• Rezarose
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 30-05 21:15
Arkor schreef op zondag 26 april 2026 @ 13:17:
[...]

Ik heb alles stroomloos gezet, ook de SMA batterijen even uit gezet. Toen alles opnieuw opgestart en nu worden mijn batterijen gelukkig weer opgeladen met zowel zonne energie (5000w) als uit uit het net 7000 W. Dat is prima bij een prijs van- 36 cent 😀.
Ook de EV doet vrolijk mee en wordt opgeladen.
Zowel mijn Tripower SE als de SHM 2.0 staan op dezelfde router. Ga nu de zero export inschakelen en kijken wat er gaat gebeuren als de batterijen en de EV vol zijn
Ik ben heel benieuwd! Wat was jouw resultaat?

  • Rezarose
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 30-05 21:15
Peter69! schreef op zondag 26 april 2026 @ 16:05:
[...]

[Afbeelding]
Met deze flow laad ik handmatig een uurtje.
Even de startknop vervangen door een prijs onder…
Ik heb de sunny home storage. Die lijkt niet op deze manier aan te sturen te zijn

  • Peter69!
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 00:55

Peter69!

56kwp, 2x sma, byd hvb

Rezarose schreef op zondag 26 april 2026 @ 20:05:
[...]

Ik heb de sunny home storage. Die lijkt niet op deze manier aan te sturen te zijn
Om via modbus op zero export te kunnen sturen moest ik een grid guard code invoeren.
Deze kun je via dealer opvragen.(tegenwoordig schijnt het zonder te kunnen)
Het zou kunnen dat je deze ook nodig hebt om te kunnen (ont)laden.
Dat zou het verschil kunnen zijn dat het bij mij wel werkt.
Volgens mij maakt het soort/type batterij niet uit.

  • vaurits
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 24-05 14:38
Ik woon in een huis dat ik recent heb gekocht waar nog een grote Sunny Boy 2500 op zolder hangt.

https://www.secondsol.com...ter/sma/sunny-boy-sb-2500
^Zo eentje.

Die wilde ik afschakelen vandaag maar ik ben bang dat het apparaat wat er al even hangt (opwek is 33.851 kWh in 64.166 uur) daarvan kapot gaat.
En om nu alleen een nieuwe omvormer te kopen of alles te gaan vervangen voor micro-omvormers voor dit dan is de terugverdientijd natuurlijk flink terwijl alles wat je nu niet investeert, rendeert.

Zijn er nog mogelijkheden met deze oude apparaten om ze veilig uit te zetten al dan niet met een hulpstuk?
Zou het helpen om in de nacht de apparaten uit te zetten?

  • Wim Leers
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 11:23
Mag weg.

[ Voor 95% gewijzigd door Wim Leers op 26-04-2026 22:51 ]


  • Josh77
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 20-05 10:57
@vaurits Je kunt als de zon weg is zeker met de werkschakelaar uitzetten en daarna als er eventueel een DC schakelaar op zit die uitschakelen. Maar liefst niet onder volle belasting. Inschakelen in omgekeerde volgorde en liefst bij weing of geen zon. Je wilt het liefst geen spanningspieken opwekken in een oudere omvormer.
@vaurits
Hang je toch zo eentje op.
Die praat modbus tcp en ik laat 3 omvormers uitschakelen op dynamisch tarief icm laden van mijn 3 marsteks in HA.
https://github.com/fonske..._yaml/modbus_tcp_sma.yaml
https://github.com/fonske/ha-hbc-blueprints/tree/main

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rJjx0zDCKq9hgFmryuhxgL-HD0U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DC3uNgylCkRGDI4sTvFtEFNG.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 34% gewijzigd door AUijtdehaag op 27-04-2026 09:13 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Aad
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 12:17

Aad

Rezarose schreef op zondag 26 april 2026 @ 11:55:
Ik heb hem zojuist op 1 procent gezet. De zonnepanelen schakelen nu wel netjes af en fluctueren niet de heletijd zoals ze doen bij 0 procent, maar de batterijen worden nog steeds niet opgeladen. Hij zou het overschot nu toch naar de batterij moeten drukken in plaats van afschakelen? De batterij is nog steeds 0 procent.

Zou het met de update van 24 april te maken hebben?

Ik heb overigens ook een hybride omvormer van sma met SHM2 en de 2 x homestorage van sma
Laat jij hem altijd op 1 staan of alleen bij negatieve prijzen ? Misschien zit de oplossing in de komende update.

  • Arkor
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 18:13
Rezarose schreef op zondag 26 april 2026 @ 20:04:
[...]

Ik ben heel benieuwd! Wat was jouw resultaat?
Zero export werkt! Bij dit redelijk zonnig weer vandaag wekken de zonnepanelen ongeveer 400 W op en het huis heeft dat ook nodig. Ik denk dat het geheel van de installatie, zowel de Tripower als de SMA accu's, even stroomloos te zetten en dan weer opstarten, geholpen heeft. Ook de SHM2.0 even opnieuw gestart.
Wel valt het me op dat de EV, met de instelling "laden met overschot zonnestroom", nu ook niet geladen wordt. Hij ziet nu immers te weinig zonne-opbrengst om het laden te starten.....logisch.
Als ik hem op snelladen zet, start de EV gelijk met laden en zie je de zonne-opbrengst gelijk oplopen.

  • Rezarose
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 30-05 21:15
Aad schreef op maandag 27 april 2026 @ 09:34:
[...]

Laat jij hem altijd op 1 staan of alleen bij negatieve prijzen ? Misschien zit de oplossing in de komende update.
Nee hoor dit heb ik alleen gedaan vanwege de negatieve prijzen. En omdat iemand hier de tip gaf om hem op 1 procent te zetten in plaats van zero export. Normaal staat hij gewoon op vol vermogen. Al probeer ik de laatate dagen er wel wat mee te spelen om de batterij wat optimaler te laten opladen. ( in het midden van de dag ipv in de ochtend)

  • Rezarose
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 30-05 21:15
Arkor schreef op maandag 27 april 2026 @ 14:06:
[...]

Zero export werkt! Bij dit redelijk zonnig weer vandaag wekken de zonnepanelen ongeveer 400 W op en het huis heeft dat ook nodig. Ik denk dat het geheel van de installatie, zowel de Tripower als de SMA accu's, even stroomloos te zetten en dan weer opstarten, geholpen heeft. Ook de SHM2.0 even opnieuw gestart.
Wel valt het me op dat de EV, met de instelling "laden met overschot zonnestroom", nu ook niet geladen wordt. Hij ziet nu immers te weinig zonne-opbrengst om het laden te starten.....logisch.
Als ik hem op snelladen zet, start de EV gelijk met laden en zie je de zonne-opbrengst gelijk oplopen.
Wat super, dit ga ik ook nog even doen! Zie je dat de batterij ook netjes oplaad? ( en de zonnepanelen dus pas worden afgeschaald als de batterij vol is?)

En hoe heb je het systeem zonder stroom gezet? Als ik de knop op de omvormer omzet en die in de meterkast. Dan gaat geloof ik alles nog door omdat er stroom in de batterij zit. Dit was toen tijdens de test met de installateur.

  • Rezarose
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 30-05 21:15
Peter69! schreef op zondag 26 april 2026 @ 21:18:
[...]

Om via modbus op zero export te kunnen sturen moest ik een grid guard code invoeren.
Deze kun je via dealer opvragen.(tegenwoordig schijnt het zonder te kunnen)
Het zou kunnen dat je deze ook nodig hebt om te kunnen (ont)laden.
Dat zou het verschil kunnen zijn dat het bij mij wel werkt.
Volgens mij maakt het soort/type batterij niet uit.
Super bedankt voor jouw informatie! Ik kom er op terug! Ik wil het eerst fatsoenlijk wekend krijgen zonder homey, daarna ga ik verder kijken naar automatiseringen. Anders weet ik niet meer waar ik moet troubleshooten ;-)

  • drvinnie
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 30-05 19:51
Ik heb nu bij zonnedimmer aangemeld. Benieuwd hoe de volgende dag negatieve stroom gaat. Jammer dat SMA het niet wat meer noob-friendly maakt.

  • Arkor
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 18:13
Rezarose schreef op maandag 27 april 2026 @ 16:21:
[...]

Wat super, dit ga ik ook nog even doen! Zie je dat de batterij ook netjes oplaad? ( en de zonnepanelen dus pas worden afgeschaald als de batterij vol is?)

En hoe heb je het systeem zonder stroom gezet? Als ik de knop op de omvormer omzet en die in de meterkast. Dan gaat geloof ik alles nog door omdat er stroom in de batterij zit. Dit was toen tijdens de test met de installateur.
Ik heb dat als volgt gedaan: de rechter zijkant van de SMA batterij kan je er af trekken, naar je toe, zie foto. Het perspex klepje losschroeven/loshalen. Dan de schakelaar, zie de foto, uit zetten. Zo heb ik de 5 batterijen uitgezet, de Tripower uitgezet en 10 minuten gewacht. Toen de batterijen een voor een weer aangezet en nadat de groene en blauwe lampjes weer branden zonder dat er iets knippert, de Tripower weer aangezet. De SHM opnieuw gestart en toen werkt het.
De installateur heeft mij eerder, bij een ander probleem, laten zien hoe de batterijen op deze wijze uitgezet kunnen worden.

De batterijen worden netjes opgeladen en de zonne-opbrengst wordt daarop aangepast, zodat er ongeveer 0 W terug gaat naar het net. Soms een beetje terug leveren, soms wordt er iets geladen vanaf het net. Ik zag de zonne-opbrengst, die vandaag zonder zero export 4000 W zou moeten zijn, nu teruglopen tot bijv 1300 w zodanig dat er nauwelijks iets terug geleverd wordt. Als ik dan de zero export weer uit zet, dan zie je zonne-opbrengst weer oplopen en de teruglevering weer op gang komen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xw7sBO6Tnx7BGOJOOwKwaRB1mGY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/DEamLHcHNSOhmSPtFPx16R4P.png?f=fotoalbum_large

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:20
Vandaag werkte bij mij het geprognosticeerd laden weer naar behoren. Dat wil zeggen: de SOC was vanmorgen nog ruim boven de ingestelde SOC en al het PV overschot van vandaag is aan het net teruggeleverd zoals ik verwacht had. De SOC nu is dus nog gelijk aan die van vanochtend (91%).

Dus dat is mooi, eens kijken wat er morgen gebeurt.

  • Josh77
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 20-05 10:57
@Franciesco Heb jij het vermogen nog begrensd in netbeheer en zo ja hoeveel? Als ik de min SoC op 60% heb staan en het max vermogen naar het net op 6 kW ( =75%) was hij nog tegen 12 h vol. hij verdeelde de zonnestroom wel wat maar het meeste ging toch nog de accu in.

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:20
@Josh77 ja, die heb ik verlaagd naar 15kW terwijl mijn theoretische max 16kW is (10kW omvormer + 6kW omvormer). Dit in combinatie met momenteel een min. SOC van 75%.
Vorig jaar werkte dit vrij goed al waren er toen ook dagen bij dat hij, voor mij, om onverklaarbare reden al vroeg de batterij ging laden. Het was sowieso een verbetering omdat ik eerder de batterij al vaak voor 9hr (en tijdens de topdagen al om 8hr) vol had.

Dit jaar voor het eerst via het EnnexOS portal en afgelopen dagen werkte het plotseling even niet meer leek het. Vandaag dus weer wel. Eens kijken hoe het de aankomende dagen gaat.

  • sjorsbeans
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 28-04 14:40
Hey allen,

Ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen, dus maar zo. na afgelopen weekend met de negatieve prijzen wilde ik het afschakelen van mijn SMA omvormer automatiseren. Ik had nog een RSP raspberry pi liggen, HA op ingestalleerd, wat yaml files aangemaakt met wat online data en claude code. Opzich denk ik dat het werkt.

MAAR, nu loop ik tegen het feit aan dat zowel de app van sma geen data meer uitleest, homewizard ook geen data meer geeft, en tibber ook geen data meer kan lezen, enkel de HA integratie?

Dit heb ik proberen op te lossen met claude code, door de intervallen lager te zetten, maar dat werkt niet.

Weet iemand hoe dit kan? Ik had de modbus TCP ingeschakeld. Nadat ik dat had gedaan werkt het niet meer, nu staat die UIT maar ik zie de data nog niet terug in de bovennoemde apps. Dank.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yIiWVxxsooSXxlJAVuiGefRppdA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/udrKGYoQ3HtVhxW48kxwTwkN.jpg?f=fotoalbum_large`

  • Aad
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 12:17

Aad

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DE-DQXq3twwexs68JvgDanWR0Mw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OlhqSdp6AllXYdjNWWzD5WYj.jpg?f=fotoalbum_large
Na de update is zowel Sunnyportal als de app van slag, in de app kan ik ook het auto laden niet meer instellen en geen gebruikers zien, heel vreemd.

  • Rezarose
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 30-05 21:15
Arkor schreef op maandag 27 april 2026 @ 18:13:
[...]

Ik heb dat als volgt gedaan: de rechter zijkant van de SMA batterij kan je er af trekken, naar je toe, zie foto. Het perspex klepje losschroeven/loshalen. Dan de schakelaar, zie de foto, uit zetten. Zo heb ik de 5 batterijen uitgezet, de Tripower uitgezet en 10 minuten gewacht. Toen de batterijen een voor een weer aangezet en nadat de groene en blauwe lampjes weer branden zonder dat er iets knippert, de Tripower weer aangezet. De SHM opnieuw gestart en toen werkt het.
De installateur heeft mij eerder, bij een ander probleem, laten zien hoe de batterijen op deze wijze uitgezet kunnen worden.

De batterijen worden netjes opgeladen en de zonne-opbrengst wordt daarop aangepast, zodat er ongeveer 0 W terug gaat naar het net. Soms een beetje terug leveren, soms wordt er iets geladen vanaf het net. Ik zag de zonne-opbrengst, die vandaag zonder zero export 4000 W zou moeten zijn, nu teruglopen tot bijv 1300 w zodanig dat er nauwelijks iets terug geleverd wordt. Als ik dan de zero export weer uit zet, dan zie je zonne-opbrengst weer oplopen en de teruglevering weer op gang komen.

[Afbeelding]
Helaas werkt de zero export nog niet na de herstart. Het laden naar de batterij lijkt wel weer goed te gaan. Ik blijf het idee houden dan de berekening met negative stroomprijzen niet goed gaat in de sunny home manager. En dat hij verkeerde conclusies maakt.

Hoe het zit met de zero export weet ik niet. Ik ga contact opnemen met de leverancier.

Maar bedankt voor de uitleg. We weten nu hoe we kunnen herstarten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HLbCYrUjMWl4s4rVeBcGTbLQVu0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mml50mfk38SH3kSPPmchVz09.jpg?f=fotoalbum_large

  • Karelprior
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 15:46
@Rezarose
Is de firmware van zowel omvormer als batterijen up-to-date? Ik heb twee weken geleden (na _even_ in de wacht te hebben gestaan) via de Belgische techneuten een oplossing gekregen voor een soortgelijk probleem.
Je hebt een SBSE3.6-50 toch? Die hoort op 3.16.08R te staan, en de Home Storage 3.28 op 01.01.51.R en de Home Manager 2.0 op 2.18.14.R
Alle nieuwe machines worden nu geleverd met een voorblad waar dit op staat, maar dat is pas sinds een paar maanden. Je leverancier kan dit voor je controleren. Voor de SBSE vind je de bestanden via go.sma.de/SBSE367750 , voor de STPSE op go.sma.de/STPSEFW . Deze firmware is alleen bestemd voor de combinatie met SMA Home Storage, en expliciet niet voor andere batterijen zoals BYD! Lees de readme en alleen aan beginnen als je weet wat je doet! Na succesvolle upgrade (kan zomaar drie kwartier duren) een goede herstart uitvoeren zoals SMA aangeeft:
---
Een volledige power cycle kan zeker baat hebben bij een systeem dat net volledig geüpdatet is.

Beste manier is:

1. AC uit, DC uit, batterijen uit.
2. 10 minuten wachten tot volledige ontlading van de omvormer
3. starten met enkel de Home storage modules
4. als die opgestart zijn de DC knop van de omvormer tot de webui weer bereikbaar is
5. pas als je kan inloggen de AC aan zetten
---
Bij mij werkt het pro-actief opladen nu ook, wel houdt de HM rekening met het verwachte verbruik en laadt de batterijen niet altijd vol op.

Een vraag voor de HA + SMA slimmeriken: Als de energieprijs negatief wordt wil ik de teruglevering stoppen, dat kan met een automation in HA (nog niet gelukt overigens), terwijl de opwek dan alleen in huis gebruikt wordt en/of de batterijen geladen. Maar als de prijs nog verder daalt wil ik de PV-opwek helemaal stoppen en alle benodigde elektra uit het net halen - want dan levert het geld op en help je de netspanning te verlagen ;- ).
Daarbij dien ik dan rekening te houden met de inkoopvergoeding van € 0,015 ex die ik over elke afgenomen kWh betaal, en de verkoopvergoeding van € 0,0105 die ik krijg voor elke teruggeleverde kWh (net in de goede tijd bij Frank Energie aangehaakt)
In Excel kan ik dat nog wel uitrekenen maar in HA / yaml ben ik niet meer dan een copycat. En de wirwar aan modbusregisters helpt me ook niet.
Wil iemand me daarbij helpen? Mijn setup is een HM2.0 + STPSE5.0 + 5xHS (+ EVC22-3AC-20), en binnenkort komt daar een SBSE3.6 bij . HA draait op een HyperV-VM en heeft o.a. de integraties van Frank, ENTSOE, Homewizard P1 en SMA. Het uitleesscript van @AUijtdehaag werkt ook grotendeels maar ik loop dus vast op de juiste modbusregisters van mijn apparaten en hoe de automation te maken. Bij SMA heb ik de lijsten gedownload maar ze verschillen her en de in benamingen , tussen de types omvormers.

  • Aad
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 12:17

Aad

Even een kleine update over de update van gisteren.
Het duurde tot gisteren avond voor alles weer ging werken. De app was ook weer compleet met gebruikers en kon de auto ook weer laden.
Deze morgen gingen de batterijen ook weer laden maar toen die vol waren zag ik dat hij geen stroom terug leverde aan het net. Hij heeft de hele dag de meter op nul gehouden
Ik denk dat hij ook op duurdere tijden stroom moest teruglevering.
Zijn er meer mensen met hetzelfde ( probleem) of doe ik iets verkeerd ?

  • Karelprior
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 15:46
Aad schreef op woensdag 29 april 2026 @ 19:25:
Even een kleine update over de update van gisteren.
Het duurde tot gisteren avond voor alles weer ging werken. De app was ök weer compleet met gebruikers en kon de auto ook weer laden.
Deze morgen gingen de batterijen ook weer laden maar toen die vol waren zag ik dat hij geen stroom terug leverde aan het net. Hij heeft de hele dag de meter op nul gehouden
Ik denk dat hij ook op duurdere tijden stroom moest teruglevering.
Zijn er meer mensen met hetzelfde ( probleem)
Dat klinkt als dat je zero-export hebt aanstaan. Kun je dat controleren via Sunnyportal?

  • Wedge23
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 11-05 19:58
Karelprior schreef op woensdag 29 april 2026 @ 15:29:
@Rezarose
Is de firmware van zowel omvormer als batterijen up-to-date? Ik heb twee weken geleden (na _even_ in de wacht te hebben gestaan) via de Belgische techneuten een oplossing gekregen voor een soortgelijk probleem.
Je hebt een SBSE3.6-50 toch? Die hoort op 3.16.08R te staan, en de Home Storage 3.28 op 01.01.51.R en de Home Manager 2.0 op 2.18.14.R
Alle nieuwe machines worden nu geleverd met een voorblad waar dit op staat, maar dat is pas sinds een paar maanden. Je leverancier kan dit voor je controleren. Voor de SBSE vind je de bestanden via go.sma.de/SBSE367750 , voor de STPSE op go.sma.de/STPSEFW . Deze firmware is alleen bestemd voor de combinatie met SMA Home Storage, en expliciet niet voor andere batterijen zoals BYD! Lees de readme en alleen aan beginnen als je weet wat je doet! Na succesvolle upgrade (kan zomaar drie kwartier duren) een goede herstart uitvoeren zoals SMA aangeeft:
---
Een volledige power cycle kan zeker baat hebben bij een systeem dat net volledig geüpdatet is.

Beste manier is:

1. AC uit, DC uit, batterijen uit.
2. 10 minuten wachten tot volledige ontlading van de omvormer
3. starten met enkel de Home storage modules
4. als die opgestart zijn de DC knop van de omvormer tot de webui weer bereikbaar is
5. pas als je kan inloggen de AC aan zetten
---
Bij mij werkt het pro-actief opladen nu ook, wel houdt de HM rekening met het verwachte verbruik en laadt de batterijen niet altijd vol op.

Een vraag voor de HA + SMA slimmeriken: Als de energieprijs negatief wordt wil ik de teruglevering stoppen, dat kan met een automation in HA (nog niet gelukt overigens), terwijl de opwek dan alleen in huis gebruikt wordt en/of de batterijen geladen. Maar als de prijs nog verder daalt wil ik de PV-opwek helemaal stoppen en alle benodigde elektra uit het net halen - want dan levert het geld op en help je de netspanning te verlagen ;- ).
Daarbij dien ik dan rekening te houden met de inkoopvergoeding van € 0,015 ex die ik over elke afgenomen kWh betaal, en de verkoopvergoeding van € 0,0105 die ik krijg voor elke teruggeleverde kWh (net in de goede tijd bij Frank Energie aangehaakt)
In Excel kan ik dat nog wel uitrekenen maar in HA / yaml ben ik niet meer dan een copycat. En de wirwar aan modbusregisters helpt me ook niet.
Wil iemand me daarbij helpen? Mijn setup is een HM2.0 + STPSE5.0 + 5xHS (+ EVC22-3AC-20), en binnenkort komt daar een SBSE3.6 bij . HA draait op een HyperV-VM en heeft o.a. de integraties van Frank, ENTSOE, Homewizard P1 en SMA. Het uitleesscript van @AUijtdehaag werkt ook grotendeels maar ik loop dus vast op de juiste modbusregisters van mijn apparaten en hoe de automation te maken. Bij SMA heb ik de lijsten gedownload maar ze verschillen her en de in benamingen , tussen de types omvormers.
Ik volg met belangstelling. Ik heb een TriPower en een Emeter gekocht (later er achter gekomen dat dure Emeter helemaal niet nodig is, HW P1 meter zou ook moeten werken) maar het lukt nog niet om;

- Zero export te activeren (YT filmpje is niet duidelijk genoeg schijnbaar, ChatGPT haalt alles door elkaar)
- HA te koppelen
- Terug te schakelen bij negatieve prijzen
- Zero export deactiveren bij prijzen onder -12ct

Ik ga dit topic eens goed doorlezen en zal mijn vooruitgang hier posten

  • Aad
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 12:17

Aad

Karelprior schreef op woensdag 29 april 2026 @ 21:51:
[...]

Dat klinkt als dat je zero-export hebt aanstaan. Kun je dat controleren via Sunnyportal?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1YQD9kuU82TrYnP0UinTCA6k8Ck=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BSq6eExCXgmO9ywRCpvXfpJk.jpg?f=fotoalbum_large
Nee ik heb hem niet op zero export staan

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:20
@Aad die 3 opties zijn, iig bij mij, niet zichtbaar wanneer ik het vinkje voor de begrenzing uit zet. Zie onderstaande twee screenshots voor het verschil in opties met het vinkje uit en het vinkje aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EnOm2hG6KssMPV_24_nNYwQ8NRU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wWp5T5DDMGDkcaZpm4JaiJm6.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/avZMrrov7LsuXIZ-WRQzNIxi47M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aeY6iIAcljeql7XxwzSX1cqg.jpg?f=fotoalbum_tile

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:20
Ik bedoel te zeggen: zou je voor het uitschakelen van de begrenzing in teruglevering niet beter het vinkje/schuifje uitzetten?

  • Aad
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 12:17

Aad

Franciesco schreef op donderdag 30 april 2026 @ 08:03:
Ik bedoel te zeggen: zou je voor het uitschakelen van de begrenzing in teruglevering niet beter het vinkje/schuifje uitzetten?
Ik heb het vinkje weggehaald en nu leveren ze weer terug.
Bedankt voor het meedenken, voor mij zijn sommige instellingen moeilijk te vinden.

  • mrVroom
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 26-05 22:42
Even een vraagje. Morgen weer stevig negatieve prijzen. Als ik vanavond in het donker de AC uit doe van mijn omvormer. Schakelaar naast omvormer. Is mijn omvormer dan veilig uit morgen?

Mijn omvormer heeft geen DS uit knop. Dus DS blijft ''aan'. Maar volgens mij is er geen spanning door de AC en is dit dus veilig?

[ Voor 26% gewijzigd door mrVroom op 30-04-2026 15:35 ]

@mrVroom
Deze uitzetten is voldoende:
mrVroom in "Het grote SMA topic"

Onderstaand is de DC switch, die hoef je er niet uit te trekken maar dat kan ook.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b9Lp7FWWWR4IxM27CUG1OYBwIVI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hNkXX234q2ptelBaoMedXXlL.jpg?f=fotoalbum_large
Doe beide niet wanneer vol in produktie.
Met name DC switch trek je dan een vlamboog wat schade kan veroorzaken.

Maar ook deze praat modbus tcp/ip (aanzetten via sunny explorer als installateur) en kun je aansturen.
Ik doe dat nu met een HA blueprint icm marstek batterij sturing (home battery control)

[ Voor 17% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-04-2026 17:11 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Arkor
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 18:13
Ik begrijp er helemaal niets van. Aanvankelijk werkte Zero Export (geen teruglevering) prima, nadat ik de Tripower en de SMA batterijen stroomloos had gezet. zie Arkor in "Het grote SMA topic"
Het heeft één dag gewerkt en daarna was het weer het oude liedje: Zero export (geen teruglevering) ingesteld, maar de omvormer levert alles zonne-energie die over is, vrolijk terug aan het net. En terwijl ik niets maar dan ook niets gewijzigd heb, nadat het eenmaal werkte.
Vervolgens heb ik het advies van @Karelprior gevolgd, zie Karelprior in "Het grote SMA topic" en de software geüpdatet. Dat verliep prima, maar ook weer geen werkend Zero Export.
Wat zou er nu nog gedaan kunnen worden (met de stroomprijzen van -46 cent morgen...) ?

  • Karelprior
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 15:46
Arkor schreef op donderdag 30 april 2026 @ 18:16:
Ik begrijp er helemaal niets van. Aanvankelijk werkte Zero Export (geen teruglevering) prima, nadat ik de Tripower en de SMA batterijen stroomloos had gezet. zie Arkor in "Het grote SMA topic"
Het heeft één dag gewerkt en daarna was het weer het oude liedje: Zero export (geen teruglevering) ingesteld, maar de omvormer levert alles zonne-energie die over is, vrolijk terug aan het net. En terwijl ik niets maar dan ook niets gewijzigd heb, nadat het eenmaal werkte.
Vervolgens heb ik het advies van @Karelprior gevolgd, zie Karelprior in "Het grote SMA topic" en de software geüpdatet. Dat verliep prima, maar ook weer geen werkend Zero Export.
Wat zou er nu nog gedaan kunnen worden (met de stroomprijzen van -46 cent morgen...) ?
Wat zegt SunnyPortal -> Monitoring -> Gebeurtenismonitor ?
Je kunt ook de HM2.0 eens herstarten via SunnyPortal, dan Apparaateigenschappen van de Home Manager, onderaan de pagina.
Daarna kun je de zero-export eens aanzetten en kijken wat er gebeurt met de parameter
Installatie- en apparaatbesturing - Ingest. limiet werkel. vermogen op netaansluitpunt - 0 % - parameter.PCC.WMaxNom
in de HM2.0
Die moet eerst op 100% staan (geen zero-export) en daarna op 0%
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ff5FqnIACCtfXkfb_Z5bFtIn_3I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a8Uk3hboNziQQ1oYb2D5Eo4A.jpg?f=fotoalbum_large
Ik vermoed dat die parameter correspondeert met modbusregister 40016 maar dat kan iemand die eea via HA heeft werken wellicht bevestigen

  • Arkor
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 18:13
@Karelprior Dank voor je snelle reactie. In de gebeurtenissenmonitor zie ik niets bijzonders.
Sunny Home manager heb ik vandaag, na de software update, ook al herstart.
Nu zie ik wel iets bijzonders bij de parameter.PCC.WMaxNom en wel bij de parameterhistorie
Op 27 april stond deze na 12:10 uur op 0%. Dat klopt, toen werkte Zero Export perfect.
Daar zie ik dat deze parameter vanaf 28 april 12:12 uur, ondanks het feit dat ik Zero Export uit en weer aan had gezet, toch op 100% bleef staan.
Vandaag om 18.08 uur is de parameter weer gewijzigd naar 0%.
Dat zou betekenen dat de Zero Export weer zou moeten werken??
Zit er dan zo'n vertraging tussen het instellen van Zero Export en het moment waarop de parameter.PCC.WMaxNom een andere waarde te zien geeft?
We gaan het morgen zien, ben erg benieuwd, ik laat weten wat er gebeurt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EGNDRUdiIlMwbNEdX6xJPZiEVpA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vMCgIuoOPVinsdx8ILECO9YP.png?f=fotoalbum_large

  • mrVroom
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 26-05 22:42
AUijtdehaag schreef op donderdag 30 april 2026 @ 17:00:
@mrVroom
Deze uitzetten is voldoende:
mrVroom in "Het grote SMA topic"

Onderstaand is de DC switch, die hoef je er niet uit te trekken maar dat kan ook.
[Afbeelding]
Doe beide niet wanneer vol in produktie.
Met name DC switch trek je dan een vlamboog wat schade kan veroorzaken.

Maar ook deze praat modbus tcp/ip (aanzetten via sunny explorer als installateur) en kun je aansturen.
Ik doe dat nu met een HA blueprint icm marstek batterij sturing (home battery control)
Dank voor je snelle reactie en hele duidelijke reactie.
Top man!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:20
Zojuist las ik in de release notes dat de nieuwe Sunny Portal versie sinds 28 april het mogelijk maakt om meerdere batterij- of hybride omvormers binnen één systeem te hebben.
Heeft iemand al meer informatie gelezen over hoe dit moet werken, welke voorwaardes er zijn etc.?

https://www.sma-benelux.c...cten/sunny-portal-ennexos
Sunny Portal powered by ennexOS

Release Notes
Update april 2026
Nieuwe functies

Toevoeging van nieuwe live meetwaarden met een update-interval van 5 seconden:
  • Voor systemen met een ennexOS System Manager
  • Beschikbaar op apparaatniveau met installateursrechten
  • Te vinden onder „Apparaat > Monitoring > Momentane waarden“
Connection of an FNN control box for §14a EnWG or §9 EEG (Germany)
(not relevant for Benelux)

Aanpassing van Sunny Home Manager 2.0 systeem naar ennexOS System Manager:
  • Behoud van de Sunny Home Manager 2.0 als energiemeter
  • Maakt de integratie van meerdere batterij- of hybride omvormers binnen één systeem mogelijk
  • Bepaalde functies die specifiek zijn voor de Home Manager 2.0 zullen niet langer beschikbaar zijn, zoals ondersteuning voor Shelly of AVM

  • Kets_One
  • Registratie: November 2001
  • Niet online
Hi allemaal,

Ik hoop dat jullie me kunne helpen. Zit nogal vast met mijn SB5.0-AV41.
Graag wil ik Zonnedimmer gebruiken die de PV automatisch uitschakelt.
Helaas werkt dit niet, de omvormer blijft vrolijk doorproduceren.

Ik vermoed dat er ergens een parameter verkeerd staat of iets anders niet klopt.
Wat ik al geprobeerd heb:
- Zonnedimmer staat geactiveerd als "Third-party access" in EnnexOS.
- Webconnect staat "aan".
- Omvormer via lokaal WebUI gereset naar standaardinstellingen. Hierbij kon ik geen External power setpoint instellen, omdat daarvoor een GGC nodig is. Als ik hierom vraag bij SMA wordt er gelijk om een KvK nummer gevraagd. Deze heb ik uitaraard niet, want zelf geinstalleerd.

Is het inderdaad een parameter die niet goed staat of ontbreekt het Remote Parametrizatie zoals hieronder?
zo ja, hoe kom ik aan de activatie key? SMA maakt het ons niet bepaald makkelijk...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HzN8_7_i1B1GgMBDQfIVLW7kWUw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/89R2G45VH8I7MW8za2SsHUqi.jpg?f=fotoalbum_large

PS: sinds ik zonnedimmer heb geactiveerd werken instellingen zoals "User-defined limitation of active power" onder grid management niet meer. Dus handmatig het vermogen regelen is ook niet mogelijk.

Wie helpt mij uit de brand?!

[ Voor 7% gewijzigd door Kets_One op 01-05-2026 17:59 ]

3.18 kWp ZW, 2.76 kWp NO


  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Huh, ik heb gisteravond/vanochtend met sma plus in HA de active power limitation op 200 gezet, en nadat de prijzen vanmiddag weer positief waren weer terug op 4000. Maar hij blijft 200 produceren... Lijkt wel of het niet goed weggeschreven wordt. Via de webinterface staat alles normaal, en een herstart helpt ook niet.

Edit;
Echt niets hielp, alles stond goed.
Tot ik een firmware update deed, daarna weer normale productie.

[ Voor 14% gewijzigd door _ferry_ op 01-05-2026 19:30 ]


  • Crapton
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 19-05 19:22
Met die idiote negatieve spot prijzen icm dynamisch contract moet je wel: home PV curtailment. Ondertussen bouwen ze lustig windmolens en zonneparken bij. Die moeten ook curtailen, maar dan nog -0.50 €/kWh urenlang??

Voor wie het interesseert (misschien is het hier al voorbij gekomen?) ik heb mijn SMA Tripower STP 9000TL-20 via HW P1 en Modbus Homey zover dat ik zero export kan instellen bij negatieve prijzen. Geen SMA Home Manager oid nodig, en ik kan het zo maken als ik wil. Betere integratie van batterij en WP is Work in Progress
.
Het enige wat je moet doen is een regelpercentage naar register 40023 schrijven elke minuut of paar minuten. Mocht er interesse zijn kan ik het gedetailleerder uitleggen. Als de batterij aan het laden is dan beperk ik de SMA tot (zero export + gewenst laadvermogen), indien het PV vermogen te groot wordt.

Wat ik merkte is dat je op bepaalde plaatsen in de flow een vertraging in moet bouwen. Anders werkt de Homey trigger niet. Geen foutmelding, niks en toch niet triggeren. Best waardeloos en dit heeft wat puzzelwerk gekost, want ik dacht dat er iets mis ging met de communicatie met de SMA. Zo zie je maar.

Iig is het mogelijk met eenvoudige middelen, zonder nieuwe hardware, zelfs een oude SMA inverter aan de zero export te krijgen.

  • emielbf
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 08:04
Crapton schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 21:36:
Het enige wat je moet doen is een regelpercentage naar register 40023 schrijven elke minuut of paar minuten. Mocht er interesse zijn kan ik het gedetailleerder uitleggen. Als de batterij aan het laden is dan beperk ik de SMA tot (zero export + gewenst laadvermogen), indien het PV vermogen te groot wordt.
wat is het verschil met 41255? die gebruik ik om een percentage in te zetten en dat blijft totdat je een nieuwe waarde stuurt

  • FransOvk
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 11:16
Crapton schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 21:36:
Met die idiote negatieve spot prijzen icm dynamisch contract moet je wel: home PV curtailment. Ondertussen bouwen ze lustig windmolens en zonneparken bij. Die moeten ook curtailen, maar dan nog -0.50 €/kWh urenlang??

Voor wie het interesseert (misschien is het hier al voorbij gekomen?) ik heb mijn SMA Tripower STP 9000TL-20 via HW P1 en Modbus Homey zover dat ik zero export kan instellen bij negatieve prijzen. Geen SMA Home Manager oid nodig, en ik kan het zo maken als ik wil. Betere integratie van batterij en WP is Work in Progress
.
Het enige wat je moet doen is een regelpercentage naar register 40023 schrijven elke minuut of paar minuten. Mocht er interesse zijn kan ik het gedetailleerder uitleggen. Als de batterij aan het laden is dan beperk ik de SMA tot (zero export + gewenst laadvermogen), indien het PV vermogen te groot wordt.

Wat ik merkte is dat je op bepaalde plaatsen in de flow een vertraging in moet bouwen. Anders werkt de Homey trigger niet. Geen foutmelding, niks en toch niet triggeren. Best waardeloos en dit heeft wat puzzelwerk gekost, want ik dacht dat er iets mis ging met de communicatie met de SMA. Zo zie je maar.

Iig is het mogelijk met eenvoudige middelen, zonder nieuwe hardware, zelfs een oude SMA inverter aan de zero export te krijgen.
Ik gebruik register 41217 in combinatie met een emeter emulatie die aan de P1 poort van de slimme meter hangt. Dan hoef je alleen bij het begin en het einde van de periode met negatieve prijzen naar het register te schrijven. De omvormer regelt dan zelf bij op basis van de data die door de emeter emulatie wordt gestuurd.

  • Crapton
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 19-05 19:22
emielbf schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 08:05:
[...]

wat is het verschil met 41255? die gebruik ik om een percentage in te zetten en dat blijft totdat je een nieuwe waarde stuurt
De precieze adressen en de "slimheid (zelf regelbaarheid)" van de inverter hangt van het model en leeftijd af. Die STP 9000TL-20 is een vrij "dom" model van voor 2013, toen mijn installatie werd geplaatst. Die kent geen zero export of directe P1 databron.

In mijn model zijn er "volatile memory" register adressen ofwel voor system&grid control, en "flash memory" ofwel voor device settings (permanent). Dat flash memory heeft zogenaamd een beperkt aantal write cycli, dus kan je niet gebruiken om je inverter output elke paar min aan te passen. Ik heb een Excel met heel veel SMA modellen en de bijbehorende registers. Helaas is SMA erg onduidelijk hierover en slechts enkele register overzichten laten dit duidelijk zien. Er staat wel een waarschuwing in de ModBus manual, maar de bijbehorende lijst is zoeken naar een naald in een hooiberg.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EA25NH069DMFxOkIzbchGkhr7Eg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qjbQ7V1OGq8347aG2T3pEKOh.png?f=fotoalbum_large

De bedoeling van het SMA systeem is dat een externe sturing (Homey + P1 bij mij) met regelmaat een waarde naar de inverter schrijft in het volatile memory, in de vorm van een regelpercentage tov ingesteld maximum (die flash memory). Er is een fallback setting dus als er geen schrijfactie binnen 10 min (instelbaar) dan gaat regelpercentage naar 100% (of ander maximum percentage wat je daar instelt). Dit om te zorgen dat als er iets misgaat in de sturing de inverter blijft leveren.

Ik kan mijn batterij en inverter sturen, dus moet nu de Homey flows aanpassen, bv:
- prijs > 0 --> max output
- prijs < 0 --> zero output
- batterij laden --> bij laagste prijzen = zero output + gewenst laadvermogen
- WP...


Die P1 emulator hoe werkt dat? Via HA of Homey? Ik zie dat Sunny Portal ennexOS een zero output optie heeft maar dat zal alleen voor Home Manager of een moderne inverter zijn, bij mij zit dit er niet in.

[ Voor 27% gewijzigd door Crapton op 02-05-2026 09:17 ]


  • Kloekie
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 15:25
Heeft iemand dit al draaien op een sunny boy 2.5 of vergelijkbaar model? En zo ja, hoe?

Wil ook graag terugleveren stop zetten met negative prijzen.

  • Kloekie
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 15:25
Nog niet, maar met Zendure batterij, SMA zonnepanelen en home wizard P1 lijkt het wel tijd te worden. Dank voor de linkjes.

  • broke23
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 19-05 22:06
Dag allen, nieuw hier.

Setup:

12 x NSP 260WP, O: 142°, H:35°
17 x NSP 260WP, O: 235°, H:35°
SMA sunny tripower 5 SE
SMA Home manager 2.0 (no sunnyportal registration)
SMA Home Storage 13.1 kWh (4 batterijen)
Home assistant met nodered
Dynamisch tarief via EcoPower

Ik stuur dus batterij aan via volgende setup die ik zelf niet bouwde uiteraard:

https://github.com/condac...-energy-management-system
⚠️ Important Notice: I removed the SMA Home Manager 2 from Sunny Portal and only use Home Assistant to control my system. One caveat is that you lose all the data you collected there. Since the latest firmware update, Modbus register 41255 (used for curtailment control) gets overwritten by the Home Manager 2. SMA is preparing their own EMS (expected Q3 2025), so they changed how the Home Manager interacts with the inverter.

To regain full control over Modbus, I unlinked the Home Manager 2 from Sunny Portal. It now acts like a standard energy meter. It still controls the battery’s basic behavior, but I have full access to all modbus registers again. If you use a classic SMA Energy Meter (not Home Manager 2), this limitation does not apply.
Werkende zaken:
1. Zero export when export price is negative → Only generate energy used in the home. --> Check

2. Smart selling → Sell excess energy at peak price in the morning/evening, if solar forecast is strong (March–September).
In the evening it will sell all energy above 70% SOC if the solar forecast the next day is high enough.
In the morning it will sell all energy above 20% SOC if the solar forecast the same day is high enough.

3. Delayed battery charging → Wait until export prices are lowest.
Always keeps 20% into the battery and charges up to 20% before delaying the rest of the charging.
It wil start charging if export price is negative sooner. If the battery is full it will automaticaly reduce the power it generates.
It will only produce power that the house is using at that time.
If the price turns positive again, then the PV panels will produce in full force again.

4. Winterflow → Charge battery during the 4 cheapest hours at night if solar forecast <25 kWh and price spread is significant.

5. LowPV-mode → In winter PV production is at its lowest.
Use battery only during hours when import prices are above a defined threshold.
Top dit.

Enkel 1 zaak die momenteel niet lijkt te werken:

Bij negatieve import prijzen zoals afgelopen vrijdag bvb kan ik de batterij niet laden via net only. Ik moet verbruiken om dan van die prijzen te profiteren wat niet altijd ten volle lukt natuurlijk.
Negative import prices → Charge the battery during the 3 most negative price hours and stop PV production during that time.
(still in test phase)
Bij dat punt is het panelen via modbus 40149 of 40016 panelen op 0 zetten en een verbruiker inschakelen.
Automatisch gestuurd uiteraard: 2x boiler

Maar de batterij dus laden via het net lukt enkel als er geen zon is en je tijdens de nacht bvb aan goedkopere tarieven bijlaadt als je merkt dat de opbrengst niet voldoende zal zijn de dag die komt (meestal winter of echte rotdagen) zie punt 4 van de flow hierboven

Ook dit teruggevonden:
// Note:
// SMA has Grid Export and Import limitation implemented on the SHM2. (see manual SHM2 ModBus interface register 40016)
// In the Netherlands (grid congestion guidelines). SMA has the Import limitation function is
Mogelijk zijn er hier nog meer ervaringen hiermee en ik vermoed dat velen met bovenstaande aan de slag kunnen.

Voorlopig lijk ik nog geen oplossing voor dit probleem gelezen te hebben of ik heb die gemist… Al lees ik her en der gemeenschappelijke vragen zo te zien

Alvast bedankt voor mogelijke input/hulp

[ Voor 43% gewijzigd door broke23 op 03-05-2026 15:06 ]

SMA-modbus-EMS


  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Nu online
broke23 schreef op zondag 3 mei 2026 @ 12:34:
Ik stuur dus batterij aan via volgende setup die ik zelf niet bouwde uiteraard:
https://github.com/condac...-energy-management-system
[...]
Als je shm2 uit het portaal laat, blijft dan alleen modbus over om gegevens op te vragen en besturing?

Blijft ie dan nog wel firmware updates krijgen?

makes it run like clockwork


  • broke23
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 19-05 22:06
Klopt idd. De sturing gaat in weze rechtstreeks richting omvormer. De SHM2 wordt dus een domme meter op dat moment. Maar dat is op zich niet zo erg.

Klopt idd wel dat de updates dan niet meer doorkomen want geen connectie met sunny portal

Maar wel nog manueel

https://manuals.sma.de/EVCxx20/en-US/12876672651.html

[ Voor 14% gewijzigd door broke23 op 03-05-2026 15:43 ]

SMA-modbus-EMS


  • Rezarose
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 30-05 21:15
Karelprior schreef op woensdag 29 april 2026 @ 15:29:
@Rezarose
Is de firmware van zowel omvormer als batterijen up-to-date? Ik heb twee weken geleden (na _even_ in de wacht te hebben gestaan) via de Belgische techneuten een oplossing gekregen voor een soortgelijk probleem.
Je hebt een SBSE3.6-50 toch? Die hoort op 3.16.08R te staan, en de Home Storage 3.28 op 01.01.51.R en de Home Manager 2.0 op 2.18.14.R
Alle nieuwe machines worden nu geleverd met een voorblad waar dit op staat, maar dat is pas sinds een paar maanden. Je leverancier kan dit voor je controleren. Voor de SBSE vind je de bestanden via go.sma.de/SBSE367750 , voor de STPSE op go.sma.de/STPSEFW . Deze firmware is alleen bestemd voor de combinatie met SMA Home Storage, en expliciet niet voor andere batterijen zoals BYD! Lees de readme en alleen aan beginnen als je weet wat je doet! Na succesvolle upgrade (kan zomaar drie kwartier duren) een goede herstart uitvoeren zoals SMA aangeeft:
---
Een volledige power cycle kan zeker baat hebben bij een systeem dat net volledig geüpdatet is.

Beste manier is:

1. AC uit, DC uit, batterijen uit.
2. 10 minuten wachten tot volledige ontlading van de omvormer
3. starten met enkel de Home storage modules
4. als die opgestart zijn de DC knop van de omvormer tot de webui weer bereikbaar is
5. pas als je kan inloggen de AC aan zetten
---
Bij mij werkt het pro-actief opladen nu ook, wel houdt de HM rekening met het verwachte verbruik en laadt de batterijen niet altijd vol op.

Een vraag voor de HA + SMA slimmeriken: Als de energieprijs negatief wordt wil ik de teruglevering stoppen, dat kan met een automation in HA (nog niet gelukt overigens), terwijl de opwek dan alleen in huis gebruikt wordt en/of de batterijen geladen. Maar als de prijs nog verder daalt wil ik de PV-opwek helemaal stoppen en alle benodigde elektra uit het net halen - want dan levert het geld op en help je de netspanning te verlagen ;- ).
Daarbij dien ik dan rekening te houden met de inkoopvergoeding van € 0,015 ex die ik over elke afgenomen kWh betaal, en de verkoopvergoeding van € 0,0105 die ik krijg voor elke teruggeleverde kWh (net in de goede tijd bij Frank Energie aangehaakt)
In Excel kan ik dat nog wel uitrekenen maar in HA / yaml ben ik niet meer dan een copycat. En de wirwar aan modbusregisters helpt me ook niet.
Wil iemand me daarbij helpen? Mijn setup is een HM2.0 + STPSE5.0 + 5xHS (+ EVC22-3AC-20), en binnenkort komt daar een SBSE3.6 bij . HA draait op een HyperV-VM en heeft o.a. de integraties van Frank, ENTSOE, Homewizard P1 en SMA. Het uitleesscript van @AUijtdehaag werkt ook grotendeels maar ik loop dus vast op de juiste modbusregisters van mijn apparaten en hoe de automation te maken. Bij SMA heb ik de lijsten gedownload maar ze verschillen her en de in benamingen , tussen de types omvormers.
Ik heb de nieuwste update voor de omvormer nog niet. Ik heb al wel de melding dat de update er aankomt. Deze zal ik nog even afwachten.

De leverancier heeft vrijdag meegekeken en de sunnyhome manger een reset gegeven. Het opladen van de batterij gaat nu weer goed. Maar ook zij zagen gedrag wat niet hoort bij de zero export functie en hebben een ticket aangemaakt bij SMA. Hopelijk is het zo simpel als de update. Daar zou ik erg blij mee zijn.

  • Arkor
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 18:13
Kleine update na verder gebruik van de functie Zero Export, want het gedrag blijkt nog wat complexer dan ik eerst dacht. Zie voor de inleiding op dit probleem Arkor in "Het grote SMA topic" en de reactie van @Karelprior in Karelprior in "Het grote SMA topic"

Zero Export werkt bij mij niet alleen inconsistent bij het inschakelen, maar vooral ook bij het uitschakelen. Nadat Zero Export actief was (PCC.WMaxNom = 0%), kreeg ik die instelling via de normale weg in Sunny Portal niet meer terug naar “vrijgeven”. De parameter bleef gewoon op 0% staan.

Wat uiteindelijk wél werkte om hem los te krijgen:
  • dynamische stroomtarieven uitgezet
  • optimalisatiedoel van Economisch naar Evenwichtig gezet
  • Sunny Home Manager herstart
Pas daarna sprong PCC.WMaxNom weer naar 100% en kon er weer normaal teruggeleverd worden (zie parameterhistorie).

Het lijkt er dus sterk op dat Zero Export in combinatie met de Home Manager en dynamische tarieven niet direct wordt doorgezet, maar ergens blijft “hangen”. De instelling in Sunny Portal zelf is dan blijkbaar niet leidend.

Kortom:
  • inschakelen van Zero Export → soms directe werking, soms niet
  • uitschakelen van Zero Export → kan blijven hangen op 0%
  • pas na aanpassen van tarief/optimalisatie + SHM reboot komt hij weer los
Voor mij voelt dit niet als verwacht gedrag, maar eerder als een bug of in ieder geval een vrij ondoorzichtige afhankelijkheid tussen Portal en SHM.

Ben benieuwd of anderen dit herkennen, vooral in combinatie met dynamische tarieven.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kkMoEVUMchC5zKA-BvRGWIZvNEA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Sv264X4JObp0T3d6yRxtNQxK.jpg?f=fotoalbum_large

  • Kets_One
  • Registratie: November 2001
  • Niet online
Door Webconnect uit te schakelen heb ik inmiddels weer de controle over de omvormer.
Alleen onder "Grid Management Services" staat nog dat het active power setpoint door Webconnect wordt bepaald. Dit is vreemd, aangezien Webconnect uit staat.

Ik den dat er bij het ontkoppelen van de Zonnedimmer aansturing iets niet goed is gegaan.
Helaas heeft zonnedimmer support nog niet gereageerd.

Active power setpoi nt lijkt door de volgende parameter gestuurd te worden: Parameter.Inverter.WModCfg.WMod
Helaas heb ik een GGC nodig om deze handmatig aan te passen. Wie kan mij daaraan helpen?

3.18 kWp ZW, 2.76 kWp NO


  • broke23
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 19-05 22:06
https://my.sma-service.co...d-Code-GGC?language=en_US

Aanvragen grid guard code kan je al enige tijd zelf

[ Voor 9% gewijzigd door broke23 op 05-05-2026 12:13 ]

SMA-modbus-EMS


  • Karelprior
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 15:46
Arkor schreef op maandag 4 mei 2026 @ 09:11:
Kleine update na verder gebruik van de functie Zero Export, want het gedrag blijkt nog wat complexer dan ik eerst dacht.
(...)

Kortom:
  • inschakelen van Zero Export → soms directe werking, soms niet
  • uitschakelen van Zero Export → kan blijven hangen op 0%
  • pas na aanpassen van tarief/optimalisatie + SHM reboot komt hij weer los
Voor mij voelt dit niet als verwacht gedrag, maar eerder als een bug of in ieder geval een vrij ondoorzichtige afhankelijkheid tussen Portal en SHM.

Ben benieuwd of anderen dit herkennen, vooral in combinatie met dynamische tarieven.

[Afbeelding]
Het in- en uitschakelen van Zero-export werkt bij mijn installaties prima, het duurt wel een paar minuten voordat er een nieuw evenwicht wordt gevonden maar de parameter staat meteen goed.
Is het instellen van andere parameters op de HM ook traag/onzeker? Dan zou je aan iets met de verbinding kunnen denken.
De logica van het gebruik maken van de het dynamisch tarief kan ik ook niet altijd volgen maar werkt in principe wel als je het even de tijd geeft om de energiehuishouding van de installatie te leren kennen. De AI van de HM maakt wel eens andere keuzes dan ik met Human Intelligence zou doen. Het onderliggende algoritme is niet doorzichtig voor me. Ik zet de optimalisatie wel altijd op Economisch, wordt ook door SMA geadviseerd.

  • Adam1980
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 18:06
@Karelprior welk percentage eigen verbruik behaal jij dan bij zero-export? ik heb het een aantal weken aangezet in februari/maart. Ik kwam toen op sommige momenten op 91%. Best laag vond ik. Gemiddeld was het die periode 95% meen ik.
Ik geen idee wat ik mag verwachten van het zero-export protocol. Weet iemand daar meer van?

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Nu online
Ik zoek een manier om het verbruik per fase in kaart te brengen - dus los van een thuisbatterij of zonnepanelen.

Weet iemand of zoiets met SHM20 mogelijk is? Nog andere suggesties?

Alles wat ik tot nu toe heb kunnen vinden over metingen per fase gaan over nettoresultaat - dus na verrekening van PV en/of thuisbatterijen.

[ Voor 3% gewijzigd door Airw0lf op 06-05-2026 21:31 ]

makes it run like clockwork


  • Tazmanian
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 28-05 05:54
Goeieavond allemaal,

Ik heb enkele weken geleden mijn installatie uitgebreid wegens de leasing van een elektrische wagen. Mijn installatie is als volgt:
  • 1x STP4.0 sunny tripower
  • 1x STP5.0 sunny tripower
  • 10.1kWp panelen
  • 1x SBS3.7 sunny boy storage
  • 12.8kWh BYD batterij stapel
  • 1x Sunny home manager
  • 1x eCharger 22
  • Peak shaving ingesteld op 2.5kW met grenswaarde batterij op 0% (wegens capaciteitstarief in België)
Ik ben nu volop aan het testen met het laden van onze elektrische wagen.

Het 'laden met overschot zonnestroom' werkt zonder problemen. Alle overschot wordt netjes naar de auto gestuurd via de laadpaal. Het is wanneer is de optie 'laden met kostenlimiet' en 'laden met doelstelling' gebruik dat het systeem zich vreemd gedraagt. In deze gevallen start de laadpaal met laden afhankelijk wat ik heb ingesteld in de app, neemt max beschikbaar vermogen uit de batterij en tot max 2.5kW uit het net. Dit tot ongeveer 5 minuten en schakelt dan uit voor een 2 tal minuten en begint weer opnieuw, laad 5 minuten, schakelt uit voor een 2 tal minuten,... enz.

Ik heb gemerkt dat dit gedrag pas stopt wanneer de batterij volledig is ontladen. Vanaf dat moment gaat de laadpaal stabiel laden aan een max beschikbaar vermogen (rekening houdend met de piek van 2.5kW) Als ik de grenswaarde van de batterij aanpas naar bv. 30% werkt het ook pas correct zodra de batterij aan die 30% SoC is. Schakel ik peak shaving uit dan werkt het ook correct maar gaat de laadpaal aan vol vermogen laden met een piek van 11kW tot gevolg, maar dit wil ik net vermijden. Ik heb ook al alle mogelijke opties bij 'optimalisatiedoel' geprobeerd maar geeft geen verschil.

Is er iemand die dit gedrag ook meemaakt? Of iemand weet wat het probleem kan zijn? Mogelijks een foute instelling?


Alvast bedankt!

  • Peter69!
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 00:55

Peter69!

56kwp, 2x sma, byd hvb

Airw0lf schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 21:31:
Ik zoek een manier om het verbruik per fase in kaart te brengen - dus los van een thuisbatterij of zonnepanelen.

Weet iemand of zoiets met SHM20 mogelijk is? Nog andere suggesties?

Alles wat ik tot nu toe heb kunnen vinden over metingen per fase gaan over nettoresultaat - dus na verrekening van PV en/of thuisbatterijen.
Ik gebruik homey om het een en ander te sturen.

Met de homey sma app kun je de omvormer uitlezen per fase.

  • Karelprior
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 15:46
Adam1980 schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 11:14:
@Karelprior welk percentage eigen verbruik behaal jij dan bij zero-export? ik heb het een aantal weken aangezet in februari/maart. Ik kwam toen op sommige momenten op 91%. Best laag vond ik. Gemiddeld was het die periode 95% meen ik.
Ik geen idee wat ik mag verwachten van het zero-export protocol. Weet iemand daar meer van?
Zero-export activeert een functie die op basis van de metingen van de HM op de netaansluiting stuurt op het niet terugleveren aan het net. Daartoe wordt/worden de omvormer(s) beperkt in de opwekking van de PV-installatie cq de ontlading van de accu tot alleen de benodigde energie na de meter/HM, in huis dus.

Die functie activeer ik (nu nog handmatig maar dat kan dus via HA ook automatisch) als de dynamische marktprijs + terugleverkosten/vergoeding onder 0 komt. Daarbuiten lever ik gewoon terug omdat dat dan geld oplevert.
In bijgaand plaatje was dat op 30 april van 12 - 16 uur. Na activering van Zero Export werd eerst de accu opgeladen met het beschikbare PV-vermogen en je ziet vanaf dat moment geen teruglevering aan het net meer tot 16 uur.

Het eigen verbruik is in die periode bijna 100% maar over heel de dag dus 36% omdat het grootste deel is teruggeleverd. Vanwege de reactiesnelheid zul je nooit volledig 100% halen. De meetinterval is wel te verkleinen naar 200ms via de apparaateigenschappen van de HM, kopje 'Uitgebreide configuraties'.

Zie je op je eigen overzicht hetzelfde gedrag? Als je een EV oplaadt met de SMA EVC dan kun je kiezen voor een mix van PV en netstroom, dan forceer je misschien tijdens zero-export toch netafname.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iLREF6lzP5hV9epAXjg2IBsrJD4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J9XLVTJelANa25DD4eFTCcv7.jpg?f=fotoalbum_large

  • Adam1980
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 18:06
Ik ga me er s in verdiepen. Die HM functionaliteit had ik nog niet ontdekt.

Ik snap dat 100% niet haalbaar, maar 91% lijkt mij een laag percentage.

  • NGDM
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 27-05 22:24
Goeienavond allemaal

Wij hebben sinds kort een batterij (18kWh) in ons SMA PV systeem (Home Manager + TriPower + eCharger).
Om onze PHEV (25kWh) op te laden gebruiken we gewoonlijk de PV Surplus functie, maar soms is het nodig om overnacht (of in de winter) te laden (met de 'specified target' modus).
Alleen merken we dat in die modus de wagen opgeladen wordt adhv de batterij.

Eigenlijk willen we nooit de thuisbatterij gebruiken om eender welke (PH)EV batterij te laden...
Dit lijkt me enerzijds schadelijk voor de thuisbatterij op lange termijn, en anderzijds vrij inefficiënt (AC->DC->AC->DC).

Bestaat er ergens een optie om dit te vermijden?


Een additioneel vraagje: we beperken onze eCharger aan 4kW en hebben de peak-shaving functie staan op 5kW.
Alleen zou ik het wel fijn vinden moest de eCharger in PV surplus modus de volledige PV productie (8kW+) kunnen gebruiken, maar dan nooit meer dan 4kW uit de grid te trekken (bij de andere modi).
Is zo'n opzet mogelijk?

Benieuwd naar jullie input. Bedankt voor de hulp.

  • Aad
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 12:17

Aad

Karelprior schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 11:37:
[...]

Zero-export activeert een functie die op basis van de metingen van de HM op de netaansluiting stuurt op het niet terugleveren aan het net. Daartoe wordt/worden de omvormer(s) beperkt in de opwekking van de PV-installatie cq de ontlading van de accu tot alleen de benodigde energie na de meter/HM, in huis dus.

Die functie activeer ik (nu nog handmatig maar dat kan dus via HA ook automatisch) als de dynamische marktprijs + terugleverkosten/vergoeding onder 0 komt. Daarbuiten lever ik gewoon terug omdat dat dan geld oplevert.
In bijgaand plaatje was dat op 30 april van 12 - 16 uur. Na activering van Zero Export werd eerst de accu opgeladen met het beschikbare PV-vermogen en je ziet vanaf dat moment geen teruglevering aan het net meer tot 16 uur.

Het eigen verbruik is in die periode bijna 100% maar over heel de dag dus 36% omdat het grootste deel is teruggeleverd. Vanwege de reactiesnelheid zul je nooit volledig 100% halen. De meetinterval is wel te verkleinen naar 200ms via de apparaateigenschappen van de HM, kopje 'Uitgebreide configuraties'.

Zie je op je eigen overzicht hetzelfde gedrag? Als je een EV oplaadt met de SMA EVC dan kun je kiezen voor een mix van PV en netstroom, dan forceer je misschien tijdens zero-export toch netafname.[Afbeelding]
Hoe hoog heb jij de terug lever vergoeding ingesteld in de HM2.0, bij mij staat die nu op 0,05 cent met een contract van ANWB.

in het forum wordt gesproken over terug lever vergoedingen tussen 0,10 en 0,01 cent.

  • rpili1313
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 29-05 23:18
Vandaag eens geexperimenteerd met register 40016 om het te veel aan PV overschot aan te pakken.

Tot grote ergernis omdat na het manupileren van dit register, de omvormer in status derating gaat er er niet meer uit komt. Ik heb alles moeten resetten om er terug leven in te krijgen. 8)7

Heeft nog iemand dit aan de hand? Zo ja, wat is de oplossing?

PS. ik bedien de omvormer via Loxone maw, ik heb geen SMA home manager of dergelijke

[ Voor 5% gewijzigd door rpili1313 op 10-05-2026 16:30 ]


  • rene037
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 25-05 12:17

rene037

Homey, SmartEVSE, Sessy

Misschien doe ik het fout, maar ik gebruik register 40023 FC6 om het power level te zetten (In Node-red)

  • rpili1313
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 29-05 23:18
rene037 schreef op zondag 10 mei 2026 @ 16:41:
Misschien doe ik het fout, maar ik gebruik register 40023 FC6 om het power level te zetten (In Node-red)
Begrijp ik goed dat je enkel deze waarde aanstuurt? Is dit dan in % of w?
Heb jij ook de tripower?

  • rene037
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 25-05 12:17

rene037

Homey, SmartEVSE, Sessy

rpili1313 schreef op zondag 10 mei 2026 @ 16:52:
[...]

Begrijp ik goed dat je enkel deze waarde aanstuurt? Is dit dan in % of w?
Heb jij ook de tripower?
Ja, ik stuur het level in %. En ik heb een SUNNY TRIPOWER 8.0 SE.

  • rpili1313
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 29-05 23:18
rene037 schreef op zondag 10 mei 2026 @ 17:51:
[...]

Ja, ik stuur het level in %. En ik heb een SUNNY TRIPOWER 8.0 SE.
Vreemd, ik stuur waardes 1000, 5000 als test wat ik begrijp dan 10% en 50% te zijn maar dit lijkt niets te doen aan het AC vermogen.
Vraag me af als er niet nog andere parameters als vereisten moeten gezet worden.
Ik zie in de SMA portal wel status derating nochthans staan.

  • broke23
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 19-05 22:06
Hier eens kijken een eigen EMS met eigen sturingen

Kijk hierboven eens. Een hele keten in nodered via home assistant voor SMA TRIPOWER 8 SE die ikzelf gebruik met de SMA TRIPOWER 5 SE

[ Voor 21% gewijzigd door broke23 op 10-05-2026 19:45 ]

SMA-modbus-EMS


  • FransOvk
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 11:16
code:
1
2
3
4
Inverter.WModCfg.WMod   Parameter   Operating mode active power setting     System and device control > Inverter > Active power mode > Operating mode active power setting  303: Off (Off)  4   ‒           40210   2   U32 TAGLIST RW
                    1077: Manual setting in W (WCnst)                                   
                    1078: Manual setting in % (WCnstNom)                                    
                    1079: External setting (WCtlCom)
En zie ook de instelling in het plaatje in
AUijtdehaag in "Het grote SMA topic"

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Karelprior
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 15:46
Aad schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 19:48:
[...]

Hoe hoog heb jij de terug lever vergoeding ingesteld in de HM2.0, bij mij staat die nu op 0,05 cent met een contract van ANWB.

in het forum wordt gesproken over terug lever vergoedingen tussen 0,10 en 0,01 cent.
Bij mij staat het op € 0,0005 , en een andere installatie op € 0,05 . Heb het gedrag niet goed bestudeerd om te zeggen of het iets uitmaakt. Idee erachter lijkt me dat de HM een afweging in kosten maakt (als je 'economisch' hebt ingesteld) tussen terugleveren en opslaan in de accu voor later gebruik als de kWh-prijs hoger is.

  • sun62
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 18:02
rpili1313 schreef op zondag 10 mei 2026 @ 16:21:
Vandaag eens geexperimenteerd met register 40016 om het te veel aan PV overschot aan te pakken.

Tot grote ergernis omdat na het manupileren van dit register, de omvormer in status derating gaat er er niet meer uit komt. Ik heb alles moeten resetten om er terug leven in te krijgen. 8)7

Heeft nog iemand dit aan de hand? Zo ja, wat is de oplossing?

PS. ik bedien de omvormer via Loxone maw, ik heb geen SMA home manager of dergelijke
Hieronder een linkje naar mijn node-red flow voor sma limiting. Onlangs zonneplan dynamische prijs via api toegevoegd om de omvormer uit te kunnen zetten bij neg prijs. Het is een script wat alleen node-red nodig heeft en te bedienen via de node-red UI. Kijk hier maar eens hoe het een en ander aangestuurd wordt.

Marstek Nodered-UI---SMA Power Ctrl---Printables


  • Devke
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 18:49
rpili1313 schreef op zondag 10 mei 2026 @ 16:21:
Vandaag eens geexperimenteerd met register 40016 om het te veel aan PV overschot aan te pakken.

Tot grote ergernis omdat na het manupileren van dit register, de omvormer in status derating gaat er er niet meer uit komt. Ik heb alles moeten resetten om er terug leven in te krijgen. 8)7

Heeft nog iemand dit aan de hand? Zo ja, wat is de oplossing?

PS. ik bedien de omvormer via Loxone maw, ik heb geen SMA home manager of dergelijke
Ben ook eens aan het kijken wat mijn SMA Sunnyboy pikt. Deze even ter test. Via modbus is het vermogen aan te passen. Ik wil de boel voorbereiden op 2027.

Wat code voor HA. Dit is wel een handmatig testje.
alias: SMA PV vermogen exact instellen
description: Schrijft het gewenste PV vermogen naar SMA Sunny Boy met exacte Watt conversie
triggers:
  - entity_id: input_number.sma_pv_watt_handmatig_instellen
    trigger: state
actions:
  - data:
      hub: sma3_modbus
      unit: 3
      address: 41255
      value: >
        {% set watt = states('input_number.sma_pv_watt_handmatig_instellen') |
        float %} {% set capped_watt = [watt, 3100] | min %} {{ ((capped_watt /
        3100) * 10000) | round(0) | int }}
    action: modbus.write_register
mode: single

[ Voor 9% gewijzigd door Devke op 12-05-2026 20:31 ]

Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC 17.2 kWh. Testen Accumate 4.8 kWh Plug-In Battery. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.


  • jschoorl2
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 29-05 12:49
Het is natuurlijk,geen homey thread maar zouden jullie eens je flows willen delen die je gebruikt om je SMA aan te sturen, specifiek de SMA stp SE i.s.m hm.2.0 een batterij en dynamische prijzen. Ben op zoek wat nu goede en stabiele strategieën zijn.

Nibe warmtepomp f2120 + VVM320, wandverwarming en 7500 kwp zonnepanelen


  • sun62
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 18:02
jschoorl2 schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 21:02:
Het is natuurlijk,geen homey thread maar zouden jullie eens je flows willen delen die je gebruikt om je SMA aan te sturen, specifiek de SMA stp SE i.s.m hm.2.0 een batterij en dynamische prijzen. Ben op zoek wat nu goede en stabiele strategieën zijn.
Ik heb wat flows gemaakt (in node-red) die werken met een sma omvormer, marstek batterij en dynamische tarieven van zonneplan of aanpasbaar naar iets anders. Zie linkjes hieronder.

Marstek Nodered-UI---SMA Power Ctrl---Printables


  • Peter69!
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 00:55

Peter69!

56kwp, 2x sma, byd hvb

Zie mijn post van 26 april

[ Voor 91% gewijzigd door Peter69! op 15-05-2026 22:29 ]


  • broke23
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 19-05 22:06
jschoorl2 schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 21:02:
Het is natuurlijk,geen homey thread maar zouden jullie eens je flows willen delen die je gebruikt om je SMA aan te sturen, specifiek de SMA stp SE i.s.m hm.2.0 een batterij en dynamische prijzen. Ben op zoek wat nu goede en stabiele strategieën zijn.
Zie handtekening hieronder

[ Voor 3% gewijzigd door broke23 op 16-05-2026 09:27 ]

SMA-modbus-EMS


  • bvermeul
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 30-05 15:32
@Peter69! Did you install a specific software on your inverter to make the HVB stack work? And what lines are you using for the communication between inverter and battery?

I've got my two stacks of 29.8 kWh HVB's, but can't get it working - it is connected, but my Tripower 10.0 SE doesn't recognize it (and the battery doesn't recognize the inverter so doesn't want to allow me to connect to it with bluetooth).

Any help would be appreciated.

Bas

  • Peter69!
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 00:55

Peter69!

56kwp, 2x sma, byd hvb

bvermeul schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 10:16:
@Peter69! Did you install a specific software on your inverter to make the HVB stack work? And what lines are you using for the communication between inverter and battery?

I've got my two stacks of 29.8 kWh HVB's, but can't get it working - it is connected, but my Tripower 10.0 SE doesn't recognize it (and the battery doesn't recognize the inverter so doesn't want to allow me to connect to it with bluetooth).

Any help would be appreciated.

Bas
Hi Bas,

I connected the hvb with a rs485 cable to the inverter.

The inverter thinks its a byd hvl 28.somthing kwh but it works.

The only thing is that on the manual of the hvb the picture of the connectionplug is upside down of the reality. So look very good.

  • bvermeul
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 30-05 15:32
Peter69! schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 17:39:
[...]

Hi Bas,

I connected the hvb with a rs485 cable to the inverter.

The inverter thinks its a byd hvl 28.somthing kwh but it works.

The only thing is that on the manual of the hvb the picture of the connectionplug is upside down of the reality. So look very good.
Hi Peter,

Begrijp ik het goed dat je dan pin 1/2 (RS485A/B) en 3/4 (PCS_EN+/-) verbonden hebt met pin 1/3 en 2/4 van de SMA? Of verbind je pin CAN_L/CAN_H (7/8) en 3/4 met 1/3 en 2/4 van de SMA?

Bas

  • Peter69!
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 00:55

Peter69!

56kwp, 2x sma, byd hvb

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2n56oeNdYmpPOagdA1rkVmGhc6U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0tNYijzLhEs9TF8eYlHVBZjV.png?f=fotoalbum_large Zo heb ik hem aangesloten. De stekker op deze foto is 180 gr gedraaid.

  • Peter69!
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 00:55

Peter69!

56kwp, 2x sma, byd hvb

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a0PShDDVNlnAMRie6PfleuP-eyc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jb2fAFqpKWWfMTgkO63kBn22.jpg?f=fotoalbum_large Deze is dus precies omgedraait. Goed naar de positie/nummers kijken

Edit: even nog wat uitleg.

Op de bovenste foto klopt de tabel met de corresponderende nummers.

Op de onderste foto klopt de nummering van de stekker.

De stekker zie je op de tweede foto met een vlak stuk naar boven, in de batterij zit dit vlak stuk onder.

Dus als de stekker terug in de batterij zit is de nummering niet van links naar rechts, maar van rechts naar links.

[ Voor 30% gewijzigd door Peter69! op 23-05-2026 06:31 ]


  • bvermeul
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 30-05 15:32
Peter69! schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 23:36:
[Afbeelding] Deze is dus precies omgedraait. Goed naar de positie/nummers kijken

Edit: even nog wat uitleg.

Op de bovenste foto klopt de tabel met de corresponderende nummers.

Op de onderste foto klopt de nummering van de stekker.

De stekker zie je op de tweede foto met een vlak stuk naar boven, in de batterij zit dit vlak stuk onder.

Dus als de stekker terug in de batterij zit is de nummering niet van links naar rechts, maar van rechts naar links.
Dank je wel voor de uitleg en de fotos. Ik zal vanavond een kabel maken met deze layout (wel met de RJ45 aan de batterij kant, maar dat zou geen verschil moeten maken).

Bas

  • ZjelcoP
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 18:00
+++ Service-informatie +++ Helaas is de firmware-update die de Sunny Tripower Smart Energy compatibel maakt met de nieuwe BYD Battery Box generatie HVB, HVM+ en HVS+ vertraagd.

We zijn ons ervan bewust dat dit ongemak zal veroorzaken en we willen ons daarvoor verontschuldigen. Zodra we nieuwe informatie ontvangen, delen we die onmiddellijk met u. We waarderen uw geduld en begrip in deze situatie zeer en hopen snel positief nieuws te ontvangen.

Desalniettemin wensen we je een zonnig en ontspannen lang weekend, je social media team

**Vertaald uit het Duits

SMA Sunny Home Manager / SMA Smart Home | +++ Serviceinformatie +++ De firmware-update, die de Sunny Tripower Smart Energy compatibel maakt met de nieuwe BYD batterijkast generatie HVB, HVM+ en HVS+ met... | Facebook

Jammer, wacht hier al lang op. Iemand nog goeie alternatieven om aan STP SE 10 te hangen? Wilde HVM+ 22.1 plaatsen.

[ Voor 6% gewijzigd door ZjelcoP op 26-05-2026 14:26 ]


  • bvermeul
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 30-05 15:32
ZjelcoP schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 14:24:
+++ Service-informatie +++ Helaas is de firmware-update die de Sunny Tripower Smart Energy compatibel maakt met de nieuwe BYD Battery Box generatie HVB, HVM+ en HVS+ vertraagd.

We zijn ons ervan bewust dat dit ongemak zal veroorzaken en we willen ons daarvoor verontschuldigen. Zodra we nieuwe informatie ontvangen, delen we die onmiddellijk met u. We waarderen uw geduld en begrip in deze situatie zeer en hopen snel positief nieuws te ontvangen.

Desalniettemin wensen we je een zonnig en ontspannen lang weekend, je social media team

**Vertaald uit het Duits

SMA Sunny Home Manager / SMA Smart Home | +++ Serviceinformatie +++ De firmware-update, die de Sunny Tripower Smart Energy compatibel maakt met de nieuwe BYD batterijkast generatie HVB, HVM+ en HVS+ met... | Facebook

Jammer, wacht hier al lang op. Iemand nog goeie alternatieven om aan STP SE 10 te hangen? Wilde HVM+ 22.1 plaatsen.
De HVM 22.1? Zo veel verschil maakt dat ook niet uit...

  • ZjelcoP
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 18:00
bvermeul schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 14:43:
[...]

De HVM 22.1? Zo veel verschil maakt dat ook niet uit...
Klopt, die had ik initieel op het oog. Wilde echter uitbreidingsmogelijkheden houden. Geen idee hoe toekomstige situatie er uit ziet. Denk dat HVM van de markt gaat.

  • Peter69!
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 00:55

Peter69!

56kwp, 2x sma, byd hvb

Ik dacht dat de hvb, hvm+ en de hvs+ dezelfde bms hebben.

Volgens mij zijn ze dus al aan te sluiten.

  • bvermeul
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 30-05 15:32
Peter69! schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 17:52:
Ik dacht dat de hvb, hvm+ en de hvs+ dezelfde bms hebben.

Volgens mij zijn ze dus al aan te sluiten.
Ik krijg hem hier niet aangesloten, ik heb de juiste pinnen gebruikt, maar de omvormer kan de batterij niet vinden, ook niet als ik maar een batterij aansluit.

Welke versie van de firmware draai jij?

  • Peter69!
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 00:55

Peter69!

56kwp, 2x sma, byd hvb

Hm 2.18.14.R

Stpse 4.07.32.R

Ik denk dat het de volgorde van opstarten is.

Eerst alles uit, als eerste batterij hoofdschakelaar aan, wachten tot hij gestart is.

Dan omvormer spanning erop en string schakelaar aan.

Dan even geduld en alles op laten starten……

[ Voor 3% gewijzigd door Peter69! op 27-05-2026 06:03 ]


  • Peter69!
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 00:55

Peter69!

56kwp, 2x sma, byd hvb

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GvHe5U4VPEiwz99nMLm1OCHKpSs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l4dgE7VkXZIgjtfUskGCMwCe.jpg?f=fotoalbum_large Bms van de hvb, hvm+ en hvs+ is hetzelfde

  • reddo
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 27-05 14:52
Devke schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 20:28:
[...]

Ben ook eens aan het kijken wat mijn SMA Sunnyboy pikt. Deze even ter test. Via modbus is het vermogen aan te passen. Ik wil de boel voorbereiden op 2027.

Wat code voor HA. Dit is wel een handmatig testje.
alias: SMA PV vermogen exact instellen
description: Schrijft het gewenste PV vermogen naar SMA Sunny Boy met exacte Watt conversie
triggers:
  - entity_id: input_number.sma_pv_watt_handmatig_instellen
    trigger: state
actions:
  - data:
      hub: sma3_modbus
      unit: 3
      address: 41255
      value: >
        {% set watt = states('input_number.sma_pv_watt_handmatig_instellen') |
        float %} {% set capped_watt = [watt, 3100] | min %} {{ ((capped_watt /
        3100) * 10000) | round(0) | int }}
    action: modbus.write_register
mode: single
Hier afgelopen dagen een SWDM-10 in mn oude SB5000TL21 gezet en met behulp van Claude de HA kant gemaakt. Heb nu een slider waarmee ik het vermogen kan regelen, volgende stap wordt automatisch om vanaf 1 januari 2027 de teruglevering te knijpen. Zoals het nu is werkt het al prima ! Moet alleen nog wat bedenken om mn elektrische boiler met 2 elementen weer mooi aan te gaan sturen, dat wordt nu gestuurd op teruglevering maar die heb ik straks niet meer... en ook straks een Victron die een accu op laadt, ook daar moet ik nog even over nadenken hoe dat mooi te integreren.

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=13642&sid=11522


  • Devke
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 18:49
reddo schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 14:52:
[...]

Hier afgelopen dagen een SWDM-10 in mn oude SB5000TL21 gezet en met behulp van Claude de HA kant gemaakt. Heb nu een slider waarmee ik het vermogen kan regelen, volgende stap wordt automatisch om vanaf 1 januari 2027 de teruglevering te knijpen. Zoals het nu is werkt het al prima ! Moet alleen nog wat bedenken om mn elektrische boiler met 2 elementen weer mooi aan te gaan sturen, dat wordt nu gestuurd op teruglevering maar die heb ik straks niet meer... en ook straks een Victron die een accu op laadt, ook daar moet ik nog even over nadenken hoe dat mooi te integreren.
Batterijen eerst laden met overschot. Dat is het idee hier. Als de zon schijnt continue is het proces van sturen makkelijker dan als je wolkje zon wolkje hebt. Ik weet niet hoevaak ik een register achter elkaar kan bijsturen. Mag dat iedere seconde? Staat nu op 10, dat is altijd achter de feiten aanlopen.

Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC 17.2 kWh. Testen Accumate 4.8 kWh Plug-In Battery. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.


  • Aad
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 12:17

Aad

Even een update over mijn installatie, STP8.0.3SE-40, 4 SMA Storage batterijen , home manager 2. en een SMA Ev lader.

Na de update voor een dynamisch contract heb ik nog maar weinig tot niets gemerkt van de veranderingen, de laatste dagen met negatieve prijzen blijft hij gewoon net als anders terug leveren aan het net. Volgens mij zou hij in de morgen als de prijzen + 0 zijn, moeten terug leveren en als de stroomprijs 0 of onder 0 de batterijen moeten opladen. Zelfs bij hogere prijzen dit weekend moet ik zelf ingrijpen en hem op zero export zetten, dit zou volgens mij ook automatisch moeten gaan.

Is dit normaal gedrag of komen er nog updates om dit op te lossen.

Ik lees hier veel over mensen met een Home Assistant, maar ik denk dat dat voor mij niet weggelegd is, ik heb totaal geen verstand van programmeren. Dat is voor mij geen optie denk ik.

Aad

  • Peter69!
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 00:55

Peter69!

56kwp, 2x sma, byd hvb

Homey is een stuk vriendelijker qua programmeren..

  • sun62
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 18:02
@Aad of misschien met node-red, ik ben ook geen programeur maar heb toch hiermee al leuke dingen gemaakt. Gewoon klein beginnen en volhouden. Of je past een flow aan naar je eigen wensen er zijn heel veel voorbeelden. zie handtekening.

Marstek Nodered-UI---SMA Power Ctrl---Printables


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:20
Ter info: in versie 1.6 van het document over goedgekeurde batterijen voor de TriPower SE staan nu ook de BYD HVM+, HVS+ en HVB vermeld.

Bij de HVM+ en HVS+ staat wel deze voetnote:

Not recommended for use during battery-backup operation.

Ook wordt parallel werking (van twee of drie torens) van de HVM+, HVS+ en HVB nog niet ondersteund lijkt het.

Compatibele batterijen met SMA TriPower SE

  • ZjelcoP
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 18:00
Franciesco schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 19:59:
Ter info: in versie 1.6 van het document over goedgekeurde batterijen voor de TriPower SE staan nu ook de BYD HVM+, HVS+ en HVB vermeld.

Bij de HVM+ en HVS+ staat wel deze voetnote:

Not recommended for use during battery-backup operation.

Ook wordt parallel werking (van twee of drie torens) van de HVM+, HVS+ en HVB nog niet ondersteund lijkt het.

Compatibele batterijen met SMA TriPower SE
Bedankt voor het delen!

Mocht iemand meer info/achtergrond vinden over de voetnotes hoor ik het graag.

Toch maar eens de HVB goed bekijken dan. Scheelt niet veel per kWh en uitbreiden dan makkelijk tot 30 kWh op enkele toren mocht ik die behoefte ooit hebben. Zou denken dat prijzen zakken in de toekomst.

  • maartend
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 08:13
Ok.

Ik kom thuis en mijn SMA 3.0 omvormer brand plots rood (na jaren lang geen probleem) en ik krijg in de SMA app een bericht ;
Tijdens de bewaking van het elektriciteitsnetwerk heeft uw SMA-omvormer gedetecteerd dat een of meer fasedraden en/of de nulleider niet waren aangesloten.

Ik heb de omvormer al uit- en aangezet, maar hij blijft rood en dus is er een probleem. Maar om nou te denken dat de fase of de nul plots los ligt lijkt me ook erg vreemd.


Iemand toch een idee wat ik zelf kan doen?

[ Voor 4% gewijzigd door maartend op 30-05-2026 17:55 ]


  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 18:12
maartend schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 17:53:
Ok.

Ik kom thuis en mijn SMA 3.0 omvormer brand plots rood (na jaren lang geen probleem) en ik krijg in de SMA app een bericht ;
Tijdens de bewaking van het elektriciteitsnetwerk heeft uw SMA-omvormer gedetecteerd dat een of meer fasedraden en/of de nulleider niet waren aangesloten.

Ik heb de omvormer al uit- en aangezet, maar hij blijft rood en dus is er een probleem. Maar om nou te denken dat de fase of de nul plots los ligt lijkt me ook erg vreemd.


Iemand toch een idee wat ik zelf kan doen?
Kijk even goed naar de bedrading van je automaat of alamat. Ik heb dit ook een keer gezien bij een kennis en het bleek dat de bedrading niet goed vast zat en daardoor is gaan vonken en uiteindelijk geen verbinding meer maakte. De draad zat aan de verkeerde kant van de insteek in de automaat.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
maartend schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 17:53:
Iemand toch een idee wat ik zelf kan doen?
Wat dacht je van (liefst met een momentschroevendraaier, maar met een gewone geïsoleerde schroevendraaier kan het ook) de aansluitingen van de bedrading checken? :?
De omvormer zal die foutmelding niet voor niks geven.

[ Voor 24% gewijzigd door Andrehj op 30-05-2026 20:32 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.

Zet ook de DC switch even om bij het spanningsloos maken via de automaat.
En start daarna nog eens op

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • pjotter1965
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 18:30
Ik heb een Sunny Boy 5.0 / 1 fase omvormer. Ik ga over naar een 3x25 A groepenkast. Ik wil graag mijn 1 fase omvormer behouden, maar dan zal deze wel begrenst moeten worden. Ik lees op blz 68 van de handleiding over de mogelijkheden.

Vraag : naast de vraag of het mogelijk is, vervalt mijn garantie wanneer ik met installateur-rechten een wijziging aanbreng ? ( geïnstalleerd 11-2022 )

Reden van begrenzing is selectiviteit. Omvormer zit nu achter een 25 A alamat

[ Voor 9% gewijzigd door pjotter1965 op 31-05-2026 16:41 ]

Pagina: 1 ... 20 21 Laatste