Gas besparen door middel van CV tuning deel IV Vorige deel Overzicht

Pagina: 1 ... 52 53 Laatste
Acties:

  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 17:10
naftebakje schreef op donderdag 19 november 2026 @ 15:09:
[...]

Als de buitentemperatuur (of zoninstraling of wind of regen) vandaag anders is dan gisteren, dan zal je huis met een andere snelheid afkoelen en reageren op een opwarmimpuls; dat kan je detecteren en op anticiperen: nadat het een keer "fout ging" (gemeten waarde komt niet overeen met voorspelde waarde + tolerantie) kan je iets bijsturen en zo ga je steeds "jagen" naar de goeie strategie. Of je gebruikt gewoon een zelftunende PID regeling, die doet iets vergelijkbaars.

En ja, zoiets kan om met flink veranderende omstandigheden, denk aan klimaatkasten die tussen -20°C en +55°C kunnen ingesteld worden, waar je tussen de 5 en de 150kg electronica in stopt om te testen; die belachelijk snel opwarmen of afkoelen maar wel extreem stabiel op een temperatuur kunnen blijven hangen. Dat doen ze met een PID regeling.
Oké, nice om te weten. Alleen als wtb-er nooit echt geïnteresseerd geweest in regeltechniek. Maar dan nog ben ik van mening dat mijn thermostaat het te perfect wil doen en me dus afvraag of dit wel de juiste methode is om mijn woning op temperatuur te houden. Die ingewikkelde PID-regelingen zorgen voor een fijn klimaat, maar sturen mijn ketel toch nog wel onnodig aan om te gaan branden (in mijn ogen dan). Ik vraag mij toch af of dit simpeler kan, dus met enkel aan/uit en dan welgeteld 1 schakeling.

Iemand nog goeie aanbevelingen voor zo’n thermostaat? Heb wel eentje met RF-module nodig. Dan kan ik gaan testen of me gevoel/idee klopt en of de woning hier naar wens op temperatuur blijft.

Heb trouwens de doos van de huidige thermostaat nog inc bon, dus deze kan ik zo inwisselen bij warmteservice.

Wel goed om te weten hoe zo’n Opentherm modulerende thermostaat nou werkt.

  • KoningPaulus
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 11:55
Ik heb mn vermogen nog eens doorgerekend wat ik nodig heb voor 60m² vloerverwarming en 2/4 T11 radiatoren geopend. Dan kom ik zelfs onder het minimum uit van m'n Intergas 36 30A. Namelijk 5,5-6,5 kw afhankelijk van temperatuur. Bij -10 8kw.

Ik probeer nog een hogere delta T te realiseren zonder dat ik boven te veel warmte verlies met als doel efficiënter stoken. Momenteel kost het nog behoorlijk wat m3. 2,5-3m3 per twee uur opwarmen. Draai nu op 25-50% vermogen, 80-80% pompsnelheid, min OpenTherm 50° en max Ta 55°. Grundfos pomp op continu hoog (7 lussen vvw). Momenteel een delta t van 8 graden bij de CV. 47-48 retour bij 55 aanvoer dus. De vloerverwarming draait nu heel stabiel op 35 in en 27 uit.

Het minimum kan naar 20% vermogen volgens de handleiding, maar ai geeft aan dat je dat niet zonder meer kunt doen. Iemand die hier iets over kan zeggen ivm laaglast etc?

Daarnaast benieuwd of er nog tips zijn vanuit jullie kant. Ik test telkens in de opwarmfase, 2 uur lang icm gasverbruik monitoren.

[ Voor 5% gewijzigd door KoningPaulus op 21-11-2026 10:39 ]

Anker Solix Max AC 7 kWh | 4.320WP | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS-W


  • D43m0n
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 17:40
Ik heb de afgelopen twee dagen met de volgende parameters gedraaid:
Sinds 17-11-2026StandaardMijn instellingServicecode
aanvoertemperatuur7565
Maximaal CV-vermogen70503
Maximum pomp toerental80503.
CV-pomp nadraaitijd138
minimaal toerental CV3025c
minimum pomp capaciteit4030c.
Wachttijd CV na WW2o
OpenTherm of Aan/Uit12E.
Antipendeltijd515P
Ik had meerdere wijzigingen in 1x gedaan; niet handig. Die heb ik teruggedraaid t.o.v. OT-aansturing. Er is nu een wijziging met parameter "E." van 1 naar 2 wat in feite Aan/Uit-aansturing betekent. Daarnaast heb ik de maximale aanvoertemperatuur verlaagd van 75 graden naar 65 graden. Dat vind ik niet zo'n spannende wijziging want de afgelopen weken met OT-aansturing was de warmtevraag vanuit de thermostaat steeds 40 graden.

Ik zie niet veel verschil in het stookgedrag van mijn CV-installatie:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ukrsZ_9dqgWLvLXPOkIFtnDHOnc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/31TqPhNCWPTq9U3zhQCDuFST.png?f=fotoalbum_large
De aanvoertemperatuur is rond de 40-43 graden afgelopen nacht met lichte nachtvorst. Ook met Aan/Uit-aansturing vraagt de Honeywell thermostaat ook 6x per uur om wat warmte. De CV-ketel komt dan schijnbaar niet tot de gevraagde 65 graden maar "warmt op" tot zo'n 40-43 graden en daarna stopt de warmtevraag vanuit de thermostaat?

Ik zie op dit moment geen wezenlijk verschil met de OT-aansturing vergeleken met Aan/Uit-aansturing. Op de gesloten mengverdeler zit een thermostaatkraan die water warmer dan 35 graden niet toelaat in de mengverdeler. Dan zou ik of het vermogen van de CV-ketel kunnen verlagen, of de maximale aanvoertemperatuur van 65 graden kunnen verlagen.

Wat zou dan een goeie zijn om te wijzigen? Is het dan raadzaam om ook de flow vanuit de CV-ketel te verlagen? Want als ik zie dat met Aan/Uit de Ta oploopt naar zo'n 43 graden (terwijl dat naar 65 graden kan) stopt de Ta al voortijdig. Dan is het voor mij gissen wat er gebeurt:
  • De kamerthermostaat heeft voldoende compensatie gemeten en stopt de vraag voor warmte?
  • De thermostaatkraan op de mengverdeler ziet water warmer dan 35 graden voorbij komen en sluit dat ventiel; door de bypass ziet de CV-ketel dat Tr oploopt en besluit te stoppen met warm water aanvoeren omdat de Tr oploopt?
KoningPaulus schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 10:11:
Ik heb mn vermogen nog eens doorgerekend wat ik nodig heb voor 60m² vloerverwarming en 2/4 T11 radiatoren geopend.
Mag ik vragen hoe je dat doorgerekend hebt?

  • arpeggio
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 20:33
D43m0n schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 12:39:
...
Op de gesloten mengverdeler zit een thermostaatkraan die water warmer dan 35 graden niet toelaat in de mengverdeler. Dan zou ik of het vermogen van de CV-ketel kunnen verlagen, of de maximale aanvoertemperatuur van 65 graden kunnen verlagen.
...
Dit is echt onzin. Dan heb je geen idee hoe een mengverdeler werkt.
Ik heb al heel vaak uitgelegd hoe een mengverdeler functioneert. Het belangrijkste daarbij is dat een verwarmingssysteem met een mengverdeler (verdeler met pomp) bestaat uit 2 autonome watercircuits. Autonome circuits omdat er 2 pompen zijn: de ketelpomp en de vvw-pomp. Er vindt alleen dosering plaats van heet water vanuit het ketelcircuit in het vvw-circuit. Het thermostaatventiel op de verdeler stopt de dosering wanneer de aanvoer van de vvw de ingestelde temperatuur heeft bereikt.
Edit: De overflow gaat in de retourleiding naar de cv-ketel. In het ketelcircuit gedraagt een mengverdeler zich waterzijdig in feite als een radiator met een thermostaatknop.

Daarnaast heeft een variabele aanvoertemperatuur vanaf de ketel geen toegevoegde waarde voor de werking van de mengverdeler. De temperatuur in de vvw wordt op een constante waarde geregeld door de thermostaat op de verdeler (en niet door de OpenTherm kamerthermostaat).
In het vvw-circuit vindt het merendeel van de warmte-afgifte plaats. In het HT-ketelcircircuit vindt alleen warmte-afgifte plaats door de radiatoren in dat circuit, voor zover die open staan.

En tenslotte: voor het rendement van een HR-ketel is de retourtemperatuur van belang, niet de aanvoertemperatuur. De retourtemperatuur bepaalt hoe ver de ketel in het condensatiegebied functioneert en daarmee het rendement.
Wanneer de vvw hoofdverwarming is en er geen of weinig openstaande radiatoren in het ketelcircuit zijn, dan is de retourtemperatuur vanaf de vvw bepalend voor de retourtemperatuur bij de ketel. Aangezien de retour van de vvw doorgaans 30° of lager is, zul je met een mengverdeler altijd in het HR-gebied van de ketel zitten. En dat ongeacht de aanvoertemperatuur vanaf de ketel.
Voor een optimale werking van een mengverdeler is een constante temperatuur van het gedoseerde heet water het beste.
(Als je een volle badkuip op 37° wilt houden, doe je dat ook niet met 40° of 45° water, maar met een dosering heet water.)

In onderstaande post van september 2022 heb ik e.e.a. al eens uitgebreid toegelicht, mede aan de hand van een rekensom.
arpeggio in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

[ Voor 5% gewijzigd door arpeggio op 22-11-2026 07:33 ]


  • xzaz
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 28-11 15:41
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mhKAeHsCLvsL4DPCOe2-yApFYak=/800x/filters:strip_exif()/f/image/V1ItlvzWqYVRCanr90blBZUb.png?f=fotoalbum_large

Dit is denk ik waarmee wij de winter door gaan komen.
ParameterBetekenisIngesteldFabrieksinstelling (36/30)Instelbereik
3Maximaal CV-vermogen30 % ≈ 9,6 kW70 % ≈ 22,0 kWvan waarde c tot 85 %
3.Maximale capaciteit modulerende CV-pomp30 %80 %van waarde c. tot 100 %
8Nadraaitijd CV-pomp na CV-bedrijf3 minuten1 minuut0 tot 15 minuten
cMinimaal ventilatortoerental CV (minimaal CV-vermogen)25 % ≈ 7,0 kW30 % ≈ 9,6 kW20 tot 50 %
c.Minimale capaciteit modulerende CV-pomp25 %50 %van 15 % tot waarde 3.
FVentilatortoerental bij het ontsteken van de brander, CV50 %50 %50 tot 99 %
F.Ventilatortoerental bij het ontsteken van de brander, warm water50 %50 %50 tot 99 %
Wat ik niet snap is hoe de thermostaat om 7:00 de CV aanstuurt? Op basis van wat? De CV gaat namelijk heel hard stoken maar heel kort...

[ Voor 7% gewijzigd door xzaz op 22-11-2026 13:46 ]

Schiet tussen de palen en je scoort!


  • duvekot
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 27-11 22:12
xzaz schreef op zondag 22 november 2026 @ 13:43:
Wat ik niet snap is hoe de thermostaat om 7:00 de CV aanstuurt? Op basis van wat? De CV gaat namelijk heel hard stoken maar heel kort...
Tijdschema? Slim opwarmen om te komen tot een doel temperatuur in de toekomst? Geleerd uit voorgaande dagen hoe het huis reageert?

Kan best dat de Thermostaat een opdracht geeft tot hard stoken .. en de CV zelf terug schakelt op basis van retour temperatuur? Of dat de thermostaat ziet dat het snel warm wordt .. en maatregelen neemt?

Kan je de details van wat er naar de ketel gaat vanuit de thermostaat zien?

  • xzaz
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 28-11 15:41
duvekot schreef op zondag 22 november 2026 @ 14:36:
[...]

Tijdschema? Slim opwarmen om te komen tot een doel temperatuur in de toekomst? Geleerd uit voorgaande dagen hoe het huis reageert?

Kan best dat de Thermostaat een opdracht geeft tot hard stoken .. en de CV zelf terug schakelt op basis van retour temperatuur? Of dat de thermostaat ziet dat het snel warm wordt .. en maatregelen neemt?

Kan je de details van wat er naar de ketel gaat vanuit de thermostaat zien?
Nee kan ik niet zien. Het is een standaard ronde Honeywell ding. Daarom sta ik ook versteld dat die dit doet. Geen tijdschema oid gewoon alles standaard.

Ik heb wel een theorie. De thermostaat hangt naast de tussendeur en wanneer die opengaat kan er tocht langs de thermostaat gaan? Zoiets. Opmerkelijk. Dit zijn overigens ook temperaturen op de buizen en niet daadwerkelijk de watertemperatuur.

[ Voor 15% gewijzigd door xzaz op 22-11-2026 15:01 ]

Schiet tussen de palen en je scoort!


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:31

Seafarer

XXX

xzaz schreef op zondag 22 november 2026 @ 13:43:
[Afbeelding]

Dit is denk ik waarmee wij de winter door gaan komen.
ParameterBetekenisIngesteldFabrieksinstelling (36/30)Instelbereik
3Maximaal CV-vermogen30 % ≈ 9,6 kW70 % ≈ 22,0 kWvan waarde c tot 85 %
3.Maximale capaciteit modulerende CV-pomp30 %80 %van waarde c. tot 100 %
8Nadraaitijd CV-pomp na CV-bedrijf3 minuten1 minuut0 tot 15 minuten
cMinimaal ventilatortoerental CV (minimaal CV-vermogen)25 % ≈ 7,0 kW30 % ≈ 9,6 kW20 tot 50 %
c.Minimale capaciteit modulerende CV-pomp25 %50 %van 15 % tot waarde 3.
FVentilatortoerental bij het ontsteken van de brander, CV50 %50 %50 tot 99 %
F.Ventilatortoerental bij het ontsteken van de brander, warm water50 %50 %50 tot 99 %
Wat ik niet snap is hoe de thermostaat om 7:00 de CV aanstuurt? Op basis van wat? De CV gaat namelijk heel hard stoken maar heel kort...
Kun je nog een hele riedel extra informatie posten?
merk type ketel,
radiatoren, convectoren,wel niet gebruik van heatmeisters vloerverwarming ?
zit er een bypass ergens?
radiator knoppen?
De ketel vertoont echt iedere dag stipt om 07.00 dit gedrag?

Dan kan iedereen hier er makkelijker op schieten. ;)

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:31

Seafarer

XXX

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M0CF1x8ctco4f7wmhvCYDqgDo4k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/I5aBWeMEUlgLOoNtASTw3Skw.png?f=fotoalbum_large

Ziet er beangstigend uit maar is toch maar 2,125starts per uur. Thermostaat regelt aan/uit modulerend.
Dat de buren lang op vakantie zijn kun je wel merken die 15ton scheidings muur in de woonkamer wordt toch wel koud.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Nu online
xzaz schreef op zondag 22 november 2026 @ 13:43:
[Afbeelding]

Dit is denk ik waarmee wij de winter door gaan komen.
ParameterBetekenisIngesteldFabrieksinstelling (36/30)Instelbereik
3Maximaal CV-vermogen30 % ≈ 9,6 kW70 % ≈ 22,0 kWvan waarde c tot 85 %
3.Maximale capaciteit modulerende CV-pomp30 %80 %van waarde c. tot 100 %
8Nadraaitijd CV-pomp na CV-bedrijf3 minuten1 minuut0 tot 15 minuten
cMinimaal ventilatortoerental CV (minimaal CV-vermogen)25 % ≈ 7,0 kW30 % ≈ 9,6 kW20 tot 50 %
c.Minimale capaciteit modulerende CV-pomp25 %50 %van 15 % tot waarde 3.
FVentilatortoerental bij het ontsteken van de brander, CV50 %50 %50 tot 99 %
F.Ventilatortoerental bij het ontsteken van de brander, warm water50 %50 %50 tot 99 %
Wat ik niet snap is hoe de thermostaat om 7:00 de CV aanstuurt? Op basis van wat? De CV gaat namelijk heel hard stoken maar heel kort...
Ik vind dat je je ketel behoorlijk gehandicapt hebt. Hij kan ergens tussen 25 en 30% van zijn cap moduleren, en dan zet je de circulatiepomp ook heel laag.
Net bij de start kan je die pomp goed hoger laten gaan, want dan komt er toch koud water terug. En waarom is het minimum 25% als je tot 20 kan.

Ik zou alvast de circulatiepomp wat hoger laten gaan, kan is groot dat het tot minder starts gaat leiden.

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • PalingDrone
  • Registratie: September 2017
  • Niet online

PalingDrone

Bright Vantablack

xzaz schreef op zondag 22 november 2026 @ 13:43:
...
Wat ik niet snap is hoe de thermostaat om 7:00 de CV aanstuurt? Op basis van wat? De CV gaat namelijk heel hard stoken maar heel kort...
Misschien omdat het dan zo ongeveer het koudste moment van een etmaal is? Tot dan koelt het af, ietsje daarna begint het opwarmen na zonsopkomst weer.

Time flies like the wind. Fruit flies like bananas.


  • xzaz
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 28-11 15:41
Tommie12 schreef op maandag 23 november 2026 @ 08:14:
[...]

Ik vind dat je je ketel behoorlijk gehandicapt hebt. Hij kan ergens tussen 25 en 30% van zijn cap moduleren, en dan zet je de circulatiepomp ook heel laag.
Net bij de start kan je die pomp goed hoger laten gaan, want dan komt er toch koud water terug. En waarom is het minimum 25% als je tot 20 kan.

Ik zou alvast de circulatiepomp wat hoger laten gaan, kan is groot dat het tot minder starts gaat leiden.
Mmm misschien heb je daar wel gelijk in.

Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 – parameters servicemenu, aangepast op 23-11-2026
ParameterBetekenisWasNuFabrieksinstelling (36/30)Instelbereik
3Maximaal CV-vermogen30 % ≈ 9,6 kW40 %70 % ≈ 22,0 kWvan waarde c tot 85 %
3.Maximale capaciteit modulerende CV-pomp30 %45 %80 %van waarde c. tot 100 %
8Nadraaitijd CV-pomp na CV-bedrijf3 minuten3 minuten1 minuut0 tot 15 minuten
cMinimaal ventilatortoerental CV (minimaal CV-vermogen)25 % ≈ 7,0 kW20 %30 % ≈ 9,6 kW20 tot 50 %
c.Minimale capaciteit modulerende CV-pomp25 %25 %50 %van 15 % tot waarde 3.
FVentilatortoerental bij het ontsteken van de brander, CV50 %50 %50 %50 tot 99 %
F.Ventilatortoerental bij het ontsteken van de brander, warm water50 %50 %50 %50 tot 99 %
Vandaag eens kijken wat hier uit komt.
Seafarer schreef op zondag 22 november 2026 @ 16:10:
[...]

Kun je nog een hele riedel extra informatie posten?
merk type ketel,
radiatoren, convectoren,wel niet gebruik van heatmeisters vloerverwarming ?
zit er een bypass ergens?
radiator knoppen?
De ketel vertoont echt iedere dag stipt om 07.00 dit gedrag?

Dan kan iedereen hier er makkelijker op schieten. ;)
We hebben zo'n beetje alles in de woonkamer:
- Convectorput, geen boosters
- Radiator T22
- Vloerverwarming a 60m2, thermostaat staat op 35. Zit een bypass op die naar mijn idee veel te snel water doorlaat maar goed.. kan deze niet wijzigen oid?

Verder verhit dit nog de radiator T22 bij mijn jongste zoon die nog geen jaar is. De rest doen we met airco boven.

We krijgen op dit moment de offertes binnen voor warmtepomp dus het is allemaal tijdelijk voor deze CV.

Schiet tussen de palen en je scoort!


  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 17:10
D43m0n schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 12:39:
Ik heb de afgelopen twee dagen met de volgende parameters gedraaid:
Sinds 17-11-2026StandaardMijn instellingServicecode
aanvoertemperatuur7565
Maximaal CV-vermogen70503
Maximum pomp toerental80503.
CV-pomp nadraaitijd138
minimaal toerental CV3025c
minimum pomp capaciteit4030c.
Wachttijd CV na WW2o
OpenTherm of Aan/Uit12E.
Antipendeltijd515P
Ik had meerdere wijzigingen in 1x gedaan; niet handig. Die heb ik teruggedraaid t.o.v. OT-aansturing. Er is nu een wijziging met parameter "E." van 1 naar 2 wat in feite Aan/Uit-aansturing betekent. Daarnaast heb ik de maximale aanvoertemperatuur verlaagd van 75 graden naar 65 graden. Dat vind ik niet zo'n spannende wijziging want de afgelopen weken met OT-aansturing was de warmtevraag vanuit de thermostaat steeds 40 graden.

Ik zie niet veel verschil in het stookgedrag van mijn CV-installatie:

[Afbeelding]
De aanvoertemperatuur is rond de 40-43 graden afgelopen nacht met lichte nachtvorst. Ook met Aan/Uit-aansturing vraagt de Honeywell thermostaat ook 6x per uur om wat warmte. De CV-ketel komt dan schijnbaar niet tot de gevraagde 65 graden maar "warmt op" tot zo'n 40-43 graden en daarna stopt de warmtevraag vanuit de thermostaat?

Ik zie op dit moment geen wezenlijk verschil met de OT-aansturing vergeleken met Aan/Uit-aansturing. Op de gesloten mengverdeler zit een thermostaatkraan die water warmer dan 35 graden niet toelaat in de mengverdeler. Dan zou ik of het vermogen van de CV-ketel kunnen verlagen, of de maximale aanvoertemperatuur van 65 graden kunnen verlagen.

Wat zou dan een goeie zijn om te wijzigen? Is het dan raadzaam om ook de flow vanuit de CV-ketel te verlagen? Want als ik zie dat met Aan/Uit de Ta oploopt naar zo'n 43 graden (terwijl dat naar 65 graden kan) stopt de Ta al voortijdig. Dan is het voor mij gissen wat er gebeurt:
  • De kamerthermostaat heeft voldoende compensatie gemeten en stopt de vraag voor warmte?
  • De thermostaatkraan op de mengverdeler ziet water warmer dan 35 graden voorbij komen en sluit dat ventiel; door de bypass ziet de CV-ketel dat Tr oploopt en besluit te stoppen met warm water aanvoeren omdat de Tr oploopt?
[...]

Mag ik vragen hoe je dat doorgerekend hebt?
Maar op hoeveel schakelingen staat jou thermostaat. Zie hier mijn grafiek van links-naar rechts: Opentherm met laag/uit regeling uit, opentherm met laag/uit regeling aan en aan/uit met 3 schakelingen per uur.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qN5rIeu3F2UQe5mlRtlMoMDqBLU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lHMlFpFJ6yPVfEYx9Ngg1GMt.jpg?f=fotoalbum_large

En wat schets mij verbazing, naast minder branderstarts van soms wel 153 per dag (OT) naar max 72 schakelingen per dag. Van die 153 schrok is best wel, maar door mij OTWG kan ik nu precies zien wat er gebeurt met de laag/uit regeling aan wordt het helemaal krankjorum en schiet het soms boven de 200 starts per dag.. De Honeywell thermostaat icm vloerverwarming en redelijk geïsoleerd huis is geen fijn huwelijk. Thermostaat vraagt continu een klein beetje warmte en stuurt de ketel aan. Hierdoor gaat de ketel onnodig branden. Soms zelf wanneer het water in het circuit nog 40 graden is.


Met de aan/uit regeling is het vaak voorgekomen dat de ketel zelfs 2 a 3 uur uit blijft.

Daarnaast heb ik met aan/uit ook nog eens een lager gasverbruik t.o.v graaddagen. Bij OT was dit 0.29 m^3 per graaddag. Terwijl dit bij aan/uit 0.20 m^3 graaddag is.


Ik ga nu dus opzoek naar een thermostaat die met een RF-module werkt en 1x kan schakelen per uur.


Dit gezegd hebbende, wilt natuurlijk geen garanties geven dat heb bij iemand anders zijn systeem ook werkt.

Maar ik zie dus wel degelijk in me data dat OT voor mij niet de voordelen bied die het zou moeten bieden, 1 het comfort wordt er niet beter op en 2 het gasverbruik is momenteel zelfs hoger t.o.v aan/uit.

  • Eisbar
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 27-11 14:01
deafmazter schreef op maandag 23 november 2026 @ 12:06:
[...]

Maar op hoeveel schakelingen staat jou thermostaat. Zie hier mijn grafiek van links-naar rechts: Opentherm met laag/uit regeling uit, opentherm met laag/uit regeling aan en aan/uit met 3 schakelingen per uur.

[Afbeelding]

En wat schets mij verbazing, naast minder branderstarts van soms wel 153 per dag (OT) naar max 72 schakelingen per dag. Van die 153 schrok is best wel, maar door mij OTWG kan ik nu precies zien wat er gebeurt met de laag/uit regeling aan wordt het helemaal krankjorum en schiet het soms boven de 200 starts per dag.. De Honeywell thermostaat icm vloerverwarming en redelijk geïsoleerd huis is geen fijn huwelijk. Thermostaat vraagt continu een klein beetje warmte en stuurt de ketel aan. Hierdoor gaat de ketel onnodig branden. Soms zelf wanneer het water in het circuit nog 40 graden is.


Met de aan/uit regeling is het vaak voorgekomen dat de ketel zelfs 2 a 3 uur uit blijft.

Daarnaast heb ik met aan/uit ook nog eens een lager gasverbruik t.o.v graaddagen. Bij OT was dit 0.29 m^3 per graaddag. Terwijl dit bij aan/uit 0.20 m^3 graaddag is.


Ik ga nu dus opzoek naar een thermostaat die met een RF-module werkt en 1x kan schakelen per uur.


Dit gezegd hebbende, wilt natuurlijk geen garanties geven dat heb bij iemand anders zijn systeem ook werkt.

Maar ik zie dus wel degelijk in me data dat OT voor mij niet de voordelen bied die het zou moeten bieden, 1 het comfort wordt er niet beter op en 2 het gasverbruik is momenteel zelfs hoger t.o.v aan/uit.
Afhankelijk van je precieze thermostaat van Honeywell is er mogelijk een warmtepomp firmware update. Dan doe je bij het installeren also je ketel een warmtepomp is en kun je het aan/uit beperken tot 4-1 x per uur ipv standaard 6. Dit werkte voor mijn Evohome, ik meen dat er voor andere modellen ook een setting voor de aan/uit frequentie is.

  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 17:10
Eisbar schreef op maandag 23 november 2026 @ 12:38:
[...]

Afhankelijk van je precieze thermostaat van Honeywell is er mogelijk een warmtepomp firmware update. Dan doe je bij het installeren also je ketel een warmtepomp is en kun je het aan/uit beperken tot 4-1 x per uur ipv standaard 6. Dit werkte voor mijn Evohome, ik meen dat er voor andere modellen ook een setting voor de aan/uit frequentie is.
Oke goed om te weten. Zal eens navragen of ze dat ook voor de T6R hebben.

  • Sanderbasketbal
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 27-11 15:27
Intergas + Honeywell Round Modulation op vloerverwarming (mengverdeler) – hoe krijg ik langere runs?

Situatieschets & Installatie:
  • Ketel: Intergas HRE 24/18 uit 2011 (met vaste 3-standenpomp op stand 2).
  • Thermostaat: Honeywell Round Modulation (bedraad, OpenTherm).
  • Afgiftesysteem: Beneden vloerverwarming met mengverdeler. Boven in de badkamer een vloerlus met een RTL-ventiel op de retour. Bovenverdieping radiatoren, maar deze staan uit.
  • Monitoring: HomeWizard P1-meter.
Het probleem:
In HomeWizard zie ik een hardnekkige 'zaagtand'-grafiek bij het gasverbruik. Zodra de kamertemperatuur op peil moet worden gehouden (bijv. 19 of 20 °C), gaat de ketel telkens maar 2 tot 5 minuten aan en slaat dan weer af. In die korte runs stijgt de aanvoertemperatuur naar rond de 35-40 °C. Dit lees ik af bij de ketel, als je de sleutel toets ingedrukt houdt. Terwijl je bij een mengverdeler juist een hogere stabiele aanvoertemperatuur wil. Bij een grotere temperatuursprong (bijv. naar 21 °C) maakt hij wél mooie, stabiele runs van een uur, maar daarna valt hij weer terug in het oude gedrag.

Wat ik al heb geprobeerd/ aangepast:
  1. OT-reactie (Parameter E.) getest: Geprobeerd op stand 1 en stand 2 (OT aan/uit).
  2. Max. CV-vermogen (Parameter 1) aangepast: Van 30% naar 40%, 50% en 70% (fabrieksinstelling) gezet om te testen of de ketel sneller over de 40 °C heen komt. Staat nu weer op 30%, omdat het vermogen het afkappen niet lijkt te veroorzaken.
  3. Anti-pendeltijd (Parameter 2): Verhoogd naar 15 minuten.
  4. Thermostaat-instelling: Regelgedrag van de Honeywell Round op OPc (Optimaal Comfort) gezet en de thermostaat stroomloos gereset.
Mijn conclusie & vraag aan jullie:
Het lijkt erop dat de Honeywell Round Modulation bij het behouden van de temperatuur na ~3 minuten digitaal het vlammetje weghaalt (de warmtevraag intrekt), waardoor de ketel het water nog niet eens op de 40 °C heeft gekregen.
  1. Klopt mijn conclusie dat het TPI-algoritme van de Honeywell Round Modulation simpelweg te nerveus reageert voor een trage betonvloer met mengverdeler, en de ketel telkens vroegtijdig afkapt?
  2. Is het vervangen van deze thermostaat door een simpele Aan/Uit-thermostaat met een grotere schakeldifferentie de enige overgebleven oplossing om dit op te lossen?

  • xzaz
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 28-11 15:41
@Sanderbasketbal Ik heb dezelfde situatie dus en krijg het ook niet goed... de verdeler krijgt gewoon de tijd niet om de vloer te verwarmen. Hoe dat ding uberhaupt werkt is ook echt 0,0 info over te vinden.

Schiet tussen de palen en je scoort!


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 21:18
@Sanderbasketbal Belangrijker is: blijft je kamer op temperatuur? Want dat is wat de thermostaat probeert te doen.

Verder: vermogen op 25% cappen, min en max, E. mag op 2 (aan/uit) want je moduleert toch niet meer. Dan temperatuur naar 65 en laat die ketel maar lekker stoken.

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 20:54
Wat ^ zegt: als je kamer op temperatuur wordt gehouden, kan dat perfect normaal gedrag zijn. Is het 5 minuten aan en dan vb 20 minuten uit (langer dan je antipendel), dan heeft je thermostaat berekend dat het met 1/5 van het vermogen van je ketel op temperatuur zal blijven.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:31

Seafarer

XXX

xzaz schreef op maandag 23 november 2026 @ 10:10:
[...]

Mmm misschien heb je daar wel gelijk in.

Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 – parameters servicemenu, aangepast op 23-11-2026
ParameterBetekenisWasNuFabrieksinstelling (36/30)Instelbereik
3Maximaal CV-vermogen30 % ≈ 9,6 kW40 %70 % ≈ 22,0 kWvan waarde c tot 85 %
3.Maximale capaciteit modulerende CV-pomp30 %45 %80 %van waarde c. tot 100 %
8Nadraaitijd CV-pomp na CV-bedrijf3 minuten3 minuten1 minuut0 tot 15 minuten
cMinimaal ventilatortoerental CV (minimaal CV-vermogen)25 % ≈ 7,0 kW20 %30 % ≈ 9,6 kW20 tot 50 %
c.Minimale capaciteit modulerende CV-pomp25 %25 %50 %van 15 % tot waarde 3.
FVentilatortoerental bij het ontsteken van de brander, CV50 %50 %50 %50 tot 99 %
F.Ventilatortoerental bij het ontsteken van de brander, warm water50 %50 %50 %50 tot 99 %
Vandaag eens kijken wat hier uit komt.
[...]

We hebben zo'n beetje alles in de woonkamer:
- Convectorput, geen boosters
- Radiator T22
- Vloerverwarming a 60m2, thermostaat staat op 35. Zit een bypass op die naar mijn idee veel te snel water doorlaat maar goed.. kan deze niet wijzigen oid?

Verder verhit dit nog de radiator T22 bij mijn jongste zoon die nog geen jaar is. De rest doen we met airco boven.

We krijgen op dit moment de offertes binnen voor warmtepomp dus het is allemaal tijdelijk voor deze CV.
Wat al gezegd is jouw pomp toerental is wel laag. Als hiermee je bypass nu al opent dan is deze stuk. Hebben je convector putten geen thermostaat knoppen dan bypass eruit halen.

Convector putten en vloerverwarming? In een ruimte? Dan is de vloerverwarming waarschijnlijk geen hoofd verwarming.

Weet je ook wat er echt in de put zit en is dit ook perfect geplaatst?

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • Sanderbasketbal
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 27-11 15:27
_JGC_ schreef op maandag 23 november 2026 @ 14:33:
@Sanderbasketbal Belangrijker is: blijft je kamer op temperatuur? Want dat is wat de thermostaat probeert te doen.

Verder: vermogen op 25% cappen, min en max, E. mag op 2 (aan/uit) want je moduleert toch niet meer. Dan temperatuur naar 65 en laat die ketel maar lekker stoken.
De kamer blijft prima op temperatuur. Afgelopen week hebben we de thermostaat op 21 graden gehad in plaats van 19 graden en dit lukte prima. Af en toe schoot het zelfs door naar 21,5 en ging de ketel een langere tijd uit.

Ik ga het max. vermogen op 25% zetten, kijken wat dat doet. Max. temperatuur staat op 75 graden. Zodra er warmte vraag is, wordt dit ook aangegeven op de ketel. Maar deze temperatuur wordt nooit gehaald.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 21:18
Sanderbasketbal schreef op maandag 23 november 2026 @ 15:24:
[...]

De kamer blijft prima op temperatuur. Afgelopen week hebben we de thermostaat op 21 graden gehad in plaats van 19 graden en dit lukte prima. Af en toe schoot het zelfs door naar 21,5 en ging de ketel een langere tijd uit.

Ik ga het vermogen op 25% zetten, kijken wat dat doet. Max. temperatuur staat op 75 graden. Zodra er warmte vraag is, wordt dit ook aangegeven op de ketel. Maar deze temperatuur wordt nooit gehaald.
Pas ook het minimale vermogen aan, die is standaard 30%. Lager dan 25% niet instellen.

  • xzaz
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 28-11 15:41
Seafarer schreef op maandag 23 november 2026 @ 15:18:
[...]

Wat al gezegd is jouw pomp toerental is wel laag. Als hiermee je bypass nu al opent dan is deze stuk. Hebben je convector putten geen thermostaat knoppen dan bypass eruit halen.

Convector putten en vloerverwarming? In een ruimte? Dan is de vloerverwarming waarschijnlijk geen hoofd verwarming.

Weet je ook wat er echt in de put zit en is dit ook perfect geplaatst?
De vorige eigenaar was installateur en ik snap 't zelf ook niet helemaal. Sterker nog er staat ook nog een radiator in de woonkamer (T22). Nu doen we een soort van hybride oplossing maar ik moet wat open houden anders komt alles tegen de vloerverwarming aan.

Dit is onze installatie met rood wat warm wordt het blauw wat koud is. Moet zeggen dat we de vloerverwarming wel voelen maar nooit echt comfortabel wordt. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MI1ttfYfjRIHzpgjHG--BUgU8ZY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7sQHO0HS2qtjOZkx24g4Nl2q.png?f=fotoalbum_large

Links het overdrukventiel; die wordt geleidelijk wat warmer nooit zo warm als aanvoer maar wel warm. Zones staan allemaal open.

Maar goed, ik ben geen installateur. Dus moet het doen met boerenverstand. De convectorput staat nu volledig open; geen thermostaatknop. Hier zat een aan/uit thermostaat op geschakelt via iets maar die ging nooit meer open.

[ Voor 11% gewijzigd door xzaz op 23-11-2026 16:03 ]

Schiet tussen de palen en je scoort!


  • Sanderbasketbal
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 27-11 15:27
_JGC_ schreef op maandag 23 november 2026 @ 15:30:
[...]

Pas ook het minimale vermogen aan, die is standaard 30%. Lager dan 25% niet instellen.
Die kan ik wijzigen bij 'Minimaal toerental CV'? Check deze stond al op 25%.

[ Voor 7% gewijzigd door Sanderbasketbal op 23-11-2026 15:54 ]


  • KoningPaulus
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 11:55
KoningPaulus schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 10:11:
Ik heb mn vermogen nog eens doorgerekend wat ik nodig heb voor 60m² vloerverwarming en 2/4 T11 radiatoren geopend. Dan kom ik zelfs onder het minimum uit van m'n Intergas 36 30A. Namelijk 5,5-6,5 kw afhankelijk van temperatuur. Bij -10 8kw.

Ik probeer nog een hogere delta T te realiseren zonder dat ik boven te veel warmte verlies met als doel efficiënter stoken. Momenteel kost het nog behoorlijk wat m3. 2,5-3m3 per twee uur opwarmen. Draai nu op 25-50% vermogen, 80-80% pompsnelheid, min OpenTherm 50° en max Ta 55°. Grundfos pomp op continu hoog (7 lussen vvw). Momenteel een delta t van 8 graden bij de CV. 47-48 retour bij 55 aanvoer dus. De vloerverwarming draait nu heel stabiel op 35 in en 27 uit.

Het minimum kan naar 20% vermogen volgens de handleiding, maar ai geeft aan dat je dat niet zonder meer kunt doen. Iemand die hier iets over kan zeggen ivm laaglast etc?

Daarnaast benieuwd of er nog tips zijn vanuit jullie kant. Ik test telkens in de opwarmfase, 2 uur lang icm gasverbruik monitoren.
Toch even mezelf quoten omdat ik nu ook zie dat er zomaar het minimum vermogen verlaagd wordt naar 20%. Is er iemand die kan bevestigen of dit "gewoon" kan?

Daarnaast zijn overige tips mbt de setup en instellingen bovenstaand welkom.

Anker Solix Max AC 7 kWh | 4.320WP | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS-W


  • D43m0n
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 17:40
deafmazter schreef op maandag 23 november 2026 @ 12:06:
[...]

Maar op hoeveel schakelingen staat jou thermostaat. Zie hier mijn grafiek van links-naar rechts: Opentherm met laag/uit regeling uit, opentherm met laag/uit regeling aan en aan/uit met 3 schakelingen per uur.

[Afbeelding]
Ik kan op mijn thermostaat (Honeywell T8851M1000) het aantal schakelingen per uur niet wijzigen. Ik heb naast de gebruikershandleiding ook de installateurshandleiding daarvan op Internet gevonden en daarin kan ik niet zoiets wijzigen. Mijn thermostaat blijft minimaal 6x per uur "schakelen".
deafmazter schreef op maandag 23 november 2026 @ 12:06:
De Honeywell thermostaat icm vloerverwarming en redelijk geïsoleerd huis is geen fijn huwelijk. Thermostaat vraagt continu een klein beetje warmte en stuurt de ketel aan. Hierdoor gaat de ketel onnodig branden. Soms zelf wanneer het water in het circuit nog 40 graden is.


...

Maar ik zie dus wel degelijk in me data dat OT voor mij niet de voordelen bied die het zou moeten bieden, 1 het comfort wordt er niet beter op en 2 het gasverbruik is momenteel zelfs hoger t.o.v aan/uit.
Wat ik in de installateurshandleiding van mijn thermostaat ook vind, is uitleg over de zogenaamde "lowload werking". Dat is eerder besproken in dit topic. Zoals ik het begrijp is die lowload werking alleen van toepassing op OT. Maar dit is de letterlijke tekst die er staat:

Als de woning op temperatuur is of als de warmte behoefte in de woning zodanig laag is dat de brandercapaciteit van het cv-toestel wordt teruggeregeld naar zo’n 20-30% van de totale capaciteit, schakelt de thermostaat over van modulerend regelen naar een aan-/uitregeling, de zogenaamde lowload-regeling. Tijdens de lowload regeling wordt continu berekend wat de optimale aan- en uittijd van het cv-toestel moet zijn zodat er een nauwkeurige regeling van de ruimtetemperatuur ontstaat.

Zoals vast al opgemerkt ben ik verre van een installateur, ik stel vragen waarbij een deskundige zich wel eens voor 't hoofd kan slaan. Maar we zijn allemaal ooit ergens begonnen, de een heeft alleen een voorsprong t.o.v een ander /einde disclaimer:

zoals ik die tekst uit die handleiding interpreteer, bevestigt dat jouw laatste zin; dat OT niet zinvol is wanneer er weinig warmte behoefte is. Een (mijn) Honeywell gaat dan naar Aan/Uit-regeling. Ik begrijp dat dit standaard 6x per uur is maar dat op sommige thermostaten dit aan te passen is naar minder aantal per uur. Niet bij de mijne. Ik ben er vrij zeker van dat er voor mijn thermostaat geen firmware update mogelijk is, ik zit dus vast aan 6x per uur schakelen. Schijnt voor de ketel geen ramp te zijn? Want zelfs met deze nachtvorst de afgelopen dagen blijft de temperatuur zelfs met 30% CV-vermogen akelig stabiel. Ik heb geen koudeklachten
KoningPaulus schreef op maandag 23 november 2026 @ 16:13:
[...]

Toch even mezelf quoten omdat ik nu ook zie dat er zomaar het minimum vermogen verlaagd wordt naar 20%. Is er iemand die kan bevestigen of dit "gewoon" kan?

Daarnaast zijn overige tips mbt de setup en instellingen bovenstaand welkom.
Voor een Intergas heb ik uit een van de vele filmpjes van John Visser begrepen dat je parameters "c" en "c." beter niet lager kan zetten dan "25" want dan gaat de CV-ketel in storing. Een uitleg zit er niet bij. Misschien kan 't in sommige situaties wel, maar dat zal van de installatie afhangen. Hij zal 't met name noemen om te voorkomen dat ie opmerkingen onder zijn filmpjes krijgt dat een CV-ketel in storing is geraakt door zijn aanbeveling.

  • Joove
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 28-11 23:17
KoningPaulus schreef op maandag 23 november 2026 @ 16:13:
[...]

Toch even mezelf quoten omdat ik nu ook zie dat er zomaar het minimum vermogen verlaagd wordt naar 20%. Is er iemand die kan bevestigen of dit "gewoon" kan?

Daarnaast zijn overige tips mbt de setup en instellingen bovenstaand welkom.
Afhankelijk van je ketel kan dat “gewoon”, lees de handleiding van je CV ketel.

Voorbeeld de Intergas HRE serie - hoofdstuk 7.4 is het maximaal vermogen bij 25% voor alle versies aangegeven, het maximaal vermogen bij toerental 20% alleen bij de 36/48 A variant. Dan concludeer ik alle tot 25% kunnen en alleen de 36/48 tot 20%. De parameter zelf heeft een instelbereik van 20%-50% maar dat zal eerder zo zijn om te zorgen dat hardware in alle 4 de versies gebruikt kan worden.

  • Joove
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 28-11 23:17
Sanderbasketbal schreef op maandag 23 november 2026 @ 15:24:
[...]

De kamer blijft prima op temperatuur. Afgelopen week hebben we de thermostaat op 21 graden gehad in plaats van 19 graden en dit lukte prima. Af en toe schoot het zelfs door naar 21,5 en ging de ketel een langere tijd uit.

Ik ga het max. vermogen op 25% zetten, kijken wat dat doet. Max. temperatuur staat op 75 graden. Zodra er warmte vraag is, wordt dit ook aangegeven op de ketel. Maar deze temperatuur wordt nooit gehaald.
De cv ketel compenseert het warmteverlies van het huis, op welke temperatuur dit gebeurt is niet direct relevant om het huis te verwarmen zo lang het verlies wordt afgegeven. Temperatuur is wel relevant voor de efficiëntie van de HR ketel, hoe lager de retour hoe efficiënter en de radiatoren/convector/vloerverwarming moet wel de warmte afgeven bij die temperatuur.

Hoe moet de CV ketel water van 75gr maken als je het vermogen op 25% zet? Vergelijk het met een auto en het vermogen van de motor, hoe kleiner de motor hoe langer het duurt voordat de auto 100km/h rijdt. Hij komt er wel, maar doet er langer over. Echter haalt de thermostaat de voet van het gaspedaal voordat de 75 graden wordt gehaald, maar dat maakt niet uit want je bent al op de plaats van bestemming, een huis op temperatuur.

  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 17:10
D43m0n schreef op maandag 23 november 2026 @ 16:32:
[...]

Ik kan op mijn thermostaat (Honeywell T8851M1000) het aantal schakelingen per uur niet wijzigen. Ik heb naast de gebruikershandleiding ook de installateurshandleiding daarvan op Internet gevonden en daarin kan ik niet zoiets wijzigen. Mijn thermostaat blijft minimaal 6x per uur "schakelen".


[...]

Wat ik in de installateurshandleiding van mijn thermostaat ook vind, is uitleg over de zogenaamde "lowload werking". Dat is eerder besproken in dit topic. Zoals ik het begrijp is die lowload werking alleen van toepassing op OT. Maar dit is de letterlijke tekst die er staat:

Als de woning op temperatuur is of als de warmte behoefte in de woning zodanig laag is dat de brandercapaciteit van het cv-toestel wordt teruggeregeld naar zo’n 20-30% van de totale capaciteit, schakelt de thermostaat over van modulerend regelen naar een aan-/uitregeling, de zogenaamde lowload-regeling. Tijdens de lowload regeling wordt continu berekend wat de optimale aan- en uittijd van het cv-toestel moet zijn zodat er een nauwkeurige regeling van de ruimtetemperatuur ontstaat.

Zoals vast al opgemerkt ben ik verre van een installateur, ik stel vragen waarbij een deskundige zich wel eens voor 't hoofd kan slaan. Maar we zijn allemaal ooit ergens begonnen, de een heeft alleen een voorsprong t.o.v een ander /einde disclaimer:

zoals ik die tekst uit die handleiding interpreteer, bevestigt dat jouw laatste zin; dat OT niet zinvol is wanneer er weinig warmte behoefte is. Een (mijn) Honeywell gaat dan naar Aan/Uit-regeling. Ik begrijp dat dit standaard 6x per uur is maar dat op sommige thermostaten dit aan te passen is naar minder aantal per uur. Niet bij de mijne. Ik ben er vrij zeker van dat er voor mijn thermostaat geen firmware update mogelijk is, ik zit dus vast aan 6x per uur schakelen. Schijnt voor de ketel geen ramp te zijn? Want zelfs met deze nachtvorst de afgelopen dagen blijft de temperatuur zelfs met 30% CV-vermogen akelig stabiel. Ik heb geen koudeklachten


[...]

Voor een Intergas heb ik uit een van de vele filmpjes van John Visser begrepen dat je parameters "c" en "c." beter niet lager kan zetten dan "25" want dan gaat de CV-ketel in storing. Een uitleg zit er niet bij. Misschien kan 't in sommige situaties wel, maar dat zal van de installatie afhangen. Hij zal 't met name noemen om te voorkomen dat ie opmerkingen onder zijn filmpjes krijgt dat een CV-ketel in storing is geraakt door zijn aanbeveling.
Wellicht een thermostaat aanschaffen die wel terug te brengen is tot 1 schakeling per uur?

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:31

Seafarer

XXX

xzaz schreef op maandag 23 november 2026 @ 15:41:
[...]

De vorige eigenaar was installateur en ik snap 't zelf ook niet helemaal. Sterker nog er staat ook nog een radiator in de woonkamer (T22). Nu doen we een soort van hybride oplossing maar ik moet wat open houden anders komt alles tegen de vloerverwarming aan.

Dit is onze installatie met rood wat warm wordt het blauw wat koud is. Moet zeggen dat we de vloerverwarming wel voelen maar nooit echt comfortabel wordt. [Afbeelding]

Links het overdrukventiel; die wordt geleidelijk wat warmer nooit zo warm als aanvoer maar wel warm. Zones staan allemaal open.

Maar goed, ik ben geen installateur. Dus moet het doen met boerenverstand. De convectorput staat nu volledig open; geen thermostaatknop. Hier zat een aan/uit thermostaat op geschakelt via iets maar die ging nooit meer open.
Waarschijnlijk is de vloerverwsrming bedoelt om de kou uit de vloer te halen. En de radiator en convector om snelle reactie te hebben.

Het lijkt erop dat de vloerpomp wel langzaam draait?

Heb je de warmtepomp topics al doorgespit?

Ik zou me eerst zeer goed verdiepen in je systeem en hoe het werkt. Voordat je aan een warmtepomp begint. Ik bedoel zorg dat je beslagen ten ijs komt.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 21:18
Ik zie hier mensen afvragen of een HRE naar 20% vermogen kan... nee, niet doen. Je brander wordt gekoeld door het gas/lucht mengsel, als je het vermogen onder de 25% zet krijgt de brander niet genoeg koeling, ligt de vlam dichter op de brander en heb je daarnaast kans dat de vlam instabiel wordt.

Met andere woorden: je sloopt de brander van je ketel en dan ben je 3 bezoeken van een storingsmonteur, een gasblok, ontsteektrafo en een brander verder aan kosten. Want de brander is niet wat ze als eerste controleren...

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:31

Seafarer

XXX

_JGC_ schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:31:
Ik zie hier mensen afvragen of een HRE naar 20% vermogen kan... nee, niet doen. Je brander wordt gekoeld door het gas/lucht mengsel, als je het vermogen onder de 25% zet krijgt de brander niet genoeg koeling, ligt de vlam dichter op de brander en heb je daarnaast kans dat de vlam instabiel wordt.

Met andere woorden: je sloopt de brander van je ketel en dan ben je 3 bezoeken van een storingsmonteur, een gasblok, ontsteektrafo en een brander verder aan kosten. Want de brander is niet wat ze als eerste controleren...
Precies.

En wat zou je winnen met 5%?
Er is een bodem in iedere ketel en die is bindend. Dus gewoon accepteren.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • PalingDrone
  • Registratie: September 2017
  • Niet online

PalingDrone

Bright Vantablack

FF over die John Visser goeroe. Ik dacht vorige week: Eens kijken wat zijn "optimale" settings doen op onze Intergas Xtreme 36, nou dat hebben we geweten. De hut koelde alleen maar af en het gasverbruik kwam die dag op 1,5x het normale verbruik (en dat is nog beperkt gebleven omdat ik om 13:00 uur de oude instellingen weer teruggezet heb waarna het wel weer warm werd.)
Kan hier nog beter de standaard instellingen van de ketel gebruiken en die het via OT lekker met de thermostaat uit laten vechten dan "iets wat iemand op internet zegt" doen wat slechts voor heel specifieke woningen geldt en daarbij hoeft hij ook de gasrekening niet te betalen.
Dus ik zou iedereen willen waarschuwen niet klakkeloos te gaan goochelen met de ketel instellingen. Voor je het weet mag je dan zo'n John Visserachtige weer voor laten komen rijden om de zaak te komen fixen.

Persoonlijk maak ik me daar niet zo'n zorgen om want: 1. Had de bestaande instellingen genoteerd en 2. Heb al sinds de "billshock van 2020" mezelf aardig ingelezen in de materie o.a. in dit topic en veel opgestoken van alle kennis die hier gedeeld wordt.

Ga er maar vanuit dat bij installatie van je verwarmingssysteem de boel iig gewerkt heeft dus kan ik niet genoeg benadrukken dat de bestaande instellingen goed noteren enorm belangrijk is voor het geval je eens iets verkloot zodat je altijd weer terug kan.

Dit was een heel bewust (kortdurend) experimentje om eens te kijken wat het nou zou doen in onze woning en de conclusie was dat dit iig voor onze situatie een compleet BS advies is.

Niet te veel tegelijk radicaal omgooien, weten wat je doet en heeeeeel veel lezen in dit topic, proberen te begrijpen waarvoor een bepaalde instelling dient en vervolgens kan je gerust een beetje experimenteren. En vooral niet klakkeloos "iemand op internet" geloven, ook mij niet ;)

Er bestaat geen "magic button" voor je CV installatie en John Visser verdient een disclaimer.

Time flies like the wind. Fruit flies like bananas.


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:31

Seafarer

XXX

PalingDrone schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:36:
FF over die John Visser goeroe. Ik dacht vorige week: Eens kijken wat zijn "optimale" settings doen op onze Intergas Xtreme 36, nou dat hebben we geweten. De hut koelde alleen maar af en het gasverbruik kwam die dag op 1,5x het normale verbruik (en dat is nog beperkt gebleven omdat ik om 13:00 uur de oude instellingen weer teruggezet heb waarna het wel weer warm werd.)
Kan hier nog beter de standaard instellingen van de ketel gebruiken en die het via OT lekker met de thermostaat uit laten vechten dan "iets wat iemand op internet zegt" doen wat slechts voor heel specifieke woningen geldt en daarbij hoeft hij ook de gasrekening niet te betalen.
Dus ik zou iedereen willen waarschuwen niet klakkeloos te gaan goochelen met de ketel instellingen. Voor je het weet mag je dan zo'n John Visserachtige weer voor laten komen rijden om de zaak te komen fixen.

Persoonlijk maak ik me daar niet zo'n zorgen om want: 1. Had de bestaande instellingen genoteerd en 2. Heb al sinds de "billshock van 2020" mezelf aardig ingelezen in de materie o.a. in dit topic en veel opgestoken van alle kennis die hier gedeeld wordt.

Ga er maar vanuit dat bij installatie van je verwarmingssysteem de boel iig gewerkt heeft dus kan ik niet genoeg benadrukken dat de bestaande instellingen goed noteren enorm belangrijk is voor het geval je eens iets verkloot zodat je altijd weer terug kan.

Dit was een heel bewust (kortdurend) experimentje om eens te kijken wat het nou zou doen in onze woning en de conclusie was dat dit iig voor onze situatie een compleet BS advies is.

Niet te veel tegelijk radicaal omgooien, weten wat je doet en heeeeeel veel lezen in dit topic, proberen te begrijpen waarvoor een bepaalde instelling dient en vervolgens kan je gerust een beetje experimenteren. En vooral niet klakkeloos "iemand op internet" geloven, ook mij niet ;)

Er bestaat geen "magic button" voor je CV installatie en John Visser verdient een disclaimer.
:) een ding is wel magic: debiet.
Debiet is echt alles.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • sympa
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 26-11 19:11
Over het minimale vermogen van de ketels: met hoeveel kW houden de mensen hier de woning warm op deze mooie stabiele dagen?

Bij mij is dat 2.4 kW voor de uren dat de zon het niet overneemt. Dus dat blijft altijd een aan-uit regeling

Naar mijn mening heeft het dan geen zin het minimumvermogen omlaag te "tweaken".

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 21:18
Op zich zit die John Visser er niet helemaal naast, minimaal vermogen van een ketel is voor de meeste huizen al teveel, maar hij zet daarbij ook het pompdebiet naar beneden. Bij de meeste moderne ketels is die overigens gekoppeld aan het vermogen.

Wat voor mijn HRE destijds het beste werkte was pomp op 3 en vermogen op 25%, temperatuur lekker loslaten, die 60 graden gaat 'ie met 5KW afgifte bij 45 graden toch niet bereiken. Pomp 1 standje naar beneden en de aanvoertemperatuur schoot de lucht in.

  • KoningPaulus
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 11:55
_JGC_ schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:31:
Ik zie hier mensen afvragen of een HRE naar 20% vermogen kan... nee, niet doen. Je brander wordt gekoeld door het gas/lucht mengsel, als je het vermogen onder de 25% zet krijgt de brander niet genoeg koeling, ligt de vlam dichter op de brander en heb je daarnaast kans dat de vlam instabiel wordt.

Met andere woorden: je sloopt de brander van je ketel en dan ben je 3 bezoeken van een storingsmonteur, een gasblok, ontsteektrafo en een brander verder aan kosten. Want de brander is niet wat ze als eerste controleren...
Dank. Hier kan ik wat mee.

Anker Solix Max AC 7 kWh | 4.320WP | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS-W


  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 17:10
_JGC_ schreef op maandag 23 november 2026 @ 19:35:
Op zich zit die John Visser er niet helemaal naast, minimaal vermogen van een ketel is voor de meeste huizen al teveel, maar hij zet daarbij ook het pompdebiet naar beneden. Bij de meeste moderne ketels is die overigens gekoppeld aan het vermogen.

Wat voor mijn HRE destijds het beste werkte was pomp op 3 en vermogen op 25%, temperatuur lekker loslaten, die 60 graden gaat 'ie met 5KW afgifte bij 45 graden toch niet bereiken. Pomp 1 standje naar beneden en de aanvoertemperatuur schoot de lucht in.
Kun je aan de meeste moderne ketels eigenlijk nog wel écht veel tweaken? Veel video's op internet zijn inmiddels behoorlijk verouderd.

Ketelfabrikanten hebben de afgelopen jaren ook een flinke inhaalslag gemaakt. Zeker Nederlandse fabrikanten zoals Remeha en Intergas hebben die ontwikkeling zien aankomen, met de toenemende toepassing van vloerverwarming, hogere efficiëntie-eisen en de combinatie met warmtepompen.

Veel regelstrategieën zijn tegenwoordig al behoorlijk geoptimaliseerd. Een modulerende ketel regelt zijn vermogen bijvoorbeeld zelf terug wanneer hij merkt dat de retourtemperatuur te snel oploopt. Uiteindelijk wordt een groot deel van het regelproces dus al door de ketel zelf verzorgd.

  • MzKzM73
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 19:34
_JGC_ schreef op maandag 23 november 2026 @ 19:35:
Op zich zit die John Visser er niet helemaal naast, minimaal vermogen van een ketel is voor de meeste huizen al teveel, maar hij zet daarbij ook het pompdebiet naar beneden. Bij de meeste moderne ketels is die overigens gekoppeld aan het vermogen.

Wat voor mijn HRE destijds het beste werkte was pomp op 3 en vermogen op 25%, temperatuur lekker loslaten, die 60 graden gaat 'ie met 5KW afgifte bij 45 graden toch niet bereiken. Pomp 1 standje naar beneden en de aanvoertemperatuur schoot de lucht in.
Pompdebiet ligt ook een beetje aan de ketel (en welke pomp er is gebruikt).
Mijn Calenta 40C had nog een ouderwerse modulerende pomp erin en die deed het prima op maximaal 30%. Nadat die was gesneuvelt (condensator defect) heb ik een pomp van een later type Calenta 40C erin gezet en daat moest het echt wel richting 60-70% om (Blijkbaar is vanwege wetgeving de standaard pomp op de Calenta vervangen halverwege de productie cyclus).
Zowiezo is het nooit handig om meer dan 1 variabele per keer te veranderen.
Uiteraard is iedere situatie anders maar maximaal vermogen terugschroeven heeft hier toch echt wel gewerkt. Ta komt nu niet boven de 48-50 graden met Tmax op 70.

  • PalingDrone
  • Registratie: September 2017
  • Niet online

PalingDrone

Bright Vantablack

Een paar jaar geleden heb ik de radiatoren in huis waterzijdig ingeregeld met alle tips en truuks uit de topicstart. De huidige frisheid buiten is echt het uitgelezen moment om dat eens te gaan proberen voor diegenen die het nog niet gedaan hebben.
Balanceren van het bestaande afgiftesysteem wordt maar al te vaak overgeslagen bij het vervangen van een ketel, ondanks dat het tegenwoordig min of meer verplicht is.
Is goed zelf te doen, kost alleen wel wat tijd en wanneer je dat door de installateur laat uitvoeren tikken die uren toch aan op de bon.

Time flies like the wind. Fruit flies like bananas.


  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 20:54
Sanderbasketbal schreef op maandag 23 november 2026 @ 15:24:
[...]

De kamer blijft prima op temperatuur. Afgelopen week hebben we de thermostaat op 21 graden gehad in plaats van 19 graden en dit lukte prima. Af en toe schoot het zelfs door naar 21,5 en ging de ketel een langere tijd uit.

Ik ga het max. vermogen op 25% zetten, kijken wat dat doet. Max. temperatuur staat op 75 graden. Zodra er warmte vraag is, wordt dit ook aangegeven op de ketel. Maar deze temperatuur wordt nooit gehaald.
Gelukkig haalt hij die temperatuur niet. De ketel beschermt zichzelf tegen een hogere dT dan 20°C, anders gaat de warmtewisselaar snel kapot door de te hoge temperatuursverschillen. Je zou een retour van 55°C moeten hebben om 75° aanvoer te halen, bij vloerverwarming zou je dan een kamertemperatuur van rond de 50°C hebben

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • Sanderbasketbal
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 27-11 15:27
naftebakje schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:06:
[...]

Gelukkig haalt hij die temperatuur niet. De ketel beschermt zichzelf tegen een hogere dT dan 20°C, anders gaat de warmtewisselaar snel kapot door de te hoge temperatuursverschillen. Je zou een retour van 55°C moeten hebben om 75° aanvoer te halen, bij vloerverwarming zou je dan een kamertemperatuur van rond de 50°C hebben
Ah, dit verklaart waarom de aanvoertemperatuur laag blijft. Omdat de retour door de vloerverwarming 'koud' blijft.

Maar hiermee werkt een mengverdeler niet optimaal zou je zeggen. Er komt 40 graden water aan en dit wordt gemengd met de retour. Er werd eerder in dit topic aangegeven dat een mengverdeler minimaal 50 graden nodig heeft.

Dan is de thermostaat nog steeds mijn verdachte, omdat deze zulke korte runs maakt. Daardoor wordt de retour temperatuur ook nooit hoger en daarmee krijg je dus ook niet een hogere aanvoertemperatuur.

Heeft het ook nog nut om de pomp in de ketel op stand 3 te zetten in plaats van 2? De vloerverwarmingspomp staat op stand 3.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 21:18
deafmazter schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 07:34:
[...]

Kun je aan de meeste moderne ketels eigenlijk nog wel écht veel tweaken? Veel video's op internet zijn inmiddels behoorlijk verouderd.

Ketelfabrikanten hebben de afgelopen jaren ook een flinke inhaalslag gemaakt. Zeker Nederlandse fabrikanten zoals Remeha en Intergas hebben die ontwikkeling zien aankomen, met de toenemende toepassing van vloerverwarming, hogere efficiëntie-eisen en de combinatie met warmtepompen.

Veel regelstrategieën zijn tegenwoordig al behoorlijk geoptimaliseerd. Een modulerende ketel regelt zijn vermogen bijvoorbeeld zelf terug wanneer hij merkt dat de retourtemperatuur te snel oploopt. Uiteindelijk wordt een groot deel van het regelproces dus al door de ketel zelf verzorgd.
Een moderne ketel is nog steeds een dom ding. Alhoewel OpenTherm alle parameters doorgeeft die je kunt gebruiken voor een fatsoenlijke regeling is de praktijk nog steeds alleen een setpoint volgen. In principe krijgt de ketel de kamertemperatuur en kamer setpoint door, maar de ketel doet daar niks mee. Andersom krijgt de thermostaat data van de ketel terug, maar niet elke ketel geeft alle data en veel thermostaten doen helemaal niks met die data.

Verder, stel je hebt een huis dat matig geisoleerd is, als het koud is stook je 80/60/20 op hoog vermogen en als het éénmaal warm is stook je 50/35/20. Dan is het heel logisch om de snelheid van de pomp te koppelen aan het vermogen.
Hang nou diezelfde ketel in een LTV-systeem in een goed geïsoleerd huis, dan heb je aan het minimale vermogen van de ketel genoeg, maar wil je wel debiet om die warmte door het systeem te krijgen anders wordt het koud in huis. Dan ga je totaal de mist in met de vermogen-gekoppelde pompstand, want je ketel moet praktisch aan/uit stoken op het laagste vermogen om de keet warm te houden.

Verder zit er een eigenaardigheidje in het OT-protocol: de afspraak is dat 10 graden betekent dat de ketel uit moet. Alles boven de 10 graden is ruimte voor interpretatie. Intergas antwoordt meteen wat je instelt bij parameter E zodra de setpoint meer dan 10 graden wordt. Pak je een Atlantic warmtepomp, antwoordt die pas bij een setpoint van 20 graden en zet je die in hybride opstelling koppelt die ook pas vanaf 20 door naar de ketel. Wat je thermostaat in die 10 graden tussenruimte doet wordt volledig genegeerd.

Maargoed, stel je thermostaat vraagt 11 graden. Je ketel staat ingesteld op E=40, E.=beantwoorden met E, min/max vermogen op 25-50%. Je radiatoren zijn afgekoeld naar 25 graden. Wat denk je wat die ketel gaat doen? Lekker rustig met 25% stoken? Vergeet het maar, die komt van 70% startvermogen af en toert af in stapjes ipv andersom.

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 20:54
Sanderbasketbal schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:22:
[...]

Ah, dit verklaart waarom de aanvoertemperatuur laag blijft. Omdat de retour door de vloerverwarming 'koud' blijft.

Maar hiermee werkt een mengverdeler niet optimaal zou je zeggen. Er komt 40 graden water aan en dit wordt gemengd met de retour. Er werd eerder in dit topic aangegeven dat een mengverdeler minimaal 50 graden nodig heeft.

...
En ik zeg dat dat bullshit is. Als je 100 liter per minuut aan 40°C toevoert aan een mengverdeler, zal het warm worden. Een verdeler zal niet minder warmte geven omdat ie mengt.

Dat je voldoende debiet naar je verdeler moet krijgen op lage temperatuur klopt, bij slechte installatie (te dunne leidingen) kan een instelventiel dan helpen (dan helpt de pomp van de mengverdeler warmte aanzuigen van de ketel);

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • Superbeagle
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 21:01

Superbeagle

Always smile

Topicstarter
PalingDrone schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:36:
FF over die John Visser goeroe. Ik dacht vorige week: Eens kijken wat zijn "optimale" settings doen op onze Intergas Xtreme 36, nou dat hebben we geweten. De hut koelde alleen maar af en het gasverbruik kwam die dag op 1,5x het normale verbruik (en dat is nog beperkt gebleven omdat ik om 13:00 uur de oude instellingen weer teruggezet heb waarna het wel weer warm werd.)
Kan hier nog beter de standaard instellingen van de ketel gebruiken en die het via OT lekker met de thermostaat uit laten vechten dan "iets wat iemand op internet zegt" doen wat slechts voor heel specifieke woningen geldt en daarbij hoeft hij ook de gasrekening niet te betalen.
Dus ik zou iedereen willen waarschuwen niet klakkeloos te gaan goochelen met de ketel instellingen. Voor je het weet mag je dan zo'n John Visserachtige weer voor laten komen rijden om de zaak te komen fixen.

Persoonlijk maak ik me daar niet zo'n zorgen om want: 1. Had de bestaande instellingen genoteerd en 2. Heb al sinds de "billshock van 2020" mezelf aardig ingelezen in de materie o.a. in dit topic en veel opgestoken van alle kennis die hier gedeeld wordt.

Ga er maar vanuit dat bij installatie van je verwarmingssysteem de boel iig gewerkt heeft dus kan ik niet genoeg benadrukken dat de bestaande instellingen goed noteren enorm belangrijk is voor het geval je eens iets verkloot zodat je altijd weer terug kan.

Dit was een heel bewust (kortdurend) experimentje om eens te kijken wat het nou zou doen in onze woning en de conclusie was dat dit iig voor onze situatie een compleet BS advies is.

Niet te veel tegelijk radicaal omgooien, weten wat je doet en heeeeeel veel lezen in dit topic, proberen te begrijpen waarvoor een bepaalde instelling dient en vervolgens kan je gerust een beetje experimenteren. En vooral niet klakkeloos "iemand op internet" geloven, ook mij niet ;)

Er bestaat geen "magic button" voor je CV installatie en John Visser verdient een disclaimer.
Met wat de heer Visser predikt is in principe niks mis mee. Of je nou een bepaald warmteverlies Q met veel debiet en een kleine ΔT, of met weinig debiet en een grote ΔT compenseert zou in theorie niets uitmaken. Immers, Q = m x c x ΔT of Q(kW) ≈ m(l/u) x ΔT(°C) / 860

Praktisch betekent dit dat het systeem veel trager reageert, dus een constante temperatuur en geen nachtverlaging.

Vloerverwarming met een verdeler met pomp is een no-go. En als je een verdeler hebt zonder pomp, dan wil je juist veel debiet bij een kleine ΔT. Bij enkel radiatoren zou het prima moeten werken.

En omdat je zowel het vermogen als de pompsnelheid verlaagt, luistert het allemaal heel nauw. De kunst is dan om de juiste vermogen en pompsnelheid passend bij jouw woning te vinden.

  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 17:10
Vandaag weer wat data verzameld, aan/uit blijkt opvallend goed te werken. Het verbruik per graaddag is onder de 0.19 kuub gas gedoken.


Echter, zat ik eens te denken, kan ik wellicht mijn mengverdeler pomploos maken?

Ik heb de Thermion LTV steel standard, hierbij kan de mengverdeling helemaal worden dichtgedraaid. Deze staat ook helemaal dicht, want dit gaf het beste resultaat, echter zorgt de pomp dus voor weerstand.

Kan ik mijn mengverdeler, aanpassen naar een pomploze verdeler en gaat dat nog effect hebben op het gasverbruik/efficentie van de cv ketel?


De vloerverwarming (+- 60 m2) is hoofdverwarming met een enkele handdoek radiator in de badkamer. Pomp van de cv ketel moet dit prima zelf aankunnen denk ik?

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:14
naftebakje schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:09:
[...]

En ik zeg dat dat bullshit is. Als je 100 liter per minuut aan 40°C toevoert aan een mengverdeler, zal het warm worden. Een verdeler zal niet minder warmte geven omdat ie mengt.

Dat je voldoende debiet naar je verdeler moet krijgen op lage temperatuur klopt, bij slechte installatie (te dunne leidingen) kan een instelventiel dan helpen (dan helpt de pomp van de mengverdeler warmte aanzuigen van de ketel);
Het probleem met mengverdelers is dat ze ontzettend lastig te analyseren zijn.

Het vermogen van de vloer is gelijk aan de gemiddelde temperatuur van de vloer. Die bereken je door (Tin + Tuit)/2 uit te rekenen, maar.... dat is alleen correct als de temperatuur over het hele traject van de leidingen daadwerkelijk daalt.

Als je te weinig flow hebt, of een te lage Tin, dan gebeurt het volgende: Halverwege is het water afgekoeld tot de vloertemperatuur. Vanaf dat punt blijft het water op dezelfde temperatuur doordat het warmte aan de vloer ontrekt. Effectief is dus nog maar de helft van de vloer aan het verwarmen en je vermogen is ineens nog maar de helft van het berekende vermogen.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Nu online
Blihi schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:31:
[...]

Het probleem met mengverdelers is dat ze ontzettend lastig te analyseren zijn.

Het vermogen van de vloer is gelijk aan de gemiddelde temperatuur van de vloer. Die bereken je door (Tin + Tuit)/2 uit te rekenen, maar.... dat is alleen correct als de temperatuur over het hele traject van de leidingen daadwerkelijk daalt.

Als je te weinig flow hebt, of een te lage Tin, dan gebeurt het volgende: Halverwege is het water afgekoeld tot de vloertemperatuur. Vanaf dat punt blijft het water op dezelfde temperatuur doordat het warmte aan de vloer ontrekt. Effectief is dus nog maar de helft van de vloer aan het verwarmen en je vermogen is ineens nog maar de helft van het berekende vermogen.
Daarom is het beter dat vermogen te berekenen aan de hand van temperatuursverschil tussen ingang en uitgang en dat vermenigvuldigen met het debiet.

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:14
PalingDrone schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:36:
FF over die John Visser goeroe. Ik dacht vorige week: Eens kijken wat zijn "optimale" settings doen op onze Intergas Xtreme 36, nou dat hebben we geweten. De hut koelde alleen maar af en het gasverbruik kwam die dag op 1,5x het normale verbruik (en dat is nog beperkt gebleven omdat ik om 13:00 uur de oude instellingen weer teruggezet heb waarna het wel weer warm werd.)
Kan hier nog beter de standaard instellingen van de ketel gebruiken en die het via OT lekker met de thermostaat uit laten vechten dan "iets wat iemand op internet zegt" doen wat slechts voor heel specifieke woningen geldt en daarbij hoeft hij ook de gasrekening niet te betalen.
Dus ik zou iedereen willen waarschuwen niet klakkeloos te gaan goochelen met de ketel instellingen. Voor je het weet mag je dan zo'n John Visserachtige weer voor laten komen rijden om de zaak te komen fixen.

Persoonlijk maak ik me daar niet zo'n zorgen om want: 1. Had de bestaande instellingen genoteerd en 2. Heb al sinds de "billshock van 2020" mezelf aardig ingelezen in de materie o.a. in dit topic en veel opgestoken van alle kennis die hier gedeeld wordt.

Ga er maar vanuit dat bij installatie van je verwarmingssysteem de boel iig gewerkt heeft dus kan ik niet genoeg benadrukken dat de bestaande instellingen goed noteren enorm belangrijk is voor het geval je eens iets verkloot zodat je altijd weer terug kan.

Dit was een heel bewust (kortdurend) experimentje om eens te kijken wat het nou zou doen in onze woning en de conclusie was dat dit iig voor onze situatie een compleet BS advies is.

Niet te veel tegelijk radicaal omgooien, weten wat je doet en heeeeeel veel lezen in dit topic, proberen te begrijpen waarvoor een bepaalde instelling dient en vervolgens kan je gerust een beetje experimenteren. En vooral niet klakkeloos "iemand op internet" geloven, ook mij niet ;)

Er bestaat geen "magic button" voor je CV installatie en John Visser verdient een disclaimer.
Er is al heel wat geschreven over deze goeroe. Inderdaad, zijn instellingen voor de Intergas XTreme 36 zijn verre van ideaal. Hij maakt ook een aantal fundamentele fouten, waaronder het beperken van het maximale vermogen. Dat is bij de XTreme totaal onnodig.

De ketel start nooit op het maximum, maar op een opstart vermogen (P12) en regelt automatisch terug naar een lager vermogen. Door het maximum te beperken, pas je het regelgedrag aan, want de maximale pompsnelheid P31 wordt gehaald bij het ingestelde maximum vermogen. Ga je P12 aanpassen, dan ga je de flow bij de lagere vermogens dus verhogen: Je afgiftesysteem wordt warmer en daardoor ga je het modulatiebereik van de ketel juist beperken: Door het maximumvermogen te verlagen, verhoog je het minimum vermogen....

CV ketels moet je afregelen op een zo laag mogelijke flow en zo laag mogelijke Tr waarbij jouw afgiftesysteem nog het minimale vermogen van de ketel haalt. Het probleem is dat deze twee variabelen niet onafhankelijk zijn. Het afgiftevermogen is in afhankelijk van (Ta+Tr)/2 (even rekening houden met het feit dat de Tr nooit te laag mag komen, dit moet ruim boven de ruimtetemperatuur blijven en bij mengverdelers geldt dat de Tuit van elke lus ruim boven de ruimtetemperatuur moet blijven)

Als je de flow verlaagt, dan wordt Tr lager en dus het afgiftevermogen snel te klein voor de woning. Bij de meeste CV ketels is dat geen probleem: Die hebben zo'n hoog minimumvermogen dat het systeem gewoonweg instabiel wordt. De Ta en Tr beginnen vanzelf te stijgen en de ketel gaat pendelen. De HR Xtreme kan wel ver terug regelen en dan gaat het dus mis.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:14
Tommie12 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:33:
[...]

Daarom is het beter dat vermogen te berekenen aan de hand van temperatuursverschil tussen ingang en uitgang en dat vermenigvuldigen met het debiet.
Ook dat is niet correct als de Tuit te dicht bij de ruimtetemperatuur zit. Zo'n berekening is echt alleen correct als over de gehele lengte voldoende vermogen afgegeven wordt en dat is alleen het geval als de Tuit voldoende ver boven de ruimtetemperatuur blijft.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Nu online
Blihi schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:50:
[...]

Ook dat is niet correct als de Tuit te dicht bij de ruimtetemperatuur zit. Zo'n berekening is echt alleen correct als over de gehele lengte voldoende vermogen afgegeven wordt en dat is alleen het geval als de Tuit voldoende ver boven de ruimtetemperatuur blijft.
Niet akkoord, als je er x kW in steekt via het water dat er door loopt, dan gaat dat de vloer in, en wordt het afgegeven. (al kan dat met een beetje vertraging zijn).

Waar zou dat vermogen anders blijven?

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:14
Tommie12 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:53:
[...]

Niet akkoord, als je er x kW in steekt via het water dat er door loopt, dan gaat dat de vloer in, en wordt het afgegeven. (al kan dat met een beetje vertraging zijn).

Waar zou dat vermogen anders blijven?
Als de Tuit te laag komt, dan kan dat zijn omdat het vermogen volledig afgegeven wordt, maar waarschijnlijker is dat op een deel van het traject geen vermogen meer afgegeven wordt, maar er vermogen opgenomen wordt. De ruimte wordt effectief gekoeld door het water in de tweede helft van de vloer.

Zeker omdat slangen in een spiraal liggen, dan verdwijnt er dus een hoop vermogen om de retourleiding weer op te warmen.

Anders gezegd: het water koelt in het eerste deel van de leiding af en warmt in het tweede deel weer op.

[ Voor 7% gewijzigd door Blihi op 26-11-2026 09:01 ]

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Nu online
Blihi schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:59:
[...]

Als de Tuit te laag komt, dan kan dat zijn omdat het vermogen volledig afgegeven wordt, maar waarschijnlijker is dat op een deel van het traject geen vermogen meer afgegeven wordt, maar er vermogen opgenomen wordt. De ruimte wordt effectief gekoeld door het water in de tweede helft van de vloer.

Zeker omdat slangen in een spiraal liggen, dan verdwijnt er dus een hoop vermogen om de retourleiding weer op te warmen.

Anders gezegd: het water koelt in het eerste deel van de leiding af en warmt in het tweede deel weer op.
Dat kan, maar als je meet op het punt waar het water de vloer in gaat en weer uit komt, dan heffen die effecten elkaar op.

Wet van behoud van energie is nogal duidelijk. Als er energie de vloer in gaat, dan wordt die weer af gegeven.

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:14
Tommie12 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:22:
[...]

Dat kan, maar als je meet op het punt waar het water de vloer in gaat en weer uit komt, dan heffen die effecten elkaar op.

Wet van behoud van energie is nogal duidelijk. Als er energie de vloer in gaat, dan wordt die weer af gegeven.
Ik snap je, en natuurkundig heb je natuurlijk gelijk. Maar doordat de thermische massa waarin de slangen liggen vaak erg traag reageert, krijg je bij het fine-tunen van de verwarming een probleem als Tuit te dicht bij de ruimtetemperatuur ligt. Je bent dan vermogen aan het opnemen uit de thermische massa, of zelfs uit de ruimte. Dus dan lijkt het alsof je voldoende vermogen toevoegt.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Nu online
Blihi schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:29:
[...]

Ik snap je, en natuurkundig heb je natuurlijk gelijk. Maar doordat de thermische massa waarin de slangen liggen vaak erg traag reageert, krijg je bij het fine-tunen van de verwarming een probleem als Tuit te dicht bij de ruimtetemperatuur ligt. Je bent dan vermogen aan het opnemen uit de thermische massa, of zelfs uit de ruimte. Dus dan lijkt het alsof je voldoende vermogen toevoegt.
Als Tuit heel dicht bij de ruimtetemperatuur ligt, dan voeg je idd heel weinig vermogen toe, en is het debiet waarschijnlijk aan de lage kant. En ja, het finetunen van (vloer)verwarming is een heel langzaam proces. Het duurt uren eer je merkt dat er een effect is als je een iets hogere temperatuur de vloer in stuurt.

Maar anderzijds vind ik een vloerverwarming ook vergevingsgezind. Als het vloeroppervlak 23-25°C is, en de luchttemperatuur is nog onder de 20, dan voelt het al makkelijke aangenaam aan.

Als je muren en vloeren koud zijn, en je begint te stoken met een airco, dan blijft er iets onaangenaam als je je kousevoeten op een frisse vloer zet.

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21:14
Eens. Uren is soms zelfs nog te kort.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu


  • victoryo
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 20:53
Ik ben momenteel bezig om te kijken of ik mijn ketel nog wat zuiniger in kan stellen. Het is een Remeha Avanta. Op internet had ik een mooi filmpje gezien van John Visser waarin hij de instellingen die (eventueel) te verlagen zijn uitlegt en aanpast.

Aan de hand van dit filmpje had ik de instellingen overgenomen, maar ben bang dat het juist een nadelig effect heeft gehad.

Situatie is namelijk dat ik een Plugwise Anna opentherm thermostaat gekoppeld heb aan mijn CV ketel die ik via home assistant redelijk goed kan monitoren. Wat mij opviel na de wijzigingen is dat de thermostaat van 5 tot iets over 7 op vol vermogen (100% modulatie staat) met een temperatuur vraag van 55 (dit heb ik ingesteld in mijn thermostaat). Echter zie ik dat de ketel maar rond de 49 graden kan leveren, m.a.w. lijkt het er op dat hij het enorm zwaar heeft en dus nooit die 55 graden kan leveren. Mijn vermoeden is dus dat het maximaal vermogen (p17 van 18) en (p24 van 60) er voor zorgen dat de ketel niet genoeg vermogen kan leveren.

Als test heb ik hem op fabrieksinstellingen gezet en de gekeken hoe de grafiek er de volgende ochtend uit zag. Nu haalde de ketel wel netjes de gevraagde 55 graden en was het aan minuten dat er 100% gevraagd werd aanzienlijk lager, er was een veel kortere piek om in de ochtend de gewenste temperatuur te bereiken.

  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 17:10
victoryo schreef op donderdag 26 november 2026 @ 13:30:
Ik ben momenteel bezig om te kijken of ik mijn ketel nog wat zuiniger in kan stellen. Het is een Remeha Avanta. Op internet had ik een mooi filmpje gezien van John Visser waarin hij de instellingen die (eventueel) te verlagen zijn uitlegt en aanpast.

Aan de hand van dit filmpje had ik de instellingen overgenomen, maar ben bang dat het juist een nadelig effect heeft gehad.

Situatie is namelijk dat ik een Plugwise Anna opentherm thermostaat gekoppeld heb aan mijn CV ketel die ik via home assistant redelijk goed kan monitoren. Wat mij opviel na de wijzigingen is dat de thermostaat van 5 tot iets over 7 op vol vermogen (100% modulatie staat) met een temperatuur vraag van 55 (dit heb ik ingesteld in mijn thermostaat). Echter zie ik dat de ketel maar rond de 49 graden kan leveren, m.a.w. lijkt het er op dat hij het enorm zwaar heeft en dus nooit die 55 graden kan leveren. Mijn vermoeden is dus dat het maximaal vermogen (p17 van 18) en (p24 van 60) er voor zorgen dat de ketel niet genoeg vermogen kan leveren.

Als test heb ik hem op fabrieksinstellingen gezet en de gekeken hoe de grafiek er de volgende ochtend uit zag. Nu haalde de ketel wel netjes de gevraagde 55 graden en was het aan minuten dat er 100% gevraagd werd aanzienlijk lager, er was een veel kortere piek om in de ochtend de gewenste temperatuur te bereiken.
Als je het vermogen van de ketel aanpast, dan is het toch logisch dat hij bepaalde tempraturen wel of niet haalt. Als je dan alles weer reset gaat die waarschijnlijk naar het maximaal vermogen. Dan is het ook logisch dat die de 55 graden wel haalt.

  • victoryo
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 20:53
deafmazter schreef op donderdag 26 november 2026 @ 15:00:
[...]

Als je het vermogen van de ketel aanpast, dan is het toch logisch dat hij bepaalde tempraturen wel of niet haalt. Als je dan alles weer reset gaat die waarschijnlijk naar het maximaal vermogen. Dan is het ook logisch dat die de 55 graden wel haalt.
Wat is daar dan logisch aan. De ketel staat standaard op een max van 75 graden. In mijn ogen is het niet perse logisch dat 55 graden niet meer gehaald wordt. Dat je 75 graden niet haalt, oke.

  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 17:10
victoryo schreef op donderdag 26 november 2026 @ 15:24:
[...]


Wat is daar dan logisch aan. De ketel staat standaard op een max van 75 graden. In mijn ogen is het niet perse logisch dat 55 graden niet meer gehaald wordt. Dat je 75 graden niet haalt, oke.
Dat hij op max 75 graden staat is 1 gegeven, maar als het vermogen op bijvoorbeeld 10 kW stond en het maximaal vermogen is 20 kW, dan zal hij met 10kW nooit genoeg vermogen (warmte) hebben om die 75 graden daadwerkelijk te halen. Door de ketel te resetten heeft die waarschijnlijk geen begrenzing meer op z'n maximale of minimale vermogen. Want dat is wat je doet met de parameters P17 en P24.

Maar waarom heb jij je aanvoerwater zo allejezus hoog?

[ Voor 7% gewijzigd door deafmazter op 26-11-2026 15:31 ]


  • victoryo
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 20:53
deafmazter schreef op donderdag 26 november 2026 @ 15:27:
[...]

Dat hij op max 75 graden staat is 1 gegeven, maar als het vermogen op bijvoorbeeld 10 kW stond en het maximaal vermogen is 20 kW, dan zal hij met 10kW nooit genoeg vermogen (warmte) hebben om die 75 graden daadwerkelijk te halen. Door de ketel te resetten heeft die waarschijnlijk geen begrenzing meer op z'n maximale of minimale vermogen. Want dat is wat je doet met de parameters P17 en P24.

Maar waarom heb jij je aanvoerwater zo allejezus hoog?
Wat P17 doet is het maximaal toerenaantal van de ventilator aanpassen. Deze staat standaard op 3500. Aan de hand van de instructies op youtube had ik deze aangepast naar 1800 toeren. Ik snap dat door het resetten het maximale vermogen weer terug is, alleen had ik niet verwacht dat de ketel op die 1800 toeren de 55 graden (blijkbaar) nooit meer zou halen.

De reden dat ik hem op 75 graden heb (laten) staan, is omdat ik een Plugwise thermostaat gekoppeld heb waarin ik de max vraag op 55 graden heb staan. Deze werkt middels opentherm, dus ondanks de 75 graden in de ketel configuratie, zal de vraag nooit meer dan 55 graden zijn. Geen reden dus om het aan te passen in de ketel.

  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 17:10
victoryo schreef op donderdag 26 november 2026 @ 15:35:
[...]


Wat P17 doet is het maximaal toerenaantal van de ventilator aanpassen. Deze staat standaard op 3500. Aan de hand van de instructies op youtube had ik deze aangepast naar 1800 toeren. Ik snap dat door het resetten het maximale vermogen weer terug is, alleen had ik niet verwacht dat de ketel op die 1800 toeren de 55 graden (blijkbaar) nooit meer zou halen.

De reden dat ik hem op 75 graden heb (laten) staan, is omdat ik een Plugwise thermostaat gekoppeld heb waarin ik de max vraag op 55 graden heb staan. Deze werkt middels opentherm, dus ondanks de 75 graden in de ketel configuratie, zal de vraag nooit meer dan 55 graden zijn. Geen reden dus om het aan te passen in de ketel.
Minder toeren van de ventilator = minder lucht dat verplaatst wordt, dus mindere koeling Hierdoor zal de ketel zich waarschijnlijk zelf begrenzen, omdat het ander te warm wordt wat nadelig is voor de levensduur.

  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Nu online
deafmazter schreef op donderdag 26 november 2026 @ 16:32:
[...]

Minder toeren van de ventilator = minder lucht dat verplaatst wordt, dus mindere koeling Hierdoor zal de ketel zich waarschijnlijk zelf begrenzen, omdat het ander te warm wordt wat nadelig is voor de levensduur.
Vooral minder gas wat verbrand kan worden... Dit is een indirecte manier om het vermogen te beperken.

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • koentjuh
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 18:52
Zou graag willen dat de vloerverwarming hier wat gelijkmatiger over de dag functioneert. Nu warmt het huis op, slaat de kachel af bij de bereikte temperatuur en “wacht” de ketel tot de temperatuur weer onder de gewenste temperatuur komt. Nadeel is dat de vloerverwarming traag reageert dus het daardoor eerst verder afkoelt en gevoelsmatig de hele installatie net even een uur te laat anticipeert op de warmte behoefte.

Ketel is een nefit 9000i HR50. De aanvoer staat op 50 graden, benedenverdieping wordt gemengd naar 35 graden, de bovenverdieping naar 30. De retourtemperatuur bij de ketel ligt rond de 28 graden, wat logisch is gezien het terugmengen en wat warmte afgifte. Beneden totaal 17 groepen, boven 15 groepen. De ketel zelf moduleert aardig terug naar circa 23 procent vermogen. Op basis van gasverbruik ook geen pendelgedrag dus lijkt goed te zitten.

Wat zou ik nu kunnen doen om er voor te zorgen dat de hele dag door verwarmd wordt? De temperatuur die de vloer ingaat wat verlagen? Eigenlijk zoek ik de sweet spot tussen warmteverlies en toevoer.

De ketel wordt aangestuurd door de Nefit ModuLine 3000, zonder een aangesloten buitentemperatuur sensor.

De pieken zijn warm water momenten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ReWngb36hL6y5JD9ww3LLBy9rSc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hdDLff8Ogj4ZLlUzjep6plHB.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door koentjuh op 28-11-2026 14:24 ]


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:31

Seafarer

XXX

koentjuh schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:47:
Zou graag willen dat de vloerverwarming hier wat gelijkmatiger over de dag functioneert. Nu warmt het huis op, slaat de kachel af bij de bereikte temperatuur en “wacht” de ketel tot de temperatuur weer onder de gewenste temperatuur komt. Nadeel is dat de vloerverwarming traag reageert dus het daardoor eerst verder afkoelt en gevoelsmatig de hele installatie net even een uur te laat anticipeert op de warmte behoefte.

Ketel is een nefit 9000i HR50. De aanvoer staat op 50 graden, benedenverdieping wordt gemengd naar 35 graden, de bovenverdieping naar 30. De retourtemperatuur bij de ketel ligt rond de 28 graden, wat logisch is gezien het terugmengen en wat warmte afgifte. Beneden totaal 17 groepen, boven 15 groepen. De ketel zelf moduleert aardig terug naar circa 23 procent vermogen. Op basis van gasverbruik ook geen pendelgedrag dus lijkt goed te zitten.

Wat zou ik nu kunnen doen om er voor te zorgen dat de hele dag door verwarmd wordt? De temperatuur die de vloer ingaat wat verlagen? Eigenlijk zoek ik de sweet spot tussen warmteverlies en toevoer.


De pieken zijn warm water momenten.
[Afbeelding]
Misschien handig om even de thermostaat te vermelden die stuurt immers de ketel aan.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • D43m0n
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 17:40
Ik heb nu een aantal dagen de CV-ketel (Intergas HRE36/30A) laten draaien met parameter E. van OT naar Aan/Uit-aansturing. De laatste nachten was er sprake van lichte tot matige vorst en de dagen ook van lichte vorst.
Sinds 21-11-2026StandaardMijn instellingServicecode
aanvoertemperatuur7565
Maximaal CV-vermogen70303
Maximum pomp toerental80503.
CV-pomp nadraaitijd138
minimaal toerental CV3025c
minimum pomp capaciteit4030c.
Wachttijd CV na WW2o
OpenTherm of Aan/Uit12E.
Antipendeltijd515P
Waar ik met lage temperaturen boven nul low-load gedrag terug zag met deze instellingen door de thermostaat (Honeywell) met 6x per uur een aantal minuten even verwarmen, ook al met Aan/Uit-aansturing. Met lichte tot matige vorst met de vraag om echt op te warmen, zie ik een langere periode van continu verwarmen bij deze instellingen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HsEHt6fQEvAPCNSqjyh7qmQybyU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0D9iQke25HG7NFfaLVFHQZMK.png?f=fotoalbum_large


Ik heb inmiddels ook de flow van de 8 groepen op de verdeler bekeken en de temperatuurverschillen gemeten tussen de aanvoer- en retourslangen met een warmtebeeldcamera:
datum28-11-202611:10CV aan 
GroepFlow (L/min)Tin (celsius)Tuit (celsiusDelta T (celsius)
1333,726,67,1
2333,526,96,6
33,233,126,66,5
43,13326,76,3
53,432,626,95,7
6332,326,55,8
73,332,226,45,8
83,13226,15,9
balk25,129,224,34,9
De flow (L/min) heb ik afgelezen van de meters, niet gemeten. Totale flow zou dan 25,1L/min zijn. Het verschil was niet zo groot per groep dus ik heb er niks aan gewijzigd. Ongeveer anderhalf uur later heb ik nog eens gemeten:
datum28-11-202612:30CV aan 
GroepFlow (L/min)Tin (celsius)Tuit (celsiusDelta T (celsius)
1336,428,77,7
2337,328,78,6
33,236,828,68,2
43,136,528,97,6
53,435,129,45,7
6335,129,16
73,335,929,26,7
83,135,228,56,7
balk25,131,326,15,2
Hier is het verschil iets groter geworden, maar lijkt me nog geen aanleiding voor directe aanpassingen? De CV-ketel heeft tot dat moment (vanaf 10:10 tot 12:30) onafgebroken gebrand, zoals uit het bovenstaande plaatje. In een uur tijd heeft de CV-ketel 1,1m3 aan gas verbruikt.

Vooralsnog trek ik met mijn beperkte kennis van de materie de conclusie dat de verdeler met pomp en flowmeters af fabriek best netjes opgeleverd wordt. Met de ervaring van de afgelopen dagen en nachten met een constante temperatuur ingesteld op 20 graden op de Honeywell in Aan/Uit-aansturing lijkt mij dat deze installatie prima met een vermogen van 30% uit de voeten kan. Als het niet vriest lijkt de thermostaat naar een low-load modus over te gaan. Het warmteverlies van mijn woning lijkt me dan mee te vallen voor een vrijstaande woning uit 2006?

  • KoningPaulus
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 11:55
D43m0n schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:57:
Ik heb nu een aantal dagen de CV-ketel (Intergas HRE36/30A) laten draaien met parameter E. van OT naar Aan/Uit-aansturing. De laatste nachten was er sprake van lichte tot matige vorst en de dagen ook van lichte vorst.
Sinds 21-11-2026StandaardMijn instellingServicecode
aanvoertemperatuur7565
Maximaal CV-vermogen70303
Maximum pomp toerental80503.
CV-pomp nadraaitijd138
minimaal toerental CV3025c
minimum pomp capaciteit4030c.
Wachttijd CV na WW2o
OpenTherm of Aan/Uit12E.
Antipendeltijd515P
Waar ik met lage temperaturen boven nul low-load gedrag terug zag met deze instellingen door de thermostaat (Honeywell) met 6x per uur een aantal minuten even verwarmen, ook al met Aan/Uit-aansturing. Met lichte tot matige vorst met de vraag om echt op te warmen, zie ik een langere periode van continu verwarmen bij deze instellingen:

[Afbeelding]


Ik heb inmiddels ook de flow van de 8 groepen op de verdeler bekeken en de temperatuurverschillen gemeten tussen de aanvoer- en retourslangen met een warmtebeeldcamera:
datum28-11-202611:10CV aan 
GroepFlow (L/min)Tin (celsius)Tuit (celsiusDelta T (celsius)
1333,726,67,1
2333,526,96,6
33,233,126,66,5
43,13326,76,3
53,432,626,95,7
6332,326,55,8
73,332,226,45,8
83,13226,15,9
balk25,129,224,34,9
De flow (L/min) heb ik afgelezen van de meters, niet gemeten. Totale flow zou dan 25,1L/min zijn. Het verschil was niet zo groot per groep dus ik heb er niks aan gewijzigd. Ongeveer anderhalf uur later heb ik nog eens gemeten:
datum28-11-202612:30CV aan 
GroepFlow (L/min)Tin (celsius)Tuit (celsiusDelta T (celsius)
1336,428,77,7
2337,328,78,6
33,236,828,68,2
43,136,528,97,6
53,435,129,45,7
6335,129,16
73,335,929,26,7
83,135,228,56,7
balk25,131,326,15,2
Hier is het verschil iets groter geworden, maar lijkt me nog geen aanleiding voor directe aanpassingen? De CV-ketel heeft tot dat moment (vanaf 10:10 tot 12:30) onafgebroken gebrand, zoals uit het bovenstaande plaatje. In die periode heeft de CV-ketel 1,1m3 aan gas verbruikt.

Vooralsnog trek ik met mijn beperkte kennis van de materie de conclusie dat de verdeler met pomp en flowmeters af fabriek best netjes opgeleverd wordt. Met de ervaring van de afgelopen dagen en nachten met een constante temperatuur ingesteld op 20 graden op de Honeywell in Aan/Uit-aansturing lijkt mij dat deze installatie prima met een vermogen van 30% uit de voeten kan. Als het niet vriest lijkt de thermostaat naar een low-load modus over te gaan. Het warmteverlies van mijn woning lijkt me dan mee te vallen voor een vrijstaande woning uit 2006?
Interessant om te lezen. Ik ben ook continu bezig om wat zaken te tweaken aan mijn 36/30 de afgelopen dagen. Ik ben ook van plan om een warmtebeeldcamera te lenen of aan te schaffen.

Laatste instellingen:
E. (min. opentherm) 45 graden
5. (max aanvoer) 50 graden
min-max vermogen 25-35%
min-max pompsnelheid (25-40%)

Dit resulteert in een hogere delta T dan voorheen (8-9 graden), namelijk 13 graden, waarbij er 50-52 daadwerkelijk wordt aangevoerd en 38/39 retour gaat naar de CV.

Ik hoop nog wat winst te behalen door het inregelen van de vloerverwarminglussen en te kijken naar een optimale balans (omdat ik de CV gebruik als bijverwarming naast de airco's).

Anker Solix Max AC 7 kWh | 4.320WP | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS-W


  • koentjuh
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 18:52
Seafarer schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:49:
[...]

Misschien handig om even de thermostaat te vermelden die stuurt immers de ketel aan.
Vergeten ;-) het gaat om de Nefit ModuLine 3000, zonder een aangesloten buitentemperatuur sensor.

  • D43m0n
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 17:40
Ik heb na een eerste meting aan de flow en temperatuur per groep een aantal flowmeters wat aangepast. De eerste twee metingen van vanochtend met flow per groep zoals deze opgeleverd is:
datum28-11-202611:10CV aan 
GroepFlow (L/min)Tin (celsius)Tuit (celsiusDelta T (celsius)
1333,726,67,1
2333,526,96,6
33,233,126,66,5
43,13326,76,3
53,432,626,95,7
6332,326,55,8
73,332,226,45,8
83,13226,15,9
datum28-11-202612:30CV aan 
GroepFlow (L/min)Tin (celsius)Tuit (celsiusDelta T (celsius)
1336,428,77,7
2337,328,78,6
33,236,828,68,2
43,136,528,97,6
53,435,129,45,7
6335,129,16
73,335,929,26,7
83,135,228,56,7
Vervolgens heb ik de vloer af laten koelen en op basis van de Tuit van de twee bovenste metingen en delta T een aantal groepen wat geknepen. Een paar uur later heb ik de thermostaat weer hoger gezet met deze twee metingen als resultaat. Ook hier heeft de verwarming bij deze twee metingen aaneengesloten gebrand:
datum28-11-202617:10CV aan 
GroepFlow (L/min)Tin (celsius)Tuit (celsiusDelta T (celsius)
13,132,227,25
23,132,427,25,2
33,332,527,15,4
4332,327,15,2
53,133,527,46,1
62,633,6276,6
7333,2276,2
83,132,926,96
datum28-11-202618:10CV aan 
GroepFlow (L/min)Tin (celsius)Tuit (celsiusDelta T (celsius)
13,134,228,95,3
23,134,429,15,3
33,334,529,15,4
4334,529,15,4
53,134,429,45
62,634,528,65,9
7334,328,85,5
83,134,328,75,6
Om dit in een plaatje uit te drukken is de verdeler nu gelijkmatiger ingeregeld:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sep0tbbx7acTLj3Anxi0_O-tqXA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XVgLPbTgrPFj5kk759GnkpDL.png?f=fotoalbum_large

In deze periode van verwarmen, van 16:10 tot 18:20 is er 2,729m3 aan gas verbruikt. De Tuit bij elke groep ligt nu rond de 27 graden na 1 uur verwarmen en rond de 29 graden na 2 uur verwarmen. Ik vraag me nu af of ik de pompstand (Wilo Para KU 15/6-43/SCU) van stand II naar stand I zou kunnen zetten waardoor het water met minder druk langzamer door de leidingen stroomt en zo meer warmte aan de vloer af kan geven. Dit is gewoon een kwestie van proberen; de metingen laten het resultaat dan vast wel zien.

Vooralsnog was het qua temperatuur lekker in huis.

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:31

Seafarer

XXX

D43m0n schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 19:30:
Ik heb na een eerste meting aan de flow en temperatuur per groep een aantal flowmeters wat aangepast. De eerste twee metingen van vanochtend met flow per groep zoals deze opgeleverd is:
datum28-11-202611:10CV aan 
GroepFlow (L/min)Tin (celsius)Tuit (celsiusDelta T (celsius)
1333,726,67,1
2333,526,96,6
33,233,126,66,5
43,13326,76,3
53,432,626,95,7
6332,326,55,8
73,332,226,45,8
83,13226,15,9
datum28-11-202612:30CV aan 
GroepFlow (L/min)Tin (celsius)Tuit (celsiusDelta T (celsius)
1336,428,77,7
2337,328,78,6
33,236,828,68,2
43,136,528,97,6
53,435,129,45,7
6335,129,16
73,335,929,26,7
83,135,228,56,7
Vervolgens heb ik de vloer af laten koelen en op basis van de Tuit van de twee bovenste metingen en delta T een aantal groepen wat geknepen. Een paar uur later heb ik de thermostaat weer hoger gezet met deze twee metingen als resultaat. Ook hier heeft de verwarming bij deze twee metingen aaneengesloten gebrand:
datum28-11-202617:10CV aan 
GroepFlow (L/min)Tin (celsius)Tuit (celsiusDelta T (celsius)
13,132,227,25
23,132,427,25,2
33,332,527,15,4
4332,327,15,2
53,133,527,46,1
62,633,6276,6
7333,2276,2
83,132,926,96
datum28-11-202618:10CV aan 
GroepFlow (L/min)Tin (celsius)Tuit (celsiusDelta T (celsius)
13,134,228,95,3
23,134,429,15,3
33,334,529,15,4
4334,529,15,4
53,134,429,45
62,634,528,65,9
7334,328,85,5
83,134,328,75,6
Om dit in een plaatje uit te drukken is de verdeler nu gelijkmatiger ingeregeld:

[Afbeelding]

In deze periode van verwarmen, van 16:10 tot 18:20 is er 2,729m3 aan gas verbruikt. De Tuit bij elke groep ligt nu rond de 27 graden na 1 uur verwarmen en rond de 29 graden na 2 uur verwarmen. Ik vraag me nu af of ik de pompstand (Wilo Para KU 15/6-43/SCU) van stand II naar stand I zou kunnen zetten waardoor het water met minder druk langzamer door de leidingen stroomt en zo meer warmte aan de vloer af kan geven. Dit is gewoon een kwestie van proberen; de metingen laten het resultaat dan vast wel zien.

Vooralsnog was het qua temperatuur lekker in huis.
Pomp langzamer en dan meer warmte afgeven?

Pomp uit: dan wordt het zweet heet? Daar klopt iets niet.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • arpeggio
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 20:33
D43m0n schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 19:30:
...
Ik vraag me nu af of ik de pompstand (Wilo Para KU 15/6-43/SCU) van stand II naar stand I zou kunnen zetten waardoor het water met minder druk langzamer door de leidingen stroomt en zo meer warmte aan de vloer af kan geven.
...
Heb je de TopicStart ook gelezen? Dit staat er over het pompdebiet:
Op Internet is helaas veel onzin te vinden over het pompdebiet. Het zinnetje wat je vaak tegen komt is dat water "tijd nodig zou hebben om warmte af te geven" en dat daarom een grote ΔT bij de ketel of over de radiatoren belangrijk is. Dit is klinkklare onzin. Tijd speelt geen enkele rol.
Edit: De gouden formule in de verwarmingstechniek is: Q=m.c.ΔT
Een kleinere hoeveelheid water ( massa m ) geeft een kleinere hoeveelheid warmte ( = energie Q )

Voor een radiator geldt: kleinere hoeveelheid water = grotere ΔT over de radiator. Dat geeft een lagere gemiddelde oppervlakte-temperatuur en daarmee een lager afgiftevermogen.

[ Voor 18% gewijzigd door arpeggio op 28-11-2026 21:09 ]


  • Superbeagle
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 21:01

Superbeagle

Always smile

Topicstarter
arpeggio schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 20:45:
[...]

Heb je de TopicStart ook gelezen? Dit staat er over het pompdebiet:

[...]


Edit: De gouden formule in de verwarmingstechniek is: Q=m.c.ΔT
Een kleinere hoeveelheid water ( massa m ) geeft een kleinere hoeveelheid warmte ( = energie Q )

Voor een radiator geldt: kleinere hoeveelheid water = grotere ΔT over de radiator. Dat geeft een lagere gemiddelde oppervlakte-temperatuur en daarmee een lager afgiftevermogen.
…tenzij je zorgt dat de ketel heter water kan leveren zodat de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van het afgiftelichaam niet negatief wordt beïnvloed.

  • arpeggio
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 20:33
Superbeagle schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:52:
[...]

…tenzij je zorgt dat de ketel heter water kan leveren zodat de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van het afgiftelichaam niet negatief wordt beïnvloed.
Dat klopt idd wat je zegt. De hogere aanvoertemperatuur compenseert het lagere debiet.
Maar dan doe je dus 2 dingen: pompdebiet verlagen èn aanvoertemperatuur verhogen.
Dat is niet hetzelfde als het pompdebiet verlagen met het doel dat het water meer warmte kan afgeven aan de vloer (zoals @D43m0n schreef in zijn post)

[ Voor 5% gewijzigd door arpeggio op 28-11-2026 22:14 ]


  • victoryo
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 20:53
Beste allen,

Ik zie even door de bomen het bos niet meer, en vraag me af wat voor mijn situatie nu een goede instelling is.

Ik heb een redelijk goed geïsoleerd huis uit 99, met op de begaande vloer in de woonkamer 2 grote radiatoren, een convector put, vloerverwarming (bij verwarming), een kleine radiator in de hal, keuken en bijkeuken. Deze radiatoren staan allemaal open, samen met de radiator in de badkamer.

Het probleem zit hem een beetje in de vloerverwarming, hoe ik dit moet meenemen in mijn instellingen. Ik heb een foto toegevoegd van de installatie, die momenteel op 40 graden staat en de pomp stand op II. Dit alles is aangesloten op een Remeha Avanta 28c en een Plugwise Anna opentherm thermostaat.

De temperatuur hier staat ingesteld op 20 graden en snachts op 19 graden, om het continu te houden. Als ik in Home assistant naar mijn plugwise integratie kijk zie ik dat mijn retourtemperatuur zo rond de 30 graden schommelt gedurende dag, behalve als ik douche dan schiet hij naar 60, wat ik overigens vreemd vind. De beoogde keteltemperatuur varieert van 0 naar 40 graden waarbij die pieken vaak een half uur duren, waarna deze vervolgens een uur weer op 0 graden staat.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1XPZAUcUFSw69oeABJqzJfQ3abY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C6a4Vdbt5LRsKnDGTo88V1Rm.jpg?f=fotoalbum_large

  • Battousai
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 19:43
arpeggio schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 20:45:
[...]

Heb je de TopicStart ook gelezen? Dit staat er over het pompdebiet:

[...]


Edit: De gouden formule in de verwarmingstechniek is: Q=m.c.ΔT
Een kleinere hoeveelheid water ( massa m ) geeft een kleinere hoeveelheid warmte ( = energie Q )

Voor een radiator geldt: kleinere hoeveelheid water = grotere ΔT over de radiator. Dat geeft een lagere gemiddelde oppervlakte-temperatuur en daarmee een lager afgiftevermogen.
Is het niet zo dat je voor verwarming de formule P = (m / t) ⋅ c ⋅ Δ T gebruikt waarbij tijd wel meespeelt.?

En bij het verlagen van het debiet blijft het vermogen gelijk omdat de Δ T hoger wordt. En uiteindelijk heeft een cv een beter rendement bij een hogere Δ T en is het niet altijd zo gek om het debiet te verlagen.

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:31

Seafarer

XXX

Battousai schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 22:56:
[...]

Is het niet zo dat je voor verwarming de formule P = (m / t) ⋅ c ⋅ Δ T gebruikt waarbij tijd wel meespeelt.?

En bij het verlagen van het debiet blijft het vermogen gelijk omdat de Δ T hoger wordt. En uiteindelijk heeft een cv een beter rendement bij een hogere Δ T en is het niet altijd zo gek om het debiet te verlagen.
De lage retour bij een ketel bepaalt het rendement. Je komt dan in het condensatie gebied van de rookgassen. Dus de latente warmte haal je eruit.

Ik denk dat je in cv handleideingen die 20 graden tegenkomt. Bijvoorbeeld 80/60 dit is gewoon een verplichte afspraak om het afgegeven vermogen van ketels onderling te kunnen vergelijken.
Edit: die Lage retour moet niet ten koste van alles bereikt worden.

[ Voor 4% gewijzigd door Seafarer op 28-11-2026 23:13 ]

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 21:18
Battousai schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 22:56:
[...]

Is het niet zo dat je voor verwarming de formule P = (m / t) ⋅ c ⋅ Δ T gebruikt waarbij tijd wel meespeelt.?

En bij het verlagen van het debiet blijft het vermogen gelijk omdat de Δ T hoger wordt. En uiteindelijk heeft een cv een beter rendement bij een hogere Δ T en is het niet altijd zo gek om het debiet te verlagen.
De ketel geeft niks om deltaT, die geeft om een lagere retour. Het enige wat efficienter is bij lager debiet is het stroomverbruik van de pomp. Bij lager debiet wordt je aanvoer hoger omdat de ketel er zijn minimale vermogen in moet stoppen.
Verder gaat nagenoeg elke modulerende sturing op aanvoertemperatuur. Temperatuur overschreden is ketel uit, of huis nou warm is of niet...

  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Nu online
victoryo schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 22:26:
Beste allen,

Ik zie even door de bomen het bos niet meer, en vraag me af wat voor mijn situatie nu een goede instelling is.

Ik heb een redelijk goed geïsoleerd huis uit 99, met op de begaande vloer in de woonkamer 2 grote radiatoren, een convector put, vloerverwarming (bij verwarming), een kleine radiator in de hal, keuken en bijkeuken. Deze radiatoren staan allemaal open, samen met de radiator in de badkamer.

Het probleem zit hem een beetje in de vloerverwarming, hoe ik dit moet meenemen in mijn instellingen. Ik heb een foto toegevoegd van de installatie, die momenteel op 40 graden staat en de pomp stand op II. Dit alles is aangesloten op een Remeha Avanta 28c en een Plugwise Anna opentherm thermostaat.

De temperatuur hier staat ingesteld op 20 graden en snachts op 19 graden, om het continu te houden. Als ik in Home assistant naar mijn plugwise integratie kijk zie ik dat mijn retourtemperatuur zo rond de 30 graden schommelt gedurende dag, behalve als ik douche dan schiet hij naar 60, wat ik overigens vreemd vind. De beoogde keteltemperatuur varieert van 0 naar 40 graden waarbij die pieken vaak een half uur duren, waarna deze vervolgens een uur weer op 0 graden staat.

[Afbeelding]
Ik denk dat je sensoren rare waardes geven. Ketel kan toch niet naar 0 graden gaan.

Dat je bij het douchen heel even de 60 ziet vind ik minder abnormaal. Tijdens het douchen geeft de ketel zowat alles wat die kan geven, en als jij dan de kraan dicht draait, dan is die ketel nog heet. Die warmte wordt dan de vloer in geduwd, terwijl de ketel waarschijnlijk even uit gaat.

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • victoryo
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 20:53
Tommie12 schreef op zondag 29 november 2026 @ 09:12:
[...]

Ik denk dat je sensoren rare waardes geven. Ketel kan toch niet naar 0 graden gaan.

Dat je bij het douchen heel even de 60 ziet vind ik minder abnormaal. Tijdens het douchen geeft de ketel zowat alles wat die kan geven, en als jij dan de kraan dicht draait, dan is die ketel nog heet. Die warmte wordt dan de vloer in geduwd, terwijl de ketel waarschijnlijk even uit gaat.
Nee die beoogde temperatuur is wat mijn thermostaat tegen de CV ketel zegt (als ik het goed heb). De temperatuur in de ketel blijft inderdaad op die momenten rond de 30 graden schommelen, net als de retour. Is het overigens normaal dat deze twee dan zo dicht bij elkaar komen te liggen dat het amper nog maar een graden verschilt?

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:31

Seafarer

XXX

victoryo schreef op zondag 29 november 2026 @ 09:26:
[...]


Nee die beoogde temperatuur is wat mijn thermostaat tegen de CV ketel zegt (als ik het goed heb). De temperatuur in de ketel blijft inderdaad op die momenten rond de 30 graden schommelen, net als de retour. Is het overigens normaal dat deze twee dan zo dicht bij elkaar komen te liggen dat het amper nog maar een graden verschilt?
Als de brander uit is en je pompt water rond. Dan krijgt alles gewoon dezelfde temperatuur.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • victoryo
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 20:53
Seafarer schreef op zondag 29 november 2026 @ 09:29:
[...]

Als de brander uit is en je pompt water rond. Dan krijgt alles gewoon dezelfde temperatuur.
Klinkt inderdaad wel logisch!
Nog een andere vraag:

Nadat ik mijn remeha ingesteld had volgens de aanbevolen settings van John Visser op YouTube:

YouTube: Instellen Remeha Avanta 28C cv-ketel...

Leek het alsof mijn ketel ging pendelen, althans ik zag status code 5 en vervolgens 8, wat een soort van beveiliging is als ik het goed heb.

Ik ben ipv in de ketel, in de settings van mijn Plugwise thermostaat gaan spelen en heb het kunnen verhelpen door in de geavanceerde instellingen de "minimale T voor warmtevraag start" te verhogen van 10 naar 15 graden. Nu mijn vraag: wat houdt dit eigenlijk precies in, én kan die instelling er inderdaad voor zorgen dat mijn ketel gaat pebdelen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lCqk2yukw42Ge8z0qRbpyUpm4Sk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BImjaxBqyvtg0uty7Tvit1X3.jpg?f=fotoalbum_large

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:31

Seafarer

XXX

victoryo schreef op zondag 29 november 2026 @ 09:40:
[...]


Klinkt inderdaad wel logisch!
Nog een andere vraag:

Nadat ik mijn remeha ingesteld had volgens de aanbevolen settings van John Visser op YouTube:

YouTube: Instellen Remeha Avanta 28C cv-ketel...

Leek het alsof mijn ketel ging pendelen, althans ik zag status code 5 en vervolgens 8, wat een soort van beveiliging is als ik het goed heb.

Ik ben ipv in de ketel, in de settings van mijn Plugwise thermostaat gaan spelen en heb het kunnen verhelpen door in de geavanceerde instellingen de "minimale T voor warmtevraag start" te verhogen van 10 naar 15 graden. Nu mijn vraag: wat houdt dit eigenlijk precies in, én kan die instelling er inderdaad voor zorgen dat mijn ketel gaat pebdelen?

[Afbeelding]
Pompsnelheid verlaagt?

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • victoryo
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 20:53
Onder andere. Ik heb P24 aangepast van 68 naar 60 procent, wat het pomp toerental is.

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:31

Seafarer

XXX

victoryo schreef op zondag 29 november 2026 @ 09:47:
[...]

Onder andere. Ik heb P24 aangepast van 68 naar 60 procent, wat het pomp toerental is.
Top. Niet te ver naar beneden gegaan.

Die instelling minimale reactie OT.
Sommige thermostaten vragen 25 graden water aan de ketel. Dat is natuurlijk onzinnig laag en kan bij laag debiet en hoog minimaal vermogen direct leiden tot pendelen. De watertemperatuur knalt meteen omhoog.
Aangezien je retour vaak rond de 30 a 35 ligt is een waarde van 40 prima.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • victoryo
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 20:53
Seafarer schreef op zondag 29 november 2026 @ 10:29:
[...]

Top. Niet te ver naar beneden gegaan.

Die instelling minimale reactie OT.
Sommige thermostaten vragen 25 graden water aan de ketel. Dat is natuurlijk onzinnig laag en kan bij laag debiet en hoog minimaal vermogen direct leiden tot pendelen. De watertemperatuur knalt meteen omhoog.
Aangezien je retour vaak rond de 30 a 35 ligt is een waarde van 40 prima.
Top.

Ik snap alleen niet zo goed wat die minimale T inhoudt. Is het zo dat de watertemperatuur - retourtemperatuur groter dan 15 moet zijn voor er warmtevraag plaatsvindt met deze instelling?

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:31

Seafarer

XXX

victoryo schreef op zondag 29 november 2026 @ 10:36:
[...]


Top.

Ik snap alleen niet zo goed wat die minimale T inhoudt. Is het zo dat de watertemperatuur - retourtemperatuur groter dan 15 moet zijn voor er warmtevraag plaatsvindt met deze instelling?
Als de instelling 40 is dan kan de thermostaat 30 vragen maar de ketel reageert daar niet op.
Totdat de thermostaat 40 of meer vraagt dan gaat de brander wel aan. Dit kan ook een hele berg onnodige starts voorkomen. De goede thermostaat past zich hierop aan.

[ Voor 4% gewijzigd door Seafarer op 29-11-2026 11:39 ]

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • Battousai
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 19:43
Het blijft lastige materie in deze, ben al dagen dingen aan het instellen om het gebruik van gas te minimaliseren maar toch een goed comfort te blijven houden. Alleen het lastige bij mijn huis is dat ik een (oude) vloerverwarming heb met zwarte slangen en er dus een platenwisselaar tussen zit.

Mijn doel is om deze winter eens te kijken als mijn huis geschikt is voor een all electric warmtepomp. De eerste verdieping en zolder wordt niet verwarmt zolang het daar +14°C blijft en wordt alleen de badkamer (5,8m2) op +/- 18°C gehouden. Deze wordt alleen extra verwarmd een uur voor het douchen. Benedenverdieping is totaal 65m2 en heb ik in totaal 5 radiatoren waarvan 3 kleine (hal, bijkeuken en hoekje van de woonkamer). 42m2 is vloer(bij)verwarming met een hydraulisch gescheiden verdeler met 2 groepen (geen idee hoelang deze groepen zijn). Deze verdeler heeft dus een primaire zijde (cv zijde) en een secundaire zijde (verdeler zijde). Die laatste heeft dus een eigen circulatie pomp in de aanvoer zitten en wordt er NIET bijgemengd met de retour. Dus platenwisselaar -> pomp -> aanvoer -> retour -> platenwisselaar.

Ik heb mijn dagprogramma proberen in stellen (Nefit moduline 300) dat deze zoveel mogelijk de ketel aan laat op een rustig pitje. Van 22:00u tot 09:00u 17,5°C, van 09:00u tot 12:30u 18,5°C, van 12:30u tot 16:30u 19,0 °C en van 16:30u tot 22:00u 19,5°C om vervolgens weer naar 17,5°C te gaan. Zou ik gewoon van 09:00u tot 22:00u 19,5°C gebruiken dan gaat hij smorgens even heel hard werken om vervolgens de hele middag niet meer aan te gaan en dan is het comfort en de werking van de vloerverwarming een stuk minder. Dus vandaar dat ik het in een paar dagdelen een 0.5 graad verhoog. De PID setting van de Moduline 300 staat op 2 trouwens.

Ik heb nu mijn Nefit Proline uit 2011 (binnen korte tijd een x aan vervanging toe) uiteindelijk met de volgende waardes ingesteld. Max. aanvoertemp 50°C, min.pomp 60% max.pomp 70% en max.vermogen 11kW (44%). Ik heb alle radiatoren die aanstaan ingeregeld aan de aanvoerzijde om een Δ T van 10°C te hebben. Nu vind ik het lastig hoe ik meer warmte in de vloerverdeler kan krijgen... ik lees dus tegenstrijdige verhalen. Wat ik zelf denk is... pomp van de verdeler op laagste stand en pomp van de cv wat hoger (zonder teveel ruisgeluid te krijgen) zodat de plaatwisselaar primair een zo hoog mogelijke flow heeft zodat primair - secundair zoveel mogelijk warmte overdragen. Maar wat ik dus ook lees is dat de vloer een zo hoog mogelijke flow moet hebben om warmte aan de vloer over te dragen (maar is dat wel zo?).

Ik ervaar nu gewoon dat de aanvoer van de verdeler niet boven de 31°C uitkomt en ik weet ook niet hoe ik dit voor elkaar moet krijgen. Zet ik bijvoorbeeld de min.pomp van de cv lager naar standaard 51% dan krijgt de platenwisselaar primair niet genoeg flow en wordt deze helemaal koud getrokken. Zet ik min.pomp en max. pomp beide hoger dan is de Δ T over de platenwisselaar minder en zou het beter moeten zijn. Alleen heb dan last van veel ruis geluiden bij de radiatoren. Dus ik denk dat aan de cv zijde niet iets beter in te stellen is, behalve de aanvoer temp omhoog... maar dat is nou net niet het doel.

Iemand suggesties?

  • arpeggio
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 20:33
Battousai schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 22:56:
[...]

Is het niet zo dat je voor verwarming de formule P = (m / t) ⋅ c ⋅ Δ T gebruikt waarbij tijd wel meespeelt.?

En bij het verlagen van het debiet blijft het vermogen gelijk omdat de Δ T hoger wordt. En uiteindelijk heeft een cv een beter rendement bij een hogere Δ T en is het niet altijd zo gek om het debiet te verlagen.
De natuurkundige grootheid P staat voor de hoeveelheid energie [ Q in Joule of W(att)s(econde) ]
per tijdseenheid [ s ].

De factor [per tijdseenheid] maakt een formule algemeen toepasbaar om bepaalde waarden of hoeveelheden vergelijkbaar te maken of te berekenen. Deze tijdfactor heeft niets te maken met de waarde die boven de streep staat. Voorbeelden: uurtarief 100 euro per uur; museumbezoek 500 per dag; enz.

In de verwarming is water de drager van de energie in de vorm van warmte. Minder water (liters) betekent minder warmte. De factor tijd maakt het dan mogelijk om situatie A te vergelijken met situatie B.

En verder is het goed om je te realiseren dat elke retourtemperatuur in een verwarmingssysteem het resultaat is van de warmte-afgifte die eraan is voorafgegaan. Een aanvoertemperatuur kun je instellen, maar een retourtemperatuur niet. Die zal variëren met de omstandigheden (warmte-afgifte).

Het is uiteraard wel mogelijk om retourtemperaturen te beïnvloeden met de aanvoertemperatuur of met een debiet (waterzijdig inregelen), maar je verandert daarmee ook andere waarden en het blijft in feite een momentopname. Er is geen magische knop waarmee je een retourtemperatuur van radiator, vloerverwarming of cv-ketel kan instellen.
Elke ΔT (Ta - Tr) is één van de vele variabelen in een verwarmingssysteem.

Bij een radiator is de situatie nog wat complexer. Daar is het verschil tussen de gemiddelde temperatuur over de radiator en de ruimtetemperatuur bepalend voor het vermogen (of de energie) die de radiator kan afgeven. Als de ruimtetemperatuur stijgt, daalt het afgegeven vermogen.

  • deafmazter
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 17:10
De laatste dagen was het weer lekker fris, thermostaat weer is op OT gezet en nu moduleert de ketel wel goed.

Echter liep ik nog steeds tegen het probleem aan met de hoge branderstarts. Dit is eigenlijk te wijden aan twee zaken;

- Relatief goed geïsoleerd woning, waar de warmte niet snel genoeg de woning uitgaat voor mijn combinatie Cv-ketel met thermostaat.

- de Honeywell T6R thermostaat, wat naar mijn mening een waardeloze kut thermostaat is. Thermostaat wil heel precies regelen, wat in mijn situatie hier hoeft.


Daarom heb ik nu doormiddel van Home Assistant zelf een eigen hysterese gemaakt;

Thermostaat staat langer dan 1 uur boven 19.5 graad > thermostaat schakelt uit.

Thermostaat daalt 10 minuten onder 19.5 graden > thermostaat gaat verwarmen tot 20 graden.

Met als gevolg dat de temperatuur soms wel 0.2/0.15 graden per uur zakt. Wat in houd dat op sommige dagen de ketel 4 á 6 uur uit blijft.

Honeywell zegt dat de T6R een lerende thermostaat is, maar hij krijgt het niet voor elkaar om de ketel langere tijd uit te schakelen. Terwijl dit gewoon kan, aangezien het met een zelfgemaakte hysterese wel lukt.


Dus voor de mensen die deze thermostaat hebben en behoorlijk wat schakelingen, gooi die Honeywell T6R thermostaat er uit, met vloerverwarming en een goed geïsoleerde woning is het sws een waardeloze thermostaat.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:19

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@Battusai Als je de 2 kringen van de vloerverwarming (als bijverwarming vermoedelijk)
in kaart wil brengen is dit met een warmtebeeldcamera relatief makkelijk mogelijk.

Verder kan ik aanbevelen de huidige warmtewisselaar bij overgang naar een wp duidelijk te vergroten - hier met een vergelijkbare situatie is de warmtewisselaar nu 4 x groter en
werkt de vloerverwarming met de warmtepomptemperaturen redelijk goed.

Bij ruis zou ik in eerste instantie naar de ventielen en natuurlijk naar de diameter van het leidingwerk kijken. Ruis kan versterkt bij niet goed ontbraamde aansluitingen van radiatoren etc. ontstaan. Dit kan je soms horen.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Superbeagle
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 21:01

Superbeagle

Always smile

Topicstarter
Battousai schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 22:56:
[...]

Is het niet zo dat je voor verwarming de formule P = (m / t) ⋅ c ⋅ Δ T gebruikt waarbij tijd wel meespeelt.?

En bij het verlagen van het debiet blijft het vermogen gelijk omdat de Δ T hoger wordt. En uiteindelijk heeft een cv een beter rendement bij een hogere Δ T en is het niet altijd zo gek om het debiet te verlagen.
De tijd t speelt enkel een rol om het debiet dat door het systeem circuleert, veroorzaakt door de pomp (m of l per t), weer te geven. Hier wordt de t als factor gebruikt en niet als tijdsduur. In 2 uur tijd heb je een hoger debiet dan in 1 uur tijd. Hoe hoger het debiet, hoe groter de hoeveelheid water en dus hoe meer vermogen.

de denkfout die velen maken is te denken dat een lagere pompsnelheid, dus minder water, zorgt voor meer warmte. Je hebt evenveel warmteafgifte per massa of volume water (door de constante c) maar van een kleinere hoeveelheid water, dus minder warmte in totaal.

Stel een radiator met een inhoud van 100 l. De langste verblijftijd van dit water in de radiator bereik je door de pomp stil te zetten of de thermostaatkraan dicht te draaien. Je hebt hiermee de grootste ΔT. Iedereen snapt dat je hiermee de warmteafgifte verlaagt.

Laten we een sommetje maken om jouw tweede vraag te beantwoorden. Het is daarbij van belang om onderscheid te maken tussen vermogen dat de ketel levert en warmteafgifte bij de radiator.

De ketel verwarmt retourwater van 50 °C naar 70 °C bij een pompsnelheid van 800 l/h. Hier is dus 4186 J/(kg•K) * 800 l/h * ΔT(70 °C - 50 °C) / (60 * 60 min) = 18,6 kW vermogen nodig. ΔTgem bij de radiator (70 + 50) /2 is 60 °C, de enige variabele die de warmteafgifte bepaalt in de formule P = Pnom * (ΔTgem / ΔTnom)^n

Verlaag je de pompsnelheid naar 400 l/h bij hetzelfde vermogen en aanvoertemperatuur Ta dan moet de ΔT verdubbelen naar 40 °C.

De Tr wordt dan 30 °C. De ΔTgem bij de radiator wordt dan 50 °C. Het afgiftevermogen bij de radiator wordt dan

18,6 * (50 / 60)^1,3 = 14,675 kW

De ketel moduleert dan terug naar dit lagere vermogen en past de pompsnelheid aan om in balans te blijven. Je hebt dus een beter rendement, maar een lagere warmteafgifte bij de radiator. De ruimte koelt dan af als dat vermogen lager is dan het warmteverlies. Het debiet lokaal verlagen op radiatorniveau kun je ook bereiken door de thermostaatkraan dichter te draaien. Gek genoeg snappen de meesten wel dat je hiermee minder warmteafgifte krijgt zoals eerder vermeld.

Om deze lagere warmteafgifte ten gevolge van het verlagen van het debiet te compenseren moet je dus de Ta verhogen naar 90 °C om het gemiddelde bij de radiator weer op 60 °C te krijgen.

Dus om in het HR-gebied van de ketel te blijven bij hetzelfde vermogen van de ketel moet je de pompsnelheid flink verlagen bij een hogere Ta als je enkel radiatoren hebt. Ga je daarentegen de Ta verlagen om in het HR-gebied te blijven dan moet je juist de pompsnelheid verhogen. Dit kan enkel als de radiatoren overgedimensioneerd zijn.

De moderne ketels van tegenwoordig kunnen dit prima zelf regelen. Ik gok dat waterzijdige onbalans een groter probleem is.

  • Battousai
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 19:43
@Superbeagle Er zijn idd vele variabele waar je rekening mee moet houden. Maar is het niet zo dat een ketel zuiniger is als deze op een laag vermogen kan draaien met een langere tijd dan op hoog vermogen en korte looptijden.

Ik probeer mijn systeem zo in te regelen dat de cv langer draait op een laag vermogen en aanvoertemperatuur dan dat deze zo snel mogelijk de ingestelde kamertemperatuur bereikt en hoop hiermee wat minder gas te verbruiken zonder al te veel in te leveren in comfort. Of zie ik dit toch allemaal verkeerd?

  • Superbeagle
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 21:01

Superbeagle

Always smile

Topicstarter
Battousai schreef op zondag 29 november 2026 @ 14:35:
@Superbeagle Er zijn idd vele variabele waar je rekening mee moet houden. Maar is het niet zo dat een ketel zuiniger is als deze op een laag vermogen kan draaien met een langere tijd dan op hoog vermogen en korte looptijden.

Ik probeer mijn systeem zo in te regelen dat de cv langer draait op een laag vermogen en aanvoertemperatuur dan dat deze zo snel mogelijk de ingestelde kamertemperatuur bereikt en hoop hiermee wat minder gas te verbruiken zonder al te veel in te leveren in comfort. Of zie ik dit toch allemaal verkeerd?
In de basis draait een HR-ketel enkel zuinig als de retourtemperatuur Tr in het HR-bereik zit. Het vermogen bepaalt enkel hoe snel de ruimte opwarmt. Bij een laag vermogen warmt de woning trager op. Veel mensen ervaren dit als minder comfortabel. Daarnaast moet je dus geen nachtverlaging toepassen vanwege de traagheid.

De aanvoertemperatuur Ta van een CV-ketel speelt geen rol bij de zuinigheid, enkel de Tr.

  • Reintje
  • Registratie: September 2022
  • Nu online
Ik heb een Xtreme 30 met comfort touch en uitsluitend radiatoren. De situatie: de cv verkeert niet in de opwarmfase, maar bv in de ochtend wanneer de thermostaat op 18 graden staat en niet aan het verwarmen is. En de temperatuur in de kamer is op dat moment 18 graden.

Nu ervaar ik het vreemde fenomeen dat wanneer ik de keukendeur open (het verst van de thermostaat) de cv direct aanslaat. Voor eventjes dat wel. De radiatoren warmen daarbij nauwelijks op.

Ik denk dat er een klein beetje koude lucht langs de muur getrokken wordt waar de thermostaat hsngt, en dat ie daar direct op reageert.

Nu staat de thermostaat op fabrieksinstellingen voor radiatoren (heb ik ook uitsluitend).

Nu lees ik via AI van google dat je hem ook op slow kunt zetten. Is dit een goed advies, want dit is voor vloerverwarming, welke ik niet heb. Of geeft het meer issues op andere plekken?

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:31

Seafarer

XXX

Reintje schreef op zondag 29 november 2026 @ 15:38:
Ik heb een Xtreme 30 met comfort touch en uitsluitend radiatoren. De situatie: de cv verkeert niet in de opwarmfase, maar bv in de ochtend wanneer de thermostaat op 18 graden staat en niet aan het verwarmen is. En de temperatuur in de kamer is op dat moment 18 graden.

Nu ervaar ik het vreemde fenomeen dat wanneer ik de keukendeur open (het verst van de thermostaat) de cv direct aanslaat. Voor eventjes dat wel. De radiatoren warmen daarbij nauwelijks op.

Ik denk dat er een klein beetje koude lucht langs de muur getrokken wordt waar de thermostaat hsngt, en dat ie daar direct op reageert.

Nu staat de thermostaat op fabrieksinstellingen voor radiatoren (heb ik ook uitsluitend).

Nu lees ik via AI van google dat je hem ook op slow kunt zetten. Is dit een goed advies, want dit is voor vloerverwarming, welke ik niet heb. Of geeft het meer issues op andere plekken?
Jouw thermostaat is aangesloten met een draadje?
Dat draadje zit in in pvc elektra pijp?

Door de pvc pijp kan een luchtstroming ontstaan, bij het openen van de achter deur versterk je deze stroming.

Suggestie: thermostaat verwijderen en pijpje volproppen met glaswol of iets dergelijks om de ongewenste luchtstroom te stoppen.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • Reintje
  • Registratie: September 2022
  • Nu online
Seafarer schreef op zondag 29 november 2026 @ 18:21:
[...]

Jouw thermostaat is aangesloten met een draadje?
Dat draadje zit in in pvc elektra pijp?

Door de pvc pijp kan een luchtstroming ontstaan, bij het openen van de achter deur versterk je deze stroming.

Suggestie: thermostaat verwijderen en pijpje volproppen met glaswol of iets dergelijks om de ongewenste luchtstroom te stoppen.
Draadje, klopt.

Draadje steekt uit de muur, pijpje zie je net niet, maar zal ongetwijfeld in de muur zitten. Kan hem dichtzetten.

Zit daar ook de sensor die de temperatuur meet? Ik vermoedde eigenlijk kouval van de binnenmuur.

En op slow zetten is een idee?

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:31

Seafarer

XXX

Reintje schreef op zondag 29 november 2026 @ 19:47:
[...]

Draadje, klopt.

Draadje steekt uit de muur, pijpje zie je net niet, maar zal ongetwijfeld in de muur zitten. Kan hem dichtzetten.

Zit daar ook de sensor die de temperatuur meet? Ik vermoedde eigenlijk kouval van de binnenmuur.

En op slow zetten is een idee?
De temperatuur meting zit in de thermostaat. Je zult overigens niet de eerste zijn waarbij koude kruipruimte lucht door de thermostaat waait.

Die instelling gewoon proberen. Maar eerst zorgen dat er geen wind door die thermostaat waait. Je kunt van geen enkele thermostaat verwachten dat hij correct functioneert als hij een andere lucht meet dan de werkelijke kamer lucht temperatuur.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • victoryo
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 20:53
victoryo schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 22:26:
Beste allen,

Ik zie even door de bomen het bos niet meer, en vraag me af wat voor mijn situatie nu een goede instelling is.

Ik heb een redelijk goed geïsoleerd huis uit 99, met op de begaande vloer in de woonkamer 2 grote radiatoren, een convector put, vloerverwarming (bij verwarming), een kleine radiator in de hal, keuken en bijkeuken. Deze radiatoren staan allemaal open, samen met de radiator in de badkamer.

Het probleem zit hem een beetje in de vloerverwarming, hoe ik dit moet meenemen in mijn instellingen. Ik heb een foto toegevoegd van de installatie, die momenteel op 40 graden staat en de pomp stand op II. Dit alles is aangesloten op een Remeha Avanta 28c en een Plugwise Anna opentherm thermostaat.

De temperatuur hier staat ingesteld op 20 graden en snachts op 19 graden, om het continu te houden. Als ik in Home assistant naar mijn plugwise integratie kijk zie ik dat mijn retourtemperatuur zo rond de 30 graden schommelt gedurende dag, behalve als ik douche dan schiet hij naar 60, wat ik overigens vreemd vind. De beoogde keteltemperatuur varieert van 0 naar 40 graden waarbij die pieken vaak een half uur duren, waarna deze vervolgens een uur weer op 0 graden staat.

[Afbeelding]
Na een dagje draaien met de huidige instellingen zijn dit mijn grafieken. Naar mijn idee ziet het er best consistent uit en zijn de waardes mooi laag. Dit is met een instelling op 20 graden overdag, en in de nacht 19 graden.

De beoogde keteltemperatuur:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n5r3I3-koj4XWRWRwIK4E7FN-w8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PynIhXZnuEnx4fy70YBtNRSM.jpg?f=fotoalbum_large

De daadwerkelijke water temperatuur:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vpOH3_RLy6QS-pWtU0NK7E83pQU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nO1RpXrUSYrbKuIGFRO9MAnd.jpg?f=fotoalbum_large

En de retourtemperatuur:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QH3dAyLAVJG3yewnjFV13n70ZhA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tDnPZqRutyYbeu6LSCAAhlhg.jpg?f=fotoalbum_large

Iemand die hier een kritische blik op kan en wil werpen?

  • belmonde
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 20:59
werkt een radiator ook anders kwa convectie of warmte afgifte als er over de radiator van beneden naar boven meer of minder temperatuur verschil is ?

Is er meer trek als de radiator boven warm is en onder koud(er). En een radiator van over het geheel 1 temperatuur,.. wat doet die ??

  • Reintje
  • Registratie: September 2022
  • Nu online
Seafarer schreef op zondag 29 november 2026 @ 20:24:
[...]

De temperatuur meting zit in de thermostaat. Je zult overigens niet de eerste zijn waarbij koude kruipruimte lucht door de thermostaat waait.

Die instelling gewoon proberen. Maar eerst zorgen dat er geen wind door die thermostaat waait. Je kunt van geen enkele thermostaat verwachten dat hij correct functioneert als hij een andere lucht meet dan de werkelijke kamer lucht temperatuur.
Heb hem ook meteen getest op slow.

Jeetje wat een vertraging, duurt normaal met wat koude ongeveer 2 uur om 2 graden te overbruggen, nu 1.5 uur extra en… hij moet nog een halve graad. Laat maar. Opwarmen met 35 op de radiator gaat niet werken.

Ik ga dat gat eens dichtzetten morgen.
Pagina: 1 ... 52 53 Laatste

Let op:
Het posten van je gasverbruik voegt weinig toe (is voor elk huis/woonsituatie weer anders en daardoor sowieso al lastig vergelijken). Laat dit s.v.p. achterwege als dit het enige is wat je post. Het wordt dan al gauw een opsom-topic en laat de écht interessante berichten ondersneeuwen. Voor het vergelijken van je verbruik is er een apart topic: Wat is jouw actuele energieverbruik?