Dat lijkt mij ook weinig.
Ff een globale berekening.
volgens de KNMI is in de herfst (sep t/m nov) de langjarig gemiddelde temperatuur 10,9 graden. Stel binnen is het gemiddeld 20 graden, dan is dat een verschil van 9,1 graden.
Warmteverlies=9,1*1*1,8= 16,4W
16,4*24=393Wh per dag. Voor de 3 herfstmaanden is dat dan *90= 35381Wh=35,4kWh
volgens de KNMI is in de winter (dec t/m feb) de langjarig gemiddelde temperatuur 3,9 graden. Stel binnen is het gemiddeld 20 graden, dan is dat een verschil van 16,1 graden.
Warmteverlies=16,1*1*1,8= 29W
29*24=695,5Wh per dag. Voor de 3 wintermaanden is dat dan *90= 62597Wh=63kWh
volgens de KNMI is in de lente (maart t/m mei) de langjarig gemiddelde temperatuur 9,9 graden. Stel binnen is het gemiddeld 20 graden, dan is dat een verschil van 10,1 graden.
Warmteverlies=10,1*1*1,8= 18,2W
18,2*24=436,3Wh per dag. Voor de 3 lentemaanden is dat dan *90= 39269Wh=39kWh
Totaal dus ca 138kWh minder warmteverlies per m2 als je van een U=2,8 naar U=1,0 gaat.
Als 1m3 gas rond de 9kWh thermisch oplevert, dan zou dit dus een gasbesparing zijn van 15m3 per m2 en per “verwarmseizoen”. In de praktijk zal het door de mildere winters, zoninstraling etc een stuk lager liggen. Maar ja, hoe bereken ik dat?
Als ik een schatting moet doen op basis van de bovenstaande berekening, dan zou ik gaan voor hooguit 10m3 gasbesparing per jaar per m2 vervangen glas.