Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roeland54
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14-12-2024
De Home Manager werkt volgens mij net als de digitale meter met de som van de fases dus hij zal inderdaad injecteren op 1 fase om een som 0 verbruik te krijgen.

Overzichtje die ik krijg op mijn SB Smart Energy 5.0 zonder batterij (welliswaar zonder HM 2 maar met een sma energy meter op de Grid connectie)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ttE5q0HGxeOGf_xo15Lg5w6DQA8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pNRxTsVwkDjF7xEh7z8XnNmL.png?f=fotoalbum_large

Misschien wel bewust je laadpaal op de meest interessante fase laten aansluiten dan. Bij voorkeur op de fase van de dichtstbijzijnde omvormer. (uiteindelijk zal dit weinig uitmaken maar het is maar zo netjes voor het net/efficiëntie dat je zo weinig mogelijk onbalans veroorzaakt)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tomski
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 15-09 08:28
Roeland54 schreef op maandag 23 september 2024 @ 14:50:


Misschien wel bewust je laadpaal op de meest interessante fase laten aansluiten dan. Bij voorkeur op de fase van de dichtstbijzijnde omvormer. (uiteindelijk zal dit weinig uitmaken maar het is maar zo netjes voor het net/efficiëntie dat je zo weinig mogelijk onbalans veroorzaakt)
Ja, dat was ik al van plan. De laadpaal zit momenteel op L3, en daarop gaat de nieuwe set zonnepanelen aangesloten worden. Orginele zonneinstallatie zit op L1, daarop zit de warmtepomp en de rest van het huis momenteel. L2 is volgens mijn home wizard onbenut als ik de fases laat zien in mijn dagverbruik.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 06:47
AUijtdehaag schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 13:30:
Limit slider 0-100%
Omdat er vaker vragen komen via DM over het instellen van terug geleverd vermogen te beperken met een dynamisch kontrakt of zonnepaneel boete, hier een uitleg over de instellingen.

Eventueel via home assistant modbus.yaml kan je het vermogen aanpassen:
https://github.com/fonske..._yaml/modbus_tcp_sma.yaml

Je dient in de omvormer "externe voorsinstelling" te kiezen en dan kan je regelen
Uiteraard moet modbus tcp/ip ook aangezet worden
(als installateur inloggen in de omvormer zelf of als gebruiker via EnnexOS, zie overige tips)

inloggen als installateur
Installatie- en apparaatbesturing
Configur.werk.vermogen
Bedr.mod. voorinstel. act. vermogen
externe voorinstelling

Via de installatiewizard kan je ook deze instelling doen meen ik me te herinneren.

Wil je hem volledig ontkoppeld van het grid en output op 0 watt, kjik dan hier.

Edit: ik kwam erachter als je een Home Manager 2.0 hebt, de modbus uitlezing wel werkt, maar de powerslider 0-100% individueel niet.
Schijjnbaar kan je de omvormer(s) regelen met de HM2.0. Ik heb dit nog niet werkend gekregen via modbus (device 1 voor de HM).

Edit2: De terugkoppeling op 41255 geeft een rare waarde? Kijk dan eens naar welke landsnorm staat ingesteld:
Netbewaking
Landnorm
[NL] NEN-EN50438:2013, werkt hier prima mee.

[Afbeelding]


Hier is nog een andere methode die tweaker sun62 gebruikt via node-red:
sun62 in "Het grote SMA topic"

Dynamische tarieven
Om de SMA naar 0 te regelen wanneer de dynamische stroomprijs negatief gaat dmv de limitslider(s), heb ik hier een home assistant automation yaml staan.

Feed in beperken
De teruglevering kun je ook beperken met de modbus limit sliders. Dit aan de hand van de gegevens van de P1 slimme meter
Hier vind je een Home Assistant automation voor 1 SMA inverter
Ik ben ook al aan het voorbereiden voor de periode na het salderen.

Bij mij werkte bovenstaande oplossing niet, ondanks dat ik wel waardes kon lezen, werkte het schrijven naar de genoemde registers niet. Ook gebruikte ik de 2013 NL Landnorm.

Na een aanpassing werkte het wel. Hieronder voor de liefhebbers de modbus yaml en de automatiserings yaml:

De instelling gebeurd bij mij via holding register 41255 (deze is ook als sensor weer te geven op het dashboard).
Teruglezen van de actuele begrenzing via input register 31405

Modbus
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
# Modbus communication for SMA TriPower 8.0 ZW
  - type: tcp
    host: 192.168.xxx.xxx
    port: 502
    name: "sma8_modbus"
    delay: 5
    message_wait_milliseconds: 600
    timeout: 5

    sensors: 
    ##input
      - name: SMA8_Actueel
        unique_id: id_SMA8_Actueel
        unit_of_measurement: W
        slave: 3
        address: 30775
        input_type: input
        data_type: int32
        min_value: 0
        device_class: power
        state_class: measurement

      - name: SMA8_Grens
        unique_id: id_SMA8_Grens
        unit_of_measurement: W
        slave: 3
        address: 31405
        input_type: input
        data_type: int32
        min_value: 0
        device_class: power
        state_class: measurement
      
      - name: SMA8_temperatuur
        unique_id: id_SMA8_temperatuur
        unit_of_measurement: °C
        slave: 3
        address: 30953
        input_type: input
        scale: 0.1
        precision: 1
        data_type: int32
        min_value: 0
        device_class: temperature
        state_class: measurement

      - name: SMA8_isolatieweerstand
        unique_id: id_SMA8_isolatieweerstand
        unit_of_measurement: Ohm
        slave: 3
        address: 30225
        input_type: input
        scale: 0.001
        precision: 0
        data_type: int32
        min_value: 0

        state_class: measurement
      - name: SMA8_aardlekkage
        unique_id: id_SMA8_aardlekkage
        unit_of_measurement: A
        slave: 3
        address: 31247
        input_type: input
        scale: 0.001
        precision: 3
        data_type: int32
        min_value: 0
        device_class: current
        state_class: measurement
        
    ##holding
      - name: SMA8_limiet
        unique_id: id_SMA8_limiet
        unit_of_measurement: "%"
        slave: 3
        address: 41255
        input_type: holding
        data_type: int16
        min_value: 0
        scale: 0.01
        precision: 0
        state_class: measurement


Automatisering
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
alias: SMA8_Limiet
description: Limiet instellen SMA TriPower ZW
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - input_number.numeric_input_box_sma8
condition: []
action:
  - data:
      address: 41255
      slave: 3
      hub: sma8_modbus
      value: "{{ (states.input_number.numeric_input_box_sma8.state) | float * 100  }}"
    action: modbus.write_register
mode: single
trace:
  stored_traces: 30


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rcoA7KW1J-wXxDqzU6TKn177rc8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/k2Un4swIQ3KVKYBKOot5sltQ.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/220cX3D3oGuhpBGDyT-SlyDJXqY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/lWxaON408UwzyHvFYSeiPSjL.png?f=user_large

[ Voor 3% gewijzigd door Jojan265 op 23-09-2024 17:03 ]

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Roeland54
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14-12-2024
Tomski schreef op maandag 23 september 2024 @ 15:45:
[...]


Ja, dat was ik al van plan. De laadpaal zit momenteel op L3, en daarop gaat de nieuwe set zonnepanelen aangesloten worden. Orginele zonneinstallatie zit op L1, daarop zit de warmtepomp en de rest van het huis momenteel. L2 is volgens mijn home wizard onbenut als ik de fases laat zien in mijn dagverbruik.
Je hebt wel degelijk belasting op je L2. Het feit dat je homewizard daar geen verbruik kan tonen is een bijkomstigheid van de digitale meter op 3 x 230V net. (als je naar de stroom voor de fases kijk zal je daar wel bij allemaal waardes zien. maar ik weet niet of dat kan via de hw app) Je kan ook niet spreken van iets aan sluiten op L1 of op L2, L3. Je maakt altijd gebruik van een combinatie van de 2. Je verbruiker/omvormer is dus altijd aangesloten op 1 van volgende combinaties:
  • L1-L2
  • L2-L3
  • L1-L3

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 15-09 11:11
Ik ben me wat aan het inlezen op de installatie van een Sunny Home Manager 2.0.

In de installatie handleiding kom ik bijgevoegde afbeelding tegen.

Deze klopt in ons geval niet (helemaal).

We hebben weliswaar een 3-fase aansluiting.
Maar de omvormers zijn beiden 1-fase en zitten achter een eigen setje zekeringen.

Een omvormer is van het type Sunny Boy 4.0 met firmware 1.3.36.R.
De tweede is van het type Sunyy Boy 1.5 met firmware 3.11.5.R.

Ik geloof dat de eerst op L1 zit - en de tweede op L2.

Hoe zou ik die dan moeten aansluiten?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Afx0EEgYMgDNeHIaXEOwmKYVEpg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KhUjMQHAztv00hNqcJKh7kyI.jpg?f=user_large

makes it run like clockwork


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Roeland54
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14-12-2024
De setup van je omvormers heeft geen invloed op hoe je de SHM moet aansluiten. Je moet alle fases aansluiten. Het is belangrijk dat de SHM tussen alle verbruikers en de energiemeter zit zodat die exact meet wat er binnen komt en buiten gaat via je netaansluiting. Waar heb je exact twijfels over?

Acties:
  • +1 Henk 'm!
Airw0lf schreef op maandag 23 september 2024 @ 20:05:
Hoe zou ik die dan moeten aansluiten?
Ik heb ook 3x 1-fase omvormer aangesloten op iedere fase en worden alle 3 herkend bij aanmelding HM2.0
Dus ik volg je probleem ook niet zo. :)

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 15-09 11:11
Mijn zorg zat hem er in dat HM2.0 perse 3 fase omvormers wilde zien om zijn werk te kunnen doen.
Maar dat is dus niet het geval.

In mijn geval zit op L3 alleen de verbruikerskant aangesloten.
En hebben L1 en L2 zowel de verbruikerskant als een van beide omvormers aangesloten.

makes it run like clockwork


Acties:
  • +1 Henk 'm!
@Airw0lf Wat voor werk wil je de HM2.0 laten doen?

Voor mij is het een "pain in the ass", omdat ik nog steeds niet MET de HM2.0 aangesloten de omvormers zelf kan begrenzen/regelen via modbus TCP/IP
Hij blijft zich ermee bemoeien als ik ze aanstuur (dus gebeurt er niets)
Pas als ik de netwerk kabel eruit trek uit de HM2.0 kan ik weer de omvormers regelen.

Dus voor mij is het niet meer dan een dure kWh meter op het moment waar ik meer last van heb dan plezier.
Maar heb verder ook geen toepassingen er voor.

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 15-09 11:11
AUijtdehaag schreef op maandag 23 september 2024 @ 21:08:
@Airw0lf Wat voor werk wil je de HM2.0 laten doen?

Voor mij is het een "pain in the ass", omdat ik nog steeds niet MET de HM2.0 aangesloten de omvormers zelf kan begrenzen/regelen via modbus TCP/IP
Hij blijft zich ermee bemoeien als ik ze aanstuur (dus gebeurt er niets)
Pas als ik de netwerk kabel eruit trek uit de HM2.0 kan ik weer de omvormers regelen.

Dus voor mij is het niet meer dan een dure kWh meter op het moment waar ik meer last van heb dan plezier.
Maar heb verder ook geen toepassingen er voor.
Maar @Wim Leers heeft me op een eerder moment eens uitgelegd dat SHM2.0 de regeling voor zijn rekening neemt. Waaronder het tot een minimum terugschroeven van teruglevering (tot 30W - als ik het me goed herinner).

Jouw situatie lijkt veel op die van twee kapiteins op een schip? :+
Wat was eigenlijke het idee achter de aanschaf?

[ Voor 3% gewijzigd door Airw0lf op 23-09-2024 21:37 ]

makes it run like clockwork


Acties:
  • 0 Henk 'm!
@Airw0lf
Je 2 kapiteins inderdaad en ik heb nog niet gevonden hoe ik die andere kapitein uitschakel (behalve met de netwerk stekker)

Het idee van de aanschaf was in de toekomst batterijen en nu er alvast mee spelen.
Maar die batterijen gaat nog wel even duren zolang salderen bestaat.

Ik zeg wel eens, dont follow me i am lost too :)

[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-09-2024 21:25 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 15-09 11:11
AUijtdehaag schreef op maandag 23 september 2024 @ 21:23:
@Airw0lf
Je 2 kapiteins inderdaad en ik heb nog niet gevonden hoe ik die andere kapitein uitschakel (behalve met de netwerk stekker)

Het idee van de aanschaf was in de toekomst batterijen en nu er alvast mee spelen.
Maar die batterijen gaat nog wel even duren zolang salderen bestaat.

Ik zeg wel eens, dont follow me i am lost too :)
Maar stel je zou alleen werken met SHM2.0 - werkt het geheel dan wel goed?

makes it run like clockwork


Acties:
  • 0 Henk 'm!
@Airw0lf
Wat werkt er dan goed?
Alles wordt gemeten als je dat bedoelt, maar dat kan een kWh meter ook.

In node-red kan ik alles uitsplitsen als ik wil.
Maar dynamische tarieven (laat staan regelen) staan nog in de peuterschoenen bij SMA geloof ik.

Ik kijk over een jaar nog eens naar als mijn vast kontrakt afloopt, misschien zijn ze dan een keer wat verder.
Vind het nu ook niet interessant in ieder geval

Ik las ergens over een grid guard code sturen en dan zou je van buitenaf kunnen aansturen via de HM2.0
Maar hoe of wat is me niet duidelijk

[ Voor 26% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-09-2024 21:37 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 15-09 11:11
AUijtdehaag schreef op maandag 23 september 2024 @ 21:34:
@Airw0lf
Wat werkt er dan goed?
Alles wordt gemeten als je dat bedoelt, maar dat kan een kWh meter ook.

In node-red kan ik alles uitsplitsen als ik wil.
Maar dynamische tarieven (laat staan regelen) staan nog in de peuterschoenen bij SMA geloof ik.

Ik kijk over een jaar nog eens naar als mijn vast kontrakt afloopt, misschien zijn ze dan een keer wat verder.
Vind het nu ook niet interessant in ieder geval

Ik las ergens over een grid guard code sturen en dan zou je van buitenaf kunnen aansturen via de HM2.0
Maar hoe of wat is me niet duidelijk
@Wim Leers gaf aan dat onderstaande functionaliteit met SHM2.0 mogelijk is:
Is er iets (SMA Home Manager 2.0?) wat er voor kan zorgen dat de teller voor teruglevering op 0 komt te staan? Rekening houdend met het verbruik verdeeld over de dag? En idealiter ook nog eens in die verbruikscijfers kan sturen? Bijvoorbeeld door a.d.h. van de korte termijn weersverwachting de vaatwasser in kan schakelen? Of de acculader inschakelt? Of het water in een boiler laat verwarmen?
Zie ook: Wim Leers in "Het grote SMA topic"

Met de aanname dat @Wim Leers gelijk heeft: wat mis je dan nog?

Dynamische tarieven hebben geen lang leven (aanname!).
Immers, het beleid is er op gericht om particulieren zo min mogelijk gebruik te laten maken van eigen zonnepanelen. Heb je ze dan toch liggen dan is 0 op de teruglever-teller het hoogst haalbare.

Maar mocht je er toch iets mee willen, dan lijkt HA me het meest voor de handliggende.
De laagste tarieven zijn meestal in de nachtelijke en middag-uren.
Dus via een scheduler apparaten in en uit-schakelen zou ook nog een optie kunnen zijn.

[ Voor 21% gewijzigd door Airw0lf op 23-09-2024 21:56 ]

makes it run like clockwork


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wim Leers
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 09-09 08:00
Airw0lf schreef op maandag 23 september 2024 @ 21:17:
[...]


Maar @Wim Leers heeft me op een eerder moment eens uitgelegd dat SHM2.0 de regeling voor zijn rekening neemt. Waaronder het tot een minimum terugschroeven van teruglevering (tot 30W - als ik het me goed herinner).
Tot 0 zelfs. Maar je moet lopen klojen met die verschrikkelijke Sunny Portal website.

Helemaal manueel dus.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 14-09 18:50
@Wim Leers Waarom is dat klooien? Beperking van de teruglevering is immers een eenvoudige configuratie in Sunny Portal. Ik gebruik het overigens niet op dit moment aangezien daar (nog) geen noodzaak voor is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0DluFsGEicEaXbdlVqotFgyOSBA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/erfxbhDZx1cXcfldcZDXG02o.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roeland54
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14-12-2024
Dat ziet er vele malen duidelijker uit dan hoe je het met een ennexos systeem moet gaan doen.
Ik heb toch even moeten zoeken waar dat zat en dan nog was het niet onmiddelijk hoe het in elkaar zit.
Je kan ook enkel een % opgeven en geen kW waarde. (alles kan natuurlijk ook rechtstreeks via parameters maar dan moet je goed weten hoe het werkt)

Bij ennexos te vinden onder : configuration > grid management service > active power > grid operator specifications > Manual setpoint for active power limitation.
Airw0lf schreef op maandag 23 september 2024 @ 21:42:

Dynamische tarieven hebben geen lang leven (aanname!).
Immers, het beleid is er op gericht om particulieren zo min mogelijk gebruik te laten maken van eigen zonnepanelen.
Deze statement begrijp ik niet. Dynamische tarieven zijn nog maar net in opmars en volgen de markt. Deze stimuleren om te verbruiken/produceren op het moment waarop het voor de mark het voordeligst is. In belgië is het aanbieden van een dynamisch tarief zelf verplicht voor energie leveranciers.

[ Voor 4% gewijzigd door Roeland54 op 24-09-2024 18:12 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 15-09 11:11
Franciesco schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 09:25:
@Wim Leers Waarom is dat klooien? Beperking van de teruglevering is immers een eenvoudige configuratie in Sunny Portal. Ik gebruik het overigens niet op dit moment aangezien daar (nog) geen noodzaak voor is.

[Afbeelding]
Als dit het enige is... het gaat uit van het totale beschikbare vermogen.
Wat als er door bewolking op enig moment maar 50% opgewekt wordt?
En wat als daar ook nog eens 25% zelf verbruikt wordt?
Wat gaat er dan gebeuren?

makes it run like clockwork


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Josh77
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 00:46
Ik heb ook zo'n home manager 2 geïnstalleerd in combinatie met mijn SMA 8kW tripower met het oog op de aflopende salderingsregeling en de hoge terugleververgoeding.
Je kunt hem in EnnexOS in 3 andere opties instellen dan normaal terugleveren.
Namelijk:
- Nul op meter, en dat volgt hij redelijk goed.
- Begrensd maximum vermogen, traploos instelbaar percentage van het maximaal vermogen
- Percentage van maximaal vermogen terugleveren, dus bijvoorbeeld ingesteld op 25 % dan wordt er nooit meer
teruggeleverd dan max. 2 kW.
Ik heb het allemaal uitgeprobeerd en vind het prima werken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 14-09 18:50
Airw0lf schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 20:41:
[...]


Als dit het enige is... het gaat uit van het totale beschikbare vermogen.
Wat als er door bewolking op enig moment maar 50% opgewekt wordt?
En wat als daar ook nog eens 25% zelf verbruikt wordt?
Wat gaat er dan gebeuren?
Het is een maximum instelling van de teruglevering (overtollige energie). Als er dus maar 50% opwek is waarvan ook nog eens de helft direct verbruikt wordt dan wordt daar dus rekening mee gehouden.
Via de Home Manager weet Sunny Portal immers de hoeveelheid opwek, het verbruik van dat moment en de “overtollige energie” in de vorm van teruglevering,

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 15-09 11:11
Josh77 schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 21:46:
Ik heb ook zo'n home manager 2 geïnstalleerd in combinatie met mijn SMA 8kW tripower met het oog op de aflopende salderingsregeling en de hoge terugleververgoeding.
Je kunt hem in EnnexOS in 3 andere opties instellen dan normaal terugleveren.
Namelijk:
- Nul op meter, en dat volgt hij redelijk goed.
- Begrensd maximum vermogen, traploos instelbaar percentage van het maximaal vermogen
- Percentage van maximaal vermogen terugleveren, dus bijvoorbeeld ingesteld op 25 % dan wordt er nooit meer
teruggeleverd dan max. 2 kW.
Ik heb het allemaal uitgeprobeerd en vind het prima werken.
In hoeverre wordt er dan rekening gehouden met het eigen, verbruikte vermogen?
Oftewel - zijn die drempelwaardes dan na aftrek is van eigen verbruik?

makes it run like clockwork


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Josh77
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 00:46
Zolang er genoeg instraling is op je zonnepanelen en je gaat zelf meer verbruiken gaat de omvormer meer leveren.
Tot zijn maximum natuurlijk.

[ Voor 11% gewijzigd door Josh77 op 24-09-2024 22:17 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 14-09 18:50
@Josh77 heb je ook al een batterij aan de SE hangen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 15-09 11:11
Roeland54 schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 18:00:

Deze statement begrijp ik niet. Dynamische tarieven zijn nog maar net in opmars en volgen de markt. Deze stimuleren om te verbruiken/produceren op het moment waarop het voor de mark het voordeligst is. In belgië is het aanbieden van een dynamisch tarief zelf verplicht voor energie leveranciers.
Op enig moment was daar het dalurentarief - een standaardonderdeel voor iedereen die een dubbele meter had. Waarom is dat (min-of-meer) afgeschaft? Was toch veel makkelijker geweest dan dynamische tarieven in een contractvorm gieten?

Het hele energiegebeuren wordt gefinancierd uit belastingen. De salderingsregeling was hierdoor niet houdbaar. Waardoor privégebruik van zonnepanelen naar een sterfhuisconstructie is verhuisd.

Dat maakt dat op termijn vraag-en-aanbod beter in balans is. En dynamische tarieven niet meer interessant zijn - analoog aan de daltarieven.

Dit effect wordt versterkt doordat onze regering vaste prijsafspraken heeft gemaakt met de energiefabrikanten: ze krijgen een vaste prijs per kwh voor alle groene energie die ze mogelijk kunnen leveren. En dat ongeacht of hun zonnepanelen en windmolens daadwerkelijk produceren.

Massale inzet van dynamische tarieven helpen hier niet bij omdat de belastingopbrengsten dan te laag zijn.
Nu wordt dat in de winter rechtgebreid met hogere kwh-prijzen - waardoor hogere belastingopbrengsten.
Maar of dat op termijn haalbaar blijft... :?

makes it run like clockwork


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Josh77
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 00:46
Franciesco schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 22:21:
@Josh77 heb je ook al een batterij aan de SE hangen?
Nee, ik heb een gewone tripower en had wel plannen voor een accu met iets van SMA maar vond het nog te duur.
Heb ondertussen wel een paar HomeWizzard thuisaccu 's besteld.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Wim Leers
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 09-09 08:00
Franciesco schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 09:25:
@Wim Leers Waarom is dat klooien? Beperking van de teruglevering is immers een eenvoudige configuratie in Sunny Portal. Ik gebruik het overigens niet op dit moment aangezien daar (nog) geen noodzaak voor is.

[Afbeelding]
Klojen omdat je telkens die verschrikkelijk onintuïtieve UI moet gebruiken om tot de form in je screenshot te komen. Maar vooral: omdat je dat elke dag manueel moet aan/uit zetten op momenten dat de energieprijzen negatief zijn! 8)7

Het kostte me nog geen halfuur om iets te scripten dat automatisch de prijzen ophaalt en voor het huidige uur bepaalt of het een negatieve prijs is of niet. Want:
  • prijs <0 ⇒ PV productie kost geld, dus je wilt dan zero export
  • prijs >0 ⇒ PV productie levert geld op, dus je wilt dan zoveel mogelijk export
Helaas kan ik wat jij toont in de UI niet automatisch via een API (modbus of iets anders) instellen omdat SMA alles zo gesloten houdt, én als je een SMA Home Manager gebruikt je het daarvoor bedoelde modbus register niet kan aanpassen :X

Dus:
  1. ik gebruik al een jaar dynamische prijzen
  2. … en heb dus de hele afgelopen zomer de prijzen manueel in de gaten moeten houden
  3. SMA slaagt er niet in om uiterst triviale code te schrijven om automatisch zero export te doen bij negatieve prijzen
  4. … of om een API te voorzien, ondanks hun claims over EEBus, modbus, en zogenaamd leiderschap in standaarden: https://www.sma.de/en/eebus-uniform-communication-standard etc, maar heel hun EEBus volgt de standaard níet (!), ze gebruiken het enkel als communicatieprotocol — enkel de "Generic" use case wordt ondersteund
  5. … en dwingt mij dus zo tot manuele handelingen in hun '90s UI
IMHO is "klojen" dan nog heel lieflijk uitgedrukt. O+

[ Voor 11% gewijzigd door Wim Leers op 25-09-2024 00:08 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • wheli
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 14-09 14:01
Airw0lf schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 22:25:
[...]


Op enig moment was daar het dalurentarief - een standaardonderdeel voor iedereen die een dubbele meter had. Waarom is dat (min-of-meer) afgeschaft? Was toch veel makkelijker geweest dan dynamische tarieven in een contractvorm gieten?

Het hele energiegebeuren wordt gefinancierd uit belastingen. De salderingsregeling was hierdoor niet houdbaar. Waardoor privégebruik van zonnepanelen naar een sterfhuisconstructie is verhuisd.

Dat maakt dat op termijn vraag-en-aanbod beter in balans is. En dynamische tarieven niet meer interessant zijn - analoog aan de daltarieven.

Dit effect wordt versterkt doordat onze regering vaste prijsafspraken heeft gemaakt met de energiefabrikanten: ze krijgen een vaste prijs per kwh voor alle groene energie die ze mogelijk kunnen leveren. En dat ongeacht of hun zonnepanelen en windmolens daadwerkelijk produceren.

Massale inzet van dynamische tarieven helpen hier niet bij omdat de belastingopbrengsten dan te laag zijn.
Nu wordt dat in de winter rechtgebreid met hogere kwh-prijzen - waardoor hogere belastingopbrengsten.
Maar of dat op termijn haalbaar blijft... :?
Het is denk ik niet het goede subforum maar van dit hele verhaal klopt volgens mij geen hout.
Energieprijzen worden bepaald door vraag en aanbod. Afhankelijk van het type aanbod is er weinig/veel fluctuatie en sturing mogelijk. Zon en wind laten zich vrij redelijk voorspellen maar zorgen nog wel voor onbalans. Gas is uitstekend regelbaar. Kern is ook regelbaar maar erg langzaam. Batterijen gaan vrij binnenkort zeer snel regelbaar en inzetbaar zijn maar kortdurend. Prima voor het opvangen van onbalans.
De salderingsregeling was prima houdbaar financieel gezien, rond de 0,1% van de overheidsfinanciën uit mn hoofd. Maar het ging om het verdelinfsvraagstuk en afschaffing is in mijn ogen terecht en sociaal.
Zonnepanelen zijn nog altijd een prima investering, minder op Zuid maar oost en west ook met dynamisch en zonder saldering nog altijd beter en goedkoper dan fossiele stroom inkopen.
Je hebt het over vaste prijsafspraken maar die gelden alleen voor een x aantal jaar na oplevering en alleen als het windpark te weinig opbrengt. Volgens mij is er al jaren geen subsidie meer verstrekt. W

ID.4 1st | 2320 Wp NO | 3200 Wp ZW | Climarad Sensa V2X | Pana WH-MDC07J3E5


  • Tomski
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 15-09 08:28
Stomme vraag:

Weet iemand hoe ik de peak shave parameters (Parameter.PLS.WInTholdStr en Parameter.PLS.IsOn) kan aanpassen in de SHM 2.0?

Ik ben administrator in sunny portal maar kan enkel de parameters bekijken maar niet aanpassen.
Rechtstreeks op een webinterface van de home manager via de installer account lukt blijkbaar ook niet, als ik zijn ip adres ingeef krijg ik een "bad request"

Thanks

[ Voor 6% gewijzigd door Tomski op 25-09-2024 07:14 ]


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 15-09 11:11
@wheli - is inderdaad off-topic.
En is een verdienmodel over de as van dynamische tarieven dan wel terecht en sociaal?
We gaan het zien hoe zich dit ontwikkeld.

[ Voor 46% gewijzigd door Airw0lf op 25-09-2024 08:07 ]

makes it run like clockwork


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 15-09 11:11
@Wim Leers - maar afgezien van de verwerking van dynamische tarieven: wat kan je met die SHM2.0 dan wel regelen?

makes it run like clockwork


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:27
@Wim Leers Kun je niet veel beter die Home Manager op Marktplaats zetten en mbv je eigen scriptje het vermogen via Modbus op de door jou gewenste waarde begrenzen?
Dat wil ik namelijk gaan doen (heb geen HM) als ik ooit met een negatieve TLV geconfronteerd wordt.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 06:47
Wim Leers schreef op woensdag 25 september 2024 @ 00:00:
[...]


Klojen omdat je telkens die verschrikkelijk onintuïtieve UI moet gebruiken om tot de form in je screenshot te komen. Maar vooral: omdat je dat elke dag manueel moet aan/uit zetten op momenten dat de energieprijzen negatief zijn! 8)7

Het kostte me nog geen halfuur om iets te scripten dat automatisch de prijzen ophaalt en voor het huidige uur bepaalt of het een negatieve prijs is of niet. Want:
  • prijs <0 ⇒ PV productie kost geld, dus je wilt dan zero export
  • prijs >0 ⇒ PV productie levert geld op, dus je wilt dan zoveel mogelijk export
Helaas kan ik wat jij toont in de UI niet automatisch via een API (modbus of iets anders) instellen omdat SMA alles zo gesloten houdt, én als je een SMA Home Manager gebruikt je het daarvoor bedoelde modbus register niet kan aanpassen :X

Dus:
  1. ik gebruik al een jaar dynamische prijzen
  2. … en heb dus de hele afgelopen zomer de prijzen manueel in de gaten moeten houden
  3. SMA slaagt er niet in om uiterst triviale code te schrijven om automatisch zero export te doen bij negatieve prijzen
  4. … of om een API te voorzien, ondanks hun claims over EEBus, modbus, en zogenaamd leiderschap in standaarden: https://www.sma.de/en/eebus-uniform-communication-standard etc, maar heel hun EEBus volgt de standaard níet (!), ze gebruiken het enkel als communicatieprotocol — enkel de "Generic" use case wordt ondersteund
  5. … en dwingt mij dus zo tot manuele handelingen in hun '90s UI
IMHO is "klojen" dan nog heel lieflijk uitgedrukt. O+
Wim en ook @AUijtdehaag , Ik heb zelf geen Home Manager, maar volgens mij kun je via de HM 2.0 ook via modbus het één en ander aansturen. Dit staat in het document HM-20-Modbus-NSD-TI-en-12.pdf. De truc is dan om via je de Gridguard code in te loggen:
3.1.2 Plant Control
For PV plant login the SMA Grid Guard code is used. To provide grid management services, the PV plant devices must be enabled with an SMA Grid Guard code.
Login and Logout
Log in:
• Login with the Grid Guard code is only possible with the IP address used during login.
• Login with the SMA Grid Guard code remains valid for 60 minutes. Following login with the Grid Guard code, each individual Modbus command prolongs the login status with the Grid Guard code.
– If no data is transferred via the Modbus interface for a period of 60 minutes, the Sunny Home Manager
terminates the Grid Guard mode; if necessary, the Grid Guard code must subsequently be transmitted again.
• For security reasons, login is blocked for the following periods of time following transmission or the entry of an invalid SMA Grid Guard code

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 14-09 18:50
Wim Leers schreef op woensdag 25 september 2024 @ 00:00:
[...]
Klojen omdat je telkens die verschrikkelijk onintuïtieve UI moet gebruiken om tot de form in je screenshot te komen. Maar vooral: omdat je dat elke dag manueel moet aan/uit zetten op momenten dat de energieprijzen negatief zijn! 8)7
Ah, je had het over de combinatie met (negatieve) dynamische prijzen. Ja, dan snap ik je.
Als er alleen een min of meer vaste instelling nodig is, dan lijkt het me geen probleem met de huidige software.

  • Roeland54
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14-12-2024
AUijtdehaag schreef op maandag 23 september 2024 @ 21:08:
@Airw0lf Wat voor werk wil je de HM2.0 laten doen?

Voor mij is het een "pain in the ass", omdat ik nog steeds niet MET de HM2.0 aangesloten de omvormers zelf kan begrenzen/regelen via modbus TCP/IP
Hij blijft zich ermee bemoeien als ik ze aanstuur (dus gebeurt er niets)
Pas als ik de netwerk kabel eruit trek uit de HM2.0 kan ik weer de omvormers regelen.

Dus voor mij is het niet meer dan een dure kWh meter op het moment waar ik meer last van heb dan plezier.
Maar heb verder ook geen toepassingen er voor.
De laaste software versies van de Home manager 2.15.4 en 2.15.5 zouden aanpassing rond het overschrijven van de modbus commando's bevatten. Voornamelijk voor batterij controle maar miscchien lost het ook jou probleem op?

  • Wim Leers
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 09-09 08:00
Airw0lf schreef op woensdag 25 september 2024 @ 08:01:
@Wim Leers - maar afgezien van de verwerking van dynamische tarieven: wat kan je met die SHM2.0 dan wel regelen?
Warmtepomp extra laten draaien: ofwel warmte in vloer bufferen ofwel extra SWW produceren bij overtollige PV-productie.

(Vaillant warmtepomp kan via EEBus aangestuurd worden door SMA Home Manager 2.0. En bovendien krijg je dan te zien welk % van warmtepomp verbruik door PV productie is afgedekt.)

Sinds kort ook Shelly Plug Plus S met daaraan een ontvochtiger. Die springt dan aan als er overtollige PV-productie is.

[ Voor 10% gewijzigd door Wim Leers op 25-09-2024 13:22 ]


  • Wim Leers
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 09-09 08:00
Andrehj schreef op woensdag 25 september 2024 @ 08:36:
@Wim Leers Kun je niet veel beter die Home Manager op Marktplaats zetten en mbv je eigen scriptje het vermogen via Modbus op de door jou gewenste waarde begrenzen?
Dat wil ik namelijk gaan doen (heb geen HM) als ik ooit met een negatieve TLV geconfronteerd wordt.
Da’s inderdaad de keuze die ik vandaag zou maken. Maar ik heb al andere domotica geïntegreerd ondertussen, waardoor dat netto méér gedoe zou zijn.

Plus de use cases hierboven.

  • jobr
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 26-07 21:40
Wim Leers schreef op woensdag 25 september 2024 @ 00:00:
Klojen omdat je telkens die verschrikkelijk onintuïtieve UI moet gebruiken om tot de form in je screenshot te komen. Maar vooral: omdat je dat elke dag manueel moet aan/uit zetten op momenten dat de energieprijzen negatief zijn! 8)7
Kun je die form dan niet zelf scripten ?
Beetje creatief met curl :-)

[ Voor 3% gewijzigd door jobr op 25-09-2024 18:17 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 15-09 11:11
Misschien bekend voor de meesten hier...

Maar ik kwam in een BE-forum de volgende post tegen:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=65061

Ik ben verre van een deskundoloog - maar als ik e.e.a. goed begrepen heb is er een fix voor het probleem zoals beschreven door o.a. @Wim Leers

makes it run like clockwork


  • Wim Leers
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 09-09 08:00
jobr schreef op woensdag 25 september 2024 @ 18:16:
[...]


Kun je die form dan niet zelf scripten ?
Beetje creatief met curl :-)
Zou triviaal zijn moest sunnyportal.com niet door idioten gebouwd zijn.

https://www.sunnyportal.c...FormulaConfiguration.aspx is de URL die je moet hebben. Maar … de "Edit" knop is eigenlijk geen knop, maar een link, met <a href="javascript:…:
code:
1
<a id="ctl00_ContentPlaceHolder1_EditConfigurationButton" class="lnkbtn_dyn" href="javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions(&quot;ctl00$ContentPlaceHolder1$EditConfigurationButton&quot;, &quot;&quot;, true, &quot;&quot;, &quot;&quot;, false, true))" style="FLOAT: left"><span>Edit</span></a>


… en daarmee heb ik al genoeg gezegd. Die flutwebsite heeft JavaScript nodig. Dus met curl kom je er niet, je hebt een hele browser nodig.

P.S.: sorry voor de aneurysmes die 0,1% van de HTML van sunnyportal.com getriggerd heeft voor sommigen onder jullie :+ :X

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 15-09 11:11
Wim Leers schreef op donderdag 26 september 2024 @ 00:30:
[...]

… en daarmee heb ik al genoeg gezegd. Die flutwebsite heeft JavaScript nodig. Dus met curl kom je er niet, je hebt een hele browser nodig.
Het wordt wellicht wat (te?) ingewikkeld - maar zoiets zou je via Jenkins kunnen doen?
Die emuleert een headless browser voor o.a. de uitvoering van javascripts?

makes it run like clockwork


  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 15-09 14:27

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

Ik lees hier dat SMA gesloten zou zijn? Dat je niet simpel via modbus TCP de omvormer zou kunnen aansturen? Heel vreemd, want dat doe ik al succesvol en volledig geautomatiseerd met maar een simpele SB 3.0-1AV-41 omvormer.

[ Voor 14% gewijzigd door antonboonstra op 26-09-2024 11:23 ]

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 15-09 11:11
antonboonstra schreef op donderdag 26 september 2024 @ 11:05:
Ik lees hier dat SMA gesloten zou zijn? Dat je niet simpel via modbus TCP de omvormer zou kunnen aansturen? Heel vreemd, want dat doe ik al succesvol en volledig geautomatiseerd met maar een simpele SB 3.0-1AV-41 omvormer.

[Twitter]
Volgens mij ging de discussie over de aansturing via SHM2 na de laatste firmware upgrade.

Hoe heb jij de aansturing geregeld? En met welke software componenten?

makes it run like clockwork


  • Wim Leers
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 09-09 08:00
Airw0lf schreef op donderdag 26 september 2024 @ 08:53:
[...]


Het wordt wellicht wat (te?) ingewikkeld - maar zoiets zou je via Jenkins kunnen doen?
Die emuleert een headless browser voor o.a. de uitvoering van javascripts?
Ik weet uiteraard dat het kan. Maar dit is disproportioneel veel werk. En bovendien fragiel: als de site verandert, zou dit ook stoppen met werken.

Het zou in een paar regels code moeten kunnen.

  • Wim Leers
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 09-09 08:00
antonboonstra schreef op donderdag 26 september 2024 @ 11:05:
Ik lees hier dat SMA gesloten zou zijn? Dat je niet simpel via modbus TCP de omvormer zou kunnen aansturen? Heel vreemd, want dat doe ik al succesvol en volledig geautomatiseerd met maar een simpele SB 3.0-1AV-41 omvormer.

[Twitter]
Dat werkt enkel zolang je niet de Home Manager gebruikt.

(Ik heb dezelfde inverter als jij, gewoon de 5 kW variant.)

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 15-09 11:11
Wim Leers schreef op donderdag 26 september 2024 @ 13:41:
[...]

Ik weet uiteraard dat het kan. Maar dit is disproportioneel veel werk. En bovendien fragiel: als de site verandert, zou dit ook stoppen met werken.

Het zou in een paar regels code moeten kunnen.
Ok - maar als ik alles teruglees:
Heeft SHM2 dan nog wel zoveel meerwaarde?
Is "iets" (waaronder Node-RED) inregelen niet handiger/makkelijker?
En wat zouden de software componenten van dat "iets" dan kunnen zijn?

makes it run like clockwork


  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 15-09 14:27

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

Airw0lf schreef op donderdag 26 september 2024 @ 11:27:
[...]
Volgens mij ging de discussie over de aansturing via SHM2 na de laatste firmware upgrade.

Hoe heb jij de aansturing geregeld? En met welke software componenten?
Ah, dan had ik niet ver genoeg terug gelezen.

Ik heb een server draaien voor mijn website, waar ik ook de energiemonitoring op doe. Alles met eigen gemaakte PHP scripts. Zo ook de aansturing van de omvormer, waarbij ik dan wel gebruik maak van een modbus library.

Momenteel heb ik het zo ingesteld dat hoe negatiever de stroomprijs is, des te meer ik het maximaal vermogen van de omvormer knijp. 100% bij prijzen >= 10 EUR/MWh tot 1% bij prijzen <= -190 EUR/MWh. Om geen harde schommelingen te krijgen, wijzig ik het vermogen met maximaal 1% per minuut.

[ Voor 6% gewijzigd door antonboonstra op 26-09-2024 16:08 ]

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 15-09 11:11
antonboonstra schreef op donderdag 26 september 2024 @ 16:06:
[...]

Ik heb een server draaien voor mijn website, waar ik ook de energiemonitoring op doe. Alles met eigen gemaakte PHP scripts. Zo ook de aansturing van de omvormer, waarbij ik dan wel gebruik maak van een modbus library.

Momenteel heb ik het zo ingesteld dat hoe negatiever de stroomprijs is, des te meer ik het maximaal vermogen van de omvormer knijp. 100% bij prijzen >= 10 EUR/MWh tot 1% bij prijzen <= -190 EUR/MWh. Om geen harde schommelingen te krijgen, wijzig ik het vermogen met maximaal 1% per minuut.
Ok - dank je voor de toelichting.

De dremplwaardes die je hier noemt gaan alleen over de stroomprijs.
In hoeverre wordt hierin rekening gehouden met het eigen verbruik?

makes it run like clockwork


  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 15-09 14:27

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

Airw0lf schreef op donderdag 26 september 2024 @ 16:18:
[...]
Ok - dank je voor de toelichting.

De dremplwaardes die je hier noemt gaan alleen over de stroomprijs.
In hoeverre wordt hierin rekening gehouden met het eigen verbruik?
Hier wordt (nog) niet rekening mee gehouden. Ik heb dan ook nog geen dynamisch energiecontract.
Wel zet ik de auto aan de laadpaal bij lage prijzen en dan laadt de Zappi ook alleen op zonnestroom.

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 15-09 11:11
antonboonstra schreef op donderdag 26 september 2024 @ 16:42:
[...]

Hier wordt (nog) niet rekening mee gehouden. Ik heb dan ook nog geen dynamisch energiecontract.
Wel zet ik de auto aan de laadpaal bij lage prijzen en dan laadt de Zappi ook alleen op zonnestroom.
Misschien teveel off-topic - maar vooruit...

Maar als je de omvormer knijpt zonder rekening te houden met eigen verbruik kan het zijn dat je stroom uit het net opneemt (en moet betalen) terwijl je die zelf opwekt?
Maar niet kunt gebruiken omdat de omvormer op 0 staat ingesteld vanwege de negatieve stroomprijs?

Waar haal je de dagprijzen van stroom vandaan?

Als ik zo vrij mag zijn: waarom php?
En geen Python met zijn eigen Python Modbus library?
https://pypi.org/project/pyModbusTCP/

Wat monitor je allemaal?
Wat zijn de software componenten van de presentatielaag?

[ Voor 23% gewijzigd door Airw0lf op 26-09-2024 17:07 ]

makes it run like clockwork


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jobr
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 26-07 21:40
Wim Leers schreef op donderdag 26 september 2024 @ 00:30:
… en daarmee heb ik al genoeg gezegd. Die flutwebsite heeft JavaScript nodig. Dus met curl kom je er niet, je hebt een hele browser nodig.
Die javascript zorgt uiteindelijk voor een POST of een PUT request die je moet hebben.

  • Boschkabouter
  • Registratie: Maart 2020
  • Niet online
Goede avond.
Ik ben met een thuisbatterij project bezig en ik ben op zoek naar een CAN-bus dump van de BYD-HVS in combinatie met een SMA tripower SE.
Wie kan mij hier aan helpen of wie wil medewerking verlenen?

  • Roeland54
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14-12-2024
Vermoedelijk vraag je dit in het verband met het Battery emulator project dan is de volgende info vast al gekend. Maar voor het geval je toch nog niet zou kennen:
De discord van dat project is zeer waardevol. Ze hebben daar alvast CAN-bus dumps voor de SB storage omvormers en er zijn ook meerdere mensen op zoek naar tripower logs. Jammer genoeg moet je patreon zijn om toegang te krijgen maar dat is het zeker waard als je dit soort project wil gaan doen.

In dit forum topic op userbase is er alvast iemand met een tripower met accu. Misschien kan die persoon proberen te contacteren.

[ Voor 15% gewijzigd door Roeland54 op 26-09-2024 20:12 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Boschkabouter
  • Registratie: Maart 2020
  • Niet online
@Roeland54 dat klopt, daar ben ik mee bezig. Heb een 5kw tripower en een 62kwh leaf accu met 8kwp panelen. Wil bereiken dat mijn eigen gebruik voor 70-80% uit eigen panelen komt en kan teruglevering op de duurste uren van de dag.
Ben ook betalend patreon lid en ook discord houd ik in de gaten. Jij bent daar ook actief?

De omvormer ziet nog geen accu op dit moment. Ik verwacht eigenlijk dat de canbus gelijk is aan de SBSE.
Ik krijg morgen een canbus logger binnen, kan dan de canbus bekijken.

De eigenaar op userbase heeft een SMA home storage accu, dat is niet de juiste jammer genoeg.

  • Tomski
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 15-09 08:28
Nog iemand last van in de Energy App van SMA?

sinds een paar dagen toont de app het live overview van de flows niet meer.

In de Sunny portal zie ik alles wel mooi staan.

Heb de app (android) al es afgemeld (geen verbetering) uninstalled (ook geen verbetering)
Historiek en grafieken van opwekking, verbruik, laadpaalbediening werken allemaal prima. Enkel het live beeld lukt niet.

Edit: op de ipad is de live flow ook weg.

Sunny Portal
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ftfS-wsONEsjpwuiqdBilJlbdHM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Gac91xaJfTfLn4nI72eNSXv0.png?f=user_large

SMA App
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0IXnOXCsCYAtdVc4rCAlyaCut1I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rE9ujov9QCg9Vul3G6l74qJ9.png?f=user_large

[ Voor 10% gewijzigd door Tomski op 28-09-2024 07:17 ]


  • Tomski
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 15-09 08:28
systeem doet toch heel raar. Als ik in de sunny portal ga kijken dan rapporteert het dubbele yields, zowel voor opbrengst als actueel verbruik, behalve voor de injectie. Daarnet op een zonnig moment zag ik 7000+ opwekking met een Sunnyboy 3.6, vind ik toch héél efficiënt 8)7

rechts is directe interface op de omvormer, links is sunnyportal.

De app is ondertussen ook terug online en rapporteert ook de dubbele waardes.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FiJUxJwoedqftaABi3cHbB-sSXY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/myaLjSAoMjG7TKFIyAkpXcKs.png?f=fotoalbum_large

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 14-09 18:50
@Tomski vandaag heb ik geen rare dingen gezien in de SMA Energy app. Dus geen idee wat er mis gaat bij jou. Ik neem aan dat je technisch niets verandert hebt incl groepenkast?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Tomski
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 15-09 08:28
Franciesco schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 19:41:
@Tomski vandaag heb ik geen rare dingen gezien in de SMA Energy app. Dus geen idee wat er mis gaat bij jou. Ik neem aan dat je technisch niets verandert hebt incl groepenkast?
nee, helemaal niets veranderd.

Vandaag is alles weer normaal. Extreem raar. Van helemaal niks naar het dubbel en dan weer normaal. Precies of de app wou een inhaalbeweging maken naar wat ik normaal op een dag produceer 8)7

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wim Leers
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 09-09 08:00
jobr schreef op donderdag 26 september 2024 @ 19:13:
[...]


Die javascript zorgt uiteindelijk voor een POST of een PUT request die je moet hebben.
True!

De request body is gígantisch (want shitty form design) maar hier zijn de relevante stukjes:
code:
1
2
3
4
5
6
7
…
ctl00$ContentPlaceHolder1$ActivePowerControl: rdoActivePowerAbsolute
ctl00$ContentPlaceHolder1$txtActivePowerAbsolute$numTB: 0.000
ctl00$ContentPlaceHolder1$txtActivePowerAbsolute$numTB_hidden: 0.000
ctl00$ContentPlaceHolder1$txtActivePowerAbsolute$numTB_min: 0
ctl00$ContentPlaceHolder1$txtActivePowerAbsolute$numTB_max: 5.94
…


Helaas betekent dat ook dat ik álle andere stukjes moet doorsturen (vele tientallen anderen), wat het heel onpraktisch maakt.

Helaas is dat via curl sturen niet genoeg, want … er is een bevestigingsdialog:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oUHyD_75gnUYpYNUI_AswiRohhc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/y2osQJJgaCuVc3DnSsR7Y7Ks.png?f=fotoalbum_large

… die trouwens nog letterlijk gebouwd met table-based markup zoals in de pre-CSS jaren (!!!) de enige optie was:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<!-- Begin LightBox -->
<div id="ctl00_ContentPlaceHolder1_BeforeSaveShadowBox" class="DivShadowBoxVisible">
    <table>
        <tbody>
            <tr>
                <td valign="top">
                    <img id="ctl00_ContentPlaceHolder1_BeforeSaveShadowBoxIcon" src="/Images/status_warning_64.png" />
                </td>
                <td style="text-align: left;">
                    <h2><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LblShadowBoxTitle">Changes to the PV system properties</span></h2><br />
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>&nbsp;</td>
                <td>
                    <div style="text-align: left; overflow: visible; max-height: 900px;">
                        
                        <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LblShadowBoxText" class="lnkbtn_dyn">Your changes to the system properties may have effects on the configuration of a load with an assigned device.<br /><br />If you would like to change the PV system properties, select [Save].</span><br /><br /><br />
                        <div>
                            <a id="ctl00_ContentPlaceHolder1_BtnShadowBoxSave" class="lnkbtn_int_dyn" href="javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions(&quot;ctl00$ContentPlaceHolder1$BtnShadowBoxSave&quot;, &quot;&quot;, true, &quot;&quot;, &quot;&quot;, false, true))" style="FLOAT: left"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LblShadowBoxSave">Save</span></a>
                            <a id="ctl00_ContentPlaceHolder1_BtnShadowBoxCancel" class="lnkbtn_int_dyn" href="javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions(&quot;ctl00$ContentPlaceHolder1$BtnShadowBoxCancel&quot;, &quot;&quot;, true, &quot;&quot;, &quot;&quot;, false, true))" style="FLOAT: left"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LblShadowBoxCancel">Cancel</span></a>
                        </div>
                    </div>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
<!-- End LightBox -→

8)7 :X

Die dialoog bevestigen verstuurt niets, maar triggert het aanpassen van de eerder doorgestuurde form.

Dus: goed idee, helaas onhaalbaar omdat de site zo slecht gebouwd is. :'(

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • remcoXP
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 23:48
Ik heb de waarden in home assistant.
Echter kan ik mijn grenswaarde niet zien mogelijk zit er iets scheef in mijn configuratie van de SMA. alleen als ik daarop inlog zie ik niet exact de settings en opties die jij ziet.
ik heb een export gemaakt van mijn config, kan iemand mij vertellen wat ik hier misschien fout heb zitten?
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
<!doctype html>
<html lang="nl">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Sunny Boy 3.0 1992116103</title></head>
<body>
<br><hr><br><h1>Typeplaatje</h1>
<h2>Typeplaatje</h2>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Naam apparaat</td>
<td width="300px">SB3.0-1AV-40 103</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Apparaatklasse</td>
<td width="300px">PV-omvormers</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Apparaattype</td>
<td width="300px">Sunny Boy 3.0</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Softwarepakket</td>
<td width="300px">1.3.36.R</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Serienummer</td>
<td width="300px">1992116103</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">MAC-adres</td>
<td width="300px">00:40:AD:A3:8F:FF</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">WLAN-MAC-adres</td>
<td width="300px">A0:C9:A0:24:7E:10</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Communicatieversie</td>
<td width="300px">1.1.1.1</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<br><hr><br><h1>Apparaat</h1>
<h2>Landinstellingen</h2>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Taal</td>
<td width="300px">English</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h2>Omvormer</h2>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Maximaal werkelijk vermogen</td>
<td width="300px">3.000 W</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Ingestelde limiet werkelijk vermogen</td>
<td width="300px">3.000 W</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Ingestelde limiet schijnbaar vermogen</td>
<td width="300px">3.000 VA</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Maximaal schijnbaar vermogen</td>
<td width="300px">3.000 VA</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h2>Bedrijf</h2>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Bedrijfstoestand</td>
<td width="300px">MPP</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Dynamische vermogensindicatie via groene LED</td>
<td width="300px">Aan</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Bedrijfsdata terugzetten</td>
<td width="300px">-------</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Parameters laden</td>
<td width="300px">-------</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h2>Systeem</h2>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Voorgeschreven zelftest</td>
<td width="300px">Geen zelftest ingesteld</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Zelftest uitvoeren</td>
<td width="300px">-------</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h2>Tijdinstelling</h2>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Automatische tijdsynchronisatie</td>
<td width="300px">Ja</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Zomer-/wintertijdomschakeling actief</td>
<td width="300px">Ja</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Huidige tijd is zomertijd</td>
<td width="300px">Nee</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Tijdzone</td>
<td width="300px">(UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">NTP-server</td>
<td width="300px">ntp.sunny-portal.com</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h2>Softwarecomponent</h2>
<h3>Communicatie-bootloader</h3>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Softwareversie</td>
<td width="300px">1.1.6.R</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h3>Versie van de WebUI</h3>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Softwareversie</td>
<td width="300px">1.4.59.R</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h3>Tijdzonedatabase</h3>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Softwareversie</td>
<td width="300px">1.1.0.R</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<br><hr><br><h1>Gebruikersrechten</h1>
<h2>Toegangscontrole</h2>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Gebruikerswachtwoord instellen</td>
<td width="300px">••••••••</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Installateurswachtwoord instellen</td>
<td width="300px">••••••••</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<br><hr><br><h1>DC-zijde</h1>
<h2>DC-instellingen</h2>
<h3>Constante spanningsregeling</h3>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Spanning gewenste waarde [A]</td>
<td width="300px">125,00 V</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Spanning gewenste waarde [B]</td>
<td width="300px">125,00 V</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h3>OptiTrac Global Peak</h3>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Ingeschakeld</td>
<td width="300px">Ja</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Cyclustijd</td>
<td width="300px">6,00 min</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Grensspanning voor het starten van de teruglevering</td>
<td width="300px">125,00 V</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Grensspanning voor het afsluiten van de voeding</td>
<td width="300px">600,00 V</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h2>Installatie</h2>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Nominaal vermogen</td>
<td width="300px">2.500 W</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<br><hr><br><h1>AC-zijde</h1>
<h2>Omvormer</h2>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Fasetoewijzing</td>
<td width="300px">Fase L1</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h2>Meetwaarden</h2>
<h3>Netmeting</h3>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Offset van aangevoerde energie instel.</td>
<td width="300px">0 kWh</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Offset van opgenomen energie instellen</td>
<td width="300px">0 kWh</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Totale opbrengst instellen</td>
<td width="300px">0 kWh</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Bedrijfsduur instellen</td>
<td width="300px">0 h</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Teruglevertijd instellen</td>
<td width="300px">0 h</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<br><hr><br><h1>Netbewaking</h1>
<h2>Netbewaking</h2>
<h3>Landnorm</h3>
<h4>Herkenning van het stand-alone netwerk</h4>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Status</td>
<td width="300px">Aan</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h4>Frequentiebewaking</h4>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Middelste maximumdrempel</td>
<td width="300px">51,00 Hz</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Middelste maximumdrempel uitschakeltijd</td>
<td width="300px">1.900 ms</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Onderste maximumdrempel</td>
<td width="300px">51,00 Hz</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Onderste maximumdrempel uitschakeltijd</td>
<td width="300px">1.900 ms</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Bovenste minimumdrempel</td>
<td width="300px">48,00 Hz</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Bovenste minimumdrempel uitschakeltijd</td>
<td width="300px">1.900 ms</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Middelste minimumdrempel</td>
<td width="300px">48,00 Hz</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Middelste minimumdrempel uitschakeltijd</td>
<td width="300px">1.900 ms</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Ondergrens herverbindingstijd</td>
<td width="300px">48,03 Hz</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Bovengrens herverbindingstijd</td>
<td width="300px">50,97 Hz</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Schakelbare maximumdrempel</td>
<td width="300px">51,00 Hz</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Schakelbare maximum drempel activeringstijd</td>
<td width="300px">1.900 ms</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Schakelbare minimumdrempel</td>
<td width="300px">48,00 Hz</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Schakelbare minimumdrempel activeringstijd</td>
<td width="300px">1.900 ms</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h4>Spanningsbewaking</h4>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Middelste maximumdrempel</td>
<td width="300px">253,00 V</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Middelste maximumdrempel uitschakeltijd</td>
<td width="300px">1.900 ms</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Onderste maximumdrempel</td>
<td width="300px">253,00 V</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Onderste maximumdrempel uitschakeltijd</td>
<td width="300px">1.900 ms</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Bovenste minimumdrempel</td>
<td width="300px">184,00 V</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Bovenste minimumdrempel uitschakeltijd</td>
<td width="300px">1.900 ms</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Middelste minimumdrempel</td>
<td width="300px">184,00 V</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Middelste minimumdrempel uitschakeltijd</td>
<td width="300px">1.900 ms</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Bovenste maximumdrempel als effectieve waarde</td>
<td width="300px">253,00 V</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Bovenste maximumdrempel als eff. waarde uitschakeltijd</td>
<td width="300px">1.900 ms</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Onderste minimumdrempel als effectieve waarde</td>
<td width="300px">184,00 V</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Onderste minimumdrempel als eff. waarde uitschakeltijd</td>
<td width="300px">1.900 ms</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Beveilig. tegen spanningsstijging activeringstijd</td>
<td width="300px">40 ms</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Beveiliging tegen spanningsstijging</td>
<td width="300px">250,00 V</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Ondergrens herverbindingstijd</td>
<td width="300px">187,00 V</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Bovengrens herverbindingstijd</td>
<td width="300px">250,00 V</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Minimale isolatieweerstand</td>
<td width="300px">200,00 kOhm</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">PE aansluitingsbewaking</td>
<td width="300px">Aan</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Maximale duur van korte onderbreking</td>
<td width="300px">30,000 s</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Snelverbindingstijd na korte onderbreking</td>
<td width="300px">1,00 min</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Inschakeltijd na stroomstoring</td>
<td width="300px">1,00 min</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Verbindingstijd na herstart</td>
<td width="300px">1,00 min</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Nominale spanning</td>
<td width="300px">230 V</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Nominale frequentie</td>
<td width="300px">50,00 Hz</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Activeringsdrempel gelijkstroombewaking</td>
<td width="300px">1,000 A</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Uitschakeltijd gelijkstroombewaking</td>
<td width="300px">120 ms</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Landnorm</td>
<td width="300px">Speciale instelling</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Landnorm instellen</td>
<td width="300px">-------</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">als basis dienende landnorm</td>
<td width="300px">NEN-EN50438:2013</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<br><hr><br><h1>Installatiecommunicatie</h1>
<h2>Meetwaarden</h2>
<h3>Energiemeter aan Speedwire</h3>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Serial Number</td>
<td width="300px">0</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Serienummers van bruikbare tellers [A]</td>
<td width="300px">-------</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Serienummers van bruikbare tellers [B]</td>
<td width="300px">-------</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Serienummers van bruikbare tellers [C]</td>
<td width="300px">-------</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h2>Speedwire</h2>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Automatische configuratie ingeschakeld</td>
<td width="300px">Ja</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">IP-adres</td>
<td width="300px">192.168.0.170</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Subnetmasker</td>
<td width="300px">255.255.255.0</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">IP van gateway</td>
<td width="300px">192.168.0.170</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">IP van DNS-server</td>
<td width="300px">192.168.0.170</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h2>WLAN</h2>
<h3>Veiligheid</h3>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">SSID</td>
<td width="300px"></td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Wachtwoord</td>
<td width="300px">••••••••</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Versleuteling</td>
<td width="300px">WPA2-AES</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Ingeschakeld</td>
<td width="300px">Nee</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Soft-access-point is ingeschakeld</td>
<td width="300px">Nee</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">WPS activeren</td>
<td width="300px">-------</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Automatische configuratie ingeschakeld</td>
<td width="300px">Ja</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">IP-adres</td>
<td width="300px">192.168.0.173</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Subnetmasker</td>
<td width="300px">255.255.255.0</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">IP van gateway</td>
<td width="300px">192.168.0.173</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">IP van DNS-server</td>
<td width="300px">192.168.0.173</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Scan uitvoeren</td>
<td width="300px">-------</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<br><hr><br><h1>Externe communicatie</h1>
<h2>Modbus</h2>
<h3>TCP-server</h3>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Ingeschakeld</td>
<td width="300px">Ja</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Poort</td>
<td width="300px">502</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h3>UDP-server</h3>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Ingeschakeld</td>
<td width="300px">Ja</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Poort</td>
<td width="300px">502</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h2>Webconnect</h2>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Softwareversie</td>
<td width="300px">1.5.0.R</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Ingeschakeld</td>
<td width="300px">Ja</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h2>IEC 61850-configuratie</h2>
<h3>GOOSE-configuratie</h3>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Application-ID</td>
<td width="300px">16.384</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Goose-Mac-adres</td>
<td width="300px">01:0C:CD:01:00:00</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<br><hr><br><h1>Apparaatcomponenten</h1>
<h2>Typeplaatje</h2>
<h3>Hoofdprocessor</h3>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Softwareversie</td>
<td width="300px">1.3.4.R</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Modificatiestand</td>
<td width="300px">0</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Serienummer</td>
<td width="300px">1992116103</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h3>Communicatiemodule</h3>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Softwareversie</td>
<td width="300px">1.6.3.R</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Hardwareversie</td>
<td width="300px">A7</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Modificatiestand</td>
<td width="300px">0</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Serienummer</td>
<td width="300px">116103</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">SUSyID</td>
<td width="300px">342</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h3>WLAN-component</h3>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Softwareversie</td>
<td width="300px">1.0.0.R</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<br><hr><br><h1>Installatie- en apparaatbesturing</h1>
<h2>Omvormer</h2>
<h3>Configuratie van het statische spanningsbeheer</h3>
<h4>Configuratie van de cosPhi, directe voorinstelling</h4>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Gewenste cos-phi-waarde</td>
<td width="300px">1,00</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Excitatietype van de cos phi</td>
<td width="300px">Overgeëxciteerd</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h4>Configuratie van karakteristieke cosPhi(P)-curve</h4>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Werkelijk vermogen van het startpunt </td>
<td width="300px">50 %</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">cos phi van het startpunt</td>
<td width="300px">1,00</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Excitatietype van het startpunt</td>
<td width="300px">Overgeëxciteerd</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Werkelijk vermogen van het eindpunt</td>
<td width="300px">100 %</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">cos phi van het eindpunt</td>
<td width="300px">0,95</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Excitatietype van het eindpunt</td>
<td width="300px">Ondergeëxciteerd</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Activeringsspanning</td>
<td width="300px">0,0 %</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Deactiveringsspanning</td>
<td width="300px">0,0 %</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h4>Conf. van blindvermogen Q, directe voorinstelling</h4>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Gewenste waarde blindvermogen Q</td>
<td width="300px">0,0 %</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h4>Conf. kar. curve v blindv./spanning Q(U) m steunp.</h4>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Werkelijk activeringsvermogen</td>
<td width="300px">20 %</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Werkelijk deactiveringsvermogen</td>
<td width="300px">5 %</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Bedrijfsmodus van het statische spanningsbeheer</td>
<td width="300px">Uit</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h3>Configuratie van het terugleverbeheer</h3>
<h4>Configuratie van begrenzing werkelijk vermogen P</h4>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Fasevermogens</td>
<td width="300px">3.000 W</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Fasevermogens</td>
<td width="300px">100 %</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Netscheiding bij 0%-voeding</td>
<td width="300px">Nee</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Bedrijfsmodus werkelijk vermogen</td>
<td width="300px">Uit</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h3>Conf. reductie werk. vermogen bij overfreq. P(f)</h3>
<h4>Configuratie lineaire grad. van momenteel vermogen</h4>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Afstand van startfrequentie tot netfrequentie</td>
<td width="300px">50,20 Hz</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Gradiënt werkelijk vermogen</td>
<td width="300px">40 %</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Afstand van resetfrequentie tot netfrequentie</td>
<td width="300px">50,18 Hz</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Activering van de sleepwijzerfunctie</td>
<td width="300px">Uit</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Rendementgradiënt na resetfrequentie</td>
<td width="300px">9 %</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Activeringstijd voor begrenzing werkelijk vermogen</td>
<td width="300px">0 ms</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Bedrijfsmodus red. werk. vermogen overfreq. P(f)</td>
<td width="300px">Uit</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h3>Configuratie van de dynamische netondersteuning</h3>
<h4>Conf. van de volledige dynamische netondersteuning</h4>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Gradiënt K van de statische blindstroom</td>
<td width="300px">0,00 %</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h3>Conf. van de netintegratiekarakteristieken</h3>
<h4>Karakteristieke curve 1</h4>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">X-assen referentie</td>
<td width="300px">Spanning in procent van Un</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Y-assen referentie</td>
<td width="300px">Var in procent van Pmax</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Insteltijd van het arbeidspunt van de karakt.</td>
<td width="300px">0,0 s</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Aantal te gebruiken punten</td>
<td width="300px">4</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">X-waarde 1</td>
<td width="300px">90,000</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Y-waarde 1</td>
<td width="300px">60,000</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">X-waarde 2</td>
<td width="300px">95,650</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Y-waarde 2</td>
<td width="300px">0,000</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">X-waarde 3</td>
<td width="300px">108,700</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Y-waarde 3</td>
<td width="300px">0,000</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">X-waarde 4</td>
<td width="300px">115,000</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Y-waarde 4</td>
<td width="300px">-60,000</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h4>Karakteristieke curve 2</h4>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Insteltijd van het arbeidspunt van de karakt.</td>
<td width="300px">0,0 s</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Aantal te gebruiken punten</td>
<td width="300px">4</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">X-assen referentie</td>
<td width="300px">Spanning in procent van Un</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Y-assen referentie</td>
<td width="300px">Watt in procent van Pmax</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">X-waarde 1</td>
<td width="300px">50,000</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Y-waarde 1</td>
<td width="300px">100,000</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">X-waarde 2</td>
<td width="300px">108,700</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Y-waarde 2</td>
<td width="300px">100,000</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">X-waarde 3</td>
<td width="300px">115,000</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Y-waarde 3</td>
<td width="300px">20,000</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">X-waarde 4</td>
<td width="300px">150,000</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Y-waarde 4</td>
<td width="300px">20,000</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h4>Configuratie van de karakteristiekmodus, 2de karakteristiek</h4>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Nummer karakteristiek</td>
<td width="300px">2</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Activering van karakteristiek</td>
<td width="300px">Uit</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h4>Karakteristieke curve 3</h4>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">X-assen referentie</td>
<td width="300px">Seconden</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Y-assen referentie</td>
<td width="300px">Spanning in procent van Unom</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">X-waarde 1</td>
<td width="300px">0,000</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Y-waarde 1</td>
<td width="300px">0,000</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">X-waarde 2</td>
<td width="300px">0,000</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Y-waarde 2</td>
<td width="300px">0,000</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">X-waarde 3</td>
<td width="300px">0,000</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Y-waarde 3</td>
<td width="300px">0,000</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">X-waarde 4</td>
<td width="300px">0,000</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Y-waarde 4</td>
<td width="300px">0,000</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h3>Configuratie van de installatiebesturing via communicatie</h3>
<h4>Q, voorinst. d. inst. best.</h4>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Modus voor uitblijvende installatiebesturing </td>
<td width="300px">Waarden behouden</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Timeout</td>
<td width="300px">10,00 min</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Fallback blindvermogen Q</td>
<td width="300px">0,00 %</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h4>cos phi, voorinst. door installatiebest.</h4>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Modus voor uitblijvende installatiebesturing </td>
<td width="300px">Waarden behouden</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Timeout</td>
<td width="300px">10,00 min</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Fallback cos phi</td>
<td width="300px">1,0000</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Fallback excitatietype</td>
<td width="300px">Overgeëxciteerd</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h4>Begrenz. P d. inst. best.</h4>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Modus voor uitblijvende installatiebesturing </td>
<td width="300px">Waarden behouden</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Timeout</td>
<td width="300px">10,00 min</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Fallback werkelijk vermogen P</td>
<td width="300px">100,00 %</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Gradiënt werkelijk vermogen</td>
<td width="300px">20,00 %</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Energiegradiënt voor herverbinden na netstoring</td>
<td width="300px">9 %</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Act. gradiënt werk. vermogen herverb. na netst.</td>
<td width="300px">Uit</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Rendementgradiënt extra inschakeling</td>
<td width="300px">1.200 %</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
<h2>Netaansluitpunt</h2>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" >
<tbody>
<tr>
<td width="300px">Bedrijfsmodus van begrenzing werkelijk vermogen</td>
<td width="300px">Uit</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Ingestelde limiet werkelijk vermogen</td>
<td width="300px">0 W</td>
</tr>

<tr>
<td width="300px">Ingestelde limiet werkelijk vermogen</td>
<td width="300px">100 %</td>
</tr>

</tbody>
</table><br>
</body>
</html>
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zDQcEd6VUk4alM3XeNjRxtshCII=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/F7k2j6wHd45Xo8dMeJLuKews.png?f=user_large
AUijtdehaag schreef op zaterdag 18 mei 2024 @ 11:49:
@Strontvlieg
Je kan hem wel naar 0 krijgen en het grid relais gaat dan open.


Dan moet je de SMA anders instellen zie de plaatjes.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[ Voor 0% gewijzigd door We Are Borg op 06-10-2024 20:13 . Reden: Code in quote block gezet voor opmaak ]

Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Devke
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 00:58
remcoXP schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 11:57:
Ik heb de waarden in home assistant.
Echter kan ik mijn grenswaarde niet zien mogelijk zit er iets scheef in mijn configuratie van de SMA. alleen als ik daarop inlog zie ik niet exact de settings en opties die jij ziet.
ik heb een export gemaakt van mijn config, kan iemand mij vertellen wat ik hier misschien fout heb zitten?
[...]
Met deze yaml in HA kun je de omvormer met slider besturen hoeveel power hij mag leveren? Ik snap hem niet helemaal. Hoor graag van je.

[ Voor 97% gewijzigd door Proton_ op 06-10-2024 20:14 . Reden: Wall of text weg ]

Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC 8.6 kWh. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 23:04

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

@remcoXP dit lijkt niet je config in een leesbaar formaat, maar broncode van een html webpagina.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • remcoXP
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 23:48
dat klopt dit is de output van mijn sma settings.

mogelijk is het deze setting die het dichts in de buurt komt?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EBMrDyX2oaZSyovIdS2PDXjaCzY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/805UK8WfyRhpo31FKohJct7E.png?f=user_large
en bij mij nu momenteel uit staan.

voor de ha config heb ik alles uit dit topic gevist:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
# SMA inverter logging modbus TCP/IP
#
# Revision: v1.01 18/5/2024

modbus:
  - name: SMA1
    type: tcp 
    host: 192.168.0.80 ## or create !secret inverter_ip with ip adress
    port: 502 
    delay: 5
    message_wait_milliseconds: 600
    timeout: 5

    sensors:
      - name: SMA Actueel
        unique_id: sma_actueel
        unit_of_measurement: W
        slave: 3
        address: 30775
        input_type: input
        data_type: int32
        min_value: 0
        device_class: power
        state_class: measurement
      - name: SMA_Grens
        unique_id: id_SMA_Grens
        unit_of_measurement: W
        slave: 3
        address: 31405
        input_type: input
        data_type: int32
        min_value: 0
        device_class: power
        state_class: measurement        
      - name: SMA Vandaag
        unique_id: sma_vandaag
        unit_of_measurement: kWh
        scale: 0.001
        precision: 3
        slave: 3
        address: 30517
        data_type: int64
        min_value: 0
        device_class: energy
        state_class: total_increasing
      - name: SMA Totaal
        unique_id: sma_totaal
        unit_of_measurement: kWh
        slave: 3
        address: 30531
        input_type: input
        scale: 1.0
        precision: 0
        data_type: int32
        min_value: 0
        device_class: energy
        state_class: total_increasing
      - name: SMA AC Spanning
        unique_id: sma_ac_spanning
        unit_of_measurement: V
        slave: 3
        address: 30783
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: int32
        min_value: 0
        device_class: voltage
        state_class: measurement
      - name: SMA AC Frequentie
        unique_id: sma_ac_frequentie
        unit_of_measurement: Hz
        slave: 3
        address: 30803
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: int32
        min_value: 0
        device_class: frequency
        state_class: measurement
      - name: SMA DC Spanning 1
        unique_id: sma_dc_spanning_1
        unit_of_measurement: V
        slave: 3
        address: 30771
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 1
        data_type: int32
        min_value: 0
        device_class: voltage
        state_class: measurement
      - name: SMA DC Stroom 1
        unique_id: sma_dc_stroom_1
        unit_of_measurement: A
        slave: 3
        address: 30769
        input_type: input
        scale: 0.001
        precision: 2
        data_type: int32
        min_value: 0
        device_class: current
        state_class: measurement
      - name: SMA DC Power 1
        unique_id: sma_dc_power_1
        unit_of_measurement: W
        slave: 3
        address: 30773
        input_type: input
        data_type: int32
        min_value: 0
        device_class: power
        state_class: measurement
      - name: SMA DC Spanning 2
        unique_id: sma_dc_spanning_2
        unit_of_measurement: V
        slave: 3
        address: 30959
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 1
        data_type: int32
        min_value: 0
        device_class: voltage
        state_class: measurement
      - name: SMA DC Stroom 2
        unique_id: sma_dc_stroom_2
        unit_of_measurement: A
        slave: 3
        address: 30957
        input_type: input
        scale: 0.001
        precision: 2
        data_type: int32
        min_value: 0
        device_class: current
        state_class: measurement
      - name: SMA DC Power 2
        unique_id: sma_dc_power_2
        unit_of_measurement: W
        slave: 3
        address: 30961
        input_type: input
        data_type: int32
        min_value: 0
        device_class: power
        state_class: measurement
      - name: SMA temperatuur
        unique_id: sma_temperatuur
        unit_of_measurement: °C
        slave: 3
        address: 30953
        input_type: input
        scale: 0.1
        precision: 1
        data_type: int32
        min_value: 0
        device_class: temperature
        state_class: measurement
      - name: SMA isolatieweerstand
        unique_id: sma_isolatieweerstand
        unit_of_measurement: Ohm
        slave: 3
        address: 30225
        input_type: input
        scale: 0.001
        precision: 0
        data_type: int32
        min_value: 0
##        device_class: resistance
        state_class: measurement
      - name: SMA aardlekkage
        unique_id: sma_aardlekkage
        unit_of_measurement: A
        slave: 3
        address: 31247
        input_type: input
        scale: 0.001
        precision: 3
        data_type: int32
        min_value: 0
        device_class: current
        state_class: measurement
      - name: SMA status
        unique_id: sma_status
        slave: 3
        address: 30201
        data_type: int32
      - name: SMA grid
        unique_id: sma_grid
        slave: 3
        address: 30217
        data_type: uint32
      - name: SMA limit percent
        unique_id: sma_limit_percent
        unit_of_measurement: "%"
        slave: 3
        address: 41255
        input_type: holding
        data_type: int16
        min_value: 0
        scale: 0.01
        precision: 0
        state_class: measurement

sensor:
  - platform: template
    sensors:
      sma_power:      
        friendly_name: 'Power'
        value_template: >-
            {% if states('sensor.sma_actueel')|float < 0 or states('sensor.sma_actueel')|float > 10000 %}
              0
            {% else %}
              {{ states('sensor.sma_actueel') }}
            {% endif %}
        unit_of_measurement: "W"
        icon_template: mdi:flash
        unique_id: sma_power
 
  - platform: template
    sensors:
      sma_energie_vandaag:      
        friendly_name: 'Energie vandaag'
        value_template: >-
            {% if states('sensor.sma_vandaag')|float < 0 or states('sensor.sma_vandaag')|float > 10000 %}
              0
            {% else %}
              {{ states('sensor.sma_vandaag') }}
            {% endif %}
        unit_of_measurement: "kWh"
        icon_template: mdi:weather-sunny
        unique_id: sma_energie_vandaag

      sma_inverter_status:        
        friendly_name: 'Omvormer Status'
        value_template: >-
            {% if is_state('sensor.sma_status', '307' ) %}
              OK
            {% elif is_state('sensor.sma_status', '303' ) %}
              Uit
            {% elif is_state('sensor.sma_status', '455' ) %}
              Waarschuwing
            {% elif is_state('sensor.sma_status', '35' ) %}
              Fout
            {% endif %}
        icon_template: mdi:state-machine
        unique_id: sma_inverter_status

      sma_grid_contactor:        
        friendly_name: 'Grid relais'
        value_template: >-
            {% if is_state('sensor.sma_grid', '51' ) %}
              Gesloten
            {% else %}
              Open
            {% endif %}
        icon_template: mdi:connection
        unique_id: sma_grid_connector

input_number:
  sma_power_limit_slider:
    name: SMA Power Limiet Slider
    initial: 100
    min: 0
    max: 100
    step: 1
    unit_of_measurement: "%"

automation:
  - alias: SMA Power Limit
    id: sma_power_limit
    description: ''
    trigger:
      - platform: state
        entity_id: input_number.sma_power_limit_slider
    condition: []
    action:
      - service: modbus.write_register
        data:
          address: 41255
          slave: 3
          value: "{{ (states.input_number.sma_power_limit_slider.state) | float * 100  }}"
          hub: SMA1 # unique name
    mode: single
    trace:
    stored_traces: 30

### or use:
#automation:
#  alias: Power Limit
#  description: ''
#  trigger:
#    - platform: state
#      entity_id: input_number.sma_power_limit_slider
#  condition: []
#  action:
#    - service: modbus.write_register
#      data:
#        address: 40023
#        slave: 3
#        value: '{{ states("input_number.sma_power_limit_slider") |int *100 }}'
#        hub: SMA1  # unique name
#  mode: single

Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:27
@remcoXP : Als je de hele grote lap code even tussen quote tags plaatst, bespaar je je medetweakers een hoop scrollwerk. ;)

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • remcoXP
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 23:48
ben dus in staat om met de slider te beperken.
alleen de sensoren limiet/grens blijven altijd op 0% of 0W staan

Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • smaHomeAssis
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 11-10-2024
Nou uuhm, ik probeerde dus ook op mijn sunnyboy omvormer interface het nodige in te stellen.

Laat het niet onder stoelen of banken steken maar ik heb niet goed opgelet en mij effectief buitengesloten. 8)7

Wifi, was al uit en nu heb ik vanmiddag in onnodige haast de "speedwire" uitgezet in de interface.

Tadaa, geen ethernet meer maar ook geen toegang meer dus.... :| :| :|

Iemand enig idee of er uberhaupt een reset-knop op de sma omvormers zit?
Ik vrees dat het een nieuwe firmware chip wordt of bord, wellicht via de SMA support.....

Model: sunnyboy 5.0 1 fase.

Hulp...... :/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 15-09 11:11
@smaHomeAssis - als ik me goed herinner heeft wifi twee "kanten".
Een wifi-AP kant en een wifi-client kant. Heb je beide "kanten" uitgezet?

makes it run like clockwork


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Josh77
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 00:46
Via een netwerkkabel kun je inloggen als installateur en misschien heb je ook nog een grid gard code nodig om de instellingen te wijzigen. Ik heb zo eens de wifi herstelt die uitgeschakeld was.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • smaHomeAssis
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 11-10-2024
Heb beiden al geprobeerd.

De interne wifi was lang geleden uitgezet, waarom wifi broadcasten als je ethernet betrouwbaar is....

Normaal pakt hij een dhcp op, daar is een reservering op, dus hij kreeg altijd het zelfde wachtwoord.

Direct met laptop op de kabel in de 169.254~ range volgens handleiding, niets.

Ik vrees dat ik hem qua connectiviteit en monitoring gebrikt heb. Op de interne printplaat zie ik ook geen jumper of reset knopjes om naar een default setting te gaan helaas.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 06:47
smaHomeAssis schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 23:01:
Heb beiden al geprobeerd.

De interne wifi was lang geleden uitgezet, waarom wifi broadcasten als je ethernet betrouwbaar is....

Normaal pakt hij een dhcp op, daar is een reservering op, dus hij kreeg altijd het zelfde wachtwoord.

Direct met laptop op de kabel in de 169.254~ range volgens handleiding, niets.

Ik vrees dat ik hem qua connectiviteit en monitoring gebrikt heb. Op de interne printplaat zie ik ook geen jumper of reset knopjes om naar een default setting te gaan helaas.
Heb je web connect ook uitgeschakeld dan? Anders zou je nog via Sunny Portal de instellingen weer terug kunnen zetten (wel is hiervoor een installateur account noodzakelijk).

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • smaHomeAssis
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 11-10-2024
Jojan265 schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 23:04:
[...]

Heb je web connect ook uitgeschakeld dan? Anders zou je nog via Sunny Portal de instellingen weer terug kunnen zetten (wel is hiervoor een installateur account noodzakelijk).
Ja blijkbaar wel, er is totaal geen verkeer meer, dus ook niet met de sunny portal.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 06:47
smaHomeAssis schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 13:56:
[...]

Ja blijkbaar wel, er is totaal geen verkeer meer, dus ook niet met de sunny portal.
Maar hoe kun je ethernet uitschakelen dan? Dit zijn bij mij de instellingen voor de communicatie. Ik zie niet dat ik het kan uitschakelen. Wel natuurlijk IP adressen veranderen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7cTQ_Jm9hTKRh0GdCu4mAEr5A3k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dEg3SmwBXCHrwt3flru5auiY.png?f=fotoalbum_large

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 15-09 11:11
Das bij mij ook zo - alleen wlan kan ik uit- en in-schakelen.
Waaronder iets dat heet soft-access-point.

Ik kan van speedwire wel automatische configuratie uit- en in-schakelen.
Maar weet niet wat er gebeurd als je die uit-schakeld en geen IP adres invult.
Mocht dat al kunnen... ik ga het in ieder geval niet proberen... ;)

makes it run like clockwork


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • smaHomeAssis
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 11-10-2024
Uit is ook echt uit helaas. Nog even in de behuizing gekeken, wel uitkijken met de dikke transistors uiteraard.

Hier is nergens een jumper of knop te bekennen, rs-485 of een speciale connecter daarmee zou hij wel geflashed kunnen worden maar ja zie maar aan dat materiaal te komen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8MiXt4wYyGfIu6KhYlKI2mWqBq0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vBG0SRx9rvwjdXMUSxcCVH3a.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Devke
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 00:58
smaHomeAssis schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 20:31:
Uit is ook echt uit helaas. Nog even in de behuizing gekeken, wel uitkijken met de dikke transistors uiteraard.

Hier is nergens een jumper of knop te bekennen, rs-485 of een speciale connecter daarmee zou hij wel geflashed kunnen worden maar ja zie maar aan dat materiaal te komen.

[Afbeelding]
Gebeld met een SMA dealer?

Misschien heb je hier nog iets aan https://www.sma-benelux.c...g/communicatie-herstellen

[ Voor 9% gewijzigd door Devke op 11-10-2024 20:51 ]

Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC 8.6 kWh. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 15-09 11:11
@smaHomeAssis - heb je al eens een IP scanner gedraaid?
Bijvoorbeeld deze: https://www.advanced-ip-scanner.com/nl/download/
En dan scannen op 192.168.0.0/16 en 169.254.0.0/16 - duurt wel even... :+

makes it run like clockwork


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wim Leers
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 09-09 08:00
Kabel in inverter en laptop. Met je laptop surfen naar http://169.254.12.3, opgelost.

Bron: https://github.com/wimlee...9ac782c1e55f37e621a98ab23

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maartend
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 15-09 18:59
Mogelijk heel stomme vraag

Maar ik wil mijn Sunny Boy 3.0 laten inlezen in Home Assitant. Ik heb daarvoor de SMA intergratie geinstalleerd.

Ik heb het IP adres van de sunny boy. Maar als ik via dat wil inloggen vraagt hij om een wachtwoord voor user en dat weet ik dus niet.

Ik heb gegogoogled, maar het is niet 0000. Dus wil ik resetten, maar dan lees ik iets over PUK code.

Iemand tips?

Ik kom wel in het webportal van ennexos, maar dat is niet het geode wachtwoord

[ Voor 9% gewijzigd door maartend op 25-10-2024 09:12 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Doggieman
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 00:28
Als je echt het wachtwoord niet meer weet voor user en installer wordt het lastig. Dan zal je inderdaad een PUK code moeten aanvragen bij SMA. Kost een paar euro, maar dan kan je ze allebei opnieuw instellen. Zelf al meerdere malen gedaan ivm 2e hands omvormers.

Bestaat je installateur nog? Anders daar misschien eens navragen?

4900Wp, 3500Wp, 2880Wp en 1665Wp aan PV. Atlantic Explorer V4 WPB, Gree duo split en 2x Mitsubitshi single L/L airco's. Pelletkachel 10 kW als backup verwarming. Als test: PV stroom dump (regelbaar vermogen) in WPB en elec boiler bij overschot.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Devke
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 00:58
Doggieman schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 09:34:
Als je echt het wachtwoord niet meer weet voor user en installer wordt het lastig. Dan zal je inderdaad een PUK code moeten aanvragen bij SMA. Kost een paar euro, maar dan kan je ze allebei opnieuw instellen. Zelf al meerdere malen gedaan ivm 2e hands omvormers.

Bestaat je installateur nog? Anders daar misschien eens navragen?
Installer wachtwoord heb ik niet. User wel. Dat installer wachtwoord is ook te wijzigen via SMA? Je kon solarcoins sparen. Ik heb dat ooit onder mijn user account per ongeluk weggeklikt. Installateur bij mij bestaat niet meer.

[ Voor 3% gewijzigd door Devke op 25-10-2024 16:00 ]

Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC 8.6 kWh. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Doggieman
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 00:28
Devke schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 15:53:
[...]

Installer wachtwoord heb ik niet. User wel. Dat installer wachtwoord is ook te wijzigen via SMA? Je kon solarcoins sparen. Ik heb dat ooit onder mijn user account per ongeluk weggeklikt. Installateur bij mij bestaat niet meer.
Jazeker.... met die PUK code zijn beide wachtwoorden te wijzigen.

4900Wp, 3500Wp, 2880Wp en 1665Wp aan PV. Atlantic Explorer V4 WPB, Gree duo split en 2x Mitsubitshi single L/L airco's. Pelletkachel 10 kW als backup verwarming. Als test: PV stroom dump (regelbaar vermogen) in WPB en elec boiler bij overschot.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Devke
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 00:58
Doggieman schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 19:18:
[...]


Jazeker.... met die PUK code zijn beide wachtwoorden te wijzigen.
Kon het idd direct al via webconnect. Top! Dank je.

Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC 8.6 kWh. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Arkor
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 15-09 07:56
Wie kan helpen?
Mijn SMA thuisbatterijen worden alleen opgeladen als er voldoende zonne-energie voorhanden is of als ik in Sunny Portal handmatig aangeef dat de batterijen op bepaalde uren geforceerd moeten opladen.
Ik verkeer in de veronderstelling dat de Sunny Home Manager 2.0 zaken mbt het opladen zelf kan regelen en op basis van het te verwachten verbruik en de te verwachten zonneopbrengst een gebruikersprofiel opstelt.
Op basis van dit profiel zou de Sunny Home Manager dan moeten bepalen of er energie vanaf het net moet worden geladen en dat dan nog bij voorkeur doet op de uren waarop de elektriciteit het goedkoopst is (dat heb ik ook ingegeven in Sunny Portal).
Het zou daarmee een ‘slim’ systeem moeten zijn, maar mijn systeem is dat in het geheel niet.
Klopt dit wel? Wat is er aan te doen?

Mijn installatie bestaat uit de volgende delen:
• Sunny Portal
• Sunny Home manager 2.0
• SMA STP6.0-3SE-40 hybride omvormer
• 4 stuks SMA Home Storage HS-BM-3.28
• 21 zonepanelen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:27
Arkor schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 09:59:
Wie kan helpen?
Mijn SMA thuisbatterijen worden alleen opgeladen als er voldoende zonne-energie voorhanden is of als ik in Sunny Portal handmatig aangeef dat de batterijen op bepaalde uren geforceerd moeten opladen.
Ik verkeer in de veronderstelling dat de Sunny Home Manager 2.0 zaken mbt het opladen zelf kan regelen en op basis van het te verwachten verbruik en de te verwachten zonneopbrengst een gebruikersprofiel opstelt.
Op basis van dit profiel zou de Sunny Home Manager dan moeten bepalen of er energie vanaf het net moet worden geladen en dat dan nog bij voorkeur doet op de uren waarop de elektriciteit het goedkoopst is (dat heb ik ook ingegeven in Sunny Portal).
Het zou daarmee een ‘slim’ systeem moeten zijn, maar mijn systeem is dat in het geheel niet.
Klopt dit wel? Wat is er aan te doen?

Mijn installatie bestaat uit de volgende delen:
• Sunny Portal
• Sunny Home manager 2.0
• SMA STP6.0-3SE-40 hybride omvormer
• 4 stuks SMA Home Storage HS-BM-3.28
• 21 zonepanelen
Uit je post maak ik op dat je verwacht dat ie 's nachts de batterijen gaat laden met goedkope stroom.
Echter, kan die hybride omvormer dat wel? Zit daar een AC→DC omvormer in dan? Ik was in de veronderstelling dat in de SMA hybride omvormers enkel een DC→AC omvormer zit (zoals in alle normale omvormers) en je dus enkel met PV-stroom je batterijen kunt laden.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Arkor
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 15-09 07:56
Andrehj schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 10:23:
[...]

Uit je post maak ik op dat je verwacht dat ie 's nachts de batterijen gaat laden met goedkope stroom.
Echter, kan die hybride omvormer dat wel? Zit daar een AC→DC omvormer in dan? Ik was in de veronderstelling dat in de SMA hybride omvormers enkel een DC→AC omvormer zit (zoals in alle normale omvormers) en je dus enkel met PV-stroom je batterijen kunt laden.
Laden met netstroom gaat prima, alleen moet ik daarvoor wel handmatig de opdracht ingeven in Sunny Portal. En dat zou Sunny Home Manager 2.0 juist automatisch, op basis van een gebruikersprofiel, zelf moeten doen bij te weinig zonne-energie en bij de verwachting dat er meer elektriciteit nodig is.
De vraag is of deze veronderstelling correct is en waarom hij dat dan niet doet....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 14-09 18:50
@Arkor heb je geprognosticeerd laden van de batterij aan staan?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZR3sfotOdGVS6xCXJyv7P8xptkQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DS3qjjqhEwVqvfY3ywxQr6RZ.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 15-09 11:11
Franciesco schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 17:39:
@Arkor heb je geprognosticeerd laden van de batterij aan staan?

[Afbeelding]
Waar zou ik dit moet kunnen vinden?

makes it run like clockwork


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 14-09 18:50
@Airw0lf die optie staat bij: overzicht apparaten —> Home Manager —> eigenschappen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MzKzM73
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 12:14
In sunnyportal (oude versie, geen indee waar in ennexos):

Onder configuration -> device overview -> properties bij je home manager 2.0
edit- je was me net voor ;)

[ Voor 12% gewijzigd door MzKzM73 op 26-10-2024 19:03 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 15-09 11:11
Bedankt voor de snelle reacties.

Mmm - in de oude portal vindt ik het ding niet eens terug.
Ik kan ook geen aanpassingen meer maken.

In het nieuwe, EnnexxOS vindt ik hem wel terug - maar zonder deze opties.

Ik heb ook nog een poging gedaan om in het oude portaal een "nieuwe" installatie aan te maken. Met alleen de SHM2 - alleen wordt de PIC en RID niet geaccepteerd.

Iemand nog suggesties?

makes it run like clockwork


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Arkor
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 15-09 07:56
Franciesco schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 17:39:
@Arkor heb je geprognosticeerd laden van de batterij aan staan?

[Afbeelding]
Ja, die heb/had ik aanstaan.

Wel heb ik vandaag de optie die daaronder staat: "Benodigde laadtoestand (SoC) voor op prognose gebaseerd laden" op 0% gezet. Die had ik eerst op 50% staan.
Bij deze optie staat als toelichting: "Bij deze functie wordt het op prognose gebaseerde laden uitgeschakeld tot de batterij op de ingevoerde %-waarde is geladen. Wanneer deze waarde is bereikt, activeert de Sunny Home Manager de functie op prognose gebaseerd laden van de batterij".

Dat zou betekenen dat hij pas geprognotiseerd gaat opladen als er meer dan 50% in de batterij zit en dat was veelal niet het geval op de tijdstippen ('s nachts) dat ik verwachtte dat hij ging bijladen
Ben benieuwd of het nu wel gaat werken.

Daaronder staat ook nog een boxje met "Verkorte prognoseperiode" met als toelichting: "Met deze instelling kan de prognoseperiode tot de actuele dag worden bekort. Daardoor kan po de actuele dag meer overtollige PV-energie in de batterij worden geladen."

Zou dat nog verschil uitmaken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 14-09 18:50
@Arkor heeft de aanpassing van de instellingen nog wat opgeleverd?
Zelf gebruik ik het geprognoticeerd laden niet (ik laad de thuisbatterij alleen met PV overschot), dus heb ook geen ervaring met de verkorte prognoseperiode. Ik ken alleen de instellingen omdat ik die in Sunny Portal tegen kom :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MzKzM73
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 12:14
Vandaag toevallig gezien dat 1 van mijn omvormers óf geen communicatie meer heeft, ófwel de inverter in zijn gehele niet meer werkt.

Het lijkt erop dat dit met een update van de home manager 2.0 te maken heeft, deze is zowel gisteren als vandaag naar versie 2.15.6.R bijgewerkt.

Mijn SB3.0 werkt nog wel maar mijn STP8.0 blijkbaar niet meer. (ben pas over een paar dagen thuis en kan dit niet vanaf de noordzee controleren)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fBLP26ddnY9rxBihgqUfu4molH8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/An29mf4Vw2DYFfVLEFWwKyxI.jpg?f=fotoalbum_large


Hebben meer mensen hier last van? Ik ben tot nu toe 1 ander persoon gevonden in Duitsland die een vergelijkbaar iets had maar dan een dag eerder: https://www.photovoltaikf...icher-nicht-mehr-geladen/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 15-09 11:11
MzKzM73 schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 21:22:
Vandaag toevallig gezien dat 1 van mijn omvormers óf geen communicatie meer heeft, ófwel de inverter in zijn gehele niet meer werkt.

Het lijkt erop dat dit met een update van de home manager 2.0 te maken heeft, deze is zowel gisteren als vandaag naar versie 2.15.6.R bijgewerkt.

Mijn SB3.0 werkt nog wel maar mijn STP8.0 blijkbaar niet meer. (ben pas over een paar dagen thuis en kan dit niet vanaf de noordzee controleren)

[Afbeelding]

Hebben meer mensen hier last van? Ik ben tot nu toe 1 ander persoon gevonden in Duitsland die een vergelijkbaar iets had maar dan een dag eerder: https://www.photovoltaikf...icher-nicht-mehr-geladen/
Bij mij een vergelijkbare situatie - via SHM2 lijkt het alsof er sinds afgelopen donderdag geen opbrengst meer is. Als ik via HASS kijk is er niks aan de hand en zijn de omvormers gewoon in bedrijf.

[ Voor 9% gewijzigd door Airw0lf op 28-10-2024 07:10 ]

makes it run like clockwork


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MzKzM73
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 12:14
Airw0lf schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 23:47:
[...]
Bij mij een vergelijkbare situatie - via SHM2 lijkt het alsof er sinds afgelopen donderdag geen opbrengst meer is. Als ik via HASS kijk is er niks aan de hand en zijn de omvormers gewoon in bedrijf.
Kijk, dat is het belangrijkste natuurlijk. De monitoring is (voor mij in ieder geval) ondergeschikt en vooral leuk voor mijn statstieken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 14-09 18:50
@MzKzM73 bij mij is de HM 2.0 ook 2x bijgewerkt naar veries 2.15.6.R, Maar ik zie tot nu toe geen "Communication impaired" foutmelding in het log scherm. Wel "Communication fault with meter unit", maar die is er wel vaker.

De opbrengstcijfers etc die SunnyPortal presenteert zijn ook gewoon zichtbaar voor vandaag.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Arkor
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 15-09 07:56
Franciesco schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 17:46:
@Arkor heeft de aanpassing van de instellingen nog wat opgeleverd?
Zelf gebruik ik het geprognoticeerd laden niet (ik laad de thuisbatterij alleen met PV overschot), dus heb ook geen ervaring met de verkorte prognoseperiode. Ik ken alleen de instellingen omdat ik die in Sunny Portal tegen kom :)
Nee helaas het werkt nog niet. Ik kwam in het logboek ook nog 2 foutmeldingen tegen:
• "Storing communicatie met tellervoorziening" en
• “STP6.0-3SE-40 SMACOM A: communicatiestatus verandert naar Geen verbinding”.

en heb nu het hele probleem (geen geprognoticeerd laden en de foutmeldingen) bij de leverancier neergelegd. Als er nieuws is meld ik weer.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MzKzM73
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 12:14
Franciesco schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 10:03:
@MzKzM73 bij mij is de HM 2.0 ook 2x bijgewerkt naar veries 2.15.6.R, Maar ik zie tot nu toe geen "Communication impaired" foutmelding in het log scherm. Wel "Communication fault with meter unit", maar die is er wel vaker.

De opbrengstcijfers etc die SunnyPortal presenteert zijn ook gewoon zichtbaar voor vandaag.
Inmiddels nog een Duits topic gevonden waar voornamelijk laders/hybride omvormeres niet meer goed communiceren. Er schijnt iets met het IP adres te zijn veranders waardoor de gekoppelde omvormers niet meer meepraten.
https://www.photovoltaikf...rsion-2-15-5-r/?pageNo=34

Zodra ik weer thuis ben zal ik de boel wel even proberen te resetten. Hopelijk komen dan toch nog de juste dagwaarden tevoorschijn. Vraag me wel of of het weekeinde nu de beste tijd is om zo'n update uit te rollen...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 14-09 18:50
@MzKzM73 ik heb zowel een hybride tripower omvormer als een reguliere tripower omvormer.
Misschien toeval dat ik het probleem niet heb, of andersom natuurlijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 06:43
Ik heb hier ook gedoe met Sunny portal hoor. Gisteren een omvormer (tripower 3.0) even van het stroom afgehaald voor het bijplaatsen van twee panelen. Sindsdien geen uitlezing in de app/sunny portal by ex. Als ik direct op de omvormer inlog is alles oke. Status in SP is ook groen. WLAN status en ethernet ook allemaal OK.

[ Voor 6% gewijzigd door timpel_800 op 28-10-2024 20:15 ]

Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MzKzM73
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 12:14
Net thuis en even in de STP gekeken, daar zie ik wel dagwaardes dus dat werkt gewoon. Er wordt echter wel aangegeven dat de HM (energymeter via spoeedwire) geen verbinding heeft.
Ik zal eens kijken of verwijderen en weer opnieuw in de HM2.0 aanmelden helpt. Ik hoop alleen niet dat dit de maandwaarden overhoop gooit.

-EDIT- als voorlopige workaround heb ik de IP adressen van de beide omvormers toegevoegd aan de HM2.0 zodat deze de waarden via singlecast op kan halen en nu werkt het weer. Wellicht is er bij de update iets met het multicast protocol is gebeurd. Dus als je 3 of minder devices hebt is dat ook nog een workaround.

[ Voor 33% gewijzigd door MzKzM73 op 29-10-2024 20:50 ]

Pagina: 1 ... 8 ... 15 Laatste