Voor degenen waarbij de ketel dubbel zo zwaar is dan wat nodig is de enige oplossing om overdreven pendelen eruit te halen de stooktijd verminderen of halveren.
Dubbel vermogen = tijd halveren voor een juist vermogen.
Hier ketel met minimaal 6,5 kw vermogen
Gemiddelde stookdag heeft hier nog geen 3 kw vermogen nodig 24 uur lang
Maar wel dichtbij 6 kw vermogen en 12 uur lang.
Verdeel die 12 uur in 3 blokken van 4 uur aan met 4 uur uit en je hebt een mooie 24 uurs verdeling. Betere efficientie want je legt de pompen ook maar 12 uur + nadraaitijd wanneer er effecitief warmte wordt ingepompt.
Persoonlijk hier gemiddeld 13,5 à 14 stookuren voor radiatoren en ongeveer 12 stookuren voor vloerverwarming. Ketel stookt met WAR. Radiatoren staan op stooklijn 0,75 en de vloerverwarming op 0,3 met lage pompstand.
Radiatoren en ketel gaan vrijwel altijd op zo’n 33 tot 40 graden aanvoer werken met een retour meestal rond 30°C, uitzonderlijk of bij afslag eens tijdelijk 35°C retour.
Maar... wordt het buiten te koud en lukt het niet meer met 12 uur. Bij mij is dat dichtbij het vriespunt... dan vervallen die tijdsblokken en wordt er wel 24 op 24 gepompt en gestookt op het laagte vermogen, tenzij het eens kouder meer dan 24 uur lang gemiddeld kouder dan -10°C wordt, dus een koudegolf. Dan draait die misschien eens iets harder.
Bij +15 hier aan/uit maar enkel voor eind april + mei.
Bij 0°C tot +15°C hier 12/13 pompuren en vrij constante temperatuur
Onder 0°C = 24h/24h weliswaar met nachtverlaging
Onder -10°C waarschijnlijk hoger vermogen nodig.
Ketel gaat vrijwel nooit meer dan 15 keer opstarten tijdens tussenseizoen of de zachte winterdagen van +10 graden. Enkel voor de meimaand met al veel zonnewarmte is WAR overdreven en leg ik hem liever op aan/uit om eventueel een enkele koudere dag op te vangen als het nog onder de stookgrens komt...
Bij normale winterdagen +/- 10 opstarts
Bij het vriespunt zo’n 7 of 8 opstarts, meestal zijn er dan al extra opstarts door warm water aftapping. Hier gemiddeld 9 warm waters starts per dag maar ik moet nog een keukenboilertje plaatsen...
Een doorstroomketel is met WAR volgens mij goed afgesteld als je tijdens het stookseizoen gemiddeld niet meer dan 20 starts per dag maakt met hierin 8 of 9 warm water starts. Dus nog 12 verwarmingsstarts, als die 24 op 24 uur warmte rondpompt maakt de ketel 1 start of stooksessie per 2 uur.
Dubbel vermogen = tijd halveren voor een juist vermogen.
Hier ketel met minimaal 6,5 kw vermogen
Gemiddelde stookdag heeft hier nog geen 3 kw vermogen nodig 24 uur lang
Maar wel dichtbij 6 kw vermogen en 12 uur lang.
Verdeel die 12 uur in 3 blokken van 4 uur aan met 4 uur uit en je hebt een mooie 24 uurs verdeling. Betere efficientie want je legt de pompen ook maar 12 uur + nadraaitijd wanneer er effecitief warmte wordt ingepompt.
Persoonlijk hier gemiddeld 13,5 à 14 stookuren voor radiatoren en ongeveer 12 stookuren voor vloerverwarming. Ketel stookt met WAR. Radiatoren staan op stooklijn 0,75 en de vloerverwarming op 0,3 met lage pompstand.
Radiatoren en ketel gaan vrijwel altijd op zo’n 33 tot 40 graden aanvoer werken met een retour meestal rond 30°C, uitzonderlijk of bij afslag eens tijdelijk 35°C retour.
Maar... wordt het buiten te koud en lukt het niet meer met 12 uur. Bij mij is dat dichtbij het vriespunt... dan vervallen die tijdsblokken en wordt er wel 24 op 24 gepompt en gestookt op het laagte vermogen, tenzij het eens kouder meer dan 24 uur lang gemiddeld kouder dan -10°C wordt, dus een koudegolf. Dan draait die misschien eens iets harder.
Bij +15 hier aan/uit maar enkel voor eind april + mei.
Bij 0°C tot +15°C hier 12/13 pompuren en vrij constante temperatuur
Onder 0°C = 24h/24h weliswaar met nachtverlaging
Onder -10°C waarschijnlijk hoger vermogen nodig.
Ketel gaat vrijwel nooit meer dan 15 keer opstarten tijdens tussenseizoen of de zachte winterdagen van +10 graden. Enkel voor de meimaand met al veel zonnewarmte is WAR overdreven en leg ik hem liever op aan/uit om eventueel een enkele koudere dag op te vangen als het nog onder de stookgrens komt...
Bij normale winterdagen +/- 10 opstarts
Bij het vriespunt zo’n 7 of 8 opstarts, meestal zijn er dan al extra opstarts door warm water aftapping. Hier gemiddeld 9 warm waters starts per dag maar ik moet nog een keukenboilertje plaatsen...
Een doorstroomketel is met WAR volgens mij goed afgesteld als je tijdens het stookseizoen gemiddeld niet meer dan 20 starts per dag maakt met hierin 8 of 9 warm water starts. Dus nog 12 verwarmingsstarts, als die 24 op 24 uur warmte rondpompt maakt de ketel 1 start of stooksessie per 2 uur.
[ Voor 23% gewijzigd door VerbeureM op 27-12-2023 23:05 ]