Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Dit is van 3 uurtjes het bakje onder de antivorstklep. Het heeft niet geregend. Ik ga contact opnemen met Quatt.s020506 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 10:34:
@Tomz88 en @Sundown89, kun je geen bakje onder de antivorstklep zetten? Daalt de druk en is het bakje vol, dan zal het water wel daar uit komen. Daalt de druk en bakje leeg, dan loopt het waarschijnlijk binnen ergens weg.
Bedoel je dat het zo simpel is als ik de CV voorlopig even laat zitten als back-up? Wat mij betreft laat ik die ook even nog een jaartje zitten. Heeft zelfs de voorkeur. Voor nu, dan ga ik pas volgend jaar na deze winter gasloos. De koudwateraansluiting lijkt me inderdaad simpel, die is gewoon voor vullen van de boiler. Maar hoe zorg ik dat het warme water uit de WPB gebruikt wordt ipv dat alsnog de CV ketel aanslaat. Moet ik dan de warmwater leiding aansluiten voordat hij de CV ketel ingaat of nadat hij eruitkomt?paQ schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:02:
in een peulenschil:
warmwaterleiding T-splitsen
koudwaterleiding T-splitsen
Koud aansluiten
Warm aansluiten middels 'warmtesifon' (eerst bocht naar beneden en dan op de warmwater kant van de WPB)
Stekker erin en klaar.
[ Voor 21% gewijzigd door Kleigraaf op 19-10-2026 14:33 ]
Ja, maar dan wel SWW functie uitschakelen als dat kan, en anders afkoppelen zodat de ketel niet aanspringt als je warm water vraagt.Kleigraaf schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:17:
[...]
Bedoel je dat het zo simpel is als ik de CV voorlopig even laat zitten als back-up? Wat mij betreft laat ik die ook even nog een jaartje zitten. Heeft zelfs de voorkeur. Voor nu, dan ga ik pas volgend jaar na deze winter gasloos.
edit:
Of koud en warm van de CV afkoppelen en naar je WPB leiden.
[ Voor 6% gewijzigd door paQ op 19-10-2026 14:37 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ik heb het leiding werk gewoon zelf uitgedacht, eerst complex, door de CV als naverwarmer te houden, maar omdat je dan met extra sensoren moet gaan werken heb ik besloten om het (nog) niet te doen.
Ik heb een perstang gekocht via AliX met TH en U profiel (nog geen €100) en vervolgens naar de warmte service gegaan met mijn tekening. Die hebben mij geholpen met alle koppelingen en verlopen.
De explorer is inmiddels geleverd (helaas compleet beschadigd tijdens transport, dus krijg een nieuwe) en binnenkort ga ik rustig knutselen en zien hoever ik kom. Ik denk dat ik met dit alles onder de €2500 blijf.
Mocht je vragen hebben dan laat maar weten.
[ Voor 3% gewijzigd door CPM op 19-10-2026 14:36 ]
Hier tekenen aub ......
Ok, snap ik. Dank voor snelle reactie. Ik had de vraag zojuist nog even aangepast. Zou je daar nog kort op willen reageren? Hoop vanmiddag de boiler te gaan bestellenpaQ schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:30:
[...]
Ja, maar dan wel SWW functie uitschakelen als dat kan, en anders afkoppelen zodat de ketel niet aanspringt als je warm water vraagt.
Of koud en warm van de CV ketel afkoppelen en naar je WPB leiden.Kleigraaf schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:36:
[...]
Ok, snap ik. Dank voor snelle reactie. Ik had de vraag zojuist nog even aangepast. Zou je daar nog kort op willen reageren? Hoop vanmiddag de boiler te gaan bestellen. Na de hoeveelheid reacties die ik nu al krijg, vertrouw ik erop dat ik met jullie hulp er wel uitkom.
Werkt alles na komend seizoen zonder issues, dan haal je de CV ketel weg.
[ Voor 8% gewijzigd door paQ op 19-10-2026 14:38 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Dank voor input, aanbod en reactie. Balen dat hij beschadigd is, maar goed te horen dat ze hem vervangen. Ook via Warmteservice gekocht? Heb altijd goede ervaringen met hen, maar is nu 100 euro goedkoper ergens anders. Heb ze even gevraagd of ze nog iets kunnen doen met hun prijs. Zoals ik nu begrijp, kan ik de koud en warmwater leiding gewoon afkoppelen, afdoppen op de CV, aansluiten op de WPB en klaar. Dat ga ik dan eerst maar even doen. De regeling die jij heb verzonnen, klinkt erg goed, maar nog wel wat complex qua regeling. Het ombouwen naar Propaan wel erg creatief. Zal eens kijken of dat ook zo simpel is bij mijn Remeha. Omdat ik verwacht (hoop) het nooit nodig te hebben,lijkt me goed idee om in nood dan een propaanfles gas te halen prima. Denk dat ik met knel of soldeerkoppelingen een eind kom, maar vind die tip voor een knelapparaat via Ali ook wel iets om over te denken. Het werkt wel erg handig en ziet er ook goed uit.CPM schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:35:
@Kleigraaf ik heb de gok genomen en ook de v5 aangeschaft. Ik heb vier kogelkranen gekocht en zo ga ik de v5 gewoon voorzien van koud in en warm uit. Ook de CV blijft zitten maar die sluit ik dus uit met de kogelkranen. Zo kan ik in principe switchen tussen beide warmte bronnen mocht het nodig zijn. Met deze constructie behoud ik dus het leiding werk van de Quatt onder de ketel. Ik ga bekijken of dit allemaal goed gaat aankomende winter. Zo ja, dan ga ik de CV ombouwen naar propaan en dit als nood situatie houden en laat ik de gasaansluiting weghalen.
Ik heb het leiding werk gewoon zelf uitgedacht, eerst complex, door de CV als naverwarmer te houden, maar omdat je dan met extra sensoren moet gaan werken heb ik besloten om het (nog) niet te doen.
Ik heb een perstang gekocht via AliX met TH en U profiel (nog geen €100) en vervolgens naar de warmte service gegaan met mijn tekening. Die hebben mij geholpen met alle koppelingen en verlopen.
De explorer is inmiddels geleverd (helaas compleet beschadigd tijdens transport, dus krijg een nieuwe) en binnenkort ga ik rustig knutselen en zien hoever ik kom. Ik denk dat ik met dit alles onder de €2500 blijf.
Mocht je vragen hebben dan laat maar weten.
Koop bij de Toolstation 4 BPE kogelkranen + aftappers en je blijft flexibel. T-stuk op koud en warm en je kunt dan kun je dus schakelen tussen beide systemen. Ombouwen van CV is bij de Intergas een ring van €25. En opnieuw laten afstellen.
En alles verder via WarmteSevice, super geholpen en korting gekregen op alles, dus ook de WPB.
[ Voor 10% gewijzigd door CPM op 19-10-2026 14:57 ]
Hier tekenen aub ......
Top, als het zo simpel is, dan komt het wel goed. Met een extra kraan via T-stuk op de koudwaterleiding onder bij de boiler en een inlaatcombinatie erboven moet het goed komen. Zie op montagefilmpje van Atlantic dat ze er een van 8 bar noemen. Maar las ook ergens in het topic dat iemand adviseer om er een van 6 bar te nemen. Welke adviseer jij?paQ schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:37:
[...]
Of koud en warm van de CV ketel afkoppelen en naar je WPB leiden.
Werkt alles na komend seizoen zonder issues, dan haal je de CV ketel weg.
Atlantic zegt in filmpje dat er niets tussen de aansluiting en de inlaatcombinatie mag. Maar die is volgens mij puur voor de overdruk op te vangen en als ik dan het aftapkraantje met een T-stuk monteer dan kan die er toch gewoon tussen of mis ik dan iets?
Oh dat zou ik zo niet weten.Kleigraaf schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:58:
[...]
Top, als het zo simpel is, dan komt het wel goed. Met een extra kraan via T-stuk op de koudwaterleiding onder bij de boiler en een inlaatcombinatie erboven moet het goed komen. Zie op montagefilmpje van Atlantic dat ze er een van 8 bar noemen. Maar las ook ergens in het topic dat iemand adviseer om er een van 6 bar te nemen. Welke adviseer jij?
Atlantic zegt in filmpje dat er niets tussen de aansluiting en de inlaatcombinatie mag. Maar die is volgens mij puur voor de overdruk op te vangen en als ik dan het aftapkraantje met een T-stuk monteer dan kan die er toch gewoon tussen of mis ik dan iets?
Ik heb een overdrukventiel op het koud water zitten. Dat drupt altijd, dus dat moet je wel af kunnen voeren, dan wel opstuwen naar een afvoer. (Samen met je condenswater)
De drukopbouw door opwarming moet ergens heen kunnen natuurlijk.
[ Voor 3% gewijzigd door paQ op 19-10-2026 15:00 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Dankje, dat is een goede tip. Ga ik meenemen, en die korting klinkt goed. Ben benieuwd of ik die ook kan krijgen.CPM schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:55:
@Kleigraaf Zoals ik nu begrijp, kan ik de koud en warmwater leiding gewoon afkoppelen, afdoppen op de CV, aansluiten op de WPB en klaar.
Koop bij de Toolstation 4 BPE kogelkranen + aftappers en je blijft flexibel. T-stuk op koud en warm en je kunt dan kun je dus schakelen tussen beide systemen. Ombouwen van CV is bij de Intergas een ring van €25. En opnieuw laten afstellen.
En alles verder via WarmteSevice, super geholpen en korting gekregen op alles, dus ook de WPB.
Hier tekenen aub ......
Ik gebruik de HA Homekit integratie icm een Tado thermostaat. Ik zie toevallig dat die er al 2 dagen uit ligt: slechts een handvol keren een datapunt doorgegeven, de laatste om 4 uur vannacht. Raar, heeft altijd goed gewerkt.
Nu heb ik ook een Quatt, die ik uitlees dmv de HA Quatt integratie, en daar zie ik dat de thermostaat wel gewoon wordt uitgelezen (ook in de Quatt app nog geen waarschuwingen, wat ik eerder wel had toen de batterij bijna leeg was). De waarden zijn live, en volgen ook een plausibel patroon (het is niet alsof de waarden al 2 dagen constant zijn bijv).
Ik weet dat ik niet de enige ben met een Tado hier, dus ik vroeg me af of iemand iets vergelijkbaars ziet, of er een Tado-update was ofzo.
Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos
Niet helemaal overeenkomend maar ik had vorige week last dat HA de internet bridge niet meer kon benaderen. Een keer herstarten door even de stroom ervan te halen werkte.Brent schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 16:25:
Weet niet waar ik dit het beste kan vragen, ik probeer het hier:
Ik gebruik de HA Homekit integratie icm een Tado thermostaat. Ik zie toevallig dat die er al 2 dagen uit ligt: slechts een handvol keren een datapunt doorgegeven, de laatste om 4 uur vannacht. Raar, heeft altijd goed gewerkt.
Nu heb ik ook een Quatt, die ik uitlees dmv de HA Quatt integratie, en daar zie ik dat de thermostaat wel gewoon wordt uitgelezen (ook in de Quatt app nog geen waarschuwingen, wat ik eerder wel had toen de batterij bijna leeg was). De waarden zijn live, en volgen ook een plausibel patroon (het is niet alsof de waarden al 2 dagen constant zijn bijv).
Ik weet dat ik niet de enige ben met een Tado hier, dus ik vroeg me af of iemand iets vergelijkbaars ziet, of er een Tado-update was ofzo.
Maar ik kreeg ook met de Tado web app geen verbinding met de internet bridge. In die tijd ook 0 data punten doorgekregen.
Even stroom van de bridge halen bedoel je?Fragger123 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 16:30:
[...]
Niet helemaal overeenkomend maar ik had vorige week last dat HA de internet bridge niet meer kon benaderen. Een keer herstarten door even de stroom ervan te halen werkte.
Maar ik kreeg ook met de Tado web app geen verbinding met de internet bridge. In die tijd ook 0 data punten doorgekregen.
Tado app heb ik er al lang afgegooid, dus dat kan ik nu niet checken.
Update: ik zie dat het cloud ledje niet brand. De andere twee wel. Betekent dat wat? In elk geval zegt de integratie nu "Instellen mislukt, Timeout while waiting for connection to device [ip addr]". IP adres klopt wel, want gepind in router, alwaar ik m ook gewoon zie.
[ Voor 21% gewijzigd door Brent op 19-10-2026 16:43 ]
Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos
Ja dat is het misschien toch het zelfde als waar ik last van had. Ik had dezelfde melding in Home Assistant.Brent schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 16:35:
[...]
Even stroom van de bridge halen bedoel je?
Tado app heb ik er al lang afgegooid, dus dat kan ik nu niet checken.
Update: ik zie dat het cloud ledje niet brand. De andere twee wel. Betekent dat wat? In elk geval zegt de integratie nu "Instellen mislukt, Timeout while waiting for connection to device [ip addr]". IP adres klopt wel, want gepind in router, alwaar ik m ook gewoon zie.
Inderdaad even de stroom eraf van de internet bridge.
Op app.tado.com kan je ook deels inzien en eventueel thermostaat instellen zonder de app geinstalleerd te hebben. Bij mij gaf die toen aan ook geen verbinding te hebben met mijn internet bridge.
Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos
Nee met een korte stroom onderbreking/ reset was het gefixed bij mij.Brent schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 16:49:
Heb de stroom er al af gehad, geen verandering. Of echt een half uur bedoel je?
Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos
Op de OpenQuatt discord hebben we ook een kanaaltje voor Quatt-installaties. Daar is ruimte om te praten over DIY-installaties / afwijkende installaties (of mensen die een Quatt via Marktplaats hebben gekocht etc).Kleigraaf schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 11:28:
Zelf vind ik het wel fijn om met anderen hierbij gezamenlijk op te trekken en keuzes met elkaar te bespreken en tips en foto's van de installatie te delen en desnoods samen dit te doen bij en met elkaar. Moet ik hiervoor een apart topic maken? Het kan in het grote WPB topic ook, maar juist de combi met Quatt en al de vragen die hierover zijn gesteld in dit forum, weet ik het ff niet wat te doen.
Wellicht voor jou handig?
https://discord.gg/8M4QDYRW
Kennelijk denk de ketel dat er warmwater wordt gebruikt of de driewegklep lekt door waardoor het water echt afkoelt. Ik heb de ketel op Eco stand wat wil zeggen dat de bewaarstand uit staat Ik zie ook dat de warmtepomp altijd water door de CV heen pompt en via de bypass met keerklep
Het is een 24 jaar oude Nefit Economy HRC24 en heeft nog nooit problemen gehad dus erg betrouwbaar in mijn geval
Ik denk dat Quatt het op moet lossen want zij hadden de installatie eerst goed moeten testen en naar mijn idee is dat niet gebeurd ivm met tijd maar misschien dat iemand hier ervaring mee heeft en dat ik het zelf op kan lossen.
[ Voor 4% gewijzigd door Garret1410 op 19-10-2026 20:50 ]
Als je nog zoveel gas verbruikt, ligt een tweede wp voor de hand, helemaal als je FE wil. Ondertussen ook nadenken of je All Electric via Quatt wil of liever bijv. een losse wp-boiler. Ik zou die tweede unit wel dit jaar nog bestellen. Ik ben nieuwgierig, hoeveel procent voldoet de wp nu in je verwarmingsbehoefte? Eigenlijk geeft dat percentage indirect aan of je nog een tweede unit nodig hebt.Hueify schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 10:06:
[...]
- Stooklijn: ga ik navragen bij Quatt
- Mengverdeler
- De max. van de ketel stond vorig jaar op 45, Quatt kon ik toen nog niet instellen. Nu staan beide (Quatt en Ketel) op 70 op advies van Quatt engineer.
- Quatt staat op Duurzaam (zoveel mogelijk warmtepomp)
- Gasverbruik afgelopen jaar was +/- 700m3. 300 douchen en 400 verwarmen.
Ja, het doel is om uiteindelijk gasloos te gaan. Weet nog niet of dat volledig Quatt gaat zijn. De subsidie zit vnl. op de 2de warmtepomp. Subsidie naar FE is een stuk minder.
Ik vind het advies van de Quatt monteur opmerkelijk. Maar dat advies komt vdoordat je mengverdeler hebt. Daar moet je naar mijn mening vanaf. Dat scheelt enorm in je redement. Samen met een aangepaste stooklijn bij 21 graden schat ik in dat je gasloos kan. Wel evt. radiatoren van ventilatoren voorzien. Een mengverdeler verklaart ook waarom je aanvoer niet hoger komt als 35 graden, dit is waarschijnlijk een instelling van je mengverdeler ter bescherming van je vloer. Nu heb zelf geen vloerverwarming maar er is genoeg over dat onderwerp in het topic om terug te vinden en er is meestal wel iemand die je kan adviseren.
Gebruik in de communicatie met Quatt niet het woord stooklijn. Je hebt twee punten nodig. Uit mijn hoofd weet ik niet meet hoe het ene punt heet , die staat in je plaatsingplan, de andere is dus je warmteverlies bij x graden, die moet je opvragen en controleren. Zie ook TS.
Hoekhuis 1993, Quatt V1,5 hybride, Tado V3+, 2 Chills, 14 zonnepanelen O/W, Apsystems, Radiatoren, Indevolt 2000 powerflex, laadpaal Eneco Connectric, gebruik Homewizard-meters, toekomstig EMS Homey Pro
@Garret1410Garret1410 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 20:48:
Ik heb een probleem met de Quatt icm de CV ketel. De CV ketel gaat steeds aan uit om het tapwater op te warmen. Dit is alleen wanneer de warmtepomp draait
Kennelijk denk de ketel dat er warmwater wordt gebruikt of de driewegklep lekt door waardoor het water echt afkoelt. Ik heb de ketel op Eco stand wat wil zeggen dat de bewaarstand uit staat Ik zie ook dat de warmtepomp altijd water door de CV heen pompt en via de bypass met keerklep
Het is een 24 jaar oude Nefit Economy HRC24 en heeft nog nooit problemen gehad dus erg betrouwbaar in mijn geval
Ik denk dat Quatt het op moet lossen want zij hadden de installatie eerst goed moeten testen en naar mijn idee is dat niet gebeurd ivm met tijd maar misschien dat iemand hier ervaring mee heeft en dat ik het zelf op kan lossen.
Met deze info kan niemand een antwoord geven.
Hoe lang al, iets veranderd, aansluiting naar cic al los gemaakt enz
Sinds aug 24: Duo 2 x V1.5, Tado v3+ opt temp 30gr, const temp, eerst 1100m3 gas, nu 0. Vrijst no brab 76, 150m2, nefit combi exel 04, Veel hr+, vooral in serre, redelijke isolatie. Radiators t22, vvw in serre als bijverwarming. Pomp vvw verwijderd.
Snap ik maar ik denk misschien dat het een bekend probleem is of dat iemand hetzelfde heeft meegemaaktharv schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 22:00:
[...]
@Garret1410
Met deze info kan niemand een antwoord geven.
Hoe lang al, iets veranderd, aansluiting naar cic al los gemaakt enz
Het is sinds de installatie van de warmtepomp een week geleden. De CV wordt niet door Quatt aangestuurd. Het is puur de ketel zelf die het tapwater gaat opwarmen. Het is ook alleen wanneer de warmtepomp draait.
Maar ik zal Quatt morgen eens bellen.
@Garret1410Garret1410 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 22:49:
[...]
Snap ik maar ik denk misschien dat het een bekend probleem is of dat iemand hetzelfde heeft meegemaakt
Het is sinds de installatie van de warmtepomp een week geleden. De CV wordt niet door Quatt aangestuurd. Het is puur de ketel zelf die het tapwater gaat opwarmen. Het is ook alleen wanneer de warmtepomp draait.
Maar ik zal Quatt morgen eens bellen.
Heeft weinig zin.
Quatt zijn uitgangspunt is dat je een perfecte ingeregelde verwarmingsinstallatie hebt. Monteur krijgt briefje mee, hoe de cv ketel aangesloten moet worden.
Bij jou is 90 % zeker 3 weg klep kapot, sluit en opent niet goed en blijft halverwege hangen; gevolg cv water loopt ook door tapwaterboiler en koelt daardoor af; gevolg cv ketel neemt zelfstandig beslissing tapwater te gaan opwarmen. Zelf ook gehad voor mijn quatt tijdperk. Controle door klepmechanisme te verwijderen en daarna moet je de sluiter diep kunnen indrukken.
Als ketel altijd goed is onderhouden laadt je geen nieuwe ketel aanpraten, maar repareer zelf.
Sinds aug 24: Duo 2 x V1.5, Tado v3+ opt temp 30gr, const temp, eerst 1100m3 gas, nu 0. Vrijst no brab 76, 150m2, nefit combi exel 04, Veel hr+, vooral in serre, redelijke isolatie. Radiators t22, vvw in serre als bijverwarming. Pomp vvw verwijderd.
Dat idee had ik ook even, maar @Garret1410 geeft aan dat de ketel op Eco modus staat, en dan zou er geen tapwater voorverwarmd moeten worden.harv schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 09:40:
[...]
@Garret1410
gevolg cv water loopt ook door tapwaterboiler en koelt daardoor af; gevolg cv ketel neemt zelfstandig beslissing tapwater te gaan opwarmen.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
@onlinaius @Garret1410onlinaius schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 11:02:
[...]
Dat idee had ik ook even, maar @Garret1410 geeft aan dat de ketel op Eco modus staat, en dan zou er geen tapwater voorverwarmd moeten worden.
Denk dat garret bedoelt dat de waterpomp in cv ketel niet de hele dag loopt.
Maar er moeten meer gegevens fotos komen om meer te weten. Hou het er nog steeds op 4 mm indrukken is fout, 12 mm indrukken is goed.
Sinds aug 24: Duo 2 x V1.5, Tado v3+ opt temp 30gr, const temp, eerst 1100m3 gas, nu 0. Vrijst no brab 76, 150m2, nefit combi exel 04, Veel hr+, vooral in serre, redelijke isolatie. Radiators t22, vvw in serre als bijverwarming. Pomp vvw verwijderd.
De 2de unit wil ik graag dit jaar nog bestellen.WAF1 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 21:05:
[...]
Als je nog zoveel gas verbruikt, ligt een tweede wp voor de hand, helemaal als je FE wil. Ondertussen ook nadenken of je All Electric via Quatt wil of liever bijv. een losse wp-boiler. Ik zou die tweede unit wel dit jaar nog bestellen. Ik ben nieuwgierig, hoeveel procent voldoet de wp nu in je verwarmingsbehoefte? Eigenlijk geeft dat percentage indirect aan of je nog een tweede unit nodig hebt.
Ik vind het advies van de Quatt monteur opmerkelijk. Maar dat advies komt vdoordat je mengverdeler hebt. Daar moet je naar mijn mening vanaf. Dat scheelt enorm in je redement. Samen met een aangepaste stooklijn bij 21 graden schat ik in dat je gasloos kan. Wel evt. radiatoren van ventilatoren voorzien. Een mengverdeler verklaart ook waarom je aanvoer niet hoger komt als 35 graden, dit is waarschijnlijk een instelling van je mengverdeler ter bescherming van je vloer. Nu heb zelf geen vloerverwarming maar er is genoeg over dat onderwerp in het topic om terug te vinden en er is meestal wel iemand die je kan adviseren.
Gebruik in de communicatie met Quatt niet het woord stooklijn. Je hebt twee punten nodig. Uit mijn hoofd weet ik niet meet hoe het ene punt heet , die staat in je plaatsingplan, de andere is dus je warmteverlies bij x graden, die moet je opvragen en controleren. Zie ook TS.
* De Quatt-App geeft aan dat de enkele Quatt 82% van de warmte geleverd heeft. Dit percentage zal in de praktijk iets lager zijn, omdat Quatt schat dat ik 321m3 gas verbruikt heb om bij te verwarmen, terwijl de P1 +/- 400m3 gas aangeeft.
* Op de mengverdeler zit een thermostaatkraan die de vloer moet beschermen tegen te warm water, deze staat op 45 graden. De kunststof LTV-mengverdeler met LTV-inregelventiel zou ik kunnen vervangen, want deze is niet ideaal af te stellen. Bij 45 graden (ketel na thermostaatkraan) zou deze lichtjes moeten bijmengen en bij 35 graden aanvoer (Quatt) niet. Een open verdeler heeft geen thermostaatkraan toch? Dat vind ik wel spannend als de ketel per ongeluk teveel warmte doorgeeft...
* Begin April 2026 heeft Quatt de flowmeter vervangen, de doorstroming zou niet ideaal zijn.
* Begin April 2026 heeft Quatt het vermogen verlaagd, zodat de Quatt langere runs zou draaien.
* Eind Mei 2026 heeft Quatt de ventilator vervangen vanwege teveel geluid.
Z-Limburg, Vrijstaand, 1966, 200+m2, BG triple glas, 1 & 2 HR++, Dak Rc 6.2, spouwmuurisolatie, vloerisolatie, Quatt 7kW R290, Remeha Calenta 40c, Tado V3+, BG: Comfortline 8 groep VVW stand 3, 1ste 4 radiatoren, 2de: WARP-systems.
Dat voor het bedrag van slechts 125 euries.
Kosten
Voor deze service rekenen we alleen €125 voorrijkosten incl. btw. Uurtarief en materiaalkosten brengen we niet in rekening, dat scheelt je een flink bedrag.
Kunnen ze die nieuwe niet even toesturen? Druk je er zo zelf tusssens020506 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 12:41:
Mooi, ze komen de klep vervangen. De planners gaan zo mogelijk contact met me opnemen.
Dat voor het bedrag van slechts 125 euries.
[...]
Kan. Maar ik hoop/gok dat ze meteen ook de pomp vervangen....jj85 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 12:59:
[...]
Kunnen ze die nieuwe niet even toesturen? Druk je er zo zelf tusssen
Zelfde hier! Bedankt voor de tip met het bakje onder de anti vorst klep!s020506 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 12:41:
Mooi, ze komen de klep vervangen. De planners gaan zo mogelijk contact met me opnemen.
Dat voor het bedrag van slechts 125 euries.
[...]
De installateurs is hier vandaag voor langs geweest maar heeft nog geen ervaring met zo'n soort aansluiting (natuurlijk wel met de plaatsing van de warmtepomp boiler)
Is er informatie beschikbaar voor hem zoals een Electronische aansturing (schema) en Hydrolische aansturing (schema) waarmee hij dan aan de slag kan gaan. Mogelijk ook foto's van mensen die dit al eens hebben (laten) installeren?
Zie link in signaturelexen schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 16:51:
Wij zijn ons aan het orienteren om onze CV keter welke is aangesloten op de Quatt Duo te laten verwijderen en dan in combinatie met een doorstromer en warmtepomp boiler van het gas af te gaan.
De installateurs is hier vandaag voor langs geweest maar heeft nog geen ervaring met zo'n soort aansluiting (natuurlijk wel met de plaatsing van de warmtepomp boiler)
Is er informatie beschikbaar voor hem zoals een Electronische aansturing (schema) en Hydrolische aansturing (schema) waarmee hij dan aan de slag kan gaan. Mogelijk ook foto's van mensen die dit al eens hebben (laten) installeren?
WP: Quatt Mono (v1) + 3kW BUH (DIY) & OpenQuatt, SWW: E-boiler 250L & PV sturing, gasloos okt'25, PV: 6040 Wp (SE3000H/IQ8/APsystems), Indevolt SolidFlex 3000AC (5.4kWh)
Er zijn genoeg voorbeelden te vinden op het forum, als je mijn posts doorzoekt vind je ook mijn setup.lexen schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 16:51:
Wij zijn ons aan het orienteren om onze CV keter welke is aangesloten op de Quatt Duo te laten verwijderen en dan in combinatie met een doorstromer en warmtepomp boiler van het gas af te gaan.
De installateurs is hier vandaag voor langs geweest maar heeft nog geen ervaring met zo'n soort aansluiting (natuurlijk wel met de plaatsing van de warmtepomp boiler)
Is er informatie beschikbaar voor hem zoals een Electronische aansturing (schema) en Hydrolische aansturing (schema) waarmee hij dan aan de slag kan gaan. Mogelijk ook foto's van mensen die dit al eens hebben (laten) installeren?
Basically is het, cv ketel verwijderen, eventuele bypass onder de CV verwijderen (de bypass van de quatt laten zitten) dan uitgaand van de quatt naar ingang van de doorstromer en uitgang van de doorstromer naar de radiatoren/vvw.
Bij een V1 quatt de flowmeter in de leiding terugplaatsen of indien mogelijk laten zitten.
Verder een overdrukventiel plaatsen (incl afvoer, die moet er ook al zijn) en water drukmeter.
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP
Hueify schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 12:07:
[...]
De 2de unit wil ik graag dit jaar nog bestellen.
* De Quatt-App geeft aan dat de enkele Quatt 82% van de warmte geleverd heeft. Dit percentage zal in de praktijk iets lager zijn, omdat Quatt schat dat ik 321m3 gas verbruikt heb om bij te verwarmen, terwijl de P1 +/- 400m3 gas aangeeft.
* Op de mengverdeler zit een thermostaatkraan die de vloer moet beschermen tegen te warm water, deze staat op 45 graden. De kunststof LTV-mengverdeler met LTV-inregelventiel zou ik kunnen vervangen, want deze is niet ideaal af te stellen. Bij 45 graden (ketel na thermostaatkraan) zou deze lichtjes moeten bijmengen en bij 35 graden aanvoer (Quatt) niet. Een open verdeler heeft geen thermostaatkraan toch? Dat vind ik wel spannend als de ketel per ongeluk teveel warmte doorgeeft...
* Begin April 2026 heeft Quatt de flowmeter vervangen, de doorstroming zou niet ideaal zijn.
* Begin April 2026 heeft Quatt het vermogen verlaagd, zodat de Quatt langere runs zou draaien.
* Eind Mei 2026 heeft Quatt de ventilator vervangen vanwege teveel geluid.
- Het verschil in schatting komt mogenlijk door de stooklijn op 20 graden. Maar het kan ook zijn dat de stooklijn nooit goed is ingeschat. Daarom moet je ook je stooklijn controleren. Ik snap namelijk niet waarom er aan jou maar 1 unit is verkocht. Wat was je gasvebruik eerder? Ik lees dus dat je vermogen is verlaagd, maar was dicht ook terecht? Het is logisch als deze waarde te laag staat dat gas gaat bijspringen als de kamerrtemperatuur niet snelgenoeg wordt gehaald. Op zich is te verwachten op basis van jouw isolatie dat jou wp op de laagste stand in het voor- en naseizoen zijn warmte niet voldoende kwijt kan. (Daar liep ik zelf ook tegen aan) Welke nieuwe waarde heb je doorgekregen en wat was deze eerst?
- Hoe groot is je doorstroming nu? Kijk in je Json File. Zijn de problemen dus opgelost?
- Als je een tweede unit neemt dan moet je, als je spoedig van het gas af wil voor verwarming FE, de units loskoppelen van de cv. Mogenlijk e-cv of doorstroomer nodig. Als je dat doet ben je meteen van het probleem af dat de cv te heet water kan geven. Wil je wel hybride blijven draaien moet je nakijken, navragen hoe anderen hun vloer extra beschermen. Maar sowieso kan je de stand van je CV veel lager als die 70 graden zetten.
In het algemeen heb je veel problemen gehad met Quat, je moet jezelf de vraag stellen heb je voldoende vertrouwen in Quatt.
Hoekhuis 1993, Quatt V1,5 hybride, Tado V3+, 2 Chills, 14 zonnepanelen O/W, Apsystems, Radiatoren, Indevolt 2000 powerflex, laadpaal Eneco Connectric, gebruik Homewizard-meters, toekomstig EMS Homey Pro
Ik denk inderdaad dat het de driewegklep kan zijn. Ik zal kijken of ik deze kan testen. En ondanks dat het tapwater in Eco modus staat lijkt het er toch op dat het water een minimale temperatuur heeft.harv schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 09:40:
[...]
@Garret1410
Heeft weinig zin.
Quatt zijn uitgangspunt is dat je een perfecte ingeregelde verwarmingsinstallatie hebt. Monteur krijgt briefje mee, hoe de cv ketel aangesloten moet worden.
Bij jou is 90 % zeker 3 weg klep kapot, sluit en opent niet goed en blijft halverwege hangen; gevolg cv water loopt ook door tapwaterboiler en koelt daardoor af; gevolg cv ketel neemt zelfstandig beslissing tapwater te gaan opwarmen. Zelf ook gehad voor mijn quatt tijdperk. Controle door klepmechanisme te verwijderen en daarna moet je de sluiter diep kunnen indrukken.
Als ketel altijd goed is onderhouden laadt je geen nieuwe ketel aanpraten, maar repareer zelf.
Dank voor de uitnodiging, hoop me binnenkort aan te melden. Krijg na het inlezen steeds meer gevoel en vertrouwen om iets aan te sluiten. Maar het kost helaas wel veel tijd. Maar vind open Quatt wel interresant en zeker optie om nog een beetje te koelen in de zomer. Wil binnenkort ook nog aan de gang met een accu en het zelf aanleggen van een 8 acht extra zonnepanelen in andere richting dan de 36 panelen die ik hier nog had liggen. Dat alles moet dan ook nog een keer netjes aangestuurd worden, zodat ik zoveel mogelijk gebruik kan maken van de zon. Ben bang dat ik er als ik niet oplet straks een nieuwe hobby bij heb.jj85 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 20:41:
[...]
Op de OpenQuatt discord hebben we ook een kanaaltje voor Quatt-installaties. Daar is ruimte om te praten over DIY-installaties / afwijkende installaties (of mensen die een Quatt via Marktplaats hebben gekocht etc).
Wellicht voor jou handig?
https://discord.gg/8M4QDYRW
vanaf de boiler hete uitlaat is het beste om zolang mogelijk omlaag te gaan. Een U-vorm is niet nodig als uiteindelijke aansluiting al laag zit: het omlaaggaande stuk doet het werkKleigraaf schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 12:19:
Heb de WPB maandag aangeschaft bij Electramat voor 1806 euro. Dinsdag ontvangen, helaas met transportschade, maar tot nu toe goed opgepakt door Electramat. Ze geven aan dat hij deze week nog geruild wordt. Dat voelt goed en gelijk bij hen ook maar de koppelingen etc besteld. En natuurlijk de 2 aansluit koppelingen bij Amazon, waar je niet omheen kan als je dit of het Wpb topic lees :). Wat ik nog niet goed snap is wat ik moet doen met het aanleggen van een U-tje in de leiding ivm het warmtesifon. Zoals ik nu snap moet het zowel op de warmwater en de koudwater aansluiting, zeker als de leidingen omhoog gaan. Maar in mijn situatie gaan de aansluitingen laag door de muur (ca. 50 cm denk ik). Daarna gaan ze via via naar de 1e verdieping. Is het dan nog nodig om een U-tje in de leiding te maken?
Di-elektrische koppeling zijn naar mijn beste weten vooral nodig als je koperen leidingen aansluit, heb je meerlagenbuis dan hoeft het niet dacht ik
[ Voor 6% gewijzigd door Toby-Wan op 21-10-2026 17:50 ]
WP: Quatt Mono (v1) + 3kW BUH (DIY) & OpenQuatt, SWW: E-boiler 250L & PV sturing, gasloos okt'25, PV: 6040 Wp (SE3000H/IQ8/APsystems), Indevolt SolidFlex 3000AC (5.4kWh)
The Legend in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"
In de topic start van het WPB topic staat het thematische sifon gedeelte uitgelegd. Je gaat gewoon een stuk naar beneden. Dit is alleen van toepassing op de warme zijde. Daar hoort ook de diëlektrische koppeling. Deze wordt meegeleverd met de boiler.
Over welke specifieke koppelingen van Amazon heb je het eigenlijk? De diëlektrische koppeling voor de Explorer is een voorschrift en bijgeleverd. Op de koude zijde is dat niet het geval. Daar leveren ze zelfs een koperen overdrukventiel bij (die je niet moet gebruiken).
[ Voor 37% gewijzigd door CPM op 22-10-2026 09:21 ]
Hier tekenen aub ......
Aangezien de boiler ook aan de onderkant warm wordt, is het verstandig ook bij de koudwater ingang eerst naar beneden te gaan met je leiding. Dit had ik eerst niet gedaan en dan voel je dat ook daar de leiding tot een heel eind van de boiler vandaan warm wordt.CPM schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 08:06:
@Kleigraaf Topic WPB.
[Afbeelding]
The Legend in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"
In de topic start van het WPB topic staat het thematische sifon gedeelte uitgelegd. Je gaat gewoon een stuk naar beneden. Dit is alleen van toepassing op de warme zijde. Daar hoort ook de diëlektrische koppeling. Deze wordt meegeleverd met de boiler.
Over welke specifieke koppelingen van Amazon heb je het eigenlijk?
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP
[ Voor 73% gewijzigd door CPM op 22-10-2026 09:17 ]
Hier tekenen aub ......
Ik heb gelezen in dit forum dat de dielectrische koppelingen van Atlantic niet fijn zijn, daarom die gekocht bij Amazon (via de zoekfunctie in dit forum vind je die wel). Heb voor de zekerheid zowel voor de warm als koudwater aansluiting gekocht. Overdruk ventiel van Atlantic staat ook in de handleiding van Atlantic om niet te gebruiken, dus daarom komt er een Duco inlaatcombinatie 6 bar. Wat me opviel in jouw foto is dat je een drukmeter van 4 bar heb aangeschaft. Zou er zelf liever een plaatsen met druk die hoger is dan je veiligheidsventiel. Helaas heb ik zelf ook de verkeerde gekocht bij Hornbach zag ik zojuist.CPM schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 08:06:
@Kleigraaf Topic WPB.
[Afbeelding]
The Legend in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"
In de topic start van het WPB topic staat het thematische sifon gedeelte uitgelegd. Je gaat gewoon een stuk naar beneden. Dit is alleen van toepassing op de warme zijde. Daar hoort ook de diëlektrische koppeling. Deze wordt meegeleverd met de boiler.
Over welke specifieke koppelingen van Amazon heb je het eigenlijk? De diëlektrische koppeling voor de Explorer is een voorschrift en bijgeleverd. Op de koude zijde is dat niet het geval. Daar leveren ze zelfs een koperen overdrukventiel bij (die je niet moet gebruiken).
[Afbeelding]
Update: gisteren heeft Quatt contact met mij opgenomen. Ze waren het met mij eens dat de manier waarop er geïnstalleerd/geboord is absoluut niet is gegaan zoals het zou moeten. Op 11 november komen ze langs om de Chills te monteren, dan zal er ook iemand meekomen om de boorgaten - op een nette manier - dicht te maken. Voor de schade aan het behang en de baksteen in de buitenmuur gaan ze kijken naar een passende oplossing. Ik ben benieuwd.
Daarnaast krijg ik de 11e rubberen voeten onder mijn buitenunit i.p.v. de plastic voeten die er nu onder zitten. Ik merk nu nauwelijks tot niets van trillingen, maar dat kan anders zijn als de warmtepomp echt aan het werk moet. Better safe than sorry
Het systeem an sich bevalt me uitstekend. Ik heb ook het idee dat de HeatBattery na een aantal runs minder lawaai is gaan maken, al kan dat ook gewenning zijn. Het is heerlijk om 's ochtends naar beneden te gaan in een aangenaam warme woonkamer/keuken. Daarnaast zijn mijn ruiten in de slaapkamer 's ochtends niet langer beslagen, omdat door het continue stoken de luchtvochtigheid vele malen lager ligt.
Ben wel blij dat ik voor het Large buffervat ben gegaan, ondanks dat ons een Medium werd aangeraden. Wij zijn met z'n tweeën en douchen niet extreem lang, maar gisteravond kwam de resterende douchetijd voor het eerst onder de tien minuten. Met het M vat zat je dan al zowat in de danger zone. Binnenkort het bad eens vullen, kijken hoe dat gaat
Ik wilde graag weten of waterzijdig inregelen over de tijd en het toevoegen van isolatie (triple glass) meerwaarde heeft gehad. Claude komt er volgens mij niet helemaal uit, of de data is gewoon te versnipperd. O.a. omdat ik een bepaalde tijd van het jaar werk met nachtverlaging en waarin de zon dit soms compenseert. Wordt het echt kouder dan gaat de nachtverlaging negatief werken, de Quatt moet dan veel "inhalen", en omdat mijn stooklijn iets lager is afgesteld (rustiger gedrag) duurt het dus langer voordat de gewenste temperatuur is bereikt en dat komt het comfort niet ten goede. En de vergelijking gaat natuurlijk niet helemaal op omdat het huis bij constant op 20 graden gehouden wordt en bij nachtverlaging terug zakt. Dan mag je hopen dat een hogere buitentemperatuur overdag in je voordeel gaat werken t.o.v. nachtelijk door verwarmen en lagere temperaturen (of defrosts).
ik ben wel benieuwd of er anderen zijn die betere opties hebben om de data te interpreteren, want helemaal vertrouwen op AI (die wellicht slimmer is dan ik) doe ik niet.
Daarom heb ik nu een trend over de tijd getoetst, vanaf 25 november 2024, gecorrigeerd voor buitentemperatuur. De onzekerheidsmarge komt uit een bootstrap per week, zodat opeenvolgende dagen niet als onafhankelijk meetellen.| Grootheid | Trend per jaar | 95%-marge |
|---|---|---|
| COP, alle dagen | +0,13 | −0,005 tot +0,26 |
| COP, dagen onder 8 °C | +0,07 | −0,005 tot +0,14 |
| COP, dagen onder 5 °C | +0,03 | −0,05 tot +0,12 |
| Aanvoertemperatuur, alle dagen | −0,7 °C | −1,2 tot −0,2 |
| Aanvoertemperatuur, onder 8 °C | −0,8 °C | −1,5 tot −0,03 |
- De aanvoertemperatuur bij dezelfde buitentemperatuur daalt, en dat is net aantoonbaar. Dat is precies wat je van beter ingeregelde radiatoren verwacht.
- De COP-trend wijst dezelfde kant op (ongeveer 2 tot 3% per jaar), maar de marge raakt nul. Aantonen kan ik het niet.
- Hoe kouder de dagen, hoe kleiner het effect. Onder 5 °C is er niets te zien.
- Het “trend”-getal is deels vertekend door seizoensverdeling. In 2026 heb ik relatief meer lente- en oktoberdagen (hogere COP, lagere aanvoer) dan in 2025.
- Vergelijk je dezelfde maanden, dan is het beeld gemengd. In februari en maart 2026 ligt de COP ongeveer 0,2 hoger dan een jaar eerder, maar in december en januari is het vlak (−0,04 en −0,03). Die verschillen komen uit maanden met weinig dagen, dus gebruik ze als indicatie.
- Het weer is alleen de gemiddelde buitentemperatuur. Zon, wind en een mildere periode vlak voor of na een dag kunnen de aanvoertemperatuur ook verschuiven.
- Het kamersetpoint liep in dezelfde periode juist iets op (19,5 naar 20,0 °C), wat de aanvoer eerder omhoog zou duwen. Dat maakt een lagere aanvoer iets geloofwaardiger als echt effect.
Ja, het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp volgt de buitentemperatuur goed. Ik heb de kolom totalHpElectric gebruikt en aangenomen dat die in Wh staat, in lijn met de COP-berekening. Het gaat dus niet om je totale huisverbruik. De data loopt vanaf 25 november 2024, dus zonder de inregelperiode. De grafiek staat in verbruik_trendlijn.png.Trendlijn (dagverbruik in kWh, T = gemiddelde buitentemperatuur)
| Bereik | Formule | R² | Nul bij |
|---|---|---|---|
| Alle dagen | −2,87·T + 39,5 | 0,87 | 13,8 °C |
| Onder 12 °C | −3,28·T + 41,3 | 0,88 | 12,6 °C |
| Onder 8 °C | −3,85·T + 42,8 | 0,79 | 11,1 °C |
Omdat het verband gekromd is (de COP daalt met de kou), past een kwadratische lijn beter bij de uitersten:
| Buitentemp. | −3 °C | 0 °C | 5 °C | 10 °C | 15 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Verwacht verbruik (kWh/dag) | 59 | 43 | 23 | 9 | 2 |
Verandering over de tijd
- Bij gelijke buitentemperatuur was het verbruik in winter 25/26 gemiddeld 0,8 kWh per dag lager dan in 24/25, met een marge van ±1,0. Dat is statistisch niet te onderscheiden van nul, en het is ruim 3% op een gemiddeld dagverbruik van ongeveer 22 kWh.
- Het ruwe seizoenstotaal (25 nov – 30 apr) is gedaald van 3374 naar 3062 kWh, ongeveer −9%. Dat komt grotendeels doordat 25/26 gemiddeld 0,5 °C milder was (6,6 tegen 6,1 °C). Zeg dus niet dat het verbruik 9% is gedaald.
- Zomer en voorjaar ontbreken (de 'timestamp'-gaten), dus ik kan geen betrouwbaar jaartotaal uit de lijn afleiden. Voor de stookmaanden is hij wel bruikbaar.
- Het verbruik hangt ook af van het setpoint (19,5 tegen 20,0 °C), warm tapwater en zon en wind. De lijn gebruikt alleen de gemiddelde buitentemperatuur.
- De ketel is verwaarloosbaar in deze periode (circa 18 tot 21 m³ gas per seizoen), dus de elektriciteitslijn dekt vrijwel het hele verbruik voor verwarming.
Hier tekenen aub ......
Voor mijn beeldvorming (ze komen hier volgende week installeren) staan jouw buitenunits ook niet op bigfoots? Wel de verwachting die ik had/heb ondanks dat ze hier ook op de begane grond komen. Of zijn die alleen nodig bij plaatsing op plat dak?Knul schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 09:04:
[...]
Daarnaast krijg ik de 11e rubberen voeten onder mijn buitenunit i.p.v. de plastic voeten die er nu onder zitten. Ik merk nu nauwelijks tot niets van trillingen, maar dat kan anders zijn als de warmtepomp echt aan het werk moet. Better safe than sorry
[ Voor 4% gewijzigd door Axel op 23-10-2026 10:51 ]
Op de grond horen die er ook gewoon bij te zitten in ieder geval bij de v2.Axel schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 10:44:
[...]
Voor mijn beeldvorming (ze komen hier volgende week installeren) staan jouw buitenunits ook niet op bigfoots? Wel de verwachting die ik had/heb ondanks dat ze hier ook op de begane grond komen. Of zijn die alleen nodig bij plaatsing op plat dak?
Als het spul geleverd wordt zit er een paklijst bij, daar zou het op moeten staan.
Top, dank voor de bevestiging. Heb reeds mail van levering maar nog geen pakbon.Psycho_Mantis schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 10:57:
[...]
Op de grond horen die er ook gewoon bij te zitten in ieder geval bij de v2.
Als het spul geleverd wordt zit er een paklijst bij, daar zou het op moeten staan.
Ik heb ze voor de zekerheid maar even gemaild om dit te bevestigen.
Ik denk dat je efficiënt stoken en warmtebehoefte los van elkaar moet zien.CPM schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 10:01:
AI data slob.
Ik wilde graag weten of waterzijdig inregelen over de tijd en het toevoegen van isolatie (triple glass) meerwaarde heeft gehad. Claude komt er volgens mij niet helemaal uit, of de data is gewoon te versnipperd. O.a. omdat ik een bepaalde tijd van het jaar werk met nachtverlaging en waarin de zon dit soms compenseert. Wordt het echt kouder dan gaat de nachtverlaging negatief werken, de Quatt moet dan veel "inhalen", en omdat mijn stooklijn iets lager is afgesteld (rustiger gedrag) duurt het dus langer voordat de gewenste temperatuur is bereikt en dat komt het comfort niet ten goede. En de vergelijking gaat natuurlijk niet helemaal op omdat het huis bij constant op 20 graden gehouden wordt en bij nachtverlaging terug zakt. Dan mag je hopen dat een hogere buitentemperatuur overdag in je voordeel gaat werken t.o.v. nachtelijk door verwarmen en lagere temperaturen (of defrosts).
ik ben wel benieuwd of er anderen zijn die betere opties hebben om de data te interpreteren, want helemaal vertrouwen op AI (die wellicht slimmer is dan ik) doe ik niet.
[Afbeelding]Daarom heb ik nu een trend over de tijd getoetst, vanaf 25 november 2024, gecorrigeerd voor buitentemperatuur. De onzekerheidsmarge komt uit een bootstrap per week, zodat opeenvolgende dagen niet als onafhankelijk meetellen.Mijn lezing
Grootheid Trend per jaar 95%-marge COP, alle dagen +0,13 −0,005 tot +0,26 COP, dagen onder 8 °C +0,07 −0,005 tot +0,14 COP, dagen onder 5 °C +0,03 −0,05 tot +0,12 Aanvoertemperatuur, alle dagen −0,7 °C −1,2 tot −0,2 Aanvoertemperatuur, onder 8 °C −0,8 °C −1,5 tot −0,03 Waarom ik dit voorzichtig houd
- De aanvoertemperatuur bij dezelfde buitentemperatuur daalt, en dat is net aantoonbaar. Dat is precies wat je van beter ingeregelde radiatoren verwacht.
- De COP-trend wijst dezelfde kant op (ongeveer 2 tot 3% per jaar), maar de marge raakt nul. Aantonen kan ik het niet.
- Hoe kouder de dagen, hoe kleiner het effect. Onder 5 °C is er niets te zien.
Conclusie: er is mogelijk een kleine geleidelijke verbetering, orde grootte 0,05 tot 0,1 COP per jaar. In de aanvoertemperatuur is die beter zichtbaar dan in de COP zelf. Echt hard maken kan ik het niet met alleen dagdata en gemiddelde buitentemperatuur.
- Het “trend”-getal is deels vertekend door seizoensverdeling. In 2026 heb ik relatief meer lente- en oktoberdagen (hogere COP, lagere aanvoer) dan in 2025.
- Vergelijk je dezelfde maanden, dan is het beeld gemengd. In februari en maart 2026 ligt de COP ongeveer 0,2 hoger dan een jaar eerder, maar in december en januari is het vlak (−0,04 en −0,03). Die verschillen komen uit maanden met weinig dagen, dus gebruik ze als indicatie.
- Het weer is alleen de gemiddelde buitentemperatuur. Zon, wind en een mildere periode vlak voor of na een dag kunnen de aanvoertemperatuur ook verschuiven.
- Het kamersetpoint liep in dezelfde periode juist iets op (19,5 naar 20,0 °C), wat de aanvoer eerder omhoog zou duwen. Dat maakt een lagere aanvoer iets geloofwaardiger als echt effect.
[Afbeelding] Ja, het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp volgt de buitentemperatuur goed. Ik heb de kolom totalHpElectric gebruikt en aangenomen dat die in Wh staat, in lijn met de COP-berekening. Het gaat dus niet om je totale huisverbruik. De data loopt vanaf 25 november 2024, dus zonder de inregelperiode. De grafiek staat in verbruik_trendlijn.png.
Trendlijn (dagverbruik in kWh, T = gemiddelde buitentemperatuur)Per graad kouder komt er dus ongeveer 3,3 kWh per dag bij. De restspreiding rond de lijn is ongeveer 4,7 kWh per dag (één standaarddeviatie).
Bereik Formule R² Nul bij Alle dagen −2,87·T + 39,5 0,87 13,8 °C Onder 12 °C −3,28·T + 41,3 0,88 12,6 °C Onder 8 °C −3,85·T + 42,8 0,79 11,1 °C
Omdat het verband gekromd is (de COP daalt met de kou), past een kwadratische lijn beter bij de uitersten:De formule is 0,132·T² − 4,73·T + 43,2.
Buitentemp. −3 °C 0 °C 5 °C 10 °C 15 °C Verwacht verbruik (kWh/dag) 59 43 23 9 2
Verandering over de tijdBeperkingen
- Bij gelijke buitentemperatuur was het verbruik in winter 25/26 gemiddeld 0,8 kWh per dag lager dan in 24/25, met een marge van ±1,0. Dat is statistisch niet te onderscheiden van nul, en het is ruim 3% op een gemiddeld dagverbruik van ongeveer 22 kWh.
- Het ruwe seizoenstotaal (25 nov – 30 apr) is gedaald van 3374 naar 3062 kWh, ongeveer −9%. Dat komt grotendeels doordat 25/26 gemiddeld 0,5 °C milder was (6,6 tegen 6,1 °C). Zeg dus niet dat het verbruik 9% is gedaald.
- Zomer en voorjaar ontbreken (de 'timestamp'-gaten), dus ik kan geen betrouwbaar jaartotaal uit de lijn afleiden. Voor de stookmaanden is hij wel bruikbaar.
- Het verbruik hangt ook af van het setpoint (19,5 tegen 20,0 °C), warm tapwater en zon en wind. De lijn gebruikt alleen de gemiddelde buitentemperatuur.
- De ketel is verwaarloosbaar in deze periode (circa 18 tot 21 m³ gas per seizoen), dus de elektriciteitslijn dekt vrijwel het hele verbruik voor verwarming.
Stooklijn aanpassen en waterzijdig inregelen zorgt voor efficiënter stoken en hogere COP.
Triple glas en betere isolatie zorgt voor lagere warmtebehoefte (en dat zorgt indirect voor ruimte om de stooklijn aan te passen, maar als je dat niet doet zal de warmtepomp vooral minder lang draaien waardoor je minder verstookt maar geen betere COP ziet).
Voor efficiëntie analyse heb ik destijds de uur data vanuit de Quatt API gebruikt om te kijken of een nieuwe stooklijn daadwerkelijk efficiënter was. (Niet lineare methode gebruikt vanwege Quatt Duo )
Voor de vraag of je minder warmte nodig hebt om je huis warm te houden zou ik gewoon de standaard stooklijn met dag gemiddeldes gebruiken met een voor en na lijn. Hier pas een maand nieuw glas dus nog niet genoeg data om deze analyse te doen helaas. Zie voorbeeld onder van mijn stooklijn berekening destijds.
Sinds gisteren op 4.16.0 en nu is de optie "vermijd gasgebruik" wel beschikbaar in de sectie "verwarmingsopties". Nu heb ik dus wel een ondersteunde CICHansie_P schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 10:15:
[...]
Ik zie in de app release notes van vandaag (v1.64.0) de functie "vermijd gasgebruik voor ondersteunde CICs". Ik zie deze optie nie tin de sectie "verwarmingsopties" in de app. Weet iemand wat er bedoeld wordt met "ondersteunde CICs"?
Ja, die bedoel ik. Bij mij staan ze ook op dat soort plastic voeten. Vind het geen fantastische combinatie met het grind eronder.jj85 schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 11:26:
@Knul Bedoel je nu eigenlijk dit soort plastic voeten ipv de massieve big foots?
[Afbeelding]
Ook voor @Axel
hehe, tsja. 15 euro vs 100 euroKnul schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 13:26:
[...]
Ja, die bedoel ik. Bij mij staan ze ook op dat soort plastic voeten. Vind het geen fantastische combinatie met het grind eronder.
Ook voor @Axel
zal in jouw geval geen meter uitmaken
Iemand daar ervaring mee?
Met OpenQuatt kan dat sowieso. Of het met DichtQuatt kan durf ik niet te zeggen.PBrommert schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 15:37:
Wat ik me af zit te vragen, ik heb nu een Quatt V1. Als ik een 2de hands Quatt aan zou schaffen (een V1.5 in dit geval) zou ik dan mijn installatie zelf om kunnen bouwen naar een duo opstelling? Of kan alleen Quatt dat?
Iemand daar ervaring mee?
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
Je zal een onderlinge datakabel / stuurkabel nodig hebben lijkt me.onlinaius schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 18:14:
[...]
Met OpenQuatt kan dat sowieso. Of het met DichtQuatt kan durf ik niet te zeggen.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ik had support ook nog even gemaild: “Onze normale procedure is om de buiten units op big foots te plaatsen, ook in de gevraagde grindbak.”Knul schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 13:26:
[...]
Ja, die bedoel ik. Bij mij staan ze ook op dat soort plastic voeten. Vind het geen fantastische combinatie met het grind eronder.
Ook voor @Axel
Neem aan dat jouw pootjes niet kwalificeren als big foot haha… gaan het mee maken. Mag hopen dat ze de rubberen variant meenemen want vind die andere er inderdaad niet uit zien
Hieronder de afgelopen 3 dagen. Zie mijn gaslijn en de Quatt stroomverbruik:
Ik had hetzelfde met een Intergas ketel. Daar de Eco stand uitgezet en het probleem was opgelost.MrSweety66 schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 21:33:
@Garret1410 volgens mij heb hier ook last van. Als de Quatt duo v1.5 aan slaat, gaat de cv (itho Daalderop combifort 24/80+) ook aan. Quatt stond tot vanavond 20:30u op Duurzaam, daarna heb ik Gasverbruik vermijden aangezet.
Hieronder de afgelopen 3 dagen. Zie mijn gaslijn en de Quatt stroomverbruik:
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
NH, vrijstaand, 182 m2 incl verw garage, 1 Quatt met T87M2018 thermostaat, alles OT, duurzaam in Quatt app aan met echte tarieven, HRE 36/30, 4950 wp panelen, vvw beneden met HR++, radiatoren boven, de koffie nog steeds op z’n Italiaans.
Quatt pompt 800 L/u rond, als je systeeminhoud kan schatten, kan je uitrekenen hoeveel minuten een circulatie duurt. Zal een paar minuten zijn, denk niet dat het per de uitmaakt.Kleigraaf schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 22:21:
A.s. maandag wordt de beschadigde WPB omgeruild en snap nu hoe ik hem moet aansluiten. Nu twijfel ik nog of ik een E-CV ga gebruiken of doorstroomverwarmer. Kan voor redelijke prijs een tweedehands bijna nieuwe Bosch Tronic 3500 kopen, maar omdat ik zag dat ik de aansluiting van de invoer net andersom zit dan mijn Remeha, is het verleggen van de aanvoerbuizen naar de ketel veel meer werk ivm de bypass. Maar vind het voordeel van deze ketel wel dat er een pomp in zit, zodat als de duo Quatt het zou begeven, ik gewoon de vloer kan verwarmen met de ketel (cop1). Ik heb het forum doorgespit en ben er nog steeds niet achter of een doorstroomverwarmer nu wel goed gaat werken om voldoende start temperatuur te krijgen. Zeker omdat de doorstromer op de ingaande leiding naar de vloerverwarming gaat, is dat water niet zomaar bij Quatt. Hoe weten jullie zeker dat een doorstroomverwarmer effectief is zonder pomp? Of zou het dan toch slimmer zijn om hem op de retour aan te sluiten, zodat het water sneller bij de Quatt is? Het gaat mij immers niet om het bijverwarmen van mijn vloer als de Quatt te weinig vermogen levert. In de post van 3 februari van @Toby-Wan en @jj85 mis ik dat nog. Hoor het graag, zodat ik daarna besluit om voor iets duurdere E-CV te gaan of iets meer werk voor lief te nemen.
Als je doorstromer in retour zet weet je wel dat je m eigenlijk ongeschikt maakt als backup verwarming. Bovendien heb je kans dat een buitenunit niet eens start als je retourtemperatuur te hoog is..
WP: Quatt Mono (v1) + 3kW BUH (DIY) & OpenQuatt, SWW: E-boiler 250L & PV sturing, gasloos okt'25, PV: 6040 Wp (SE3000H/IQ8/APsystems), Indevolt SolidFlex 3000AC (5.4kWh)
Gaan de pompen van de Quatt dan wel draaien als de start temperatuur te laag is, nadat hij tijdje heeft uitgestaan door storing? Dat is mij nog niet duidelijk.Toby-Wan schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 22:42:
[...]
Quatt pompt 800 L/u rond, als je systeeminhoud kan schatten, kan je uitrekenen hoeveel minuten een circulatie duurt. Zal een paar minuten zijn, denk niet dat het per de uitmaakt.
Als je doorstromer in retour zet weet je wel dat je m eigenlijk ongeschikt maakt als backup verwarming. Bovendien heb je kans dat een buitenunit niet eens start als je retourtemperatuur te hoog is..
cic zal eerst proberen om een paar minuten water rond te pompen en pas daarna op basis van een redelijk uniforme temperatuur besluiten om op te starten op de WPs zelf of om de backup bij te schakelen.Kleigraaf schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 23:07:
[...]
Gaan de pompen van de Quatt dan wel draaien als de start temperatuur te laag is, nadat hij tijdje heeft uitgestaan door storing? Dat is mij nog niet duidelijk.
WP: Quatt Mono (v1) + 3kW BUH (DIY) & OpenQuatt, SWW: E-boiler 250L & PV sturing, gasloos okt'25, PV: 6040 Wp (SE3000H/IQ8/APsystems), Indevolt SolidFlex 3000AC (5.4kWh)
Ik heb precies dezelfde setup. Ben uiteindelijk voor een Bosch Tronic gegaan zodat ik nooit geen 'commentaar' van Quatt hierop kon krijgen. Ik heb de Bosch een 30cm hoger gehangen dan de oude cv ketel zodat inderdaad de leidingen omgewisseld konden worden.Kleigraaf schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 22:21:
A.s. maandag wordt de beschadigde WPB omgeruild en snap nu hoe ik hem moet aansluiten. Nu twijfel ik nog of ik een E-CV ga gebruiken of doorstroomverwarmer. Kan voor redelijke prijs een tweedehands bijna nieuwe Bosch Tronic 3500 kopen, maar omdat ik zag dat ik de aansluiting van de invoer net andersom zit dan mijn Remeha, is het verleggen van de aanvoerbuizen naar de ketel veel meer werk ivm de bypass. Maar vind het voordeel van deze ketel wel dat er een pomp in zit, zodat als de duo Quatt het zou begeven, ik gewoon de vloer kan verwarmen met de ketel (cop1). Ik heb het forum doorgespit en ben er nog steeds niet achter of een doorstroomverwarmer nu wel goed gaat werken om voldoende start temperatuur te krijgen. Zeker omdat de doorstromer op de ingaande leiding naar de vloerverwarming gaat, is dat water niet zomaar bij Quatt. Hoe weten jullie zeker dat een doorstroomverwarmer effectief is zonder pomp? Of zou het dan toch slimmer zijn om hem op de retour aan te sluiten, zodat het water sneller bij de Quatt is? Het gaat mij immers niet om het bijverwarmen van mijn vloer als de Quatt te weinig vermogen levert. In de post van 3 februari van @Toby-Wan en @jj85 mis ik dat nog. Hoor het graag, zodat ik daarna besluit om voor iets duurdere E-CV te gaan of iets meer werk voor lief te nemen.
Ja de pompen van de quatts gaan altijd draaien.Kleigraaf schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 23:07:
[...]
Gaan de pompen van de Quatt dan wel draaien als de start temperatuur te laag is, nadat hij tijdje heeft uitgestaan door storing? Dat is mij nog niet duidelijk.
In geval Duo, zoals bij jou en mij durf ik een doorstromer zonder pomp wel aan. De kans dat beide pompen het tegelijkertijd niet doen is wel erg klein
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP
Omdat al het CV-water letterlijk door de doorstroomverwarmer stroomt. Geen omloop zoals Quatt bij de CV doetKleigraaf schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 22:21:
Hoe weten jullie zeker dat een doorstroomverwarmer effectief is zonder pomp?
Bij ons wordt binnenkort de Quatt verplaatst. Hij staat er al anderhalf jaar, maar maakt teveel lawaai op de huidige locatie, een gedeeld plat dak.
Nu heeft Quatt meerdere opties geboden voor verplaatsing en ik hoop dat iemand hier wellicht wat advies over kan geven. De quatt gaat van het dak af en naast de uitbouw op de grond.
De leiding kan over het dak blijven lopen (via de dakdoorvoer die nu ook al gebruikt wordt), of binnendoor over het plafond. Quatt wilt liever binnendoor, want dan kunnen ze automatische ontluchters plaatsen. Ik wil liever over het dak, want dan hoeven er geen leidingen binnenshuis worden afgewerkt. In dat geval moet er een handmatige ontluchter buiten op het hoogste punt komen. Een enkele keer moeten ontluchten zoals bij de radiatoren lijkt mij geen probleem, maar Quatt kan er niet op toezeggen dat het niet vaker moet.
Bijgevoegd een plaatje:
Heeft er iemand advies over ontluchting in een 'brug' in de cv-leidingen (of met de automatische ontluchters van Quatt)? Ik neig naar over het dak vanwege de mooiere afwerking, maar van Quatt waren ze bang dat de prestaties minder kunnen worden bij slechte ontluchting.
Hallo
Bij mij staan de Quatts nu 2 jaarWoutervOorschot schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 09:56:
Hallo allemaal,
Bij ons wordt binnenkort de Quatt verplaatst. Hij staat er al anderhalf jaar, maar maakt teveel lawaai op de huidige locatie, een gedeeld plat dak.
Nu heeft Quatt meerdere opties geboden voor verplaatsing en ik hoop dat iemand hier wellicht wat advies over kan geven. De quatt gaat van het dak af en naast de uitbouw op de grond.
De leiding kan over het dak blijven lopen (via de dakdoorvoer die nu ook al gebruikt wordt), of binnendoor over het plafond. Quatt wilt liever binnendoor, want dan kunnen ze automatische ontluchters plaatsen. Ik wil liever over het dak, want dan hoeven er geen leidingen binnenshuis worden afgewerkt. In dat geval moet er een handmatige ontluchter buiten op het hoogste punt komen. Een enkele keer moeten ontluchten zoals bij de radiatoren lijkt mij geen probleem, maar Quatt kan er niet op toezeggen dat het niet vaker moet.
Bijgevoegd een plaatje:
[Afbeelding]
Heeft er iemand advies over ontluchting in een 'brug' in de cv-leidingen (of met de automatische ontluchters van Quatt)? Ik neig naar over het dak vanwege de mooiere afwerking, maar van Quatt waren ze bang dat de prestaties minder kunnen worden bij slechte ontluchting.
op de grond, gaan via onderkant het garagedak naar andere kant en daar weer naar beneden. Zitten deze twee ontluchters. Nooit iets mee gedaan, ook nooit gezien dat er iets uitkomt.
| Vandaag rollen we een software-update uit naar al onze bètatesters. Is jouw CiC met internet verbonden, dan ontvang je versie 4.17.0-beta.0 automatisch. |
Wat is er nieuw?Nieuwe functies
Verwarmingsprestaties en betrouwbaarheid
Bugfixes en onderhoud
|
ZH, 2 onder 1 kap bj.1900, enkelsteens, 95m2. 12 radiatoren (2 wk met speedcomforts). Dak-/vloerisolatie, HR+(+), 4,5kW Quatt, Lyric T6, 9x Yingli 245
Dat is dus wederom een firmware-update van de V2-buitenunit.clubeddie schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 19:50:
Compressorinstellingen van nieuwere buitenunits bijgewerkt op advies van de fabrikant voor een betere betrouwbaarheid op lange termijn.
@Quatt Support kunnen we ook nog updates en verbeteringen verwachten op de V1.x units? Daar staan er toch zo'n 20.000 van in het land? Een uitgebreidere frequentieschaal (van 0 - 20, zoals de V2) zou bij die modellen ook zeer welkom zijn
Maar natuurlijk nog belangrijker: een keer die bodemplaatverwarmingsfix voor de v1 modellen, zodat daar jaarlijks niet 600MWh of equivalent ~60.000m3 aardgas naar de vogeltjes gaat....
Met de V2 hebben jullie FW updates / EEPROM settings updates van de ODU onder controle. De controller van V2 en V1.x is exact hetzelfde, dus dit zou echt een inkoppertje moeten zijn!
Wij hebben een hybride opstelling met een enkele Quatt en een Remeha Calenta. Nu vraag de Remeha Calenta voor een onderhoudsbeurt. Vroegah, voor de Quatt, liet ik het onderhoud uitvoeren door Feenstra. Tegenwoordig kan dat niet meer en moet je een abonnement afsluiten voordat ze mij willen helpen. Volgens mij staat het onderhoud van de CV-ketel vrijwel helemaal los van de Quatt en dient de Quatt en CiC alleen tijdelijk spanningsloos te worden gemaakt.
Wat doen andere Quatt eigenaren hiermee? Schrijven jullie lokale installatiebedrijven aan?
[ Voor 4% gewijzigd door Abom op 26-10-2026 20:05 ]
Ja ik heb sinds 2021 al het zelfde bedrijf (lokaal) wat bij mij CV controle/onderhoud doet jaarlijks. Geen probleem gemaakt van de Quatt toen die geinstalleerd werd in 2024Abom schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:04:
Mijn vraag is niet direct gerelateerd aan Quatt, maar...
Wij hebben een hybride opstelling met een enkele Quatt en een Remeha Calenta. Nu vraag de Remeha Calenta voor een onderhoudsbeurt. Vroegah, voor de Quatt, liet ik het onderhoud uitvoeren door Feenstra. Tegenwoordig kan dat niet meer en moet je een abonnement afsluiten voordat ze mij willen helpen. Volgens mij staat het onderhoud van de CV-ketel vrijwel helemaal los van de Quatt en dient de Quatt en CiC alleen tijdelijk spanningsloos te worden gemaakt.
Wat doen andere Quatt eigenaren hiermee? Schrijven jullie lokale installatiebedrijven aan?
Heb het vooraf aangegeven, en de handleiding ketelonderhoud van Quatt meegestuurd. Was verder niet nodig zei de beste kerel.
https://www.vanwalraven.c...56/groups/g+c+p+a+nr+viewAbom schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:04:
Mijn vraag is niet direct gerelateerd aan Quatt, maar...
Wij hebben een hybride opstelling met een enkele Quatt en een Remeha Calenta. Nu vraag de Remeha Calenta voor een onderhoudsbeurt. Vroegah, voor de Quatt, liet ik het onderhoud uitvoeren door Feenstra. Tegenwoordig kan dat niet meer en moet je een abonnement afsluiten voordat ze mij willen helpen. Volgens mij staat het onderhoud van de CV-ketel vrijwel helemaal los van de Quatt en dient de Quatt en CiC alleen tijdelijk spanningsloos te worden gemaakt.
Wat doen andere Quatt eigenaren hiermee? Schrijven jullie lokale installatiebedrijven aan?
Toevallig woont er hier een installateur om de hoek, ik maak alles los en open en dan doet hij even zijn rondje door de ketel voor onderhoud en zet hem dan weer in elkaar. Na werktijd en voor zijn maaltijd
[ Voor 10% gewijzigd door charrel op 26-10-2026 20:15 ]
Naar mijn idee wel leesbaarder dan vroeger. Zit er inderdaad verbetering in??clubeddie schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 19:50:
Vandaag rollen we een software-update uit naar al onze bètatesters. Is jouw CiC met internet verbonden, dan ontvang je versie 4.17.0-beta.0 automatisch.
Wat is er nieuw?
Nieuwe functies
- Geen nieuwe functionaliteiten.
Verwarmingsprestaties en betrouwbaarheid
- Compressorinstellingen van nieuwere buitenunits bijgewerkt op advies van de fabrikant voor een betere betrouwbaarheid op lange termijn.
- Je Quatt-systeem blijft verwarmen, ook als sommige onderdelen kort offline zijn.
- De cv-pomp blijft warm water rondpompen als de maximale watertemperatuur is bereikt maar er nog warmtevraag is.
Bugfixes en onderhoud
- Verbeterde stabiliteit van de draadloze verbindingen binnen je Quatt-systeem.
- Instellingen op de CiC worden betrouwbaarder opgeslagen.
- Telemetriegegevens komen betrouwbaarder bij Quatt aan.
Sinds aug 24: Duo 2 x V1.5, Tado v3+ opt temp 30gr, const temp, eerst 1100m3 gas, nu 0. Vrijst no brab 76, 150m2, nefit combi exel 04, Veel hr+, vooral in serre, redelijke isolatie. Radiators t22, vvw in serre als bijverwarming. Pomp vvw verwijderd.
Ik draai hier nu een klein jaar op, deze werkt echt veel beter dan de Tado v3 bij mij. De Tado v3 die had echt heel grillig opstartgedrag de x heeft dit niet bij mij. Ik heb het wel over de Tado x de zwarte, ik weet niet of het nieuwe witte model anders werkt.faberr schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 07:42:
Zijn er mensen met ervaring met de Tado X en de Quatt? Omdat de v3 lastiger te vinden is voor een goede prijs, vraag ik me af of dit systeem inmiddels goed wordt ondersteund. Het is bedoeld voor mijn ouders, die binnenkort een Duo-opstelling krijgen; zij hebben overigens alleen radiatoren. Het plan is om beneden geen radiatorknoppen te plaatsen, maar alleen de thermostaat, en boven in twee kamers wel een knop, zodat ze die ruimtes af en toe kunnen meeverwarmen.
Ik heb veel thermostaten gehad maar tot nu toe werkt de Tado x voor mij het beste.
Als je meer vragen hebt mag je ook een dm sturen.
Tado X werkt hier nu 2 jaar goed met Quatt. Het is de eerste generatie Tado X.faberr schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 07:42:
Zijn er mensen met ervaring met de Tado X en de Quatt? Omdat de v3 lastiger te vinden is voor een goede prijs, vraag ik me af of dit systeem inmiddels goed wordt ondersteund. Het is bedoeld voor mijn ouders, die binnenkort een Duo-opstelling krijgen; zij hebben overigens alleen radiatoren. Het plan is om beneden geen radiatorknoppen te plaatsen, maar alleen de thermostaat, en boven in twee kamers wel een knop, zodat ze die ruimtes af en toe kunnen meeverwarmen.
Toevallig afgelopen vrijdag CV onderhoud laten doen (ook een remeha calenta) door de partij die toentertijd deze ketel had geplaatst. Werd verder totaal niet moeilijk over gedaan.Abom schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:04:
Mijn vraag is niet direct gerelateerd aan Quatt, maar...
Wij hebben een hybride opstelling met een enkele Quatt en een Remeha Calenta. Nu vraag de Remeha Calenta voor een onderhoudsbeurt. Vroegah, voor de Quatt, liet ik het onderhoud uitvoeren door Feenstra. Tegenwoordig kan dat niet meer en moet je een abonnement afsluiten voordat ze mij willen helpen. Volgens mij staat het onderhoud van de CV-ketel vrijwel helemaal los van de Quatt en dient de Quatt en CiC alleen tijdelijk spanningsloos te worden gemaakt.
Wat doen andere Quatt eigenaren hiermee? Schrijven jullie lokale installatiebedrijven aan?
We zouden bijna om moeten gaan naar de V2. Ik denk dat wij momenteel in een Quatt Museum staan met onze fossiele ODU`s . Misschien dat Quatt voor 500 euro 1-malig 2 ODU`s kan omwisselen voor een V2?jj85 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:00:
[...]
Dat is dus wederom een firmware-update van de V2-buitenunit.
@Quatt Support kunnen we ook nog updates en verbeteringen verwachten op de V1.x units? Daar staan er toch zo'n 20.000 van in het land? Een uitgebreidere frequentieschaal (van 0 - 20, zoals de V2) zou bij die modellen ook zeer welkom zijn![]()
Maar natuurlijk nog belangrijker: een keer die bodemplaatverwarmingsfix voor de v1 modellen, zodat daar jaarlijks niet 600MWh of equivalent ~60.000m3 aardgas naar de vogeltjes gaat....
Met de V2 hebben jullie FW updates / EEPROM settings updates van de ODU onder controle. De controller van V2 en V1.x is exact hetzelfde, dus dit zou echt een inkoppertje moeten zijn!
2x MT Venus 2.0 5.12kWh V154 1x Marstek V3 5,12kWh via modbus aangestuurd. Quatt V1.5 Duo met OpenQuatt FE DIY , 15x Enphase IQ7A 15x Jinko solar 435wh panels 3x Innova Airleaf 400 via modbus gekoppeld aan Energie OS
Is er eigenlijk al een update geweest van de V2? Of is de eerste lading V2's nog steeds gelijk aan wat ze nu uitleveren (op evt het blad na)?jj85 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:00:
[...]
Dat is dus wederom een firmware-update van de V2-buitenunit.
Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos
WAF1 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 18:47:
[...]
- Het verschil in schatting komt mogenlijk door de stooklijn op 20 graden. Maar het kan ook zijn dat de stooklijn nooit goed is ingeschat. Daarom moet je ook je stooklijn controleren. Ik snap namelijk niet waarom er aan jou maar 1 unit is verkocht. Wat was je gasvebruik eerder? Ik lees dus dat je vermogen is verlaagd, maar was dicht ook terecht? Het is logisch als deze waarde te laag staat dat gas gaat bijspringen als de kamerrtemperatuur niet snelgenoeg wordt gehaald. Op zich is te verwachten op basis van jouw isolatie dat jou wp op de laagste stand in het voor- en naseizoen zijn warmte niet voldoende kwijt kan. (Daar liep ik zelf ook tegen aan) Welke nieuwe waarde heb je doorgekregen en wat was deze eerst?
- Hoe groot is je doorstroming nu? Kijk in je Json File. Zijn de problemen dus opgelost?
- Als je een tweede unit neemt dan moet je, als je spoedig van het gas af wil voor verwarming FE, de units loskoppelen van de cv. Mogenlijk e-cv of doorstroomer nodig. Als je dat doet ben je meteen van het probleem af dat de cv te heet water kan geven. Wil je wel hybride blijven draaien moet je nakijken, navragen hoe anderen hun vloer extra beschermen. Maar sowieso kan je de stand van je CV veel lager als die 70 graden zetten.
In het algemeen heb je veel problemen gehad met Quat, je moet jezelf de vraag stellen heb je voldoende vertrouwen in Quatt.
- Ik heb helaas geen bruikbare historische data over het gasverbruik. De woning heeft 1,5x zoveel oppervlakte gekregen, het dak is vernieuwd en alle kozijnen zijn vervangen.
De ingestelde waarden hebben ze me niet doorgegeven, ik heb deze opgevraagd. Zal wel even duren... - Rond de 800 liter, maar dat was voor de pomp vervanging ook al de doorstroming. Ik heb dit dus zelf niet gezien of opgemerkt? Was preventief vanuit Quatt.
- De CV stond eerst op 45 en is op advies van de Quatt monteur teruggezet naar 70. Het is alweer een half jaar geleden, dus ik weet de exacte motivatie niet meer. Volgens mij was zijn motivatie dat het gasverbruik zou afnemen als de temperatuur hoger is, want sneller op temperatuur. Ook zou de CiC water van 70 verwachten ipv 45? Zelf heb ik er onvoldoende kennis van om dit tegen te spreken?
Quatt heeft me (tot nu toe) niet in de kou laten staan.
Z-Limburg, Vrijstaand, 1966, 200+m2, BG triple glas, 1 & 2 HR++, Dak Rc 6.2, spouwmuurisolatie, vloerisolatie, Quatt 7kW R290, Remeha Calenta 40c, Tado V3+, BG: Comfortline 8 groep VVW stand 3, 1ste 4 radiatoren, 2de: WARP-systems.
Nu ben ik op zoek naar informatie of aanwijzingen of mijn radiatoren opnieuw ingeregeld moeten worden. Een warmtepomp heeft natuurlijk gewoon meer flow nodig met die lage temperaturen maar die flow halen ze waarschijnlijk niet.
Is het dan domweg afwachten deze winter of het een beetje worm wordt/blijft of moet ik beter eerder al iets regelen?
Ja, er is een update geweest.Brent schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:15:
[...]
Is er eigenlijk al een update geweest van de V2? Of is de eerste lading V2's nog steeds gelijk aan wat ze nu uitleveren (op evt het blad na)?
De eerdere modellen hadden een compressoraansturing van level 0 tot 10, dit is nu uitgebreid naar 0 tot 20 (al maanden terug is die update geweest). Dus een fijnere freq-verdeling.
Ik bedoelde eigenlijk: een hardware update. Die compressorinstelling is software toch?jj85 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:24:
[...]
Ja, er is een update geweest.
De eerdere modellen hadden een compressoraansturing van level 0 tot 10, dit is nu uitgebreid naar 0 tot 20 (al maanden terug is die update geweest). Dus een fijnere freq-verdeling.
Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos
Naar mijn weten geen HW-updates.Brent schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:25:
[...]
Ik bedoelde eigenlijk: een hardware update. Die compressorinstelling is software toch?
Ik heb sinds vorig jaar juli ook een Quatt V2, dus al een winter meegemaakt. Ik heb alle radiatoren gewoon volledig open behalve daar waar ik vloerverwarming heb, daar staan ze minder open. Vloerverwarming heb ik gewoon met pomp. Hele huis comfortabel warm en vorige winter € 750 bespaart tov gas. Ik ben er blij mee.rippiedoos schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:22:
Vandaag wordt een Quatt V2 Solo hier op het dak gezet. Mijn ketel is een Intergas Xtreme 30. Mijn verwarmingen zijn waterzijdig ingeregeld op temperatuur met alleen de ketel. De inregeling is gebeurt via de dubbel instelbare radiatorknop. Bij het inregelen zei de inregelmeneer dat de knoppen al aardig dicht stonden en hij dus geen delta-T van 20 graden kon halen.
Nu ben ik op zoek naar informatie of aanwijzingen of mijn radiatoren opnieuw ingeregeld moeten worden. Een warmtepomp heeft natuurlijk gewoon meer flow nodig met die lage temperaturen maar die flow halen ze waarschijnlijk niet.
Is het dan domweg afwachten deze winter of het een beetje worm wordt/blijft of moet ik beter eerder al iets regelen?
13 st PV Oost-West 5,25 KWP+Goodwe 4200 | 1 * Marstek Venus V2 5,12 Kwh - V153 , BMS - V215 , CT003 - V117 | 1 Quatt V2 + Lyric T6 + 2 Chill | 185m2 2-1 kap 1996 met vvw en 11 radiatoren (geen aanpassingen) | Domoticz |
Net geleverd, 2 Big Foots op de pakbon inderdaadPsycho_Mantis schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 10:57:
[...]
Op de grond horen die er ook gewoon bij te zitten in ieder geval bij de v2.
Als het spul geleverd wordt zit er een paklijst bij, daar zou het op moeten staan.
Een warmtepomp wil inderdaad zo groot mogelijke flow om zijn warmte kwijt te kunnen. Ga je de flow limiteren gaat waarschijnlijk je aanvoertemperatuur omhoog. Dat kan onnodig zijn en is minder efficient.rippiedoos schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:22:
Vandaag wordt een Quatt V2 Solo hier op het dak gezet. Mijn ketel is een Intergas Xtreme 30. Mijn verwarmingen zijn waterzijdig ingeregeld op temperatuur met alleen de ketel. De inregeling is gebeurt via de dubbel instelbare radiatorknop. Bij het inregelen zei de inregelmeneer dat de knoppen al aardig dicht stonden en hij dus geen delta-T van 20 graden kon halen.
Nu ben ik op zoek naar informatie of aanwijzingen of mijn radiatoren opnieuw ingeregeld moeten worden. Een warmtepomp heeft natuurlijk gewoon meer flow nodig met die lage temperaturen maar die flow halen ze waarschijnlijk niet.
Is het dan domweg afwachten deze winter of het een beetje worm wordt/blijft of moet ik beter eerder al iets regelen?
Dus ik zou alles openzetten en dan aankijken en eventueel wat bijregelen. Is niet zo ingewikkeld, kost alleen wat tijd omdat je het niet in 1x kunt afstellen.
dT van 20 is toch veel te veel bij een warmtepomp. Met radiatoren eerder max 10, liefst nog ietsje lager als je het daarmee warm kunt krijgen.
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP
Hoeft niet. Enige punt is dat flijkbaar veel knoppen aardig dicht staan en eigenlijk wil je alles max. open en dan dichtzetten omdat bepaalde radiatoren teveel flow krijgen. kortom: eerst winter kijken, eventueel met radiatorstickers.rippiedoos schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:22:
Vandaag wordt een Quatt V2 Solo hier op het dak gezet. Mijn ketel is een Intergas Xtreme 30. Mijn verwarmingen zijn waterzijdig ingeregeld op temperatuur met alleen de ketel. De inregeling is gebeurt via de dubbel instelbare radiatorknop. Bij het inregelen zei de inregelmeneer dat de knoppen al aardig dicht stonden en hij dus geen delta-T van 20 graden kon halen.
Nu ben ik op zoek naar informatie of aanwijzingen of mijn radiatoren opnieuw ingeregeld moeten worden. Een warmtepomp heeft natuurlijk gewoon meer flow nodig met die lage temperaturen maar die flow halen ze waarschijnlijk niet.
Is het dan domweg afwachten deze winter of het een beetje worm wordt/blijft of moet ik beter eerder al iets regelen?
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Tot op heden nog helemaal niets aan 'onderhoud' gedaan.
Volgens mij beperkt dat onderhoud zich tot de fan en warmtewisselaar periodiek schoonmaken. Prima klusje om zelf te doen lijkt me.
Is 't verstandig om dat al 'n keer te controleren?
Iemand die 't al eerder heeft gedaan en zo ja hoe? frontplaat eraf en dan met 'n doekje aan de slag? Perslucht? Beetje water uit tuinslang?
Vrijstaand huis 180m2 van 1923 midden Nederland. Isolatie beneden goed bovenverdieping redelijk. Quatt Duo icm Honeywel T6R sinds 01/2024 Remeha Calanta Ace Matic 40c - 16x Jinkosolar 430 met Enphase micro omvormers. Anker Solix Max AC 7kWh accu
Vraag me af wat er nu anders aan is. De vorige wijziging was een "bugfixes" denk ik, want geen ruchtbaarheid aan gegeven.jj85 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:00:
[...]
Dat is dus wederom een firmware-update van de V2-buitenunit.
@Quatt Support kunnen we ook nog updates en verbeteringen verwachten op de V1.x units? Daar staan er toch zo'n 20.000 van in het land? Een uitgebreidere frequentieschaal (van 0 - 20, zoals de V2) zou bij die modellen ook zeer welkom zijn![]()
Maar natuurlijk nog belangrijker: een keer die bodemplaatverwarmingsfix voor de v1 modellen, zodat daar jaarlijks niet 600MWh of equivalent ~60.000m3 aardgas naar de vogeltjes gaat....
Met de V2 hebben jullie FW updates / EEPROM settings updates van de ODU onder controle. De controller van V2 en V1.x is exact hetzelfde, dus dit zou echt een inkoppertje moeten zijn!
Zit vast aan de 10 stappen bij de oudere units heb ik gehoord op navraag mbt resonanties. Nieuwere inderdaad 20.jj85 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:00:
[...]
Dat is dus wederom een firmware-update van de V2-buitenunit.
@Quatt Support kunnen we ook nog updates en verbeteringen verwachten op de V1.x units? Daar staan er toch zo'n 20.000 van in het land? Een uitgebreidere frequentieschaal (van 0 - 20, zoals de V2) zou bij die modellen ook zeer welkom zijn
Inderdaad die bodemplaatverwarming.., was ik intussen wat vergeten maar zou een mooie vebetering zijn.Maar natuurlijk nog belangrijker: een keer die bodemplaatverwarmingsfix voor de v1 modellen, zodat daar jaarlijks niet 600MWh of equivalent ~60.000m3 aardgas naar de vogeltjes gaat....
Met de V2 hebben jullie FW updates / EEPROM settings updates van de ODU onder controle. De controller van V2 en V1.x is exact hetzelfde, dus dit zou echt een inkoppertje moeten zijn!
Edit: gehoord dat ze gaan proberen het te verbeteren
[ Voor 5% gewijzigd door bite op 28-10-2026 11:49 . Reden: Quote foutje ]
Waar heb je dat gehoord? Quatt heeft veel beloofd, ook op dit forum waar nog niks van terechtgekomen is.bite schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 23:38:
[...]
Zit vast aan de 10 stappen bij de oudere units heb ik gehoord op navraag mbt resonanties. Nieuwere inderdaad 20.
[...]
Inderdaad die bodemplaatverwarming.., was ik intussen wat vergeten maar zou een mooie vebetering zijn.
Edit: gehoord dat ze gaan proberen het te verbeteren
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP
Wat zijn jullie verdere ervaringen met dit type Quatt? Ik ben geen handige Harrie, het moet gewoon werken, zonder dat ik er voortdurend werk aan heb of mensen bij moet halen. Waarom zou ik hem wel of juist beter niet moeten kopen?
Kunnen jullie mij uit eigen ervaringen helpen?
Alvast bedankt voor jullie moeite en groet,
Hans
Als een van de bèta-testers is er de mogelijkheid om feedback te delen, en er wordt hier wel wat meegelezen, zoals bekend is. Toen het hier werd besproken in 2024/2025 heb ik dat ook wel aangegeven, maar er niets over gehoord. Nu opnieuw, en het was al onder de aandacht. Als het een eenvoudige aanpassing was, zou het wel al geregeld zijn, denk ik, dus maar afwachten verder.raven22 schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 13:04:
[...]
Waar heb je dat gehoord? Quatt heeft veel beloofd, ook op dit forum waar nog niks van terechtgekomen is.
op heel tweakers zijn referrals niet toegestaan; hier dus ook niet. Hengelen naar referrals doen we ook niet aan.
Ook mensen zonder Quatt zijn in dit topic welkom en kunnen waardevolle informatie hebben voor (toekomstige) Quatt gebruikers en overige bezoekers van dit topic. We willen dus geen reacties meer zien zoals: "wat doe je hier, je hebt geen quatt." Als je denkt dat iemand aan het trollen is, of zich op een andere manier misdraagt, maak je een Topic Report aan en dan lossen de mods het op en ga je dus niet zelf reageren. Veder hebben we respect voor elkaars mening en/of keuzes en houden we het vriendelijk.
:strip_exif()/f/image/ZzhFera3XbZFvkehZjdFy57X.jpg?f=fotoalbum_large)