Domba schreef op maandag 13 juli 2026 @ 20:40:
[...]
In NL zijn de meest voorkomende netaansluitingen TCNS en TT-stelsel.
Bij de eerste wordt bij binnenkomst voor de slimme meter de binnenkomende huisaansluiting van de gecombineerde aarde/neutraal gesplitst in een neutraal en aarde (aarde van netwerkbeheerder) en daar 4 polige hoofdschakelaar verplicht is, net als bij kabelbreuk op straat gaat de neutraal zweven en moet je bij Deye deze aan neutraal aan aarde leggen voor off-grid.
In een aantal EU-landen is inmiddels bij TNCS huisaansluiting al een hulp aardingspen verplicht, daar de kabels oud worden en kabelbreuken frequent voorkomen (EU-harmonisatie).
Bij TT-stelsel huisaansluiting zorg je zelf voor de aarding en neutraal niet gaat zweven en je wilt maar op 1 plek waar neutraal aan aarde ligt en wel
voor alle aardlekschakelaars/automaten welke in principe verschilstroomschakelaars zijn tussen neutraal en fase.
Als je zowel neutraal in de meterkast voor de groepenkast als bij Deye aan aarde legt, dan is het niet de Deye interne RCD, maar de externe RCD die eruit klapt, daar de hybride zowel een dikke DC maar ook een AC condensatorbank heeft voldoende voor de benodigde verschilstroom voor persoonsbescherming te triggeren.
Meest voorkomende, wil nog niet zeggen standaard in NL.
Toen ik eind 2021 verhuisde, kwam ik in een woning met een TT_stelsel huisaansluiting (altijd aardlek/RCD verplicht) , maar met nog (hoofd)aardlek met de spoel voeding van aarde, aangesloten tussen aardpen en de aarde en aarding in huis en dat was ooit ook conform de norm een oplossing in het verleden, maar is geen persoonbescherming of RCD in de moderne zin als een verschilstroomschakelaar tussen neutraal en fase .
Als ook dat er in jaren 70 nog hele wijken zijn gebouwd zonder enige aarde of aardlek/RCD in de meterkast.
Als je als helpende hand navraag doet naar type huisaansluiting in zo'n wijk, staat er binnen no time een monteur van netwerkbeheerder om samen te kijken voor de beste oplossing, met wijk voor wijk aanpak wordt er niet alleen verzwaard maar ook meer standaard.
Dank!
Bij mij is de neutraal voor de hoofdschakelaar afgesplits naar aarde, TN of TCNS systeem.
Bij de installatie van de Deye heb ik de oude type-A aardlek vervangen door 2 aardlek type-B 30ma RCD's, met respectievelijk 1 en 3 groepen.
Ik kan met een transfer switch de aarlekgroepen op de Load of op de Grid (Netwerk) aansluiting zetten. Dat is nu wel handig gebleken want, de test met de ATS koppeling heeft witte rook uit de Deye laten ontsnappen..
Na de instalatie van de ATS ging het mis:
De Deye weer aangezet, op net:
Huis op load: Load max 300 Watt
PV Omvormer boven op de Generator poort in MI stand, +- nog 1100 W aan avondzon.
Batterij op 98% nog laden met 700W
Export to grid 0 Watt, volgens het displaytje van de Deye
=> Tussen Aarde, N Load, N Grid netjes 0V AC, so far so good.
Toen de test, hoofdschakelaar uit, netspanning eraf de het ATS relais springt onmiddlijk aan.
Potentiaal tussen aarde en N-Load is netjes rond de 0 en de fase op 230 AC. Dus het zwevende NUL probleem is opgelost. Wel merk ik dat het relais iets warmer wordt dan ik zou verwachten, ik denk misschien is het de kwaliteit van de spoel wat minder.
Ok dus nu maar weer terug, hoofdschakelaar weer aan.
Relais springt niet uit, wel hoor ik de omvormer een beetje een zingend geluid maken en een paar tellen later de magic smoke..

Onmiddelijk heb ik alles uitgezet, durf het ding niet meer aan te zetten.
Daarna relais doorgemeten, 2.2w verbruik op 240V werkt keurig, reageert snel, kwaliteit van het relais is prima degelijke contacten. Heeft 2 NO schakelaars die ieder 25A kunnen schakelen.
Als ik dan naar het verbruik van gisteren kijk zie ik dat gedurende de dag 7 kWh is heen en weer gepompt over het net...

Er is iets niet pluis hier..
Morgen maar is overleggen met de leverancier.