive of Transmit signaal. Ook de stroomvoorziening (+5V en aarde) liever over hetzelfde aderpaartje. Zo heb je de minste last van storing.
P.S.2 Zijn er ook wago klemmen voor hele dunne koperdraadjes? Gebruik dan liever een oud netwerk stopcontact.
Bij dit weer heeft je huis gewoon geen 9kW nodig. Wat helpt is Quiet Mode aan te zetten op 1 of 2. Dan gaat je compressor niet meteen naar 60Hz en blijft misschien op 20Hz hangen.Chevy55 schreef op zondag 1 november 2026 @ 20:16:
[Afbeelding]
Wat doe ik aan deze aan uit schakelingen .
Ik heb overwegend lange runs , een enkele vanochtend , 6 uur tot 15;36 ongeveer , en dan in eens 5 keer van deze korte runs , daar wil ik vanaf , begrijp niet waarom , en afgelopen dagen heb ik ze niet gehad , dacht het opgelost te hebben met ontluchten , pana staat op dak hoogste punt , maar dus niet , nu loopt ie weer waarschijnlijk 1 run , tot ik hem vanavond af laat schakelen , nachtverlaging van 1 graad ingesteld .
Overwegend radiatoren , stuk vloerverwarming , war en gebruik de bijgeleverde pana bediening met interne thermostaat om hem als het te warm wordt in woonkamer ,uit te schakelen , 9J monoblock .
vloerverwarming groep vervang ik van de de week , menggroep met pomp , zodat het werkt zoals het hoort , is maar een kleine groep , om serre vorstvrij te houden .
Heb weer uren zitten lezen , maar zie door bomen bos niet meer zeg maar .
Mogelijk ergens een instelling die ik over hoofd zie ?
Ondertussen blijft de 3-weg klep ook op Tank staan en wordt het huis dus ook niet verder verwarmd.
[ Voor 10% gewijzigd door hpmkruit op 02-11-2026 13:55 ]
Waar heb je ingesteld dat hij de externe heater moet gebruiken, heb je die als gebruiker ook vrijgegeven, zit die goed aangesloten, zit het draadbrugje op de hoofdprint, staat er niet een boilerthermostaat op de tank te laag ingesteld...?hpmkruit schreef op maandag 2 november 2026 @ 13:37:
Dit weekend de sterilisatie run met mijn 9J en Panasonic boilervat op de externe heater gedraaid. Ik dacht dat dit efficiënter zou zijn, omdat je direct het vat verwarmd ipv de warmte vanuit de BUH via het hele leidingwerk. Nu zie ik echter dat vanaf +- 50 graden in het boiler vat de compressor uit gaat, en de (externe) tank heater door blijft lopen, maar dat de pomp met max vermogen (25l/3400rpm) het water nog ruim een uur lang rond blijft pompen. Dan blijf je het hele leidingwerk t/m buitenunit verwarmen en win je weinig qua efficiëntie?
Ondertussen blijft de 3-weg klep ook op Tank staan en wordt het huis dus ook niet verder verwarmd.
Ik weet niet of de externe heater efficienter is dan de backup heater. Dat hangt er ook vanaf waar de heater in de tank zit en wat je efficienter noemt. Voordeel van de externe heater is dat de warmtepomp na het bereiken van die 53° en omschakelen van de driewegklep weer door kan met ruimteverwarming.
Ingesteld in installateursmenu en vrijgegeven in gebruikersmenu. Zie ook bij Tankverwarming dat deze na ingestelde tijd (20 min) aanspringt. Aan het energieverbruik (1-1,5kw) zie ik ook dat het element werkt. Draadbrugje bij CN6 is geplaatst. De thermostaat op het element staat op de max ingesteld.FransvWoerkom schreef op maandag 2 november 2026 @ 14:36:
[...]
Waar heb je ingesteld dat hij de externe heater moet gebruiken, heb je die als gebruiker ook vrijgegeven, zit die goed aangesloten, zit het draadbrugje op de hoofdprint, staat er niet een boilerthermostaat op de tank te laag ingesteld...?
Ik weet niet of de externe heater efficienter is dan de backup heater. Dat hangt er ook vanaf waar de heater in de tank zit en wat je efficienter noemt. Voordeel van de externe heater is dat de warmtepomp na het bereiken van die 53° en omschakelen van de driewegklep weer door kan met ruimteverwarming.
Hij blijft dus doorpompen tot boiler 53 graden heeft bereikt waardoor het opwarmen een stuk langzamer gaat. Zodra de drieweg klep na ruim een uur dan weer omschakelt naar Kamer zie ik dat de boiler ook stuk sneller opwarmt richting de ingestelde 60 graden. Die 'nadraaitijd' van de pomp in de WP is volgens mij niet ergens te verkorten? Dan kan hij ook sneller weer richting ruimteverwarming.
Dat ga ik is proberen , ik denk inderdaad dat het probleem wel is kan zijn , het begint meestal , zodra de buiten temperatuur 11c of hoger komt , heb het net even terug gezocht , vorige week was het in de nacht dat ie 4 aan uit momentjes had , toen was de temperatuur omhoog naar 13c .FransvWoerkom schreef op maandag 2 november 2026 @ 12:45:
[...]
Bij dit weer heeft je huis gewoon geen 9kW nodig. Wat helpt is Quiet Mode aan te zetten op 1 of 2. Dan gaat je compressor niet meteen naar 60Hz en blijft misschien op 20Hz hangen.
Heb vandaag de vloerverwarmings groepset vervangen eindelijk , misschien dat het ook nog wat helpt , die liep niet goed mee was menggroep met eigen pomp , zonde van de energie .
Verder zit ik op nu 5000 draai uren sinds instalatie op net iets over de 3400 schakelingen , een heel drama is dat ook niet denk ik , meest komen door de defrostst , die tijd komt er weer aan .
Hoop het nu iets verbeterd te hebben , met dadelijk juist werkende vloerverwarming .
:strip_exif()/f/image/AAU890Zr32xoWCjDNyA5RdhP.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik was niet van plan om glycol toe te voegen, gewoon op puur tapwater draaien, maar daar had ik nog een vraagje over. Het huis heeft vrij veel glas op het zuiden, en als het buiten -5 graden is dan kan het binnen bij zonnig weer makkelijk 25+ worden. Dan zou de warmtepomp dus stoppen met draaien en eventueel kunnen bevriezen. Is ie slim genoeg om dan een beetje circulatie aan te houden zodat dat niet gebeurd? Het gaat om een WH-MDC05J3E5-1 (J-serie 5kW)
Belgisch Limburg | Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2 binnenunit + MUZ-LN35VG2 buitenunit | Diehl 4601S + 3850 Wp (22x Sunflower 175W ZO) | SMA Sunny Boy 4.0 + 7070 Wp (7x JinkoSolar 505W NO + 7x JinkoSolar 505W ZW)
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
Met 6 jaar bedoel je dat je hem in de buitenunit zoals @hpmkruit hebt geplaatst met rj45.FransvWoerkom schreef op maandag 2 november 2026 @ 12:38:
[...]
Als je al een utp kabel hebt liggen, wat is dan het probleem om deze als netwerkkabel van wp tot router/switch te gebruiken? Bij mij werkt dat al 6 jaar feilloos.
P.S. Als je persé zo'n kabel met 4 aderpaartjes wilt gebruiken om een tweerichting seriëel signaal over te dragen kun je beter van elk paartje één ader als aarde gebruiken en de andere voor het Receive of Transmit signaal. Ook de stroomvoorziening (+5V en aarde) liever over hetzelfde aderpaartje. Zo heb je de minste last van storing.
P.S.2 Zijn er ook wago klemmen voor hele dunne koperdraadjes? Gebruik dan liever een oud netwerk stopcontact.
Die optie ga ik ook doen lijkt mij voor nu het handigst.
You know you ve played warcraft III too much when.... Your sitting next to a guy at the busstop waiting for a bus, and he stands up before the bus gets there, and you claim that hes map hacking
Jammer dat ze in 2022 niet in ‘t antraciet leverbaar waren.Capt Waffles schreef op maandag 2 november 2026 @ 18:55:
Hij is binnen! Nu volop de handleidingen verder aan het bestuderen en grindbak maken, en dan is het grote moment aangebroken![]()
[Afbeelding]
Ik was niet van plan om glycol toe te voegen, gewoon op puur tapwater draaien, maar daar had ik nog een vraagje over. Het huis heeft vrij veel glas op het zuiden, en als het buiten -5 graden is dan kan het binnen bij zonnig weer makkelijk 25+ worden. Dan zou de warmtepomp dus stoppen met draaien en eventueel kunnen bevriezen. Is ie slim genoeg om dan een beetje circulatie aan te houden zodat dat niet gebeurd? Het gaat om een WH-MDC05J3E5-1 (J-serie 5kW)
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23
spuitbus en een mooi zonnig weekend zijn je vriendblb4 schreef op maandag 2 november 2026 @ 19:32:
[...]
Jammer dat ze in 2022 niet in ‘t antraciet leverbaar waren.
Ik zie wel dat hij volgens de documenten bij -15 meer vermogen levert, maar dat komt zo te zien niet in de buurt van de 9kW.
De aroTHERM plus VWL 75/8.1 staat wel op 7kW bij de RVO terwijl die volgens mij aardig gelijk is qua capaciteit, of zie ik nu iets over het hoofd?
Begrijp ik je goed dat compressor al uit gaat voordat je boiler 53gr is? Kijk anders nog eens in TS bij service manual. Er zit in de manual van de J een diagram bij steralization wat in welke fase precies gebeurd.hpmkruit schreef op maandag 2 november 2026 @ 14:45:
[...]
Ingesteld in installateursmenu en vrijgegeven in gebruikersmenu. Zie ook bij Tankverwarming dat deze na ingestelde tijd (20 min) aanspringt. Aan het energieverbruik (1-1,5kw) zie ik ook dat het element werkt. Draadbrugje bij CN6 is geplaatst. De thermostaat op het element staat op de max ingesteld.
Hij blijft dus doorpompen tot boiler 53 graden heeft bereikt waardoor het opwarmen een stuk langzamer gaat. Zodra de drieweg klep na ruim een uur dan weer omschakelt naar Kamer zie ik dat de boiler ook stuk sneller opwarmt richting de ingestelde 60 graden. Die 'nadraaitijd' van de pomp in de WP is volgens mij niet ergens te verkorten? Dan kan hij ook sneller weer richting ruimteverwarming.
Zet doel iig op 60 ipv 65
Zoals je in onderstaande kan zien zou je HP oftewel compressor net zo lang aan moeten blijven als je pomp en op setpoint 53 beide stoppen. Als HP al eerder stopt dan in onderstaande afbeelding dan klopt er iets niet. Links zie je met externe heater. Dan stopt compressor theoretisch tegelijk met de waterpomp. Anders is iets aan de hand; Bijvoorbeeld vrij warm water met te weinig afgifte en of een boiler met kleine m2 afgifte waardoor ta al over setpoint 55 of 57 (+2) heen schiet en compressor uit gaat.
Start je de sterrilizatie run altijd als eerste dhw run op de dag (12:00 op een zat of zondag?) ? Als je namelijk los doet net na gewone dhw run dan krijg je dat water te warm is en afgifte/compressor zijn warmte niet kwijt kan.
Zie link in TS en dan bij voorbeeld pagina 79;
[ Voor 41% gewijzigd door ErikVers op 02-11-2026 20:49 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Wat is je stooklijn bij -5 en bij 15?Chevy55 schreef op zondag 1 november 2026 @ 20:16:
[Afbeelding]
Wat doe ik aan deze aan uit schakelingen .
Ik heb overwegend lange runs , een enkele vanochtend , 6 uur tot 15;36 ongeveer , en dan in eens 5 keer van deze korte runs , daar wil ik vanaf , begrijp niet waarom , en afgelopen dagen heb ik ze niet gehad , dacht het opgelost te hebben met ontluchten , pana staat op dak hoogste punt , maar dus niet , nu loopt ie weer waarschijnlijk 1 run , tot ik hem vanavond af laat schakelen , nachtverlaging van 1 graad ingesteld .
Overwegend radiatoren , stuk vloerverwarming , war en gebruik de bijgeleverde pana bediening met interne thermostaat om hem als het te warm wordt in woonkamer ,uit te schakelen , 9J monoblock .
vloerverwarming groep vervang ik van de de week , menggroep met pomp , zodat het werkt zoals het hoort , is maar een kleine groep , om serre vorstvrij te houden .
Heb weer uren zitten lezen , maar zie door bomen bos niet meer zeg maar .
Mogelijk ergens een instelling die ik over hoofd zie ?
Draai je war only of met een interne of externe thermostaat?
Als je in je grafiek ook je doeltemp aan zet dan zul je zien dat de aanvoer daar met +2 overheen gaat. De zogenaamde overshoot. Dan moet je of je stooklijn verhogen of accepteren dat dit soms gebeurd bij +10gr
Wat ook helpt uiteraard is nachtverlaging dat voorkomt met warmer weer te veel draaiuren vrij te hebben gegeven. Een graad lager tussen 00:00/10:00 helpt om wat meer afgifte overdag te kunnen doen.
[ Voor 13% gewijzigd door ErikVers op 02-11-2026 21:01 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
ErikVers schreef op maandag 2 november 2026 @ 20:31:
[...]
Begrijp ik je goed dat compressor al uit gaat voordat je boiler 53gr is? Kijk anders nog eens in TS bij service manual. Er zit in de manual van de J een diagram bij steralization wat in welke fase precies gebeurd.
Zet doel iig op 60 ipv 65
Zoals je in onderstaande kan zien zou je HP oftewel compressor net zo lang aan moeten blijven als je pomp en op setpoint 53 beide stoppen. Als HP al eerder stopt dan in onderstaande afbeelding dan klopt er iets niet. Links zie je met externe heater. Dan stopt compressor theoretisch tegelijk met de waterpomp. Anders is iets aan de hand; Bijvoorbeeld vrij warm water met te weinig afgifte en of een boiler met kleine m2 afgifte waardoor ta al over setpoint 55 of 57 (+2) heen schiet en compressor uit gaat.
Start je de sterrilizatie run altijd als eerste dhw run op de dag (12:00 op een zat of zondag?) ? Als je namelijk los doet net na gewone dhw run dan krijg je dat water te warm is en afgifte/compressor zijn warmte niet kwijt kan.
Zie link in TS en dan bij voorbeeld pagina 79;
[Afbeelding]
Ja, even nog grafiekje erbij gezocht van gisteren. Compressor gaat uit rond 12:35, terwijl boiler temp 48 graden aangeeft. Doeltemp sterilisatie staat op 60 graden. Je kunt ook zien dat CV aanvoer en retour temperaturen daarna oplopen, terwijl de compressor uitstaat. Met andere woorden is de externe tankheater het water in de leidingen ook aan het verwarmen doordat de pomp nog tot 13:45 aan het doordraaien is.Boiler is het standaard panasonic 300l vat. Ik heb gisteren de sterilisatie los gestart bij tanktemp van 48 graden. Theorie dat compressor de warmte niet kwijt kan is mogelijk, maar de aanvoer en de retour zitten dichter bij het verwarmingselement in de tank dan de tanksensor, dus het lijkt mij logisch dat deze een hogere temp krijgen dan de tanksensor als de pomp blijft lopen.
Ik hou de eerstvolgende run in de gaten. Eens kijken of hetzelfde gedrag blijft of dat dit eenmalig was.
War met de interne thermostaat (controller pana )ErikVers schreef op maandag 2 november 2026 @ 20:58:
[...]
Wat is je stooklijn bij -5 en bij 15?
Draai je war only of met een interne of externe thermostaat?
Als je in je grafiek ook je doeltemp aan zet dan zul je zien dat de aanvoer daar met +2 overheen gaat. De zogenaamde overshoot. Dan moet je of je stooklijn verhogen of accepteren dat dit soms gebeurd bij +10gr
Wat ook helpt uiteraard is nachtverlaging dat voorkomt met warmer weer te veel draaiuren vrij te hebben gegeven. Een graad lager tussen 00:00/10:00 helpt om wat meer afgifte overdag te kunnen doen.
Stooklijn 42c bij -5 en 30c bij15c
Zal die doeltemperatuur is bijzetten .
Overshoot was vanacht bij opstarten 10c buiten , 1.45c dat kan net .
Ik denk dat het probleem is opgelost , net heb ik is de oude vloerverwarmingsverdeler , een testje gedaan , en die werkte als een bypass, ook als de pomp(vloerverwarming verdelerpomp) niet liep , er kon dus altijd (warm)water direct terug in de retour naar de warmtepomp , pana staat er 2mtr vandaan , en daar zat waarschijnlijk ook nog een piek in op moment dat de vloerverdelerpomp werd bijgeschakeled , die kreeg zijn stroom door zo een instelbare temperatuurvoeler op de aanvoerbuis , stom had dat ding meteen moeten vervangen , heb het gedaan omdat ik zag dat ie best wat stroom verbruikte , en dat was niet nodig ,2 vliegen in 1 klap nu , dat is wel lekker .
De piek is namelijk weg , en zal telkens op randje gezeten hebben , nu is het net weer graadje kouder buiten, maar de spike piek was er niet ,
Via de service cloud en dan statistieken/statistics: https://aquarea-service.panasonic.com/StecaGrid schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 09:49:
hoe krijg je deze data in een grafiek te zien?
Kan dit naast de inlog van de installateur of krijgt hij dan geen toegang meer?hpmkruit schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 10:42:
[...]
Via de service cloud en dan statistieken/statistics: https://aquarea-service.panasonic.com/
Uiteraard is een verdeler met pomp een drama nu die eruit hebt kun je gaan kijken waar je stooklijn heen kanChevy55 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 10:35:
[...]
War met de interne thermostaat (controller pana )
Stooklijn 42c bij -5 en 30c bij15c
Zal die doeltemperatuur is bijzetten .
Overshoot was vanacht bij opstarten 10c buiten , 1.45c dat kan net .
Ik denk dat het probleem is opgelost , net heb ik is de oude vloerverwarmingsverdeler , een testje gedaan , en die werkte als een bypass, ook als de pomp(vloerverwarming verdelerpomp) niet liep , er kon dus altijd (warm)water direct terug in de retour naar de warmtepomp , pana staat er 2mtr vandaan , en daar zat waarschijnlijk ook nog een piek in op moment dat de vloerverdelerpomp werd bijgeschakeled , die kreeg zijn stroom door zo een instelbare temperatuurvoeler op de aanvoerbuis , stom had dat ding meteen moeten vervangen , heb het gedaan omdat ik zag dat ie best wat stroom verbruikte , en dat was niet nodig ,2 vliegen in 1 klap nu , dat is wel lekker .
De piek is namelijk weg , en zal telkens op randje gezeten hebben , nu is het net weer graadje kouder buiten, maar de spike piek was er niet ,
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Ik vermoed inderdaad dat je in te warm water start en daardoor de compressor uitgaat in verband met een over shoothpmkruit schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 09:16:
[...]
[Afbeelding] Ja, even nog grafiekje erbij gezocht van gisteren. Compressor gaat uit rond 12:35, terwijl boiler temp 48 graden aangeeft. Doeltemp sterilisatie staat op 60 graden. Je kunt ook zien dat CV aanvoer en retour temperaturen daarna oplopen, terwijl de compressor uitstaat. Met andere woorden is de externe tankheater het water in de leidingen ook aan het verwarmen doordat de pomp nog tot 13:45 aan het doordraaien is.
Boiler is het standaard panasonic 300l vat. Ik heb gisteren de sterilisatie los gestart bij tanktemp van 48 graden. Theorie dat compressor de warmte niet kwijt kan is mogelijk, maar de aanvoer en de retour zitten dichter bij het verwarmingselement in de tank dan de tanksensor, dus het lijkt mij logisch dat deze een hogere temp krijgen dan de tanksensor als de pomp blijft lopen.
Ik hou de eerstvolgende run in de gaten. Eens kijken of hetzelfde gedrag blijft of dat dit eenmalig was.
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Nee, er kan maar één installateur zijn.StecaGrid schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 16:17:
[...]
Kan dit naast de inlog van de installateur of krijgt hij dan geen toegang meer?
Ik denk om de Ta te kunnen metenwouter_tw schreef op maandag 9 november 2026 @ 09:16:
[Afbeelding]
Kan iemand dit verklaren. Ik heb ingesteld dat de kamer verwarmd moet worden naar 21 graden. Dit bereikt hij ook. Ik gebruik hier direct TA van 30 graden. Alleen na afschakelen WP blijft circulatiepomp doorlopen en past hij main target temp zelf aan naar 20 graden. Onnodig verlies dus
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Waarom zou die dat willen dan? Ruimtetemperatuur is dan toch bereikt.
bi-block nemen en probleem is opgelostCapt Waffles schreef op maandag 2 november 2026 @ 18:55:
Hij is binnen! Nu volop de handleidingen verder aan het bestuderen en grindbak maken, en dan is het grote moment aangebroken![]()
[Afbeelding]
Ik was niet van plan om glycol toe te voegen, gewoon op puur tapwater draaien, maar daar had ik nog een vraagje over. Het huis heeft vrij veel glas op het zuiden, en als het buiten -5 graden is dan kan het binnen bij zonnig weer makkelijk 25+ worden. Dan zou de warmtepomp dus stoppen met draaien en eventueel kunnen bevriezen. Is ie slim genoeg om dan een beetje circulatie aan te houden zodat dat niet gebeurd? Het gaat om een WH-MDC05J3E5-1 (J-serie 5kW)
Biobased insulation @ rd=5,5 - 23 kWp PV - 30kWh ESS - Huawei Charger - Nibe S2125-12 (mijn 11e WP @home) - 36 HP icm 300 ltr ZB- Zehnder Q450 ERV - Ochsner mini IWP - 7x MHI L/L Wp - Skoda Enyaq 85 kWh - Snoek stofzuigsysteem - gasloos 2017
je stuurt toch op Ta?wouter_tw schreef op maandag 9 november 2026 @ 11:10:
[...]
Waarom zou die dat willen dan? Ruimtetemperatuur is dan toch bereikt.
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Omdat je ruimte temp beteikt is en je met de interne thermostaat werkt past PI logic toe zie handleiding. Hij blijft nu in soort wacht stand tot ruimte temp meer daalt en ondertussen houdt hij de ta20 target in de gaten. Als je ruimte temp iets daalt zal die target iets hoger worden waardoor op gegeven moment compressor weer aan gaat.wouter_tw schreef op maandag 9 november 2026 @ 09:16:
[Afbeelding]
Kan iemand dit verklaren. Ik heb ingesteld dat de kamer verwarmd moet worden naar 21 graden. Dit bereikt hij ook. Ik gebruik hier direct TA van 30 graden. Alleen na afschakelen WP blijft circulatiepomp doorlopen en past hij main target temp zelf aan naar 20 graden. Onnodig verlies dus
Maar mooi allemaal dit gedicht van mij, mijn voornaamste vraag waarom direct+ interne thermo? Ik adviseer WAR+interne thermo. Dat zal hij minder vaak afslaan omdat je stooklijn war past bij je warmteverlies van de woning. Met direct hebt je in 90% van de gevallen niet de juiste stooklijn :-)
Past hij (je WAR) perfect dan zou je zelfs zonder interne thermo kunnen maar dan moet je een warmtepomp nerd zijn. Dan kun je naar war only sweet spot op zoek. Doe ik bij klanten niet maar privé wel.
[ Voor 3% gewijzigd door ErikVers op 10-11-2026 14:20 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Helaas. Paar dagen aangekeken met externe heater, maar zodra retour temp boven 50 graden raakt stopt de compressor ermee. Bij een normale SWW run springt de externe heater echter ook nooit aan, alleen bij een legionella run. Herkent iemand dit? Nu duurt opwarmen van de laatste paar graden op de compressor enorm lang vanwege de lage Delta t tussen vat en aanvoertemp. Voor nu maar weer op interne heater gezet, dan springt deze wel aan om aanvoer temperatuur te verhogen...ErikVers schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 16:33:
[...]
Ik vermoed inderdaad dat je in te warm water start en daardoor de compressor uitgaat in verband met een over shoot
Nu alweer drie weken geen verwarming (na schakelen tussen koelen en verwarmen) en sinds afgelopen vrijdag ook geen warm water meer. Zou aan de buitensensor liggen (al drie keer vervangen). Vandaag dan met een extra monteur weer een reparatie aan de sensor.
Onze vraag om de signaalkabel van de pomp naar de buitensensor te vervangen bleef onbeantwoord. Ze meten de sensor nooit los door, altijd aan de signaalkabel zelf. Dat is nu opgelost door een stukje twee aderig draad vanuit de warmtepomp met een kroonsteentje aan de bestaande signaaldraad te koppelen. Ook is de buitensensor weer vervangen.
- Ik trof de buitensensor aan zoals op onderstaande afbeelding. Lijkt mij niet helemaal winter en vochtproof, maar goed, ik ben geen monteur. (kon helaas van het werk niet een vierde keer vrij regelen op korte termijn)
- Volgens de monteurs was de kabel al eerder doorgenomen en hersteld met een kroonsteentje. Komt op mij een beetje vreemd over, waarom zou je een kabel doornemen? Dit was volgens de eerste monteur overigens de oplossing om de buitensensor te omzeilen (anderhalve week geleden), later bleek dat hij de pomp helemaal niet op interne sturing had gezet en die oplossing werkte dan ook helemaal niet.
- Wie weet een betrouwbare partij voor onderhoud in het Noorden (regio stad Groningen). Ben wel klaar met de "dienstverlening" van Energiewacht.
Nintendo speler sinds '94.
Beetje inlezen hier en wat adviezen vragen, En als alles hardware matig werkt, Zou ik software matig zelf alles gaan instellen en belangrijker depomp leren te snappen. En die sensor zou ik bij de pomp afkoppelen en over gaan op WAR onlyReintji schreef op woensdag 11 november 2026 @ 17:04:
Toch maar hier eens een paar vragen stellen. In ons nieuwbouwhuis uit 2021 zit een Panasonic Aquarea (WD-SDC0709J3E5). Enorm veel gedoe mee gehad, na oplevering maanden geen verwarming, betondroogprogramma nooit uitgevoerd, in bijna de hele straat was er na werk (moest oa extra lus in de vloerverdeler gemaakt ivm pompstoringen), problemen met aansturing, sensoren etc. Uiteindelijk monteurs van ITBB (die hebben het oorspronkelijk aangelegd), Energiewacht (die hebben de serviceperiode overgekocht) en Panasonic erbij om alles te fixen. Bleken sensoren niet goed aangesloten, programma verkeerd, nieuw moederbord geplaatst etc etc. Maar goed,.. toen werkte het (met bijna jaarlijks storingen).
Nu alweer drie weken geen verwarming (na schakelen tussen koelen en verwarmen) en sinds afgelopen vrijdag ook geen warm water meer. Zou aan de buitensensor liggen (al drie keer vervangen). Vandaag dan met een extra monteur weer een reparatie aan de sensor.
Onze vraag om de signaalkabel van de pomp naar de buitensensor te vervangen bleef onbeantwoord. Ze meten de sensor nooit los door, altijd aan de signaalkabel zelf. Dat is nu opgelost door een stukje twee aderig draad vanuit de warmtepomp met een kroonsteentje aan de bestaande signaaldraad te koppelen. Ook is de buitensensor weer vervangen.[Afbeelding]
- Ik trof de buitensensor aan zoals op onderstaande afbeelding. Lijkt mij niet helemaal winter en vochtproof, maar goed, ik ben geen monteur. (kon helaas van het werk niet een vierde keer vrij regelen op korte termijn)
- Volgens de monteurs was de kabel al eerder doorgenomen en hersteld met een kroonsteentje. Komt op mij een beetje vreemd over, waarom zou je een kabel doornemen? Dit was volgens de eerste monteur overigens de oplossing om de buitensensor te omzeilen (anderhalve week geleden), later bleek dat hij de pomp helemaal niet op interne sturing had gezet en die oplossing werkte dan ook helemaal niet.
- Wie weet een betrouwbare partij voor onderhoud in het Noorden (regio stad Groningen). Ben wel klaar met de "dienstverlening" van Energiewacht.
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Ik ben zeer te spreken over mijn installateur: Viridi Energie uit Adorp. En anders hier even zoeken.Reintji schreef op woensdag 11 november 2026 @ 17:04:
• Wie weet een betrouwbare partij voor onderhoud in het Noorden (regio stad Groningen). Ben wel klaar met de "dienstverlening" van Energiewacht.
Ik herken de baksteen, leuk plekje woon je
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
ik stuur niet op Ta, ik gebruik alleen een vaste aanvoertemperatuur, maar dan moet hij afschakelen als ruimtetemperatuur wordt bereikt en niet die dan vervolgens dom gaan aanpassen
ze kunnen het beter PI onlogic noemen. De wachtstand zou moeten zijn zakken van de temperatuur op de interne thermostaat. Hiermee krijg je naast onnodig warmte en stroomverlies ook een pendelende warmtepomp. Ja maar met WAR + interne thermostaat gaat die nog die PI onlogic toepassen gok ik? Met WAR bedoel je toch een stooklijn? Ja die gebruik ik normaal ook, maar dit was een test.ErikVers schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 14:18:
[...]
Omdat je ruimte temp beteikt is en je met de interne thermostaat werkt past PI logic toe zie handleiding. Hij blijft nu in soort wacht stand tot ruimte temp meer daalt en ondertussen houdt hij de ta20 target in de gaten. Als je ruimte temp iets daalt zal die target iets hoger worden waardoor op gegeven moment compressor weer aan gaat.
Maar mooi allemaal dit gedicht van mij, mijn voornaamste vraag waarom direct+ interne thermo? Ik adviseer WAR+interne thermo. Dat zal hij minder vaak afslaan omdat je stooklijn war past bij je warmteverlies van de woning. Met direct hebt je in 90% van de gevallen niet de juiste stooklijn :-)
Past hij (je WAR) perfect dan zou je zelfs zonder interne thermo kunnen maar dan moet je een warmtepomp nerd zijn. Dan kun je naar war only sweet spot op zoek. Doe ik bij klanten niet maar privé wel.
Ja maar ik heb meer compressor vermogen dan aan afgifte/warmteverlies. Volledig WAR zou dus vaak pendelen betekenen in mijn geval. Daarom liever die ruimtethermostaat dat die tijd heeft om af te koelen ook. En langere runs dus te krijgen.
Is er geen methode om PI Onlogic te omzeilen?
Geen interne thermostaat gebruiken is de enige optie.wouter_tw schreef op donderdag 12 november 2026 @ 11:56:
[...]
Is er geen methode om PI Onlogic te omzeilen?
Uit de service manual (p. 107):
[ Voor 3% gewijzigd door cerebrum op 12-11-2026 12:16 ]
WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23
dat wordt dan een eigen domotica regeling bouwen.... panasonic schiet vaak tekort merk ik in alle opzichten qua sturing... vaillant werkt veel fijnercerebrum schreef op donderdag 12 november 2026 @ 12:16:
[...]
Geen interne thermostaat gebruiken is de enige optie.
Uit de service manual (p. 107):
[Afbeelding]
Het is PI logic. Ze gaan er in Japan vanuit dat je minimale vermogen van de warmtepomp past bij je afgifte en warmteverlies :-)wouter_tw schreef op donderdag 12 november 2026 @ 11:56:
[...]
ze kunnen het beter PI onlogic noemen. De wachtstand zou moeten zijn zakken van de temperatuur op de interne thermostaat. Hiermee krijg je naast onnodig warmte en stroomverlies ook een pendelende warmtepomp. Ja maar met WAR + interne thermostaat gaat die nog die PI onlogic toepassen gok ik? Met WAR bedoel je toch een stooklijn? Ja die gebruik ik normaal ook, maar dit was een test.
Ja maar ik heb meer compressor vermogen dan aan afgifte/warmteverlies. Volledig WAR zou dus vaak pendelen betekenen in mijn geval. Daarom liever die ruimtethermostaat dat die tijd heeft om af te koelen ook. En langere runs dus te krijgen.
Is er geen methode om PI Onlogic te omzeilen?
Maar maak je niet al te druk. Je kan het omzeilen met de keuze voor WAR + externe thermostaat.
Succes met testen en probeer eens de service manual en dit topic met wat zoekwoorden door te neuzen. De pana ga jij niet veranderen. De truc is om de bestaande techniek te implementeren in jouw situatie.
Basis is juiste war en een thermostaat. Voor de gemiddelde gebruiker is de interne prima. Stoor je je aan onverwacht gedrag dan kun je een 230V aan/uit extern kiezen. Zoek ff in TS of topic op thermostaat en je komt de EMOS of Netatmo aan/uit trgen als suggestie.
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Ik ken in een eigen community genoeg Vaillant installateurs en geloof mij maar dat ook dat niet zaligmakend is. Het lijkt allemaal simpel maar de truc is om de denkwijze achter de aansturing toe te passen. Meeste kunnen af gewoon met de controller en een goede stooklijn (war) en die hoor ik nooit. Wil je een iets strakkere hysterese (0.3 ipv 0.5) en geen room compesation dan pak je een externe thermostaat.wouter_tw schreef op donderdag 12 november 2026 @ 18:35:
[...]
dat wordt dan een eigen domotica regeling bouwen.... panasonic schiet vaak tekort merk ik in alle opzichten qua sturing... vaillant werkt veel fijner
Wat vind je vervelend aan de aansturing?
Laat ik helder zijn. De ruimte compensatie zou ik zelf willen kunnen aanpassen en de wenst temp op 0.5 ipv hele graden maar dan heb ik het eigenlijk wel gehad.
Je hebt bij Vaillant door de graad minuten regeling ook een heel aantal zaken zeker icm ruimte compensatie en vorstbeveiliging protocol die niet fijn werken. Of wat denk je van de aanschaf van twee ipv 1 controller en een verplichte extra buiten temp sensor. O sorry ik wil juist niet een merk afvallen maar kwam door je opmerking toch in de verleiding :-)
[ Voor 26% gewijzigd door ErikVers op 12-11-2026 22:30 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Mijn installateur was op bezoek voor een controle van de warmtepomp. Keek dus ook naar het verbruik. Dat werd aangegeven met 1.348 kWh over een heel jaar. Hmm. De laatste 365 dagen heb ik 2.030 kWh gemeten met een kWh meter
Januari wordt in de thermostaat met 470 kWh gegeven. Volgens de kWh meter 613 kWh. 143 kWh meer, dat kan niet verklaard worden met dat de kWh meter ook de pomp en de elektronica meet (dat zou 192 W continu zijn en dat is het echt niet).
Signatures zijn voor boomers.
Bij de J series wordt volgens mij naar beneden afgerond op 200 Watt, dus 590W echt gebruik wordt als 400W gerapporteerd. Daarnaast is dat alleen het verbruik van de compressor, met daar bovenop nog het verbruik van de pomp, carter verwarming en electronica.Maasluip schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 17:02:
Ik weet dat Panasonic de verbruikswaardes nogal onderrepresenteert, maar dit vind ik wel heel veel.
Mijn installateur was op bezoek voor een controle van de warmtepomp. Keek dus ook naar het verbruik. Dat werd aangegeven met 1.348 kWh over een heel jaar. Hmm. De laatste 365 dagen heb ik 2.030 kWh gemeten met een kWh meter
Januari wordt in de thermostaat met 470 kWh gegeven. Volgens de kWh meter 613 kWh. 143 kWh meer, dat kan niet verklaard worden met dat de kWh meter ook de pomp en de elektronica meet (dat zou 192 W continu zijn en dat is het echt niet).
Dus 192W extra verbruik kan op zich wel.
Klopt en op 220V uitgerekend. Hij meet de ampere en niet het voltage.Tinkerer84 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 17:06:
[...]
Bij de J series wordt volgens mij naar beneden afgerond op 200 Watt, dus 590W echt gebruik wordt als 400W gerapporteerd. Daarnaast is dat alleen het verbruik van de compressor, met daar bovenop nog het verbruik van de pomp, carter verwarming en electronica.
Dus 192W extra verbruik kan op zich wel.
De M en L ronden beter af, op 100W dan wordt het klein stukje minder ongeloofwaardig.
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Laatste 365 is uiteraard iets anders dan heel jaar zoals bijvoorbeeld heel 2025. Afgelopen januari was bijvoorbeeld bijzonder taai.Maasluip schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 17:02:
Ik weet dat Panasonic de verbruikswaardes nogal onderrepresenteert, maar dit vind ik wel heel veel.
Mijn installateur was op bezoek voor een controle van de warmtepomp. Keek dus ook naar het verbruik. Dat werd aangegeven met 1.348 kWh over een heel jaar. Hmm. De laatste 365 dagen heb ik 2.030 kWh gemeten met een kWh meter
Januari wordt in de thermostaat met 470 kWh gegeven. Volgens de kWh meter 613 kWh. 143 kWh meer, dat kan niet verklaard worden met dat de kWh meter ook de pomp en de elektronica meet (dat zou 192 W continu zijn en dat is het echt niet).
Heb je geen eigen kWh data van heel jaar?
De rest is onder je berichtje al aan reacties gegeven 👍
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Vanmorgen H23 foutcode gehad van mijn aquarea L 5kw. De pomp draaide gedurende hele nacht soepel aan ca. 20Hz. Tijdens het ontdooien vanmorgen is de foutcode opgetreden. Het enige wat ik heb aangepast is dat de buitenunit zijn ontdooi cyclus vanuit VVW te starten en niet meer vanuit boiler( boiler koelde telkens te ver af) VVw kringen staan continu vol open (13kringen) Enig idee door wat de h23 foutcode veroorzaakt wordt? De pomp loopt op 24 timer verwarmen VVW, enkel tussen 15u -17u voorrang aan opwarmen boiler. Recent al flowsensor na een jaar moeten vervangen, hopelijk is dit niet het begin van het einde... Alle tips zijn uiteraard welkom.
Waar blijft het verbruik van de ventilator? Geen idee wat die bij Panasonic verbruikt, maar bij mijn Mitsubishi loopt dat op de hoge stand op tot ca 100 Watt. Niet bepaald verwaarloosbaar dus.Tinkerer84 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 17:06:
Bij de J series wordt volgens mij naar beneden afgerond op 200 Watt, dus 590W echt gebruik wordt als 400W gerapporteerd. Daarnaast is dat alleen het verbruik van de compressor, met daar bovenop nog het verbruik van de pomp, carter verwarming en electronica.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Weergave Panasonic: 0,4 kW dus 400 Watt. Ameperage 2,2 A (506 Watt bij 230 Volt).
/f/image/cFvesrS8USXZ2f0xi7WlYmCo.png?f=fotoalbum_large)
En volgens de MID kWh meter:
De stroom: 2,57 A:
En het vermogen 546 Watt:
1- Het is niet duidelijk welke referentievoltage de Panasonic gebruikt 220 Volt of 230 Volt of wat anders. Hij meet in ieder geval niets, dus dat is al slecht.2- Het amperage van de Panasonic wordt ook afgerond gemeten is stapjes van 0,2A dus 2, of 2,2 of 2,4 of 2,8 A en niets ertussen, dus dat ik ook slecht.
3- De locatie van de meting is dat alleen compressor en niet de ventilator, niet de pomp, en niet de bediening bv, dus als dat niet compleet is dan is dat ook slecht.
Vandaar dat deze zo afwijkt.
en als je dan ook de energieafgifte vergelijkt dan moet je deze halen uit de flow (l/s of m3/h) met afwijking en twee sensoren namelijk T-aanvoer en T-retour en die hebben ook een afwijking.
Vandaar dat de gegevens van de machine voor geen meter kloppen.
De werking van de machine is wel perfect en het energieverbruik is ook prima, daar geen slechte dingen over, maar ik meet het wel met gecertificeerde meters zowel de electra als de verwarmingsenergie.
Ik kom op een SCOP van 1-oktober 2021- 1-oktober 2026 (5 jaar) van 5,2. Machine zelf zegt 8,1
[ Voor 65% gewijzigd door martijn v o op 14-11-2026 11:33 ]
PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4
Het verbruik van de ventilator komt daar dus ook nog bij. Alles bij elkaar kom je denk ik wel aan die 190W. Zeker wanneer de warmtepomp op minimaal vermogen draait is dit procentueel een hele grote afwijking.Andrehj schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 10:06:
[...]
Waar blijft het verbruik van de ventilator? Geen idee wat die bij Panasonic verbruikt, maar bij mijn Mitsubishi loopt dat op de hoge stand op tot ca 100 Watt. Niet bepaald verwaarloosbaar dus.
Snachts. Hier draait ie niet van 1:00 tot 9:00. Moet je wel vloerverwarming voor hebben om dat te kunnen reddenErnstH schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 20:25:
Hoe bepalen jullie de momenten waarop de warmtepomp niet hoeft te draaien? Constant minimum vermogen geeft nog steeds teveel warmte af (L-series 5 kw), dus ik probeer nu te bedenken wat een handige strategie is. Momenteel doe ik hysteresis op basis van 21.2-21.7c in de woonkamer (vvw), maar dan zijn er dus momenten waarop de fancoils boven geen warmte kunnen krijgen.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
maar op basis van dynamische tarieven niet heel ideaal toch?Makrolon schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 21:21:
[...]
Snachts. Hier draait ie niet van 1:00 tot 9:00. Moet je wel vloerverwarming voor hebben om dat te kunnen redden
Kan je niet beter juist wel verwarmen tussen 1 en 6 en dan pas na 10 uuur weer?
Ik doe zelf de sww run alleen tussen 13:00-16:00
Ik heb een vast contract dus dat speelt voor mij niet mee.StecaGrid schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 21:58:
[...]
maar op basis van dynamische tarieven niet heel ideaal toch?
Kan je niet beter juist wel verwarmen tussen 1 en 6 en dan pas na 10 uuur weer?
Ik doe zelf de sww run alleen tussen 13:00-16:00
Maar je hebt bij snachts verwarmen zo een paar defrosts te pakken die je overdag niet zou hebben, kost ook weer extra stroom. En je cop is snachts gewoon slechter natuurlijk. Dus vraag me af of het ook met dynamisch efficiënt is om snachts te verwarmen.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
Ik ben nu aan kijken voor Daikin Altherma3 monoblock. Kom vanwege plaats niet goed weg met binnendeel. Het is puur voor verwarming geen warm water. De Daikin is R32 maar zou er voor vergelijking graag een r290 toestel naast zetten.
Capaciteit rond de 8 KW. Zo ja welk type is dat dan want zie overal alles met binnendelen.
Een kan deze ook ver terug moduleren zoals de Daikin
Zeker, de M serie. Nieuwe versies van de M, met ook kleinere vermogens, komen begin 2027 op de markt.sjnelle schreef op zondag 15 november 2026 @ 09:14:
Vraag aan Panasonic kenners hier. Heeft Panasonic en r290 unit zonder binnendeel?
Ik ben nu aan kijken voor Daikin Altherma3 monoblock. Kom vanwege plaats niet goed weg met binnendeel. Het is puur voor verwarming geen warm water. De Daikin is R32 maar zou er voor vergelijking graag een r290 toestel naast zetten.
Capaciteit rond de 8 KW. Zo ja welk type is dat dan want zie overal alles met binnendelen.
Een kan deze ook ver terug moduleren zoals de Daikin
Nadeel van de huidige M is de grote buitenunit. De buitenunit voor de kleinere versies van de nieuwe M is kleiner (1 ventilator), maar helaas wel groter dan de buitenunit van de L.
[ Voor 10% gewijzigd door hnq op 15-11-2026 09:51 ]
Gasloos sinds 10- 2019, Panasonic L, 7kW dhz,mg4, betaalbaargasloos.nl
@hnq bedankt voor je antwoord. Die buitenunit van de M serie is wel serieus groot.hnq schreef op zondag 15 november 2026 @ 09:48:
[...]
Zeker, de M serie. Nieuwe versies van de M, met ook kleinere vermogens, komen begin 2027 op de markt.
Nadeel van de huidige M is de grote buitenunit. De buitenunit voor de kleinere versies van de nieuwe M is kleiner (1 ventilator), maar helaas wel groter dan de buitenunit van de L.
Wil eigenlijk niet wachten tot volgend jaar ivm subsidie.
De J serie is dan vergelijkbaar met de Daikin Altherma 3M en is R32
:strip_exif()/f/image/vlMRcsk9Gmla6Py7GrjYdJX7.jpg?f=fotoalbum_large)