Bij veel intergas ketels kun je ook de reactie op OT aanpassen/instellen. Ik dacht parameter P057.D43m0n schreef op maandag 16 november 2026 @ 21:51:
[...]
Oke, ik ga dit proberen. Ik moet even kijken wanneer ik even 's avonds de OT-themostaat op de juiste klemmen van de CV-ketel kan aansluiten, maar aankomend weekend gaat dat zeker lukken.
Wat heb ik nu?Ik heb deze Intergas sinds een tijdje als volgt ingesteld:
- Intergas HRE36/30A uit 2019
- Honeywell T8851M1000 via OpenTherm aangesloten op de CV-ketel
- Sinds april dit jaar vloerverwarming 80m2 op een 8-groeps Therminon verdeler (Flex Line), gesloten verdeler met eigen pomp omdat er nog radiatoren in de woning gebruikt worden
- Vrijstaande woning uit 2006 met energielabel A (vastgesteld in 2021).
Hoe verwarm ik nu?
Sinds 1-1-2026 Standaard Mijn instelling menu-optie aanvoertemperatuur 75 Maximaal CV-vermogen 70 30 3 Maximum pomp toerental 80 50 3. CV-pomp nadraaitijd 1 3 8 minimaal CV-vermogen 30 25 c minimum pomp toerental 40 30 c. Wachttijd CV na WW 0 2 o
Ik heb de thermostaat op continu 20,5 graden ingesteld de afgelopen twee weken. Daarmee is het comfortabel in huis. Soms warmt de zon het huis op en dan is de CV-ketel even niet nodig. Daarnaast gebruik ik overdag 2 airco's om deze ruimte een tot anderhalve graad warmer te krijgen als we thuis zijn. Zijn we niet thuis dan gaan die airco's uit, ook als we naar bed gaan. Aan nachtverlaging op de thermostaat heb ik de afgelopen twee weken niet gedaan. Ik zie dan dat 's nachts de woonkamer/keuken afkoelt en dan start de CV-ketel met dit warmteverlies te compenseren. Als we 's morgens beneden komen dan is het niet kouder dan 20,5 graden en met de airco's aan gaat de temperatuur naar 21 graden en dan wordt de CV-ketel niet meer aangesproken gedurende de tijd dat de airco's aan zijn. Je zou kunnen zeggen dat ik een "domme" hybride verwarming heb met CV-ketel en lucht-/lucht-warmtepomp.
Hoe ziet dat compenseren van warmteverlies er dan uit met een over bemeten CV-ketel in een goed geïsoleerde woning met een opentherm-thermostaat?
Hieronder het stookgedrag van afgelopen weekend. Je ziet duidelijk dat de thermostaat rustig opstart en het lijkt inderdaad op 6x per uur kort warmte vragen. De Ta is steeds 40 graden en de Tr is meestal 28 graden. De temperatuur in de woonkamer is strak 20 graden (aqara heeft een afwijking t.o.v. Honeywell)
[Afbeelding]
Hieronder zie je het gasverbruik in hetzelfde tijdsvenster:
[Afbeelding]
Als je dat gasverbruik optelt, dan kom je op ongeveer 4m3.
Met de huidige instelling van mijn Intergas zou ik het vermogen beperkt hebben tot 9kW (als ik het goed begrepen heb). Ik heb deze instellingen uit een van de vele filmpjes van John Visser gehaald. Van wat ik zelf denk te begrijpen van deze materie is dat mijn CV-ketel nogal overbemeten is om het warmteverlies van mijn woning te compenseren. Daarnaast denk ik zelf inmiddels ook dat een opentherm aansturing op een vloerverwarming met gesloten verdeler (eigen pomp) weinig zin heeft omdat de thermostaat een veelvoud van lage Ta vraagt en dan meet wat dit doet met de temperatuur in de ruimte. Ik denk namelijk dat voor een mengverdeler dit neerkomt op vaak de pomp starten om een klein beetje warm water te mengen om daarna alweer te stoppen. En dit dan 6x per uur. Het afgiftemedium (de vloer) heeft de leidingen op 10cm afstand van elkaar liggen en is ingefreesd vlak onder de oppervlakte. Daarmee zou een achteraf ingefreesde vloerverwarming wel sneller een behaaglijk gevoel kunnen geven dan een traditioneel gelegde vloerverwarming die doorgaans trager is.
Maar terug naar mijn aanleiding; ik ga de thermostaat van opentherm naar aan/uit aansluiten op de CV-ketel (draadjes op klemblok X4 van 11-12 naar 6-7).
Als iemand suggesties heeft die ik aanvullend ook kan doen bij de instellingen van de CV-ketel, dan hou ik mij warm aanbevolen
Hij gaat dan niet bij iedere kleine warmte vraag branden.
Er zijn een paar mogelijk heden.
Je kunt de ketel ook in aan/uit dwingen zonder de bedrading aan te passen. Hij stookt dan door tot de ingestelde maximale water temperatuur en gaat dan uit. Kan handig zijn voor als je radiatoren boven hebt die kun je iets warmer laten worden. MAAR, nu gaat het comfort boven omhoog en dus het warmteverlies iets hoger en dus ook je gasverbruik!!! En daar heeft de ketel geen schuld aan. Er wordt alleen maar aan hem gevraagd om het water wat warmer te maken waardoor de radiatoren meer warmte afgeven.
En dat kost gas.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.
:strip_exif()/f/image/dOWu4Ryo0VTLWLVYer4gzVlF.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/bupjweJeD0uzkTABOLPyu1Kc.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/qOE7chb5efeThxIw7gr06PGV.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/31TqPhNCWPTq9U3zhQCDuFST.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/V1ItlvzWqYVRCanr90blBZUb.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/I5aBWeMEUlgLOoNtASTw3Skw.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/lHMlFpFJ6yPVfEYx9Ngg1GMt.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/7sQHO0HS2qtjOZkx24g4Nl2q.png?f=fotoalbum_large)