Marstek Venus 3 - V148 | CT003 P1 - V122 | Homey Pro 2023 - V13.4.0 | SMA SB 1.5 - SB 4.0 - SHM20 | 6,83 kWp
Geprognotiseerd laden is een functie van de Sunny Home Manager 2.0 die het opladen van een batterij optimaliseert op basis van weers- en verbruiksprognoses. Op dagen met minder zon of slechte weersverwachtingen kan de Sunny Home Manager besluiten om de batterij eerder of extra te laden met netstroom om in de toekomstige energiebehoefte te voorzien.
Sunny Home manager kent de optie “geprognotiseerd laden” (zie Overzicht apparaten-->Eigenschappen Sunny Home Manager-->SMA SMART HOME instellingen)
en dan zou er, als er onvoldoende zonne-energie voorhanden is, netstroom geladen moeten worden op de goedkope tijden die bij het stroomtarief (zie Installatie-eigenschappen-->Parameters-->Stroomtarief) zijn ingegeven.
(nb dit staat los van de EPEX markt en dynamische tarieven).
Is er iemand bij wie dit werkt?
Inmiddels lijken de eerdere problemen na de SHM2-firmware-upgrade te zijn opgelost.
Tis te zeggen... na wat meldingen in het portaal over communicatiefouten gistermorgen lijkt alles weer goed verwerkt te worden. Die fouten waren tussen 9:00 en 10:00.
Marstek Venus 3 - V148 | CT003 P1 - V122 | Homey Pro 2023 - V13.4.0 | SMA SB 1.5 - SB 4.0 - SHM20 | 6,83 kWp
Ik had gisterenochtend iig ook een melding "De communicatie met het Sunny Portal was gedurende 01:50 uren gestoord" die daar aan gerelateerd was.
De optie geprognotiseerd laden gebruik ik zoals aangegeven niet @MzKzM73, dus kan ook niet zien of deze bij mij correct werkt. Overigens heb ik ook geen SMA batterij gekoppeld aan de hybride omvormer, maar een BYD. Geen idee of dat ook nog verschil kan uitmaken.
Toch nog even mee aan het spelen geweest. Ik heb nu de omvormers een fixed ip adres gegevens in de webinterface, en in combinatie met de fixed IP's in de HM2.0 en een reset van het modem werkt het nu weer.
Ik heb momenteel de STP rechtstreeks op het modem en de HM2.0 en de SB3.0 via een GS105E switch, maar om 1 of andere reden vind de STP het niet leuk om op dezelfde switch verbonden te zijn. (ik denk dat ik zo'n beetje alle IGMP snooping opties wel geprobeerd maar kan dan niet meer naar de webinterface van de STP. SB werkt wel via de switch.) Rechtstreeks op het modem werkt echter nu prima dus ik wil er eigenlijk niet meer teveel aan klooien.
Toch nog meer problemen met de hard wired devices, uiteindelijk opgelost door en een reset van de kpn box 12 naar fabrieksinstellingen en een update van m'n pihole, nu lijkt alles weer te werken (knock on wood), al lijkt de "totalizer" in sunnyportal nog niet helemaal choco (of een hele trage refresh-rate).
[ Voor 20% gewijzigd door MzKzM73 op 02-11-2024 09:28 . Reden: typfoutjes ]
[ Voor 3% gewijzigd door SL65 op 05-11-2024 23:53 ]
Rood lijkt me niet goed.SL65 schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 23:52:
Afgelopen weekend een Tripower 6.0 geïnstalleerd. Gister is alles aangesloten in de meterkast. Begrijp ik het goed dat zonder het verder instellen van de omvormer deze standaard niet werkt? Woning waar de omvormer hangt heeft nog geen internet dus de omvormer is alleen opgehangen en aangesloten. Momenteel knippert de linker lamp groen en de middelste lamp rood (‘s avonds zonder zonlicht).
Groen en blauw moet je zien bij levering.
"De ouwe Tom Bombadil is een vrolijk kwastje,Zijn laarzen zijn geel en knalblauw is zijn jasje, Want Tom, die de meester is, heeft geen ooit gevangen, Zijn liedjes zijn sterker en zijn benen zijn langer". (LotR)
Ja dat leek mij ook. Snelle scan met de app en ik zie alleen dit.bombadil schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 23:53:
[...]
Rood lijkt me niet goed.
Groen en blauw moet je zien bij levering.
:strip_exif()/f/image/oWIWiIHWT2u7lJ4HyAJqhtFU.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik had echter sinds vanochtend al iets van oplevering verwacht.
[ Voor 4% gewijzigd door SL65 op 05-11-2024 23:57 ]
Het maakt niets uit dat er nog geen internet is. Maar je/de installateur zou wel even via de qr-code (op de omvormer) verbinding kunnen maken met de omvormer. En daar de initiële setup doorlopen. Stelt niet veel voor. Met name de tijdsinstelling en selectie welke regelgeving van toepassing is, kan ik me herinneren.SL65 schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 23:56:
[...]
Ja dat leek mij ook. Snelle scan met de app en ik zie alleen dit. [Afbeelding]
Ik had echter sinds vanochtend al iets van oplevering verwacht.
[ Voor 3% gewijzigd door marcelcee op 06-11-2024 05:33 ]
Het lijkt erop dat het de initiële setup was. Na het instellen van het land ging de omvormer terugleveren en verdween de rode led indicatie van de foutmelding.marcelcee schreef op woensdag 6 november 2024 @ 05:31:
[...]
Het maakt niets uit dat er nog geen internet is. Maar je/de installateur zou wel even via de qr-code (op de omvormer) verbinding kunnen maken met de omvormer. En daar de initiële setup doorlopen. Stelt niet veel voor. Met name de tijdsinstelling en selectie welke regelgeving van toepassing is, kan ik me herinneren.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Een ticket aanmaken in het service center kan ook niet want dan loop ik tegen hetzelfde probleem aan.
De twee gebruikersaccounts kunnen niet worden samengevoegd omdat ze van hetzelfde systeem afkomstig zijn. Geef alstublieft twee verschillende accounts op.
Ik heb ook even geprobeerd in te loggen en kreeg dezelfde melding. Na inloggen op beide systemen met hetzelfde account lukte het wel. Daarna moest ik een nieuw wachtwoord aanmaken waarmee ik nu een SMA id heb voor alle systemen van SMA.Franciesco schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 20:53:
Als ik tegenwoordig in SunnyPortal wil inloggen, dan krijg ik een melding dat ik mijn accounts moet samenvoegen tot een SMA id. Dat lukt mij echter niet omdat zowel mijn SunnyPortal inlog als het Online service center hetzelfde account hadden/hebben. Tenminste: zo interpreteer ik de onderstaande melding.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Een ticket aanmaken in het service center kan ook niet want dan loop ik tegen hetzelfde probleem aan.
[...]
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Zojuist heb ik het eens op mijn telefoon ipv tablet geprobeerd en daar sprong hij wel door naar het opnieuw instellen ven een wachtwoord etc. Beetje vaag dus, maar probleem is opgelost (op de tablet kan ik ook weer inloggen).
Het service centre benaderen lukt ook niet. Ik heb een mail gestuurd aan info@sma-Benelux.com en kreeg het volgende antwoord:
Bedankt om contact op te nemen met SMA Benelux.
Sinds woensdag 6 november is het nieuwe SMA ID beschikbaar, één login voor alle toepassingen van SMA (Sunny Portal, Online Service Center…).
De huidige omschakeling naar het SMA ID zorgt hier en daar op dit moment nog voor enkele kleine problemen.
Ons team werkt er echter hard aan om deze zo snel mogelijk te verhelpen, zodat we u de service kunnen bieden die u van ons gewend bent.
Indien u alsnog dringend toegang nodig zou hebben tot één van onze portalen, gelieve telefonisch contact op te nemen met onze Service-afdeling op volgend telefoonnummer(s): BE: +32 15 28 67 30 / NL: +31 30 2492 000.
Het was echter niet meer nodig om te bellen.
Op advies van de installateur uiteindelijk een andere browser geprobeerd op de pc, bij Firefox en bij Edge bleef hetzelfde probleem bestaan. En toen ik het probeerde in Chrome kon ik gewoon weer inloggen en was het probleem opgelost. En ik kon ook weer inloggen met het SMA ID bij de andere browsers. Wellicht iets te maken met cookies of browsersgeschiedenis??
[ Voor 18% gewijzigd door Arkor op 10-11-2024 07:13 ]
Sinds gisteren is de communicatie met de STP er wel weer mee gestopt. Zodra ik weer thuis ben toch eens kijken of ik die nieuwe firmware erop kan zetten en alles in een aparte VLAN kan stoppen.
Goeie theorie dan!Franciesco schreef op zondag 10 november 2024 @ 09:25:
@Wim Leers ik heb het probleem gehad in Safari (op een iPad), in Chrome en in Edge op een laptop. Op al die systemen werkte het voorheen wel. Uiteindelijk ging het dus wel in Safari op de iPhone, waar ik nog nooit ingelogd had op Sunny Portal (alleen de app gebruikt). De gedachte @Arkor dat het wellicht iets met cookies of browsergeschiedenis te maken heeft vind ik niet gek.
Wel nóg vernietigender over hun kwaliteit 🥸
Het was mijn plan om de omvormer uit te lezen met Home Assistant, om op die manier het zigbee stopcontact voor de laadkabel van een plug-in hybride aan te sturen, en een toekomstige warmtepompboiler (al moet ik dat nog even uitzoeken).
Nu blijkt dat de omvormer niet meer kon geinstalleerd worden met SMA's sunny portal, maar enkel via EnnexOS, het nieuwe systeem. Op zich geen probleem, maar het lijkt alsof de SMA integratie met home assistant dit niet (nog niet?) ondersteunt. Ik zit dus voorlopig zonder integratie in Home Assistant. Met een P1 meter kan ik natuurlijk wel al iets automatiseren, maar ben toch benieuwd naar de omvormer volledig te kunnen uitlezen.
Ik heb al wat verder rondgekeken in Home Assistant, en er zijn HACS integraties die claimen te werken met EnnexOS omvormers, bv SMA Devices Plus, maar ook die connectie lijkt niet te werken. Ik kan enkel verbinden via de speedwire mogelijkheid (geen idee wat dat juist inhoudt verder), maar dan krijg ik een foutmelding. De EnnexOS verbindingsmogelijk connecteert niet. Ik heb een user wachtwoord gekregen van de installateur.
Ik ben nog vrij nieuw met Home Assistant, dus het kan dat ik dingen misbegrijp. Als ik dit topic lees lijkt de HA integratie vanzelfsprekend voor iedereen, maar is het dus voor mij niet.
Nog mensen die gelijkaardige ervaringen hebben en tips hebben?
Als ik nog gegevens mis, dan heb ik nog een kans de installateur uit te vragen bij het installeren van de panelen.
Indien hier nee staat vragen aan de installateur deze aan te zetten.Modbus TCP-server ingeschakeld Ja
Zelf gebruik ik de Sunspec integratie geïnstalleerd via HACS.
Bij configuratie ip van je omvormer invullen en port 502 ID is bij sma 126.
Heel af en toe moet ik hem eens herladen als hij geen waardes binnen krijg maar werkt voor de rest best goed en krijg meer waardes binnen dan met de SMA devices Plus integratie.
[ Voor 3% gewijzigd door iCrOn op 22-11-2024 14:49 ]
Bedankt! Modbus TCP server staat inderdaad uit, en die kan ik zelf niet aanzetten.iCrOn schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 14:48:
Wat je nog kan controleren is of modbus TCP ingeschakeld staat. Na inloggen >apparaat parameters >externe communicatie > modbus > TCP-server>
[...]
Indien hier nee staat vragen aan de installateur deze aan te zetten.
Zelf gebruik ik de Sunspec integratie geïnstalleerd via HACS.
Bij configuratie ip van je omvormer invullen en port 502 ID is bij sma 126.
Heel af en toe moet ik hem eens herladen als hij geen waardes binnen krijg maar werkt voor de rest best goed en krijg meer waardes binnen dan met de SMA devices Plus integratie.
Ik zal de installateur contacteren.
Dit lijkt de beste manier om te integreren, of is het de moeite om verschillen tussen alle mogelijkheden uit te pluizen?
Ik heb bijvoorbeeld geen home manager 2.0, ik miste de meerwaarde als ik home assistant zou gebruiken om dingen te automatiseren, maar misschien zijn de ervaringen hier anders.
Met Modbus kun je bijna alles uitlezen en kun je de omvormer ook aansturen. Op de site van SMA kun je de documenten daarvoor downloaden.Ducktape7 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 16:34:
[...]
Bedankt! Modbus TCP server staat inderdaad uit, en die kan ik zelf niet aanzetten.
Ik zal de installateur contacteren.
Dit lijkt de beste manier om te integreren, of is het de moeite om verschillen tussen alle mogelijkheden uit te pluizen?
Ik heb bijvoorbeeld geen home manager 2.0, ik miste de meerwaarde als ik home assistant zou gebruiken om dingen te automatiseren, maar misschien zijn de ervaringen hier anders.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
(Raar ik zag geen berichten/ nu wel. Dit bericht kan verwijderd worden).
[ Voor 29% gewijzigd door YOGI op 27-11-2024 09:30 ]
Ondertussen staat de TCP modbus server aan.Ducktape7 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 16:34:
[...]
Bedankt! Modbus TCP server staat inderdaad uit, en die kan ik zelf niet aanzetten.
Ik zal de installateur contacteren.
Het was nog steeds gek om de verbinding met HA te maken. Uiteindelijk werkte de SMA devices plus HACS integratie, met de webconnect optie. Gek want ik gebruikte die integratie juist om de EnnexOS optie te kunnen gebruiken. Maar die werkte niet. De officiële SMA integratie (webconnect gebaseerd in mijn begrip) deed het niet.
Maar inmiddels werkt het dus mits wat omwegen. Ik dacht ze hier te delen als het iemand zou helpen.
Dit gaat over reststroom als ik even google. Ik kan het niet helemaal plekken. Ben geen electriciën. Is dit een bewaking op lekstroom wellicht?BarryH schreef op donderdag 5 december 2024 @ 10:30:
In de webserver van de omvormer staat onder instantaneos values: Residual current
[Afbeelding]
Wat betekent dit begrip?
Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC+ 16.32 kWh. Testen Accumate 4.8 kWh Plug-In Battery. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.
https://files.sma.de/downloads/Ableitstrom-TI-en-26.pdf
[ Voor 67% gewijzigd door jobr op 06-12-2024 18:47 ]
Ik zoek een linkje met meer info. Kun je ze o.a. besturen met Home Assistant? Zijn ze geschikt bij dynamische contracten.... goed koper laden? Evt duurder verkopen van stroom?
Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC+ 16.32 kWh. Testen Accumate 4.8 kWh Plug-In Battery. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.
Ik ben er ook met een schuin oog naar aan het kijken. Ze hebben een samenwerking gestart met Lightblick.Devke schreef op donderdag 19 december 2024 @ 15:32:
Zijn er mensen met SMA batterijen?
Ik zoek een linkje met meer info. Kun je ze o.a. besturen met Home Assistant? Zijn ze geschikt bij dynamische contracten.... goed koper laden? Evt duurder verkopen van stroom?
https://www.sma-sunny.com/ratgeber-dynamischer-stromtarif/
Het lijkt erg op Duitse markt gericht, maar is niet duidelijk.
Zelf heb ik een Tripower 10.0 Hybrid en wil er op termijn batterijen aanhangen. Omgang met dynamische tarieven is wel vereiste.
Homey Pro 2026 | HA on Synology | SMA Tripower | Zinvolt | Tibber | CV+Ecolution | ID.5 2023 | Leaf 2018
Heb hier een Sunnyboy. Die zijn vlgs mij niet geschikt voor een thuisbatterij.JorisS schreef op donderdag 19 december 2024 @ 17:05:
[...]
Ik ben er ook met een schuin oog naar aan het kijken. Ze hebben een samenwerking gestart met Lightblick.
https://www.sma-sunny.com/ratgeber-dynamischer-stromtarif/
Het lijkt erg op Duitse markt gericht, maar is niet duidelijk.
Zelf heb ik een Tripower 10.0 Hybrid en wil er op termijn batterijen aanhangen. Omgang met dynamische tarieven is wel vereiste.
Lijkt idd op Duitse Markt gericht. SMA is een groot merk. Ik had ze al verder ingeschat.
Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC+ 16.32 kWh. Testen Accumate 4.8 kWh Plug-In Battery. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.
Met het idee dat dan alle geproduceerde energie ook lokaal geconsumeerd kan worden.
Versus de huidige situatie waarbij alleen de energie van die ene fase geconsumeerd kan worden.
Heeft iemand daar ervaring mee?
Danwel andere ideeën/suggesties?
De huidige omvormers zijn SB4.0-1AV-40 en SB1.5-1VL-40
[ Voor 8% gewijzigd door Airw0lf op 19-12-2024 19:18 ]
Marstek Venus 3 - V148 | CT003 P1 - V122 | Homey Pro 2023 - V13.4.0 | SMA SB 1.5 - SB 4.0 - SHM20 | 6,83 kWp
Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC+ 16.32 kWh. Testen Accumate 4.8 kWh Plug-In Battery. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.
Ik zou er geen geld aan uitgeven.Airw0lf schreef op donderdag 19 december 2024 @ 19:11:
Ik overweeg om de huidige 1-fase omvormers te vervangen door 3 fase omvormers.
Met het idee dat dan alle geproduceerde energie ook lokaal geconsumeerd kan worden.
Versus de huidige situatie waarbij alleen de energie van die ene fase geconsumeerd kan worden.
Heeft iemand daar ervaring mee?
Danwel andere ideeën/suggesties?
De huidige omvormers zijn SB4.0-1AV-40 en SB1.5-1VL-40
Voor de energierekening maakt het niet uit. Als jij op fase 1 en 2 teruglevert en op fase 3 staat je wasmachine water op te warmen, dan verrekent de energiemeter dat.
Om er voor te zorgen dat na afschaffing van de salderingsregeling de zelf opgewekte energie zoveel mogelijk verrekend wordt met het verbruik. Ik heb daarbij aangenomen dat je daar 3 fase omvormers voor nodig zou hebben.Devke schreef op donderdag 19 december 2024 @ 19:36:
Waarom zou je dit willen?
Marstek Venus 3 - V148 | CT003 P1 - V122 | Homey Pro 2023 - V13.4.0 | SMA SB 1.5 - SB 4.0 - SHM20 | 6,83 kWp
De meter saldeerd toch intern? Zie voorbeeld hierboven. Als je meer intern wilt houden dan zou ik naar een batterij kijken. De opwek opvangen en eventueel uitsmeren over de avond en nacht.Airw0lf schreef op donderdag 19 december 2024 @ 19:57:
[...]
Om er voor te zorgen dat na afschaffing van de salderingsregeling de zelf opgewekte energie zoveel mogelijk verrekend wordt met het verbruik. Ik heb daarbij aangenomen dat je daar 3 fase omvormers voor nodig zou hebben.
Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC+ 16.32 kWh. Testen Accumate 4.8 kWh Plug-In Battery. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.
Enig idee of dat kan met de huidige omvormers?Devke schreef op donderdag 19 december 2024 @ 20:07:
[...]
De meter saldeerd toch intern? Zie voorbeeld hierboven. Als je meer intern wilt houden dan zou ik naar een batterij kijken. De opwek opvangen en eventueel uitsmeren over de avond en nacht.
Ik meen ergens gelezen te hebben van niet?
Marstek Venus 3 - V148 | CT003 P1 - V122 | Homey Pro 2023 - V13.4.0 | SMA SB 1.5 - SB 4.0 - SHM20 | 6,83 kWp
Ligt eraan wat je wilt. Wil je handelen met stroom, wil je eigen opwek meer gaan verbruiken, wil je dynamische evt opladen en ontladen?Airw0lf schreef op donderdag 19 december 2024 @ 21:01:
[...]
Enig idee of dat kan met de huidige omvormers?
Ik meen ergens gelezen te hebben van niet?
Als de huidige omvormer het niet kan dan kun je toch heel veel. Niet met SMA denk ik maar wel andere mogelijkheden.
[ Voor 14% gewijzigd door Devke op 19-12-2024 21:34 ]
Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC+ 16.32 kWh. Testen Accumate 4.8 kWh Plug-In Battery. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.
Opladen tijdens daluren en zelf weer verbruiken tijdens piekuren.Devke schreef op donderdag 19 december 2024 @ 21:32:
[...]
Ligt eraan wat je wilt. Wil je handelen met stroom, wil je eigen opwek meer gaan verbruiken, wil je dynamische evt opladen en ontladen?
Als de huidige omvormer het niet kan dan kun je toch heel veel. Niet met SMA denk ik maar wel andere mogelijkheden.
Niet noodzakelijkerwijs op basis van een dynamisch/variabel contract.
Handelen zie ik geen heil in.
Marstek Venus 3 - V148 | CT003 P1 - V122 | Homey Pro 2023 - V13.4.0 | SMA SB 1.5 - SB 4.0 - SHM20 | 6,83 kWp
Laden tijdens dal uren dan moet je op een variabel /dynamisch contract wel het nodige prijs verschillen hebben. Afschrijving en omzettingsverlies geven al de nodige druk financieel. Er zijn verschillende topics hierover. HW batterij (kan nog niet laden vh net), Duravolt, Zendure. Volg je ze al?Airw0lf schreef op donderdag 19 december 2024 @ 22:01:
[...]
Opladen tijdens daluren en zelf weer verbruiken tijdens piekuren.
Niet noodzakelijkerwijs op basis van een dynamisch/variabel contract.
Handelen zie ik geen heil in.
Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC+ 16.32 kWh. Testen Accumate 4.8 kWh Plug-In Battery. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.
Ik heb inmiddels toegang tot mijn TriPower (geen smart energy) via Modbus. Daar kun je heel veel mee doen. Het zal me dus niet verbazen dat je via Modbus ook heel veel controle kunt uit oefenen met een Hybrid omvormer. De beschikbare parameterlijst is hier te vinden:Devke schreef op donderdag 19 december 2024 @ 15:32:
Zijn er mensen met SMA batterijen?
Ik zoek een linkje met meer info. Kun je ze o.a. besturen met Home Assistant? Zijn ze geschikt bij dynamische contracten.... goed koper laden? Evt duurder verkopen van stroom?
https://files.sma.de/down...Pxx-3SE-40_30109R_V11.zip
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Alleen als ik het IP adres probeer te benaderen (zowel via een browser, http of https, dan wel via een terminal) krijg ik niets te zien.
Nu probeer ik hem te koppelen in Home Assistant, en zowel de SMA Solar integratie als de SMA Devices Plus via HACS krijg ik niet werkend. via SMA Solar krijg ik 'Failed to connect' en via de ander heb ik verschillende opties geprobeerd maar krijg ik telkens 'Failed to connect. Please check hostname/ip."
Ook verschillende users geprobeerd (SMA ID en het installateurs ID). Heeft iemand een idee hoe connectie te krijgen?
Probeer het eens met de Sunspec integratie in Home assistent. Voor ID 128 of 126 gebruiken (geloof ik) Daarmee kreeg ik een waslijst aan sensoren van m'n (oude) SMA sunnyboy inverters beschikbaar in Home Assistant.
De SMA integratie heb ook ik nooit aan de praat gekregen in HA.
[ Voor 8% gewijzigd door Doggieman op 04-01-2025 20:29 ]
12946Wp aan PV van Oost naar West.. Atlantic Explorer V4 WPB, Gree duo split en 2x Mitsubitshi single L/L airco's. Pelletkachel 7 kW als backup verwarming. SF2400pro 13.9 kWh PIB.
De SMA 6000 TL-20 heeft geen webserver.
Je kan via sunny explorer (downloaden) verbinding maken en de modbus aan zetten als installateur.
Daarna kan je via een van mijn modbus yaml scriptjes of node red flow hem wel uitlezen verwacht ik
https://github.com/fonske/SMA_inverter_logging
[ Voor 3% gewijzigd door Speedy-Andre op 04-01-2025 19:43 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual
Gewoon uit interesse
Verhuizen naar een zonnig land...Boschkabouter schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 22:34:
Nu wil ik ook de batterij niet ontladen, dus ontladen 0, maar wel overschot van de zonnepanelen opslaan. Hoe zou dit kunnen?
Door gebruik van een warmtepomp en het feit dat ik in Nederland woon heb ik al twee maanden nauwelijks teruglevering...
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ik laad de batterij op als de dynamische tarieven goedkoop zijn en wil deze dan pas weer gebruiken als de prijs een stuk hoger is.
Vanuit de SMA software (Sunny Portal) zelf ken ik overigens geen methode om de batterij alleen te laden met pv overschot zonder het ook te gebruiken voor thuisgebruik.
Het enige wat misschien in de richting komt, is het langzaam opschroeven van de “ontladingsgrens bij verhoging eigen gebruik”? Als ik me niet vergis zal verhogen van deze waarde tov de actuele SOC de batterij direct doen bijladen: uit het net en/of uit overschot.
Meer zonnepanelen nemen dan!Andrehj schreef op zondag 5 januari 2025 @ 10:34:
[...]
Verhuizen naar een zonnig land...
Door gebruik van een warmtepomp en het feit dat ik in Nederland woon heb ik al twee maanden nauwelijks teruglevering...
Zelf heb ik met mijn 25,81kWp aan PV in december ca 130kWh aan PV overschot in de thuisbatterij gestopt (en er weer uitgehaald). Met een nog beter geisoleerd huis dan mijn oude gerenoveerde woning zou dat meer zijn geweest. Ik verwarm namelijk ook met een l/w warmtepomp.
Nee, financieel is PV overschot opslaan in een batterij (nog niet) interessant met mijn vaste contract. Maar daar doe ik het ook niet voor.
Volgens mij gaat dat wel als er een shm2 aanwezig is, maar die heb ik niet. Dan kan je via sunnyportal dit instellen, maar zoals gezegd weet ik dit niet zeker.Franciesco schreef op zondag 5 januari 2025 @ 12:51:
Interessante methode @Boschkabouter! Nooit aan gedacht dat iets dergelijks met een emulator mogelijk is.
Vanuit de SMA software (Sunny Portal) zelf ken ik overigens geen methode om de batterij alleen te laden met pv overschot zonder het ook te gebruiken voor thuisgebruik.
Het enige wat misschien in de richting komt, is het langzaam opschroeven van de “ontladingsgrens bij verhoging eigen gebruik”? Als ik me niet vergis zal verhogen van deze waarde tov de actuele SOC de batterij direct doen bijladen: uit het net en/of uit overschot.
Ik los het nu op door in de Battery-Emulator de discharge op 0A te zetten. Overschot en laden met lage tarieven is dan wel mogelijk. Ik zoek nog naar modbus adres waarmee ik hetzelfde bereik, dan hoef ik dit alleen de omvormer te laten weten.
Ik heb een dynamisch contract en geen TLK, jaarlijks overschot van 2500kWh. Ik wil mijn overschot zoveel mogelijk zelf gebruiken of terugleveren tegen de hoogste prijs. Ik laad dus ook de batterij als de prijs laag is, om dan later te gebruiken of terug te leveren.Franciesco schreef op zondag 5 januari 2025 @ 13:19:
[...]
Meer zonnepanelen nemen dan!Of nog minder verbruiken
Zelf heb ik met mijn 25,81kWp aan PV in december ca 130kWh aan PV overschot in de thuisbatterij gestopt (en er weer uitgehaald). Met een nog beter geisoleerd huis dan mijn oude gerenoveerde woning zou dat meer zijn geweest. Ik verwarm namelijk ook met een l/w warmtepomp.
Nee, financieel is PV overschot opslaan in een batterij (nog niet) interessant met mijn vaste contract. Maar daar doe ik het ook niet voor.
De instelling waar ik het over had zit in de omvormer.Boschkabouter schreef op zondag 5 januari 2025 @ 14:01:
[...]
Volgens mij gaat dat wel als er een shm2 aanwezig is, maar die heb ik niet. Dan kan je via sunnyportal dit instellen, maar zoals gezegd weet ik dit niet zeker.
Ik los het nu op door in de Battery-Emulator de discharge op 0A te zetten. Overschot en laden met lage tarieven is dan wel mogelijk. Ik zoek nog naar modbus adres waarmee ik hetzelfde bereik, dan hoef ik dit alleen de omvormer te laten weten.
Maar als je het al opgelost hebt:
Doggieman schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 19:02:
@Boeie
Probeer het eens met de Sunspec integratie in Home assistent. Voor ID 128 of 126 gebruiken (geloof ik) Daarmee kreeg ik een waslijst aan sensoren van m'n (oude) SMA sunnyboy inverters beschikbaar in Home Assistant.
De SMA integratie heb ook ik nooit aan de praat gekregen in HA.
Bedankt allebei! Via Sunny Explorer aanzetten lukt alleen niet, hij blijft dan met een zandloper staan als ik de TCP en UDP wijzig.AUijtdehaag schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 19:11:
@Boeie
De SMA 6000 TL-20 heeft geen webserver.
Je kan via sunny explorer (downloaden) verbinding maken en de modbus aan zetten als installateur.
Daarna kan je via een van mijn modbus yaml scriptjes of node red flow hem wel uitlezen verwacht ik
https://github.com/fonske/SMA_inverter_logging
De omvormer is al gemigreerd naar EnnexOS, met behulp van deze link is het wel gelukt:
GerardFianen in "Het grote SMA topic"
Zowel in SunSpec als in SMA Devices Plus https://community.home-as...ces-e-g-tripower-x/713737 kan ik hem nu toevoegen. ID126 voor SunSpec inderdaad en voor SMA devices plus moet ik de Speedwire config gebruiken.
[ Voor 3% gewijzigd door Boeie op 05-01-2025 16:01 ]
Bij mijn SMA SB3000-TL21 met WebConnect lukt dat niet omdat die geen register 41255 heeft. Ik heb wel 40023 gevonden waarmee je met hoge resolutie de limiet kunt instellen maar ik kan geen register vinden waar het actuele vermogen met dezelfde resolutie kunt uitlezen. Ik heb uiteraard het hele forum doorgespit.
Weet iemand met welk register je het actuele vermogen van een SB3000-TL21 met 2 cijfers achter de komma kunt uitlezen?
12.090kWp → 40 panelen → oost/zuid/west | Zonneplan | EV | Anker Solix 7kWh
Staat hier het goede antwoord niet bij?
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 # SMA inverter logging modbus TCP/IP # # Revision: v1.01 18/5/2024 modbus: - name: SMA1 type: tcp host: 192.168.100.35 ## or create !secret inverter_ip with ip adress port: 502 delay: 5 message_wait_milliseconds: 600 timeout: 5 sensors: - name: SMA Actueel unique_id: sma_actueel unit_of_measurement: W slave: 3 address: 30775 input_type: input data_type: int32 min_value: 0 device_class: power state_class: measurement - name: SMA Vandaag unique_id: sma_vandaag unit_of_measurement: kWh scale: 0.001 precision: 3 slave: 3 address: 30517 data_type: int64 min_value: 0 device_class: energy state_class: total_increasing - name: SMA Totaal unique_id: sma_totaal unit_of_measurement: kWh slave: 3 address: 30531 input_type: input scale: 1.0 precision: 0 data_type: int32 min_value: 0 device_class: energy state_class: total_increasing - name: SMA AC Spanning unique_id: sma_ac_spanning unit_of_measurement: V slave: 3 address: 30783 input_type: input scale: 0.01 precision: 2 data_type: int32 min_value: 0 device_class: voltage state_class: measurement - name: SMA AC Frequentie unique_id: sma_ac_frequentie unit_of_measurement: Hz slave: 3 address: 30803 input_type: input scale: 0.01 precision: 2 data_type: int32 min_value: 0 device_class: frequency state_class: measurement - name: SMA DC Spanning 1 unique_id: sma_dc_spanning_1 unit_of_measurement: V slave: 3 address: 30771 input_type: input scale: 0.01 precision: 1 data_type: int32 min_value: 0 device_class: voltage state_class: measurement - name: SMA DC Stroom 1 unique_id: sma_dc_stroom_1 unit_of_measurement: A slave: 3 address: 30769 input_type: input scale: 0.001 precision: 2 data_type: int32 min_value: 0 device_class: current state_class: measurement - name: SMA DC Power 1 unique_id: sma_dc_power_1 unit_of_measurement: W slave: 3 address: 30773 input_type: input data_type: int32 min_value: 0 device_class: power state_class: measurement - name: SMA DC Spanning 2 unique_id: sma_dc_spanning_2 unit_of_measurement: V slave: 3 address: 30959 input_type: input scale: 0.01 precision: 1 data_type: int32 min_value: 0 device_class: voltage state_class: measurement - name: SMA DC Stroom 2 unique_id: sma_dc_stroom_2 unit_of_measurement: A slave: 3 address: 30957 input_type: input scale: 0.001 precision: 2 data_type: int32 min_value: 0 device_class: current state_class: measurement - name: SMA DC Power 2 unique_id: sma_dc_power_2 unit_of_measurement: W slave: 3 address: 30961 input_type: input data_type: int32 min_value: 0 device_class: power state_class: measurement - name: SMA temperatuur unique_id: sma_temperatuur unit_of_measurement: °C slave: 3 address: 30953 input_type: input scale: 0.1 precision: 1 data_type: int32 min_value: 0 device_class: temperature state_class: measurement - name: SMA isolatieweerstand unique_id: sma_isolatieweerstand unit_of_measurement: Ohm slave: 3 address: 30225 input_type: input scale: 0.001 precision: 0 data_type: int32 min_value: 0 ## device_class: resistance state_class: measurement - name: SMA aardlekkage unique_id: sma_aardlekkage unit_of_measurement: A slave: 3 address: 31247 input_type: input scale: 0.001 precision: 3 data_type: int32 min_value: 0 device_class: current state_class: measurement - name: SMA status unique_id: sma_status slave: 3 address: 30201 data_type: int32 - name: SMA grid unique_id: sma_grid slave: 3 address: 30217 data_type: uint32 - name: SMA limit percent unique_id: sma_limit_percent unit_of_measurement: "%" slave: 3 address: 41255 input_type: holding data_type: int16 min_value: 0 scale: 0.01 precision: 0 state_class: measurement sensor: - platform: template sensors: sma_power: friendly_name: 'Power' value_template: >- {% if states('sensor.sma_actueel')|float < 0 or states('sensor.sma_actueel')|float > 10000 %} 0 {% else %} {{ states('sensor.sma_actueel') }} {% endif %} unit_of_measurement: "W" icon_template: mdi:flash unique_id: sma_power - platform: template sensors: sma_energie_vandaag: friendly_name: 'Energie vandaag' value_template: >- {% if states('sensor.sma_vandaag')|float < 0 or states('sensor.sma_vandaag')|float > 10000 %} 0 {% else %} {{ states('sensor.sma_vandaag') }} {% endif %} unit_of_measurement: "kWh" icon_template: mdi:weather-sunny unique_id: sma_energie_vandaag sma_inverter_status: friendly_name: 'Omvormer Status' value_template: >- {% if is_state('sensor.sma_status', '307' ) %} OK {% elif is_state('sensor.sma_status', '303' ) %} Uit {% elif is_state('sensor.sma_status', '455' ) %} Waarschuwing {% elif is_state('sensor.sma_status', '35' ) %} Fout {% endif %} icon_template: mdi:state-machine unique_id: sma_inverter_status sma_grid_contactor: friendly_name: 'Grid relais' value_template: >- {% if is_state('sensor.sma_grid', '51' ) %} Gesloten {% else %} Open {% endif %} icon_template: mdi:connection unique_id: sma_grid_connector input_number: sma_power_limit_slider: name: SMA Power Limiet Slider initial: 100 min: 0 max: 100 step: 1 unit_of_measurement: "%" automation: - alias: SMA Power Limit id: sma_power_limit description: '' trigger: - platform: state entity_id: input_number.sma_power_limit_slider condition: [] action: - service: modbus.write_register data: address: 40016 slave: 3 value: '{{ states("input_number.sma_power_limit_slider") }}' hub: SMA1 # unique name mode: single ### or use: #automation: # alias: Power Limit # description: '' # trigger: # - platform: state # entity_id: input_number.sma_power_limit_slider # condition: [] # action: # - service: modbus.write_register # data: # address: 40023 # slave: 3 # value: '{{ states("input_number.sma_power_limit_slider") |int *100 }}' # hub: SMA1 # unique name # mode: single
Tenzij ik me vergis niet. Hier wordt 30775 genoemd en dat is een "step 1" register en ik ben op zoek naar een "step 0.01" register; net zoals 41255.AUijtdehaag schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 17:25:
@cville
Staat hier het goede antwoord niet bij?
[...]
12.090kWp → 40 panelen → oost/zuid/west | Zonneplan | EV | Anker Solix 7kWh
Als ik die open als installateur dan zie ik op de pagina gelijk in de 3e kolom (list) boxen staan waar ik waardes kan veranderen. ALs ik er 1 verander dan komt rechtsonder een knop Opslaan.BollieBolstra schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 09:43:
Nee, helaas niet.. Of het moet exact onder de banner staan die ik niet weg krijg..
[Afbeelding]
Andere browser of incognito private window proberen
Als het goed is moet je deze hebben uit een eerdere post van @Doggieman :cville schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 17:30:
[...]
Tenzij ik me vergis niet. Hier wordt 30775 genoemd en dat is een "step 1" register en ik ben op zoek naar een "step 0.01" register; net zoals 41255.
40212 is: Active power limitation P, active power configuration in Watt
40214 is: Active power limitation P, active power configuration in Procent
EDIT:
Gaat om het uitlezen lees ik nu, die zie ik idd niet in een hogere resolutie staan. Je kunt natuurlijk een de gang met voltage en current (30783 en 30797)
[ Voor 14% gewijzigd door FutureCow op 09-01-2025 01:09 ]
Andere browser, incognitio tabblad, alles geprobeerd maar werkt niet. Lijkt of Ennexos de rechten niet heeft.. Want als ik rechtreeks op de omvormer in log via lokaal IP dan kan ik wel al instellingen veranderen. Eerste reactie van de helpdesk van SMA is hier is de handleiding... dat valt ook wel tegen los van het feit dat dit er niet in staat is die ook nog geschreven voor de ouwe sunny portal..jobr schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 18:56:
[...]
Als ik die open als installateur dan zie ik op de pagina gelijk in de 3e kolom (list) boxen staan waar ik waardes kan veranderen. ALs ik er 1 verander dan komt rechtsonder een knop Opslaan.
Andere browser of incognito private window proberen
Heb wel even een test gedaan door accu onderhoud op opladen te zetten, dan wordt de accu wel geladen..
Ik heb wel eens getest om de batterij icm met mijn STP SE te laden via een tijdslot, en dat werkte toen gewoon (via de oude SP).
Onderstaande als voorbeeld.
Dank je; ik denk dat ik 30777 neem. Dat is Pac op fase 1 in Watt en die kan ik wel omrekenen naar een percentage.FutureCow schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 00:58:
[...]
Als het goed is moet je deze hebben uit een eerdere post van @Doggieman :
40212 is: Active power limitation P, active power configuration in Watt
40214 is: Active power limitation P, active power configuration in Procent
EDIT:
Gaat om het uitlezen lees ik nu, die zie ik idd niet in een hogere resolutie staan. Je kunt natuurlijk een de gang met voltage en current (30783 en 30797)
12.090kWp → 40 panelen → oost/zuid/west | Zonneplan | EV | Anker Solix 7kWh
Begreep dat het inmiddels vanaf nieuw wel zou moeten werken maar dat migreren van een bestaande installatie nog niet mogelijk is. Wel werken nog niet alle functies van de hm2.0 in de ennexos van wat ik gelezen heb.Franciesco schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 10:59:
@BollieBolstra de HomeManager 2.0 wordt toch (nog steeds) niet ondersteund door Ennexos en alleen door de oude Sunny Portal?
Maar ja, ik wil mijn oude data niet (weer) kwijt dus ik wacht even met omzetten.
[ Voor 15% gewijzigd door BollieBolstra op 09-01-2025 22:19 ]
Installatie is Sunnyboy 3000TL 21: 2 strings: met op platdak 7 * 265Wp Panda's op ZZO en 10 * 160Wp CIS panelen op schuindak op NW. Installatie is in 2013 in gebruik genomen.
[ Voor 4% gewijzigd door Barrycade op 18-01-2025 16:31 ]
Platte dak is op voorste deel van de 3e verdieping op 9 meter hoogte zonder echt goede toegang, andere panelen liggen op het schuine achterste deel.
Daar kan ik via het dakraam wel onder kijken, zie wellicht wat connectoren hangen, maar niet perse op de pannen. Op het platte dak kan ik niet kijken wegens opstaande rand. Liggen wel op grind dus of er echt plassen liggen, denk het niet.
Maar ik heb begrepen dat een installateur met een meetmiddel de string kan vaststellen en daarna waar in de string. Dus ik zal iemand moeten inschakelen. Maar vroeg me af of ik wellicht aan de hand van het schermpje qua voltage of amperage van de strings iets kon uitsluiten.
Sinds firmware-update 2.14.13.R van de SMA Home Manager 2 kan ik het Modbus-register 41255, 40016,... (of equivalenten) niet meer gebruiken om de output van mijn panelen te beperken wanneer dynamische tarieven negatief worden. Ik benader de registers via Modbus in Node-RED, dat draait in Home Assistant. Het lijkt erop dat dit register wordt overschreven wanneer de Home Manager 2 de omvormer aanstuurt. Als ik de CAT5-kabel van de Home Manager 2 loskoppel, kan ik het register zonder problemen aansturen. Mijn Modbus-commando’s worden echter door de Home Manager overschreven. SMA heeft het overschrijven van de batterijregisters opgelost, maar dit probleem nog niet. Voor deze update werkte alles naar behoren.
Is er een oplossing of instelling die ik moet aanpassen in de omvormer of Sunny Portal, zodat de Home Manager het Modbus-register 41255 niet overschrijft?
Helaas heeft SMA Benelux mij op dit punt in de kou laten staan. Ik maakte gebruik van een soortgelijke manier als https://gathering.tweaker...message/76034566#76034566
[ Voor 8% gewijzigd door sun62 op 20-01-2025 12:09 ]
Omdat een van mijn inverters 41255 (RW) niet ondersteunt, ben ik uitgeweken naar 30775 (RO) en 40023 (WO). Wellicht is dat voor jou ook een oplossing.conda schreef op maandag 20 januari 2025 @ 10:26:
Ik gebruik firmware 2.15.6.R. voor de Home Manager 2.
Sinds firmware-update 2.14.13.R van de SMA Home Manager 2 kan ik het Modbus-register 41255, 40016,... (of equivalenten) niet meer gebruiken om de output van mijn panelen te beperken wanneer dynamische tarieven negatief worden. Ik benader de registers via Modbus in Node-RED, dat draait in Home Assistant. Het lijkt erop dat dit register wordt overschreven wanneer de Home Manager 2 de omvormer aanstuurt. Als ik de CAT5-kabel van de Home Manager 2 loskoppel, kan ik het register zonder problemen aansturen. Mijn Modbus-commando’s worden echter door de Home Manager overschreven. SMA heeft het overschrijven van de batterijregisters opgelost, maar dit probleem nog niet. Voor deze update werkte alles naar behoren.
Is er een oplossing of instelling die ik moet aanpassen in de omvormer of Sunny Portal, zodat de Home Manager het Modbus-register 41255 niet overschrijft?
Helaas heeft SMA Benelux mij op dit punt in de kou laten staan. Ik maakte gebruik van een soortgelijke manier als https://gathering.tweaker...message/76034566#76034566
12.090kWp → 40 panelen → oost/zuid/west | Zonneplan | EV | Anker Solix 7kWh
Hij is blijkbaar losgekoppeld van het net, maar ik begrijp niet waardoor.
Iemand een suggestie?
Gebruik je ook gewoon de standaard NTP server (ntp.sunny-portal.com) ? Je zou kunnen switchen naar een meer global server (pool) zoals europe.pool.ntp.org
Als ik bij de momentane waarden kijk, dan zie ik het volgende:
/f/image/3EBVkaOW3l0UDiTscJ9QbJwU.png?f=fotoalbum_large)
Blijkbaar gaat er aan de AC zijde iets fout.
En inderdaad: de zwarte fasedraad in de meterkast bleek los te zitten.
Alles draait weer
[ Voor 9% gewijzigd door GeeH op 23-01-2025 09:36 ]
De omvormer doet het wel en geeft in Sunny Portal ook gewoon gegevens door.
QR code scannen: lukt niet
http://sma3011205143.local/ in browser: site niet bereikbaar
IP adres in browser: site niet bereikbaar
Ik kan eventueel nog de netwerkkabel vanaf de omvormer direct in mijn laptop steken, maar daar kan ik verder niet zoveel mee. Mijn andere (sma) omvormers zijn wel allemaal te bereiken.
Kan ik eventueel bij de Parameters in SP iets aanpassen?
[ Voor 5% gewijzigd door timpel_800 op 25-01-2025 14:38 ]
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
Wellicht is dat ook bij jou een oplossing?
In eerste instantie lukte het niet maar na een paar keer proberen was dit inderdaad het probleem. Wifi netwerk veranderd en alles loopt nu weer.
[ Voor 24% gewijzigd door timpel_800 op 25-01-2025 15:42 ]
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
Op de omvormers staan een username/password geschreven waarmee we kunnen inloggen (via Wifi van de omvormer).
Echter lijkt dit account op niveau van eindklant, en kan ik maar beperkt aantal instellingen veranderen.
Volgens 'mijn' installateur zou het account installateur ingesteld op de omvormers aangepast moeten worden.
Deze optie is echter nergens terug te vinden in het webportaal en/of via de app.
Doel is eigenlijk om gewoon alle 9 de omvormers aan mijn EnnexOS te kunnen koppelen zodanig ik ze wat kan monitoren.
Welke stappen neem ik het best? Is me niet meer geheel duidelijk...
Je kunt nu gewoon de omvormer benaderen door in je browser http://smaXXXXX.local (xxx is het serienummer dat bovenaan op dezelfde sticker staat) (als je het op je telefoon doet moet je .local weglaten)
Als je vervolgens op aanmelden klikt kun je daar kiezen hoe je wilt inloggen..doe dat op installateurs niveau en dan wachtwoord vergeten. Dan kun je daar met je wpa2psk verder
Vanaf daar kun je dan in de omgeving van de omvormer de installatie wizard
doorlopen en je eigen gegevens invullen.
9 stuks tripowers das wel een behoorlijke installatie btw @Breezz
[ Voor 36% gewijzigd door timpel_800 op 26-01-2025 06:40 ]
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
Het heeft op de dag van de installatie een paar uur gewerkt, en dan heb ik waarschijnlijk een instelling veranderd, in een poging om in te loggen op die omvormers.
ik heb 2 nieuwe omvormers, die ik alletwee zie in Ennexos, maar de ene staat achter live een groen en achter de 2de' staat nu een rood bolletje, en deze stuurt geen gegevens door.
in het gebeurtenissenlogboek inde app staat een melding: Aanmelding voor NSD-functie op app. 'SN301425XXXX' mislukt, met XXXX de laatste 4 cijfers van mijn serienummer.
Iemand enige tips hoe ik dit weer snel opgelost kan krijgen?
Net op de omvormer ingelogd en dan zie ik alleen waardes bij de DC A ingang en niet bij B. Het is wat wisselend weer dus niet ideaal maar ik ga er vanuit dat ik met wat zon aan beide zijde wat moet opwekken.
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
B doet niet veel.
Dat zal de oorzaak zijn vermoed ik
Ingang A heeft 2 string aansluitingen Zitten beide strings misschien op A?
Je zou 7 x 31 V = 217 V verwachten ipv 152 V
.
Meten is weten. Kan je dat zelf? Voorkom een vlamboog bij het loskoppelen
Beste eerst de omvormer uit (AC in de MK afschakelen) en dan even wachten en dan de DC switch uit (zijkant omvormer)
En dan de string van B losmaken (sunclix dus met een plat schroevendraaiertje in 1 van de uitsparingen van de stekkers en dan los wiebelen) en DC spanning meten van de string.
Maar doe alleen als je weet wat je moet doen!
[ Voor 32% gewijzigd door AUijtdehaag op 03-02-2025 17:41 ]
Heb wel eerder zaken doorgemeten hoor, maar heb nog weinig ervaring met omvormers.
[ Voor 20% gewijzigd door SL65 op 03-02-2025 17:38 ]
Meet dan bij daglicht ook DC voltage van string A na.
In onbelaste toestand (los van de omvormer) moet je Voc kunnen meten.
String A: 7x Voc (staat in datasheet paneel)
String B: 13x Voc
Let ook op de polariteit. Je zal niet de 1e zijn die + en - heeft omgewisseld in de string. Dan doet die ook niks
Nooit de stekkers openmaken! als je zelf de stroom kring wordt is het foute boel. (door + en - gelijktijdig vast te pakken)
Ik geef niet graag advies als je niet weet wat je doet.
[ Voor 25% gewijzigd door AUijtdehaag op 03-02-2025 17:49 ]
Hoe bedoel je de opmerking van "Zitten beide strings misschien op A"? Ik heb maar één + en - bij A en één + en - bij B. Als er per ongeluk kabels door elkaar zouden zitten, zou dat geen andere fouten geven?
Ik weet niet welke panelen je hebt, maar het lijkt allemaal niet bij elkaar te passen.SL65 schreef op maandag 3 februari 2025 @ 17:15:
Ik had vanmiddag onderstaande input (rond 14.00 uur). Ik heb helaas geen spanningsmeter hier paraat om alles te checken dus daar moet ik achteraan. Welke van de twee waar zit weet ik niet zeker. Gevoelsmatig zit op A de oostkant en op B de westkant.
[Afbeelding]
Gaat om een Tripower 6.0.
De SMA TriPower 6.0 heeft voor input A en B een maximum stroom ingang van 12A. De meeste nieuwe panelen van 440W leveren meer. Tevens werkt de MPP pas bij 260V. Als je bijv. de Jinko 440Wp hebt, dan leveren die ca. 33V. 7 panelen is dus niet genoeg voor boven de 260V.
Ik denk dat beide strings op Input A zijn aangesloten, maar dan heb je niet 2 aparte MPPT. Dat is in jouw geval dus verkeerd.
/f/image/op1NjBFgkgTVId3FkTE3aOUT.png?f=fotoalbum_large)
Als je kunt aangeven welke panelen je hebt kunnen we uitsluitsel geven, maar ik ben bang dat het allemaal niet zo goed uitgezocht is.
Jinko:
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Daar wordt het niet beter van:SL65 schreef op maandag 3 februari 2025 @ 17:58:
Er is gebruik gemaakt van Ja Solar 440 Wp panelen (JAM54D41-440N-LB-BK).
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Maar hoe moet ik dit zien? De installatie is dus overbemeten? Destijds laten adviseren door de partij die de items heeft geleverd en toen is de omvormer van een Tripower 8.0 bijgesteld omdat je met het opstartvermogen zou zitten. Nu alsnog dus te enthousiast qua omvormer?Jojan265 schreef op maandag 3 februari 2025 @ 18:01:
[...]
Daar wordt het niet beter van:
[Afbeelding]
[ Voor 3% gewijzigd door SL65 op 03-02-2025 18:15 ]
Denk dat het allemaal wel meevalt.
Omdat het ook oost west is zal de stroom ook niet makkelijk maximaal gaan van de string.
Dit is wat sunnydesignweb er van maakt.
[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 03-02-2025 19:01 ]