@ValeTino

Circ pomp gaat automatisch naar 31l/min tijdens defrost, komende van 17l/min vvw. Heb defrost terug geschakeld op boiler zoals Kevin van Panasonic deze vorig jaar heeft ingesteld tijdens eerste indienstname. Allicht is dit voor de defrost van warmtepomp een betere keuze. Groeten!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:34

blb4

nick1988 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 07:10:
@ValeTino

Circ pomp gaat automatisch naar 31l/min tijdens defrost, komende van 17l/min vvw. Heb defrost terug geschakeld op boiler zoals Kevin van Panasonic deze vorig jaar heeft ingesteld tijdens eerste indienstname. Allicht is dit voor de defrost van warmtepomp een betere keuze. Groeten!
Voor zover ik de Panasonic WP’s ken gaat de circulatiepomp in standje turbo (hoogste stand) tijdens Defrost en is daar niets aan bij te sturen. Dit kan behoorlijk wat lawaai in je leidingwerk/afgifteinstallatie opleveren. Defrost via Boiler/Tank kan dit oplossen maar heeft als nadeel dat de warmte in de boiler met lage COP is opgewekt en dat er dus (veel) vaker DHW moet worden opgewarmd, mogelijk ook weer op tijdstippen met lage buitentemperatuur en dus lage COP. Je kan het ook oplossen met een (serie) buffer en een drukverschilregelaar / AVDO

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23


  • Rimco
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 19-11 19:09

Rimco

Lekker duurzaam, denk ik

@blb4 Lijkt specifiek te gebeuren op het moment dat Ta onder de 30C duikt, maar dat is al gauw het geval bij velen.

PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW


  • -Junkiexp-
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 19-11 20:56
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AJ-j59hN_dxUDAejAspdzf1VYMQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3QeJWKdqPv4lhJr51bpXWqtu.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wCVvScKy2QVZXV2dac6RsbyJYns=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5c7Cg36AHVGAxvDie0qTgh0A.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb de J 7 kW nu voor het 3de jaar draaien, 3 verdieping vloerverwarming 120m2 aangesloten zonder buffer.

Draai op WAR met een aan/uit thermostaat als begrenzer op 23 graden als er veel zoninstraling is, gezien we veel glas op Zuid hebben.

Ik heb dit stookseizoen al een paar keer gehad dat de Pana in thermo off blijft hangen.

Gisterenochtend rond 0500 uur uitgeslagen omdat hij zijn warmte niet meer kwijt kon, dat is logisch.

Echter heeft hij de gehele dag uitgestaan, terwijl er wel vraag was van de kamerthermostaat en hij volgens mij wel voldeed aan de voorwaarden om weer in te schakelen.

Stookgrens buitentemperatuur staat op 15 graden dus dat kan het niet geweest zijn.

Iemand een idee wat we mis zou kunnen zijn?

Eerste 2 jaar was de isolatie van het 55 jaar oude huis niet zo geweldig maar ondertussen is dat A++ door veel isolatie, dus het is logisch dat hij zijn warmte slechter kwijt kan, maar dat late starten is mijn niet bekend van vorige seizoenen.

Ik heb uiteindelijk de Pana via de controller uitgeschakeld en weer ingeschakeld en toen starte hij weet netjes op en ging gelijk draaien.

[ Voor 11% gewijzigd door -Junkiexp- op 19-11-2026 14:09 ]

3840 Wp pal op zuid zonder schaduw, Zuid-Holland zuid - Panasonic WH-MDC07J3E5 monoblock warmtepomp - Atlantic Explorer V4 200 liter coil warmtepompboiler - Technea Shower HR Tube 1-21 douchepijp-wtw - gasloos sinds 13-04-2024


  • nMad
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 06:26
-Junkiexp- schreef op donderdag 19 november 2026 @ 14:07:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb de J 7 kW nu voor het 3de jaar draaien, 3 verdieping vloerverwarming 120m2 aangesloten zonder buffer.

Draai op WAR met een aan/uit thermostaat als begrenzer op 23 graden als er veel zoninstraling is, gezien we veel glas op Zuid hebben.

Ik heb dit stookseizoen al een paar keer gehad dat de Pana in thermo off blijft hangen.

Gisterenochtend rond 0500 uur uitgeslagen omdat hij zijn warmte niet meer kwijt kon, dat is logisch.

Echter heeft hij de gehele dag uitgestaan, terwijl er wel vraag was van de kamerthermostaat en hij volgens mij wel voldeed aan de voorwaarden om weer in te schakelen.

Stookgrens buitentemperatuur staat op 15 graden dus dat kan het niet geweest zijn.

Iemand een idee wat we mis zou kunnen zijn?

Eerste 2 jaar was de isolatie van het 55 jaar oude huis niet zo geweldig maar ondertussen is dat A++ door veel isolatie, dus het is logisch dat hij zijn warmte slechter kwijt kan, maar dat late starten is mijn niet bekend van vorige seizoenen.

Ik heb uiteindelijk de Pana via de controller uitgeschakeld en weer ingeschakeld en toen starte hij weet netjes op en ging gelijk draaien.
Retour (inlet) temp moet 3 graden gezakt zijn t.o.v. het moment van overshoot van aanvoer (outlet) temp van 2 graden.

Dus als voorbeeld:
Ta setpoint is 25
Ta actueel is >27 (voor >2 min)
Tr actueel is 23

Compressor gaat uit ivm Ta overshoot.
Compressor gaat pas weer aan als Tr =< 20 graden is.

PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W


  • -Junkiexp-
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 19-11 20:56
@nMad

De tR was bij uitschakelen 23.5

Maar de tR heeft uren op 19.75 gestaan, dan had die toch allang moeten opstarten?

3840 Wp pal op zuid zonder schaduw, Zuid-Holland zuid - Panasonic WH-MDC07J3E5 monoblock warmtepomp - Atlantic Explorer V4 200 liter coil warmtepompboiler - Technea Shower HR Tube 1-21 douchepijp-wtw - gasloos sinds 13-04-2024


  • cerebrum
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 09:40
nMad schreef op donderdag 19 november 2026 @ 15:46:
[...]

Retour (inlet) temp moet 3 graden gezakt zijn t.o.v. het moment van overshoot van aanvoer (outlet) temp van 2 graden.

Dus als voorbeeld:
Ta setpoint is 25
Ta actueel is >27 (voor >2 min)
Tr actueel is 23

Compressor gaat uit ivm Ta overshoot.
Compressor gaat pas weer aan als Tr =< 20 graden is.
(en @-Junkiexp-) Het gaat bij de J volgens mij zelfs om Ta die 3gr onder Tr moet komen ten tijde van afslaan compressor. Dus Ta moet onder 20 graden komen in jouw voorbeeld.

WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23


  • Thorsd
  • Registratie: Oktober 2022
  • Nu online
-Junkiexp- schreef op donderdag 19 november 2026 @ 17:06:
@nMad

De tR was bij uitschakelen 23.5

Maar de tR heeft uren op 19.75 gestaan, dan had die toch allang moeten opstarten?
Heb je geen valse start gehad? Ik zie een korte compressor piek.

Dan start de WP pas weer als de Tr vanaf dat moment nog een keer 3 graden gezakt is.

  • nMad
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 06:26
Thorsd schreef op donderdag 19 november 2026 @ 18:06:
[...]

Heb je geen valse start gehad? Ik zie een korte compressor piek.

Dan start de WP pas weer als de Tr vanaf dat moment nog een keer 3 graden gezakt is.
Ja precies.

@-Junkiexp- wel erg matige screenshots zo vanaf een telefoon genomen. Beter gewoon via desktop browser.

PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W


  • -Junkiexp-
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 19-11 20:56
@nMad @Thorsd

Klopt lijkt op een valse start

Hij draait nu weer en is aan het terug moduleren

Zal morgen even op desktop kijken, dat is inderdaad beter

3840 Wp pal op zuid zonder schaduw, Zuid-Holland zuid - Panasonic WH-MDC07J3E5 monoblock warmtepomp - Atlantic Explorer V4 200 liter coil warmtepompboiler - Technea Shower HR Tube 1-21 douchepijp-wtw - gasloos sinds 13-04-2024


  • fjux
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 10:13
iemand toevallig een idee wanneer er wat meer specs naar buiten gaan komen over de "Small M"?

ik zie dat panasonic wel al een mooie pagina heeft: https://www.aircon.panaso...appening/aquarea-m-serie/

Als ik dat zo lees lijkt het vooral een vervanger van de L serise, maar dan ook als echt monoblock?
ben vooral benieuwd naar de vermogens prestaties bij koud weer, de Big M is daar natuurlijk fantastisch in maar die worden echt genoemd als TCAP, en deze als High performance net als de L series.

Maar als ik het zo lees gok ik eerder op vergelijkbaar met de L series maar dan misschien wat stiller? al is mijn hoop nog op wat meer vermogen bij -7.

Persoonlijk kijk ik naar +/- 8 a 9kw, maar die TCAP's zijn weer aardig groot, en een vrij hoog minimum vermogen. nog even wachten dus....