Het grote Deye inverter (en accu) topic

Pagina: 1 ... 66 67 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • Zonique
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 20-08 22:23
Tanuki schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 07:32:
@Zonique Ik denk dat je dan mensen moet aanschrijven, en actief moet informeren. Het kan ook zijn dat ze het er gewoon bij zetten. In principe is voor jou een EU warehouse ook al prima he, het hoeft niet per se uit Nederland te komen.
Los daarvan, kan het nog steeds interessant zijn om het vanuit China te laten komen, zeker i.c.m. batterij kan uiteindelijk de prijs alsnog lager zijn dan NL/EU.

Is er overigens een reden dat je voor HV gaat? Volgens mij is LV (LP3 ipv HP3) nog steeds betaalbaarder? En beter te DIY'en.
Thanks voor de tips!

Inderdaad met 50V is het DIY aspect makkelijker, maar met HV hoef je niet van die ontzettend dikke kabels te gebruiken en dit is volgens mij ook waar "de instrustrie" daarom heen gaat. Daarnaast zijn de batterijen Iets beter te balanceren dan LV in serie, heb ik net iets meer keuze uit omvormers (met LV heb je volgens mij alleen Victor, Deye en Solis), etc.

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15:52
Lordp! schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 14:21:
Ik ben van plan mijn omvormer te vervangen door een Deye SUN-10K-SG05LP3 met een 16kwh accu. Nu heb ik een driefase kabel met 4 mm aders naar de meterkast lopen, volgens de handleiding zou dit 6 mm moeten zijn. Kabels vervangen kan natuurlijk maar dat doe ik liever niet als het niet strikt noodzakelijk is. Is 6mm echt nodig?
Ja 6mm is wel het minimum, ook afhankelijk van de kabellengte, een 10K doet ongebalanceerd max zo'n 23 A per fase en de spanningsval is door de hogere weerstand flink wordt deze te warm (richting 72 graden op een 12 meter kabel).


te berekenen hier: https://acdesigner.app/kabel

[ Voor 17% gewijzigd door rvdgaag op 17-08-2026 16:14 ]

Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Nu online
hamsteg schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 10:56:
[...]

Nice, zal dat eens terugkoppelen naar Elektramat, de schakelaar moet dus conform IEC 60947-6-1 zijn en niet IEC 60947-3.
Volgens Hager zelf (https://hager.com/de/kata...6-lastumschalter-3p-n-63a) is de schakelaar nog steeds een IEC60947-3 (grappig is dat in de nederlandstalige ontbreekt)
En blijft hager eigen verklaring van ongeschikt voor gebruik bij onderbelasting schakelen staan.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


  • Lordp!
  • Registratie: Februari 2011
  • Niet online
rvdgaag schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 16:09:
[...]

Ja 6mm is wel het minimum, ook afhankelijk van de kabellengte, een 10K doet ongebalanceerd max zo'n 23 A per fase en de spanningsval is door de hogere weerstand flink wordt deze te warm (richting 72 graden op een 12 meter kabel).


te berekenen hier: https://acdesigner.app/kabel
Ha thanks! Als ik Asymertic phase feeding nu uitlaat dan zou het op zich wel goed moeten gaan toch? Dan gaat er max 16.7 A door de draden. In de Manual zie ik dit staartje: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/07028xc2Vb75d_Ed6_4MRxLFYn8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/UYrRfPNwKacleFuFEKw9CvSB.png?f=user_large
Vraag is wel of dat dan helemaal volgens de regels is...

Of toch voor de 8 kw variant gaan, gekke is dat die 160 euro duurder is bij Nkon dan de 10 kw. Bij het opladen van de auto gaat het iets langzamer op eigen stroom, maar de vraag is of dat nu echt van belang is...

Een nieuwe 6mm door de 19 mm buisjes frotten is niet een heel aantrekkelijk vooruitzicht :|

[ Voor 15% gewijzigd door Lordp! op 17-08-2026 18:40 ]


  • hamsteg
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 16:09

hamsteg

Species 5618

Domba schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 18:14:
[...]

Volgens Hager zelf (https://hager.com/de/kata...6-lastumschalter-3p-n-63a) is de schakelaar nog steeds een IEC60947-3 (grappig is dat in de nederlandstalige ontbreekt)
En blijft hager eigen verklaring van ongeschikt voor gebruik bij onderbelasting schakelen staan.
Volgens mij moet je nog een keer lezen want dat staat er.

Niet quoten, zorgvuldige reacties volgens de regels worden zo weggewerkt: *knip*, reactie op geknipte reactie.


  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 20:03
hamsteg schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 10:17:
[...]

Aangezien ik bewijs wilde hebben, even contact genomen met Electramat.

[...]
In het datablad wat in de email staat staat niets over de NUL.

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Nu online
rvdgaag schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 12:45:
[...]
Victron in mooi maar voor thuis minder geschikt vind ik, teveel verlies op hoog vermogen, te lawaaiig, teveel bekabeling nodig voor een 3-fase systeem. Niet dat de Deye heel stil is maar hier heb je 1 doos die alles goed doet, efficient is en betrouwbaar. Alleen als Victron een 3 fase hybride omvormer met 15 kW vermogen zou bieden zou ik ze overwegen voor thuis.
Niet alleen pas op hoog vermogen, maar vanaf 500W, over daaronder durf ik nog geen uitspraak te doen.
Globaal 5% of meer efficientie verschil, zeker een factor als je beperkte ruimte hebt voor PV-panelen hebt.
Met zoals vanaf volgend jaar zonder salderen, maakt elke procentpunt efficientie ca10-15 euro/jaar verschil@10MWh/j

@Daan_96 Zou in zijn omgeving eens moeten kijken of die een werkend Victron systeem mag bekijken.
Niet vergeten een ampere tang mee te nemen, het argument dat een Deye een hoog standby/ eigenverbruik heeft met110W.
Een Victron wil ook 3 x 30-40W voor 3 fase (ook de nieuwere kWh-modelen),
Alleen externe aansturing en een setup als standalone accu, (geen automatische noodstroom, maar met handschakelaar), die een sleepmode gebruik voor de Victron, krijgt dat naar beneden voor het dag gemiddelde.
De 3 fase Deye heeft nog geen low power mode zoals de 1fase Deye's.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


  • hamsteg
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 16:09

hamsteg

Species 5618

Lord Anubis schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 19:30:
[...]

In het datablad wat in de email staat staat niets over de NUL.
Nee, dat is precies het punt om 'de zwevende nul' veilig te kunnen vangen moet het product voldoen aan de IEC 60947-6-1. De Hager is IEC 60947-3 en daarmee voldoet deze niet aan die eisen.

Niet quoten, zorgvuldige reacties volgens de regels worden zo weggewerkt: *knip*, reactie op geknipte reactie.


  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Nu online
hamsteg schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 19:02:
[...]
Volgens mij moet je nog een keer lezen want dat staat er.
Ik heb ook scoop meting gedaan, ook andere modelen.
HIM406 tot ca 70ms zwevende nul bij wegschakelen. (Jörg had 80ms, staat ook in zijn blog)

edit
Mijn eerste link naar de produktcatalogus staat nog steeds, 3 jaar later
Modularer Umschalter 3P+N nach DIN EN 60947-3, zum Umschalten unter Last von 2 Niederspannungsstromkreisen

[ Voor 25% gewijzigd door Domba op 17-08-2026 20:00 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 20:03
hamsteg schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 19:34:
[...]

Nee, dat is precies het punt om 'de zwevende nul' veilig te kunnen vangen moet het product voldoen aan de IEC 60947-6-1. De Hager is IEC 60947-3 en daarmee voldoet deze niet aan die eisen.
Wat ik bedoel is dat wat elektramat beweert niet gebaseerd is op dat bijgevoegde document. Dus daarvan wegblijven.

  • genesisfm
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 20:41
Ik was even benieuwd hoe jullie hier 2 accupacks van 16kwh op elkaar (parallel) aansluiten?

Kwestie van spanningen dicht bij elkaar zetten en schakelen?

Of een belasting tussen de accu's en wachten?

  • zalkc
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 30-08 19:00

zalkc

cvz.eu

genesisfm schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 22:46:
Ik was even benieuwd hoe jullie hier 2 accupacks van 16kwh op elkaar (parallel) aansluiten?

Kwestie van spanningen dicht bij elkaar zetten en schakelen?

Of een belasting tussen de accu's en wachten?
Op gelijke spanning en aangesloten met + van 1 & - van 2 op omvormer en de rest parallel, maar ik vraag me af of het laatste veel uitmaakt. Het eerste is wel belangrijk om goed te doen.

7.650Wp ZZW | 1.600Wp O | DEYE SUN12K-SG04LP3-EU | 32.2kWh Accu - 2 x Yixiang v2 + met EVE MB31 | Kona MY2026 64,8kWh


  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15:52
zalkc schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 00:32:
[...]

Op gelijke spanning en aangesloten met + van 1 & - van 2 op omvormer en de rest parallel, maar ik vraag me af of het laatste veel uitmaakt. Het eerste is wel belangrijk om goed te doen.
Huhhh dat is in serie, dus foute boel (zo krijg je 52+52V is over de 100V op je systeem ).

2 accu's sluit je aan door een 2 busbars te nemen 1 voor alle plus aansluitingen en 1 voor alle - aansluitingen (= parallel) , vanaf de busbars gaat 1 kabel naar de corresponderende aansluiting op de omvormer.

Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15:52
Lordp! schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 18:28:
[...]

Ha thanks! Als ik Asymertic phase feeding nu uitlaat dan zou het op zich wel goed moeten gaan toch? Dan gaat er max 16.7 A door de draden. In de Manual zie ik dit staartje: [Afbeelding]
Vraag is wel of dat dan helemaal volgens de regels is...

Of toch voor de 8 kw variant gaan, gekke is dat die 160 euro duurder is bij Nkon dan de 10 kw. Bij het opladen van de auto gaat het iets langzamer op eigen stroom, maar de vraag is of dat nu echt van belang is...

Een nieuwe 6mm door de 19 mm buisjes frotten is niet een heel aantrekkelijk vooruitzicht :|
Een lager vermogen Deye wordt vaak minder verkocht dus de inkoopprijs is hoger door de lagere aantallen denk ik.

De nieuwe kabel, geen idee of die door een 19mm buis past eerlijk gezegd, gewoon ff naar de spec's van de kabel kijken, insmeren met afwasmiddel en hij glijdt als een ....

4mm op 16.7 A is niet conform de NEN1010 norm en als hij in een buis zit is de warmte ontwikkeling hoger dus niet doen.

Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 20:03
genesisfm schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 22:46:
Ik was even benieuwd hoe jullie hier 2 accupacks van 16kwh op elkaar (parallel) aansluiten?

Kwestie van spanningen dicht bij elkaar zetten en schakelen?

Of een belasting tussen de accu's en wachten?
Al in vorige postings aangegeven voorbeelden.
Zoals @rvdgaag schreef en niet zoals @zalkc.
Bereken de maximale mogelijke stroomsterkte van alle stroom richtingen en bereken dan de busbar diameter. In geval van montage gaten reken de gat doorsnede niet mee, busbare doorsnede is excl. gat doorsnede .

[ Voor 21% gewijzigd door Lord Anubis op 18-08-2026 11:12 ]


  • zalkc
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 30-08 19:00

zalkc

cvz.eu

rvdgaag schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 09:17:
[...]

Huhhh dat is in serie, dus foute boel (zo krijg je 52+52V is over de 100V op je systeem ).

2 accu's sluit je aan door een 2 busbars te nemen 1 voor alle plus aansluitingen en 1 voor alle - aansluitingen (= parallel) , vanaf de busbars gaat 1 kabel naar de corresponderende aansluiting op de omvormer.
Nope, 'de rest parallel'
Misschien is dit duidelijker
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wxokaDqkR53c4o6a09cuBwLF0TU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/huh6Ctjhygt5SaMzwVDE4xph.webp?f=fotoalbum_large

[ Voor 26% gewijzigd door zalkc op 18-08-2026 12:46 ]

7.650Wp ZZW | 1.600Wp O | DEYE SUN12K-SG04LP3-EU | 32.2kWh Accu - 2 x Yixiang v2 + met EVE MB31 | Kona MY2026 64,8kWh


  • zalkc
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 30-08 19:00

zalkc

cvz.eu

Lord Anubis schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 11:08:
[...]

Al in vorige postings aangegeven voorbeelden.
Zoals @rvdgaag schreef en niet zoals @zalkc.
Wat was er mis met mijn uitleg?

7.650Wp ZZW | 1.600Wp O | DEYE SUN12K-SG04LP3-EU | 32.2kWh Accu - 2 x Yixiang v2 + met EVE MB31 | Kona MY2026 64,8kWh


  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15:52
zalkc schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 12:47:
[...]

Wat was er mis met mijn uitleg?
Een plaatje bij je eerste post had een en ander wel duidelijker gemaakt. Het voorbeeld wat je nu post is duidelijk een oplossing om 4x 12V batterijen aan te sluiten. Met 52v accu's tenzij je hele lage stroom naar de omvormer wil hebben zou ik dit nooit doen. Om je omvormer goed te kunnen gebruiken heb je 200A of meer nodig dus altijd met busbars werken.

Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


  • zalkc
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 30-08 19:00

zalkc

cvz.eu

rvdgaag schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 12:57:
[...]

Een plaatje bij je eerste post had een en ander wel duidelijker gemaakt. Het voorbeeld wat je nu post is duidelijk een oplossing om 4x 12V batterijen aan te sluiten. Met 52v accu's tenzij je hele lage stroom naar de omvormer wil hebben zou ik dit nooit doen. Om je omvormer goed te kunnen gebruiken heb je 200A of meer nodig dus altijd met busbars werken.
Ik betwijfel dit ten zeerste, vaak heeft zo'n accu al 2 aansluitingen per pool, juist om parallel te kunnen koppelen, die aansluitingen zijn al gemaakt van een stevige plaat koper en werken net zo goed als je busbar, het is niet zo dat de volle amperage door je hele accu gaat, mits ze gelijke spanning hebben. Wat dat betreft is het gewoon hetzelfde als een busbar.
Kabels en aansluitingen van kabel naar accu hebben een bepaalde weerstand waardoor je "spanning verliest". Als je de lader op de eerste accu aansluit met zijn + en - kabels zal de eerste accu de juiste spanning krijgen maar de achterste krijgt minder spanning vanwege de kabels. De accu's worden dan niet goed geladen. Als je een busbar gebruikt moeten alle kabels even lang zijn en daarmee wordt het allemaal nog duurder. Maar ik heb nog wel een warmtebeeld van zo'n opstelling waar 220A doorheen gaat ;) , ik kan je al verklappen dat de meeste warmte op de noodstop zit omdat die dicht op de uitlaat van de Deye is geplaatst die al verrekte warm van zichzelf is, niet op de aansluitingen.

Als je kijkt naar meerdere opstellingen waarbij er accu's gestapeld worden zie je dat ze vaker wel als niet op deze manier worden aangesloten.

Maar doe gerust waar jij blij van wordt :)

7.650Wp ZZW | 1.600Wp O | DEYE SUN12K-SG04LP3-EU | 32.2kWh Accu - 2 x Yixiang v2 + met EVE MB31 | Kona MY2026 64,8kWh


  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19:00
rvdgaag schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 09:22:
[...]

Een lager vermogen Deye wordt vaak minder verkocht dus de inkoopprijs is hoger door de lagere aantallen denk ik.

De nieuwe kabel, geen idee of die door een 19mm buis past eerlijk gezegd, gewoon ff naar de spec's van de kabel kijken, insmeren met afwasmiddel en hij glijdt als een ....

4mm op 16.7 A is niet conform de NEN1010 norm en als hij in een buis zit is de warmte ontwikkeling hoger dus niet doen.
Afwasmiddel niet doen. Dat droogt op en ineens zitten die kabels/draden die zo makkelijk door de buis heen gleden zo goed als vastgelijmd. Gewoon 3m glijmiddel of talkpoeder gebruiken.

  • Initial G
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 30-08 20:38
Zag dat er een nieuwe versie van de 12kWh LV accu komt. De SE-F12-A. Deze heeft een afdekkap over de terminals en andere positie van het display/ledstrip. Verder grotendeels zelfde specs als de SE-F12. Vergelijkbare modellen van de 5 en 16kWh versies komen ook, de NEPT S serie.

Deye SE-F12-A 12 kWh Thuisaccu | LiFePO4

Deye SE-F16-A 16 kWh Thuisaccu | LiFePO4

De continue laadstroom van de SE-F12 is trouwens hoger dan die van de SE-F16-A (aanbevolen 115A vs 95A en max continu 230A vs 160A). Misschien thermische limitatie door het hogere aantal cellen, of langere circuits in de F16?

[ Voor 29% gewijzigd door Initial G op 18-08-2026 14:46 ]


  • water_escape
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 10:39
Initial G schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 14:34:
Zag dat er een nieuwe versie van de 12kWh LV accu komt. De SE-F12-A. Deze heeft een afdekkap over de terminals en andere positie van het display/ledstrip. Verder grotendeels zelfde specs als de SE-F12. Vergelijkbare modellen van de 5 en 16kWh versies komen ook, de NEPT S serie.

Deye SE-F12-A 12 kWh Thuisaccu | LiFePO4

Deye SE-F16-A 16 kWh Thuisaccu | LiFePO4

De continue laadstroom van de SE-F12 is trouwens hoger dan die van de SE-F16-A (aanbevolen 115A vs 95A en max continu 230A vs 160A). Misschien thermische limitatie door het hogere aantal cellen, of langere circuits in de F16?
Er lijkt nog een nieuwe te komen...SE-F16 Max / Max-H. Die is IP65, heeft een LCD, ingebouwde circuit breaker, 95% DC-RTE opgegeven en eveneens 16 kWh/230 A continu ontladen. Dat lijkt een stap hoger dan de NEPT S F16-A en is óók net aangekondigd idd.
SE-F16-C (offerte)SE-F16-A (nieuw)SE-F16 Max
ChemieLFPLFPLFP
Nominaal16 kWh16 kWh16 kWh
Capaciteit314 Ah314 Ah230 Ah*
Spanning51,2 V51,2 V51,2 V
DoD90%90%90%
Bruikbaar @ 90%14,4 kWh14,4 kWh~14,4 kWh
Aanbev. laadstroom157 A95 A
Max. continu laden160 A160 A160 A volgens brochurefamilie
Max. continu ontladen230 A230 A230 A
Piek280 A / 10s280 A / 10s280 A / 10s
Cycli≥6.000≥8.000≥6.000
Garantie10 jr10 jr10 jr
Gegarandeerde throughput50 MWh50 MWh50 MWh
IPIP21IP21IP65
Afmetingen400×708×233400×737×233~464×914×245
Gewicht109 kg109 kg~118–123 kg
Parallelmax. 32max. 32max. 32
Bluetooth/app
DisplayC = displayvariantLED-indicatie/config-afhankelijkLCD
Terminalafdekking nieuw ontwerp✅ / andere kast
Let op bij de Max: Deye's huidige webpagina noemt vreemd genoeg 230 Ah én 16 kWh bij 51,2 V; die drie getallen kunnen natuurkundig niet tegelijk kloppen (230 Ah × 51,2 V ≈ 11,8 kWh). De oudere officiële brochurefamilie noemt de F16 Max juist 314 Ah/16 kWh.

[ Voor 53% gewijzigd door water_escape op 18-08-2026 15:18 ]

Water-Escape


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 30-08 10:21
water_escape schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 15:17:
[...]

Er lijkt nog een nieuwe te komen...SE-F16 Max / Max-H. Die is IP65, heeft een LCD, ingebouwde circuit breaker, 95% DC-RTE opgegeven en eveneens 16 kWh/230 A continu ontladen. Dat lijkt een stap hoger dan de NEPT S F16-A en is óók net aangekondigd idd.
SE-F16-C (offerte)SE-F16-A (nieuw)SE-F16 Max
ChemieLFPLFPLFP
Nominaal16 kWh16 kWh16 kWh
Capaciteit314 Ah314 Ah230 Ah*
Spanning51,2 V51,2 V51,2 V
DoD90%90%90%
Bruikbaar @ 90%14,4 kWh14,4 kWh~14,4 kWh
Aanbev. laadstroom157 A95 A
Max. continu laden160 A160 A160 A volgens brochurefamilie
Max. continu ontladen230 A230 A230 A
Piek280 A / 10s280 A / 10s280 A / 10s
Cycli≥6.000≥8.000≥6.000
Garantie10 jr10 jr10 jr
Gegarandeerde throughput50 MWh50 MWh50 MWh
IPIP21IP21IP65
Afmetingen400×708×233400×737×233~464×914×245
Gewicht109 kg109 kg~118–123 kg
Parallelmax. 32max. 32max. 32
Bluetooth/app
DisplayC = displayvariantLED-indicatie/config-afhankelijkLCD
Terminalafdekking nieuw ontwerp✅ / andere kast
Let op bij de Max: Deye's huidige webpagina noemt vreemd genoeg 230 Ah én 16 kWh bij 51,2 V; die drie getallen kunnen natuurkundig niet tegelijk kloppen (230 Ah × 51,2 V ≈ 11,8 kWh). De oudere officiële brochurefamilie noemt de F16 Max juist 314 Ah/16 kWh.
In mei al een prijs van de Max opgevraagd, kreeg te horen dat hij in juli leverbaar zou zijn. Maar niemand heeft hem, NKON niet en andere ook niet. Ook nog geen prijs gehoord.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 30-08 10:21
Zijn er mensen met ervaring met in serie zetten van 4x 12V lithium accus

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • Lordp!
  • Registratie: Februari 2011
  • Niet online
rvdgaag schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 09:22:
[...]

Een lager vermogen Deye wordt vaak minder verkocht dus de inkoopprijs is hoger door de lagere aantallen denk ik.

De nieuwe kabel, geen idee of die door een 19mm buis past eerlijk gezegd, gewoon ff naar de spec's van de kabel kijken, insmeren met afwasmiddel en hij glijdt als een ....

4mm op 16.7 A is niet conform de NEN1010 norm en als hij in een buis zit is de warmte ontwikkeling hoger dus niet doen.
Helder en thanks, wordt gewoon een nieuw kabeltje trekken!

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 30-08 10:21
bommer schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 18:02:
[...]

In mei al een prijs van de Max opgevraagd, kreeg te horen dat hij in juli leverbaar zou zijn. Maar niemand heeft hem, NKON niet en andere ook niet. Ook nog geen prijs gehoord.
Inmiddel prijzen gezien van rond de 1800 ex BTW en dat zal dan denk ik ook zonder de verwarming zijn, waar het mij om te doen was. Met zal er nog wel 200 boven opkomen, dan wordt het wel een prijzige doos voor 16kWh

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19:00
bommer schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 22:50:
[...]

Inmiddel prijzen gezien van rond de 1800 ex BTW en dat zal dan denk ik ook zonder de verwarming zijn, waar het mij om te doen was. Met zal er nog wel 200 boven opkomen, dan wordt het wel een prijzige doos voor 16kWh
Bij Nkon? Ik denk dat E2C uit Rotterdam hem voor een betere prijs kan leveren.

Sowieso slim als je wat wil bestellen om hier op t forum te informeren en mogelijk wat zaken te combineren in 1 order. Ik heb met een bekende paar maanden geleden leuke order gedaan (5 omvormers en iets van 23 accu's van 5kWh) en toen kon er toch nog wat extra's van de al goeie prijzen af. Ze mopperden wel even toen er aparte facturen gemaakt moesten worden (wel zo praktisch met garantie), maar goed, mooie order veen hen, en wij nog wat extra korting.

[ Voor 3% gewijzigd door ybos op 18-08-2026 23:04 ]


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 30-08 10:21
ybos schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 23:04:
[...]

Bij Nkon? Ik denk dat E2C uit Rotterdam hem voor een betere prijs kan leveren.

Sowieso slim als je wat wil bestellen om hier op t forum te informeren en mogelijk wat zaken te combineren in 1 order. Ik heb met een bekende paar maanden geleden leuke order gedaan (5 omvormers en iets van 23 accu's van 5kWh) en toen kon er toch nog wat extra's van de al goeie prijzen af. Ze mopperden wel even toen er aparte facturen gemaakt moesten worden (wel zo praktisch met garantie), maar goed, mooie order veen hen, en wij nog wat extra korting.
Sunenergie uit Muiden, ken ze verder niet. Google klmt met het resultaat
Bij E2C zie ik deze max nog niet op de site en de 20K waarin ik interresse heb, is bij NKON echt wel een stukkie goedkoper.

Maar niks is nog besloten, zou zomaar ook nog voor victron kunnen gaan.
Deze kan rechtstreeks zonder extra meters met sunspec pv omvormers overweg op de load zijde.

[ Voor 16% gewijzigd door bommer op 19-08-2026 00:51 ]

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • magin12
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 09:34
Lordp! schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 20:04:
[...]

Helder en thanks, wordt gewoon een nieuw kabeltje trekken!
Als je dan toch nieuwe kabels legt. Neem dan ook een 12kw of 15kw model. Je hebt al 3 fase dus kunt max 17.5kw van en naar het net sturen.

En leg een extra kabel om je hele huis achter de backup uitgang te hangen👌

Hager omschakelaar 4-polig SFT440 voor de omvormer in je meterkast. Zodat je de omvormer kunt bypassen in geval van storing of onderhoud!

DEYE SUN 20K-SG01HP3-EU-AM2 met Tesla Model 3 60kw accu. 20x580wp bifacial panelen op dak. Quatt Duo warmtepomp.


  • thomvh
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 14:32
magin12 schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 10:54:
[...]

Als je dan toch nieuwe kabels legt. Neem dan ook een 12kw of 15kw model. Je hebt al 3 fase dus kunt max 17.5kw van en naar het net sturen.

En leg een extra kabel om je hele huis achter de backup uitgang te hangen👌

Hager omschakelaar 4-polig SFT440 voor de omvormer in je meterkast. Zodat je de omvormer kunt bypassen in geval van storing of onderhoud!
Ik zou de Sontheimer pakken en niet de Hager SFT440. Dan kan elke leek hem schakelen zonder dat je alles in de juiste volgorde moet schakelen.

  • magin12
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 09:34
thomvh schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 11:02:
[...]

Ik zou de Sontheimer pakken en niet de Hager SFT440. Dan kan elke leek hem schakelen zonder dat je alles in de juiste volgorde moet schakelen.
Die kende ik nog niet. Wat is het verschil? Hoef ik er geen studie van te maken en weet de rest het hier ook meteen😁

DEYE SUN 20K-SG01HP3-EU-AM2 met Tesla Model 3 60kw accu. 20x580wp bifacial panelen op dak. Quatt Duo warmtepomp.


  • thomvh
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 14:32
magin12 schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 11:20:
[...]

Die kende ik nog niet. Wat is het verschil? Hoef ik er geen studie van te maken en weet de rest het hier ook meteen😁
Zijn al vele discussies over geweest recentelijk maar het heeft een voor en na ijelende nul. De manier hoe je de ST440 moet schakelen is alles eromheen afschakelen. Dan omschakelen en dan alles weer aanzetten. Officieel hoe Hager het ook verkondigd . De Sontheimer heeft echter een voor en na ijlende nul waardoor je geen kans op een zwevende nul hebt en hier door kun je in theorie zelfs onder volle load alles omschakelen. De prijs is het verschil niet zegmaar.

Let op dit is voornamelijk relevant bij 3 fase en ook 3 fase loads.

  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
magin12 schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 10:54:
[...]

Als je dan toch nieuwe kabels legt. Neem dan ook een 12kw of 15kw model. Je hebt al 3 fase dus kunt max 17.5kw van en naar het net sturen.

En leg een extra kabel om je hele huis achter de backup uitgang te hangen👌
Hulde voor deze post: Inderdaad, 2 kabels, 1x AC-in, 1x AC-out.

En met 3x 25A netaansluiting, zou je toch het liefst een 18K of een 20K willen pakken? Zodat je dat ook daadwerkelijk kan benutten? Immers, 18K = 26A per fase. 20K zit je nog ruimer.

Met de 12K zit je "maar" op 17A per fase. Met de 15K zit je op bijna 22A per fase.

[ Voor 7% gewijzigd door Tanuki op 19-08-2026 11:50 ]

PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?


  • thomvh
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 14:32
Tanuki schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 11:49:
[...]

Hulde voor deze post: Inderdaad, 2 kabels, 1x AC-in, 1x AC-out.

En met 3x 25A netaansluiting, zou je toch het liefst een 18K of een 20K willen pakken? Zodat je dat ook daadwerkelijk kan benutten? Immers, 18K = 26A per fase. 20K zit je nog ruimer.

Met de 12K zit je "maar" op 17A per fase. Met de 15K zit je op bijna 22A per fase.
20K kan maar 18kW op de DC bus, even heads-up daarover.

  • dingo35
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 19:52
thomvh schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 11:34:
[...]

Zijn al vele discussies over geweest recentelijk maar het heeft een voor en na ijelende nul. De manier hoe je de ST440 moet schakelen is alles eromheen afschakelen. Dan omschakelen en dan alles weer aanzetten. Officieel hoe Hager het ook verkondigd . De Sontheimer heeft echter een voor en na ijlende nul waardoor je geen kans op een zwevende nul hebt en hier door kun je in theorie zelfs onder volle load alles omschakelen. De prijs is het verschil niet zegmaar.

Let op dit is voornamelijk relevant bij 3 fase en ook 3 fase loads.
Nee dit is vooral relevant bij 3 fase aansluiting en 1 fase loads. Zie mijn eerdere post.

  • thomvh
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 14:32
dingo35 schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 12:56:
[...]

Nee dit is vooral relevant bij 3 fase aansluiting en 1 fase loads. Zie mijn eerdere post.
Voor zover ik heb begrepen speelt het net zo goed bij 3 fase loads. Die dan 400V gaan rond gooien. Maar misschien heb ik me laten mis informeren. In iedergeval je moet er mee opletten. Dat is het belangrijkste, ik heb gekozen om het "foolproof" te maken. Zodat andere in mijn huishouden gewoon de schakelaar kunnen omgooien zonder na te denken.

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 30-08 10:21
bommer schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 00:41:
[...]

Sunenergie uit Muiden, ken ze verder niet. Google klmt met het resultaat
Bij E2C zie ik deze max nog niet op de site en de 20K waarin ik interresse heb, is bij NKON echt wel een stukkie goedkoper.

Maar niks is nog besloten, zou zomaar ook nog voor victron kunnen gaan.
Deze kan rechtstreeks zonder extra meters met sunspec pv omvormers overweg op de load zijde.
De prijs voor de SE-F16 Max (inc verwarming) is bij Sunnergie is 1850 ex BTW

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
Ik vind het best interessant. 140 euro incl btw per kWh. Dat is best netjes toch? Dat kan wellicht goedkoper met een Yixiang box uit China die je zelf in elkaar zet. Maar dit is al behoorlijk goedkoop.

In principe heb je dan voor ~ 2000 EUR de 16 kWh batterij + voor 2000 EUR een 20K omvormer (bijvoorbeeld).

PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 30-08 10:21
Tanuki schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 19:14:
Ik vind het best interessant. 140 euro incl btw per kWh. Dat is best netjes toch? Dat kan wellicht goedkoper met een Yixiang box uit China die je zelf in elkaar zet. Maar dit is al behoorlijk goedkoop.

In principe heb je dan voor ~ 2000 EUR de 16 kWh batterij + voor 2000 EUR een 20K omvormer (bijvoorbeeld).
De SE- f16 max, is inc verwarming en dus geschikt voor buiten. Inc BTW kom je dan op €2238,-
Een 20K omvormer kun je bij Nkon krijgen voor 1991 btw vrij.
Enige is dat de sekering automaten in de accus, daar is weinig van bekend. Wil je dat buiten met extra zekeringen aan sluiten

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 30-08 10:21
ybos schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 23:04:
[...]

Bij Nkon? Ik denk dat E2C uit Rotterdam hem voor een betere prijs kan leveren.

Sowieso slim als je wat wil bestellen om hier op t forum te informeren en mogelijk wat zaken te combineren in 1 order. Ik heb met een bekende paar maanden geleden leuke order gedaan (5 omvormers en iets van 23 accu's van 5kWh) en toen kon er toch nog wat extra's van de al goeie prijzen af. Ze mopperden wel even toen er aparte facturen gemaakt moesten worden (wel zo praktisch met garantie), maar goed, mooie order veen hen, en wij nog wat extra korting.
Alles wat ik bij E2C zie op de website is stukken duurder dan NKON.
Of moet ik mijn bril poetsen?

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • magin12
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 09:34
bommer schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 22:52:
[...]

De SE- f16 max, is inc verwarming en dus geschikt voor buiten. Inc BTW kom je dan op €2238,-
Een 20K omvormer kun je bij Nkon krijgen voor 1991 btw vrij.
Enige is dat de sekering automaten in de accus, daar is weinig van bekend. Wil je dat buiten met extra zekeringen aan sluiten
Als het niet niet buiten hoeft te staan en dus niet onder vriespunt komt is een Docantech ook een mooie low voltage oplossing. Veel kW voor weinig €

48kw voor $4600 omgerekend €4000

32kw voor $3270 omgerekend €2800

DEYE SUN 20K-SG01HP3-EU-AM2 met Tesla Model 3 60kw accu. 20x580wp bifacial panelen op dak. Quatt Duo warmtepomp.


  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19:00
bommer schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 23:48:
[...]

Alles wat ik bij E2C zie op de website is stukken duurder dan NKON.
Of moet ik mijn bril poetsen?
Prijs aanvragen. Hun website is volgens mij niet up to date.

  • genesisfm
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 20:41
Zo het systeem zit een eind in elkaar, dus tijd voor de eerste testen, iemand nog tips?:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IjHlxvxJSA7YwKpNLiDJ2kCkq7Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3gLuLBV4mHtNaojnPszswg11.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w3MJPpYiRyJRW8AR0IxoRXgQnRg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g0RBagrosULoXLBAjDqLSfyh.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LE_5PBcvdLmIxUQQ9A8zdSHQ2Mg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7C3SVAvJrmgvqUi0hayfQVna.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yvgbrKjZfzxuNWe4xe5cY90VDLo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fVyVMFiqkoy1Us5yvYMxicSn.jpg?f=fotoalbum_large

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15:52
genesisfm schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 21:05:
Zo het systeem zit een eind in elkaar, dus tijd voor de eerste testen, iemand nog tips?:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
80A maar dan gebruik je niet de mogelijkheden van je omvormer of is dit per accu aansluiting ?

Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19:00
rvdgaag schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 09:02:
[...]

80A maar dan gebruik je niet de mogelijkheden van je omvormer of is dit per accu aansluiting ?
Zelfs als het per accu zou zijn is 80A wel erg weinig :?

  • HarDus
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 20:20
Bijdrage in verkeerde topic verwijderd… 8)

[ Voor 98% gewijzigd door HarDus op 22-08-2026 20:17 ]


  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19:00
Ik denk dat je in het verkeerde topic zit ;)

[ Voor 53% gewijzigd door ybos op 23-08-2026 11:07 ]


  • genesisfm
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 20:41
rvdgaag schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 09:02:
[...]

80A maar dan gebruik je niet de mogelijkheden van je omvormer of is dit per accu aansluiting ?
Ik ben nog aan het inregelen en opvolgen, langzaam wil ik het vermogen opschroeven en Controle op temperatuur enz doen.

  • thomvh
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 14:32
genesisfm schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 11:31:
[...]

Ik ben nog aan het inregelen en opvolgen, langzaam wil ik het vermogen opschroeven en Controle op temperatuur enz doen.
Je kunt dat opzich ook uitvogelen door naar de accu specs te kijken. De BMS moet het namelijk vanzelf terugschroeven als de batterijen het niet trekken.

  • genesisfm
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 20:41
thomvh schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 11:38:
[...]

Je kunt dat opzich ook uitvogelen door naar de accu specs te kijken. De BMS moet het namelijk vanzelf terugschroeven als de batterijen het niet trekken.
Klopt maar ik wil het graag met eigen ogen opvolgen de eerste keer en niet klakkeloos "het systeem" en mezelf vertrouwen. Dus aanzetten, controleren van spanningen en stromen en daarnaast de temperatuur.

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15:52
genesisfm schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 12:04:
[...]

Klopt maar ik wil het graag met eigen ogen opvolgen de eerste keer en niet klakkeloos "het systeem" en mezelf vertrouwen. Dus aanzetten, controleren van spanningen en stromen en daarnaast de temperatuur.
Goede strategie echter op maximale last zal je pas echt de problemen met warmteontwikkeling als die er is ontdekken. Je batterij kan per stuk 100A max dus als je ze met 80A ieder laadt zit je technisch veilig, als je maximale levensduur nastreeft van je batterijen niet boven 0,3 C laden dus waarschijnlijk 60 tot 80A afhankelijk van de technische specificaties van de batterij. Voor de Deye stel je dan het dubbele in dus 120 to 160 A max laden/ontladen.


Naar mijn ervaring van 3 jaar zo'n (wat complexer) systeem is dat temp metingen het meest betrouwbaar zijn na 2 uur vollast draaien. Nu is de omgevingstemperatuur redelijk laag, doe het nogmaals als het 30 graden is ofzo in je garage.

Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


  • -Niels-
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 20:12
magin12 schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 16:45:
[...]

Als het niet niet buiten hoeft te staan en dus niet onder vriespunt komt is een Docantech ook een mooie low voltage oplossing. Veel kW voor weinig €

48kw voor $4600 omgerekend €4000

32kw voor $3270 omgerekend €2800
t kan zelfs voor nog minder bij Docan, toevallig vd week een prijs opgevraagd bij Docan en deze lijst gekregen met voorraad in eu en prijzen.
Voor een 32kwh Moon pack een prijs gekregen van 2996usd inc taxes en shipping naar NL. (~€2560)
wat nou precies de technische verschillen tussen beide zijn is mij niet geheel duidelijk maar de 200A limiet van de BMS vind ik toch wel krap voor dit formaat.

Zelf ondertussen een 32kwh EEL pack besteld vanwege iets betere specs rondom BMS en actieve koeling. (€2999)

  • genesisfm
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 20:41
rvdgaag schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 13:20:
[...]

Goede strategie echter op maximale last zal je pas echt de problemen met warmteontwikkeling als die er is ontdekken. Je batterij kan per stuk 100A max dus als je ze met 80A ieder laadt zit je technisch veilig, als je maximale levensduur nastreeft van je batterijen niet boven 0,3 C laden dus waarschijnlijk 60 tot 80A afhankelijk van de technische specificaties van de batterij. Voor de Deye stel je dan het dubbele in dus 120 to 160 A max laden/ontladen.


Naar mijn ervaring van 3 jaar zo'n (wat complexer) systeem is dat temp metingen het meest betrouwbaar zijn na 2 uur vollast draaien. Nu is de omgevingstemperatuur redelijk laag, doe het nogmaals als het 30 graden is ofzo in je garage.
Klopt dat is ook mijn strategie 😎 (Thx)

Maar ik heb nog wat afwerkpuntjes, zo moet ik nog mijn zonnepanelen aansluiten, de settings dubbel checken en iets van die kabels vinden (accu kabels hangen met tyrap aan de goot). Verder wil ik nog esphome koppelen. Maar vooralsnog heb ik tijd genoeg want het stond gepland voor november dit jaar als klaar gepland. En je kan zeggen wat je wilt als k zon systeem bouwt moet je er ook een beetje van kunnen genieten 😉

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15:52
-Niels- schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 13:54:
[...]

t kan zelfs voor nog minder bij Docan, toevallig vd week een prijs opgevraagd bij Docan en deze lijst gekregen met voorraad in eu en prijzen.
Voor een 32kwh Moon pack een prijs gekregen van 2996usd inc taxes en shipping naar NL. (~€2560)
wat nou precies de technische verschillen tussen beide zijn is mij niet geheel duidelijk maar de 200A limiet van de BMS vind ik toch wel krap voor dit formaat.

Zelf ondertussen een 32kwh EEL pack besteld vanwege iets betere specs rondom BMS en actieve koeling. (€2999)
Die Docan werd niet al te best getest door Will Prowse YouTube: Docan Energy "Panda": 32kWh for $2,530!

Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


  • HarDus
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 20:20
ybos schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 09:27:
[...]

Ik denk dat je in het verkeerde topic zit ;)
Excuus. Hier lees ik alleen mee in aanloop naar een bestelling. Ik heb mijn bijdrage verplaatst.

[ Voor 15% gewijzigd door HarDus op 22-08-2026 20:25 ]


  • bertenludy
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 25-08 14:01
hallo allemaal ik heb een vreemd iets ik heb een deye 12 kw 3 fasen op de gen ingang zetten 2 solis inverters op de deye zie ik wat de deye zelf produceert en wat de solissen produceren bv 58 kw op een dag er gaat 28 kw in de accu en teruglevering staat op 26 kw eigen gebruik die dag 9 kw nu mis ik elke dag tussen de 15 en 20 kw waar die blijft joost mag het weten maar ik kan het niet vinden misschien weet 1 van jullie een oplossing de load staat op max word niet begrenst ik kwam erachter omdat ik vorig jaar zonder accu gemiddeld 60 kw per dag heb en dat haal ik nu sinds de deye niet meer er verdwijnt ergens iets. Bert

  • thomvh
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 14:32
bertenludy schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 09:57:
hallo allemaal ik heb een vreemd iets ik heb een deye 12 kw 3 fasen op de gen ingang zetten 2 solis inverters op de deye zie ik wat de deye zelf produceert en wat de solissen produceren bv 58 kw op een dag er gaat 28 kw in de accu en teruglevering staat op 26 kw eigen gebruik die dag 9 kw nu mis ik elke dag tussen de 15 en 20 kw waar die blijft joost mag het weten maar ik kan het niet vinden misschien weet 1 van jullie een oplossing de load staat op max word niet begrenst ik kwam erachter omdat ik vorig jaar zonder accu gemiddeld 60 kw per dag heb en dat haal ik nu sinds de deye niet meer er verdwijnt ergens iets. Bert
Heb je iets van grafieken of meetwaarden?

  • bertenludy
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 25-08 14:01
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9xQG_UcdSw049aNRWkq5A2LAAdI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eZw5mPGdd9dEoV53qJXMdUdm.jpg?f=fotoalbum_large

  • thomvh
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 14:32
Dat ziet er gewoon uit alsof je solis omvormers niet meer zoveel geleverd hebben.

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15:52
Vergeet ook niet de omzetverliezen, ik heb 3 Deye micro omvormers aan de Deye 12kW hangen op de MI ingang, de micro omvormers rapporteren bijvoorbeeld via solarman een dagproductie vandaag om 10.25 van 1,3 kWh totaal, de Deye 12kW geeft op de MI 1 kWh aan.

Ergens strookt dat niet maar op een hele dag is het verschil aanzienlijk kleiner, aan de bekabeling kan het niet liggen dus ik neem maar aan dat het in de omzetverliezen zit.

Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


  • bertenludy
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 25-08 14:01
in het overzicht vd solis staat gewoon wat hij produceert dat mag toch kloppen wat er staat de deye ziet het ook maar hij lijkt er niets mee te doen.

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15:52
bertenludy schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 10:30:
in het overzicht vd solis staat gewoon wat hij produceert dat mag toch kloppen wat er staat de deye ziet het ook maar hij lijkt er niets mee te doen.
Reken op ongeveer 20% transmissie verliezen in het totaal in de Deye, kijk eens in de Deye wat hij rapporteert voor de productie op de MI ingang.

Voorheen had ik 2 Solis omvormers (autarco) en die dingen waren dramatisch in rendement, op een zuid gelegen 4850 kWp dak met een hoek van 30 graden had in hooguit 3200 Watt vermogen op goede dagen, de Deye komt veel hoger. Dus de autarco's liggen in de recyclebak bij de gemeente.

Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


  • thomvh
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 14:32
bertenludy schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 10:30:
in het overzicht vd solis staat gewoon wat hij produceert dat mag toch kloppen wat er staat de deye ziet het ook maar hij lijkt er niets mee te doen.
Maar wat de Solis zegt. Is dat DC of AC? Want de Deye ziet alleen AC in. Daar zit al een verlies tussen wat best aanzienlijk kan zijn afhankelijk van de omvormers.

  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 20:03
bertenludy schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 10:30:
in het overzicht vd solis staat gewoon wat hij produceert dat mag toch kloppen wat er staat de deye ziet het ook maar hij lijkt er niets mee te doen.
Nu zit er in je avatar naam geen punten maar in je tekst van je postings mag je dat wel doen hoor. Geeft ook wat respect naar degenen waarvan je wilt dat ze lezen.

  • Jelca
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 09:44
Zijn er hier Tweakers die de interne Fans van hun Deye Sun-12K-sg04lp03-EU hebben vervangen voor (mogelijk) stillere varianten?

Huidige inverter beschikt over twee Protechnic MGT8012XB-O25C fans.

Ondanks het toepassen van de 3D beugel met 120mm fans merk ik dat de interne Fans regelmatig aanslaan bij grote vermogens. De extra fans leveren flink extra ventilatie. Desondanks (blijkbaar) te weinig om de drempelwaarde van interne fans te bereiken.

Ik begrijp dat ik rekening moet houden met de luchtstroom en statische druk.


Alvast bedankt voor jullie reacties!

  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 20:03
Jelca schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 22:22:
Zijn er hier Tweakers die de interne Fans van hun Deye Sun-12K-sg04lp03-EU hebben vervangen voor (mogelijk) stillere varianten?

Huidige inverter beschikt over twee Protechnic MGT8012XB-O25C fans.

Ondanks het toepassen van de 3D beugel met 120mm fans merk ik dat de interne Fans regelmatig aanslaan bij grote vermogens. De extra fans leveren flink extra ventilatie. Desondanks (blijkbaar) te weinig om de drempelwaarde van interne fans te bereiken.

Ik begrijp dat ik rekening moet houden met de luchtstroom en statische druk.


Alvast bedankt voor jullie reacties!
Ik wil dit ook doen. En had deze gevonden: Noctua NF-R8 redux-1800 PWM . Heeft PWM maar weet ( nog ) niet of dat dan werkt met de Deye.
Noctua NF-A8 PWM chromax
Noiseblocker NB-BlacksilFan X1
Deze zijn relatief meer dan de ‘helft’ ( in getal ) stiller

Wil ook een extra set er uberhaupt onder hebben van de zelfde.
Nu de hamvraag welke. Dus ben ook benieuwd.

  • thomvh
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 14:32
Lord Anubis schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 09:22:
[...]

Ik wil dit ook doen. En had deze gevonden: Noctua NF-R8 redux-1800 PWM . Heeft PWM maar weet ( nog ) niet of dat dan werkt met de Deye.
Noctua NF-A8 PWM chromax
Noiseblocker NB-BlacksilFan X1
Deze zijn relatief meer dan de ‘helft’ ( in getal ) stiller

Wil ook een extra set er uberhaupt onder hebben van de zelfde.
Nu de hamvraag welke. Dus ben ook benieuwd.
Bij noctua moet je wel oppassen dat ze minder lucht verplaatsen.

  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 20:03
thomvh schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 09:27:
[...]

Bij noctua moet je wel oppassen dat ze minder lucht verplaatsen.
Daarom dubbel met extra sensor om het eerder aan te slingeren.

  • HarDus
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 20:20
Ik ben ver met het aanvragen van twee PV systemen ieder met een Deye omvormer en ieder met een 16kWh Deye batterij. Heb al een EV met Webasto Unite (ERE/MID) laadpaal en een WeHeat Blackbird P80 WP.

Doel Deye is eigen gebruik, PV-balanced laden, PV overschot in piek terugleveren, piekmijden in de winter, load balancing en back-up voor thuiswerken.

Ik kwam tot deze keuze obv de (aansluitmogelijk)heden van de Deye, integratie met Deye laadpaal, zowel app aansturing als HA aansturing. Fijn als er mogelijkheden zijn via de Cloud/app maar wil ook controle als die wegvalt. De laadpaal is ondertussen een andere geworden.

Hems en EMS blijken uiteindelijk de belangrijkste factoren. Zouden jullie achteraf vanwege Hems/EMS een andere omvormer gekozen hebben? Lukt het ook zonder HA met de app(s)?

  • KVan
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 15:17
Jelca schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 22:22:
Zijn er hier Tweakers die de interne Fans van hun Deye Sun-12K-sg04lp03-EU hebben vervangen voor (mogelijk) stillere varianten?
Ik heb niet de deye fans vervangen op mijn 12K-SG02LP01 maar een 3d geprint framepje met 5 80 mm SunonEE80251S3-1000U-999 fans aan de uitlaat zeide geplakt. Deze draaien nu nog gewoon op 12V maar ik ga ze nog PWM sturen. (op 12V zijn deze niet echt stil zuigen wel flink wat lucht door de kast)

In Home Assistant kan je de temperatuur van de AC en DC kant uitlezen, wanneer een van beide 50 °C bereikt gaan de best wel luide fans aan. Met de 5 x 80 mm aan de uitlaat zeide gaan de deye fans enkel nog aan als het erg warm is en hij hoog vermogen (>8kW) teruglevert aan het net.

[ Voor 10% gewijzigd door KVan op 28-08-2026 17:36 ]


  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15:52
Jelca schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 22:22:
Zijn er hier Tweakers die de interne Fans van hun Deye Sun-12K-sg04lp03-EU hebben vervangen voor (mogelijk) stillere varianten?

Huidige inverter beschikt over twee Protechnic MGT8012XB-O25C fans.

Ondanks het toepassen van de 3D beugel met 120mm fans merk ik dat de interne Fans regelmatig aanslaan bij grote vermogens. De extra fans leveren flink extra ventilatie. Desondanks (blijkbaar) te weinig om de drempelwaarde van interne fans te bereiken.

Ik begrijp dat ik rekening moet houden met de luchtstroom en statische druk.


Alvast bedankt voor jullie reacties!
Ik heb onder de Deye 4 12cm grote fans (blazen) in een 3D geprinte behuizing hangen en bovenop de Deye ook weer 4 stuks in een 3D geprinte behuizing bovenop liggen die zuigen.

Alle Fans zijn PWM gestuurd door een PWM controller die de temp achter de inverter meet

De inverter fans gaan bijna nooit aan nu.

Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 20:03
Vraag.

Bestaat dit Sontheimer Switch-disconnector LO63 ULO63/4T/NS/Z101/F976 al ergens als diagram voor in een teken programma zoals qelektrotech?
Het is dus een diagram/symbol van de switch die de gebruiker laat kiezen van een grid naar volledig uit naar naar offgrid met een naijlende nul.
Ik weet niet zeker hoe ik dit in een diagram moet doen, vandaar mijn vraag om het goed te krijgen. Het is tevens voor in een manual en log boek/map. Als ik ooit verhuis is het handig dat de volgende bewoner weet hoe het achter de deksel zit.
Iemand al een afbeelding?

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15:52
Lord Anubis schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 21:24:
Vraag.

Bestaat dit Sontheimer Switch-disconnector LO63 ULO63/4T/NS/Z101/F976 al ergens als diagram voor in een teken programma zoals qelektrotech?
Het is dus een diagram/symbol van de switch die de gebruiker laat kiezen van een grid naar volledig uit naar naar offgrid met een naijlende nul.
Ik weet niet zeker hoe ik dit in een diagram moet doen, vandaar mijn vraag om het goed te krijgen. Het is tevens voor in een manual en log boek/map. Als ik ooit verhuis is het handig dat de volgende bewoner weet hoe het achter de deksel zit.
Iemand al een afbeelding?
Stuur een mail aan de fabrikant die hebben ongetwijfeld die symbolen en met ene beetje eigen moeite via: https://wwwcmnip.3dcontentcentral.com/download-model.aspx?catalogid=171&id=1025461

[ Voor 13% gewijzigd door rvdgaag op 29-08-2026 09:00 ]

Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Nu online
Mijn Deye is door een enorme blikseminslag gisteren in een huis achter ons (deels) overleden. Het Nederlandse bedrijf waar ik heb gekocht heb bestaat niet meer (uitgeschreven bij KVK)

Weet iemand een goede partij in NL die eventueel zoiets zou kunnen repareren? Het communicatie board waar de bms poorten, rs485 en current coils opzitten enz is dood, de rest lijkt het nog te doen (er is nog pv opwek)
Ik heb Deye support ook al even gemaild maar ik hoop dat jullie wat suggesties met wellicht ervaring hebben.

Mocht reparatie geen oplossing zijn; waar is een Deye 15k HV tegenwoordig een beetje OK te krijgen? Wellicht dat iemand hier er onlangs nog naar gekeken heeft.

  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 20:03
rvdgaag schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 08:56:
[...]

Stuur een mail aan de fabrikant die hebben ongetwijfeld die symbolen en met ene beetje eigen moeite via: https://wwwcmnip.3dcontentcentral.com/download-model.aspx?catalogid=171&id=1025461
Daar had ik al gekeken maar het blad is leeg. Misschien browser probleem.

  • RonJ
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 20:39
arjenhiemstra schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 11:12:
Mijn Deye is door een enorme blikseminslag gisteren in een huis achter ons (deels) overleden. Het Nederlandse bedrijf waar ik heb gekocht heb bestaat niet meer (uitgeschreven bij KVK)

Weet iemand een goede partij in NL die eventueel zoiets zou kunnen repareren? Het communicatie board waar de bms poorten, rs485 en current coils opzitten enz is dood, de rest lijkt het nog te doen (er is nog pv opwek)
Ik heb Deye support ook al even gemaild maar ik hoop dat jullie wat suggesties met wellicht ervaring hebben.

Mocht reparatie geen oplossing zijn; waar is een Deye 15k HV tegenwoordig een beetje OK te krijgen? Wellicht dat iemand hier er onlangs nog naar gekeken heeft.
Bij het eindhovense etronixcenter? Maar dit lijkt me meer een gevalletje opstalverzekering en geheel laten vervangen door een installateur, al dan niet aangewezen door je verzekering. Je kan 1x een claim indienen, dus ik zou niet alleen het communicatiebord vervangen met het risico dat de rest er binnenkort alsnog ook mee stopt.

All-electric.


  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Nu online
RonJ schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 12:22:
[...]


Bij het eindhovense etronixcenter? Maar dit lijkt me meer een gevalletje opstalverzekering en geheel laten vervangen door een installateur, al dan niet aangewezen door je verzekering. Je kan 1x een claim indienen, dus ik zou niet alleen het communicatiebord vervangen met het risico dat de rest er binnenkort alsnog ook mee stopt.
Ja dat is wel een goed punt eigenlijk… het is natuurlijk maar de vraag of er niet meer (bijna) kapot is wat over een tijdje alsnog faalt

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15:52
arjenhiemstra schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 11:12:
Mijn Deye is door een enorme blikseminslag gisteren in een huis achter ons (deels) overleden. Het Nederlandse bedrijf waar ik heb gekocht heb bestaat niet meer (uitgeschreven bij KVK)

Weet iemand een goede partij in NL die eventueel zoiets zou kunnen repareren? Het communicatie board waar de bms poorten, rs485 en current coils opzitten enz is dood, de rest lijkt het nog te doen (er is nog pv opwek)
Ik heb Deye support ook al even gemaild maar ik hoop dat jullie wat suggesties met wellicht ervaring hebben.

Mocht reparatie geen oplossing zijn; waar is een Deye 15k HV tegenwoordig een beetje OK te krijgen? Wellicht dat iemand hier er onlangs nog naar gekeken heeft.
Deye heeft een eigen servicepunt in Nurnberg Duitsland,

Deye Neue Energie GmbH
Nordostpark 100A
90411 Nürnberg
Deutschland
servicede@deye.com.cn


kan je benaderen via service@deye.com.cn

Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


  • Elmardus
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 19:18
Ik ben ook aan het oriënteren voor een setup voor een HV Deye icm Pylontech Force H3 accu's (15kWh), die ook offgrid kan draaien.

Na een hoop teruglezen heb ik in ieder geval de goeie adviezen gevonden wbt de Sontheimer omschakelaar en het gebruik van een 300mA aardlek aan de grid zijde van de Deye.

Ik heb mijn huidige plan in een diagrammetje gezet:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hP--_SiQ3h_e05UnV7DKR3Q2BkE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/22iuJRwxO5I05KhMNGeAGzDc.png?f=fotoalbum_large

Uitgangspunten:
  • Hele huis aan de loadzijde van de Deye voor volledige backup
  • Loadzijde begrenst op 40A, ook ivm 6mm2 kabels, en meer verwacht ik niet nodig te hebben.
  • Sontheimer omschakelaar (ULO40/4T/NS/Z101/F976) zodat ik de Deye er tussenuit kan schakelen voor updates/onderhoud
  • Sontheimer naar '0' positie dient ook als hoofdschakelaar om in één handeling alle eindgroepen spanningsvrij te maken. Geen extra hoofdschakelaar na de Sontheimer voorzien, dat lijkt mij dubbelop.
  • 'Tweede' hoofdschakelaar om het grid af te schakelen
  • Enphase micro-omvormers op GEN input
Zijn er ervaringsdeskundigen die ook een dergelijke configuratie draaien? Mocht iemand suggesties hebben dan hoor ik dat natuurlijk graag.

7kWp · 16×IQ7+ | Pana 5J | Explorer V5 200L | Q350 | MHI Duosplit | SmartEVSE | HA


  • Initial G
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 30-08 20:38
Elmardus schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 17:10:
Ik ben ook aan het oriënteren voor een setup voor een HV Deye icm Pylontech Force H3 accu's (15kWh), die ook offgrid kan draaien.

Na een hoop teruglezen heb ik in ieder geval de goeie adviezen gevonden wbt de Sontheimer omschakelaar en het gebruik van een 300mA aardlek aan de grid zijde van de Deye.

Ik heb mijn huidige plan in een diagrammetje gezet:

[Afbeelding]

Uitgangspunten:
  • Hele huis aan de loadzijde van de Deye voor volledige backup
  • Loadzijde begrenst op 40A, ook ivm 6mm2 kabels, en meer verwacht ik niet nodig te hebben.
  • Sontheimer omschakelaar (ULO40/4T/NS/Z101/F976) zodat ik de Deye er tussenuit kan schakelen voor updates/onderhoud
  • Sontheimer naar '0' positie dient ook als hoofdschakelaar om in één handeling alle eindgroepen spanningsvrij te maken. Geen extra hoofdschakelaar na de Sontheimer voorzien, dat lijkt mij dubbelop.
  • 'Tweede' hoofdschakelaar om het grid af te schakelen
  • Enphase micro-omvormers op GEN input
Zijn er ervaringsdeskundigen die ook een dergelijke configuratie draaien? Mocht iemand suggesties hebben dan hoor ik dat natuurlijk graag.
Ben nog geen ervaringsdeskundige, maar ik zie geen gekke dingen. Ik zou alleen de 63A versie van de sontheimer omschakelaar kiezen (ULO63/4T/NS/Z101/F976). Die is maar een paar euro duurder en misschien iets robuuster, je hele huisverbruik gaat er 24/7 doorheen.

Je zegt een tweede hoofdschakelaar om GRID af te schakelen. Die is niet getekend, maar ik neem aan dat je die bij de omvormer plaatst als een soort werkschakelaar.

Ben verder wel benieuwd wat jou overweging is om voor HV systeem te gaan.

  • genesisfm
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 20:41
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ANkeP_xNqRncRNfa3WK64K0y8lw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/vkxSRCCIDkMVZd6bhp6D1e82.png?f=user_large

Zijn er hier ook mensen met ideeën voor homeassistant?

Ik lees nu de Deye uit via modbus en heb nu een eerste opzet gemaakt.

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Jelca schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 22:22:
Zijn er hier Tweakers die de interne Fans van hun Deye Sun-12K-sg04lp03-EU hebben vervangen voor (mogelijk) stillere varianten?

Huidige inverter beschikt over twee Protechnic MGT8012XB-O25C fans.

Ondanks het toepassen van de 3D beugel met 120mm fans merk ik dat de interne Fans regelmatig aanslaan bij grote vermogens. De extra fans leveren flink extra ventilatie. Desondanks (blijkbaar) te weinig om de drempelwaarde van interne fans te bereiken.

Ik begrijp dat ik rekening moet houden met de luchtstroom en statische druk.


Alvast bedankt voor jullie reacties!
Ben eigenlijk wel benieuwd naar foto’s als je dit gaat realiseren. Ik heb zelf eigenlijk weinig zin om de hele Deye van de muur te halen voor zo’n klus.

Daarom nu bovenop 3d print + 3x 120 redux zuigen. En onderop 4x 120mm zonder print.

Daarmee komt ie zelfs op 12kW pas na lange tijd op 50-52c , waardoor beastmode fans van de Deye nauwelijks meer aangaan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3__y-uIZhuSxDrksOlmdjMjo9Ek=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9xq37O9qNZGIQ9DQH5kzaJcu.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D9ASe8e6kYcNzNX0RAnOA8AfDDE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ok6jvcRV7MTx8GtOx5u7bQlf.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SB3dIte3PcAWs3hS1YHZ3lr8I2Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4qBjicjNqt4w4feZ2FbdlLFC.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UbzHocsqH5-kt2QfV_wRUv5Oytg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vzyYFoqHszd1VKYbVZtyDwXb.jpg?f=fotoalbum_large

  • Elmardus
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 19:18
Initial G schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 20:13:
[...]
Ik zou alleen de 63A versie van de sontheimer omschakelaar kiezen (ULO63/4T/NS/Z101/F976).
Goeie tip! Ga ik doen
Initial G schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 20:13:
Je zegt een tweede hoofdschakelaar om GRID af te schakelen. Die is niet getekend, maar ik neem aan dat je die bij de omvormer plaatst als een soort werkschakelaar.
Ik bedoelde, naast de Sontheimer die als hoofdschakelaar voor het huis dient, een 'echte' hoofdschakelaar die het net losschakelt van de rest van de groepenkast, het een-na-linkse blokje in mijn tekening.

Als 'werkschakelaars' rondom de omvormer zie ik eigenlijk de twee (aardlek)automaten wel als voldoende, als ik die beide uitschakel dan komt er in ieder geval extern geen spanning meer bij de omvormer.
Initial G schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 20:13:
Ben verder wel benieuwd wat jou overweging is om voor HV systeem te gaan.
Goeie vraag. Minder hoge DC stromen (en daardoor iets minder verliezen) spreekt mij wel aan. De accu aansluiten met een simpel setje MC4 kabels voel ik toch meer voor, en de toren is ook makkelijk later uit te breiden.

De prijs van de Deye's zelf lijkt vergelijkbaar. Ik zie dat LV accu's in sommige gevallen wel goedkoper zijn, maar ook de vormfactor van de huidige accutoren die ik nu heb gevonden komt wel goed uit in mijn situatie.

Misschien niet allemaal de meest zwaarwegende argumenten; mijn zoektocht begon bij de Pylontech H3X met ingebouwde omvormer, pas later ben ik bij Deye terechtgekomen aangezien ik ook off-grid met AC-coupled solar wil draaien. Toen zat ik al op het HV pad... :P

Zien jullie grotere voordelen voor de LV setups?


EDIT: @arjenhiemstra ik begreep dat jij ook de HV versie hebt. Heb jij een zekering (en evt lastscheider) tussen je accu's en de omvormer geplaatst zoals Deye voorschrijft? Zo ja, welk type?

[ Voor 5% gewijzigd door Elmardus op 30-08-2026 00:54 ]

7kWp · 16×IQ7+ | Pana 5J | Explorer V5 200L | Q350 | MHI Duosplit | SmartEVSE | HA


  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Nu online
Elmardus schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 00:40:
[...]

EDIT: @arjenhiemstra ik begreep dat jij ook de HV versie hebt. Heb jij een zekering (en evt lastscheider) tussen je accu's en de omvormer geplaatst zoals Deye voorschrijft? Zo ja, welk type?
Yep, eerst zelf iets gemaakt, werkte niet goed met twee batterijen, ik heb nu een Dyness Combiner Box:
(https://www.onsaplus.eu/d...Wl28F188ZUOsQZhV3pul7RBMQ)

Daar zit iets van een 300A / 1000VDC lastscheider in

Dus beetje hele specifieke oplossing zeg maar

  • RonJ
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 20:39
Elmardus schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 00:40:
[...]


[...]

Goeie vraag. Minder hoge DC stromen (en daardoor iets minder verliezen) spreekt mij wel aan. De accu aansluiten met een simpel setje MC4 kabels voel ik toch meer voor, en de toren is ook makkelijk later uit te breiden.

De prijs van de Deye's zelf lijkt vergelijkbaar. Ik zie dat LV accu's in sommige gevallen wel goedkoper zijn, maar ook de vormfactor van de huidige accutoren die ik nu heb gevonden komt wel goed uit in mijn situatie.

Misschien niet allemaal de meest zwaarwegende argumenten; mijn zoektocht begon bij de Pylontech H3X met ingebouwde omvormer, pas later ben ik bij Deye terechtgekomen aangezien ik ook off-grid met AC-coupled solar wil draaien. Toen zat ik al op het HV pad...
Ik sorteer ook nog steeds voor op HV. De RTE is beter, daardoor ook minder warmte en dus fan-problematiek. De accus zijn duurder, maar daar staat tegenover dat de inverter goedkoper is en dat de hele 48V kerstboom met busbars, t-class zekeringen en vuistdikke kabels niet nodig is. Daarmee oogt het ook strakker, neemt minder ruimte in en is veiliger voor kleine nieuwsgierige handjes. Ik meen dat de bms module van de force ook al de zekering bevat. En zelfs de kabels zitten erbij. Onderaan de streep kom je dan ongeveer gelijk uit.

Ik twijfel nog wel tussen een Deye of Solis inverter. Solis verbruikt maar de helft in standby, wat best doortikt en lijkt ook wat minder firmware perikelen te hebben. Daarintegen is voor de deye weer echt veel meer kennis en redelijk kant en klare software integraties beschikbaar.

All-electric.


  • Elmardus
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 19:18
RonJ schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 08:22:
[...] Ik meen dat de bms module van de force ook al de zekering bevat. En zelfs de kabels zitten erbij. Onderaan de streep kom je dan ongeveer gelijk uit.
Die zekering had ik nog gemist. Dat scheelt weer! De waarde van de zekering staat niet in de Force H3 manual, maar gezien de max 55A uit de accu zelf zal dit wel een waarde zijn die redelijk bij de Deye past.
Ik twijfel nog wel tussen een Deye of Solis inverter. Solis verbruikt maar de helft in standby, wat best doortikt en lijkt ook wat minder firmware perikelen te hebben. Daarintegen is voor de deye weer echt veel meer kennis en redelijk kant en klare software integraties beschikbaar.
Ik heb ook naar Solis gekeken, maar uiteindelijk laten varen omdat de kleinere versies de Gen (smart)poort niet hebben, en AC coupled solar erg onduidelijk gedocumenteerd is.

7kWp · 16×IQ7+ | Pana 5J | Explorer V5 200L | Q350 | MHI Duosplit | SmartEVSE | HA


  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15:52
genesisfm schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 23:16:
[Afbeelding]

Zijn er hier ook mensen met ideeën voor homeassistant?

Ik lees nu de Deye uit via modbus en heb nu een eerste opzet gemaakt.
Het grafische boeit me niet zo, de bedien interface wel dit is um:


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nEzLnVmqy3NAKWf60UWF7yTk4qs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/MpynO7oKij0GnXo5zb9fuMOR.png?f=fotoalbum_large

Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19:00
rvdgaag schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 10:18:
[...]

Het grafische boeit me niet zo, de bedien interface wel dit is um:


[Afbeelding]
Ik vind die HA plaatjes altijd echt mooi, maar hoe meer cijfers je weergeeft hoe sneller er een foutje insluipt (denk ik).

Dat zie je ook bij GBB, ik kijk nooit in alle tabellen want er zitten de nodige fouten in (los van het feit dat hij een hoop cijfers tot 1 of 2 cijfers achter de komma weergeeft, zulke precisie klopt gewoon niet). Dat heeft hij op aangeven van mij wel hier en daar aangepast.

In jouw plaatje ook als voorbeeld (misschien zie ik het niet goed hoor):

total charge of the battery: 1081kWh
total discharge of the battery: 1052,9kWH

Dat geeft een ontlaadverlies van 1052/1081*100 van nog geen 3% (even uitgaande dat dit gemeten is aan de AC zijde van de Deye), dat kan toch bijna niet :?

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15:52
ybos schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 10:37:
[...]

Ik vind die HA plaatjes altijd echt mooi, maar hoe meer cijfers je weergeeft hoe sneller er een foutje insluipt (denk ik).

Dat zie je ook bij GBB, ik kijk nooit in alle tabellen want er zitten de nodige fouten in (los van het feit dat hij een hoop cijfers tot 1 of 2 cijfers achter de komma weergeeft, zulke precisie klopt gewoon niet). Dat heeft hij op aangeven van mij wel hier en daar aangepast.

In jouw plaatje ook als voorbeeld (misschien zie ik het niet goed hoor):

total charge of the battery: 1081kWh
total discharge of the battery: 1052,9kWH

Dat geeft een ontlaadverlies van 1052/1081*100 van nog geen 3% (even uitgaande dat dit gemeten is aan de AC zijde van de Deye), dat kan toch bijna niet :?
Nee geen 3% verlies, dit zijn de waarden die de Deye rapporteert wat hij van de grid getrokken heeft en terug geperst, hier geen rekening gehouden met wat hij van PV laadt. Deze data wordt ongeveer iedere firmware update gereset. Nutteloze info eigenlijk :-)

Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


  • zalkc
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 30-08 19:00

zalkc

cvz.eu

genesisfm schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 23:16:
[Afbeelding]

Zijn er hier ook mensen met ideeën voor homeassistant?

Ik lees nu de Deye uit via modbus en heb nu een eerste opzet gemaakt.
Ik vind deze zelf erg gaaf
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zRobVXFoHUuI725qdqiP7fUOTrI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Tj0zzD4DpJh3TyIkitaWy2uU.png?f=fotoalbum_large
https://kellerza.github.i...e#sunsynk-power-flow-card

7.650Wp ZZW | 1.600Wp O | DEYE SUN12K-SG04LP3-EU | 32.2kWh Accu - 2 x Yixiang v2 + met EVE MB31 | Kona MY2026 64,8kWh


  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Nu online
ybos schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 10:37:
[...]

In jouw plaatje ook als voorbeeld (misschien zie ik het niet goed hoor):

total charge of the battery: 1081kWh
total discharge of the battery: 1052,9kWH

Dat geeft een ontlaadverlies van 1052/1081*100 van nog geen 3% (even uitgaande dat dit gemeten is aan de AC zijde van de Deye), dat kan toch bijna niet :?
Dat zijn alleen DC (total charge/discharge battery) of wel enkel het verlies in de accumodules (BMS) en die zijn redelijk nauwkeurig als je meet met een externe shunt direct op terminals van accumodules en niet te veel spanningsdrop/verlies in de DC-kabels/afzekeringen hebt
(P=I^2 x R, R is laag met voldoende koper & contact oppervlakken icm met een niet te hoge amperes per accumodule <0,25C)

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Nu online
rvdgaag schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 10:42:
[...]

Nee geen 3% verlies, dit zijn de waarden die de Deye rapporteert wat hij van de grid getrokken heeft en terug geperst, hier geen rekening gehouden met wat hij van PV laadt. Deze data wordt ongeveer iedere firmware update gereset. Nutteloze info eigenlijk :-)
Geen idee welke interface je voor modbus uitlezing gebruikt maar
"Total Energy Bought" modbus adress 522 en "Total Energy Sold" modbus adress 524 voor SG04 zijn AC gridzijde.
Daarnaast heb je ook nog een total consumptie (modbus #527)

die zijn bruikbaar,uitgaande van een enkele master setup en niet een meer exotische setup met 2 masters zoals ik heb.

(Voor mijn hoofd-Deye kloppen deze, maar niet voor mijn hulp-Deye die CT's voor, tussen slimme meter en voor de CT's van hoofd-Deye heeft.
Op moment probeer ik een fit voor DAO op de hoofd-Deye, voor een setup met PV op MPPT's & MI-ingang, de meest lastige setup voor DAO mode: minimize costs (eind volgende mnd ga ik terug naar enkel PV op MPPT).
Hulp-Deye, dient als afvang, mocht hoofd-Deye tijdens X laagste prijs kwartieren willen terugleveren of tijdens Y duurste prijskwartieren afnemen, terwijl in omgekeerde richting voor zelfde moment wel doorlaat.
Dan kloppen de waarden niet voor #522, #524, #527, vanwege steeds switchen tussen de 3 workmodes.

Ik heb nog geen reset voor deze en ik heb de nodige FW versies vooruit als terug gedaan, wel alle off-line (mijn Deye's hebben nooit of zeker al vanaf 2022 geen internet meer gezien)

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 20:07
RonJ schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 08:22:
[...]


Ik sorteer ook nog steeds voor op HV. De RTE is beter, daardoor ook minder warmte en dus fan-problematiek. De accus zijn duurder, maar daar staat tegenover dat de inverter goedkoper is en dat de hele 48V kerstboom met busbars, t-class zekeringen en vuistdikke kabels niet nodig is. Daarmee oogt het ook strakker, neemt minder ruimte in en is veiliger voor kleine nieuwsgierige handjes. Ik meen dat de bms module van de force ook al de zekering bevat. En zelfs de kabels zitten erbij. Onderaan de streep kom je dan ongeveer gelijk uit.

Ik twijfel nog wel tussen een Deye of Solis inverter. Solis verbruikt maar de helft in standby, wat best doortikt en lijkt ook wat minder firmware perikelen te hebben. Daarintegen is voor de deye weer echt veel meer kennis en redelijk kant en klare software integraties beschikbaar.
hoeveel Watt is het standbygebruik dan ongeveer? het lijkt er op dat je die getallen al eens op een rijtje hebt gezet? dit gaat voor mij 1 van de belangrijkste factoren zijn want ik.koop een apparaat wat bijna altijd aan staat en stroom.moet besparen niet om zelfstandig alvast 50W continu weg te tikken zeg maar.

  • RonJ
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 20:39
Elmardus schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 10:07:

Ik heb ook naar Solis gekeken, maar uiteindelijk laten varen omdat de kleinere versies de Gen (smart)poort niet hebben, en AC coupled solar erg onduidelijk gedocumenteerd is.
Klopt idd, die zit er pas vanaf de 15K op. Kijk je naar de kleinere versies dan valt Solis al snel af als je backup power wilt. Voor mij geen punt, ik kijk zelf sowieso in de 15-20kW range omdat ik PV-opwek tegen de volledige 3x25A wil kunnen terugleveren. Ik vergat nog een nadeel van de deye icm de force H3 trouwens, de HV-inverter kan maar tot 700V en voor een "volle" toren van 7 H3 modules moet je tot 800V kunnen laden. Dan ben je dus beperkt tot max 6 modules/30kWh per toren (meerdere torens icm combiners module).

[ Voor 20% gewijzigd door RonJ op 30-08-2026 13:28 ]

All-electric.


  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15:52
Fr33z schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 13:14:
[...]

hoeveel Watt is het standbygebruik dan ongeveer? het lijkt er op dat je die getallen al eens op een rijtje hebt gezet? dit gaat voor mij 1 van de belangrijkste factoren zijn want ik.koop een apparaat wat bijna altijd aan staat en stroom.moet besparen niet om zelfstandig alvast 50W continu weg te tikken zeg maar.
reken op als je een batterij systeem hebt dat de Deye ongeveer 120 Watt eigen verbruik heeft.

Zet je hem op NO-Batt via automations dan zakt dat naar zo'n 40Watt. Ga je naar Victron met 3 Fase dan is het eigenverbruik iets hoger in totaal.

Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


  • RonJ
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 20:39
Fr33z schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 13:14:
[...]

hoeveel Watt is het standbygebruik dan ongeveer? het lijkt er op dat je die getallen al eens op een rijtje hebt gezet? dit gaat voor mij 1 van de belangrijkste factoren zijn want ik.koop een apparaat wat bijna altijd aan staat en stroom.moet besparen niet om zelfstandig alvast 50W continu weg te tikken zeg maar.
Voor de Solis 15/20K modellen is het volgens praktijkervaringen zonder UPS 15-25W (datasheet zegt <25W) en met UPS ingeschakeld 40-50W. De deye lijkt ongeveer 1,5-2x dat te verbruiken (1 duitser roept 60-80W en een andere 60-100W, maar N=1 vind ik eigenlijk te weinig).

Maar, ik heb maar weinig tot geen praktijkcijfers voor de HP modellen kunnen vinden, cijfers van gebruikers zijn er vooral voor de LP/LV modellen en dat is toch een beetje appels en peren door de heel andere opbouw intern.

In ieder geval komt er een kraus&naimer, socomec of sontheimer schakelaar met voorschakelende nul voor zodat ik altijd makkelijk en on-line kan switchen tussen het huis op de gridkant en aan de UPS-kant van de inverter.

Ter referentie, ik heb dit voorjaar al eens dit staatje gemaakt met een hele rits systemen en gepost in het algemene thuisaccu topic, alleen de prijzen zijn nu niet meer actueel. En de Deye zit er alleen in LV variant in. Een 16kWh NKON accu leek toen een goede keus, nu zijn bijv. de Deye 16kWh units beter geprijst en lijken ook wat beter gebouwd. Dus dat zou bij een 48V systeem nu meer voor de hand liggen. Sowieso zijn de batterijprijzen over het algemeen wat gestegen.

Terugverdientijd in deze tabel heb ik onderbouwd door mijn -eigen- P1 data te simuleren in de EPEX simulator van mr. Fish in een hoge en lage variant (door met wat aannames/invoer te varieren) en daarvan het gemiddelde genomen. Dat kan voor iedereen dus weer totaal anders zijn, maar dan heb je misschien wat inspiratie voor een eigen sheetje.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7kQjmbVGnUJyHLARri1OdK0J1GI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gDExHyJKSjkREY9gmhv7mLSJ.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door RonJ op 31-08-2026 08:47 ]

All-electric.


  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Nu online
RonJ schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 13:41:
[...]
Voor de Solis 15/20K modellen is het volgens praktijkervaringen zonder UPS 15-25W (datasheet zegt <25W) en met UPS ingeschakeld 40-50W. De deye lijkt ongeveer 1,5-2x dat te verbruiken (1 duitser roept 60-80W en een andere 60-100W, maar N=1 vind ik eigenlijk te weinig).
Voor Deye SG04/05 ligt het aan type setup en hoe je deze kunt gebruiken, voor de meeste is setups/gebruik is het systeemverbruik ~110-115W (incl geactiveerde MI-ingang).
In slechts enkele van de vele setups/gebruikmode zoals off-grid is dat ~70W meer aan DC uit accu dan je verbruikers op LOAD tot 1-2kW tot conversieverlies belangrijk aandeel wordt.

Verschillende merken vergelijken is donders moeilijk, een SPI (system performance index) met 1 "standaard" huishoud verbruiks profiel, als ook echt onafhankelijk getest, zou pas een stap in de goede richting zijn, alleen die zijn er nauwelijks of is er een 1 standaard-profiel.
(de verplichte en goed gedefineerde omvormer specs, zijn nu op een punt vergelijkbaar met bijv 10 jaar terug L/W WP's specs, naar datasheet specs een zwakke L/W WP (gehandicapt door definities), die op jaarbasis wel met weinig kWh's electriciteit veel kWh-warmte kon leveren)

Als net aangegeven, ik test DAO, bijv daarbij heeft mijn Deye-systeem verbruik 60-70kWh hoger per maand, maar economisch is op moment DAO dankzij salderen ondanks het hoger systeemverbruik nog altijd ca 1 euro/dag gunstiger, een meer negatieve energierekening.
Na december zal ook DAO in iedergeval veel meer op "balans" (hogere eigenverbruik) gaan sturen met ook hogere aandeel minimale afname, vanwege de veel grotere spread die nodig voor het economisch is.
Met de wijziging van einde salderen kunnen voor veel systemen de praktijk-gegevens ook in de prullenbak.

__
Mogelijk is dat voor mijn iets minder gebruikelijke setup ook weer beter te combineren met een lager systeem-verbruik op jaarbasis.
Voor de overgangs maanden tussen zomer en winter met na direct eigenverbruik minder PV-opwek dan accu-capaciteit.
Keuze is nu met nog salderen; 500-600kWh/jaar minder Deye-systeem verbruik of 10-15% meer voor teruglevering (~200-300 euro/jaar, voor namelijk lente&herfst)

Edit: De 11 systemen voor Deye in je lijst zijn Victron, de uitwijding over DAO, die benut nu met salderen een sterk punt van Victron, die in 2027 niet meer kan benutten of bijna niet meer.
Als ook oa Victron Multiplus II 6k5, de optimische SBU komt waarschijnlijk uit een datasheet, die heeft een verbruik SBU van 33W nieuw uit de doos, 0,59A @ 54,19V accupack met amperetang gemeten. En een RS6000 27W nieuw uit de doos 0,52A @ 52,21V accupack

[ Voor 8% gewijzigd door Domba op 30-08-2026 16:33 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


  • RonJ
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 20:39
Domba schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 16:02:
[...]

Voor Deye SG04/05 ligt het aan type setup en hoe je deze kunt gebruiken, voor de meeste is setups/gebruik is het systeemverbruik ~110-115W (incl geactiveerde MI-ingang).
In slechts enkele van de vele setups/gebruikmode zoals off-grid is dat ~70W meer aan DC uit accu dan je verbruikers op LOAD tot 1-2kW tot conversieverlies belangrijk aandeel wordt.
Dat komt overeen met een heleboel ervaringen idd. De vraag is alleen of de SG01HP3-versies hetzelfde stand-by verbruik kennen. Mbt het laatste, ik probeer dan ook de factoren vast stand-by verbruik (ook al is de load 0) en de RTE voor de energieflows (dat is een curve, afhankelijk van of je baseload draait (hier 400-450W), vol vermogen of ergens ertussenin) uit elkaar te halen en apart te berekenen. Maar dat blijft heel lastig vooraf in te schatten omdat iedereen een ander belastingsprofiel heeft en elke inverter weer een andere curve.

Mijn baseload van minimaal 400W is dan 3,33% bij een 12K model of 2% bij een 20K model, dan zit je sowieso al niet heel gunstig op de curve.
Verschillende merken vergelijken is donders moeilijk, een SPI (system performance index) met 1 "standaard" huishoud verbruiks profiel, als ook echt onafhankelijk getest, zou pas een stap in de goede richting zijn, alleen die zijn er nauwelijks of is er een 1 standaard-profiel.
(de verplichte en goed gedefineerde omvormer specs, zijn nu op een punt vergelijkbaar met bijv 10 jaar terug L/W WP's specs, naar datasheet specs een zwakke L/W WP (gehandicapt door definities), die op jaarbasis wel met weinig kWh's electriciteit veel kWh-warmte kon leveren)
Helemaal eens, het is al lastig genoeg vanwege bovenstaande en dan is er ook nog eens nauwelijks relavante data vanuit de fabrikanten over (die houden dit stukje liever schimmig?), laat staan dat ze dezelfde meetmethodieken gebruiken. Bij warmtepompen heb je iig nog de eurovent SCOP data om appels met appels te vergelijken.
Als net aangegeven, ik test DAO, bijv daarbij heeft mijn Deye-systeem verbruik 60-70kWh hoger per maand, maar economisch is op moment DAO dankzij salderen ondanks het hoger systeemverbruik nog altijd ca 1 euro/dag gunstiger, een meer negatieve energierekening.
Na december zal ook DAO in iedergeval veel meer op "balans" (hogere eigenverbruik) gaan sturen met ook hogere aandeel minimale afname, vanwege de veel grotere spread die nodig voor het economisch is.
Met de wijziging van einde salderen kunnen voor veel systemen de praktijk-gegevens ook in de prullenbak.

__
Mogelijk is dat voor mijn iets minder gebruikelijke setup ook weer beter te combineren met een lager systeem-verbruik op jaarbasis.
Voor de overgangs maanden tussen zomer en winter met na direct eigenverbruik minder PV-opwek dan accu-capaciteit.
Keuze is nu met nog salderen; 500-600kWh/jaar minder Deye-systeem verbruik of 10-15% meer voor teruglevering (~200-300 euro/jaar, voor namelijk lente&herfst)
Ja die is duidelijk, maar ik moet de systeemkeuze nog maken en dan lijkt het wel zinvol en lucratief om goed te kijken naar hoeveel systeemverbruik er nog eens bijkomt. Dan is 720kWh toch bijna 200 euro per jaar. Salderen is sowieso klaar tegen die tijd.
Edit: De 11 systemen voor Deye in je lijst zijn Victron, de uitwijding over DAO, die benut nu met salderen een sterk punt van Victron, die in 2027 niet meer kan benutten of bijna niet meer.
Als ook oa Victron Multiplus II 6k5, de optimische SBU komt waarschijnlijk uit een datasheet, die heeft een verbruik SBU van 33W nieuw uit de doos, 0,59A @ 54,19V accupack met amperetang gemeten. En een RS6000 27W nieuw uit de doos 0,52A @ 52,21V accupack
Dank, dat is goede data, heb bovenstaande plaatje er al even snel op aangepast. Salderen kijk ik verder niet meer naar. Het verdienmodel komt straks uit: PV opslaan voor later verbruik en voor terugleveren tijdens de piekuren (met 40-60kWh teruglevering nu op goede dagen in de zomermaanden en een importverbruik van nog geen 10 is dat stukje voor mij vrij significant). En misschien af en toe eens goedkoop inkopen in de winter als de spread hoog genoeg is, maar daar verwacht ik eigenlijk geen significante bijdrage van.

All-electric.


  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Nu online
@RonJ Je moet met de verandering als einde salderen en na 2028 nettarieven, rekeninghouden dat je systeem met accu 24/7 actief is en de voordelen van sommige merken als een laag standby of sleepmode niet langer kunt benutten en daarmee veel voor de overall jaar efficientie goedmaken (zoals sommige in je lijst met UPS:Semi, terwijl die ook volledige automatische UPS config mode gebruikt kunnen worden)

Voor continue gebruik is het belangrijk dat je voor een systeem setup kiest waarbij je PV-opwek via DC-DC conversie de accu in gaat (dc-PV) voor later gebruik of teruglevering.
Daarmee heb je geen DC-AC & AC-DC conversies (ac-PV) voor het deel dat via de accu gaat, dat is al snel tot 5% minder aan verlies op jaarbasis, bij evenveel PV-opwek als jaarverbruik
(Wat je bij continue gebruik niet meer kunt goed maken met standby/sleep periodes, maar ook lang niet altijd zomaar mogelijk is, als jebijv. al een bestaand Solaregde of met microinverters PV-systeem hebt).

Ik ben al wat langer onderweg en iets waar ik me zelf over verbaas en opmerkelijk vind vanwege tegenover gestelde
Met de jaren is er wel het nodige verandert met de day ahead marktprijzen, maar de all-in prijs voor jaargemiddelde resultaat voor ongeveer zelfde volume teruggeleverde kWh is veel minder mee bewogen en eigenlijk in tegenovergetelde beweging tov verwachting.
Terwijl de energiebelasting met jaren lager is geworden en het aandeel hernieuwbaar is gegroeit.
Lopende saldeerjaar (okt-sept) gem. teruglevering 34.8ct/kWh tov vorige 32,4ct/kWh
Terwijl afname voor direct en later verbruik wel is gedaald met de jaren (lopende 21,3ct tov vorige 23,4ct voor ~ 9MWh/j).

De huidige verwachting is dat met einde salderen en hoger eigenverbruik en meer grid-accu's de spread kleiner gaat worden, maar de vraag is of dat wel klopt.
Voor systeem keuze van belang of het een grotere accu opslagcapaciteit wel of geen voordelen gaat hebben.
(ik heb 10 van 12 maanden voor maandgemiddelde een grotere spread dan de EB [ teruglevering excl EB > All-in prijs afname], waar ik min of meer al langer op stuur als ik niet test

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


  • RonJ
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 20:39
Domba schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 13:16:
@RonJ Je moet met de verandering als einde salderen en na 2028 nettarieven, rekeninghouden dat je systeem met accu 24/7 actief is en de voordelen van sommige merken als een laag standby of sleepmode niet langer kunt benutten en daarmee veel voor de overall jaar efficientie goedmaken (zoals sommige in je lijst met UPS:Semi, terwijl die ook volledige automatische UPS config mode gebruikt kunnen worden)
Ik ga ook uit van 24/7 in bedrijf, vandaar juist die split met een vast verbruik (want systeem is sowieso altijd aan) en een verlies in de continu energiestroom. Misschien moet ik stand-by even anders benoemen, ik ga sowieso al niet uit van een volledige sleep-mode. Met UPS:Semi bedoel ik in mijn sheet: Niet de volledige 3-fase installatie op de UPS, maar slechts 1 fase (bij een 1-fase victron systeem). Het lijstje heeft sowieso weer even een revisie nodig, ik keek toen bijv. nog naar wat opties voor een Zendure AC2400+, nu ligt een Mix 4K AC+ meer voor de hand. Dan heb je ook een wat meer volwassen noodstroom-functionaliteit dan alleen een veredeld stopcontact.
Voor continue gebruik is het belangrijk dat je voor een systeem setup kiest waarbij je PV-opwek via DC-DC conversie de accu in gaat (dc-PV) voor later gebruik of teruglevering.
Daarmee heb je geen DC-AC & AC-DC conversies (ac-PV) voor het deel dat via de accu gaat, dat is al snel tot 5% minder aan verlies op jaarbasis, bij evenveel PV-opwek als jaarverbruik
(Wat je bij continue gebruik niet meer kunt goed maken met standby/sleep periodes, maar ook lang niet altijd zomaar mogelijk is, als jebijv. al een bestaand Solaregde of met microinverters PV-systeem hebt).
Dat ligt bij mij ook niet zo voor de hand, ik heb nu 3 solaredge systemen, waarvan slechts 1 systeem rechttoe-rechtaan op zuid ligt in 2 rijen en redelijk makkelijk te ontdoen is van de SE optimizers en dus eventueel op de MPPT van een batterij-inverter zou kunnen. De andere systemen liggen in O/W met een mix van dakhoeken en deels hoog op het dak waar je alleen met een hoogwerker goed bijkomt. Dus dat ligt niet heel erg voor de hand om om te bouwen, nog los van de per-paneel MPPT van SE die al een flink stuk van die 5% aan hogere opbrengst geeft. Voorlopig ga ik er vanuit dat die SE systemen gewoon blijven zoals ze zijn en de boel volledig AC-coupled wordt via een Gen/Smart/MI ingang.
Ik ben al wat langer onderweg en iets waar ik me zelf over verbaas en opmerkelijk vind vanwege tegenover gestelde
Met de jaren is er wel het nodige verandert met de day ahead marktprijzen, maar de all-in prijs voor jaargemiddelde resultaat voor ongeveer zelfde volume teruggeleverde kWh is veel minder mee bewogen en eigenlijk in tegenovergetelde beweging tov verwachting.
Terwijl de energiebelasting met jaren lager is geworden en het aandeel hernieuwbaar is gegroeit.
Lopende saldeerjaar (okt-sept) gem. teruglevering 34.8ct/kWh tov vorige 32,4ct/kWh
Terwijl afname voor direct en later verbruik wel is gedaald met de jaren (lopende 21,3ct tov vorige 23,4ct voor ~ 9MWh/j).

De huidige verwachting is dat met einde salderen en hoger eigenverbruik en meer grid-accu's de spread kleiner gaat worden, maar de vraag is of dat wel klopt.
Voor systeem keuze van belang of het een grotere accu opslagcapaciteit wel of geen voordelen gaat hebben.
(ik heb 10 van 12 maanden voor maandgemiddelde een grotere spread dan de EB [ teruglevering excl EB > All-in prijs afname], waar ik min of meer al langer op stuur als ik niet test
Dat zou in mijn geval vooral een verbetering van de business case voor de komende jaren geven, maar het blijft koffiedik kijken, met name qua gasprijzen en de PV-verschuiving plus toename van airco-verbruik in de avonduren in de zomermaanden.

Maar even terug naar de Deye, als iemand praktijkcijfers heeft van een HP-model Deye hou ik me graag aanbevolen.

All-electric.

Pagina: 1 ... 66 67 Laatste