Gas besparen door middel van CV tuning deel IV Vorige deel Overzicht

Pagina: 1 ... 52 53 Laatste
Acties:

  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 27-11 10:25
D43m0n schreef op maandag 16 november 2026 @ 21:51:
[...]

Oke, ik ga dit proberen. Ik moet even kijken wanneer ik even 's avonds de OT-themostaat op de juiste klemmen van de CV-ketel kan aansluiten, maar aankomend weekend gaat dat zeker lukken.

Wat heb ik nu?
  • Intergas HRE36/30A uit 2019
  • Honeywell T8851M1000 via OpenTherm aangesloten op de CV-ketel
  • Sinds april dit jaar vloerverwarming 80m2 op een 8-groeps Therminon verdeler (Flex Line), gesloten verdeler met eigen pomp omdat er nog radiatoren in de woning gebruikt worden
  • Vrijstaande woning uit 2006 met energielabel A (vastgesteld in 2021).
Ik heb deze Intergas sinds een tijdje als volgt ingesteld:
Sinds 1-1-2026StandaardMijn instellingmenu-optie
aanvoertemperatuur75
Maximaal CV-vermogen70303
Maximum pomp toerental80503.
CV-pomp nadraaitijd138
minimaal  CV-vermogen3025c
minimum  pomp toerental4030c.
Wachttijd CV na WW2o
Hoe verwarm ik nu?

Ik heb de thermostaat op continu 20,5 graden ingesteld de afgelopen twee weken. Daarmee is het comfortabel in huis. Soms warmt de zon het huis op en dan is de CV-ketel even niet nodig. Daarnaast gebruik ik overdag 2 airco's om deze ruimte een tot anderhalve graad warmer te krijgen als we thuis zijn. Zijn we niet thuis dan gaan die airco's uit, ook als we naar bed gaan. Aan nachtverlaging op de thermostaat heb ik de afgelopen twee weken niet gedaan. Ik zie dan dat 's nachts de woonkamer/keuken afkoelt en dan start de CV-ketel met dit warmteverlies te compenseren. Als we 's morgens beneden komen dan is het niet kouder dan 20,5 graden en met de airco's aan gaat de temperatuur naar 21 graden en dan wordt de CV-ketel niet meer aangesproken gedurende de tijd dat de airco's aan zijn. Je zou kunnen zeggen dat ik een "domme" hybride verwarming heb met CV-ketel en lucht-/lucht-warmtepomp.

Hoe ziet dat compenseren van warmteverlies er dan uit met een over bemeten CV-ketel in een goed geïsoleerde woning met een opentherm-thermostaat?

Hieronder het stookgedrag van afgelopen weekend. Je ziet duidelijk dat de thermostaat rustig opstart en het lijkt inderdaad op 6x per uur kort warmte vragen. De Ta is steeds 40 graden en de Tr is meestal 28 graden. De temperatuur in de woonkamer is strak 20 graden (aqara heeft een afwijking t.o.v. Honeywell)

[Afbeelding]

Hieronder zie je het gasverbruik in hetzelfde tijdsvenster:

[Afbeelding]

Als je dat gasverbruik optelt, dan kom je op ongeveer 4m3.

Met de huidige instelling van mijn Intergas zou ik het vermogen beperkt hebben tot 9kW (als ik het goed begrepen heb). Ik heb deze instellingen uit een van de vele filmpjes van John Visser gehaald. Van wat ik zelf denk te begrijpen van deze materie is dat mijn CV-ketel nogal overbemeten is om het warmteverlies van mijn woning te compenseren. Daarnaast denk ik zelf inmiddels ook dat een opentherm aansturing op een vloerverwarming met gesloten verdeler (eigen pomp) weinig zin heeft omdat de thermostaat een veelvoud van lage Ta vraagt en dan meet wat dit doet met de temperatuur in de ruimte. Ik denk namelijk dat voor een mengverdeler dit neerkomt op vaak de pomp starten om een klein beetje warm water te mengen om daarna alweer te stoppen. En dit dan 6x per uur. Het afgiftemedium (de vloer) heeft de leidingen op 10cm afstand van elkaar liggen en is ingefreesd vlak onder de oppervlakte. Daarmee zou een achteraf ingefreesde vloerverwarming wel sneller een behaaglijk gevoel kunnen geven dan een traditioneel gelegde vloerverwarming die doorgaans trager is.

Maar terug naar mijn aanleiding; ik ga de thermostaat van opentherm naar aan/uit aansluiten op de CV-ketel (draadjes op klemblok X4 van 11-12 naar 6-7).

Als iemand suggesties heeft die ik aanvullend ook kan doen bij de instellingen van de CV-ketel, dan hou ik mij warm aanbevolen O-)
Waarom staat je maximaal vermogen op 30 en je minimaal vermogen op 25? Neem aan dat de eenheid hierachter kW is? Het minimale vermogen van zo’n intergas ketel kan toch veel lager? Maar… ik zou persoonlijk niet aan die parameters zitten als je een vergelijking wil maken tussen OT en aan/uit. Je gaat dan twee parameters te gelijk aanpassen😉

  • RusFighter
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 27-11 22:34
Seafarer schreef op maandag 16 november 2026 @ 23:16:
[...]

Klopt zit een verschil bij de oude en nieuwe ketels.
Ik zou de aanvoer dan op 65 zetten. En dan merk je snel genoeg of dit te weinig is.
Edit: maar wel hoger dan de instelling van je vloerverwarmings thermostaat. Anders krijg je die warmte niet de vloer in.
Je kunt op de Intergas HRE ketels de maximale aanvoertemperatuur instelling gebruiken om de ketel de minimale vermogen te laten produceren wanneer de maximale TA bereikt wordt. Echter nadeel is dat de ketel sneller kan pendelen. Gelukkig kan je op de HRE ketels de anti pendel tijd instellen. Standaard staat deze best laag (3 mij?) maar kan maximaal naar 15 min (als ik me goed herinner) gezet worden. Ik zou persoonlijk de maximale TA op 65 grade zetten en de anti pendel tijd naar minuut of 10-15. Voor vloerverwarming denk ik trouwens idd dat het beste is om gewoon aan/uit thermostaat te gebruiken. Een echte slimme thermostaat zou om een traploze vermogen moeten kunnen vragen, niet om een bijna willekeurige aanvoertemperatuur...

  • D43m0n
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 13:57
deafmazter schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 00:29:
[...]

Waarom staat je maximaal vermogen op 30 en je minimaal vermogen op 25? Neem aan dat de eenheid hierachter kW is? Het minimale vermogen van zo’n intergas ketel kan toch veel lager? Maar… ik zou persoonlijk niet aan die parameters zitten als je een vergelijking wil maken tussen OT en aan/uit. Je gaat dan twee parameters te gelijk aanpassen😉
Je doelt op servicecode 'c' denk ik? Die heb ik niet goed overgenomen uit de handleiding zie ik. Ik heb daar "minimaal vermogen' staan maar volgens de handleiding is dat 'minimaal toerental CV'. Ik zal dat corrigeren. Het toerental is gekoppeld aan het vermogen. Dat klinkt een beetje gek maar met een grafiek in de handleiding laat Intergas dat zien. Het maximale CV-vermogen is een percentage; die '30' is dan 30% van het maximale vermogen. Standaard staat dat voor dit model op 70%. Ik heb dat naar 30% gezet. Daarmee zou de CV-ketel nu tot 9kW begrenst moeten zijn. Volgens mij moet deze ketel tot 6kW begrenst kunnen worden. Maar inderdaad wat je zegt; niet teveel parameters in 1x aanpassen. Ik heb tot nog toe van elke aanpassing de instelling op dat moment genoteerd, de nieuwe instelling en de datum waarop ik dat gedaan heb.
Seafarer schreef op maandag 16 november 2026 @ 23:16:
[...]

Klopt zit een verschil bij de oude en nieuwe ketels.
Ik zou de aanvoer dan op 65 zetten. En dan merk je snel genoeg of dit te weinig is.
Edit: maar wel hoger dan de instelling van je vloerverwarmings thermostaat. Anders krijg je die warmte niet de vloer in.
Van 70 naar 65 graden is een kleine aanpassing, de thermostaat op de vloerverwarming staat op 35 graden, veel warmer kan schade opleveren voor de vloer. Dit zal een kwestie van aanpassen en proberen zijn. Ik zal eerst de thermostaat van modulerend naar aan/uit zetten en de Ta iets verlagen naar 65 graden en dan een tijdje aankijken. Op een later tijdstip kan ik het vermogen nog wat proberen te verlagen. Maar steeds 1 parameter per wijziging. Bij storingen of koudeklachten kan ik dan de vorige situatie zelf herstellen.
RusFighter schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 08:28:
[...]

Je kunt op de Intergas HRE ketels de maximale aanvoertemperatuur instelling gebruiken om de ketel de minimale vermogen te laten produceren wanneer de maximale TA bereikt wordt. Echter nadeel is dat de ketel sneller kan pendelen. Gelukkig kan je op de HRE ketels de anti pendel tijd instellen. Standaard staat deze best laag (3 mij?) maar kan maximaal naar 15 min (als ik me goed herinner) gezet worden. Ik zou persoonlijk de maximale TA op 65 grade zetten en de anti pendel tijd naar minuut of 10-15. Voor vloerverwarming denk ik trouwens idd dat het beste is om gewoon aan/uit thermostaat te gebruiken. Een echte slimme thermostaat zou om een traploze vermogen moeten kunnen vragen, niet om een bijna willekeurige aanvoertemperatuur...
Dank voor de tip, de antipendeltijd is servicecode P, deze staat standaard op 5 minuten bij mijn model Intergas. Ik kan deze wijzigen tussen 0 en 15 minuten.

[ Voor 18% gewijzigd door D43m0n op 17-11-2026 09:15 ]


  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 27-11 10:25
D43m0n schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 09:10:
[...]

Je doelt op servicecode 'c' denk ik? Die heb ik niet goed overgenomen uit de handleiding zie ik. Ik heb daar "minimaal vermogen' staan maar volgens de handleiding is dat 'minimaal toerental CV'. Ik zal dat corrigeren. Het toerental is gekoppeld aan het vermogen. Dat klinkt een beetje gek maar met een grafiek in de handleiding laat Intergas dat zien. Het maximale CV-vermogen is een percentage; die '30' is dan 30% van het maximale vermogen. Standaard staat dat voor dit model op 70%. Ik heb dat naar 30% gezet. Daarmee zou de CV-ketel nu tot 9kW begrenst moeten zijn. Volgens mij moet deze ketel tot 6kW begrenst kunnen worden. Maar inderdaad wat je zegt; niet teveel parameters in 1x aanpassen. Ik heb tot nog toe van elke aanpassing de instelling op dat moment genoteerd, de nieuwe instelling en de datum waarop ik dat gedaan heb.


[...]

Van 70 naar 65 graden is een kleine aanpassing, de thermostaat op de vloerverwarming staat op 35 graden, veel warmer kan schade opleveren voor de vloer. Dit zal een kwestie van aanpassen en proberen zijn. Ik zal eerst de thermostaat van modulerend naar aan/uit zetten en de Ta iets verlagen naar 65 graden en dan een tijdje aankijken. Op een later tijdstip kan ik het vermogen nog wat proberen te verlagen. Maar steeds 1 parameter per wijziging. Bij storingen of koudeklachten kan ik dan de vorige situatie zelf herstellen.


[...]

Dank voor de tip, de antipendeltijd is servicecode P, deze staat standaard op 5 minuten bij mijn model Intergas. Ik kan deze wijzigen tussen 0 en 15 minuten.
Is 9kW niet wat aan de hoge kant voor alleen vloerverwarming? Mijn ketel staat op 3.9kW en red het ook niet eens. Nogmaals wil je niet in verwarring brengen van wat je nu moet testen, maar dat zou wel een parameter zijn die ik had gewijzigd voordat ik over ging op aan/uit.

  • D43m0n
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 13:57
Ik zou denken dat 9kW ook teveel is voor alleen vloerverwarming (80m2). Ik heb nog een lus in de badkamer liggen (RTL-ventiel) en een tweetal T22's van 3664W en 1466W die altijd open staan. Je zet me wel aan het denken; als ik het vermogen van de radiatoren die ik altijd open had staan voordat er vloerverwarming lag kom ik op zo'n 10kW uit. Als ik op een paar sites het vermogen van de vloerverwarming probeer te berekenen kom ik op zo'n 84W/m2 tot 92W/m2 uit. Stel ik pak 86W/m2 dan zou het vermogen van de vloerverwarming zo'n 6880W zijn. Als ik daar het vermogen van die twee T22 radiatoren optel kom ik op zo'n 12kW. Maar ik weet niet of ik het potentiele totale afgiftevermogen van de radiatoren en vloerverwarming zo één op één mag vergelijken met het maximaal ingestelde vermogen van de CV-ketel want het hangt natuurlijk af van het warmteverlies dat gecompenseerd moet worden. Ik zou die 9kW naar 6kW kunnen zetten en als het gaat vriezen en het wordt te koud in de woning, dan kan ik dat weer omhoog zetten.

  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 27-11 10:25
D43m0n schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:26:
Ik zou denken dat 9kW ook teveel is voor alleen vloerverwarming (80m2). Ik heb nog een lus in de badkamer liggen (RTL-ventiel) en een tweetal T22's van 3664W en 1466W die altijd open staan. Je zet me wel aan het denken; als ik het vermogen van de radiatoren die ik altijd open had staan voordat er vloerverwarming lag kom ik op zo'n 10kW uit. Als ik op een paar sites het vermogen van de vloerverwarming probeer te berekenen kom ik op zo'n 84W/m2 tot 92W/m2 uit. Stel ik pak 86W/m2 dan zou het vermogen van de vloerverwarming zo'n 6880W zijn. Als ik daar het vermogen van die twee T22 radiatoren optel kom ik op zo'n 12kW. Maar ik weet niet of ik het potentiele totale afgiftevermogen van de radiatoren en vloerverwarming zo één op één mag vergelijken met het maximaal ingestelde vermogen van de CV-ketel want het hangt natuurlijk af van het warmteverlies dat gecompenseerd moet worden. Ik zou die 9kW naar 6kW kunnen zetten en als het gaat vriezen en het wordt te koud in de woning, dan kan ik dat weer omhoog zetten.
Heb je het afgifte vermogen ook berekend op basis van je huidige aanvoertemp? Dat kan ook meespelen. Warmteoverdracht wordt namelijk vergroot als de temperatuur hoger is, zeker bij convectie.

Hem begrenzen op z’n minimale vermogen kan eigenlijk geen kwaad, want als die toch meer dan 6kw nodig heeft zal de ketel dat heus wel leveren. Neem aan dat je ketel kan moduleren, want dan kan het ook zijn dat die zichzelf al terug moduleert naar 6kW en eigenlijk jou ingestelde waarde overruled. Of dat bij jou zo gebeurt weet ik niet.


Sorry dat ik je aan het denken zet ahah:). Ik zou toch eerder het aan/uit verhaal testen omdat ik op basis van forums en de gesprekken hier denk dat we daar het meeste profijt van hebben. Dat moduleren is gewoon een raar gegeven I.c.m. vloerverwarming.

Als je dan nog een thermostaat kan vinden die maar 1 x per uur schakelt op aan uit, dan is dat helemaal top, mits de woning daar comfortabel mee blijft. Mijn T6R kan minimaal 3 schakelingen per uur geven.

Met moduleren zit ik daar soms boven, maar eigenlijk nooit onder de 3 schakelingen per uur.

Mocht je toch geen mooi beeld krijgen en merken dat OT nogsteeds het beste werkt voor jou situatie, dan kan je altijd nog met andere parameters spelen.

[ Voor 17% gewijzigd door deafmazter op 17-11-2026 12:58 ]


  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 27-11 10:25
Hier maar is het bewijs dat temperatuur wel degelijk een rol speelt.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dUCrXfFblwS7K56hUBI9H9JbON4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dOWu4Ryo0VTLWLVYer4gzVlF.jpg?f=fotoalbum_large

Eén tamelijk koudere dag, met veel regen hier in mijn woonplaats. Hierdoor gaat de ketel mooi moduleren en brand vrij lang.

Zal zeker de aan/uit proceduren nog is een keer testen, maar ben toch ook van mening dat mijn minimale vermogen op zachtere dagen net te weinig is.

  • Eisbar
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 27-11 14:01
Nog een ding waar ik tegenaan ben gelopen met open therm modulatie en een lagere stookcurve icm een gesloten verdeler VVW:

Mijn VTE verdeler is ontworpen voor een hogere TA en laat slechts een beperkte bijmenging toe vanuit je CV systeem. Als je TA dan lager is dan kan zo'n verdeler dat niet compenseren door meer mengwater toe te laten. Dus bij een CV ketel die 40c levert en een 40/35 regime op je vloer, dan zou je gesloten verdeler eigenlijk moeten functioneren als een open verdeler: 100% van je vloer afvoer moet dan terug naar de ketel, in plaats van bij mengen en rondpompen.

Zou me niet verbazen als anderen hier ook problemen hiermee hebben. Gevolg is trage vloer opwarming en mogelijk pendelen van de ketel. Mijn VTE verdeler heeft dit probleem en moet eigenlijk een ander ventiel krijgen. Volgens de handleiding is LTV al 60/40 dus 'laag' is heel betrekkelijk.

Eenvoudig te checken op je verdeler als daar thermostaten opzitten. Als je vloer toevoerkant de doeltemp niet goed kan vasthouden of maar heel langzaam oploopt heb je mogelijk dit probleem.

  • scofield
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 25-11 16:47
Heeft je vte verdeler geen intern ventiel waarmee je de retourflow / bijmengflow kunt regelen?

  • D43m0n
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 13:57
deafmazter schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 12:51:
[...]

Heb je het afgifte vermogen ook berekend op basis van je huidige aanvoertemp? Dat kan ook meespelen. Warmteoverdracht wordt namelijk vergroot als de temperatuur hoger is, zeker bij convectie.

Hem begrenzen op z’n minimale vermogen kan eigenlijk geen kwaad, want als die toch meer dan 6kw nodig heeft zal de ketel dat heus wel leveren. Neem aan dat je ketel kan moduleren, want dan kan het ook zijn dat die zichzelf al terug moduleert naar 6kW en eigenlijk jou ingestelde waarde overruled. Of dat bij jou zo gebeurt weet ik niet.


Sorry dat ik je aan het denken zet ahah:). Ik zou toch eerder het aan/uit verhaal testen omdat ik op basis van forums en de gesprekken hier denk dat we daar het meeste profijt van hebben. Dat moduleren is gewoon een raar gegeven I.c.m. vloerverwarming.

Als je dan nog een thermostaat kan vinden die maar 1 x per uur schakelt op aan uit, dan is dat helemaal top, mits de woning daar comfortabel mee blijft. Mijn T6R kan minimaal 3 schakelingen per uur geven.

Met moduleren zit ik daar soms boven, maar eigenlijk nooit onder de 3 schakelingen per uur.

Mocht je toch geen mooi beeld krijgen en merken dat OT nogsteeds het beste werkt voor jou situatie, dan kan je altijd nog met andere parameters spelen.
Ik heb niets berekend t.a.v. het afgiftevermogen op basis van m'n huidige aanvoertemperatuur. Ik heb van een paar weken wat historische data van mijn CV-ketel met radiatoren en wat weken data van mijn CV-ketel met vloerverwarming. Al die tijd moduleert de thermostaat via OT. Ik zag met radiatoren bij het aanwarmen 's ochtends dat dit rustig verliep (aanwarmen is een functie van mijn thermostaat). Als ik ineens wat meer warmte vroeg was dit met een aantal minuten al te voelen zonder dit daadwerkelijk in tijd gemeten te hebben. Ook dat hangt weer af van de weersomstandigheden buiten.

Mijn ketel kan inderdaad moduleren, maar ik moet het gewoon proberen.
Eisbar schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 15:40:
Nog een ding waar ik tegenaan ben gelopen met open therm modulatie en een lagere stookcurve icm een gesloten verdeler VVW:

Mijn VTE verdeler is ontworpen voor een hogere TA en laat slechts een beperkte bijmenging toe vanuit je CV systeem. Als je TA dan lager is dan kan zo'n verdeler dat niet compenseren door meer mengwater toe te laten. Dus bij een CV ketel die 40c levert en een 40/35 regime op je vloer, dan zou je gesloten verdeler eigenlijk moeten functioneren als een open verdeler: 100% van je vloer afvoer moet dan terug naar de ketel, in plaats van bij mengen en rondpompen.

Zou me niet verbazen als anderen hier ook problemen hiermee hebben. Gevolg is trage vloer opwarming en mogelijk pendelen van de ketel. Mijn VTE verdeler heeft dit probleem en moet eigenlijk een ander ventiel krijgen. Volgens de handleiding is LTV al 60/40 dus 'laag' is heel betrekkelijk.

Eenvoudig te checken op je verdeler als daar thermostaten opzitten. Als je vloer toevoerkant de doeltemp niet goed kan vasthouden of maar heel langzaam oploopt heb je mogelijk dit probleem.
Mijn gesloten mengverdeler is een Flex-Line LTV en geschikt voor een warmtepomp (composiet ipv metaal). De thermostaat staat op 35 graden dus 40 graden als laagste aanvoertemperatuur zou de vloer al in moeten gaan bij OT-aansturing. Als ik dat naar aan/uit-aansturing zou zetten kan ik de Ta vanuit de CV-ketel dan lager instellen? Omdat immers die thermostaatkraan op de mengverdeler op 35 graden staat? Ik heb nog wel wat radiatoren in gebruik maar dat is de garage en de werkkamer waar ik elektrisch kan bijverwarmen, dit zijn geen verblijfsruimten. Maar omdat ik nog radiatoren in gebruik heb, is een wat hogere Ta vanuit de CV-ketel wel prettig voor die radiatoren. Maar ik bedenk me nu ook dat met de OT-aansturing er vaak maar 40 graden Ta vanuit de CV-ketel komt. Het wordt toch gewoon proberen lijkt me.

  • KoningPaulus
  • Registratie: Mei 2010
  • Nu online
D43m0n schreef op maandag 16 november 2026 @ 21:51:
[...]

Oke, ik ga dit proberen. Ik moet even kijken wanneer ik even 's avonds de OT-themostaat op de juiste klemmen van de CV-ketel kan aansluiten, maar aankomend weekend gaat dat zeker lukken.

Wat heb ik nu?
  • Intergas HRE36/30A uit 2019
  • Honeywell T8851M1000 via OpenTherm aangesloten op de CV-ketel
  • Sinds april dit jaar vloerverwarming 80m2 op een 8-groeps Therminon verdeler (Flex Line), gesloten verdeler met eigen pomp omdat er nog radiatoren in de woning gebruikt worden
  • Vrijstaande woning uit 2006 met energielabel A (vastgesteld in 2021).
Ik heb deze Intergas sinds een tijdje als volgt ingesteld:
Sinds 1-1-2026StandaardMijn instellingmenu-optie
aanvoertemperatuur75
Maximaal CV-vermogen70303
Maximum pomp toerental80503.
CV-pomp nadraaitijd138
minimaal toerental CV3025c
minimum  pomp toerental4030c.
Wachttijd CV na WW2o
Hoe verwarm ik nu?

Ik heb de thermostaat op continu 20,5 graden ingesteld de afgelopen twee weken. Daarmee is het comfortabel in huis. Soms warmt de zon het huis op en dan is de CV-ketel even niet nodig. Daarnaast gebruik ik overdag 2 airco's om deze ruimte een tot anderhalve graad warmer te krijgen als we thuis zijn. Zijn we niet thuis dan gaan die airco's uit, ook als we naar bed gaan. Aan nachtverlaging op de thermostaat heb ik de afgelopen twee weken niet gedaan. Ik zie dan dat 's nachts de woonkamer/keuken afkoelt en dan start de CV-ketel met dit warmteverlies te compenseren. Als we 's morgens beneden komen dan is het niet kouder dan 20,5 graden en met de airco's aan gaat de temperatuur naar 21 graden en dan wordt de CV-ketel niet meer aangesproken gedurende de tijd dat de airco's aan zijn. Je zou kunnen zeggen dat ik een "domme" hybride verwarming heb met CV-ketel en lucht-/lucht-warmtepomp.

Hoe ziet dat compenseren van warmteverlies er dan uit met een over bemeten CV-ketel in een goed geïsoleerde woning met een opentherm-thermostaat?

Hieronder het stookgedrag van afgelopen weekend. Je ziet duidelijk dat de thermostaat rustig opstart en het lijkt inderdaad op 6x per uur kort warmte vragen. De Ta is steeds 40 graden en de Tr is meestal 28 graden. De temperatuur in de woonkamer is strak 20 graden (aqara heeft een afwijking t.o.v. Honeywell)

[Afbeelding]

Hieronder zie je het gasverbruik in hetzelfde tijdsvenster:

[Afbeelding]

Als je dat gasverbruik optelt, dan kom je op ongeveer 4m3.

Met de huidige instelling van mijn Intergas zou ik het vermogen beperkt hebben tot 9kW (als ik het goed begrepen heb). Ik heb deze instellingen uit een van de vele filmpjes van John Visser gehaald. Van wat ik zelf denk te begrijpen van deze materie is dat mijn CV-ketel nogal overbemeten is om het warmteverlies van mijn woning te compenseren. Daarnaast denk ik zelf inmiddels ook dat een opentherm aansturing op een vloerverwarming met gesloten verdeler (eigen pomp) weinig zin heeft omdat de thermostaat een veelvoud van lage Ta vraagt en dan meet wat dit doet met de temperatuur in de ruimte. Ik denk namelijk dat voor een mengverdeler dit neerkomt op vaak de pomp starten om een klein beetje warm water te mengen om daarna alweer te stoppen. En dit dan 6x per uur. Het afgiftemedium (de vloer) heeft de leidingen op 10cm afstand van elkaar liggen en is ingefreesd vlak onder de oppervlakte. Daarmee zou een achteraf ingefreesde vloerverwarming wel sneller een behaaglijk gevoel kunnen geven dan een traditioneel gelegde vloerverwarming die doorgaans trager is.

Maar terug naar mijn aanleiding; ik ga de thermostaat van opentherm naar aan/uit aansluiten op de CV-ketel (draadjes op klemblok X4 van 11-12 naar 6-7).

Als iemand suggesties heeft die ik aanvullend ook kan doen bij de instellingen van de CV-ketel, dan hou ik mij warm aanbevolen O-)
'E.' op 2 zetten. Daarmee reageert de intergas met aan/uit ipv opentherm.
Werkte hier ook goed toen ik alleen de vloerverwarming beneden wilde verwarmen met 40 aanvoer. Nu weer wat aan het experimenteren omdat ik best wel wat warmte nodig heb voor mijn T11 radiatoren. 55 graden lijkt redelijk te zijn.

Ik ben wel even benieuwd naar welke Temperatuur je hebt ingesteld voor parameter E. Staat die dan nog op 40? En haalt je CV de maximale 75 graden niet vanwege je vermogensbeperking van 30%? Daarnaast; het verbaast me enigzins dat je dit redt met die relatief lage pompsnelheden. Ik ben in de veronderstelling dat een zo constant mogelijke aanvoer beter is voor je vloerverwarming, dwz minimum en maximum gelijk zetten.

Ik heb daarnaast juist mijn vermogen opgeschroefd (tot 50% nu) omdat de CV anders niet voorbij de 45 graden +- kwam met het vermogen op 30/35%. Mijn volgende test wordt E (min opentherm) op 50 en de maximale aanvoertemperatuur op 55. Daarmee zal de ketel in de praktijk ongeveer tussen de 45 en 55 graden gaan moduleren. Vrij weinig modulatie bereik, maar de retourtemperatuur wordt me te hoog als de ketel er 65 graden uit perst. Ik haal nl. een Delta T van 9.

Anker Solix Max AC 7 kWh | 4.320WP | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS-W


  • Eisbar
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 27-11 14:01
[...]

Mijn gesloten mengverdeler is een Flex-Line LTV en geschikt voor een warmtepomp (composiet ipv metaal). De thermostaat staat op 35 graden dus 40 graden als laagste aanvoertemperatuur zou de vloer al in moeten gaan bij OT-aansturing. Als ik dat naar aan/uit-aansturing zou zetten kan ik de Ta vanuit de CV-ketel dan lager instellen? Omdat immers die thermostaatkraan op de mengverdeler op 35 graden staat? Ik heb nog wel wat radiatoren in gebruik maar dat is de garage en de werkkamer waar ik elektrisch kan bijverwarmen, dit zijn geen verblijfsruimten. Maar omdat ik nog radiatoren in gebruik heb, is een wat hogere Ta vanuit de CV-ketel wel prettig voor die radiatoren. Maar ik bedenk me nu ook dat met de OT-aansturing er vaak maar 40 graden Ta vanuit de CV-ketel komt. Het wordt toch gewoon proberen lijkt me.
Dat is inderdaad wat een open therm thermostaat kan doen: Gedurende de dag de TA varieren obv algoritme (naast pulsen eventueel, maar dat kan aan/uit ook). Dus na initiele opstook gaat je thermostaat de TA naar beneden duwen omdat je huis warm is (of althans de ruimte waar de thermostaat hangt). Voor je vloer maakt dat niet uit want die gaat gewoon meer bijmengen om op 35c te houden. Je radiatoren doen dan weinig meer natuurlijk. Dit is precies waarom je waarschijnlijk naar aan/uit wil gaan (of een vaste min TA wil instellen als je ketel of thermostaat dat kan).

  • xzaz
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 27-11 15:22
En ik dacht vroeger dat het gewoon temperatuur zetten was en klaar. Wat komt hier veel bij kijken en wat is dit slecht geregeld met installateurs. We zijn al bezig met een warmtepomp maar de aan/uit wil ik nog wel eens proberen met alleen de vloerverwarming open.

Schiet tussen de palen en je scoort!


  • D43m0n
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 13:57
KoningPaulus schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 19:34:
[...]

'E.' op 2 zetten. Daarmee reageert de intergas met aan/uit ipv opentherm.
Werkte hier ook goed toen ik alleen de vloerverwarming beneden wilde verwarmen met 40 aanvoer. Nu weer wat aan het experimenteren omdat ik best wel wat warmte nodig heb voor mijn T11 radiatoren. 55 graden lijkt redelijk te zijn.

Ik ben wel even benieuwd naar welke Temperatuur je hebt ingesteld voor parameter E. Staat die dan nog op 40? En haalt je CV de maximale 75 graden niet vanwege je vermogensbeperking van 30%? Daarnaast; het verbaast me enigzins dat je dit redt met die relatief lage pompsnelheden. Ik ben in de veronderstelling dat een zo constant mogelijke aanvoer beter is voor je vloerverwarming, dwz minimum en maximum gelijk zetten.

Ik heb daarnaast juist mijn vermogen opgeschroefd (tot 50% nu) omdat de CV anders niet voorbij de 45 graden +- kwam met het vermogen op 30/35%. Mijn volgende test wordt E (min opentherm) op 50 en de maximale aanvoertemperatuur op 55. Daarmee zal de ketel in de praktijk ongeveer tussen de 45 en 55 graden gaan moduleren. Vrij weinig modulatie bereik, maar de retourtemperatuur wordt me te hoog als de ketel er 65 graden uit perst. Ik haal nl. een Delta T van 9.
Ik heb eerder vanavond de instellingen aangepast. En terwijl ik de boel naliep kwam ik er achter dat wat ik genoteerd had in m'n Excel-bestandje (en hier eerder geplaatst had) dus toch niet klopte 8)7 Hieronder staat dus de gecorrigeerde tabel met instellingen die ik tot vandaag had:
Tot 17-11-2026StandaardMijn instellingServicecode
aanvoertemperatuur
75
Maximaal CV-vermogen
70
50
3
Maximum pomp toerental
80
50
3.
CV-pomp nadraaitijd
1
3
8
minimaal toerental CV
30
25
c
minimum pomp capaciteit
40
30
c.
Wachttijd CV na WW
2
o
Het vermogen stond dus hoger dan ik dacht; op 50% ipv 30%. Parameter E staat nog steeds op 40 graden. Met de 50% vermogen was 75 graden Ta geen enkel probleem (waar ik dus dacht 30% te hebben, maar niet goed genoteerd...)

Ik heb bovenstaande nu dus wel gecontroleerd en genoteerd in m'n Excel-bestand en daarna de volgende aanpassingen gedaan. En ja, niet handig om meer parameters tegelijk te wijzigen maar als de boel niet werkt/pendelt/storing- of koudeklachten geeft kan ik terug naar de parameters van gisteren en dan eerst alleen OT-aansturing naar Aan/Uit- zetten en dan wel stap voor stap doen. Nu staat het zo:
Sinds 17-11-2026StandaardMijn instellingServicecode
aanvoertemperatuur7565
Maximaal CV-vermogen70303
Maximum pomp toerental80503.
CV-pomp nadraaitijd138
minimaal toerental CV3025c
minimum pomp capaciteit4030c.
Wachttijd CV na WW 2o
OpenTherm of Aan/Uit12E.
Antipendeltijd515P
Eisbar schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 19:46:
[...]

Dat is inderdaad wat een open therm thermostaat kan doen: Gedurende de dag de TA varieren obv algoritme (naast pulsen eventueel, maar dat kan aan/uit ook). Dus na initiele opstook gaat je thermostaat de TA naar beneden duwen omdat je huis warm is (of althans de ruimte waar de thermostaat hangt). Voor je vloer maakt dat niet uit want die gaat gewoon meer bijmengen om op 35c te houden. Je radiatoren doen dan weinig meer natuurlijk. Dit is precies waarom je waarschijnlijk naar aan/uit wil gaan (of een vaste min TA wil instellen als je ketel of thermostaat dat kan).
Ik ga het vanaf vandaag/vannacht ondervinden wat Aan/Uit doet. Ik kan inderdaad een vaste min Ta instellen op mijn Intergas (servicecode/parameter E: standaard op 40 graden, kan variëren tussen 10 en 60 graden. Maar volgens de handleiding werkt deze parameter alleen wanneer de aansturing OT is, bij Aan/Uit is dat de ingestelde max Ta (nu 65).

  • Eisbar
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 27-11 14:01
scofield schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 18:23:
Heeft je vte verdeler geen intern ventiel waarmee je de retourflow / bijmengflow kunt regelen?
Precies dat is inderdaad de voorgeschreven oplossing een regelbaar ventiel. Maar zo'n ventiel zit er dus niet standaard in bij VTE, en in mijn geval is de verdeler is zo dicht in een hoek bij de muur geinstalleerd dat zo'n ventiel erin zetten niet kan zonder de verdeler te demonteren. Voor gesloten verdelers is dat dus nog een punt om op te letten als je op lagere temperatuur gaat stoken.

Dat anno 2023 (toen is deze geinstalleerd) niet standaard voor 60/40 of lager wordt geinstalleerd of in ieder geval wordt nagevraagd zegt veel en ik vermoed dus dat het vaker voorkomt.

  • Rastapopoulos
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 08:06
Eisbar schreef op woensdag 18 november 2026 @ 08:40:
[...]

Precies dat is inderdaad de voorgeschreven oplossing een regelbaar ventiel. Maar zo'n ventiel zit er dus niet standaard in bij VTE, en in mijn geval is de verdeler is zo dicht in een hoek bij de muur geinstalleerd dat zo'n ventiel erin zetten niet kan zonder de verdeler te demonteren. Voor gesloten verdelers is dat dus nog een punt om op te letten als je op lagere temperatuur gaat stoken.

Dat anno 2023 (toen is deze geinstalleerd) niet standaard voor 60/40 of lager wordt geinstalleerd of in ieder geval wordt nagevraagd zegt veel en ik vermoed dus dat het vaker voorkomt.
Ik heb afgelopen maand zo'n drukventiel geïnstalleerd in mijn VTE verdeler, omdat ik wilde kijken of ik met een veel lagere Ta de vloer warm kon krijgen. Ik moet zeggen dat het me tegenvalt.

Als ik de aanvoer verlaag naar 40 of 45 graden dan gaat er zo'n 25 graden de vloer in en warmt het héél langzaam op, voor de rest van het huis is het verrassend genoeg best ok met die temperaturen. Ik heb mijn Nefit TopLine HR30 nu ingestapt op max 55 Ta, max vermogen op 23% (6,9 kW) en minimale pompsnelheid op 100%. Ik zie hem moduleren op temperatuur van bijna 55 graden naar zo'n 50 graden. Dit zie ik ook in verbruik terug. Beneden bij de ingang van de vloerverwarming meet ik standaard 10 graden lagere Ta, maar dat is wel op een kunststof leiding. Ik weet niet hoeveel dat scheelt, maar ik vind het een groot verschil, maar dat terzijde.

De temperatuur van het water dat in de vloer gaat is maximaal 30 graden, een heel enkele keer heb ik 33 graden gezien. Tr uit de vloer is altijd zo'n 6-8 graden lager. Deze cijfers waren hetzelfde voor ik het ventiel plaatste, behalve dat ik de pompsnelheid toen op minimaal 30% had staan.

Oftewel, volgens mij doet het ventiel weinig. Ik kan de Ta in ieder geval niet verlagen helaas.

  • Eisbar
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 27-11 14:01
Rastapopoulos schreef op woensdag 18 november 2026 @ 10:29:
[...]

Ik heb afgelopen maand zo'n drukventiel geïnstalleerd in mijn VTE verdeler, omdat ik wilde kijken of ik met een veel lagere Ta de vloer warm kon krijgen. Ik moet zeggen dat het me tegenvalt.

Als ik de aanvoer verlaag naar 40 of 45 graden dan gaat er zo'n 25 graden de vloer in en warmt het héél langzaam op, voor de rest van het huis is het verrassend genoeg best ok met die temperaturen. Ik heb mijn Nefit TopLine HR30 nu ingestapt op max 55 Ta, max vermogen op 23% (6,9 kW) en minimale pompsnelheid op 100%. Ik zie hem moduleren op temperatuur van bijna 55 graden naar zo'n 50 graden. Dit zie ik ook in verbruik terug. Beneden bij de ingang van de vloerverwarming meet ik standaard 10 graden lagere Ta, maar dat is wel op een kunststof leiding. Ik weet niet hoeveel dat scheelt, maar ik vind het een groot verschil, maar dat terzijde.

De temperatuur van het water dat in de vloer gaat is maximaal 30 graden, een heel enkele keer heb ik 33 graden gezien. Tr uit de vloer is altijd zo'n 6-8 graden lager. Deze cijfers waren hetzelfde voor ik het ventiel plaatste, behalve dat ik de pompsnelheid toen op minimaal 30% had staan.

Oftewel, volgens mij doet het ventiel weinig. Ik kan de Ta in ieder geval niet verlagen helaas.
Dat is goed om te weten. Welk ventiel was het precies van VTE? Is die nog in te regelen? En waar staat de thermostaatknop op de toevoer van je VVW verdeler op?

Om je TR uit je vloer 7 graden omhoog te brengen met een mengverhouding van 50/50 moet de aanvoer uit je CV 14 graden hoger zijn dan die TR. Dus dan kom je op 49c die van de CV aan moet komen bij de verdeler als je 35 TA wilt halen in je vloer of een betere mengverhouding. Helaas kan ik nergens vinden wat voor mengverhoudingen die VTE ventielen opleveren.

Ik vraag me af of je VVW pomp harder zetten niet helpt om meer CV water per seconde je VVW in te trekken icm je drukventiel?

(mbt verval tussen je CV en aankomst bij je verdeler. Dat lijkt me (deels) een meetdingetje. Wellicht als je een sensor goed inpakt in isolatiemateriaal en een tijdje wacht dat je het beter kan meten)

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 27-11 15:10
De enige reden voor een inregelventiel op een vloerverwarmingsverdeler is toch om te dunne leidingen tussen CV en verdeler te compenseren (door de vloerverwarmingspomp actief warmte te laten aanzuigen door de dunne leiding haal je hogere flow).

Want als je ketel 5 liter per minuut water aan 40°C aanlevert, dan maakt het toch niets uit of je die direct in je vloer laat stromen (pomploze verdeler, ene extreme), of omzet naar 500 liter per minuut aan 23° in een hevige mengverdeler (andere extreme).

Er komt evenveel energie in de vloer, of je nu de flow veel verhoogt (dus temperatuur veel verlaagt) of een beetje verhoogt. En nee, "de tijd geven om warmte af te geven" is onzin, dat weten we hier toch al wel.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 27-11 21:47
goodfella schreef op maandag 16 november 2026 @ 11:28:
[...]

Waarom heb jij je pomp op 100%? Ik zou zeggen, begin lekker laag, en zoveel mogelijk warmte proberen af te geven.
Nee. Pompsnelheid moet niet laag om lekker warmte af te geven. Tijd heeft geen invloed.

Hij heeft de pomp op 100% omdat hij met een heel lage Ta werkt en dan is dat een prima idee, want dan heb je een hoog afgiftevermogen, ondanks dat je een lage Ta gebruikt.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 27-11 21:47
@deafmazter Dit is typisch low-load gedrag voor Honeywell. Meerdere starts per uur (bij veel thermostaten default 5 starts per uur). Soms kun je de thermostaat op standje "warmtepomp" zetten, dan gaat dat naar 2 starts per uur.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 27-11 10:25
Blihi schreef op woensdag 18 november 2026 @ 17:17:
@deafmazter Dit is typisch low-load gedrag voor Honeywell. Meerdere starts per uur (bij veel thermostaten default 5 starts per uur). Soms kun je de thermostaat op standje "warmtepomp" zetten, dan gaat dat naar 2 starts per uur.
Helaas kan ik met mijn Honeywell Lyrich T6R niks instellen qua starts bij OT.

Als ik de Thermostaat overzet naar aan/uit, dan kan ik minimaal 3 cycli aanzetten tot max 12.

Daar betaal je dan 245 eurovoor! achteraf met de kennis die ik nu heb had ik een andere thermostaat gekocht. Wel het feit dat ik op koudere dagen soms maar 30 branderstarts heb per dag. Wordt het weer wat warmer dan gaat de ketel mindergoed moduleren. Echter is dit niet de schuld van de thermostaat maar meer het feit dat mijn minimale ketelvermogen dan te hoog is, of me warmte afgifte te laag.

Ik ga na me vakantie de thermostaat omzetten naar aan/uit en de starts cycli op 3 zetten. Blijft de ketel dan ook mooi stabieler draaien, is het gas verbruik het zelfde en blijft de temperatuur in de woonkamer stabiel. Dan zal ik toch eens gaan kijken of ik een thermostaat kan vinden met bijvoorbeeld een vloerverwarming modus of eentje waar de cycli in te stellen is tot 1.

Ik heb een vrij dikke thermische buffer (30 cm beton + 3 cm tegelvloer) Als ik de thermostaat ook uit zet blijft het makkelijk 3/4 uur de zelfde temperatuur.

Ook ben ik van mening dat de honeywell Lyrich T6R de temperatuur te perfect wil regelen, dus de ketel elke keer een seintje geeft terwijl de temperatuur bijvoorbeeld maar 0.1 graad gedaald is.

  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 27-11 10:25

[ Voor 88% gewijzigd door deafmazter op 18-11-2026 23:07 ]


  • D43m0n
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 13:57
Oké na een dagje eens kijken wat Aan/Uit doet t.o.v. OpenTherm bij vloerverwarming. Eerst nog eens een plaatje van afgelopen weekend bij OT-aansturing:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mCGUHYIX4H5H1zS7M_oUSRpIgI8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bupjweJeD0uzkTABOLPyu1Kc.png?f=fotoalbum_large
Hierboven zie je het stookgedrag bij OT-aansturing; de Ta staat op maximaal 75 graden ingesteld; de thermostaat vraagt aan de CV-ketel om warmte. Die start altijd op de maximale Ta, je ziet dat de thermostaat eigenlijk 40 graden aanvoertemperatuur vraagt. Dat is ook de minimale aanvoertemperatuur volgens parameter E. Toeval? Of is dit echt een parameter die ik ook in de thermostaat in kan stellen? Wat je ook ziet is dat in een uur tijd ongeveer zes keer de thermostaat om warmte vraagt.

Nu het stookgedrag bij Aan/Uit-aansturing. Ik heb hierbij niet de thermostaat op de andere klemmen aangesloten bij de branderautomaat maar dit via parameter E. van "1" naar "2" gezet. Daarachter staat in de handleiding de tekst: "warmtevraag beantwoorden met maximaal ingestelde aanvoertemperatuur (aan/uit functie)". En dat zie je ook in het plaatje hieronder:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WY22uxGfFkbiDGUIP2wAo00cr9A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qOE7chb5efeThxIw7gr06PGV.png?f=fotoalbum_large
Je ziet dat de Ta altijd op 65 graden blijft; na het starten van de brander gaat deze niet terug naar wat de thermostaat voorheen met OT vroeg. De CV-ketel levert ongeveer 32 graden als Ta. Wat je ook ziet is dat ongeveer zes keer per uur de thermostaat om warmte vraagt. Ik heb de antipendeltijd van de CV-ketel van 5 minuten naar 15 minuten gezet (parameter P). Dan zou ik denken dat de CV-ketel niet pendelt want anders zou ik geen 6-7 maar ongeveer 4 keer een branderstart verwachten in dit plaatje. Let wel het was afgelopen nacht ongeveer tot dezelfde buitentemperatuur afgekoeld als zaterdag- op zondagnacht van het bovenste plaatje in dit bericht. Als leek lijkt het mij erop dat de CV-ketel kennelijk zelf minder Ta aanlevert bij Aan/Uit-aansturing dan bij OT-aansturing. Of is het te vroeg om daar wat over te zeggen? Want ik heb namelijk ook het vermogen (parameter 3) van 50% naar 30% teruggebracht O-) .

  • KoningPaulus
  • Registratie: Mei 2010
  • Nu online
D43m0n schreef op woensdag 18 november 2026 @ 19:18:
Oké na een dagje eens kijken wat Aan/Uit doet t.o.v. OpenTherm bij vloerverwarming. Eerst nog eens een plaatje van afgelopen weekend bij OT-aansturing:
[Afbeelding]
Hierboven zie je het stookgedrag bij OT-aansturing; de Ta staat op maximaal 75 graden ingesteld; de thermostaat vraagt aan de CV-ketel om warmte. Die start altijd op de maximale Ta, je ziet dat de thermostaat eigenlijk 40 graden aanvoertemperatuur vraagt. Dat is ook de minimale aanvoertemperatuur volgens parameter E. Toeval? Of is dit echt een parameter die ik ook in de thermostaat in kan stellen? Wat je ook ziet is dat in een uur tijd ongeveer zes keer de thermostaat om warmte vraagt.

Nu het stookgedrag bij Aan/Uit-aansturing. Ik heb hierbij niet de thermostaat op de andere klemmen aangesloten bij de branderautomaat maar dit via parameter E. van "1" naar "2" gezet. Daarachter staat in de handleiding de tekst: "warmtevraag beantwoorden met maximaal ingestelde aanvoertemperatuur (aan/uit functie)". En dat zie je ook in het plaatje hieronder:
[Afbeelding]
Je ziet dat de Ta altijd op 65 graden blijft; na het starten van de brander gaat deze niet terug naar wat de thermostaat voorheen met OT vroeg. De CV-ketel levert ongeveer 32 graden als Ta. Wat je ook ziet is dat ongeveer zes keer per uur de thermostaat om warmte vraagt. Ik heb de antipendeltijd van de CV-ketel van 5 minuten naar 15 minuten gezet (parameter P). Dan zou ik denken dat de CV-ketel niet pendelt want anders zou ik geen 6-7 maar ongeveer 4 keer een branderstart verwachten in dit plaatje. Let wel het was afgelopen nacht ongeveer tot dezelfde buitentemperatuur afgekoeld als zaterdag- op zondagnacht van het bovenste plaatje in dit bericht. Als leek lijkt het mij erop dat de CV-ketel kennelijk zelf minder Ta aanlevert bij Aan/Uit-aansturing dan bij OT-aansturing. Of is het te vroeg om daar wat over te zeggen? Want ik heb namelijk ook het vermogen (parameter 3) van 50% naar 30% teruggebracht O-) .
Parameter voor parameter veranderen. Die Ta is waarschijnlijk het gevolg van je vermogens grens verlaging. Die herken ik namelijk ook van mijn recente testen.

Anker Solix Max AC 7 kWh | 4.320WP | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS-W


  • scofield
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 25-11 16:47
Eisbar schreef op woensdag 18 november 2026 @ 13:30:
[...]

Dat is goed om te weten. Welk ventiel was het precies van VTE? Is die nog in te regelen? En waar staat de thermostaatknop op de toevoer van je VVW verdeler op?

Om je TR uit je vloer 7 graden omhoog te brengen met een mengverhouding van 50/50 moet de aanvoer uit je CV 14 graden hoger zijn dan die TR. Dus dan kom je op 49c die van de CV aan moet komen bij de verdeler als je 35 TA wilt halen in je vloer of een betere mengverhouding. Helaas kan ik nergens vinden wat voor mengverhoudingen die VTE ventielen opleveren.

Ik vraag me af of je VVW pomp harder zetten niet helpt?

(mbt verval tussen je CV en aankomst bij je verdeler. Dat lijkt me een meetdingetje. Wellicht als je een sensor goed inpakt in isolatiemateriaal en een tijdje wacht dat je het beter kan meten)
Heb zelf een vrij nieuwe Robot 4 groeps met inregelventiel en die heb ik bijna helemaal dicht staan. Verschil tussen helemaal open en dicht kan ik met de inbussleutel 18 slagen geven. Staat hier op 16 slagen dicht. En av temp is nu 53 graden uit de ketel en beneden bij de verdeler is daar nog 48 graden van over. Er gaat nu 42 maximaal de vloer in en 32 terug naar boven. Bevalt prima.

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Nu online

Seafarer

XXX

D43m0n schreef op woensdag 18 november 2026 @ 19:18:
Oké na een dagje eens kijken wat Aan/Uit doet t.o.v. OpenTherm bij vloerverwarming. Eerst nog eens een plaatje van afgelopen weekend bij OT-aansturing:
[Afbeelding]
Hierboven zie je het stookgedrag bij OT-aansturing; de Ta staat op maximaal 75 graden ingesteld; de thermostaat vraagt aan de CV-ketel om warmte. Die start altijd op de maximale Ta, je ziet dat de thermostaat eigenlijk 40 graden aanvoertemperatuur vraagt. Dat is ook de minimale aanvoertemperatuur volgens parameter E. Toeval? Of is dit echt een parameter die ik ook in de thermostaat in kan stellen? Wat je ook ziet is dat in een uur tijd ongeveer zes keer de thermostaat om warmte vraagt.

Nu het stookgedrag bij Aan/Uit-aansturing. Ik heb hierbij niet de thermostaat op de andere klemmen aangesloten bij de branderautomaat maar dit via parameter E. van "1" naar "2" gezet. Daarachter staat in de handleiding de tekst: "warmtevraag beantwoorden met maximaal ingestelde aanvoertemperatuur (aan/uit functie)". En dat zie je ook in het plaatje hieronder:
[Afbeelding]
Je ziet dat de Ta altijd op 65 graden blijft; na het starten van de brander gaat deze niet terug naar wat de thermostaat voorheen met OT vroeg. De CV-ketel levert ongeveer 32 graden als Ta. Wat je ook ziet is dat ongeveer zes keer per uur de thermostaat om warmte vraagt. Ik heb de antipendeltijd van de CV-ketel van 5 minuten naar 15 minuten gezet (parameter P). Dan zou ik denken dat de CV-ketel niet pendelt want anders zou ik geen 6-7 maar ongeveer 4 keer een branderstart verwachten in dit plaatje. Let wel het was afgelopen nacht ongeveer tot dezelfde buitentemperatuur afgekoeld als zaterdag- op zondagnacht van het bovenste plaatje in dit bericht. Als leek lijkt het mij erop dat de CV-ketel kennelijk zelf minder Ta aanlevert bij Aan/Uit-aansturing dan bij OT-aansturing. Of is het te vroeg om daar wat over te zeggen? Want ik heb namelijk ook het vermogen (parameter 3) van 50% naar 30% teruggebracht O-) .
Je vermogen is gewoon te klein om die sloot water die met voldoende flow voorbij komt op te warmen. Geeft niet maar dat is de echte reden.
Halveer de flow en de temperatuur schiet omhoog bij hetzelfde vermogen.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 27-11 10:25
D43m0n schreef op woensdag 18 november 2026 @ 19:18:
Oké na een dagje eens kijken wat Aan/Uit doet t.o.v. OpenTherm bij vloerverwarming. Eerst nog eens een plaatje van afgelopen weekend bij OT-aansturing:
[Afbeelding]
Hierboven zie je het stookgedrag bij OT-aansturing; de Ta staat op maximaal 75 graden ingesteld; de thermostaat vraagt aan de CV-ketel om warmte. Die start altijd op de maximale Ta, je ziet dat de thermostaat eigenlijk 40 graden aanvoertemperatuur vraagt. Dat is ook de minimale aanvoertemperatuur volgens parameter E. Toeval? Of is dit echt een parameter die ik ook in de thermostaat in kan stellen? Wat je ook ziet is dat in een uur tijd ongeveer zes keer de thermostaat om warmte vraagt.

Nu het stookgedrag bij Aan/Uit-aansturing. Ik heb hierbij niet de thermostaat op de andere klemmen aangesloten bij de branderautomaat maar dit via parameter E. van "1" naar "2" gezet. Daarachter staat in de handleiding de tekst: "warmtevraag beantwoorden met maximaal ingestelde aanvoertemperatuur (aan/uit functie)". En dat zie je ook in het plaatje hieronder:
[Afbeelding]
Je ziet dat de Ta altijd op 65 graden blijft; na het starten van de brander gaat deze niet terug naar wat de thermostaat voorheen met OT vroeg. De CV-ketel levert ongeveer 32 graden als Ta. Wat je ook ziet is dat ongeveer zes keer per uur de thermostaat om warmte vraagt. Ik heb de antipendeltijd van de CV-ketel van 5 minuten naar 15 minuten gezet (parameter P). Dan zou ik denken dat de CV-ketel niet pendelt want anders zou ik geen 6-7 maar ongeveer 4 keer een branderstart verwachten in dit plaatje. Let wel het was afgelopen nacht ongeveer tot dezelfde buitentemperatuur afgekoeld als zaterdag- op zondagnacht van het bovenste plaatje in dit bericht. Als leek lijkt het mij erop dat de CV-ketel kennelijk zelf minder Ta aanlevert bij Aan/Uit-aansturing dan bij OT-aansturing. Of is het te vroeg om daar wat over te zeggen? Want ik heb namelijk ook het vermogen (parameter 3) van 50% naar 30% teruggebracht O-) .
Was je toch eigenwijs 😇, nu weet je niet welk effect wat heeft!

Maareeh, als het goed is kan je het aantal schakelingen met aan/uit zelf bepalen. Zet deze is op het minst aantal schakelingen.

  • D43m0n
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 13:57
KoningPaulus schreef op woensdag 18 november 2026 @ 19:34:
[...]

Parameter voor parameter veranderen. Die Ta is waarschijnlijk het gevolg van je vermogens grens verlaging. Die herken ik namelijk ook van mijn recente testen.
Jep.. 8)7 ik heb het vermogen nu toch maar weer teruggezet naar 50% en de rest zo gelaten. Dus wel een wat lagere Ta van 65 graden en van OT-aansturing naar Aan/Uit. Toch 1 aanpassing per keer doen.
Seafarer schreef op woensdag 18 november 2026 @ 21:18:
[...]

Je vermogen is gewoon te klein om die sloot water die met voldoende flow voorbij komt op te warmen. Geeft niet maar dat is de echte reden.
Halveer de flow en de temperatuur schiet omhoog bij hetzelfde vermogen.
Aan dit soort dingen denk ik dan nog niet. Maar nu je dat zegt klinkt het me hartstikke logisch. Ik ga nu eerst 24 uur draaien met het vorige vermogen maar dan met Aan/Uit.
deafmazter schreef op woensdag 18 november 2026 @ 23:05:
[...]

Was je toch eigenwijs 😇, nu weet je niet welk effect wat heeft!

Maareeh, als het goed is kan je het aantal schakelingen met aan/uit zelf bepalen. Zet deze is op het minst aantal schakelingen.
Jep O-) als een tweaker eerst klooien en dan kijken wat er gebeurt :F . Dat aantal schakelingen aan/uit zelf bepalen zal dan op de thermostaat gedaan moeten worden? Ik zie in hoofdstuk 7.2 van de Intergas-handleiding niet zo snel of ik dat op de CV-ketel kan doen?

Ik ga nu toch weer even 1 parameter per keer aanpassen en dan 24 uur later kijken wat dit gedaan heeft.

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 27-11 21:47
deafmazter schreef op woensdag 18 november 2026 @ 18:56:
[...]

Helaas kan ik met mijn Honeywell Lyrich T6R niks instellen qua starts bij OT.
Klopt. OT regeling gaat ook over in low-load nadat de Ta heel ver gezakt is. Wel kun je waarschijnlijk de minimale Ta inregelen.
Als ik de Thermostaat overzet naar aan/uit, dan kan ik minimaal 3 cycli aanzetten tot max 12.

Daar betaal je dan 245 eurovoor! achteraf met de kennis die ik nu heb had ik een andere thermostaat gekocht. Wel het feit dat ik op koudere dagen soms maar 30 branderstarts heb per dag. Wordt het weer wat warmer dan gaat de ketel mindergoed moduleren. Echter is dit niet de schuld van de thermostaat maar meer het feit dat mijn minimale ketelvermogen dan te hoog is, of me warmte afgifte te laag.
30 branderstarts op een dag. Niet druk om maken. In de zomer van 2020 had mijn ketel zo'n 45,000 branderstarts voor 2100 draaiuren (Blihi in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III") 21 starts per uur dus. Daar was iets niet helemaal goed ingesteld en aangesloten, zullen we maar zeggen...
Ik ga na me vakantie de thermostaat omzetten naar aan/uit en de starts cycli op 3 zetten. Blijft de ketel dan ook mooi stabieler draaien, is het gas verbruik het zelfde en blijft de temperatuur in de woonkamer stabiel. Dan zal ik toch eens gaan kijken of ik een thermostaat kan vinden met bijvoorbeeld een vloerverwarming modus of eentje waar de cycli in te stellen is tot 1.
Vergis je niet. Het is helemaal niet verkeerd om met meerdere cycli te werken. De Honeywells proberen te voorspellen hoe de ruimte reageert en passen daar de regeling op aan. Dat is echt geen slecht idee, zeker in het voor- en naseizoen. De ruimte zal overwegend stabiel warm blijven.

3 cycli is wel het maximum ja. 12 cycli stamt nog uit de tijd dat de wind door de kozijnen naar binnen kwam en aangezien Honeywell een Amerikaans bedrijf is en de huizen daar zo goed geisoleerd zijn als een plastic zak verklaart het waarom ze op die 12 cycli blijven hangen.
Ik heb een vrij dikke thermische buffer (30 cm beton + 3 cm tegelvloer) Als ik de thermostaat ook uit zet blijft het makkelijk 3/4 uur de zelfde temperatuur.

Ook ben ik van mening dat de honeywell Lyrich T6R de temperatuur te perfect wil regelen, dus de ketel elke keer een seintje geeft terwijl de temperatuur bijvoorbeeld maar 0.1 graad gedaald is.
Dat komt omdat hij voorspellend werkt. Temperatuur stijgt en daalt met een soort curve: zet je de ketel aan, dan stijgt de temperatuur, zet je de ketel uit, dan daalt de temperatuur. De Honeywell probeert die curve eerst te voorspellen (dat duurt een paar dagen, daarom moet je de thermostaat een paar dagen echt met rust laten nadat je hem aanzet als de stroom er een tijdje af geweest is)

Nadat die voorspelfase voorbij is, gaat hij de ketel sturen op die curve: dus aan op het moment dat de temperatuur net begint te dalen en uit op het juiste moment zodat de temperatuur constant blijft.

Eerlijk is eerlijk, dat is best een knap stukje regeltechniek hoor en werkt eigenlijk best goed, maar voor de echte Tweaker is er te weinig aan in te regelen en te weinig documentatie, waardoor je niet begrijpt wat er gebeurt.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 27-11 10:25
Blihi schreef op donderdag 19 november 2026 @ 07:25:
[...]

Klopt. OT regeling gaat ook over in low-load nadat de Ta heel ver gezakt is. Wel kun je waarschijnlijk de minimale Ta inregelen.


[...]

30 branderstarts op een dag. Niet druk om maken. In de zomer van 2020 had mijn ketel zo'n 45,000 branderstarts voor 2100 draaiuren (Blihi in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III") 21 starts per uur dus. Daar was iets niet helemaal goed ingesteld en aangesloten, zullen we maar zeggen...


[...]

Vergis je niet. Het is helemaal niet verkeerd om met meerdere cycli te werken. De Honeywells proberen te voorspellen hoe de ruimte reageert en passen daar de regeling op aan. Dat is echt geen slecht idee, zeker in het voor- en naseizoen. De ruimte zal overwegend stabiel warm blijven.

3 cycli is wel het maximum ja. 12 cycli stamt nog uit de tijd dat de wind door de kozijnen naar binnen kwam en aangezien Honeywell een Amerikaans bedrijf is en de huizen daar zo goed geisoleerd zijn als een plastic zak verklaart het waarom ze op die 12 cycli blijven hangen.


[...]

Dat komt omdat hij voorspellend werkt. Temperatuur stijgt en daalt met een soort curve: zet je de ketel aan, dan stijgt de temperatuur, zet je de ketel uit, dan daalt de temperatuur. De Honeywell probeert die curve eerst te voorspellen (dat duurt een paar dagen, daarom moet je de thermostaat een paar dagen echt met rust laten nadat je hem aanzet als de stroom er een tijdje af geweest is)

Nadat die voorspelfase voorbij is, gaat hij de ketel sturen op die curve: dus aan op het moment dat de temperatuur net begint te dalen en uit op het juiste moment zodat de temperatuur constant blijft.

Eerlijk is eerlijk, dat is best een knap stukje regeltechniek hoor en werkt eigenlijk best goed, maar voor de echte Tweaker is er te weinig aan in te regelen en te weinig documentatie, waardoor je niet begrijpt wat er gebeurt.
Weer wat geleerd en je bevestigt mijn vermoeden. Alleen dat voorspellende gedrag, kan hij dat in Nederland wel vraag ik me af. Hier in Nederland verschillen de temperaturen per week best enorm. Daarnaast heb ik ook geen buitentemperatuur ingegeven of geoforcing ingeschakeld. Dan moet het wel heel goede regeltechniek zijn, want dan gaat die dus regelen met een onbekende waarde (de buitentemperatuur). Hij gaat dan gegevens verzamelen van de temperatuur die zakt verbonden aan de tijd. Maar dat kan elke week dus anders zijn, aangezien Nederland zo lekker wisselvallig is qua weer.

Zo had ik dan ook vannacht 8 schakelingen per uur van minimaal 0.018 kuub gas. Das puur onnodig, als je het mij vraagt.

Ik ben het met je eens dat de regeltechniek een knap staaltje werk is. Want het huis is altijd aangenaam, alleen soms begrijp ik niet wat die thermostaat doet. De schakelingen per uur zijn soms zelf onlogisch gezien de situatie, want als ik de thermostaat uit zet blijft het een paar uur blijft het een paar uur de zelfde temperatuur, dankzij die forse thermische massa.

Het is echter wel te verklaren. Thermostaat merkt dat temperatuur (heeeeeeeel) langzaam zakt/stijgt dus geeft continu kleine pulsjes warmte, of blijft uit.

Hierdoor geeft de thermostaat in mijn ogen de ketel vaker een signaal om te gaan branden dan nodig is voor mij. De temperatuur mag best fluctueren, om zo de schakelingen per uur te verminderden. Hoewel een ketel gemaakt is voor behoorlijk starts, is alles wat je kan voorkomen bevorderlijk voor de levensduur.

Daarom ga ik ook testen met aan/uit, alleen jammer dat ik maar tot min 3 schakelingen kan gaan. 1 per uur is wellicht interessanter om te testen.

En ja, dat niet begrijpen wat er gebeurt of hoe de techniek werkt is als techneut wonderbaarlijk irritant 😆

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 27-11 21:47
deafmazter schreef op donderdag 19 november 2026 @ 09:48:
[...]

Weer wat geleerd en je bevestigt mijn vermoeden. Alleen dat voorspellende gedrag, kan hij dat in Nederland wel vraag ik me af. Hier in Nederland verschillen de temperaturen per week best enorm. Daarnaast heb ik ook geen buitentemperatuur ingegeven of geoforcing ingeschakeld. Dan moet het wel heel goede regeltechniek zijn, want dan gaat die dus regelen met een onbekende waarde (de buitentemperatuur). Hij gaat dan gegevens verzamelen van de temperatuur die zakt verbonden aan de tijd. Maar dat kan elke week dus anders zijn, aangezien Nederland zo lekker wisselvallig is qua weer.

Zo had ik dan ook vannacht 8 schakelingen per uur van minimaal 0.018 kuub gas. Das puur onnodig, als je het mij vraagt.

Ik ben het met je eens dat de regeltechniek een knap staaltje werk is. Want het huis is altijd aangenaam, alleen soms begrijp ik niet wat die thermostaat doet. De schakelingen per uur zijn soms zelf onlogisch gezien de situatie, want als ik de thermostaat uit zet blijft het een paar uur blijft het een paar uur de zelfde temperatuur, dankzij die forse thermische massa.

Het is echter wel te verklaren. Thermostaat merkt dat temperatuur (heeeeeeeel) langzaam zakt/stijgt dus geeft continu kleine pulsjes warmte, of blijft uit.

Hierdoor geeft de thermostaat in mijn ogen de ketel vaker een signaal om te gaan branden dan nodig is voor mij. De temperatuur mag best fluctueren, om zo de schakelingen per uur te verminderden. Hoewel een ketel gemaakt is voor behoorlijk starts, is alles wat je kan voorkomen bevorderlijk voor de levensduur.

Daarom ga ik ook testen met aan/uit, alleen jammer dat ik maar tot min 3 schakelingen kan gaan. 1 per uur is wellicht interessanter om te testen.

En ja, dat niet begrijpen wat er gebeurt of hoe de techniek werkt is als techneut wonderbaarlijk irritant 😆
Voor zover ik het begrijp, na wat mailwisselingen met Honeywell in het verleden en het doornemen van heel veel documentatie van ook hun duurdere systemen, werken ze met tabellen.

Die tabellen worden voor verschillende snelheden van opwarmen/afkoelen gemaakt en op basis daarvan werkt die voorspeller. Ze noemen dat 'fuzzy logic', maar tegenwoordig zal het wel 'AI' genoemd worden. In feite is het hetzelfde: Je voorspelt in welke tabel je zit (snel afkoelen of juist langzaam afkoelen) en op basis daarvan reageer je.

Een buitentemperatuursensor in het systeem verwerken geeft de logica meer informatie en helpt bij het opstellen van die tabellen.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 27-11 15:10
deafmazter schreef op donderdag 19 november 2026 @ 09:48:
[...]

Weer wat geleerd en je bevestigt mijn vermoeden. Alleen dat voorspellende gedrag, kan hij dat in Nederland wel vraag ik me af. Hier in Nederland verschillen de temperaturen per week best enorm. ...
Als de buitentemperatuur (of zoninstraling of wind of regen) vandaag anders is dan gisteren, dan zal je huis met een andere snelheid afkoelen en reageren op een opwarmimpuls; dat kan je detecteren en op anticiperen: nadat het een keer "fout ging" (gemeten waarde komt niet overeen met voorspelde waarde + tolerantie) kan je iets bijsturen en zo ga je steeds "jagen" naar de goeie strategie. Of je gebruikt gewoon een zelftunende PID regeling, die doet iets vergelijkbaars.

En ja, zoiets kan om met flink veranderende omstandigheden, denk aan klimaatkasten die tussen -20°C en +55°C kunnen ingesteld worden, waar je tussen de 5 en de 150kg electronica in stopt om te testen; die belachelijk snel opwarmen of afkoelen maar wel extreem stabiel op een temperatuur kunnen blijven hangen. Dat doen ze met een PID regeling.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 27-11 10:25
naftebakje schreef op donderdag 19 november 2026 @ 15:09:
[...]

Als de buitentemperatuur (of zoninstraling of wind of regen) vandaag anders is dan gisteren, dan zal je huis met een andere snelheid afkoelen en reageren op een opwarmimpuls; dat kan je detecteren en op anticiperen: nadat het een keer "fout ging" (gemeten waarde komt niet overeen met voorspelde waarde + tolerantie) kan je iets bijsturen en zo ga je steeds "jagen" naar de goeie strategie. Of je gebruikt gewoon een zelftunende PID regeling, die doet iets vergelijkbaars.

En ja, zoiets kan om met flink veranderende omstandigheden, denk aan klimaatkasten die tussen -20°C en +55°C kunnen ingesteld worden, waar je tussen de 5 en de 150kg electronica in stopt om te testen; die belachelijk snel opwarmen of afkoelen maar wel extreem stabiel op een temperatuur kunnen blijven hangen. Dat doen ze met een PID regeling.
Oké, nice om te weten. Alleen als wtb-er nooit echt geïnteresseerd geweest in regeltechniek. Maar dan nog ben ik van mening dat mijn thermostaat het te perfect wil doen en me dus afvraag of dit wel de juiste methode is om mijn woning op temperatuur te houden. Die ingewikkelde PID-regelingen zorgen voor een fijn klimaat, maar sturen mijn ketel toch nog wel onnodig aan om te gaan branden (in mijn ogen dan). Ik vraag mij toch af of dit simpeler kan, dus met enkel aan/uit en dan welgeteld 1 schakeling.

Iemand nog goeie aanbevelingen voor zo’n thermostaat? Heb wel eentje met RF-module nodig. Dan kan ik gaan testen of me gevoel/idee klopt en of de woning hier naar wens op temperatuur blijft.

Heb trouwens de doos van de huidige thermostaat nog inc bon, dus deze kan ik zo inwisselen bij warmteservice.

Wel goed om te weten hoe zo’n Opentherm modulerende thermostaat nou werkt.

  • KoningPaulus
  • Registratie: Mei 2010
  • Nu online
Ik heb mn vermogen nog eens doorgerekend wat ik nodig heb voor 60m² vloerverwarming en 2/4 T11 radiatoren geopend. Dan kom ik zelfs onder het minimum uit van m'n Intergas 36 30A. Namelijk 5,5-6,5 kw afhankelijk van temperatuur. Bij -10 8kw.

Ik probeer nog een hogere delta T te realiseren zonder dat ik boven te veel warmte verlies met als doel efficiënter stoken. Momenteel kost het nog behoorlijk wat m3. 2,5-3m3 per twee uur opwarmen. Draai nu op 25-50% vermogen, 80-80% pompsnelheid, min OpenTherm 50° en max Ta 55°. Grundfos pomp op continu hoog (7 lussen vvw). Momenteel een delta t van 8 graden bij de CV. 47-48 retour bij 55 aanvoer dus. De vloerverwarming draait nu heel stabiel op 35 in en 27 uit.

Het minimum kan naar 20% vermogen volgens de handleiding, maar ai geeft aan dat je dat niet zonder meer kunt doen. Iemand die hier iets over kan zeggen ivm laaglast etc?

Daarnaast benieuwd of er nog tips zijn vanuit jullie kant. Ik test telkens in de opwarmfase, 2 uur lang icm gasverbruik monitoren.

[ Voor 5% gewijzigd door KoningPaulus op 21-11-2026 10:39 ]

Anker Solix Max AC 7 kWh | 4.320WP | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS-W


  • D43m0n
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 13:57
Ik heb de afgelopen twee dagen met de volgende parameters gedraaid:
Sinds 17-11-2026StandaardMijn instellingServicecode
aanvoertemperatuur7565
Maximaal CV-vermogen70503
Maximum pomp toerental80503.
CV-pomp nadraaitijd138
minimaal toerental CV3025c
minimum pomp capaciteit4030c.
Wachttijd CV na WW2o
OpenTherm of Aan/Uit12E.
Antipendeltijd515P
Ik had meerdere wijzigingen in 1x gedaan; niet handig. Die heb ik teruggedraaid t.o.v. OT-aansturing. Er is nu een wijziging met parameter "E." van 1 naar 2 wat in feite Aan/Uit-aansturing betekent. Daarnaast heb ik de maximale aanvoertemperatuur verlaagd van 75 graden naar 65 graden. Dat vind ik niet zo'n spannende wijziging want de afgelopen weken met OT-aansturing was de warmtevraag vanuit de thermostaat steeds 40 graden.

Ik zie niet veel verschil in het stookgedrag van mijn CV-installatie:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ukrsZ_9dqgWLvLXPOkIFtnDHOnc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/31TqPhNCWPTq9U3zhQCDuFST.png?f=fotoalbum_large
De aanvoertemperatuur is rond de 40-43 graden afgelopen nacht met lichte nachtvorst. Ook met Aan/Uit-aansturing vraagt de Honeywell thermostaat ook 6x per uur om wat warmte. De CV-ketel komt dan schijnbaar niet tot de gevraagde 65 graden maar "warmt op" tot zo'n 40-43 graden en daarna stopt de warmtevraag vanuit de thermostaat?

Ik zie op dit moment geen wezenlijk verschil met de OT-aansturing vergeleken met Aan/Uit-aansturing. Op de gesloten mengverdeler zit een thermostaatkraan die water warmer dan 35 graden niet toelaat in de mengverdeler. Dan zou ik of het vermogen van de CV-ketel kunnen verlagen, of de maximale aanvoertemperatuur van 65 graden kunnen verlagen.

Wat zou dan een goeie zijn om te wijzigen? Is het dan raadzaam om ook de flow vanuit de CV-ketel te verlagen? Want als ik zie dat met Aan/Uit de Ta oploopt naar zo'n 43 graden (terwijl dat naar 65 graden kan) stopt de Ta al voortijdig. Dan is het voor mij gissen wat er gebeurt:
  • De kamerthermostaat heeft voldoende compensatie gemeten en stopt de vraag voor warmte?
  • De thermostaatkraan op de mengverdeler ziet water warmer dan 35 graden voorbij komen en sluit dat ventiel; door de bypass ziet de CV-ketel dat Tr oploopt en besluit te stoppen met warm water aanvoeren omdat de Tr oploopt?
KoningPaulus schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 10:11:
Ik heb mn vermogen nog eens doorgerekend wat ik nodig heb voor 60m² vloerverwarming en 2/4 T11 radiatoren geopend.
Mag ik vragen hoe je dat doorgerekend hebt?

  • arpeggio
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 13:42
D43m0n schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 12:39:
...
Op de gesloten mengverdeler zit een thermostaatkraan die water warmer dan 35 graden niet toelaat in de mengverdeler. Dan zou ik of het vermogen van de CV-ketel kunnen verlagen, of de maximale aanvoertemperatuur van 65 graden kunnen verlagen.
...
Dit is echt onzin. Dan heb je geen idee hoe een mengverdeler werkt.
Ik heb al heel vaak uitgelegd hoe een mengverdeler functioneert. Het belangrijkste daarbij is dat een verwarmingssysteem met een mengverdeler (verdeler met pomp) bestaat uit 2 autonome watercircuits. Autonome circuits omdat er 2 pompen zijn: de ketelpomp en de vvw-pomp. Er vindt alleen dosering plaats van heet water vanuit het ketelcircuit in het vvw-circuit. Het thermostaatventiel op de verdeler stopt de dosering wanneer de aanvoer van de vvw de ingestelde temperatuur heeft bereikt.
Edit: De overflow gaat in de retourleiding naar de cv-ketel. In het ketelcircuit gedraagt een mengverdeler zich waterzijdig in feite als een radiator met een thermostaatknop.

Daarnaast heeft een variabele aanvoertemperatuur vanaf de ketel geen toegevoegde waarde voor de werking van de mengverdeler. De temperatuur in de vvw wordt op een constante waarde geregeld door de thermostaat op de verdeler (en niet door de OpenTherm kamerthermostaat).
In het vvw-circuit vindt het merendeel van de warmte-afgifte plaats. In het HT-ketelcircircuit vindt alleen warmte-afgifte plaats door de radiatoren in dat circuit, voor zover die open staan.

En tenslotte: voor het rendement van een HR-ketel is de retourtemperatuur van belang, niet de aanvoertemperatuur. De retourtemperatuur bepaalt hoe ver de ketel in het condensatiegebied functioneert en daarmee het rendement.
Wanneer de vvw hoofdverwarming is en er geen of weinig openstaande radiatoren in het ketelcircuit zijn, dan is de retourtemperatuur vanaf de vvw bepalend voor de retourtemperatuur bij de ketel. Aangezien de retour van de vvw doorgaans 30° of lager is, zul je met een mengverdeler altijd in het HR-gebied van de ketel zitten. En dat ongeacht de aanvoertemperatuur vanaf de ketel.
Voor een optimale werking van een mengverdeler is een constante temperatuur van het gedoseerde heet water het beste.
(Als je een volle badkuip op 37° wilt houden, doe je dat ook niet met 40° of 45° water, maar met een dosering heet water.)

In onderstaande post van september 2022 heb ik e.e.a. al eens uitgebreid toegelicht, mede aan de hand van een rekensom.
arpeggio in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

[ Voor 5% gewijzigd door arpeggio op 22-11-2026 07:33 ]


  • xzaz
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 27-11 15:22
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mhKAeHsCLvsL4DPCOe2-yApFYak=/800x/filters:strip_exif()/f/image/V1ItlvzWqYVRCanr90blBZUb.png?f=fotoalbum_large

Dit is denk ik waarmee wij de winter door gaan komen.
ParameterBetekenisIngesteldFabrieksinstelling (36/30)Instelbereik
3Maximaal CV-vermogen30 % ≈ 9,6 kW70 % ≈ 22,0 kWvan waarde c tot 85 %
3.Maximale capaciteit modulerende CV-pomp30 %80 %van waarde c. tot 100 %
8Nadraaitijd CV-pomp na CV-bedrijf3 minuten1 minuut0 tot 15 minuten
cMinimaal ventilatortoerental CV (minimaal CV-vermogen)25 % ≈ 7,0 kW30 % ≈ 9,6 kW20 tot 50 %
c.Minimale capaciteit modulerende CV-pomp25 %50 %van 15 % tot waarde 3.
FVentilatortoerental bij het ontsteken van de brander, CV50 %50 %50 tot 99 %
F.Ventilatortoerental bij het ontsteken van de brander, warm water50 %50 %50 tot 99 %
Wat ik niet snap is hoe de thermostaat om 7:00 de CV aanstuurt? Op basis van wat? De CV gaat namelijk heel hard stoken maar heel kort...

[ Voor 7% gewijzigd door xzaz op 22-11-2026 13:46 ]

Schiet tussen de palen en je scoort!


  • duvekot
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 27-11 22:12
xzaz schreef op zondag 22 november 2026 @ 13:43:
Wat ik niet snap is hoe de thermostaat om 7:00 de CV aanstuurt? Op basis van wat? De CV gaat namelijk heel hard stoken maar heel kort...
Tijdschema? Slim opwarmen om te komen tot een doel temperatuur in de toekomst? Geleerd uit voorgaande dagen hoe het huis reageert?

Kan best dat de Thermostaat een opdracht geeft tot hard stoken .. en de CV zelf terug schakelt op basis van retour temperatuur? Of dat de thermostaat ziet dat het snel warm wordt .. en maatregelen neemt?

Kan je de details van wat er naar de ketel gaat vanuit de thermostaat zien?

  • xzaz
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 27-11 15:22
duvekot schreef op zondag 22 november 2026 @ 14:36:
[...]

Tijdschema? Slim opwarmen om te komen tot een doel temperatuur in de toekomst? Geleerd uit voorgaande dagen hoe het huis reageert?

Kan best dat de Thermostaat een opdracht geeft tot hard stoken .. en de CV zelf terug schakelt op basis van retour temperatuur? Of dat de thermostaat ziet dat het snel warm wordt .. en maatregelen neemt?

Kan je de details van wat er naar de ketel gaat vanuit de thermostaat zien?
Nee kan ik niet zien. Het is een standaard ronde Honeywell ding. Daarom sta ik ook versteld dat die dit doet. Geen tijdschema oid gewoon alles standaard.

Ik heb wel een theorie. De thermostaat hangt naast de tussendeur en wanneer die opengaat kan er tocht langs de thermostaat gaan? Zoiets. Opmerkelijk. Dit zijn overigens ook temperaturen op de buizen en niet daadwerkelijk de watertemperatuur.

[ Voor 15% gewijzigd door xzaz op 22-11-2026 15:01 ]

Schiet tussen de palen en je scoort!


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Nu online

Seafarer

XXX

xzaz schreef op zondag 22 november 2026 @ 13:43:
[Afbeelding]

Dit is denk ik waarmee wij de winter door gaan komen.
ParameterBetekenisIngesteldFabrieksinstelling (36/30)Instelbereik
3Maximaal CV-vermogen30 % ≈ 9,6 kW70 % ≈ 22,0 kWvan waarde c tot 85 %
3.Maximale capaciteit modulerende CV-pomp30 %80 %van waarde c. tot 100 %
8Nadraaitijd CV-pomp na CV-bedrijf3 minuten1 minuut0 tot 15 minuten
cMinimaal ventilatortoerental CV (minimaal CV-vermogen)25 % ≈ 7,0 kW30 % ≈ 9,6 kW20 tot 50 %
c.Minimale capaciteit modulerende CV-pomp25 %50 %van 15 % tot waarde 3.
FVentilatortoerental bij het ontsteken van de brander, CV50 %50 %50 tot 99 %
F.Ventilatortoerental bij het ontsteken van de brander, warm water50 %50 %50 tot 99 %
Wat ik niet snap is hoe de thermostaat om 7:00 de CV aanstuurt? Op basis van wat? De CV gaat namelijk heel hard stoken maar heel kort...
Kun je nog een hele riedel extra informatie posten?
merk type ketel,
radiatoren, convectoren,wel niet gebruik van heatmeisters vloerverwarming ?
zit er een bypass ergens?
radiator knoppen?
De ketel vertoont echt iedere dag stipt om 07.00 dit gedrag?

Dan kan iedereen hier er makkelijker op schieten. ;)

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Nu online

Seafarer

XXX

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M0CF1x8ctco4f7wmhvCYDqgDo4k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/I5aBWeMEUlgLOoNtASTw3Skw.png?f=fotoalbum_large

Ziet er beangstigend uit maar is toch maar 2,125starts per uur. Thermostaat regelt aan/uit modulerend.
Dat de buren lang op vakantie zijn kun je wel merken die 15ton scheidings muur in de woonkamer wordt toch wel koud.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 09:46
xzaz schreef op zondag 22 november 2026 @ 13:43:
[Afbeelding]

Dit is denk ik waarmee wij de winter door gaan komen.
ParameterBetekenisIngesteldFabrieksinstelling (36/30)Instelbereik
3Maximaal CV-vermogen30 % ≈ 9,6 kW70 % ≈ 22,0 kWvan waarde c tot 85 %
3.Maximale capaciteit modulerende CV-pomp30 %80 %van waarde c. tot 100 %
8Nadraaitijd CV-pomp na CV-bedrijf3 minuten1 minuut0 tot 15 minuten
cMinimaal ventilatortoerental CV (minimaal CV-vermogen)25 % ≈ 7,0 kW30 % ≈ 9,6 kW20 tot 50 %
c.Minimale capaciteit modulerende CV-pomp25 %50 %van 15 % tot waarde 3.
FVentilatortoerental bij het ontsteken van de brander, CV50 %50 %50 tot 99 %
F.Ventilatortoerental bij het ontsteken van de brander, warm water50 %50 %50 tot 99 %
Wat ik niet snap is hoe de thermostaat om 7:00 de CV aanstuurt? Op basis van wat? De CV gaat namelijk heel hard stoken maar heel kort...
Ik vind dat je je ketel behoorlijk gehandicapt hebt. Hij kan ergens tussen 25 en 30% van zijn cap moduleren, en dan zet je de circulatiepomp ook heel laag.
Net bij de start kan je die pomp goed hoger laten gaan, want dan komt er toch koud water terug. En waarom is het minimum 25% als je tot 20 kan.

Ik zou alvast de circulatiepomp wat hoger laten gaan, kan is groot dat het tot minder starts gaat leiden.

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • PalingDrone
  • Registratie: September 2017
  • Niet online

PalingDrone

Bright Vantablack

xzaz schreef op zondag 22 november 2026 @ 13:43:
...
Wat ik niet snap is hoe de thermostaat om 7:00 de CV aanstuurt? Op basis van wat? De CV gaat namelijk heel hard stoken maar heel kort...
Misschien omdat het dan zo ongeveer het koudste moment van een etmaal is? Tot dan koelt het af, ietsje daarna begint het opwarmen na zonsopkomst weer.

Time flies like the wind. Fruit flies like bananas.


  • xzaz
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 27-11 15:22
Tommie12 schreef op maandag 23 november 2026 @ 08:14:
[...]

Ik vind dat je je ketel behoorlijk gehandicapt hebt. Hij kan ergens tussen 25 en 30% van zijn cap moduleren, en dan zet je de circulatiepomp ook heel laag.
Net bij de start kan je die pomp goed hoger laten gaan, want dan komt er toch koud water terug. En waarom is het minimum 25% als je tot 20 kan.

Ik zou alvast de circulatiepomp wat hoger laten gaan, kan is groot dat het tot minder starts gaat leiden.
Mmm misschien heb je daar wel gelijk in.

Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 – parameters servicemenu, aangepast op 23-11-2026
ParameterBetekenisWasNuFabrieksinstelling (36/30)Instelbereik
3Maximaal CV-vermogen30 % ≈ 9,6 kW40 %70 % ≈ 22,0 kWvan waarde c tot 85 %
3.Maximale capaciteit modulerende CV-pomp30 %45 %80 %van waarde c. tot 100 %
8Nadraaitijd CV-pomp na CV-bedrijf3 minuten3 minuten1 minuut0 tot 15 minuten
cMinimaal ventilatortoerental CV (minimaal CV-vermogen)25 % ≈ 7,0 kW20 %30 % ≈ 9,6 kW20 tot 50 %
c.Minimale capaciteit modulerende CV-pomp25 %25 %50 %van 15 % tot waarde 3.
FVentilatortoerental bij het ontsteken van de brander, CV50 %50 %50 %50 tot 99 %
F.Ventilatortoerental bij het ontsteken van de brander, warm water50 %50 %50 %50 tot 99 %
Vandaag eens kijken wat hier uit komt.
Seafarer schreef op zondag 22 november 2026 @ 16:10:
[...]

Kun je nog een hele riedel extra informatie posten?
merk type ketel,
radiatoren, convectoren,wel niet gebruik van heatmeisters vloerverwarming ?
zit er een bypass ergens?
radiator knoppen?
De ketel vertoont echt iedere dag stipt om 07.00 dit gedrag?

Dan kan iedereen hier er makkelijker op schieten. ;)
We hebben zo'n beetje alles in de woonkamer:
- Convectorput, geen boosters
- Radiator T22
- Vloerverwarming a 60m2, thermostaat staat op 35. Zit een bypass op die naar mijn idee veel te snel water doorlaat maar goed.. kan deze niet wijzigen oid?

Verder verhit dit nog de radiator T22 bij mijn jongste zoon die nog geen jaar is. De rest doen we met airco boven.

We krijgen op dit moment de offertes binnen voor warmtepomp dus het is allemaal tijdelijk voor deze CV.

Schiet tussen de palen en je scoort!


  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 27-11 10:25
D43m0n schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 12:39:
Ik heb de afgelopen twee dagen met de volgende parameters gedraaid:
Sinds 17-11-2026StandaardMijn instellingServicecode
aanvoertemperatuur7565
Maximaal CV-vermogen70503
Maximum pomp toerental80503.
CV-pomp nadraaitijd138
minimaal toerental CV3025c
minimum pomp capaciteit4030c.
Wachttijd CV na WW2o
OpenTherm of Aan/Uit12E.
Antipendeltijd515P
Ik had meerdere wijzigingen in 1x gedaan; niet handig. Die heb ik teruggedraaid t.o.v. OT-aansturing. Er is nu een wijziging met parameter "E." van 1 naar 2 wat in feite Aan/Uit-aansturing betekent. Daarnaast heb ik de maximale aanvoertemperatuur verlaagd van 75 graden naar 65 graden. Dat vind ik niet zo'n spannende wijziging want de afgelopen weken met OT-aansturing was de warmtevraag vanuit de thermostaat steeds 40 graden.

Ik zie niet veel verschil in het stookgedrag van mijn CV-installatie:

[Afbeelding]
De aanvoertemperatuur is rond de 40-43 graden afgelopen nacht met lichte nachtvorst. Ook met Aan/Uit-aansturing vraagt de Honeywell thermostaat ook 6x per uur om wat warmte. De CV-ketel komt dan schijnbaar niet tot de gevraagde 65 graden maar "warmt op" tot zo'n 40-43 graden en daarna stopt de warmtevraag vanuit de thermostaat?

Ik zie op dit moment geen wezenlijk verschil met de OT-aansturing vergeleken met Aan/Uit-aansturing. Op de gesloten mengverdeler zit een thermostaatkraan die water warmer dan 35 graden niet toelaat in de mengverdeler. Dan zou ik of het vermogen van de CV-ketel kunnen verlagen, of de maximale aanvoertemperatuur van 65 graden kunnen verlagen.

Wat zou dan een goeie zijn om te wijzigen? Is het dan raadzaam om ook de flow vanuit de CV-ketel te verlagen? Want als ik zie dat met Aan/Uit de Ta oploopt naar zo'n 43 graden (terwijl dat naar 65 graden kan) stopt de Ta al voortijdig. Dan is het voor mij gissen wat er gebeurt:
  • De kamerthermostaat heeft voldoende compensatie gemeten en stopt de vraag voor warmte?
  • De thermostaatkraan op de mengverdeler ziet water warmer dan 35 graden voorbij komen en sluit dat ventiel; door de bypass ziet de CV-ketel dat Tr oploopt en besluit te stoppen met warm water aanvoeren omdat de Tr oploopt?
[...]

Mag ik vragen hoe je dat doorgerekend hebt?
Maar op hoeveel schakelingen staat jou thermostaat. Zie hier mijn grafiek van links-naar rechts: Opentherm met laag/uit regeling uit, opentherm met laag/uit regeling aan en aan/uit met 3 schakelingen per uur.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qN5rIeu3F2UQe5mlRtlMoMDqBLU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lHMlFpFJ6yPVfEYx9Ngg1GMt.jpg?f=fotoalbum_large

En wat schets mij verbazing, naast minder branderstarts van soms wel 153 per dag (OT) naar max 72 schakelingen per dag. Van die 153 schrok is best wel, maar door mij OTWG kan ik nu precies zien wat er gebeurt met de laag/uit regeling aan wordt het helemaal krankjorum en schiet het soms boven de 200 starts per dag.. De Honeywell thermostaat icm vloerverwarming en redelijk geïsoleerd huis is geen fijn huwelijk. Thermostaat vraagt continu een klein beetje warmte en stuurt de ketel aan. Hierdoor gaat de ketel onnodig branden. Soms zelf wanneer het water in het circuit nog 40 graden is.


Met de aan/uit regeling is het vaak voorgekomen dat de ketel zelfs 2 a 3 uur uit blijft.

Daarnaast heb ik met aan/uit ook nog eens een lager gasverbruik t.o.v graaddagen. Bij OT was dit 0.29 m^3 per graaddag. Terwijl dit bij aan/uit 0.20 m^3 graaddag is.


Ik ga nu dus opzoek naar een thermostaat die met een RF-module werkt en 1x kan schakelen per uur.


Dit gezegd hebbende, wilt natuurlijk geen garanties geven dat heb bij iemand anders zijn systeem ook werkt.

Maar ik zie dus wel degelijk in me data dat OT voor mij niet de voordelen bied die het zou moeten bieden, 1 het comfort wordt er niet beter op en 2 het gasverbruik is momenteel zelfs hoger t.o.v aan/uit.

  • Eisbar
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 27-11 14:01
deafmazter schreef op maandag 23 november 2026 @ 12:06:
[...]

Maar op hoeveel schakelingen staat jou thermostaat. Zie hier mijn grafiek van links-naar rechts: Opentherm met laag/uit regeling uit, opentherm met laag/uit regeling aan en aan/uit met 3 schakelingen per uur.

[Afbeelding]

En wat schets mij verbazing, naast minder branderstarts van soms wel 153 per dag (OT) naar max 72 schakelingen per dag. Van die 153 schrok is best wel, maar door mij OTWG kan ik nu precies zien wat er gebeurt met de laag/uit regeling aan wordt het helemaal krankjorum en schiet het soms boven de 200 starts per dag.. De Honeywell thermostaat icm vloerverwarming en redelijk geïsoleerd huis is geen fijn huwelijk. Thermostaat vraagt continu een klein beetje warmte en stuurt de ketel aan. Hierdoor gaat de ketel onnodig branden. Soms zelf wanneer het water in het circuit nog 40 graden is.


Met de aan/uit regeling is het vaak voorgekomen dat de ketel zelfs 2 a 3 uur uit blijft.

Daarnaast heb ik met aan/uit ook nog eens een lager gasverbruik t.o.v graaddagen. Bij OT was dit 0.29 m^3 per graaddag. Terwijl dit bij aan/uit 0.20 m^3 graaddag is.


Ik ga nu dus opzoek naar een thermostaat die met een RF-module werkt en 1x kan schakelen per uur.


Dit gezegd hebbende, wilt natuurlijk geen garanties geven dat heb bij iemand anders zijn systeem ook werkt.

Maar ik zie dus wel degelijk in me data dat OT voor mij niet de voordelen bied die het zou moeten bieden, 1 het comfort wordt er niet beter op en 2 het gasverbruik is momenteel zelfs hoger t.o.v aan/uit.
Afhankelijk van je precieze thermostaat van Honeywell is er mogelijk een warmtepomp firmware update. Dan doe je bij het installeren also je ketel een warmtepomp is en kun je het aan/uit beperken tot 4-1 x per uur ipv standaard 6. Dit werkte voor mijn Evohome, ik meen dat er voor andere modellen ook een setting voor de aan/uit frequentie is.

  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 27-11 10:25
Eisbar schreef op maandag 23 november 2026 @ 12:38:
[...]

Afhankelijk van je precieze thermostaat van Honeywell is er mogelijk een warmtepomp firmware update. Dan doe je bij het installeren also je ketel een warmtepomp is en kun je het aan/uit beperken tot 4-1 x per uur ipv standaard 6. Dit werkte voor mijn Evohome, ik meen dat er voor andere modellen ook een setting voor de aan/uit frequentie is.
Oke goed om te weten. Zal eens navragen of ze dat ook voor de T6R hebben.

  • Sanderbasketbal
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 27-11 15:27
Intergas + Honeywell Round Modulation op vloerverwarming (mengverdeler) – hoe krijg ik langere runs?

Situatieschets & Installatie:
  • Ketel: Intergas HRE 24/18 uit 2011 (met vaste 3-standenpomp op stand 2).
  • Thermostaat: Honeywell Round Modulation (bedraad, OpenTherm).
  • Afgiftesysteem: Beneden vloerverwarming met mengverdeler. Boven in de badkamer een vloerlus met een RTL-ventiel op de retour. Bovenverdieping radiatoren, maar deze staan uit.
  • Monitoring: HomeWizard P1-meter.
Het probleem:
In HomeWizard zie ik een hardnekkige 'zaagtand'-grafiek bij het gasverbruik. Zodra de kamertemperatuur op peil moet worden gehouden (bijv. 19 of 20 °C), gaat de ketel telkens maar 2 tot 5 minuten aan en slaat dan weer af. In die korte runs stijgt de aanvoertemperatuur naar rond de 35-40 °C. Dit lees ik af bij de ketel, als je de sleutel toets ingedrukt houdt. Terwijl je bij een mengverdeler juist een hogere stabiele aanvoertemperatuur wil. Bij een grotere temperatuursprong (bijv. naar 21 °C) maakt hij wél mooie, stabiele runs van een uur, maar daarna valt hij weer terug in het oude gedrag.

Wat ik al heb geprobeerd/ aangepast:
  1. OT-reactie (Parameter E.) getest: Geprobeerd op stand 1 en stand 2 (OT aan/uit).
  2. Max. CV-vermogen (Parameter 1) aangepast: Van 30% naar 40%, 50% en 70% (fabrieksinstelling) gezet om te testen of de ketel sneller over de 40 °C heen komt. Staat nu weer op 30%, omdat het vermogen het afkappen niet lijkt te veroorzaken.
  3. Anti-pendeltijd (Parameter 2): Verhoogd naar 15 minuten.
  4. Thermostaat-instelling: Regelgedrag van de Honeywell Round op OPc (Optimaal Comfort) gezet en de thermostaat stroomloos gereset.
Mijn conclusie & vraag aan jullie:
Het lijkt erop dat de Honeywell Round Modulation bij het behouden van de temperatuur na ~3 minuten digitaal het vlammetje weghaalt (de warmtevraag intrekt), waardoor de ketel het water nog niet eens op de 40 °C heeft gekregen.
  1. Klopt mijn conclusie dat het TPI-algoritme van de Honeywell Round Modulation simpelweg te nerveus reageert voor een trage betonvloer met mengverdeler, en de ketel telkens vroegtijdig afkapt?
  2. Is het vervangen van deze thermostaat door een simpele Aan/Uit-thermostaat met een grotere schakeldifferentie de enige overgebleven oplossing om dit op te lossen?

  • xzaz
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 27-11 15:22
@Sanderbasketbal Ik heb dezelfde situatie dus en krijg het ook niet goed... de verdeler krijgt gewoon de tijd niet om de vloer te verwarmen. Hoe dat ding uberhaupt werkt is ook echt 0,0 info over te vinden.

Schiet tussen de palen en je scoort!


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 12:59
@Sanderbasketbal Belangrijker is: blijft je kamer op temperatuur? Want dat is wat de thermostaat probeert te doen.

Verder: vermogen op 25% cappen, min en max, E. mag op 2 (aan/uit) want je moduleert toch niet meer. Dan temperatuur naar 65 en laat die ketel maar lekker stoken.

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 27-11 15:10
Wat ^ zegt: als je kamer op temperatuur wordt gehouden, kan dat perfect normaal gedrag zijn. Is het 5 minuten aan en dan vb 20 minuten uit (langer dan je antipendel), dan heeft je thermostaat berekend dat het met 1/5 van het vermogen van je ketel op temperatuur zal blijven.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Nu online

Seafarer

XXX

xzaz schreef op maandag 23 november 2026 @ 10:10:
[...]

Mmm misschien heb je daar wel gelijk in.

Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 – parameters servicemenu, aangepast op 23-11-2026
ParameterBetekenisWasNuFabrieksinstelling (36/30)Instelbereik
3Maximaal CV-vermogen30 % ≈ 9,6 kW40 %70 % ≈ 22,0 kWvan waarde c tot 85 %
3.Maximale capaciteit modulerende CV-pomp30 %45 %80 %van waarde c. tot 100 %
8Nadraaitijd CV-pomp na CV-bedrijf3 minuten3 minuten1 minuut0 tot 15 minuten
cMinimaal ventilatortoerental CV (minimaal CV-vermogen)25 % ≈ 7,0 kW20 %30 % ≈ 9,6 kW20 tot 50 %
c.Minimale capaciteit modulerende CV-pomp25 %25 %50 %van 15 % tot waarde 3.
FVentilatortoerental bij het ontsteken van de brander, CV50 %50 %50 %50 tot 99 %
F.Ventilatortoerental bij het ontsteken van de brander, warm water50 %50 %50 %50 tot 99 %
Vandaag eens kijken wat hier uit komt.
[...]

We hebben zo'n beetje alles in de woonkamer:
- Convectorput, geen boosters
- Radiator T22
- Vloerverwarming a 60m2, thermostaat staat op 35. Zit een bypass op die naar mijn idee veel te snel water doorlaat maar goed.. kan deze niet wijzigen oid?

Verder verhit dit nog de radiator T22 bij mijn jongste zoon die nog geen jaar is. De rest doen we met airco boven.

We krijgen op dit moment de offertes binnen voor warmtepomp dus het is allemaal tijdelijk voor deze CV.
Wat al gezegd is jouw pomp toerental is wel laag. Als hiermee je bypass nu al opent dan is deze stuk. Hebben je convector putten geen thermostaat knoppen dan bypass eruit halen.

Convector putten en vloerverwarming? In een ruimte? Dan is de vloerverwarming waarschijnlijk geen hoofd verwarming.

Weet je ook wat er echt in de put zit en is dit ook perfect geplaatst?

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • Sanderbasketbal
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 27-11 15:27
_JGC_ schreef op maandag 23 november 2026 @ 14:33:
@Sanderbasketbal Belangrijker is: blijft je kamer op temperatuur? Want dat is wat de thermostaat probeert te doen.

Verder: vermogen op 25% cappen, min en max, E. mag op 2 (aan/uit) want je moduleert toch niet meer. Dan temperatuur naar 65 en laat die ketel maar lekker stoken.
De kamer blijft prima op temperatuur. Afgelopen week hebben we de thermostaat op 21 graden gehad in plaats van 19 graden en dit lukte prima. Af en toe schoot het zelfs door naar 21,5 en ging de ketel een langere tijd uit.

Ik ga het max. vermogen op 25% zetten, kijken wat dat doet. Max. temperatuur staat op 75 graden. Zodra er warmte vraag is, wordt dit ook aangegeven op de ketel. Maar deze temperatuur wordt nooit gehaald.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 12:59
Sanderbasketbal schreef op maandag 23 november 2026 @ 15:24:
[...]

De kamer blijft prima op temperatuur. Afgelopen week hebben we de thermostaat op 21 graden gehad in plaats van 19 graden en dit lukte prima. Af en toe schoot het zelfs door naar 21,5 en ging de ketel een langere tijd uit.

Ik ga het vermogen op 25% zetten, kijken wat dat doet. Max. temperatuur staat op 75 graden. Zodra er warmte vraag is, wordt dit ook aangegeven op de ketel. Maar deze temperatuur wordt nooit gehaald.
Pas ook het minimale vermogen aan, die is standaard 30%. Lager dan 25% niet instellen.

  • xzaz
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 27-11 15:22
Seafarer schreef op maandag 23 november 2026 @ 15:18:
[...]

Wat al gezegd is jouw pomp toerental is wel laag. Als hiermee je bypass nu al opent dan is deze stuk. Hebben je convector putten geen thermostaat knoppen dan bypass eruit halen.

Convector putten en vloerverwarming? In een ruimte? Dan is de vloerverwarming waarschijnlijk geen hoofd verwarming.

Weet je ook wat er echt in de put zit en is dit ook perfect geplaatst?
De vorige eigenaar was installateur en ik snap 't zelf ook niet helemaal. Sterker nog er staat ook nog een radiator in de woonkamer (T22). Nu doen we een soort van hybride oplossing maar ik moet wat open houden anders komt alles tegen de vloerverwarming aan.

Dit is onze installatie met rood wat warm wordt het blauw wat koud is. Moet zeggen dat we de vloerverwarming wel voelen maar nooit echt comfortabel wordt. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MI1ttfYfjRIHzpgjHG--BUgU8ZY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7sQHO0HS2qtjOZkx24g4Nl2q.png?f=fotoalbum_large

Links het overdrukventiel; die wordt geleidelijk wat warmer nooit zo warm als aanvoer maar wel warm. Zones staan allemaal open.

Maar goed, ik ben geen installateur. Dus moet het doen met boerenverstand. De convectorput staat nu volledig open; geen thermostaatknop. Hier zat een aan/uit thermostaat op geschakelt via iets maar die ging nooit meer open.

[ Voor 11% gewijzigd door xzaz op 23-11-2026 16:03 ]

Schiet tussen de palen en je scoort!


  • Sanderbasketbal
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 27-11 15:27
_JGC_ schreef op maandag 23 november 2026 @ 15:30:
[...]

Pas ook het minimale vermogen aan, die is standaard 30%. Lager dan 25% niet instellen.
Die kan ik wijzigen bij 'Minimaal toerental CV'? Check deze stond al op 25%.

[ Voor 7% gewijzigd door Sanderbasketbal op 23-11-2026 15:54 ]


  • KoningPaulus
  • Registratie: Mei 2010
  • Nu online
KoningPaulus schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 10:11:
Ik heb mn vermogen nog eens doorgerekend wat ik nodig heb voor 60m² vloerverwarming en 2/4 T11 radiatoren geopend. Dan kom ik zelfs onder het minimum uit van m'n Intergas 36 30A. Namelijk 5,5-6,5 kw afhankelijk van temperatuur. Bij -10 8kw.

Ik probeer nog een hogere delta T te realiseren zonder dat ik boven te veel warmte verlies met als doel efficiënter stoken. Momenteel kost het nog behoorlijk wat m3. 2,5-3m3 per twee uur opwarmen. Draai nu op 25-50% vermogen, 80-80% pompsnelheid, min OpenTherm 50° en max Ta 55°. Grundfos pomp op continu hoog (7 lussen vvw). Momenteel een delta t van 8 graden bij de CV. 47-48 retour bij 55 aanvoer dus. De vloerverwarming draait nu heel stabiel op 35 in en 27 uit.

Het minimum kan naar 20% vermogen volgens de handleiding, maar ai geeft aan dat je dat niet zonder meer kunt doen. Iemand die hier iets over kan zeggen ivm laaglast etc?

Daarnaast benieuwd of er nog tips zijn vanuit jullie kant. Ik test telkens in de opwarmfase, 2 uur lang icm gasverbruik monitoren.
Toch even mezelf quoten omdat ik nu ook zie dat er zomaar het minimum vermogen verlaagd wordt naar 20%. Is er iemand die kan bevestigen of dit "gewoon" kan?

Daarnaast zijn overige tips mbt de setup en instellingen bovenstaand welkom.

Anker Solix Max AC 7 kWh | 4.320WP | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS-W


  • D43m0n
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 13:57
deafmazter schreef op maandag 23 november 2026 @ 12:06:
[...]

Maar op hoeveel schakelingen staat jou thermostaat. Zie hier mijn grafiek van links-naar rechts: Opentherm met laag/uit regeling uit, opentherm met laag/uit regeling aan en aan/uit met 3 schakelingen per uur.

[Afbeelding]
Ik kan op mijn thermostaat (Honeywell T8851M1000) het aantal schakelingen per uur niet wijzigen. Ik heb naast de gebruikershandleiding ook de installateurshandleiding daarvan op Internet gevonden en daarin kan ik niet zoiets wijzigen. Mijn thermostaat blijft minimaal 6x per uur "schakelen".
deafmazter schreef op maandag 23 november 2026 @ 12:06:
De Honeywell thermostaat icm vloerverwarming en redelijk geïsoleerd huis is geen fijn huwelijk. Thermostaat vraagt continu een klein beetje warmte en stuurt de ketel aan. Hierdoor gaat de ketel onnodig branden. Soms zelf wanneer het water in het circuit nog 40 graden is.


...

Maar ik zie dus wel degelijk in me data dat OT voor mij niet de voordelen bied die het zou moeten bieden, 1 het comfort wordt er niet beter op en 2 het gasverbruik is momenteel zelfs hoger t.o.v aan/uit.
Wat ik in de installateurshandleiding van mijn thermostaat ook vind, is uitleg over de zogenaamde "lowload werking". Dat is eerder besproken in dit topic. Zoals ik het begrijp is die lowload werking alleen van toepassing op OT. Maar dit is de letterlijke tekst die er staat:

Als de woning op temperatuur is of als de warmte behoefte in de woning zodanig laag is dat de brandercapaciteit van het cv-toestel wordt teruggeregeld naar zo’n 20-30% van de totale capaciteit, schakelt de thermostaat over van modulerend regelen naar een aan-/uitregeling, de zogenaamde lowload-regeling. Tijdens de lowload regeling wordt continu berekend wat de optimale aan- en uittijd van het cv-toestel moet zijn zodat er een nauwkeurige regeling van de ruimtetemperatuur ontstaat.

Zoals vast al opgemerkt ben ik verre van een installateur, ik stel vragen waarbij een deskundige zich wel eens voor 't hoofd kan slaan. Maar we zijn allemaal ooit ergens begonnen, de een heeft alleen een voorsprong t.o.v een ander /einde disclaimer:

zoals ik die tekst uit die handleiding interpreteer, bevestigt dat jouw laatste zin; dat OT niet zinvol is wanneer er weinig warmte behoefte is. Een (mijn) Honeywell gaat dan naar Aan/Uit-regeling. Ik begrijp dat dit standaard 6x per uur is maar dat op sommige thermostaten dit aan te passen is naar minder aantal per uur. Niet bij de mijne. Ik ben er vrij zeker van dat er voor mijn thermostaat geen firmware update mogelijk is, ik zit dus vast aan 6x per uur schakelen. Schijnt voor de ketel geen ramp te zijn? Want zelfs met deze nachtvorst de afgelopen dagen blijft de temperatuur zelfs met 30% CV-vermogen akelig stabiel. Ik heb geen koudeklachten
KoningPaulus schreef op maandag 23 november 2026 @ 16:13:
[...]

Toch even mezelf quoten omdat ik nu ook zie dat er zomaar het minimum vermogen verlaagd wordt naar 20%. Is er iemand die kan bevestigen of dit "gewoon" kan?

Daarnaast zijn overige tips mbt de setup en instellingen bovenstaand welkom.
Voor een Intergas heb ik uit een van de vele filmpjes van John Visser begrepen dat je parameters "c" en "c." beter niet lager kan zetten dan "25" want dan gaat de CV-ketel in storing. Een uitleg zit er niet bij. Misschien kan 't in sommige situaties wel, maar dat zal van de installatie afhangen. Hij zal 't met name noemen om te voorkomen dat ie opmerkingen onder zijn filmpjes krijgt dat een CV-ketel in storing is geraakt door zijn aanbeveling.

  • Joove
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 12:26
KoningPaulus schreef op maandag 23 november 2026 @ 16:13:
[...]

Toch even mezelf quoten omdat ik nu ook zie dat er zomaar het minimum vermogen verlaagd wordt naar 20%. Is er iemand die kan bevestigen of dit "gewoon" kan?

Daarnaast zijn overige tips mbt de setup en instellingen bovenstaand welkom.
Afhankelijk van je ketel kan dat “gewoon”, lees de handleiding van je CV ketel.

Voorbeeld de Intergas HRE serie - hoofdstuk 7.4 is het maximaal vermogen bij 25% voor alle versies aangegeven, het maximaal vermogen bij toerental 20% alleen bij de 36/48 A variant. Dan concludeer ik alle tot 25% kunnen en alleen de 36/48 tot 20%. De parameter zelf heeft een instelbereik van 20%-50% maar dat zal eerder zo zijn om te zorgen dat hardware in alle 4 de versies gebruikt kan worden.

  • Joove
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 12:26
Sanderbasketbal schreef op maandag 23 november 2026 @ 15:24:
[...]

De kamer blijft prima op temperatuur. Afgelopen week hebben we de thermostaat op 21 graden gehad in plaats van 19 graden en dit lukte prima. Af en toe schoot het zelfs door naar 21,5 en ging de ketel een langere tijd uit.

Ik ga het max. vermogen op 25% zetten, kijken wat dat doet. Max. temperatuur staat op 75 graden. Zodra er warmte vraag is, wordt dit ook aangegeven op de ketel. Maar deze temperatuur wordt nooit gehaald.
De cv ketel compenseert het warmteverlies van het huis, op welke temperatuur dit gebeurt is niet direct relevant om het huis te verwarmen zo lang het verlies wordt afgegeven. Temperatuur is wel relevant voor de efficiëntie van de HR ketel, hoe lager de retour hoe efficiënter en de radiatoren/convector/vloerverwarming moet wel de warmte afgeven bij die temperatuur.

Hoe moet de CV ketel water van 75gr maken als je het vermogen op 25% zet? Vergelijk het met een auto en het vermogen van de motor, hoe kleiner de motor hoe langer het duurt voordat de auto 100km/h rijdt. Hij komt er wel, maar doet er langer over. Echter haalt de thermostaat de voet van het gaspedaal voordat de 75 graden wordt gehaald, maar dat maakt niet uit want je bent al op de plaats van bestemming, een huis op temperatuur.

  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 27-11 10:25
D43m0n schreef op maandag 23 november 2026 @ 16:32:
[...]

Ik kan op mijn thermostaat (Honeywell T8851M1000) het aantal schakelingen per uur niet wijzigen. Ik heb naast de gebruikershandleiding ook de installateurshandleiding daarvan op Internet gevonden en daarin kan ik niet zoiets wijzigen. Mijn thermostaat blijft minimaal 6x per uur "schakelen".


[...]

Wat ik in de installateurshandleiding van mijn thermostaat ook vind, is uitleg over de zogenaamde "lowload werking". Dat is eerder besproken in dit topic. Zoals ik het begrijp is die lowload werking alleen van toepassing op OT. Maar dit is de letterlijke tekst die er staat:

Als de woning op temperatuur is of als de warmte behoefte in de woning zodanig laag is dat de brandercapaciteit van het cv-toestel wordt teruggeregeld naar zo’n 20-30% van de totale capaciteit, schakelt de thermostaat over van modulerend regelen naar een aan-/uitregeling, de zogenaamde lowload-regeling. Tijdens de lowload regeling wordt continu berekend wat de optimale aan- en uittijd van het cv-toestel moet zijn zodat er een nauwkeurige regeling van de ruimtetemperatuur ontstaat.

Zoals vast al opgemerkt ben ik verre van een installateur, ik stel vragen waarbij een deskundige zich wel eens voor 't hoofd kan slaan. Maar we zijn allemaal ooit ergens begonnen, de een heeft alleen een voorsprong t.o.v een ander /einde disclaimer:

zoals ik die tekst uit die handleiding interpreteer, bevestigt dat jouw laatste zin; dat OT niet zinvol is wanneer er weinig warmte behoefte is. Een (mijn) Honeywell gaat dan naar Aan/Uit-regeling. Ik begrijp dat dit standaard 6x per uur is maar dat op sommige thermostaten dit aan te passen is naar minder aantal per uur. Niet bij de mijne. Ik ben er vrij zeker van dat er voor mijn thermostaat geen firmware update mogelijk is, ik zit dus vast aan 6x per uur schakelen. Schijnt voor de ketel geen ramp te zijn? Want zelfs met deze nachtvorst de afgelopen dagen blijft de temperatuur zelfs met 30% CV-vermogen akelig stabiel. Ik heb geen koudeklachten


[...]

Voor een Intergas heb ik uit een van de vele filmpjes van John Visser begrepen dat je parameters "c" en "c." beter niet lager kan zetten dan "25" want dan gaat de CV-ketel in storing. Een uitleg zit er niet bij. Misschien kan 't in sommige situaties wel, maar dat zal van de installatie afhangen. Hij zal 't met name noemen om te voorkomen dat ie opmerkingen onder zijn filmpjes krijgt dat een CV-ketel in storing is geraakt door zijn aanbeveling.
Wellicht een thermostaat aanschaffen die wel terug te brengen is tot 1 schakeling per uur?

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Nu online

Seafarer

XXX

xzaz schreef op maandag 23 november 2026 @ 15:41:
[...]

De vorige eigenaar was installateur en ik snap 't zelf ook niet helemaal. Sterker nog er staat ook nog een radiator in de woonkamer (T22). Nu doen we een soort van hybride oplossing maar ik moet wat open houden anders komt alles tegen de vloerverwarming aan.

Dit is onze installatie met rood wat warm wordt het blauw wat koud is. Moet zeggen dat we de vloerverwarming wel voelen maar nooit echt comfortabel wordt. [Afbeelding]

Links het overdrukventiel; die wordt geleidelijk wat warmer nooit zo warm als aanvoer maar wel warm. Zones staan allemaal open.

Maar goed, ik ben geen installateur. Dus moet het doen met boerenverstand. De convectorput staat nu volledig open; geen thermostaatknop. Hier zat een aan/uit thermostaat op geschakelt via iets maar die ging nooit meer open.
Waarschijnlijk is de vloerverwsrming bedoelt om de kou uit de vloer te halen. En de radiator en convector om snelle reactie te hebben.

Het lijkt erop dat de vloerpomp wel langzaam draait?

Heb je de warmtepomp topics al doorgespit?

Ik zou me eerst zeer goed verdiepen in je systeem en hoe het werkt. Voordat je aan een warmtepomp begint. Ik bedoel zorg dat je beslagen ten ijs komt.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 12:59
Ik zie hier mensen afvragen of een HRE naar 20% vermogen kan... nee, niet doen. Je brander wordt gekoeld door het gas/lucht mengsel, als je het vermogen onder de 25% zet krijgt de brander niet genoeg koeling, ligt de vlam dichter op de brander en heb je daarnaast kans dat de vlam instabiel wordt.

Met andere woorden: je sloopt de brander van je ketel en dan ben je 3 bezoeken van een storingsmonteur, een gasblok, ontsteektrafo en een brander verder aan kosten. Want de brander is niet wat ze als eerste controleren...

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Nu online

Seafarer

XXX

_JGC_ schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:31:
Ik zie hier mensen afvragen of een HRE naar 20% vermogen kan... nee, niet doen. Je brander wordt gekoeld door het gas/lucht mengsel, als je het vermogen onder de 25% zet krijgt de brander niet genoeg koeling, ligt de vlam dichter op de brander en heb je daarnaast kans dat de vlam instabiel wordt.

Met andere woorden: je sloopt de brander van je ketel en dan ben je 3 bezoeken van een storingsmonteur, een gasblok, ontsteektrafo en een brander verder aan kosten. Want de brander is niet wat ze als eerste controleren...
Precies.

En wat zou je winnen met 5%?
Er is een bodem in iedere ketel en die is bindend. Dus gewoon accepteren.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • PalingDrone
  • Registratie: September 2017
  • Niet online

PalingDrone

Bright Vantablack

FF over die John Visser goeroe. Ik dacht vorige week: Eens kijken wat zijn "optimale" settings doen op onze Intergas Xtreme 36, nou dat hebben we geweten. De hut koelde alleen maar af en het gasverbruik kwam die dag op 1,5x het normale verbruik (en dat is nog beperkt gebleven omdat ik om 13:00 uur de oude instellingen weer teruggezet heb waarna het wel weer warm werd.)
Kan hier nog beter de standaard instellingen van de ketel gebruiken en die het via OT lekker met de thermostaat uit laten vechten dan "iets wat iemand op internet zegt" doen wat slechts voor heel specifieke woningen geldt en daarbij hoeft hij ook de gasrekening niet te betalen.
Dus ik zou iedereen willen waarschuwen niet klakkeloos te gaan goochelen met de ketel instellingen. Voor je het weet mag je dan zo'n John Visserachtige weer voor laten komen rijden om de zaak te komen fixen.

Persoonlijk maak ik me daar niet zo'n zorgen om want: 1. Had de bestaande instellingen genoteerd en 2. Heb al sinds de "billshock van 2020" mezelf aardig ingelezen in de materie o.a. in dit topic en veel opgestoken van alle kennis die hier gedeeld wordt.

Ga er maar vanuit dat bij installatie van je verwarmingssysteem de boel iig gewerkt heeft dus kan ik niet genoeg benadrukken dat de bestaande instellingen goed noteren enorm belangrijk is voor het geval je eens iets verkloot zodat je altijd weer terug kan.

Dit was een heel bewust (kortdurend) experimentje om eens te kijken wat het nou zou doen in onze woning en de conclusie was dat dit iig voor onze situatie een compleet BS advies is.

Niet te veel tegelijk radicaal omgooien, weten wat je doet en heeeeeel veel lezen in dit topic, proberen te begrijpen waarvoor een bepaalde instelling dient en vervolgens kan je gerust een beetje experimenteren. En vooral niet klakkeloos "iemand op internet" geloven, ook mij niet ;)

Er bestaat geen "magic button" voor je CV installatie en John Visser verdient een disclaimer.

Time flies like the wind. Fruit flies like bananas.


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Nu online

Seafarer

XXX

PalingDrone schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:36:
FF over die John Visser goeroe. Ik dacht vorige week: Eens kijken wat zijn "optimale" settings doen op onze Intergas Xtreme 36, nou dat hebben we geweten. De hut koelde alleen maar af en het gasverbruik kwam die dag op 1,5x het normale verbruik (en dat is nog beperkt gebleven omdat ik om 13:00 uur de oude instellingen weer teruggezet heb waarna het wel weer warm werd.)
Kan hier nog beter de standaard instellingen van de ketel gebruiken en die het via OT lekker met de thermostaat uit laten vechten dan "iets wat iemand op internet zegt" doen wat slechts voor heel specifieke woningen geldt en daarbij hoeft hij ook de gasrekening niet te betalen.
Dus ik zou iedereen willen waarschuwen niet klakkeloos te gaan goochelen met de ketel instellingen. Voor je het weet mag je dan zo'n John Visserachtige weer voor laten komen rijden om de zaak te komen fixen.

Persoonlijk maak ik me daar niet zo'n zorgen om want: 1. Had de bestaande instellingen genoteerd en 2. Heb al sinds de "billshock van 2020" mezelf aardig ingelezen in de materie o.a. in dit topic en veel opgestoken van alle kennis die hier gedeeld wordt.

Ga er maar vanuit dat bij installatie van je verwarmingssysteem de boel iig gewerkt heeft dus kan ik niet genoeg benadrukken dat de bestaande instellingen goed noteren enorm belangrijk is voor het geval je eens iets verkloot zodat je altijd weer terug kan.

Dit was een heel bewust (kortdurend) experimentje om eens te kijken wat het nou zou doen in onze woning en de conclusie was dat dit iig voor onze situatie een compleet BS advies is.

Niet te veel tegelijk radicaal omgooien, weten wat je doet en heeeeeel veel lezen in dit topic, proberen te begrijpen waarvoor een bepaalde instelling dient en vervolgens kan je gerust een beetje experimenteren. En vooral niet klakkeloos "iemand op internet" geloven, ook mij niet ;)

Er bestaat geen "magic button" voor je CV installatie en John Visser verdient een disclaimer.
:) een ding is wel magic: debiet.
Debiet is echt alles.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • sympa
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 26-11 19:11
Over het minimale vermogen van de ketels: met hoeveel kW houden de mensen hier de woning warm op deze mooie stabiele dagen?

Bij mij is dat 2.4 kW voor de uren dat de zon het niet overneemt. Dus dat blijft altijd een aan-uit regeling

Naar mijn mening heeft het dan geen zin het minimumvermogen omlaag te "tweaken".

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 12:59
Op zich zit die John Visser er niet helemaal naast, minimaal vermogen van een ketel is voor de meeste huizen al teveel, maar hij zet daarbij ook het pompdebiet naar beneden. Bij de meeste moderne ketels is die overigens gekoppeld aan het vermogen.

Wat voor mijn HRE destijds het beste werkte was pomp op 3 en vermogen op 25%, temperatuur lekker loslaten, die 60 graden gaat 'ie met 5KW afgifte bij 45 graden toch niet bereiken. Pomp 1 standje naar beneden en de aanvoertemperatuur schoot de lucht in.

  • KoningPaulus
  • Registratie: Mei 2010
  • Nu online
_JGC_ schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:31:
Ik zie hier mensen afvragen of een HRE naar 20% vermogen kan... nee, niet doen. Je brander wordt gekoeld door het gas/lucht mengsel, als je het vermogen onder de 25% zet krijgt de brander niet genoeg koeling, ligt de vlam dichter op de brander en heb je daarnaast kans dat de vlam instabiel wordt.

Met andere woorden: je sloopt de brander van je ketel en dan ben je 3 bezoeken van een storingsmonteur, een gasblok, ontsteektrafo en een brander verder aan kosten. Want de brander is niet wat ze als eerste controleren...
Dank. Hier kan ik wat mee.

Anker Solix Max AC 7 kWh | 4.320WP | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS-W


  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 27-11 10:25
_JGC_ schreef op maandag 23 november 2026 @ 19:35:
Op zich zit die John Visser er niet helemaal naast, minimaal vermogen van een ketel is voor de meeste huizen al teveel, maar hij zet daarbij ook het pompdebiet naar beneden. Bij de meeste moderne ketels is die overigens gekoppeld aan het vermogen.

Wat voor mijn HRE destijds het beste werkte was pomp op 3 en vermogen op 25%, temperatuur lekker loslaten, die 60 graden gaat 'ie met 5KW afgifte bij 45 graden toch niet bereiken. Pomp 1 standje naar beneden en de aanvoertemperatuur schoot de lucht in.
Kun je aan de meeste moderne ketels eigenlijk nog wel écht veel tweaken? Veel video's op internet zijn inmiddels behoorlijk verouderd.

Ketelfabrikanten hebben de afgelopen jaren ook een flinke inhaalslag gemaakt. Zeker Nederlandse fabrikanten zoals Remeha en Intergas hebben die ontwikkeling zien aankomen, met de toenemende toepassing van vloerverwarming, hogere efficiëntie-eisen en de combinatie met warmtepompen.

Veel regelstrategieën zijn tegenwoordig al behoorlijk geoptimaliseerd. Een modulerende ketel regelt zijn vermogen bijvoorbeeld zelf terug wanneer hij merkt dat de retourtemperatuur te snel oploopt. Uiteindelijk wordt een groot deel van het regelproces dus al door de ketel zelf verzorgd.

  • MzKzM73
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 27-11 22:46
_JGC_ schreef op maandag 23 november 2026 @ 19:35:
Op zich zit die John Visser er niet helemaal naast, minimaal vermogen van een ketel is voor de meeste huizen al teveel, maar hij zet daarbij ook het pompdebiet naar beneden. Bij de meeste moderne ketels is die overigens gekoppeld aan het vermogen.

Wat voor mijn HRE destijds het beste werkte was pomp op 3 en vermogen op 25%, temperatuur lekker loslaten, die 60 graden gaat 'ie met 5KW afgifte bij 45 graden toch niet bereiken. Pomp 1 standje naar beneden en de aanvoertemperatuur schoot de lucht in.
Pompdebiet ligt ook een beetje aan de ketel (en welke pomp er is gebruikt).
Mijn Calenta 40C had nog een ouderwerse modulerende pomp erin en die deed het prima op maximaal 30%. Nadat die was gesneuvelt (condensator defect) heb ik een pomp van een later type Calenta 40C erin gezet en daat moest het echt wel richting 60-70% om (Blijkbaar is vanwege wetgeving de standaard pomp op de Calenta vervangen halverwege de productie cyclus).
Zowiezo is het nooit handig om meer dan 1 variabele per keer te veranderen.
Uiteraard is iedere situatie anders maar maximaal vermogen terugschroeven heeft hier toch echt wel gewerkt. Ta komt nu niet boven de 48-50 graden met Tmax op 70.

  • PalingDrone
  • Registratie: September 2017
  • Niet online

PalingDrone

Bright Vantablack

Een paar jaar geleden heb ik de radiatoren in huis waterzijdig ingeregeld met alle tips en truuks uit de topicstart. De huidige frisheid buiten is echt het uitgelezen moment om dat eens te gaan proberen voor diegenen die het nog niet gedaan hebben.
Balanceren van het bestaande afgiftesysteem wordt maar al te vaak overgeslagen bij het vervangen van een ketel, ondanks dat het tegenwoordig min of meer verplicht is.
Is goed zelf te doen, kost alleen wel wat tijd en wanneer je dat door de installateur laat uitvoeren tikken die uren toch aan op de bon.

Time flies like the wind. Fruit flies like bananas.


  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 27-11 15:10
Sanderbasketbal schreef op maandag 23 november 2026 @ 15:24:
[...]

De kamer blijft prima op temperatuur. Afgelopen week hebben we de thermostaat op 21 graden gehad in plaats van 19 graden en dit lukte prima. Af en toe schoot het zelfs door naar 21,5 en ging de ketel een langere tijd uit.

Ik ga het max. vermogen op 25% zetten, kijken wat dat doet. Max. temperatuur staat op 75 graden. Zodra er warmte vraag is, wordt dit ook aangegeven op de ketel. Maar deze temperatuur wordt nooit gehaald.
Gelukkig haalt hij die temperatuur niet. De ketel beschermt zichzelf tegen een hogere dT dan 20°C, anders gaat de warmtewisselaar snel kapot door de te hoge temperatuursverschillen. Je zou een retour van 55°C moeten hebben om 75° aanvoer te halen, bij vloerverwarming zou je dan een kamertemperatuur van rond de 50°C hebben

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • Sanderbasketbal
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 27-11 15:27
naftebakje schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:06:
[...]

Gelukkig haalt hij die temperatuur niet. De ketel beschermt zichzelf tegen een hogere dT dan 20°C, anders gaat de warmtewisselaar snel kapot door de te hoge temperatuursverschillen. Je zou een retour van 55°C moeten hebben om 75° aanvoer te halen, bij vloerverwarming zou je dan een kamertemperatuur van rond de 50°C hebben
Ah, dit verklaart waarom de aanvoertemperatuur laag blijft. Omdat de retour door de vloerverwarming 'koud' blijft.

Maar hiermee werkt een mengverdeler niet optimaal zou je zeggen. Er komt 40 graden water aan en dit wordt gemengd met de retour. Er werd eerder in dit topic aangegeven dat een mengverdeler minimaal 50 graden nodig heeft.

Dan is de thermostaat nog steeds mijn verdachte, omdat deze zulke korte runs maakt. Daardoor wordt de retour temperatuur ook nooit hoger en daarmee krijg je dus ook niet een hogere aanvoertemperatuur.

Heeft het ook nog nut om de pomp in de ketel op stand 3 te zetten in plaats van 2? De vloerverwarmingspomp staat op stand 3.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 12:59
deafmazter schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 07:34:
[...]

Kun je aan de meeste moderne ketels eigenlijk nog wel écht veel tweaken? Veel video's op internet zijn inmiddels behoorlijk verouderd.

Ketelfabrikanten hebben de afgelopen jaren ook een flinke inhaalslag gemaakt. Zeker Nederlandse fabrikanten zoals Remeha en Intergas hebben die ontwikkeling zien aankomen, met de toenemende toepassing van vloerverwarming, hogere efficiëntie-eisen en de combinatie met warmtepompen.

Veel regelstrategieën zijn tegenwoordig al behoorlijk geoptimaliseerd. Een modulerende ketel regelt zijn vermogen bijvoorbeeld zelf terug wanneer hij merkt dat de retourtemperatuur te snel oploopt. Uiteindelijk wordt een groot deel van het regelproces dus al door de ketel zelf verzorgd.
Een moderne ketel is nog steeds een dom ding. Alhoewel OpenTherm alle parameters doorgeeft die je kunt gebruiken voor een fatsoenlijke regeling is de praktijk nog steeds alleen een setpoint volgen. In principe krijgt de ketel de kamertemperatuur en kamer setpoint door, maar de ketel doet daar niks mee. Andersom krijgt de thermostaat data van de ketel terug, maar niet elke ketel geeft alle data en veel thermostaten doen helemaal niks met die data.

Verder, stel je hebt een huis dat matig geisoleerd is, als het koud is stook je 80/60/20 op hoog vermogen en als het éénmaal warm is stook je 50/35/20. Dan is het heel logisch om de snelheid van de pomp te koppelen aan het vermogen.
Hang nou diezelfde ketel in een LTV-systeem in een goed geïsoleerd huis, dan heb je aan het minimale vermogen van de ketel genoeg, maar wil je wel debiet om die warmte door het systeem te krijgen anders wordt het koud in huis. Dan ga je totaal de mist in met de vermogen-gekoppelde pompstand, want je ketel moet praktisch aan/uit stoken op het laagste vermogen om de keet warm te houden.

Verder zit er een eigenaardigheidje in het OT-protocol: de afspraak is dat 10 graden betekent dat de ketel uit moet. Alles boven de 10 graden is ruimte voor interpretatie. Intergas antwoordt meteen wat je instelt bij parameter E zodra de setpoint meer dan 10 graden wordt. Pak je een Atlantic warmtepomp, antwoordt die pas bij een setpoint van 20 graden en zet je die in hybride opstelling koppelt die ook pas vanaf 20 door naar de ketel. Wat je thermostaat in die 10 graden tussenruimte doet wordt volledig genegeerd.

Maargoed, stel je thermostaat vraagt 11 graden. Je ketel staat ingesteld op E=40, E.=beantwoorden met E, min/max vermogen op 25-50%. Je radiatoren zijn afgekoeld naar 25 graden. Wat denk je wat die ketel gaat doen? Lekker rustig met 25% stoken? Vergeet het maar, die komt van 70% startvermogen af en toert af in stapjes ipv andersom.

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 27-11 15:10
Sanderbasketbal schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:22:
[...]

Ah, dit verklaart waarom de aanvoertemperatuur laag blijft. Omdat de retour door de vloerverwarming 'koud' blijft.

Maar hiermee werkt een mengverdeler niet optimaal zou je zeggen. Er komt 40 graden water aan en dit wordt gemengd met de retour. Er werd eerder in dit topic aangegeven dat een mengverdeler minimaal 50 graden nodig heeft.

...
En ik zeg dat dat bullshit is. Als je 100 liter per minuut aan 40°C toevoert aan een mengverdeler, zal het warm worden. Een verdeler zal niet minder warmte geven omdat ie mengt.

Dat je voldoende debiet naar je verdeler moet krijgen op lage temperatuur klopt, bij slechte installatie (te dunne leidingen) kan een instelventiel dan helpen (dan helpt de pomp van de mengverdeler warmte aanzuigen van de ketel);

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • Superbeagle
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:52

Superbeagle

Always smile

Topicstarter
PalingDrone schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:36:
FF over die John Visser goeroe. Ik dacht vorige week: Eens kijken wat zijn "optimale" settings doen op onze Intergas Xtreme 36, nou dat hebben we geweten. De hut koelde alleen maar af en het gasverbruik kwam die dag op 1,5x het normale verbruik (en dat is nog beperkt gebleven omdat ik om 13:00 uur de oude instellingen weer teruggezet heb waarna het wel weer warm werd.)
Kan hier nog beter de standaard instellingen van de ketel gebruiken en die het via OT lekker met de thermostaat uit laten vechten dan "iets wat iemand op internet zegt" doen wat slechts voor heel specifieke woningen geldt en daarbij hoeft hij ook de gasrekening niet te betalen.
Dus ik zou iedereen willen waarschuwen niet klakkeloos te gaan goochelen met de ketel instellingen. Voor je het weet mag je dan zo'n John Visserachtige weer voor laten komen rijden om de zaak te komen fixen.

Persoonlijk maak ik me daar niet zo'n zorgen om want: 1. Had de bestaande instellingen genoteerd en 2. Heb al sinds de "billshock van 2020" mezelf aardig ingelezen in de materie o.a. in dit topic en veel opgestoken van alle kennis die hier gedeeld wordt.

Ga er maar vanuit dat bij installatie van je verwarmingssysteem de boel iig gewerkt heeft dus kan ik niet genoeg benadrukken dat de bestaande instellingen goed noteren enorm belangrijk is voor het geval je eens iets verkloot zodat je altijd weer terug kan.

Dit was een heel bewust (kortdurend) experimentje om eens te kijken wat het nou zou doen in onze woning en de conclusie was dat dit iig voor onze situatie een compleet BS advies is.

Niet te veel tegelijk radicaal omgooien, weten wat je doet en heeeeeel veel lezen in dit topic, proberen te begrijpen waarvoor een bepaalde instelling dient en vervolgens kan je gerust een beetje experimenteren. En vooral niet klakkeloos "iemand op internet" geloven, ook mij niet ;)

Er bestaat geen "magic button" voor je CV installatie en John Visser verdient een disclaimer.
Met wat de heer Visser predikt is in principe niks mis mee. Of je nou een bepaald warmteverlies Q met veel debiet en een kleine ΔT, of met weinig debiet en een grote ΔT compenseert zou in theorie niets uitmaken. Immers, Q = m x c x ΔT of Q(kW) ≈ m(l/u) x ΔT(°C) / 860

Praktisch betekent dit dat het systeem veel trager reageert, dus een constante temperatuur en geen nachtverlaging.

Vloerverwarming met een verdeler met pomp is een no-go. En als je een verdeler hebt zonder pomp, dan wil je juist veel debiet bij een kleine ΔT. Bij enkel radiatoren zou het prima moeten werken.

En omdat je zowel het vermogen als de pompsnelheid verlaagt, luistert het allemaal heel nauw. De kunst is dan om de juiste vermogen en pompsnelheid passend bij jouw woning te vinden.

  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 27-11 10:25
Vandaag weer wat data verzameld, aan/uit blijkt opvallend goed te werken. Het verbruik per graaddag is onder de 0.19 kuub gas gedoken.


Echter, zat ik eens te denken, kan ik wellicht mijn mengverdeler pomploos maken?

Ik heb de Thermion LTV steel standard, hierbij kan de mengverdeling helemaal worden dichtgedraaid. Deze staat ook helemaal dicht, want dit gaf het beste resultaat, echter zorgt de pomp dus voor weerstand.

Kan ik mijn mengverdeler, aanpassen naar een pomploze verdeler en gaat dat nog effect hebben op het gasverbruik/efficentie van de cv ketel?


De vloerverwarming (+- 60 m2) is hoofdverwarming met een enkele handdoek radiator in de badkamer. Pomp van de cv ketel moet dit prima zelf aankunnen denk ik?

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 27-11 21:47
naftebakje schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:09:
[...]

En ik zeg dat dat bullshit is. Als je 100 liter per minuut aan 40°C toevoert aan een mengverdeler, zal het warm worden. Een verdeler zal niet minder warmte geven omdat ie mengt.

Dat je voldoende debiet naar je verdeler moet krijgen op lage temperatuur klopt, bij slechte installatie (te dunne leidingen) kan een instelventiel dan helpen (dan helpt de pomp van de mengverdeler warmte aanzuigen van de ketel);
Het probleem met mengverdelers is dat ze ontzettend lastig te analyseren zijn.

Het vermogen van de vloer is gelijk aan de gemiddelde temperatuur van de vloer. Die bereken je door (Tin + Tuit)/2 uit te rekenen, maar.... dat is alleen correct als de temperatuur over het hele traject van de leidingen daadwerkelijk daalt.

Als je te weinig flow hebt, of een te lage Tin, dan gebeurt het volgende: Halverwege is het water afgekoeld tot de vloertemperatuur. Vanaf dat punt blijft het water op dezelfde temperatuur doordat het warmte aan de vloer ontrekt. Effectief is dus nog maar de helft van de vloer aan het verwarmen en je vermogen is ineens nog maar de helft van het berekende vermogen.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 09:46
Blihi schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:31:
[...]

Het probleem met mengverdelers is dat ze ontzettend lastig te analyseren zijn.

Het vermogen van de vloer is gelijk aan de gemiddelde temperatuur van de vloer. Die bereken je door (Tin + Tuit)/2 uit te rekenen, maar.... dat is alleen correct als de temperatuur over het hele traject van de leidingen daadwerkelijk daalt.

Als je te weinig flow hebt, of een te lage Tin, dan gebeurt het volgende: Halverwege is het water afgekoeld tot de vloertemperatuur. Vanaf dat punt blijft het water op dezelfde temperatuur doordat het warmte aan de vloer ontrekt. Effectief is dus nog maar de helft van de vloer aan het verwarmen en je vermogen is ineens nog maar de helft van het berekende vermogen.
Daarom is het beter dat vermogen te berekenen aan de hand van temperatuursverschil tussen ingang en uitgang en dat vermenigvuldigen met het debiet.

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 27-11 21:47
PalingDrone schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:36:
FF over die John Visser goeroe. Ik dacht vorige week: Eens kijken wat zijn "optimale" settings doen op onze Intergas Xtreme 36, nou dat hebben we geweten. De hut koelde alleen maar af en het gasverbruik kwam die dag op 1,5x het normale verbruik (en dat is nog beperkt gebleven omdat ik om 13:00 uur de oude instellingen weer teruggezet heb waarna het wel weer warm werd.)
Kan hier nog beter de standaard instellingen van de ketel gebruiken en die het via OT lekker met de thermostaat uit laten vechten dan "iets wat iemand op internet zegt" doen wat slechts voor heel specifieke woningen geldt en daarbij hoeft hij ook de gasrekening niet te betalen.
Dus ik zou iedereen willen waarschuwen niet klakkeloos te gaan goochelen met de ketel instellingen. Voor je het weet mag je dan zo'n John Visserachtige weer voor laten komen rijden om de zaak te komen fixen.

Persoonlijk maak ik me daar niet zo'n zorgen om want: 1. Had de bestaande instellingen genoteerd en 2. Heb al sinds de "billshock van 2020" mezelf aardig ingelezen in de materie o.a. in dit topic en veel opgestoken van alle kennis die hier gedeeld wordt.

Ga er maar vanuit dat bij installatie van je verwarmingssysteem de boel iig gewerkt heeft dus kan ik niet genoeg benadrukken dat de bestaande instellingen goed noteren enorm belangrijk is voor het geval je eens iets verkloot zodat je altijd weer terug kan.

Dit was een heel bewust (kortdurend) experimentje om eens te kijken wat het nou zou doen in onze woning en de conclusie was dat dit iig voor onze situatie een compleet BS advies is.

Niet te veel tegelijk radicaal omgooien, weten wat je doet en heeeeeel veel lezen in dit topic, proberen te begrijpen waarvoor een bepaalde instelling dient en vervolgens kan je gerust een beetje experimenteren. En vooral niet klakkeloos "iemand op internet" geloven, ook mij niet ;)

Er bestaat geen "magic button" voor je CV installatie en John Visser verdient een disclaimer.
Er is al heel wat geschreven over deze goeroe. Inderdaad, zijn instellingen voor de Intergas XTreme 36 zijn verre van ideaal. Hij maakt ook een aantal fundamentele fouten, waaronder het beperken van het maximale vermogen. Dat is bij de XTreme totaal onnodig.

De ketel start nooit op het maximum, maar op een opstart vermogen (P12) en regelt automatisch terug naar een lager vermogen. Door het maximum te beperken, pas je het regelgedrag aan, want de maximale pompsnelheid P31 wordt gehaald bij het ingestelde maximum vermogen. Ga je P12 aanpassen, dan ga je de flow bij de lagere vermogens dus verhogen: Je afgiftesysteem wordt warmer en daardoor ga je het modulatiebereik van de ketel juist beperken: Door het maximumvermogen te verlagen, verhoog je het minimum vermogen....

CV ketels moet je afregelen op een zo laag mogelijke flow en zo laag mogelijke Tr waarbij jouw afgiftesysteem nog het minimale vermogen van de ketel haalt. Het probleem is dat deze twee variabelen niet onafhankelijk zijn. Het afgiftevermogen is in afhankelijk van (Ta+Tr)/2 (even rekening houden met het feit dat de Tr nooit te laag mag komen, dit moet ruim boven de ruimtetemperatuur blijven en bij mengverdelers geldt dat de Tuit van elke lus ruim boven de ruimtetemperatuur moet blijven)

Als je de flow verlaagt, dan wordt Tr lager en dus het afgiftevermogen snel te klein voor de woning. Bij de meeste CV ketels is dat geen probleem: Die hebben zo'n hoog minimumvermogen dat het systeem gewoonweg instabiel wordt. De Ta en Tr beginnen vanzelf te stijgen en de ketel gaat pendelen. De HR Xtreme kan wel ver terug regelen en dan gaat het dus mis.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 27-11 21:47
Tommie12 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:33:
[...]

Daarom is het beter dat vermogen te berekenen aan de hand van temperatuursverschil tussen ingang en uitgang en dat vermenigvuldigen met het debiet.
Ook dat is niet correct als de Tuit te dicht bij de ruimtetemperatuur zit. Zo'n berekening is echt alleen correct als over de gehele lengte voldoende vermogen afgegeven wordt en dat is alleen het geval als de Tuit voldoende ver boven de ruimtetemperatuur blijft.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 09:46
Blihi schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:50:
[...]

Ook dat is niet correct als de Tuit te dicht bij de ruimtetemperatuur zit. Zo'n berekening is echt alleen correct als over de gehele lengte voldoende vermogen afgegeven wordt en dat is alleen het geval als de Tuit voldoende ver boven de ruimtetemperatuur blijft.
Niet akkoord, als je er x kW in steekt via het water dat er door loopt, dan gaat dat de vloer in, en wordt het afgegeven. (al kan dat met een beetje vertraging zijn).

Waar zou dat vermogen anders blijven?

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 27-11 21:47
Tommie12 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:53:
[...]

Niet akkoord, als je er x kW in steekt via het water dat er door loopt, dan gaat dat de vloer in, en wordt het afgegeven. (al kan dat met een beetje vertraging zijn).

Waar zou dat vermogen anders blijven?
Als de Tuit te laag komt, dan kan dat zijn omdat het vermogen volledig afgegeven wordt, maar waarschijnlijker is dat op een deel van het traject geen vermogen meer afgegeven wordt, maar er vermogen opgenomen wordt. De ruimte wordt effectief gekoeld door het water in de tweede helft van de vloer.

Zeker omdat slangen in een spiraal liggen, dan verdwijnt er dus een hoop vermogen om de retourleiding weer op te warmen.

Anders gezegd: het water koelt in het eerste deel van de leiding af en warmt in het tweede deel weer op.

[ Voor 7% gewijzigd door Blihi op 26-11-2026 09:01 ]

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 09:46
Blihi schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:59:
[...]

Als de Tuit te laag komt, dan kan dat zijn omdat het vermogen volledig afgegeven wordt, maar waarschijnlijker is dat op een deel van het traject geen vermogen meer afgegeven wordt, maar er vermogen opgenomen wordt. De ruimte wordt effectief gekoeld door het water in de tweede helft van de vloer.

Zeker omdat slangen in een spiraal liggen, dan verdwijnt er dus een hoop vermogen om de retourleiding weer op te warmen.

Anders gezegd: het water koelt in het eerste deel van de leiding af en warmt in het tweede deel weer op.
Dat kan, maar als je meet op het punt waar het water de vloer in gaat en weer uit komt, dan heffen die effecten elkaar op.

Wet van behoud van energie is nogal duidelijk. Als er energie de vloer in gaat, dan wordt die weer af gegeven.

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 27-11 21:47
Tommie12 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:22:
[...]

Dat kan, maar als je meet op het punt waar het water de vloer in gaat en weer uit komt, dan heffen die effecten elkaar op.

Wet van behoud van energie is nogal duidelijk. Als er energie de vloer in gaat, dan wordt die weer af gegeven.
Ik snap je, en natuurkundig heb je natuurlijk gelijk. Maar doordat de thermische massa waarin de slangen liggen vaak erg traag reageert, krijg je bij het fine-tunen van de verwarming een probleem als Tuit te dicht bij de ruimtetemperatuur ligt. Je bent dan vermogen aan het opnemen uit de thermische massa, of zelfs uit de ruimte. Dus dan lijkt het alsof je voldoende vermogen toevoegt.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 09:46
Blihi schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:29:
[...]

Ik snap je, en natuurkundig heb je natuurlijk gelijk. Maar doordat de thermische massa waarin de slangen liggen vaak erg traag reageert, krijg je bij het fine-tunen van de verwarming een probleem als Tuit te dicht bij de ruimtetemperatuur ligt. Je bent dan vermogen aan het opnemen uit de thermische massa, of zelfs uit de ruimte. Dus dan lijkt het alsof je voldoende vermogen toevoegt.
Als Tuit heel dicht bij de ruimtetemperatuur ligt, dan voeg je idd heel weinig vermogen toe, en is het debiet waarschijnlijk aan de lage kant. En ja, het finetunen van (vloer)verwarming is een heel langzaam proces. Het duurt uren eer je merkt dat er een effect is als je een iets hogere temperatuur de vloer in stuurt.

Maar anderzijds vind ik een vloerverwarming ook vergevingsgezind. Als het vloeroppervlak 23-25°C is, en de luchttemperatuur is nog onder de 20, dan voelt het al makkelijke aangenaam aan.

Als je muren en vloeren koud zijn, en je begint te stoken met een airco, dan blijft er iets onaangenaam als je je kousevoeten op een frisse vloer zet.

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 27-11 21:47
Eens. Uren is soms zelfs nog te kort.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • victoryo
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 11:42
Ik ben momenteel bezig om te kijken of ik mijn ketel nog wat zuiniger in kan stellen. Het is een Remeha Avanta. Op internet had ik een mooi filmpje gezien van John Visser waarin hij de instellingen die (eventueel) te verlagen zijn uitlegt en aanpast.

Aan de hand van dit filmpje had ik de instellingen overgenomen, maar ben bang dat het juist een nadelig effect heeft gehad.

Situatie is namelijk dat ik een Plugwise Anna opentherm thermostaat gekoppeld heb aan mijn CV ketel die ik via home assistant redelijk goed kan monitoren. Wat mij opviel na de wijzigingen is dat de thermostaat van 5 tot iets over 7 op vol vermogen (100% modulatie staat) met een temperatuur vraag van 55 (dit heb ik ingesteld in mijn thermostaat). Echter zie ik dat de ketel maar rond de 49 graden kan leveren, m.a.w. lijkt het er op dat hij het enorm zwaar heeft en dus nooit die 55 graden kan leveren. Mijn vermoeden is dus dat het maximaal vermogen (p17 van 18) en (p24 van 60) er voor zorgen dat de ketel niet genoeg vermogen kan leveren.

Als test heb ik hem op fabrieksinstellingen gezet en de gekeken hoe de grafiek er de volgende ochtend uit zag. Nu haalde de ketel wel netjes de gevraagde 55 graden en was het aan minuten dat er 100% gevraagd werd aanzienlijk lager, er was een veel kortere piek om in de ochtend de gewenste temperatuur te bereiken.

  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 27-11 10:25
victoryo schreef op donderdag 26 november 2026 @ 13:30:
Ik ben momenteel bezig om te kijken of ik mijn ketel nog wat zuiniger in kan stellen. Het is een Remeha Avanta. Op internet had ik een mooi filmpje gezien van John Visser waarin hij de instellingen die (eventueel) te verlagen zijn uitlegt en aanpast.

Aan de hand van dit filmpje had ik de instellingen overgenomen, maar ben bang dat het juist een nadelig effect heeft gehad.

Situatie is namelijk dat ik een Plugwise Anna opentherm thermostaat gekoppeld heb aan mijn CV ketel die ik via home assistant redelijk goed kan monitoren. Wat mij opviel na de wijzigingen is dat de thermostaat van 5 tot iets over 7 op vol vermogen (100% modulatie staat) met een temperatuur vraag van 55 (dit heb ik ingesteld in mijn thermostaat). Echter zie ik dat de ketel maar rond de 49 graden kan leveren, m.a.w. lijkt het er op dat hij het enorm zwaar heeft en dus nooit die 55 graden kan leveren. Mijn vermoeden is dus dat het maximaal vermogen (p17 van 18) en (p24 van 60) er voor zorgen dat de ketel niet genoeg vermogen kan leveren.

Als test heb ik hem op fabrieksinstellingen gezet en de gekeken hoe de grafiek er de volgende ochtend uit zag. Nu haalde de ketel wel netjes de gevraagde 55 graden en was het aan minuten dat er 100% gevraagd werd aanzienlijk lager, er was een veel kortere piek om in de ochtend de gewenste temperatuur te bereiken.
Als je het vermogen van de ketel aanpast, dan is het toch logisch dat hij bepaalde tempraturen wel of niet haalt. Als je dan alles weer reset gaat die waarschijnlijk naar het maximaal vermogen. Dan is het ook logisch dat die de 55 graden wel haalt.

  • victoryo
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 11:42
deafmazter schreef op donderdag 26 november 2026 @ 15:00:
[...]

Als je het vermogen van de ketel aanpast, dan is het toch logisch dat hij bepaalde tempraturen wel of niet haalt. Als je dan alles weer reset gaat die waarschijnlijk naar het maximaal vermogen. Dan is het ook logisch dat die de 55 graden wel haalt.
Wat is daar dan logisch aan. De ketel staat standaard op een max van 75 graden. In mijn ogen is het niet perse logisch dat 55 graden niet meer gehaald wordt. Dat je 75 graden niet haalt, oke.

  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 27-11 10:25
victoryo schreef op donderdag 26 november 2026 @ 15:24:
[...]


Wat is daar dan logisch aan. De ketel staat standaard op een max van 75 graden. In mijn ogen is het niet perse logisch dat 55 graden niet meer gehaald wordt. Dat je 75 graden niet haalt, oke.
Dat hij op max 75 graden staat is 1 gegeven, maar als het vermogen op bijvoorbeeld 10 kW stond en het maximaal vermogen is 20 kW, dan zal hij met 10kW nooit genoeg vermogen (warmte) hebben om die 75 graden daadwerkelijk te halen. Door de ketel te resetten heeft die waarschijnlijk geen begrenzing meer op z'n maximale of minimale vermogen. Want dat is wat je doet met de parameters P17 en P24.

Maar waarom heb jij je aanvoerwater zo allejezus hoog?

[ Voor 7% gewijzigd door deafmazter op 26-11-2026 15:31 ]


  • victoryo
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 11:42
deafmazter schreef op donderdag 26 november 2026 @ 15:27:
[...]

Dat hij op max 75 graden staat is 1 gegeven, maar als het vermogen op bijvoorbeeld 10 kW stond en het maximaal vermogen is 20 kW, dan zal hij met 10kW nooit genoeg vermogen (warmte) hebben om die 75 graden daadwerkelijk te halen. Door de ketel te resetten heeft die waarschijnlijk geen begrenzing meer op z'n maximale of minimale vermogen. Want dat is wat je doet met de parameters P17 en P24.

Maar waarom heb jij je aanvoerwater zo allejezus hoog?
Wat P17 doet is het maximaal toerenaantal van de ventilator aanpassen. Deze staat standaard op 3500. Aan de hand van de instructies op youtube had ik deze aangepast naar 1800 toeren. Ik snap dat door het resetten het maximale vermogen weer terug is, alleen had ik niet verwacht dat de ketel op die 1800 toeren de 55 graden (blijkbaar) nooit meer zou halen.

De reden dat ik hem op 75 graden heb (laten) staan, is omdat ik een Plugwise thermostaat gekoppeld heb waarin ik de max vraag op 55 graden heb staan. Deze werkt middels opentherm, dus ondanks de 75 graden in de ketel configuratie, zal de vraag nooit meer dan 55 graden zijn. Geen reden dus om het aan te passen in de ketel.

  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 27-11 10:25
victoryo schreef op donderdag 26 november 2026 @ 15:35:
[...]


Wat P17 doet is het maximaal toerenaantal van de ventilator aanpassen. Deze staat standaard op 3500. Aan de hand van de instructies op youtube had ik deze aangepast naar 1800 toeren. Ik snap dat door het resetten het maximale vermogen weer terug is, alleen had ik niet verwacht dat de ketel op die 1800 toeren de 55 graden (blijkbaar) nooit meer zou halen.

De reden dat ik hem op 75 graden heb (laten) staan, is omdat ik een Plugwise thermostaat gekoppeld heb waarin ik de max vraag op 55 graden heb staan. Deze werkt middels opentherm, dus ondanks de 75 graden in de ketel configuratie, zal de vraag nooit meer dan 55 graden zijn. Geen reden dus om het aan te passen in de ketel.
Minder toeren van de ventilator = minder lucht dat verplaatst wordt, dus mindere koeling Hierdoor zal de ketel zich waarschijnlijk zelf begrenzen, omdat het ander te warm wordt wat nadelig is voor de levensduur.

  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 09:46
deafmazter schreef op donderdag 26 november 2026 @ 16:32:
[...]

Minder toeren van de ventilator = minder lucht dat verplaatst wordt, dus mindere koeling Hierdoor zal de ketel zich waarschijnlijk zelf begrenzen, omdat het ander te warm wordt wat nadelig is voor de levensduur.
Vooral minder gas wat verbrand kan worden... Dit is een indirecte manier om het vermogen te beperken.

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • koentjuh
  • Registratie: November 2000
  • Nu online
Zou graag willen dat de vloerverwarming hier wat gelijkmatiger over de dag functioneert. Nu warmt het huis op, slaat de kachel af bij de bereikte temperatuur en “wacht” de ketel tot de temperatuur weer onder de gewenste temperatuur komt. Nadeel is dat de vloerverwarming traag reageert dus het daardoor eerst verder afkoelt en gevoelsmatig de hele installatie net even een uur te laat anticipeert op de warmte behoefte.

Ketel is een nefit 9000i HR50. De aanvoer staat op 50 graden, benedenverdieping wordt gemengd naar 35 graden, de bovenverdieping naar 30. De retourtemperatuur bij de ketel ligt rond de 28 graden, wat logisch is gezien het terugmengen en wat warmte afgifte. Beneden totaal 17 groepen, boven 15 groepen. De ketel zelf moduleert aardig terug naar circa 23 procent vermogen. Op basis van gasverbruik ook geen pendelgedrag dus lijkt goed te zitten.

Wat zou ik nu kunnen doen om er voor te zorgen dat de hele dag door verwarmd wordt? De temperatuur die de vloer ingaat wat verlagen? Eigenlijk zoek ik de sweet spot tussen warmteverlies en toevoer.

De ketel wordt aangestuurd door de Nefit ModuLine 3000, zonder een aangesloten buitentemperatuur sensor.

De pieken zijn warm water momenten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ReWngb36hL6y5JD9ww3LLBy9rSc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hdDLff8Ogj4ZLlUzjep6plHB.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door koentjuh op 28-11-2026 14:24 ]


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Nu online

Seafarer

XXX

koentjuh schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:47:
Zou graag willen dat de vloerverwarming hier wat gelijkmatiger over de dag functioneert. Nu warmt het huis op, slaat de kachel af bij de bereikte temperatuur en “wacht” de ketel tot de temperatuur weer onder de gewenste temperatuur komt. Nadeel is dat de vloerverwarming traag reageert dus het daardoor eerst verder afkoelt en gevoelsmatig de hele installatie net even een uur te laat anticipeert op de warmte behoefte.

Ketel is een nefit 9000i HR50. De aanvoer staat op 50 graden, benedenverdieping wordt gemengd naar 35 graden, de bovenverdieping naar 30. De retourtemperatuur bij de ketel ligt rond de 28 graden, wat logisch is gezien het terugmengen en wat warmte afgifte. Beneden totaal 17 groepen, boven 15 groepen. De ketel zelf moduleert aardig terug naar circa 23 procent vermogen. Op basis van gasverbruik ook geen pendelgedrag dus lijkt goed te zitten.

Wat zou ik nu kunnen doen om er voor te zorgen dat de hele dag door verwarmd wordt? De temperatuur die de vloer ingaat wat verlagen? Eigenlijk zoek ik de sweet spot tussen warmteverlies en toevoer.


De pieken zijn warm water momenten.
[Afbeelding]
Misschien handig om even de thermostaat te vermelden die stuurt immers de ketel aan.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • D43m0n
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 13:57
Ik heb nu een aantal dagen de CV-ketel (Intergas HRE36/30A) laten draaien met parameter E. van OT naar Aan/Uit-aansturing. De laatste nachten was er sprake van lichte tot matige vorst en de dagen ook van lichte vorst.
Sinds 21-11-2026StandaardMijn instellingServicecode
aanvoertemperatuur7565
Maximaal CV-vermogen70303
Maximum pomp toerental80503.
CV-pomp nadraaitijd138
minimaal toerental CV3025c
minimum pomp capaciteit4030c.
Wachttijd CV na WW2o
OpenTherm of Aan/Uit12E.
Antipendeltijd515P
Waar ik met lage temperaturen boven nul low-load gedrag terug zag met deze instellingen door de thermostaat (Honeywell) met 6x per uur een aantal minuten even verwarmen, ook al met Aan/Uit-aansturing. Met lichte tot matige vorst met de vraag om echt op te warmen, zie ik een langere periode van continu verwarmen bij deze instellingen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HsEHt6fQEvAPCNSqjyh7qmQybyU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0D9iQke25HG7NFfaLVFHQZMK.png?f=fotoalbum_large


Ik heb inmiddels ook de flow van de 8 groepen op de verdeler bekeken en de temperatuurverschillen gemeten tussen de aanvoer- en retourslangen met een warmtebeeldcamera:
datum28-11-202611:10CV aan 
GroepFlow (L/min)Tin (celsius)Tuit (celsiusDelta T (celsius)
1333,726,67,1
2333,526,96,6
33,233,126,66,5
43,13326,76,3
53,432,626,95,7
6332,326,55,8
73,332,226,45,8
83,13226,15,9
balk25,129,224,34,9
De flow (L/min) heb ik afgelezen van de meters, niet gemeten. Totale flow zou dan 25,1L/min zijn. Het verschil was niet zo groot per groep dus ik heb er niks aan gewijzigd. Ongeveer anderhalf uur later heb ik nog eens gemeten:
datum28-11-202612:30CV aan 
GroepFlow (L/min)Tin (celsius)Tuit (celsiusDelta T (celsius)
1336,428,77,7
2337,328,78,6
33,236,828,68,2
43,136,528,97,6
53,435,129,45,7
6335,129,16
73,335,929,26,7
83,135,228,56,7
balk25,131,326,15,2
Hier is het verschil iets groter geworden, maar lijkt me nog geen aanleiding voor directe aanpassingen? De CV-ketel heeft tot dat moment (vanaf 10:10 tot 12:30) onafgebroken gebrand, zoals uit het bovenstaande plaatje. In die periode heeft de CV-ketel 1,1m3 aan gas verbruikt.

Vooralsnog trek ik met mijn beperkte kennis van de materie de conclusie dat de verdeler met pomp en flowmeters af fabriek best netjes opgeleverd wordt. Met de ervaring van de afgelopen dagen en nachten met een constante temperatuur ingesteld op 20 graden op de Honeywell in Aan/Uit-aansturing lijkt mij dat deze installatie prima met een vermogen van 30% uit de voeten kan. Als het niet vriest lijkt de thermostaat naar een low-load modus over te gaan. Het warmteverlies van mijn woning lijkt me dan mee te vallen voor een vrijstaande woning uit 2006?

  • KoningPaulus
  • Registratie: Mei 2010
  • Nu online
D43m0n schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:57:
Ik heb nu een aantal dagen de CV-ketel (Intergas HRE36/30A) laten draaien met parameter E. van OT naar Aan/Uit-aansturing. De laatste nachten was er sprake van lichte tot matige vorst en de dagen ook van lichte vorst.
Sinds 21-11-2026StandaardMijn instellingServicecode
aanvoertemperatuur7565
Maximaal CV-vermogen70303
Maximum pomp toerental80503.
CV-pomp nadraaitijd138
minimaal toerental CV3025c
minimum pomp capaciteit4030c.
Wachttijd CV na WW2o
OpenTherm of Aan/Uit12E.
Antipendeltijd515P
Waar ik met lage temperaturen boven nul low-load gedrag terug zag met deze instellingen door de thermostaat (Honeywell) met 6x per uur een aantal minuten even verwarmen, ook al met Aan/Uit-aansturing. Met lichte tot matige vorst met de vraag om echt op te warmen, zie ik een langere periode van continu verwarmen bij deze instellingen:

[Afbeelding]


Ik heb inmiddels ook de flow van de 8 groepen op de verdeler bekeken en de temperatuurverschillen gemeten tussen de aanvoer- en retourslangen met een warmtebeeldcamera:
datum28-11-202611:10CV aan 
GroepFlow (L/min)Tin (celsius)Tuit (celsiusDelta T (celsius)
1333,726,67,1
2333,526,96,6
33,233,126,66,5
43,13326,76,3
53,432,626,95,7
6332,326,55,8
73,332,226,45,8
83,13226,15,9
balk25,129,224,34,9
De flow (L/min) heb ik afgelezen van de meters, niet gemeten. Totale flow zou dan 25,1L/min zijn. Het verschil was niet zo groot per groep dus ik heb er niks aan gewijzigd. Ongeveer anderhalf uur later heb ik nog eens gemeten:
datum28-11-202612:30CV aan 
GroepFlow (L/min)Tin (celsius)Tuit (celsiusDelta T (celsius)
1336,428,77,7
2337,328,78,6
33,236,828,68,2
43,136,528,97,6
53,435,129,45,7
6335,129,16
73,335,929,26,7
83,135,228,56,7
balk25,131,326,15,2
Hier is het verschil iets groter geworden, maar lijkt me nog geen aanleiding voor directe aanpassingen? De CV-ketel heeft tot dat moment (vanaf 10:10 tot 12:30) onafgebroken gebrand, zoals uit het bovenstaande plaatje. In die periode heeft de CV-ketel 1,1m3 aan gas verbruikt.

Vooralsnog trek ik met mijn beperkte kennis van de materie de conclusie dat de verdeler met pomp en flowmeters af fabriek best netjes opgeleverd wordt. Met de ervaring van de afgelopen dagen en nachten met een constante temperatuur ingesteld op 20 graden op de Honeywell in Aan/Uit-aansturing lijkt mij dat deze installatie prima met een vermogen van 30% uit de voeten kan. Als het niet vriest lijkt de thermostaat naar een low-load modus over te gaan. Het warmteverlies van mijn woning lijkt me dan mee te vallen voor een vrijstaande woning uit 2006?
Interessant om te lezen. Ik ben ook continu bezig om wat zaken te tweaken aan mijn 36/30 de afgelopen dagen. Ik ben ook van plan om een warmtebeeldcamera te lenen of aan te schaffen.

Laatste instellingen:
E. (min. opentherm) 45 graden
5. (max aanvoer) 50 graden
min-max vermogen 25-35%
min-max pompsnelheid (25-40%)

Dit resulteert in een hogere delta T dan voorheen (8-9 graden), namelijk 13 graden, waarbij er 50-52 daadwerkelijk wordt aangevoerd en 38/39 retour gaat naar de CV.

Ik hoop nog wat winst te behalen door het inregelen van de vloerverwarminglussen en te kijken naar een optimale balans (omdat ik de CV gebruik als bijverwarming naast de airco's).

Anker Solix Max AC 7 kWh | 4.320WP | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS-W


  • koentjuh
  • Registratie: November 2000
  • Nu online
Seafarer schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:49:
[...]

Misschien handig om even de thermostaat te vermelden die stuurt immers de ketel aan.
Vergeten ;-) het gaat om de Nefit ModuLine 3000, zonder een aangesloten buitentemperatuur sensor.
Pagina: 1 ... 52 53 Laatste

Let op:
Het posten van je gasverbruik voegt weinig toe (is voor elk huis/woonsituatie weer anders en daardoor sowieso al lastig vergelijken). Laat dit s.v.p. achterwege als dit het enige is wat je post. Het wordt dan al gauw een opsom-topic en laat de écht interessante berichten ondersneeuwen. Voor het vergelijken van je verbruik is er een apart topic: Wat is jouw actuele energieverbruik?