Het grote Deye inverter (en accu) topic

Pagina: 1 ... 17 ... 44 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
Knikmops schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 22:39:
[...]
Prijs die ik gevonden had is voor de SG04LP1, en excuus, de nadelen zijn voor de Victron.

MPPT is geen issue, wordt gebruikt puur als accu in de caravan, zonder PV.
Daar zie zo snel geen betere prijs, de enigste die voorraad schijnt te hebben is Blauwhoff.
De rest zitten op levering te wachten, als ze al gereseveerd hebben (kan niet vinden voor NL, in Polen krijgen volgende week webshops een levering, geen idee welke voor de SG04LP1-EU-SM2 met 27A per MPPT schijnt de vraag groter te zijn dan de productie )

Overigens geen van de SG05LP1 heeft op moment een toelating, de keuring loopt nog.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
---

[ Voor 99% gewijzigd door Domba op 15-06-2024 01:24 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knikmops
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 04-09 17:12
Domba schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 23:44:
[...]

Daar zie zo snel geen betere prijs, de enigste die voorraad schijnt te hebben is Blauwhoff.
De rest zitten op levering te wachten, als ze al gereseveerd hebben (kan niet vinden voor NL, in Polen krijgen volgende week webshops een levering, geen idee welke voor de SG04LP1-EU-SM2 met 27A per MPPT schijnt de vraag groter te zijn dan de productie )

Overigens geen van de SG05LP1 heeft op moment een toelating, de keuring loopt nog.
Daarom de vraag een beetje; waarom zou je nog extra gaan betalen ook, voor een DEYE als je gewoon bij nkon een Victron kan kopen voor een stuk minder?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Berke84
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 13-09 15:05
Knikmops schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 08:05:
[...]

Daarom de vraag een beetje; waarom zou je nog extra gaan betalen ook, voor een DEYE als je gewoon bij nkon een Victron kan kopen voor een stuk minder?
Deye = MP2 + MPPT, hoe is dat dan goedkoper bij Victron? Zeker als je naar een 10/12kW opstelling kijkt lijkt me het Deye aanbod een stuk voordeliger?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knikmops
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 04-09 17:12
Berke84 schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 11:12:
[...]


Deye = MP2 + MPPT, hoe is dat dan goedkoper bij Victron? Zeker als je naar een 10/12kW opstelling kijkt lijkt me het Deye aanbod een stuk voordeliger?
Ha! Daar zijn mijn fout, ik had de Multiplus en Easysolar door elkaar gehaald. Dan zit de DEYE net wat voordeliger inderdaad.
(overigens had het 10/12kW gebeuren geen invloed gehad, want ik zoek 5kW)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
Berke84 schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 11:12:
[...]
Deye = MP2 + MPPT, hoe is dat dan goedkoper bij Victron? Zeker als je naar een 10/12kW opstelling kijkt lijkt me het Deye aanbod een stuk voordeliger?
In de lage 1 fase vermogens 3-6kW zijn de verschillen niet zo heel groot en is de vraag ook van veel andere landen zoals Pakistan, India etc, als ook nog veel OEM geproduceerd worden en nog eventueel met een ander kleurtje (rood, groen etc, dan zijn nog steeds dezelfde EU versie intern), dat er maar weinig richting West-Europa komen en Blauhoff gewoon een paar honderd euro meer kan vragen, als andere webshop tijdelijk geen voorraad hebben,
In Polen verder richting Oost Europa of Spanje gaat het niet zo hard, daar als je wat zoekt nog gewoon de 1f 5kW vanaf 800-900 euro krijgen.

Voor de grotere vermogens en zeker 3 fase ligt het anders een 3 fase 12kW kan flink wat meer scheef belasting hebben nominaal 4kW voor 1fase met tot enige tijd tot ~11kW ook off-grid als de zon schijnt (alleen uit accu ~6kW , zolang alle fase samen niet >13kVA) tot deze door de warmte ontwikkeling thermisch terugregelt.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nienix
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 08-09 15:18
freshter schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 09:55:
[...]


Dank voor de duidelijke antwoorden!

Die externe sturing, kan dat dan bvb met Home Assistant, als ik op een gepaste manier integreer? Of heb ik hiervoor nog gespecialiseerde hardware nodig?
Ik gebruik een Homey die ik weer koppel met een solarman logger via lokaal netwerk. dat gaat erg goed.
Ik heb HA en Solar Assistant geprobeerd, maar ik kan gewoon beter overweg met Homey.

Ampera-E, 252x375Wp Pv Systeem, 22kWZappi


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Ed_Capone
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 06-07 13:22

Ed_Capone

Het leven is geen bitterbal

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e-n35UINJ-Qy9uyJVOwXSoRtMDs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tIBxkBSiOt99jT1FRibcInlD.jpg?f=fotoalbum_large

Ik wil mijn Deye omvormer met thuisbatterij gaan aansluiten, waarbij ik bovenstaand schema wil gebruiken.
In de handleiding zie ik nergens staan of Deye ook stroom levert aan de backup load poort wanneer er stroom vanuit het net komt. Hier ga ik wel vanuit, maar iets met aannames en mother of all fuckups.

Zonnepanelen DC-switch zit in de omvormer ingebouwd.
Thuisbatterij is 2x 48V parallel, zekeringen 150A, aangezien de omvormer max 120A zou moeten kunnen vragen en leveren.

Iemand nog aan- of opmerkingen of tips?

Voor 90% juist zijn is nog niet zo goed als stilte.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
@Ed_Capone In principe levert Deye altijd stroom op de load uitgang, alleen met eilandbedrijf zonder net, kan je de Deye in normaal bedrijf uit laten gaan door te hoge SOC setting in time of use, tot hoeverre Deye ondersteuning uit de accu mag leveren.
Ik weet niet in hoeverre 1 fase gelijk is aan 3 fase, bij mij komt Deye na 2 minuten terug in noodstroom bedrijf tot de ingestelde shutdown setting.

Als wilt dat dat de Deye ook ondersteuning levert voor de verbruikers zonder noodstroom zal de losse CT direct voor de hoofschakelaar moeten plaatsen.
terugleveren/ first sell, zero export to load, zero export to CT zijn workmodes, die zal je manueel of extern moeten aansturen , deze kunnen niet van time of use tabel.

Het is een 1 fase, let op, deze gebruikt andere modbus adressen dan de 3 fase

Edit: ter verduidelijking opmerking over SOC

In sell first workmode is de SOC in ToU, tot hoeverre de accu ontlaad voor teruglevering.
In zero export to CT als opwek aan grid zijde hebt de accu oplaadt en zero-export toepast voor externe opwek die al AC is, op niet de eigen MPPT's en tot hoever je uit accu verbruikers op load voorziet vanuit de accu in normaal bedrijf, ook aan grid zijde voordat ze uit netondersteuning worden gevoed.
(bij 1 fase kan aangeven of microinverters aan gridzijde of op de generator ingang zitten, dat heeft 3 fase niet)

[ Voor 25% gewijzigd door Domba op 16-06-2024 15:53 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ed_Capone
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 06-07 13:22

Ed_Capone

Het leven is geen bitterbal

@Domba
Heel erg bedankt voor je uitgebreide antwoord.

De CT voor de hoofdschakelaar is in deze tekening de kWh-meter (Eastron SDM230). Deze sluit ik met een datakabel aan, aan de omvormer.

Voor 90% juist zijn is nog niet zo goed als stilte.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mahagen
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 13-09 19:52
Euh nu is er iets raars met mijn omvormer. Prijs nu 39c, accu vol dus dacht lever even terug, zet sell-first aan maar laadt niet terug. Max W niet op 0, Max Discharge niet op 0, allow Sell aan. Vreemd ook, ik krijg ToU niet uit, springt gelijk weer aan. Alles geprobeerd met app, via HA en op scherm. Batterij werkt gewoon, Zero-CT ook, water koker aan -3000W uit accu.

main 2005-1132-1807
hmi 1001-C037

Waarschijnlijk iets simpels maar wat..?

Deye 8K-SG04LP3 (16x230Ah + JBD-BMS + Proxmox HA-ESP32) 4.5kWp (Deye SUN1600G3 + Enphase iq7a)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
mahagen schreef op maandag 17 juni 2024 @ 21:21:
Euh nu is er iets raars met mijn omvormer. Prijs nu 39c, accu vol dus dacht lever even terug, zet sell-first aan maar laadt niet terug. Max W niet op 0, Max Discharge niet op 0, allow Sell aan. Vreemd ook, ik krijg ToU niet uit, springt gelijk weer aan. Alles geprobeerd met app, via HA en op scherm. Batterij werkt gewoon, Zero-CT ook, water koker aan -3000W uit accu.

main 2005-1132-1807
hmi 1001-C037

Waarschijnlijk iets simpels maar wat..?
Ik zou zeggen start eerst met aan/uit via blauwe knop
Wat hiervoor voorbij kwam was ook bij peaksheaving geen vinkje, mag hebben

edit SOC staat niet op 100% in ToU?

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mahagen
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 13-09 19:52
Domba schreef op maandag 17 juni 2024 @ 21:33:
[...]

Ik zou zeggen start eerst met aan/uit via blauwe knop
Wat hiervoor voorbij kwam was ook bij peaksheaving geen vinkje, mag hebben

edit SOC staat niet op 100% in ToU?
Thanks, blauwe knop geprobeerd, ook helemaal spanningsloos gehad (inc batterij). Voltage staat op 50V batt volt is 53.7, als ik hem naar 55V zet gaat hij wel laden. Peakshaving uit. Dat ToU niet uit kan is super vaag.

Misschien factory reset of fw update vragen...

Deye 8K-SG04LP3 (16x230Ah + JBD-BMS + Proxmox HA-ESP32) 4.5kWp (Deye SUN1600G3 + Enphase iq7a)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
mahagen schreef op maandag 17 juni 2024 @ 21:49:
[...]
Thanks, blauwe knop geprobeerd, ook helemaal spanningsloos gehad (inc batterij). Voltage staat op 50V batt volt is 53.7, als ik hem naar 55V zet gaat hij wel laden. Peakshaving uit. Dat ToU niet uit kan is super vaag.

Misschien factory reset of fw update vragen...
Wat heel vaag is dat TuO niet uitgaat

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knikmops
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 04-09 17:12
Domba schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 14:40:
[...]

In Polen verder richting Oost Europa of Spanje gaat het niet zo hard, daar als je wat zoekt nog gewoon de 1f 5kW vanaf 800-900 euro krijgen.
Kan je een richting uitwijzen waar ik voor deze prijzen ergens terecht kan?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
Knikmops schreef op maandag 17 juni 2024 @ 22:01:
[...]

Kan je een richting uitwijzen waar ik voor deze prijzen ergens terecht kan?
https://sun.store/en/product/deye-sun-5k--sg04lp3-eu-7692
edit foutje dat is 3 fase, SG04 is er ook geen meer, alleen nog SG03 1 fase
https://sun.store/en/product/deye-sun-5k-sg03lp1-eu-7681

[ Voor 21% gewijzigd door Domba op 17-06-2024 22:27 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Steemsmij
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 03-09 20:58
mahagen schreef op maandag 17 juni 2024 @ 21:49:
[...]


Thanks, blauwe knop geprobeerd, ook helemaal spanningsloos gehad (inc batterij). Voltage staat op 50V batt volt is 53.7, als ik hem naar 55V zet gaat hij wel laden. Peakshaving uit. Dat ToU niet uit kan is super vaag.

Misschien factory reset of fw update vragen...
Heb je al een update rondom die ToU? Dat is wel gek ja!

2x Deye 12kW Hybrid Inverter, 42,5kW peak solar, 130 kWH EvE batteries


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • freshter
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 28-08 22:29
Ik heb reeds een bestaande setup met panelen in verschillende legrichtingen op 1 string (optimizers, dus da's makkelijk).

Ik zou hierbovenop dan nog een Deye omvormer nemen met 2 strings in oost-west ligging. Kan ik mijn oude omvormer dan gewoon op de GEN ingang hangen van de Deye en deze mee de accu's laten laden?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
freshter schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 17:03:
Ik heb reeds een bestaande setup met panelen in verschillende legrichtingen op 1 string (optimizers, dus da's makkelijk).

Ik zou hierbovenop dan nog een Deye omvormer nemen met 2 strings in oost-west ligging. Kan ik mijn oude omvormer dan gewoon op de GEN ingang hangen van de Deye en deze mee de accu's laten laden?
Ja dat kan, maar je hebt wel de beperking dat dat de 13250W gecombineerd eigen MPPT's en MI-ingang maximaal gebruikt kan worden voor laden van de accu, load verbruikers gaan daar als eerste vanaf.
Dit gaat tot maximaal 15000W opwek na aftrek verbruikers, daarna wordt PV op MPPT's gereduceert of de AC koppeling op GEN/MI ingang uitgeschakeld
Als eerste reduceert dan de PV op eigen MPPT's voordat frequentie sturing op GEN/MI-ingang omhoog gaat, dat is tenminste tot FW1140. (frequentie regeling werkt is in principe alleen in eiland mode)

De FW1140 zou wel een beter frequentie regeling hebben, maar dat heb ik niet getest.
Voor ongrid is nog de mogelijkheid om de opwek aan de gridzijde em voor sturing om de hoeveelheid teruglevering te regeleen of zero export vast te houden wordt de PV op eigen MPPT's gereduceert, maar ook dit gaat tot max 15000W. Heb je maar paar uur per jaar boven 15000W opwek is dat beetje PV reductie niet zo erg.

Bedenk ook dat PV opwek geen vast gegeven is.
Bijv er kan geen groter contrast zijn, als Juni 2023 (beste Juni in zeker 10 jaar voorPV opwek) met huidige Juni die amper 50% is in PV opwek tot zover (laagste sinds ik PV heb 2011)
De gehele PV opwek is voor zover voor heel 2024 12-15% minder dan afgelopen jaar en een van als het niet de laagste is in afgelopen 10 jaar.

Daar dynamisch steeds vaker en grotere blokken negatieve uurprijzen heeft was voor mij reden dat ik gekozen heb voor een 2e Deye, als ook voor rendunantie.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • freshter
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 28-08 22:29
Dank!
Domba schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 18:26:
[...]
Daar dynamisch steeds vaker en grotere blokken negatieve uurprijzen heeft was voor mij reden dat ik gekozen heb voor een 2e Deye, als ook voor rendunantie.
Ik zou het zelf ook graag doen, maar hier in Belgie zitten we vast aan maximum 10kW omvormers. Wil je hoger moet je je eerst registreren als zelfstandige en komt er een hele hoop administratie boven op. Hopelijk wordt dit in de toekomst beter.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
freshter schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 18:48:
Dank!


[...]
Ik zou het zelf ook graag doen, maar hier in Belgie zitten we vast aan maximum 10kW omvormers. Wil je hoger moet je je eerst registreren als zelfstandige en komt er een hele hoop administratie boven op. Hopelijk wordt dit in de toekomst beter.
Voor Belgie heeft Deye aparte modelen met lagere kVA , zodat een 10k-SG04PL3-BE ook 10kVA is voor Belgie, de 10k-SG04PL3-EU is namelijk 11kVA.

De reden dat ik hiervoor ook over 13250W heb voor een 12k, eigenlijk is dat kVA

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • freshter
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 28-08 22:29
Domba schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 19:07:
[...]

Voor Belgie heeft Deye aparte modelen met lagere kVA , zodat een 10k-SG04PL3-BE ook 10kVA is voor Belgie, de 10k-SG04PL3-EU is namelijk 11kVA.

De reden dat ik hiervoor ook over 13250W heb voor een 12k, eigenlijk is dat kVA
Goed dat je dat aanhaalt! daar had ik helemaal over gekeken.

Enig idee waar ik ook maar een SUN-10K-SG04LP3-BE zou kunnen vinden? Even googlen geeft me eigenlijk geen nuttige resultaten

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
freshter schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 20:10:
[...]
Goed dat je dat aanhaalt! daar had ik helemaal over gekeken.

Enig idee waar ik ook maar een SUN-10K-SG04LP3-BE zou kunnen vinden? Even googlen geeft me eigenlijk geen nuttige resultaten
Dat weet ik niet, ik denk dat je beste bij Mosa kunt navragen, zij zijn gecertificeerd Deye importeur/distribiteur en service partner, via wie officiele de BE modelen gaan en/of welke installateurs

Ik weet niet hoe vaak ik naar de specs had gekeken voor ik erachter was wat de verschillen waren.

Specifiek voor Belgie zijn er tenminste deze (zal waarschijnlijk niet volledig zijn)
DEYE SUN-3.6K-SG04PL1-BE
DEYE SUN-3K-SG04LP1-24-BE
DEYE SUN-3K-SG04LP1-BE
DEYE SUN-5K-SG04LP1-BE
DEYE SUN-6K-SG04LP1-BE

DEYE SUN-5K-SG04LP3-BE
DEYE SUN-6K-SG04LP3-BE
DEYE SUN-8K-SG04LP3-BE
DEYE SUN-10K-SG04LP3-BE
DEYE SUN-12K-SG04LP3-BE

[ Voor 19% gewijzigd door Domba op 18-06-2024 20:39 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Steemsmij
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 03-09 20:58
Wat een held die Domba

2x Deye 12kW Hybrid Inverter, 42,5kW peak solar, 130 kWH EvE batteries


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • creon
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 12-09 21:54
Even voor de zekerheid
Ik heb een string omvormer omnik met daarop 2400wp aan zonnepanelen
Deze kan ik zonder problemen op de micro inverter ingang van de 12kw 3 fase deye zetten toch?
Ik weet voor 95% zeker dat het kan maar ik wil die laatste 5% nog even weten voordat ik de schakelaar om zet
(Alle aansluitingen zijn al gedaan, ik hoef echt alleen de schakelaar nog maar om te zetten)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
creon schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 23:57:
Even voor de zekerheid
Ik heb een string omvormer omnik met daarop 2400wp aan zonnepanelen
Deze kan ik zonder problemen op de micro inverter ingang van de 12kw 3 fase deye zetten toch?
Ik weet voor 95% zeker dat het kan maar ik wil die laatste 5% nog even weten voordat ik de schakelaar om zet
(Alle aansluitingen zijn al gedaan, ik hoef echt alleen de schakelaar nog maar om te zetten)
Ja, ik heb van tijd tot tijd van 1 fase een wat grotere 3kW omvormer erop, er is geen noodzaak om op alle 3 fases wat te hebben, met wat op 1 of 2 fases werkt ook, als je maar niet boven 4kW werkelijke opwek gaat

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Steemsmij
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 03-09 20:58
creon schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 23:57:
Even voor de zekerheid
Ik heb een string omvormer omnik met daarop 2400wp aan zonnepanelen
Deze kan ik zonder problemen op de micro inverter ingang van de 12kw 3 fase deye zetten toch?
Ik weet voor 95% zeker dat het kan maar ik wil die laatste 5% nog even weten voordat ik de schakelaar om zet
(Alle aansluitingen zijn al gedaan, ik hoef echt alleen de schakelaar nog maar om te zetten)
Ja dat kan, echter moet je de instellingen binnen je Deye ook nog goed zetten. Dus dst de GEN port een MI poort wordt en qua frequenties staat volgens mij alles redelijk goed ingesteld.

Je Deye gaat hiermee dus je on-grid omvormer aansturen afhankelijk van wat je allemaal hebt ingesteld. Kijk er dus even goed na wat je wilt dat er gebeurt.

Het kan namelijk zo zijn dat wanneer je 'solar export when battery is full' op disable hebt staan dat dan je Deye de MIpoort en dus je ongrid omvormer uitgooit wanneer je battery vol is.
Misschien wil je dit, misschien niet. Maar dit voorbeeld en nog een aantal kleine instellingen zijn zaken waar je vanzelf achter komt.

Succes!

2x Deye 12kW Hybrid Inverter, 42,5kW peak solar, 130 kWH EvE batteries


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Steemsmij
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 03-09 20:58
Domba schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 00:08:
[...]

Ja, ik heb van tijd tot tijd van 1 fase een wat grotere 3kW omvormer erop, er is geen noodzaak om op alle 3 fases wat te hebben, met wat op 1 of 2 fases werkt ook, als je maar niet boven 4kW werkelijke opwek gaat
Domba,
Met die 4kw doel je op de specifieke situatie voor Creon nietwaar? En eigenlijk bedoel je boot andere lezers: zolang je met de 12kw deye niet boven de 13250W uitkomt wanneer je de mppts en MI bij elkaar optelt dat het dan goed is nietwaar?

Ik vraag dit ook even vanwege mijn eigen situatie 😉

2x Deye 12kW Hybrid Inverter, 42,5kW peak solar, 130 kWH EvE batteries


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • creon
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 12-09 21:54
Steemsmij schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 06:26:
[...]
zolang je met de 12kw deye niet boven de 13250W uitkomt wanneer je de mppts en MI bij elkaar optelt dat het dan goed is nietwaar?
En wat gebeurt er als je vermogen wel boven de 13250W uitkomt?
Worden dan de panelen die rechtstreeks op de deye zitten niet terug geregeld?
(Of kan via de instellingen de MI poort de externe grid omvormer niet terug geregeld worden?)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Noshi
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 22:00
Ik sta op het punt om een drie-fase omvormer te plaatsen. Ik wil na het afschaffen van de saldering een HV thuisaccu plaatsen.
Ik twijfel nog tussen de Deye HV of een tijdelijke (2e hands) niet-hybride omvormer.

Zijn er hier mensen die met succes een Deye HV omvormer gebruiken zonder accu?
Wat is wijsheid?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
Steemsmij schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 06:26:
[...]


Domba,
Met die 4kw doel je op de specifieke situatie voor Creon nietwaar? En eigenlijk bedoel je boot andere lezers: zolang je met de 12kw deye niet boven de 13250W uitkomt wanneer je de mppts en MI bij elkaar optelt dat het dan goed is nietwaar?

Ik vraag dit ook even vanwege mijn eigen situatie 😉
sorry ik bedoel per fase, als er een 1 fase omvormers op aansluit.

@creon in principe wordt PV op eigen MPPT's als eerste teruggeregeld, maar dat is geen garantie

Kwaliteit van je netaansluiting speelt hier ook een rol in, ik heb bij mij soms tussen 11 en 14 uur dat op ene moment 223V netspanning 223V en half uur later >245V is (dit jaar nog niet boven 251V gehad of L2 die er steeds met kop en schouder boven uitstak) zoiets gaat lang niet op alle fase gelijk, bij >8-10V spanningsverschil tussen de fase wil 12k nog wel eens van zelf in eiland mode overgaan bij netgebonden , net als met 253V en dan gelden de off-grid settings en kan het zijn dat die 1 fase omvormers geheel uitgaan op MI ingang en overgaat op frequentie regeling op MI ingang zolang die in eiland mode blijft hangen.
Ik geloof/ mijn idee is dat als in je log W03 op duiken zonder iets verandert te hebben daar ook aan mag koppelen

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Steemsmij
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 03-09 20:58
Hey hey,

Ik heb gisteren mijn meterkast eens goed onder handen gehad. Ik heb een aantal zaken geoptimaliseerd en toegevoegd. Zo heb ik nu een zelfde soort 'ophaalbrug' als Domba heeft waarmee ik de inkomende stroom van de netbeheerder kan besturen. Ik kan nu dus zelf bepalen via HA wanneer ik de stroom van de netbeheerder gebruik. Achter deze 'ophaalbrug' heb ik een ATS die er voor zorgt dat mijn hele huis constant op PV+Accu draait. Indien om wat voor reden dan ook deze connectie wegvalt schiet mijn gehele huis direct over naar de netbeheerder mits deze aanwezig is EN wanneer ik de 'ophaalbrug' open heb staan.

Vanuit mijn netbeheerder ontvang ik 3 fasen, een neutraal (L1,L2,L3,N) en geen aardedraad (PE). Ik heb dus een TT-stelsel vanuit mijn netbeheerder. Mijn aardeblokken in mijn meterkast zijn allemaal aangesloten op een aardedraad (6mm) die naar mijn kelder loopt en daar via een aardpen de grond in lopen. Gisteren heb ik ook deze aarding verzwaard door er een 16mm aardedraad aan toe te voegen. Er lopen dus nu twee aardedraden (6mm+16mm=22mm PE) naar mijn aardpen. Ik heb de aardedraad van 6mm gewoon laten zitten onder het motto: 'Kan geen kwaad om dubbel op te gaan'.

Door bovenstaande aanpassingen kan mijn huis dus draaien op twee onderstaande scenario's:
Situatie A ) L1,L2,L3,N vanuit de netbeheerder en PE naar mijn aardpen
In deze situatie krijg ik alle spanningen vanuit de netbeheerder gereguleerd binnen en kijken al mijn aardlek-schakelaars/automaten naar de stabiele spanningen van de netbeheerder t.o.v. mijn eigen PE aardpen in de kelder. (Deze aanname klopt toch?)

In Situatie A heb ik het zo geregeld in mijn aansluitingen dat ik ook mijn Deye kan gebruiken voor het op-/ontladen van mijn accu's en het verkopen van eventueel overtollige opwek. Dus ook mijn Deye kijkt dan in situatie A naar de spanningen vanuit de netbeheerder t.o.v. mijn eigen PE aardpen in de kelder.
Situatie B ) L1,L2,L3,N vanuit de Deye en PE naar mijn aardpen
Wanneer ik draai zonder stroom vanuit de netbeheerder draai ik in feite 'Offgrid'. In deze modus zal dus alle spanning binnen mijn huis geregeld worden vanuit de Deye. Deye levert dan mijn L1,L2,L3,N en zal ook naar mijn PE moeten kijken. Er is al vanalles geschreven over de optie 'Signal Island Mode' binnen onze Deye's. Wanneer deze optie aan gaat dan maakt de Deye een verbinding tussen de PE en de N (Deye maakt een PEN verbinding).

Ik begrijp zelf dat ik in Situatie B / Offgrid deze optie aan moet zetten omdat dan al mijn aardlek-schakelaars/automaten naar de N vanuit de Deye en naar de PE aardpen in mijn kelder kijken.
De hamvraag
Klopt het dat ik:
  • in Situatie A de optie 'Signal Island Mode' uit moet zetten.
  • in Situatie B / Offgrid dat ik dan 'Signal Island Mode' aan moet zetten.
Of sla ik hier finaal de plank mis.
Het is namelijk een uitermate belangrijke vraag. Ik wil namelijk geen enkel levensgevaarlijk risico nemen voor mij en mijn gezin.


Achtergrondfilmpjes:
Mr Mining - Signal Island Mode
Cory Mac - Offgrid Earthing & Bonding made simple
SunSynk - Creating an Earth Neutral bond

[ Voor 0% gewijzigd door Steemsmij op 20-06-2024 14:09 . Reden: verduidelijking ]

2x Deye 12kW Hybrid Inverter, 42,5kW peak solar, 130 kWH EvE batteries


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
Steemsmij schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 13:52:


Of sla ik hier finaal de plank mis.
Het is namelijk een uitermate belangrijke vraag. Ik wil namelijk geen enkel levensgevaarlijk risico nemen voor mij en mijn gezin.
Ja. :P Aardlek heeft helemaal niets te maken met de aardedraad. Wat het ding(een enkel fase variant) doet is de stroom op L meten, de stroom op N meten en als daar meer dan x mA verschil tussen zit dan schakelt het uit. Daarbij gaat het ding er van uit dat het verlies aan stroom niet goed is. Waar die stroom verloren gaat is voor een aardlekschakelaar niet belangrijk; dat kan via jouw hand zijn of via een metalen behuizing die verbonden is met een aarding.
Het belang van aarding zit in het laatste, als jij een metalen apparaat hebt zonder werkende aarding dan zal bij een interne fout in het apparaat de aardlek pas zijn ding doen op het moment dat jij de behuizing aan raakt en daarmee het aardpunt wordt. Een goed werkend aardpunt is dus belangrijk bij enkel geïsoleerde apparaten en dan vooral die met een metalen behuizing. Raakt er intern een draadje los en valt die tegen de behuizing dat zorgt dat onmiddellijk voor een lekstroom en daarop kan de aardlek zijn werk doen.

De reden dat je bij off-grid een koppeling tussen N en PE maakt is het gebrek aan een nulpunt omdat je een zwevend net hebt gemaakt. Koppel de N een PE en je hebt, bij een goede PE, ook een N die 0V is.

Waar je off-grid druk om moet maken is kortsluiting, kan de inverter genoeg stroom leveren om bij kortsluiting de automaat af te laten slaan? De transformator van de netbeheerder is in staat om 200-300 ampère te leveren, maak je in huis kortsluiting dan loopt die stroom heel kort door jouw groep waar kortsluiting op ontstaan is en slaan gegarandeerd alle 16A zekeringen uit. Net als die van 25A of 32A. Tenzij ze stuk zijn. :X
Jouw omvormer op batterijen kan ook een bepaalde stroom leveren, nominaal is dat voor een 12kW variant 16A per fase als je ze gelijk belast of 25A per fase bij een scheve belasting. Die 25A is niet voldoende om een 16A automaat gelijk uit te schakelen, kan best een seconde of 20 duren. Niet iets dat je wilt bij kortsluiting. :+ Als de Deye voor een halve seconde kan pieken op 100A dan slaat een B16A automaat wel uit, als dat slechts de helft(50A) is dan is er een grote kans dat je bij kortsluiting moet wachten totdat de automaat af slaat vanwege minimale overbelasting of de omvormer gaat uit vanwege overbelasting.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Steemsmij
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 03-09 20:58
Bedankt voor je reactie en korte les over het nut van aardlek-schakelaars/automaten. _/-\o_ Ik denk inderdaad dat ik wat zaken door elkaar haalde aangezien ik dit eigenlijk moest weten! haha! 8)7

Qua On-grid/Off-grid modus zat ik dus wel warm en begrijp ik jou uitleg dus goed en geef je aan dat mijn aanname klopt? Dus dat ik:
  • in Situatie A de optie 'Signal Island Mode' uit moet zetten.
  • in Situatie B / Offgrid dat ik dan 'Signal Island Mode' aan moet zetten.
Nu heb ik toevallig 2x 12kw Deye en ik weet niet of het dan veiliger wordt qua afslaan van de automaten.
Indien dit allemaal toch niet veilig blijkt: hoe kun je dan er voor zorgen dat je WEL veilig offgrid gaat?


Ook ben ik zeer benieuwd of mijn aannames voor beide situaties dan wel kloppen m.b.t. Signal Island Mode

[ Voor 7% gewijzigd door Steemsmij op 20-06-2024 16:00 . Reden: extra vraag ]

2x Deye 12kW Hybrid Inverter, 42,5kW peak solar, 130 kWH EvE batteries


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bart_Denon
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 12-09 11:53
Enige tijd geleden heb ik al eens een post geplaatst hier mbt een Deye hybrid inverter integratie en eigenlijk, de noodzaak er niet was en qua aandacht naar de achtergrond gegaan, omdat we ook aan het verbouwen waren.
Nu dat achter de rug is, heb ik sinds een aantal maanden wel een Deye product, te weten een SUN800 Micro inverter, met daarop 2x een Jinko 435Wp paneel, geinstalleerd op onze uitbouw ;)

Alles draaide als een zonnetje, totdat ik in HA (net mee begonnen) de Solarman integratie wilde hebben en dit helaas niet lukte. Ik besloot (heel dom achteraf) om de MI te resetten.... Met als resultaat dat de toegangscode van het accesspoint van de logger niet meer 12345678 was...
Na veel 5en en 6en, contact opgenomen met de Deye support via de mail en moet zeggen dat ze het binnen een paar dagen opgelost hadden, Ik kreeg een App van ze om op mijn telefoon te installeren en heb daarmee een re-factory reset gedaan, maar ik kon er nog steeds niet in.
Uiteindelijk wisten ze dat blijkbaar de toegangscode van logger, en kon ik er weer in en deze koppelen met mijn wifi punt. Hierna werkte overigens de koppeling met HA wel... dus evengoed blij mee. Goede service daar met een direct lijntje van iemand bij Deye (echt top!)

Ok nu ontopic:
Omdat mijn HA app met energie distributie toch wel een beter inzicht geeft op de dagelijkse in -en uitvoer van stroom, wil ik toch weer gaan kijken naar een 3f Deye hybride inverter icm een batterij.

Ik stuit op een aantal vragen:
- Is er een hoofd/stelregel voor het bepalen van de batterij grootte ten aanzien van de PV opwek en PV direct verbruik? In mijn huidige situatie is de jaarlijkse bruto opwek: 5000 kWh (2023) waarvan 3800 kWh teruggeleverd en 1200 kWh direct verbruikt. Met wat meer sturing hier thuis ((vaat)wassen en drogen tijd gestuurd) kan ik dit misschien opkrikken naar 1500 kWh direct verbruiken van PV.
Nu snap ik dat de som 3500kWh / 365 = 9,5 kWh natuurlijk niet opgaat, omdat op een zonnige dag tussen mei en aug al makkelijk tussen de 20 en 25 kWh per dag de deur uit gaat en in het buitenseizoen dit enkele kWh's zijn per dag.
In -en verkoop van mij hoeft niet echt en zie ik dus als secundair.

- Ik heb de 6K-SG04LP3 op t oog, maar zie inmiddels dat er een SG05LP3 onderweg is. Weet iemand of hier een noemenswaardige upgrade in zit qua functionaliteit? De specs sheets lijken redelijk overeen te komen, muv van;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qbE4cA7hY5_gW_yfzkIrw2VPyGQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/TwgA0Yf5LFQHnlWJITzGnFSR.jpg?f=user_large

De laad/ontlaadstroom is verschillend en is dus waarschijnlijk een direct verschil bij t maken van de keuze van de batterij?

[ Voor 0% gewijzigd door Bart_Denon op 20-06-2024 18:22 . Reden: Beter leesbaar gemaakt ]

PV; 4.050kW op Z-W, 1.215kW Z-O, douchen met Auer Edel Eau 200L , verwarming met Vaillant VWL 55/6


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
Steemsmij schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 15:48:
Bedankt voor je reactie en korte les over het nut van aardlek-schakelaars/automaten. _/-\o_ Ik denk inderdaad dat ik wat zaken door elkaar haalde aangezien ik dit eigenlijk moest weten! haha! 8)7

Qua On-grid/Off-grid modus zat ik dus wel warm en begrijp ik jou uitleg dus goed en geef je aan dat mijn aanname klopt? Dus dat ik:
  • in Situatie A de optie 'Signal Island Mode' uit moet zetten.
  • in Situatie B / Offgrid dat ik dan 'Signal Island Mode' aan moet zetten.
Ja,
Nu heb ik toevallig 2x 12kw Deye en ik weet niet of het dan veiliger wordt qua afslaan van de automaten.
Indien dit allemaal toch niet veilig blijkt: hoe kun je dan er voor zorgen dat je WEL veilig offgrid gaat?


Ook ben ik zeer benieuwd of mijn aannames voor beide situaties dan wel kloppen m.b.t. Signal Island Mode
Meer omvormers = meer stroom, mits de batterijen het bij kunnen houden. Verder geldt het oude meten=weten. Met een kortsluitstroom meter en tester kom je er vanzelf achter. :+
Automaten/zekeringen slaan niet gelijk af als je een halve ampere over de limiet gaat. Een B16 automaat van een gemiddeld A-merk wil bij kortsluiting 4x16A hebben om binnen een honderdste van een seconde af te slaan. Maar ook dat is geen exacte wetenschap, in sommige gevallen is 3x16A al voldoende en soms is 5x16A net op het randje. Dat betekend dat er een bandbreedte van 48-80A is waarbinnen een automaat af slaat bij kortsluiting.
Daarnaast heb je het probleem dat stroom gevoelig is voor weerstand, in kabels of stekkers. Stel dat je een stopcontact op een B16A automaat vlak naast de omvormers hebt en daar kortsluiting op veroorzaakt, mogelijk kunnen de omvormers voldoende kortsluitstroom leveren en slaat de automaat af. Je bent veilig. *O*
Maar je hebt ook een B16 die naar de schuur loopt met +/- 50 meter kabel. Daar steek je vervolgens een grasmaaier in het stopcontact met een 25 meter verlengsnoer, totaal 75 meter extra kabel en een extra overgang in de vorm van een stekker. Dus ook extra weerstand waardoor het moeilijker wordt om stroom vrij rond te laten gaan. De automaat slaat in dit geval misschien niet af omdat de maximale kortsluitstroom niet gehaald wordt vanwege de extra weerstand in kabel en stekkers.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mahagen
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 13-09 19:52
Steemsmij schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 16:39:
[...]


Heb je al een update rondom die ToU? Dat is wel gek ja!
Verschillende dingen geprobeerd, volledig spanningsloos, powershave aan+uit (om waarde extra op te slaan), firmware upgrade naar 1135 (C037 had ik al). Geen resultaat, ToU gaat niet uit en Sell-first doet niets...

Net was zon even weg dus goed moment, instellingen genoteerd, inverter uit gezet met blauwe knop, esp32 los van BMS poort, grid los-gekoppeld en Factory Reset gedaan. (solar en batterij dus aangesloten gelaten).

Hierna instellingen teruggezet, grid aangesloten en aangezet met blauwe knop, ToU was standaard uit, esp32 aangesloten, gewenste ToU waardes terug laten zetten door HA.

Alles werkt weer, ToU kan uit en blijft dan uit, Sell-first werkt ook weer, even snel getest. Om 20:00 zorgt Node-Red dat hij een uurtje 3kW gaat terugleveren.

Denk dat het mis is gegaan bij een fw upgrade waarbij nieuwe functionaliteit is toegevoegd (bv de dagen bij System Work Mode) of ik een keer een verkeerd register beschreven heb tijdens wat experimenteren.

Met dank aan @Domba voor firmware en grid loskoppel tip voor de reset (anders kans dat hij opstart met verkeerde grid instellingen).

Deye 8K-SG04LP3 (16x230Ah + JBD-BMS + Proxmox HA-ESP32) 4.5kWp (Deye SUN1600G3 + Enphase iq7a)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Steemsmij
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 03-09 20:58
jadjong schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 18:09:
[...]

Ja,

[...]

Meer omvormers = meer stroom, mits de batterijen het bij kunnen houden. Verder geldt het oude meten=weten. Met een kortsluitstroom meter en tester kom je er vanzelf achter. :+
Automaten/zekeringen slaan niet gelijk af als je een halve ampere over de limiet gaat. Een B16 automaat van een gemiddeld A-merk wil bij kortsluiting 4x16A hebben om binnen een honderdste van een seconde af te slaan. Maar ook dat is geen exacte wetenschap, in sommige gevallen is 3x16A al voldoende en soms is 5x16A net op het randje. Dat betekend dat er een bandbreedte van 48-80A is waarbinnen een automaat af slaat bij kortsluiting.
Daarnaast heb je het probleem dat stroom gevoelig is voor weerstand, in kabels of stekkers. Stel dat je een stopcontact op een B16A automaat vlak naast de omvormers hebt en daar kortsluiting op veroorzaakt, mogelijk kunnen de omvormers voldoende kortsluitstroom leveren en slaat de automaat af. Je bent veilig. *O*
Maar je hebt ook een B16 die naar de schuur loopt met +/- 50 meter kabel. Daar steek je vervolgens een grasmaaier in het stopcontact met een 25 meter verlengsnoer, totaal 75 meter extra kabel en een extra overgang in de vorm van een stekker. Dus ook extra weerstand waardoor het moeilijker wordt om stroom vrij rond te laten gaan. De automaat slaat in dit geval misschien niet af omdat de maximale kortsluitstroom niet gehaald wordt vanwege de extra weerstand in kabel en stekkers.
Bedankt! Ik zal er toch eens een specialist naar laten komen kijken en alles laten doormeten.

2x Deye 12kW Hybrid Inverter, 42,5kW peak solar, 130 kWH EvE batteries


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peeter123
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 15:55
sMoKeFiSh schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 11:17:
[...]


Ik heb de bijgeleverde connectors gewoon kunnen krimpen met een goedkope MC4 krimptang van ome Ali. Wat gaat er precies niet?
Nou ze zien er meer uit als connectoren die je moet solderen omdat er een gaatje onderin zit.

Duidelijk niet voor een MC4 krimptang. Wellicht dat het kan met een krimpinzet voor non-insulated terminals. Daar lijkt het nog een beetje op.

Ik vraag het omdat ik natuurlijk wel wil dat er een goede krimp dan wel soldeerverbinding is om opwarmen en in het ergste geval brand te voorkomen. Daarom was ik benieuwd wat de ervaring van anderen is, maar misschien hebben jullie wel gewone MC4 krimpbare connectors geleverd gekregen?

Zie deze foto van de connectors die er bij mij bijzaten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IZD4Rzn1aYJANOhW8luOthVHRvg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KTLd7ts56MSxC2ChEg22w220.jpg?f=fotoalbum_large

28x 430Wp ZW | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
Ik snapte de connector ook niet en heb er een staubli op gezet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
Steemsmij schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 21:30:
[...]


Bedankt! Ik zal er toch eens een specialist naar laten komen kijken en alles laten doormeten.
Deye beweert een beveiliging ingebouwd te hebben tegen kortsluiting. De omvormer zal dus uitvallen bij kortsluiting als de zekering niet tijdig af slaat. Alleen nog niet getest. :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
jadjong schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 20:32:
[...]

Deye beweert een beveiliging ingebouwd te hebben tegen kortsluiting. De omvormer zal dus uitvallen bij kortsluiting als de zekering niet tijdig af slaat. Alleen nog niet getest. :+
Een 12k-SG04PL3 is 6000W de grens op 1 fase waarmee je kan rekenen, als je MI-igang niet hebt geactiveerd,
Daarboven gaat de Deye uit.
Het hoogste wat ik gemeten heb is 6035-6105W, waar die op uitgaat dat weet ik niet onderspanning of vermogen als ook niet exact hoe snel, ik heb normaal MI-ingang ingeschakeld en je hebt ook tot 11kW/fase voor sneller dan 100 milliseconden als de zon schijnt, vanwege PV-opwek op de MPPT's of MI-ingang

Als je altijd sneller wilt hebben dan 100 milliseconden wordt dat best last en als je digitaal gaat met intern relais kan het wel wat nauwkeuriger dan de analoge eindgroepen, dan kan je ook onder en overspanning toepassen met ingebouwde relais.

Ik gebruik Emat alamats B16A/30mA als eindgroepen, dat zijn spannings afhankelijke type ( minimaal 40V AC), daarvoor heb ik nu deze onderbreker op +/-5% van 230V en onderspanning werkt/overspanning weet ik niet , is niet sneller dan 100 milliseconden op max 30A/fase ingesteld.
Overbelasting Emat B16A/30mA bij 25A is ~20s, en vliegt er direct <100mSec uit met de aanloopstroom van een 230V grote 230mm steen-haaks slijper zonder softstart, daarmee is de Alamat B16A/30mA aanzienlijk sneller dan een 16A smeltpatroon of de automatische schroefzekeringen of de gewone installatieautomaat Emat B16A, die schakelen niet uit, op de aanloopstroom (ik heb niets beter om te testen in deze vermogens en voor mij de test of een installatie automaat geschikt is voor load zijde)

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
@Bart_Denon De Deye SG05PL3 serie heeft nog geen typekeuring in EU en enigste van bekende verbeteringen is in de max PV stroom voor huidige moderne PV panelen.
Zolang die testgegevens er niet zijn, onbekend wanneer die er wel zijn, staat deze nog niet in de lijst bij energieleveren.nl en mag die eigenlijk in principe niet op net aangesloten worden.

De eerste van deze serie gaan overigens naar Australie, wanneer deze naar EU aan de beurt is, is onbekend, ik weet dat enkele installateurs zijn die er heel graag een 12kW 3fase wilde hebben om alvast te testen, maar vorige week ook nog geen hadden.

LFP accu op 51,2V nominaal met prismatic cels kan je het best op 0,2 of 0,25C gebruiken of wel in 4 of 5 uur leeg op max vermogen dat je wilt gebruiken, dan heb je het minste problemen met warmte in de cellen voor continue gebruik. Verder een thuisaccu wordt veelal met dynamisch contract gebruikt en dan dimensioneer je deze op de PV om een aantal uren op te kunnen slaan bij negatieve day ahead prijzen voor uitgestelde teruglevering, dit is geen EPEX handel waarbij eerts tegen lagere prijs wordt ingekocht.
Met uitgestelde levering ontvang je wat meer voor teruglevering en kans is groot dat je ook op de goede momenten zit als netwerkbeheerders met variabele netwerkosten komen.

Maar je hebt een glazen bol nodig voor wat het wordt, ook de nieuwe energiewet die nog door de 1e kamer moet, als ook energie-delen en peer to peer die verder uitgewerkt moet worden en erin opgenomen moet worden, als ook netwerkbeheerders zoekende zijn om netbelasting te spreiden maar wel vaste zekere inkomsten willen.
Tot 2009 zat een deel van de netwerkkosten (transportdeel)in de kWh-prijs, daarna hebben we vast bedrag afhankelijk van de aansluiting en vanaf 2012 loopt al de discussie dat dit niet houdbaar is als meer dan 20-40% PV,WP en EV heeft, vanwege benodigde verzwaringen in het laagspanningsnet, dat de vaste netwerkkosten exploderen voor de 6-8x verzwaring van het laagspaaningsnet als niet weer een deel in de kWh prijs verwerkt wordt echter voor de planning van 5-10 jaar willen de verzekerd zijn van de inkomsten en de huishoudens/kleinverbruikers dragen daar een fors deel aan bij.
Inmiddels komt de thuisaccu binnen bereik, niet alleen voor eigengebruik, maar ook voor onbalans.
Zoals sinds 3 maanden heb je de Zonneplan Nexus waarvan al een paar duizend zijn besteld, die ook een verschuiving geven (elke 1000=10MW, die balanceringsmarkt beinvloed) of accu's bij zonnevelden en windmolens.
Dat de lucratieve markten voor de grotere grid accu's al snel verzadigd zijn en deze het voornamelijk van de prijsverschillen op day ahead en intraday moeten hebben om nog rendabel te zijn en deze er niet gaan komen zonder garanties.
SDE verdwijnt en mogelijk een "strike price" subsidie voor in de plaats komt.
Waarbij deze dan subsidie ontvangt als marktprijs lager is tot de op ingetekende prijs/kWh en aan overheid moet betalen als de marktprijs hoger is, alleen loopt het aantal uren negatieve marktprijs rap op en zal de overheid dat ergens van moeten bekostigen met een nieuwe opslag duurzame energie heffing op de kWh prijs van de klein verbruiker of anders. Wat je nu ziet al ziet dat bijv nieuwe windparken op zee die verwacht werden online te gaan in 2025 pas waarschijnlijk pas in 2027 erbij komen, en tijdelijk even het aantal negatieve marktprijs uren in de winter minder snel toeneemt (bij huidige SDE is er geen subsidie bij 6 of meer aangesloten negatieve marktprijs uren)

Een 3 fase met minder vermogen gaat niet gelijk op met minder eigen verbruik en een grotere vermogen hoef je niet te benutten, je kan limiteren, maar vaak heb je dan wel meer ruimte voor tijdelijke piekverbruik.
Van de SG05PL3 is nog niets bekend of op dit vlak ook verbeteringen zijn, firmware speelt hier ook een belangrijke rol.
Geheel afhankelijk van setup en gebruik is er een grote wens van veel gebruikers omdat eigenverbruik op sommige momenten te verlagen. Het zit bijv nog niet in de huidige SG04PL3 serie,
Ik zelf gebruik loskoppeling van net (de ophaalbrug van hierboven"wat ~20W scheelt voor die 24/7 draait en schakel zelfs de tweede die ik niet altijd continue nodig heb uit met een fingerbot/switchbot op de blauweknop op de zijkant, andere gebruiken modbus om accu af te koppel met poort 111 wat een 70-80W verbruik scheelt.

[ Voor 75% gewijzigd door Domba op 22-06-2024 13:18 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 10-09 15:29
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wpKKMxT1F5JY5PpvyCoZtlQS2cc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Cu3xupuh89LPCYW7sTrzVina.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Au32vXXJUhzPoCifSQxvy-DKBOk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DMmEKQVZaciZosyAU7XgfNX9.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z8CJXuzf416U0z1bPGISirXMKis=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OTMDFW77qaGJLgVDbEloOilo.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j2lY57XdJokT5bhUp0awLehjXCI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t7fHoZeueh18QVFq5ssx4Sym.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EcKoT_LVbCRVl7cIauNGJwwUATY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WbwsPEgL8M47UtXWsAMmbplv.jpg?f=fotoalbum_large

In 5-6 dagen binnen, EU/Poland Warehouse van QSO/Qishou. Eerste van de 4 dozen pas open, maar ziet er goed uit tot nu toe. Die lijm om de bovenkant zal van de zwarte sticker zijn, nog niet eerde gezien.

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 17:00
Ik heb een 8K hybrid omvormer met een Seplos Mason 280L accu en sofar so good.

Nu heb ik een 2e, exact dezelfde accu gebouwd en aangesloten en dan beginnen de problemen.

De 1e accu is aangesloten aan de CAN bus, de 2e accu met een ethernetkabel van rs485 naar rs485 van accu 1 naar accu 2.

De deye geeft dan een F20 fout, overvoltage issue en de accu's worden niet gezien.

Of ik nu de CAN bus dipswitch setting zet of de setting van Seplos voor RS485, maakt geen verschil.

Iemand een idee waar ik het moet zoeken ?

Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
@rvdgaag Heb je 2 gelijke seplos bms-en en welke V2 of V3 versie?

Bij V2, heeft de master canbus
De eerste 4 dipswitch off voor master daar het geen slave is,(1-4) deze zijn voor RS485 slave adressen
2e set dipswitches (5-8) is voor canbus set voor aantal slaves 5 set op ON bij 1

Op 1e 4 dipswitches zijn salve adres, 1e slave is alleen 1 ON

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 17:00
Ik heb V2 BMS-en.

Op de master staat nu dipswitch 5 on

Op de 1e slave dipswitch 1 on

Dat lijkt te werken.
Wat ook belangrijk is volgens Seplos support dat de RS485 poort 2 op de Master batterij met een ethernet kabel verbonden wordt met de RS485-1 poort op de slave batterij.

[ Voor 42% gewijzigd door rvdgaag op 26-06-2024 11:08 ]

Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Steemsmij
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 03-09 20:58
Hey hey,

Daar ben ik weer. Ik draai in een Master+Slave configuratie met mijn Deye SG04 12kw 3 fase omvormers.
Vandaag en gisteren heb ik rond 14:15uur de foutmelding ' F41 Parallel System Stop' gekregen.
De foutmelding herstelt zichzelf na een minuut of 2 en kwam daarna nog een keer terug.

Het is een sumiere foutmelding, maar waar kan ik het best op zoeken?
Zo zie ik niet direct iets geks op bijvoorbeeld netspanning of iets dergelijks.

Wat zou dit kunnen zijn?

2x Deye 12kW Hybrid Inverter, 42,5kW peak solar, 130 kWH EvE batteries


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 17:00
Vraagje, wanneer je een micro-omvormer op de MI input van de Deye Hybrid's zet wordt dan de gerapporteerde productie van de Deye omvormer zelf ook de productie meegenomen die hij op de MI input krijgt ?

Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 10-09 15:29
rvdgaag schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 15:24:
Vraagje, wanneer je een micro-omvormer op de MI input van de Deye Hybrid's zet wordt dan de gerapporteerde productie van de Deye omvormer zelf ook de productie meegenomen die hij op de MI input krijgt ?
Online in deye cloud zijn dit aparte parameters in de grafieken als ik t goed heb...
Als je bedoelt op het display van de deye zelf, dat weet ik niet, volgens mij telt ie ze niet samen op.

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 17:00
PCJR schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 15:56:
[...]


Online in deye cloud zijn dit aparte parameters in de grafieken als ik t goed heb...
Als je bedoelt op het display van de deye zelf, dat weet ik niet, volgens mij telt ie ze niet samen op.
Ik heb wat dieper gegraven in de omvormer en de micro, ze worden idd niet bij elkaar opgeteld.

De productie die de Deye omvormer weergeeft is exclusief de generator/mi input.

Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • .Erik.
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 19-01 15:46
Weet iemand toevallig hoe je kan instellen dat de batterijen pas weer opladen met zonne energie in de middag, in plaats van meteen in de ochtend?

Met grid charge kun je wel met het percentage dit beïnvloeden, maar met zonne energie lijkt hij de time of use te negeren.
Als ik tussen Nobatt wissel krijg ik een grid change error en valt de omvormer uit, ook niet echt een oplossing helaas.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
@.Erik.
Ik weet er maar voor een paar situaties met externe sturing of jouw setup er tussen zit

-Met geen PV op de MPPT's en PV-opwek tussen losse CT's en Deye
dan kan heb je een van beide twee gebruiken, beide zijn nodig
door MI-ingang in en uit te schakelen met workmode zero export to CT is een ingeschakelde MI-ingang nodig om dan met SOC te regelen tot hoeveel accu geladen wordt.

-Met wel PV op MPPT's is wel mogelijk maar komt met een catch.
Door Deye op first sell te zetten of laten staan, zo gauw PV opwek meer is dan je gebruikers en met SOC regel je dan welk deel in de accu dient te blijven, alleen de catch is met 1 Deye wordt meer eigenverbruik dan PV-opwek niet afgevangen

Ik gebruik beide, maar ik heb ook 2 Deye's
Mijn main Deye met verbruikers op load en PV op de MPTT, als ook op MI-ingang, die leegt zijn toeggewezen deel van de accu (28kWh) tot SOC in de ochtend, als niet in de avond piek is gebeurt en blijft op first sell tot prijs onder nul gaat of tot aanvang van de 6 laagste prijs uren beginnen (ik kan 5-6 uur in Accu opvangen icm verbruikers, warmtepompboiler, hydrofoor voor druppelbewatering van de tuin etc)

De hulp 2e deye ( geen PV, of verbruikers )blijft op zero export to CT's en als main deye accu met 22kWh heeft geladen, wordt MI-ingang ingeschakeld en naar 56.8V of 100%SOC tot teruglevering in de avond start
dan gaat MI-ingang uit en voltage naar 50V of SOC naar 10%, afhankelijk van of accu ook fysiek gesplitst is,
Op het duurste uur helpt deze mee met teruglevering tot nog xKWh in de accu zit.
ik gebruik voor main nog Solar assistant vanwege betatest voor kWh's in /uit accu info anders moet ik dit ophalen van de master BMS. En het werkt nog niet heel goed, moet er nog flink aan sleutelen en schaven
De forecast voor de PV van https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html is ook niet zo heel precies

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
wat betreft firmware, Deye maakt het daar niet makkelijker
C037 + C1044 is een officiele combinatie voor LV, maar die C037 zou niet exact de zelfde zijn als van jaar geleden, zouden verbeteringen in gedaan zijn zonder naamswijziging (ik denk niet dat ik die heb, maar moet eerst de volledige MCU filenaam te pakken krijgen of de file zelf)

C044 + C1044 is niet officieel een release combi, maar zou op het moment nog wel beter zijn in parallelbedrijf dan met nieuwe C037, maar niet voor andere setups.

Als ook dat er een firmware versie wel met nieuwe naam zover uitontwikkeld zou zijn dat die mogelijk binnenkort uitkomt, maar onduidelijk is of deze dan beta-fase in gaat of daar nu al inzit.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Thepawn
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 16:41
.Erik. schreef op zaterdag 29 juni 2024 @ 14:52:
Weet iemand toevallig hoe je kan instellen dat de batterijen pas weer opladen met zonne energie in de middag, in plaats van meteen in de ochtend?
Ik beperk de laadstroom naar de accu’s tot 10A (500w) en de rest van de productie gaat naar het elektriciteitsnet. Ik heb een thuisassistent die de uurprijzen controleert: aan het begin van het 3-uurvenster met de goedkoopste prijs wordt de maximaal toegestane laadstroom ingesteld op 100 A en wordt de prioriteit gewijzigd naar eerst de batterij. Op deze manier krijgen de batterijen uitsluitend zonne-energie en sta ik alleen verbruik van het elektriciteitsnet toe tegen de goedkoopste prijs (bijvoorbeeld het opladen van mijn EV). 's Avonds verkoop ik terug aan het elektriciteitsnet tegen de duurste prijs

6kWp PV, 15kWh Deye thuisaccu, EV, Zonneplan, HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thepawn
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 16:41
Ik laad de accu's op tijdens de uren met de goedkoopste prijs, en verkoop 's ochtends en 's avonds de opgeslagen energie. het effect is zichtbaar in de hogere prijs voor de teruggeleverde energieAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UGinSYr__g27juisYMUTK-4_5w8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/81LMDrNisznWLBOB3JeQhR3z.png?f=fotoalbum_large

6kWp PV, 15kWh Deye thuisaccu, EV, Zonneplan, HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 17:00
Wat is volgens jullie de beste software tool om het laden/ontladen van de batterij aan je Deye te sturen op basis van een Tibber energie contract.

Ik heb EMHASS geprobeerd met HA maar dat is een gedrocht.

Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • .Erik.
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 19-01 15:46
Domba schreef op zaterdag 29 juni 2024 @ 16:14:
@.Erik.
Ik weet er maar voor een paar situaties met externe sturing of jouw setup er tussen zit

-Met geen PV op de MPPT's en PV-opwek tussen losse CT's en Deye
dan kan heb je een van beide twee gebruiken, beide zijn nodig
door MI-ingang in en uit te schakelen met workmode zero export to CT is een ingeschakelde MI-ingang nodig om dan met SOC te regelen tot hoeveel accu geladen wordt.

-Met wel PV op MPPT's is wel mogelijk maar komt met een catch.
Door Deye op first sell te zetten of laten staan, zo gauw PV opwek meer is dan je gebruikers en met SOC regel je dan welk deel in de accu dient te blijven, alleen de catch is met 1 Deye wordt meer eigenverbruik dan PV-opwek niet afgevangen

Ik gebruik beide, maar ik heb ook 2 Deye's
Mijn main Deye met verbruikers op load en PV op de MPTT, als ook op MI-ingang, die leegt zijn toeggewezen deel van de accu (28kWh) tot SOC in de ochtend, als niet in de avond piek is gebeurt en blijft op first sell tot prijs onder nul gaat of tot aanvang van de 6 laagste prijs uren beginnen (ik kan 5-6 uur in Accu opvangen icm verbruikers, warmtepompboiler, hydrofoor voor druppelbewatering van de tuin etc)

De hulp 2e deye ( geen PV, of verbruikers )blijft op zero export to CT's en als main deye accu met 22kWh heeft geladen, wordt MI-ingang ingeschakeld en naar 56.8V of 100%SOC tot teruglevering in de avond start
dan gaat MI-ingang uit en voltage naar 50V of SOC naar 10%, afhankelijk van of accu ook fysiek gesplitst is,
Op het duurste uur helpt deze mee met teruglevering tot nog xKWh in de accu zit.
ik gebruik voor main nog Solar assistant vanwege betatest voor kWh's in /uit accu info anders moet ik dit ophalen van de master BMS. En het werkt nog niet heel goed, moet er nog flink aan sleutelen en schaven
De forecast voor de PV van https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html is ook niet zo heel precies
Ik heb de PV op de mppt's inderdaad, dus dat maakt het al gelijk wat lastiger. Ik zag wel de reactie van ThePawn met de charge limit verhogen en verlagen, hier heb ik even een snelle automation van gemaakt. Charge limit vanaf 12;00 op 50A en vanaf 17:00 weer op 0 Ampere, ben benieuwd hoe dat gaat werken.

Solar forecasten is inderdaad ook best een werk, ik heb het ook geprobeerd maar er klopt maar weinig van helaas. (Via solar.forecast).
Thepawn schreef op zondag 30 juni 2024 @ 09:41:
[...]


Ik beperk de laadstroom naar de accu’s tot 10A (500w) en de rest van de productie gaat naar het elektriciteitsnet. Ik heb een thuisassistent die de uurprijzen controleert: aan het begin van het 3-uurvenster met de goedkoopste prijs wordt de maximaal toegestane laadstroom ingesteld op 100 A en wordt de prioriteit gewijzigd naar eerst de batterij. Op deze manier krijgen de batterijen uitsluitend zonne-energie en sta ik alleen verbruik van het elektriciteitsnet toe tegen de goedkoopste prijs (bijvoorbeeld het opladen van mijn EV). 's Avonds verkoop ik terug aan het elektriciteitsnet tegen de duurste prijs
Slim! daar had ik nog niet over nagedacht, heb meteen even een automation gemaakt en heb hem zelf op 0A gezet, ben erg benieuwd morgen.

Zou ik je even een privebericht kunnen sturen over die laad automation met dat 3 uur venster?

Die TLV van jou ziet er inderdaad best goed uit!
Wat is je acu setup? Ik heb zelf 1x een DIY seplos.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Nienix
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 08-09 15:18
rvdgaag schreef op zondag 30 juni 2024 @ 11:08:
Wat is volgens jullie de beste software tool om het laden/ontladen van de batterij aan je Deye te sturen op basis van een Tibber energie contract.

Ik heb EMHASS geprobeerd met HA maar dat is een gedrocht.
https://homey.app/nl-nl/app/com.tibber/Tibber/
https://homey.app/nl-nl/app/com.sortedbits.blauhoff/BlauHoff/

Als je een Homey hebt zou je dit kunnen proberen.

Ampera-E, 252x375Wp Pv Systeem, 22kWZappi


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
@.Erik. De benadering van @Thepawn ga ik ook uit proberen, is veel minder schakelen.

Op moment heb ik nog een beta van Solar assistant test op main Deye lopen, die alles doet en HA niet hoeft in te grijpen. Maar ik betwijfel of de benadering met premium/delta tov daggemiddelde mijn aanspreekt, volgens mij loopt die spaak, maar moet ik wel met praktijkdata onderbouwen.
Hier in NL is het verschil tussen winter en zomer veel groter voor PV, dan in Zuid-Afrika, waar de ontwikkelaars zitten waar gebrek aan zoninstraling veel kleiner of nauwelijks een rol speelt..

Ik gebruik nog een blueprint voor de goedkoopste/duurste uren.
Ik wil de invloed van solar.forecast verminderen , door over te gaan op kWh sturing
Waarbij ik dan verwacht benodigd verbruik met ruime marge betrek van de volgende dag en aftrek van de solar.forecast next day en negatief verschil in de accu houdt.
Wat overblijft door 9kWh (om rond 0,2C te blijven voor celtemperatuur niet te veel oploopt, wel met tot 0,35C PV-opwek opsla) te delen voor aantal duurste uren dat ik benut, felxibiliteit geeft, zodat Deye niet te vroeg start met terugleveren.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Steemsmij
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 03-09 20:58
rvdgaag schreef op zondag 30 juni 2024 @ 11:08:

Ik heb EMHASS geprobeerd met HA maar dat is een gedrocht.
Ik deel je mening tot nu toe! Ik kom er echt geen wijs uit.

2x Deye 12kW Hybrid Inverter, 42,5kW peak solar, 130 kWH EvE batteries


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Steemsmij
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 03-09 20:58
Domba schreef op zondag 30 juni 2024 @ 14:59:

Ik gebruik nog een blueprint voor de goedkoopste/duurste uren.
Bedankt voor die blueprint!

2x Deye 12kW Hybrid Inverter, 42,5kW peak solar, 130 kWH EvE batteries


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • .Erik.
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 19-01 15:46
Domba schreef op zondag 30 juni 2024 @ 14:59:
@.Erik. De benadering van @Thepawn ga ik ook uit proberen, is veel minder schakelen.

Op moment heb ik nog een beta van Solar assistant test op main Deye lopen, die alles doet en HA niet hoeft in te grijpen. Maar ik betwijfel of de benadering met premium/delta tov daggemiddelde mijn aanspreekt, volgens mij loopt die spaak, maar moet ik wel met praktijkdata onderbouwen.
Hier in NL is het verschil tussen winter en zomer veel groter voor PV, dan in Zuid-Afrika, waar de ontwikkelaars zitten waar gebrek aan zoninstraling veel kleiner of nauwelijks een rol speelt..

Ik gebruik nog een blueprint voor de goedkoopste/duurste uren.
Ik wil de invloed van solar.forecast verminderen , door over te gaan op kWh sturing
Waarbij ik dan verwacht benodigd verbruik met ruime marge betrek van de volgende dag en aftrek van de solar.forecast next day en negatief verschil in de accu houdt.
Wat overblijft door 9kWh (om rond 0,2C te blijven voor celtemperatuur niet te veel oploopt, wel met tot 0,35C PV-opwek opsla) te delen voor aantal duurste uren dat ik benut, felxibiliteit geeft, zodat Deye niet te vroeg start met terugleveren.
Ik denk dat ik het ga doen met "Current percentage of highest electricity price today" via Entso-e (Update niet altijd netjes per uur maar het is een begin), Ik krijg die blueprint maar niet voor elkaar. Heb nu Cheapest energy hours tussen entiteiten staan, maar kan het niet als kaart toevoegen enzo.

Wat je al zegt met de forecast is inderdaad wel waar, de weerpatronen hier zijn ook zo verschillend, valt geen touw aan vast te knopen.

Ik probeer inderdaad zelf ook rond 0.35C te laden op de Deye met PV alleen krijg de laadstroom maar niet hoger dan 60A.
Ik heb de instellingen overal goed staan, waar het aan ligt is denk ik een slechte verbinding. Ik heb hem op 3.25KW laten laden (60A) en ben even voltage drop gaan meten. Wat mij opviel was dat bij de zekering 0.42V verschil zat (Meeste verschil tussen bovenste 2 moeren). Tussen de draaiknop en de bovenkant van de zekering zit geen voltage drop, maar toch word dat kleine stukje kabel tussen de draaiknop en zekering enorm heet (<1 sec vast te houden). Alles is goed aangedraaid, het is mij een raadsel wat hier gaande is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/seduF3SAnxpXA6kiy1i-8lETD0U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HC0aZc4Y75KqCAVXm0nXYixU.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LhtTqZFHDnWthybc_9ZFuBvWQIw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q1veY50tHEhxma7tdtkbYB2q.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
Het bovenste oog zit op zijn kop en waarom zitten er ringen tussen het oog en de metalen plaat van de zekeringhouder?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 17:00
Wat voor zekering zit ertussen ? Als je 60A wilt laden en er zit een 70A zekering tussen dan wordt deze vrij warm (bij 70A knetter heet zodat hij doorbrand). Ik zou er dan een 100A zekering tussen zetten.

Mijn opbouw is als volgt:

accu 1 Mason 280L accu 14,3 kWh -> 200A zekering-> busbar -> 250A dc automatische zekering -> Deye

accu 2 Mason 280L accu 14,3 kWh -> 200A zekering -> busbar config hierboven

accu 3 onderweg gaat op dezelfde manier aangesloten worden.

Het Seplos main BMS staat ingesteld op 200A laden en ontladen max, wat neerkomt op 100A per accu nu, dat is 0,35C

Zelfs toen ik in deze setup een individuele accu aansloot met 140A laden/ontladen, 0,5C werden de kabels niet echt warm (beleven onder 35 graden). Met een 150A zekering ipv 200A zekering werden de loeiheet.

[ Voor 15% gewijzigd door rvdgaag op 01-07-2024 17:54 ]

Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • .Erik.
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 19-01 15:46
jadjong schreef op maandag 1 juli 2024 @ 17:26:
Het bovenste oog zit op zijn kop en waarom zitten er ringen tussen het oog en de metalen plaat van de zekeringhouder?
Ah oke die ringen kan ik er wel even tussenuit halen inderdaar, het oog zit op de kop maar zou wel gewoon goed contact moeten maken toch? (Heb dit gedaan omdat de kabel anders te veel moest buigen vanwege de schakelaar erboven)

Update: Die ringen lijken inderdaad het probleem te zijn geweest, nu 0 voltage drop gelukkig.
rvdgaag schreef op maandag 1 juli 2024 @ 17:52:
Wat voor zekering zit ertussen ? Als je 60A wilt laden en er zit een 70A zekering tussen dan wordt deze vrij warm (bij 70A knetter heet zodat hij doorbrand). Ik zou er dan een 100A zekering tussen zetten.

Mijn opbouw is als volgt:

accu 1 Mason 280L accu 14,3 kWh -> 200A zekering-> busbar -> 250A dc automatische zekering -> Deye

accu 2 Mason 280L accu 14,3 kWh -> 200A zekering -> busbar config hierboven

accu 3 onderweg gaat op dezelfde manier aangesloten worden.

Het Seplos main BMS staat ingesteld op 200A laden en ontladen max, wat neerkomt op 100A per accu nu, dat is 0,35C

Zelfs toen ik in deze setup een individuele accu aansloot met 140A laden/ontladen, 0,5C werden de kabels niet echt warm (beleven onder 35 graden). Met een 150A zekering ipv 200A zekering werden de loeiheet.
Ik zit ook te denken om een busbar setup te maken wanneer ik een extra accu neem inderdaad! Ik heb wel gewoon een zekering die groot genoeg is dus daar zou het niet aan kunnen liggen.

Gebruik je koperen busbars?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 17:00

Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
.Erik. schreef op maandag 1 juli 2024 @ 18:44:
[...]


Ah oke die ringen kan ik er wel even tussenuit halen inderdaar, het oog zit op de kop maar zou wel gewoon goed contact moeten maken toch? (Heb dit gedaan omdat de kabel anders te veel moest buigen vanwege de schakelaar erboven)

Update: Die ringen lijken inderdaad het probleem te zijn geweest, nu 0 voltage drop gelukkig.
Je wilt zoveel mogelijk contact oppervlakte. Een vierkant oog van 400mm2 onderbreken met een 200mm2 ring draagt daar niet echt aan bij. Ook het materiaal van de ring is ronduit slecht in het geleiden van elektriciteit als je het vergelijkt met koper.

De bovenkant van het oog heeft als het goed is een aantal tekens in gegraveerd, dat zijn ook weer wat vierkante millimeters die niets doen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Steemsmij
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 03-09 20:58
Hey luitjes,

Ik blijf toch maar problemen hebben met mijn twee 12kw deye's die ik in Master/Slave configuratie draai.
Zo blijven ze steeds maar uitvliegen op vreemde en onverklaarbare momenten met de foutcode ' F41 Parallel System Stop'.

Er is geen pijl op te trekken wanneer het gebeurt. Zo gebeurt het midden op een zonnige dag en zo gebeurt het op een druilerige avond zonder al te veel vraag van het systeem.

Constant vallen ze uit op ' F41 Parallel System Stop'.
Nu heb ik een gek iets te pakken: normaliter resette zich deze foutcode vanzelf. Nu echter niet meer. Beide Deyes blijven nu klikken en gaan niet over tot LOAD voorzien van stroom.

Ik ben er zelf al achter dat wanneer ik de LOAD uitgangen met een MCB uitschakel dat alles dan vanzelf weer opstart zonder foutcodes. Zodra ik dan de LOAD uitgangen weer vrijgeef voor het leveren van stroom schiet ' F41 Parallel System Stop' terug op de Master en krijg ik een nieuwe foutcode op de Slave: ' F47 AC Over Frequency'.

Een google-zoektocht geeft het volgende weer over F47 AC Over Frequency:
Grid frequency out of range
1. Measure the actual grid frequency and compare with inverter
set value. if the grid frequency measured is higher than set
value, and then ask help from local electrically company for
solution;
2. Check whether frequency protection parameters are
appropriate via LCD or monitoring platform;
3. If the fault is not caused by foregoing reasons and still exists,
please contact us for help


Misschien ga ik nu met een kluitje het bos in maar ik ben me nu aan het verdiepen in de grid settings. Het is me toevallig al eerder deze week opgevallen dat ik in Eiland mode (offgrid mode) een netspanning van 220V heb in plaats van 230V. Iets dat mij niet zon groot probleem leek. Maar wanneer ik naar de foutcode kijk weet ik niet of dit wel zo fijn is.

Mijn huidige instellingen (220v en 380v):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tC_OTpjVu9lzIYy-7_GlZDtqbtU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KJW1LIaGRpQJG4e242RPnKZM.jpg?f=fotoalbum_large

Ik zou er voor kunnen kiezen om deze aan te passen naar de volgende instellingen (230V en 400V):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uy59n1HNszfXwEpWilKjw4GkyX4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qe3F9Ua3LJKGKuVLAUdiFepz.jpg?f=fotoalbum_large

maar dan krijg ik de volgende melding, die ik toch even wil verifieren hier voordat ik doorga:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0SYv30pwEvkS-wXSzAKwvb-VNFM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bD4bzUtG7LDAj3STr7S2ekCA.jpg?f=fotoalbum_large


De allerbelangrijkste vraag:
Zit ik goed met deze redenatie of zit er gewoon softwarematig wat niet goed qua firmware en moet ik beide omvormers laten updaten?

Mijn huidige firmware:
HMI: Ver 1001-C037
MAIN: Ver 2005-1144-1807

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/17t9m2TW92rdprm9HhJjMhybkNE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MNEM0oaIan2I3SjndrJnpRn4.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door Steemsmij op 01-07-2024 22:53 . Reden: Verduidelijking ]

2x Deye 12kW Hybrid Inverter, 42,5kW peak solar, 130 kWH EvE batteries


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
@Steemsmij

Meet eens voor de aardigheid tussen nul en aarde voor zowel AC als DC aan load zijde.

Je hebt nu een zweven systeem met IT ingeschakelt

Je hebt een TT-stelsel aansluiting en dan je wil in off grid voor de automaten van de verbruikers ergens dat nul aan aarde ligt.

De condensatoren zijn goed voor zo nu en dan 80V DC tussen nul-aarde aan load zijde als er geen vinkje bij eilandmode staat, dat is hoger dan 50V

[ Voor 18% gewijzigd door Domba op 02-07-2024 02:07 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Asclepius8
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 14-09 08:41
Ik heb grid-mode op VDE4105 staan en grid-level idd op 230/400. Ik moest ook even twee keer nadenken voordat ik die modi veranderde :-)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Steemsmij
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 03-09 20:58
Domba schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 02:01:
@Steemsmij

Meet eens voor de aardigheid tussen nul en aarde voor zowel AC als DC aan load zijde.

Je hebt nu een zweven systeem met IT ingeschakelt

Je hebt een TT-stelsel aansluiting en dan je wil in off grid voor de automaten van de verbruikers ergens dat nul aan aarde ligt.

De condensatoren zijn goed voor zo nu en dan 80V DC tussen nul-aarde aan load zijde als er geen vinkje bij eilandmode staat, dat is hoger dan 50V
Hey Domba,

Bedankt voor je update! Bedoel je dat ik IT uit moet schakelen?

Je hebt gelijk, ik heb een TT-stelsel: geen aarde vanuit de netbeheerder en zelf een aardpen in de kelder. In offgrid (islandmode) wil ik inderdaad de N aan de PE en ik hoopte dat 'Signal island mode' dit zou doen voor me.

Je vraagt me om te meten tussen PE en N op de AC zijde. Dit lukt me wel, maar wat bedoel je met meten tussen N en PE aan de DC load zijde?


Update omtrent mijn bovenstaande vraag:
Ik krijg nu een software update voor mijn master en slave. Ook de deye support zag de f47 foutcode op mijn slave en zei hier het volgende over:
"I see slave also have F47 AC over frequency, normally it's caused by over frequency of grid or generator. Please check after update."

Dit lijkt inderdaad op mijn vermoeden van de grid settings die ik te laag in voltage had staan. Ik kan dit nog niet bevestigen maar ik kom hier wel op terug.

2x Deye 12kW Hybrid Inverter, 42,5kW peak solar, 130 kWH EvE batteries


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Steemsmij
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 03-09 20:58
Asclepius8 schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 06:48:
Ik heb grid-mode op VDE4105 staan en grid-level idd op 230/400. Ik moest ook even twee keer nadenken voordat ik die modi veranderde :-)
Bedankt voor je aanvulling! Ik draaide alles op
'General Standard' het afgelopen jaar 😅. Ik heb eens een paar dingen opgezocht:

Is de VDE4105 niet de Duitse normering?
Moeten wij niet EN50438 of EN50549-1 kiezen?

Enfin, ik ga alles naar 230v gooien ipv 220v in offgrid modus. Ik hoop dan bij omschakeling naar on-grid dat de problemen verholpen zijn.

2x Deye 12kW Hybrid Inverter, 42,5kW peak solar, 130 kWH EvE batteries


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 10-09 15:29
Dit vertrouw ik niet, er staat legering, messing bv in de tekst. Ik gok dat dit geen koperen zijn helaas. Ik zoek nog een set voor mijn situatie, betaalbaar, 300A of hoger, koper.

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 10-09 15:29
Asclepius8 schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 06:48:
Ik heb grid-mode op VDE4105 staan en grid-level idd op 230/400. Ik moest ook even twee keer nadenken voordat ik die modi veranderde :-)
Dit moet t zijn ja, zo heb ik t ook.

Maar IT grounded vinkje weet ik ff niet. Hoe kun je dat nagaan bij ieders situatie?

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 10-09 15:29
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EXeZJzBTflYAUYl81TeS88j8D-E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/13bMIqn0NmQKSHNP6TCdO1OO.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb de 12kw lowvoltage 3phase. Klopt het dat ik echt de dongle eruit moet halen en dan solarman/icloud monitoring kwijt ben, als ik met SA de Deye wil aansturen??

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
@PCJR wat scrollen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tbKNpVM_o2f-a4-_s73GXilRzGg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IVvuLFFcq0mb10DH4BjSNteP.png?f=fotoalbum_large

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 10-09 15:29
Had ik ook al gezien maar hierboven staat specifiek wifi port only voor control ;)

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
Steemsmij schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 10:14:
[...]


Je vraagt me om te meten tussen PE en N op de AC zijde. Dit lukt me wel, maar wat bedoel je met meten tussen N en PE aan de DC load zijde?
Dat je niet enkel de 230V fases op AC stand moet meten, maar ook op DC stand van de multimeter

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
PCJR schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 23:04:
[...]
Had ik ook al gezien maar hierboven staat specifiek wifi port only voor control ;)
Met de versies die ik krijg als beta zitten beide in, met auto herkenning voor de aansturing en tussentijds zijn paar stabile realeses geweest.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Steemsmij
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 03-09 20:58
[
... Klopt het dat ik echt de dongle eruit moet halen en dan solarman/icloud monitoring kwijt ben, als ik met SA de Deye wil aansturen??
Nope! Ik heb de dongles er gewoon in zitten

2x Deye 12kW Hybrid Inverter, 42,5kW peak solar, 130 kWH EvE batteries


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 10-09 15:29
Het werkt, SA draait op mn nieuwe rpi5 en ziet de Deye info. Ik heb een rpi4 voor HA voor de Daikin warmtepomp.
Nog een nieuwe rpi5 heb ik voor HA-Deye, die moet ik nog gaan optuigen.

Leuk speelgoed allemaal. Globale automated Deye aansturing werkt nu dus al in SA. De finetuning/uitbreiding etc komt dan in HA na verloop van tijd.

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
Firmware er schijnt een nieuwe voor SG04PL3-serie te zijn, met naam 1147, maar nog niet officieel beschikbaar voor offline update gebruik.

De nwe FW1147 niet verwisselen met de 1147 met R25 in de MCU filenaam, dat was een heel slechte en specifiek voor Oostenrijk.

[ Voor 3% gewijzigd door Domba op 05-07-2024 23:58 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • .Erik.
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 19-01 15:46
Weet iemand toevallig de efficiëntie van Pv--->
Batterij met de Deye omvormer?

Zat al even in de handleiding te kijken maar kon het daar niet in vinden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
@.Erik. Ik pas,
ik ben al tijdje opzoek naar een VA-meetsensor op basis van CT's met integrale voltage meting(1% nauwkeurigheid) voor meerdere strings omdat te meten over langere periode, een shunt vindt ik te gevaarlijk met 500-650V DC voor een permanente opstelling.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 14-09 10:55

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

@Domba

je bedoelt zoiets (hall effect stroomtrafo met 0.3% accuracy) of juist iets om dat op aan te sluiten? Op zich is een geïsoleerde spanningsmeting erbij niet zo spannend.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Asclepius8
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 14-09 08:41
Domba schreef op zondag 7 juli 2024 @ 21:34:
@.Erik. Ik pas,
ik ben al tijdje opzoek naar een VA-meetsensor op basis van CT's met integrale voltage meting(1% nauwkeurigheid) voor meerdere strings omdat te meten over langere periode, een shunt vindt ik te gevaarlijk met 500-650V DC voor een permanente opstelling.
Waarom te gevaarlijk?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
Het hele topic gaat over LVDC... Daarom.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
Voor de meetmethode zelf wil je geen warmtedissipatie, daar het in IP67 of !P68 moet, anders heb je bepaalde mate van ventilatie nodig en dat wil je absoluut niet. Het moet hermetisch dicht of ingegoten met siliconen tegen condensatie voor permanente opstelling anders is het aantrekkelijk voor het kleine insecten , die erin kruipen als er maar een heel klein beetje warmte ontwikkeling is.
Dat is niet geval met CT of die Hall sensor.
Als ook dat het nog in een grotere omkasting moet van metaal omdat gewoon het eenvoudigste is, de ander optie zijn volkernplaat-materiaal wat veel meer werk is.
Iets van hout vezel/planken/ dun kunststof is bij mij niet geschikt.

Ik zit in buitengebied met last van knagers en voor die blijken 12-16mm hout planken geen echte hindernis te zijn om een gat in te knagen, zelfs 2-3 cm cement dekvloer (aangestamp puin met cement erover zonder (beton) metaalgaas erin) is ook geen probleem.
Ik woon er pas sinds eind '21 en leer heel langzaam waarvoor ze zo extreem veel moeite doen en hoe ze buiten te houden (dingen waarbij je gewoon niet stilstaat als bepaalde potgrond/sierplanten bemesting en alles waar walnoot resten (100% zeker) in verwerkt of bij productie visolie (zeer sterk vermoeden) is gebruikt, reden dat bepaalde kabels zeer aantrekkelijk zijn). Steen(boom) marters zijn beschemd en mag je niet actief bestrijden.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddy Burnett
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 08-09 13:46
Hoi een newbie hier op dit forum.

Hopelijk kan iemand hier feedback over geven..

Ik ben momenteel nog aan het orienteren voor een ESS systeem i.c.m. ~40Kwh opslag en ben momenteel nog e.e.a. aan het afwegen of het een Victron (3x MP2 8k) en een Deye (12k of 15k) oplossing gaat worden m.b.t. tot een drie fasen aansluiting.
Onze woning is gasloos en verwarming gaat dus via een WP en een solar opwek van max. 13,5kWp DC / 12,2kW AC via 3 SolarEdge omvormers (2x 1 fase en 1x 3 fasen).
Hierbij heb ik dan ook twee vragen m.b.t. de Deye.

1. In mijn tuinhuis heb ik een omvormer (3kW AC) maar ook verbruikers via een aparte sub groepenkast in de tuinhuis (welke weer op een groep zitten in mijn woning), kan ik deze zo op de GEN poort aansluiten zodat ik zowel de opwek als verbruik kan doen op deze GEN poort?
Voor in de woning heb ik dan nog een drie fasen en 1 fase omvormer, dat lijkt me geen probleem via de GEN poort.
Bij een Victron MP2 kan ik dit evt. op de AC out 1 doen, ben dan ook benieuwd of dit op de Deye ook dan mogelijk is via de GEN poort op de Deye.

2. Ik zie op de P1 meter dat de solar productie soms uitschiet tot ~12,8Kw dus iets meer dan het totaal vermogen van de SolarEdge (12,2Kw) omvormers, kan ik dit kwijt op de GEN poort van een Deye SUN 12k of is het verstandig om voor een 15k versie te gaan?

EddyBurnett


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
@Eddy Burnett Dat zijn aantal vragen in grens bereik van de GEN-poort, waar ik zonder meer details geen antwoord op weet.
In principe zijn GEN en LOAD uitgangen 2 richtingen, maar de sturing gaat van 1 richting uit afhankelijk van de settings.

Allereerst wil je eilandbedrijf op regelmatige basis gebruiken of alleen bij net uitval of >253V?

Anders zou je de (mixed) groep van tuinhuisje beter aan gridzijde van Deye achter de CT's kunnen plaatsen en twee andere omvormers op de GEN/MI-poort

Allereerst de scheefbelasting die je krijgt met 2x 1 fase + 3 fase, het is niet alleen 12kW voor alle 3 fase samen veel mag overschreden worden, maar ook per fase max 4kW want intern zijn de relais max 20A.
De andere is dat GEN-poort op MI-ingang setting geen rekening houdt met verbruikers, alleen met opwek en deze uitschakelt als accu vol is of doorschakelt naar grid.

Met tuinhuisje groep aan gridzijde zal met zero-export to CT deze PV_opwek ook gebruikt worden voor zover mogelijk.
Als Deye op eigen MPPT's ook PV heeft zal die als eerste gebruiken om te reduceren om teruglevering op nul te houden.

De oudere firmware (<FW1140) is de frequentie sturing niet zo geweldig, om opwek op MI/GEN poort te reduceren het is meer enkel een aan/uit
FW1140-FW1144 is de frequentie sturing wel verbetert (alleen voor eilandbedrijf) maar hebben andere problemen en liever overslaat dan uit wilt vinden of ook voor je toepassing er ook last van hebt, want het zijn zeer setup specifieke problemen.
Van de laatste is FW1147, is pas van begin deze maand en is nog te weinig praktijk gegevens van bekent.
(is alleen nog enkel select online (cloud update beschikbaar) en niet voor offline)

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
@Eddy Burnett Mijn antwoord is alleen voor 12k SG04PL3 met vrije 48-51.2V accu keuze en opslag vrij uitbreidbaar en niet voor de SUN 15k wat een HV model is met beperkte accu opslag module keuze, waar ik geen praktijk kennis heb.

Nog een edit: als je met Victron vergelijkt zou ik geluid en efficientie ook nog meenemen in de afweging.

Een SUN 12k SG04PL3 heeft minimaal 800lkWh/j eigenverbruik/verlies bij 24/7 gebruik, maar is efficienter ergens vanaf 8-10MWh/j dan een Victron en dat wordt efficienter als je PV op de Deye MPPT's gebruikt (5-7% overall) ook al wordt waar mogelijk de Victron op meest optimale conversie gebruikt. Met regelmatig hoog vemogen gebruik verschuift het nog meer richting in voordeel van Deye op jaarbasis, hoe gebruikt over het jaar is dan ook belangrijk naar welke zijde dit verschuift.

MP2 48/5k/35-32 vd MP2 48/5k/ 70-50 Voor 48/8k weet ik zo niet een link of heb ik overall verlies praktijkgemeten waarden gezien

[ Voor 64% gewijzigd door Domba op 08-07-2024 13:21 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddy Burnett
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 08-09 13:46
Domba schreef op maandag 8 juli 2024 @ 12:06:
@Eddy Burnett Dat zijn aantal vragen in grens bereik van de GEN-poort, waar ik zonder meer details geen antwoord op weet.
In principe zijn GEN en LOAD uitgangen 2 richtingen, maar de sturing gaat van 1 richting uit afhankelijk van de settings.

Allereerst wil je eilandbedrijf op regelmatige basis gebruiken of alleen bij net uitval of >253V?

Anders zou je de (mixed) groep van tuinhuisje beter aan gridzijde van Deye achter de CT's kunnen plaatsen en twee andere omvormers op de GEN/MI-poort

Allereerst de scheefbelasting die je krijgt met 2x 1 fase + 3 fase, het is niet alleen 12kW voor alle 3 fase samen veel mag overschreden worden, maar ook per fase max 4kW want intern zijn de relais max 20A.
De andere is dat GEN-poort op MI-ingang setting geen rekening houdt met verbruikers, alleen met opwek en deze uitschakelt als accu vol is of doorschakelt naar grid.

Met tuinhuisje groep aan gridzijde zal met zero-export to CT deze PV_opwek ook gebruikt worden voor zover mogelijk.
Als Deye op eigen MPPT's ook PV heeft zal die als eerste gebruiken om te reduceren om teruglevering op nul te houden.

De oudere firmware (<FW1140) is de frequentie sturing niet zo geweldig, om opwek op MI/GEN poort te reduceren het is meer enkel een aan/uit
FW1140-FW1144 is de frequentie sturing wel verbetert (alleen voor eilandbedrijf) maar hebben andere problemen en liever overslaat dan uit wilt vinden of ook voor je toepassing er ook last van hebt, want het zijn zeer setup specifieke problemen.
Van de laatste is FW1147, is pas van begin deze maand en is nog te weinig praktijk gegevens van bekent.
(is alleen nog enkel select online (cloud update beschikbaar) en niet voor offline)
Dank voor je snelle reactie! :)

Het idee is dat ik het eiland bedrijf alleen in noodgevallen gebruik zoals uitval van de grid en in geval overspanning (>253V)
Overigens additioneel plan voor toekomstig gebruik is de ESS i.c.m. dynamisch contract dus ook gebruik maken van lage negatieve tarieven en terugleveren bij hoge tarieven.

Goede tip wat betreft de aansluiting op gridzijde dat zou idd ook een oplossing kunnen zijn, dat ga ik nog bekijken. Wellicht dan voor alle PV groepen.


Wat betreft scheefbelasting die is er zeker, de vraag is dan ook of ik dit zonder problemen red met de Deye 12k versie. Als ik zo even bekijk over een periode van 24 juni t/m vandaag 8 juli excl. laadpaal:

PV opwek op piek momenten (op de P! meter dus minus eigen gebruik en afgerond)
L1: 2,4kW
L2: 4,7kW
L3: 5,5kW

Verbruik op piek momenten (afgerond)
L1: 4,1kW
L2: 3,7kW
L3: 4,8kW

Verdeling vd omvormers is als volgt:
L1 -> 2,2kW + 1 fase vd 3 fasen (totaal 7kW)
L2 -> 1 fase vd 3 fasen (totaal 7kW)
L3 -> zit de 3kW + 1 fase vd 3 fasen (totaal 7kW)


Wat betreft de 15k versie, helemaal gelijk. Had over het hoofd gezien dat het een HV versie is.

EddyBurnett


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
@Eddy Burnett Scheefbelasting verbruikers is wat heel anders op load uitgang, die zijn in principe 6kW per fase met max 12kW voor alle 3 fases samen met nominaal gebruik op 4kW per fase als zachte max zodat in en uitschakel pieken opgevangen kunnen worden. (voor eventueel te kort kan ook nog van net afgenomen worden als die beschikbaar is en dan is 6kW per fase zonder PV op Deye MPPT's vaste max, voordat door warmte ontwikkeling reductie optreedt)
(daar zit ook op hoog vermogen het grootste deel van effcientie voordeel tov een Victron die is ook op 2/3 van max meest efficient )
Dit is niet het geval bij GEN-poort daar is 4kW per fase gewoon vaste max

Of je nu wel of niet de PV op MPPT's gebruikt, voor PV opwek aan gridzijde zal toch de GEN-poort als MI-ingang moeten configeren en dan is het gewoon handig om daar dan ook gewoon een grid-tie omvormer op aan te sluiten, zodat ook bij netuitval nog enig PV-opwek hebt als Deye eigen MPPT's niet gebruikt.

Accu laden van PV-opwek aan gridzijde werkt niet als GEN-poort op GEN of Smartload laat staan op dit moment , die moet op MI optie staan (nog onbekend voor FW1147)

[ Voor 8% gewijzigd door Domba op 08-07-2024 13:53 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddy Burnett
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 08-09 13:46
@Domba Dank voor je antwoorden _/-\o_ Ik neem ze mee en ga eens rustig nadenken voor een opzet.
Wat betreft de Victron MP2 efficiëntie, volgens de Victron datasheet is de max. voor een 5k versie 96% en een 8k 95% dus overall lijkt dit dus minder.

Overigens een reden waarom ik al naar de Deye naast de Victron aan het kijken was sowieso de efficiëntie, all-in-one oplossing i.p.v. 3x Victron MP2's en uiteraard de kosten zoals reeds bekend. Geluid is niet zo'n zwaar iets aangezien het in de aanbouw garage/berging komt.

Nadeel(tje) van de Deye is de aansturing/software, deze is out-of-the-box wel beter met de Victron zoals de dynamic ESS etc. Maar daar is wel wat op te vinden via SA/ESP32/Node RED/Home Assistant aansturing, daar kom ik wel uit..

EddyBurnett


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
Eddy Burnett schreef op maandag 8 juli 2024 @ 16:03:
@Domba Dank voor antwoorden _/-\o_ Ik neem ze mee en ga eens rustig nadenken voor een opzet.
Wat betreft de Victron MP2 efficiëntie, volgens de Victron datasheet is de max. voor een 5k versie 96% en een 8k 95% dus overall lijkt dit dus minder.
Die efficientie blijft gewoon een lastige om nu te zeggen dat Deye altijd de betere heeft, want dat is niet zo, met name laag vermogen gebruik weegt het hogere eigenverbruik van Deye die over bijna gehele vermogen gebied nagenoeg gelijk is, weer zwaarder mee en alleen bij stevig gebruik ligt het voordeel meer naar Deye-kant. Solar Assistant heeft ook nog los van de 6 timeperiodes van Deye conditionele sturing mogelijkheden, die geen gebruik maken van EPEX prijs, welke nog beta is


-De verschillen zitten bij gebruik bij PV op Deye MPPT's, dat je een AC conversie stap minder hebt .
- regelmatig >2kW per fase gebruik en Victron al in het daalde deel van de AC-DC/DC-AC conversie efficientie gebied zit en Deye nog niet.

Zie je eigenlijk alleen terug bij overall verlies, welke je niet uit de datasheets kunt halen, uitsplitsen en afzonderlijk meten is op zich bij beide vreselijk lastig.
(zelfde voor die PV-Accu effecientie een paar post eerder, je moet over een lange periode meten van in praktijk wisselende omstandigheden ook meeneemt, een constante 1-13A van paar honderd volt DC op de MPPT zetten, geeft geen volledig beeld)
De MP2's hebben ook eigenverbruik, als ook de cerbo en display etc die het geheel vergelijkbaar maken met Deye.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 10-09 15:29
Eddy Burnett schreef op maandag 8 juli 2024 @ 16:03:
@Domba Dank voor je antwoorden _/-\o_ Ik neem ze mee en ga eens rustig nadenken voor een opzet.
Wat betreft de Victron MP2 efficiëntie, volgens de Victron datasheet is de max. voor een 5k versie 96% en een 8k 95% dus overall lijkt dit dus minder.

Overigens een reden waarom ik al naar de Deye naast de Victron aan het kijken was sowieso de efficiëntie, all-in-one oplossing i.p.v. 3x Victron MP2's en uiteraard de kosten zoals reeds bekend. Geluid is niet zo'n zwaar iets aangezien het in de aanbouw garage/berging komt.

Nadeel(tje) van de Deye is de aansturing/software, deze is out-of-the-box wel beter met de Victron zoals de dynamic ESS etc. Maar daar is wel wat op te vinden via SA/ESP32/Node RED/Home Assistant aansturing, daar kom ik wel uit..
Geluid, kosten (Victron x3?), muur oppervlakte, multiple-point-of-failure, installatiegemak, onderhoud(als dat er is)

- waren enkele van mijn punten die me hebben doen besluiten voor Deye te kiezen en niet Victron. Ohja en de optie voor GEN port en MI Port, kwam er nog bij. Zo kan ik nog wat extra panelen met een micro aansluiten later.

Voor 3phase 12kw op alles moet je dit meen ik ongeveer gaan hangen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/smzMlYxR3yK0T9isvVnEOwhZUWg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FD4TOeg2mJTwote5djzDO2yQ.png?f=fotoalbum_large

Ik heb dan dit (voorbeeld) :+ :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eLxOoCPYw6PyKCEPFBpsVgqBNKo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/nniALwKiEDwuJUlz5DwfLEGs.png?f=user_large

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 00:53
@PCJR Deze is meest compacte die ik heb gezien, ontwerp is van Harold Halewijn

15kVA / 30kWh / 11kWp afmetingen staan erbijAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TGtWRplhoHhiQBloCjfYr-T9J2g=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ugFPDndQeBINhn0J6YYnYYju.png?f=user_large

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 10-09 15:29
Domba schreef op maandag 8 juli 2024 @ 21:08:
@PCJR Deze is meest compacte die ik heb gezien, ontwerp is van Harold Halewijn

15kVA / 30kWh / 11kWp afmetingen staan erbij[Afbeelding]
T kan compacter ja maar t ging me om t aantal blauwe kastjes. Die setup doet dan ook nog net niet als onze Deye 15kwp op 2 strings...

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddy Burnett
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 08-09 13:46
Domba schreef op maandag 8 juli 2024 @ 21:08:
@PCJR Deze is meest compacte die ik heb gezien, ontwerp is van Harold Halewijn

15kVA / 30kWh / 11kWp afmetingen staan erbij[Afbeelding]
Klopt! met een Victron ESS bij mij dan zou het dan hier op uitkomen. MPPT's heb ik niet nodig..

Enigszins is het jammer dat de Deye niet een poort heeft zoals de Victron MP2 AC1-out, deze kan je wel voor zowel voor verbruikers als PV inverter opwek gebruiken (ook in off-grid mode), lijkt me wel dat dit de aansluiting in de groepenkast versimpelt want dan kan ik alles achter de AC1-out zetten, afgezien van de laadpaal dan welke ik evt. op de AC2-out van de Victron zou kunnen zetten, die switched off indien grid wegvalt..

EddyBurnett

Pagina: 1 ... 17 ... 44 Laatste