Vraag


  • hansvdo
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 00:39
Beste forumleden,

Op advies uit het Panasonic monoblock warmtepompen topic een eigen topic gestart.


Alweer een jarenlange lezer, vooral in de herfstmaanden. :) Ik denk al jaren aan het plaatsen van een warmtepomp, maar het komt er maar niet van.

Ik woon in een woning uit 1993.
Alle ramen HR++ of HR+++.
Verders niet na-geisoleerd, de standaard van 1993 in de muren en in het dak.

Begane grond, 75 m2 Vloerverwarming (hoofdverwarming, 8 groepen, HoH 10 cm, alle groepen altijd open).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4z5Byunga-sb3sXMYJZmcuDA35M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/B6obRXy7tjAGeaqG0ACe7zF4.png?f=fotoalbum_large
1e verdieping; badkamer 6m2 vloerverwarming, (nog 1 badkamer 6m2, maar nog niet in gebruik). Rest van de verdieping airco, alle radiatoren zijn verwijderd en in de badkamer elektrische radiator bij geplaatst.

De afgelopen 2 jaar heb ik de gasketel op 45 graden laten draaien en dat houdt het huis op temperatuur. Op de hele koude winterdagen (nachten) had de ketel continue te werken en zakte de temperatuur wel iets in. De verdeler is een mengverdeler en ik lees aanvoer 35 en retour 30 af. Ik snap nog niet zo goed waar de 15 graden verschil is gebleven. Ik heb een Tado maar heb heel erg het idee dat deze lang doorstookt als de gevraagde temperatuur al bereikt is, niet echt te spreken over dit apparaat.

Gasverbruik 2024: 1612 M3
Gasverbruik 2025: 1462 M3

In de zomermaanden zit ik rond 15m3 gasverbruik, dus ik ga uit van 200 m3 voor SWW.

Dat zou dan volgens de welbekende berekening 7.7 KW betekenen.

Dit gasverbruik is vrij fors en dat komt mede omdat het huis volledig onderkelderd is. Deze kelder is in gebruik als thuiswerkplek en mancave. De vloerverwarming straalt dus ook naar onder uit als plafondverwarming.

In de jaren 90 was mechanische afzuiging ook 'n ding, dus deze is ook aanwezig in de huiskamer.

Al die jaren heb ik naar de J-serie gekeken, ik heb het nooit gedaan omdat de meest logische plek om de buitenunit te plaatsen op het garagedak is; de verdeler hangt in de garage en de ketel hangt op zolder, direct erboven.

Het garagedak is van hout en de balken liggen in het huis van de buren. Ik ben altijd bang geweest dat de trillingen ook hoorbaar zullen zijn bij de buren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uP3W-9Ulwznmk-cKwjFERaH5sTs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UxuJrFinAz7NpKgHO8rWty7k.jpg?f=fotoalbum_large


Nu met de gasprijzen, het verlagen van de subsidie en dat ik er nu achter kom dat de J-serie aan het uitfaseren is denk ik had ik het maar wel gedaan..

Ik zou dit jaar nog wel willen plaatsen op of boven garagedak en de cv-ketel gebruiken voor SWW. Volgend jaar zomer of een WP-boiler erbij of kijken wat de mogelijkheden zijn om de warmtepomp ook te gebruiken voor SWW. Als de relatie met de buren slecht wordt verplaats ik de machine aankomende zomer. Mijn schoonvader en zwager zijn beiden loodgieter en elektrisch ben zelf ook vrij handig, dus (ver)plaatsen gaat lukken.

Omdat ik nog niet zo goed begrijp waarom de verdeler nooit de volledige 45 heeft benut van de CV-ketel weet ik niet of ik daar nog iets kan 'terugwinnen' in het huidige gasverbruik. Ik heb gister de ketel op even op 60 graden gezet om uit te sluiten dat de aanvoerleiding is, maar het hete water bereikt de verdeler goed. Na 'n uur stond de verdeler op 38 aanvoer en 29 retour en begon het binnen al voelbaar te worden.

Waar ik advies zoek is het bovenstaande vraagstuk en het vermogen wat jullie me zouden adviseren. De J-serie nog snel op de kop tikken of toch de L (of wellicht zelfs ander advies, maar dan hoort het niet meer in dit topic thuis).

Ik was altijd vrij gefocused op de J-serie vanwege het hoge DIY gehalte en de netto-prijs na subsidie.


In een aantal reacties heb ik al mogen ontvangen dat de mengverdeler niet meer moet mengen, daar ga ik mee aan de gang want dat is mogelijk bij mijn VTE-slim verdeler.

Ook heb ik mogen vernemen dat de Panasonic J-serie wettelijk te veel geluid maakt om daar te mogen staan, dus de tuin het moet gaan worden voor dit type.


Mocht ik (verre van) incompleet zijn dan hoor ik het graag. Dank voor jullie hulp!

Alle reacties


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:07

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@hansvdo Citaat: "De verdeler is een mengverdeler en ik lees aanvoer 35 en retour 30 af. Ik snap nog niet zo goed waar de 15 graden verschil is gebleven."
Kan je een foto van de verdeler plaatsen? Wat zijn de instellingen van de flowmeters? Wat is de instelling van de circulatiepomp? Heb je een IR-thermometer? - Motto: "Meten is weten"

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • hansvdo
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 00:39
dunklefaser schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 09:35:
@hansvdo Citaat: "De verdeler is een mengverdeler en ik lees aanvoer 35 en retour 30 af. Ik snap nog niet zo goed waar de 15 graden verschil is gebleven."
Kan je een foto van de verdeler plaatsen? Wat zijn de instellingen van de flowmeters? Wat is de instelling van de circulatiepomp? Heb je een IR-thermometer? - Motto: "Meten is weten"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8vGYc16XRUHP4qvkyA3s5CgzHaE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qOfZ0fDJGJoVOP8pSURrIPzW.jpg?f=fotoalbum_large

ik heb een VTE-slim verdeler. En ik heb ook een IR-thermometer. Ik heb de pomp ingesteld wat de handleiding van VTE me adviseerde. stand 3. Ik heb geen zones. Alleen 2 extra kleine lussen voor de vloerverwarming in de badkamers, welke niet op deze verdeler zitten.

Ik heb afgelopen zondag wat onderzoekjes gedaan. Gecontroleerd of ik teveel verlies zou hebben door beperkte flow. Wat me opviel is dat zodra er warmtevraag is, de leidingen bij de ketel direct warm worden, maar vrij vlot ook weer zakten in temperatuur en dat de ketel alleen aan het pompen was.

In de retourleiding boven de verdeler zat een ventiel, die kon ik nog 1 slag verder open draaien.

Daarna heb ik de aanvoertemperatuur van de ketel op 60 graden gezet en de tado en thermostaatknop verwijderd van de kranen. (met het idee: alle mogelijkheden van flowbeperking eruit halen die ik kan toepassen zonder grote aanpassingen aan het systeem).

Leidingen werden duidelijk veel warmer door de hogere aanvoer en de ketel bleef geven, ik zag geen daling in aanvoertemperatuur meer vanuit de ketel. (voorzichtige conclusie: flow is OK). Ik heb ook goed de aanvoertemperatuur de vloer in de gaten gehouden om te voorkomen dat de 60 graden de vloer in zou gaan, maar die bleef na 'n uur hangen op 38 graden, waar de retour uit de vloer 29 was. In de huiskamer begon de vloer al op te warmen.

VTE verkoopt een inregelventiel waarmee retourwater menging gereduceerd (of uitgeschakeld) kan worden. Deze wil ik er in gaan zetten om daarmee de ketel hopelijk op 40/45 te kunnen zetten; direct de vloer in, niet mengen en terug naar de ketel.

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 28-11 10:55
Heb je een link naar dat inregelventiel van VTE? Op hun site vind ik niks en op de plaatjes zie ik ook geen plek om een extra (dicht) ventiel te zetten. Nu zit nog de wilo pomp tussen aanvoer vanaf de ketel en de aanvoer naar de vloer. De vraag is of die er uit kan en zoniet of die dan moet blijven draaien om zijn eigen weerstand te compenseren. Verder zou ik hopen dat de warmtepomp met een aanvoer van 25° ook een aanvoer van 25° in de vloer kan maken. Niet 40/45° naar 25.

Besluit je dat je een andere verdeler nodig hebt, let dan op de hoogte van de aansluitingen om te voorkomen dat je straks 8 of 16 vvw-leidingen moet gaan verlengen. De simpelste van Krisradiator lijken geschikt om achter elkaar in plaats van boven elkaar te monteren zonder dat ventielen in de weg zitten.

  • Thorsd
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23:43
Welke J heb je in gedachten? De gewone 9 is eigenlijk een 7, en met veel defrosts kom je nog wat lager uit. Als je met 0 graden met gemiddeld 5kW uit de voeten kan (~15m3 gas/dag), heb je genoeg. Anders moet je wat backup heater of een andere warmtebron incalculeren. Een TCAP lijkt me weer wat groot.

Qua geluid zou ik even met de buren overleggen, het lijkt een blinde muur te zijn. Misschien willen ze in de toekomst zelf een airco of WP op dezelfde plek hangen (veel installateurs houden volgensmij sowieso weinig tot geen rekening met de geluidseisen). Voor het geluid in de balken kan je ook muurconsoles overwegen.

  • wheli
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 21:28
En hoe ziet je tuin eruit? Is dat leidingtraject echt niet te doen of valt het mee?

ID.4 1st | 2320 Wp NO | 3200 Wp ZW | Climarad Sensa V2X | Pana WH-MDC07J3E5 | Zendure SF2400AC+


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 00:14

ErikVers

e-Duurzaam

hansvdo schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 08:37:
Beste forumleden,

Op advies uit het Panasonic monoblock warmtepompen topic een eigen topic gestart.


Alweer een jarenlange lezer, vooral in de herfstmaanden. :) Ik denk al jaren aan het plaatsen van een warmtepomp, maar het komt er maar niet van.

Ik woon in een woning uit 1993.
Alle ramen HR++ of HR+++.
Verders niet na-geisoleerd, de standaard van 1993 in de muren en in het dak.

Begane grond, 75 m2 Vloerverwarming (hoofdverwarming, 8 groepen, HoH 10 cm, alle groepen altijd open).

[Afbeelding]
1e verdieping; badkamer 6m2 vloerverwarming, (nog 1 badkamer 6m2, maar nog niet in gebruik). Rest van de verdieping airco, alle radiatoren zijn verwijderd en in de badkamer elektrische radiator bij geplaatst.

De afgelopen 2 jaar heb ik de gasketel op 45 graden laten draaien en dat houdt het huis op temperatuur. Op de hele koude winterdagen (nachten) had de ketel continue te werken en zakte de temperatuur wel iets in. De verdeler is een mengverdeler en ik lees aanvoer 35 en retour 30 af. Ik snap nog niet zo goed waar de 15 graden verschil is gebleven. Ik heb een Tado maar heb heel erg het idee dat deze lang doorstookt als de gevraagde temperatuur al bereikt is, niet echt te spreken over dit apparaat.

Gasverbruik 2024: 1612 M3
Gasverbruik 2025: 1462 M3

In de zomermaanden zit ik rond 15m3 gasverbruik, dus ik ga uit van 200 m3 voor SWW.

Dat zou dan volgens de welbekende berekening 7.7 KW betekenen.

Dit gasverbruik is vrij fors en dat komt mede omdat het huis volledig onderkelderd is. Deze kelder is in gebruik als thuiswerkplek en mancave. De vloerverwarming straalt dus ook naar onder uit als plafondverwarming.

In de jaren 90 was mechanische afzuiging ook 'n ding, dus deze is ook aanwezig in de huiskamer.

Al die jaren heb ik naar de J-serie gekeken, ik heb het nooit gedaan omdat de meest logische plek om de buitenunit te plaatsen op het garagedak is; de verdeler hangt in de garage en de ketel hangt op zolder, direct erboven.

Het garagedak is van hout en de balken liggen in het huis van de buren. Ik ben altijd bang geweest dat de trillingen ook hoorbaar zullen zijn bij de buren.

[Afbeelding]


Nu met de gasprijzen, het verlagen van de subsidie en dat ik er nu achter kom dat de J-serie aan het uitfaseren is denk ik had ik het maar wel gedaan..

Ik zou dit jaar nog wel willen plaatsen op of boven garagedak en de cv-ketel gebruiken voor SWW. Volgend jaar zomer of een WP-boiler erbij of kijken wat de mogelijkheden zijn om de warmtepomp ook te gebruiken voor SWW. Als de relatie met de buren slecht wordt verplaats ik de machine aankomende zomer. Mijn schoonvader en zwager zijn beiden loodgieter en elektrisch ben zelf ook vrij handig, dus (ver)plaatsen gaat lukken.

Omdat ik nog niet zo goed begrijp waarom de verdeler nooit de volledige 45 heeft benut van de CV-ketel weet ik niet of ik daar nog iets kan 'terugwinnen' in het huidige gasverbruik. Ik heb gister de ketel op even op 60 graden gezet om uit te sluiten dat de aanvoerleiding is, maar het hete water bereikt de verdeler goed. Na 'n uur stond de verdeler op 38 aanvoer en 29 retour en begon het binnen al voelbaar te worden.

Waar ik advies zoek is het bovenstaande vraagstuk en het vermogen wat jullie me zouden adviseren. De J-serie nog snel op de kop tikken of toch de L (of wellicht zelfs ander advies, maar dan hoort het niet meer in dit topic thuis).

Ik was altijd vrij gefocused op de J-serie vanwege het hoge DIY gehalte en de netto-prijs na subsidie.


In een aantal reacties heb ik al mogen ontvangen dat de mengverdeler niet meer moet mengen, daar ga ik mee aan de gang want dat is mogelijk bij mijn VTE-slim verdeler.

Ook heb ik mogen vernemen dat de Panasonic J-serie wettelijk te veel geluid maakt om daar te mogen staan, dus de tuin het moet gaan worden voor dit type.


Mocht ik (verre van) incompleet zijn dan hoor ik het graag. Dank voor jullie hulp!
Op welke vragen zoek je specifiek een antwoord?

-Dak is geen optie ivm balken die doorlopen in woning buren.
-kW 7 benodigd (bij -7)

Zie mijn website voor data welke modellen r290 daar aan voldoen.

Nb mooi dat er ook plek is in je tuin.
Nb2 die verdeler zou ik gewoon vv. Is een ~€150 via Heima en heb je alles nieuwe en weet je zeker dat geen problemen geeft.
Nb3 een L kan met juiste begeleiding ook een prima DIY toestel zijn 👍✅👌

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • hansvdo
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 00:39
Bedankt voor jullie reacties weer!
FransvWoerkom schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 15:29:
Heb je een link naar dat inregelventiel van VTE? Op hun site vind ik niks en op de plaatjes zie ik ook geen plek om een extra (dicht) ventiel te zetten. Nu zit nog de wilo pomp tussen aanvoer vanaf de ketel en de aanvoer naar de vloer. De vraag is of die er uit kan en zoniet of die dan moet blijven draaien om zijn eigen weerstand te compenseren. Verder zou ik hopen dat de warmtepomp met een aanvoer van 25° ook een aanvoer van 25° in de vloer kan maken. Niet 40/45° naar 25.

Besluit je dat je een andere verdeler nodig hebt, let dan op de hoogte van de aansluitingen om te voorkomen dat je straks 8 of 16 vvw-leidingen moet gaan verlengen. De simpelste van Krisradiator lijken geschikt om achter elkaar in plaats van boven elkaar te monteren zonder dat ventielen in de weg zitten.
Hier had ik het inregelventiel gevonden op de website van VTE. Deze is ondertussen binnen en ga ik morgenavond plaatsen en dan weer wat tests uitvoeren.
https://vte-smartersolutions.com/sv/produkt/vte-inregelventiel-3-4-tbv-inline-verdeler/
Thorsd schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 15:51:
Welke J heb je in gedachten? De gewone 9 is eigenlijk een 7, en met veel defrosts kom je nog wat lager uit. Als je met 0 graden met gemiddeld 5kW uit de voeten kan (~15m3 gas/dag), heb je genoeg. Anders moet je wat backup heater of een andere warmtebron incalculeren. Een TCAP lijkt me weer wat groot.

Qua geluid zou ik even met de buren overleggen, het lijkt een blinde muur te zijn. Misschien willen ze in de toekomst zelf een airco of WP op dezelfde plek hangen (veel installateurs houden volgensmij sowieso weinig tot geen rekening met de geluidseisen). Voor het geluid in de balken kan je ook muurconsoles overwegen.
Ik wist het nog niet welke J.. Gebaseerd op gasverbruik zou ik 7,7 komen. Ik had inderdaad al gelezen dat de 9 best ver terug kan moduleren en met de subsidie in gedachten maakt het prijsverschil ook niet zo heel veel meer. Ik ga eens kijken hoe ver ik het dagelijkse gasverbruik nog terug kan halen uit mijn HA-omgeving of Oxxio, deze eens plotten tegen de temperaturen van dezelfde tijd.
ErikVers schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 14:54:
[...]


Op welke vragen zoek je specifiek een antwoord?

-Dak is geen optie ivm balken die doorlopen in woning buren.
-kW 7 benodigd (bij -7)

Zie mijn website voor data welke modellen r290 daar aan voldoen.

Nb mooi dat er ook plek is in je tuin.
Nb2 die verdeler zou ik gewoon vv. Is een ~€150 via Heima en heb je alles nieuwe en weet je zeker dat geen problemen geeft.
Nb3 een L kan met juiste begeleiding ook een prima DIY toestel zijn 👍✅👌
Specifiek zoek ik antwoord op

- advies in locatie.
- wat moet ik doen betreft vermogen.
- zelf had ik de J-serie van Panasonic al lang op het oog, door uitfasering; zijn er andere goede DIY oplossingen die jullie me adviseren.

Tegen de gevel op beugels zag ik ook nog als optie om het dakprobleem te vermijden. Dan blijft het probleem van het geluidsniveau bestaan omdat de fan dan nog steeds naar de gevel van de buren wijst, weet niet hoe storend zoiets gaat zijn. Ik wil met de buren afspreken dat we het een winter aankijken. Hebben ze er dit jaar last van, dan ga ik een dagprogramma inregelen voor de VV en in de avond en nacht (als men thuis is) uitschakelen of de airco gebruiken. Dan gaat ie volgende lente de zijtuin in. Dit is wel een traject van ik schat 15 meter onder de grond.

Ik heb ooit een verkeerde inschatting gemaakt met het aankopen van een airco in de huiskamer. Gezien wat berekeningen en adviezen zou een Daikin 4.2kw mijn huis wel moeten koelen in de zomer. Blijkbaar toch teveel glas oppervlak en was een 5 nodig. Het huis blijft op temperatuur, maar koelt niet terug in de zomer. Dit is wat mij betreft een luxe, een essentieel iets als verwarmen wil ik, maar zeker mijn vriendin niet, tegen hetzelfde probleem aan lopen.

Betreft de verdeler, ik ga het eerst eens proberen, anders inderdaad vervangen.

Een L-serie met juiste begeleiding klinkt ook goed. De afstand tussen mijn woonplaats en e-duurzaam is erg ver. ;) Mijn schoonvader is loodgieter, plaatst regelmatig warmtepompen, maar zetten altijd 'voor de zekerheid' een buffervat; begeleiding van aansluiten heb ik daar wel vertrouwen. Inregelen vind ik wat lastig inschatten.

Ik zal je website eens bekijken, bedankt!

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 00:14

ErikVers

e-Duurzaam

hansvdo schreef op maandag 2 november 2026 @ 21:56:
Bedankt voor jullie reacties weer!


[...]

Hier had ik het inregelventiel gevonden op de website van VTE. Deze is ondertussen binnen en ga ik morgenavond plaatsen en dan weer wat tests uitvoeren.
https://vte-smartersolutions.com/sv/produkt/vte-inregelventiel-3-4-tbv-inline-verdeler/

[...]

Ik wist het nog niet welke J.. Gebaseerd op gasverbruik zou ik 7,7 komen. Ik had inderdaad al gelezen dat de 9 best ver terug kan moduleren en met de subsidie in gedachten maakt het prijsverschil ook niet zo heel veel meer. Ik ga eens kijken hoe ver ik het dagelijkse gasverbruik nog terug kan halen uit mijn HA-omgeving of Oxxio, deze eens plotten tegen de temperaturen van dezelfde tijd.


[...]

Specifiek zoek ik antwoord op

- advies in locatie.
- wat moet ik doen betreft vermogen.
- zelf had ik de J-serie van Panasonic al lang op het oog, door uitfasering; zijn er andere goede DIY oplossingen die jullie me adviseren.

Tegen de gevel op beugels zag ik ook nog als optie om het dakprobleem te vermijden. Dan blijft het probleem van het geluidsniveau bestaan omdat de fan dan nog steeds naar de gevel van de buren wijst, weet niet hoe storend zoiets gaat zijn. Ik wil met de buren afspreken dat we het een winter aankijken. Hebben ze er dit jaar last van, dan ga ik een dagprogramma inregelen voor de VV en in de avond en nacht (als men thuis is) uitschakelen of de airco gebruiken. Dan gaat ie volgende lente de zijtuin in. Dit is wel een traject van ik schat 15 meter onder de grond.

Ik heb ooit een verkeerde inschatting gemaakt met het aankopen van een airco in de huiskamer. Gezien wat berekeningen en adviezen zou een Daikin 4.2kw mijn huis wel moeten koelen in de zomer. Blijkbaar toch teveel glas oppervlak en was een 5 nodig. Het huis blijft op temperatuur, maar koelt niet terug in de zomer. Dit is wat mij betreft een luxe, een essentieel iets als verwarmen wil ik, maar zeker mijn vriendin niet, tegen hetzelfde probleem aan lopen.

Betreft de verdeler, ik ga het eerst eens proberen, anders inderdaad vervangen.

Een L-serie met juiste begeleiding klinkt ook goed. De afstand tussen mijn woonplaats en e-duurzaam is erg ver. ;) Mijn schoonvader is loodgieter, plaatst regelmatig warmtepompen, maar zetten altijd 'voor de zekerheid' een buffervat; begeleiding van aansluiten heb ik daar wel vertrouwen. Inregelen vind ik wat lastig inschatten.

Ik zal je website eens bekijken, bedankt!
Locatie zou ook op beugels mijn advies niet zijn gezien de vele gevels en korte afstand tot erfgrens en buren. Wat betreft tuin. Kun je niet gelijk op de grond ergens tegen achtergevel aan?

Vermogen moet zijn kW 7 benodigd (bij -7)

Een J zou kunnen als je snel bent en nog ergens op vrd is. Ik zelf zou liever een 9L all in one pakken of biblock met losse rvs boiler. Vooral omdat stiller is en defrosten en de anti legionella run op compressor af kan.

Je moet een 20+ jaar ermee doen dan zou voor mij r290 het advies zijn. Niet alleen vanwege uitstraling maar ook de duurzaamheid.

[ Voor 6% gewijzigd door ErikVers op 02-11-2026 22:49 ]

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • hansvdo
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 00:39
ErikVers schreef op maandag 2 november 2026 @ 22:45:
[...]


Locatie zou ook op beugels mijn advies niet zijn gezien de vele gevels en korte afstand tot erfgrens en buren. Wat betreft tuin. Kun je niet gelijk op de grond ergens tegen achtergevel aan?

Vermogen moet zijn kW 7 benodigd (bij -7)

Een J zou kunnen als je snel bent en nog ergens op vrd is. Ik zelf zou liever een 9L all in one pakken of biblock met losse rvs boiler. Vooral omdat stiller is en defrosten en de anti legionella run op compressor af kan.

Je moet een 20+ jaar ermee doen dan zou voor mij r290 het advies zijn. Niet alleen vanwege uitstraling maar ook de duurzaamheid.
Bedankt voor het overzicht op je website en je advies betreft r290. Mijn duurzame hart klopt ook :). Ik zag bij ons in de wijk ergens de Itho Amber op het dak staan. Mist deze een van jouw eisen? Ik zat het forum van @Carboy54 te lezen over deze machine.

Het ventiel is geplaatst in de VRT-verdeler en de retour staat nu dicht. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gdDBNv7DdDeL7BcM5Qz3634_Td4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/3PEYckOkD210WsfTK5Il60JW.png?f=user_large

Aanvoertemperatuur onder de ketel meet nu 35 en de verdeler geeft nu 36 aan. Ik krijg ergens gratis warmte! ;) Het zal wel kloppen met deze analoge metertjes. In de Tado app heb ik de maximale aanvoertemperatuur op 40 staan. De missende 5 graden hier is me onduidelijk, maar daar maak ik me niet druk om. Als ik de max temp op 60 zet gaat de thermometer richting de 55. Of tado of de cv-ketel ligt te vervelen. Fine for now, 1 hindernis minder. :)

Tegen de achtergevel of zijgevel moet het dan worden. Direct tegen de achtergevel hebben we een overkapping tegen het huis staan, om daar nu een warmtepomp als bijzettafel onder te zetten zal ook niet op prijs gesteld worden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VXnI7sJeZikZAMwzHpWTRV_HJtM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/C5G8BfxaJBl17uaCZvEd4gh2.png?f=user_large

Aan de linker zijgevel heb ik dit bedacht. Hier moet ik 5/6 meter omhoog, naar binnen boren en dan kan ik over de zolder naar de huidige locatie van de ketel, dat is +/- 9 meter, waarna er weer leidingen door de muur naar beneden gaan richting de verdeler in de garage..

In de achtertuin kan ik nog een andere opstelling maken, waar de leiding afstand langer gaat zijn. ik vermoed 4/5 meter omhoog, en dan moet ik binnen nog 12 meter afleggen (en dan dezelfde leidingen door de muur weer naar het afgiftesysteem).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cyLczjECYEyo5lcNTjuipkGaRqM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/hTS2zMgvg7yBdh9BdNUpWVhl.png?f=user_large

Ik begrijp de geluidsregels goed en blijf graag vrienden met de buren, maar de benodigde leidinglengtes maakte me een beetje zorgen betreft warmteverlies.

Je adviseert de 9L omdat deze bij -7 7KW levert als ik je overzicht goed begrijp. De 7L gaat maar tot 5.8. Ik voel mezelf alweer richting de 7L gaan omdat ik hoop dat het gasverbruik zakt. na wat tweaking. Maar zoals eerder aangegeven, daar ben ik met de airco's ook al eens ingetrapt.. :)

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:41

Carboy54

Duurzaamheid coach

hansvdo schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 08:37:
Beste forumleden,

Op advies uit het Panasonic monoblock warmtepompen topic een eigen topic gestart.


Alweer een jarenlange lezer, vooral in de herfstmaanden. :) Ik denk al jaren aan het plaatsen van een warmtepomp, maar het komt er maar niet van.

Ik woon in een woning uit 1993.
Alle ramen HR++ of HR+++.
Verders niet na-geisoleerd, de standaard van 1993 in de muren en in het dak.

Begane grond, 75 m2 Vloerverwarming (hoofdverwarming, 8 groepen, HoH 10 cm, alle groepen altijd open).

[Afbeelding]
1e verdieping; badkamer 6m2 vloerverwarming, (nog 1 badkamer 6m2, maar nog niet in gebruik). Rest van de verdieping airco, alle radiatoren zijn verwijderd en in de badkamer elektrische radiator bij geplaatst.

De afgelopen 2 jaar heb ik de gasketel op 45 graden laten draaien en dat houdt het huis op temperatuur. Op de hele koude winterdagen (nachten) had de ketel continue te werken en zakte de temperatuur wel iets in. De verdeler is een mengverdeler en ik lees aanvoer 35 en retour 30 af. Ik snap nog niet zo goed waar de 15 graden verschil is gebleven. Ik heb een Tado maar heb heel erg het idee dat deze lang doorstookt als de gevraagde temperatuur al bereikt is, niet echt te spreken over dit apparaat.

Gasverbruik 2024: 1612 M3
Gasverbruik 2025: 1462 M3

In de zomermaanden zit ik rond 15m3 gasverbruik, dus ik ga uit van 200 m3 voor SWW.

Dat zou dan volgens de welbekende berekening 7.7 KW betekenen.

Dit gasverbruik is vrij fors en dat komt mede omdat het huis volledig onderkelderd is. Deze kelder is in gebruik als thuiswerkplek en mancave. De vloerverwarming straalt dus ook naar onder uit als plafondverwarming.

In de jaren 90 was mechanische afzuiging ook 'n ding, dus deze is ook aanwezig in de huiskamer.

Al die jaren heb ik naar de J-serie gekeken, ik heb het nooit gedaan omdat de meest logische plek om de buitenunit te plaatsen op het garagedak is; de verdeler hangt in de garage en de ketel hangt op zolder, direct erboven.

Het garagedak is van hout en de balken liggen in het huis van de buren. Ik ben altijd bang geweest dat de trillingen ook hoorbaar zullen zijn bij de buren.

[Afbeelding]


Nu met de gasprijzen, het verlagen van de subsidie en dat ik er nu achter kom dat de J-serie aan het uitfaseren is denk ik had ik het maar wel gedaan..

Ik zou dit jaar nog wel willen plaatsen op of boven garagedak en de cv-ketel gebruiken voor SWW. Volgend jaar zomer of een WP-boiler erbij of kijken wat de mogelijkheden zijn om de warmtepomp ook te gebruiken voor SWW. Als de relatie met de buren slecht wordt verplaats ik de machine aankomende zomer. Mijn schoonvader en zwager zijn beiden loodgieter en elektrisch ben zelf ook vrij handig, dus (ver)plaatsen gaat lukken.

Omdat ik nog niet zo goed begrijp waarom de verdeler nooit de volledige 45 heeft benut van de CV-ketel weet ik niet of ik daar nog iets kan 'terugwinnen' in het huidige gasverbruik. Ik heb gister de ketel op even op 60 graden gezet om uit te sluiten dat de aanvoerleiding is, maar het hete water bereikt de verdeler goed. Na 'n uur stond de verdeler op 38 aanvoer en 29 retour en begon het binnen al voelbaar te worden.

Waar ik advies zoek is het bovenstaande vraagstuk en het vermogen wat jullie me zouden adviseren. De J-serie nog snel op de kop tikken of toch de L (of wellicht zelfs ander advies, maar dan hoort het niet meer in dit topic thuis).

Ik was altijd vrij gefocused op de J-serie vanwege het hoge DIY gehalte en de netto-prijs na subsidie.


In een aantal reacties heb ik al mogen ontvangen dat de mengverdeler niet meer moet mengen, daar ga ik mee aan de gang want dat is mogelijk bij mijn VTE-slim verdeler.

Ook heb ik mogen vernemen dat de Panasonic J-serie wettelijk te veel geluid maakt om daar te mogen staan, dus de tuin het moet gaan worden voor dit type.


Mocht ik (verre van) incompleet zijn dan hoor ik het graag. Dank voor jullie hulp!
De getoonde locatie boven de garage gaat met de J serie niet lukken. Die gaat ver over de geluidseisen heen op de erfgrens. Je bent daar 20 jaar verantwoordelijk voor.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 00:14

ErikVers

e-Duurzaam

hansvdo schreef op woensdag 4 november 2026 @ 21:24:
[...]


Bedankt voor het overzicht op je website en je advies betreft r290. Mijn duurzame hart klopt ook :). Ik zag bij ons in de wijk ergens de Itho Amber op het dak staan. Mist deze een van jouw eisen? Ik zat het forum van @Carboy54 te lezen over deze machine.

Het ventiel is geplaatst in de VRT-verdeler en de retour staat nu dicht. [Afbeelding]

Aanvoertemperatuur onder de ketel meet nu 35 en de verdeler geeft nu 36 aan. Ik krijg ergens gratis warmte! ;) Het zal wel kloppen met deze analoge metertjes. In de Tado app heb ik de maximale aanvoertemperatuur op 40 staan. De missende 5 graden hier is me onduidelijk, maar daar maak ik me niet druk om. Als ik de max temp op 60 zet gaat de thermometer richting de 55. Of tado of de cv-ketel ligt te vervelen. Fine for now, 1 hindernis minder. :)

Tegen de achtergevel of zijgevel moet het dan worden. Direct tegen de achtergevel hebben we een overkapping tegen het huis staan, om daar nu een warmtepomp als bijzettafel onder te zetten zal ook niet op prijs gesteld worden.

[Afbeelding]

Aan de linker zijgevel heb ik dit bedacht. Hier moet ik 5/6 meter omhoog, naar binnen boren en dan kan ik over de zolder naar de huidige locatie van de ketel, dat is +/- 9 meter, waarna er weer leidingen door de muur naar beneden gaan richting de verdeler in de garage..

In de achtertuin kan ik nog een andere opstelling maken, waar de leiding afstand langer gaat zijn. ik vermoed 4/5 meter omhoog, en dan moet ik binnen nog 12 meter afleggen (en dan dezelfde leidingen door de muur weer naar het afgiftesysteem).

[Afbeelding]

Ik begrijp de geluidsregels goed en blijf graag vrienden met de buren, maar de benodigde leidinglengtes maakte me een beetje zorgen betreft warmteverlies.

Je adviseert de 9L omdat deze bij -7 7KW levert als ik je overzicht goed begrijp. De 7L gaat maar tot 5.8. Ik voel mezelf alweer richting de 7L gaan omdat ik hoop dat het gasverbruik zakt. na wat tweaking. Maar zoals eerder aangegeven, daar ben ik met de airco's ook al eens ingetrapt.. :)
Klopt de Amber valt niet binnen de punten die ik op mijn site benoem om in die lijst te kunnen komen. Ik ga liever geen merken bashen dus laat ff in het midden op welke punten niet voldoet.

Wat betreft 7 of 9 ik zou niet weten waarom je zo graag terug wil naar de 7? Ja de 9L kan meer geluid maken maar doet dat alleen als dat vermogen nodig is. En wat betreft cop gaat datzelfde verhaal op.

Die positie linker gevel lijkt meest geschikt? Kun je een bovenaanzicht geven? Heeft een ander hier een eefgrens op en zo ja op hoeveel meter?

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 04-11-2026 23:24 ]

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • hansvdo
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 00:39
ErikVers schreef op woensdag 4 november 2026 @ 23:21:
[...]


Klopt de Amber valt niet binnen de punten die ik op mijn site benoem om in die lijst te kunnen komen. Ik ga liever geen merken bashen dus laat ff in het midden op welke punten niet voldoet.

Wat betreft 7 of 9 ik zou niet weten waarom je zo graag terug wil naar de 7? Ja de 9L kan meer geluid maken maar doet dat alleen als dat vermogen nodig is. En wat betreft cop gaat datzelfde verhaal op.

Die positie linker gevel lijkt meest geschikt? Kun je een bovenaanzicht geven? Heeft een ander hier een eefgrens op en zo ja op hoeveel meter?
Bashen hoeft inderdaad niet. Ik waardeer de rest van je adviezen! Dank!

Terug naar de 7, niet met een reden. Budget. Bang for the buck. Maar t moet wel goed zijn natuurlijk.

De positie linkergevel lijkt mij ook meest geschikt. Daar zitten geen buren, we staan op de hoek dus daar hebben we eigen oprit->stoep->straat. Ik zat daar met twijfels over de leidinglengte naar de zolder.

Dinsdag 3 november de thermostaat op 25 graden gezet. Temperatuur in de huiskamer na 'n dag op rond de 21-21,5 graad, ketel continue aan het werk om het warmer te krijgen maar bleef netjes op deze temperatuur hangen. Het zijn behoorlijk wat m3 die hij verwarmt, omdat het huis volledig onderkelderd is, die is nu ook 21 graden.

Aanvoertemperatuur bleef constant 37 graden. Retourthermometer 27 graden. Deze delta-T lijk me te groot. Voorheen lag deze natuurlijk dichter bij elkaar omdat hij aan het mengen was, nu niet meer.

Uit mijn Home Assistant haalde ik het volgende gasverbruik. Rib uit m'n lijf met die gasprijs ;)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KaGHHQZdxh8vPWb8mOSpdklzOcM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/h69XvzYOjxO6V6p4AjTlNaCB.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sO1noepcfnKV-tlktNjuOPezsFc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/olH3DuFQ4Rwd1Q78fovFlyKd.png?f=fotoalbum_large

Vannacht eerste nacht dat m'n buitenthermometer hier in Noord-Brabant 0 graden aangaf.
Thorsd schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 15:51:
Welke J heb je in gedachten? De gewone 9 is eigenlijk een 7, en met veel defrosts kom je nog wat lager uit. Als je met 0 graden met gemiddeld 5kW uit de voeten kan (~15m3 gas/dag), heb je genoeg. Anders moet je wat backup heater of een andere warmtebron incalculeren. Een TCAP lijkt me weer wat groot.

Qua geluid zou ik even met de buren overleggen, het lijkt een blinde muur te zijn. Misschien willen ze in de toekomst zelf een airco of WP op dezelfde plek hangen (veel installateurs houden volgensmij sowieso weinig tot geen rekening met de geluidseisen). Voor het geluid in de balken kan je ook muurconsoles overwegen.
Historisch gezien (2024-2026) heb ik 9 dagen gehad waar ik meer dan 15m3 gas heb verbruikt op 1 dag.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MR5sn2Y3s_eANsL2zYUavKAPGsU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GJ7TCvGONKv5WkXGvYDs6yky.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 12% gewijzigd door hansvdo op 06-11-2026 20:52 ]


  • hansvdo
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 00:39
Carboy54 schreef op woensdag 4 november 2026 @ 22:14:
[...]

De getoonde locatie boven de garage gaat met de J serie niet lukken. Die gaat ver over de geluidseisen heen op de erfgrens. Je bent daar 20 jaar verantwoordelijk voor.
Dank, goed argument! Om niet te gaan bashen over de Amber, alle lof dan maar? ;)

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:41

Carboy54

Duurzaamheid coach

hansvdo schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 20:51:
[...]


Dank, goed argument! Om niet te gaan bashen over de Amber, alle lof dan maar? ;)
Die is een stuk stiller maar wellicht ook niet stil genoeg. Als je daar perse een warmtepomp wilt is wellicht de zeer stille Vaillant een mogelijke optie. Wel eerst een geluidsberekening (laten) maken.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline

Pagina: 1