Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
Even terug zitten zoeken.TeslaNerd schreef op zondag 11 februari 2024 @ 16:41:
[...]
Terug kijken naar cv tijd is niet meer interessant. Die tijd is voorbij.
Probleem blijft dat ik ontevreden ben over de overshoots en uren durende pauzes van de CiC control met als gevolg koude radiatoren en dat voelt in een huis zonder vloerverwarming niet comfortabel
Want je had het over *iets* dichtgedraaid, die radiatoren.
Maar ik lees hier iets over heel veel slagen dicht en een flow die onder 800 zakt wanneer je een radiator extra dichtdraait? Is dat nog steeds zo? Want da's wel heel krap
Ervaringen met Quatt Deel 2
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Mijn thermostaat schakelt de warmtevraag niet af. De CiC control zet de warmtepomp op standby, otFtChEnabled blijft truepjeterinfo schreef op zondag 11 februari 2024 @ 16:57:
[...]
Overshoot kan ook door jouw thermostaat veroorzaakt worden.
Op welke temperatuur schakelt deze de warmte vraag af?
De watertemperatuur loopt in een paar uur op tot 40 graden. Om de pauze met koude radiatoren na een overshoot te voorkomen zet ik dan gedurende de dag de thermostaat steeds een halve graad omhoog. Het sprongetje omlaag tussen 10 en 11 was het opendraaien van de radiator op de slaapkamer
/f/image/Gn2FiNWkwu2znr0qZOduK5lA.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 47% gewijzigd door TeslaNerd op 11-02-2024 17:28 ]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Ja, dat heb ik inderdaad wel gehad tijdens het balanceren in januari maar na de vervanging van de kleine t21 door een t33 is dat ook verleden tijd. Ik kan nu s nachts de radiator in de slaapkamer dichtdraaien en ook dan blijft de flow op 800l/u.Friezin schreef op zondag 11 februari 2024 @ 17:04:
[...]
Even terug zitten zoeken.
Want je had het over *iets* dichtgedraaid, die radiatoren.
Maar ik lees hier iets over heel veel slagen dicht en een flow die onder 800 zakt wanneer je een radiator extra dichtdraait? Is dat nog steeds zo? Want da's wel heel krap
Ervaringen met Quatt Deel 2
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
En na vervanging weer ingeregeld?TeslaNerd schreef op zondag 11 februari 2024 @ 17:13:
[...]
Ja, dat heb ik inderdaad wel gehad tijdens het balanceren in januari maar na de vervanging van de kleine t21 door een t33 is dat ook verleden tijd. Ik kan nu s nachts de radiator in de slaapkamer dichtdraaien en ook dan blijft de flow op 800l/u.
Aardig dat je me een duimpje gaf... maar kan geen advies van mij vinden wat het rechtvaardigd...
Met zo weinig radiatoren, zou ik juist niet teveel knijpen... en zeker niet zoveel slagen dicht...
Was dit ⤵️ tijdens dat eerste inregelen?
Het ging toch goed op 8 januari.
Ingeregeld en bagger op de 9de?
Ervaringen met Quatt Deel 2
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Op 9 januari was de vorstperiode. Dat gas was met het testen van de optie “limit by COP”.Friezin schreef op zondag 11 februari 2024 @ 17:45:
[...]
En na vervanging weer ingeregeld?
Aardig dat je me een duimpje gaf... maar kan geen advies van mij vinden wat het rechtvaardigd...
Met zo weinig radiatoren, zou ik juist niet teveel knijpen... en zeker niet zoveel slagen dicht...
Was dit ⤵️ tijdens dat eerste inregelen?
Het ging toch goed op 8 januari.
Ingeregeld en bagger op de 9de?
Ervaringen met Quatt Deel 2
Ik heb voldoende radiatoren voor de flow. De grootste staat vol open en dan moeten de kleinere knijpen voor de balans. Meten is weten!
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Wat noem jij balans?TeslaNerd schreef op zondag 11 februari 2024 @ 18:11:
[...]
Op 9 januari was de vorstperiode. Dat gas was met het testen van de optie “limit by COP”.
Ik heb voldoende radiatoren voor de flow. De grootste staat vol open en dan moeten de kleinere knijpen voor de balans. Meten is weten!
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Goede controlevraag: Alle radiatoren dezelfde delta t als de delta t van de warmtepomp
[ Voor 4% gewijzigd door TeslaNerd op 11-02-2024 18:22 ]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Bij mij is de delta t van de Quatt per dag verschillend. Dagen als vandaag tussen de 2,5 en 3 en bij kou soms wel 6.TeslaNerd schreef op zondag 11 februari 2024 @ 18:21:
[...]
Goede controlevraag: Alle radiatoren dezelfde delta t als de delta t van de warmtepomp
Zou het daarin kunnen zitten?
Vandaag is dit het (continu op 21 graden):
:strip_exif()/f/image/m26oLk3ni3cLN7IhjSY8ZdQT.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/iOZAv3DS94uZgO8HVoUqStll.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 53% gewijzigd door okijokii op 11-02-2024 18:25 ]
2-onder-1-kap 1990 | Enkele Quatt op garagedak | T6 | Intergas Xtreme 36 | vvw beganegrond en badkamer | radiatoren met speedcomforts begane grond en eerste verdieping | Zonnepanelen 3,3 MWh per jaar | HR++
En dat is?TeslaNerd schreef op zondag 11 februari 2024 @ 18:21:
[...]
Goede controlevraag: Alle radiatoren dezelfde delta t als de delta t van de warmtepomp
Zou temperatuur strak moeten blijven.
Maar lees ook iets in de mail van Quatt over wisselende instellingen thermostaat (verhogingen)?
Ik zou toch maar eens alles opengooien en gewoon openhouden.
Je hebt 4 radiatoren, je draait 1 dicht 's nachts.... die 3 moeten in ieder geval vol aan volgens Quatt. Was hier tenminste een eis.
[ Voor 16% gewijzigd door Friezin op 11-02-2024 18:35 ]
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
En zo is het. In ieder geval de T6 bepaalt wanneer moet worden gestart met verwarmen en wanneer moet worden gestopt. De CiC bepaalt vervolgens wat er nodig is.pjeterinfo schreef op zondag 11 februari 2024 @ 16:57:
[...]
Overshoot kan ook door jouw thermostaat veroorzaakt worden.
Op welke temperatuur schakelt deze de warmte vraag af?
NH, vrijstaand, 182 m2, 600 m3 incl verw garage, 1 Quatt met T6, alles OT, optimalisatie in Quatt app aan met echte tarieven, HRE 36/30, 4950 wp panelen, vvw beneden met HR++, radiatoren boven, de koffie nog steeds op z’n Italiaans.
Zet nu eerst eens alles vol open. En dat een paar dagen zo laten staan, eens kijken wat hij dan doet.TeslaNerd schreef op zondag 11 februari 2024 @ 18:21:
[...]
Goede controlevraag: Alle radiatoren dezelfde delta t als de delta t van de warmtepomp
Jij had toch een T6 ? En blijf van je thermostaat af, zet hem op een temperatuur en dat is het.
[ Voor 9% gewijzigd door MacD007 op 11-02-2024 19:57 ]
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
Honeywell Round Modulation. Het voelt als tegen alle eerdere adviezen in en de badkamervloerverwarming en kleine radiator die direct terugkomen bij de ketel zullen de retourtemperatuur eerder verhogen. Maar ik zal het eens proberen. Waarom een paar dagen? Dat is na een een half uur wel stabiel zonder grote vloerverwarming. En na 2 uur gooit de CiC het systeem ook op standby als de watertemperatuur 40 graden isMacD007 schreef op zondag 11 februari 2024 @ 19:08:
[...]
Zet nu eerst eens alles vol open. En dat een paar dagen zo laten staan, eens kijken wat hij dan doet.
Jij had toch een T6 ?
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Wil je onze adviezen, zo ja, ga dat nu eerst eens doen. En nee, dat is dus niet genoeg. Zo moeilijk is het echt niet. En maak a.u.b. een plattegrond zoals mijn voorbeeld met je radiatoren info, type en afmetingen.TeslaNerd schreef op zondag 11 februari 2024 @ 19:57:
[...]
Honeywell Round Modulation. Het voelt als tegen alle eerdere adviezen in en de badkamervloerverwarming en kleine radiator die direct terugkomen bij de ketel zullen de retourtemperatuur eerder verhogen. Maar ik zal het eens proberen. Waarom een paar dagen? Dat is na een een half uur wel stabiel zonder grote vloerverwarming. En na 2 uur gooit de CiC het systeem ook op standby als de watertemperatuur 40 graden is
[ Voor 6% gewijzigd door MacD007 op 11-02-2024 20:06 ]
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
Ik denk dat jullie langs elkaar heen praten, hij bedoelt volgens mij de radiatoren open laten staan en niet wat is ingeregeld ongedaan maken.TeslaNerd schreef op zondag 11 februari 2024 @ 19:57:
[...]
Honeywell Round Modulation. Het voelt als tegen alle eerdere adviezen in en de badkamervloerverwarming en kleine radiator die direct terugkomen bij de ketel zullen de retourtemperatuur eerder verhogen. Maar ik zal het eens proberen. Waarom een paar dagen? Dat is na een een half uur wel stabiel zonder grote vloerverwarming. En na 2 uur gooit de CiC het systeem ook op standby als de watertemperatuur 40 graden is
N.H. twee onder een kap aan de kust bj 1928. Quatt Duo,14 radiatoren waarvan 3 in de garage, 1 convectorput en vloerverwarming begane grond. Alles draait volledig mee. Intergas Xtreme 36 en Tado v3+. Zonnepanelen 3850 wp SolarEdge.
Badkamervloerverwarming ook helemaal open zetten?MacD007 schreef op zondag 11 februari 2024 @ 19:58:
[...]
Wil je onze adviezen, zo ja, ga dat nu eerst eens doen. En nee, dat is dus niet genoeg. Zo moeilijk is het echt niet. En maak a.u.b. een plattegrond zoals mijn voorbeeld met je radiatoren info, type en afmetingen.
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Dan moet het wel waterzijdig zijn ingeregeld lijkt me. Dat was toch gedaan aan de hand van delta t.MacD007 schreef op zondag 11 februari 2024 @ 19:08:
[...]
Zet nu eerst eens alles vol open. En dat een paar dagen zo laten staan, eens kijken wat hij dan doet.
Jij had toch een T6 ?
Toch wat @TeslaNerd schrijft "Ik heb voldoende radiatoren voor de flow. De grootste staat vol open en dan moeten de kleinere knijpen voor de balans. Meten is weten!"
Klopt volgens mij wel met regelen op delta t maar niet per se dat de grootte van de radiatoren het verschil maakt maar vanwege de weerstand in het systeem en water dat de weg van de minste weerstand volgt.
(Hier gaat alles open niet werken want radiatorkranen bepalen de doorstroming maar misschien is dat uitzonderlijk. Het zijn ook verschillende radiatoren en zeker geen systeem dat aan de hand van warmteverlies berekening is opgebouwd. In zo'n situatie moet je misschien een radiator wat beperken of andere meer afgifte te geven dmv radiator ventilator.)
Quatt blijft de druk wel opvoeren om die 800l/u te halen dus door met inregelen ook voor zo min mogelijk weerstand te zorgen beperk je wel het verbruik van de waterpomp.
Lijkt mij ook maar ben benieuwd. Het inregelen vergeten en gewoon alles open is wel gemakkelijk als het werkt.TeslaNerd schreef op zondag 11 februari 2024 @ 19:57:
[...]
Het voelt als tegen alle eerdere adviezen in en de badkamervloerverwarming en kleine radiator die direct terugkomen bij de ketel zullen de retourtemperatuur eerder verhogen. Maar ik zal het eens proberen.
Alle radiatoren behalve 1 slaapkamerradiator staan met de handkraan altijd helemaal open.Gerardwaz schreef op zondag 11 februari 2024 @ 20:08:
[...]
Ik denk dat jullie langs elkaar heen praten, hij bedoelt volgens mij de radiatoren open laten staan en niet wat is ingeregeld ongedaan maken.
Balanceren is mbv de voetventielen gedaan.
De slaapkamerradiatorstaat snachts dicht en overdag open omdat die wat ruist na het balanceren
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
@MacD007 Jij bedoelt zowel de handkranen als de voetventielen vol open?TeslaNerd schreef op zondag 11 februari 2024 @ 20:11:
[...]
Alle radiatoren behalve 1 slaapkamerradiator staan met de handkraan altijd helemaal open.
Balanceren is mbv de voetventielen gedaan.
De slaapkamerradiator staat snachts dicht en overdag open omdat die wat ruist na het balanceren.
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Juist, had je wel mogen vertellen, die dus ook, markeer de huidige stand, noteer dat ook.TeslaNerd schreef op zondag 11 februari 2024 @ 20:11:
[...]
Alle radiatoren behalve 1 slaapkamerradiator staan met de handkraan altijd helemaal open.
Balanceren is mbv de voetventielen gedaan.
De slaapkamerradiatorstaat snachts dicht en overdag open omdat die wat ruist na het balanceren
Het beste is om gewoon opnieuw te starten, want met de huidige situatie ben je niet tevreden.
Dus start je helemaal opnieuw.
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
Die ene radiator gaat het verschil niet maken, zou wel even met het voetventiel spelen om het ruisen eruit te halen.TeslaNerd schreef op zondag 11 februari 2024 @ 20:11:
[...]
Alle radiatoren behalve 1 slaapkamerradiator staan met de handkraan altijd helemaal open.
Balanceren is mbv de voetventielen gedaan.
De slaapkamerradiatorstaat snachts dicht en overdag open omdat die wat ruist na het balanceren
N.H. twee onder een kap aan de kust bj 1928. Quatt Duo,14 radiatoren waarvan 3 in de garage, 1 convectorput en vloerverwarming begane grond. Alles draait volledig mee. Intergas Xtreme 36 en Tado v3+. Zonnepanelen 3850 wp SolarEdge.
Ja, en markeren en noteren graag.TeslaNerd schreef op zondag 11 februari 2024 @ 20:13:
[...]
@MacD007 Jij bedoelt zowel de handkranen als de voetventielen vol open?
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
/f/image/REvuehUpqBaSoSJ3vG7ZtyQz.png?f=fotoalbum_large)
Ook gelijk de stooklijn van vorige winter ter vergelijking maar geplot. En die ziet er (logischerwijs) hetzelfde uit als dit jaar
/f/image/lKTU3AVqiQezUwO84e7tL1yH.png?f=fotoalbum_large)
@Spykie , ik heb een extra tabblad aan jouw Excel toegevoegd om deze grafiek te maken op basis van de ingevoerde gegevens. Wellicht interessant om dat ook te doen in jouw sheet? Dan heeft iedereen daar gelijk iets aan. Stuur maar ff een DM dan geef ik je alle info.
Vrijstaande woning, dubbel glas, veel ramen, alles open verbonden, ca 300m3, geen extra isolatie, vvw in de woonkamer, rest type 10 zonder boosters, T6 op 20°C & 19,5°C nacht, 4,5kW Quatt, Intergas Xtreme36, 6MWh Wp, Warmteverl. (-10°C) 7kW bij max 15°C
klopt, maar het vermoeden bestaat dat daar iets niet goedgegaan is gezien zijn deltaT en 40 gr probleem.bite schreef op zondag 11 februari 2024 @ 20:10:
[...]
Dan moet het wel waterzijdig zijn ingeregeld lijkt me. Dat was toch gedaan aan de hand van delta t.
Toch wat @TeslaNerd schrijft "Ik heb voldoende radiatoren voor de flow. De grootste staat vol open en dan moeten de kleinere knijpen voor de balans. Meten is weten!"
Klopt volgens mij wel met regelen op delta t maar niet per se dat de grootte van de radiatoren het verschil maakt maar vanwege de weerstand in het systeem en water dat de weg van de minste weerstand volgt.
Dus dan kun je beter het opnieuw doen. Dat is eenvoudiger, vergeet niet dit is slechts stap 1.
niet elk huis en systeem is het zelfde, dus daaraan heeft hij helaas niets.(Hier gaat alles open niet werken want radiatorkranen bepalen de doorstroming maar misschien is dat uitzonderlijk. Het zijn ook verschillende radiatoren en zeker geen systeem dat aan de hand van warmteverlies berekening is opgebouwd. In zo'n situatie moet je misschien een radiator wat beperken of andere meer afgifte te geven dmv radiator ventilator.)
Quatt blijft de druk wel opvoeren om die 800l/u te halen dus door met inregelen ook voor zo min mogelijk weerstand te zorgen beperk je wel het verbruik van de waterpomp.
[...]
Lijkt mij ook maar ben benieuwd. Het inregelen vergeten en gewoon alles open is wel gemakkelijk als het werkt.
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
Die slaapkamerradiator mag snachts toch wel dicht?MacD007 schreef op zondag 11 februari 2024 @ 20:17:
[...]
Juist, had je wel mogen vertellen, die dus ook, markeer de huidige stand, noteer dat ook.
Het beste is om gewoon opnieuw te starten, want met de huidige situatie ben je niet tevreden.
Dus start je helemaal opnieuw.
En dan hoop ik dat die nieuwe geluiddempers echt werken als het snachts stil is. Anders gaat mevrouw Teslanerd dit experiment niet een paar dagen laten duren 😬
[ Voor 17% gewijzigd door TeslaNerd op 11-02-2024 20:55 ]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
[ Voor 95% gewijzigd door twain4me op 11-02-2024 23:26 . Reden: Doe dat maar niet. ]
Sinds aug 24: Quatt Duo, Thermo: Tado v4+, daarvoor 1100m3 gas. 1800kwh zon. Vrijstaand no brabant 1976, 150m2, nefit combi exellent 2004, Veel hr+ glas, vooral in serre, redelijke isolatie. Radiators t22, vvw in serre als bijverwarming.
Ok, huiswerk gemaakt met plattegrondje en ook met Hytools de watts en l/h per radiator er bij gezochtMacD007 schreef op zondag 11 februari 2024 @ 19:58:
[...]
Wil je onze adviezen, zo ja, ga dat nu eerst eens doen. En nee, dat is dus niet genoeg. Zo moeilijk is het echt niet. En maak a.u.b. een plattegrond zoals mijn voorbeeld met je radiatoren info, type en afmetingen.
de 2 radiatoren F&G in de keuken staan op de planning om later dit jaar te installeren (2xT22 100x30cm)
en een rondje gemaakt en alles open gezet
Vraag: moet ik de vermogens en debieten nog opschalen zodat het totale debiet steeds tot 800l/uur optelt
/f/image/nFUa8tqzEkloHTBBlNiML95T.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 51% gewijzigd door TeslaNerd op 11-02-2024 22:37 ]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Dit gaat niet goed komen, de Quatt geeft al 800 l/h dus ik denk dat de rest door de bypass gaat en dan heb je te warm retourwater.TeslaNerd schreef op zondag 11 februari 2024 @ 22:25:
[...]
Ok, huiswerk gemaakt met plattegrondje en ook met Hytools de watts en l/h per radiator er bij gezocht
de 2 radiatoren F&G in de keuken staan op de planning om later dit jaar te installeren (2xT22 100x30cm)
en een rondje gemaakt en alles open gezet![]()
[Afbeelding]
N.H. twee onder een kap aan de kust bj 1928. Quatt Duo,14 radiatoren waarvan 3 in de garage, 1 convectorput en vloerverwarming begane grond. Alles draait volledig mee. Intergas Xtreme 36 en Tado v3+. Zonnepanelen 3850 wp SolarEdge.
Hoe gaat dat door welke bypass?Gerardwaz schreef op zondag 11 februari 2024 @ 22:38:
[...]
Dit gaat niet goed komen, de Quatt geeft al 800 l/h dus ik denk dat de rest door de bypass gaat en dan heb je te warm retourwater.
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
In feite wordt het volume van 800l/u verdeeld over het systeem dus als de rest meer doorstroming heeft gaat er minder door die slaapkamerradiator en zal die wellicht minder ruisen. Ook open zetten daarvan zal een verschil maken maar is de vraag waardoor die geluid maakt.TeslaNerd schreef op zondag 11 februari 2024 @ 20:49:
[...]
Die slaapkamerradiator mag snachts toch wel dicht?
En dan hoop ik dat die nieuwe geluiddempers echt werken als het snachts stil is. Anders gaat mevrouw Teslanerd dit experiment niet een paar dagen laten duren 😬
Ik had niet begrepen dat het ging om stap 1 opnieuw beginnen en een situatie met soort van kortsluiten van een deel is dan tijdelijk om te bepalen wat de volgende stap is.
“Alle radiatoren dezelfde delta t als de delta t van de warmtepomp” Is dus misschien wat te stellig inregelen als het dan niet comfortabel werkt. Mijn bijkeuken is altijd koud ondanks 5 graden delta t van die radiator. Dat komt door te kleine radiator voor de slecht geïsoleerde ruimte.
Geen bypass?
N.H. twee onder een kap aan de kust bj 1928. Quatt Duo,14 radiatoren waarvan 3 in de garage, 1 convectorput en vloerverwarming begane grond. Alles draait volledig mee. Intergas Xtreme 36 en Tado v3+. Zonnepanelen 3850 wp SolarEdge.
dat zit toch alleen in een echte vloerverwarming?
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Ja dat heb ik even gemist, alleen als je overal thermostaatkranen hebt gebruik je deze maar daar ga ik niet van uit. Als jouw installatie wel goed werkt op watertemperatuur zou ik even contact opnemen met Quatt en dit verhaal even uitleggen. Je hebt gewoon te weinig afgifte.TeslaNerd schreef op zondag 11 februari 2024 @ 22:43:
[...]
dat zit toch alleen in een echte vloerverwarming?
N.H. twee onder een kap aan de kust bj 1928. Quatt Duo,14 radiatoren waarvan 3 in de garage, 1 convectorput en vloerverwarming begane grond. Alles draait volledig mee. Intergas Xtreme 36 en Tado v3+. Zonnepanelen 3850 wp SolarEdge.
En dan?Gerardwaz schreef op zondag 11 februari 2024 @ 22:50:
[...]
Ja dat heb ik even gemist, alleen als je overal thermostaatkranen hebt gebruik je deze maar daar ga ik niet van uit. Als jouw installatie wel goed werkt op watertemperatuur zou ik even contact opnemen met Quatt en dit verhaal even uitleggen. Je hebt gewoon te weinig afgifte.
De afgifte is op zich prima voldoende voor mijn goed geisoleerde woning.
Is het minimale vermogen van de Quatt te groot?
(thermostaatkranen gebruik ik inderdaad niet)
[ Voor 17% gewijzigd door TeslaNerd op 11-02-2024 22:53 ]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Weer terugzetten op watertemperatuur, dan werkte het toch wel?TeslaNerd schreef op zondag 11 februari 2024 @ 22:51:
[...]
En dan?
De afgifte is op zich prima voldoende voor mijn goed geisoleerde woning.
Is het minimale vermogen van de Quatt te groot?
(thermostaatkranen gebruik ik inderdaad niet)
N.H. twee onder een kap aan de kust bj 1928. Quatt Duo,14 radiatoren waarvan 3 in de garage, 1 convectorput en vloerverwarming begane grond. Alles draait volledig mee. Intergas Xtreme 36 en Tado v3+. Zonnepanelen 3850 wp SolarEdge.
Ja, dat werkte goed. Maximale watertemperatuur op 32 was voldoende bij 5-10 graden buitentemperatuur, 42 graden bij een paar graden vorstGerardwaz schreef op zondag 11 februari 2024 @ 22:57:
[...]
Weer terugzetten op watertemperatuur, dan werkte het toch wel?
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Als het niet door een bypass gaat, en ik wel 800 l/h door mijn afgiftesysteem kan duwen, moet ik dan de vermogens en debieten opschalen tot het totaal debiet op 800 optelt?Gerardwaz schreef op zondag 11 februari 2024 @ 22:38:
[...]
Dit gaat niet goed komen, de Quatt geeft al 800 l/h dus ik denk dat de rest door de bypass gaat en dan heb je te warm retourwater.
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
In theorie wel, je kan even proberen om alles vol open te zetten en kijk wat er gebeurt. Soms moet je even van de gebaande paden afwijken.TeslaNerd schreef op zondag 11 februari 2024 @ 23:05:
[...]
Als het niet door een bypass gaat, en ik wel 800 l/h door mijn afgiftesysteem kan duwen, moet ik dan de vermogens en debieten opschalen tot het totaal debiet op 800 optelt?
[ Voor 6% gewijzigd door Gerardwaz op 11-02-2024 23:12 ]
N.H. twee onder een kap aan de kust bj 1928. Quatt Duo,14 radiatoren waarvan 3 in de garage, 1 convectorput en vloerverwarming begane grond. Alles draait volledig mee. Intergas Xtreme 36 en Tado v3+. Zonnepanelen 3850 wp SolarEdge.
Er komt water te snel terug bij de warmtepomp. Deze is te warm, zoek uit waarom het water zo warm is/wordt.
@harv houd op met je stemmingmakerij. Ik gaf @TeslaNerd advies. Hij ging iets te lang door met de actie van Quatt ipv een oplossing aannemen van hier.
Ja, de badkamervloerverwarming zal als bypass gaan werken als ik die ook weer open zet.medu80 schreef op zondag 11 februari 2024 @ 23:11:
@TeslaNerd jij haalt cv en warmtepomp door elkaar met debiet, delta en debietberekeningen. Zoals @MacD007 aangeeft. Alles open, ik vermoed dat die vloerverwarming bij jouw als bypass werkt. Wordt die niet te warm.
Vandaar 2 maal mijn vraag aan @MacD007 of ik de badkamervloerverwarming ook weer open moet zetten.
De kleine slaapkamerradiator werkt waarschijnlijk ook als bypass omdat die ook op de bovenverdieping kort bij de cv ketel zit
En volgens Quatt staat mijn ingesteld vermogen nog steeds op 5000 en 15 graden buitentemperatuur.
Ik heb in januari al gevraagd dat als test te verlagen naar 4000 maar dat kon volgens tech support niet
[ Voor 13% gewijzigd door TeslaNerd op 11-02-2024 23:30 ]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Ja, dat kan zeker kloppen.medu80 schreef op zondag 11 februari 2024 @ 23:11:
@TeslaNerd jij haalt cv en warmtepomp door elkaar met debiet, delta en debietberekeningen.
Kun jij uitleggen hoe ik hier wel correct om kan gaan met debiet, delta en debietberekeningen?
Ik zou het plaatje graag correct willen presenteren als ik dit met Quatt ga bespreken
[ Voor 18% gewijzigd door TeslaNerd op 11-02-2024 23:35 ]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Zag deze eerder voorbijkomen en is natuurlijk ook echt top voor TS.verguldebarman schreef op zondag 11 februari 2024 @ 20:18:
Vandaag mijn stooklijn ook maar eens geplot, met hulp van de Excel van Spykie (zie deze post). Daarmee kan je deze grafieken ontzettend simpel opstellen. Horizontaal de buiten temperatuur en verticaal de warmte per uur (kolom 4 uit de eerdergenoemde Excel). Daarin ook de stooklijn geplot zoals Quatt die heeft ingesteld. Zodra het weer wat warmer is, zal ik Quatt vragen om deze in te stellen zoals ik deze nu heb berekend (en zodra de servicedesk wat rustiger is, want dit heeft geen haast....).
[Afbeelding]
Ook gelijk de stooklijn van vorige winter ter vergelijking maar geplot. En die ziet er (logischerwijs) hetzelfde uit als dit jaar![]()
[Afbeelding]
[Skykie] , ik heb een extra tabblad aan jouw Excel toegevoegd om deze grafiek te maken op basis van de ingevoerde gegevens. Wellicht interessant om dat ook te doen in jouw sheet? Dan heeft iedereen daar gelijk iets aan.
Deze schoot me weer te binnen (ook iets voor @TeslaNerd om te doen namelijk), maar vond het al raar dat @Spykie nog niet had gereageerd....
Maar zie nu (~ weggehaald) dat naam ⬆️ niet goed was.
Hopelijk komt het nu goed 👍🏻
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
De hytools app geeft een indicatie van het vermogen en berekent welke flow er nodig is bij een delta van 5 grade. Hogere flow is dus lagere delta (misschien 4 of 3 graden). Maar als je radiatoren ingeregeld/geknepen hebt op voetventielen dan zal het water de badkamer vvw als bypass kunnen gebruikenTeslaNerd schreef op zondag 11 februari 2024 @ 23:33:
[...]
Ja, dat kan zeker kloppen.
Kun jij uitleggen hoe ik hier wel correct om kan gaan met debiet, delta en debietberekeningen?
Ik zou het plaatje graag correct willen presenteren als ik dit met Quatt ga bespreken
Wellicht heb je het vermeld, maar heb je ergens radiator ventilatoren? Dan kan per radiator voor 25% extra vermogen zorgen.
WP: Quatt Mono + 3kW BUH (DIY), SWW: CV-ketel, PV: 6040 Wp ZW/NO (SE3000H, Enphase IQ8, APsystems), 1x HW PIB 2.7 kWh
Dit afgiftesysteem is zelfs voor een Quatt eigenlijk veel te klein (in verhouding tot vermogen). Ik neem even aan dat het wel altijd warm genoeg is, want anders is het slimmer om gewoon wat grotere radiatoren op te hangen of vloerverwarming bij te leggen.TeslaNerd schreef op zondag 11 februari 2024 @ 22:25:
[...]
Ok, huiswerk gemaakt met plattegrondje en ook met Hytools de watts en l/h per radiator er bij gezocht
de 2 radiatoren F&G in de keuken staan op de planning om later dit jaar te installeren (2xT22 100x30cm)
en een rondje gemaakt en alles open gezet![]()
Vraag: moet ik de vermogens en debieten nog opschalen zodat het totale debiet steeds tot 800l/uur optelt
[Afbeelding]
Ik heb het vermoeden dat het warmteverlies nu veel te hoog staat ingesteld, want anders had men dit qua radiatoren nooit zo opgeleverd vanuit de bouw en had je er zelf ook last van gehad.
@TeslaNerd ,een stooklijn maken geeft je meer inzicht in jouw situatie en helpt je als je met Quatt de afstelling wilt afstemmen.Friezin schreef op maandag 12 februari 2024 @ 06:50:
[...]
Zag deze eerder voorbijkomen en is natuurlijk ook echt top voor TS.
Deze schoot me weer te binnen (ook iets voor @TeslaNerd om te doen namelijk), maar vond het al raar dat @Spykie nog niet had gereageerd....
Maar zie nu (~ weggehaald) dat naam ⬆️ niet goed was.
Hopelijk komt het nu goed 👍🏻
Stuur maar ff een DM als je hiermee aan de slag wilt, en hulp nodig hebt om een stooklijn te plotten ... 💪
[ Voor 9% gewijzigd door verguldebarman op 12-02-2024 07:42 ]
Vrijstaande woning, dubbel glas, veel ramen, alles open verbonden, ca 300m3, geen extra isolatie, vvw in de woonkamer, rest type 10 zonder boosters, T6 op 20°C & 19,5°C nacht, 4,5kW Quatt, Intergas Xtreme36, 6MWh Wp, Warmteverl. (-10°C) 7kW bij max 15°C
@harv , nogmaals bied ik graag mijn hulp aan. Wat zou je op het forum willen bereiken en hoe kan ik je daarbij helpen?verguldebarman schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 10:18:
@harv wat is jouw doel binnen het "Ervaringen met Quatt" forum eigenlijk? Wat zou je hier willen bereiken en hoe kunnen we je daarbij helpen?
Dit;
is toch niet jouw doel, hoop ik?harv schreef op zondag 11 februari 2024 @ 20:55:
[mbr] *knip* [/]
Vrijstaande woning, dubbel glas, veel ramen, alles open verbonden, ca 300m3, geen extra isolatie, vvw in de woonkamer, rest type 10 zonder boosters, T6 op 20°C & 19,5°C nacht, 4,5kW Quatt, Intergas Xtreme36, 6MWh Wp, Warmteverl. (-10°C) 7kW bij max 15°C
Alle radiatoren vol open, pas gaan draaien als je merkt dat er 1 "kortsluiting" veroorzaakt. Dus teveel debiet neemt. Je kan op delta gaan afregelen, maar als je Quatt op 300watt draait, is je delta 2 graden, hoe wil je dan op 5 graden afregelen? Als je Quatt op 1500watt draait, dus maximaal, is je delta 6 graden, wil je dan afregelen op 5 graden, dus de Quatt knijpen? Of hoe doe je dat?TeslaNerd schreef op zondag 11 februari 2024 @ 23:33:
[...]
Ja, dat kan zeker kloppen.
Kun jij uitleggen hoe ik hier wel correct om kan gaan met debiet, delta en debietberekeningen?
Ik zou het plaatje graag correct willen presenteren als ik dit met Quatt ga bespreken
Onze warmtepomp is een hybride, gemaakt om je huis op temperatuur te houden en niet constant op te verwarmen. Bij vrieskou heeft ie zelfs de CV soms nodig, hoe ga je dan je debiet regelen? Dus conclusie is, zet alles lekker open en kijk hoe het loopt. Je thermostaat heeft ook even nodig om dit in te zien en te leren. Maar verwacht daar ook geen wonderen van.
Daarnaast heb jij puur en alleen radiatoren, deze worden inderdaad warmer, ook qua temperatuur omdat ze weinig afkoelen. Een vloerverwarming is een veel groter oppervlak en het water komt ook veel kouder terug. Waardoor een Quatt bij vloerverwarming beter werkt en langer draait. Mijn retour is maximaal 30 graden, dat is dus met vloerverwarming. Schakel ik deze uit, heb ik ook binnen no-time water van 40 graden in de leidingen, dat is inherent aan radiator. Radiator sneller laten afkoelen is gebruik maken van ventilatoren, maar of dit jou gaat helpen, geen idee. Tevens heb je op dit moment de buitentemperatuur niet mee, het is dubbele cijfers aan temperatuur.
Nu heb ik voldoende verteld om je de komende week op pad te helpen. Succes.
Ik las van anderen dat zij er een plug op hebben gezet en de CIC automatische resetten als die weer eens uitvalt, maar ik twijfel daar aan en vraag me af of dat de CIC niet vernield.
Zijn er mensen met technische kennis die daar iets zinnigs over kunnen zeggen?
Een antwoord van Quatt laat helaas nog op zich wachten.
Het verschil tussen stekker eruit/erin of een plug is er niet, scheelt je een loopje naar de CiC.jk-d schreef op maandag 12 februari 2024 @ 08:38:
Hi, hoe gaat iedereen eigenlijk om met het “JSON-probleem” / niet werkende webserver in de CiC? Vanmorgen de stekker er maar weer eens uitgetrokken na twee dagen geen info en nu doet de CiC het weer (tijdelijk?)
Ik las van anderen dat zij er een plug op hebben gezet en de CIC automatische resetten als die weer eens uitvalt, maar ik twijfel daar aan en vraag me af of dat de CIC niet vernield.
Zijn er mensen met technische kennis die daar iets zinnigs over kunnen zeggen?
Een antwoord van Quatt laat helaas nog op zich wachten.
Het herstarten/rebooten van elektronica zou geen effect mogen hebben, vaak schoont het wel geheugens en registers.
Overigens heb ik de CiC (2.10.0) alleen met een LAN-kabel aangesloten en <vast IP-adres>:8080 geeft mij elke seconde (ofzo) een scherm met waardes. Ook HA krijgt ononderbroken data door.
Quatt - Tado - Nefit Trendline - 50 W/m2(@-10C)
Ga ik dat ook maar eens proberen, ik ga er toch vanuit dat het een software dingetje is waardoor de webserver vastloopt.Marelli7 schreef op maandag 12 februari 2024 @ 09:12:
[...]
Het verschil tussen stekker eruit/erin of een plug is er niet, scheelt je een loopje naar de CiC.
Het herstarten/rebooten van elektronica zou geen effect mogen hebben, vaak schoont het wel geheugens en registers.
Als ik het netwerk verkeer bekijk, zie ik dat het contact met het externe IP adres (van Quatt) wel gewoon doorloopt. Het is het contact met de interne IP adressen dat steeds stokt.
ik heb de CiC ook aan een LAN-kabel hangen, om uit te sluiten dat wifi het probleem zou zijn.Overigens heb ik de CiC (2.10.0) alleen met een LAN-kabel aangesloten en <vast IP-adres>:8080 geeft mij elke seconde (ofzo) een scherm met waardes. Ook HA krijgt ononderbroken data door.
dank voor deze uitleg. Deze relatie tussen vermogen en delta had ik nog niet zo begrepen.medu80 schreef op maandag 12 februari 2024 @ 08:38:
[...]
Alle radiatoren vol open, pas gaan draaien als je merkt dat er 1 "kortsluiting" veroorzaakt. Dus teveel debiet neemt. Je kan op delta gaan afregelen, maar als je Quatt op 300watt draait, is je delta 2 graden, hoe wil je dan op 5 graden afregelen? Als je Quatt op 1500watt draait, dus maximaal, is je delta 6 graden
Ik zie bij mijn systeem de delta niet omhoog gaan als het vermogen met 50% toeneemt van 300 naar 450 watt
/f/image/qMOe8RlvXCnMrr9cEe64kvsS.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/Ax0V7vibOZJSFmTGKNScQzL8.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 35% gewijzigd door TeslaNerd op 12-02-2024 09:32 ]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Top @verguldebarman ik heb de XLS aangepast zodat je nu automatisch je stooklijn te zien krijgt in een tweede tabblad.verguldebarman schreef op zondag 11 februari 2024 @ 20:18:
Vandaag mijn stooklijn ook maar eens geplot, met hulp van de Excel van Spykie (zie deze post). Daarmee kan je deze grafieken ontzettend simpel opstellen. Horizontaal de buiten temperatuur en verticaal de warmte per uur (kolom 4 uit de eerdergenoemde Excel). Daarin ook de stooklijn geplot zoals Quatt die heeft ingesteld. Zodra het weer wat warmer is, zal ik Quatt vragen om deze in te stellen zoals ik deze nu heb berekend (en zodra de servicedesk wat rustiger is, want dit heeft geen haast....).
[Afbeelding]
Ook gelijk de stooklijn van vorige winter ter vergelijking maar geplot. En die ziet er (logischerwijs) hetzelfde uit als dit jaar![]()
[Afbeelding]
@Spykie , ik heb een extra tabblad aan jouw Excel toegevoegd om deze grafiek te maken op basis van de ingevoerde gegevens. Wellicht interessant om dat ook te doen in jouw sheet? Dan heeft iedereen daar gelijk iets aan. Stuur maar ff een DM dan geef ik je alle info.
/f/image/63PIvMphrXETsHncUKs0BeuF.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/jmz3aUHkIxOFkg37wWaVoKid.png?f=fotoalbum_large)
Je ziet deltaT nauwelijks wijzigen bij wijziging van elektrisch vermogen. Dit zou je wel verwachten, tenzij de COP hard verslechtert. Zou je de geleverde warmte er ook bij kunnen laten zien?TeslaNerd schreef op maandag 12 februari 2024 @ 09:28:
[...]
dank voor deze uitleg. Deze relatie tussen vermogen en delta had ik nog niet zo begrepen.
Ik zie bij mijn systeem de delta niet omhoog gaan als het vermogen met 50% toeneemt van 300 naar 450 watt
[Afbeelding]
[Afbeelding]
WP: Quatt 4,5kW hybride monoblock op garagedak, T6, radiatoren met 25gr Speedcomforts. PV: 15x 320Wp ZZO, PhonosolarMWT met SolarEdge optimizers en 5000H omvormer. EV: Polestar2 68kWh, laadpunt Volt Time Source 2s
SBL schreef op maandag 12 februari 2024 @ 10:12:
[...]
Je ziet deltaT nauwelijks wijzigen bij wijziging van elektrisch vermogen. Dit zou je wel verwachten, tenzij de COP hard verslechtert. Zou je de geleverde warmte er ook bij kunnen laten zien?
/f/image/DEUYWUe2Ikx8UEkfE3XlfYkA.png?f=fotoalbum_large)
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Mooi werk!Spykie schreef op maandag 12 februari 2024 @ 10:05:
[...]
Top @verguldebarman ik heb de XLS aangepast zodat je nu automatisch je stooklijn te zien krijgt in een tweede tabblad.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ff wat nummertjes kloppen, en dan krijg ik zoiets:
:fill(white):strip_exif()/f/image/uoKc6cUg0GHaVs0ZuWX0gYmZ.png?f=user_large)
Nu heeft Quatt mijn warmteverlies bij -10 ingesteld op 5 kW, dat klopt heel aardig. De maximale buitentemperatuur voor verwarming staat op 16 graden, dat is wat aan de lage kant. Wat voor effect heeft dit?
Ik heb wel een paar uitschieters naar boven. De temperatuur moet omhoog als de schoonouders komen oppassen. Maar ja, nog steeds goedkoper dan kinderopvang
[ Voor 6% gewijzigd door s020506 op 12-02-2024 10:45 ]
PVoutput , Quatt L/W warmtepomp met alleen radiatoren
Dat ziet er dan weer niet zo gek uit. Steady 1700W warmtevermogen = steady deltaT 1,8; alleen wat afwijkend bij opstarten.
Het steeds 0,14graden op en neer flipperen van de deltaT ziet er wel wat gek uit, maar zou best kunnen dat ie dat bij mij ook doet. Log ik niet met 1 meetpunt per kwartier.
WP: Quatt 4,5kW hybride monoblock op garagedak, T6, radiatoren met 25gr Speedcomforts. PV: 15x 320Wp ZZO, PhonosolarMWT met SolarEdge optimizers en 5000H omvormer. EV: Polestar2 68kWh, laadpunt Volt Time Source 2s
Chapeau @verguldebarman en @Spykie !Spykie schreef op maandag 12 februari 2024 @ 10:05:
[...]
Top @verguldebarman ik heb de XLS aangepast zodat je nu automatisch je stooklijn te zien krijgt in een tweede tabblad.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
December 2024?Spykie schreef op maandag 12 februari 2024 @ 10:05:
[...]
Top @verguldebarman ik heb de XLS aangepast zodat je nu automatisch je stooklijn te zien krijgt in een tweede tabblad.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Bedankt voor de excel, ik ga het ook eens proberen. De Quatt loopt bij mij prima, maar ik ben toch wel benieuwd!
[ Voor 15% gewijzigd door onlinaius op 12-02-2024 11:05 ]
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp met 4200wp GoodWe conv, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5.
Warmteverlies/In te stellen vermogen bij -10C zou obv deze statistiek voor mij op 3000 komen
/f/image/lu4iraaLrwH1cfEc6wLzP06E.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 28% gewijzigd door TeslaNerd op 12-02-2024 11:26 ]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Het is zeker moeilijk te vergelijken; de situatie hier is (buitengebied) 2km vrij uitzicht (weilanden) op het N/O & Z/O en dito wind, dus ongunstig voor de hangende QUATT. Gelukkig in deze periode geen bevroren condensafvoer meer; door wijziging afvoerpunt (naar midden afvoer) door QUATT. Mijn gok was bij gemiddelde najaar/winter temperaturen vermindering van gasverbruik maar behoud van comfort. Wij stoken rond 19,5°C avondtemp. Ochtend/dag rond 18,5 - 19°C. We hebben voor het QUATT tijdperk 1 jaar met lagere temperaturen (zuinig met duur gas) gestookt en bij verwarmd met onze Flam inbouwhaard met ventilator. Ik kan je zeggen dat onze houtvoorraad (uit eigen tuin) dan snel slinkt!Friezin schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 17:35:
[...]
Jouw Quatt heeft wel heel hard gewerkt...
Vergelijken is en blijft lastig. Want geen woning (en bewoners), ingestelde kamertemperatuur en afgiftesysteem is gelijk.
Wat had je zelf verwacht?
(Ik weet bijvoorbeeld dat de Quatt het hier onder 0 niet gaat redden. Dus ik stook ook gas. Is niet anders.
Maar ben desalnietemin best verrast (ook door de energierekening: ik stook 24/7 2°C hoger dan vorig jaar, met hele huis op temperatuur. Toen totaal 6 uurtjes stoken op 19,5°C). Hier cv op 40°C, bij koud weer naar 45°C. Quatt maakt zelf er max 36°Cvan.)
Maar het gasverbruik was toen: (in 2022 - 1 maand houtstook en zuinig met gas) 1.600 m3 ipv (2021) 2.400 m3.
In 2023: verbruik gas 903 m3, dus netjes! (én meer comfort door QUATT!)
Electra: (2023) 6.050 kWh; (2022) 3.120 kWh; (2021) 3.530 kWh.
Ik ben tevreden, ondanks de lage(?) COP. Dat zal wel door de ligging en matige isolatie komen. Wij zijn 75+ dus wilde plannen hebben we niet meer 🤣 ❗
Ik heb ook maar eens zo'n grafiek gemaakt en dat geeft toch een aardig beeld. De blauwe lijn is wat Quatt heeft ingesteld. De zwarte is de trendlijn.verguldebarman schreef op zondag 11 februari 2024 @ 20:18:
Vandaag mijn stooklijn ook maar eens geplot, met hulp van de Excel van Spykie (zie deze post). Daarmee kan je deze grafieken ontzettend simpel opstellen. Horizontaal de buiten temperatuur en verticaal de warmte per uur (kolom 4 uit de eerdergenoemde Excel). Daarin ook de stooklijn geplot zoals Quatt die heeft ingesteld. Zodra het weer wat warmer is, zal ik Quatt vragen om deze in te stellen zoals ik deze nu heb berekend (en zodra de servicedesk wat rustiger is, want dit heeft geen haast....).
[Afbeelding]
Ook gelijk de stooklijn van vorige winter ter vergelijking maar geplot. En die ziet er (logischerwijs) hetzelfde uit als dit jaar![]()
[Afbeelding]
@Spykie , ik heb een extra tabblad aan jouw Excel toegevoegd om deze grafiek te maken op basis van de ingevoerde gegevens. Wellicht interessant om dat ook te doen in jouw sheet? Dan heeft iedereen daar gelijk iets aan. Stuur maar ff een DM dan geef ik je alle info.
/f/image/NPmea208YpCmp0KHObwVvxAZ.png?f=fotoalbum_large)
Edit: En @verguldebarman ik ga geen wijziging aanvragen. Voor zover ik het begrijp gaat mijn Quatt dan alleen maar op een iets lager niveau werken. Ik vind het prima zoals het nu is (behalve die T6 dan 😬).
[ Voor 5% gewijzigd door pietjm op 12-02-2024 15:24 ]
NH, vrijstaand, 182 m2, 600 m3 incl verw garage, 1 Quatt met T6, alles OT, optimalisatie in Quatt app aan met echte tarieven, HRE 36/30, 4950 wp panelen, vvw beneden met HR++, radiatoren boven, de koffie nog steeds op z’n Italiaans.
Verzoekje aan iedereen waarbij de stooklijn uit de Excel anders is dan Quatt heeft opgevoerd en waarbij er geen (noemenswaardige) verwarmingsklachten zijn:
Wacht even met het indienen van jouw verzoek tot in de zomer.
De servicedesk bij Quatt is al overbelast genoeg....Vrijstaande woning, dubbel glas, veel ramen, alles open verbonden, ca 300m3, geen extra isolatie, vvw in de woonkamer, rest type 10 zonder boosters, T6 op 20°C & 19,5°C nacht, 4,5kW Quatt, Intergas Xtreme36, 6MWh Wp, Warmteverl. (-10°C) 7kW bij max 15°C
Wellicht nog een ideeetje om dmv 2 datapunten (warmteverlies @-10C & @0C) meteen de door Quatt ingestelde lijn in de grafiek zichtbaar te hebben?Spykie schreef op maandag 12 februari 2024 @ 10:05:
[...]
Top @verguldebarman ik heb de XLS aangepast zodat je nu automatisch je stooklijn te zien krijgt in een tweede tabblad.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
O-NB, 1900 bwjaar, 2000 vol ger; Begane 175m2 vvw 7-groeps & pomp + 3 rad - 1e verd 2 rad, Ketel 2000 Nefit Ecomfit HR43-CW6, 19-10-2023 Quatt 2*4, T6 1e seizoen nu Tado X; 2021:3000m3, 2022:2000m3, 2023:1200m3, 2024: <175m3 gas (incl SWW &koken)
Goed idee, maar ik kom er niet uit om dat gemakkelijk te doen.HarryInia schreef op maandag 12 februari 2024 @ 12:13:
[...]
Wellicht nog een ideeetje om dmv 2 datapunten (warmteverlies @-10C & @0C) meteen de door Quatt ingestelde lijn in de grafiek zichtbaar te hebben?
- Aan het bestaande tabel toevoegen werkt niet, want dan worden het datapunten van de reeks.
- Een los tabel werkt ook niet, want dan pakt de grafiek een verkeerde x-as waarde
Vrijstaande woning, dubbel glas, veel ramen, alles open verbonden, ca 300m3, geen extra isolatie, vvw in de woonkamer, rest type 10 zonder boosters, T6 op 20°C & 19,5°C nacht, 4,5kW Quatt, Intergas Xtreme36, 6MWh Wp, Warmteverl. (-10°C) 7kW bij max 15°C
Ik zit even in dubio of ik er ook een laat installeren. Komt er bij jou ook echt vuil uit of valt het allemaal reuze mee?timobiel schreef op woensdag 7 februari 2024 @ 13:03:
[...]
22 mm. Ik heb deze genomen. Monteurs zeiden dat ze hem niet meer 'mochten' installeren, maar omdat ik dezelfde had gekocht als die ze zelf leveren het er wel bij wilde doen. Denk dat de koffie voor aanvang ook wel hielp.
https://www.warmteservice...vuilafscheider/p/49653366
Ik heb binnen Excel simpelweg met tekenen een lijntje getrokken. Die verandert toch niet.verguldebarman schreef op maandag 12 februari 2024 @ 12:52:
[...]
Goed idee, maar ik kom er niet uit om dat gemakkelijk te doen.Ideeën?
- Aan het bestaande tabel toevoegen werkt niet, want dan worden het datapunten van de reeks.
- Een los tabel werkt ook niet, want dan pakt de grafiek een verkeerde x-as waarde
NH, vrijstaand, 182 m2, 600 m3 incl verw garage, 1 Quatt met T6, alles OT, optimalisatie in Quatt app aan met echte tarieven, HRE 36/30, 4950 wp panelen, vvw beneden met HR++, radiatoren boven, de koffie nog steeds op z’n Italiaans.
Ik ook, maar dat is toch niet echt een Tweaker-coole oplossing, toch...?pietjm schreef op maandag 12 februari 2024 @ 13:55:
[...]
Ik heb binnen Excel simpelweg met tekenen een lijntje getrokken. Die verandert toch niet.
Vrijstaande woning, dubbel glas, veel ramen, alles open verbonden, ca 300m3, geen extra isolatie, vvw in de woonkamer, rest type 10 zonder boosters, T6 op 20°C & 19,5°C nacht, 4,5kW Quatt, Intergas Xtreme36, 6MWh Wp, Warmteverl. (-10°C) 7kW bij max 15°C
Berekeningen doen ze zelf, maar je kan natuurlijk wel zorgen dat je nuttige data digitaal voorhanden hebt zoals:0xygen500 schreef op maandag 12 februari 2024 @ 11:59:
Aankomende vrijdag is het zover, een telefonisch e videocall met een quatt medewerker voor de plaatsing van een quatt. Is er nog iets waar ik van te voren rekening mee moet houden? Is het handig bepaalde berekeningen al gedaan te hebben voor een quatt geplaatst wordt?
Plattegronden
Radiatoren (afmetingen en type)
Leidingwerk (ingetekend op plattegrond)
Afstanden tot buren en ramen voor plaatsing met minste geluidoverlast.
Daarnaast kan het handig zijn om je buren alvast in te lichten over je plannen en ze gerust te stellen dat je de geluidsnormen en hun mening mee neemt in je overweging. Dan heb je minder kans op ruzie achteraf.
ik had eerder afgelopen maand al een verzoek ingeschoten (geschat 3kW bij -10, maar Quatt stond bij -5 al 24/7 op 4.5 kW te stampen), kreeg volgend antwoord:verguldebarman schreef op maandag 12 februari 2024 @ 11:43:
@Spykie Ik vrees dat Quatt binnenkort een aantal verzoekjes gaat krijgen om de stooklijn aan te gaan passen....
Verzoekje aan iedereen waarbij de stooklijn uit de Excel anders is dan Quatt heeft opgevoerd en waarbij er geen (noemenswaardige) verwarmingsklachten zijn:Wacht even met het indienen van jouw verzoek tot in de zomer.
De servicedesk bij Quatt is al overbelast genoeg....
"
Quatt (18 Jan 2024)
Het warmteverlies is gebaseerd op hoe groot hoe huis is, plus hoe goed het geïsoleerd is. Maar als er 3 kW bij u ingeschat is, zal het warmteverlies die nu ingesteld is wel ok zijn. Wij werken namelijk met een minimale ingestelde warmteverlies van 6 kW wat dus in theorie al een stuk meer is dan u nodig zou hebben.
"
Dus wanneer je berekende warmteverlies 3, 4 of 5 kW is, dan heeft een verzoek inschieten al geen zin meer
WP: Quatt Mono + 3kW BUH (DIY), SWW: CV-ketel, PV: 6040 Wp ZW/NO (SE3000H, Enphase IQ8, APsystems), 1x HW PIB 2.7 kWh
Maar wel een KISS oplossing.verguldebarman schreef op maandag 12 februari 2024 @ 13:57:
[...]
Ik ook, maar dat is toch niet echt een Tweaker-coole oplossing, toch...?
NH, vrijstaand, 182 m2, 600 m3 incl verw garage, 1 Quatt met T6, alles OT, optimalisatie in Quatt app aan met echte tarieven, HRE 36/30, 4950 wp panelen, vvw beneden met HR++, radiatoren boven, de koffie nog steeds op z’n Italiaans.
Kolom toevoegen met erin "=$M$4*(1-((F2+10)/($M$3+10)))".verguldebarman schreef op maandag 12 februari 2024 @ 12:52:
[...]
Goed idee, maar ik kom er niet uit om dat gemakkelijk te doen.Ideeën?
- Aan het bestaande tabel toevoegen werkt niet, want dan worden het datapunten van de reeks.
- Een los tabel werkt ook niet, want dan pakt de grafiek een verkeerde x-as waarde
In M4 staat de warmteverlies bij -10, in M3 de maximale buitentemperatuur voor verwarming. Reeks toevoegen geeft dan dit: En deze formule staat op de 2e regel.
:fill(white):strip_exif()/f/image/PFDofihJqrRXmPVw1HxXZhrU.png?f=user_large)
PVoutput , Quatt L/W warmtepomp met alleen radiatoren
ik hoop dat wij zelf iets van een optie hiervoor krijgen. Zou niet moeilijk moeten zijn met de optie 'terugzetten naar oorspronkelijk' erbij bijvoorbeeld. ofwel dat de AI... hier iets mee gaat doen.Toby-Wan schreef op maandag 12 februari 2024 @ 14:00:
[...]
ik had eerder afgelopen maand al een verzoek ingeschoten (geschat 3kW bij -10, maar Quatt stond bij -5 al 24/7 op 4.5 kW te stampen), kreeg volgend antwoord:
"
Quatt (18 Jan 2024)
Het warmteverlies is gebaseerd op hoe groot hoe huis is, plus hoe goed het geïsoleerd is. Maar als er 3 kW bij u ingeschat is, zal het warmteverlies die nu ingesteld is wel ok zijn. Wij werken namelijk met een minimale ingestelde warmteverlies van 6 kW wat dus in theorie al een stuk meer is dan u nodig zou hebben.
"
Dus wanneer je berekende warmteverlies 3, 4 of 5 kW is, dan heeft een verzoek inschieten al geen zin meer
:strip_exif()/f/image/ECsF8mtf87UrTc3kTtwYVfuf.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 38% gewijzigd door pietjm op 12-02-2024 14:55 ]
NH, vrijstaand, 182 m2, 600 m3 incl verw garage, 1 Quatt met T6, alles OT, optimalisatie in Quatt app aan met echte tarieven, HRE 36/30, 4950 wp panelen, vvw beneden met HR++, radiatoren boven, de koffie nog steeds op z’n Italiaans.
Afbeelding even weghalen Piet.pietjm schreef op maandag 12 februari 2024 @ 14:41:
De T6 blijft een raar ding. Als het een paar tienden onder de ingestelde kamertemperatuur is, laat hij de Quatt stoppen en nu is het ruim 20 graden binnen en hij vindt dat de Quatt best mag blijven verwarmen:
Stukje weggummen.
Door aanpassing JSON CIC nu midden op pagina...
het blijft opletten
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Ik zat laatst nog te denken, wat heeft het maximaal aantal schakelingen per uur voor invloed hier op?pietjm schreef op maandag 12 februari 2024 @ 14:41:
De T6 blijft een raar ding. Als het een paar tienden onder de ingestelde kamertemperatuur is, laat hij de Quatt stoppen en nu is het ruim 20 graden binnen en hij vindt dat de Quatt best mag blijven verwarmen:
[ Voor 21% gewijzigd door Dersan op 12-02-2024 19:35 ]
Dat is alleen bij een aan/uit aansluiting van de thermostaat van belang.Dersan schreef op maandag 12 februari 2024 @ 14:55:
[...]
Ik zat laatst nog te denken, wat heeft het maximaal aantal schakelingen per uur voor invloed hier op?
NH, vrijstaand, 182 m2, 600 m3 incl verw garage, 1 Quatt met T6, alles OT, optimalisatie in Quatt app aan met echte tarieven, HRE 36/30, 4950 wp panelen, vvw beneden met HR++, radiatoren boven, de koffie nog steeds op z’n Italiaans.
Mijn lijn loopt wel heel apart 😅
Kan iemand mij vertellen hoe ik tot -10 kan doornummeren en hoe de trendlijn van linksboven naar rechtsonder te trekken is? 🤷
:strip_exif()/f/image/nRXExHkOvu9JrQy2fI6CehXu.jpg?f=fotoalbum_large)
Edit: ik had het document als Excel bestand gedownload. Dan werkt het niet. Dankzij @verguldebarman alles opgelost!
[ Voor 9% gewijzigd door okijokii op 12-02-2024 16:45 ]
2-onder-1-kap 1990 | Enkele Quatt op garagedak | T6 | Intergas Xtreme 36 | vvw beganegrond en badkamer | radiatoren met speedcomforts begane grond en eerste verdieping | Zonnepanelen 3,3 MWh per jaar | HR++
Bij mij is het Gegevens wijzigen, en dan bij de X-as -10 als startpunt instellen. Zoiets moet je ook bij die 22 graden hebben gedaan. De trendlijn zou ik er even helemaal uithalen en opnieuw doen. Geen idee hoe dit kan.okijokii schreef op maandag 12 februari 2024 @ 15:08:
Wat doe ik verkeerd....
Mijn lijn loopt wel heel apart 😅
Kan iemand mij vertellen hoe ik tot -10 kan doornummeren en hoe de trendlijn van linksboven naar rechtsonder te trekken is? 🤷
[Afbeelding]
NH, vrijstaand, 182 m2, 600 m3 incl verw garage, 1 Quatt met T6, alles OT, optimalisatie in Quatt app aan met echte tarieven, HRE 36/30, 4950 wp panelen, vvw beneden met HR++, radiatoren boven, de koffie nog steeds op z’n Italiaans.
Door aanpassing (Quatt-)JSON eerst wijziging indeling gezien en aanpassing.Friezin schreef op maandag 12 februari 2024 @ 14:49:
[...]
Door aanpassing JSON CIC nu midden op pagina...
het blijft opletten
Vanaf 8 februari '24 is deze een dag niet oproepbaar geweest maar nu wel, maar zonder gegevens (alleen verklarende teksten zichtbaar).
Dit op beide (vaste!) internetadressen van de CiC (WiFi en LAN) in (mijn) router herkenbaar als "cicxxxxx" en "tppg2"
Hebben meer mensen hier problemen mee❓
[ Voor 3% gewijzigd door HenkRood op 12-02-2024 16:19 ]
Zou jij die afbeelding ook even weg willen halen?Dersan schreef op maandag 12 februari 2024 @ 14:55:
[...]
Ik zat laatst nog te denken, wat heeft het maximaal aantal schakelingen per uur voor invloed hier op?
@pietjm nam perongeluk teveel info mee...
@ ALLEMAAL...
Mocht iemand per ongeluk het CIC-adres op een screenshot hebben staan, dan even op z'n egeltjes bij het quoten (oftewel: afbeelding niet meenemen in quote)
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Sinds vanochtend acht uur bijna geen storingen meer in de server van de CIC. Nog drie keer een minuut, maar dan komt ie vanzelf weer terug.
[ Voor 20% gewijzigd door jk-d op 12-02-2024 16:55 ]
Even een domme vraag misschien, maar wat is het risico?Friezin schreef op maandag 12 februari 2024 @ 16:47:
[...]
Mocht iemand per ongeluk het CIC-adres op een screenshot hebben staan, dan even op z'n egeltjes bij het quoten (oftewel: afbeelding niet meenemen in quote)
Er is geen risico.jk-d schreef op maandag 12 februari 2024 @ 16:57:
[...]
Even een domme vraag misschien, maar wat is het risico?
Ik heb in Home Assistant de integratie voor de Netatmo bekeken en denk dat het mogelijk is het schema van de Netatmo uit te lezen en via een opentherm gateway door te geven via de room setpoint override aan de thermostaat.prakka schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 10:15:
[...]
Hij werkt wel en geeft ook de waardes door welke Quatt wilt. Maar ik heb toch maar weer de Lyric opgehangen deze werkt toch voor mij nog het beste.
[...]
Je kan het ook zien in bijvoorbeeld de Play store, de aan uit variant gebruikt deze app:
https://play.google.com/s...tatmo.thermostat&hl=en_US
En de OpenTherm variant werkt met:
https://play.google.com/s...rand.homecontrol&hl=en_US
De screenshots zeggen genoeg. De HomeControl app is echt zo basaal als het kan, je kan de temperatuur wijzigen, schema's gebruiken ( niet getest omdat ik altijd 1 vaste temperatuur gebruik ) en je kan optimaliseren aan of uit zetten. Meer heb ik niet echt kunnen vinden.
Voor de aan uit variant is er ook een web interface om de grafieken en de thermostaat te beheren ook deze werkt niet met de OpenTherm variant, de website herkend heel de thermostaat niet
Mijn HA vaardigheden zijn alleen nog zo beperkt dat het niet lukt een automation in HA te maken hiervoor.
De uitwerking hiervan past natuurlijk beter in het andere Quatt en HA forum maar ik verwacht hier meer Netatmo fans die dit ook interessant vinden.
Zie mijn post in Quatt en HA forum
TeslaNerd schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 10:51:
[ Voor 4% gewijzigd door TeslaNerd op 13-02-2024 14:14 ]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
![]() | ![]() |
Past amper door de deur zo’n pakket. Maar de aardige bezorger wist hem heel behendig weg te zetten. Nog even wachten tot donderdag en dan kunnen we ook genieten van de Quatt.
Ik vind de geplande start tijd van 15.00 uur wel bijzonder. Ik ben benieuwd.
Drenthe, geschakelde woning bj. 1981, 107m2, kruipruimte nageisoleerd, origneel dubbelglas, 6x radiator 19kW@70/55/20, beneden 10x heatfan 5 pro, Tado, Remeha Calenta 28C, Quatt (15-02-2024), 10x Sunpower 390W op Zuid, SMA SB 3.6
Ik weet niet of je mij begrepen hebt en wat ik dus met dom bedoel. Als je ooit een Tado heb gekocht zodat de radiator een warmtevraag kan doen en je zorgt dat die dat niet meer kan doen, omdat je een warmtepomp hebt, dan kan je misschien de Tado nog steeds gebruiken maar niet meer waarvoor die intelligente thermostaat eigenlijk is bedoelt. Je haalt dan de intelligentie er deels uit en de radiator gaat dan slaafs de kamerthermostaat in de woonkamer volgen, deze wordt in mijn ogen dus dommer (Dom) Ik geef dus geen kwalificatie aan van wat ik van een antwoord of oplossing vind, maar wel hoe ik denk dat de Tado in die specifieke situatie gebruikt wordt. Als je al een Tado hebt ga die mogenlijk op die manier gebruiken wat prima is maar als je de Tado nog moet aanschaven dan moet je je afvragen of het dan een goede inverstering is. Ik kreeg daarnaast indruk dat een enkeling hun Tado nog wel gebruiken zoals hij is bedoelt en dan maximaal 3 zones gebruiken dus mogenlijk wel met een afzonderlijke warmtevraag van de radiator. (Werkt het anders dan hoor ik het overigens graag, ik hem mij nog niet in de Tado verdiept, ik ben nog bezig met een warmtepomp te kiezen)Toby-Wan schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 07:04:
[...]
Een warmtepomp is geen CV ketel en werkt volgens andere natuurkundige principes en heeft gewoon een minimale afgifte capaciteit nodig.
Dus dat dat invloed heeft hoe je temperatuur kan regelen is helemaal niet gek, en iedereen hier probeert jou vanuit de beste intenties en enkele honderden pagina's aan ervaringen jou te helpen.
Dus voordat je kreten als "Dom" eruit gooit, lees even het volledige deel 1 van het topic door..
ZH, hoekwoning, 120 m3, bouwjaar 1993, enkele Quatt, hr++ glas, radiatoren, op planning na isoleren vloer, zonnepanelen, plat dak, snel warm is huis.
Bij mij ook om 15.00 uur vrijdagmiddag, zo lekker voor het weekendpascal-drewes schreef op maandag 12 februari 2024 @ 17:31:
[Afbeelding] [Afbeelding]
Past amper door de deur zo’n pakket. Maar de aardige bezorger wist hem heel behendig weg te zetten. Nog even wachten tot donderdag en dan kunnen we ook genieten van de Quatt.
Ik vind de geplande start tijd van 15.00 uur wel bijzonder. Ik ben benieuwd.
Heb Quatt er op aangesproken. Antwoord: "wanneer we een middaginstallatie plannen, sturen we altijd 2 teams die samenwerken om ervoor te zorgen dat alles op tijd wordt afgerond". Hoop maar dat dat helpt...krijg ik dan 4 man op locatie?
[ Voor 6% gewijzigd door Freeckje op 12-02-2024 18:36 ]
NH, vrijstaand huis 70m2 bg vvw/40m2 boven radiatoren, Gas 2023:1500m3, 2024:200m3, Quatt 4kw, TS:DIY-Arduino, 6400 Wp panelen/SolarEdge.
Ik had het ook en het komt volgens mij door die stip op de 0. De datarange aanpassen helpt. Ik denk dat excel alle lege velden interpreteert als 0, dus je invoer wordt genomen en dan nog 300x 0, vandaar de gekke lijn.okijokii schreef op maandag 12 februari 2024 @ 15:08:
Wat doe ik verkeerd....
Mijn lijn loopt wel heel apart 😅
Kan iemand mij vertellen hoe ik tot -10 kan doornummeren en hoe de trendlijn van linksboven naar rechtsonder te trekken is? 🤷
[Afbeelding]
Edit: ik had het document als Excel bestand gedownload. Dan werkt het niet. Dankzij @verguldebarman alles opgelost!
Maar dat is mijn (mogelijke) verklaring, misschien zit het wel heel anders.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp met 4200wp GoodWe conv, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5.
Bij mij ging het goed toen ik in het Google docs bestand ging werken (dus niet downloaden als Excel bestand). Was de tip van @verguldebarmanonlinaius schreef op maandag 12 februari 2024 @ 18:35:
[...]
Ik had het ook en het komt volgens mij door die stip op de 0. De datarange aanpassen helpt. Ik denk dat excel alle lege velden interpreteert als 0, dus je invoer wordt genomen en dan nog 300x 0, vandaar de gekke lijn.
Maar dat is mijn (mogelijke) verklaring, misschien zit het wel heel anders.
Dan ziet het er zo uit (complete winterperiode van 14-10 tot gisteren):
:strip_exif()/f/image/0hpo9jcdHiwpmnxRWZpTEMFE.jpg?f=fotoalbum_large)
2-onder-1-kap 1990 | Enkele Quatt op garagedak | T6 | Intergas Xtreme 36 | vvw beganegrond en badkamer | radiatoren met speedcomforts begane grond en eerste verdieping | Zonnepanelen 3,3 MWh per jaar | HR++
Ik had inderdaad uiteindelijk 4 man op locatie. Ze begonnen met 2 en vervolgens kwam een andere ploeg erbij om te helpen.Freeckje schreef op maandag 12 februari 2024 @ 18:30:
[...]
Bij mij ook om 15.00 uur vrijdagmiddag, zo lekker voor het weekend![]()
Heb Quatt er op aangesproken. Antwoord: "wanneer we een middaginstallatie plannen, sturen we altijd 2 teams die samenwerken om ervoor te zorgen dat alles op tijd wordt afgerond". Hoop maar dat dat helpt...krijg ik dan 4 man op locatie?
Vrijstaande woning, dubbel glas, veel ramen, alles open verbonden, ca 300m3, geen extra isolatie, vvw in de woonkamer, rest type 10 zonder boosters, T6 op 20°C & 19,5°C nacht, 4,5kW Quatt, Intergas Xtreme36, 6MWh Wp, Warmteverl. (-10°C) 7kW bij max 15°C
Nou ja, dan lopen ze elkaar toch voor de voeten! Alles goed gegaan? En hoe laat waren ze klaar?verguldebarman schreef op maandag 12 februari 2024 @ 18:56:
[...]
Ik had inderdaad uiteindelijk 4 man op locatie. Ze begonnen met 2 en vervolgens kwam een andere ploeg erbij om te helpen.
NH, vrijstaand huis 70m2 bg vvw/40m2 boven radiatoren, Gas 2023:1500m3, 2024:200m3, Quatt 4kw, TS:DIY-Arduino, 6400 Wp panelen/SolarEdge.
CIC-id is uniek id, op CIC staan ook wat meer poorten open dan enkel de 8080 (JSON) zag ik.jk-d schreef op maandag 12 februari 2024 @ 16:57:
[...]
Even een domme vraag misschien, maar wat is het risico?
CIC moet natuurlijk ook beheerd en geupdate te worden: support schrijft bijv. buitentemperatuur en warmteverlies rechtstreeks in je CIC die in je huis hangt weg.... kan ook via ander intern protocol zijn...
https://www.servicenow.co...ot-device-management.html
Of misschien gaat update/aanpassen CIC via:
https://www.odido.nl/busi...voor-slimme-warmtepompen/
Hoe dan ook dit unieke nummer niet publiek maken, lijkt me 1 in de categorie: better safe than sorrow.
[ Voor 3% gewijzigd door Friezin op 12-02-2024 19:35 ]
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Nee hoor, dat gaat prima. Ene team buiten bezig en het andere team binnenFreeckje schreef op maandag 12 februari 2024 @ 19:12:
[...]
Nou ja, dan lopen ze elkaar toch voor de voeten! Alles goed gegaan? En hoe laat waren ze klaar?
Bij mij waren ze drie dagen bezig, maar dat wil je niet horen ;-).
Eenmaal thuis blijkbaar ook de CiC van slag, want intern ook niet meer te benaderen. De Quatt app werkte nog wel, maar hield er plots ook mee op.
Zonder JSON ben je toch een beetje blind voor wat je Quatt uitvoert.
CiC even van spanning gehaald, en daarna werkte het gelukkig weer als vanouds.
Vast geen toeval dat de CiC ontregeld is op de dag dat ineens je provider je een nieuw IP4 adres geeft.
Kijk even of je nog wel instellingen kunt aanpassen in de app.Ftjl schreef op maandag 12 februari 2024 @ 19:32:
Vandaag ineens nieuw IP4 adres. Kon van extern mijn JSON niet meer ophalen.
Eenmaal thuis blijkbaar ook de CiC van slag, want intern ook niet meer te benaderen. De Quatt app werkte nog wel, maar hield er plots ook mee op.
Zonder JSON ben je toch een beetje blind voor wat je Quatt uitvoert.
CiC even van spanning gehaald, en daarna werkte het gelukkig weer als vanouds.
Vast geen toeval dat de CiC ontregeld is op de dag dat ineens je provider je een nieuw IP4 adres geeft.
Wanneer je bijv stille modus aanzet, moet dat ook zichtbaar zijn in JSON
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Beneden vloerverwarming en boven zijn alle radiatoren dicht, boven hoeft het niet heel warm te zijn en het is daar gemiddeld 17,5 graden wat ik voldoende vind voor de slaapkamers, de Tado staat 24/7 op 20,5 en de aanvoertemperatuur voor de Quatt heb ik op de Tado op 35 graden staan en het is lekker warm in huis.
[ Voor 7% gewijzigd door Mixpower op 12-02-2024 20:57 ]
It's All In The "Mix"
Als dat de deal is dan zou ik de cv op 55 zetten als Quatt dan je warmteverlies op 4000 zet.Mixpower schreef op maandag 12 februari 2024 @ 20:51:
Ik probeer nog steeds het warmte verlies naar 4kW te krijgen, kom gemiddeld op 3,53kW als ik vanaf 1 Oktober tot nu bereken. Maar Quatt doet nu moeilijk over het feit dat ik de CV op 35 graden heb gezet en wil deze graag op 55 graden maar is dit echt nodig?
Beneden vloerverwarming en boven zijn alle radiatoren dicht, boven hoeft het niet heel warm te zijn en het is daar gemiddeld 17,5 graden wat ik voldoende vind voor de slaapkamers, de Tado staat 24/7 op 20,5 en de aanvoertemperatuur voor de Quatt heb ik op de Tado op 35 graden staan en het is lekker warm in huis.
En dan zet je daarna je cv weer terug naar 35🥳
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
op heel tweakers zijn referrals niet toegestaan; hier dus ook niet. Hengelen naar referrals doen we ook niet aan.
Ook mensen zonder Quatt zijn in dit topic welkom en kunnen waardevolle informatie hebben voor (toekomstige) Quatt gebruikers en overige bezoekers van dit topic. We willen dus geen reacties meer zien zoals: "wat doe je hier, je hebt geen quatt." Als je denkt dat iemand aan het trollen is, of zich op een andere manier misdraagt, maak je een Topic Report aan en dan lossen de mods het op en ga je dus niet zelf reageren. Veder hebben we respect voor elkaars mening en/of keuzes en houden we het vriendelijk.