Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV
Ik heb nu zelf 3 weken een 7K (split) draaien. Ik moet zeggen dat hij fantastisch draait maar toch vind ik het geluid wat tegenvallen. Vooral de compressorbrom bij 34Hz is erg aanwezig en die hoor ik ook binnen aan de andere kant van de muur. De buitenunit staat op extra hoge bigfoots, los van de muur.
Het is niet problematisch, er valt mee te leven maar toch valt het me wat tegen...
Anderen die ook deze ervaring hebben?
Kan het nog komen door een evt. incorrecte hoeveelheid R32? HIj is bijgevuld ivm 16 meter leidinglengte in totaal naar zolder.
Wellicht iemand in het noorden des lands een K draaien waar ik eens kan luisteren/vergelijken?
[ Voor 6% gewijzigd door RaymondD op 25-03-2024 19:39 ]
Gasloos, 3600Wp Zuid, Panasonic 7K l/w warmtepomp, VW ID.3
Een misverstand is, dat je aan alle knoppen tegelijk kunt draaien. Je kunt niet flow en dT tegelijk vast zetten. Je kunt de maximale flow instellen om geruis in de leidingen tegen te gaan óf je zet dT op een kleine waarde vast om bij gegeven Ta een maximale afgifte van je afgiftesysteem te krijgen. Maar, zoals je gemerkt hebt, je moet de pana wel de ruimte geven. Het kan geen kwaad zo af en toe te kijken wat de pana er zelf van maakt door de maximale flow hoog te zetten en de dT een graad of acht.ercolano schreef op maandag 25 maart 2024 @ 10:11:
[...]
Ik ben het wel met jou eens. Een factor die steeds niet benoemd wordt maar in dit spel een grote rol speelt is de pompsnelheid.
Ondanks dat ik vrijwel van het probleem van TA>TD+2 af ben, gisteren weer 2 "bijzondere" ontwerp keuzes van de kabouter gezien.
1. Aangezien de wp wegens werkzaamheden een flink deel van de dag had uit gestaan, besloot ik de "krachtig 90 minuten" er eens in te gooien. Het systeem begon op te warmen, echter de waterpomp bleef op 10l lopen. Als de wp dan 8Kw opwekt is je Ta = Tr+11. Oftewel de Tr signaleert gas geven want nog lang niet in de buurt van de Td en Ta knalt er overheen, ergo wp uit. Waarom gaat de waterpomp niet standaard vol draaien op het moment dat het systeem gas geeft ? Blijven Ta en Tr dichter bij elkaar en is er meer tijd om terug te toeren op zowel frequentie als pompsnelheid.
2. Aan het einde van de "krachtig", welke in mijn geval de Td met 3 graden tijdelijk verhoogde (service manual 14.10 Whi in mijn geval, die shift 2 snap ik niet), Zakt de Td dus 3 graden en zakt de warmteproductie niet snel genoeg in zodat de wp ook hier weer tijdelijk even afslaat. Als de Td door de buitentemperatuur 1 graad zakt, heeft ie vaak al moeite zat om binnen 3 minuten onder de +2 te blijven, laat staan als de Td 3 graden zakt. Waarom dan niet een paar minuten extra de tijd voor deze setting ?
Extra programmatuur om een paar start stops te voorkomen. Wellicht geneuzel in de marge, maar onnodig naar mijn mening.
p.s. zeer tevreden hoor met mijn 9J !
Mijn systeem heeft aan laaglast (2,5 kW?) voor 95% van het jaar voldoende vermogen. De reden om een hoge deltaT te kiezen is omdat de warmtepomp dan meer ruimte heeft om terug te moduleren als Ta te hoog wordt. Dat is mijn gedachte tenminste.ercolano schreef op maandag 25 maart 2024 @ 19:19:
@Dre Mijn delta T staat op 6. Maar ik heb vloerverwarming +paar verdieping radiators. Neem aan jij alleen radiators als je met dT15 draait. Zo je je maar weer dat het toch niet zo eenvoudig is als ik dacht. Ik wil graag direct hoge pompsnelheid zodat de Ta minder snel stijgt, jij wilt zo te lezen juist een lage pompsnelheid omdat je graag een zo hoog mogelijke Ta door de radiators stuurt (heb ik dat goed geïnterpreteerd ?)
Overigens begrijp ik niet hoe die deltaT regeling werkt. Want hoe kan die deltaT nu 11°C worden terwijl je 6 hebt ingesteld???
@FransvWoerkom Hoe werkt die deltaT regeling. Want bij mij gaat ie onnodig hard bij koude start. En bij ercolano doet ie ook niet op 6°C regelen.
| Tijd (mm:ss) | Ta_gewenst | Ta display | Hz | Opmerking |
| 00:00 | 37 | 38 | 34 | Ta van 37 naar 38 |
| 01:22 | 37 | 39 | 33 | Ta >=2 overschrijding |
| 01:42 | 37 | 39 | 31 | start terugtoeren |
| 01:52 | 37 | 39 | 27 | |
| 02:43 | 37 | 38 | 25 | Ta zakt van 39 naar 38 |
| 04:29 | 37 | 38 | 22 | |
| 06:46 | 37 | 38 | 19 | Laaglast 19/20Hz |
| 08:30 | 37 | 39 | 20 | Ta >=2 overschrijding |
| 10:08 | 37 | 39 | 0 | uit |
Weer geen 3 minuten timer tussen 08:30 en 10:08. Zou het kunnen dat ik om 10:08 de 40°C aantik, maar dat niet op het display te zien krijg?
Wat je nog zou kunnen proberen is niet op delta T te regelen, maar op max flow. Ik doe dit ook met alleen radiatoren. Max flow is iets onder 12 liter per minuut, en delta T wordt daarbij ca. 3 a 4 graden. Mogelijk start ie dan ook rustiger op?Dre schreef op maandag 25 maart 2024 @ 17:25:
[...]
Wat voor deltaT laat je de Panasonic op regelen? Mijn 5J staat op deltaT +15°C. Desondanks gaat de pomp op hoge snelheid lopen bij het koude opstarten terwijl de deltaT op dat moment vrijwel 0°C. Omdat de compressor nog uitstaat, of pas net aan. Gelukkig gaat ie bij mij snel naar 10l/m, maar waarom ie hoger begint terwijl die dat niet zou mogen is mij een raadsel (nog een software bug![]()
)
Edit: ik vergeet erbij te zeggen dat ik een 200 liter buffervat heb, dus behoorlijk meer volume dan jij
[ Voor 6% gewijzigd door Joris 407 op 26-03-2024 06:39 ]
Gasloos, Panasonic mono 7J; 11 x Jinko 420 Wp op ZZW + 12 x Jinko 420Wp NNO op Solis 8k; E-max lithium 45km/u scooter ; Douche wtw; waterontharder
Als hij om 10:08 uit gaat heeft hij vanaf 10:05 continu >2 gehad (dus 3 graden)Dre schreef op maandag 25 maart 2024 @ 20:53:
Hier weer een run bij mij:
Tijd (mm:ss) Ta_gewenst Ta display Hz Opmerking 00:00 37 38 34 Ta van 37 naar 38 01:22 37 39 33 Ta >=2 overschrijding 01:42 37 39 31 start terugtoeren 01:52 37 39 27 02:43 37 38 25 Ta zakt van 39 naar 38 04:29 37 38 22 06:46 37 38 19 Laaglast 19/20Hz 08:30 37 39 20 Ta >=2 overschrijding 10:08 37 39 0 uit
Weer geen 3 minuten timer tussen 08:30 en 10:08. Zou het kunnen dat ik om 10:08 de 40°C aantik, maar dat niet op het display te zien krijg?
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |
Ook in de pana zit geen dT knop. Het enige dat de pana kan doen om een bepaalde dT te halen is verlagen van de flow; dan gaat de dT omhoog. Of verhogen van de flow; dan gaat de dT omlaag. Er zijn natuurlijk wel grenzen aan de flow; het vrijgegeven maximum en de 7 of 10L/minuut minimum. En er zijn grenzen aan de dT bij combinatie van radiatoren en vloerverwarming. Uit de vloerverwarming komt retourwater met een temperatuur in de buurt van de kamertemperatuur. In de radiatoren moet water van 35°. Daar hangt het van de verhouding van de flows door radiatoren en vvw af hoe hoog de Tr en dus hoe klein de dT wordt. Maar meestal moet je er niet aan denken dat de Tr uit de vloer lange tijd boven de 25° komt. En dan is er natuurlijk ook nog de beperking door het vermogen van de pana:Dre schreef op maandag 25 maart 2024 @ 20:51:
[...]
Mijn systeem heeft aan laaglast (2,5 kW?) voor 95% van het jaar voldoende vermogen. De reden om een hoge deltaT te kiezen is omdat de warmtepomp dan meer ruimte heeft om terug te moduleren als Ta te hoog wordt. Dat is mijn gedachte tenminste.
Overigens begrijp ik niet hoe die deltaT regeling werkt. Want hoe kan die deltaT nu 11°C worden terwijl je 6 hebt ingesteld???
@FransvWoerkom Hoe werkt die deltaT regeling. Want bij mij gaat ie onnodig hard bij koude start. En bij ercolano doet ie ook niet op 6°C regelen.
P= 70 x flow x dT Met P in Watt, flow in liters/minuut en dT in °C.
(dit is de formule, niet het formulier, om P uit gemeten flow en dT te berekenen, maar ook flow uit P en dT enz)
Grenzen aan opgewekt of afgegeven vermogen geven dus grenzen aan flow en dT.
Het onnodig hard starten is te ondervangen met de QM setting. 6° dT is een normale waarde en zou gewoon te halen moeten zijn tenzij met koude vloer en hoge Ta. Ik zie zo gauw niet wat daar de beperking is.
Absoluut ook die ervaring. Ook een J Split met extra vulling en 17m naar zolder.RaymondD schreef op maandag 25 maart 2024 @ 19:37:
Van de Panasonic warmtepompen die ik bij anderen gehoord heb was het windgeruis van de ventilator het meest aanwezig. Ik moet wel zeggen dat dat vooral monobloc J's waren.
Ik heb nu zelf 3 weken een 7K (split) draaien. Ik moet zeggen dat hij fantastisch draait maar toch vind ik het geluid wat tegenvallen. Vooral de compressorbrom bij 34Hz is erg aanwezig en die hoor ik ook binnen aan de andere kant van de muur. De buitenunit staat op extra hoge bigfoots, los van de muur.
Het is niet problematisch, er valt mee te leven maar toch valt het me wat tegen...
Anderen die ook deze ervaring hebben?
Kan het nog komen door een evt. incorrecte hoeveelheid R32? HIj is bijgevuld ivm 16 meter leidinglengte in totaal naar zolder.
Wellicht iemand in het noorden des lands een K draaien waar ik eens kan luisteren/vergelijken?
Grofweg 3 jaar ook een hele discussie over gehad, installateur heeft er ook panasonic zelf bij gehaald. Er bleek een iets te "strakke" bocht in 1 van de leidingen te zijn gelegd en na het verbeteren werd het geluid wel minder maar nog steeds opvallend veel geluid vanaf pakweg 30Hz.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Ik woon in Zwolle, weet niet of je dat als noorden beschouwd en of je geïnteresseerd bent in een monoblock maar je bent welkom.
ID.4 1st | 2320 Wp NO | 3200 Wp ZW | Climarad Sensa V2X | Pana WH-MDC07J3E5
Het is minuten en seconden, had ik duidelijker moeten vermelden. Hieronder even met uur notatie:ErikVers schreef op maandag 25 maart 2024 @ 22:21:
[...]
Als hij om 10:08 uit gaat heeft hij vanaf 10:05 continu >2 gehad (dus 3 graden)
Om 00:10:08 gaat ie uit. Om 00:08:30 start de Ta >=2 overschrijding. Het duurt bij mij dus 1 minuut en 38 seconden voordat ie uitgaat. Geen 3 minuten. 3 minuten ervoor was het Ta_gewenst +1°C = Ta. Pas vanaf 00:08:30 uur geeft ie op het display 39°C aan (dus Ta_gewenst +2°C = Ta)
@FransvWoerkom
Mijn vraag is onduidelijk geweest. Wat ik bedoelde te vragen is: waarom wordt bij ercolano de deltaT 11°C, terwijl hij 6 graden heeft ingesteld. Waarom blijft de flow op 10l/m steken met zijn 9 kW Panasonic in dat geval.
Dus hoe werkt deze regeling:
:strip_exif()/f/image/BCDFBOZoAimXxskEGWSfTzKb.jpg?f=fotoalbum_large)
(3x vrijwel dezelfde vraag lees ik nu terug in mijn post
Zie de post van ercolano hieronder waar het mis gaat.
ercolano schreef op maandag 25 maart 2024 @ 10:11:
[...]
[...]
1. Aangezien de wp wegens werkzaamheden een flink deel van de dag had uit gestaan, besloot ik de "krachtig 90 minuten" er eens in te gooien. Het systeem begon op te warmen, echter de waterpomp bleef op 10l lopen. Als de wp dan 8Kw opwekt is je Ta = Tr+11. Oftewel de Tr signaleert gas geven want nog lang niet in de buurt van de Td en Ta knalt er overheen, ergo wp uit. Waarom gaat de waterpomp niet standaard vol draaien op het moment dat het systeem gas geeft ? Blijven Ta en Tr dichter bij elkaar en is er meer tijd om terug te toeren op zowel frequentie als pompsnelheid.
[...]
[ Voor 6% gewijzigd door Dre op 26-03-2024 15:44 ]
Dank Frans. Dit was me eerder inderdaad ook al afgeraden. Vandaar dat ik ook niet op CN2 wilde aansluiten, maar op CN4 (die schakelt toch ook op laagspanning?)FransvWoerkom schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 21:49:
[...]
De controller werkt op laagspanning, de thermostaat op CN2 op 230V. Die zou ik niet combineren in 1 kabel. Bij kortsluiting kost je dat de controller en/of de hoofdprint. Als het persé moet, dan kun je een relais in de wp zetten om de 230v en de kabel gescheiden te houden.
Mijn 'probleem' is dat ik geen andere kabel heb getrokken dan de 4-aderige signaalkabel. Vandaar dat ik nu wil kijken of ik hiermee op CN4 toch de thermostaat kan laten sturen (naast de controller).
Normaal gesproken: als je de dT instelt, dan geef je de waterpomp de ruimte om na het opstarten na verloop van tijd langzamer te gaan draaien als de gemeten dT lager is dan de ingestelde dT. De exacte details worden niet beschreven.Dre schreef op dinsdag 26 maart 2024 @ 15:38:
[...]
Mijn vraag is onduidelijk geweest. Wat ik bedoelde te vragen is: waarom wordt bij ercolano de deltaT 11°C, terwijl hij 6 graden heeft ingesteld. Waarom blijft de flow op 10l/m steken met zijn 9 kW Panasonic in dat geval.
Dus hoe werkt deze regeling:
[Afbeelding]
(3x vrijwel dezelfde vraag lees ik nu terug in mijn post)
Zie de post van ercolano hieronder waar het mis gaat.
[...]
Wat @ercolano ziet, is misschien wat anders. Ik zie dat ook af en toe, dat de waterpomp bij een start niet harder gaat draaien met een overshoot tot gevolg (Thorsd in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2" en Thorsd in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"), maar kan er moeilijk de vinger op leggen. Hier lijkt hier met de weerstand/flow te maken te hebben. Maar iemand anders kon die relatie weer niet leggen.
Gasloos, 3600Wp Zuid, Panasonic 7K l/w warmtepomp, VW ID.3
Sorry, ik was in de war vanwege jouw voorkeur voor die 230V thermostaat. Ja natuurlijk kun je die via twee adertjes van je 4-aderige kabel op CN4 aansluiten naast de controller. Je stelt dan bij systeeminstellingen als sensor de watertemperatuur in en bij bedrijfsinstellingen de stooklijn. Met een thermostaat op CN4 zet je de warmtepomp uit dus dan werkt sww verwarmen ook niet. Ik neem aan dat je geen tank hebt.harmen22 schreef op dinsdag 26 maart 2024 @ 17:26:
[...]
Dank Frans. Dit was me eerder inderdaad ook al afgeraden. Vandaar dat ik ook niet op CN2 wilde aansluiten, maar op CN4 (die schakelt toch ook op laagspanning?)
Mijn 'probleem' is dat ik geen andere kabel heb getrokken dan de 4-aderige signaalkabel. Vandaar dat ik nu wil kijken of ik hiermee op CN4 toch de thermostaat kan laten sturen (naast de controller).
Ik weet niet waarom bij Ercolano de flow niet boven de 10L/min gaat. Instelling max pump flow? Leidingen dicht? Pomp of sensor defect? Ik was er niet bijDre schreef op dinsdag 26 maart 2024 @ 15:38:
[...]
@FransvWoerkom
Mijn vraag is onduidelijk geweest. Wat ik bedoelde te vragen is: waarom wordt bij ercolano de deltaT 11°C, terwijl hij 6 graden heeft ingesteld. Waarom blijft de flow op 10l/m steken met zijn 9 kW Panasonic in dat geval.
Dus hoe werkt deze regeling:
[Afbeelding]
(3x vrijwel dezelfde vraag lees ik nu terug in mijn post)
Zie de post van ercolano hieronder waar het mis gaat.
[...]
Wil je uitleg over die instelling en de relatie met zuinig/comfortabel? Dat geldt alleen als de Ta gegeven is. Bij grote dT is de gemiddelde temperatuur over radiator of vloer lager, dus de afgifte lager, dus zuiniger. Bij een kleinere dT is de gemiddelde temperatuur over radiator/vvw hoger dus sommigen vinden dat comfortabeler. Volgens mij is dT=5° prima tenzij je vvw of radiatoren te krap bemeten zijn.
De beschrijving van het artifact was naar aanleiding van de opmerkingen dat de software van de wp volgens sommigen slimmer zou kunnen. Onder normaal bedrijf , sinds ik op CN-2 schakel,loopt mijn wp zonder onnodig start-stops.
Had geen tijd om eerder te reageren, maar zag dat 11 graden en geen flow een eigen leven gingen leiden, dus vandaar nog even bovenstaande.
Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV
Gasloos, 3600Wp Zuid, Panasonic 7K l/w warmtepomp, VW ID.3
Veel lager kan ie niet. Mijn 7j heb ik handmatig op zijn flow beperkt en dan kan ik niet lager dan ca 9 l/min, zet ik hem nog lager dan ontstaat er een error. Goede kans dat de WP zelf dynamisch niet zo laag zal gaan om ver van het error gebied weg te blijven.RaymondD schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 09:33:
Ik heb mijn delta T op de default 5 graden staan. In de praktijk zie ik op het minimum vermogen een delta T van circa 3,5 graad. Bijv. 30,5 / 27. Hoe kan dit? De pompsnelheid kan dan toch gewoon nog iets lager? nu ca. 10/11l/m.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Mijn 12H kan tot 10L/min tot hij een error H62 geeft. In normaal bedrijf komt hij niet onder de 13,3. Ik heb me daar nog nooit zorgen over gemaakt. Het is door Panasonic niet verboden om een thermostaatkraan op een radiator te zetten. Ik denk net als sjimmie dat de kabouters wat regelreserve willen. Het zou me niet verbazen als ze stiekem ook stroomverbruik, compressorsnelheid en druk in de gaten houden om te optimaliseren.RaymondD schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 09:33:
Ik heb mijn delta T op de default 5 graden staan. In de praktijk zie ik op het minimum vermogen een delta T van circa 3,5 graad. Bijv. 30,5 / 27. Hoe kan dit? De pompsnelheid kan dan toch gewoon nog iets lager? nu ca. 10/11l/m.
Ik ga eens proberen de max op 15l/m te zetten ofzo. Ik zie nu dat hij vrij snel na inschakelen op 20l/m zit en daarna na een tijdje terug gaat naar 11l/m. Als ik hem een beetje beperk zal de Ta iets sneller stijgen en wellicht wat eerder terug moduleren bij weinig warmtevraag. Ik ben benieuwd. Dit met name omdat ik me nogal irriteer over de brom rond de 30Hz die ik in mijn huis hoor. Ik heb liever dat hij daaronder blijft als het niet nodig is.FransvWoerkom schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 12:23:
[...]
Mijn 12H kan tot 10L/min tot hij een error H62 geeft. In normaal bedrijf komt hij niet onder de 13,3. Ik heb me daar nog nooit zorgen over gemaakt. Het is door Panasonic niet verboden om een thermostaatkraan op een radiator te zetten. Ik denk net als sjimmie dat de kabouters wat regelreserve willen. Het zou me niet verbazen als ze stiekem ook stroomverbruik, compressorsnelheid en druk in de gaten houden om te optimaliseren.
Gasloos, 3600Wp Zuid, Panasonic 7K l/w warmtepomp, VW ID.3
QM3?RaymondD schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 13:04:
[...]
omdat ik me nogal irriteer over de brom rond de 30Hz die ik in mijn huis hoor.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Een paar veren/dempers onder de buitenunit plaatsen (en evt. wat massa toevoegen) kan ook wonderen doen.RaymondD schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 13:04:
[...]
[...] Dit met name omdat ik me nogal irriteer over de brom rond de 30Hz die ik in mijn huis hoor. Ik heb liever dat hij daaronder blijft als het niet nodig is.
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
Ja, QM3, Op bigfoots los van de muur. Gekke is dat ik hogere frequenties weer minder hoor. Heeft bij jou die Metisse veel geholpen?
Gasloos, 3600Wp Zuid, Panasonic 7K l/w warmtepomp, VW ID.3
Veel is relatief. Ik vond het de moeite waard.RaymondD schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 13:28:
[...]
Ja, QM3, Op bigfoots los van de muur. Gekke is dat ik hogere frequenties weer minder hoor. Heeft bij jou die Metisse veel geholpen?
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Als je daar gaat kijken ben je 5km zuidelijker ook welkom bij mij om een 9J (die ik eigenlijk niet hoor) te beluisteren :-)wheli schreef op dinsdag 26 maart 2024 @ 08:32:
@RaymondD ik heb een J monoblock maar ik heb hem vanwege de brom op veren gezet. Wel op een uitbouw van hout dus sowieso wel noodzakelijk. Hiermee is het geluid bij mij voor 98% weg. Alleen als je er dichtbij staat hoor je hem.
Ik woon in Zwolle, weet niet of je dat als noorden beschouwd en of je geïnteresseerd bent in een monoblock maar je bent welkom.
Thanks, maar ik zoek eigenlijk mensen met een K zodat ik die van mij kan vergelijken. Anders is het toch een beetje een appels met peren verhaal.HomegrownBGP schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 14:08:
[...]
Als je daar gaat kijken ben je 5km zuidelijker ook welkom bij mij om een 9J (die ik eigenlijk niet hoor) te beluisteren :-)
Gasloos, 3600Wp Zuid, Panasonic 7K l/w warmtepomp, VW ID.3
Vervelend dat je met je K type daar last van hebt. Je bent een keer langs geweest en hebt de 9J van mij kunnen horen en dat is meer windgeruis (als ie wat harder werkt dan op 3 KW c.q. 1/2 kW verbruik).RaymondD schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 14:14:
[...]
Thanks, maar ik zoek eigenlijk mensen met een K zodat ik die van mij kan vergelijken. Anders is het toch een beetje een appels met peren verhaal.
Brom hoor ik ook niet als hij zwaar werkt (op 3/4 van z'n vermogen).
Ik zou inderdaad bij mensen met een K langsgaan, 't zou interessant zijn (ook een tegenvaller) of daar een soortgelijk euvel is.
Toevallig met een buur hier in de wijk hier gesproken en die heeft sinds een half jaar een grote WP van Auer (30 kW !!) en die is zeer ontevreden want hij wordt helemaal gek van de zware brom.
Hij overweegt het hele spul weer in te leveren.
Met je nieuwe Pana K WP zou ik het nu proberen op te lossen, want aan zo'n brom ga je je steeds sterker storen.
Je kunt misschien nu nog overstappen naar ander model?
Gasloos sinds feb23, WP: Pana Mono 9j, WPB: Auer Air 200l, PV: 14x290 Wp
Ik heb een K type wel een split dan.RaymondD schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 14:14:
[...]
Thanks, maar ik zoek eigenlijk mensen met een K zodat ik die van mij kan vergelijken. Anders is het toch een beetje een appels met peren verhaal.
Klopt, dat was op een koude dag en hij draaide toen tegen de 6kW. Dat was voornamelijk windgeruis. Ik durf te zeggen dat mijn K op 6kW qua decibels wellicht stiller is dan wat ik toen gehoord heb. Ik denk dat het ventilatorgeluid bij de nieuwe generaties wel wat verbeterd is. Het is alleen in plaats van windgeruis een meer vervelende brom die ik hoor en dan met name rond 30/34Hz.dof schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 19:57:
[...]
Vervelend dat je met je K type daar last van hebt. Je bent een keer langs geweest en hebt de 9J van mij kunnen horen en dat is meer windgeruis (als ie wat harder werkt dan op 3 KW c.q. 1/2 kW verbruik).
Brom hoor ik ook niet als hij zwaar werkt (op 3/4 van z'n vermogen).
Het is ook weer geen drama, maar wel meer hoorbaar dan gehoopt/verwacht. Wellicht dat wat extra isolatie wat gaat helpen. Gelukkig toert de K minder snel op dan de oudere generaties als hij in 'efficient' modus staat. En kan ik hem met een wat lagere max pump duty setting zorgen dat hij minder snel van 19/20Hz richting 30Hz gaat. Maar is toch een beetje pleisters plakken. Voor de rest zeer tevreden.
Gasloos, 3600Wp Zuid, Panasonic 7K l/w warmtepomp, VW ID.3
K is altijd split. Kun jij hem binnen horen bij wat meer vermogen? Hoever staat hij van je huis?
[ Voor 3% gewijzigd door RaymondD op 27-03-2024 20:52 ]
Gasloos, 3600Wp Zuid, Panasonic 7K l/w warmtepomp, VW ID.3
En is november vorig jaar geïnstalleerd.
Ik heb de unit binnen niet gehoord.
Buiten hoor ik m wel natuurlijk, maar ook niet extreem hard.
Ik heb de 5kw trouwens.
Is er geen sprake van resonantie in je huis? Een halve golflengte bij 34Hz is 5m. Een veel voorkomende maat in een woonkamer of keuken. Op internet zijn toongeneratoren te vinden waarmee je met computer en versterker de resonanties van je huis makkelijk vindt.RaymondD schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 20:51:
[...]
Klopt, dat was op een koude dag en hij draaide toen tegen de 6kW. Dat was voornamelijk windgeruis. Ik durf te zeggen dat mijn K op 6kW qua decibels wellicht stiller is dan wat ik toen gehoord heb. Ik denk dat het ventilatorgeluid bij de nieuwe generaties wel wat verbeterd is. Het is alleen in plaats van windgeruis een meer vervelende brom die ik hoor en dan met name rond 30/34Hz.
Het is ook weer geen drama, maar wel meer hoorbaar dan gehoopt/verwacht. Wellicht dat wat extra isolatie wat gaat helpen. Gelukkig toert de K minder snel op dan de oudere generaties als hij in 'efficient' modus staat. En kan ik hem met een wat lagere max pump duty setting zorgen dat hij minder snel van 19/20Hz richting 30Hz gaat. Maar is toch een beetje pleisters plakken. Voor de rest zeer tevreden.
Ik betwijfel of je met instellingen als dT en max flow je compressor kunt dwingen frequenties te mijden; die 34Hz is de minimum frequentie bij lagere temperaturen.
Gisteren heb ik de Ta Tr gekalibreerd, dit had helaas niet het gewenste resultaat, de Target wordt nog steeds niet gehaald.ErikVers schreef op maandag 25 maart 2024 @ 07:31:
[...]
Ik bedoel beide en met name voor waar jij tegenaan loopt de ta en tr deze moeten met een draaiende waterpomp en uitgeschakelde compressor (>10min) gelijk zijn.
Ook heb ik de boiler aangesloten dit lijkt allemaal wel goed te werken, 200l is in net geen 2 uurtjes van 10 naar 53gr verwarmd.
ben nu aan het kijken of ik met vaste flow iets kan doen zodat de Target wordt gehaald.
Foto plaatsing buitenunit?RaymondD schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 20:51:
[...]
Klopt, dat was op een koude dag en hij draaide toen tegen de 6kW. Dat was voornamelijk windgeruis. Ik durf te zeggen dat mijn K op 6kW qua decibels wellicht stiller is dan wat ik toen gehoord heb. Ik denk dat het ventilatorgeluid bij de nieuwe generaties wel wat verbeterd is. Het is alleen in plaats van windgeruis een meer vervelende brom die ik hoor en dan met name rond 30/34Hz.
Het is ook weer geen drama, maar wel meer hoorbaar dan gehoopt/verwacht. Wellicht dat wat extra isolatie wat gaat helpen. Gelukkig toert de K minder snel op dan de oudere generaties als hij in 'efficient' modus staat. En kan ik hem met een wat lagere max pump duty setting zorgen dat hij minder snel van 19/20Hz richting 30Hz gaat. Maar is toch een beetje pleisters plakken. Voor de rest zeer tevreden.
-Waterpas
-Leiding koudemiddel zonder scherpe bochten?
-Leidingen klem vast?
-Rapport van oplevering R32 gecheckt met voorschriften?
Druk en inhoud bij de K komt kritisch vernam bij Panasonic dat de storingen en klachten bij de nieuwe generatie 9vd10 bij de split vandaan kwamen. Weet niet waardoor en hoe feitelijk zijn obeservatie was maar wilde dit wel met je delen.
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |
Ok en wat gebruik je als thermostaat?John lamers schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 14:02:
[...]
Gisteren heb ik de Ta Tr gekalibreerd, dit had helaas niet het gewenste resultaat, de Target wordt nog steeds niet gehaald.
Ook heb ik de boiler aangesloten dit lijkt allemaal wel goed te werken, 200l is in net geen 2 uurtjes van 10 naar 53gr verwarmd.
ben nu aan het kijken of ik met vaste flow iets kan doen zodat de Target wordt gehaald.
Je mag me ook pb doen dan voeg ik je ff tijdelijk toe in service cloud
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |
ErikVers schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 15:26:
[...]
Foto plaatsing buitenunit?
-Waterpas
-Leiding koudemiddel zonder scherpe bochten?
-Leidingen klem vast?
-Rapport van oplevering R32 gecheckt met voorschriften?
Druk en inhoud bij de K komt kritisch vernam bij Panasonic dat de storingen en klachten bij de nieuwe generatie 9vd10 bij de split vandaan kwamen. Weet niet waardoor en hoe feitelijk zijn obeservatie was maar wilde dit wel met je delen.
:strip_exif()/f/image/MrsYAezGcUzHcHYKQRUvwIh7.jpg?f=fotoalbum_large)
Staat waterpas. Geen scherpe bochten. Wel 16m koelleiding naar zolder. Die zit grotendeels vast, behalve in een deel van koof waar we hem doorheen geleid hebben vanaf zolder. Geen last van trillingen van de koelleiding, het is echt de buitenunit. Opleverrapport heb ik niet. Er is 225 gram R32 bijgevuld. 9x25 gram (rekenen vanaf 7m leidinglengte volgens handleiding)
Ik heb hem samen met een beginnend installateur geïnstalleerd, geen Panasonic ervaring, wel LG en airco's. Ik heb zelf deze Panasonic uitgezocht, dus zonder advies installateur.
Wil eerst eens proberen vast te stellen of er een probleem is of sprake van een verkeerd verwachtingspatroon van mij zelf. Unit staat natuurlijk dichtbij woonkamer door gebrek aan betere plek. Achteraf was voortuin of L serie wellicht een betere optie geweest (met beide ook weer eigen nadelen). Ander merk/type/plek is op dit moment zeker niet aan de orde.
Gasloos, 3600Wp Zuid, Panasonic 7K l/w warmtepomp, VW ID.3
Overigens draait hij verder goed en haalt z'n vermogen. Nette COP ook.
Gasloos, 3600Wp Zuid, Panasonic 7K l/w warmtepomp, VW ID.3
Hier staat een 7KW j-serie split op 20 cm dik beton. Vier opsluitbanden 100*10*20 cm, per twee aan elkaar verlijmd. Hierin draadeinden. Geen last van trillingen. Deze oplossing lijkt sterk op de handleiding, al schrijft die 30 cm beton voor.
Panasonic 7kW J-Series Split op radiatoren. SWW: Remeha Tzerra CW4. PV: 6.3 kWp op Growatt 5000TL3-X en 1500TL-X
Duidelijk.RaymondD schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 09:05:
[...]
[Afbeelding]
Staat waterpas. Geen scherpe bochten. Wel 16m koelleiding naar zolder. Die zit grotendeels vast, behalve in een deel van koof waar we hem doorheen geleid hebben vanaf zolder. Geen last van trillingen van de koelleiding, het is echt de buitenunit. Opleverrapport heb ik niet. Er is 225 gram R32 bijgevuld. 9x25 gram (rekenen vanaf 7m leidinglengte volgens handleiding)
Ik heb hem samen met een beginnend installateur geïnstalleerd, geen Panasonic ervaring, wel LG en airco's. Ik heb zelf deze Panasonic uitgezocht, dus zonder advies installateur.
Wil eerst eens proberen vast te stellen of er een probleem is of sprake van een verkeerd verwachtingspatroon van mij zelf. Unit staat natuurlijk dichtbij woonkamer door gebrek aan betere plek. Achteraf was voortuin of L serie wellicht een betere optie geweest (met beide ook weer eigen nadelen). Ander merk/type/plek is op dit moment zeker niet aan de orde.
Interessant om eerst @Noutie zijn aanbeveling te testen dat is niet heel ingrijpend (hornbach heeft grote antraciete stapelblokken)
Minder leiding lengte is niet nu echt een optie om verschil mee te checken.
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |
Hier een 7K. Paar instellingen van mijn kant:RaymondD schreef op maandag 25 maart 2024 @ 19:37:
Van de Panasonic warmtepompen die ik bij anderen gehoord heb was het windgeruis van de ventilator het meest aanwezig. Ik moet wel zeggen dat dat vooral monobloc J's waren.
Ik heb nu zelf 3 weken een 7K (split) draaien. Ik moet zeggen dat hij fantastisch draait maar toch vind ik het geluid wat tegenvallen. Vooral de compressorbrom bij 34Hz is erg aanwezig en die hoor ik ook binnen aan de andere kant van de muur. De buitenunit staat op extra hoge bigfoots, los van de muur.
Het is niet problematisch, er valt mee te leven maar toch valt het me wat tegen...
Anderen die ook deze ervaring hebben?
* Stille modus staat uit
* dT op 5.
* Vaste pompflow 20l/m (0x53 volgens mij?)
* Frequentie begint vaak bij ca 40 of 32Hz maar zakt dan gelijk naar ca 24-20Hz en blijft daarop.
Nu moet ik zeggen dat de mijne op het dak staat, en binnen hoor ik 'm dus eigenlijk niet.
Grote Enphase topic • IQ Gateway uitlezen • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023
Ik had mijn thermostaat (Emos) aangesloten op de CN4, dat werkt.
Nieuwe situatie: zelfde thermostaat met een solid state relais (deze) aangesloten op CN2. Dit werkt niet, de WP wordt niet ingeschakeld wanneer de thermostaat aanschakelt.
Alles getest en bekeken: de thermostaat geeft een aan-uit-signaal (via het ingebouwd relais) dus dat werkt (zie ook oude situatie). Het relais schakelt een lamp aan wanneer er 8v (oude voeding) op de ingang van het relais gezet wordt, en de lamp gaat weer uit wanneer de 8v uit gaat. Werkt dus ook zoals 't hoort dus lijkt me, maar het rijmt niet met de thermostaat: die sluit alleen een draad kort met het ingebouwde relais, daarmee komt er geen stroompje op de ingang van het relais en doet het relais het dus niet.
Waar zit mijn denkfout? Heb ik nu een verkeerde thermostaat? Verkeerd relais? Verkeerd verstand?
[ Voor 23% gewijzigd door Bra-Jo op 30-03-2024 11:27 ]
Nomen nescio
Je zal een 3-32V DC spanning naar de SSR moeten brengen. De min kun je rechstreeks aansluiten, en de plus gaat via het contact van je thermostaat.Bra-Jo schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 11:24:
Jongens ik heb kortsluiting in m'n hoofd. Ik ben vandaag na een pauze van een paar maanden verder gaan testen met mijn thermostaatsetup.
Ik had mijn thermostaat (Emos) aangesloten op de CN4, dat werkt.
Nieuwe situatie: zelfde thermostaat met een solid state relais (deze) aangesloten op CN2. Dit werkt niet, de WP wordt niet ingeschakeld wanneer de thermostaat aanschakelt.
Alles getest en bekeken: de thermostaat geeft een aan-uit-signaal (via het ingebouwd relais) dus dat werkt (zie ook oude situatie). Het relais schakelt een lamp aan wanneer er 8v (oude voeding) op de ingang van het relais gezet wordt, en de lamp gaat weer uit wanneer de 8v uit gaat. Werkt dus ook zoals 't hoort dus lijkt me, maar het rijmt niet met de thermostaat: die sluit alleen een draad kort met het ingebouwde relais, daarmee komt er geen stroompje op de ingang van het relais en doet het relais het dus niet.
Waar zit mijn denkfout? Heb ik nu een verkeerde thermostaat? Verkeerd relais? Verkeerd verstand?
WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23
Diezelfde SSR heb ik ook.Bra-Jo schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 11:24:
Jongens ik heb kortsluiting in m'n hoofd. Ik ben vandaag na een pauze van een paar maanden verder gaan testen met mijn thermostaatsetup.
Ik had mijn thermostaat (Emos) aangesloten op de CN4, dat werkt.
Nieuwe situatie: zelfde thermostaat met een solid state relais (deze) aangesloten op CN2. Dit werkt niet, de WP wordt niet ingeschakeld wanneer de thermostaat aanschakelt.
Alles getest en bekeken: de thermostaat geeft een aan-uit-signaal (via het ingebouwd relais) dus dat werkt (zie ook oude situatie). Het relais schakelt een lamp aan wanneer er 8v (oude voeding) op de ingang van het relais gezet wordt, en de lamp gaat weer uit wanneer de 8v uit gaat. Werkt dus ook zoals 't hoort dus lijkt me, maar het rijmt niet met de thermostaat: die sluit alleen een draad kort met het ingebouwde relais, daarmee komt er geen stroompje op de ingang van het relais en doet het relais het dus niet.
Waar zit mijn denkfout? Heb ik nu een verkeerde thermostaat? Verkeerd relais? Verkeerd verstand?
Aan zijn "input" kant moet je niet 1:1 de output van de Emos aansluiten, maar via de Emos zorgen dat er een spanning (3-32V) op komt te staan. Zelf gebruik ik de 5V die ook naar mijn heishamon gaat.
Dus de - van de SSR gaat gewoon naar een - op de WP print, de + van de SSR gaat naar 1 contact van de Emos en het andere contact van de Emos gaat naar een 5V punt van de WP print. OP die manier zorgt de Emos dat er wel/geen 5V op de input van de SSR komt te staan.
De andere kant van de SSR gaat dan dus naar de thermostaat-aansluiting van de WP.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Nu dus ff vogelen waar ik die 5v vandaan ga peuteren, maar daar komen we wel uit.
Edit:
@sjimmie Ben er bang voor, ik heb nog niks gevonden dat ie zelf meer kan leveren dan het relais. Maar ik heb een mini-router in de WP hangen met een vrije USB-poort, denk dat ik dadelijk ff een USB-kabeltje ga verminken.
[ Voor 39% gewijzigd door Bra-Jo op 30-03-2024 13:57 ]
Nomen nescio
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Joh, ik heb de indruk uit je grafiek van 24 maart dat je wp tegen zijn maximum van 5kW zit, of dat de thermostaat actief ingrijpt bij 18° en dat daarom die 30° Ta niet wordt gehaald. Staat er bij de installateursinstelling > Systeem > Zone en Sensor > Sensor wel Aanvoertemperatuur?John lamers schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 14:02:
[...]
Gisteren heb ik de Ta Tr gekalibreerd, dit had helaas niet het gewenste resultaat, de Target wordt nog steeds niet gehaald.
Ook heb ik de boiler aangesloten dit lijkt allemaal wel goed te werken, 200l is in net geen 2 uurtjes van 10 naar 53gr verwarmd.
ben nu aan het kijken of ik met vaste flow iets kan doen zodat de Target wordt gehaald.
Nu heb ik een split opstelling dus de water pomp zal bij elke verwarming gaan draaien. Dit zal alleen (zeker na sterilisatie) niet meer elke dag zijn.
Compressor buiten draait natuurlijk net zo vaak als er vraag is.
Maar is zeg maar 3 a 4x per week voldoende om risico op slijtage ( door stilstand) te voorkomen?
En zo ook de driewegklep? ( Ipv alleen mode 3 af en toe schakelen naar andere)
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
hij leverd idd bijna 5 kwFransvWoerkom schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 15:32:
[...]
Joh, ik heb de indruk uit je grafiek van 24 maart dat je wp tegen zijn maximum van 5kW zit, of dat de thermostaat actief ingrijpt bij 18° en dat daarom die 30° Ta niet wordt gehaald. Staat er bij de installateursinstelling > Systeem > Zone en Sensor > Sensor wel Aanvoertemperatuur?
Hij stond idd op room sensor water temperatuur, hij heeft om iets na 2300 en iets voor 400 een defrost gedaan maar verder bleef hij draaien.
afgelopen 24 uur heeft hij continu gedraaid maar nooit zijn target gehaald, daarbij 2x de boiler verwarmd naar 52 graden wat hij wel gewoon doet.
ik heb alle instellingen gecontroleerd en die staan volgens mij goed
Geen probleem met circulatiepomp of driewegklep. Als er trouwens vanwege de buitentemperatuur niet verwarmd hoeft te worden, blijft de driewegklep op sww staan. Als je dat niet wilt ivm warmtelekkage, moet je "Outdoor temp. for heating OFF" hoger zetten.The-Source schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 16:39:
Vraagje, straks komt de periode van een aantal maanden dat ik niet ga verwarmen maar wel DHW natuurlijk.
Nu heb ik een split opstelling dus de water pomp zal bij elke verwarming gaan draaien. Dit zal alleen (zeker na sterilisatie) niet meer elke dag zijn.
Compressor buiten draait natuurlijk net zo vaak als er vraag is.
Maar is zeg maar 3 a 4x per week voldoende om risico op slijtage ( door stilstand) te voorkomen?
En zo ook de driewegklep? ( Ipv alleen mode 3 af en toe schakelen naar andere)
Ik was toch iets te voorbarig dat het alleen de werkschakelaar was. Na meer dan een week geen succesvolle legionella run vanmiddag de 9J maar eens op sww-only gezet en met de hand 65 graden gekozen. Nu, bijna 2 uur verder zitten we op 58 graden, komend van 45.Ethirty schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 15:58:
[...]
Poging nr zoveel. De externe heater omgewisseld voor de interne. De run start netjes op het geplande tijdstip maar stopt weer voor de 55 zelfs maar is gehaald.
Backup heater aan, alle functies aan en nog geen 60+ graden. Als iemand een idee heeft graag! We willen vanavond graag veilig douchen.
Dus opwarmen wordt/werd gelimiteerd door de maximale run-time van een uur gok ik? De vraag is alleen waarom het zo ongelofelijk lang duurt. De compressor staat al weer een tijdje uit, dus dat gaat nu puur op de interne heater.
Het vat is 300L, dus ook weer niet mega groot. En de pomp limiet van 20L/min lijkt me ook geen enorme factor. Het water is nu 68 graden dus ik zal best een deel verliezen via de 2m koperen leiding die nog niet is geïsoleerd.
Mijn herhaaldelijke pogingen een Panasonic account aan te maken mislukken op een of andere manier steeds dus het blijft klooien op het display.
Iemand die mij op weg kan helpen?
#team_UTC+1
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper Mini '12 i7/16/256 Air '13 i5/8/256 iPad mini 5 64GB iPhone SE 128GB
Het is natuurlijk allemaal wat afhankelijk van wat voor vat je hebt en waar de sensor evt zit. De tijd die je ziet lijkt mij niet gek:Ethirty schreef op zondag 31 maart 2024 @ 19:11:
[...]
Ik was toch iets te voorbarig dat het alleen de werkschakelaar was. Na meer dan een week geen succesvolle legionella run vanmiddag de 9J maar eens op sww-only gezet en met de hand 65 graden gekozen. Nu, bijna 2 uur verder zitten we op 58 graden, komend van 45.
Dus opwarmen wordt/werd gelimiteerd door de maximale run-time van een uur gok ik? De vraag is alleen waarom het zo ongelofelijk lang duurt. De compressor staat al weer een tijdje uit, dus dat gaat nu puur op de interne heater.
Het vat is 300L, dus ook weer niet mega groot. En de pomp limiet van 20L/min lijkt me ook geen enorme factor. Het water is nu 68 graden dus ik zal best een deel verliezen via de 2m koperen leiding die nog niet is geïsoleerd.
Mijn herhaaldelijke pogingen een Panasonic account aan te maken mislukken op een of andere manier steeds dus het blijft klooien op het display.
Iemand die mij op weg kan helpen?
Hier duurt de sterilisatie met de 9j/300L op de interne heater naar 60 graden ongeveer 1.5 uur vanaf het moment dat de compressor uitgaat, 4.22 kWh. Sensor zit op 1/3 van beneden. Hoogst gemeten Ta was 65.
Deze week heeft de compressor een half uurtje verwarmd voordat de heater het overnam. Dus 2 uur voor een run met sterilisatie naar 60 graden.
Mijn sensor zit ook op 1/3 van beneden. Na 3u uitgezet, Ta van 72 en vat was 63 graden.Thorsd schreef op zondag 31 maart 2024 @ 19:47:
[...]
Het is natuurlijk allemaal wat afhankelijk van wat voor vat je hebt en waar de sensor evt zit. De tijd die je ziet lijkt mij niet gek:
Hier duurt de sterilisatie met de 9j/300L op de interne heater naar 60 graden ongeveer 1.5 uur vanaf het moment dat de compressor uitgaat, 4.22 kWh. Sensor zit op 1/3 van beneden. Hoogst gemeten Ta was 65.
Deze week heeft de compressor een half uurtje verwarmd voordat de heater het overnam. Dus 2 uur voor een run met sterilisatie naar 60 graden.
Voor zover ik de grafiek van het paneel begrijp zo'n 8.5kWh
Vat is trouwens een OSO DGC300 met langere spiraal.
Stap 1 lijkt dus te zijn om de max verwarm tijd te verhogen van default 1 naar minstens 2,5u.
En dan zodra het vat weer is afgekoeld opnieuw testen hoe lang het duurt en met welk resultaat.
Misschien toch ook gelijk het externe element maar weer inschakelen? Scheelt pompen en leiding verlies. Plus de verwarming kan weer eerder aan.
#team_UTC+1
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper Mini '12 i7/16/256 Air '13 i5/8/256 iPad mini 5 64GB iPhone SE 128GB
Ja, 2,5 uur lijkt me wel het minimum voor 300L naar 60 graden, ik heb hem op 3.Ethirty schreef op zondag 31 maart 2024 @ 20:24:
[...]
Mijn sensor zit ook op 1/3 van beneden. Na 3u uitgezet, Ta van 72 en vat was 63 graden.
Voor zover ik de grafiek van het paneel begrijp zo'n 8.5kWh
Vat is trouwens een OSO DGC300 met langere spiraal.
Stap 1 lijkt dus te zijn om de max verwarm tijd te verhogen van default 1 naar minstens 2,5u.
En dan zodra het vat weer is afgekoeld opnieuw testen hoe lang het duurt en met welk resultaat.
Misschien toch ook gelijk het externe element maar weer inschakelen? Scheelt pompen en leiding verlies. Plus de verwarming kan weer eerder aan.
Puur energetisch gezien kan 3kW, 300L water in een uur ~8.5 graad opwarmen.
De max 55 graden door de vloer was slecht, maar een onwetende consument kan hier goed ziek van worden als er nooit héét water gemaakt wordt
#team_UTC+1
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper Mini '12 i7/16/256 Air '13 i5/8/256 iPad mini 5 64GB iPhone SE 128GB
Bij de aangekondigde server update van Aquarea Service Cloud van 18 maart verdwenen bij mij verbruikt en opgewekt vermogen in verwarmingsmodus. Ook in het csv bestand verdwenen ze op 18 maart, 3:15 uur. Toen ik dat na twee dagen merkte heb ik het gemeld bij Panasonic Aircon. Ik kreeg een week geleden antwoord dat ik de apps opnieuw moest updaten of installeren. Nu gebruik ik geen apps, maar browsers en hun website. Wel heb ik meer browsers geprobeerd en meer computers, waaronder blinkend schone om cookies, cache en dergelijke kwijt te zijn. Dat gaf geen resultaat. Toen het mooi weer was heb ik de CZ-TAW1 gereset. Ook dat gaf geen verandering, wat niet verrassend was, want in de Smart Cloud was het elektriciteitsgebruik wel te zien. Gisteravond berichtte ik de aircon helpdesk dat het toch echt aan hun servers moest liggen en vannacht rond half vier werkte het kennelijk weer.
Mijn vrouw zou dan zeggen "dus wat heb je nu geleerd?"...FransvWoerkom schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 13:22:Gisteravond berichtte ik de aircon helpdesk en vannacht rond half vier werkte het kennelijk weer.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Let op bij het maken van Panasonic account dat je enkel cijfers en letters toepast.Ethirty schreef op zondag 31 maart 2024 @ 19:11:
[...]
Mijn herhaaldelijke pogingen een Panasonic account aan te maken mislukken op een of andere manier steeds dus het blijft klooien op het display.
Iemand die mij op weg kan helpen?
Helaas geeft hij geen foutmelding hierop maar dan doet hij het niet......
Zelfs hoofdletters kunnen probleem geven terwijl hij dan aangeeft dan is voltooid, kom je er dan alsnog niet
[ Voor 11% gewijzigd door ErikVers op 02-04-2024 14:50 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |
Dat het altijd aan een update ligt.sjimmie schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 13:39:
[...]
Mijn vrouw zou dan zeggen "dus wat heb je nu geleerd?"...
De eerder genoemde Zone 2 Pump Speed en Outdoor Heat Exchanger Middle Temperature gingen vannacht om 3:30 netjes naar nul, waar ze bij een MXC12H ook horen.
[ Voor 27% gewijzigd door FransvWoerkom op 02-04-2024 16:37 ]
Bedoel je bij het password of ook bij de username?ErikVers schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 14:32:
[...]
Let op bij het maken van Panasonic account dat je enkel cijfers en letters toepast.
Helaas geeft hij geen foutmelding hierop maar dan doet hij het niet......
Zelfs hoofdletters kunnen probleem geven terwijl hij dan aangeeft dan is voltooid, kom je er dan alsnog niet
Mijn username heeft sowieso een . en mijn passwords zijn standaard complex.
#team_UTC+1
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper Mini '12 i7/16/256 Air '13 i5/8/256 iPad mini 5 64GB iPhone SE 128GB
Wachtwoord.Ethirty schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 16:36:
[...]
Bedoel je bij het password of ook bij de username?
Mijn username heeft sowieso een . en mijn passwords zijn standaard complex.
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |
Als dat het enige is, dan ben je pas op de helft. Want dat lost het nog niet op.
Ervan leren dat je het even kan melden is vervolgens deel van de oplossing.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
De meesten hebben als baby al geleerd dat ze het moeten melden als er iets niet deugt. Sommigen hebben dat sindsdien afgeleerd, bijvoorbeeld doordat er niet of verkeerd werd gereageerd. Zoals je had kunnen lezen, heb ik de fout twee dagen na de update bij Panasonic gemeld.sjimmie schreef op woensdag 3 april 2024 @ 08:05:
[...]
Als dat het enige is, dan ben je pas op de helft. Want dat lost het nog niet op.
Ervan leren dat je het even kan melden is vervolgens deel van de oplossing.
Ik heb een externe thermostaat gekocht die ik wil aansluiten, Netatmo aan/uit. deze zou 250v potentiaalvrij mogen schakelen.
De Pana manual is nogal beperkt, maar zo zouden de 4 draden van het relais bijhorend bij de Netatmo toch moeten? Voedingspanning uit de Pana, en ik neem aan schakelen tussen L en C H (
je hebt hem bijna goed. hij moet op L en H voor verwarmen. de C is voor koelbedrijf.wereldreiziger2 schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 17:53:
Even voor de zekerheid, om te voorkomen dat ik een printplaat opblaas.
Ik heb een externe thermostaat gekocht die ik wil aansluiten, Netatmo aan/uit. deze zou 250v potentiaalvrij mogen schakelen.
De Pana manual is nogal beperkt, maar zo zouden de 4 draden van het relais bijhorend bij de Netatmo toch moeten ? Voedingspanning uit de Pana, en ik neem aan schakelen tussen L en C voor verwarming aan of uit?
[Afbeelding]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
oepss. aangepast!flippy schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 18:01:
[...]
je hebt hem bijna goed. hij moet op L en H voor verwarmen. de C is voor koelbedrijf.
Heb je een linkje naar die handleiding waar die uitleg over de buitenunit-fundering staat? Hier komt deze maand een Aquarea K 7kw aan bij mijn nieuwbouw. Heb net een bekisting geplaatst maar die gaat maar 15cm dikke betonnen bodemplaat opleveren zoals het er nu bij ligt. Of is dat dit middeleeuws tekeningetje wat ik al ergens vond?Noutie schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 09:25:
@RaymondD
Hier staat een 7KW j-serie split op 20 cm dik beton. Vier opsluitbanden 100*10*20 cm, per twee aan elkaar verlijmd. Hierin draadeinden. Geen last van trillingen. Deze oplossing lijkt sterk op de handleiding, al schrijft die 30 cm beton voor.
Die afstanden in dit schetsje zijn minimale afstanden tot muren. In de Design Manual 2018 blz 92 staat een betonnen plaat fundering van 100mm. Dus 150 is zwaar genoeg. Denk er aan dat de buitenunit op pootjes van minimaal 100mm boven die fundering moet staan ivm condens- en smeltwater bij defrosts. Aanbevolen worden stukken M12 draadeind. Als je al een manual hebt van die buitenunit, staat daar vast de gatafstand van die WH-UDZ07KE5 in.gazmask schreef op maandag 8 april 2024 @ 00:30:
[...]
Heb je een linkje naar die handleiding waar die uitleg over de buitenunit-fundering staat? Hier komt deze maand een Aquarea K 7kw aan bij mijn nieuwbouw. Heb net een bekisting geplaatst maar die gaat maar 15cm dikke betonnen bodemplaat opleveren zoals het er nu bij ligt. Of is dat dit middeleeuws tekeningetje wat ik al ergens vond? [Afbeelding]
https://www.panasonicproc...A2W_2018_DesignManual.pdf
Ik heb even gekeken. Dat fantastische plaatje staat ook in mijn handleiding. Ik heb de 300 mm geïnterpreteerd als de benodigde dikte van de betonvoeten. Het is de afstand tot een vast object zie ik nu. De voeten zijn hier 200 mm. Sowieso meer dan genoeg gewicht voor een stabiele basis.gazmask schreef op maandag 8 april 2024 @ 00:30:
[...]
Heb je een linkje naar die handleiding waar die uitleg over de buitenunit-fundering staat? Hier komt deze maand een Aquarea K 7kw aan bij mijn nieuwbouw. Heb net een bekisting geplaatst maar die gaat maar 15cm dikke betonnen bodemplaat opleveren zoals het er nu bij ligt. Of is dat dit middeleeuws tekeningetje wat ik al ergens vond? [Afbeelding]
Panasonic 7kW J-Series Split op radiatoren. SWW: Remeha Tzerra CW4. PV: 6.3 kWp op Growatt 5000TL3-X en 1500TL-X
Nu wil ik gaan beginnen. Hij staat al klaar, deze winter ook een omkasting gemaakt in louvre stijl, en nu dus het water aansluiten.
Ik wil 32*3mm meerlaagse buis op aansluiten. Wat voor soort koppelstuk zet ik daarop? ik meet zo'n 38 a 39 buiten diameter.
:strip_exif()/f/image/BvRjmy3GylOfKtFlAeTFj1mo.jpg?f=fotoalbum_large)
Kijk ff in de TS bij 'Koppelingen'. Aansluiting is 5/4 inchThe_Woesh schreef op maandag 8 april 2024 @ 12:31:
Ik heb eind vorig jaar de Panasonic Aquarea WH-MDC07J3E5 gekocht, maar ivm met het weer had ik hem nog niet geïnstalleerd omdat ik niet een periode zonder CV wil zitten. (overigens verwarmen wij vooral met de Lucht Lucht WP)
Nu wil ik gaan beginnen. Hij staat al klaar, deze winter ook een omkasting gemaakt in louvre stijl, en nu dus het water aansluiten.
Ik wil 32*3mm meerlaagse buis op aansluiten. Wat voor soort koppelstuk zet ik daarop? ik meet zo'n 38 a 29 buiten diameter.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Gasloos sinds 10- 2019, Panasonic L, 7kW dhz,mg4, betaalbaargasloos.nl
Vaak wordt er voor trillingen e.d. een stukje (diffusiedichte) flex slang DN25 gebruikt, tot binnen. Deze heeft een 5/4 wartel die je gewoon op de WP schroeft. Elders in het topic worden wel leveranciers genoemd, en de noodzaak besproken voor wel/niet diffusiedicht.The_Woesh schreef op maandag 8 april 2024 @ 12:31:
Ik heb eind vorig jaar de Panasonic Aquarea WH-MDC07J3E5 gekocht, maar ivm met het weer had ik hem nog niet geïnstalleerd omdat ik niet een periode zonder CV wil zitten. (overigens verwarmen wij vooral met de Lucht Lucht WP)
Nu wil ik gaan beginnen. Hij staat al klaar, deze winter ook een omkasting gemaakt in louvre stijl, en nu dus het water aansluiten.
Ik wil 32*3mm meerlaagse buis op aansluiten. Wat voor soort koppelstuk zet ik daarop? ik meet zo'n 38 a 39 buiten diameter.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Helder, toevallig gister avond te TS gelezen maar het was mij niet opgevallen. Inderdaad een 5/4 naar 32 zoeken, liefst knie koppeling dat ik gelijk naar beneden kan.hnq schreef op maandag 8 april 2024 @ 12:59:
[...]
Kijk ff in de TS bij 'Koppelingen'. Aansluiting is 5/4 inch
Dank, ik wilde zoiets kopen, met of zonder isolatie. Ik moet een meter of 5 eerst langs het huis onder de grond voordat ik naar binnen ga.Thorsd schreef op maandag 8 april 2024 @ 13:52:
[...]
Vaak wordt er voor trillingen e.d. een stukje (diffusiedichte) flex slang DN25 gebruikt, tot binnen. Deze heeft een 5/4 wartel die je gewoon op de WP schroeft. Elders in het topic worden wel leveranciers genoemd, en de noodzaak besproken voor wel/niet diffusiedicht.
En liefst een tweedelige kniekoppeling zodat je geen buis hoeft door te zagen omdat de wp even los moet.The_Woesh schreef op maandag 8 april 2024 @ 14:57:
[...]
Helder, toevallig gister avond te TS gelezen maar het was mij niet opgevallen. Inderdaad een 5/4 naar 32 zoeken, liefst knie koppeling dat ik gelijk naar beneden kan.
Zonde van die 5 meter door de tuin. Daar kun je dan in ieder geval planten zetten die niet winterhard zijn. Heb je geen kruipruimte?
P.S. Zorg voor een goede scheiding tussen aangezogen en uitgeblazen lucht en liefst (bijna) horizontale lamellen aan de uitblaaskant
[ Voor 11% gewijzigd door FransvWoerkom op 08-04-2024 15:20 ]
Ja ik heb een kruipruimte, maar die is niet verwarmt dus isolatie zal net zo goed moeten. Maar het belangrijkste is dat die uit twee gescheide delen bestaat en dus moet ik alles door een dikke betonnen funderingsmuur boren. En daar heb ik echt geen zin in.FransvWoerkom schreef op maandag 8 april 2024 @ 15:18:
[...]
Zonde van die 5 meter door de tuin. Daar kun je dan in ieder geval planten zetten die niet winterhard zijn. Heb je geen kruipruimte?
Langs het huis is het bestraat en een geul graven is zo gepiept en makkelijker toegankeljjk dan onder het huis met 30 a 40 cm ruimte.
Maar ontopic: gezien de wartel op WP kan ik hem altijd loskoppelen.
[ Voor 5% gewijzigd door The_Woesh op 08-04-2024 15:43 ]
Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | MacOs Sonoma | https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262
Tegen bevriezing is het nogal overdreven om 1m diep te gaan. Dat soort winters gaan we niet meer meemaken en mocht het toch voorkomen en de WP uit staan dan ga ik ervanuit dat alles al bevroren is.
Alles draait naar behoren, alleen de sterilisatierun wil niet op de externe booster heater in de boiler draaien.
Er komt een H91 melding op het moment dat de externe booster heater zou moeten verwarmen.
:strip_exif()/f/image/ZMYONECu4ssLNZD5qJzkZJn5.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/c2eY5JAf5yxDiSqEotROnDpl.jpg?f=fotoalbum_large)
Volgens de handleiding geeft dit aan dat de booster heater een OLP open circuit heeft.
Ik heb de weerstand van de booster heater bij de tank gemeten en op de contacten in de WP, beide gaven een meting van 35 ohm.
Ook heb ik spanning gemeten op de contacten in de WP, tijdens de sterilisatierun komt er geen 230V op de contacten.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen? volgens mij zou het aan de WP besturing moeten liggen.
Heb je de draadbrug geplaatst in de warmtepomp bij de OLP-sensoraansluiting?John lamers schreef op woensdag 10 april 2024 @ 11:19:
Recent heb ik een 200l boiler aangesloten op een installatie met een J5 warmtepomp.
Alles draait naar behoren, alleen de sterilisatierun wil niet op de externe booster heater in de boiler draaien.
Er komt een H91 melding op het moment dat de externe booster heater zou moeten verwarmen.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Volgens de handleiding geeft dit aan dat de booster heater een OLP open circuit heeft.
Ik heb de weerstand van de booster heater bij de tank gemeten en op de contacten in de WP, beide gaven een meting van 35 ohm.
Ook heb ik spanning gemeten op de contacten in de WP, tijdens de sterilisatierun komt er geen 230V op de contacten.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen? volgens mij zou het aan de WP besturing moeten liggen.
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
idd dat was het probleemCr3ator schreef op woensdag 10 april 2024 @ 11:26:
[...]
Heb je de draadbrug geplaatst in de warmtepomp bij de OLP-sensoraansluiting?
In de Nederlandse handleiding: Stooklijn/compensatiecurve, in de Engelse: Compensation curve.dolfotten schreef op woensdag 10 april 2024 @ 14:56:
Vandaag eindelijk mij 9kw J mono kunnen vullen en aan kunnen zetten. Dat ging allemaal voorspoedig, en hij draait nu.Ik wil graag op WAR draaien, maar kan dit niet zo specifiek vinden in het menu. Is het de optie: Watertemperatuur verwarmen>Direct? Iets anders kan ik zo niet vinden.
Zonnestraling zorgt er momenteel voor dat ik in de ochtend een tijdelijke outdoor temp spike heb.
Ik neem aan dat de sensor vrijwel aan het einde van het zwarte buisje zit. klopt dat ? Komt de spike doordat het zwarte buisje direct opwarmt , of doordat de achterplaat van de wp opwarmt ? Heb zojuist met een flir gekeken maar werd daar niets wijzer van.
Meen al eens gelezen te hebben dat anderen een stukje pvc pijp om de zwarte buis monteerden, maar kan die posts niet meer terug vinden. Alternatief kan ik met wat geknutsel de zwarte buis ook onder een hoek van 45 graden weg laten lopen vanaf de achterkant (maar dat heeft dus alleen zin als het om indirecte opwarming gaat)
Iemand ervaring of tips ?
Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV
Oef die moest ik 3x lezen.ercolano schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 09:34:
een tijdelijke outdoor temp spike
...
onder 45 graden
(edit: ik zie dat je nu "onder een hoek van" hebt toegevoegd
[ Voor 15% gewijzigd door sjimmie op 12-04-2024 10:38 ]
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Ja, als de zon op de sensor schijnt, klopt de temperatuurmeting niet meer doordat deze opwarmt door de directe zonnestraling. De sensor zit inderdaad in het zwarte slangetje.ercolano schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 09:34:
Een vraag over de outdoor Temperatuur meting.
Zonnestraling zorgt er momenteel voor dat ik in de ochtend een tijdelijke outdoor temp spike heb.
Ik neem aan dat de sensor vrijwel aan het einde van het zwarte buisje zit. klopt dat ? Komt de spike doordat het zwarte buisje direct opwarmt , of doordat de achterplaat van de wp opwarmt ? Heb zojuist met een flir gekeken maar werd daar niets wijzer van.
Meen al eens gelezen te hebben dat anderen een stukje pvc pijp om de zwarte buis monteerden, maar kan die posts niet meer terug vinden. Alternatief kan ik met wat geknutsel de zwarte buis ook onder een hoek van 45 graden weg laten lopen vanaf de achterkant (maar dat heeft dus alleen zin als het om indirecte opwarming gaat)
Iemand ervaring of tips ?
Als het een klein beetje is, kun je wat schaduw creëren, en anders kun je een externe sensor plaatsen.
Voor het boilervat is het probleem groter: De temperatuur is momenteel 38 graden, maar de warmtepomp denkt dat dit 28 graden is. Daar heeft het corrigeren van die maximaal 2 graden dus helemaal geen zin. De oude kabel van de oude thermostaat richting de oude CV ketel is hiervoor gebruikt. Ik kan me niet voorstellen dat deze zo'n andere weerstand heeft dan de kabel van de (officiele) Panasonic DHW temp sensor.
Wat kan ik doen om de temperaturen beter te ijken?
De controller heeft een toetsencombinatie die je kan indrukken om in een 'geheim' menu te komen waarin je temperatuursensoren een vaste afwijking kan geven. Indien je de interne thermostaat van de controller gebruikt: Het LEDje zit vlakbij de temperatuursensor. Deze heb ik maximaal omlaag geschroefd om de afwijking dankzij het LEDje te compenseren.Milenco schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 15:13:
M'n Panasonic monoblock draait inmiddels bijna twee maand en ben er erg tevreden mee. Een ding wat mij nog wel stoort zijn de grote temperatuur afwijkingen: De temperatuur in de woonkamer is 17 graden, de Panasonic meldt 19 graden (eigenlijk 21 graden, maar ik kan niet meer dan 2 graden corrigeren).
Voor het boilervat is het probleem groter: De temperatuur is momenteel 38 graden, maar de warmtepomp denkt dat dit 28 graden is. Daar heeft het corrigeren van die maximaal 2 graden dus helemaal geen zin. De oude kabel van de oude thermostaat richting de oude CV ketel is hiervoor gebruikt. Ik kan me niet voorstellen dat deze zo'n andere weerstand heeft dan de kabel van de (officiele) Panasonic DHW temp sensor.
Wat kan ik doen om de temperaturen beter te ijken?
Zoek even in de Service Manual van je WP naar "Maintenance Menu" of "Sensor Setup". Volgens mij is dit de toetsencombinatie "BackButton" + "EnterButton" + "LeftButton" voor 5 seconden inhouden.
Hoe weet je trouwens al deze verschillende temperaturen? Waarop/waarmee heb je deze gemeten?
[ Voor 6% gewijzigd door ErikKo op 12-04-2024 15:26 ]
Heb het geheime menu inderdaad al gevonden, maar daar kan ik, zoals beschreven, maximaal 2 graden afwijking instellen en dat is te weinig.ErikKo schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 15:21:
[...]
De controller heeft een toetsencombinatie die je kan indrukken om in een 'geheim' menu te komen waarin je temperatuursensoren een vaste afwijking kan geven. Indien je de interne thermostaat van de controller gebruikt: Het LEDje zit vlakbij de temperatuursensor. Deze heb ik maximaal omlaag geschroefd om de afwijking dankzij het LEDje te compenseren.
Zoek even in de Service Manual van je WP naar "Maintenance Menu" of "Sensor Setup". Volgens mij is dit de toetsencombinatie "BackButton" + "EnterButton" + "LeftButton" voor 5 seconden inhouden.
Hoe weet je trouwens al deze verschillende temperaturen? Waarop/waarmee heb je deze gemeten?
Heb trouwens gemeten door de douche aan te zetten, die op z'n hoogste stand gezet, bekertje water gevuld en die gemeten. Toen kwam ik op 38 graden uit (die temperatuur gaat trouwens snel naar beneden in zo'n bekertje
Die 1-2 graad verschil van de woonkamer vind ik niet erg maar de DHW temperatuur afwijking stoor ik me wel aan. Ik zie in de handleiding (deze bijv. pagina 68) een tabel met weerstanden in Kilo-ohm die referenen aan een temperatuur, maar ik kan nergens achterhalen hoe ik op basis daarvan de de temperatuur kan ijken.
In mijn geval is de daadwerkelijke temperatuur dus 38 graden, wat neer zou komen op zo'n 3.9KO), maar rapporteert de pomp dus 28 graden (wat neer zou komen op zo'n 6KO). Maar als ik de contacten nameet dan zegt m'n multi-meter 1.8KO....
Je boilervat heeft gelaagdheid. Op welke hoogte steekt de sensor in het vat? Het vat is bovenin, waar hopelijk je warmwateraanvoer zit aangesloten, altijd warmer dan onderin waar de sensor is ingestoken. Maargoed, 10 graden verschil klinkt wel veel.Milenco schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 16:41:
[...]
Heb het geheime menu inderdaad al gevonden, maar daar kan ik, zoals beschreven, maximaal 2 graden afwijking instellen en dat is te weinig.
Heb trouwens gemeten door de douche aan te zetten, die op z'n hoogste stand gezet, bekertje water gevuld en die gemeten. Toen kwam ik op 38 graden uit (die temperatuur gaat trouwens snel naar beneden in zo'n bekertje), terwijl de Panasonic (en ook de Heishamon) 28 graden rapporteerde uit de DHW temp sensor.
Die 1-2 graad verschil van de woonkamer vind ik niet erg maar de DHW temperatuur afwijking stoor ik me wel aan. Ik zie in de handleiding (deze bijv. pagina 68) een tabel met weerstanden in Kilo-ohm die referenen aan een temperatuur, maar ik kan nergens achterhalen hoe ik op basis daarvan de de temperatuur kan ijken.
In mijn geval is de daadwerkelijke temperatuur dus 38 graden, wat neer zou komen op zo'n 3.9KO), maar rapporteert de pomp dus 28 graden (wat neer zou komen op zo'n 6KO). Maar als ik de contacten nameet dan zegt m'n multi-meter 1.8KO....
Wat @ErikKo zegt: door de gelaagdheid kan het onderin het vat best 12 graden zijn en bovenin 50. Het is net waar de sensor zit. In de regel is het boven de sensor warmer dan wat de sensor meet, dus wat dat betreft kan je observatie best kloppen.Milenco schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 15:13:
M'n Panasonic monoblock draait inmiddels bijna twee maand en ben er erg tevreden mee. Een ding wat mij nog wel stoort zijn de grote temperatuur afwijkingen: De temperatuur in de woonkamer is 17 graden, de Panasonic meldt 19 graden (eigenlijk 21 graden, maar ik kan niet meer dan 2 graden corrigeren).
Voor het boilervat is het probleem groter: De temperatuur is momenteel 38 graden, maar de warmtepomp denkt dat dit 28 graden is. Daar heeft het corrigeren van die maximaal 2 graden dus helemaal geen zin. De oude kabel van de oude thermostaat richting de oude CV ketel is hiervoor gebruikt. Ik kan me niet voorstellen dat deze zo'n andere weerstand heeft dan de kabel van de (officiele) Panasonic DHW temp sensor.
Wat kan ik doen om de temperaturen beter te ijken?
Je hebt wel de goede sensor? Voor het buffervat is er een sensor met een andere karakteristiek, ziet er hetzelfde uit.
:strip_exif()/f/image/frKZhJfHER5bLyDiZTSzZ9Lr.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik begrijp dus dat dit 'normaal' kan zijn. Is bij jullie de DHW temperatuur volgens de sensor dan ook een stuk lager dan de daadwerkelijke temperatuur?
Wat maf, ik heb de HI versie van deze 300l boiler en daar zit de sensor op 1/3 van boven.Milenco schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 21:28:
Net even een foto gemaakt van m'n sensor en plaatsing. Volgens mij is dit de officiele die er bij moet. Als ik 'm los haal zie ik dat die (voor zover ik kan beoordelen) rechtstreeks tegen het binnenste deel zit aangedrukt (dus voorbij de buitenste isolatielaag). Sensor zit inderdaad verticaal gezien halverwege.
[Afbeelding]
Ik begrijp dus dat dit 'normaal' kan zijn. Is bij jullie de DHW temperatuur volgens de sensor dan ook een stuk lager dan de daadwerkelijke temperatuur?
Gasloos, 3600Wp Zuid, Panasonic 7K l/w warmtepomp, VW ID.3
@Milenco idd mag dat die boilers zo verschillend zijn. Ik heb de Panasonic 192l boiler waarbij de sensor idd ook op 1/3 van boven sit en de sensor in een buisje de boiler in gaat. Zit hij op de juiste plek en zit de sensor ook goed in of op de boiler aangesloten?RaymondD schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 21:52:
[...]
Wat maf, ik heb de HI versie van deze 300l boiler en daar zit de sensor op 1/3 van boven.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Aluminium folie of gealuminiseerd kunststof om de sensor rollen.ercolano schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 09:34:
Een vraag over de outdoor Temperatuur meting.
Zonnestraling zorgt er momenteel voor dat ik in de ochtend een tijdelijke outdoor temp spike heb.
Ik neem aan dat de sensor vrijwel aan het einde van het zwarte buisje zit. klopt dat ? Komt de spike doordat het zwarte buisje direct opwarmt , of doordat de achterplaat van de wp opwarmt ? Heb zojuist met een flir gekeken maar werd daar niets wijzer van.
Meen al eens gelezen te hebben dat anderen een stukje pvc pijp om de zwarte buis monteerden, maar kan die posts niet meer terug vinden. Alternatief kan ik met wat geknutsel de zwarte buis ook onder een hoek van 45 graden weg laten lopen vanaf de achterkant (maar dat heeft dus alleen zin als het om indirecte opwarming gaat)
Iemand ervaring of tips ?
Het is de daadwerkelijke temperatuur halverwege de tank. Doordat het koude leidingwater er van de onderkant in komt, is die temperatuur altijd lager dan de temperatuur van het water dat je tapt. Alleen net na het opwarmen zijn die temperaturen ongeveer gelijk. Je moet in je douche dus wel een thermostaatkraan hebben. Daarmee kun je nog heel lang op 38° douchen terwijl de gemeten temperatuur al ver onder de 35° is.Milenco schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 21:28:
Net even een foto gemaakt van m'n sensor en plaatsing. Volgens mij is dit de officiele die er bij moet. Als ik 'm los haal zie ik dat die (voor zover ik kan beoordelen) rechtstreeks tegen het binnenste deel zit aangedrukt (dus voorbij de buitenste isolatielaag). Sensor zit inderdaad verticaal gezien halverwege.
[Afbeelding]
Ik begrijp dus dat dit 'normaal' kan zijn. Is bij jullie de DHW temperatuur volgens de sensor dan ook een stuk lager dan de daadwerkelijke temperatuur?
Als je net een boilertank gaat gebruiken, moet je een paar weken experimenteren met de instellingen. Behalve de temperaturen hoever hij opwarmt en hoever hij mag zakken voordat hij weer gaat opwarmen, kun je ook nog instellen wanneer opwarmen wordt vrijgegeven door de timer.
/f/image/z3jr0z7nHwIolzX8swCr8p0C.png?f=fotoalbum_large)