Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Qua versies:
Protocol Version 0104
MAIN 2107-1170-1809
HMI 0-1001-C050
Arc Board Firmware Version D20A
Geen idee hoe oud die is of die goed is - batterij sluiten we maar straks aan.
Hoe geraak je aan updates eigenlijk ?
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
Het werkt super!! Dank voor de code / uitleg! Wat ik nog wel eens lijk te zien is dat na de eerste keer 1100-remote-mode-aan te zetten, dat hij dan wel aan gaat (het register) maar de watchdog niet terug gaat lopen. Weer opnieuw uit+aan zetten laat de watchdog dan wel teruglopen. In het esphome log zie ik verder geen fouten die op modbus communicatie problemen lijken. Iemand die dit ook heeft gezien met de remote mode?SLOAPERT schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 21:15:
[...]
Ik heb het zelf toegevoegd in een ESPHome → Modbus-koppeling (gewone modbus_controller, zie YAML hieronder). Dit zijn de registers die ik lees en schrijf. De aansturing komt van een eigen EMS dat ik met hulp van Claude heb gebouwd en dat via Home Assistant draait.
Ik laad en ontlaad nu met maximaal 5000 W(moet nog een dikkere kabel installeren). In ESPHome is 1109 begrensd op ±45 % (= 5,4 kW bij een 12 kW-omvormer); mijn EMS kapt het zelf af op 5000 W.
Volgorde waarin mijn EMS schrijft:
- Ingaan: 1101 (watchdog, bijvoorbeeld 300 s) → 1104 = 1 (batterijzijde) → 1105 = 2 (vermogen) → 1109 = vermogen → 1100 = 1.
- Tijdens remote: 1101 wordt minstens elke 90 s ververst, zodat de watchdog niet afloopt.
- Uitgaan: 1100 = 0.
- Valt het EMS of ESPHome uit: de watchdog loopt af en de Deye valt zelf terug op zijn TOU-programma.
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 modbus_controller: # Remote-registers hoeven niet snel gelezen te worden; na een write toont # ESPHome de nieuwe waarde direct. - id: deye_5min address: 0x1 modbus_id: modbus1 setup_priority: -10 update_interval: 300sec number: # 1101: watchdog in seconden. Telt af; bij 0 verlaat de Deye remote mode # zelf. 65535 = watchdog uit (standaard). Altijd vóór 1100 zetten. - platform: modbus_controller use_write_multiple: true modbus_controller_id: deye_5min name: "${device_type}-Remote 1101 watchdog" address: 1101 unit_of_measurement: s min_value: 10 max_value: 18000 step: 1 value_type: U_WORD disabled_by_default: true entity_category: config # 1109: batterijvermogen in 0,1 % van het nominale vermogen # (12 kW: 1 % = 120 W). Negatief = laden, positief = ontladen. # ±45 % = ±5,4 kW; het register zelf kan tot ±120 %. - platform: modbus_controller use_write_multiple: true modbus_controller_id: deye_5min name: "${device_type}-Remote 1109 batterijvermogen" address: 1109 unit_of_measurement: "%" min_value: -45 max_value: 45 step: 0.1 multiply: 10 value_type: S_WORD disabled_by_default: true entity_category: config select: # 1100: remote mode in/uit. - platform: modbus_controller use_write_multiple: true modbus_controller_id: deye_5min name: "${device_type}-Remote 1100 modus" address: 1100 value_type: U_WORD disabled_by_default: true entity_category: config optionsmap: "Inschakelen (0)": 0 "Uitschakelen (1)": 1 # 1104: regelzijde. Batterijzijde = batterijvermogen vast, PV loopt vrij. - platform: modbus_controller use_write_multiple: true modbus_controller_id: deye_5min name: "${device_type}-Remote 1104 regelzijde" address: 1104 value_type: U_WORD disabled_by_default: true entity_category: config optionsmap: "AC-zijde (0)": 0 "Batterijzijde (1)": 1 # 1105: batterijmodus. Vermogen = 1109 bepaalt het vermogen. - platform: modbus_controller use_write_multiple: true modbus_controller_id: deye_5min name: "${device_type}-Remote 1105 batterijmodus" address: 1105 value_type: U_WORD disabled_by_default: true entity_category: config optionsmap: "Vermogen (2)": 2 "SoC (3)": 3 sensor: # 1110: remote doel-SoC in 0,1 % (0xFFFF = niet ingesteld). Alleen lezen. - platform: modbus_controller modbus_controller_id: deye_5min name: "${device_type}-Remote 1110 doel-SoC (raw 0,1%)" register_type: holding address: 1110 value_type: U_WORD accuracy_decimals: 0 entity_category: diagnostic
Staat op zolder ivm met PV strings die van het dak komen. Offline draaien wil ik ooit nog wel een keer mogelijk makenthomvh schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 19:09:
[...]
Waarom hang je je deye niet tussen de meterkast en het de grid in? Kun je nog offline draaien ook nog. Wel maar met 8kW maar dat zal zat zijn. De AC bus kan meer dan 8kW aan dus als het goed is kan gewoon je gehele huis verbruik eroverheen.
Tot op heden werkt elke fw gewoon prima voor mij.
Bambu Lab P1S || EHVX08S18EJ6V , ESPAltherma || Deye SUN-12K-SG04LP3-EU , 2 x Seplos V4 , 32 x EVE MB31 315 Ah , Tibber
Mail naar servicede@deye.com.cn. Ik heb de binaries ontvangen omdat mijn wifi verbinding te instabiel was, inmiddels opgelost dat wel, maar ik heb toch maar een LAN datalogger aangeschaftTomsworld schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 15:07:
Hoe geraak je aan updates eigenlijk ?
Mooi hoor maar ik zou die noodknop elders plaatsten, indien een batterij fout gaat (giftige gassen of brand)wil je niet in de buurt moeten zijn om de noodstop te bedienen. Ik heb hem 3 meter van de complete installatie bij de entree van de garage gemaakt om die reden.bommer schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 17:07:
[Afbeelding]
Even een foto van de voortgang installatie opbouwen.
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
Ik heb een hoofdschakelaar in de meterkast met een hulpcontact, deze zet alles uit.rvdgaag schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 19:42:
[...]
Mooi hoor maar ik zou die noodknop elders plaatsten, indien een batterij fout gaat (giftige gassen of brand)wil je niet in de buurt moeten zijn om de noodstop te bedienen. Ik heb hem 3 meter van de complete installatie bij de entree van de garage gemaakt om die reden.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
[ Voor 90% gewijzigd door bommer op 19-10-2026 06:27 ]
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Ziet er top uit. Geen DC schakelaars? Ik ben momenteel ook bezig met de SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 en 3x van die SE-F16-c maar zet er wel MCCB van DIHOOL tussen als DC schakelaar per accu en verderop in de keten zit de Victron Lynx Class-T Power-In met elk 250A T-fuse. Gezamenlijk zijn deze 3 accu's dan afgezekerd met 400A.bommer schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 17:07:
[Afbeelding]
Even een foto van de voortgang installatie opbouwen.
EddyBurnett
Nu wil ik deze laten aansturen door een Bliq V3.0 alleen nu staat er dat deze nog in ontwikkeling is voor Deye? zijn er hier tweakers die een Bliq gebruiken om hun Deye aan te sturen voor de onbalans handel?
38kw pv, 64kwh ev, 77kwh ev, 16kw ,12kw lg wp R290.Gasloos sinds 2018
Er zitten 2 schakelaars in de SUN-15K, wanneer zou je ze willen uitzetten? Evt voor onderhoud. Dat kan dus nog steeds.Eddy Burnett schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 21:41:
[...]
Ziet er top uit. Geen DC schakelaars? Ik ben momenteel ook bezig met de SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 en 3x van die SE-F16-c maar zet er wel MCCB van DIHOOL tussen als DC schakelaar per accu en verderop in de keten zit de Victron Lynx Class-T Power-In met elk 250A T-fuse. Gezamenlijk zijn deze 3 accu's dan afgezekerd met 400A.
Er komt nog een polycarbonaat plaat voor (met ventilatie sleuven) en dan onder de goot een koolmonoxide en rook/hitte melder.
Als de boel rookt, kom ik niet in de buurt en schakel alles af met de hoofdschakelaar (met hulp contact) in huis.
Met 3 accu’s heb je natuurlijk niet zoveel aan 2 schakelaars. Wat is de breaking capacity van die zekeringen? Als je volle sluiting hebt wil je minimaal iets van 15~20 kA hebben.
En een MCCB en zekeringen is overkill, ZJBeny MCCB hebben een 15kA breaking capacity, 1 per accu volstaat al. Samen met een 300~600A bus bar.
De 15K doet max 280A een 1000A busbar is niet echt nodig.
Veiligheid is goed, maar extra extra is niet altijd beter.
Meer aansluitingen, meer weerstand = meer point of failure en warmte ontwikkeling.
[ Voor 24% gewijzigd door bommer op 19-10-2026 06:24 ]
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Als je rustig over nadenkt, wat als een accu fout gaat.rvdgaag schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 19:42:
[...]
Mooi hoor maar ik zou die noodknop elders plaatsten, indien een batterij fout gaat (giftige gassen of brand)wil je niet in de buurt moeten zijn om de noodstop te bedienen. Ik heb hem 3 meter van de complete installatie bij de entree van de garage gemaakt om die reden.
Helpt een noodstop dan nog, helpt een externe MCCB of zekering dan nog.
Je bent afhankelijk van het BMS en evt een interne zekering. En de vraag is gaan die het nog stoppen.
Zekeringen (algemeen, dus ook MCCB) beschermen de accu tegen leveren van te grote stromen. Bij een fout buiten de accu.
Zekeringen in PV string zijn er ook voor invloeden van buitenaf. (richting de panelen) heb nog niet gezien dat de zon harder ging schijnen om een automaat/zekering te laten afvallen.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Hier stond een post over het deye ems. Het deye ems werkt op day-ahead. Ik kan niet in je exacte situatie kijken, maar het is een alternatief dat fiscaal allicht alsnog gunstiger kan uitpakken dan on alanshandel.Wodan89 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 01:52:
Ik heb inmiddels mijn Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 binnen.
Nu wil ik deze laten aansturen door een Bliq V3.0 alleen nu staat er dat deze nog in ontwikkeling is voor Deye? zijn er hier tweakers die een Bliq gebruiken om hun Deye aan te sturen voor de onbalans handel?
[ Voor 22% gewijzigd door scoobs op 19-10-2026 09:21 ]
Leuk om je voortgang te zien en netjes met die kabelgoten zo. Heb je bewust wat meer ruimte gehouden onder de Deye tot de accu’s? Moeilijk te zien op de foto hoe hoog de Deye hangt.bommer schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 17:07:
[Afbeelding]
Even een foto van de voortgang installatie opbouwen.
WP: Remeha Elga Ace 6kW. PV: 14 x 310 wp Suntech + 10 x 380 wp Q-Cells, micro omvormers IQ7 & IQ7+ Enphase.
Onderkant Deye is ongeveer 150cm de onderkant goot is 128cm. Wilde hem werst nog 5 cm laten zakken, blij niet gedaan te hebben. Best worstelen met die 70mm2fmb schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 09:16:
[...]
Leuk om je voortgang te zien en netjes met die kabelgoten zo. Heb je bewust wat meer ruimte gehouden onder de Deye tot de accu’s? Moeilijk te zien op de foto hoe hoog de Deye hangt.
De hoogte boven de accu heb je ook nodig, de buigradius van die kabel is best groot. En je krijgt het stukje tussen de zekering en accu er anders niet tussen.
Het goten werk is resultaat van ervaring in technische ruimtes, maak ze zelf niet (vaak) meer.
Alleen nog verantwoordelijk voor de software en inbedrijfstelling.
[ Voor 12% gewijzigd door bommer op 19-10-2026 09:58 ]
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Of, als je een tweaker bent, https://github.com/Mights001/DeyeFirmware, en uploaden via de webpagina van je wifi stick.Tomsworld schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 15:07:
Hier een Deye 10K SG05 LP03-BE
Qua versies:
Protocol Version 0104
MAIN 2107-1170-1809
HMI 0-1001-C050
Arc Board Firmware Version D20A
Geen idee hoe oud die is of die goed is - batterij sluiten we maar straks aan.
Hoe geraak je aan updates eigenlijk ?
Meer info iets verder terug in dit topic...
Ik heb gekozen voor een combinatie van DIHOOL MCCB's en Class-T zekeringen, voornamelijk vanwege de mogelijke kortsluitstromen bij 3 parallel geschakelde SE-F16 accu's (48 kWh).bommer schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 06:14:
[...]
Er zitten 2 schakelaars in de SUN-15K, wanneer zou je ze willen uitzetten? Evt voor onderhoud. Dat kan dus nog steeds.
Er komt nog een polycarbonaat plaat voor (met ventilatie sleuven) en dan onder de goot een koolmonoxide en rook/hitte melder.
Als de boel rookt, kom ik niet in de buurt en schakel alles af met de hoofdschakelaar (met hulp contact) in huis.
Met 3 accu’s heb je natuurlijk niet zoveel aan 2 schakelaars. Wat is de breaking capacity van die zekeringen? Als je volle sluiting hebt wil je minimaal iets van 15~20 kA hebben.
En een MCCB en zekeringen is overkill, ZJBeny MCCB hebben een 15kA breaking capacity, 1 per accu volstaat al. Samen met een 300~600A bus bar.
De 15K doet max 280A een 1000A busbar is niet echt nodig.
Veiligheid is goed, maar extra extra is niet altijd beter.
Meer aansluitingen, meer weerstand = meer point of failure en warmte ontwikkeling.
Per accu gebruik ik een DIHOOL DHM1X 2-polige 400A DC MCCB, met volgens de specificaties een Icu van 25 kA en Ics van 20 kA. Daarnaast krijgt iedere accu een Littelfuse JLLN 250A-P Class-T zekering met een DC-afschakelvermogen van 20 kA bij 125V DC. Deze worden ondergebracht in 2 Victron Lynx Class-T Power In modules.
De bekabeling wordt overigens per accu uitgevoerd in 95 mm2 (klasse 6) kabel. Vanaf de Lynx naar de Deye gebruik ik 2 paar 70 mm2 om het te verdelen over de 2 BAT aansluitingen op de SUN-15K.
De DIHOOL's gebruik ik zowel voor de overstroombeveiliging als om iedere accu afzonderlijk te kunnen afschakelen maar eigenlijk meer als doel voor het afschakelen per accu m.b.t. onderhoud c.q. veiligheid. De Class-T zekeringen zijn met name bedoeld als aanvullende kortsluitbeveiliging, ook vanwege mogelijke foutstromen vanuit de andere parallel geschakelde accu's (Better safe then sorry).
Wat betreft de 1000A busbar van de Lynx, die is inderdaad ruim bemeten. Mijn voorkeur ging vooral uit naar een afgeschermde DC-verdeling met geïntegreerde Class-T zekeringhouders dus vandaar de keuze voor deze opzet.
Wat betreft de extra aansluitingen en mogelijke verliezen, daar heb ik ook naar gekeken. Iedere extra verbinding geeft inderdaad wat extra overgangsweerstand, maar bij goed uitgevoerde krimp- en boutverbindingen zijn deze verliezen doorgaans minimaal.
Nog een dingetje. Je geeft aan dat er twee schakelaars in de SUN-15K zitten voor de accuaansluitingen. Bedoel je daadwerkelijk twee interne DC-scheidingsschakelaars voor BAT1 en BAT2? Ik zie in de Deye handleiding namelijk alleen de Power ON/OFF-knop en de DC-switch voor de PV-ingang terug. Heb je daar eventueel een bron van?
EddyBurnett
Die Bliq mannen zijn al een keer failliet gegaan dus ik zou er niet op wachten.Wodan89 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 01:52:
Ik heb inmiddels mijn Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 binnen.
Nu wil ik deze laten aansturen door een Bliq V3.0 alleen nu staat er dat deze nog in ontwikkeling is voor Deye? zijn er hier tweakers die een Bliq gebruiken om hun Deye aan te sturen voor de onbalans handel?
Als je een out of the box oplossing wilt voor Deye dan kan ik je aanraden om te kijken naar de GridGenie, die draait bij mijn moeder als 1,5 jaar vlekkeloos.
https://gridgenie.nl/
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
Waarom zou je 800 euro betalen voor een epex optimizer als de omvormer het gratis erin heeft zitten?rvdgaag schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:34:
[...]
Die Bliq mannen zijn al een keer failliet gegaan dus ik zou er niet op wachten.
Als je een out of the box oplossing wilt voor Deye dan kan ik je aanraden om te kijken naar de GridGenie, die draait bij mijn moeder als 1,5 jaar vlekkeloos.
https://gridgenie.nl/
[ Voor 38% gewijzigd door jadjong op 19-10-2026 18:59 ]
geen, zou niet nodig moeten zijn om afstand te houden. Beide maken gebruik van differential voltages om data te sturen. Dit maakt het heel robuust tegen verstoringen.Lord Anubis schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 18:50:
kon het niet vinden maar wat houden jullie als parallelle afstand aan tussen een 3f kabel en rs485 of tcp(ethernet cat 7-8)? in dit geval gaat het om kabels in twee mantelbuizen in de grond.
ziet er ook goed uit. echter ik moet iets hebben met een koppeling voor frank energie zodat ik mee kan doen met de onbalanshandel. dit ook voor het fiscale stuk.rvdgaag schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:34:
[...]
Die Bliq mannen zijn al een keer failliet gegaan dus ik zou er niet op wachten.
Als je een out of the box oplossing wilt voor Deye dan kan ik je aanraden om te kijken naar de GridGenie, die draait bij mijn moeder als 1,5 jaar vlekkeloos.
https://gridgenie.nl/
Ik denk dat ik voor de Eniris EMS smart grid one Kies.
38kw pv, 64kwh ev, 77kwh ev, 16kw ,12kw lg wp R290.Gasloos sinds 2018
die DIHOOL DHM heb ik in 1500V 2p100A uitvoering besteld voor mijn HV ESS, ik had op alie alle testcertificaten opgevraagd en deze netjes gekregen. schijnt met deze documenten te voldoen voor een officiele keuring.Eddy Burnett schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:07:
[...]
Ik heb gekozen voor een combinatie van DIHOOL MCCB's en Class-T zekeringen, voornamelijk vanwege de mogelijke kortsluitstromen bij 3 parallel geschakelde SE-F16 accu's (48 kWh).
Per accu gebruik ik een DIHOOL DHM1X 2-polige 400A DC MCCB, met volgens de specificaties een Icu van 25 kA en Ics van 20 kA. Daarnaast krijgt iedere accu een Littelfuse JLLN 250A-P Class-T zekering met een DC-afschakelvermogen van 20 kA bij 125V DC. Deze worden ondergebracht in 2 Victron Lynx Class-T Power In modules.
De bekabeling wordt overigens per accu uitgevoerd in 95 mm2 (klasse 6) kabel. Vanaf de Lynx naar de Deye gebruik ik 2 paar 70 mm2 om het te verdelen over de 2 BAT aansluitingen op de SUN-15K.
De DIHOOL's gebruik ik zowel voor de overstroombeveiliging als om iedere accu afzonderlijk te kunnen afschakelen maar eigenlijk meer als doel voor het afschakelen per accu m.b.t. onderhoud c.q. veiligheid. De Class-T zekeringen zijn met name bedoeld als aanvullende kortsluitbeveiliging, ook vanwege mogelijke foutstromen vanuit de andere parallel geschakelde accu's (Better safe then sorry).
Wat betreft de 1000A busbar van de Lynx, die is inderdaad ruim bemeten. Mijn voorkeur ging vooral uit naar een afgeschermde DC-verdeling met geïntegreerde Class-T zekeringhouders dus vandaar de keuze voor deze opzet.
Wat betreft de extra aansluitingen en mogelijke verliezen, daar heb ik ook naar gekeken. Iedere extra verbinding geeft inderdaad wat extra overgangsweerstand, maar bij goed uitgevoerde krimp- en boutverbindingen zijn deze verliezen doorgaans minimaal.
Nog een dingetje. Je geeft aan dat er twee schakelaars in de SUN-15K zitten voor de accuaansluitingen. Bedoel je daadwerkelijk twee interne DC-scheidingsschakelaars voor BAT1 en BAT2? Ik zie in de Deye handleiding namelijk alleen de Power ON/OFF-knop en de DC-switch voor de PV-ingang terug. Heb je daar eventueel een bron van?
38kw pv, 64kwh ev, 77kwh ev, 16kw ,12kw lg wp R290.Gasloos sinds 2018
Ik had de schakelaars ook niet gezien in de manual. Maar ze zitten er in. En als je het weet dan zie je ze ook terug in de manual.Eddy Burnett schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:07:
[...]
Ik heb gekozen voor een combinatie van DIHOOL MCCB's en Class-T zekeringen, voornamelijk vanwege de mogelijke kortsluitstromen bij 3 parallel geschakelde SE-F16 accu's (48 kWh).
Per accu gebruik ik een DIHOOL DHM1X 2-polige 400A DC MCCB, met volgens de specificaties een Icu van 25 kA en Ics van 20 kA. Daarnaast krijgt iedere accu een Littelfuse JLLN 250A-P Class-T zekering met een DC-afschakelvermogen van 20 kA bij 125V DC. Deze worden ondergebracht in 2 Victron Lynx Class-T Power In modules.
De bekabeling wordt overigens per accu uitgevoerd in 95 mm2 (klasse 6) kabel. Vanaf de Lynx naar de Deye gebruik ik 2 paar 70 mm2 om het te verdelen over de 2 BAT aansluitingen op de SUN-15K.
De DIHOOL's gebruik ik zowel voor de overstroombeveiliging als om iedere accu afzonderlijk te kunnen afschakelen maar eigenlijk meer als doel voor het afschakelen per accu m.b.t. onderhoud c.q. veiligheid. De Class-T zekeringen zijn met name bedoeld als aanvullende kortsluitbeveiliging, ook vanwege mogelijke foutstromen vanuit de andere parallel geschakelde accu's (Better safe then sorry).
Wat betreft de 1000A busbar van de Lynx, die is inderdaad ruim bemeten. Mijn voorkeur ging vooral uit naar een afgeschermde DC-verdeling met geïntegreerde Class-T zekeringhouders dus vandaar de keuze voor deze opzet.
Wat betreft de extra aansluitingen en mogelijke verliezen, daar heb ik ook naar gekeken. Iedere extra verbinding geeft inderdaad wat extra overgangsweerstand, maar bij goed uitgevoerde krimp- en boutverbindingen zijn deze verliezen doorgaans minimaal.
Nog een dingetje. Je geeft aan dat er twee schakelaars in de SUN-15K zitten voor de accuaansluitingen. Bedoel je daadwerkelijk twee interne DC-scheidingsschakelaars voor BAT1 en BAT2? Ik zie in de Deye handleiding namelijk alleen de Power ON/OFF-knop en de DC-switch voor de PV-ingang terug. Heb je daar eventueel een bron van?
:strip_exif()/f/image/FwgLcC334eGuv4tOFJLjHcqq.jpg?f=fotoalbum_large)
Vind het wel veel zekeringen. Een mccb per accu meer dan voldoende. Sowieso norm technische gesproken hoef je binnen 3m kabel niet opnieuw te zekeren.
Ik heb 200A ANL zekeringen. Zekeringen en automaten hebben een karaktiristiek en gaan pas bij hogere waardes uit. Die ANL kan je makkelijk een uur op 250A laten werken.
Ik heb 70mm2 kabel, dat kan zeker 210A continu hebben. En de kabel is maar 1,5 M, 230A (maximum van de SE-F16)durf ik wel aan. De 15K kan maximaal 280A verwerken.
Mijn beide accu’s gaan niet meer doen dan 140A per stuk. Laat staan als je er 3 hebt. Dan kom je niet eens op volvermogen van de inverter op 100A per accu.
En zou je zelfs met 50mm2 kunnen volstaan. Dat zou ik zelf ook niet doen. 70 prima, 95 echt overkill.
En dan rekenen we nu met een installatie continu op vol vermogen. Als dat zo zou zijn is je omvormer te licht gekozen.
Als ik zo zou engineren dan wordt ik wel terug gefloten door de baas.
Maar jouw installatie, fout is het niet. En als je er beter bij voelt vooral doen.
[ Voor 17% gewijzigd door bommer op 19-10-2026 22:52 ]
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Kostdat?Wodan89 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 21:13:
[...]
Ik denk dat ik voor de Eniris EMS smart grid one Kies.
550 incl lifetime licentie tot 30kw totaal omvormer vermogen
38kw pv, 64kwh ev, 77kwh ev, 16kw ,12kw lg wp R290.Gasloos sinds 2018
Omdat die goed werkt, en die van de Deye zelf niet, Deye cloud wordt straks betaald dus niks gratis en nog even los van het feit dat ik geen Chinees de controle over mijn systeem wil geven.scoobs schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 18:58:
[...]
Waarom zou je 800 euro betalen voor een epex optimizer als de omvormer het gratis erin heeft zitten?
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
Had al eerder naar GridGenie gekeken en denk dat er een markt voor is als het zeker €200-300 goedkoper zou zijn. Anderzijds - GridGenie is een gesloten doos. Het stuurt de Deye-, Sunsynk- en Sol-Ark-systemen aan (inclusief hun rebrands). Je kan geen nieuwe integraties toevoegen zoals bij HA, en ook niet zelf de planningslogica aanpassen. Als je iemand bent die "wil begrijpen waarom de batterij om 01:00 laadt" en zelf wilt kunnen sleutelen aan de regels, dan biedt HA (vooral in combinatie met een optimizer) meer ruimte. Maar als ( ALS ) het gewoon werkt, en de urenlange zelfstudie en debuggen wilt vermijden, dan is de "geslotenheid" van GridGenie een aantrekkelijke punt.rvdgaag schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 14:42:
[...]
Omdat die goed werkt, en die van de Deye zelf niet, Deye cloud wordt straks betaald dus niks gratis en nog even los van het feit dat ik geen Chinees de controle over mijn systeem wil geven.
Maarrr zijn wij TWEAKERS? - Yeh wij zijn tweakers.
ZIJN WIJ TWEAKERS? JAA WIJ ZIJN TWEAKERS!
Zoek aub naar ervaringen van gebruikers icm Deye.Wodan89 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 21:13:
Ik denk dat ik voor de Eniris EMS smart grid one Kies.
Toen ik naar een EMS op zoek was heb ik daar een paar zeer ervaringen over gelezen, vooral mbt support. Kan ondertussen uiteraard opgelost zijn.
Die van Deye werkt overigens ook prima waar ik hem heb uitgerold. Er is daar echter geen EV. Verder: zolang het nu nog gratis is ga ik nu nog geen geld uitgeven. Eerst zien. EMS software is echt niet meer zo spannend als het ooit was. Zeker op day ahead niet.rvdgaag schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 14:42:
[...]
Omdat die goed werkt, en die van de Deye zelf niet, Deye cloud wordt straks betaald dus niks gratis en nog even los van het feit dat ik geen Chinees de controle over mijn systeem wil geven.
Chinese control is een argument dat ik wel met je deel verder, al hangen we er misschien een andere vergoeding tegenover.
het is ofwel de Eniris EMS of de bliq, waarvan bliq V3.0 nog niet de nieuwe Deye HV ondersteund. over 1 2 weken kan ik het je vertellen. Helaas gisteren tegenvaller gehad met de accu. hij was omgevallen in de vrachtwagenThe Source schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 19:56:
[...]
Zoek aub naar ervaringen van gebruikers icm Deye.
Toen ik naar een EMS op zoek was heb ik daar een paar zeer ervaringen over gelezen, vooral mbt support. Kan ondertussen uiteraard opgelost zijn.
38kw pv, 64kwh ev, 77kwh ev, 16kw ,12kw lg wp R290.Gasloos sinds 2018
Tja ik heb thuis naast de professionele domotica ook een hoop gebouwd in HA, dat hele verhaal had ik dus geen zin in voor mijn moeder, die wel de hardware wil maar er verder niet naar om wil/kan kijken. Dus de keuze voor de Gridgenie voor haar was snel gemaakt, geld was/is ook geen issue.Lord Anubis schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 15:30:
[...]
Had al eerder naar GridGenie gekeken en denk dat er een markt voor is als het zeker €200-300 goedkoper zou zijn. Anderzijds - GridGenie is een gesloten doos. Het stuurt de Deye-, Sunsynk- en Sol-Ark-systemen aan (inclusief hun rebrands). Je kan geen nieuwe integraties toevoegen zoals bij HA, en ook niet zelf de planningslogica aanpassen. Als je iemand bent die "wil begrijpen waarom de batterij om 01:00 laadt" en zelf wilt kunnen sleutelen aan de regels, dan biedt HA (vooral in combinatie met een optimizer) meer ruimte. Maar als ( ALS ) het gewoon werkt, en de urenlange zelfstudie en debuggen wilt vermijden, dan is de "geslotenheid" van GridGenie een aantrekkelijke punt.
Maarrr zijn wij TWEAKERS? - Yeh wij zijn tweakers.
ZIJN WIJ TWEAKERS? JAA WIJ ZIJN TWEAKERS!
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
Hoi @thomvhthomvh schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 22:40:
[...]
Hoe zit jouw Solar Assistant nu verbonden? Want ik heb ook Solar Assitant draaien om mijn deye aan te sturen. Deze zit volledig op uit mijn hoofd de RS232 poort waar normaal de Deye Wifi stick ingaat. Ben toch ook wel benieuwd naar die Remote Control mode. Dus ga dit volgen!
MIjn huidige situatie:
- Raspberry PI, met huidige software:
- Solar Assistant +
- Seplos BMSv3 (https://github.com/sm26449/seplos-modbus-mqtt). Deze verstuurt MQTT die ik weer ontvang in der MQTT integratie in HAS (het voordeel van Seplos BMSv3 is dat ik alle accucellen los kan monitoren (zie bijgesloten dashboard screenshot). Als ik via Solar Assistant passive reading de uitlezing van mijn Seplos packs doe dan krijg ik veel minder entiteiten (niet op individueel batterijniveau)
- Aansluitingen:
- 1x standaard CAT-6 S/FTP kabel van Deye-poort BMS ↔ Seplos pack 1-poort CAN/RS485 verzorgt de BMS-communicatie met de inverter.
- 1x USB in de PI naar Deye-poort Modbus. Dit is voor lezen en sturen via Solar Assistant (in solar assistant staat deze instelling bij Inverter dan model: Deye, SunSync, Sol Ark. Dit is de SolarAssistant Deye USB-RS485-kabel: https://solar-assistant.io/shop/products/sunsynk_rs485). In HASS gebruik ik de
- 1x USB in de PI naar RS4852 uitgang op mijn laatste Seplos pack. Dit betreft deze kabel: https://solar-assistant.io/shop/products/shoto t.b.v. Sesplos BMSv3 uitlezing
- 1x LSW-5 wifi dongle in RS232 ingang aan de zijkant op mijn Deye. gebruik: HASS ha-solarman integratie -> sturing DeyeTOU)
- Raspberry PI, met software:
- Solar Assistant +
- Seplos BMSv3 (https://github.com/sm26449/seplos-modbus-mqtt). Deze verstuurt MQTT die ik weer ontvang in de MQTT integratie in HAS (alleen monitoring Seplos accucellen)
- Sunsynk (https://github.com/kellerza/sunsynk): voor Direct Mode sturing ipv sturing obv huidige TOU routes (via HASS->Solar Assistant->DeyeTOU of Route B: HASS ha-solarman → LSW-5 wifi dongle → DeyeTOU)
- Aansluitingen:
- 1x standaard CAT-6 S/FTP kabel van Deye-poort BMS ↔ Seplos pack 1-poort CAN/RS485 verzorgt de BMS-communicatie met de inverter.
- 1x Deye-poort Modbus ↔ SolarAssistant Deye USB-RS485-kabel ↔ USB-poort van de Pi Deze kabel wordt dan voor de Sunsynk sturing. De Deye Remote Mode opdrachten lopen vervolgens via:
HA/EMHASS → MQTT → Sunsynk op de Pi → USB-RS485 → Deye Modbus. - 1x de nieuwe Deye / SunSynk RS232 kabel die stop ik in de Deye-poort WiFi/logger RS232 ( waar nu de LSW-5 dongle zit). SolarAssistant gebruikt deze nieuwe verbinding uitsluitend voor Deye-monitoring.
- 1x bestaande Seplos USB-RS485-kabel: USB-poort van de Pi <-> Seplos pack 3-poort RS485-2: voor passieve monitoring via Seplos BMSv3-MQTT-lezer, voor pack- en individuele celmetingen. Niet voor inverteraansturing.
[ Voor 5% gewijzigd door desalnietemin op 21-10-2026 20:12 ]
Nibe F1145-15 | PCM42 | KV300 | VPA300 | UKV20 500L + ELK9 | POOL40 | 80L E-boiler | NibeGW | PV 23,49 kWp | Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | 3×16S LiFePO4 334Ah (~51 kWh) | Seplos BMS v3 | HASS/EMHASS/SolarAssistant
Gekke is, hij doet nog wel wat. Scherm defect, accu doet niets meer, maar de externe pv omvormer op de GEN input doet het nog wel.
Hij krijgt een nieuwe onder garantie maar op dit moment geen voorraad dus dat is even balen.
12k 3 fase van het nieuwe type.
Symptomen zijn als volgt:
Power on, battery on, deye start op. Lampje net gaat branden. Na 0-5 minuten valt de omvormer uit, zonder alarm of waarschuwing vooraf, nadien ook geen foutmelding uit te lezen.
Factory reset uitgevoerd, maar blijft uitvallen.
Net gecontroleerd, normaal 3x230vac, bij uitval ook nog gewoon 3x 230vac opgemerkt.
Geselecteerde netwerk is de standaard, met 230 fase-0 en 400 fase-fase
Zelfs in het simpelste bedrijf, zonder CT en zonder batterij valt omvormer uit.
Heeft iemand hier dit al ooit meegemaakt, of heeft een idee?
Bvd,
Pieter
Of zie je accu data in overzicht, dat opent, als je in midden van Deye touchscreen op ON tikt.
Niet dat de BMS nog uit staat of in sleep mode is en deze een aan/uitschakelaar heeft of een resetknop heeft.
Edit: de SG05LP3 heeft intern ook nog twee DC zekerings automaten boven de DC aansluitkabels.
Verder de meeste firmware versies hebben default factory settings die accu of grid gebruik toelaten als ook de settings in ToU.
Anders restart setting checken en lager zetten dan de werkelijke accu status op dat moment, ook in ToU zodat accu mag ondersteunen.
[ Voor 39% gewijzigd door Domba op 25-10-2026 21:03 ]
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Restart staat ook significant lager dan huidige SOC en accuspanning.
Wat verder opvalt is dat de ventilator volle bak staat te blazen, zonder dat er arbeid geleverd wordt door de omvormer
In overzicht pagina zegt de SOC enkel en alleen iets als die exact gelijk is met op display van BMS. Namelijk Deye berekent voor die plek ook zelf, als er geen communicatie kabel is aangesloten/ fall-back optie, omdat je aantal Ah en max charge en max decharge bij battery settings hebt aangegeven. Als tijdelijke fall-back kan Deye ook zonder communicatie draaien voor SOC sturing en met voltage sturing wordt zelfs de info van BMS niet gebruikt als die beschikbaar is, alleen de force charge beveiligingPieterboer schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 21:20:
@Domba De batterijspanning is goed, SOC is ook 60%. Deye leest de batterij ook goed uit, communicatie middels de CAN bus verbinding.
Helaas ook dat is bij verschillende firmware versies normaal tijdens de opstart, inieder geval bij FW114x & FW115x, ca 30 sec vol vermogen tijdens de opstart vanuit geheel spanningsloosRestart staat ook significant lager dan huidige SOC en accuspanning.
Wat verder opvalt is dat de ventilator volle bak staat te blazen, zonder dat er arbeid geleverd wordt door de omvormer
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Op https://www.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/three-phase-hybrid-inverter-1/ zie ik wat er beschikbaar is en een SUN-12K-SG06LP3 zit daar nog niet tussen. Iemand die hier iets over weet.
Verder lees ik bij de types die verschillende toevoegingen: CM2, BM2 en SM2: waar duiden die toevoegingen op?
Bij de reeds uitgebrachte modellen is voor mij de aangepaste koeling met minder geluid (volgens de specificaties) van belang, maar wil ook graag mijn keuze rond maken.
AM2 huishoudelijk of kleinzakelijk voor zover alleen voor 3 fase de HV gebruikt, (M) aantal MPPT's eventueel nog een extra toevoeging -P voor meer geschikte FW voor specifiek parallel gebruikHarDus schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 00:46:
Verder lees ik bij de types die verschillende toevoegingen: CM2, BM2 en SM2: waar duiden die toevoegingen op?
S aangepaste stroomsterkte (oa SG05LP3-SM2 waarbij 20k limitering heeft tot 350A heeft en de SG05-LP3-SM3-P versie niet met 380A)
B laag spanning voor huishoudelijk kleinzakelijk (voor specifiek SG06LP3-BM2 zijn er verschillende datasheets met wel en geen bluetooth vermelding)
C weet ik niet zeker, is wel andere behuizing rechthoekige toegang in zelfde kleur, voor zover lijkt deze ook beperkte globale regio oa nog geen datasheet voor Oekraine
(voor SG06LP3-CM2 ook nog geen datasheet met bluetooth gezien)
D industriele grotere hybride
E ruimere kast industriele grotere hybride
G industriele grotere HV hybride
[ Voor 6% gewijzigd door Domba op 26-10-2026 03:22 ]
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Alle bedrading goed nagelopen? Weet je zeker dat je de 3 fases juist verbonden hebt? Het lijkt erop dat er geen sinus synchronisatie plaats kan vinden. (Heb je sluiting gehad?)Pieterboer schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 20:37:
Ik heb thuis een deye 12 kw omvormer draaien op een 16kw batterij. Nu zijn we dezelfde opstelling aan het bouwen bij mijn broer, maar hier krijg ik hem niet werkend.
Symptomen zijn als volgt:
Power on, battery on, deye start op. Lampje net gaat branden. Na 0-5 minuten valt de omvormer uit, zonder alarm of waarschuwing vooraf, nadien ook geen foutmelding uit te lezen.
Factory reset uitgevoerd, maar blijft uitvallen.
Net gecontroleerd, normaal 3x230vac, bij uitval ook nog gewoon 3x 230vac opgemerkt.
Geselecteerde netwerk is de standaard, met 230 fase-0 en 400 fase-fase
Zelfs in het simpelste bedrijf, zonder CT en zonder batterij valt omvormer uit.
Heeft iemand hier dit al ooit meegemaakt, of heeft een idee?
Bvd,
Pieter
Heb je er al nieuwe firmware op laten zetten door Deye? (Whatsapp Bedrijfsaccount: +86 152 9424 0202)
Dongle ID doorgeven, alleen laten draaien op accu. Dan kunnen ze hem op afstand updaten, daarna uitzetten.
[ Voor 7% gewijzigd door BenSKIP op 26-10-2026 09:28 ]
Geen kortsluiting gehad.BenSKIP schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 09:22:
[...]
Alle bedrading goed nagelopen? Weet je zeker dat je de 3 fases juist verbonden hebt? Het lijkt erop dat er geen sinus synchronisatie plaats kan vinden. (Heb je sluiting gehad?)
Heb je er al nieuwe firmware op laten zetten door Deye? (Whatsapp Bedrijfsaccount: +86 152 9424 0202)
Dongle ID doorgeven, alleen laten draaien op accu. Dan kunnen ze hem op afstand updaten, daarna uitzetten.
Omvormer start niet op, met alleen de accu
Maar de tweede omvormer doet dit niet. Het begint er toch op te lijken dat er een fout zit in de omvormer zelf.
Wel op solar (of ook niet?)
Wat is de firmware die er nu op zit, als kans krijgt die uit te lezen tijdens opstart?Pieterboer schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 11:52:
destijds 2 omvormers gekocht, een daarvan staat bij mij zelf thuis, deze start ook gewoon op met de accu.
Maar de tweede omvormer doet dit niet. Het begint er toch op te lijken dat er een fout zit in de omvormer zelf.
Je zou voltage sturing kunnen proberen met Batt V selectie en kijken of die volledige opstart doorloopt. (voor enige FW update dient die zich niet zelf uit te schakelen)
Je kan eventueel hier proberen te checken of geen grijze import is voor land/regio die DRM of verbinding met slimme meter vereist.
In geval van een Deye met DRM zit er een dummy in de verpakking, een 15-20cm stukje kabel met RJ45 stekker eraan, die je ook moet aansluiten (zie handleiding)
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Dank voor de uitleg. Ik zie dat bij "taal" kiezen ook alle 06'n verdwijnen..... In het Nederlands beperkt het zich tot SM en AM zie ik nu.Domba schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 02:57:
[...]
AM2 huishoudelijk of kleinzakelijk voor zover alleen voor 3 fase de HV gebruikt, (M) aantal MPPT's eventueel nog een extra toevoeging -P voor meer geschikte FW voor specifiek parallel gebruik
S aangepaste stroomsterkte (oa SG05LP3-SM2 waarbij 20k limitering heeft tot 350A heeft en de SG05-LP3-SM3-P versie niet met 380A)
B laag spanning voor huishoudelijk kleinzakelijk (voor specifiek SG06LP3-BM2 zijn er verschillende datasheets met wel en geen bluetooth vermelding)
C weet ik niet zeker, is wel andere behuizing rechthoekige toegang in zelfde kleur, voor zover lijkt deze ook beperkte globale regio oa nog geen datasheet voor Oekraine
(voor SG06LP3-CM2 ook nog geen datasheet met bluetooth gezien)
D industriele grotere hybride
E ruimere kast industriele grotere hybride
G industriele grotere HV hybride
Iemand bekend met wanneer de SUN-6K-SG06LP1-EU-yM2 naar Nederland komt. De huidige versie hier is nu SG04.
Ik ben bezig met de keuze voor omvormers thuis, voor huis O/W en voor gecombineerd garage (O/W) en tuinhuis Z, 50 en 30 kabelmeters verder weg. De keuze was tot nu toe voor huis SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 met batterij en voor garage SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2 met batterij en laadpaal. Er loopt slechts een enkele groepskabel en dat blijft helaas zo. (Oplossen van deze huiscongestie is te kostbaar en vang ik liever af met batterijen. Verliezen zijn bekend. Lokale opslag beperkt dat. Graag erbuiten houden.)
Werkelijke bestelobstakel was het geluid van de 12K Deye op de overloop (eventueel wel met fans etc). Echter tot 6kW zijn de Deye's fanless! Dus stil, qua fan.
Dan komt er op iedere fase een SUN-6K-SG0xLP1-EU-yM2. Liefst een 06. 3x gelijke apparaten en firmware is ook fijn. Mijn vragen:
1-fysiek: kan 1 batterij twee Deye's in huis laden en voeden? (Twee batterijen is duurder en 1 batterij is onverdeeld)
2-fysiek: alles gaat in de back-up. 12kW was 3x4kW met 50% scheef-belasting dus 6kW per fase. Dat is niet ander dan de 6kW per fase die ik nu installeer. Bij LP3 kan ik in huis nog wat op de garagefase zetten. Bij 2x6kW "moet" alles (behalve echt secundair) in tweeën verdeeld. Zie ik wat over het hoofd?
3-hems: met een LP3 omvormer in huis zou dat de "centrale" zijn en de de LP1 behandelt als een max 3kW verbruiker (grof gestuurd) die door de LP3 wordt gecompenseerd (fijn gestuurd). Dan kan ik redelijk gebruik maken van ervaringen van anderen. Bij 3 omvormers begeef ik mij in geval van Deye op een hems-eiland? Hoe zorg ik in deze oplossing, die qua hardware best eenvoudig is, voor load balancing op de som van 3 fasen. Ik wil best wel x keer in alle complexiteit nadenken over een systeemoplossing, maar uiteindelijk moet het wel "eenvoudig" werken. Het moet in de basis ook "out of the box" met de app's kunnen werken. HA lijkt mij (dit topic en Webasto volgend te complex). Ik ben beginner Homey en denk daarnaast eerder aan EVCC. Logica bedenken is prima (nadat het werkt leuk); programmeren is voor mij (straf)werk.
Excuus voor het ontbreken van een plaatje, maar het gaat over hoogover vragen en niet om schema details.
(Terzijde: Aanvankelijk wilde ik een 8kW in de garage, maar een 6kW zou ook passen. Die vraag loopt in het Webasto forum)
PS: ik heb dus nog geen enkele ervaring met Deye of omvormers anders dan aanvraagtrajekten; vandaar deze vragen.
Heb je 3 fase nodig in huisHarDus schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 14:22:
[...]
Dank voor de uitleg. Ik zie dat bij "taal" kiezen ook alle 06'n verdwijnen..... In het Nederlands beperkt het zich tot SM en AM zie ik nu.
Iemand bekend met wanneer de SUN-6K-SG06LP1-EU-yM2 naar Nederland komt. De huidige versie hier is nu SG04.
Ik ben bezig met de keuze voor omvormers thuis, voor huis O/W en voor gecombineerd garage (O/W) en tuinhuis Z, 50 en 30 kabelmeters verder weg. De keuze was tot nu toe voor huis SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 met batterij en voor garage SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2 met batterij en laadpaal. Er loopt slechts een enkele groepskabel en dat blijft helaas zo. (Oplossen van deze huiscongestie is te kostbaar en vang ik liever af met batterijen. Verliezen zijn bekend. Lokale opslag beperkt dat. Graag erbuiten houden.)
Werkelijke bestelobstakel was het geluid van de 12K Deye op de overloop (eventueel wel met fans etc). Echter tot 6kW zijn de Deye's fanless! Dus stil, qua fan.
Dan komt er op iedere fase een SUN-6K-SG0xLP1-EU-yM2. Liefst een 06. 3x gelijke apparaten en firmware is ook fijn. Mijn vragen:
1-fysiek: kan 1 batterij twee Deye's in huis laden en voeden? (Twee batterijen is duurder en 1 batterij is onverdeeld)
2-fysiek: alles gaat in de back-up. 12kW was 3x4kW met 50% scheef-belasting dus 6kW per fase. Dat is niet ander dan de 6kW per fase die ik nu installeer. Bij LP3 kan ik in huis nog wat op de garagefase zetten. Bij 2x6kW "moet" alles (behalve echt secundair) in tweeën verdeeld. Zie ik wat over het hoofd?
3-hems: met een LP3 omvormer in huis zou dat de "centrale" zijn en de de LP1 behandelt als een max 3kW verbruiker (grof gestuurd) die door de LP3 wordt gecompenseerd (fijn gestuurd). Dan kan ik redelijk gebruik maken van ervaringen van anderen. Bij 3 omvormers begeef ik mij in geval van Deye op een hems-eiland? Hoe zorg ik in deze oplossing, die qua hardware best eenvoudig is, voor load balancing op de som van 3 fasen. Ik wil best wel x keer in alle complexiteit nadenken over een systeemoplossing, maar uiteindelijk moet het wel "eenvoudig" werken. Het moet in de basis ook "out of the box" met de app's kunnen werken. HA lijkt mij (dit topic en Webasto volgend te complex). Ik ben beginner Homey en denk daarnaast eerder aan EVCC. Logica bedenken is prima (nadat het werkt leuk); programmeren is voor mij (straf)werk.
Excuus voor het ontbreken van een plaatje, maar het gaat over hoogover vragen en niet om schema details.
(Terzijde: Aanvankelijk wilde ik een 8kW in de garage, maar een 6kW zou ook passen. Die vraag loopt in het Webasto forum)
PS: ik heb dus nog geen enkele ervaring met Deye of omvormers anders dan aanvraagtrajekten; vandaar deze vragen.
Want volgens mij kan je met 3 losse units geen 3 fasenapparaat voeden zoals met victron wel kan. Tenminste, ik heb het nog nergens voorbij zien komen dat iemand het gedaan heeft (dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet kan)
ik heb hier 3x25A. We hebben geen 3p verbruikers. Laadpaal blijft 1p en fornuis lijkt 3p maar dat is alleen het verbindend schakelmateriaal naar 7 interne 1p verbruikers. Kan ook op een keukengroep zodra we er een hoofdbord vóór zetten. Er kunnen prima 3 losse omvormers op iedere fase, echter niet zonder batterij-boost. Vandaar de vraag.ybos schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:17:
[...]
Heb je 3 fase nodig in huis![]()
Want volgens mij kan je met 3 losse units geen 3 fasenapparaat voeden zoals met victron wel kan. Tenminste, ik heb het nog nergens voorbij zien komen dat iemand het gedaan heeft (dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet kan)
De omvormers staan in beide gevallen parallel met ieder garage of huis aan de load of garage, halve huis en andere halve huis aan de load bij de oplossing met 3 omvormers. Het is wel fijn als de twee huis-omvormers dezelfde batterij kunnen gebruiken. Aan DC is er geen fase verschil. Vandaar mijn vraag. Kan het "zo maar" of is er "iets" voor nodig.
Dat is tussen garage en huis vooralsnog niet mogelijk. Dan zou de grid aansluiting in backup/eilandmodus anders geschakeld moeten worden. Dat is bij alles 1p wel makkelijker te realiseren dan 3p+1p eventueel met verandering van 3x25A naar 1x35A. Maar back-up optimaliseren is een 2e orde probleem. En komt erna.
Geluid, hems en prestatie in "happy mode" is het belangrijkste
Ik denk zal ook eens checken, 2 browsers geprobeerd maar site geeft geen info terugDomba schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:42:
[...]
Wat is de firmware die er nu op zit, als kans krijgt die uit te lezen tijdens opstart?
Je zou voltage sturing kunnen proberen met Batt V selectie en kijken of die volledige opstart doorloopt. (voor enige FW update dient die zich niet zelf uit te schakelen)
Je kan eventueel hier proberen te checken of geen grijze import is voor land/regio die DRM of verbinding met slimme meter vereist.
In geval van een Deye met DRM zit er een dummy in de verpakking, een 15-20cm stukje kabel met RJ45 stekker eraan, die je ook moet aansluiten (zie handleiding)
:strip_exif()/f/image/XHQBsGEMmn8pEGaqRrvvWAQy.jpg?f=fotoalbum_large)
Heb er wel zo’n brokje kabel met een rj45 bij gehad.
Lijkt mij sterk dat NKON grijze import levert.
[ Voor 22% gewijzigd door bommer op 26-10-2026 17:45 ]
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Inieder geval niet van een batch specifiek voor NL bestemt.bommer schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 17:37:
[...]
Ik denk zal ook eens checken, 2 browsers geprobeerd maar site geeft geen info terug[Afbeelding]
[...]
Heb er wel zo’n brokje kabel met een rj45 bij gehad.
Lijkt mij sterk dat NKON grijze import levert.
In Duitsland is DRM voor bepaalde situaties verplicht voor >4,2kW omvormers.
Grijs is er in vele tinten van direct in China gekocht tot in buurland, dat zag je bijv goed aan de batch van ~12500 st. 12k SG04LP3 met HMI C03E/FW1140 specifiek bestemt voor de Duitse installateur, waar die overal opdoken, verspreidt door die enkel verkopen en die niet zelf installeren.
Daar DE/AT installateurs vanwege de extra installatietijd en aansprakelijk de voorkeur als het mogelijk was aan een andere batch gaven.
Als DRM bordje aanwezig is, is sinds half 2025 niet eens meer nodig om vinkje te zetten, werkt ook zonder gewoon. dummy is een een 15kOhm tussen pin 5&6 en die geeft alleen een F62 als er een vinkje bij DRM gezet is en dummy niet geplaatst is.
Echter indien DRM daadwerkelijk werd gebruikt gaf dat een tijdelijke error F22 en rode led, als ook dat nog niet aan de 0% werd voldaan en daarvoor de RSD nog eens werd benodigd.
Dat is voor zover ik weet bij latere FW weg gemasseerd, want juist bij goede werking een rode storings led en foutmelding is verwarrend en de 0% stop of geheel uitschakelen.
In Polen wordt bijv die 0% DRM oa gebruikt en gekoppeld aan de brandalarm melder. (zo'n waarvan je glas moet inslaan om op knop te kunnen drukken)
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Als ik tegen problemen aanloop, dan hang ik maandag wel bij NKON aan de lijn.
Hoe en waar zij aan de inverters komen is niet mijn probleem.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Gewoon de meegeleverde DRM dummy weerstand plaatsen.bommer schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 19:29:
Ga zondag a.s. inbedrijf nemen.
Als ik tegen problemen aanloop, dan hang ik maandag wel bij NKON aan de lijn.
Hoe en waar zij aan de inverters komen is niet mijn probleem.
En later pas naar de default tijds parameters rond DRM eens kijken en eventueel aanpassen.
Omdat die bij sommige FW versies tot mogelijk 90 sec de doorloop van bepaalde stappen vertragen of een lagere ramprate voor de MPPT's geeft na een tijdelijke reductie voor deze weer op max 100% vermogen zijn.
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Dus bij FW>1139 gaat zelfs met PV aangesloten op de MPPT gaat de Deye de volgende ochtend niet meer opstarten (na een low battery SoC shutdown)?Domba schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 13:44:
[...]
firmware >FW1139 benodigen in bepaalde situaties dat je kortstondig spanning op grid aansluiting benodigd van netaansluiting of een generator voor het weer opstarten als Deye zich heeft uitgeschakeld op setup shutdown waarde. Het is aan ieder zijn eigen afweging of je mee laat wegen.
[...]
Hoe is het inmiddels met de frequentie in off-grid mode? Nog steeds net iets te laag tussen 49,9 en 50,0 Hz?
Met oude firmware is het lastig om een slave uit te schakelen, dat was voor jou toch een belangrijke reden om master-master te draaien, i.p.v. master-slave, of heb ik dat verkeerd begrepen?
Het dagelijks uitschakelen van de hulp/slave Deye spreekt mij wel aan, om het standby verbruik te verlagen. Die hulp/slave heb ik voornamelijk nodig om de accu PV-AC gekoppeld te laden, en misschien een paar hoge kwartiertjes terug te leveren. Alle andere tijd mag de hulp/slave Deye van mij uit staan.
Als je het testen op de hulp Deye buiten beschouwing laat, zie je met FW>=1144 (asymetrisch master-slave vermogen) nog belemmeringen (buiten FW1151 die hard begrensd is op 12kW invoeden) om master-slave te draaien in voornamelijk off-grid en soms on-grid mode?
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j
Voor FW 117x was dat niet meer het geval, maar ik draai nog steeds op de oude FW1135,cj1 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 21:53:
[...]
Dus bij FW>1139 gaat zelfs met PV aangesloten op de MPPT gaat de Deye de volgende ochtend niet meer opstarten (na een low battery SoC shutdown)?
[...]
Hoe is het inmiddels met de frequentie in off-grid mode? Nog steeds net iets te laag tussen 49,9 en 50,0 Hz?
FW117x die ook eerst frequentiesturing inzet en dan pas de eigen MPPT's als PV reductie nodig is en daarmee minder momenten heeft van geheel geen PV-opwek heeft in off-grid.
klopt, alleen ben ik sinds half juni nog nauwelijks off-grid geweest vanwege de ruime spread op day ahead met de accu vrije ruimte en zoveel dagen met 2 cycles per dag voor ochtend en avondpiek. In scherp contrast met ruim jaar geleden waar, dat er stilte periodes waren van soms 1 cycle per 3 dagen.Met oude firmware is het lastig om een slave uit te schakelen, dat was voor jou toch een belangrijke reden om master-master te draaien, i.p.v. master-slave, of heb ik dat verkeerd begrepen?
In 2027 zal er iets minder zijn met einde salderen, maar beperkt met deze grote spread, maand gemiddelde groter dan de EB sinds september 2025, zolang Trump niet onder curatele staat of US wapendepots leeg zijn, blijft er wel een forse spread .
Uitschakelen of vrijwillig tijdelijk off-grid gaan 2 verschillende dingen, bij off-grid spelen ook piekbelastingen en max scheefbelastingen een rol.Het dagelijks uitschakelen van de hulp/slave Deye spreekt mij wel aan, om het standby verbruik te verlagen. Die hulp/slave heb ik voornamelijk nodig om de accu PV-AC gekoppeld te laden, en misschien een paar hoge kwartiertjes terug te leveren. Alle andere tijd mag de hulp/slave Deye van mij uit staan.
Als je het testen op de hulp Deye buiten beschouwing laat, zie je met FW>=1144 (asymetrisch master-slave vermogen) nog belemmeringen (buiten FW1151 die hard begrensd is op 12kW invoeden) om master-slave te draaien in voornamelijk off-grid en soms on-grid mode?
Met de ontwikkel richting van FW meer netgebonden zoals AC-koppeling en nog meer gebruiks opties, heeft zijn effect gehad op beide.
Een paar post terug de nieuwe SG06LP3-BM2 & CM2 hebben dan ook inmiddels voor off-grid 2x het vermogen voor 10 sec kunnen leveren voor piekbelastingen (eerdere series 50%). Scheefbelasting is een firmware ding, die mag wel wat ruimer voor off-grid, maar 11,8kW , ~50A zoals bij oude FW is nu ook niet bepaald verstandig.
Het is handig voor off-grid, maar meeste huisinstallatie zijn voor 2,5mm2 en niet standaard voor 6/10mm2 /50A en veelal gesloten niet geventileerde groepenkasten is ook niet berekend op de warmteontwikkeling.
Eiland ondersteuning met grid beschikbaar kan met nieuwere FW, maar andere gewenste opties bepalen meer welke.
Zoals zowel dc-PV als ac-PV en welke off-set (pos/neg) meer economisch is voor je (met salderen speelde het geen grote rol, dat verandert, ga je off-grid is dat de eerste 15-20W besparing).
FW113x kan met beide type PV, maar alleen op MI-poort.
FW118x heeft moeite met dc-PV & AC-koppeling, tussen liggende kunnen alleen met een positieve off-set >19W.
Aanvulling:
De remote sturing die afgelopen weken is voorbij gekomen, is denk ik alleen voor RTU protocol 1.05 vanaf FW114x.
Ik moet het nog steeds testen voor FW1135 of die ook met RTU-protocol 1.04.x werkt.
Op moment heb ik nog tijdelijk nog wat PV verschoven naar ac-PV vanwege DAO op 1 Deye, maar voor combinatie ac-PV & dc-PV verkwist die soms nog het nodige met teruglevering in top 10 laagste kwartieren (niet eenvoudig op te vangen zonder een zeer uitgebreide koppeling of veel schrijf acties).
ac-PV & dc-PV op een Deye is een slechte combinatie voor DAO en deze kan weinig opvangen voor PV met een groter aandeel indirecte stralings opwek, orientatie van west over noord tot oost.
Op moment heb ik x laagste/ y hoogste nog op hulp-deye die DAO afvangt, maar ik wil EMHASS naast DAO laten lopen met waarschijnlijk verbruikers/load bij EMHASS..
[ Voor 11% gewijzigd door Domba op 26-10-2026 23:51 ]
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Leuk dat Deye schrijft dat met SiC MOSFETs de efficiëntie van de SG06 omhoog gaat, in het gegevensblad staat t.o.v de SG05LP3 dat de euro efficiency van 97,0% omlaag gaat naar 96,5% voor de SG06LP3.
Voor het geval ik de 8K als slave niet softwarematig (bijv. "NoBat" register) of met een fingerbot afgeschakeld krijg/kan laten slapen, heb ik dan goed begrepen dat ik de Deye als master parallel kan draaien met de 5K, als de besturing van die hulp Deye maar op "Voltage" (niet "Lithium") wordt gezet, vervolgens wel uitgeschakeld (slaapstand) en later weer ingeschakeld kan krijgen?
Controlevraag of ik het goed begrepen heb: bij jouw hoofd- en hulp-Deye setup, staan de Deye's parallel op dezelfde (1) AC Grid, (2) AC Load en (3) DC Batt lijnen (zoals een Master-Slave setup in de Deye handleiding), en kunnen zo als Master-Master nog steeds tegelijkertijd/samen laden en terugleveren van/naar het net?*
*) Met de beperking dat de Slave de batterij minder nauwkeurig helemaal vol kan laden vanwege de sturing op batterijspanning.
[ Voor 11% gewijzigd door cj1 op 27-10-2026 15:02 ]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j
Ik heb een Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 met 10 kWh batterij
Alleen al mijn dagelijkse energie waarde zijn afgerond op hele kWh.
In het begin is de software geüpdatet door DEYE support, hiervoor zag ik wel energie waardes tot tiende kWh.
Inmiddels ben ik al sinds april bezig met mailen en whatsappen met mijn grote vriendin Vivienne (DEYE support) maar ze krijgt het niet opgelost.
Zijn er hier mensen bekent met het probleem en/of een oplossing?
1 batterybank kan met 1 master op SOC sturing en de andere op Voltage sturing die geen communicatie benodigd met fingerbot om gewoon aan/uit te zetten.cj1 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:13:
@Domba Ja, die nieuwe SG06 heeft wat gewenste verbeteringen zoals de DC-PV oversizing. Al is de maximum input short-circuit current gelijk gebleven tussen serie SG05 en SG06. Dus of we qua PV aansluitvermogen met een SG06 werkelijk wat opschieten is maar de vraag. Maar goed, je kunt er altijd een gPV smeltpatroon tussen hangen om die maximale stroomsterkte te beveiligen. Met een LP3 SG06-5K en SG06-8K kom ik vermoedelijk ook een heel eind.
Voor het geval ik de 8K als slave niet softwarematig (bijv. "NoBat" register) of met een fingerbot afgeschakeld krijg/kan laten slapen, heb ik dan goed begrepen dat ik de Deye als master parallel kan draaien met de 5K, als de besturing van die hulp Deye maar op "Voltage" (niet "Lithium") wordt gezet, vervolgens wel uitgeschakeld (slaapstand) en later weer ingeschakeld kan krijgen?
Ik gebruik CT's waarbij die van voltage sturing (hulp-Deye) voor die van CT's (dichter bij slimme meter) voor die op SOC-sturing zitten.
Maar bottle neck zit bij de aansturing om deel van accubank (eff kWh's) toe te wijzen, om laden van PV-opwek aan te vullen met grid laden of invoeden op grid.
Je kan aan de voorkant doen met opdelen van het vermogen, bijv in mijn geval 2x12kW door pas >9kW het meerdere verdelen naar 2e hulp Deye. (deze info is van te voren bekent met 24-36 uur day ahead kwartierprijzen al bekent zijn)
9kW van 12kW, laat 3kW vrij voor verbruikers op load voordat invloed heeft op de grid poort en met 70% van max vermogen reduceert ook het verlies en warmteontwikkeling tot ~50% vanaf accumodule terminals.
Maar vertalen naar SOC of als feedback controle gebruiken komt met eigen problemen zoals met DAO. Deye Modbus SOC registers zijn per hele procenten, bij wat grotere accubank zoals mijn eff 40kWh is 1% = 400Wh te grof. Eff vanwege 2e Deye uitgang/verbruikers/ dc-PV.
Als er een voorspelling mismatch is, gaat meerdere binnen het kwartier aan PV opwek het net op als er ac-PV aanwezig is of je moet continue max gridcharge aanpassen, bij terugleververmogen te groot om kwartier vol te krijgen en na soms 10min stop teruglevering tot volgende kwartier. Het handigste is niet vermogen, maar vanuit aansturing via kWh's per kwartier naar vermogen voor max sell power te vertalen.
Actuele aantal beschikbare kWh's kan je met dag registers in /uit accu doen met een factor voor verlies en eventuele verloop op maximale spanning/SOC bijstellen.
Of de totaal registers gebruiken als ook voor de factor, maar dan van moment dat accubank leeg is (accu-uit/accu-in), als je niet regelmatig van strategie wisselt, niet te hoog in C-rating gaat, is verloop zeer opmerkelijk laag (1-2% mnd als je niet recalibreert op volle accu of lege accu, leeg heeft voorkeur omdat je ook tijdelijke cel onbalans meeneemt). Je kan ook de gegevens uit BMS gebruiken, hoeveel Ah beschikbaar zijn. Met vertalen van aansturing over naar kWh's heb je beperkte maar wat extra controle over verdeelsleutel over hoofd en hulp Deye en actuele SOC genereren met tenminste 1 cijfer achter de komma generen voor de aansturing als die deze als feedback gebruikt.
Als meerdere accu modules hebt kan je ook opsplitsen, maar dan moeten voor hoofd Deye voldoende overblijven voor off-grid voor de verbruikers op load.
Je kan bijv Gielz duurste/goedkoopste kwartieren gebruiken icm met simpele node red tussen zero export to CT en load schakelen, als van hulp CT's voor die van hoofd-Deye zitten om deze te ondersteunen of overloop van ac-PV op te vangen en rest van tijd PV of epex handel
Je hebt enkel extra verlies als je dc-PV hebt voor een 2e conversie DC-AC-DC, als ook de reductie deels verschuift naar HA via vinkje aan/uit "when full" of max solar power zoals met FW113x, dat laatste komt maar paar keer per jaar voor bij netto negatieve kwartierprijzen (oa pinksteren, 1mei, eventueel pasen)
Nope, Grid is zelfde, alleen op hoofd-Deye load verbruikers, hulp deye heeft geen verbruikers, kan nog wel handmatig overgezet worden.Controlevraag of ik het goed begrepen heb: bij jouw hoofd- en hulp-Deye setup, staan de Deye's parallel op dezelfde (1) AC Grid, (2) AC Load en (3) DC Batt lijnen (zoals een Master-Slave setup in de Deye handleiding), en kunnen zo als Master-Master nog steeds tegelijkertijd/samen laden en terugleveren van/naar het net?*
Als hoofd-deye niet ondersteund of uitgeschakeld of pass-through(verbruikers kunnen ook nog met 1-0-2 naar grid verplaatst worden voor onderhoud, geen ATS meer) dan kan hulp-deye via AC ondersteunen (zero export to CT's), zoals met alle verbruikers aan gridzijde
Niet als je het via kWh's doet met day accu-in & accu-out kan het op ~50Wh nauwkeurig omdat je elk kwartier berekend, beperking is uitleessnelheid modbus registers en demping van aantal keren uitlezen voor een refresh van de parameter. (HA gebruikt default 5 minuten aggregatie voor SOC, zodat die met 1 cijfer achter komma kan, maar register is in hele procenten)*) Met de beperking dat de Slave de batterij minder nauwkeurig helemaal vol kan laden vanwege de sturing op batterijspanning.
Hangt af van keuze hoeveel parameters je wilt uitlezen en de verdeling welke maar eens in 5 minuten en welke elke paar seconden tot eens per minuut.
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Ik heb een 2e Deye 12k-sg04 LV omvormer gekocht, die ga ik op de busbar aansluiten waar 4x 16,3 KwH batterijen aan hangen.
Doel is om mijn volledig 3 fase 25A aansluiting te kunnen gebruiken voor zowel laden als ontladen en straks als salderen weg is gaat de complete woning achter de Load uitgang van de master omvormer.
identieke firmware is me duidelijk, Master op Master en de 2e op slave. Ethernetkabel tussen de 2 aansluiten. 2e omvormer limiteren in 130A max (master doet nu 240A).
Waar moet ik op letten om dit soepel te laten verlopen ? Andere tips ??
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
Off grid draaien met je volledige huis zodat je de stroom die je opwekt / goedkoop inkoopt volledig kunt benutten.ybos schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 11:55:
Waarom juist als het salderen weg is je omvormercapaciteit omhoog? Gewoon benieuwd want ik zie zo snel het voordeel niet?
Als je verbruikers alleen op load van master komen, wil je niet beperken tot 130A, maar tot 180A of hoger om in iedergeval piekverbruik op load op te vangen, grid aansluiting gebruik kan je met max sell power en max grid charge limiteren.rvdgaag schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 10:07:
identieke firmware is me duidelijk, Master op Master en de 2e op slave. Ethernetkabel tussen de 2 aansluiten. 2e omvormer limiteren in 130A max (master doet nu 240A).
[Ik heb nooit parallel master-slave gedraait, daar mijn 2e Deye bedoelt is als redunantie, PV-opwek (extra MPPT's) *) in accu te krijgen en in zeer zeldzame gevallen tot 20kW terug te leveren (warmte huishouding van de cellen (ik heb geen >80kWh accu) en ik heb automaten als hoofdzekering van netbeheerder)
*) extra MPPT's kan ook met gewone grid-tie die ik ook stand-by beschikbaar heb, alleen string overzetten, maar gelijktijdig ac-PV als dc-PV naast de ca 5% extra verlies vanwege extra conversie DC-AC-DC voor in accu zit, maakt het de aansturing complexer.
Zoals voor tegen lage kwartierprijs bijladen tijdens PV-opwek, ac-PV komt binnen op interne AC-bus en grid charge zet die volledig open met grid, terwijl de max grid charge tussen de interne AC-bus en DC-bus zit, waarbij/waardoor dc-PV voorrang heeft en alleen aangevuld wordt van AC-bus laden voor doel DC-vermogen.
Als je niet continue de max grid charge corrigeert voor de ac-PV-opwek, zoals met bewolking of schapen bewolken, gaat op het ene moment wel van grid de accu in en op ander moment lever je ac-PV terug, wat niet de bedoeling is.
Als ook dat 240A de max is en beoogde grid charge + ac-PV bij zeer wisselde bewolking op momenten hoger kan liggen dan die 240A, om zeker geen ongewenste teruglevering te hebben en niet leuk is bij netto negatieve kwartierprijs.
Als ook dat je met dc-PV controle hebt over PV-opwek met max solar power, tijdens die tot 10-15 uur per jaar, netto negatieve kwartierprijzen tegen tot -50ct/kwh van grid kunnen laden.]
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Oa zoals hier ook al geantwoord maximaal te kunnen laden van het huis op het goedkoopste moment en eventueel ook de EV's te laden (daar hebben we er 3 van).ybos schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 11:55:
Waarom juist als het salderen weg is je omvormercapaciteit omhoog? Gewoon benieuwd want ik zie zo snel het voordeel niet?
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
Idee was alles achter de Master te hangen omdat daar 240A uit komt wat toereikend is, waar nodig kan ook de load van de Slave parallel gezet worden.Domba schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 12:50:
[...]
Als je verbruikers alleen op load van master komen, wil je niet beperken tot 130A, maar tot 180A of hoger om in iedergeval piekverbruik op load op te vangen, grid aansluiting gebruik kan je met max sell power en max grid charge limiteren.
[Ik heb nooit parallel master-slave gedraait, daar mijn 2e Deye bedoelt is als redunantie, PV-opwek (extra MPPT's) *) in accu te krijgen en in zeer zeldzame gevallen tot 20kW terug te leveren (warmte huishouding van de cellen (ik heb geen >80kWh accu) en ik heb automaten als hoofdzekering van netbeheerder)
*) extra MPPT's kan ook met gewone grid-tie die ik ook stand-by beschikbaar heb, alleen string overzetten, maar gelijktijdig ac-PV als dc-PV naast de ca 5% extra verlies vanwege extra conversie DC-AC-DC voor in accu zit, maakt het de aansturing complexer.
Zoals voor tegen lage kwartierprijs bijladen tijdens PV-opwek, ac-PV komt binnen op interne AC-bus en grid charge zet die volledig open met grid, terwijl de max grid charge tussen de interne AC-bus en DC-bus zit, waarbij/waardoor dc-PV voorrang heeft en alleen aangevuld wordt van AC-bus laden voor doel DC-vermogen.
Als je niet continue de max grid charge corrigeert voor de ac-PV-opwek, zoals met bewolking of schapen bewolken, gaat op het ene moment wel van grid de accu in en op ander moment lever je ac-PV terug, wat niet de bedoeling is.
Als ook dat 240A de max is en beoogde grid charge + ac-PV bij zeer wisselde bewolking op momenten hoger kan liggen dan die 240A, om zeker geen ongewenste teruglevering te hebben en niet leuk is bij netto negatieve kwartierprijs.
Als ook dat je met dc-PV controle hebt over PV-opwek met max solar power, tijdens die tot 10-15 uur per jaar, netto negatieve kwartierprijzen tegen tot -50ct/kwh van grid kunnen laden.]
De vraag is of je de Master kan instellen op 240A laden/ontladen en de slave op 130 Laden/ontladen ?? Zo ja dan is dat makkelijker/goedkoper met de kabels die ik nog moet aanleggen voor een deel. Als de Slaaf letterlijk overneemt wat de Master ingesteld heeft dan moet ik de slaaf wat dikker gaan bedraden en beide omvormers instellen op 175A ofzo max. De busbar is 600A geschikt dus dat is geen issue verder. De 4 BMS'en kunnen ieder 200A aan en met 350A totaal over de 4 verdeeld worden de cellen niet extreem belast (90A per accu van 300Ah is nog steeds maar 0,3C)
[ Voor 3% gewijzigd door rvdgaag op 30-10-2026 14:17 ]
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
Mijn gedachte is, 3x25A aansluiting. 1 EV, liggen nog wat oude zonnepanelen die eventueel ooit er af moeten en dan nog het plat dak vullen met meer zonnepanelen wanneer het geld er is. 8kW warmtepomp. Hele huis is elektrisch. Ik wil het ook voor noodstroom kunnen gebruiken. Na wat onderhandel met een Chinees en de omvormer bij Nkon kwam ik op het volgende uit:
Batterij (per pack) en ik wilde er 3 van om de omvormer te kunnen benutten:
51,2V 314Ah LFP, 16S1P
16,9 kWh nominaal, ca. 13,5 kWh bruikbaar (15 tot 95% SOC)
JK BMS, max. 200A laden/ontladen, ingesteld op 150A continu
Laadspanning 56V (3,5V/cel), ontlaadgrens 44,8V (2,8V/cel)
Cyclusduur ≥8000 cycli tot 80% capaciteit
440 x 260 x 743 mm, ca. 115 kg, IP21
Omvormer
Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2
20 kW, driefase, laagspanning (48V, 40 tot 60V)
Max. 350A laden/ontladen
Batterij 1500 USD + 200 USD verzendkosten. Uit Polen.
Omvormer ~2k bij Nkon alleen niet op voorraad.
Ik ben alleen bang dat dit beetje overkill is...
Hoe dan ook denk ik dat dit echt heel erg overdreven is; zowel je PV als accu zouden nog lang niet in de buurt komen van wat je omvormer kan.
Ik wil 3x16kWh eraan hangen. Elke kan ongeveer constant 150A aan. Het huis verbruik voor een dag is wel redelijk hoog though. Dat is waarom ik er over na zit te denken. Maar weet eigenlijk ook niet wat wijsheid is.scoobs schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 20:30:
Wil je een 20kw omvormer op een 16kwh accu hangen?
Hoe dan ook denk ik dat dit echt heel erg overdreven is; zowel je PV als accu zouden nog lang niet in de buurt komen van wat je omvormer kan.
Even de originele post geupdate.
[ Voor 20% gewijzigd door thomvh op 30-10-2026 21:04 ]
Enfin, je accu kan het aan dan. 20kw lijkt me echter nogal royaal. Alleen, aan de andere kant; als het idle verbruik niet hoger is dan de 12kw versies, en de prijs ook redelijk hetzelfde is, dan zou ik zeggen; waarom niet? Het geeft je de optie om de volle 17kw door je gridaansluiting te stoppen terwijl je ook nog een verdere belasting hebt. Is de MPPT range van die omvormer een beetje geschikt voor jouw wensen qua panelen?
De accu is zo groot omdat mijn dag verbruik geschat wordt op 30 - 50kWh afhankelijk van de winter zegmaar. Daarom dacht ik waarom niet de mogelijkheid om gewoon het hele huis op normaal vermogen te kunnen draaien?scoobs schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 21:07:
Ahja, excuseer. Ik had gekeken naar de prijs en was dus in de veronderstelling dat dat de totaalprijs was. Het stuk ervoor had ik overheen gelezen.
Enfin, je accu kan het aan dan. 20kw lijkt me echter nogal royaal. Alleen, aan de andere kant; als het idle verbruik niet hoger is dan de 12kw versies, en de prijs ook redelijk hetzelfde is, dan zou ik zeggen; waarom niet? Het geeft je de optie om de volle 17kw door je gridaansluiting te stoppen terwijl je ook nog een verdere belasting hebt. Is de MPPT range van die omvormer een beetje geschikt voor jouw wensen qua panelen?
1 Accu 17 kW of maar 12kW laten leveren gaan niet werken, hiervoor heb je 250A (12 kW) nodig, de meeste duurdere accu systemen leveren hooguit 200A max met als gevolg als je ze vaak laadt en ontlaadt de accu snel verouderd en zeker niet de 8000 cycli gaat halen. Je mag blij zijn als hij de 1500 a 2000 cycles dan haalt. Voor een lange levensduur is de richtlijn om op 0,3C max of 0,25C laden, wat inhoudt 0,3x 300 Ah is 90 Ampere max. Dus je zal naar 3 batterijen moeten om voor de langere termijn 12 kW vermogen beschikbaar te hebben, voor 17kW 4 stuks dus.thomvh schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 21:23:
[...]
De accu is zo groot omdat mijn dag verbruik geschat wordt op 30 - 50kWh afhankelijk van de winter zegmaar. Daarom dacht ik waarom niet de mogelijkheid om gewoon het hele huis op normaal vermogen te kunnen draaien?
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
Ik 30~50 kWh niet een beetje veel voor een 8kW warmtepomp. Heb je een groot aquarium of een kasteel?thomvh schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 21:23:
[...]
De accu is zo groot omdat mijn dag verbruik geschat wordt op 30 - 50kWh afhankelijk van de winter zegmaar. Daarom dacht ik waarom niet de mogelijkheid om gewoon het hele huis op normaal vermogen te kunnen draaien?
Ik heb een 9,5 kW warmtepomp en full elektrisch huis, kom niet boven de 25 als het -5 is.
en dan draait de wasmachine ook nog voor 5 personen.
[ Voor 14% gewijzigd door bommer op 31-10-2026 20:45 ]
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Ik ga hier uit van wat de vorige eigenaar aan heeft gegeven... Dus weet het ook niet helemaal zeker.bommer schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 20:43:
[...]
Ik 30~50 kWh niet een beetje veel voor een 8kW warmtepomp. Heb je een groot aquarium of een kasteel?
Ik heb een 9,5 kW warmtepomp en full elektrisch huis, kom niet boven de 25 als het -5 is.
en dan draait de wasmachine ook nog voor 5 personen.
Ik heb altijd 0,5C begrepen. Daarom dat ik op 3 batterijen uit kwam. Volgens hun spec sheet zouden ze dan allemaal niet op vol vermogen draaien.rvdgaag schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 15:29:
[...]
1 Accu 17 kW of maar 12kW laten leveren gaan niet werken, hiervoor heb je 250A (12 kW) nodig, de meeste duurdere accu systemen leveren hooguit 200A max met als gevolg als je ze vaak laadt en ontlaadt de accu snel verouderd en zeker niet de 8000 cycli gaat halen. Je mag blij zijn als hij de 1500 a 2000 cycles dan haalt. Voor een lange levensduur is de richtlijn om op 0,3C max of 0,25C laden, wat inhoudt 0,3x 300 Ah is 90 Ampere max. Dus je zal naar 3 batterijen moeten om voor de langere termijn 12 kW vermogen beschikbaar te hebben, voor 17kW 4 stuks dus.
Dus het idee is 3x16kWh = 48 * 0,3 = 14,4 maar zoals ik al zei heb ik vaak gehoord dat mensen 0,5 aanraden dan zit die op 24kW.
[ Voor 7% gewijzigd door thomvh op 31-10-2026 21:06 ]
lees de tech sheets van je batterij cellen er eens goed op na. FF googelen voor de LF280K V3 series levert op LFP-cellen ongeveer 6000 cycli bij 0,5C, 2500 bij 1C, 1800 bij 2C en 800 bij 4C.dunedanh schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 21:46:
Ik ben ook wel geinteresseerd in het laden/ontladen verhaal. Ik ben mij ook aan het orienteren op een thuisbatterij en kom op een vergelijkbaar systeem uit (wat kleiner, met een SUN-15k en 2x 16kWh accu's). Mijn gedachte was dat ik dan aan de max van de omvormer zit met minder dan 0.5C (ont-)laadstroom van de accu's. Is 0.5C dan toch nog teveel? Ik lees vanalles over "trager is beter voor de levensduur", maar daar moet toch ergens een omslagpunt in zitten waar het de moeite niet meer waard is? Waar zitten jullie op? En houd je nog een verschil aan voor laden en ontladen?
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
8000 cycli bij 0,5C is de garantie termijn. Maar ik lees ook dat de je wel 0.3C kunt gaan doen maar dan is de leeftijd van je batterijen eerder het probleem wordt dan je cycli en dat 8000 echt veel is. Probleem lijkt er op dat het allemaal genuanceerd is en er niet echt een goed en fout zijn.rvdgaag schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 22:04:
[...]
lees de tech sheets van je batterij cellen er eens goed op na. FF googelen voor de LF280K V3 series levert op LFP-cellen ongeveer 6000 cycli bij 0,5C, 2500 bij 1C, 1800 bij 2C en 800 bij 4C.
[ Voor 26% gewijzigd door thomvh op 31-10-2026 22:43 ]
Ik kan op een dag mijn thuisaccu met EV en all-electric huis mijn 65kWh leegtrekken. Anderen hebben misschien nog een gasaansluiting en geen EV en dan kan 15kWh genoeg zijn. Afhankelijk van het aantal panelen zal je met 15kWh dan weer (veel) naar het net sturen, wat ik dan weer zonde vind, daar koel ik in de zomer de woning mee.
Ik heb een SUN-15K met 2x SE-F16 van Deye.dunedanh schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 21:46:
Ik ben ook wel geinteresseerd in het laden/ontladen verhaal. Ik ben mij ook aan het orienteren op een thuisbatterij en kom op een vergelijkbaar systeem uit (wat kleiner, met een SUN-15k en 2x 16kWh accu's). Mijn gedachte was dat ik dan aan de max van de omvormer zit met minder dan 0.5C (ont-)laadstroom van de accu's. Is 0.5C dan toch nog teveel? Ik lees vanalles over "trager is beter voor de levensduur", maar daar moet toch ergens een omslagpunt in zitten waar het de moeite niet meer waard is? Waar zitten jullie op? En houd je nog een verschil aan voor laden en ontladen?
Volgens de sheet kunnen ze 0,5/0,7 charge/discharge
Met 10 jaar garantie.
Maar daar kom je niet, de inverter kan maar 280A
Blijft dus steken op 0,45 voor charge en discharge.
En dit zou dan zijn bij een continu verbruik van 15kw
Daar kom ik nooit op, een keer geprobeerd met negatieve prijzen om zoveel mogelijk te gebruiken.
Met pijn en moeite kwam ik op 10K
[ Voor 9% gewijzigd door bommer op 01-11-2026 08:49 ]
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Dit is precies wat ik ook in mijn hoofd had, met dezelfde componenten. Altijd "veilig" binnen de marges van de accu's omdat de omvormer niet hoger gaat...bommer schreef op zondag 1 november 2026 @ 08:47:
[...]
Ik heb een SUN-15K met 2x SE-F16 van Deye.
Volgens de sheet kunnen ze 0,5/0,7 charge/discharge
Met 10 jaar garantie.
Maar daar kom je niet, de inverter kan maar 280A
Blijft dus steken op 0,45 voor charge en discharge.
En dit zou dan zijn bij een continu verbruik van 15kw
Daar kom ik nooit op, een keer geprobeerd met negatieve prijzen om zoveel mogelijk te gebruiken.
Met pijn en moeite kwam ik op 10K
Heb jij je twee accu's aangesloten via een busbar, of heb je ze "gewoon" doorgekoppeld met dikkere kabels, aangezien het er maar twee zijn?
Ik zou in mijn geval overigens wel de hierboven genoemde "minder optimale" situatie krijgen waar ik de auto uit de accu wil laden. Dubbel verlies is jammer, maar dubbel verlies op stroom die ik zelf opwek is in bijna alle gevallen nog steeds voordeliger dan na werktijd stroom uit het net trekken voor de auto.
Die datasheet zegt waarschijnlijk ook bij 25 graden en dat gaat alleen met gekoelde accumodule, wat vrijwel geen enkele thuisaccu is.bommer schreef op zondag 1 november 2026 @ 08:47:
[...]
Ik heb een SUN-15K met 2x SE-F16 van Deye.
Volgens de sheet kunnen ze 0,5/0,7 charge/discharge
Met 10 jaar garantie.
Maar daar kom je niet, de inverter kan maar 280A
Blijft dus steken op 0,45 voor charge en discharge.
En dit zou dan zijn bij een continu verbruik van 15kw
Daar kom ik nooit op, een keer geprobeerd met negatieve prijzen om zoveel mogelijk te gebruiken.
Met pijn en moeite kwam ik op 10K
De BMS zal ook een default setting hebben dat die ergens boven 45 graden waarschijnlijk uitschakelt.
Je kan de interne weerstand van accupack meten en de warmte ontwikkeling berekenen die kwadratisch gaat met de stroom en verstandig starten of gewoon in de praktijk uit testen.
Naast de max cel temperatuur heeft BMS ook een recovery temperatuur, 5 of 10 graden lager, mocht je een accumodule met prismatic cels hebben , zonder geforceerde koeling is die ca 1 graad per uur voor LFP 180-200Wh/kg, de kerntemperatuur is veel meer opgelopen en duurt het enige uren voor je accumodule weer kunt gebruiken.
Een trukje wat veel accumodule fabrikanten gebruiken is temperatuurmeting op cel terminals of op de verbindingen, die worden bij staande cellen een stuk minder warm, dan center van grootste vlak van de cel omdat er enige millimeters zeer lage druk (vacuum tijdens vullen) tussen wikkel en top van cel is in staande positie en BMS minder snel en minder vaak uitschakelt.
De cel-kern wordt dan nog wat warmer en duurt recovery nog even wat langer.
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
dunedanh schreef op zondag 1 november 2026 @ 08:58:
[...]
Dit is precies wat ik ook in mijn hoofd had, met dezelfde componenten. Altijd "veilig" binnen de marges van de accu's omdat de omvormer niet hoger gaat...
Heb jij je twee accu's aangesloten via een busbar, of heb je ze "gewoon" doorgekoppeld met dikkere kabels, aangezien het er maar twee zijn?
Ik zou in mijn geval overigens wel de hierboven genoemde "minder optimale" situatie krijgen waar ik de auto uit de accu wil laden. Dubbel verlies is jammer, maar dubbel verlies op stroom die ik zelf opwek is in bijna alle gevallen nog steeds voordeliger dan na werktijd stroom uit het net trekken voor de auto.
:strip_exif()/f/image/qetkqEpmdElTaE2FDGt2l4fM.jpg?f=fotoalbum_large)
Een SUN-15K heeft 2 accu aansluitingen.
Boven de aansluitingen, achter het klepje zitten 2 accu schakelaars. Daarom heb ik ook niet losse schakelaars en alleen zekeringen.
Met de noodstop geeft hij een f22 en gaat de boel uit.
Die zit parallel aan de hoofdschakelaar met hulpcontact.
:strip_exif()/f/image/TfmrQg8SmlQqAMAKYhSeUCCO.jpg?f=fotoalbum_large)
Mocht de boel ooit gaan roken, dan blijft de garage dicht, HS uit en BW bellen.
Vammorgen inbedrijfgesteld samen met een vriend, die professioneel grote schakel systemen kan/mag en ook inbedrijfsteld. Die trapt wel op de rem als iets niet goed lijkt.
[ Voor 4% gewijzigd door bommer op 01-11-2026 14:38 ]
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Dit ziet er echt heel clean uit. Ik zit te twijfelen bij mij aangezien de batterij waar ik naar kijk al een zekering heeft om ze gewoon oprecht direct aan de omvormer te hangen. Dan in de meterkast een extra kastje erbij waar de noodstroom zaken in zitten.bommer schreef op zondag 1 november 2026 @ 14:33:
[...]
[Afbeelding]
Een SUN-15K heeft 2 accu aansluitingen.
Boven de aansluitingen, achter het klepje zitten 2 accu schakelaars. Daarom heb ik ook niet losse schakelaars en alleen zekeringen.
Met de noodstop geeft hij een f22 en gaat de boel uit.
Die zit parallel aan de hoofdschakelaar met hulpcontact.
[Afbeelding]
Mocht de boel ooit gaan roken, dan blijft de garage dicht, HS uit en BW bellen.
Vammorgen inbedrijfgesteld samen met een vriend, die professioneel grote schakel systemen kan/mag en ook inbedrijfsteld. Die trapt wel op de rem als iets niet goed lijkt.
Ruud, ik heb 2 Deye sg04 in parallel bedrijf met 5 diy en een enkele deye f16c (bij elkaar een 90 kWh)rvdgaag schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 10:07:
Vraag aan de multi-omvormer gebuikers:
Ik heb een 2e Deye 12k-sg04 LV omvormer gekocht, die ga ik op de busbar aansluiten waar 4x 16,3 KwH batterijen aan hangen.
Doel is om mijn volledig 3 fase 25A aansluiting te kunnen gebruiken voor zowel laden als ontladen en straks als salderen weg is gaat de complete woning achter de Load uitgang van de master omvormer.
identieke firmware is me duidelijk, Master op Master en de 2e op slave. Ethernetkabel tussen de 2 aansluiten. 2e omvormer limiteren in 130A max (master doet nu 240A).
Waar moet ik op letten om dit soepel te laten verlopen ? Andere tips ??
De Deye s doen volgens mij exact hetzelfde afgezien van de pv input. PV zit gewoon met verschillende oude omvormers op ac kant. Omzetverliezen maak ik me niet druk om, ac heb ik nodig en alleen de overschot gaat in de accu. Affijn, andere discussie.
Kom gerust een keer kijken als je wilt, maar volgens mij doen ze precies hetzelfde. Eentje uitzetten geeft ook gelijk storing. DC zit op busbar. Ik ben bezig alles op load te zetten (huis, diverse laadpalen en werkplaats). Daarvoor wil ik ook iets van sterpunt/busbar idee maken. Werkt verder prima, HA om te monitoren, Deye staat op zero export to ct. Allemaal zo simpel mogelijk opgezet. Puntje van zorg is wel de veiligheid en verzekering. 90 kWh moet groeien naar 200 kWh of meer. PV op de Deye gaat dan ook gebruikt worden als ik nog wat dak kan vinden.
Verder geeft een van de diy accu s wat problemen. Of het de bms of interne weerstand is weet ik nog niet. JK bms praat met Deye. De probleem accu geeft foutieve soc lijkt het wel. Door te gaan sturen op voltage ipv soc denk ik dit te omzeilen. Zouden daar problemen/gevaren te verwachten zijn? Ik kan best zelf nadenken, maar hoor het toch liever van iemand die er verstand van heeft. Bedankt alvast voor reacties.
Leuk!bommer schreef op zondag 1 november 2026 @ 14:33:
[...]
Vammorgen inbedrijfgesteld samen met een vriend, die professioneel grote schakel systemen kan/mag en ook inbedrijfsteld. Die trapt wel op de rem als iets niet goed lijkt.
Ben benieuwd naar je eerste ervaringen. En viel de ingebruikname mee?
WP: Remeha Elga Ace 6kW. PV: 14 x 310 wp Suntech + 10 x 380 wp Q-Cells, micro omvormers IQ7 & IQ7+ Enphase.
Er zijn mogelijk vele maar een bekende bij een aantal BMS-en is een celvoltage draad als deze met een ring-perskabelschoen op terminal of verbinding geschroeft is.kawarider schreef op zondag 1 november 2026 @ 18:23:
[...]
Verder geeft een van de diy accu s wat problemen. Of het de bms of interne weerstand is weet ik nog niet. JK bms praat met Deye. De probleem accu geeft foutieve soc lijkt het wel. Door te gaan sturen op voltage ipv soc denk ik dit te omzeilen. Zouden daar problemen/gevaren te verwachten zijn? Ik kan best zelf nadenken, maar hoor het toch liever van iemand die er verstand van heeft. Bedankt alvast voor reacties.
Symptoom: zo nu en dan een SOC sprong, zowel omhoog als omlaag, soms met wel dagen tussen pauze..
Oorzaak: oxidatie oppervlak die verzinkt is en niet vertint of vernikkelt icm 316(L) en regelmatig wat hogere luchtvochtig. (bijv op paar meter koffiehoekje of in ruimte ernaast met openverbinding, deur altijd open )
Lokaliseren: vreselijk lastig omdat met momentsleutel aantrekken het niet opheft en in begin ook niet met milliohm meter te vinden is, daar het afhankelijk is van krimpen en uitzetten door warmte, meeste kans koudste zijde of hoek.
Oppervlakken schoonmaken en vochtwerende contactpasta gebruiken.
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Ja, dat viel alles mee.fmb schreef op zondag 1 november 2026 @ 20:58:
[...]
Leuk!
Ben benieuwd naar je eerste ervaringen. En viel de ingebruikname mee?
Bewust voor gekozen dat op een aparte dag te doen. Gisteren nog e.a. afgemaakt en op juiste aanhaalmoment gezet.
Heb de laad en ontlaad stroom bewust nog even laag staan (50A)
zodat alles even rustig kan proberen, de handleiding roept soms wat vragen op hoe het werkt en ook Deye's eigen AI maakt van sommige antwoorden een potje.
Vanmiddag wat geladen en vanavond tijdens de dure uren, wat ontladen en rustig op zero export to CT.
Draai nog niet het huis via de LOAD, dat is wel al getest. Eerst nog een kabel trekken vanaf de huidige PV omvormer om hem op de GEN poort aan te sluiten. Nu staat hij nog op (home) load.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Heb je twee LP1 of LP3 parallel staan?kawarider schreef op zondag 1 november 2026 @ 18:23:
[...]
Ruud, ik heb 2 Deye sg04 in parallel bedrijf met 5 diy en een enkele deye f16c (bij elkaar een 90 kWh)
De Deye s doen volgens mij exact hetzelfde afgezien van de pv input. PV zit gewoon met verschillende oude omvormers op ac kant. Omzetverliezen maak ik me niet druk om, ac heb ik nodig en alleen de overschot gaat in de accu. Affijn, andere discussie.
Kom gerust een keer kijken als je wilt, maar volgens mij doen ze precies hetzelfde. Eentje uitzetten geeft ook gelijk storing. DC zit op busbar. Ik ben bezig alles op load te zetten (huis, diverse laadpalen en werkplaats). Daarvoor wil ik ook iets van sterpunt/busbar idee maken. Werkt verder prima, HA om te monitoren, Deye staat op zero export to ct. Allemaal zo simpel mogelijk opgezet. Puntje van zorg is wel de veiligheid en verzekering. 90 kWh moet groeien naar 200 kWh of meer. PV op de Deye gaat dan ook gebruikt worden als ik nog wat dak kan vinden.
Verder geeft een van de diy accu s wat problemen. Of het de bms of interne weerstand is weet ik nog niet. JK bms praat met Deye. De probleem accu geeft foutieve soc lijkt het wel. Door te gaan sturen op voltage ipv soc denk ik dit te omzeilen. Zouden daar problemen/gevaren te verwachten zijn? Ik kan best zelf nadenken, maar hoor het toch liever van iemand die er verstand van heeft. Bedankt alvast voor reacties.
Will je jouw schema delen?
Zijn de ventilatoren al eens aangesprongen?bommer schreef op zondag 1 november 2026 @ 21:41:
[...]
Ja, dat viel alles mee.
Bewust voor gekozen dat op een aparte dag te doen. Gisteren nog e.a. afgemaakt en op juiste aanhaalmoment gezet.
Heb de laad en ontlaad stroom bewust nog even laag staan (50A)
zodat alles even rustig kan proberen, de handleiding roept soms wat vragen op hoe het werkt en ook Deye's eigen AI maakt van sommige antwoorden een potje.
Vanmiddag wat geladen en vanavond tijdens de dure uren, wat ontladen en rustig op zero export to CT.
Draai nog niet het huis via de LOAD, dat is wel al getest. Eerst nog een kabel trekken vanaf de huidige PV omvormer om hem op de GEN poort aan te sluiten. Nu staat hij nog op (home) load.
Zou je de vermogenstijdlijn (of een ander relevant tijdschema) willen delen, dat voorafging aan het starten van de ventilatoren?
Wat zijn de dB’s die daarbij worden gegenereerd?
Start “smart vent” eerst op 100% en toert terug of start deze laag en zoekt en “ventilatie-evenwicht” door op te toeren?
Eigenverbruik zomers vraagt maar een kleine accu. Een grote accu is voor eigen gebruik EV laden uit dag opbrengst: PV capaciteit dag. Piekmijden in de winter. 2 cycli 22-07 naar 07-09 en 09-16 naar 16-21. Goede kans dat daar in de toekomst nog 2x 1-2 uur bij komt zoals bij de auto spitsuren steeds gebeurt. Daar is dus de avondpiek van 7uur laden naar 5 uur ontladen bepalend.thomvh schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 21:23:
[...]
De accu is zo groot omdat mijn dag verbruik geschat wordt op 30 - 50kWh afhankelijk van de winter zegmaar. Daarom dacht ik waarom niet de mogelijkheid om gewoon het hele huis op normaal vermogen te kunnen draaien?
In de winter 16 zware 2x uren tegen 8 lichte: 2x 16h en 1x8h maakt 50kWh. Voor de avondpiek heb je max 5x2=10kWh nodig op de slechtste dag. 16kWh zou voldoende kunnen zijn bij 2 cycli.
Op lichtere dagen heb je minder nodig en kan je in het dal naar concentratie op goedkope uren.
Hierbovenop komt uitgesteld EV laden. Die bepaalt je batterij. Inde winter. Haal je het huis er van af. Op dure dagen is de Tesla SC goedkoper en sneller (tijdens appen kan je prima laden). Het wel fijn als er restcapaciteit is waarvan je EV kan laden waarmee je de dichtstbijzijnde SC kan halen in alle vertrekrichtingen. Als je voor back-up gaat dan wil je je EV kunnen afschakelen maar wel kunnen vertrekken.
Daarnaast geldt er een last collectief ook van je batterij. De slechte dagen zijn schaars. Je moet ze overleven; zware belasting en krapte of gebrek mag dan. De rest van de 355 dagen heeft de batterij een prima leven. LFP gaat vooral stuk van door-laden op een te hoge celspanning. Stoppen is de kunst. Vol is niet erg, want je gebruikt hem ook direct. Overvol bestaat niet; onnodig schadelijk doorladen wel.
[ Voor 21% gewijzigd door HarDus op 02-11-2026 11:47 ]
Mijn gedachte is wel altijd geweest om het ook beetje te gebruiken om de EV te kunnen blijven ondersteunen. Mocht er iets zijn wil ik wel met een lege auto aankomen en eventueel iets later weer op zijn minst op 20% zitten. Hij hoeft niet het hele ding vol te gooien.HarDus schreef op maandag 2 november 2026 @ 11:38:
[...]
Eigenverbruik zomers vraagt maar een kleine accu. Een grote accu is voor eigen gebruik EV laden uit dag opbrengst: PV capaciteit dag. Piekmijden in de winter. 2 cycli 22-07 naar 07-09 en 09-16 naar 16-21. Goede kans dat daar in de toekomst nog 2x 1-2 uur bij komt zoals bij de auto spitsuren steeds gebeurt. Daar is dus de avondpiek van 7uur laden naar 5 uur ontladen bepalend.
In de winter 16 zware 2x uren tegen 8 lichte: 2x 16h en 1x8h maakt 50kWh. Voor de avondpiek heb je max 5x2=10kWh nodig op de slechtste dag. 16kWh zou voldoende kunnen zijn bij 2 cycli.
Op lichtere dagen heb je minder nodig en kan je in het dal naar concentratie op goedkope uren.
Hierbovenop komt uitgesteld EV laden. Die bepaalt je batterij. Inde winter. Haal je het huis er van af. Op dure dagen is de Tesla SC goedkoper en sneller (tijdens appen kan je prima laden). Het wel fijn als er restcapaciteit is waarvan je EV kan laden waarmee je de dichtstbijzijnde SC kan halen in alle vertrekrichtingen. Als je voor back-up gaat dan wil je je EV kunnen afschakelen maar wel kunnen vertrekken.
Daarnaast geldt er een last collectief ook van je batterij. De slechte dagen zijn schaars. Je moet ze overleven; zware belasting en krapte of gebrek mag dan. De rest van de 355 dagen heeft de batterij een prima leven. LFP gaat vooral stuk van door-laden op een te hoge celspanning. Stoppen is de kunst. Vol is niet erg, want je gebruikt hem ook direct. Overvol bestaat niet; onnodig schadelijk doorladen wel.
Gedachte is nu een 15kW Deye met 2x16kWh (200A limiet) batterij. Het gehele huis er achter hangen en dan zou het allemaal wel goed moeten komen volgens mij. Groter kan dan later altijd nog als ik toch vind dat het meer moet zijn. Ik wil vooral gewoon het huis warm kunnen houden zonder de hoofdprijs te moeten betalen voor stroom.
Hier een vergelijkbare gedachte. Ben in de garage beperkt tot 16A en 13A continue. Oplossen kost vanaf 4k tot 6k extra. Ik moet daarom de omvormer splitsen naar twee locaties (huis en garage) en de batterij naar 2 locaties: 2x 16A. Die zijn per kWh in LV het goedkoopste en origineel Deye. Obv bovenstaande redenatie neig ik nu naar een NKON 32kWh in de garage. “Altijd” rond 25kWh zonnestroom op voorraad na thuiskomst. Ik voor H2V ipv V2H. Accu’s zonder wielen zijn veel goedkoper. Ipv een kabel “schieten” 16kWh extra voor 2-3k€.thomvh schreef op maandag 2 november 2026 @ 11:59:
[...]
Mijn gedachte is wel altijd geweest om het ook beetje te gebruiken om de EV te kunnen blijven ondersteunen. Mocht er iets zijn wil ik wel met een lege auto aankomen en eventueel iets later weer op zijn minst op 20% zitten. Hij hoeft niet het hele ding vol te gooien.
Gedachte is nu een 15kW Deye met 2x16kWh (200A limiet) batterij. Het gehele huis er achter hangen en dan zou het allemaal wel goed moeten komen volgens mij. Groter kan dan later altijd nog als ik toch vind dat het meer moet zijn. Ik wil vooral gewoon het huis warm kunnen houden zonder de hoofdprijs te moeten betalen voor stroom.
Het idee is dat de binnenshuis batterij de “snelle” accu is richting grid en de garage set een te compenseren load is of vaste gever aan huis als de EV al vol is. Om het voor mezelf strak begrijpelijk te houden. Komen pararallel. Wel een puzzel.
Mijn slechtste winterdag is wel ruim slechter dan die van jou. Ook als ik de EV er af trek.
Het is wel puur een aanname voor mij. Het kan goed zijn dat het toch te laag uit komt. Maar dan kan ik altijd nog extra capaciteit toevoegen was mijn gedachte. Extra vermogen ga ik niet echt nodig hebben met maar 3x25A. 18kW kan maar dat voegt ook maar zo weinig toe.HarDus schreef op maandag 2 november 2026 @ 12:15:
[...]
Mijn slechtste winterdag is wel ruim slechter dan die van jou. Ook als ik de EV er af trek.
:strip_exif()/f/image/b7HcYVWbRiEyFVju1pU2vDoq.jpg?f=fotoalbum_large)