Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Oke dan klinkt het logisch. Het hete gas wordt gecondenseerd op een gemiddelde temperatuur vd warmtewisselaar. Dat bepaalt de efficiente. Dankje voor opheldering.
Blijft wel meer flow is meer afgifte in het cv circuit of boiler spiraal. Dus koudere warmtewisselaar en dus efficienter
[ Voor 17% gewijzigd door wouter_tw op 07-10-2026 22:13 ]
De panasonics lijken me echt heel interessant, ik ga deze winter eens goed kijken naar welk vermogen ik nodig heb.
Maar ik zat toch nog met iets in mijn maag, het lijkt er op dat ik rond de 10 a 12kW nodig ga hebben. Dus in eerste instantie lijkt dan de M12 ideaal (of M16 ivm hogere subsidie)
Alleen zie ik dat ze een vrij hoog minimum vermogen hebben van 5.5kW
Dat lijkt me dan juist weer erg veel voor de herfst/lente
Ik snap dat ik een gehele berekening en alles moet gaan maken voor de details, maar ik vroeg me gewoon af in het algemeen hoe je hier meer om "moet" gaan.
Ga je met dit soort minimum vermogens toch wel kijken naar buffervaten?
Buffervat is geen oplossing. Met buffervat heb je nog steeds hetzelfde probleem, maar dan een uurtje later.fjux schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 12:11:
ik zit al een tijd mee te lezen voor warmtepompen, en ook al wel eens wat gereageerd hier.
De panasonics lijken me echt heel interessant, ik ga deze winter eens goed kijken naar welk vermogen ik nodig heb.
Maar ik zat toch nog met iets in mijn maag, het lijkt er op dat ik rond de 10 a 12kW nodig ga hebben. Dus in eerste instantie lijkt dan de M12 ideaal (of M16 ivm hogere subsidie)
Alleen zie ik dat ze een vrij hoog minimum vermogen hebben van 5.5kW
Dat lijkt me dan juist weer erg veel voor de herfst/lente
Ik snap dat ik een gehele berekening en alles moet gaan maken voor de details, maar ik vroeg me gewoon af in het algemeen hoe je hier meer om "moet" gaan.
Ga je met dit soort minimum vermogens toch wel kijken naar buffervaten?
Zorg voor goede afgifte in de woning. Daarmee kan de WP zijn minimum vermogen kwijt aan de woning. Met het hoge minimum vermogen kan de WP in de herfst/lente een paar keer afslaan, en een nieuwe run opstarten.
Door de afgifte te verhogen heb ik het maximum van 3-4 runs per dag kunnen verlagen naar 2 runs per dag (=1x afslaan en opnieuw starten). Bij ons draait de WP vanaf 10u 's ochtends tot 22u 's avonds dmv nachtverlaging. Meestal is hij tussen 13u00 ~ 16u00 al klaar met het huis opwarmen, en gaat hij de volgende ochtend weer aan.
AmenErikKo schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 14:31:
[...]
Buffervat is geen oplossing. Met buffervat heb je nog steeds hetzelfde probleem, maar dan een uurtje later.
Zorg voor goede afgifte in de woning. Daarmee kan de WP zijn minimum vermogen kwijt aan de woning. Met het hoge minimum vermogen kan de WP in de herfst/lente een paar keer afslaan, en een nieuwe run opstarten.
Door de afgifte te verhogen heb ik het maximum van 3-4 runs per dag kunnen verlagen naar 2 runs per dag (=1x afslaan en opnieuw starten). Bij ons draait de WP vanaf 10u 's ochtends tot 22u 's avonds dmv nachtverlaging. Meestal is hij tussen 13u00 ~ 16u00 al klaar met het huis opwarmen, en gaat hij de volgende ochtend weer aan.
En @fjux je kunt vrij een lvoudig je afgifte per watertemperatuur (bijvoorbeeld 28-23) uitrekenen via website van WTH. Mocht je geen vloerverwarming hebben maar radiatoren dan de app van hytools 👍
[ Voor 12% gewijzigd door ErikVers op 08-10-2026 18:46 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
+@ErikKoErikVers schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 18:44:
[...]
Amen
En @fjux je kunt vrij een lvoudig je afgifte per watertemperatuur (bijvoorbeeld 28-23) uitrekenen via website van WTH. Mocht je geen vloerverwarming hebben maar radiatoren dan de app van hytools 👍
Qua afgifte potentieel zou ik wel goed zitten, ik wil boven namelijk ook Fancoils plaatsen, alleen lijkt me dat bijvoorbeeld nu de warmtevraag niet zo hoog is.
Hier is vandaag de verwarming voor het eerst aangegaan omdat het net niet meer comfortabel binnen was, maar mij lijkt op en dag als vandaag 5.5kW erg veel?
Of valt het pendelen dan wel mee omdat het toch weer even duurt voor de boel aan moet gaan?
Ik vind het wel meevallen. Hier is de verwarming nog niet aangegaan. Maar rond deze tijd van het jaar schommelt de temperatuur zoveel dat het in mijn ogen onvermijdelijk is. Er zijn een paar Tweakers die er een sport van maken het hele seizoen te draaien zonder pendelen. Ik regel voornamelijk op maximaal zonne-energie opmaken.fjux schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 20:58:
[...]
+@ErikKo
Qua afgifte potentieel zou ik wel goed zitten, ik wil boven namelijk ook Fancoils plaatsen, alleen lijkt me dat bijvoorbeeld nu de warmtevraag niet zo hoog is.
Hier is vandaag de verwarming voor het eerst aangegaan omdat het net niet meer comfortabel binnen was, maar mij lijkt op en dag als vandaag 5.5kW erg veel?
Of valt het pendelen dan wel mee omdat het toch weer even duurt voor de boel aan moet gaan?
Je bedoelt dat in deze periode een beetje pendelen niet erg is?ErikKo schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 21:32:
[...]
Ik vind het wel meevallen. Hier is de verwarming nog niet aangegaan. Maar rond deze tijd van het jaar schommelt de temperatuur zoveel dat het in mijn ogen onvermijdelijk is. Er zijn een paar Tweakers die er een sport van maken het hele seizoen te draaien zonder pendelen. Ik regel voornamelijk op maximaal zonne-energie opmaken.
Als ik @ErikVers voorbeeld pak van 28/23 door de vloer haal ik niet veel meer. (60m2 vv)
Maar betekend dus of pendelen of boven die kW's kwijt raken....
je lijkt erg theoretisch op jacht naar het laatste procentje efficientieverbetering... wat is je doel of hoofdvraag? heb je het idee dat je WP teveel stroom vreet? vind je het gewoon gaaf om de ins en outs te weten? mag allemaal hoor, ben vooral benieuwd omdat we dan mogelijk wat gerichter kunnen antwoorden.wouter_tw schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 22:11:
[...]
Oke dan klinkt het logisch. Het hete gas wordt gecondenseerd op een gemiddelde temperatuur vd warmtewisselaar. Dat bepaalt de efficiente. Dankje voor opheldering.
Blijft wel meer flow is meer afgifte in het cv circuit of boiler spiraal. Dus koudere warmtewisselaar en dus efficienter
en ja, in theorie is hoger flow iets betere afgifte (want hogere gemiddelde temp) maar ook hier zijn er grenzen. Als je max 1K dT hebt regelt je warmtepomp ook terug en met ewn reden.
Korte samenvatting; de M hoort bij een woning die ook echt die 9 of meer kW nodig heeft en goed kan afgeven. Dan komt het allemaal op zijn plaats. Wat ik vaak zie is dat ze minder warmteverlies hadden en/of niet juiste afgifte capaciteit. Met name het laatste is wat nooit te groot kan zijn.fjux schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 20:58:
[...]
+@ErikKo
Qua afgifte potentieel zou ik wel goed zitten, ik wil boven namelijk ook Fancoils plaatsen, alleen lijkt me dat bijvoorbeeld nu de warmtevraag niet zo hoog is.
Hier is vandaag de verwarming voor het eerst aangegaan omdat het net niet meer comfortabel binnen was, maar mij lijkt op en dag als vandaag 5.5kW erg veel?
Of valt het pendelen dan wel mee omdat het toch weer even duurt voor de boel aan moet gaan?
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Okee maar dan draai ik de vraag om. Waarom wil je een 9kW model op een deel afgifte aansluiten wat maximaal 5.5-6kW kan afgeven? 60m2 x90w/m2=5.4kWfjux schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 21:39:
[...]
Je bedoelt dat in deze periode een beetje pendelen niet erg is?
Als ik @ErikVers voorbeeld pak van 28/23 door de vloer haal ik niet veel meer. (60m2 vv)
Maar betekend dus of pendelen of boven die kW's kwijt raken....
Had het even gemist. Heb je historisch gasverbruik of een goede berekening bij -7 gemaakt?
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Alleen ben ik bang dat we een beetje afwijken van het panasonic specifieke deel.
ik heb een poos geleden een topic gemaakt over mijn plan: Warmtepomp concept jaren 30 woning + fancoils
in het kort: koevlaas geeft nu aan ~10kW, maar we hebben niet alle ruimtes in het huis verwarmd, en met gezins uitbreiding wil ik daar wel rekening mee houden.
Maar ik denk dat ik toch maar eens gewoon voor een advies gesprek ga,
ik zie ook dat de subsidies voor volgend jaar aardig zakken, zeker voor de grotere capaciteiten, wat het plaatje ook weer veranderd.
Lastige hiervan vind ik dat als 10KW genoeg is, het ook met een 9L met een 3kW backup zou moeten kunnen.
En over de minimale afgifte:
het ging mij niet zo zeer of het afgifte systeem het kan afgeven, maar meer om of het ook benodigd is in deze periodes.
zoals je aangaf, kan de vloer ook wel die 5.5kW kwijt, maar in deze tijd van het jaar de vloer maximaal aan is ook niet lekker en krijg je pendel gedrag omdat er weer overshoot is.
(wat we nu zien met de CV, en ik handmatig de vloer temp maar even omlaag gooi op de verdeler)
[ Voor 23% gewijzigd door fjux op 09-10-2026 08:37 ]
Mijn woning heeft een (papieren) warmteverlies van 10,5 kW. In de praktijk zit ik denk ik ietsjes lager (toverwoord is ventilatie). Ik heb een M12.fjux schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 08:33:
Lastige hiervan vind ik dat als 10KW genoeg is, het ook met een 9L met een 3kW backup zou moeten kunnen.
En over de minimale afgifte:
het ging mij niet zo zeer of het afgifte systeem het kan afgeven, maar meer om of het ook benodigd is in deze periodes.
zoals je aangaf, kan de vloer ook wel die 5.5kW kwijt, maar in deze tijd van het jaar de vloer maximaal aan is ook niet lekker en krijg je pendel gedrag omdat er weer overshoot is.
(wat we nu zien met de CV, en ik handmatig de vloer temp maar even omlaag gooi op de verdeler)
Waarom? Mijn installateur ontwerpt bewust zonder back-up, zodat je bij winterweer niet het stroomnet overbelast.
Al dat vermogen kan ik makkelijk kwijt. Ik pas een minimale nachtverlaging toe, waardoor het huis die warmte gemakkelijk opneemt. Enige voorwaarde is dat je ruim voldoende afgiftecapaciteit hebt.
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
En dan gewoon altijd het hele huis verwarmen neem ik aan? dus ook de verdiepingen?mar-10 schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 08:55:
[...]
Mijn woning heeft een (papieren) warmteverlies van 10,5 kW. In de praktijk zit ik denk ik ietsjes lager (toverwoord is ventilatie). Ik heb een M12.
Waarom? Mijn installateur ontwerpt bewust zonder back-up, zodat je bij winterweer niet het stroomnet overbelast.
Al dat vermogen kan ik makkelijk kwijt. Ik pas een minimale nachtverlaging toe, waardoor het huis die warmte gemakkelijk opneemt. Enige voorwaarde is dat je ruim voldoende afgiftecapaciteit hebt.
ik ben zelf ook zeker voorstander van zonder backup, daarom vond ik de M lijn van Panasonic ook zo interessant, lijkt een beetje de enige te zijn die volledige capaciteit houd bij -7/-10 van de R290 WP's.
Maar die min 5.5kW schrikte me een beetje af, niet omdat ik bang ben voor het afgifite systeem, maar meer of mijn woning wel 5.5kW nodig heeft met dit weer.
aan de andere kant heb ik een koukleum in huis, dus die zal vast niet klagen als het iets te warm wordt
Ik heb die luxe wel/niet om de bovenverdieping te verwarmen. Ik heb een bungalowfjux schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 08:59:
[...]
En dan gewoon altijd het hele huis verwarmen neem ik aan? dus ook de verdiepingen?
ik ben zelf ook zeker voorstander van zonder backup, daarom vond ik de M lijn van Panasonic ook zo interessant, lijkt een beetje de enige te zijn die volledige capaciteit houd bij -7/-10 van de R290 WP's.
Maar die min 5.5kW schrikte me een beetje af, niet omdat ik bang ben voor het afgifite systeem, maar meer of mijn woning wel 5.5kW nodig heeft met dit weer.
aan de andere kant heb ik een koukleum in huis, dus die zal vast niet klagen als het iets te warm wordt
Ik verwarm continu alle ruimtes behalve de inpandige berging. Het comfort neemt toe, doordat de massa van het huis minder afkoelt (koude muren) en er minder luchtbewegingen zijn (tocht).
Hier is het nu 9 graden, mijn warmteverlies zal nu ca 3 kW ofwel ca 70 kWh gedurende de dag zijn. De warmtepomp kan dus lekker lang pruttelen.
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
Maar met 5.5kW als minimum vermogen zal die dus af en toe even afslaan? of hoe moet ik dat zien?mar-10 schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 09:13:
[...]
Ik heb die luxe wel/niet om de bovenverdieping te verwarmen. Ik heb een bungalow![]()
Ik verwarm continu alle ruimtes behalve de inpandige berging. Het comfort neemt toe, doordat de massa van het huis minder afkoelt (koude muren) en er minder luchtbewegingen zijn (tocht).
Hier is het nu 9 graden, mijn warmteverlies zal nu ca 3 kW ofwel ca 70 kWh gedurende de dag zijn. De warmtepomp kan dus lekker lang pruttelen.
ps. bungalow maakt de berekeningen wel simpeler
[ Voor 4% gewijzigd door fjux op 09-10-2026 11:15 ]
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
De warmtepomp draait nu al drie uur aan een stuk. Het huis was met 18,5 toch wat afgekoeld. Ik denk dat de WP nog een uurtje draait en dan op de thermostaat afslaat.
Daarna zullen de runs in de middag wat korter zijn. Orde half uur aan / half uur uit gok ik.
Na het afslaan gaat je warmteafgifte trouwens nog enige tijd door. Je systeem zit vol met warm water en de warmtepomp laat de pomp aan staan om het water te laten circuleren.
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
Om alvast te beginnen met de L serie geïnteresseerde of bezitters wees gerust: Je hebt hiermee een hele knappe machine die hopelijk ook gewoon aangeboden blijft worden.
De M heeft niet perse een binnendeel nodig, dat is ook het geval in de nieuwe small range. Alleen het nadeel is dat in de verhouding het best een grote buitenunit is. Dit zie je ook bij Viessmann en bijvoorbeeld Carrier.
Je ontkomt er tot nu toe niet aan om als je de componenten buiten wil hebben en een hoog rendement wil blijven behalen en uiteraard niet te veel geluid (geluidsvermogen: lwa_max) wil produceren dat de unit best fors wordt.
De L Serie is 20 cm smaller en een ~5?cm minder hoog. Dat klinkt misschien weinig maar op het geheel zie je dat wel.
L serie B980 x H996
M serie B1200 x H nnb
Zodra de datasheets bekend zijn, zet ik uiteraard alle data in mijn tabel in de warmtepompvergelijker op mijn website
Dan terug naar de small M ik denk dat het een goede aanvulling is zeker de nieuwe binnen delen die zijn een stuk mooier, slimmer en compacter. Daarmee heb je veel meer plaatsingsmogelijkheden. Wel zijn dus de genoemde buitenunit afmetingen iets om rekening mee te houden als je naar een rijwoning zou gaan kijken. Voor een twee onder één kap, hoek of vrijstaand zou dit prima moeten kunnen.
Hieronder nog twee foto’s in de praktijk en de derde foto is misschien nog wel interessant: OSO een gerenommeerde kwaliteitsboilers fabrikant die naast de bekende Delta-Geo coil in 200 250 en 300L varianten [b]komt met een Slimline 150L[/b] 434mm diameter met 1.8m2 spiraal. Incl 2kW voor gemonteerd element.
:strip_exif()/f/image/ESj2vBggawsBLqoiLQtUuOeN.jpg?f=fotoalbum_large)
Nb dit is dus echt 185L en het wp binnendeel.
Zo compact ga je het nergens vinden en dan met RVS vat en goeie uitstraling.
Geloof mij 185L met het juiste vermogen warmtepomp eraan is met één badkamer ook voor een gezin prima.
:strip_exif()/f/image/fj4mPep0NeeuKGlVLAN5QGko.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 24% gewijzigd door ErikVers op 10-10-2026 10:22 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Stel het is mild weer, en er is een beetje warmtevraag. Zeg een paar kWh per dag. Bv 3kwh over een 1,5ufjux schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 11:14:
[...]
Maar met 5.5kW als minimum vermogen zal die dus af en toe even afslaan? of hoe moet ik dat zien?
ps. bungalow maakt de berekeningen wel simpeler
De warmtepomp kan door “puls modulatie” de warmte welke wordt opgewekt in minimale vermogen middelen naar 2-3kwh door 20min aan, warmte accumuleren in de installatie huis, 20min afkoelen en 20 min draaien, enz.
Regelingen met goede graadminuten regelingen of vaste wachttijden doen dit automatisch.
Zaak is alleen een goed afgiftesysteem met gegarandeerd voldoende flow. Ook een (serie)buffer werk hier wel in mee. (Al is dat op Tweakers vloeken in de kerk).
Wanneer heb je efficiëntie nodig, want de hoogste absolute energievraag, is in december, januari, wanneer het mistig is en koud en je een zo groot mogelijk wisselaar oppervlak wil hebben.
[ Voor 10% gewijzigd door Technician- op 10-10-2026 10:07 ]
Adviseur FixClima
Voor een rijtjeswoning is het de vraag wat de Lwa max zal zijn Erik. Er zijn maar weinig warmtepompen die in een dergelijke situatie aan de 40 dB geluidseisen kunnen voldoen op de erfgrens. Je noemt de nieuwe binnenunit slimmer. Maar hoe slim wordt hij met het oog op de nieuwe eisen voor de extra subsidie voor slimme warmtepompen 2027 en het omgaan met dynamische tarieven en nettarieven die forse fluctuaties laten zien vanaf met name 2029.ErikVers schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 09:52:
Nog een update aan de hand van het beursnieuws over de small M
Om alvast te beginnen met de L serie geïnteresseerde of bezitters wees gerust: Je hebt hiermee een hele knappe machine die hopelijk ook gewoon aangeboden blijft worden.
De M heeft niet perse een binnendeel nodig, dat is ook het geval in de nieuwe small range. Alleen het nadeel is dat in de verhouding het best een grote buitenunit is. Dit zie je ook bij Viessmann en bijvoorbeeld Carrier.
Je ontkomt er tot nu toe niet aan om als je de componenten buiten wil hebben en een hoog rendement wil blijven behalen en uiteraard niet te veel geluid (geluidsvermogen: lwa_max) wil produceren dat de unit best fors wordt.
De L Serie is 20 cm smaller en een ~5?cm minder hoog. Dat klinkt misschien weinig maar op het geheel zie je dat wel.
L serie B980 x H996
M serie B1200 x H nnb
Zodra de datasheets bekend zijn, zet ik uiteraard alle data in mijn tabel in de warmtepompvergelijker op mijn website
Dan terug naar de small M ik denk dat het een goede aanvulling is zeker de nieuwe binnen delen die zijn een stuk mooier, slimmer en compacter. Daarmee heb je veel meer plaatsingsmogelijkheden. Wel zijn dus de genoemde buitenunit afmetingen iets om rekening mee te houden als je naar een rijwoning zou gaan kijken. Voor een twee onder één kap, hoek of vrijstaand zou dit prima moeten kunnen.
Hieronder nog twee foto’s in de praktijk en de derde foto is misschien nog wel interessant: OSO een gerenommeerde kwaliteitsboilers fabrikant die naast de bekende Delta-Geo coil in 200 250 en 300L varianten [b]komt met een Slimline 150L[/b] 434mm diameter met 1.8m2 spiraal. Incl 2kW voor gemonteerd element.
[Afbeelding]
Nb dit is dus echt 185L en het wp binnendeel.
Zo compact ga je het nergens vinden en dan met RVS vat en goeie uitstraling.
Geloof mij 185L met het juiste vermogen warmtepomp eraan is met één badkamer ook voor een gezin prima.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Voor zover ik weet is de regeling voor subsidie op “slimme” warmtepompen in 2027 helemaal niet zeker en gaat waarschijnlijk niet doorCarboy54 schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 10:29:
[...]
Voor een rijtjeswoning is het de vraag wat de Lwa max zal zijn Erik. Er zijn maar weinig warmtepompen die in een dergelijke situatie aan de 40 dB geluidseisen kunnen voldoen op de erfgrens. Je noemt de nieuwe binnenunit slimmer. Maar hoe slim wordt hij met het oog op de nieuwe eisen voor de extra subsidie voor slimme warmtepompen 2027 en het omgaan met dynamische tarieven en nettarieven die forse fluctuaties laten zien vanaf met name 2029.
Adviseur FixClima
Niets is zo onbetrouwbaar als de politiek. Volgens mij staat dit al afgehamerd:Technician- schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 10:32:
[...]
Voor zover ik weet is de regeling voor subsidie op “slimme” warmtepompen in 2027 helemaal niet zeker en gaat waarschijnlijk niet door
[ Voor 40% gewijzigd door Carboy54 op 10-10-2026 10:38 ]
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Er staat alleen een bonus voor een communicatieprotocol als Eebus, modbus enz.Carboy54 schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 10:35:
[...]
Niets is zo onbetrouwbaar als de politiek. Volgens mij staat dit al afgehamerd:
[Afbeelding]
Dan leveren fabrikanten een module erbij, of het zit er al in, opgelost,
https://berthub.eu/tkconv/document.html?nummer=2026D49379
Deze kamerbrief oktober 2026 praat ook alleen over de mogelijkheid tot communicatie cq uitschakeling door energiebedrijf
[ Voor 14% gewijzigd door Technician- op 10-10-2026 10:43 ]
Adviseur FixClima
Een kamerbrief betekent niet dat het al 'afgehamerd' is.Carboy54 schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 10:35:
[...]
Niets is zo onbetrouwbaar als de politiek. Volgens mij staat dit al afgehamerd:
[Afbeelding]
Gasloos sinds 10- 2019, Panasonic L, 7kW dhz,mg4, betaalbaargasloos.nl
Dit kan gelukkig gewoon via sg ready of de tado integratie (matter)Technician- schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 10:32:
[...]
Voor zover ik weet is de regeling voor subsidie op “slimme” warmtepompen in 2027 helemaal niet zeker en gaat waarschijnlijk niet door
Wij doen dat liever zelf via home assistant maar voor subsidie regels zal de cn-cnt naar smart cloud en of Tado volstaan.
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Zoals reeds gememoreerd "niets zo onbetrouwbaar als". Of externe modules daar onder vallen zoals sg ready is nog maar de vraag. Daar kan weer van alles mee worden gerommeld zullen ze denken.@ErikVersTechnician- schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 10:40:
[...]
Er staat alleen een bonus voor een communicatieprotocol als Eebus, modbus enz.
Dan leveren fabrikanten een module erbij, of het zit er al in, opgelost,
https://berthub.eu/tkconv/document.html?nummer=2026D49379
Deze kamerbrief oktober 2026 praat ook alleen over de mogelijkheid tot communicatie cq uitschakeling door energiebedrijf
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Gedurende de afgelopen twee weken heb ik uitsluitend gebruikgemaakt van de SWW-functie. Omdat de buitentemperaturen inmiddels beginnen te dalen, heb ik nu ook de CV-modus ingeschakeld. Daarbij loop ik echter tegen een probleem aan.
Het lijkt erop dat warmte uit de ingebouwde tank wordt onttrokken en wordt afgegeven aan het CV-systeem, zonder dat de warmtepomp daadwerkelijk in verwarmingsbedrijf komt.
Wat heb ik al gecontroleerd:
- CV Air Purge functie werkt correct.
- Max Flow Test functioneert correct.
- SWW-runs verlopen probleemloos.
- Het CV-systeem is meerdere malen ontlucht.
- De inlet- en outlettemperatuur blijven vrijwel gelijk (ΔT ≈ 0 °C).
- De compressorfrequentie blijft op 0 Hz staan.
- De tanktemperatuur daalt geleidelijk tijdens de CV run.
- Flow = ~11 L/min
- de SWW-run altijd correct heeft gewerkt;
- de Air Purge en Pump speed test zonder problemen verlopen.
Heeft iemand vergelijkbare ervaringen gehad of ideeën waar ik verder zou kunnen zoeken?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Edit - door aanpassing stooklijn:
Ik heb zojuist de stooklijn wat hoger gezet TA=25 bij Tbuiten =15. Daar lijkt de regeling enkele minuten later op te reageren. Komt oa ook doordat de Tank temperatuur verder gedaalt is naar 43 graden (SWW run staat voor nu even uit).
Opvallende symptomen tijdens CV run:
- De inlettemperatuur = 24 / Outlettemperatuur =27
- De compressorfrequentie staat op 27 Hz
- De tanktemperatuur blijft (tot nu toe) stabiel op 43
- Flow = ~24 L/min
Of is het toch dat er een klein deel warmte onttrokken wordt uit de tank, en dat dit door de aanpassing van de stooklijn nu niet meer voldoende was, om de gewenste aanvoertemperetuur te bereiken, waardoor de warmtpomp nu wel moet aan gaan.
[ Voor 22% gewijzigd door ValeTino op 10-10-2026 20:31 ]
Welke driewegklep heb je en hoe is hij aangesloten? Ik had toevallig gisteren hetzelfde probleem, bij mij zat de aansturing van de ESBE driewegklep niet goed. Bij schakelen van SWW naar verwarming ging de klep een paar seconden naar verwarming en vervolgens viel hij terug naar SWW. Volgens de Panasonic-manual moet hij op de poort "3-way valve", wat deels klopt. De N en de zwarte schakeldraad moeten op die poort, de L(bruin) moet op een constante spanningsbron. Ik heb hem op de Room-temp L aangesloten. Resultaat: nu schakelt de driewegklep wèl naar de andere uitgang en blijft daar ook staan bij verwarmingsbedrijf. Voordat ik dit corrigeerde, had ik precies het gedrag wat jij omschrijft.ValeTino schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 19:56:
Recent heb ik een Panasonic L-Series All-in-One in gebruik genomen.
Gedurende de afgelopen twee weken heb ik uitsluitend gebruikgemaakt van de SWW-functie. Omdat de buitentemperaturen inmiddels beginnen te dalen, heb ik nu ook de CV-modus ingeschakeld. Daarbij loop ik echter tegen een probleem aan.
Het lijkt erop dat warmte uit de ingebouwde tank wordt onttrokken en wordt afgegeven aan het CV-systeem, zonder dat de warmtepomp daadwerkelijk in verwarmingsbedrijf komt.
Wat heb ik al gecontroleerd:Opvallende symptomen tijdens CV run:
- CV Air Purge functie werkt correct.
- Max Flow Test functioneert correct.
- SWW-runs verlopen probleemloos.
- Het CV-systeem is meerdere malen ontlucht.
Op basis van deze symptomen denk ik zelf aan een mogelijk probleem met de driewegklep, omdat het lijkt alsof warmte uit de SWW-tank richting het CV-circuit wordt gestuurd. Tegelijkertijd vind ik dit vreemd, aangezien:
- De inlet- en outlettemperatuur blijven vrijwel gelijk (ΔT ≈ 0 °C).
- De compressorfrequentie blijft op 0 Hz staan.
- De tanktemperatuur daalt geleidelijk tijdens de CV run.
- Flow = ~11 L/min
Daarom vraag ik me af of dit werkelijk een defect of aansturingsprobleem van de driewegklep kan zijn, of dat er toch nog lucht in het systeem aanwezig kan zijn waardoor de regeling zich vreemd gedraagt.
- de SWW-run altijd correct heeft gewerkt;
- de Air Purge en Pump speed test zonder problemen verlopen.
Heeft iemand vergelijkbare ervaringen gehad of ideeën waar ik verder zou kunnen zoeken?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Edit - door aanpassing stooklijn:
Ik heb zojuist de stooklijn wat hoger gezet TA=25 bij Tbuiten =15. Daar lijkt de regeling enkele minuten later op te reageren. Komt oa ook doordat de Tank temperatuur verder gedaalt is naar 43 graden (SWW run staat voor nu even uit).
Opvallende symptomen tijdens CV run:Kan het zijn dat er een temperatuursensor niet lekker zit waardoor de daling van de tanktemperauur een verkeerde gedrag weergeeft? In dit geval het gedrag dat de warmte uit de ingebouwde tank wordt onttrokken..
- De inlettemperatuur = 24 / Outlettemperatuur =27
- De compressorfrequentie staat op 27 Hz
- De tanktemperatuur blijft (tot nu toe) stabiel op 43
- Flow = ~24 L/min
Of is het toch dat er een klein deel warmte onttrokken wordt uit de tank, en dat dit door de aanpassing van de stooklijn nu niet meer voldoende was, om de gewenste aanvoertemperetuur te bereiken, waardoor de warmtpomp nu wel moet aan gaan.
[ Voor 0% gewijzigd door jgj82 op 10-10-2026 23:35 . Reden: Gepruts op telefoon goedmaken ]
Is er enig zicht op wanneer ze verwachten dat ze ook echt op de markt komen?ErikVers schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 09:52:
Nog een update aan de hand van het beursnieuws over de small M
Om alvast te beginnen met de L serie geïnteresseerde of bezitters wees gerust: Je hebt hiermee een hele knappe machine die hopelijk ook gewoon aangeboden blijft worden.
De M heeft niet perse een binnendeel nodig, dat is ook het geval in de nieuwe small range. Alleen het nadeel is dat in de verhouding het best een grote buitenunit is. Dit zie je ook bij Viessmann en bijvoorbeeld Carrier.
Je ontkomt er tot nu toe niet aan om als je de componenten buiten wil hebben en een hoog rendement wil blijven behalen en uiteraard niet te veel geluid (geluidsvermogen: lwa_max) wil produceren dat de unit best fors wordt.
De L Serie is 20 cm smaller en een ~5?cm minder hoog. Dat klinkt misschien weinig maar op het geheel zie je dat wel.
L serie B980 x H996
M serie B1200 x H nnb
Zodra de datasheets bekend zijn, zet ik uiteraard alle data in mijn tabel in de warmtepompvergelijker op mijn website
Dan terug naar de small M ik denk dat het een goede aanvulling is zeker de nieuwe binnen delen die zijn een stuk mooier, slimmer en compacter. Daarmee heb je veel meer plaatsingsmogelijkheden. Wel zijn dus de genoemde buitenunit afmetingen iets om rekening mee te houden als je naar een rijwoning zou gaan kijken. Voor een twee onder één kap, hoek of vrijstaand zou dit prima moeten kunnen.
Hieronder nog twee foto’s in de praktijk en de derde foto is misschien nog wel interessant: OSO een gerenommeerde kwaliteitsboilers fabrikant die naast de bekende Delta-Geo coil in 200 250 en 300L varianten [b]komt met een Slimline 150L[/b] 434mm diameter met 1.8m2 spiraal. Incl 2kW voor gemonteerd element.
[Afbeelding]
Nb dit is dus echt 185L en het wp binnendeel.
Zo compact ga je het nergens vinden en dan met RVS vat en goeie uitstraling.
Geloof mij 185L met het juiste vermogen warmtepomp eraan is met één badkamer ook voor een gezin prima.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Zal gok ik nog even duren aangezien er ook nog geen specs bekend zijn?
Nog niet concreet indd. Denk ~ Q1-2027fjux schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 09:55:
[...]
Is er enig zicht op wanneer ze verwachten dat ze ook echt op de markt komen?
Zal gok ik nog even duren aangezien er ook nog geen specs bekend zijn?
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
De toegepaste driewegklep betreft de Panasonic ACXB62-00092 (Behorende bij de L AIO indoor unit). Lijkt mij in dit geval onwaarschijnlijk dat bij dit type de L(bruin) permanent aan de supply moet. Volgens mij heeft dit type echt beide schakeldraden nodig op de sluiten of te kunnen openen.jgj82 schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 21:12:
[...]
Welke driewegklep heb je en hoe is hij aangesloten? Ik had toevallig gisteren hetzelfde probleem, bij mij zat de aansturing van de ESBE driewegklep niet goed. Bij schakelen van SWW naar verwarming ging de klep een paar seconden naar verwarming en vervolgens viel hij terug naar SWW. Volgens de Panasonic-manual moet hij op de poort "3-way valve", wat deels klopt. De N en de zwarte schakeldraad moeten op die poort, de L(bruin) moet op een constante spanningsbron. Ik heb hem op de Room-temp L aangesloten. Resultaat: nu schakelt de driewegklep wèl naar de andere uitgang en blijft daar ook staan bij verwarmingsbedrijf. Voordat ik dit corrigeerde, had ik precies het gedrag wat jij omschrijft.
Wat ik vanochtend nog gedaan heb. Ik heb de drieweg klep sturing omgedraaid zodat default het SWW circuit bediend wordt. Toen nogmaals doorgespoeld en ontlucht en daarna op druk gezet. Driewegklep sturing weer normaal aangesloten en nu weer in bedrijf.
Ik ben benieuwd of dit gaat helpen.
Update
Probleem dat de temperatuur van het boilervat blijft dalen tijdens verwarmen van de CV is helaas niet verholpen. Dit betekent dus dat er een deel van het water dat rondgepompt wordt voor de CV ook door het spiraal van de boiler gaat. In het ergste geval denk ik er aan om de driewegklep te vervangen. Iemand nog andere sugesties?
[ Voor 10% gewijzigd door ValeTino op 11-10-2026 19:33 ]
Ik probeerde een reactie te typen maar toen ging tweakers eruit :-)ValeTino schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 13:09:
[...]
De toegepaste driewegklep betreft de Panasonic ACXB62-00092 (Behorende bij de L AIO indoor unit). Lijkt mij in dit geval onwaarschijnlijk dat bij dit type de L(bruin) permanent aan de supply moet. Volgens mij heeft dit type echt beide schakeldraden nodig op de sluiten of te kunnen openen.
Wat ik vanochtend nog gedaan heb. Ik heb de drieweg klep sturing omgedraaid zodat default het SWW circuit bediend wordt. Toen nogmaals doorgespoeld en ontlucht en daarna op druk gezet. Driewegklep sturing weer normaal aangesloten en nu weer in bedrijf.
Ik ben benieuwd of dit gaat helpen.
Update
Probleem dat de temperatuur van het boilervat blijft dalen tijdens verwarmen van de CV is helaas niet verholpen. Dit betekent dus dat er een deel van het water dat rondgepompt wordt voor de CV ook door het spiraal van de boiler gaat. In het ergste geval denk ik er aan om de driewegklep te vervangen. Iemand nog andere sugesties?
Korte versie: zou eerst met een warmtecamera checken of wel echt warmte over boiler gaat tijdens heat modus.
Daarnaast een eenvoudige test; zet unit uit, draai alle flow en eventuele radiatoren en bypass dicht en stat unit op in heat modus. Ga online of via je controller direct naar systeeminformatie, naar flow en check of er nog flow is ondanks dat alles dicht staat. Letop zal vrij snel foutcode komen met flow onder 7 l/min maar als je nog wel flow had dan is kans groot dat je klep inderdaad lekt. Dan zou je hem kunnen demonteren. In de all in one is dat vanwege de klemmen montage makkelijk te doen en kun je kijken hoe hij sluit. Misschien zit er gewoon vuil in. Goed kijken wat hij doet in welke modus erop blazen geeft al inzicht of je luchtdruk erop blijft. Geen vingers erin 😜🫣
Suc6
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Ik heb een soortgelijke situatie als @ibow28 met onze J-series All-in-One binnenunit waar de interne tank is gaan lekken. Installatie door Van Dam Groep, DHPS als leverancier. Helaas is de fabrieksgarantie van 5 jaar net met 9 maanden verstreken, ze kijken nog mogelijke oplossingen en of de onderdelen nog beschikbaar zijn.ibow28 schreef op woensdag 2 april 2025 @ 08:00:
Ik woon in een nieuwbouwwoning welke in 2019 is opgeleverd. Gasloos en voorzien van zonnepanelen en een Panasonic WH-ADC0309H3E5 warmtepomp. Van de week kwam ik erachter dat de warmtepomp lekt. Lang verhaal in het kort is dat er geen garantie meer is en dat ik het zelf mag oplossen. Ik heb de kappen eraf gehaald en voor wat ik heb kunnen zien lijkt de boiler lek te zijn bij een lasnaad.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Een offerte-aanvraag leert mij dat het vervangen van de binnenunit enkel mij ruim €5000 gaat kosten. Enkel de boiler vervangen zou niet mogelijk zijn. Het beste is om de gehele unit te vervangen is mij verteld door de leverancier. Heb ik nog andere mogelijkheden?
@ibow28 hoe is het bij jou uiteindelijk gelopen?
Ander advies en mogelijkheden zijn welkom! Ik zit zelf nog te kijken om de interne tank niet meer aan te sluiten, maar een losse combiboiler als de PAW-TD23B6E5 ernaast te zetten.
Alvast bedankt!
Hoi,uppernerd schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 12:03:
[...]
Ik heb een soortgelijke situatie als @ibow28 met onze J-series All-in-One binnenunit waar de interne tank is gaan lekken. Installatie door Van Dam Groep, DHPS als leverancier. Helaas is de fabrieksgarantie van 5 jaar net met 9 maanden verstreken, ze kijken nog mogelijke oplossingen en of de onderdelen nog beschikbaar zijn.
@ibow28 hoe is het bij jou uiteindelijk gelopen?
Ander advies en mogelijkheden zijn welkom! Ik zit zelf nog te kijken om de interne tank niet meer aan te sluiten, maar een losse combiboiler als de PAW-TD23B6E5 ernaast te zetten.
Alvast bedankt!
Uiteindelijk heb ik een nieuwe binnen-en buitenunit laten installeren. Er zijn als het goed is subsidieregelingen voor dus let daar op. Verder is het als het goed mogelijk om de boiler van de unit te vervangen. Dit is onlangs bij iemand bij ons in de buurt gedaan. DHPS weet hiervan. Waar woon jij als ik vragen mag?
Ibrahim
Die ACXB62-00092 hoort bij de ADC0xL (all in one L-serie). Onwaarschijnlijk dat ze in de fabriek die draden hebben omgewisseld of de klep verkeerd hebben gemonteerd. In de service manual staat de volgende aansluiting:ValeTino schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 13:09:
[...]
De toegepaste driewegklep betreft de Panasonic ACXB62-00092 (Behorende bij de L AIO indoor unit). Lijkt mij in dit geval onwaarschijnlijk dat bij dit type de L(bruin) permanent aan de supply moet. Volgens mij heeft dit type echt beide schakeldraden nodig op de sluiten of te kunnen openen.
Wat ik vanochtend nog gedaan heb. Ik heb de drieweg klep sturing omgedraaid zodat default het SWW circuit bediend wordt. Toen nogmaals doorgespoeld en ontlucht en daarna op druk gezet. Driewegklep sturing weer normaal aangesloten en nu weer in bedrijf.
Ik ben benieuwd of dit gaat helpen.
Update
Probleem dat de temperatuur van het boilervat blijft dalen tijdens verwarmen van de CV is helaas niet verholpen. Dit betekent dus dat er een deel van het water dat rondgepompt wordt voor de CV ook door het spiraal van de boiler gaat. In het ergste geval denk ik er aan om de driewegklep te vervangen. Iemand nog andere sugesties?
Dit is gewoon een Panasonic klep volgens alle advertenties. Zo te zien niet gemaakt door ESBE, maar door Hashimoto. jgj82 heeft waarschijnlijk geen ADC of er is aan gerommeld.
Aan de buizen kun je voelen of hij goed werkt. Neem ander kontakt op met de installateur of leverancier.
[ Voor 3% gewijzigd door FransvWoerkom op 12-10-2026 15:24 ]
Correct, ik heb een WH-SDC0509L3E5 en een separaat 300 liter SWW-vat. En daarbij dus de ESBE VZD162 klep waarvan het aansluitschema niet deugtFransvWoerkom schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 15:22:
[...]
Die ACXB62-00092 hoort bij de ADC0xL (all in one L-serie). Onwaarschijnlijk dat ze in de fabriek die draden hebben omgewisseld of de klep verkeerd hebben gemonteerd. In de service manual staat de volgende aansluiting:
[Afbeelding]
Dit is gewoon een Panasonic klep volgens alle advertenties. Zo te zien niet gemaakt door ESBE, maar door Hashimoto. jgj82 heeft waarschijnlijk geen ADC of er is aan gerommeld.
Aan de buizen kun je voelen of hij goed werkt. Neem ander kontakt op met de installateur of leverancier.
@edje-bel: Als geen bezwaar tegen een Duits bedrijf hebt: https://www.rjtec-shop.eu/de/luft-wasser-wp/gen-l/
[ Voor 5% gewijzigd door jgj82 op 12-10-2026 18:40 ]
Op de website staat ook het goede aansluitschema onder installatie>documentenjgj82 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 18:34:
[...]
Correct, ik heb een WH-SDC0509L3E5 en een separaat 300 liter SWW-vat. En daarbij dus de ESBE VZD162 klep waarvan het aansluitschema niet deugt.
[...]
https://esbe.eu/group/products/diverting-valves/vzc-vzd
Onder 11. links staat het schema van jouw klepmotor:
Het hangt er kennelijk vanaf welk kabeltje aan die molex connector zit: met blauw-zwart-bruin aan 2-6-3 of rood-wit-oranje aan 4-1-5. Was handig geweest als ze er een verhaaltje bij hadden. Al was het maar in het Zweeds.
In NL is een inlaatcombinatie (terugslagklep en overdrukventiel) in de koudwaterleiding van de boiler verplicht.tweakG5 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 20:29:
Heeft iemand toegang tot de installatie schemas van de K-Serie (7kW)?
ik heb er 1 doorgestuurd gekregen maar daar lijkt geen expansievat op de koud water aansluiting te zitten, klopt dat?[Afbeelding]
Hier staat de Installation Manual.tweakG5 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 20:29:
Heeft iemand toegang tot de installatie schemas van de K-Serie (7kW)?
ik heb er 1 doorgestuurd gekregen maar daar lijkt geen expansievat op de koud water aansluiting te zitten, klopt dat?[Afbeelding]
https://www.coheen.sk/sub/coheen.sk/images/catalog-panasonic/AQUAREA_MANUA%CC%81L_-_genera%CC%81cia_K.pdf?17410313
In Nl is een Inlaatcombinatie (terugslagklep en overstortventiel) verplicht.
Precies, die ga ik ook plaatsen met 6bar zodat deze eerder ingrijpt dan de interne. Maar dan is een expansievat dus helemaal niet nodig?FransvWoerkom schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 20:50:
[...]
Op de website staat ook het goede aansluitschema onder installatie>documenten
https://esbe.eu/group/products/diverting-valves/vzc-vzd
Onder 11. links staat het schema van jouw klepmotor:
[Afbeelding]
Het hangt er kennelijk vanaf welk kabeltje aan die molex connector zit: met blauw-zwart-bruin aan 2-6-3 of rood-wit-oranje aan 4-1-5. Was handig geweest als ze er een verhaaltje bij hadden. Al was het maar in het Zweeds.
Je hebt al twee goede reacties.tweakG5 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 20:29:
Heeft iemand toegang tot de installatie schemas van de K-Serie (7kW)?
ik heb er 1 doorgestuurd gekregen maar daar lijkt geen expansievat op de koud water aansluiting te zitten, klopt dat?[Afbeelding]
Tip plaats een 6 bar inlaat combinatie want in de all in one zit er eentje van 8 bar en die wil je niet dat opengaat vanwege de positie.
Edit zie dat je dat al door had ;-)
En ja expansie op tapwater is niet nodig. Het kan als je het leuk vindt om dat kleine beetje water te besparen. Kies dan uiteraard een sww expansievat maar zou zelf niet doen ivm kosten en ruimte.
[ Voor 14% gewijzigd door ErikVers op 12-10-2026 21:19 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Vanwaar je cv expansievat (zit al in binnenunit tot een 150L cv water) en uit nieuwsgierigheid vanwaar een parallel buffer?tweakG5 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 20:29:
Heeft iemand toegang tot de installatie schemas van de K-Serie (7kW)?
ik heb er 1 doorgestuurd gekregen maar daar lijkt geen expansievat op de koud water aansluiting te zitten, klopt dat?[Afbeelding]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Sorry voor de losse berichten maar nog een belangrijke tip;tweakG5 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 20:29:
Heeft iemand toegang tot de installatie schemas van de K-Serie (7kW)?
ik heb er 1 doorgestuurd gekregen maar daar lijkt geen expansievat op de koud water aansluiting te zitten, klopt dat?[Afbeelding]
Die overstort afdoppen is echt zeer geen goed idee. De 8 bar overdruk kan dan open gaan staan door temp verschil en gaat dan uit zijn dop lekken. Die afvoer moet open blijven. Geloof mij maar want 😭🌊😅
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Helaas heeft het spoelen en vullen van het SWW-circuit niet geholpen; het probleem met de driewegklep en de dalende tanktemperatuur is nog steeds aanwezig. Hier wordt verder aan gewerkt.jgj82 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 18:34:
[...]
Correct, ik heb een WH-SDC0509L3E5 en een separaat 300 liter SWW-vat. En daarbij dus de ESBE VZD162 klep waarvan het aansluitschema niet deugt. Hoe staat het bij @ValeTino ? Werkt het nu zoals bedoeld?
@edje-bel: Als geen bezwaar tegen een Duits bedrijf hebt: https://www.rjtec-shop.eu/de/luft-wasser-wp/gen-l/
Wel weer iets geleerd: door de klepsturing om te draaien werkt het spoelen en vullen verrassend goed. Resultaat: zero bubbels! 😉
Toch zal dat wel veel gedaan worden bij mij iig ook en lijkt me dat dat dan ook goed gaat.ErikVers schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 21:24:
[...]
Sorry voor de losse berichten maar nog een belangrijke tip;
Die overstort afdoppen is echt zeer geen goed idee. De 8 bar overdruk kan dan open gaan staan door temp verschil en gaat dan uit zijn dop lekken. Die afvoer moet open blijven. Geloof mij maar want 😭🌊😅
I know, die had ik ook gevonden! Als ik de duspol op de aansluitingen "3way-valve" zet is het of-of en niet en-of. Dus hij wisselt van open naar close. Dat klopt bij bepaalde kleppen vast maar zoals je ziet bij het type wat ik heb niet! Maar het is opgelost door de constante L van de thermostaat aansluiting ernaast te pakken.FransvWoerkom schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 20:50:
[...]
Op de website staat ook het goede aansluitschema onder installatie>documenten
https://esbe.eu/group/products/diverting-valves/vzc-vzd
Onder 11. links staat het schema van jouw klepmotor:
[Afbeelding]
Het hangt er kennelijk vanaf welk kabeltje aan die molex connector zit: met blauw-zwart-bruin aan 2-6-3 of rood-wit-oranje aan 4-1-5. Was handig geweest als ze er een verhaaltje bij hadden. Al was het maar in het Zweeds.
Waarom dan?Silence_nl schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 22:24:
[...]
Toch zal dat wel veel gedaan worden bij mij iig ook en lijkt me dat dat dan ook goed gaat.
Ik deed het bij een eerste bij de introductie maar kon later terug omdat lekte op de knop.
Ik zie ook (achteraf gezien) niet in waarom je een 8bar overstort zou afdoppen als op 6 is voorbeveiligd?
Daarna een stuk of 30 zonder afdoppen gedaan, zonder lekkages uiteraard.
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Waarom weet ik niet maar DHPS zegt afdoppen https://shop.dhps.nl/Article/DownloadAsset/(NL)%20Panasonic%20L-gen%20All-in-One%20principeschema%20(22-3-2024).pdf?documentId=assets/1043/eb7418dda97848a8ae47b522d48b659eErikVers schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 22:44:
[...]
Waarom dan?
Ik deed het bij een eerste bij de introductie maar kon later terug omdat lekte op de knop.
Ik zie ook (achteraf gezien) niet in waarom je een 8bar overstort zou afdoppen als op 6 is voorbeveiligd?
Daarna een stuk of 30 zonder afdoppen gedaan, zonder lekkages uiteraard.
Ok. Ik heb er slechte ervaringen mee maar wellicht bepaalde variant toen van de overstort.
Zou zelf niet weten waarom zou afdoppen maar prima als je dat doet anders ook zo er weer uit als lekkage geeft.
Trouwens, als je goed naar het schema kijkt, dan lijkt het toch dat ze vooral veel producten willen verkopen. Ik zie namelijk geen enkele reden om een parallelbuffer en een secundaire pomp zomaar toe te gaan passen .
Ten eerste is dit alles minder efficiënt en kost het veel meer ruimte + werk. En daarnaast is het een extra investering.
Voor de mee, lezers, ik adviseer dus zeer zeker het gedeelde schema niet!
PS de genoemde werkschakelaar op die tekening kan ook 1,5 m naast de unit gewoon een centimeter of 20/25 van de grond. Dat ziet er een stuk netter uit met de kabels door de grond in plaats van van de adviseerdepositie erboven 😉👋
[ Voor 39% gewijzigd door ErikVers op 13-10-2026 08:05 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Dat zijn nette prijzen daar, blijf het bijzonder vinden dat er zo veel verschil in prijs zit met NL, ligt dat de importeurs of wordt er in NL wat meer marge gerekend ivm garantie werk e.d.?jgj82 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 18:34:
[...]
Correct, ik heb een WH-SDC0509L3E5 en een separaat 300 liter SWW-vat. En daarbij dus de ESBE VZD162 klep waarvan het aansluitschema niet deugt. Hoe staat het bij @ValeTino ? Werkt het nu zoals bedoeld?
@edje-bel: Als geen bezwaar tegen een Duits bedrijf hebt: https://www.rjtec-shop.eu/de/luft-wasser-wp/gen-l/
Daarnaast, klopt het dat de L serie dus altijd een binnen unit nodig heeft (bi-block of all in one) en de M serie ook als losse buiten unit gebruikt kan worden?
Duidelijk, dank voor de informatie, erg gewaardeerd!ErikVers schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 21:18:
[...]
Je hebt al twee goede reacties.
Tip plaats een 6 bar inlaat combinatie want in de all in one zit er eentje van 8 bar en die wil je niet dat opengaat vanwege de positie.
Edit zie dat je dat al door had ;-)
En ja expansie op tapwater is niet nodig. Het kan als je het leuk vindt om dat kleine beetje water te besparen. Kies dan uiteraard een sww expansievat maar zou zelf niet doen ivm kosten en ruimte.
Dit is het schema dat ik vanuit Panasonic zelf heb doorgekregen. Dus vandaar dat ik de vraag ook hier even stel. Dus als ik het goed heb is er dus enkel een inlaatcombinatie nodig. Dat is mooi, want dat scheelt weer kosten. Een buffervat zal ik voor nu ook weglaten. Er komt ±55m2 vloerverwarming wat voldoende zou moeten zijn. Eventueel toevoegen kan in de toekomst altijd nog.
Ben bezig om mijn WP samen te laten werken met A1.. Dure tarieven dan minder opstoken, goedkoper warmer. AI moet daarvan leren, tbinnen en tbuiten en dan hoe lang bezig om het huis te verwarmen, enz enz . En dat zal me miss een paar euro per jaar gaan schelen :-) Maar ja de bananenrepubliek NL genaamd verzint wss wel weer wat nieuws als we weer een keer naar de stembus zijn geweest.Carboy54 schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 10:29:
[...]
Voor een rijtjeswoning is het de vraag wat de Lwa max zal zijn Erik. Er zijn maar weinig warmtepompen die in een dergelijke situatie aan de 40 dB geluidseisen kunnen voldoen op de erfgrens. Je noemt de nieuwe binnenunit slimmer. Maar hoe slim wordt hij met het oog op de nieuwe eisen voor de extra subsidie voor slimme warmtepompen 2027 en het omgaan met dynamische tarieven en nettarieven die forse fluctuaties laten zien vanaf met name 2029.
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Aanvullend dit is niet niet een schema van panasonic. Die maak je als installateur in de schema generator. Wat je deelde is vermoedelijk een document van één van de distributeurs -groothandelaren of een webshop?tweakG5 schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 10:12:
[...]
Duidelijk, dank voor de informatie, erg gewaardeerd!
Dit is het schema dat ik vanuit Panasonic zelf heb doorgekregen. Dus vandaar dat ik de vraag ook hier even stel. Dus als ik het goed heb is er dus enkel een inlaatcombinatie nodig. Dat is mooi, want dat scheelt weer kosten. Een buffervat zal ik voor nu ook weglaten. Er komt ±55m2 vloerverwarming wat voldoende zou moeten zijn. Eventueel toevoegen kan in de toekomst altijd nog.
Je kan dat zien aan wat knip en plak werk. Zo staat elektrische schema altijd op losse pagina en kent Panasonic geen inlaatcombinatie. Dat is iets lokaals (nl). Een buffer en secundaire pomp zijn keuzes die je maakt tijdens de schema configuratie. Als ik er eentje maak haal ik juist dingen weg ipv erbij plakken 😉🫣👋🌞👍
Ik stel daarover één offtopic vraag; wat zou een grotere prioriteit zijn voor een handelaar;
A-De beste oplossing (efficiënte en veiligheid binnen het nodige) voor de laagste prijs
of
B-Mee verkopen wat door de markt goed ontvangen wordt en extra omzet genereert.
Ik heb heel vaak discussie over buffer gehad met een verhandelende en trainende partij terwijl de fabrikant Panasonic glashelder is met benodigde flow en liters cv water per model.
[ Voor 15% gewijzigd door ErikVers op 16-10-2026 08:52 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
grappig dat je dat zegt. ik heb toevallig op uitnodiging een dagje op de Pansonic K training mogen kijken, en daar vertelde de trainer dat zij altijd aanraden om te installeren met een parallel vat.ErikVers schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 08:44:
[...]
Aanvullend dit is niet niet een schema van panasonic. Die maak je als installateur in de schema generator. Wat je deelde is vermoedelijk een document van één van de distributeurs -groothandelaren of een webshop?
Je kan dat zien aan wat knip en plak werk. Zo staat elektrische schema altijd op losse pagina en kent Panasonic geen inlaatcombinatie. Dat is iets lokaals (nl). Een buffer en secundaire pomp zijn keuzes die je maakt tijdens de schema configuratie. Als ik er eentje maak haal ik juist dingen weg ipv erbij plakken 😉🫣👋🌞👍
Ik stel daarover één offtopic vraag; wat zou een grotere prioriteit zijn voor een handelaar;
A-De beste oplossing (efficiënte en veiligheid binnen het nodige) voor de laagste prijs
of
B-Mee verkopen wat door de markt goed ontvangen wordt en extra omzet genereert.
Ik heb heel vaak discussie over buffer gehad met een verhandelende en trainende partij terwijl de fabrikant Panasonic glashelder is met benodigde flow en liters cv water per model.
Dit is volgens hem in de basis iets minder efficiënt, maar well veel stabieler en minder zorg om flow. Hij gaf ook aan dat de specs van Panasonic ruim voldoende zijn voor een parallel buffervat. (en dit ondersteund jouw opmerking).
Wat me wel opviel is dat de medewerkers van Panasonic zo'n beetje met alle internet geregistreerde WP's kunnen meekijken (inclusief die van mij). Ik ben me aan het beraden of ik daar vanuit een privacy perspectief in de toekomst nog zin in heb. Heishamon + Home Assistant met een eigen VPN verbinding naar huis doen het voor mij ook prima.
Precies het is totaal niet nodig, daarnaast draait minder efficiënt zoals wij hier al jaren weten en toch adviseren ze het. Waarom dan? Stabieler? Onzin. Afgifte daar moet je je op focussen en als die te beperkt is de stooklijn verhogen.Beer070 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 18:07:
[...]
grappig dat je dat zegt. ik heb toevallig op uitnodiging een dagje op de Pansonic K training mogen kijken, en daar vertelde de trainer dat zij altijd aanraden om te installeren met een parallel vat.
Dit is volgens hem in de basis iets minder efficiënt, maar well veel stabieler en minder zorg om flow. Hij gaf ook aan dat de specs van Panasonic ruim voldoende zijn voor een parallel buffervat. (en dit ondersteund jouw opmerking).
Wat me wel opviel is dat de medewerkers van Panasonic zo'n beetje met alle internet geregistreerde WP's kunnen meekijken (inclusief die van mij). Ik ben me aan het beraden of ik daar vanuit een privacy perspectief in de toekomst nog zin in heb. Heishamon + Home Assistant met een eigen VPN verbinding naar huis doen het voor mij ook prima.
Wat betreft privacy neem ik aan dat ze enkel mee kunnen kijken met de aan hun gekoppelde units? Je kan niet met twee instal accounts tegelijk koppelen. Of hebben ze een master code? Mijn ervaring is dat als ze iets willen ik eerst moet loskoppelen.
Twijfel je toch dan is heishamon een goed alternatief 👍
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
- Warmtevraag aanwezig
- Gebeurt meestal na de SWW-run (begin van de middag)
- Gebeurt 20 tot 40 minuten na de vorige run.
- Na de mislukte start draait de waterpomp wel door. Het duurt soms erglang voordat een nieuwe compressor-start komt en het koelt merkbaar af. Al twee keer de Pana op bedienpaneel uit- en aangezet om nieuwe start af te dwingen. Pana houdt zich dus niet aan de stooklijn
- Afgiftevermogen is voldoende aanwezig
![]() | ![]() |
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
Het grote voordeel van connected apparaten voor de fabrikant is dat ze altijd meekijken (telemetry data). Dat is een schat aan informatie.ErikVers schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 20:30:
[...]
Precies het is totaal niet nodig, daarnaast draait minder efficiënt zoals wij hier al jaren weten en toch adviseren ze het. Waarom dan? Stabieler? Onzin. Afgifte daar moet je je op focussen en als die te beperkt is de stooklijn verhogen.
Wat betreft privacy neem ik aan dat ze enkel mee kunnen kijken met de aan hun gekoppelde units? Je kan niet met twee instal accounts tegelijk koppelen. Of hebben ze een master code? Mijn ervaring is dat als ze iets willen ik eerst moet loskoppelen.
Twijfel je toch dan is heishamon een goed alternatief 👍
Of ze die infomatie alleen gebruiken om een beter product te maken, of om gerichter te marketen, of dat ze het doorverkopen, is de vraag.
Bij de J is dit een bekend probleem, bij de M zou ik hopen dat ze het opgelost hebben (als het hetzelfde probleem is). Zoek eens op misfire of valse start. De enige workaround voor de J is volgensmij de waterpomp van dT afhalen, of een omslachtige externe automation die dit detecteert en de target Ta wat gaat schuiven.mar-10 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 20:43:
Ik zie bij mijn M12 bijna elke dag een mislukte compressor-start. Waardoor wordt dit veroorzaakt? En kan ik het verhelpen of moet ik mijn installateur bellen?
- Warmtevraag aanwezig
- Gebeurt meestal na de SWW-run (begin van de middag)
- Gebeurt 20 tot 40 minuten na de vorige run.
- Na de mislukte start draait de waterpomp wel door. Het duurt soms erglang voordat een nieuwe compressor-start komt en het koelt merkbaar af. Al twee keer de Pana op bedienpaneel uit- en aangezet om nieuwe start af te dwingen. Pana houdt zich dus niet aan de stooklijn
- Afgiftevermogen is voldoende aanwezig
[Afbeelding] [Afbeelding]
Het komt doordat er een overshoot op de Ta is, waarna de WP direct stopt. Volgensmij heeft de M ook een slow start optie, misschien dat dat helpt?
Na een misfire start de WP pas weer als Tr 3 graden gezakt is (kan lang duren).
[ Voor 4% gewijzigd door Thorsd op 16-10-2026 21:29 ]
-Wat zijn je war setting? Ta bij -5 en bij 15?mar-10 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 20:43:
Ik zie bij mijn M12 bijna elke dag een mislukte compressor-start. Waardoor wordt dit veroorzaakt? En kan ik het verhelpen of moet ik mijn installateur bellen?
- Warmtevraag aanwezig
- Gebeurt meestal na de SWW-run (begin van de middag)
- Gebeurt 20 tot 40 minuten na de vorige run.
- Na de mislukte start draait de waterpomp wel door. Het duurt soms erglang voordat een nieuwe compressor-start komt en het koelt merkbaar af. Al twee keer de Pana op bedienpaneel uit- en aangezet om nieuwe start af te dwingen. Pana houdt zich dus niet aan de stooklijn
- Afgiftevermogen is voldoende aanwezig
[Afbeelding] [Afbeelding]
-controller als thermostaat?
-deltaT5?
-Verwarmen in efficiënt modus of comfort?
Eerste gedachte hij staat niet op efficient en kan zijn warmte niet kwijt omdat je war net te laag staat bij de hoge buitentemp. Nb één mis per dag is totaal niet spannend maar hier als tweakers is het een sport ook die eruit te krijgen. Als installateur zou ik pas bij 5 missers per dag me druk maken :-)
[ Voor 12% gewijzigd door ErikVers op 16-10-2026 21:59 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Nb hij houdt zich wel aan de stooklijn alleen na een overshoot gaat compressor pas weer aan als temp -3 is ten opzichte van tR ten tijde van overshoot. Dus stel retour is 23 dan kan het wel ff duren voor water weer onder de 20 is.mar-10 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 20:43:
Ik zie bij mijn M12 bijna elke dag een mislukte compressor-start. Waardoor wordt dit veroorzaakt? En kan ik het verhelpen of moet ik mijn installateur bellen?
- Warmtevraag aanwezig
- Gebeurt meestal na de SWW-run (begin van de middag)
- Gebeurt 20 tot 40 minuten na de vorige run.
- Na de mislukte start draait de waterpomp wel door. Het duurt soms erglang voordat een nieuwe compressor-start komt en het koelt merkbaar af. Al twee keer de Pana op bedienpaneel uit- en aangezet om nieuwe start af te dwingen. Pana houdt zich dus niet aan de stooklijn
- Afgiftevermogen is voldoende aanwezig
[Afbeelding] [Afbeelding]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
:strip_exif()/f/image/GNSkpvyeNVcm9k6heZBlvemX.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/kaz0s5KbT8hxGYQC9Zu3XI5p.jpg?f=fotoalbum_large)
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Mijn stooklijn loopt van -10: 38 naar +5: 30; deltaT op 6 graden; verwarmen op efficiënt.ErikVers schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 21:50:
[...]
-Wat zijn je war setting? Ta bij -5 en bij 15?
-controller als thermostaat?
-deltaT5?
-Verwarmen in efficiënt modus of comfort?
Eerste gedachte hij staat niet op efficient en kan zijn warmte niet kwijt omdat je war net te laag staat bij de hoge buitentemp. Nb één mis per dag is totaal niet spannend maar hier als tweakers is het een sport ook die eruit te krijgen. Als installateur zou ik pas bij 5 missers per dag me druk maken :-)
Panasonic thermostaat in de woonkamer. Besturing en schema via thermostaat. Heishamon vooral om SWW op gunstig moment te starten.
Ja, nu zie ik het. De outlet temperatuur tikt bij opstarten direct 33 of 34 graden aan, retour zit op 25/26. (DeltaT 5 of 6 graden bereik is met mijn lage punt van de stooklijn niet.)
Poeh. Voordat het water zover gezakt is, duurt wel even. De afgifte van de convectoren zakt helemaal weg bij zulk klein verschil met de ruimtetemperatuur. Daarnaast schakelen de fans ook af bij ongeveer 25 graden watertemperatuur...ErikVers schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 22:08:
Nb hij houdt zich wel aan de stooklijn alleen na een overshoot gaat compressor pas weer aan als temp -3 is ten opzichte van tR ten tijde van overshoot. Dus stel retour is 23 dan kan het wel ff duren voor water weer onder de 20 is.
Ik heb mijn pump flow verhoogt, ik zag dat die nog te ver geknepen stond van mijn SWW-testjes in de zomer. Was 25 l/min (-> 7kW), is nu 33 l/min (->9 kW).
Mening: in de zomer is de COP-penalty met QM bij SWW-bereiding verwaarloosbaar, maar wel handig om binnen PV-productie te blijven. QM forceert namelijk in DHW-standaard bij mij 25Hz ipv 31Hz
[ Voor 26% gewijzigd door mar-10 op 17-10-2026 22:26 ]
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
Quiet mode aan en je kunt nog eens 100 W besparenCarboy54 schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 17:58:
Niet gek. Een Panasonic M serie T Cap 9 kW 3 fase minimum vermogen bij 17 HZ. Jammer dat het stroomverbruik wat de Panasonic controller aangeeft veel teveel afwijkt van de onze geijkte meter.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
Top. Met name je juiste lunp flow zal effect hebben. Mocht je er heel eeg aan blijven storen; als je de controller ook als thermostaat gebruikt kan shiften tot -5 voorkomen door de “PI logic” dan is je stooklijn oftewel target nog lager. Je kan dit zien als je zoekt naar target outlet. Eventueel met een hogere stooklijn of war only (niet aanbevolen) of met een externe thermostaat dan heb je dat shiften niet en zal hij enkel de stooklijn volgen zonder ruimte compensatie.mar-10 schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 22:18:
[...]
Mijn stooklijn loopt van -10: 38 naar +5: 30; deltaT op 6 graden; verwarmen op efficiënt.
Panasonic thermostaat in de woonkamer. Besturing en schema via thermostaat. Heishamon vooral om SWW op gunstig moment te starten.
Ja, nu zie ik het. De outlet temperatuur tikt bij opstarten direct 33 of 34 graden aan, retour zit op 25/26. (DeltaT 5 of 6 graden bereik is met mijn lage punt van de stooklijn niet.)
[...]
Poeh. Voordat het water zover gezakt is, duurt wel even. De afgifte van de convectoren zakt helemaal weg bij zulk klein verschil met de ruimtetemperatuur. Daarnaast schakelen de fans ook af bij ongeveer 25 graden watertemperatuur...
Ik heb mijn pump flow verhoogt, ik zag dat die nog te ver geknepen stond van mijn SWW-testjes in de zomer. Was 25 l/min (-> 7kW), is nu 33 l/min (->9 kW).
Mening: in de zomer is de COP-penalty met QM bij SWW-bereiding verwaarloosbaar, maar wel handig om binnen PV-productie te blijven. QM forceert namelijk in DHW-standaard bij mij 25Hz ipv 31Hz
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Ik ben nieuw op dit forum en eigenaar van een Panasonic aquarea bi-bloc 5Kw L generatie met aparte 300L boiler. De installatie heb ik zelf uitgevoerd met koper 35mm. Tot voor kort krijg ik een H62 storing wanneer de WP de boiler( setpoint: 55graden met 5 graden differentiatie, opwarmtijd 180min) wilt opwarmen.( Laag debiet flow sensor). Ik heb contact opgenomen met een Panasonic medewerker en raadde me aan het otluchtingsprogramma nog een keer te doorlopen maar dit zonder succes ( zou het persoonlijk raar vinden moest er na half jaar ingebruikname lucht In het systeem achtergebleven zijn) Ik heb nadien de filter gereinigd in de binnenunit, alsook de flowmeter zelf gereinigd maar niets te zien van vervuiling of dergelijke. In de service cloud viel me op dat de compressor redelijk van start gaat en wanneer de aanvoer en retour temperatuur naar elkaar komen, de frequentie van de circulatiepomp afneemt met debietdaling tot gevolg. Het is sterk hoorbaar dat de circ. pomp pendelt ( optoeren, aftoeren,stoppen,,weer starten etc) tijdens de boiler opwarmfase. Tijdens opwarmen van de VVW loopt dit als een spreekwoordelijke naaimachine en geen problemen mee. De flow zakt uiteindelijk weer weg tot 0l/min waardoor foutcode H62 verschijnt. Alles is 10tal keren ontlucht, niets van luchtbellen te horen, 3wegventiel schakelt volledig naar boiler( VVW wordt niet mee warm), niets van vervuiling en hardware matig niets veranderd ten opzichte van ervoor, pomp levert netjes en stabiel debiet tijds VVW,.. Ik ben momenteel ervan overtuigd dat het te maken heeft met iets van programmatie/elektronisch probleem. Het lijkt me alsof de compressor te snel van start gaat en nadien de circ pomp moet knijpen om de delta T aanvoer-retour terug groter te maken . De installatie loopt al half jaar zonder enig probleem met goede gemiddelde runs van 3uur/start. Heeft er iemand dit zelf al meegemaakt? Hartelijk Dank!
Welkom!nick1988 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 20:49:
Beste forumleden,
Ik ben nieuw op dit forum en eigenaar van een Panasonic aquarea bi-bloc 5Kw L generatie met aparte 300L boiler. De installatie heb ik zelf uitgevoerd met koper 35mm. Tot voor kort krijg ik een H62 storing wanneer de WP de boiler( setpoint: 55graden met 5 graden differentiatie, opwarmtijd 180min) wilt opwarmen.( Laag debiet flow sensor). Ik heb contact opgenomen met een Panasonic medewerker en raadde me aan het otluchtingsprogramma nog een keer te doorlopen maar dit zonder succes ( zou het persoonlijk raar vinden moest er na half jaar ingebruikname lucht In het systeem achtergebleven zijn) Ik heb nadien de filter gereinigd in de binnenunit, alsook de flowmeter zelf gereinigd maar niets te zien van vervuiling of dergelijke. In de service cloud viel me op dat de compressor redelijk van start gaat en wanneer de aanvoer en retour temperatuur naar elkaar komen, de frequentie van de circulatiepomp afneemt met debietdaling tot gevolg. Het is sterk hoorbaar dat de circ. pomp pendelt ( optoeren, aftoeren,stoppen,,weer starten etc) tijdens de boiler opwarmfase. Tijdens opwarmen van de VVW loopt dit als een spreekwoordelijke naaimachine en geen problemen mee. De flow zakt uiteindelijk weer weg tot 0l/min waardoor foutcode H62 verschijnt. Alles is 10tal keren ontlucht, niets van luchtbellen te horen, 3wegventiel schakelt volledig naar boiler( VVW wordt niet mee warm), niets van vervuiling en hardware matig niets veranderd ten opzichte van ervoor, pomp levert netjes en stabiel debiet tijds VVW,.. Ik ben momenteel ervan overtuigd dat het te maken heeft met iets van programmatie/elektronisch probleem. Het lijkt me alsof de compressor te snel van start gaat en nadien de circ pomp moet knijpen om de delta T aanvoer-retour terug groter te maken . De installatie loopt al half jaar zonder enig probleem met goede gemiddelde runs van 3uur/start. Heeft er iemand dit zelf al meegemaakt? Hartelijk Dank!
Zoooo dat is serieus leiding werk voor een 5kW :-)
Maar terug naar je vraag; ik denk dat het aan je drieweg klep of boiler ligt als eerste zoektocht. Uiteraard kan het ook sensor of print stekker ed zijn maar dan zou ik verwachten dat ook heat modus kan optreden.
Zou eerst je klep los halen en checken. Wat voor klep en boiler betreft het? Ik heb wel eens gehoord van een merk boiler icm een ander merk warmtepomp dat flow issues gaf maar dat zou ik niet met pana verwachten aangezien vrij krachtige circulatie pomp betreft.
Edit, doe eerst dit;
Andere belangrijke tip zet je setpoint naar 50. Want 55 geeft met een r32 en setpoint op max 57 natuurlijk uitdagingen. Dan is er met 57aanvoer water maar een zeer beperkte afgifte natuurlijk mogelijk als retour 55 is en water zelf 52-55.
Wellicht is dat zelfs de oorzaak dat hij te ver probeert terug te toeren om overshoot te voorkomen en dan onder de 7l/min komt.
[ Voor 6% gewijzigd door ErikVers op 18-10-2026 21:48 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Flow sensoren van de L serie zijn helaas een zwak punt. Wij vervangen ze regelmatig. Vervangen lost dat probleem dus vermoedelijk op.nick1988 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 20:49:
Beste forumleden,
Ik ben nieuw op dit forum en eigenaar van een Panasonic aquarea bi-bloc 5Kw L generatie met aparte 300L boiler. De installatie heb ik zelf uitgevoerd met koper 35mm. Tot voor kort krijg ik een H62 storing wanneer de WP de boiler( setpoint: 55graden met 5 graden differentiatie, opwarmtijd 180min) wilt opwarmen.( Laag debiet flow sensor). Ik heb contact opgenomen met een Panasonic medewerker en raadde me aan het otluchtingsprogramma nog een keer te doorlopen maar dit zonder succes ( zou het persoonlijk raar vinden moest er na half jaar ingebruikname lucht In het systeem achtergebleven zijn) Ik heb nadien de filter gereinigd in de binnenunit, alsook de flowmeter zelf gereinigd maar niets te zien van vervuiling of dergelijke. In de service cloud viel me op dat de compressor redelijk van start gaat en wanneer de aanvoer en retour temperatuur naar elkaar komen, de frequentie van de circulatiepomp afneemt met debietdaling tot gevolg. Het is sterk hoorbaar dat de circ. pomp pendelt ( optoeren, aftoeren,stoppen,,weer starten etc) tijdens de boiler opwarmfase. Tijdens opwarmen van de VVW loopt dit als een spreekwoordelijke naaimachine en geen problemen mee. De flow zakt uiteindelijk weer weg tot 0l/min waardoor foutcode H62 verschijnt. Alles is 10tal keren ontlucht, niets van luchtbellen te horen, 3wegventiel schakelt volledig naar boiler( VVW wordt niet mee warm), niets van vervuiling en hardware matig niets veranderd ten opzichte van ervoor, pomp levert netjes en stabiel debiet tijds VVW,.. Ik ben momenteel ervan overtuigd dat het te maken heeft met iets van programmatie/elektronisch probleem. Het lijkt me alsof de compressor te snel van start gaat en nadien de circ pomp moet knijpen om de delta T aanvoer-retour terug groter te maken . De installatie loopt al half jaar zonder enig probleem met goede gemiddelde runs van 3uur/start. Heeft er iemand dit zelf al meegemaakt? Hartelijk Dank!
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Huh, Panasonic geeft zelfs meer gebruik aan dan je geijkte meter? Dat is dan wel nieuw!Carboy54 schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 17:58:
Niet gek. Een Panasonic M serie T Cap 9 kW 3 fase minimum vermogen bij 17 HZ. Jammer dat het stroomverbruik wat de Panasonic controller aangeeft veel teveel afwijkt van de onze geijkte meter.
[Afbeelding]
Pana rond af. En meet vrij nauwkeurig het amperage (A). Helaas gaat hij uit van vast voltage (V) waardoor waarde van verbruik (W) met paar korrels zout moet worden genomen.dof schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 22:53:
[...]
Huh, Panasonic geeft zelfs meer gebruik aan dan je geijkte meter? Dat is dan wel nieuw!
Hoe dichter je bij die vast V waarde zit in je woning op dat moment hoe beter je W meetwaardes. Gelukkig is de afronding van 200W inmiddels aangepast naar “nog maar” 100W 👍
[ Voor 7% gewijzigd door ErikVers op 18-10-2026 23:00 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Jazeker, maar we zijn van de J types gewend dat die altijd ruim minder (c.q. veel te florissant) aangeven dan het werkelijke verbruik. Vandaar dat ik het verrassend vind.ErikVers schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 22:56:
[...]
Pana rond af. En meet vrij nauwkeurig het amperage (A). Helaas gaat hij uit van vast voltage (V) waardoor waarde van verbruik (W) met paar korrels zout moet worden genomen.
Hoe dichter je bij die vast V waarde zit in je woning op dat moment hoe beter je W meetwaardes. Gelukkig is de afronding van 200W inmiddels aangepast naar “nog maar” 100W 👍
ik haal een vergelijkbaar minimum verbruik op een M serie T Cap 16 kw. met QM2 rond 900watt. het rendement/conversie ratio is iets beter wanneer ie op 3kw gebruik komt. Ik vermoed dat de compressor dan beter tot z'n recht komt.Carboy54 schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 17:58:
Niet gek. Een Panasonic M serie T Cap 9 kW 3 fase minimum vermogen bij 17 HZ. Jammer dat het stroomverbruik wat de Panasonic controller aangeeft veel teveel afwijkt van de onze geijkte meter.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Welk vaste voltage is dat als ik vragen mag? Dan is het best makkelijk ervoor te corrigeren.ErikVers schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 22:56:
[...]
Pana rond af. En meet vrij nauwkeurig het amperage (A). Helaas gaat hij uit van vast voltage (V) waardoor waarde van verbruik (W) met paar korrels zout moet worden genomen.
Hoe dichter je bij die vast V waarde zit in je woning op dat moment hoe beter je W meetwaardes. Gelukkig is de afronding van 200W inmiddels aangepast naar “nog maar” 100W 👍
Bij mijn J serie gaat hij uit van 220v. En vervolgens afronden op 200 watt. Dus 710 = 800 en 690 = 600 watt. En meet alleen het verbruik van de compressor en niet van de overige elektronica (zoals de waterpomp).ErnstH schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 07:21:
[...]
Welk vaste voltage is dat als ik vragen mag? Dan is het best makkelijk ervoor te corrigeren.
[ Voor 14% gewijzigd door nMad op 19-10-2026 08:38 ]
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
Ik denk dat ie überhaupt niet meet, maar het verbruik gewoon schat a.d.h.v. een lookup-table die ergens in de SW zit.nMad schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 08:37:
Bij mijn J serie gaat hij uit van 220v. En vervolgens afronden op 200 watt. Dus 710 = 800 en 690 = 600 watt. En meet alleen het verbruik van de compressor en niet van de overige elektronica (zoals de waterpomp).
En aangezien de overige verbruikers zoals waterpomp, besturing (en wellicht zelfs ventilator in de buitenunit?) ook niet mee worden genomen klopt er alsnog maar weinig van.
De enige echte oplossing is dus om het verbruik van je WP zelf te meten. Duur hoeft dat niet te zijn, met zo'n kWh-meter in de meterkast gaat het prima: https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-1-fase/
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ja precies. Daarom heb ik ook twee HomeWizard kWh-meters ertussenAndrehj schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 10:15:
[...]
Ik denk dat ie überhaupt niet meet, maar het verbruik gewoon schat a.d.h.v. een lookup-table die ergens in de SW zit.
En aangezien de overige verbruikers zoals waterpomp, besturing (en wellicht zelfs ventilator in de buitenunit?) ook niet mee worden genomen klopt er alsnog maar weinig van.
De enige echte oplossing is dus om het verbruik van je WP zelf te meten. Duur hoeft dat niet te zijn, met zo'n kWh-meter in de meterkast gaat het prima: https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-1-fase/
Power production is wel nauwkeuriger bij de Panasonic alhoewel hij daar ook nog afrondt op 200 watt. In Home Assistant heb ik verschillende sensors aangemaakt voor nauwkeurige productie + COP calculatie.
Deze twee als voorbeeld voor "Actual Power Production" en "Actual COP":
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
| - sensor:
# Sensor for calculating the actual Power production
# Using Panasonic flow rate, outlet temp, inlet temp
- unique_id: "panasonic_heat_pump_power_production_calculated"
name: "Aquarea Power Production Calculated"
device_class: power
unit_of_measurement: "W"
state_class: "measurement"
state: >
{% set flowRate = states('sensor.panasonic_heat_pump_main_pump_flow') | float(default=0) %}
{% set flowRateSec = flowRate / 60 %}
{% set outletTemp = states('sensor.panasonic_heat_pump_main_main_outlet_temp') | float(default=0) %}
{% set inletTemp = states('sensor.panasonic_heat_pump_main_main_inlet_temp') | float(default=0) %}
{% set deltaTemp = outletTemp - inletTemp %}
{% set value = flowRateSec * 4.153 * deltaTemp * 1000 %}
{{'%0.0f' % value if flowRate > 1 else '0'}}
#####################################################################################################################################
# Sensor for calculating the actual COP
# Using template sensor calculated power production and HomeWizard power consumption values
- unique_id: "panasonic_heat_pump_hw_calculated_cop"
name: "Aquarea HW Calculated COP"
unit_of_measurement: "x"
state_class: "measurement"
availability: "{{ states('sensor.aquarea_power_production_calculated') | float(default=0) != 0 }}"
state: >
{% set produced = states('sensor.aquarea_power_production_calculated') | float(default=0) %}
{% set consumedHeatPump = states('sensor.hw_panasonic_wh_mdc07j3e5_power') | float(default=0) %}
{% set consumedBuh = states('sensor.hw_panasonic_wh_mdc07j3e5_buh_power') | float(default=0) %}
{% set consumed = consumedHeatPump + consumedBuh %}
{% set value = [ [produced / consumed, 10] | min , -10 ] | max %}
{{'%0.1f' % value if consumed > 200 else '0.0'}} |
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
Mijn J, uit 2024, rond naar beneden af. dus 710 en 790 wordt 600. Vooral bij verwarmen dus een significante afwijking, bij SWW valt het effect wel meenMad schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 08:37:
[...]
Bij mijn J serie gaat hij uit van 220v. En vervolgens afronden op 200 watt. Dus 710 = 800 en 690 = 600 watt. En meet alleen het verbruik van de compressor en niet van de overige elektronica (zoals de waterpomp).
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Nee, hij meet wel. Hij weet vrij nauwkeurig het amperage.Andrehj schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 10:15:
[...]
Ik denk dat ie überhaupt niet meet, maar het verbruik gewoon schat a.d.h.v. een lookup-table die ergens in de SW zit.
En aangezien de overige verbruikers zoals waterpomp, besturing (en wellicht zelfs ventilator in de buitenunit?) ook niet mee worden genomen klopt er alsnog maar weinig van.
De enige echte oplossing is dus om het verbruik van je WP zelf te meten. Duur hoeft dat niet te zijn, met zo'n kWh-meter in de meterkast gaat het prima: https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-1-fase/
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Wat @nMad zegt.ErnstH schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 07:21:
[...]
Welk vaste voltage is dat als ik vragen mag? Dan is het best makkelijk ervoor te corrigeren.
Stel dat je dan op 245 volt zit, dan wijkt dat natuurlijk nogal af en dat in combinatie met de afrondingen.
Als je het weet, is het niet spannend je zou zelfs met een formule dit kunnen corrigeren aan de hand van je actuele voltage dan hoef jij d’r ook geen meter tussen te zetten. De A staat wel ergens in data output.
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Naar aanleiding van een eerder bericht stuur ik enkele grafieken van heden en februari om te illustreren wat de verschillen zijn. In februari liep na omschakeling naar verwarmen boiler de aanvoer-retourtemperatuur mooi parallel gedurende het hele traject. De compressor ging geleidelijk mee optoeren om de delta T van ca. 5 °C te handhaven (paarse curve). Het debiet van 10l/min bleef ook stabiel tijdens het traject aangezien de circulatiepomp op een constant toerental liep.
In de huidige situatie blijft de compressor redelijk hangen rond dezelfde frequentie waardoor de delta T tussen aanvoer-retour op een gegeven moment slechts 2.5°C bedraagt. De circulatiepomp zou dan het toerental moeten minderen denk ik dan om trager door de spiraal van de boiler te gaan ifv betere warmteafgifte. De circulatiepomp toert dan op maar vreemd genoeg merk je dat het debiet naar omlaag begint te schommelen. Nadien gaat het toerental terug naar omlaag en stijgt het debiet terug naar een stabiele 10l/min tot het einde van de cyclus. Ik vermoed als wanneer de compressor zoals in februari trapsgewijs de frequentie verhoogt (dus meer warmte produceert), de delta T groter dan 2.5°C zou blijven waardoor de circulatiepomp niet hoeft aftoeren en het debiet daardoor stabiel zou blijven ( dit zijn louter mijn eigen conclusies uiteraard). Ik heb momenteel 1 aanpassing gedaan zijnde de opwarmtijd verkort van 180min naar 120min in de hoop dat hierdoor de ramp van compressorfrequentie steiler verloopt en deze niet blijft hangen rond de 37Hz maar trapsgewijs mee verhoogt naarmate het verloop. Dan is er nog een parameter om boiler op 'standaard' of 'variabel' op te warmen, welke ook een invloed heeft op de ramp van de compressor. Echter pas ik liever 1 parameter per keer aan om een goede analyse te kunnen maken. Graag had ik jullie mening hierover gekend. Alle tips zijn welkom
:strip_exif()/f/image/ojbbcsUFeyzerXdyYml5M0qs.jpg?f=fotoalbum_large)
Leest best lastig zo 😜nick1988 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 00:09:
Beste forumleden,
Naar aanleiding van een eerder bericht stuur ik enkele grafieken van heden en februari om te illustreren wat de verschillen zijn. In februari liep na omschakeling naar verwarmen boiler de aanvoer-retourtemperatuur mooi parallel gedurende het hele traject. De compressor ging geleidelijk mee optoeren om de delta T van ca. 5 °C te handhaven (paarse curve). Het debiet van 10l/min bleef ook stabiel tijdens het traject aangezien de circulatiepomp op een constant toerental liep.
In de huidige situatie blijft de compressor redelijk hangen rond dezelfde frequentie waardoor de delta T tussen aanvoer-retour op een gegeven moment slechts 2.5°C bedraagt. De circulatiepomp zou dan het toerental moeten minderen denk ik dan om trager door de spiraal van de boiler te gaan ifv betere warmteafgifte. De circulatiepomp toert dan op maar vreemd genoeg merk je dat het debiet naar omlaag begint te schommelen. Nadien gaat het toerental terug naar omlaag en stijgt het debiet terug naar een stabiele 10l/min tot het einde van de cyclus. Ik vermoed als wanneer de compressor zoals in februari trapsgewijs de frequentie verhoogt (dus meer warmte produceert), de delta T groter dan 2.5°C zou blijven waardoor de circulatiepomp niet hoeft aftoeren en het debiet daardoor stabiel zou blijven ( dit zijn louter mijn eigen conclusies uiteraard). Ik heb momenteel 1 aanpassing gedaan zijnde de opwarmtijd verkort van 180min naar 120min in de hoop dat hierdoor de ramp van compressorfrequentie steiler verloopt en deze niet blijft hangen rond de 37Hz maar trapsgewijs mee verhoogt naarmate het verloop. Dan is er nog een parameter om boiler op 'standaard' of 'variabel' op te warmen, welke ook een invloed heeft op de ramp van de compressor. Echter pas ik liever 1 parameter per keer aan om een goede analyse te kunnen maken. Graag had ik jullie mening hierover gekend. Alle tips zijn welkomgroetjes
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Vandaag nog eens foutcode H62 gekregen. Ik heb de flowmeter eens aandachtig int oog gehouden tijdens de opwarmcyclus van de boiler. Wat me opviel was dat de pomp rond de 2900 toeren draaide en het debiet begon weg te vallen wanneer de aanvoertemperatuur boven de 40° kwam en besefte dat er iets niet klopte.
Ik heb de retourkraan na de boiler eens geknepen en hoorde effectief stroming en voelde stromingstrillingen. Ik kon concluderen dat de pomp wel degelijk draaide en dat de flowmeter afwijkend gedrag vertoonde. Ik heb nadien de retourkraan fel geknepen totdat de flowmeter terug in bereik kwam( turbulenties in retour verdwenen) . Heb deze dan zo geknepen totdat een stabiel debiet van 10l/min verkregen werd. Nadien heb ik de waarden uit februari nog eens bekeken en merkte dat de circ pomp 1700 toeren draaide, nu stond deze aan 2200-2900 te draaien. Ik heb in maart de max pompsnelheid verhoogd naar 20l/min, waardoor ook het debiet naar de spiraal groter werd. Blijkbaar kan de vortex flowmeter hoge debieten wel correct meten bij lage aanvoerT ( tijdens vvw max 30°C putteke winter), maar faalt deze bij aanvoerT+ 40°C. Ik heb uiteindelijk het circ. pomp toerental terug origineel gezet ( 0x5D = 35%) waardoor vvw 14l/min en boiler 10l/min krijgen. Hierdoor kon ik retourkraan terug volledig openen.
Nu loopt de grafiek terug naar behoren en blijft delta t aanvoer-retour ook netjes 5°C. Ik zit met extreem lage leidingweerstand door korte leidingen naar boiler en grote diameters (35CU) waardoor een toerental van 2200-2900 veel te veel debiet gaf langs flowmeter tijdens opwarmfase boiler en deze simpelweg 'fleste'. Gevolg was dat debiet enkele seconden volledig naar 0 wegviel en als reactie hierop de circ pomp uitviel en dus effectief het debiet terug wegviel en flowsensor weer 'in bereik' kwam, waardoor de pomp weer maximaal ging optoeren etc...en in vicieuze cirkel terecht kwam tot storing H62 kwam met uitval WP tot gevolg. Hopelijk is dit probleem nu volledig verleden tijd nu de winterperiode eraan komt. 😉 Ik hoop dat deze post een beetje duidelijk verwoord is, ik ben voor alle duidelijkheid geen installateur maar eindgebruiker/Zelfplaatser met een voorliefde voor techniek 😃. Bedankt alvast voor de input.
[ Voor 16% gewijzigd door nick1988 op 20-10-2026 21:33 ]
De flowmeter moet gewoon 40L/min aan kunnen bij 55°C. Het lijkt erop dat de meter defect is. Tenzij er natuurlijk door een lage waterdruk cavitatie optreedt in de meter. Je zou kunnen kijken wat de invloed is van een hogere waterdruk. Als een waterdruk van >1,5 bar het probleem verhelpt, is alles in orde. Zo niet, vraag dan je leverancier/installateur om een nieuwe meter. Installatie is simpel.
Het is een 5kW en het is belangrijk om de max pumpspeed goed in te stellen anders potentieel kans op gedoe. Denk dat unit probeerde te moduleren terwijl er én te veel power (pump speed) is en te weinig weerstand.FransvWoerkom schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 21:42:
@nick1988
De flowmeter moet gewoon 40L/min aan kunnen bij 55°C. Het lijkt erop dat de meter defect is. Tenzij er natuurlijk door een lage waterdruk cavitatie optreedt in de meter. Je zou kunnen kijken wat de invloed is van een hogere waterdruk. Als een waterdruk van >1,5 bar het probleem verhelpt, is alles in orde. Zo niet, vraag dan je leverancier/installateur om een nieuwe meter. Installatie is simpel.
Nb ik heb in de afgelopen 3 jaar meer dan 50 x de L serie in cloud (nu of gehad) en nog nooit een flow sensor hoeven te vervangen.
1x een waterdruk sensor op een M serie. Is niet fijn maar 1 is geen toch? 😜👋
Zeg niet dat onmogelijk is maar zou eerst settings goed zetten.
@nick1988 heb je ook tapwater modus naar standaard gezet ipv variabel en setpoint op 50?
En vergeet niet op twee plekken het element vrij te geven EN sterilisatie aan te zetten. Dan loopt de sterilisatie run 1x per week en springt op tijd icm r32 het element aan 👍
[ Voor 17% gewijzigd door ErikVers op 20-10-2026 23:47 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
In de ochtend een 12M AiO en ‘s middags een 16M Stand alone icm 300L RVS boiler. Beide uiteraard zonder naregeling en zonder buffer.
Wel met de juiste voorbereiding en uiteraard goed gekeken naar de combinatie woning + afgifte welke warmtepomp serie daarbij past. Dit is geen unit voor een gemiddelde tweekapper.
Aansluiten en uiteraard inclusief;
Flow check
Waterzijdig check
ALLE Settings juist ingesteld check
En draaien maar 👌🏆
No1 in de ochtend
:strip_exif()/f/image/CaVkvvQX8wuih4ap6P2SBWia.jpg?f=fotoalbum_large)
No2 in de middag
:strip_exif()/f/image/kw5dQ7hyBYVJJvkwxHXMfWXg.jpg?f=fotoalbum_large)
Die van de middag komt van ~ 4500m3 gas dus ga er vooral vanuit dat het ontbreken van de naregeling voldoende winst geeft om het met de 16M af te kunnen :-)
#vaakbenjetebang
[ Voor 22% gewijzigd door ErikVers op 20-10-2026 23:53 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Vandaag alweer een foutcode H62 opgetreden. Wanneer de circulatiepomp aan 2800 toeren draait rond de 45°C zakt het debiet naar 0 weg. Wanneer ik de retour afknijp aan uitgang boiler, dan komt deze weer rond de 9l/min. Zet ik deze weer vol open, zakt ie weer weg. Uw vermoeden dat de flowmeter tript( bij aanvoertemperatuur +45°C) en deze volgens u 40l/min bij 55°C moet aankunnen lijkt aannemelijk. Ik neem contact op met Panasonic om de flowmeter te vervangen onder garantie, toestel is nog geen jaar oud...Benieuwd hoe dit afloopt. Mvg Nick
Wordt onder garantie vervangen. Zoals reeds eerder gemeld komt dit bij ons maandelijks voor.nick1988 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:33:
@FransvWoerkom
Vandaag alweer een foutcode H62 opgetreden. Wanneer de circulatiepomp aan 2800 toeren draait rond de 45°C zakt het debiet naar 0 weg. Wanneer ik de retour afknijp aan uitgang boiler, dan komt deze weer rond de 9l/min. Zet ik deze weer vol open, zakt ie weer weg. Uw vermoeden dat de flowmeter tript( bij aanvoertemperatuur +45°C) en deze volgens u 40l/min bij 55°C moet aankunnen lijkt aannemelijk. Ik neem contact op met Panasonic om de flowmeter te vervangen onder garantie, toestel is nog geen jaar oud...Benieuwd hoe dit afloopt. Mvg Nick
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Als zelfplaatser is het blijkbaar veel moeilijker om dit geregeld te krijgen helaas. Ik nam contact op met Panasonic heating België en de eerste vraag die die dame stelde was of ik een professioneel installateur was. 'Ik kan en mag u helaas niet helpen meneer, u dient beroep te doen op een erkende installateur'. Contact gehad met een installateur maar die mannen zitten ofwel vol ( lees hier is weinig aan te verdienen) ofwel willen die simpelweg niet liggen prullen aan een installatie die niet van hen afkomstig is ( waar ik ook wel kan inkomen..)
Het is al verontrustend als u spreekt dat dit maandelijks voorkomt...Ook bij Desco hebben ze blijkbaar toestemming nodig van Panasonic om dit onderdeel te kunnen bestellen?? Het gaat hier over een onderdeel van 120Euro op een installatie van 17K. Ondertussen wordt je van kastje naar de muur gestuurd.
Jouw leverancier moet gewoon het vervangende onderdeel leveren en claimen bij pana achteraf. Dat is de juiste procedure.nick1988 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 17:13:
@Carboy54
Als zelfplaatser is het blijkbaar veel moeilijker om dit geregeld te krijgen helaas. Ik nam contact op met Panasonic heating België en de eerste vraag die die dame stelde was of ik een professioneel installateur was. 'Ik kan en mag u helaas niet helpen meneer, u dient beroep te doen op een erkende installateur'. Contact gehad met een installateur maar die mannen zitten ofwel vol ( lees hier is weinig aan te verdienen) ofwel willen die simpelweg niet liggen prullen aan een installatie die niet van hen afkomstig is ( waar ik ook wel kan inkomen..)
Het is al verontrustend als u spreekt dat dit maandelijks voorkomt...Ook bij Desco hebben ze blijkbaar toestemming nodig van Panasonic om dit onderdeel te kunnen bestellen?? Het gaat hier over een onderdeel van 120Euro op een installatie van 17K. Ondertussen wordt je van kastje naar de muur gestuurd.
Dus ga vooral naar degene waar jij de unit hebt betaald. Dat ze je bij pana be niet kunnen helpen komt omdat je geen partij voor ze bent.
Je moet naar degene die het product heeft geleverd en dan is het hopelijk zelfde dag verstuurd (1x gehad met een druksensor M serie. Belde om 11:00 en om 11:50 track en trace in de mail)
Nb laat je weten of hiermee is opgelost of dat je toch je flow moet beperken?
Nb2
€17k lijkt me nogal fors als zelfplaatser?
[ Voor 12% gewijzigd door ErikVers op 21-10-2026 17:44 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
Jouw leverancier is hiervoor verantwoordelijk. Het blijkt maar weer eens dat je moet kopen bij partijen die dit goed hebben geregeld met Panasonic. Een van onze voorwaarden bij levering is dat zij bekend zijn met onze doelgroep. En ja Panasonic blinkt niet uit in klantvriendelijkheid en heeft geen landelijke servicedienst die dat komt herstellen zoals bv Vaillant dat wel heeft.nick1988 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 17:13:
@Carboy54
Als zelfplaatser is het blijkbaar veel moeilijker om dit geregeld te krijgen helaas. Ik nam contact op met Panasonic heating België en de eerste vraag die die dame stelde was of ik een professioneel installateur was. 'Ik kan en mag u helaas niet helpen meneer, u dient beroep te doen op een erkende installateur'. Contact gehad met een installateur maar die mannen zitten ofwel vol ( lees hier is weinig aan te verdienen) ofwel willen die simpelweg niet liggen prullen aan een installatie die niet van hen afkomstig is ( waar ik ook wel kan inkomen..)
Het is al verontrustend als u spreekt dat dit maandelijks voorkomt...Ook bij Desco hebben ze blijkbaar toestemming nodig van Panasonic om dit onderdeel te kunnen bestellen?? Het gaat hier over een onderdeel van 120Euro op een installatie van 17K. Ondertussen wordt je van kastje naar de muur gestuurd.
Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline
Belgisch Limburg | Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2 binnenunit + MUZ-LN35VG2 buitenunit | Diehl 4601S + 3850 Wp (22x Sunflower 175W ZO) | SMA Sunny Boy 4.0 + 7070 Wp (7x JinkoSolar 505W NO + 7x JinkoSolar 505W ZW)
Ik zou zeggen "less is more":Capt Waffles schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 21:47:
De 5kW J-serie is aangekomen! Ik ben de onderstaande installatie aan het voorbereiden, zou heel rechttoe rechtaan moeten zijn. Op mijn huidige CV installatie heb ik zowel een Fernox TF1 vuilafscheider als een Flamcovent Smart automatische ontluchter, beiden met 1" koppelingen (ik moet dus nog wat verloopjes naar 1" bijtekenen in onderstaande). Ik had van vorige antwoorden al begrepen dat de TF1 installeren een goed idee is (zeker omdat het geheel op bestaande vloerverwarming wordt aangesloten). Zouden jullie de Flamcovent ook recupereren, of is dat wat overkill?
[Afbeelding]
Vuilafscheider zit in de pana j. Voor alleen vvw ruim voldoende. Boel even doorspoelen, klaar. Idem automatische ontluchter. Zit ook in de pana.
Verder kan een 5 kW prima op 26mm pex. Makkelijk te buigen, hoef je niet moeilijk te doen met bochten. Je zou zelfs wel rechtstreeks met pex op de buitenunit aan kunnen sluiten, maar twee kleine dn25 ribbelbuisjes kan natuurlijk ook.
Gasloos sinds 10- 2019, Panasonic L, 7kW dhz,mg4, betaalbaargasloos.nl
Kan een tijdje duren. Zie screenshot van gedrag van mij 7J vanochtend.wouter_tw schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 14:01:
[Afbeelding] kan iemand verklaren waarom mijn WP (J serie 5 KW) niet terug moduleert van 29/30 Hz naar beneden. De main_target_temp van 27 is al overschreden naar 28. Dus hij is al warmer dan zou moeten, waarom moduleert hij dan niet terug?
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
je hebt gelijk. pas na tijdje op 1,25 graad boven setpoint ging hij lichtjes terugmoduleren.nMad schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 14:26:
[...]
Kan een tijdje duren. Zie screenshot van gedrag van mij 7J vanochtend.
[Afbeelding]
huidige trend
trend februariBeste,
Zou iemand zijn trends kunnen sharen tijdens de opwarmfase van externe boiler? Ik ervaar momenteel enorm veel fluctuaties in debiet enkel en alleen tijdens opwarmfase boiler (hogere aanvoerT, mogelijks een defect aan vortex sensor) Het betreft een L generatie 5kW R290 bibloc. Heb het toerental moeten verhogen en retour boiler knijpen om te voorkomen dat H62 storing komt. Groeten