Met 9kW een batterij opladen van 9,8kWh betekent een C-rating van bijna 1. Over het algemeen wordt gezegd dat het voor de levensduur van de batterij het beter is om niet (langdurig) boven de 0.5C te gaan zitten, en liever nog wat lager.

Ik vermoed dat @Andrehj daar op doelt.

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

Andrehj

@Franciesco Inderdaad.
@tukker999: Google maar eens op C-rating en het verband tussen die waarde en de levensduur van een accu.

[ Voor 73% gewijzigd door Andrehj op 20-10-2026 14:27 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Josh77
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 11-11 15:08
Mijn Tripower SE regelt heel onrustig terwijl het mooi zonnig weer is en ook niet steeds bewolking hier, hij stuurt geregeld grote vermogens het net op ipv van naar de batterij, ik heb hem al op zero export gezet maar dat help niets. dit zou toch lokaal geregeld moeten worden tussen Home Manager en omvormer of gaat dat via de SMA side?

Hebben andere gebruikers van de Tripower SE ook last onrustig gedrag?

Of zit SMA met de software te stoeien, ik heb het gevoel dat het in het verleden toch strakker regelde.

Aanvulling: melding omvormer derating

Deze fout stond herhaaldelijk in het logboek: 8708 Timeout in communicatie voor begrenz. werk. vermogen,

Ik heb nu 2 timeout waarden verruimd ,nu kijken of dat helpt.

[ Voor 17% gewijzigd door Josh77 op 21-10-2026 19:18 ]


  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:50
Josh77 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 11:47:
Mijn Tripower SE regelt heel onrustig terwijl het mooi zonnig weer is en ook niet steeds bewolking hier, hij stuurt geregeld grote vermogens het net op ipv van naar de batterij, ik heb hem al op zero export gezet maar dat help niets. dit zou toch lokaal geregeld moeten worden tussen Home Manager en omvormer of gaat dat via de SMA side?

Hebben andere gebruikers van de Tripower SE ook last onrustig gedrag?

Of zit SMA met de software te stoeien, ik heb het gevoel dat het in het verleden toch strakker regelde.
Ben je bij qua firmware op de omvormer? SMA heeft ondertussen drie verschillende versies... Standaard, met SMA-batterij, met BYD-batterij...

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:50
Franciesco schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 13:42:
Met 9kW een batterij opladen van 9,8kWh betekent een C-rating van bijna 1. Over het algemeen wordt gezegd dat het voor de levensduur van de batterij het beter is om niet (langdurig) boven de 0.5C te gaan zitten, en liever nog wat lager.

Ik vermoed dat @Andrehj daar op doelt.
SMA geeft 12 jaar en 8000 cycli garantie op 60% prestatie. Kennelijk hebben ze er vertrouwen in >:)

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 22:18
Josh77 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 11:47:
Mijn Tripower SE regelt heel onrustig terwijl het mooi zonnig weer is en ook niet steeds bewolking hier, hij stuurt geregeld grote vermogens het net op ipv van naar de batterij, ik heb hem al op zero export gezet maar dat help niets. dit zou toch lokaal geregeld moeten worden tussen Home Manager en omvormer of gaat dat via de SMA side?

Hebben andere gebruikers van de Tripower SE ook last onrustig gedrag?

Of zit SMA met de software te stoeien, ik heb het gevoel dat het in het verleden toch strakker regelde.
Bij mijn weten wordt dat inderdaad lokaal geregeld.
Ik heb geen onrustig gedrag gezien bij het opladen van mijn batterij via de Tripower SE.

  • Josh77
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 11-11 15:08
@mar-10 Firmware is up to date ook die van de BYD batterij. Het groter maken van de timeout help wel want de foutmeldingen blijven nog steeds weg.

  • FransOvk
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 12-11 10:32
Andrehj schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 10:52:
[...]

Je weet dat je met een dergelijk hoog continu laadvermogen zo'n relatief kleine accu ontzettend hoog belast en dus de levensduur verkort?
Ik zou de accu laden gedurende bijvoorbeeld 4 uur. Dat gaat je veel winst qua levensduur opleveren.
Goede suggestie, ga ik doen. Ik heb me inmiddels wat ingelezen over de C-rating.

  • FransOvk
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 12-11 10:32
mar-10 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 12:20:
[...]

SMA geeft 12 jaar en 8000 cycli garantie op 60% prestatie. Kennelijk hebben ze er vertrouwen in >:)
Wat ziet SMA trouwens als een cyclus. Ik heb de accu nu bijna twee jaar en volgens de omvormer zijn er 472 cycli geweest. Als je kijkt hoevaak bij bewolkt weer de toestand van laden naar ontladen en omgekeerd gaat, dan kan dat niet als een cyclus gelden. Als het gaat om hoevaak de soc de onder- of bovengrens raakt, dan lijkt 472 weer wat veel.

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 22:18
Waar zie jij @FransOvk het aantal batterijcycli staan in de omvormer? En welk type omvormer is dat?

  • Tons
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 18:53
Sunny Tripower 5.0 SE

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DrrLi3PSUOzJSzCFkv_Pc2vMlBU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fGRFCAiintD89luCBRyIyJdP.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u0RGhyIL1DoF3hEATVnM1b5yyP0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mtcGLHo67BTyEhyK49c7LSXT.jpg?f=fotoalbum_large

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 22:18
@Tons die waarde staat bij mij op 0. Heb jij een SMA batterij? Ik een BYD HVM.
Ook b.v. de Round-trip efficiency staat op 0%. Gelukkig is die in het echt hoger ;)

  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:50
FransOvk schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 16:01:
[...]

Wat ziet SMA trouwens als een cyclus. Ik heb de accu nu bijna twee jaar en volgens de omvormer zijn er 472 cycli geweest. Als je kijkt hoevaak bij bewolkt weer de toestand van laden naar ontladen en omgekeerd gaat, dan kan dat niet als een cyclus gelden. Als het gaat om hoevaak de soc de onder- of bovengrens raakt, dan lijkt 472 weer wat veel.
Het doorvoeren van 7,2 MWh per kWh opslag. Omgerekend is dat 8000 keer volladen. Zie garantiedocument van SMA.

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • Tons
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 18:53
Franciesco schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 19:20:
@Tons die waarde staat bij mij op 0. Heb jij een SMA batterij? Ik een BYD HVM.
Ook b.v. de Round-trip efficiency staat op 0%. Gelukkig is die in het echt hoger ;)
Ik heb idd SMA Homestorage 9,8 kWh

  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:50
SMA heeft voor dinsdag van 8 to 16 uur groot onderhoud aan de servers aangekondigd waarbij de SMA Energy App en het Sunny Portal beiden onbereikbaar zijn. Alle online-besturing is ook niet mogelijk.

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • FransOvk
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 12-11 10:32
mar-10 schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 20:20:
[...]

Het doorvoeren van 7,2 MWh per kWh opslag. Omgerekend is dat 8000 keer volladen. Zie garantiedocument van SMA.
Bedankt voor deze informatie, dat is een stuk concreter dan de 8000 cycli in de technische informatie. Ik snap niet waarom ze zo'n onzin-cijfer in de documentatie zetten en de nuttige info in het garantie document verbergen. Dat betekent dat ik 70MW door de accu kan sturen voordat hij onder de 60% !!!! capaciteit komt. Dat is nog zo'n 20 jaar bij het huidige gebruik. Ik gebruik de accu alleen voor opslag zonne-energie en het vermijden van de uren met het hoogste tarief. Overigens stelt dit als garantie niet veel voor.

'Quote' met 'Wijzig' verward, aangepast en quote weggegooid

[ Voor 7% gewijzigd door Septillion op 23-10-2026 14:56 ]


  • Baritee
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 12-11 15:35
Werkt de SMA Energy app niet? Ook mijn SMA integratie in home assistant krijgt geen info meer sinds 8u deze morgen. De omvormer wekt wel stroom op.

Gisteren was een grote surverupdate en daar had ik niets van gemerkt, maar nu geen gegevens.

Iemand met dezelfde ervaring?

[ Voor 5% gewijzigd door Baritee op 28-10-2026 10:24 ]


  • spencer_830
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 23:20
Baritee schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 10:23:
Werkt de SMA Energy app niet? Ook mijn SMA integratie in home assistant krijgt geen info meer sinds 8u deze morgen. De omvormer wekt wel stroom op.

Gisteren was een grote surverupdate en daar had ik niets van gemerkt, maar nu geen gegevens.

Iemand met dezelfde ervaring?
Bij mij werkt de app, de website en de integratie in Home Assistant

  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 21:10
Baritee schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 10:23:
Werkt de SMA Energy app niet? Ook mijn SMA integratie in home assistant krijgt geen info meer sinds 8u deze morgen. De omvormer wekt wel stroom op.

Gisteren was een grote surverupdate en daar had ik niets van gemerkt, maar nu geen gegevens.

Iemand met dezelfde ervaring?
Gisteren inderdaad even wat problemen door de aangekondigde werkzaamheden. Vandaag lijkt alles weer normaal te werken. Succes!

Zwerius Kriegsman


  • Baritee
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 12-11 15:35
Nu werkt het ook bij mij weer.... het gebeurd wel regelmatig dat ik voor een paar uur geen gegevens krijg van mijn SMA Energy maar het lost zich vanzelf op. Wat ik mis is dat ik nergens informatie vind over eventuele server problemen bij SMA. Gelukkig hebben we een forum en actieve gebruikers. Dank voor de info!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 22:18
Bij mij ververst de SMA app de laatste dagen regelmatig slecht. Dus niet alleen gisteren, maar ook de dagen er voor. Vandaag ook weer: momenteel geeft hij de stand van 12:50 aan terwijl het 13:01 is. Wachten , omlaag slepen, wisselen van tabblad of (iOS) app afsluiten en opnieuw opstarten geeft allemaal geen verschil. Vaag.

  • CrimInalA
  • Registratie: Mei 2002
  • Niet online
Hier sinds gisteren 27/10 omstreeks 10u geen historiek meer te zien. Live gegevens ook nog steeds niet zichtbaar. Overal geeft hij status "OK"...

  • Karelprior
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 12-11 16:11
Baritee schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 11:11:
Nu werkt het ook bij mij weer.... het gebeurd wel regelmatig dat ik voor een paar uur geen gegevens krijg van mijn SMA Energy maar het lost zich vanzelf op. Wat ik mis is dat ik nergens informatie vind over eventuele server problemen bij SMA. Gelukkig hebben we een forum en actieve gebruikers. Dank voor de info!
Voor wat het waard is:
SMA Sunny Portal Status

  • Baritee
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 12-11 15:35
Bedankt, die pagina had ik nog niet gevonden. Het helpt echter niet direct de oorzaak te vinden van mijn (en ik zie ook van anderen) probleem dat de gegevens niet altijd beschikbaar zijn.

  • CrimInalA
  • Registratie: Mei 2002
  • Niet online
Volgens mij zijn er toch nog niet helemaal klaar voor.

"https://my.sma-service.com is down for maintenance
Sorry for the inconvenience. We'll be back shortly. Please [url="mailto:"]email us[/url] if you need to get in touch."

Is ondertussen al een paar uur zo.

  • Baritee
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 12-11 15:35
Bij mij ging het vandaag wel goed. Lijkt heel willekeurig wanneer het wel goed gaat en wanneer niet. Ze hebben de applicatie nog niet echt stabiel gekregen lijkt het.

  • Totaalgeflipt
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 22:15

Totaalgeflipt

De enige echte

Kalentum schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 16:48:
[...]


In de lokale web interface moet de webconnect status op OK staan.
Zie bij "Momentele Waarden" -> "Externe communicatie" -> "Webconnect"

Test nummer 1 is die whitelist disablen, dat heb je al geprobeerd neem ik aan?

Kan ook zijn dat een herstart van de omvormer (stroomloos maken) helpt.
Deze staat inderdaad gewoon op "OK" en whitelist enable/disable maakt geen verschil helaas.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zC-J5mVfGHPu9llZ9zMjWzXlFRc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nTUNbDIbbaONuvVKw0w1BlZe.png?f=fotoalbum_large

Zojuist nogmaals een bericht gestuurd aan de installateur en hoop op een reactie, zijn er anders mogelijkheden dat iemand hier mijn installatie overneemt? Want dit is gewoon waardeloos.

  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 21:10
De laatste tijd krijg ik regelmatig een dergelijke melding:
ApparaatSerienummerContact verbrokenContact hersteld
Home Manager 2 240xxxxxxxxx4-11-2026 05:21:384-11-2026 07:07:22
Meestal duurt een dergelijke storing van minder dan een uur tot wel 8 uur. Ik weet niet of de home manager dan ondertussen wel zijn functies goed uitvoert.

Bij mijn weten is de netwerkkabel die aan de home manager zit prima in orde. Blijkt ook wel uit het feit dat het systeem meestal gewoon prima werkt.

Maar hoe kan dit dan?

Of is dit weer één van de kenmerken waaruit blijkt, dat de Duitsers met IT toch wel wat achterlopen?

Of zou het toch een storing in de Home Manager zijn?

Zwerius Kriegsman


  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:50
Zwerius schreef op woensdag 4 november 2026 @ 11:03:
De laatste tijd krijg ik regelmatig een dergelijke melding:
ApparaatSerienummerContact verbrokenContact hersteld
Home Manager 2 240xxxxxxxxx4-11-2026 05:21:384-11-2026 07:07:22
Meestal duurt een dergelijke storing van minder dan een uur tot wel 8 uur. Ik weet niet of de home manager dan ondertussen wel zijn functies goed uitvoert.

Bij mijn weten is de netwerkkabel die aan de home manager zit prima in orde. Blijkt ook wel uit het feit dat het systeem meestal gewoon prima werkt.

Maar hoe kan dit dan?

Of is dit weer één van de kenmerken waaruit blijkt, dat de Duitsers met IT toch wel wat achterlopen?

Of zou het toch een storing in de Home Manager zijn?
Wat is regelmatig?

Ik heb op 2-11 twee keer een onderbreking van anderhalf uur gehad. Verder niets de afgelopen maanden.
De "slimme" aansturing van SMA valt zonder internet weg.

[ Voor 3% gewijzigd door mar-10 op 04-11-2026 12:00 ]

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • DIKKEHENK
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 12-11 12:15
Middag. ben even bezig met het aanleggen van panelen en het plaatsen van een SMA SB 3.6 , en dan kijken of dat in de kruipruimte kan.

de ruimte is droog niet echt stoffig, maar vooral maar 63 cm laag , en tussen de balken 78 cm laag. Nu vroeg ik me af, zet iemand zo'n ding wel eens op de grond ( beton) met een simpele rechtop/draag constructie , of moet het altijd aan een muur?

bvd

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 22:18
Zwerius schreef op woensdag 4 november 2026 @ 11:03:
De laatste tijd krijg ik regelmatig een dergelijke melding:
ApparaatSerienummerContact verbrokenContact hersteld
Home Manager 2 240xxxxxxxxx4-11-2026 05:21:384-11-2026 07:07:22
Meestal duurt een dergelijke storing van minder dan een uur tot wel 8 uur. Ik weet niet of de home manager dan ondertussen wel zijn functies goed uitvoert.

Bij mijn weten is de netwerkkabel die aan de home manager zit prima in orde. Blijkt ook wel uit het feit dat het systeem meestal gewoon prima werkt.

Maar hoe kan dit dan?

Of is dit weer één van de kenmerken waaruit blijkt, dat de Duitsers met IT toch wel wat achterlopen?

Of zou het toch een storing in de Home Manager zijn?
Heb ik ook af en toe, vandaag ook weer gehad. Maar de HM werkt wel gewoon naar behoren voor zover ik gezien heb. Dus is denk ik een storing bij SMA en niet lokaal.

  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:50
DIKKEHENK schreef op woensdag 4 november 2026 @ 13:47:
Middag. ben even bezig met het aanleggen van panelen en het plaatsen van een SMA SB 3.6 , en dan kijken of dat in de kruipruimte kan.

de ruimte is droog niet echt stoffig, maar vooral maar 63 cm laag , en tussen de balken 78 cm laag. Nu vroeg ik me af, zet iemand zo'n ding wel eens op de grond ( beton) met een simpele rechtop/draag constructie , of moet het altijd aan een muur?

bvd
Op basis van de handleiding zou ik het niet adviseren. SMA meldt dat je bromtonen kunt krijgen. Daarnaast haal je de obstakelvrije ruimte niet. Die is nodig om de warmte via convectie bij het apparaat weg te krijgen.

Een omvormer mag trouwens wel aan een buitenmuur.

[ Voor 3% gewijzigd door mar-10 op 04-11-2026 20:37 ]

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • superyupkent
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 00:17
goedemiddag,

Ben bezig met de voorbereidingen voor afschaffing saldering. Heb mijn dashboard in home assistant voorzien van een slider en box om mijn STP5.0 3AV 40 handmatig terug te regelen van 100%/5000W naar 0%/0W. Ik gebruik hiervoor de modbus registers 41255 om te schrijven en 31405 om de vermogensgrens te controleren.

Nu ga ik beginnen aan een automatisering die zo min mogelijk zorgt voor pendelen en dus schrijfacties. Ik was benieuwd naar de ervaringen hier met dynamische aansturing met modbus registers. Online lees ik dat mensen waarschuwen voor teveel schrijfacties en het beperken van de levensduur.

Alvast dank

  • Gurk2
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 18:32
Als je het goede register gebruikt, maken veel schrijfacties niet uit voor de levensduur. Ik gebruik register 40016.

55.605 Wattpiek zonnepanelen, 64 kWh thuisaccu, Nibe F2120-16, Home assistant


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

Andrehj

superyupkent schreef op zondag 8 november 2026 @ 12:22:
Ben bezig met de voorbereidingen voor afschaffing saldering. Heb mijn dashboard in home assistant voorzien van een slider en box om mijn STP5.0 3AV 40 handmatig terug te regelen van 100%/5000W naar 0%/0W.
Wat is het doel? Bij de meeste (alle?) vaste of variabele contracten is er toch vanaf 1-1-2027 nog altijd een positieve netto teruglevergoeding (TLV - TLK) ? Waarom zou je dan je omvormer niet meer terug laten leveren? Ik denk dat je je de moeite dus kunt besparen.
(Ik ga er even vanuit dat je geen dynamisch contract hebt, want dan zou je ook in 2026 al op sommige dagen een negatieve stroomprijs hebben, en dan zou je zin "Ben bezig met de voorbereidingen voor afschaffing saldering." dus niet kloppen.)

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • despijker
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 22:43
Gurk2 schreef op zondag 8 november 2026 @ 13:06:
Als je het goede register gebruikt, maken veel schrijfacties niet uit voor de levensduur. Ik gebruik register 40016.
Dat is niet het juiste register om te gebruiken. Je hebt 40023 nodig.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dvbc2T9pGqDZq-KE89cl1xXggiU=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/4c8Lx0SZ92jBx9k88m85PyDG.jpg?f=user_large

  • sun62
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 21:16
despijker schreef op zondag 8 november 2026 @ 16:06:
[...]

Dat is niet het juiste register om te gebruiken. Je hebt 40023 nodig.

[Afbeelding]
Klopt zie sma linkje hieronder, dit heb ik 2j geleden al in node-red zo gemaakt

🔋Marstek Nodered-UI---☀️SMA Power Ctrl---🧊Printables


  • Gurk2
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 18:32
despijker schreef op zondag 8 november 2026 @ 16:06:
[...]

Dat is niet het juiste register om te gebruiken. Je hebt 40023 nodig.

[Afbeelding]
Weet jij waarvoor register 40016 dan wel bedoeld is (omdat je stellig zegt dat dat niet het juiste register is)?

Volgens mij kun je 40016 en 40023 gebruiken. 40016 instelbaar in hele procenten, en 40023 instelbaar in stapjes van 0,01%. Eventueel de zoekfunctie gebruiken in dit topic, en zoeken op de registers. Dan zie je dat meerdere tweakers beide gebruikt hebben.

55.605 Wattpiek zonnepanelen, 64 kWh thuisaccu, Nibe F2120-16, Home assistant


  • despijker
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 22:43
I stand corrected! Excuus voor de verwarring, ik haalde registers door elkaar.

Inderdaad kan het zowel met 40023 als ook via 40016. De registers doen feitelijk hetzelfde zoals jij al omschreef, enkel een andere procentuele stapgrootte mogelijk van PMax.

  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-11 10:23

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

Even een vraagje aan de SMA-kenners hier:
Ik wil mogelijk een 10 jaar oude omvormer vervangen door een Tripower 3.0. In mei had ik een aantekening gemaakt dat die toen 550 euro kostte. Nu zie ik prijzen van rond de 850 euro.

Komt dat omdat er in de tussentijd een nieuw model is uitgekomen of zijn ook die prijzen zo knetterhard gestegen?

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 22:18
De STP3.0 heb ik ca het laatste halve jaar niet voor €550 gezien, de laagste prijs was €775 en daarvoor heb ik hem onlangs ook besteld bij Sunnergie Daar kwamen overigens nog wel verzendkosten bij.

Wel stond één stuks STP3.0 een tijdje geleden bij, ik meen, Winkelman te koop in de sale. Maar die is al een poosje weg.
De STP5.0 is wel een stuk goedkoper te krijgen, maar ik wilde voor een kleine extra installatie van 8 panelen perse de 3.0kW.

Momenteel zie ik in Duitsland wel wat lagere prijzen. Al weet ik niet of het lukt om daar zonder btw te bestellen. Want met btw is het niet interessant.

  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-11 10:23

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

Franciesco schreef op maandag 9 november 2026 @ 09:16:
De STP3.0 heb ik ca het laatste halve jaar niet voor €550 gezien, de laagste prijs was €775 en daarvoor heb ik hem onlangs ook besteld bij Sunnergie Daar kwamen overigens nog wel verzendkosten bij.

Wel stond één stuks STP3.0 een tijdje geleden bij, ik meen, Winkelman te koop in de sale. Maar die is al een poosje weg.
De STP5.0 is wel een stuk goedkoper te krijgen, maar ik wilde voor een kleine extra installatie van 8 panelen perse de 3.0kW.

Momenteel zie ik in Duitsland wel wat lagere prijzen. Al weet ik niet of het lukt om daar zonder btw te bestellen. Want met btw is het niet interessant.
het ging om een aanbieding van stralendgroen.nl op 2 mei dit jaar, waarbij de SMA Sunny Tripower 3.0 voor 550 euro werd aangeboden en de 4.0 voor 850 euro.
Had ik toen maar ...

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-11 10:23

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

En wat is de te verwachten gemiddelde levensduur van een omvormer?

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 21:10
In de SMA app kan ik de laadtoestand van mijn thuisaccu volgen.

Maar af en toe zie ik even piekjes naar 0 alsof de laadtoestand kortstondig even 0 kWh zou zijn en daarna weer de normale waarde. Hebben jullie dit ook? Waardoor zou dit veroorzaakt kunnen worden of is het gewoon weer een foutje in de SMA software?

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/Y2hTqwth/laadtoestand.jpg

Zwerius Kriegsman


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 22:18
Ik herken dat niet. Maar laden van de batterij (een BYD HVM in mijn geval) doe ik alleen met PV overschot, misschien dat dat wat uitmaakt?

  • spencer_830
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 23:20
Zwerius schreef op maandag 9 november 2026 @ 11:21:
In de SMA app kan ik de laadtoestand van mijn thuisaccu volgen.

Maar af en toe zie ik even piekjes naar 0 alsof de laadtoestand kortstondig even 0 kWh zou zijn en daarna weer de normale waarde. Hebben jullie dit ook? Waardoor zou dit veroorzaakt kunnen worden of is het gewoon weer een foutje in de SMA software?

[Afbeelding]
Ik heb ook af en toe een dip in mijn batterijpercentage naar 0 toe. Ongeveer op hetzelfde tijdstip als in jouw screenshot (03:00). Ik was in de veronderstelling dat er dan een firmware check of update was.

  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 21:10
Franciesco schreef op maandag 9 november 2026 @ 13:40:
Ik herken dat niet. Maar laden van de batterij (een BYD HVM in mijn geval) doe ik alleen met PV overschot, misschien dat dat wat uitmaakt?
Ik gebruik de BYD HVS 's zomers inderdaad alleen maar voor PV-opslag, maar 's winters op de goedkope uren (dynamisch contract) opladen uit het net.

Zwerius Kriegsman


  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 21:10
spencer_830 schreef op maandag 9 november 2026 @ 13:48:
[...]

Ik heb ook af en toe een dip in mijn batterijpercentage naar 0 toe. Ongeveer op hetzelfde tijdstip als in jouw screenshot (03:00). Ik was in de veronderstelling dat er dan een firmware check of update was.
Ik zie dit soort rare piekjes naar nul bijna dagelijks.

Zwerius Kriegsman


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online

AUijtdehaag

Topicstarter
Hippe Lip schreef op maandag 9 november 2026 @ 09:26:
[...]

het ging om een aanbieding van stralendgroen.nl op 2 mei dit jaar, waarbij de SMA Sunny Tripower 3.0 voor 550 euro werd aangeboden en de 4.0 voor 850 euro.
Had ik toen maar ...
Haal je toch een 8 of een 10 kW bij stralend groen?
Ik draai 4550 Wp op een 10 kW

Levensduur is 15 jaar verwacht

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 22:18
@AUijtdehaag de 8.0 en 10.0 hebben toch een heel ander MPPT spanningsbereik dan de 3.0. Dus daar moet de PV installatie wel goed bij passen lijkt me. Zeker als het je om zoveel mogelijk opwek in grofweg de wintermaanden te doen is.

  • Josh77
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 11-11 15:08
@Franciesco Ze beginnen allemaal bij 125/150 V alleen bij de grotere omvormers is de minimum MPPT spanning hoger om het grotere vermogen te halen. Zo hebben ze mij het ooit uitgelegd. Dus je kunt best een grotere en eventueel goedkopere omvormer nemen.

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 22:18
De datasheets laten toch wat anders zien.
STP8.0: MPPT spanningsbereik van 260-800V
STP3.0: MPPT spanningsbereik van 140-800V

In donkerdere situaties is dat toch significant?

  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-11 10:23

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

AUijtdehaag schreef op maandag 9 november 2026 @ 18:57:
[...]

Haal je toch een 8 of een 10 kW bij stralend groen?
Ik draai 4550 Wp op een 10 kW
Ja, leuk idee, maar het is net als met het minimumvermogen van warmtepompen. Een kleinere kan verder terugmoduleren.
Zo begint een kleinere omvormer al bij een lagere spanning te werken. En dat merk je élke dag dat ze werken: ze beginnen eerder en gaan aan het eind van de dag langer door. Dáár zit de winst van een zo klein mogelijke omvormer. Elke dag weer. Soms kan het zelfs lonend zijn om die een klein beetje te onderdimensioneren, omdat die pieken weinig voorkomen (en je er op dat moment mss weinig behoefte aan hebt) en begin en einde van de dag elke keer weer terugkomen.

Er hangt nu een 5500W omvormer aan, maar die is feitelijk veel te groot. Ten eerste omdat de panelen inmiddels 11 jaar oud zijn, maar vooral omdat ze nagenoeg pal West liggen. Op de registratie van mijn iungo zie ik dat de piek zelden boven de 3 kW uitkomt op de zonnigste dagen.
Bij het vervangen ga ik dus de winst halen uit het begin en eind van elke dag.

Bovendien is het een omvormer waar ik nix aan kan sturen. Ik heb bij elkaar 40 panelen, deels Oost, deels West, samen ruim 12 kWp. Die zal ik onder omstandigheden in de zomertijd misschien willen knijpen, maar dat moet ik dan wel kunnen.
Levensduur is 15 jaar verwacht
Dan heb ik er met de oude omvormer het grootste deel op zitten. Geen heel ongunstig moment dus om te vervangen. Zeker niet in combinatie met de twee hierboven genoemde argumenten.

[ Voor 5% gewijzigd door Hippe Lip op 09-11-2026 21:36 ]

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


  • Josh77
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 11-11 15:08
@Franciesco Nog even ter verduidelijking van mijn vorige opmerking, de minimale MPPT spanning wordt bij deze omvormers bepaald door het max. vermogen van de omvormer gedeeld door de (bijna) maximale ingangsstroom. Dus 3000W : 22A= ca.140V en 8000W : 31A = ca. 260V. Die MPPT grafiek loopt gewoon door naar 125 V als minimale waarde bij beide omvormers. De levensduur van een omvormer wordt berekend naar vollast uren per jaar, SMA gaat uit van 2400 en 20 jaar lang. Een omvormer die altijd op zijn tenen loopt zou dus in theorie korter mee gaan. Ook wat betreft rendement zit er bij lage vermogens weinig verschil tussen en de startspanning is gelijk.

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

Andrehj

Franciesco schreef op maandag 9 november 2026 @ 20:55:
De datasheets laten toch wat anders zien.
STP8.0: MPPT spanningsbereik van 260-800V
STP3.0: MPPT spanningsbereik van 140-800V

In donkerdere situaties is dat toch significant?
Nee. Zodra er licht is gaat de spanning direct omhoog naar (in mijn geval) ca 700 V. Het enige wat daarna nog echt varieert is de stroom (en daarmee het vermogen). Zie de onderstaande grafieken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/84ynHwe8ozhEPcrYR5ph87ZKeG0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mQDv43jDYp9wscK3zItmVDIu.png?f=fotoalbum_large
Om 7:36 was er genoeg licht om de omvormer wakker te laten worden. Toch duurt het (door de dichte mist hier vanochtend) nog tot 7:55 voordat de eerste 22W aan vermogen geleverd worden. Een kleinere omvormer aanschaffen om de minieme opbrengst bij zonopkomst en zonondergang te vergroten heeft wat mij betreft dus ook geen zin. Daar is gewoon geen vermogen te halen.
Ik vind dat mijn STP 8.0 het met een bruikbare vermogensrange van ca 13 Watt per MPPT tot in totaal 8020 W al heel erg goed doet.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-11 10:23

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

@Josh77 en @Andrehj
Jullie zeggen dus dat het geen verschil in opbrengst of rendement maakt of ik nu een Tripower 3.0 of 4.0 gebruik voor mijn panelen?

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

Andrehj

Hippe Lip schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 23:01:
@Josh77 en @Andrehj
Jullie zeggen dus dat het geen verschil in opbrengst of rendement maakt of ik nu een Tripower 3.0 of 4.0 gebruik voor mijn panelen?
Als je nu niet boven de 3 kW komt zou een Tripower 3.0 best voldoen. Maar waarom download je niet even de rendementsgrafieken? Die heeft SMA gewoon op de website staan. Dan kun je bij elke belasting zien wat het rendement is en kun je je beslissing nemen op basis van feiten in plaats van aannames....

Edit: Laatste versie van de efficiencydocumentatie van SMA is volgens mij https://files.sma.de/downloads/WirkungDerat-TI-en-53.pdf
Daarin zie je op pagina 50 - 65 dat de STP omvormers efficiënter worden naarmate ze grotere worden. Zo is (op 580 Volt) mijn STP 8.0 bij 500 Watt ongeveer even efficiënt (94%) als een STP 3.0, maar het bereik is veel groter (8 vs 3 kW).
Ook kun je in dat document mooi zien dat de werkspanning erg belangrijk is. Een 3-fasen omvormer wil het liefst een werkspanning rond de 580 V zien, terwijl het optimum bij een 1-fase omvormer rond de 365 Volt ligt.

[ Voor 34% gewijzigd door Andrehj op 11-11-2026 09:30 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Josh77
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 11-11 15:08
@Hippe Lip Volledig met Andrehj eens, Bij stralendgroen zijn de 5 en 8 kW tripowers nu het goedkoopst, ik zou daar mijn keus uit maken.

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 22:18
Mijn inziens hangt het toch ook wel af van het aantal en soort panelen wat aan de omvormer hangt.
Wat ik eerder noemde: in het geval van mijn STP3.0 hangen daar slechts 8 panelen aan (klein dakje). Met donker weer zoals nu is de stringspanning soms maar rond de 230V. Dat ligt nog binnen het MPPT bereik van de STP3.0, maar buiten het bereik van de eerder genoemde STP8.0.

  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-11 10:23

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

Andrehj schreef op woensdag 11 november 2026 @ 08:58:
[...]

Als je nu niet boven de 3 kW komt zou een Tripower 3.0 best voldoen. Maar waarom download je niet even de rendementsgrafieken? Die heeft SMA gewoon op de website staan. Dan kun je bij elke belasting zien wat het rendement is en kun je je beslissing nemen op basis van feiten in plaats van aannames....

Edit: Laatste versie van de efficiencydocumentatie van SMA is volgens mij https://files.sma.de/downloads/WirkungDerat-TI-en-53.pdf
Daarin zie je op pagina 50 - 65 dat de STP omvormers efficiënter worden naarmate ze grotere worden. Zo is (op 580 Volt) mijn STP 8.0 bij 500 Watt ongeveer even efficiënt (94%) als een STP 3.0, maar het bereik is veel groter (8 vs 3 kW).
Ook kun je in dat document mooi zien dat de werkspanning erg belangrijk is. Een 3-fasen omvormer wil het liefst een werkspanning rond de 580 V zien, terwijl het optimum bij een 1-fase omvormer rond de 365 Volt ligt.
Dank voor uitgebreid antwoord, @Andrehj

Dit soort dingen worden me al snel te complex en dan kan ik het niet meer zo beoordelen.
Het gaat om 21x Axitec 270M 156-60 black panelen. Maar welke spanning ik nou mee moet rekenen?
Zijn al die tripowermodellen dan geschikt hiervoor?

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


  • Hippe Lip
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12-11 10:23

Hippe Lip

Er valt altijd wat te leren

En hoe zit het dan in de ochtend met de minimum ontsteekspanning? Is dat de genoemde ‘Minimum MPP voltage’?
Die is toch kleiner bij kleinere modellen, waardoor die in de ochtend, zeker in wintertijd, eerder begint met wat op te brengen?
Maakt dat dan niet uit? Ik zou zeggen dat er dan meer opbrengst is. Klopt dat dan niet?

[ Voor 9% gewijzigd door Hippe Lip op 12-11-2026 08:15 ]

Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>


  • Peter69!
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 18:01

Peter69!

56kwp, 2x sma, byd hvb

Het zou kunnen zijn dat de ene omvormer iets eerder opstart dan de ander.

Het vermogen is dan echter nog zo klein dat je aan het eind van de dag daar weinig/geen verschil gaat zien.

Op bv solago.nl vindt je een 5kw stpse voor 539 euro, ben je meteen voorbereid voor als je in de toekomst nog eens een batterij zou willen nemen.