marcop23 schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 11:18:
[...]
Dan kan je dus, worst-case, 50 A door een draad krijgen (in het zeer hypothetische geval dat je 3 B16 groepen achter dezelfde aardlek vol belast terwijl op dat moment de zon vol schijnt. Dan nog, 50 A zou door 6 mm2 moeten kunnen.
Je zegt "worst-case" en "zeer hypothetisch" alsof je daar niet op hoeft te ontwerpen, maar dat is precies wel wat je moet doen. Je elektrische installatie moet niet de oorzaak zijn dat je huis afbrandt, ook niet eens in de 20 jaar.
Juist bij volle zon, gratis eigen stroom, en een negatieve kWh-prijs, heb je een incentive om je installatie flink te belasten.
6 mm2 koper heeft ca. 3 mΩ weerstand per meter, dat geeft ca. 7,5 W energieverlies per meter draad bij 50 A. Ik geef toe, dat is niet niets, maar veel is het niet.
Da's echter niet hoe je zou moeten rekenen, o.a. omdat je dan geen rekening houdt met de overbelasting die wordt toegestaan door de beveiligingen. Een 25 A automaat slaat niet bij precies 25 A af, die zal een uur lang minstens 1,13 × 25 A ≈ 28 A en maximaal 1,45 × 25 A ≈ 36 A toestaan, en doordat opwarming
kwadratisch gaat ten opzichte van de stroom (I²Rt), is zo'n "kleine" toename een heleboel extra warmte. De berekening komt met 2 × 1,45 × 25 A = 72,5 A alweer op 16,5 W uit, of met 10 mm² op 9,6 W.
Je moet 25% overdimensioneren (IEC 61439-reeks) als je PV hebt (712 NEN 1010), en vergeet niet dat alles tegelijk in je kast staat op te warmen in die worst-case situatie. Je hebt niet alleen een stuk draad, maar ook aardekschakelaars en automaten, allemaal met hun eigen overgangsweerstanden op de aansluitklemmen. Een hele groepenkast kan maar circa 24 W aan warmte kwijt (dit is ter illustratie; het exacte getal verschilt per kast).
Ik heb een tijdje terug een
tabel gemaakt waarin je de draaddikte makkelijk kan opzoeken voor veel combinaties van hoofdzekeringen plus PV-groepen. En dan is het gewoon best simpel: voor 50 A gebruik je 10 mm² of dikker als je draden 90 °C mogen hebben, of zelfs 16 mm² als de draden maar 70 °C mogen hebben.
Waarschijnlijk gaat 50 A wel goed met 6 mm², maar tenzij dat is geverifieerd op de voorgeschreven testwijze (en da's duur) voor een bepaalde configuratie, geldt de 80%-regel oftewel bouwen op 125%.
[
Voor 3% gewijzigd door
Juerd op 25-10-2024 18:01
]