Het grote Deye inverter (en accu) topic

Pagina: 1 ... 46 47 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dogooder
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 23:34

Dogooder

dus...

@Domba dank voor de hulp ik zoek verder.
Het is dus wel mogelijk om zonder externe sturing, behalve dan een eastron in de meterkast, en zonder TOU de meter op 0 import van het grid te houden?
Hoe vertel je de deye dat hij moet laden of ontladen zonder TOU? Het rare is dat hij wel iets uit de batterij haalt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 01:55
Dogooder schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 19:45:
@Domba dank voor de hulp ik zoek verder.
Het is dus wel mogelijk om zonder externe sturing, behalve dan een eastron in de meterkast, en zonder TOU de meter op 0 import van het grid te houden?
Hoe vertel je de deye dat hij moet laden of ontladen zonder TOU? Het rare is dat hij wel iets uit de batterij haalt.
Zonder sturing kan deze met zero to CT op nul import met wat ruis houden, maar is de bedoeling dat je ToU gebruikt.
Externe sturing heb je nodig om van workmode te veranderen en als je vermogen en hoeveel je wilt laden/ontladen regelmatig wilt veranderen.
In off-grid wordt ToU niet gebruikt ook al staat die ingeschakeld, maar als er spanning op de gridaansluiting is dan kan je ToU in/uitschakelen en bij sommige FW gaat die dan als default de accu laden als Grid-charge switch aan staat en blokkeert de ondersteuning van gebruikers. Alleen je SOC staat al op 98% er is er weinig te laden

Het is mij niet opgevallen bij testen dat ook bij C049/FW1147 het geval is, zou je zelf kunnen testen door accu te ontladen <90% SOC en opnieuw proberen of ToU actief blijven gebruiken.

Edit: Grid charge switch werkt icm start percentage die boven max grid charge ampere staat in battery settings als ToU niet actief is.

[ Voor 3% gewijzigd door Domba op 08-10-2025 20:22 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dogooder
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 23:34

Dogooder

dus...

Ik heb nu TUO actief, 700w en soc 21%. En nu lijkt hij netjes 20w op de meter aan te houden. Hij exporteert veel minder dan 700w, maar precies genoeg. Dit is wel wat ik wil, maar blijkbaar werkt het anders dan ik dacht.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23-10 15:46
Domba schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 19:19:
@Natrixz Een powercycle hoort erbij met 2 minuten spanningsloos, zonder die worden niet alle nieuwe parameters ingelezen.

Nu weet ik niet of FW1148 nog RTU protocol 1.04 is, maar FW113x updaten aan FW115x of FW117x enkel van afstand is vragen om problemen.
Mijn 12kw heeft de meest recente fw gekregen, via Iseli Deye support whatsapp group. Geen issues gehad.
Protocol Version: 0104
MAIN: 2005-1172-1807
HMI: 1001-C050
Lithium Battery Version Number: 0000
Arc Board Firmware Version: 0000
English Version: FFF

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23-10 15:46
mathiasc schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 16:44:
[...]


hier ook zonet de SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 in gebruik genomen, de batterij volgt woensdag.

Alles werkt momenteel naar behoren, zou ik dan wel een FW upgrade vragen?

Hoe vragen jullie een FW upgrade bij deye? op het WA nummer hier gegeven in vorige posts wordt niet gereageerd.

Ik heb momenteel de standaard CT's in gebruik, ik moest ze niet verlengen, en werken volgens mij naar behoren, zijn er voordelen om de eastron meter te gebruiken?
Ik heb in het verleden hier diverse +86 telefoonnumers gepost van Iseli support mensen die jou fw kunnen updaten.

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23-10 15:46
Dogooder schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 20:58:
Ik heb nu TUO actief, 700w en soc 21%. En nu lijkt hij netjes 20w op de meter aan te houden. Hij exporteert veel minder dan 700w, maar precies genoeg. Dit is wel wat ik wil, maar blijkbaar werkt het anders dan ik dacht.
TOU moet je aanvinken, alles op 0% SOC zetten. Vermogen op max.
Load first pakken.
Activate battery uit, dit is voor loodaccus schijnt.
Grid charge in TOU overal uit.
Zero to CT.
Solarsell evt aan, om overschot naar grid te duwen.

Nu zou je 0 op de meter moeten hebben. :+

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dogooder
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 23:34

Dogooder

dus...

Ik heb ook nog een sterk vermoeden dat mijn fases niet correct zijn aangesloten. Herkent iemand dit. Ik heb nu:
grid CT L1: 972 W
grid CT L2: -1089 W
grid CT L3: 435W
en
Load L1: 2685 W
Load L2: 0 W
Load L3: 2016 W

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23-10 15:46
Ct2 verkeerd om?

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dogooder
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 23:34

Dogooder

dus...

Ik heb een eastron SDM630 dus dat zit niet zomaar verkeerd om. Maar de 0W op load L2 vind ik verdacht. Ik vermoed dat ergens een fase draaing is toegepast tussen de eastron en de inverter.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 01:55
PCJR schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 11:43:
[...]
Mijn 12kw heeft de meest recente fw gekregen, via Iseli Deye support whatsapp group. Geen issues gehad.
Protocol Version: 0104
MAIN: 2005-1172-1807
HMI: 1001-C050
Lithium Battery Version Number: 0000
Arc Board Firmware Version: 0000
English Version: FFF
ik denk niet dat je zelfde setup hebt als @Natrixz die heeft waarschijnlijk enkel alleen AC-gekoppelde PV en geen PV op Deye MPPT's. Als ook dat het geen stapsgewijze update is maar van FW1148 naar FW1172, verschillend RTU protocols en vermoeden dat deel van parameters enkel in werkgeheugen aanwezig zijn en niet in permanent geheugen.

@Natrixz zou nog een reboot van alleen de HMI kunnen doen (ESC ingedrukt houden tot touchscreen donker wordt), die verandert geen settings zoals factory reset met spanningsloos, maar verwacht niet dat het veel helpt.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Natrixz
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 26-10 18:15
Ik heb uiteindelijk de firmware opnieuw laten flashen en nu werkt alles naar behoren. Geen idee wat daar de eerste keer is mis gegaan.
Heb overigens wel 2 strings PV aangesloten op de Deye, maar ook AC gekoppelde PV.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mahagen
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-10 09:26
PCJR schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 11:43:
[...]


Mijn 12kw heeft de meest recente fw gekregen, via Iseli Deye support whatsapp group. Geen issues gehad.
Protocol Version: 0104
MAIN: 2005-1172-1807
HMI: 1001-C050
Lithium Battery Version Number: 0000
Arc Board Firmware Version: 0000
English Version: FFF
Enig idee wat er nieuw cq opgelost is in deze versie? minder eigen verbruik?

Deye 8K-SG04LP3 (16x230Ah + JBD-BMS + Proxmox HA-ESP32) 4.5kWp (Deye SUN1600G3 + Enphase iq7a)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23-10 15:46
mahagen schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 15:27:
[...]


Enig idee wat er nieuw cq opgelost is in deze versie? minder eigen verbruik?
Nop geen id. En na zoveel updates kijk of vraag ik er ook niet meer zo naar :p

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 01:55
Natrixz schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 14:04:
Ik heb uiteindelijk de firmware opnieuw laten flashen en nu werkt alles naar behoren. Geen idee wat daar de eerste keer is mis gegaan.
Heb overigens wel 2 strings PV aangesloten op de Deye, maar ook AC gekoppelde PV.
Oke waarschijnlijk wel vergelijkbare setup met PCJR.
Wat vaker misgaat met verschillende RTU protocols versies.

Bij offline update gewoonlijk opgelost als backwards niet compatible is aangegeven voor nwe of enige tussenliggende FW, na update een powercycle reboot, de MCU1 nogeens opnieuw flashen. Bij de gebruikelijke MCU1 en MCU2 volgorde zijn de modbusadressen gebruikt door MCU2 nieuwe opties/ anders gebruik nog niet actief en beschikbaar omgevuld te worden met MCU1 (HMI) defaults

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 01:55
mahagen schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 15:27:
[...]
Enig idee wat er nieuw cq opgelost is in deze versie? minder eigen verbruik?
FW1172,
-off-grid frequentie en frequentie regeling is verbetert
-off-grid regel logica, frequentie regeling is veel sneller, reduceert als eerst met frequentie verhoging
( je ben nog steeds afhankelijk van hoe snel normale grid-Tie type omvormer op MI-ingang of LOAD in/uitgang reageert op de frequentiesturing) en daarna pas gevolgt door PV op MPPT's van Deye, zodat PV-opwek veel minder vaak kortstondig op 0W voorkomt, terwijl er wel verbruik is op load)
-scheef belasting is wel hoogste van deze na FW1140 met 40% van totale vermogen, maar niet vergelijkbaar met voor FW1140 meer geschikte voor off-grid gebruik met 50% van rated vermogen (met waterkoker/combi magnetron/ inductiekookplaat als asymmetrische verbruikers).
-On-grid FW1172 saldeert niet meer met teruglevering op een andere fase en handhaaft zero-export to CT niet als max scheefbelasting op 1 fase wordt overschreden.

(nog vrij onzeker vanwege te weinig meldingen en/of ook na meerdere keren flashes fw1172 nog aanwezig)
- On-grid blijf met normaal gebruik boven ingestelde restart waarde (symptoom SOC accu < restart percentage levert minder dan max in ToU, rest komt van grid voor load), als ook voor FW1140 blackstart hebben in off-grid situatie als deze boven restart percentage komt
-On-grid zet waarde achter peak-shaving op groter dan hybride vermogen of >17000W
( er zijn meldingen dat peak shave wel of niet actief is, de waarde erachter invloed heeft op hoeveel accu bijdraagt ook als is ToU max bij lange na niet bereikt is en exact dat vermogen achter peak shaving van grid komt en met 5-10 sec delay volgt als je deze variieert.
Ook in bij deze was de SOC van accu onder de ingestelde restart percentage)

[ Voor 3% gewijzigd door Domba op 09-10-2025 17:00 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • door
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 11-10 19:43
Ik heb hulp nodig. Ik laad goedkoop op ( dat lukt ), maar daarna wil ik dat het huis draait op de batterij en niet op het net ( ook zonder zon ). Hoe moet ik de Deye instellen( zonder de hoofdschakelaar met de hand om te zetten)?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 26-10 12:00
Je LOAD instelling aanpassen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • door
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 11-10 19:43
hij staat op LOAD FIRST en ZERO EXPORT TO LOAD

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dogooder
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 23:34

Dogooder

dus...

@door Time of use enabled? met een lager SOC dan dat je nu hebt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23-10 15:46
@Domba jij weet dit wel :) Ik heb de 3phase 12kw hybrid Deye he. Als de gridpower uitvalt wil ik de 1fase microomvormer loskoppelen van de gen/mi port.

Dan wil ik een generator buiten zetten en met een kabel op de gen port gangen. Een 1fase generator ging niet werken volgens Deye.
https://nauwkeurigmeten.nl/product/huttenberg-h8500w/
Is dit iet dat geschikt is? (Zou een non-inverter zijn, is dat nog van belang?) Had liever ook eentje nog die op lpg/gasfles kon magoed.

Thx

[ Voor 5% gewijzigd door PCJR op 11-10-2025 14:13 ]

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23-10 15:46
door schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 15:30:
hij staat op LOAD FIRST en ZERO EXPORT TO LOAD
TOU moet je aanvinken, alles op 0% SOC zetten. Vermogen op max.
Load first pakken.
Activate battery uit, dit is voor loodaccus schijnt.
Grid charge in TOU overal uit.
Selling first.
Solarsell evt aan, om overschot naar grid te duwen.
Grid peak shaving moet uit.

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 01:55
PCJR schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 13:22:
@Domba jij weet dit wel :) Ik heb de 3phase 12kw hybrid Deye he. Als de gridpower uitvalt wil ik de 1fase microomvormer loskoppelen van de gen/mi port.

Dan wil ik een generator buiten zetten en met een kabel op de gen port gangen. Een 1fase generator ging niet werken volgens Deye.
https://nauwkeurigmeten.nl/product/huttenberg-h8500w/
Is dit iet dat geschikt is? Had liever ook eentje nog die op lpg/gasfles kon magoed.

Thx
Dat weet ik niet, ik heb geen ervaring met directe AC-koppeling aan de Deye.

Is op zich nog best specifiek, is ook afhankelijk van regeltechniek in de generator voor op GEN-poort.
Sunsynk adviseert het en Deye met nieuwere FW heeft mogelijkheid voor generator op grid aansluiting, die alle netkwaliteit instellingen/bescherming heeft.

Ikzelf heb een 1 fase generator 220V die een DC lader (57V dc) van stroom voorziet welke op de busbar zit tussen Deye en accumodules

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23-10 15:46
Domba schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 14:17:
[...]

Dat weet ik niet, ik heb geen ervaring met directe AC-koppeling aan de Deye.

Is op zich nog best specifiek, is ook afhankelijk van regeltechniek in de generator voor op GEN-poort.
Sunsynk adviseert het en Deye met nieuwere FW heeft mogelijkheid voor generator op grid aansluiting, die alle netkwaliteit instellingen/bescherming heeft.

Ikzelf heb een 1 fase generator 220V die een DC lader (57V dc) van stroom voorziet welke op de busbar zit tussen Deye en accumodules
Kan ik mijn 1fase Honda generator aangooien, en dan een lifepo4 lader erop hangen en dan de 48v op de busbar van de 3 accupacks? Gaat dat terwijl de deye gewoon het huis van power voorziet, zonder grid? Ik heb nog een 48v lader liggen namelijk. Deze (16S 56.8v ofzoiets):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lVF3HsVx2t33fj8_PZbcCC5Kdck=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cYGyEUciU7oCbE7QlpGinYhF.jpg?f=fotoalbum_large

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 01:55
PCJR schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 14:34:
[...]
Kan ik mijn 1fase Honda generator aangooien, en dan een lifepo4 lader erop hangen en dan de 48v op de busbar van de 3 accupacks? Gaat dat terwijl de deye gewoon het huis van power voorziet, zonder grid? Ik heb nog een 48v lader liggen namelijk. Deze (16S 56.8v ofzoiets):
[Afbeelding]
Bij mij gaat dat ik gebruik voor beide zelfde aardpen (aarding generator)
Mijn Deye gaat in normaal bedrijf tot 56V, mijn lader is instelbaar en heb deze op 57V, weet niet of dat bepalend is, nooit uitvoerig getest.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 26-10 12:00
56,8V zou TOP zijn geweest, maar die kon ik zelf nergens vinden.
Ik heb de 55,5V 20A voor +/- €106,-
https://nl.aliexpress.com...0DlM&gatewayAdapt=glo2nld
55,5V : 16 = 3,46V per cel. Mooi op de upper hockey-stick curve.

[ Voor 13% gewijzigd door BenSKIP op 11-10-2025 15:36 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 26-10 12:00
Is het een idee om tezamen een 'handboek' voor de Deye te schrijven, dan ontstaat er een mooi naslagwerk.
De 'manual' beschrijft wel wat je doen moet, maar mist details in de uitleg.
Als eerste stap moet je grid al instellen. Je kan daarin kiezen voor standaard, maar NL heeft EN50549 die ook te kiezen is. Waarom je voor standaard of juist voor specifiek kiezen moet, staat al niet beschreven.
Voor iemand die graag weet WAAROM je een bepaalde optie kiezen moet, of misschien juist niet kiezen moet, is het weglaten van dit soort info wel belangrijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 01:55
@BenSKIP ik heb een Wanptek 40A,
kps60xxD zijn er in xx=20A,30A,40A,50A, houdt rekening met verliezen van 10-15% en nominaal gebruik van beide ook de generator die is lager dan max en verschilt per merk hoe optimistisch de PR afdeling is.

Er was ooit een kps6060D, maar dat met de nieuwe modeljaren geloof ik tegenwoordig de kps6050D

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zunrob
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 07:10
Klopt het dat ik vanuit de Deye middels een extra kabel enkele stopcontacten zou kunnen voeden, waar ik in het geval van stroomuitval eventueel wat verlengkabels in kan steken? Heb ik dan voldoende aan een 3*2.5mm2?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 26-10 12:00
@zunrob Waarom zou je daar slechts een stopcontact mee voeden als de Deye HYBRIDE is en dus zowel ON als OFF-grid je essential loads mee voeden kan en ook de accu kan blijven voeden of je nou DC of AC aangeknoopte zonnepanelen hebt.
Ik heb de 12kw geheel tussen GRID en LOAD staan. Bij stroomuitval voed het het gehele huis.

[ Voor 16% gewijzigd door BenSKIP op 11-10-2025 17:04 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zunrob
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 07:10
BenSKIP schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 17:03:
@zunrob Waarom zou je daar slechts een stopcontact mee voeden als de Deye HYBRIDE is en dus zowel ON als OFF-grid je essential loads mee voeden kan en ook de accu kan blijven voeden of je nou DC of AC aangeknoopte zonnepanelen hebt.
Ik heb de 12kw geheel tussen GRID en LOAD staan. Bij stroomuitval voed het het gehele huis.
Super goede opmerking. Ik heb het geld er voor deze uitbreiding nu eigenlijk nog niet voor over. Dus ik dacht aan een soort van tussen oplossing die goedkoper was, zodat ik was essentiële zaken wel kon voeden.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 26-10 12:00
In dat geval zou ik even doorsparen en niet een keer geld voor nutteloze dingen uitgeven, maar alles in ene keer meteen goed.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 26-10 12:00
Domba schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 15:59:
@BenSKIP ik heb een Wanptek 40A,
kps60xxD zijn er in xx=20A,30A,40A,50A, houdt rekening met verliezen van 10-15% en nominaal gebruik van beide ook de generator die is lager dan max en verschilt per merk hoe optimistisch de PR afdeling is.

Er was ooit een kps6060D, maar dat met de nieuwe modeljaren geloof ik tegenwoordig de kps6050D
Ik had de Wanptek gezien ja, Andy gebruikt deze ook (dacht ik). Wisselbaar vermogen altijd handig om ook andere projecten mee te doen. Goede opmerking over dat verlies @Domba daar heb ik eigenlijk niet bij stilgestaan. Ik zal eens meten wat hij daadwerkelijk uitspuwt. (Hem hem voor nu nog slechts bekeken en nog niet gebruikt, staat nog in de doos.)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19:43
BenSKIP schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 17:32:
In dat geval zou ik even doorsparen en niet een keer geld voor nutteloze dingen uitgeven, maar alles in ene keer meteen goed.
een krachtstroomwcd incl 1 fase wcd is natuurlijk nauwelijks een investering.

https://www.elektramat.nl...ighscore+productscoringv2|performance+max|Elektramat|NL&&utm_id=22916978387&utm_term=_&utm_content=&bg_source=ga&bg_campaign=22916978387&bg_kw=-mi-9214030-pi-401168690-ppi-&bg_source_id=&gad_source=1&gad_campaignid=22911219507&gclid=Cj0KCQjwgKjHBhChARIsAPJR3xdZFZLqEzZS9IjwBZAV3OEVon6U48IG3JzbgU5rWPNkvx2KveziPHUaArj4EALw_wcB

Deze en 1 meter kabel en je bent er in principe.

Dat scheelt natuurlijk de wereld in tegenstelling tot met een "dikke" kabel heen en weer naar de meterkast, meterkast ombouwen, omschakelaar ertussen voor het geval de Deye defect is enz enz.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19:43
BenSKIP schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 17:38:
[...]


Ik had de Wanptek gezien ja, Andy gebruikt deze ook (dacht ik). Wisselbaar vermogen altijd handig om ook andere projecten mee te doen. Goede opmerking over dat verlies @Domba daar heb ik eigenlijk niet bij stilgestaan. Ik zal eens meten wat hij daadwerkelijk uitspuwt. (Hem hem voor nu nog slechts bekeken en nog niet gebruikt, staat nog in de doos.)
Ik moet ook nog eens zo'n ding aanschaffen. Hoeft niet heel veel te doen, alleen mogelijk de boel even op gang helpen. Bij een beetje licht nemen de zonnepanelen het wel over. En als er echt serieus netuitval is dan neemt het verbruik in huis flink af, want dan gaan niet belangrijke zaken wel uit :Y

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zunrob
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 07:10
ybos schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 17:57:
[...]

een krachtstroomwcd incl 1 fase wcd is natuurlijk nauwelijks een investering.

https://www.elektramat.nl...ighscore+productscoringv2|performance+max|Elektramat|NL&&utm_id=22916978387&utm_term=_&utm_content=&bg_source=ga&bg_campaign=22916978387&bg_kw=-mi-9214030-pi-401168690-ppi-&bg_source_id=&gad_source=1&gad_campaignid=22911219507&gclid=Cj0KCQjwgKjHBhChARIsAPJR3xdZFZLqEzZS9IjwBZAV3OEVon6U48IG3JzbgU5rWPNkvx2KveziPHUaArj4EALw_wcB

Deze en 1 meter kabel en je bent er in principe.

Dat scheelt natuurlijk de wereld in tegenstelling tot met een "dikke" kabel heen en weer naar de meterkast, meterkast ombouwen, omschakelaar ertussen voor het geval de Deye defect is enz enz.
Ik had even navraag gedaan bij de installateur. Blijkbaar heb je dan alsnog 2 automaten nodig, eentje direct na de omvormer, en een eentje aan de kant van de WCD. Dan kost het toch alweer iets meer...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sixkiller86
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 26-10 12:57
Vraagje:

Ik heb nu 2 aparte omvormers die klaar zijn om vervangen te worden (10 jaar en 12 jaar oud). Beide hangen naast elkaar in de schuur. Omvormers zijn 9kw en 10kw groot (beide 2 strings). Pw vermogen: 9,5kw en 15kw. Beide omvormers zijn apart aangesloten op de meterkast (aparte kabels 20 meter lang).

Mijn vraag: ik zou graag willen vervangen naar de deye omvormer en daarna accus erop aan te sluiten. Wat adviseren jullie ? Ik heb homeassistant thuis draaien.

1: 20kw hybrid omvormer ; kabels naar meterkast vervangen (zwaarder)
2: 2 losse omvormers (in feite huidige setup maar dan de omvormer alleen vervangen). Kunnen de omvormers dan wel met elkaar communiceren? Heb ik dan 2 losse accu pakketten? Kan dat technisch?
3: andere ideeen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 26-10 12:00
Deye 12kw heeft 3 MPPT's (2+1) die van 15 opslitsen in 2 strings de ander op de aparte. Zou moeten kunnen zolang je onder MPPT max blijft.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 26-10 12:00
ybos schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 17:59:
[...]

Ik moet ook nog eens zo'n ding aanschaffen. Hoeft niet heel veel te doen, alleen mogelijk de boel even op gang helpen. Bij een beetje licht nemen de zonnepanelen het wel over. En als er echt serieus netuitval is dan neemt het verbruik in huis flink af, want dan gaan niet belangrijke zaken wel uit :Y
Dan ook een aggregaat voor het geval de stroom wegvalt? In NL valt stroom doorgaans niet langer dan een uur weg. Maar ze beloven brown-outs.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 26-10 12:00
zunrob schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 00:00:
[...]


Ik had even navraag gedaan bij de installateur. Blijkbaar heb je dan alsnog 2 automaten nodig, eentje direct na de omvormer, en een eentje aan de kant van de WCD. Dan kost het toch alweer iets meer...
Niet helemaal eens met je installateur. Na de omvormer zitten de groepen, de hebben al automaten. Na kan je dus ook met een hoofdschakelaar af. Voor zou ik m wel plaatsen, ter behoud van je omvormer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19:43
BenSKIP schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 07:15:
[...]


Dan ook een aggregaat voor het geval de stroom wegvalt? In NL valt stroom doorgaans niet langer dan een uur weg. Maar ze beloven brown-outs.
Die heb ik al staan, maar meer voor werk dan dat ik bang ben voor langdurige blackouts :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19:43
Sixkiller86 schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 05:46:
Vraagje:

Ik heb nu 2 aparte omvormers die klaar zijn om vervangen te worden (10 jaar en 12 jaar oud). Beide hangen naast elkaar in de schuur. Omvormers zijn 9kw en 10kw groot (beide 2 strings). Pw vermogen: 9,5kw en 15kw. Beide omvormers zijn apart aangesloten op de meterkast (aparte kabels 20 meter lang).

Mijn vraag: ik zou graag willen vervangen naar de deye omvormer en daarna accus erop aan te sluiten. Wat adviseren jullie ? Ik heb homeassistant thuis draaien.

1: 20kw hybrid omvormer ; kabels naar meterkast vervangen (zwaarder)
2: 2 losse omvormers (in feite huidige setup maar dan de omvormer alleen vervangen). Kunnen de omvormers dan wel met elkaar communiceren? Heb ik dan 2 losse accu pakketten? Kan dat technisch?
3: andere ideeen?
Het mooiste is natuurlijk 1 "dikke" Deye en de zonnepanelen er rechtstreeks op. Let ook even op de max DC spanning van je huidige setup. Als de 20kW Deye 4 MPPT's heeft en het match met je DC zou ik gewoon die pakken.
Dan kan je nog overwegen om de bestaande kabels van je huidige PV omvormers te gebruiken voor voeding en backup, maar ben je beperkt op 11kW (uitgaande dat er gewoon 5x2,5mm2 is gelegd).
Aan jou dan te bepalen of dit genoeg is. Als je zelf de kabels kan vervangen vallen de kosten nog wel wat mee, moet je dat laten doen ga je de meerprijs niet terugverdienen denk ik. Maar, het is (voor ons denk ik) ook stukje hobby en dan mag t wat kosten om alles goed te hebben.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19:43
zunrob schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 00:00:
[...]


Ik had even navraag gedaan bij de installateur. Blijkbaar heb je dan alsnog 2 automaten nodig, eentje direct na de omvormer, en een eentje aan de kant van de WCD. Dan kost het toch alweer iets meer...
ik heb mijn twijfels bij jouw installateur.
Hoezo zou je 1 voeding met 2 automaten beschermen :? dan staan er gewoon 2 automaten in serie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 26-10 12:00
Zo staat het wel in de handleiding. (Als ik me niet vergis.)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Yaldair
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 22:24
Even een vraag. Ik was aan het overwegen een 1-fase Victron systeem te bouwen. Echter kwam ik erachter dat door mijn nul-draad er dan mogelijk teveel stroom gaat lopen t.o.v. de dikte (2.5mm2) als gevolg van onbelans in de fases. Ik zal dus naar een 3-fase systeem moeten (wat ergens ook wel mooier is). Echter, 3x Victron is me iets te prijzig (2250 min). De Deye 12kW of 10kW lijkt dan een voordeligere oplossing.

Ik was van plan een 32kWh batterij te bouwen (2x Yixiang + MB31 cells (314Ah)). Als ik een (dis)charge rating van ~0.3 wil aanhouden (max) dan zou dat een maximale stroom van ~190A geven. Dan voldoet de 8kW variant eigenlijk al (of misschien 10kW om wat ruimer te zitten). Die hebben respectievelijk 190 en 210A max. Is er dan toch een reden om misschien beter de 12kW variant te kiezen? Ik weet niet of het waarschijnlijk is dat ik er nog een set cellen aanhang op een later moment (en of dat slim is met mogelijke disbalans in de cellen t.z.t.).

Andere vraag: bij de Victrons zou je een smart shunt gebruiken...dit lijkt niet nodig te zijn bij Deye? Die is er al ingebouwd (en goed?)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19:43
Yaldair schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 11:23:
Even een vraag. Ik was aan het overwegen een 1-fase Victron systeem te bouwen. Echter kwam ik erachter dat door mijn nul-draad er dan mogelijk teveel stroom gaat lopen t.o.v. de dikte (2.5mm2) als gevolg van onbelans in de fases. Ik zal dus naar een 3-fase systeem moeten (wat ergens ook wel mooier is). Echter, 3x Victron is me iets te prijzig (2250 min). De Deye 12kW of 10kW lijkt dan een voordeligere oplossing.

Ik was van plan een 32kWh batterij te bouwen (2x Yixiang + MB31 cells (314Ah)). Als ik een (dis)charge rating van ~0.3 wil aanhouden (max) dan zou dat een maximale stroom van ~190A geven. Dan voldoet de 8kW variant eigenlijk al (of misschien 10kW om wat ruimer te zitten). Die hebben respectievelijk 190 en 210A max. Is er dan toch een reden om misschien beter de 12kW variant te kiezen? Ik weet niet of het waarschijnlijk is dat ik er nog een set cellen aanhang op een later moment (en of dat slim is met mogelijke disbalans in de cellen t.z.t.).

Andere vraag: bij de Victrons zou je een smart shunt gebruiken...dit lijkt niet nodig te zijn bij Deye? Die is er al ingebouwd (en goed?)
Alleen al wanneer je naar het prijsverschil kijkt, zou ik voor een 12kW gaan. Daarnaast nemen alle vermogens toe (DC, PV en niet te vergeten ook je onbalans per fase neemt toe, zodat de Deye minder snel door zijn knieën gaat bij onbalans, mocht je je huis via de LOAD uitgang gaan voeden)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 01:55
@Yaldair Afhankelijk van setup en verbruiksstrategie, dek ik dat je ook de verlies moet meenemen in de afweging..
Voor Deye staan er van paar gebruikers in dit topic (<20%), voor Victron als nog om de veroudere MP's gaat kan het verlies varieren van 32-15%.
Voor continue 100% AC-gekoppelt / standalone accu alleen wanneer nodig en op <40% van max vermogen van MPII (KC27 ~20%), alleen geladen met DC-gekoppelde PV geladen.
(bij de setup/gebruik zoals KC27 rui je de automatische back-up noodstroom in voor een manuele via 'n 1-0-2 handschakelaar)

(Ohmse weerstand 35m 4mm2 vergelijkbaar met 21.9m 2,5mm2)

[ Voor 9% gewijzigd door Domba op 13-10-2025 12:23 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zalkc
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 25-10 22:24
Yaldair schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 11:23:
Even een vraag. Ik was aan het overwegen een 1-fase Victron systeem te bouwen. Echter kwam ik erachter dat door mijn nul-draad er dan mogelijk teveel stroom gaat lopen t.o.v. de dikte (2.5mm2) als gevolg van onbelans in de fases. Ik zal dus naar een 3-fase systeem moeten (wat ergens ook wel mooier is). Echter, 3x Victron is me iets te prijzig (2250 min). De Deye 12kW of 10kW lijkt dan een voordeligere oplossing.

Ik was van plan een 32kWh batterij te bouwen (2x Yixiang + MB31 cells (314Ah)). Als ik een (dis)charge rating van ~0.3 wil aanhouden (max) dan zou dat een maximale stroom van ~190A geven. Dan voldoet de 8kW variant eigenlijk al (of misschien 10kW om wat ruimer te zitten). Die hebben respectievelijk 190 en 210A max. Is er dan toch een reden om misschien beter de 12kW variant te kiezen? Ik weet niet of het waarschijnlijk is dat ik er nog een set cellen aanhang op een later moment (en of dat slim is met mogelijke disbalans in de cellen t.z.t.).

Andere vraag: bij de Victrons zou je een smart shunt gebruiken...dit lijkt niet nodig te zijn bij Deye? Die is er al ingebouwd (en goed?)
2.5mm is inderdaad te dun

Ik zou wel wat hoger willen zitten, ik heb er 1 set op zitten op 0.4C, maar in het achterhoofd een 2e set. Ik heb er toen ook niet heel diep over nagedacht, de 12k was beter voorradig op dat moment ;) en zat in de set die al was uitgedacht. Dit is ook de setup die je beschrijft meen ik.


Alle JK-BMS zijn compatibel hoorde ik van Andy (OGG), en als je ze netjes in de juiste master-slave stand hebt dan balanceert het BMS het voor je. Voor zover ik begreep.

Misschien een gewetensvraag, maar welke dikte installatiekabel hebben de mensen hier naar de meterkast liggen? Voor de 12k 3p kwam ik uit op een 6mm, maar ik hoorde dat het eigenlijk 10mm moest zijn (staat in de handleiding 6mm), maar dat lijkt me licht overdreven. Afstand is slechts 15 meter

[ Voor 4% gewijzigd door zalkc op 13-10-2025 13:55 ]

7.650Wp ZZW | 1.600Wp O | DEYE SUN12K-SG04LP3-EU | 16.1kWh Accu - Yixiang v2 + 16 EVE MB31 | Kona MY2026 64,8kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Yaldair
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 22:24
zalkc schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 12:41:
[...]

2.5mm is inderdaad te dun
Reageer later op de rest, maar even snel. In mijn geval had ik een krachtgroep liggen naar de garage van 5x2.5mm2. Helaas mag/kan er ook niks anders door de buis. En om vanuit de meterkast (midden van huis) naar de garage te komen (losstaand) lijkt me ook nog wel een uitdaging. Vandaar dat ik nu in gedachten had om alles te maximaliseren tot 3x16A (mogelijk 15A o.i.d.). De 2.5mm2 draadjes zijn hopelijk daar wel voldoende voor. Wil alles ook op de "ac in" houden (i.e., geen eilandmodus). Alternatief zou zijn om een YMVK kabel door die buis te proberen te duwen (maar, 5x4 of 5x6 is best dik..betwijfel dat ik dat door zo'n pvc buisje krijg (als het al mag)).

Dus, het is suboptimaal, maar hopelijk niet te problematisch?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zalkc
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 25-10 22:24
Yaldair schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 13:19:
[...]


Reageer later op de rest, maar even snel. In mijn geval had ik een krachtgroep liggen naar de garage van 5x2.5mm2. Helaas mag/kan er ook niks anders door de buis. En om vanuit de meterkast (midden van huis) naar de garage te komen (losstaand) lijkt me ook nog wel een uitdaging. Vandaar dat ik nu in gedachten had om alles te maximaliseren tot 3x16A (mogelijk 15A o.i.d.). De 2.5mm2 draadjes zijn hopelijk daar wel voldoende voor. Wil alles ook op de "ac in" houden (i.e., geen eilandmodus). Alternatief zou zijn om een YMVK kabel door die buis te proberen te duwen (maar, 5x4 of 5x6 is best dik..betwijfel dat ik dat door zo'n pvc buisje krijg (als het al mag)).

Dus, het is suboptimaal, maar hopelijk niet te problematisch?
O-) Moet eerlijk toegeven dat ik zelf 2.5mm heb liggen en die wil ik nog gaan vervangen met 6mm. Maar dat gaat in mijn geval via een nieuwe kabel en een nieuwe buis. Ook ik heb de omvormer beperkt in zijn vermogen op max 9kW naar grid en gezekerd in de meterkast op 16A automaat. Maar een 12kW aansluiting vereist gewoon een zwaardere kabel en ondanks dat ik hem met software heb begrenst, wil dat niet zeggen dat het dan in orde is.

In een extreem geval loop ik morgen onder de tram, verkoopt mijn vrouw het huis, gaat de nieuwe eigenaar de instellingen aanpassen en vliegt het huis in de fik door teveel stroom door te dunne draden. Dan komt er een claim voor een verborgen gebrek en dan ben je dubbel zuur.

Die soep wordt niet zo heet gegeten als ik hier voorstel, en een 16A automaat kan een 12kW aansluiting vast heel goed aan. Maar ergens zit er wel een goede reden waarom je liever een dikkere kabel gebruikt voor hoge vermogens ;)

Ik ben hobbyist ter verduidelijking, ik geef gewoon door wat ik zoal gehoord heb over dit soort zaken. Neem geen advies aan anders als, luister naar mensen met verstand over dit zaken ;)

7.650Wp ZZW | 1.600Wp O | DEYE SUN12K-SG04LP3-EU | 16.1kWh Accu - Yixiang v2 + 16 EVE MB31 | Kona MY2026 64,8kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19:43
zalkc schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 12:41:
[...]


Misschien een gewetensvraag, maar welke dikte installatiekabel hebben de mensen hier naar de meterkast liggen? Voor de 12k 3p kwam ik uit op een 6mm, maar ik hoorde dat het eigenlijk 10mm moest zijn (staat ook in de handleidng), maar dat lijkt me licht overdreven. Afstand is slechts 15 meter
ik heb een 4mm2 naar de Deye liggen. Moet wel zeggen dat ik hem gebruik tot max 10kW, maar als ik hem als 12kW apparaat zou gebruiken, had ik hem nog steeds met 4mm2 aangesloten.
Tig autoladers worden met 2,5mm2 aangesloten en "doen" 11kW. Dan is naar mijn mening (mits de afstand beperkt is) een 4mm2 naar de Deye ruim voldoende. 10mm2 slaat gewoon nergens op :N
Snelle google actie zegt dat een 10mm2 al snel 50A op drie fase mag voeren. Bij de Deye blijft deze onder de 20A.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
zalkc schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 12:41:

Misschien een gewetensvraag, maar welke dikte installatiekabel hebben de mensen hier naar de meterkast liggen? Voor de 12k 3p kwam ik uit op een 6mm, maar ik hoorde dat het eigenlijk 10mm moest zijn (staat ook in de handleidng), maar dat lijkt me licht overdreven. Afstand is slechts 15 meter
Volledige infrastructuur tussen netvoeding en zekering van de gebruiksgroepen is 10mm2, dan kan je tot 80A per fase alle kanten op met PV, batterij en bi-directionele auto's.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 26-10 12:00
10mm2 zit standaard achter de meter, maar als je niet meer hebt dan 3*25A dan is 6mm2 ZAT.
10mm2 achter de meter is aanwezig voor het geval een verzwaring noodzakelijk is. Bij een woning is dat niet snel aan de orde. Bij een EV laden is 2,5mm2 al voldoende voor 11kw. Ga je naar 32A (22kw) dan schrijft men 4mm2 voor.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 01:55
15 m 2 kabels 6mm2 met kabelafzekering.

Ik denk dat Deye hier de veilige kant kiest.
Met bepaalde oude FW kan de 12k SG04LP3 op LOAD 11-12kW op 1 fase leveren (zoals in deze YT) en dan is 10mm2 geen luxe.

Gewoon zorgen dat de kabels afgezekerd zijn voor de dikte die je gebruikt.
Als recent nog aangegeven nieuwere firmware na FW1139 is de maximale scheefbelasting softwarematig begrenst tot max 4-5kW

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 24-10 01:08
BenSKIP schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 07:11:
Deye 12kw heeft 3 MPPT's (2+1) die van 15 opslitsen in 2 strings de ander op de aparte. Zou moeten kunnen zolang je onder MPPT max blijft.
Zoals ik het lees heeft de 12kW Deye 2 mppt's, waarvan de ene 1 string en de ander 2 strings kan bedienen. Het werkt bij @sixkiller86 dus alleen als er max 2 dakvlakken zijn, geen 3.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Sixkiller86 schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 05:46:
Vraagje:

Ik heb nu 2 aparte omvormers die klaar zijn om vervangen te worden (10 jaar en 12 jaar oud). Beide hangen naast elkaar in de schuur. Omvormers zijn 9kw en 10kw groot (beide 2 strings). Pw vermogen: 9,5kw en 15kw. Beide omvormers zijn apart aangesloten op de meterkast (aparte kabels 20 meter lang).

Mijn vraag: ik zou graag willen vervangen naar de deye omvormer en daarna accus erop aan te sluiten. Wat adviseren jullie ? Ik heb homeassistant thuis draaien.

1: 20kw hybrid omvormer ; kabels naar meterkast vervangen (zwaarder)
2: 2 losse omvormers (in feite huidige setup maar dan de omvormer alleen vervangen). Kunnen de omvormers dan wel met elkaar communiceren? Heb ik dan 2 losse accu pakketten? Kan dat technisch?
3: andere ideeen?
Er gaat het nodige mis in de adviezen tot nu…

De Deye heeft 2 mppt. Er mogen meerdere strings op 1 mppt. De eerste de beste datasheet voor de 20kW geeft een waanzinnige 36A continue (Impp) en 54A kortsluitstroom.

Beest van een omvormer met deze specs…

Meerdere strings op 1 mppt, dus parallel geschakeld moeten vergelijkbare spanning geven. In PV land wordt het alleen gedaan met strings van gelijke string lengte, gelijk merk en type paneel. Die strings hoeven niet op zelfde oriëntatie te liggen (maar wel alle panelen binnen de string op zelfde oriëntatie)

Je zit nu je eigen vraag moeten kunnen beantwoorden, want je hebt niet genoeg detail gegeven voor mij om er iets over te zeggen

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sixkiller86
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 26-10 12:57
Ronald schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 07:12:
[...]

Er gaat het nodige mis in de adviezen tot nu…

De Deye heeft 2 mppt. Er mogen meerdere strings op 1 mppt. De eerste de beste datasheet voor de 20kW geeft een waanzinnige 36A continue (Impp) en 54A kortsluitstroom.

Beest van een omvormer met deze specs…

Meerdere strings op 1 mppt, dus parallel geschakeld moeten vergelijkbare spanning geven. In PV land wordt het alleen gedaan met strings van gelijke string lengte, gelijk merk en type paneel. Die strings hoeven niet op zelfde oriëntatie te liggen (maar wel alle panelen binnen de string op zelfde oriëntatie)

Je zit nu je eigen vraag moeten kunnen beantwoorden, want je hebt niet genoeg detail gegeven voor mij om er iets over te zeggen
Bedankt Ronald

Ter info en controle:

Omvormer 1:
- string 1: volt: 450-550 orientatie: zuiden 45 graden ; 15x 325 wp LG panelen
- string 2: volt: 450-550 orientatie: zuiden 45 graden. 15x 325 wp LG panelen.

Omvormer 2:
- string 1: 700-800 volt : orientatatie: zuiden 10 graden. 23x jinko 325 wp panelen.
- string 2: 700-800 volt : orientatie zuiden: 10 graden. 23x <onbekend merk>, 330 wp panelen.

Dan moet het dus passen als ik jou goed begrepen heb ?!?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
De Deye 20 kW geeft maximaal 800V aan. Daar moeten we Voc, onbelast voor aanhouden.

Alle strings zijn dus aan de lange kant voor de omvormer.

Zie je kans op de panelen af te lezen wat ze exact zijn?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 01:55
Sunsynk add-on V0.9.0, de bruikbaarheid gaat verder achteruit.
Ik mis bij deze versie diverse batterij settings, die niet langer beschikbaar zijn met updaten naar V 0.9.0
-battery setting lithium/nobatt
-max charge accu
-min charge accu
-accu SOC shutdown/low battery/ restart
-battery capacity

als ook de sensor die plots ontbreekt
-load frequentie
als ook grid frequentie settings, voor mocht je softwarematig off-grid willen, ipv hardware matig
Ze zijn volgens de log ook uit de parameters die om de 5, 15, 60 of 300 sec worden gepolled van de waveshare.

Ik heb geen idee waar ze heen willen, het lijkt erop dat het alleen nog maar bruikbaar is voor 1 setup.
waarbij je de over-all state verliest en de regeling met hoeveel vermogen je van net de accu wilt laden verliest en volledig op generator wordt gefocused, die geupdate is.
Ik kan alleen de ontbrekende battery settings niet plaatsen, als naar 2 parallel voor 2xSG04 of sommige nieuwere modelen met aansluitingen voor twee accu's, dan zou je verwachten dat er nieuwe entities verschijnen.

De MI-parameters zijn er al langer niet, terwijl deze nog in de definitie zitten

Edit: er is een V 0.9.1 die overall state zou moeten fixen

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 20:34
Domba schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 21:19:
Sunsynk add-on V0.9.0, de bruikbaarheid gaat verder achteruit.
Ik mis bij deze versie diverse batterij settings, die niet langer beschikbaar zijn met updaten naar V 0.9.0
-battery setting lithium/nobatt
-max charge accu
-min charge accu
-accu SOC shutdown/low battery/ restart
-battery capacity

als ook de sensor die plots ontbreekt
-load frequentie
als ook grid frequentie settings, voor mocht je softwarematig off-grid willen, ipv hardware matig
Ze zijn volgens de log ook uit de parameters die om de 5, 15, 60 of 300 sec worden gepolled van de waveshare.

Ik heb geen idee waar ze heen willen, het lijkt erop dat het alleen nog maar bruikbaar is voor 1 setup.
waarbij je de over-all state verliest en de regeling met hoeveel vermogen je van net de accu wilt laden verliest en volledig op generator wordt gefocused, die geupdate is.
Ik kan alleen de ontbrekende battery settings niet plaatsen, als naar 2 parallel voor 2xSG04 of sommige nieuwere modelen met aansluitingen voor twee accu's, dan zou je verwachten dat er nieuwe entities verschijnen.

De MI-parameters zijn er al langer niet, terwijl deze nog in de definitie zitten

Edit: er is een V 0.9.1 die overall state zou moeten fixen
Bij mij ontbraken er ook allerlei sensoren die wel in de vorige versie zaten. Voor mij was de oplossing om de de "advanced" groep van sensoren toe te voegen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 01:55
Lasoul schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 09:54:
[...]
Bij mij ontbraken er ook allerlei sensoren die wel in de vorige versie zaten. Voor mij was de oplossing om de de "advanced" groep van sensoren toe te voegen.
Ik heb ook de config opnieuw gedaan, maar ik heb nog steeds issue's die ik niet snap.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
SENSORS:
  - energy_management
  - power_flow_card
  - settings
  - advanced
  - diagnostics
  - battery
  - ups


Zoals dagopbrengst van PV op de MPPT's van de Deye die om middernacht netjes naar 0,0 kWh gaat, om bij de eerste polling naar 4299,0kWh te springen, waarbij deze vanaf 7-8 uur oploopt met de PV opwek van dat moment op de MPPT's om vervolgens weer te reseten naar 0,0kWh om 9:00 uur en voor de rest van de dag is die wel correct op het verschil na met wat voor 9:00 aan opwek was.
Ik heb nog geen idee waar de 4299,0 (lijkt een vaste waarde te zijn) vandaan komt en ik heb het vermoeden dat tijd van 2e reset samen valt met einde teruglevering of gekoppeld is aan een tijdsblok, is inieder geval niet gekoppeld aan workmode omschakeling first sell<>zero export to CT zelf.
Ik heb vanmorgen van 8-9 uur teruggeleverd, als ook gisteren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mCwG_jGO6YzaTnQaUnx8EucNPJM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nyyZzJnaiplwTyUGLCu7xRNo.png?f=fotoalbum_large

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 20:34
Domba schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 10:42:
[...]

Ik heb ook de config opnieuw gedaan, maar ik heb nog steeds issue's die ik niet snap.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SENSORS:
  - energy_management
  - power_flow_card
  - settings
  - advanced
  - diagnostics
  - battery
  - ups
  - battery


Zoals dagopbrengst van PV op de MPPT's van de Deye die om middernacht netjes naar 0,0 kWh gaat, om bij de eerste polling naar 4299,0kWh te springen, waarbij deze vanaf 7-8 uur oploopt met de PV opwek van dat moment op de MPPT's om vervolgens weer te reseten naar 0,0kWh om 9:00 uur en voor de rest van de dag is die wel correct op het verschil na met wat voor 9:00 aan opwek was.
Ik heb nog geen idee waar de 4299,0 (lijkt een vaste waarde te zijn) vandaan komt en ik heb het vermoeden dat tijd van 2e reset samen valt met einde teruglevering of gekoppeld is aan een tijdsblok, is inieder geval niet gekoppeld aan workmode omschakeling first sell<>zero export to CT zelf.
Ik heb vanmorgen van 8-9 uur teruggeleverd, als ook gisteren.
[Afbeelding]
Dat gedrag zie ik bij mij niet terug. De PV dagopbrengst wordt netjes om 0:00 gereset en loopt dan gedurende de dag op. Nu moet ik wel zeggen dat ik nu nog een simpele installatie heb en nog geen batterij heb gekoppeld.

Ik zie de nieuwe 0.9.1 versie trouwens nog niet in Home Assistant. Kan ik ergens een update-check forceren voor add-ons?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E6OcJKUikukim2rD3HMX0u958Nk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/b7nqfUrNMDLDLTpvSdkcUEnd.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door Lasoul op 15-10-2025 10:55 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 01:55
Lasoul schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 10:48:
[...]
Ik zie de nieuwe 0.9.1 versie trouwens nog niet in Home Assistant. Kan ik ergens een update-check forceren voor add-ons?
Ik denk het niet, is alleen download van github en fixed alleen "sensor.????_overall_state.
Deze schijnt nodig te zijn als je sunsynk card gebruikt, heb ik nog niet naar gekeken.
Voor mij met off-grid periodes, is eerst volgende puzzel de "load frequentie" die onbeschikbaar is met V0.9.0 die ook in de group power flow card zit.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stegen
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 20-10 20:38

stegen

8710Wp

Ik zie ook die 4299 kWh bij gbboptimizer, vandaar dat ik deze dienst momenteel ook niet meer gebruik.
Elke dag komt deze waarde weer terug (om 0 uur), en hij kan alleen handmatig worden verwijderd.
Geen idee waardoor hij wordt veroorzaakt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vcl4E6qnvGdrDEylwGyHMKNkHyA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/editR89bfqvOrzB99WIGyklD.png?f=user_large
Domba schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 10:42:
Zoals dagopbrengst van PV op de MPPT's van de Deye die om middernacht netjes naar 0,0 kWh gaat, om bij de eerste polling naar 4299,0kWh te springen, waarbij deze vanaf 7-8 uur oploopt met de PV opwek van dat moment op de MPPT's om vervolgens weer te reseten naar 0,0kWh om 9:00 uur en voor de rest van de dag is die wel correct op het verschil na met wat voor 9:00 aan opwek was.
Ik heb nog geen idee waar de 4299,0 (lijkt een vaste waarde te zijn) vandaan komt en ik heb het vermoeden dat tijd van 2e reset samen valt met einde teruglevering of gekoppeld is aan een tijdsblok, is inieder geval niet gekoppeld aan workmode omschakeling first sell<>zero export to CT zelf.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19:43
stegen schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 12:29:
Ik zie ook die 4299 kWh bij gbboptimizer, vandaar dat ik deze dienst momenteel ook niet meer gebruik.
Elke dag komt deze waarde weer terug (om 0 uur), en hij kan alleen handmatig worden verwijderd.
Geen idee waardoor hij wordt veroorzaakt.

[Afbeelding]


[...]
Als het bij zowel HA als GBB aanwezig is zou ik zeggen dat het een issue van de Deye is :?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 01:55
@stegen Welke firmware heeft je Deye?
dan kan ik die versie overslaan, dat veschuift wel de aandacht waar te zoeken.
Ik draai op moment op echt hele oude firmware, FW1123 op Deye die door de add-on wordt uitgelezen, wel om een andere test reden. (F18 gedrag/1123 heeft al VDE4105, niet zoals changelog info die rond circuleert pas met 1128)

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stegen
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 20-10 20:38

stegen

8710Wp

Ik draai ook nog oude firmware.
HMI 1001-C037
Main: 2005-1124-1807
om precies te zijn.

Misschien moet ik maar eens upgraden naar een nieuwere versie?

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 01:55
stegen schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 20:04:
Ik draai ook nog oude firmware.
HMI 1001-C037
Main: 2005-1124-1807
om precies te zijn.

Misschien moet ik maar eens upgraden naar een nieuwere versie?
Als je volledig gewent bent aan huidige TuO gedrag, dan zou ik FW1135 als eerste proberen.
Ik weet nu nog niet of die ook vrij is van de 4299 feature, want beide Deye zitten nog op een andere FW-versie.
Voor lokale update, kan je hier de nodige vinden

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 26-10 12:00
@Domba Handig dit naslagwerk, dank daarvoor!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Yaldair
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 22:24
Ik heb van de week ook via unizsolar.nl een 12KW omvormer gekocht. 1550 (excl. shipping). Tip voor toekomstige buyers: EU-warehouse zit in Sinzig, Duitsland. Mocht je het zelf willen ophalen (was voor mij uiteindelijk te ver). Daarnaast dacht ik eerst te betalen via creditcard, maar dan gaat het via alibaba met meerdere exchange rates. (EUR --> USD. Dan rekent alibaba een andere exchange rate voor USD naar EUR. Vervolgens komt er nog een alibaba toeslag overheen van 50 EU ongeveer). Uiteindelijk had ik dan bijna 1650-1700 EUR moeten betalen. Maar, je kan ook gewoon een banktransfer naar het nederlandse bedrijf maken. Dan is het 1550 EUR + verzendkosten. Dus, mocht je daar willen bestellen, even aangeven via whatsapp dat je het bedrag gewoon wil overmaken en dus niet via creditcard o.i.d.


Dan, ter voorbereiding van mijn infrastructuur thuis:
Ik wil een SDM630 in de meterkast aansluiten. Dan een modbus->ETH waveshare adapter. Modbus-proxy om de data zowel naar mijn solaredge omvormer te krijgen (via solaredge_meterproxy) als de Deye. En dan of een andere waveshare ETH-->modbus, OF, via een raspberry.
Aangezien ik toch al een raspberry naast de omvormer wil hangen lijkt het logischer om de raspberry met een RS485-usb stickje te koppelen aan de Deye. Weet iemand of er iets van een python scriptje ligt ala solaredge_meterproxy waarmee je de Deye de juiste info kan laten aanvragen via de raspberry naar de modbus proxy? Of juist laat aanbieden? De raspberry dient hier eigenlijk puur als vervanging van een (relatief dure) waveshare adapter.

Anders moet ik zelf even kijken of ik misschien solaredge_meterproxy kan ombutsen naar iets dat bruikbaar is voor de Deye.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19:43
Yaldair schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 10:10:
Ik heb van de week ook via unizsolar.nl een 12KW omvormer gekocht. 1550 (excl. shipping). Tip voor toekomstige buyers: EU-warehouse zit in Sinzig, Duitsland. Mocht je het zelf willen ophalen (was voor mij uiteindelijk te ver). Daarnaast dacht ik eerst te betalen via creditcard, maar dan gaat het via alibaba met meerdere exchange rates. (EUR --> USD. Dan rekent alibaba een andere exchange rate voor USD naar EUR. Vervolgens komt er nog een alibaba toeslag overheen van 50 EU ongeveer). Uiteindelijk had ik dan bijna 1650-1700 EUR moeten betalen. Maar, je kan ook gewoon een banktransfer naar het nederlandse bedrijf maken. Dan is het 1550 EUR + verzendkosten. Dus, mocht je daar willen bestellen, even aangeven via whatsapp dat je het bedrag gewoon wil overmaken en dus niet via creditcard o.i.d.


Dan, ter voorbereiding van mijn infrastructuur thuis:
Ik wil een SDM630 in de meterkast aansluiten. Dan een modbus->ETH waveshare adapter. Modbus-proxy om de data zowel naar mijn solaredge omvormer te krijgen (via solaredge_meterproxy) als de Deye. En dan of een andere waveshare ETH-->modbus, OF, via een raspberry.
Aangezien ik toch al een raspberry naast de omvormer wil hangen lijkt het logischer om de raspberry met een RS485-usb stickje te koppelen aan de Deye. Weet iemand of er iets van een python scriptje ligt ala solaredge_meterproxy waarmee je de Deye de juiste info kan laten aanvragen via de raspberry naar de modbus proxy? Of juist laat aanbieden? De raspberry dient hier eigenlijk puur als vervanging van een (relatief dure) waveshare adapter.

Anders moet ik zelf even kijken of ik misschien solaredge_meterproxy kan ombutsen naar iets dat bruikbaar is voor de Deye.
Voor dat geld kan je hem ook wel bij onze rotterdamse vrienden (E2C) krijgen (in ieder geval wel als je samen koopt met wat accu's)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeeedeee
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 06:55
Noordhorn schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 19:34:
Ben er uit en heb inmiddels de omvormer besteld (SUN-12K-SG04LP3-EU: WITH WIFI PLUG). Ben nu aan het kijken hoe de meterkast aan- gesloten/gepast dient te worden.

[Afbeelding]

Heb momenteel ook een Zappi (V2) EV laadpaal in de installatie zitten met CT klemmen voor grid en opbrengst zonnepanelen. De CT klemmen voor het net kan ik direct op de invoer van het net voor gebruiken, alleen waar dien ik de CT klemmen van opbrengst nu plaatsen. Laad nu vaak op de ECO+ stand (alleen laden als er meer geproduceerd wordt dan verbruikt)

Zijn er nu ook nog (anderen) dingen die ik fout heb of ben vergeten?
@Noordhorn even een reply op dit schema. Heb je nu inmiddels alles al werkend en hoe werkt de Zappi in samenwerking met de Deye? Ik laad momenteel een groot deel van het jaar op de eco modus met de zonnepanelen de auto op. Maar hoe doe je dit met een Deye erbij? Die wil ook nul op de meter, dus ik verwacht dat dit elkaar gaat conflicteren. Ik vraag dit omdat ik zit te denken om mee te doen met de balans energie pilot.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 20:34
ybos schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 10:13:
[...]

Voor dat geld kan je hem ook wel bij onze rotterdamse vrienden (E2C) krijgen (in ieder geval wel als je samen koopt met wat accu's)
Het gaat hier om het 12K 05 model ipv het 04 model. Het 05 model is over het algemeen duurder dan het 04 model dat onze Rotterdamse vrienden voor 1633 euro aanbieden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Noordhorn
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 24-10 18:11
jeeedeee schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 11:25:
[...]

@Noordhorn even een reply op dit schema. Heb je nu inmiddels alles al werkend en hoe werkt de Zappi in samenwerking met de Deye? Ik laad momenteel een groot deel van het jaar op de eco modus met de zonnepanelen de auto op. Maar hoe doe je dit met een Deye erbij? Die wil ook nul op de meter, dus ik verwacht dat dit elkaar gaat conflicteren. Ik vraag dit omdat ik zit te denken om mee te doen met de balans energie pilot.
Heb dit alles werkend en in gebruik. Heb de Zappi op de "Load" uitgang van de Deye. Laad de EV nu hoofdzakelijk met Tibber (Grid-Rewards). Zodra Tibber het laden start/stopt schakelt HomeAssistant de Deye (ESP32) over van gebruik batterij/NET en vv.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jeeedeee
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 06:55
Noordhorn schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 21:05:
[...]


Heb dit alles werkend en in gebruik. Heb de Zappi op de "Load" uitgang van de Deye. Laad de EV nu hoofdzakelijk met Tibber (Grid-Rewards). Zodra Tibber het laden start/stopt schakelt HomeAssistant de Deye (ESP32) over van gebruik batterij/NET en vv.
Ah dank, zoals ik het begrijp gebruik je dus niet meer de eco stand met zonnepanelen van de Zappi maar laad je door middel van Tibber van het net?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dogooder
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 23:34

Dogooder

dus...

Ik heb nu mijn Deye goed werken met de sunsynk addon voor home assistant. firmware: FW1147
Alleen is het aansturen erg handmatig met die TOU.
Standaard
Zero export to CT, TOU active, no grid allowed, Soc zo laag mogelijk.
force discharge
Schakel load limit van Zero export naar Allow export
force charge
Vul TOU in op juiste tijd, allow grid en zet de Soc op 100%.

Ik ben vast niet de eerste die dit geautomatiseerd in HA zou willen doen. Zou iemand zo aardig kunnen zijn om zijn of haar automations hier te delen. En dan met name voor force charge en het invullen van die tabel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Noordhorn
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 24-10 18:11
jeeedeee schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 21:29:
[...]

Ah dank, zoals ik het begrijp gebruik je dus niet meer de eco stand met zonnepanelen van de Zappi maar laad je door middel van Tibber van het net?
Correct, gebruik niet meer de ECO(+) standen van de Zappi. Heb een automation gemaakt in HA, zodra de Zappi de opdracht (handmatig in de app van Zappi of van Tibber) krijgt om te gaan laden schakelt de Deye over op net verbruik.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MarcoPolet
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 25-10 20:08
Dogooder schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 16:43:
Ik heb nu mijn Deye goed werken met de sunsynk addon voor home assistant. firmware: FW1147
Alleen is het aansturen erg handmatig met die TOU.
Standaard
Zero export to CT, TOU active, no grid allowed, Soc zo laag mogelijk.
force discharge
Schakel load limit van Zero export naar Allow export
force charge
Vul TOU in op juiste tijd, allow grid en zet de Soc op 100%.

Ik ben vast niet de eerste die dit geautomatiseerd in HA zou willen doen. Zou iemand zo aardig kunnen zijn om zijn of haar automations hier te delen. En dan met name voor force charge en het invullen van die tabel.
De automations zijn heel specifiek voor mijn setup, maar ik heb de TOU zo ingesteld dat ik de eerste van 0:00 tot 23:55 heb, de rest 23:55 en daarna. Ik regel daarna alles met de SOC van dat eerste slot. Dat maakt e.e.a. in elk geval wat gemakkelijker. Het wattage is voor mij altijd op max, omdat ik alleen stuur op Tibber kwartierprijzen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Yaldair
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 22:24
Ik heb ondertussen mijn omvormer binnen, maar batterij planning staat nog voor wat later. Wel al wat aan het kijken hoe ik de boel kan aansturen / regelen met modbus + nodered (niet zo'n fan van Homeassistant, of andere partijen met maandelijkse bijdragen). Nu kan je volgens mij de Deye laten sturen op SOC (maar hoe meet je die betrouwbaar bij LiFePO4?) en spanning. Heeft de Deye dan zelf een soort smart-shunt erin zitten? Is die goed/betrouwbaar? (Ik zie iets over een standaard 0.5V verschil op diysolarforum.com afhankelijk van TOU settings).

Nu kwam ik iets tegen dat je een Victron smart shunt kan gebruiken als een soort BMS:
https://github.com/sijones/DiyBatteryBMS

Je smartshunt stuurt dan de voltages e.d. voor je Deye. Iemand die dit toevallig al gebruikt? Of anderen die alles via nodered/modbus aansturen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19:43
Yaldair schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 13:59:
Ik heb ondertussen mijn omvormer binnen, maar batterij planning staat nog voor wat later. Wel al wat aan het kijken hoe ik de boel kan aansturen / regelen met modbus + nodered (niet zo'n fan van Homeassistant, of andere partijen met maandelijkse bijdragen). Nu kan je volgens mij de Deye laten sturen op SOC (maar hoe meet je die betrouwbaar bij LiFePO4?) en spanning. Heeft de Deye dan zelf een soort smart-shunt erin zitten? Is die goed/betrouwbaar? (Ik zie iets over een standaard 0.5V verschil op diysolarforum.com afhankelijk van TOU settings).

Nu kwam ik iets tegen dat je een Victron smart shunt kan gebruiken als een soort BMS:
https://github.com/sijones/DiyBatteryBMS

Je smartshunt stuurt dan de voltages e.d. voor je Deye. Iemand die dit toevallig al gebruikt? Of anderen die alles via nodered/modbus aansturen?
Afhankelijk van het type BMS dat je hebt kan je die de SOC naar de Deye laten sturen via de CAN-bus.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 01:55
@Yaldair Deye heeft geen shunt, maar CT's
Bij communicatie gebruikt de Deye de SOC info van de master- BMS.
In het verleden is Deye met een ander type BMS gestart die elk een eigen goede shunt hadden en communicatie, Pace/Seplos/etc, alle compitable accu's waren met communicatie.

Victron was onderweg met geheel ander type,JK-BMS/overkill/etc., voornamelijk zonder communicatie met BMS en een smart-shunt was noodzakelijk .

Voor Deye sturing op SOC met de gebruikelijke oudere BMS-en voor Victron was een hele avontuur, tot de JK-inverter BMS, die helaas nog goedkope chips voor vermogen managment gebruikt, waardoor de SOC nogal drift.

Als je wilt sturen op SOC heb je niets aan een smartshunt, dat is alleen iets als je nog (oudere) Victron accu's op een Deye wilt gebruiken met voltage sturing

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Yaldair
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 22:24
@Domba OK, ik was van plan twee keer een yixiang v2 batterij te maken (met dus jk-bms). De interne soc meting van de bms zal dus minder zijn. Maar, de Deye kan dan toch accuraat het voltage bepalen om zo te sturen? Geen meerwaarde dus voor een smart shunt (scheel weer :) ).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 01:55
Yaldair schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 16:03:
@Domba OK, ik was van plan twee keer een yixiang v2 batterij te maken (met dus jk-bms). De interne soc meting van de bms zal dus minder zijn. Maar, de Deye kan dan toch accuraat het voltage bepalen om zo te sturen? Geen meerwaarde dus voor een smart shunt (scheel weer :) ).
Heeft geen meer waarde, voor JK-inverter-BMS zijn er diverse andere hier deze gebruiken.
Ik heb maar zeer beperkte kennis van JK, er zijn zoveel hardware versies en hele reeks firmware versies

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 26-10 12:00
De JK inverter BMS heeft 3 versies.
V14
V15
V19
V14 had hardware isseus met de V15 zijn deze opgelost.
V14 en V15 worden niet langer ondersteunt qua software updates FW versie X.41 is de laatste voor zowel V14 als V15.
Voor V19 worden nog wel nieuwe firmwareversies uitgebracht.
SOC Drift blijft echter een isseu (tot nu toe) ook met de V19 inverter BMS, omdat de JK "sluipverbruik" niet meten kan. Met de iBMS add-on https://shop.jamestronics...bms-for-jk-bms-standalone zou dat verholpen zijn, maar dan ben je nogmaals €300 euro verder.
Een simpeler truc is om de accu met enige regelmaat naar 100% te laden.
Ook Voltage en Amperage (met een externe voeding) calibreren en het meten en invullen van de weerstand van de sensewires via de JK app zou de SOC drift nauwkeuriger maken, maar daar heb ik zelf geen ervaring mee.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19:43
BenSKIP schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 02:13:
De JK inverter BMS heeft 3 versies.
V14
V15
V19
V14 had hardware isseus met de V15 zijn deze opgelost.
V14 en V15 worden niet langer ondersteunt qua software updates FW versie X.41 is de laatste voor zowel V14 als V15.
Voor V19 worden nog wel nieuwe firmwareversies uitgebracht.
SOC Drift blijft echter een isseu (tot nu toe) ook met de V19 inverter BMS, omdat de JK "sluipverbruik" niet meten kan. Met de iBMS add-on https://shop.jamestronics...bms-for-jk-bms-standalone zou dat verholpen zijn, maar dan ben je nogmaals €300 euro verder.
Een simpeler truc is om de accu met enige regelmaat naar 100% te laden.
Ook Voltage en Amperage (met een externe voeding) calibreren en het meten en invullen van de weerstand van de sensewires via de JK app zou de SOC drift nauwkeuriger maken, maar daar heb ik zelf geen ervaring mee.
Heb jij die iBMS dingen :? Ik heb ze een tijdje geprobeerd maar werkte maar heel soms, communicatie tussen de iBMS en de Deye heb ik het dan over. (Ik had wel het oude type JK BMS, niet het inverter type).
Inmiddels heb ik de BMS-en vervangen voor het inverter type en met regelmatig naa 100% laden inderdaad weinig last, ik ben dik tevreden in ieder geval.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 26-10 12:00
Die iBMS (add-on) is (zover ik begreep) vernieuwd, ik heb m zelf niet. Ik heb er wel even aan gedacht, tot ik het prijskaartje zag en er nog een nachtje over nadenken zou..... en daar is het toen blijven liggen. Mogelijk moet daar ook de shunt bij.
Ik wacht eigenlijk op de Andy iBMS review die hij aankondigde, maar het blijft erg stil vanuit Sunny & Hot.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Yaldair
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 22:24
@BenSKIP , @ybos Alternatief is YAMBMS. Dan kan je een eventuele smart shunt (voor correcte SOC) en BMS data vanuit JK-BMS koppelen, voor zover ik gezien heb. Ik zat gisteren even te grasduinen op diysolarforum.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 26-10 12:00
Goed gevonden @Yaldair de werking ontgaat mij echter.
Het lijkt er een beetje op dat dit de communicatie tussen inverter en HA doet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Yaldair
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 22:24
BenSKIP schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 10:30:
Goed gevonden @Yaldair de werking ontgaat mij echter.
Het lijkt er een beetje op dat dit de communicatie tussen inverter en HA doet.
Volgens mij koppel je deze HW matig tussen je BMS('en) (+ shunt) en inverter in. Hij communiceert dan als een BMS met de inverter. Als je ook een shunt hebt neemt hij die settings over i.p.v. BMS settings:
As soon as you import a Shunt and it can be combined (see condition) the values ​​Voltage, Current, Power and SoC of the shunt(s) will take precedence over the BMS values.
Maar, voordeel van ook BMS is dat je ook individuele cell content kan communiceren.

Vraag me alleen af of je het ook kan besturen/instellen via mqtt/modbus (iets anders dan HA). Ik heb zelf wel een HA server draaien, maar, maak er het liefst zo min mogelijk gebruik van (teveel breaking changes per update). Nog ff uitzoeken :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roel1.9GJ
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 24-10 19:10
Ik heb nu sinds het 2e kwartaal mijn Deye en 3xSeplos batterij draaien.
Ik heb/had nog nooit iets gedaan met een RaspberryPi, HomeAssistant of wat dan ook, ben verder ook geen Python of yaml programmeur.
Desondanks is het mij gelukt om SolarAssisant te installeren op een Pi4.
(aangesloten via RS232 poort op de Deye, dus géén Wifi-dongel meer en dus ook geen SolarMan).
Op deze zelfde Pi4 heb ik via Ymal EVCC gezet welke 'praat' met SA, mijn Alfen laadpaal en SolCast.

Ik ben nu toe aan de volgende stap en zou graag een aantal dingen willen:
  1. GBB optimizer installeren.
  2. Een HA dashbord/grafiek met hierop:
    • Epex prijzen grafiek
    • SolCast verwachte opbrengst grafiek (3-4 dagen)
    • Windkracht weersvoorspelling (3-4 dagen)
    • Temperatuur weersvoorspelling (3-4 dagen)
  3. Heishamon t.b.v. mij Panasonic warmtepomp.
    (wel pas zodra 1. & 2. gereed)
Nu is mijn vraag wat is het advies waar GBB en HA op te installeren?
Op een separate Pi of op de Pi waar SA en EVCC reeds op draait?
(Ik heb reeds een Pi5 met SSD hat aangeschaft voor HA)

Heeft iemand nog goede YouTube video's die hij mij kan aanbevelen t.b.v. bovenstaande

|| Solar 8kWp oost + 11kWp west + Deye 12K-SG04LP3-EU + 45kWh LiFePo4 Seplos || Panasonic 5kW monoblock || Hyundai Ioniq 38kW || Alfen laadpaal ||


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tmbreuker
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 25-10 22:49
Nu is mijn vraag wat is het advies waar GBB en HA op te installeren?
GBB installeer je niet, dit is een cloud dienst waar je je op aboneert. Je kan vervolgens wel koppelen met HA, daar zijn verchillende opties. voor. Ik raad je aan het GBB discord kanaal te bezoeken: https://discord.gg/XEhNSqQ6Jj

[ Voor 15% gewijzigd door tmbreuker op 24-10-2025 13:36 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 20:34
Ben de afgelopen weken bezig geweest met de inrichting van DAO (Day Ahead Optimizer) en ben eigenlijk wel benieuwd of ik niet beter kan overstappen naar GBB. Heeft iemand ervaring met beide en wat zijn de voor en nadelen?

Een duidelijk verschil is volgens mij dat GBB direct de Deye kan aansturen correct?
Kan ik in GBB ook mij ingeschatte verbruik van de hybride warmtepomp op basis van de verwachte buitentemperatuur laten meenemen t.a.v. hoeveel stroom er die dag nodig is? Ik wil gewoon de warmtepomp zijn ding laten doen maar het verwachte dagverbruik op basis van stooklijn en verwachte buitentemperatuur laten meenemen in hoeveel stroom er op een "goedkoop" moment de batterij in moet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Nu online
Zo. Eindelijk aan toegekomen om alles te bouwen en aan te sluiten. Net niet genoeg tijd om alles in werking te krijgen. Wat vragen, aangezien ik in mijn omgeving de enige technische ben.

Het systeem bestaat uit een 12 kw omvormer. Die door middel van een Victron lynx is aangesloten op 2 seplos v4 kasten, met eve 314Ah batterijen.

1. Als ik het protocol kies in de batterijen wat deye zou moeten kunnen spreken zie ik op mijn omvormer niets binnen komen qua communicatie. Moet hiervoor er ook spanning op de batterij ingang staan?
2. Ik meet sluiting op de plus en min van de omvormer die langzaam oploopt. Dat zijn de condensatoren correct?
3. Ik kon in de manual niet vinden hoe je nou het beste op start, mijn idee was:
1. Deye opstarten
2. Batterij breaker naar on (51v op de busbar)
3. Dc switch op de deye om

Is dat correct?

Ik zal morgen nog een foto er bij zetten, anders is het natuurlijk allemaal niet gebeurd.

Edit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GaLNi56nq8WOGGQYxO2T_oFza9M=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/rO1xatDhmArU3wfVJirzWyck.jpg?f=user_large

[ Voor 10% gewijzigd door djoenez op 25-10-2025 08:47 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19:43
djoenez schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 21:05:
Zo. Eindelijk aan toegekomen om alles te bouwen en aan te sluiten. Net niet genoeg tijd om alles in werking te krijgen. Wat vragen, aangezien ik in mijn omgeving de enige technische ben.

Het systeem bestaat uit een 12 kw omvormer. Die door middel van een Victron lynx is aangesloten op 2 seplos v4 kasten, met eve 314Ah batterijen.

1. Als ik het protocol kies in de batterijen wat deye zou moeten kunnen spreken zie ik op mijn omvormer niets binnen komen qua communicatie. Moet hiervoor er ook spanning op de batterij ingang staan?
2. Ik meet sluiting op de plus en min van de omvormer die langzaam oploopt. Dat zijn de condensatoren correct?
3. Ik kon in de manual niet vinden hoe je nou het beste op start, mijn idee was:
1. Deye opstarten
2. Batterij breaker naar on (51v op de busbar)
3. Dc switch op de deye om

Is dat correct?

Ik zal morgen nog een foto er bij zetten, anders is het natuurlijk allemaal niet gebeurd ;)
3: DC switch is van de zonnepanelen.

Je kan de Deye eerst op nobatt zetten, dan battery breaker aan en dan de Deye op Lithium mode zetten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zalkc
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 25-10 22:24
zalkc schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 11:50:
Mijn Deye staat zo ingesteld dat uit de TOU een onderdrempel van 3% wordt gebruikt, hierdoor blijft de spanning op 2.95V per cel. Wat voor mij het randje van de afgrond is, daarna gaat het hard naar beneden. Nu is hij gisteren ineens om middernacht naar 0% gaan ontladen tot 2.75V per cel.

Voor mijn EVE MB31 hou ik 3.45V RCV als 100% aan en 2.65V UVPR in het JK-BMS zelf. Ik ben wel boven alle onderwaarden in het BMS gebleven dus ik vermoed dat de Deye dit zelf heeft bedacht om op 2,75V te stoppen.

Iemand eerder zoiets meegemaakt?
Door de bug in JK BMS met de SoC drift was gisteren de batterij volgens het BMS nog op 10% terwijl het voltage op 44V ( 2.75V cel ) zat, en de accu dus 'leeg' was. In beide situaties was de week ervoor de batterij niet 'vol' geladen was.

Probleem lijkt dus meer aan het BMS te liggen en niet aan de DEYE

7.650Wp ZZW | 1.600Wp O | DEYE SUN12K-SG04LP3-EU | 16.1kWh Accu - Yixiang v2 + 16 EVE MB31 | Kona MY2026 64,8kWh


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 26-10 17:49
Lasoul schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 14:46:
Ben de afgelopen weken bezig geweest met de inrichting van DAO (Day Ahead Optimizer) en ben eigenlijk wel benieuwd of ik niet beter kan overstappen naar GBB. Heeft iemand ervaring met beide en wat zijn de voor en nadelen?

Ik heb de DOA ook geprobeerd, vond het een draak van een toepassing, liep vaak vast of haalde de juiste data niet op en heb het toen verwijderd.

Ik gebruik nu zelf sinds 1,5 jaar GBB met veel plezier en goed resultaat, voor mijn moeder waar ik geen HA ofzo wilde inrichten en onderhouden met ik de Gridgenie gekocht, werkt ook prima, iets simpeler maar een goede out of the box oplossing.


Een duidelijk verschil is volgens mij dat GBB direct de Deye kan aansturen correct?
Kan ik in GBB ook mij ingeschatte verbruik van de hybride warmtepomp op basis van de verwachte buitentemperatuur laten meenemen t.a.v. hoeveel stroom er die dag nodig is? Ik wil gewoon de warmtepomp zijn ding laten doen maar het verwachte dagverbruik op basis van stooklijn en verwachte buitentemperatuur laten meenemen in hoeveel stroom er op een "goedkoop" moment de batterij in moet.
Met GBB kunt je dongle direct activeren zodat je wifi of ethernet dongle rechtstreeks contact maakt met de servers van GBB, werk perfect.

In GBB kun je voor oa de Warmtepomp een tabel aanmaken waar je het gebruik per uur gerelateerd aan de buitentemperatuur kan invoeren, op basis van de verwachte buitentemperatuur calculeerd GBB dan het te verwachten verbruik.

Dit soort verbruik kun je ook instellen voor EV's, en andere grootverbruikers, verder meet GBB een week terug het algemene verbruik van je woning en zal dit meenemen in de raming voor de komende 24 uur.

Er is een discord waar veel info te vinden is en de ontwikkelaar ook support geeft: https://discord.gg/gckNUMTF

[ Voor 11% gewijzigd door rvdgaag op 25-10-2025 08:39 ]

Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mahagen
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-10 09:26
zalkc schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 22:44:
[...]

Door de bug in JK BMS met de SoC drift was gisteren de batterij volgens het BMS nog op 10% terwijl het voltage op 44V ( 2.75V cel ) zat, en de accu dus 'leeg' was. In beide situaties was de week ervoor de batterij niet 'vol' geladen was.

Probleem lijkt dus meer aan het BMS te liggen en niet aan de DEYE
En nu maar hopen dat er geen cellen beschadigd zijn. Ik vind voltage regeling zo slecht nog niet, wel de bescherming van BMS maar niet eventuele communicatie bugs.

Deye 8K-SG04LP3 (16x230Ah + JBD-BMS + Proxmox HA-ESP32) 4.5kWp (Deye SUN1600G3 + Enphase iq7a)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zalkc
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 25-10 22:24
mahagen schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 09:26:
[...]


En nu maar hopen dat er geen cellen beschadigd zijn. Ik vind voltage regeling zo slecht nog niet, wel de bescherming van BMS maar niet eventuele communicatie bugs.
De BMS werkt gewoon op voltage, maar je wil liever niet op de randen zitten.
0.45V +/- op nominaal is gewoon een veilige marge voor de EVE MB31. In dagelijks gebruik wil ik zien dat hij een float heeft op 3.4 als hij vol zit en bij leeg op 3.05, een enkele keer naar 2.75 moeten ze wel aankunnen.

7.650Wp ZZW | 1.600Wp O | DEYE SUN12K-SG04LP3-EU | 16.1kWh Accu - Yixiang v2 + 16 EVE MB31 | Kona MY2026 64,8kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Yaldair
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 22:24
Bij de Deye zijn een paar keilbouten van M8x80mm geleverd. Hiervoor moet ik dus behoorlijke gaten boren (12mm, 80mm diep) in een kalkzandsteen muur. Nu heb ik niet zo'n boortje liggen, maar nog wel wat M8 messing pluggen van toen ik mijn ventilatiesysteem ging installeren. Kan ik zo'n omvormer niet gewoon ophangen aan een paar spreidpluggen (M8x28mm). Het ding weegt "maar" 35kg. Per plug is er dan zo'n belasting van 9kg. Is het echt noodzakelijk om die keilbouten te gebruiken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19:43
Yaldair schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 15:56:
Bij de Deye zijn een paar keilbouten van M8x80mm geleverd. Hiervoor moet ik dus behoorlijke gaten boren (12mm, 80mm diep) in een kalkzandsteen muur. Nu heb ik niet zo'n boortje liggen, maar nog wel wat M8 messing pluggen van toen ik mijn ventilatiesysteem ging installeren. Kan ik zo'n omvormer niet gewoon ophangen aan een paar spreidpluggen (M8x28mm). Het ding weegt "maar" 35kg. Per plug is er dan zo'n belasting van 9kg. Is het echt noodzakelijk om die keilbouten te gebruiken?
gewoon gebruiken wat je hebt liggen. ik vind keilbouten sowieso ondingen maar kan aan mij liggen. ik heb gewoon houtdraadbouten gebruikt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 01:55
Yaldair schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 15:56:
Bij de Deye zijn een paar keilbouten van M8x80mm geleverd. Hiervoor moet ik dus behoorlijke gaten boren (12mm, 80mm diep) in een kalkzandsteen muur. Nu heb ik niet zo'n boortje liggen, maar nog wel wat M8 messing pluggen van toen ik mijn ventilatiesysteem ging installeren. Kan ik zo'n omvormer niet gewoon ophangen aan een paar spreidpluggen (M8x28mm). Het ding weegt "maar" 35kg. Per plug is er dan zo'n belasting van 9kg. Is het echt noodzakelijk om die keilbouten te gebruiken?
Voorzichting, afhankelijk van wat voor kalkzandsteen het is, kan de maximale belasting voor een gewone S8 (28 mm lang) kan ook maar amper 10kg zijn. Een keilbout is ook minder geschikt heeft wel paar kg meer.
Over algemeen zijn het ander type pluggen voor kalkzandsteen Duo/SX en zeker een 8mm SXRL voldoende kg.

Maar eerste beste spreidplugje noname uit bouwmarkt is geen garantie dat het voldoende stevig is, zeker niet voor de bovenste twee bevestigingen in specifiek kalkzandsteen, die moeten >2x sterker, die moeten meer kg kunnen hebben vanwege hefboomwerking.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant

Pagina: 1 ... 46 47 Laatste