Rimco schreef op maandag 8 mei 2023 @ 22:15:
Is het eigenlijk überhaupt
noodzakelijkverplicht om elke uitgaande kabel beveiligd te hebben dmv aardlekschakelaar indien het aan het einde van de kabel wel is beveiligd? Gevallen zoals dus EV lader met lekstroomdetectie, WP met aardlekschakelaar ingebouwd (Panasonic) of algemene onderverdelers met aardlekschakelaars?
Nee, niet altijd.
Dit alles natuurlijk onder de aanname dat we de aardverspreidingsweerstand niet weten en kortsluiting fase-aarde wellicht niet hoog genoeg is voor de zekering.
Wanneer je wel weet dat de aardverspreidingsweerstand voldoende laag is wordt het verhaal wel een stuk eenvoudiger natuurlijk, dan heb je voor de foutbescherming geen aardlekbeveiliging nodig. Natuurlijk voor een laadpaal wel nog steeds aanvullende 30mA aardlekbeveiliging zoals voorgeschreven in 722.531.2 (en voor diverse zaken zoals wandcontactdozen bestemd voor algemeen gebruik door leken, aansluitpunten voor verlichting in ruimten met een woonfunctie of installaties in ruimten met bad of douche).
Heb je toegang tot NEN1010?
Wanneer je (in een gedeelte van de installatie) niet kunt voldoen aan
- automatische uitschakeling van de voeding (rubriek 411);
zul je (voor dat gedeelte van de installatie) een andere beschermingsmaatregel moeten toepassen, te kiezen uit:
- dubbele of versterkte isolatie (rubriek 412);
- elektrische scheiding van de voeding voor één elektrisch toestel (rubriek 413);
- extra lage spanning: SELV en PELV (rubriek 414).
Die laatste twee moet je in deze context maar snel vergeten, maar dubbele of versterkte isolatie is mogelijk wel een optie. Denk aan een dubbel geïsoleerde leiding (of gelijkwaardig) naar een dubbel geïsoleerde verdeelinrichting (of gelijkwaardig). De leiding naar een kunststof PV-verdeler op zolder hoeft dus doorgaans niet door een aardlekschakelaar beveiligd te zijn.
Ik kreeg laatst in dit topic op m'n kop door te beweren dat "dubbel geïsoleerd" op meer zaken dan op elektrisch handgereedschap kan slaan, maar zolang NEN1010 en literatuur van aardingsbedrijven de term ook gebruikt trek ik me daar niet te veel van aan.
Of dat ook toepasbaar is op een omvormer, warmtepomp of laadpaal ligt aan het toestel. Deze zullen doorgaans niet voldoen aan klasse II. De contactdoos in een autolader is misschien beveiligd door een aardlekschakelaar, maar de autolader zelf heeft wellicht ook gewoon een metalen omhulsel waardoor sluiting naar aarde nog vóór deze aardlekbeveiliging niet is uitgesloten. In dat geval zul je toch een aardlekschakelaar moeten toepassen, in de hoofdverdeler of in een kunststof verdeelkast net voor de autolader.
De hamvraag is dus eigenlijk: Kan er ergens kortsluiting naar aarde optreden bij een enkele fout (zoals een beschadigde draad alleen voorzien van fundamentele isolatie)? Zo ja dan moet je daar tegen beveiligen.
Let op dat ook kabel met een metalen mantel (lees: grondkabel) niet voldoet aan rubriek 412 (zie 412.2.4.1). Een grondkabel naar een autolader zul je dus sowieso aan het begin van de kabel met een aardlekschakelaar moeten beveiligen, tenzij je weet dat de aardverspreidingsweerstand voldoende laag is om automatische uitschakeling van de voeding volgens rubriek 411 te realiseren met een installatieautomaat of smeltpatroon.
[