WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Sporadisch wordt eens de 5kW uitgangsvermogen aangetikt.
1. Sunny Tripower Smart Energy 5.0 hybride omvormer
2. Zonnepanelen
3. Sma-home-storage. (ga ik aan schaffen)
4. SUNNY HOME MANAGER 2.0
5. Ik wek veel meer energie op dan ik gebruik factor 6 meer opwek dan gebruik in de zomer. Bijvoorbeeld Opwek 20kwh en verbruik 3Kwh
6. Ik het een dynamisch stroomcontract bij Tibber
Ik heb de volgende 3 vragen:
1. Kan ik mijn batterij via de hybride omvormer 's-nachts in het net laten injecteren via mijn omvormer? Zoja hoe?
2. Zo nee, Kan het in toekomst door bv een update van de firmware van Sunny Tripower SE?
3. Of bestaat er een apparaat in de markt als ik die aan mijn installatie in huis toevoeg waardoor het wel kan? Of zijn er ander alternatieven?
Alvast bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen.
Mvg Ruud
1) denk dag van vandaag nog niet mogelijk in de ennexos of sunnyportal omgeving (correct me if I"m wrong somebody)fuut53 schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 15:09:
Ik heb de volgende situatie:
1. Sunny Tripower Smart Energy 5.0 hybride omvormer
2. Zonnepanelen
3. Sma-home-storage. (ga ik aan schaffen)
4. SUNNY HOME MANAGER 2.0
5. Ik wek veel meer energie op dan ik gebruik factor 6 meer opwek dan gebruik in de zomer. Bijvoorbeeld Opwek 20kwh en verbruik 3Kwh
6. Ik het een dynamisch stroomcontract bij Tibber
Ik heb de volgende 3 vragen:
1. Kan ik mijn batterij via de hybride omvormer 's-nachts in het net laten injecteren via mijn omvormer? Zoja hoe?
2. Zo nee, Kan het in toekomst door bv een update van de firmware van Sunny Tripower SE?
3. Of bestaat er een apparaat in de markt als ik die aan mijn installatie in huis toevoeg waardoor het wel kan? Of zijn er ander alternatieven?
Alvast bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen.
Mvg Ruud
2) in Q3 gaat dynamische tarieven worden ondersteund dus kans groot.
3) is het financieel wel interessant om een thuisbatterij te hebben. Vermits je spreekt dat je amper verbruik heb. Thuisbatterijen zijn meestal interessant als je veel verbruik hebt.
Het is me ondertussen gelukt. Automation geschreven in Home Assistant, die de omvormer aanstuurt via register 41467. Hiermee kan je de maximale charge rate instellen.
Als iemand hier ook interesse in heeft, laat maar weten, dan maak ik er een automation blueprint van.
En een afbeelding om het te verduidelijken:
/f/image/nkHHT0EPGhRGNKKesE2BjGfY.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/sNeBwnu4kp91IMY1SoYeFJil.png?f=user_large)
Zoals @scifoflux al aangaf is het inderdaad op dit moment nog niet mogelijk om via Sunny Portal/ennexOS i.c.m. de Home Manager software 's nachts te injecteren. Ik hoop ook dat dat t.z.t. wel gaat komen. "t.z.t." want voor nu maakt het mij vanwege de salderingsregeling en een vast contract niet uit en gebruik ik de batterij alleen om mijn eigen verbruik af te dekken bij voldoende PV overschot. Maar vanaf 2027 en dan mogelijk ook een dynamisch contract kan het wel interessant zijn.fuut53 schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 15:09:
Ik heb de volgende situatie:
1. Sunny Tripower Smart Energy 5.0 hybride omvormer
2. Zonnepanelen
3. Sma-home-storage. (ga ik aan schaffen)
4. SUNNY HOME MANAGER 2.0
5. Ik wek veel meer energie op dan ik gebruik factor 6 meer opwek dan gebruik in de zomer. Bijvoorbeeld Opwek 20kwh en verbruik 3Kwh
6. Ik het een dynamisch stroomcontract bij Tibber
Ik heb de volgende 3 vragen:
1. Kan ik mijn batterij via de hybride omvormer 's-nachts in het net laten injecteren via mijn omvormer? Zoja hoe?
2. Zo nee, Kan het in toekomst door bv een update van de firmware van Sunny Tripower SE?
3. Of bestaat er een apparaat in de markt als ik die aan mijn installatie in huis toevoeg waardoor het wel kan? Of zijn er ander alternatieven?
Alvast bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen.
Mvg Ruud
Ik heb 11.500 Wp aangesloten verdeeld over Oost en West. De afgelopen dagen was het maximaal geleverde vermogen tussen de 8500 en 9000 W. Ik dacht zelf aan een 8 kW tripower als modernere vervanger voor mijn STP 10000TL-10 maar dat zou dus een nog kleinere kunnen zijn.Josh77 schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 22:54:
@Iggy3 Ik weet niet hoeveel Wpiek jij aan zonnepanelen op die 10 kW omvormer hebt maar de nieuwere tripower van SMA mag je tot 200% belasten onder voorbehoud van maximale string stroom en spanning van de omvormer
Het is me overigens nog niet gelukt om de omvormer via Sunny Explorer terug te regelen. Als ik inlog als installateur kan ik de parameters wel aanpassen maar de wijzigingen worden niet opgeslagen. Waarschijnlijk is hiervoor toch een Grid Guard Code nodig.
Ik zou persoonlijk niet kleiner gaan dan de 8 kW , deze is wat robuuster dan de 5 of 6 kW en kwa prijs scheelt het 200 euro.
Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal
een paar keer per dag krijg ik de melding: 901 PE - aansluiting ontbreekt.
wat heb ik gedaan:
De aarde draden in de meterkast heb ik gecontroleerd, en lijken allemaal goed.
Ik heb een nieuwe groep met schakelaar geplaatst en aangesloten.
ook de aansluitingen in de box is goed en de stroomkabel is zo dik dat ik niet geloof dat hier iets mee mis is.
nu wil ik een kabel pakken en die in het stopcontact doen en andere kan bij aarde aansluiting box.
zal dit werken of is dit verspilde moeite.
anders hou ik nog 2 dingen over:
- aarde pen in huis niet goed
- of mijn box is defect.
ik weet niet hoe hoe ik kan meter want heb echt 0 verstand van elektra.
hebben jullie nog ideeën of tips?
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
Top-tip; schakel een profesional in. Je geeft zelf aan geen verstand van elektra te hebben dus ga er alsjeblieft dan ook niet zelf mee proberen. Je zal niet de eerste zijn die een laatste optater ooit krijgt.remcoXP schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 20:02:
ik weet niet hoe hoe ik kan meter want heb echt 0 verstand van elektra.
hebben jullie nog ideeën of tips?
Je geeft aan dat je 0 verstand van elektra hebt. Je weet niet hoe om te gaan met een meter. Je hebt wat visuele controles en vervangingen gedaan waardoor je mogelijke oorzaken uitsluit. Je hebt - imho - wel een erg hoge risk-appetite... ik hoop dat dat ook geldt voor je huisgenoten en eventuele aanpalende buren...remcoXP schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 20:02:
Ik heb de SMA sunnyboy 3 en heb daar al een paar jaar een vervelend probleem.
een paar keer per dag krijg ik de melding: 901 PE - aansluiting ontbreekt.
wat heb ik gedaan:
De aarde draden in de meterkast heb ik gecontroleerd, en lijken allemaal goed.
Ik heb een nieuwe groep met schakelaar geplaatst en aangesloten.
ook de aansluitingen in de box is goed en de stroomkabel is zo dik dat ik niet geloof dat hier iets mee mis is.
nu wil ik een kabel pakken en die in het stopcontact doen en andere kan bij aarde aansluiting box.
zal dit werken of is dit verspilde moeite.
anders hou ik nog 2 dingen over:
- aarde pen in huis niet goed
- of mijn box is defect.
ik weet niet hoe hoe ik kan meter want heb echt 0 verstand van elektra.
hebben jullie nog ideeën of tips?
makes it run like clockwork
1 fase SBSE36-60-DS maar 6 watt eigenverbruik opgeven
en de 3 fase vSTPxx-3SE-40-DS 44 watt.
Dat is wel een groot verschil (36*8800 uur = ca 330 kWh p jaar)
Klopt dit met praktijkervaringen?
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Toen ik er nog geen batterij op had gebruikte hij s'nachts niets. Nu er een batterij op zit en ik het minimale sluipverbruik vergelijk is dat 20 tot 30 W hoger dan zonder batterij maar hij is dan wel aan stroom leveren om de meter op nul te houden.
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
/f/image/hVghCEWeFUoQA0QUIGffa1J5.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/HhCKgybnu55ULfByxwlzX7S8.png?f=fotoalbum_large)
Even een paar plaatjes ter illustratie.
[ Voor 75% gewijzigd door Josh77 op 16-08-2025 19:02 ]
Dit bericht begrijp ik niet helemaal.Josh77 schreef op zaterdag 16 augustus 2025 @ 15:48:
@BarryH Ik heb een SMA 8kW hybride tripower se en die gebruikt bij tussen de 40 en 180 W ,het verschil dus tussen PV vermogen DC in en wat er AC uitgaat zonder batterij.
Toen ik er nog geen batterij op had gebruikte hij s'nachts niets. Nu er een batterij op zit en ik het minimale sluipverbruik vergelijk is dat 20 tot 30 W hoger dan zonder batterij maar hij is dan wel aan stroom leveren om de meter op nul te houden.
Verbruikt de omvormer nu 20-30W tijdens het leveren van batterijstroom? Of tussen 40 en 180W?
En heb je groepen op het noodstroomcircuit aangesloten? De monitoring van het stroomnet kost vermoedelijk ook iets aan energie extra.
Zelf heb ik, zoals je wellicht weet, ook een tripower SE icm een batterij en noodstroom. En ik heb er nooit nauwkeurig aan gemeten, maar heb de indruk dat het verbruik van de omvormer zelf tijdens het leveren van stroom incl monitoring van het stroomnet tbv noodstroom rond de 40W is.
Nu de PV opwekking, ik lees met homeassistant de omvormer uit en dan zie ik gelijktijdig de DC vermogens op de A en B string en het AC uitgangsvermogen en de batterij wordt dan niet geladen.
Dan zie ik bij weinig PV vermogen zo'n 40W verschil tussen DC en AC en bij veel vermogen ca. 180W.
Dit zijn wederom geen exacte metingen maar ervaringen die ik uit de gegevens haal.
Zo kwam ik dus aan die waarden maar misschien heb jij ander ervaringen?
Ik ken mijn sluipverbruik niet van voordat ik een SBSE36-50 (ander model) had, maar met omvormer en zonder batterij was het ~30 W. Met uitschieters van de koelkast/vriezer erbij werd er 60 Wh afgenomen in een uur. Die 30 W is inclusief router, rpi, cv... dus veel meer dan 6 W zal het eigenverbruik van een SBSE niet zijn.BarryH schreef op zaterdag 16 augustus 2025 @ 13:48:
1 fase SBSE36-60-DS maar 6 watt eigenverbruik
Nu met batterij en nul export is het eigenverbruik daarmee opgevangen.
Edit: bedenk me nu dat de omvormer zich misschien "uitzet" als er geen DC is. Als ik het dan net zoals @Josh77 bekijk, dan ligt de DC/AC conversie rond de 90% bij lage vermogens (tot ~200 W DC) en 98% bij hogere vermogens (vanaf ~1600 W DC).
[ Voor 18% gewijzigd door Eleanora op 17-08-2025 09:04 . Reden: Iets dieper nagedacht ]
Dat is geen verbruik, maar gewoon het rendement van je omvormer. En de reden waarom er zo'n groot aluminium koelprofiel achterop zit.Josh77 schreef op zaterdag 16 augustus 2025 @ 15:48:
@BarryH Ik heb een SMA 8kW hybride tripower se en die gebruikt bij tussen de 40 en 180 W ,het verschil dus tussen PV vermogen DC in en wat er AC uitgaat zonder batterij.
Hoe meet je dat? Want mijn oudere (niet hybride) STP 8.0 verbruikt 's nachts zo'n 5W, voornamelijk om de besturing + webinterface werkend te houden. Valt bij de hybride versie dat dan 's nachts allemaal uit?Toen ik er nog geen batterij op had gebruikte hij s'nachts niets.
Die 20 tot 30W is dan toch ook het gevolg van het rendement van de omvormer (wat relatief laag is op lage vermogens)?Nu er een batterij op zit en ik het minimale sluipverbruik vergelijk is dat 20 tot 30 W hoger dan zonder batterij maar hij is dan wel aan stroom leveren om de meter op nul te houden.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ok, duidelijk nu.Josh77 schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 00:09:
@Franciesco Het zijn geen exacte metingen maar aannames door verbruiksgrafieken te vergelijken, die 44W die in de datasheet staat daar had ik zo mijn bedenkingen over. Als ik het minimale stroomverbruik gedurende de nacht ,de dipjes in de grafiek van de HM 2.0 of de Homewizard P1 meter ( ca 130W ) vergelijk met de stroomlevering nu uit de batterij met de SMA tripower SE dan ligt die onder vergelijkbare omstandigheden ongeveer 20 tot 30 W hoger.
Nu de PV opwekking, ik lees met homeassistant de omvormer uit en dan zie ik gelijktijdig de DC vermogens op de A en B string en het AC uitgangsvermogen en de batterij wordt dan niet geladen.
Dan zie ik bij weinig PV vermogen zo'n 40W verschil tussen DC en AC en bij veel vermogen ca. 180W.
Dit zijn wederom geen exacte metingen maar ervaringen die ik uit de gegevens haal.
Zo kwam ik dus aan die waarden maar misschien heb jij ander ervaringen?
Een klein verschil tussen DC ingangs vermogen en AC vermogen zie ik ook. Het lijkt me, zoals @Andrehj opmerkte, dat dat door de efficiënte van de omvormer komt.
Voor het geheel vind ik de systeemefficiëntie eigenlijk het belangrijkste. En dus bv niet zo zeer het verbruik van een individueel component of de RTE van de batterij. Al kan natuurlijk een component veel invloed hebben op die systeemefficiëntie.
Ik deelde mij ervaringen naar aanleiding van een vraag van BarryH over verliezen.
Ik weet dat er wat warmte vrij komt bij de DC - AC omzetting , vandaag was dat ook weer tussen de 40 en 160 W en dat vind toch heel efficiënt.
Wat betreft het nachtgebruik van de omvormers, Ik heb het nooit gemeten maar ik dacht dat de gewone tripower s'nachts uit was want ik kon hem ook nooit meer benaderen via de webinterface als het donker was.
Maar die was mij had geen wifi ,alleen een upt aansluiting. Ik heb mijn grafieken van van het sluipverbruik in de nacht nogmaals vergeleken van de dagen toen ik de omvormer verwisseld heb voor een hybride versie en die was ca 10 W hoger.
Nu de Hybride met batterij s'nachts de stroom verzorging voor zijn rekening neemt zijn de minimum waarden ca 20 - 30 W hoger, waaruit ik concludeer dat dit een deel eigengebruik van de omvormer is.
Ik vind het overigens prima zo.
Om dan ook nog iets te zeggen over de systeem efficiëntie nu ca 80% over 6 maanden gemeten
November 2024 bijvoorbeeld 76%, december 2024 was het 83%.
Vooral in de maanden dat de kans op een tekort aan opwek heb vind ik de systeemefficientie belangrijk. In de maanden zoals nu met energie in overvloed maakt het me minder uit.
In het begin in februari raakte de batterij ongeveer steeds bijna leeg en was het rendement 84 %, gedurende het jaar liep dat terug naar 82 en nu 80% over de hele periode. Als ik de laatste 7 dagen bekijk is het 79 %.
Ik weet niet of het proportioneel laden wat over algemeen trager gaat van invloed is op het rendement.
Weet wel uit ervaring met enkele Homewizard batterijen dat degene die voluit laad en ontlaad het hoogste rendement haalt.
Ik ga mijn dak helemaal vol leggen met panelen, voor 28.000 Wp (70 panelen, 400 Wp). Reden, ik kon ze alleen per 70 kopen op de faillissements veiling.
Ik probeer uit te zoeken welke SMA omvormer ik moet pakken, de Tripower X20 of X25.
- 3x25A aansluiting
- Teruglevering zal worden begrensd op 17 kW
- Meterkast is geschikt om de stroom te handlen (10 mm2 draad etc)
In totaal kan de X20 20kW leveren en de X25 25kW.
Scenario: stroom levert geld op dus de eerste 17 kW (indien beschikbaar) zal worden teruggeleverd. Dan evt 3 of 8kW over.
- Ik heb 2 electrische auto's met laadpaal (11 kW per paal)
- Warmtepomp die vaak draait (koelen in de zomer, zwembad verwarmen in de winter)
- Hoop electrische apparatuur
Meer info in een topic wat ik eerder heb gestart;
3x25A aansluiting volledig benutten met zonnepanelen.
Echter, in de winter ga ik zelfs met 70 zonnepanelen bij lange na geen 20 of 25 kW halen;
Ik heb gelezen dat hoe groter de omvormer, hoe langer het duurt voordat deze begint te leveren (min vermogen). Maar is dat verschil tussen de X20 en X25 dusdanig groot en waar kan ik dit opzoeken? Prijsverschil tussen de omvormers is verwaarloosbaar dus daar hangt het niet vanaf.
Met 28 kWp op een 20 of 25 kW omvormer zou ik van dat laatste niet wakker liggen. Mijn 8 kW omvormer (met 14 kWp panelen) start bij ca 20 à 40 W, en gaat door tot zo'n 10 W voordat ie weer afslaat. Ook als dat minimum 3x zo hoog is, is er nog niks aan de hand.Wedge23 schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 16:30:
Hoi,
Ik ga mijn dak helemaal vol leggen met panelen, voor 28.000 Wp (70 panelen, 400 Wp). Reden, ik kon ze alleen per 70 kopen op de faillissements veiling.
Ik probeer uit te zoeken welke SMA omvormer ik moet pakken, de Tripower X20 of X25.
- 3x25A aansluiting
- Teruglevering zal worden begrensd op 17 kW
- Meterkast is geschikt om de stroom te handlen (10 mm2 draad etc)
In totaal kan de X20 20kW leveren en de X25 25kW.
Scenario: stroom levert geld op dus de eerste 17 kW (indien beschikbaar) zal worden teruggeleverd. Dan evt 3 of 8kW over.
- Ik heb 2 electrische auto's met laadpaal (11 kW per paal)
- Warmtepomp die vaak draait (koelen in de zomer, zwembad verwarmen in de winter)
- Hoop electrische apparatuur
Meer info in een topic wat ik eerder heb gestart;
3x25A aansluiting volledig benutten met zonnepanelen.
Echter, in de winter ga ik zelfs met 70 zonnepanelen bij lange na geen 20 of 25 kW halen;
Ik heb gelezen dat hoe groter de omvormer, hoe langer het duurt voordat deze begint te leveren (min vermogen). Maar is dat verschil tussen de X20 en X25 dusdanig groot en waar kan ik dit opzoeken? Prijsverschil tussen de omvormers is verwaarloosbaar dus daar hangt het niet vanaf.
Overigens heb ik in een 45° O/W opstelling bijna nooit aftopping. Als jij ook twee zijden van jouw dak vol legt, heb je aan ca 16 kW aan omvormervermogen wel genoeg. Wat zegt Sunny Design?
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
:strip_exif()/f/image/XrNYZlNFDVDFVDqULy0llET9.jpg?f=fotoalbum_large)
Mijn vermoeden is dus dat ie de waarde niet opslaat, maar het gekke is dat het wel werkt als ik de slider op 0 zet, dan levert ie nog maar 46w terug. Iemand een idee wat hier fout gaat?
Er is een optie "Ext. voorinstel. act. vermogen, terugvalmodus" die bepaalt of de waarde na de timeout in "Ext. voorinstel. act. vermogen, time-out" wordt teruggezet naar de "Fallback begr. werk. vermogen P in % van WMax voor uitblijvende begr. werk. vermogen", of dat de waarde behouden blijft.BrainZz schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 11:08:
Mijn vermoeden is dus dat ie de waarde niet opslaat, maar het gekke is dat het wel werkt als ik de slider op 0 zet, dan levert ie nog maar 46w terug. Iemand een idee wat hier fout gaat?
Dus vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat de waarde goed staat als de aansturing wegvalt. Dus je moet of die optie wijzigen, of de waarde periodiek blijven sturen.
Heb momenteel 2 SMAomvormers tripower niet hybride.
1 omvormer (4kW) met 2 strings Oost-West met even veel panelen en dezelfde.
1 omvormer (5kW) met 2 strings die zuid gericht zijn. 1 string kan iets meer schaduw hebben van andere paneel door omstandigheden. Maar beide zijn identiek zelfde panelen. (12x 500Wp panelen)
Nu ben ik van plan om batterij te plaatsen en een hybride omvormer te plaatsen.
Idee was om de zuid omvormer te vervangen door hybride en dan 10kWh BYD batterijen.
Nu heb ik nog andere installateur gehad die me zei dat ik beter was met 10kW omvormer te nemen en die oost-west op ne polostring van MPTT tracker & de andere op zuid.
Betere efficiëntie voor opladen enz...
Heeft er iemand hier hybride omvormer en tripower omvormer tezamen hangen achter een SMA home manager?
Hoe laadt hij deze op? Enkel opladen via de stroom van zijn panelen?
Of wat zouden jullie doen/adviseren?
Ook i.v.m. curtialement interessant om 1 omvormer te hebben of denk ik te ver na?
[ Voor 4% gewijzigd door scifoflux op 18-09-2025 14:46 ]
Met een BYD HVM aangesloten op de 10kW hybride omvormer en een Home Manager 2.0.
Als alles op één 10 kW omvormer kan, zou ik dat kiezen. Bij mij was dat niet mogelijk.
Voordelen:
- de batterij wordt "rechtstreeks" vanuit DC opgeladen door alle orientaties/PV. Als je 1 reguliere omvormer hebt, dan wordt de produktie hiervan omgezet naar AC en het overschot weer naar DC voor opslag in de batterij. Dat geeft iets meer verlies
- als je ook noodstroom gaat aanleggen, dan heb je meer vermogen beschikbaar voor de verbruikers met de 10kW omvomer dan met 4 of 5kW
- met noodstroom bij net uitval blijven alle panelen op alle orientaties in bedrijf. Bij de combinatie van een hybride én reguliere omvormer werkt aleen de hybride omvormer (de reguliere omvormer mag niet in het backup circuit opgenomen worden)
- Prijstechnisch waarschijnlijk goedkoper
- mogelijk iets lager DC-AC rendement bij 10kW versus 4 of 5kW bij voeding door gebruikers vanuit de batterij
- als 1 omvormer stuk is doet niks het meer versus dat anders omvormer 2 het nog wel doet
Ook ervaring met de polsstring?Franciesco schreef op donderdag 18 september 2025 @ 15:12:
@scifoflux zelf heb ik een 10kW hybride omvormer en een reguliere 6kW TriPower omvormer van SMA.
Met een BYD HVM aangesloten op de 10kW hybride omvormer en een Home Manager 2.0.
Als alles op één 10 kW omvormer kan, zou ik dat kiezen. Bij mij was dat niet mogelijk.
Voordelen:Mogelijke nadelen:
- de batterij wordt "rechtstreeks" vanuit DC opgeladen door alle orientaties/PV. Als je 1 reguliere omvormer hebt, dan wordt de produktie hiervan omgezet naar AC en het overschot weer naar DC voor opslag in de batterij. Dat geeft iets meer verlies
- als je ook noodstroom gaat aanleggen, dan heb je meer vermogen beschikbaar voor de verbruikers met de 10kW omvomer dan met 4 of 5kW
- met noodstroom bij net uitval blijven alle panelen op alle orientaties in bedrijf. Bij de combinatie van een hybride én reguliere omvormer werkt aleen de hybride omvormer (de reguliere omvormer mag niet in het backup circuit opgenomen worden)
- Prijstechnisch waarschijnlijk goedkoper
- mogelijk iets lager DC-AC rendement bij 10kW versus 4 of 5kW bij voeding door gebruikers vanuit de batterij
- als 1 omvormer stuk is doet niks het meer versus dat anders omvormer 2 het nog wel doet
Oost-west op 1 string zetten en zo op 1 MPTT tracker?
Maar voor zover ik weet moet dat gewoon zonder grote nadelen kunnen.
https://www.sma-sunny.com...tring-zonnestroom-arrays/
Ik heb nu LIve data. Ik moest in de Sunny Portal bij Configuratie | Installatie-eigenschappen | Installatiewachtwoord het wachtwoord van de Installateur gebruiker op de omvormer invullen.papasen schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 15:42:
Ik heb nog steeds geen live data. Nu zie ik in de gebeurtenis monitor deze melding:
Aanmelding voor NSD-functie op app. 'SN: xxxxxxxxxx' mislukt
Zou dat een aanwijzing kunnen zijn?
[...]
"Storing: begrenzing van werkelijk vermogen is geactiveerd zonder rekening te houden met eigenverbruik"
De begrenzing via modbus heb ik niet aan staan. Weet iemand door welke instelling dit welk komt?
Ik wordt niet wijzer van de informatie op deze pagina
Is het een van deze instellingen? Ik heb een STP6.0-3AV-40
/f/image/ip2R0UYWAlIzWNJzTX9WQm7H.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 33% gewijzigd door HaTe op 30-09-2025 08:57 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
Hopelijk kunnen jullie mij wat verder helpen. Ik zit namelijk met het volgende:
- Mijn batterij laadt niet vans het net bij (zeer lage ) prijzen zoals ik graag wil. Waar zou ik dit kunnen instellen ? Ik kom in de installatie via het ennexos.sunnyportal. Hier zie ik mijn installatie ook. nl de omvormer, home manager en de lader. Maar nergens een optie om hier iets in te veranderen. (ww voor installateur is ook in mijn bezit overigens, maar begrijp niet goed hoe ik via de qr contact kan maken )
/f/image/Y2kTXXfDTZ1Vl08s1OSbJqUs.png?f=fotoalbum_large)
thx, daar ga ik mee aan de slag.Franciesco schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 10:52:
@RaymondG Op basis van tarieven de batterij opladen kan nog niet via de Sunnyportal. Dit schijnt wel te komen. Je kunt al wel tijdvensters programmeren voor de (doorgaans) goedkopere uren.
[Afbeelding]
Dit is vorig jaar al aangekondigd voor de Duitse markt. Sinds Q1 actief.Franciesco schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 10:52:
... Dit schijnt wel te komen. ...
https://www.sma-sunny.com/ratgeber-dynamischer-stromtarif/
YouTube: TechTip: Dynamische Stromtarife in der SMA Energy App
Echter nog niets gezien buiten de Duitse markt.
JorisS
SMA update EnnexOS
Het geforceerd laden met een tijdsvenster is een onderdeel van de energy management update die word verwacht voor het EnnexOS platform.
De update zal u veel extra functionaliteit bieden zoals onder andere het geforceerd laden of ontladen van de batterij volgens een tijdschema.
Het enige nadeel is dat er voorlopig nog geen concrete informatie is over wanneer we de update mogen verwachten. Voor zover ik momenteel begrijp zal het vermoedelijk ergens in het eerste kwartaal van 2026 zijn, maar deze info is nog niet bevestigd.
Kan het zijn dat je dit hebt geregeld in het 'oude' Sunnyportal? De layout in het screenshot doet me daaraan denken. En in het nieuwe EnnexOS portal kan ik dit niet terugvinden. Daar zit alleen een ondoorzichtelijke functie 'Op prognose gebaseerd laden van de batterij' in.Franciesco schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 10:52:
@RaymondG Op basis van tarieven de batterij opladen kan nog niet via de Sunnyportal. Dit schijnt wel te komen. Je kunt al wel tijdvensters programmeren voor de (doorgaans) goedkopere uren.
[Afbeelding]
Voor @RaymondG zal dit dan ook niet werken.
Of ik zie het helemaal niet goed...
Ik heb een E-charger van SMA en uiteraard de Sunny Home Manager. Iemand een idee wat we nu wel zouden kunnen, laden met dynamische tarieven???
App-update 1.29.241
Nieuwe instellingen voor uw SMA-laadstation
Stel het min. PV-overschot nu direct in de SMA Energy-app in en gebruik de nieuwe laadmodus ‘Laden met kostenlimiet’ (met name interessant met dynamische stroomprijzen).
ennexOS eMobility
Weergave van inactieve tarieven
Ook inactieve tarieven kunt u nu direct in de SMA Energy-app zien en indien nodig bewerken.
ennexOS
Ik heb een vraag over de sma noodstroom voorziening
Ik ben in het bezit van een 8kw hybride omvormer met 4 sma storage batterijen en een HM 2.0. Ik wil graag de noodstroom aangesloten hebben.
Ik heb er al veel naar gezocht op internet maar kom alleen de SMA Backup 3p kit tegen.
Is dit de enige manier om het werkend te krijgen of zijn er meerdere mogelijkheden?
Tevens heb ik nog een vraag.
Als ik mijn auto oplaad in de boost functie of tijd gestuurd, trekt hij steeds de batterijen leeg. Is hier een instelling voor dat hij dit niet meer doet? De lader is een EV22-3AC-10 470.
Ik hoop dat iemand m8j verder kan helpen. BVD
Zo ja, dan heb je hier geen SMA backup 3p kit voor nodig. Wat echter wel nodig is, is de groepen die je van noodstroom wilt voorzien aansluiten op de AC backup uitgang van de hybride omvormer.
Oftwel: de omvormer zal dan met 2 stroomkabels aangesloten moeten worden. Zie ook het schema in de handleiding.
:strip_exif()/f/image/U19VKGzk3vPZjt3qXu9ieEIj.png?f=user_large)
M.b.t. het leegtrekken van de batterij bij het opladen van de EV: dit zou je denk ik kunnen voorkomen door de EV lader "tussen" de stroommeter en de HM 2.0 in te hangen. Dan ziet de HM 2.0 het verbruik van de EV lader niet meer.
Er is voor zover ik weet geen softwarematige oplossing.
Zelf vind ik het trouwens wel handig dat de batterij af en toe bijspringt als er door wisselend bewolkt weer soms niet voldoende overschot is en ik de auto wel op een bepaalde vaste (wat lagere) snelheid wil opladen.
Doorgaans laadt ik de auto alleen op overschot. Maar in putje winter lukt dat meestal onvoldoende.
De lader zou volgens het sma service center in de boost functie geen stroom uit de batterijen mogen trekken, vandaar mijn vraag hier.
Ik heb jarenlang SBFspot gebruikt (eerst met een SMA Tripower 10.0 en deze begin van de maand vervangen door een SMA Tripower 10.0 SE), maar deze vind sinds ik de batterij heb aangesloten dat de PV opwekking de output is die naar de AC kant gaat. Dat houdt dus in dat het geheel over de hele dag uitgesmeerd wordt, en soms ook doorgaat na middernacht (wat pvoutput weer niet leuk vindt).
Heb jij hier ervaring mee, en/of een andere oplossing hiervoor?
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Het is nog in behandeling, Nando mailde dit aan mij na een telefonisch kontakt.Franciesco schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 16:02:
Dat laatste is nieuw voor mij @Aad . Heeft SMA wat verteld over mogelijk gerelateerde instellingen in de EV lader of HM 2.0? Want dan zou ik dat ook graag willen weten.
Als ik meer hoofdpost ik het hier.
Het nadeel van deze configuratie is dat de gebruikers die aan de noodstroomvoorziening hangen geen stroom krijgen bij een defecte omvormer. Aangezien daar ook mijn servers bij zijn heb ik een extra schakelaar gemonteerd om in dat geval die gebruikers direct aan het net te hangen. Dat schema staat ook in de handleiding.
dynamische tarieven gaat naar verluidt nog duren. (maart 2026 hopelijk)Arkor schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 16:29:
Bij het starten van de SMA Energy app kreeg ik de volgende melding, maar zie geen veranderingen in de app en weet ook niet wat ermee bedoeld wordt. De App versie die ik heb is inderdaad 1.29.241.R.
Ik heb een E-charger van SMA en uiteraard de Sunny Home Manager. Iemand een idee wat we nu wel zouden kunnen, laden met dynamische tarieven???
App-update 1.29.241
Nieuwe instellingen voor uw SMA-laadstation
Stel het min. PV-overschot nu direct in de SMA Energy-app in en gebruik de nieuwe laadmodus ‘Laden met kostenlimiet’ (met name interessant met dynamische stroomprijzen).
ennexOS eMobility
Weergave van inactieve tarieven
Ook inactieve tarieven kunt u nu direct in de SMA Energy-app zien en indien nodig bewerken.
ennexOS
Ik heb dit opgelost door meerdere vaste tarieven te maken, 1 standaard tarief, en dan verhoogde tarieven voor de tijstippen dat de dynamische tarieven gemiddeld veel hoger liggen dan normaal. (meestal paar uur voor 0900 en paar uur na 1700 ongeveer)
De opmerking over het PV overschot gaat over het instellen van hoeveel % niet PV stroom erbij gepakt mag worden. Standaard staat dit op 100%PV maar je kan dus zeggen dat er 25% gewone stroom bij gemengd mag worden om toch aan je minimum vermogen te kunnen komen. Deze instelling zat eerst verstopt op het enexos portal.
[ Voor 24% gewijzigd door mvrtwkrs op 10-10-2025 00:21 ]
Vandaag een nieuwe installatie gekregen. Hierbij heb ik uitleg gehad over de app, maar ik lees dat er ook een sunny portal is. Waar je volgensmij nog veel meer kan zien en instellen.
Wanneer ik hier inlog moet ik een installatie starten. Kan ik deze stappen gewoon uitvoeren? Of moet de installateur dit doen?
Ik heb inmiddels bericht terug van SMA, het is niet mogelijk de lader te gebruiken zonder dat hij stroom uit de batterijen haalt.Franciesco schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 16:02:
Dat laatste is nieuw voor mij @Aad . Heeft SMA wat verteld over mogelijk gerelateerde instellingen in de EV lader of HM 2.0? Want dan zou ik dat ook graag willen weten.
Muv laden op zonnestroom.
Ik heb gevraagd of hier nog een update over komt. Zodra ik meer weet post ik het hier.
E.e.a staat ook uitgelegd op hun site: https://www.sma-sunny.com/en/sma-e-charger-q-and-a/Aad schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 15:59:
[...]
Ik heb inmiddels bericht terug van SMA, het is niet mogelijk de lader te gebruiken zonder dat hij stroom uit de batterijen haalt.
Muv laden op zonnestroom.
Ik heb gevraagd of hier nog een update over komt. Zodra ik meer weet post ik het hier.
Daarbij staat ook meteen een "workaround": je kunt d.m.v. parameter Parameter.BatUsDm.BckDmMin de grootte van "Minimum width of backup power area" zetten. Daarmee voorkom je dat hij je accu leegtrekt tijdens het laden.
Sterker nog, vandaag even geprobeerd en hij gaat zelfs de batterij opladen met max 1100W op het moment dat je echt stroom trekt.
Echter, dit is dan weer een parameter met de waarschuwing: "Waarschuwing voor cyclisch beschrijven - Cyclische verandering van deze parameters leidt tot vernietiging van het flashgeheugen van het product"
PS: ik heb de Parameter.BatUsDm.BckDmMin normaal gesproken op 22% ingesteld staan zodat dat percentage van de batterij gereserveerd is voor noodstroom.
Dat klopt, maar als je hem op het huidige percentage van je batterij zet op het moment dat de auto begint met laden en weer terugzet als hij klaar is, dan trekt hij dus niets uit je batterij.Franciesco schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 17:41:
@Tons als je Parameter.BatUsDm.BckDmMin verhoogd, dan wordt dat reserve gedeelte ook niet voor de woning gebruikt tenzij het systeem in backupmodus (noodstroomvoorziening) draait. Dus een workaround zou ik het niet echt willen noemen.
PS: ik heb de Parameter.BatUsDm.BckDmMin normaal gesproken op 22% ingesteld staan zodat dat percentage van de batterij gereserveerd is voor noodstroom.
En workaround stond niet voor niets tussen quotes
Als het geen cyclische parameter was geweest dan zou ik dat snel automatiseren.
Nou ja, we zijn het geloof ik wel eens dat het niet echt een goede optie is.
Ik veranderde het minimum backup percentage door direct in de omvormer in te loggen en de betreffende parameter te veranderen maar zie niets staan dat je die niet meermaals mag beschrijven.
Kan iemand mij dat verduidelijken? En hoe vaak mag je zo'n parameter veranderen voor het geheugen beschadigd raakt?
[ Voor 9% gewijzigd door Josh77 op 15-10-2025 20:08 ]