|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Waarom heb je fase 1, 2, 3 op andere volgorde geplaatst? Ze komen (op foto) in heel andere volgorde onder de meter verdaan dan dat je ze boven de meter aansluit.wouter.N schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 19:47:
[...]
e had gelijk, het is inderdaad een TT-stelsel. Hierbij het aangepaste schema op basis van je feedback.
Ik moet alleen nog bedenken of ik mijn 4.200 W 1-fase omvormer via de GEN-aansluiting op de Deye wil aansluiten. Op die manier kan ik de accu ook laden wanneer de netspanning is uitgevallen. Hebben jullie daar toevallig ook nog goed advies over? Het is alleen wel weer wat extra werk (en kosten) om die kabel te trekken.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Er komt weer een nieuwe letter bij, de: "T" van Tower t.b.v. de sept. 2026 nieuwe LV all-in-one uitvoeringen, bijv. SG06LP3-EU-TM2.Domba schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 02:57:
[...]
AM2 huishoudelijk of kleinzakelijk ...
S aangepaste stroomsterkte (oa SG05LP3-SM2
B laag spanning voor huishoudelijk kleinzakelijk (voor specifiek SG06LP3-BM2 ...
C weet ik niet zeker, is wel andere behuizing rechthoekige ... (voor SG06LP3-CM2 ...)
D industriele grotere hybride
E ruimere kast industriele grotere hybride
G industriele grotere HV hybride
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j
Ergens begrijp ik de handleiding van de Deye ook niet omdat deze beschrijft dat je beide DC kabels door de ontstorings(ferriet)ringen halen moet en je deze er minimaal 2x doorheen halen moet.
Als je dit op juiste wijze doet dan ben je gezien de buigeradius al snel 2x een meter kabel kwijt en dan zitten de + en - wel heel gezellig tegen elkaar aan. Ik heb daarvoor de + en - uit elkaar gehouden en extra ferriet ringen in gebruik genomen, ook al twijfel ik zeer sterk of dit ook maar enige zin heeft met die beperkt aantal wikkelingen.
[ Voor 3% gewijzigd door BenSKIP op 14-11-2026 15:21 ]
Ik heb twee SG04LP3 van BJ2022 hardwareversie "2005" nog zonder ferriet kernen, geen idee over hoeveel storing niveau 's het gaat, maar ik merk er niets van met amper een 1 meter ervan met 1 van de 3 AP's voor wifi 2,4/5Ghz en bluetooth AP(45-50 gebruikers/sensors).BenSKIP schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 00:32:
DCbreakers en DCfuses worden snel goed warm, waardoor ook kabels warm worden. Ergens begrijp ik de handleiding van de Deye ook niet ondat deze beschrijft dat je beide DC kabels door de ontstorings(ferriet)ringen halen moet en deze er minimaal 2x doorheen halen moet. als je dit juist doet dan ben je gezien de buigeadius als 2x een meter kabel kwijt en dan zitten de + en - wel heel gezellig naar tegen elkaar. Ik heb daarvoir de + en - uit elkaar gehouden en extra ferriet ringen in gebruik genomen, ook al twijfel ik zeer sterk of dit ook maar enige zin heeft met die beperkt aantal wikkelingen.
Ik heb meer moeite met de binnenmuren van mijn oude woning, 20-25cm dik met nodig geaard ijzer erin en zo hard als bazalt (is geen beton, maar stenen harder gebakken dan klinkers en nog niet te spreken over de buitenmuren van 50-60 cm, wel met 5cm spouw omdat kort na WW2 een half steense muur aan buitenzijde ervoor gezet is ).
Ik heb binnen woningschil eigenlijk meer last van slechte leddrivers en beperkte wifibandbreedte dat er niet meer per AP gaat.
Die ferrietkernen zijn van later met hardwareversie "2006" met deels electronica componenten van andere merken (als condensators, etc)
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Voor de duidelijkheid: de Deye handleiding toont 2x om en 3x door de ring.BenSKIP schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 00:32:
... de handleiding van de Deye ook niet ondat deze beschrijft dat je beide DC kabels door de ontstorings(ferriet)ringen halen moet en deze er minimaal 2x doorheen halen moet. als je dit juist doet dan ben je gezien de buigradius als 2x een meter kabel kwijt en dan zitten de + en - wel heel gezellig naar tegen elkaar. Ik heb daarvoor de + en - uit elkaar gehouden en extra ferriet ringen in gebruik genomen, ook al twijfel ik zeer sterk of dit ook maar enige zin heeft met die beperkt aantal wikkelingen.
De buigradius is afhankelijk van je kabel. De kabel met de kleinste buigradius die ik tot nu toe heb gevonden met verkrijgbaarheid in een NL-webwinkel is 3xD (buitendiameter): TKF installflex ymvk-ss (ss=super soepel?).
Een kabel met 2xD is mogelijk (bij een buitendiameter van 10 t/m 25mm), als die aan de "DIN VDE 0298 part 3" voldoet, én niet flexibel is. Die kleinste buigradius is voor kabels voor vaste installatie. Flexibele kabels zijn een ander deel uit de normtabel met hogere radii. Dus géén H07RN-F kabel met VDE 0298-3, die flexibele kabel is: 3xD bij 8 t/m 12mm en zelfs 4xD bij 12 t/m 20mm.
Of die ringkern wel of niet nuttig is kan ik niet beoordelen. Als ik het goed begrepen heb, is de bedoeling dat die batterijkabels niet als antenne gaan fungeren voor signalen tussen 1 en 100 MHz en dan EMC-normen over gaat. Of die signalen er zijn kunnen wij al moeilijk doormeten, en vervolgens verwacht ik dat je dat ook nog hoort te doen in zo'n beetje alle mogelijke vermogensgradaties en stroomrichtingen.
PS Zo'n Deye handleiding blijft lastig, je weet bijna niet welke aanbevelingen je kunt/moet volgen en welke te negeren. Die beveiligingen van 63A staan bij mij op de negeerlijst, kleiner is denk ik beter.
[ Voor 10% gewijzigd door cj1 op 14-11-2026 20:32 ]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j
Later zag ik in Enphas metered dat de Deye op 1 phase 12kW aan het trekken was gegaan.
Mijn advies, blijf weg van die Asymetrische ellende.
Inmiddels draait de Deye op de nieuwste firmware en weet ik niet of deze 12kW Asym (op 1 ph) nog mogelijk is. Ik heb het niet meer geprobeerd, mij te link.
63A vind ik echt overkill. Als ik in mijn situatie de LOAD/bypass met 63A zou afzekeren, moet de bekabeling daar ook op berekend zijn. Met de 8 meter die ik moet overbruggen naar mijn meterkast, kom ik al snel op minimaal 16 mm² uit, mogelijk zelfs meer. Dat is praktisch nauwelijks te doen en brengt ook nog eens een aardig financieel kostenplaatje met zich mee.cj1 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 14:35:
... PS Zo'n Deye handleiding blijft lastig, je weet bijna niet welke aanbevelingen je kunt/moet volgen en welke te negeren. Die beveiligingen van 63A staan bij mij op de negeerlijst, kleiner is beter.
EddyBurnett
Ik heb een Deye SUN-12K-SG04LP3 met 4× RW-M6.1 (firmware 1175), nu via een SmartDeyeDongle op de RS485-poort. De ontwikkeling daarvan lijkt stil te liggen en ik mis data, bijvoorbeeld de BMS-laadstroomlimiet (in de kou laadt hij maar ~128 A).
Ik twijfel tussen:
- ha-solarman via de bestaande loggerstick
- ha-solarman via een Waveshare RS485 naar Ethernet (Modbus TCP)
- ha-solarman via een USB-RS485-adapter (Modbus RTU)
- Solar Assistant
- Snelheid: hoe vaak komen de waarden binnen (vermogen, SoC), en hoe snel wordt een gewijzigde instelling uitgevoerd en teruggelezen?
- Betrouwbaarheid: time-outs, wegvallende verbinding.
- Schrijven: werken TOU-slots en energy pattern goed?
- Loggerstick: werkt lokale toegang nog met recente stick-firmware?
Graag hoor ik de ervaringen en of je ook de 10% extra bonus krijgt op de teruglevering?
[ Voor 61% gewijzigd door scoobs op 15-11-2026 09:24 ]
Hoe haal jij de data binnen bij zonneplan?
[ Voor 25% gewijzigd door scoobs op 15-11-2026 09:28 ]
Ergens moet je de dynamische prijzen binnen harken?scoobs schreef op zondag 15 november 2026 @ 09:27:
Wat is voor jou "de data"? Mijn facturen staan in de app. Prijzen matchen met een correcte toepassing van die 10%. De facturen voer in aan claude met HA toegang om dat voor me uit te vogelen.
Tot nu via enerver
[ Voor 12% gewijzigd door Lord Anubis op 15-11-2026 09:52 ]
Allegedly wanneer de zon in Bilthoven boven de horizon is.scoobs schreef op zondag 15 november 2026 @ 09:47:
Ja, er zijn zat opties om dat via een nordpool oid te doen. Geen enkele reden om dat via zonneplan te doen. Gewoon een modifier op je sell prijs sellprijs zetten die 10% erop telt als de zon boven de horizon is.
Deye Wireless CT Meter + Smart Transmitter | Draadloze CT meting via LoRa
Bij een familielid ga ik mogelijk een systeem plaatsen maar daar kom ik met geen mogelijkheid met UTP bekabeling vanaf de meterkast naar de Deye opstelling. Met de oplossingen over t netwerk e.d. zoals hier besproken heb ik geen ervaring en ook geen zin/tijd om me daar in te verdiepen, daarom zou een plug and play oplossing perfect zijn. Ik lees alleen nog weinig ervaringen.
Met 2 Waveshare units, is het rete makkelijk om dit over ethernet te doen. Ik kan je als je wilt mijn config schermen sturen, kan je zo copy paste doen.ybos schreef op zondag 15 november 2026 @ 10:28:
Heeft er iemand hier al ervaring met de:
Deye Wireless CT Meter + Smart Transmitter | Draadloze CT meting via LoRa
Bij een familielid ga ik mogelijk een systeem plaatsen maar daar kom ik met geen mogelijkheid met UTP bekabeling vanaf de meterkast naar de Deye opstelling. Met de oplossingen over t netwerk e.d. zoals hier besproken heb ik geen ervaring en ook geen zin/tijd om me daar in te verdiepen, daarom zou een plug and play oplossing perfect zijn. Ik lees alleen nog weinig ervaringen.
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
BenSKIP schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 00:32:
DCbreakers en DCfuses worden snel goed warm, waardoor ook de kabels warm worden.
Ergens begrijp ik de handleiding van de Deye ook niet omdat deze beschrijft dat je beide DC kabels door de ontstorings(ferriet)ringen halen moet en je deze er minimaal 2x doorheen halen moet.
Als je dit op juiste wijze doet dan ben je gezien de buigeradius al snel 2x een meter kabel kwijt en dan zitten de + en - wel heel gezellig tegen elkaar aan. Ik heb daarvoor de + en - uit elkaar gehouden en extra ferriet ringen in gebruik genomen, ook al twijfel ik zeer sterk of dit ook maar enige zin heeft met die beperkt aantal wikkelingen.
- MCCB pakken als zekering (Nanque 250V DC versie bv die ik heb)
- Ferriet ringen nergens gebruikt, nergens last van. Enkel nodig op AC kabels indien problemen (doet weinig bij DC, enkel wat hoogfrequentie storing wegpakken, ALS dat er al zou zijn)
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Je moet ten alle tijden wel peak shaving instellen en kijken of (bv) 3x25A wel ook binnen die marge blijft. Als je een 30KW deye hebt, moet je ook eea beperken met de vemogens/instellingen als je op een fase max 25A kunt trekken...BenSKIP schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 15:37:
Die 63A is naar mijn mening bedoeld als de Deye is ingesteld op 'Asymmetric phase feed' of iets wat daarop lijkt. Ik had deze optie eens aangevinkt, met als gevolg dat kort daarna de hoofdzekering eruit lag.![]()
Later zag ik in Enphas metered dat de Deye op 1 phase 12kW aan het trekken was gegaan.
Mijn advies, blijf weg van die Asymetrische ellende.
Inmiddels draait de Deye op de nieuwste firmware en weet ik niet of deze 12kW Asym (op 1 ph) nog mogelijk is. Ik heb het niet meer geprobeerd, mij te link.
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Pak solarassistant. Die meet huisload ook in sellingfirst mode. Werkt top hier. Heb ook een SA -> HA koppeling trouwens. Dongle heb ik een UTP versie voor gepakt. Met een usb RS485 naar de rpi waar solarassistant op draait.OKA schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 17:11:
Deye uitlezen en aansturen in HA: ervaringen met ha-solarman, Modbus TCP of Solar Assistant?
Ik heb een Deye SUN-12K-SG04LP3 met 4× RW-M6.1 (firmware 1175), nu via een SmartDeyeDongle op de RS485-poort. De ontwikkeling daarvan lijkt stil te liggen en ik mis data, bijvoorbeeld de BMS-laadstroomlimiet (in de kou laadt hij maar ~128 A).
Ik twijfel tussen:Wat zijn jullie ervaringen? Ik ben vooral benieuwd naar:
- ha-solarman via de bestaande loggerstick
- ha-solarman via een Waveshare RS485 naar Ethernet (Modbus TCP)
- ha-solarman via een USB-RS485-adapter (Modbus RTU)
- Solar Assistant
- Snelheid: hoe vaak komen de waarden binnen (vermogen, SoC), en hoe snel wordt een gewijzigde instelling uitgevoerd en teruggelezen?
- Betrouwbaarheid: time-outs, wegvallende verbinding.
- Schrijven: werken TOU-slots en energy pattern goed?
- Loggerstick: werkt lokale toegang nog met recente stick-firmware?
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Zonneplan, en GBBOptimizer als aansturing (pakt/maakt zelf zonneplan data).genesisfm schreef op zondag 15 november 2026 @ 09:22:
Ik was even benieuwd of iemand zonneplan als energieleverancier heeft icm zijn eigen hems of überhaupt een koppeling met de deye?
Graag hoor ik de ervaringen en of je ook de 10% extra bonus krijgt op de teruglevering?
Alternatief is Homeypro (kan ook 40 euro oude 2019 versie zijn) met gratis SlimLaden app...
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Thanks voor het aanbod. Ethernet, wil zeggen bedraad denk ik? Want dat is juist het probleem. Het is onmogelijk om van het huis naar de schuur te gaan met kabel.rvdgaag schreef op zondag 15 november 2026 @ 10:31:
[...]
Met 2 Waveshare units, is het rete makkelijk om dit over ethernet te doen. Ik kan je als je wilt mijn config schermen sturen, kan je zo copy paste doen.
Vandaar dat ik zoek naar een draadloze oplossing.
[ Voor 6% gewijzigd door ybos op 15-11-2026 10:53 ]
Youtuber ElectroTest heeft 2 maanden geleden 15 automaten getest op 1,45 keer Inom. De snelst verbrekende merken:Domba schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 16:38:
Ik ben door testen op EMAT uitgekomen, ik heb 15 alamats B16 type A voor de eindgroepen (1 richting), maar ik durf niet mijn handen in het vuur te steken, dat die van nu nog exact het zelfde zijn als van 2022.
...
- Gewiss: 3m47s,3m57s ⨏ 3m52s
- Hager MCN: 2m58s,3m8s,3m12s ⨏ 3m6s
- Schneider Electric Acti9 iK60N: 3m16s,3m18s,4m16s ⨏ 3m37s
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j
Ik gebruik nu EnergyZero als bron, echter dacht ik dat de bron verschillend kon zijn (ik kom ook maar net kijkenscoobs schreef op zondag 15 november 2026 @ 09:47:
Ja, er zijn zat opties om dat via een nordpool oid te doen. Geen enkele reden om dat via zonneplan te doen. Gewoon een modifier op je sell prijs sellprijs zetten die 10% erop telt als de zon boven de horizon is.
Dus resumerend op je antwoord, het maakt niet uit, uit welke bron je de informatie haalt om op te sturen voor zonneplan. Het enige wat je moet doen is in de berekening er rekening mee houden dat je 10% extra aan verkoopprijs heb bij zonneplan en uiteindelijk hiermee je HEMS laten rekenen.
25A zijn mij te groot, mijn doel voor de 16A automaat is dat die bij laagste overbelasting al uitschakelen en ik op zoek naar oorzaak moet.cj1 schreef op zondag 15 november 2026 @ 11:54:
[...]
Youtuber ElectroTest heeft 2 maanden geleden 15 automaten getest op 1,45 keer Inom. De snelst verbrekende merken:
- Gewiss: 3m47s,3m57s ⨏ 3m52s
- Hager MCN: 2m58s,3m8s,3m12s ⨏ 3m6s
- Schneider Electric Acti9 iK60N: 3m16s,3m18s,4m16s ⨏ 3m37s
Voorkeur is echt dat MCB uitvalt en niet de Deye 12k reboot, wat 90sec tot 2 minuten kost en in off-grid fase onhandig en ook lang is.
Ik zit in buitengebied en 4 jaar later heb ik nog steeds last van, dat soms kabels aangeknaagt worden en een beter oplossing moet bedenken.
Nu is het voornamelijk de aardlek die uitvalt, maar vorige maand had ik nog buiten kabel waar over 7cm alle kunststof was verdwenen ondanks een metalen "braided sleeve" (dat was nieuw).
(Is voornamelijk het gevolg van een agrarier in de omgeving die ca 5ha mais of graan gewoon laat staan als die het niet kwijt kan en niet eens moeite neemt om het tenminste onder te werken en de populatie incl de natuurlijke jagers te groot wordt. En als die dan wel oogst, wordt een periode erna alles getest of het eetbaar is.)
Tegenwoordig heb je SG05 serie 14-20k die makkelijker een grotere overbelaststroom kunnen leveren, voor minder snelschakelende automaat.
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Die ontvang je gewoon, bij mij goed voor 120-150 euro per kalenderjaargenesisfm schreef op zondag 15 november 2026 @ 09:22:
Graag hoor ik de ervaringen en of je ook de 10% extra bonus krijgt op de teruglevering?
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
16A ipv 25A begrijp ik.Domba schreef op zondag 15 november 2026 @ 13:49:
[...]
25A zijn mij te groot, mijn doel voor de 16A automaat is dat die bij laagste overbelasting al uitschakelen en ik op zoek naar oorzaak moet.
Voorkeur is echt dat MCB uitvalt en niet de Deye 12k reboot, ...
De Z-karakteristiek (t/m 3,6xIn) is ook geen garantie dat die automaat eerder gaat schakelen dan een B-karakteristiek (vanaf 3xIn).
Hoe heb je toen getest dat die Emat's eerder afschakelen dan de Deye? In vergelijking met welke andere alamat merken? Telkens maar kortsluiting gemaakt? En steeds de basislast op de Deye omhoog gegooid? Of was Emat B16 de enige 30mA alamat die op een onbelaste 12K eerder aansprak?
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j
Belasting opvoeren met weerstandverwarmers (waterkoker, 150/300W heat gun (voor krimpkous), electrische kacheltje en kijken welke eerste uitschakeltcj1 schreef op zondag 15 november 2026 @ 14:27:
[...]
16A ipv 25A begrijp ik.
De Z-karakteristiek (t/m 3,6xIn) is ook geen garantie dat die automaat eerder gaat schakelen dan een B-karakteristiek (vanaf 3xIn).
Hoe heb je toen getest dat die Emat's eerder afschakelen dan de Deye? In vergelijking met welke andere alamat merken? Telkens maar kortsluiting gemaakt? En steeds de basislast op de Deye omhoog gegooid? Of was Emat B16 de enige 30mA alamat die op een onbelaste 12K eerder aansprak?
Ik had maar 4 verschillende (Emat, ABB, Hager en Gewiss), ABB was langzaamste.
Ik heb nog voor een deel in woning centrale dozen en daar is in hele begin ook een connector uitgebrandt (hydrofoorpomp), dan kan je wel no name's voor Wago 221 of 222 uitwisselen, maar die worden bij 25A nog steeds bijna te warm en krijg je nog lichte verkleuring isolatie van VD-draad.
Daarmee was wens dat bovengrens zeker onder de 26A moest liggen (die gebruikte FW altijd kan leveren) en wens <22A <5min.
Houdt er rekening mee, dat ik zeer bewust volledig off-grid geschikte firmware gebruik, die met fors grotere scheefbelast overweg kan. (tot rated 12k vermogen op 1 fase, de voor meer on-grid geschikte FW versie afhankelijk is die scheefbelasting max 4250-4750W)
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
https://github.com/bvweer...nergy_contract_calculatorgenesisfm schreef op zondag 15 november 2026 @ 09:24:
[...]
Hoe haal jij de data binnen bij zonneplan?
Voor mij doet dit alles, niet alleen voor zonneplan maar voor elk dynamisch contract inzetbaar.
Voor off-grid in Nederland is het vooral handig als de 12K Deye hardware gedurende 0,25s meer dan 5 (bovengrens B-karakteristiek) maal 16A (de meest gebruikte stroomsterkte qua automaat), zeg 5,5*16=88A (20,24kW) op 1 fase kan leveren. Dan moet in principe iedere B16 eruit klappen (op 30ºC).Domba schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 23:14:
[...]
Uitschakelen of vrijwillig tijdelijk off-grid gaan 2 verschillende dingen, bij off-grid spelen ook piekbelastingen en max scheefbelastingen een rol.
...
Een paar post terug de nieuwe SG06LP3-BM2 & CM2 hebben dan ook inmiddels voor off-grid 2x het vermogen voor 10 sec kunnen leveren voor piekbelastingen (eerdere series 50%). Scheefbelasting is een firmware ding, die mag wel wat ruimer voor off-grid, maar 11,8kW , ~50A zoals bij oude FW is nu ook niet bepaald verstandig.
Ik begrijp dat jouw oude firmware versie nog 50% scheeflast (6kW) per fase doet.
Dat komt bij de nieuwe FW à 4250W dan overeen met 35,4% oftewel 11,33A
Met een B10 is er dan een kans dat die eerder gaat aanspreken dan dat de Deye 12K gaat herstarten. Met een B13 of B16 zie ik dat bij de nieuwe firmware versies niet gaan gebeuren.
Terzijde: Heb je eigenlijk ooit gemeten of bij GEN-poort in MI-stand, de contacten 1,2 (G_start) ingeschakeld (gesloten) zijn zodra de AC-(micro)inverter mag laden en dat contact verbreekt/opent als het laden moet stoppen? Zo ja, en als de aan-uit schakelaar een make-break contact is, dan zou je zo die 2e Master, zonder Fingerbot, direct door de Master-BMS kunnen laten schakelen (als je zin hebt om de bedrading van die schakelaar naar buiten te brengen...)
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j
Ja en als de zon schijnt ook nog de nodige kW van de MPPT's zolang alle fasen samen niet boven 13250kVA gaat en thermisch niet terug geregeld wordt, wat natuurlijk sterk afhankelijk is van de omgevingstemperatuur.cj1 schreef op zondag 15 november 2026 @ 21:46:
[...]
Ik begrijp dat jouw oude firmware versie nog 50% scheeflast (6kW) per fase doet.
Het is dan zaak om de max van de kabels goed af te zekeren.
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Als ik mijn niet vergis is er ook een Wifi versie, deze dus:ybos schreef op zondag 15 november 2026 @ 10:53:
[...]
Thanks voor het aanbod. Ethernet, wil zeggen bedraad denk ik? Want dat is juist het probleem. Het is onmogelijk om van het huis naar de schuur te gaan met kabel.
Vandaar dat ik zoek naar een draadloze oplossing.
Amazon Link
tech info
[ Voor 21% gewijzigd door rvdgaag op 16-11-2026 09:37 ]
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
De omvormer herkent zowel het net als de batterij, maar neemt geen vermogen op van het net. Ook met Time of Use ingesteld wordt de batterij niet opgeladen. Bij het uitschakelen van de netspanning levert de Load-uitgang ook geen spanning.
Op de statuspagina zie ik bij Inverter L1N, L2N en L3N respectievelijk 0 V, 414 V en 412 V, terwijl ik hier 3× 230 V zou verwachten. Verder geeft de omvormer geen foutmeldingen en staat hij op ON.
Deye support is er inmiddels mee bezig, maar herkent iemand toevallig dit probleem?
7kWp · 16×IQ7+ | Pana 5J | Explorer V5 200L | Q350 | MHI Duosplit | SmartEVSE | Deye 12K + 15kWh HV | HA
Op welk netprotocol staan je settings "gridmode" op grid setting screen?
En er is geen vinkje onderaan zelfde schrem voor IT system voor 3 fase zonder neutraal, want dan is voltage LL: 415 Volt?
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
7kWp · 16×IQ7+ | Pana 5J | Explorer V5 200L | Q350 | MHI Duosplit | SmartEVSE | Deye 12K + 15kWh HV | HA
Als je geen losse/onderbroken neutraal heb aan load zijde, dan heb ik geen idee wat het zou kunnen zijn.
Edit: wat ik wel zie is dat er een nieuwere dan RTU 1.05.7 protocol gebruikt wordt (heeft maar 28 netprotocollen en nog geen 37 verschillende), of wel een zeer recente firmware is geladen.
[ Voor 41% gewijzigd door Domba op 16-11-2026 13:50 ]
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Ik zag dat je hem op marktplaats ook had staan. Moet alleen iets bedenken op de stroom aanvoer, raar genoeg heb ik geen wcd in de buurtaj_vdw schreef op maandag 16 november 2026 @ 12:40:
Ik heb onlangs een wifi adapter ontworpen en gebouwd om JK BMS-en uit te lezen. Mocht je er zelf een willen bouwen: De instructie staat hier. Hij is gebaseerd op ESPHOME en daarmee geoptimaliseerd voor HomeAssistant.
[Afbeelding: Adapter]
Ik gebruik daarvoor een "ARCELI DC 10-90V naar 5V USB-C" die ik bij Amazon heb aangeschaft. Zodat ik de 50v van de accu kan gebruiken. Wel een extra zekering ertussen gezet aan de +50v kant.zalkc schreef op maandag 16 november 2026 @ 13:46:
[...]
Ik zag dat je hem op marktplaats ook had staan. Moet alleen iets bedenken op de stroom aanvoer, raar genoeg heb ik geen wcd in de buurt
Om te kunnen helpen hebben we meer info nodig.Elmardus schreef op maandag 16 november 2026 @ 13:08:
Ik heb onlangs een Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-DM2 geïnstalleerd, maar krijg deze nog niet werkend.
De omvormer herkent zowel het net als de batterij, maar neemt geen vermogen op van het net. Ook met Time of Use ingesteld wordt de batterij niet opgeladen. Bij het uitschakelen van de netspanning levert de Load-uitgang ook geen spanning.
Op de statuspagina zie ik bij Inverter L1N, L2N en L3N respectievelijk 0 V, 414 V en 412 V, terwijl ik hier 3× 230 V zou verwachten. Verder geeft de omvormer geen foutmeldingen en staat hij op ON.[Afbeelding]
Deye support is er inmiddels mee bezig, maar herkent iemand toevallig dit probleem?
Dus graag alles onder settings en ook alle parameters van homescreen.
Was jij het eerder ook die zei dat de Deye niet wilde opstarten op DC en AC?
In on-grid modus zou (afaik) de load en grid aan elkaar gekoppeld moeten zijn. Als ik de spanningen meet op de schroefterminals is het bij beiden ook netjes 3x230V tov iedere neutraal. Mijn testen deed ik tot zover met geen apparaten achter de load (want dan is het hele huis spanningsloos), maar als ik wél het hele huis achter de load schakel dan leidt dit tot hetzelfde resultaat.Domba schreef op maandag 16 november 2026 @ 13:41:
@Elmardus Staan goed genoeg,
Als je geen losse/onderbroken neutraal heb aan load zijde, dan heb ik geen idee wat het zou kunnen zijn.
@BenSKIP dat probleem met niet opstarten was iemand anders. Om geen foto-dump direct in het topic te doen, heb ik hier alle settings en statussen geupload:
https://drive.google.com/drive/folders/1kf9pAgjl5ZWs2Hg4Ri99eT_MjyBNNoR3?usp=sharing
De phase en BMS communication faults waren van de initiële setup, die had ik beiden al gecorrigeerd door de phase type op 0/120/240 te zetten en de BMS kabel goed aan te sluiten
7kWp · 16×IQ7+ | Pana 5J | Explorer V5 200L | Q350 | MHI Duosplit | SmartEVSE | Deye 12K + 15kWh HV | HA
Dan is je 20A laden veel te hoog.
Waarom lijkt 1 phase op de inverter dood en hebben de andere 2 >400V. Lijkt op short of zwevende nul.
Waarom staat deze Deye als slave? Heb je een master?
Ik zou deze Deye niet aangezet hebben voor ik gemeten had. 400V op load? Moet dat niet +/- 3x 230v zijn?
Kreeg je geen waarschuwing op de Deye, iets met een phase rotation?
Ik verwacht dat je gridzijde wel goed aangesloten zit maar je op load een sluiting tussen 3 fase gemaakt hebt of een zwevende nul?
Leeft al je huishoudelijke aparatuur nog?
Dan heeft de Deye de klap gevangen. Ik gok zwevende nul bij Deye op loadzijde.
Of een fase rotatie tussen Deye en load. Heb je tussen Deye en load een automaat zitten? Maak dan eerst woning en Deye stroomloos en voel even goed of alle bedrading wel lekker vast zit.
[ Voor 71% gewijzigd door BenSKIP op 17-11-2026 04:05 ]
Als het plug en play moet zijn en je geen zin/tijd hebt om je te verdiepen in andere oplossingen zoals Waveshare, dan lijkt dit de enige juiste oplossing. Zelf geen ervaring mee. Voor een Waveshare zul je ook de waarden van de P1 meter of ct-klemmen moeten gaan omzetten naar Ethernet/Modbus. Daar zul je iets van Homeassistant of een ontwikkelbordje voor nodig hebben.ybos schreef op zondag 15 november 2026 @ 10:28:
Heeft er iemand hier al ervaring met de:
Deye Wireless CT Meter + Smart Transmitter | Draadloze CT meting via LoRa
Bij een familielid ga ik mogelijk een systeem plaatsen maar daar kom ik met geen mogelijkheid met UTP bekabeling vanaf de meterkast naar de Deye opstelling. Met de oplossingen over t netwerk e.d. zoals hier besproken heb ik geen ervaring en ook geen zin/tijd om me daar in te verdiepen, daarom zou een plug and play oplossing perfect zijn. Ik lees alleen nog weinig ervaringen.
Ik vond het iets lastiger dan rete makkelijk, en @ybos geeft aan geen mogelijkheid te zien een ethernetkabel te leggen. Het kan ook via één Waveshare over Wifi. Deze optie gebruik ik om de Deye, via Grid Tie meter2, te laten weten wat de opbrengst van mijn twee PV Solaredge sets is. Deze twee sets zitten nog op de grid. HomeAssistant simuleert via de waveshare een Chint energiemeter. Maar zou ook prima EX_MeterCT kunnen voeden.rvdgaag schreef op zondag 15 november 2026 @ 10:31:
[...]
Met 2 Waveshare units, is het rete makkelijk om dit over ethernet te doen. Ik kan je als je wilt mijn config schermen sturen, kan je zo copy paste doen.
[ Voor 3% gewijzigd door Switek op 17-11-2026 10:38 ]
Ik denk dat dit de crux is van het hele vraagstuk... Alleen belangrijk is: dit zijn de spanningen die de Deye aangeeft. Dit is niet wat er werkelijk staat op de load aansluiting. Zowel op load als grid aansluitingen meet ik netjes op iedere fase 230V tov de nul. Dit heb ik ook nagemeten voor het opstarten, alle huisapparatuur doet het nog prima.BenSKIP schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 03:25:
Waarom lijkt 1 phase op de inverter dood en hebben de andere 2 >400V. Lijkt op short of zwevende nul.
Parallel mode staat uit, dus master/slave toggle zou naar mijn weten niet uit moeten maken. Dit is in ieder geval de default systeeminstelling.
Ik kreeg bij eerste opstart een waarschuwing over phase rotation, dat heb ik gecorrigeerd via de Deye instelling 0/120/240 ipv de default 0/240/120. Sindsdien geen waarschuwingen meer gekregen.
Bij sluiting zou er ook serieus stroom gaan lopen, dat is niet het geval. Losse connecties heb ik niet kunnen ontdekken, als ik de hele keten doormeet met de multimeter zit dit zoals ik zou verwachten.
Hoe kan je een zwevende nul hebben aan de load-zijde? Stel dat je alleen een accu aansluit op de Deye, dan zou de Deye toch 3x230V t.o.v. de eigen nul moeten maken? Het enige wat ik mij voor kan stellen is dat er intern iets loshangt/defect is.
7kWp · 16×IQ7+ | Pana 5J | Explorer V5 200L | Q350 | MHI Duosplit | SmartEVSE | Deye 12K + 15kWh HV | HA
losse meting in de Deye aan de load zijde?Elmardus schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:45:
@BenSKIP ik heb 3 modules Pylontech Force H3, vergeet niet dat bij HV accu's de packs in serie staan ipv parallel. Dus 50Ah bij 307.2V. Deze kan volgens de datasheet 50A laden, dus de 20A is daar ruim onder. In de praktijk zet ik dit waarschijnlijk nog lager omwille van levensduur.
[...]
Ik denk dat dit de crux is van het hele vraagstuk... Alleen belangrijk is: dit zijn de spanningen die de Deye aangeeft. Dit is niet wat er werkelijk staat op de load aansluiting. Zowel op load als grid aansluitingen meet ik netjes op iedere fase 230V tov de nul. Dit heb ik ook nagemeten voor het opstarten, alle huisapparatuur doet het nog prima.
Parallel mode staat uit, dus master/slave toggle zou naar mijn weten niet uit moeten maken. Dit is in ieder geval de default systeeminstelling.
Ik kreeg bij eerste opstart een waarschuwing over phase rotation, dat heb ik gecorrigeerd via de Deye instelling 0/120/240 ipv de default 0/240/120. Sindsdien geen waarschuwingen meer gekregen.
Bij sluiting zou er ook serieus stroom gaan lopen, dat is niet het geval. Losse connecties heb ik niet kunnen ontdekken, als ik de hele keten doormeet met de multimeter zit dit zoals ik zou verwachten.
Hoe kan je een zwevende nul hebben aan de load-zijde? Stel dat je alleen een accu aansluit op de Deye, dan zou de Deye toch 3x230V t.o.v. de eigen nul moeten maken? Het enige wat ik mij voor kan stellen is dat er intern iets loshangt/defect is.
Het kan best zijn dat ik een denkfout maak, maar dit klinkt toch als een L1 en N die omgedraaid zijn?
Hoe bedoel je? De metingen die ik gedaan heb zijn achter de klep, direct op de schroefterminals. Op de automaten in de groepenkast meet ik overigens hetzelfde
Bij dit soort dingen ga ik toch weer aan mezelf twijfelen, maar ik heb het toch al 2x gemeten. Vanavond met een frisse blik nog maar eens kijken, maar ik kan verder niet bedenken wat ik gemist zou kunnen hebben.scoobs schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 12:53:
Het kan best zijn dat ik een denkfout maak, maar dit klinkt toch als een L1 en N die omgedraaid zijn?
Als je L1 en N omdraait, zou je volgens mij 230V, 400V, 400V moeten krijgen. Een losse N in de Deye (of interne meting) lijkt mij dan meer aannemelijk. Als ik een beetje tussen de kieren van de zwarte afdekplaat kijk, lijkt het alsof de signalen voornamelijk via PCB's lopen, dus een wisseling daar lijkt mij onwaarschijnlijk.
Als het iets gaat zijn in die richting dan zal het inderdaad een garantiegeval worden, maar ik hoop ergens dat ik toch zelf iets verkeerd heb gedaan
7kWp · 16×IQ7+ | Pana 5J | Explorer V5 200L | Q350 | MHI Duosplit | SmartEVSE | Deye 12K + 15kWh HV | HA
Hier doelde ik op idd.Elmardus schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 13:27:
[...]
Een losse N in de Deye (of interne meting) lijkt mij dan meer aannemelijk.
Alles onder en boven de huisaansluiting draait bij ons rechtsom. Toch geeft de Deye een Phase Rotation error op bij 0 / 120 / 240.
Als ik het op De Deye op linksom zet, is het probleem weg. Dus dan zeg ik, in de fabriek zijn die draadjes op de verkeerd plek vastgezet. Daar ga ik de Deye niet voor open leggen... het werkt nu zo, laat de Deye maar denken dat het linksom draait, in werkelijkheid gaat alles toch wel rechtsom.
EDIT:
Na uitleg is 0 / 240 / 120 rechtsom.
0 / -120 / -240 is rechtsom
linksom is: 0 / 120 / 240
[ Voor 10% gewijzigd door BenSKIP op 18-11-2026 10:49 ]
Ik heb de Deye gewisseld van 0/240/120 naar 0/120/240 nadat de Deye een foutcode hierover gaf. Vervolgens de CT's aangesloten zodat de op de Deye aangegeven stroom op fase X overeenkomt met de aangegeven stroom op die fase van de P1 meter.
Maak ik hier een denkfout qua fase matching? Of zouden verwisselde CT's niet mijn probleem kunnen veroorzaken?
Om de CT's uit te sluiten heb ik ook 'Zero to Load' operating mode getest, maar dit maakte geen verschil. Zie ik hier nog iets over het hoofd?
7kWp · 16×IQ7+ | Pana 5J | Explorer V5 200L | Q350 | MHI Duosplit | SmartEVSE | Deye 12K + 15kWh HV | HA
Ja eigenlijk wel als je terug kijkt naar hoe de fases draaien. 0/240/120 is rechts om draaiend.Elmardus schreef op woensdag 18 november 2026 @ 08:36:
Wat betreft de fasedraaiing:
Ik heb de Deye gewisseld van 0/240/120 naar 0/120/240 nadat de Deye een foutcode hierover gaf. Vervolgens de CT's aangesloten zodat de op de Deye aangegeven stroom op fase X overeenkomt met de aangegeven stroom op die fase van de P1 meter.
Maak ik hier een denkfout qua fase matching? Of zouden verwisselde CT's niet mijn probleem kunnen veroorzaken?
Om de CT's uit te sluiten heb ik ook 'Zero to Load' operating mode getest, maar dit maakte geen verschil. Zie ik hier nog iets over het hoofd?
Ik ben bezig met het ontwerpen van een thuisbatterijsysteem en zou graag ervaringen horen van mensen die Enphase IQ8-micro-omvormers combineren met een Deye hybride omvormer.
Mijn huidige installatie
- 20 × Enphase IQ8MC-72-M-INT micro-omvormers
- Totaal AC-vermogen: circa 6,5 kW
- Verdeling over 3 fasen: 7 / 7 / 6 micro-omvormers
- Enphase IQ Gateway Metered
- Enphase Q-RELAY-3P-INT
- De Enphase-installatie heeft een eigen PV-aansluiting.
- Deye SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 (3-fase, 48 V)
- 16 × LiFePO4-cellen in serie (16S)
- 320 Ah, circa 16,4 kWh
- JK-BMS
- Enphase PV-installatie bij voorkeur AC-gekoppeld op de GEN/MI-ingang van de Deye.
Bij een stroomuitval wil ik dat de Deye zelfstandig een 3-fase eilandnet vormt. De Enphase IQ8MC-micro-omvormers moeten dan blijven produceren, zodat mijn zonnepanelen de woning kunnen voeden en de thuisbatterij kunnen laden.
Mijn grootste vraag gaat over het afregelen van de Enphase-omvormers wanneer de batterij vol raakt.
De Deye kan in eilandbedrijf de frequentie verhogen om AC-gekoppelde PV-omvormers terug te regelen (frequency shifting / frequency-watt control).
Mijn concrete vragen
- Heeft iemand Enphase IQ8-micro-omvormers (bij voorkeur IQ8MC-72-M-INT) daadwerkelijk AC-gekoppeld op een Deye hybride omvormer?
- Blijven de IQ8-micro-omvormers bij netuitval daadwerkelijk produceren wanneer de Deye een eilandnet vormt?
- Werkt frequency shifting met de IQ8-serie? Regelen de micro-omvormers hun vermogen geleidelijk terug wanneer de Deye de frequentie verhoogt?
- Is het mogelijk om de Enphase-productie volledig terug te regelen tot 0%, zonder dat de micro-omvormers of de Q-RELAY-3P-INT voortijdig afschakelen?
- Bij welke frequenties begint de vermogensreductie en bij welke frequentie schakelen de IQ8’s of de Q-Relay af?
- Welke instellingen gebruiken jullie op de Deye, bijvoorbeeld bij ‘Micro Inv Input’, ‘AC Couple Frz High’ en de bijbehorende frequentie-instellingen?
- Werkt dit ook na langere tijd in eilandbedrijf, bijvoorbeeld wanneer de accu 100% geladen is en er vrijwel geen huisverbruik is?
- Zijn er specifieke firmwareversies, Enphase-netprofielen of instellingen van de IQ Gateway nodig?
- Zijn er aandachtspunten bij de combinatie van de Deye en de Enphase Q-RELAY-3P-INT?
Mijn belangrijkste doel: bij stroomuitval moeten zowel de Enphase-zonnepanelen als de thuisbatterij blijven functioneren. Ook wanneer de accu vol is, moet de Deye de PV-productie veilig kunnen terugregelen en later weer kunnen laten toenemen.
Alle ervaringen, foto’s van configuraties, instellingen en meetgegevens zijn welkom!
Waar ik over twijfel:
- Het bestaande huisbord (van vóór 06/2023) hangt nu achter de eerste 300 mA diff in grid mode en wordt ook in backup gevoed via eigen diff 300mA. Blijft dat conform, of verwacht de keurder dat alle (niet natte kringen) verlichting en stopcontacten achter een aparte 30 mA komen (4.2.4.3 b)?
- Is 300 mA op de GEN-tak met de Enphase ok, of liever 30 mA?
- Zie ik nog iets over het hoofd voor de keuring?
Die Q1 zekering is dat die in je elektriciteitsteller ? Moet er geen meer tussen voor de omschakelaar ( Q1 ) ik dacht daar nog maal een 3F25A ( ik heb 3F25A ) te plaatsen. Ik weet niet of je de netbeheerder kan gebruiken als zekering voor je keuring.
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
Ja, Q1 is de aansluitautomaat van Fluvius in de meterkast (bij mij 32 A).
Voor zover ik het begrijp, mag je die gewoon gebruiken als overstroombeveiliging van de kabel naar je kast. Voorwaarde: de doorsnede van die kabel moet passen bij de waarde van de automaat. Bij mij is alles erachter 10 mm², dus ruim goed voor 32 A. Wil je een eigen automaat vóór de omschakelaar, dan is dat vooral handig om de kast zelf te kunnen afschakelen zonder aan de meterkast te moeten.
Voordien was het ook gekeurd op die manier, zekering van de meter en vervolgens diff en dan de losse groepen..
Uit welke regel trek je die conclusie?
Het zou kunnen maar ik zie er het nut niet meteen van..
Ik ben bezig met het ontwerpen van een nieuwe installatie met een Deye SUN-8K-SG05LP3-EU (of 10K) en een Deye SE-F12 Max-H (48V / 12 kWh met verwarming, i.v.m. plaatsing buiten onder een afdak).
Voor langdurige stroomuitval wil ik de accu kunnen bijladen met een stille, betaalbare 1-fase invertergenerator (bijv. een KS 3000i van 3 kW). Zoals bekend vereist de GEN-poort van de 3-fase SG05LP3-serie nu een 3-fase (3L+N+PE) generator, anders geeft de omvormer een fase-foutmelding. De enige workaround is nu een losse 230V -> 48V acculader, maar dat maakt de opstelling onnodig duur en complex.
Technisch gezien zitten er echter drie losse bidirectionele H-bruggen in de Deye. Als je een 1-fase generator uitsluitend op L1, N en PE van de GEN-poort aansluit (en L2/L3 volledig vrij laat), kan er fysiek niets misgaan als het 4-polige GEN-relais sluit. Met één extra firmware-optie — bijvoorbeeld "Single-Phase Generator Charge (L1 only)" — zou de Deye de fasecontrole op L2/L3 kunnen negeren en uitsluitend via de L1-brug de accu kunnen bijladen (begrensd op de ingestelde maximale generator-laadstroom).
Ik heb dit voorstel inmiddels uitgewerkt en verstuurd naar Deye HQ en Deye Europe Support.
Twee vragen aan de Deye-kenners hier:
1. Zijn er hier meer mensen die zo'n 1-fase generator-laadmodus missen op de 3-fase LP3-serie (of mensen met directe lijntjes bij Deye R&D om dit mee te ondersteunen)?
2. Weet iemand een betrouwbaar adres in Nederland of België waar de verwarmde SE-F12 Max-H (serienummer beginnend met 402) wel op bestelling leverbaar is?
Alvast dank voor het meedenken!
Ik volg je redenering - ik ben benieuwd naar het resultaat van je keuring. Ik zelf twijfel nog tussen 6mm2 en 10mm2. Maar het ziet er wel een zeer logisch schema uit. Ikzelf twijfel om me aan te passen naar de nieuwe regel een diff per 8 zekeringen maar ik moet niet want de originele installatie is onder het oude arei gekeurd. ( Maar anderzijds heb ik veel veranderd - extra bord in berging voor WP & fornuis / extra bord in garage ).dawizze schreef op woensdag 18 november 2026 @ 22:34:
@Tomsworld
Ja, Q1 is de aansluitautomaat van Fluvius in de meterkast (bij mij 32 A).
Voor zover ik het begrijp, mag je die gewoon gebruiken als overstroombeveiliging van de kabel naar je kast. Voorwaarde: de doorsnede van die kabel moet passen bij de waarde van de automaat. Bij mij is alles erachter 10 mm², dus ruim goed voor 32 A. Wil je een eigen automaat vóór de omschakelaar, dan is dat vooral handig om de kast zelf te kunnen afschakelen zonder aan de meterkast te moeten.
Voordien was het ook gekeurd op die manier, zekering van de meter en vervolgens diff en dan de losse groepen..
Uit welke regel trek je die conclusie?
Het zou kunnen maar ik zie er het nut niet meteen van..
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
- Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P (1-fase)
- 16kWh accu
- NUC met Home Assistant
- Modbus RS485 (via splitter) to Ethernet -> NUC
Ik ben op zoek naar een integratie voor HA die schrijfrechten op de Deye geeft.
Tot nog toe vind ik echter:
Geen single phase modellen:
https://github.com/Developer089/deye-modbus-ha
Wel single phase, maar alleen leesrechten:
https://github.com/keeepcool/deye-modbus-ha
Alleen leesrechten:
https://github.com/jlopez77/DeyeInverterHA
Moet ik dan deze gebruiken?
https://kellerza.github.io/sunsynk/
De AM2-P zou protocol versie 118 van deye hebben. Hier is de link naar de documentatie: https://github.com/user-a....Modbus.protocol.V118.pdf
Of je pakt de solarman integratie. Die is heel populair voor alle deye inveters en heeft geloof ik ook v118 aan boord voor het profiel van jouw omvormer.
Ik gebruik Solarman: https://github.com/davidrapan/ha-solarmanProp-er schreef op donderdag 19 november 2026 @ 22:29:
Kom er even niet uit.
- Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P (1-fase)
- 16kWh accu
- NUC met Home Assistant
- Modbus RS485 (via splitter) to Ethernet -> NUC
Ik ben op zoek naar een integratie voor HA die schrijfrechten op de Deye geeft.
Tot nog toe vind ik echter:
Geen single phase modellen:
https://github.com/Developer089/deye-modbus-ha
Wel single phase, maar alleen leesrechten:
https://github.com/keeepcool/deye-modbus-ha
Alleen leesrechten:
https://github.com/jlopez77/DeyeInverterHA
Moet ik dan deze gebruiken?
https://kellerza.github.io/sunsynk/
Lezen en schrijven op mijn single phase.
Zeekr 7GT privilege, OS 3.04 | Deye SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3-P 2 x 18 kWh JK-BMS
Ik gebruik de kellerza integratie met een SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2. Wat mij betreft is deze zeker aan te bevelen.Prop-er schreef op donderdag 19 november 2026 @ 22:29:
Kom er even niet uit.
- Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P (1-fase)
- 16kWh accu
- NUC met Home Assistant
- Modbus RS485 (via splitter) to Ethernet -> NUC
Ik ben op zoek naar een integratie voor HA die schrijfrechten op de Deye geeft.
Tot nog toe vind ik echter:
Geen single phase modellen:
https://github.com/Developer089/deye-modbus-ha
Wel single phase, maar alleen leesrechten:
https://github.com/keeepcool/deye-modbus-ha
Alleen leesrechten:
https://github.com/jlopez77/DeyeInverterHA
Moet ik dan deze gebruiken?
https://kellerza.github.io/sunsynk/
Solarman Assistant had ik ook overwogen, maar dat scheelt weer kosten en complexiteit. Ieder zo z'n ding natuurlijk, maar weer een extra Raspberry pi erbij, terwijl het niet nodig is, heb ik gewoon liever niet. (Ja, hier had ik even de namen met elkaar verward.)
Ik heb 't gecombineerd met dit kabeltje: https://www.amazon.nl/dp/B07MYYCMJT Let wel op: Breek voor het aansluiten wel pinnetje 9 af van het kabeltje, anders komt er 12 volt op te staan en brand het ding waarschijnlijk direct door.
Qua software ben ik al een tijdje aan het proefdraaien met predbat. (Proefdraaien omdat mijn dynamische contract binnenkort pas start.) Voor predbat bestaat er geen directe non-cloud integratie met Deye, maar het is zeker te doen om die te koppelen via de kellerza integratie.
Welke kosten en complexiteit heb je het over?Mordred schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 08:33:
[...]
Solarman had ik ook overwogen, maar dat scheelt weer kosten en complexiteit. Ieder zo z'n ding natuurlijk, maar weer een extra Raspberry pi erbij, terwijl het niet nodig is, heb ik gewoon liever niet.
Solarman als HA integratie maakt verbinding via de bij de Deye geleverde WiFi dongel en kost verder niets. Alle instellingen en meetwaarden zijn exposed inSolarman.
Zeekr 7GT privilege, OS 3.04 | Deye SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3-P 2 x 18 kWh JK-BMS
My bad, ik was in de war met Solar Assistant.KVan schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 10:48:
[...]
Welke kosten en complexiteit heb je het over?
Solarman als HA integratie maakt verbinding via de bij de Deye geleverde WiFi dongel en kost verder niets. Alle instellingen en meetwaarden zijn exposed inSolarman.
Anyway, ik wilde iets lokaals en niet via internet op wat voor manier dan ook. Vandaar mijn keuze.
Voor mijzelf overweeg ik over een aantal jaren een deye sun 20k voor onze woonboederij incl. (hobby) werkplaats en vakantiewoning. Dit geheel wil ik gaan aansturen en uitlezen met HA, allemaal mooi en wel en dat zal wel gaan lukken.
Echter willen mijn ouders ook investeren in extra panelen en een accu. Hiervoor hebben ze wat offertes opgevraagd maar gezien onze achtergrond in de installatietechniek kunnen we het ook prima zelf.
Het enige ding waar ik nu nog mijn twijfels bij heb is de aansturing van de Deye. In hoeverre is dit te configureren met de standaard app van Deye? Ik verwacht dat ze gewoon willen inzetten op maximaal zelf verbruik en ze hebben ook (nog) geen dynamisch contract dus handelen zal er ook wel niet in zitten.
Het moet gewoon instellen zijn en daarna niet meer naar om hoeven kijken voor ze, zit ik dan met Deye op de goede weg en is de software / app van deye daar betrouwbaar genoeg voor?
Plannen voorbereiden: Renovatie Boerderij (>80% zelfvoorzienend) > Hout CV i.c.m. WP, 300L SWW, 1500L CV, WTW, 16kwp i.c.m. 48/64kwh (D)ESS, regenwater opslag
Je kunt in de Deye cloud app de inverter op max self consumption laten sturen en dat zou prima moeten werken. Ik denk, maar weet niet zeker, dat er wel een actieve internet verbinding nodig is om dit te laten werken.Daan_96 schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 10:57:
Heren ik zit met een vraagje.
Voor mijzelf overweeg ik over een aantal jaren een deye sun 20k voor onze woonboederij incl. (hobby) werkplaats en vakantiewoning. Dit geheel wil ik gaan aansturen en uitlezen met HA, allemaal mooi en wel en dat zal wel gaan lukken.
Echter willen mijn ouders ook investeren in extra panelen en een accu. Hiervoor hebben ze wat offertes opgevraagd maar gezien onze achtergrond in de installatietechniek kunnen we het ook prima zelf.
Het enige ding waar ik nu nog mijn twijfels bij heb is de aansturing van de Deye. In hoeverre is dit te configureren met de standaard app van Deye? Ik verwacht dat ze gewoon willen inzetten op maximaal zelf verbruik en ze hebben ook (nog) geen dynamisch contract dus handelen zal er ook wel niet in zitten.
Het moet gewoon instellen zijn en daarna niet meer naar om hoeven kijken voor ze, zit ik dan met Deye op de goede weg en is de software / app van deye daar betrouwbaar genoeg voor?
Peakshaven wat nu uitgevoerd wordt lijkt nergens op. De aansluiting op 17 kW houden en al naar gelang de vraag accu laden/ ontladen doet ie niet. Het is of laden of ontladen en dus niet de accu vullen als machines weinig vragen of andersom.
[ Voor 11% gewijzigd door kawarider op 20-11-2026 12:36 ]
Ha-solarman werkt geheel lokaal, niet via het internet.Mordred schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 10:56:
[...]
My bad, ik was in de war met Solar Assistant.![]()
Anyway, ik wilde iets lokaals en niet via internet op wat voor manier dan ook. Vandaar mijn keuze.
Je dongle kun je gewoon blokkeren voor in- en uitgaand internetverkeer en ha-solarman blijft gewoon werken via je LAN.
Korte update vanuit Deye Tech Support: Inmiddels heb ik een officiële reactie ontvangen van de technische dienst van Deye (`servicede@deye.com.cn`). Zij bevestigen enerzijds zwart-op-wit dat een 1-fase generator op L1 momenteel inderdaad niet wordt ondersteund op de SUN-8K-SG05LP3-EU (ondanks wat sommige verkopers soms beweren), maar het goede nieuws is dat ze mijn technische voorstel om dit via een firmware-optie op L1 mogelijk te maken inmiddels officieel hebben doorgestuurd naar hun Product Management en Firmware R&D-afdeling ter beoordeling. Mochten hier meer mensen zijn die hier baat bij hebben: hoe meer geluiden Deye hierover vanuit de Europese markt hoort, hoe groter de kans dat ze het daadwerkelijk in een toekomstige firmware-release meenemen!SjaakBroek schreef op donderdag 19 november 2026 @ 17:46:
Goedemiddag allen,
Ik ben bezig met het ontwerpen van een nieuwe installatie met een Deye SUN-8K-SG05LP3-EU (of 10K) en een Deye SE-F12 Max-H (48V / 12 kWh met verwarming, i.v.m. plaatsing buiten onder een afdak).
Voor langdurige stroomuitval wil ik de accu kunnen bijladen met een stille, betaalbare 1-fase invertergenerator (bijv. een KS 3000i van 3 kW). Zoals bekend vereist de GEN-poort van de 3-fase SG05LP3-serie nu een 3-fase (3L+N+PE) generator, anders geeft de omvormer een fase-foutmelding. De enige workaround is nu een losse 230V -> 48V acculader, maar dat maakt de opstelling onnodig duur en complex.
Technisch gezien zitten er echter drie losse bidirectionele H-bruggen in de Deye. Als je een 1-fase generator uitsluitend op L1, N en PE van de GEN-poort aansluit (en L2/L3 volledig vrij laat), kan er fysiek niets misgaan als het 4-polige GEN-relais sluit. Met één extra firmware-optie — bijvoorbeeld "Single-Phase Generator Charge (L1 only)" — zou de Deye de fasecontrole op L2/L3 kunnen negeren en uitsluitend via de L1-brug de accu kunnen bijladen (begrensd op de ingestelde maximale generator-laadstroom).
Ik heb dit voorstel inmiddels uitgewerkt en verstuurd naar Deye HQ en Deye Europe Support.
Twee vragen aan de Deye-kenners hier:
1. Zijn er hier meer mensen die zo'n 1-fase generator-laadmodus missen op de 3-fase LP3-serie (of mensen met directe lijntjes bij Deye R&D om dit mee te ondersteunen)?
2. Weet iemand een betrouwbaar adres in Nederland of België waar de verwarmde SE-F12 Max-H (serienummer beginnend met 402) wel op bestelling leverbaar is?
Alvast dank voor het meedenken!
Heb jij geen zonnepanelen op je gen input dan? Opzich is het wel een makkelijke functie, maar ik heb op de gen input nog een solar omvormer zitten dus kan er sowieso geen (1 fase) generator op kwijt. Ik heb een relatief simpele 48VDC lader op 230V gekocht voor als er écht nood aan de man is.SjaakBroek schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 14:03:
[...]
Korte update vanuit Deye Tech Support: Inmiddels heb ik een officiële reactie ontvangen van de technische dienst van Deye (`servicede@deye.com.cn`). Zij bevestigen enerzijds zwart-op-wit dat een 1-fase generator op L1 momenteel inderdaad niet wordt ondersteund op de SUN-8K-SG05LP3-EU (ondanks wat sommige verkopers soms beweren), maar het goede nieuws is dat ze mijn technische voorstel om dit via een firmware-optie op L1 mogelijk te maken inmiddels officieel hebben doorgestuurd naar hun Product Management en Firmware R&D-afdeling ter beoordeling. Mochten hier meer mensen zijn die hier baat bij hebben: hoe meer geluiden Deye hierover vanuit de Europese markt hoort, hoe groter de kans dat ze het daadwerkelijk in een toekomstige firmware-release meenemen!
@SjaakBroek Ben geinteresseerd in de optie, op welk email adres moet ik lawaai maken?
[ Voor 60% gewijzigd door dingo35 op 20-11-2026 14:48 ]
@ybos Ik heb wel micro-omvormers, maar die zitten gewoon regulier op de groepenkast (LOAD/GRID-zijde) aangesloten en niet op de GEN-poort. Mijn GEN-poort is dus helemaal vrij voor een generator!ybos schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 14:07:
[...]
Heb jij geen zonnepanelen op je gen input dan? Opzich is het wel een makkelijke functie, maar ik heb op de gen input nog een solar omvormer zitten dus kan er sowieso geen (1 fase) generator op kwijt. Ik heb een relatief simpele 48VDC lader op 230V gekocht voor als er écht nood aan de man is.
Zo'n losse 48V AC-DC lader is inderdaad mijn plan B als Deye het niet oppakt (en dat werkt natuurlijk prima). Maar als het met een simpele firmware-optie gewoon rechtstreeks via de interne bi-directionele omvormer van de Deye zelf kan — inclusief automatische start/stop via het droge contact en instelbare laadstroom in het menu zonder losse kabels op de accupolen — dan is dat natuurlijk een veel nettere en goedkopere plug-and-play oplossing voor iedereen waarbij de GEN-poort vrij is.
@dingo35 Top dat je meedoet! Hoe meer verzoeken Deye rechtstreeks binnenkrijgt, hoe serieuzer hun R&D-afdeling het oppakt.dingo35 schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 14:45:
@ybos Welke 48VDC lader heb je gekocht?
@SjaakBroek Ben geinteresseerd in de optie, op welk email adres moet ik lawaai maken?
Je kunt jouw verzoek sturen naar zowel de internationale technische dienst als het Europese serviceteam van Deye:
- service@deye.com.cn (Deye HQ / R&D China)
- servicede@deye.com.cn (Deye Europe / Duitsland)
Om het jou (en andere meelezers) makkelijk te maken, kun je deze tekst direct kopiëren en plakken:
[quote]
Subject: Firmware Feature Request: Single-Phase Generator Charging on 3-Phase Hybrid Inverter (SUN-8K/10K/12K-SG05LP3-EU)
Dear Deye R&D and Technical Support Team,
As a European user of the Deye 3-phase low-voltage hybrid inverter (SG05LP3-EU series), I would like to formally request a firmware feature to allow 1-phase generator charging via the GEN port.
In Europe, almost no homeowner owns a heavy, noisy, and expensive 3-phase generator for emergency backup — standard residential backup relies on compact, quiet 1-phase inverter generators (3–5 kW).
With a firmware setting like "Single-Phase Generator Charge (L1 Only)", the inverter could safely close the GEN relay when a 1-phase generator is connected solely to L1, N, and PE (with L2 and L3 disconnected), ignore L2/L3 phase-loss errors on the GEN port, and use the L1 H-bridge to charge the 48V battery (capped by Max Generator Charge Current).
This would be a huge improvement for European residential backup setups without needing an external 48V AC-DC charger. Could you please forward this request to your R&D / firmware engineering team?
Best regards,
[Jouw naam]
[/quote]
Ik zou niet te hoge verwachtingen hebben, een gewone generator werkt niet omdat de Deye bijzonder kieskeurig is mbt frequentie en spanning; niet voor niets hebben ze het in de documentatie steeds over een diesel-generator, die is blijkbaar wat constanter dan een benzine.SjaakBroek schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 16:57:
[...]
@ybos Ik heb wel micro-omvormers, maar die zitten gewoon regulier op de groepenkast (LOAD/GRID-zijde) aangesloten en niet op de GEN-poort. Mijn GEN-poort is dus helemaal vrij voor een generator!
Zo'n losse 48V AC-DC lader is inderdaad mijn plan B als Deye het niet oppakt (en dat werkt natuurlijk prima). Maar als het met een simpele firmware-optie gewoon rechtstreeks via de interne bi-directionele omvormer van de Deye zelf kan — inclusief automatische start/stop via het droge contact en instelbare laadstroom in het menu zonder losse kabels op de accupolen — dan is dat natuurlijk een veel nettere en goedkopere plug-and-play oplossing voor iedereen waarbij de GEN-poort vrij is.
Een (goedkope) 3 fase benzine generator werkte bij mij niet, hopelijk werkt een duur inverter model wél...
Volgens mijn werk deze op 05 serie niet meer als je een USB dongle heb, Deye heeft de poort dicht gezet de Solarman werkt hier in zijn geheel niet meerKVan schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 06:49:
[...]
Ik gebruik Solarman: https://github.com/davidrapan/ha-solarman
Lezen en schrijven op mijn single phase.
Bambu Lab P1S || EHVX08S18EJ6V , ESPAltherma || Deye SUN-12K-SG04LP3-EU , 2 x Seplos V4 , 32 x EVE MB31 315 Ah , Tibber
Kun je op de Gen poort L1 een Goodwe 1 fase omvormer en op L2 een Solaredge en L3 een 220V generator aansluiten??
Ik heb een 05 serie, maar mijn dongle zit aangesloten op de DB9 connector rechtsonder op de Deye, en dat werkt prima met ha-solarman bij geblokkeerde poorten.SnarfB schreef op zondag 22 november 2026 @ 10:18:
[...]
Volgens mijn werk deze op 05 serie niet meer als je een USB dongle heb, Deye heeft de poort dicht gezet de Solarman werkt hier in zijn geheel niet meer
Het lijkt me sterk dat er opeens een extra variant van de Deye bestaat met een USB connector?
Dus wel de 2 stuks 1 fase inverters op L1 en L2 is 2 x 4 kwscoobs schreef op zondag 22 november 2026 @ 10:59:
Absoluut niet.
Wat @SnarfB bedoeld is de LSW-6 dongle (met 8mb flash), de versie met zonder bluetooth, die heeft een geblokkeerde modbus voor lokaal, waar nog geen workaround voor is.dingo35 schreef op zondag 22 november 2026 @ 11:50:
[...]
Ik heb een 05 serie, maar mijn dongle zit aangesloten op de DB9 connector rechtsonder op de Deye, en dat werkt prima met ha-solarman bij geblokkeerde poorten.
Het lijkt me sterk dat er opeens een extra variant van de Deye bestaat met een USB connector?
Nieuwere firmware heeft steeds meer functies en die past waarschijnlijk op een gegeven moment niet meer op de LSW-3 met 2mb flash)
[ Voor 6% gewijzigd door Domba op 22-11-2026 12:13 ]
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Data interface RS232, heeft niks met USB van doen toch?Domba schreef op zondag 22 november 2026 @ 12:06:
[...]
Wat @SnarfB bedoeld is de LSW-6 dongle (met 8mb flash), de versie met zonder bluetooth, die heeft een geblokkeerde modbus voor lokaal, waar nog geen workaround voor is.
Nieuwere firmware heeft steeds meer functies en die past waarschijnlijk op een gegeven moment niet meer op de LSW-3 met 2mb flash)
Er zijn ook oplossingen zonder je LSW-3 dongle gebruikt of een internet connectie nodig, zoals ESPhome op RS485 en Waveshare op RS485 of RS232 (ipv de dongle).Mordred schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 10:56:
[...]
My bad, ik was in de war met Solar Assistant.![]()
Anyway, ik wilde iets lokaals en niet via internet op wat voor manier dan ook. Vandaar mijn keuze.
ESPhome is meest vrije, voor Waveshare is meestal een add-on nodig en zoals Sunsynk add-on/app die heeft defaults zonder microinverters op AUX-poort, maar die kun je wel met een eigen set modbus adressen toevoegen.
Ik gebruik de LSW-3 sinds 2022 enkel alleen als AP om lokaal firmware op de Deye te zetten, voor de rest van de tijd liggen de dongles in de kast.
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Nee, de Deye variant ervan heeft een DB-9 connector, maar die LSW-6 is er ook met andere connectorsdingo35 schreef op zondag 22 november 2026 @ 12:32:
[...]
Data interface RS232, heeft niks met USB van doen toch?
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Er zijn gewoon diverse connectie mogelijkheden en welke past hangt van je voorkeuren af.scoobs schreef op zondag 22 november 2026 @ 12:38:
Maar je kunt prima de ethernet dongle gebruiken. Kwestie van dat mac adres blokkeren binnen je netwerk. Dat is dan 100% offline.
Er zijn flink wat personen die flink wat tijd hebben gestoken in kant en klare oplossingen en keuzes hebben gemaakt uit de diverse mogelijkheden voor de verschillende inpassing/setups van de Deye achter de meter in je huis installatie.
Er zijn ook setups die je in Nederland niet snel zult zien, zoals met de netaansluiting op AUX/GEN poort, omdat invoeding en enige scheefbelasting van het net(grid) toegestaan is en/of niet de meest belaste fase prijsbepalend is.
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Een reactie vanuit NL en geen ervaring met keuringen in België. Mooi overzichtelijk schema en dar helpt mij ook weer met mijn setup. Een paar dingen die mij opvielen.dawizze schreef op woensdag 18 november 2026 @ 13:33:
Ik ben bezig met een nieuwe verdeelkast voor een Deye SUN-8K-SG05LP3 met Seplos Mason 16 kWh, plus handmatige backup via een Sontheimer omschakelaar
[Afbeelding]
Waar ik over twijfel:Iemand ervaring met keuring van zo’n setup in België? Alle feedback welkom 👍
- Het bestaande huisbord (van vóór 06/2023) hangt nu achter de eerste 300 mA diff in grid mode en wordt ook in backup gevoed via eigen diff 300mA. Blijft dat conform, of verwacht de keurder dat alle (niet natte kringen) verlichting en stopcontacten achter een aparte 30 mA komen (4.2.4.3 b)?
- Is 300 mA op de GEN-tak met de Enphase ok, of liever 30 mA?
- Zie ik nog iets over het hoofd voor de keuring?
- De warmtepomp zit niet op de load, als die voor verwarming van het huis is wil je die misschien liever wel op load?
- Naar de laadpaal gaat 4 mm2, zou je hier niet liever voor 6 mm2 kiezen?
- De gateway van Enphase zit op GRID, ik ben daar zelf ook nog over aan het dubben. Bij entule uitschakeling van de GEN poort valt de gateway ook uit. Wellicht niet ideaal.
[ Voor 8% gewijzigd door jeeedeee op 22-11-2026 22:04 ]
rvdgaag in "Het grote Deye inverter (en accu) topic"scoobs schreef op zondag 22 november 2026 @ 12:38:
Maar je kunt prima de ethernet dongle gebruiken. Kwestie van dat mac adres blokkeren binnen je netwerk. Dat is dan 100% offline.
15kW solar, 800 Ltr hygiëneboiler, 80 Heatpipes, 2 * L/L, Pana monoblock 5F en 5J, HR++/+++ , gasloos sinds Feb 2015
Die moet ik dan goed nakijken, bij mijn vader is ver een 05 serie geleverd die ik plan met Solarman aan te sturen... Thx for the heads up!SnarfB schreef op zondag 22 november 2026 @ 10:18:
[...]
Volgens mijn werk deze op 05 serie niet meer als je een USB dongle heb, Deye heeft de poort dicht gezet de Solarman werkt hier in zijn geheel niet meer
Edit:
Ik lees nu pas goed: de usb dongle doet het niet. Ik gebruik Solarman met de db9 WiFi dongle en die werkt wel zoals door @Domba beschreven.
[ Voor 16% gewijzigd door KVan op 22-11-2026 23:49 ]
Zeekr 7GT privilege, OS 3.04 | Deye SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3-P 2 x 18 kWh JK-BMS
Ik zal proberen wat achtergrond te geven om welke reden Scoobs de "Absoluut niet" geeft.arend20 schreef op zondag 22 november 2026 @ 12:03:
[...]
Dus wel de 2 stuks 1 fase inverters op L1 en L2 is 2 x 4 kw
Vooropgesteld: Hij heeft gelijk.
De twee omvormers zullen de bestaande sinusgolf van de inverter (grid) gaan volgen. De generator zal niet kijken naar enige sinusgolf, die maakt gewoon een eigen sinus en die zal in vrijwel geen enkel geval identiek volgend aan de bestaande sinusgolf zijn. Hz hoef maar iets te gaan afwijken en er gaat iets een grote knal geven doordat de sinusgolven uit elkaar gaan lopen en dus de voltage op die fase toe gaat nemen.
Die generator kan je ALLEEN aansluiten als alles uit geweest is en de generator als enige sinusgolf aanwezig kan zijn. Maar.... dan moet je dus ook de software van de inverter aanpassen. Want het is OF / OF... dus OF Gen voor je omvormers / OF Gen voor de Genarator.
Doe je het anders en wordt een bestaande sinusgolf niet verbroken, daan gaat alles op die fase meer dan 230V krijgen en is dat een kort leven gegeven.
Ik denk ook niet een generator nodig te hebben, zolang er geen oorlog is.....
@jeeedeeejeeedeee schreef op zondag 22 november 2026 @ 21:59:
[...]
Een reactie vanuit NL en geen ervaring met keuringen in België. Mooi overzichtelijk schema en dar helpt mij ook weer met mijn setup. Een paar dingen die mij opvielen.Verder vrij veel prijzige componenten
- De warmtepomp zit niet op de load, als die voor verwarming van het huis is wil je die misschien liever wel op load?
- Naar de laadpaal gaat 4 mm2, zou je hier niet liever voor 6 mm2 kiezen?
- De gateway van Enphase zit op GRID, ik ben daar zelf ook nog over aan het dubben. Bij entule uitschakeling van de GEN poort valt de gateway ook uit. Wellicht niet ideaal.
wel een vraag, bij de aardlekschakelaar achter de LOAD staat “werkt in eilandbedrijf”, wat bedoel je daarmee? Is dat met het uitzoeken van een aardlekautomaat of schakelaar iets om mee rekening te houden?
Laadpaal 4 mm²: ik wil nooit boven 11 kW (3x16 A). Op een C20 is 4 mm² dan ruim voldoende. 6 mm² zou pas zin hebben bij 22 kW of een heel lange kabel. Bovendien is de kabel maar 5 meter lang in mijn geval.
Gateway: die zit bij mij op de GEN-tak, na FI4/Q5, niet op GRID. Je hebt wel gelijk dat hij mee uitvalt met de GEN-poort. Ik denk eraan om hem weg te halen en enkel aan te sluiten wanneer nodig (commissioning, firmware). De Deye doet de power meting wat het enige is dat ik wil opvolgen qua data.
Warmtepomp op netzijde: dat is bewust. In de winter heb ik te weinig productie om de batterij voldoende te laden, en in backup geef ik voorrang aan de basisfuncties van het huis (koken, licht, evtl internet). Op de batterij zou verwarming toch niet lang meegaan, en een korte panne vangt de isolatie van de woning makkelijk op. Zo blijft er in backup ook meer vermogen over voor de rest.
"Werkt in eilandbedrijf": in eilandbedrijf is de Deye de bron. De hoofddifferentieel aan het begin van de installatie zit dan vóór de bron en ziet geen enkele foutstroom. Alleen een differentieel ná de LOAD-uitgang beschermt dan nog. Dat werkt enkel als de omvormer in eilandbedrijf zelf N en PE verbindt (bij Deye het N-PE-relais, met "Signal island mode" aan). Anders is er geen retourpad en springt er niets.
Wat bedoel je met veel prijzige componenten? (qua veiligheid neem ik geen risico's als dat is wat je bedoelt
:strip_exif()/f/image/NLhfqxxL37jJnAAPBYUuwQh3.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/eHL2ck84tFHrOcCOVupYOOJZ.jpg?f=fotoalbum_large)