Om dit te kunnen realiseren zal ik in de praktijk 2 inverters nodig hebben, 1 voor op het woonhuis en 1 voor op de schuur (verschillende dakorentaties), maar ik zit nog even met het punt hoe ik deze moet gaan verbinden. Ik heb al gelezen dat ik de omvormers in master/slave kan zetten, maar ik weet niet of dat door de onderlinge afstand haalbaar is (gok 150m kabel lengte), tenzij dit ook over ethernet zou kunnen.
Mijn voornaamste doel is om de accu's (verbonden aan de omvormer in de schuur) ook te laden met de opbrengst van het woonhuis. Dit is vooral belangrijk voor de minder zonnige dagen. Wat ik graag zou willen is PV opbrengst schuur --> Accu, PV opbrengst huis --> Grid, Overschot op de Grid (CT klemmen?) --> accu schuur. Alles wat er daarna nog overblijft mag naar de grid. Is er dan een onderlinge verbinding tussen de omvormers nodig?
Hoeveel PV heb je op iedere dak ? Als de capaciteit niet te gek ik zou ik alles in de schuur zetten en de PV kabels van het woonhuis doortrekken naar de schuur. Daar de accu(s) zetten.
Als je een 12kW Deye hybride neemt kan je op 2 MPPT's (2 verschillende oriëntaties) totaal 15.6 kWpeak invoeren. (26A + 13A). Er zijn ook nog grotere LV hybride omvormers van Deye die nog meer PV aankunnen.
Wil je toch met 2 inverters werken dan moet er tussen beiden een stroomverbinding liggen en een netwerkkabel (modbus over Utp) om ze samen te laten werken maar ze moeten dan wel ieder hun eigen batterij hebben.
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
De 5K hangt nu aan de GEN poort van de Deye.
De 7K hangt parallel aan de Deye op GRID.
Ik had eerst een modbus verbinding tussen de twee, maar omdat ik de 5K op de GEN moet kunenn frequentie-regelen bij GRID uitval, en de 7K op GRID moet dan uitvallen, moest ik de modbus verbinding weer verbreken.
Daarnaast loop ik nu tegen het 'probleem' aan dat de 5K panelen erg veel last hebben van schaduw. Maar, als ik niet zero export to CT wil aanzetten, kan ik alleen de 7K stroom in de batterij krijgen via "grid charge".
Of, ik zet zero export to CT maar dan gebruik ik mij batterij mogelijk ook voor de warmtepomp of EV (wat ik niet wil) --> waarschijnlijk draai ik straks alles via zero to LOAD.
Nu wat kijken hoe ik dit alles wil inregelen. Hoe dan ook...het was makkelijker als alles op de GEN poort zat...al knalt de Deye wel met veel plezier de accu steeds naar 55.2V. Deye wil hoe dan ook PV gebruiken om de accu naar 100% te brengen, dus ik moet daar nog iets van een rem op zetten.
Wat is er mis met 55.2V ? Dat is de optimale verzadiging spanning van je cellen zonder ze te stressen (3.45V).Yaldair schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 18:06:
@gastje01 ik heb zoiets nu ongeveer. Op mijn dak 7.8kWp aan panelen (Solaredge 7K) en op mijn garage ook nog 5.04kWp aan panelen (Solaredge 5K).
De 5K hangt nu aan de GEN poort van de Deye.
De 7K hangt parallel aan de Deye op GRID.
Ik had eerst een modbus verbinding tussen de twee, maar omdat ik de 5K op de GEN moet kunenn frequentie-regelen bij GRID uitval, en de 7K op GRID moet dan uitvallen, moest ik de modbus verbinding weer verbreken.
Daarnaast loop ik nu tegen het 'probleem' aan dat de 5K panelen erg veel last hebben van schaduw. Maar, als ik niet zero export to CT wil aanzetten, kan ik alleen de 7K stroom in de batterij krijgen via "grid charge".
Of, ik zet zero export to CT maar dan gebruik ik mij batterij mogelijk ook voor de warmtepomp of EV (wat ik niet wil) --> waarschijnlijk draai ik straks alles via zero to LOAD.
Nu wat kijken hoe ik dit alles wil inregelen. Hoe dan ook...het was makkelijker als alles op de GEN poort zat...al knalt de Deye wel met veel plezier de accu steeds naar 55.2V. Deye wil hoe dan ook PV gebruiken om de accu naar 100% te brengen, dus ik moet daar nog iets van een rem op zetten
Als je dat niet wilt, ik zie niet in waarom niet, dan zou ik een YAMBMS ertussen zetten die de Deye nog wat verder kan tunen dan standaard BMS'en.
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
Mijn Enyaq schijnt zelfs extra verborgen accu capaciteit te hebben zodat "mijn" zichtbare SoC van 0 en 100% feitelijk maar zeg 3% en 97% zijn...
Ik denk dat ik de waveshare goed heb geconfigureerd.
En de Add/on ook goed heb ingesteld maar hij geeft in het logboek aan dat hij geen verbinding met de interface kan maken
:strip_exif()/f/image/s5iifXE2JCKB96VQUTyL0Bp9.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/mi9ozlaklJLhSVkis0088Bpq.jpg?f=fotoalbum_large)
Bambu Lab P1S || EHVX08S18EJ6V , ESPAltherma || Deye SUN-12K-SG04LP3-EU , 2 x Seplos V4 , 32 x EVE MB31 315 Ah , Tibber
Ik zou gewoon een ethernet plug-in kopen voor de Deye/Sunsync dan heb je geen extra kastjes/ configuratie nodig.
Ik gebruik 2 Waveshare POE varianten, 1x in server modus in de MK om daar 6 modbus meters uit te lezen en deze aan mijn Digital Strom systeem te voeden als ook aan HA. De Deye gebruikt een Waveshare in slave modus om de Mobus Easton op de Grid aansluiting uit te lezen zonder dat ik daar een extra kabel voor hoefde te trekken want alles loopt via het bestaande ethernet netwerk.
[ Voor 72% gewijzigd door rvdgaag op 01-08-2026 12:30 ]
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
Nee de bandbreedte van gebruik is 80%, dus ontladen tot max 10% en vullen tot 90% geeft het minste stress op de cellen en houdt de veroudering in de pas. Maar vergeet niet dat ze ook verouderen door de tijd (zijn net mensen :-).dingo35 schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 05:50:
Het verhaal is toch altijd dat je Lithium batterijen tussen 20% en 80% SoC moet houden, en dat als je tot 100% laadt je dan snel daarna weer moet ontladen ivm levensduur accus?
Mijn Enyaq schijnt zelfs extra verborgen accu capaciteit te hebben zodat "mijn" zichtbare SoC van 0 en 100% feitelijk maar zeg 3% en 97% zijn...
Wat jouw Enya doet doet mijn Ioniq 5 ook, er zit 4 kWh verborgen capaciteit in. 2x per maand naar 100% langzaam laden (AC) is voor je auto ook gewoon goed, geldt ook voor je batterijen in je woning. Niet dagen op 100% laten staan maar liefst zsm een beetje ontladen om de stress van de cellen te halen.
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
Bron?kawarider schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 08:39:
Lion, LFP kan gewoon naar 100 % volgens mij.
Klopt niet, kijk de datasheets van je cellen maar na.
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
>Inverter op modbus-master en ID 1?SnarfB schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 12:05:
Wie heeft er ervaring met een Waveshare RS232 RS485 TO ETH om een Sunsynk/Deye via de add/on Sunsynk or Deye Inverter add-on (multi) uit lezen, ik ben deze voor een kennis aan het testen om de Sunsynk uit te lezen
Ik denk dat ik de waveshare goed heb geconfigureerd.
En de Add/on ook goed heb ingesteld maar hij geeft in het logboek aan dat hij geen verbinding met de interface kan maken
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
>Waveshare naar server mode
>Sunsunk add/on naar umodbus
>Waarom connect de add/on naar homeassistant.local? Die moet connecten naar ipvanwaveshareding
Oja, in client mode connect je niet naar de converter
[ Voor 3% gewijzigd door jadjong op 01-08-2026 21:43 ]
Ik heb dit...waveshare verbonden met RS232 poort (want, bij RS485 had ik teveel last van interferentie van de omvormer zelf. Ook omdat ik dezelfde cat5e kabel gebruikte voor het CAN verkeer naar yambms).SnarfB schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 12:05:
Wie heeft er ervaring met een Waveshare RS232 RS485 TO ETH om een Sunsynk/Deye via de add/on Sunsynk or Deye Inverter add-on (multi) uit lezen, ik ben deze voor een kennis aan het testen om de Sunsynk uit te lezen
Ik denk dat ik de waveshare goed heb geconfigureerd.
En de Add/on ook goed heb ingesteld maar hij geeft in het logboek aan dat hij geen verbinding met de interface kan maken
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Sunsynk addon verbind dan met deze waveshare. werkt dan gewoon goed. Maar, toen ik nog via rs485 wilde verbinden, werkte dat alleen als de Deye uit stond...anders teveel signal noise (vermoed ik).Sunsynk settings:
- Pymodbus
[ Voor 8% gewijzigd door Yaldair op 01-08-2026 23:56 ]
Dit, als het geld oplevert gaan de accu's elke dag naar 100%. Sowieso dit jaar met salderen nog zoveel mogelijk proberen te verdienen en dat gaat redelijk vlot. De zomermaanden gemiddeld een negatieve energierekening van 200-250 euro. Ondanks dat het hobby is zou het leuk zijn als het systeem zich binnen een jaar of 5 terugbetaald (en ziet er naar uit dat dat wel moet lukken)kawarider schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 18:29:
Gemini. Ouderdomdegradatie gaat waarschijnlijk sneller.
Hij werkt nu bij tcp://homeassistant.local:502 "homeassistant.local" vervangen door ip adres waveshare en hij werkteYaldair schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 23:52:
[...]
Ik heb dit...waveshare verbonden met RS232 poort (want, bij RS485 had ik teveel last van interferentie van de omvormer zelf. Ook omdat ik dezelfde cat5e kabel gebruikte voor het CAN verkeer naar yambms). [Afbeelding] Sunsynk addon verbind dan met deze waveshare. werkt dan gewoon goed. Maar, toen ik nog via rs485 wilde verbinden, werkte dat alleen als de Deye uit stond...anders teveel signal noise (vermoed ik).
Sunsynk settings:
- Pymodbus
[Afbeelding]
Bambu Lab P1S || EHVX08S18EJ6V , ESPAltherma || Deye SUN-12K-SG04LP3-EU , 2 x Seplos V4 , 32 x EVE MB31 315 Ah , Tibber
Dit lijkt ook in lijn met wat Clean Energy Reviews min of meer adviseert als een soort algemene vuistregel dus niets mis mee.thomvh schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 17:59:
Ik doe elke zondag keer naar 100%. Dit ivm het feit dat LFP relatief weinig voltage verschil heeft en de BMS dit nodig heeft om zijn calibratie correct te houden. De andere dagen naar 90% thuis accu's hebben naar mijn weten geen extra buffer capaciteit.
EddyBurnett
Klopt, echter heb je dan een goede SOH voor de komende 15 - 20 jaar. Bij meer intensief gebruik zal de SOH tegen die tijd zal het nog op 70% of zo zitten. Ik ga ervan uit dat er over 10 tot 15 jaar goedkopere en betere batterijen zijn, dus dat vervangen geen probleem zal zijn. Vandaar dat ik vooralsnog mijn batterijen tot 5% ontlaad en tot 100% laad. Uiteraard hou ik de temperaturen in de gaten.rvdgaag schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 12:24:
[...]
Nee de bandbreedte van gebruik is 80%, dus ontladen tot max 10% en vullen tot 90% geeft het minste stress op de cellen en houdt de veroudering in de pas. Maar vergeet niet dat ze ook verouderen door de tijd (zijn net mensen :-).
[ Voor 12% gewijzigd door kawarider op 02-08-2026 20:08 ]
Volgens de manual zou het versie 2025 V2.1 zijn en ik was benieuwd of mensen ervaring hebben met deze versie vs de Deye?
Op de versie V2.1 aansluiting zit een B- en een A+ aansluiting (geen shield). Op de versie V2 zit een B- A+ en een G aansluiting.
Verder was ik benieuwd of je de compatibiliteit nog simpel kon testen door deze meter op de Deye aan te sluiten zonder dat er vermogen over heen gaat (anders verloopt de garantie).
Of de Deye de goede respons krijgt kun je zien aan of hij de juiste netspanning ontvangt. Vermogens en stromen zullen immers op 0 blijven staan...
Ik heb de V3 en geen enkel probleem mee gehad in de communicatie.genesisfm schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 14:09:
Ik heb even een vraag, ik had de Eastron SDM630-M V2 besteld welke geadviseerd wordt vanuit Deye. Nu krijg ik een andere (volgens de leverancier een nieuwere versie) opgestuurd.
Volgens de manual zou het versie 2025 V2.1 zijn en ik was benieuwd of mensen ervaring hebben met deze versie vs de Deye?
Op de versie V2.1 aansluiting zit een B- en een A+ aansluiting (geen shield). Op de versie V2 zit een B- A+ en een G aansluiting.
Verder was ik benieuwd of je de compatibiliteit nog simpel kon testen door deze meter op de Deye aan te sluiten zonder dat er vermogen over heen gaat (anders verloopt de garantie).
Een opvallende wijziging lijkt te zijn dat voorheen, in Selling first modus, mijn accu automatisch tot 100% werd volgeladen als het grid uitviel door te hoge grid spanning. In deze versie moet dan in het betreffende Time-of-use slot het percentage ook op 100% gezet worden (of lager als je dat wilt). Hij laadt dan, bij off-grid, toch de accu naar dat percentage.
Ik ben van plan een SDM630 aan te sluiten in de meterkast. Eigenlijk 2, 1 voor net netaansluiting voor de Deye, 1 voor een andere groep om bij te houden hoeveel verbruik deze groep heeft & stroom er doorheen loopt. Het idee is om deze via een Waveshare module aan te sluiten.
Daarnaast wil ik de Deye aan gaan sturen via HomeAssistant via DOA. Daarvoor wil ik de Modbus TCP voor gebruiken.
Nu mijn vragen:
1. Kan ik meerdere SDM630's op een enkele Waveshare verbinden? Dan heb ik maar 1 Waveshare nodig in mijn meterkast.
2. Ik ga 2 UTP kabels leggen naar de Deye. Nu twijfel ik, moet ik de SDM630 direct verbinden met de Deye, of via Waveshare? En mits het via Waveshare is, dan heb ik ook bij de Deye nog een Waveshare nodig om terug te gaan naar RS485, correct?
3. Hoe verbind je nu de Deye zodat deze met Home Assistant kan praten via Modbus TCP? Is dat via de WiFi dongle? Want ik lees verschillende verhalen dat dit alleen read-only is. En het liefst sluit ik deze ook bekabeld aan ipv via WiFi.
2) Direct is wel het makkelijkste voor iemand die niet vloeiend is met modbus en/of modbus over TCP.
3) Prik een waveshare ding op de tweede modbus aansluiting, dan kan je er tegen praten via het netwerk en verschillende HA plug-ins.
Bij een warmtepomp is het niet goed als deze overbemeten is. Bij een batterij omvormer is dat denk ik anders?
Overigens is de SUN-16K-SG05LP3-EU wèl 300 EUR duurder.
Ik snap dat niet zo goed.
Als het te maken heeft met inkoopvolumes en daardoor andere prijzen, dan snap ik het wel.
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
Thanks, dat leek mij ook. In het verleden RS485 projecten op het werk gedaan, maar wilde het even zeker weten. Dus 1 Waveshare in de meterkast.jadjong schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 10:51:
1) Het is modbus en de bus betekend dat je elk apparaat door kan lussen. Je stelt een ID in om ze van elkaar te kunnen onderscheiden.
2) Direct is wel het makkelijkste voor iemand die niet vloeiend is met modbus en/of modbus over TCP.
3) Prik een waveshare ding op de tweede modbus aansluiting, dan kan je er tegen praten via het netwerk en verschillende HA plug-ins.
Wat betreft direct vs Waveshare, enige voordeel wat ik zag is dat ik zowel de SDM630 dan kan uitlezen via HA als de Deye. Maar ik kan ook direct de Deye uitlezen via Modbus TCP dan van optie 3.
En wat betreft de Modbus aansluiting, de "tweede" modbus aansluiting noem je, dat is dus een extra aansluiting naast degene die nodig is voor de SDM630, correct? En daar sluit ik dan, via RS485 weer, een Waveshare op aan zodat ik via Modbus TCP kan communiceren?
Waar gezienTanuki schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 10:59:
Ik was van plan om de SUN-12K-SG05LP3-EU aan te schaffen. Nu zie ik voor zo goed als dezelfde prijs ook de SUN-15K-SG05LP3-EU. Is er een reden om toch de 12K te kopen?
Bij een warmtepomp is het niet goed als deze overbemeten is. Bij een batterij omvormer is dat denk ik anders?
Overigens is de SUN-16K-SG05LP3-EU wèl 300 EUR duurder.
Ik snap dat niet zo goed.![]()
Als het te maken heeft met inkoopvolumes en daardoor andere prijzen, dan snap ik het wel.
Ik heb de 15kw versie aangeschaft omdat dit het beste paste bij mijn verbruik/aansluiting.Tanuki schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 10:59:
Ik was van plan om de SUN-12K-SG05LP3-EU aan te schaffen. Nu zie ik voor zo goed als dezelfde prijs ook de SUN-15K-SG05LP3-EU. Is er een reden om toch de 12K te kopen?
Bij een warmtepomp is het niet goed als deze overbemeten is. Bij een batterij omvormer is dat denk ik anders?
Overigens is de SUN-16K-SG05LP3-EU wèl 300 EUR duurder.
Ik snap dat niet zo goed.![]()
Als het te maken heeft met inkoopvolumes en daardoor andere prijzen, dan snap ik het wel.
Daarnaast was (na onderhandelingen) de prijs vrijwel gelijkwaardig. Verder schijnt de 15kw versie ook wat zwaarder en groter te zijn maar dat is voor mijn geen issue.
Verder kun je een warmtepomp niet vergelijken met een warmtepomp 😉
Was het ook niet zo dat de 15kW versie (en daarboven) ook een stuk meer stroom verbruikte?genesisfm schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 17:00:
[...]
Ik heb de 15kw versie aangeschaft omdat dit het beste paste bij mijn verbruik/aansluiting.
Daarnaast was (na onderhandelingen) de prijs vrijwel gelijkwaardig. Verder schijnt de 15kw versie ook wat zwaarder en groter te zijn maar dat is voor mijn geen issue.
Verder kun je een warmtepomp niet vergelijken met een warmtepomp 😉
Althans, ik had het idee dat ik dat ergens had gelezen, daarom ging ik uit van de 12kW versie.
Plus het geluid dat hij produceert.
Inderdaad, gewicht is geen enkel issue. Maar die andere 2 wel, dat ga ik even opzoeken.
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
Je kijkt enkel naar de verbinding en niet naar de functie...reputatio schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 12:09:
[...]
Thanks, dat leek mij ook. In het verleden RS485 projecten op het werk gedaan, maar wilde het even zeker weten. Dus 1 Waveshare in de meterkast.
Wat betreft direct vs Waveshare, enige voordeel wat ik zag is dat ik zowel de SDM630 dan kan uitlezen via HA als de Deye. Maar ik kan ook direct de Deye uitlezen via Modbus TCP dan van optie 3.
En wat betreft de Modbus aansluiting, de "tweede" modbus aansluiting noem je, dat is dus een extra aansluiting naast degene die nodig is voor de SDM630, correct? En daar sluit ik dan, via RS485 weer, een Waveshare op aan zodat ik via Modbus TCP kan communiceren?
Een SDM630 die op GRID zit kan je het best direct in de Meter ingang van de Deye stoppen zodat de Deye hier iets mee kan doen zoals NOM hanteren.
De Deye zelf uitlezen en instellen doe je via zijn wifi of lan (de lan module heeft ook wifi).
Solarman kan lezen en schrijven, ik vraag me af waar alleen lezen vandaan komt (cloud zut?).
Zet je meerdere apparaten op RS485 dan werkt dat wel, maar er kan er steeds 1 tegelijk communiceren waardoor een andere in de wacht staat terwijl die misschien belangrijker is
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual
Ik heb de informatie naast elkaar gelegd en eigenlijk geen grote (negatieve) verschillen gezien.reputatio schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 17:08:
[...]
Was het ook niet zo dat de 15kW versie (en daarboven) ook een stuk meer stroom verbruikte?
Althans, ik had het idee dat ik dat ergens had gelezen, daarom ging ik uit van de 12kW versie.
Plus het geluid dat hij produceert.
Wellicht over het oog gezien daarom ben ik benieuwd wat jullie vinden
Ik lees dat er mensen de waveshare gebruiken voor uitlezen van de inverter, zijn er ook die 2 waveshares gebruiken voor het uitlezen van de eastron meters?Yaldair schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 23:52:
[...]
Ik heb dit...waveshare verbonden met RS232 poort (want, bij RS485 had ik teveel last van interferentie van de omvormer zelf. Ook omdat ik dezelfde cat5e kabel gebruikte voor het CAN verkeer naar yambms). ~[Afbeelding] Sunsynk addon verbind dan met deze waveshare. werkt dan gewoon goed. Maar, toen ik nog via rs485 wilde verbinden, werkte dat alleen als de Deye uit stond...anders teveel signal noise (vermoed ik).
Sunsynk settings:
- Pymodbus
~[Afbeelding]
Ipv een kabel te trekken tussen meter en deye.
Ik zou een ac-pv inverter wil in koppelen op de load uitgang, dit kan volgens deye. Met een extra meter.
Maar als je deze dan via 2 waveshares laat lopen.
En de verbinding valt weg.
Kan de deye niet meer correct de status uitlezen.
Met in off grid mogelijk problemen.
Weet iemand hoe de deye hier op reageert?
En lezen jullie dan ook nog met HA de meter(s) uit?
Of is dat niet aan te raden. Ik heb ook geen idee. Of de deye via zijn eigen modbus alle easteon meter gegevens weer door geeft.
[ Voor 6% gewijzigd door bommer op 04-08-2026 23:05 ]
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Het lukte me niet met standaard modbus software de boel uit te lezen, maar de Solarman integratie van HA ontdekt de inverter vanzelf en geeft alles vrij (lezen en schrijven).
Meters hoef je dan ook niet meer apart uit te lezen, de Deye pollt meerdere keren per seconde...
[ Voor 13% gewijzigd door dingo35 op 05-08-2026 09:18 ]
Ik heb dit even gedaan, een extra PV op load maar dat leek mij risico's te geven wanneer grid weg valt. Het kan echter wel ja, maar je kan niet aangeven waar ergens deze extra PV zit. Dus, toen ik hem on grid side aansloot kon de Deye er niks meer van maken. En bij mij had deze PV teveel vermogen om veilig te gebruiken op load side.bommer schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 22:47:
[...]
Ik lees dat er mensen de waveshare gebruiken voor uitlezen van de inverter, zijn er ook die 2 waveshares gebruiken voor het uitlezen van de eastron meters?
Ipv een kabel te trekken tussen meter en deye.
Ik zou een ac-pv inverter wil in koppelen op de load uitgang, dit kan volgens deye. Met een extra meter.
Maar als je deze dan via 2 waveshares laat lopen.
En de verbinding valt weg.
Kan de deye niet meer correct de status uitlezen.
Met in off grid mogelijk problemen.
Weet iemand hoe de deye hier op reageert?
En lezen jullie dan ook nog met HA de meter(s) uit?
Of is dat niet aan te raden. Ik heb ook geen idee. Of de deye via zijn eigen modbus alle easteon meter gegevens weer door geeft.
Mbt solarman: met mijn SG05 werkte de dongle niet. AI gaf aan dat deye soms die 8899 poort blokkeert. Geen idee of het zo is, maar voor mij werkte het niet met de standaard dongle...daarom maar rs232 kabeltje naar waveshare en sunsynk.
Een beetje lastig is dat de lan/wifi module als een apparaat wordt gezien (logger en omvormer).
Overigens heb ik een Balans systeem, die werkt met een SDM630 MID waar zowel de Deye als de groepenkast op zit, bij meer pv dan verbruik is dat zichtbaar als negatief verbruik.
Zet je een omvormer op de GEN ingang dan kan de Deye er meer mee omdat er geen verbruik is.
[ Voor 32% gewijzigd door Speedy-Andre op 05-08-2026 11:08 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual
Kan je dan werkelijk alle registers van de meter(s) in de eigen modbus terug vinden.dingo35 schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 09:17:
Voor het lokaal uitlezen van de Deye heb je geen Waveshare of ESP32 nodig; de wifi logger stick maakt alles beschikbaar via modbus/tcp op poort 8899.
Het lukte me niet met standaard modbus software de boel uit te lezen, maar de Solarman integratie van HA ontdekt de inverter vanzelf en geeft alles vrij (lezen en schrijven).
Meters hoef je dan ook niet meer apart uit te lezen, de Deye pollt meerdere keren per seconde...
zoals frequentie alle spanningen, stromen, watages per fase?
Of alleen een beperkte set.
Zit de wifi logger er standaard bij, of dat optie?
[ Voor 4% gewijzigd door bommer op 05-08-2026 12:57 ]
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Dit is wat Deye mij mailde op mijn vraag over een AC gekoppelde inverter op de load zijde.Yaldair schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 10:26:
[...]
Ik heb dit even gedaan, een extra PV op load maar dat leek mij risico's te geven wanneer grid weg valt. Het kan echter wel ja, maar je kan niet aangeven waar ergens deze extra PV zit. Dus, toen ik hem on grid side aansloot kon de Deye er niks meer van maken. En bij mij had deze PV teveel vermogen om veilig te gebruiken op load side.
Mbt solarman: met mijn SG05 werkte de dongle niet. AI gaf aan dat deye soms die 8899 poort blokkeert. Geen idee of het zo is, maar voor mij werkte het niet met de standaard dongle...daarom maar rs232 kabeltje naar waveshare en sunsynk.
Mijn Solar Edge inverter hangt op de zolder, het is de bedoeling de Deye in de garage te hangen.
Ten eerste vanwege de beschikbare ruimte en ten 2e wil ik geen accu's in mijn leefruimte/ vluchtroute.
Door de installatie in de garage, welke wel aangebouwd is maar niet toegankelijk via de woning.
heb ik voldoen tijd tijdens een calamiteit.
Maar het is dus praktisch niet meer te doen om de AC of DC kabels naar de garage te krijgen zonder hak en breekwerk. een utp kabel dat lukt misschien nog wel via de oude gaspijp.
/f/image/YZDsojAOF62ueHstbOAW6xRP.png?f=fotoalbum_large)
Later (Er komen vast wel wat 2e hands paneeltjes op MRKTPL na December) sluit ik dan wat extra panelen op de schuur en garage aan op de deye.
Die vraag over de kortsluitstroom (met een SUN-15K) is i.v.m. met trippen B16 automaten in off-grid.
verplicht volgens NEN1010 (weten een hoop mensen niet)
je moet ook met een alternatieve voeding de veiligheden kunnen waarborgen.
Dus ik denk nu voor een 20K te gaan, deze red 5x In (84A)
Oke dat is best jammer, ik had al rekening gehouden met Modbus RTU de 20K heeft een aparte poort daarvoor.Mbt solarman: met mijn SG05 werkte de dongle niet. AI gaf aan dat deye soms die 8899 poort blokkeert. Geen idee of het zo is, maar voor mij werkte het niet met de standaard dongle...daarom maar rs232 kabeltje naar waveshare en sunsynk.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Ja alle registers toegankelijk; als je wifi stick geen toegang geeft even op http://ip/config_hide.html kijken welke poort ingesteld staatbommer schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 12:29:
[...]
Kan je dan werkelijk alle registers van de meter(s) in de eigen modbus terug vinden.
zoals frequentie alle spanningen, stromen, watages per fase?
Of alleen een beperkte set.
Zit de wifi logger er standaard bij, of dat optie?
Bij de Gen Settings kun je aanvinken "AC couple on Grid" en "AC couple on Load" .Yaldair schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 10:26:
[...]
Ik heb dit even gedaan, een extra PV op load maar dat leek mij risico's te geven wanneer grid weg valt. Het kan echter wel ja, maar je kan niet aangeven waar ergens deze extra PV zit.
Risico is er niet, als Grid wegvalt wordt overschot / tekort met de accus geregeld, en als dat niet meer kan (accu vol resp. leeg) schakelt de Deye zichzelf uit.
Blijkbaar hebben mensen hier weinig vertrouwen in / kennis van vermogenselectronica.
Ik hoop dat hij eerst probeert de AC-PV door frequentie shift uit te zetten en als dat niet werkt pas uit gaat.dingo35 schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 16:30:
[...]
Bij de Gen Settings kun je aanvinken "AC couple on Grid" en "AC couple on Load" .
Risico is er niet, als Grid wegvalt wordt overschot / tekort met de accus geregeld, en als dat niet meer kan (accu vol resp. leeg) schakelt de Deye zichzelf uit.
Blijkbaar hebben mensen hier weinig vertrouwen in / kennis van vermogenselectronica.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Helaas kan je bij mijn versie niet AC on grid of AC on load aanvinken wanneer je ook MI aangevinkt hebt. Dus die optie is alleen beschikbaar bij generator (of misschien smart load?dingo35 schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 16:30:
[...]
Bij de Gen Settings kun je aanvinken "AC couple on Grid" en "AC couple on Load" .
Risico is er niet, als Grid wegvalt wordt overschot / tekort met de accus geregeld, en als dat niet meer kan (accu vol resp. leeg) schakelt de Deye zichzelf uit.
Blijkbaar hebben mensen hier weinig vertrouwen in / kennis van vermogenselectronica.
Risisco bij mij was dat ik max 95A mijn accu kan / wil (?) laden. Stel nu accu vol (lekkere zomerdag), grid valt uit, en mijn garage PV (die ik op load had) produceert op max 7kW (~ 134A @52V) dan moet mijn deye dat opvangen. Geen garantie dat hij snel genoeg de frequentie kan aanpassen... Hij kan het ook niet in de accu pompen..dus dan gaat het mogelijk mis? Maar, mocht dit niet correct zijn hoor ik het graag. Alle PV achter mij Deye is beter
Nu zit het deels parallel aan grid en moet ik slimme modbus writes toepassen om alles correct te krijgen.
Is het niet mogelijk de firmware te updaten?Yaldair schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 00:29:
[...]
Helaas kan je bij mijn versie niet AC on grid of AC on load aanvinken wanneer je ook MI aangevinkt hebt. Dus die optie is alleen beschikbaar bij generator (of misschien smart load?
Risisco bij mij was dat ik max 95A mijn accu kan / wil (?) laden. Stel nu accu vol (lekkere zomerdag), grid valt uit, en mijn garage PV (die ik op load had) produceert op max 7kW (~ 134A @52V) dan moet mijn deye dat opvangen. Geen garantie dat hij snel genoeg de frequentie kan aanpassen... Hij kan het ook niet in de accu pompen..dus dan gaat het mogelijk mis? Maar, mocht dit niet correct zijn hoor ik het graag. Alle PV achter mij Deye is beter![]()
Nu zit het deels parallel aan grid en moet ik slimme modbus writes toepassen om alles correct te krijgen.
En het lijkt mij dat als ze een functie zo beschikbaar stellen, dat ze er wel overnagedacht hebben.
Anders kan ik misschien toch beter naar het blauwe merk gaan!
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Om sneller te reageren op wisselende verbruiken, overweeg ik een echte Eastron SDM230m of SDM630m. Ik vermoed echter dat deze meters hun interne registers niet heel vaak per seconde verversen. Online vind ik hier weinig over, behalve dat speciale series (zoals de SDM230-NMI) een sampling rate van 50 ms hebben. Dit doet vermoeden dat de standaard en betaalbare meters een stuk trager zijn.
Mijn concrete vraag: De Deye-omvormer leest een standaard SDM230m of SDM630m 10 keer per seconde uit, maar hoeveel verschillende waarden krijg hij dan per seconde terug? Dus wat is de daadwerkelijke interne sampling rate / interne register-updatefrequentie van deze meters?
Als het natuurlijk ook maar +-1x per seconde is kan ik beter bij de p1 data blijven.
De Deye haalt (gemeten hier) ongeveer iedere 10 seconden data op van CT modbus meter
[ Voor 17% gewijzigd door rvdgaag op 06-08-2026 14:14 ]
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
[ Edit: "smr_version":50,"meter_model":"Fluvius 253770234_A", lijkt me toch live te zijn op 1 seconde ]
[ Voor 17% gewijzigd door ben144 op 06-08-2026 14:28 ]
De Belgische Fluvius slimme meters zijn een uitzondering in vergelijk met de meeste die in NL gebruikt worden, deze geeft per seconden actieve power en verbruik.ben144 schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 14:24:
Belgie hier, ik krijg toch elke seconde een andere waarde van de p1 poort (digitale meter is pas 2jaar oud). Wil je zeggen dat deze waarde dan toch een soort gemiddelde is of zo ? Dus overschakelen naar een echte eastron zou dan toch nuttig zijn ?
[ Edit: "smr_version":50,"meter_model":"Fluvius 253770234_A", lijkt me toch live te zijn op 1 seconde ]
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
Dit is wel interessant over die kortsluitstroom. Het antwoord van deye noemt een "short current protection value" van 65A (dus mijns inziens dat hij boven die waarde binnen enkele microseconden ingrijpt). Uitgaande van 5x In voor een B-kar komt dat qua kortsluiting overeen met een "B13", dus theoretisch heeft de Deye al ingegrepen voor de B16 klapt.bommer schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 12:57:
[...]
ie vraag over de kortsluitstroom (met een SUN-15K) is i.v.m. met trippen B16 automaten in off-grid.
verplicht volgens NEN1010 (weten een hoop mensen niet)
je moet ook met een alternatieve voeding de veiligheden kunnen waarborgen.
Dus ik denk nu voor een 20K te gaan, deze red 5x In (84A)
Dit filmpje vond ik wel illustratief. De Deye zal zich gedragen zoals de MultiRS.
Kortsluiting bij een Off-grid Thuisbatterij?!? (Eilandbedrijf)
[ Voor 13% gewijzigd door Initial G op 06-08-2026 23:04 ]
De kleinere varianten zijn niet minder veilig, hoewel die misschien 35A leveren gaat het hele apparaat uit bij kortsluiting. Dus of de automaat nou wel of niet voldoende stroom krijgt om af te slaan, donker wordt het sowieso in huis.bommer schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 12:57:
[...]
Die vraag over de kortsluitstroom (met een SUN-15K) is i.v.m. met trippen B16 automaten in off-grid.
verplicht volgens NEN1010 (weten een hoop mensen niet)
je moet ook met een alternatieve voeding de veiligheden kunnen waarborgen.
Dus ik denk nu voor een 20K te gaan, deze red 5x In (84A)
Don't speak unless you can improve on the silence.
Yup, same here, ik laat binnenkort die aardpen slaan om dezelfde redenAmster schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 11:02:
Ik heb een vraag over de Deye in eiland mode bij uitval van de Grid. Als ik het goed heb hebben wij een TN-C-S stelsel ( aarde wordt voor de smeltzekeringen van de N afgetakt). Als ik de Deye als noodstroom wil gebruiken bij uitval van de Grid door b.v. kabel breuk ben ik de aarde ook kwijt. Ik vermoed dat ik hiervoor dan een aardpen zou moeten laten slaan. Ik lees hier weinig over in de discussies in dit forum. speelt dit niet of wordt in ander fora's behandelt
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
Hoe dan ook, de voornaamste reden om mijn SE7K op LOAD te zetten is in geval van langdurige net uitval, want dan kan hij de accu beter opladen dan mijn andere set PV. En in dit zeldzame geval, dan is het ook geen probleem om dan de P(f) aan te passen en eventueel later weer terug te zetten op 50.2Hz = 0W.
Kan ik hiervoor elk type lastschakelaar gebruiken? dus ook de Hager STF440, of moet ik ook weer voor een Sontheimer gaan? Ik wil de afmetingen beperkt houden, vandaar. De sontheimers nemen nog wel wat ruimte in...
Ik zou hem dan niet op load zetten maar op de gen input. Als de accu dan vol zit, kan de "voeding" richting je omvormer ook uitgeschakeld worden door de Deye.Yaldair schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 13:36:
Ik zit nu te twijfelen om mijn SE7K PV achter een lastschakelaar te zetten. Ik gebruik nu al een Sontheimer om al mijn groepen op GRID of LOAD te schakelen. Omdat ik denk dat ik in de zomer mijn PV niet standaard op LOAD kan zetten (7.8kWp vermogen terwijl ik mijn accu limiteer op ~4.5 a 5kW laadvermogen, zie eerder) wil ik nu de PV misschien in geval van langdurige net-uitval dan kunnen verplaatsen naar LOAD. Dan moet ik in mijn SE de P(f) aanpassen zodat hij niet meer op 50.2Hz uitschakelt, maar dan lineair afschakelt. Eventueel kan ik dit ook "standaard" in de herfst/winter doen, maar je zult zien dat je het vergeet, dus misschien kan ik dat beter alleen als "in geval van" houden.
Hoe dan ook, de voornaamste reden om mijn SE7K op LOAD te zetten is in geval van langdurige net uitval, want dan kan hij de accu beter opladen dan mijn andere set PV. En in dit zeldzame geval, dan is het ook geen probleem om dan de P(f) aan te passen en eventueel later weer terug te zetten op 50.2Hz = 0W.
Kan ik hiervoor elk type lastschakelaar gebruiken? dus ook de Hager STF440, of moet ik ook weer voor een Sontheimer gaan? Ik wil de afmetingen beperkt houden, vandaar. De sontheimers nemen nog wel wat ruimte in...
Ja, idealiter ook. Echter zit daar al een SE5K op, en heb ik geen loze leiding meer richting de deye waar ik deze via door kan lussenybos schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 13:57:
[...]
Ik zou hem dan niet op load zetten maar op de gen input. Als de accu dan vol zit, kan de "voeding" richting je omvormer ook uitgeschakeld worden door de Deye.
Je kunt meerdere omvormers op de grid poort zetten. Dat is niet anders dan meerdere micro inverters.Yaldair schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 14:48:
[...]
Ja, idealiter ook. Echter zit daar al een SE5K op, en heb ik geen loze leiding meer richting de deye waar ik deze via door kan lussen.
Misschien mis ik de gedachtegang. Maar, nu heb ik in de garage mijn deye hangen. Daar hangt ook een solaredge omvormer. De solaredge omvormer heb ik op mijn GEN aangesloten. Tevens heb ik in mijn garage een 'grid' aansluiting en een 'load' aansluiting. Deze gaan beiden 20m naar mijn meterkast. Op zolder heb ik ook nog een solaredge omvormer. Deze eindigt in de meterkast... De zolder solaredge kan ik parallell aan mijn deye op grid zetten of achter mijn deye op load. Standaard op load gaat waarschijnlijk niet omdat ik max met 4.5kW mijn accu kan/wil laden. De zolder set is 7.8kWp...bij plotseling grid uitval in de zomer geeft dit mogelijk problemen. Vandaar dat ik nu overweeg deze te kunnen wisselen tussen grid en load. Dan kan hij in de winter of tijdens langdurige grid uitval op load, maar bij veel opwek parallel aan de deye. Dan is dit handgeschakeld, en loop ik ook geen risico met teveel productie die mijn deye niet aan/kwijt kan. Tenzij ik een leiding langs mijn gevel naar mijn schuur leg krijg ik hem niet op de GEN, volgens mij.thomvh schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 14:51:
[...]
Je kunt meerdere omvormers op de grid poort zetten. Dat is niet anders dan meerdere micro inverters.
Sorry, ik bedoelde op de GEN. Op de load moet het ook bij grid uitval geen problemen geven op de Load poort. Want de PV zal zichzelf terugschakelen wanneer de deye de net freqency aanpast. Ik heb dit nooit getest maar wel begrepen dat het zo zou werken. Dus zelfs zonder grid en een volle accu zou hij de andere omvormer moeten uitzetten.Yaldair schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 15:21:
[...]
Misschien mis ik de gedachtegang. Maar, nu heb ik in de garage mijn deye hangen. Daar hangt ook een solaredge omvormer. De solaredge omvormer heb ik op mijn GEN aangesloten. Tevens heb ik in mijn garage een 'grid' aansluiting en een 'load' aansluiting. Deze gaan beiden 20m naar mijn meterkast. Op zolder heb ik ook nog een solaredge omvormer. Deze eindigt in de meterkast... De zolder solaredge kan die parallell aan mijn deye op grid zetten of achter mijn deye op load. Standaard op load gaat waarschijnlijk niet omdat ik mag met 4.5kW mijn accu kan laden. De zolder set is 7.8kWp...bij plotseling grid uitval in de zomer geeft dit mogelijk problemen. Vandaar dat ik nu overweeg deze te kunnen wisselen tussen grid en load. Dan kan hij in de winter of tijdens langdurige grid uitval op load, maar bij veel opwek parallel aan de deye. Dan ia dit handgeschakeld, en loop ik ook geen risico met teveel productie die mijn deye niet aan/kwijt kan. Tenzij ik een leiding langs mijn gevel naar mijn schuur leg krijg ik hem niet op de GEN, volgens mij.
Die 65 Ampere is wat de Deye invert maximaal kan leveren. dat is dus niet genoeg voor een B16 automaat daar heb je minimaal 80 Ampere voor nodig.Initial G schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 18:57:
[...]
Dit is wel interessant over die kortsluitstroom. Het antwoord van deye noemt een "short current protection value" van 65A (dus mijns inziens dat hij boven die waarde binnen enkele microseconden ingrijpt). Uitgaande van 5x In voor een B-kar komt dat qua kortsluiting overeen met een "B13", dus theoretisch heeft de Deye al ingegrepen voor de B16 klapt.edit:
Dit filmpje vond ik wel illustratief. De Deye zal zich gedragen zoals de MultiRS.
Kortsluiting bij een Off-grid Thuisbatterij?!? (Eilandbedrijf)
een Sun-20K geeft maximaal 84 Ampere, die red het dus wel.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Dat de omvormer ingrijpt, dat geloof ik ook wel. dat is niet mijn punt. Het is simpel weg niet conform de NEN1010, tenzij de omvormer ook volgens de geldende normen voor beveiligings apparaten (lees: automaten) getest is.jadjong schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 19:48:
[...]
De kleinere varianten zijn niet minder veilig, hoewel die misschien 35A leveren gaat het hele apparaat uit bij kortsluiting. Dus of de automaat nou wel of niet voldoende stroom krijgt om af te slaan, donker wordt het sowieso in huis.
Ik heb deze hele discussie al gevoerd in het Victron forum, tot dat de NEN1010 sinds november voor iedereen in te zien was. toen zag iedereen in eens dat ik gelijk had.
En wat jullie wel of niet doen, dat maakt verder voor mij niet uit. Ik had de vraag gesteld aan Deye en netjes antwoord gehad, wat ik niet kon zeggen van Victron overigens.
Mijn verzekering eist een installatie conform de NEN1010, dus heb ik besloten een 20K op te hangen
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Je hebt helemaal gelijk, de deye heeft een functie om in off-grid een relais om te zetten.Amster schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 11:02:
Ik heb een vraag over de Deye in eiland mode bij uitval van de Grid. Als ik het goed heb hebben wij een TN-C-S stelsel ( aarde wordt voor de smeltzekeringen van de N afgetakt). Als ik de Deye als noodstroom wil gebruiken bij uitval van de Grid door b.v. kabel breuk ben ik de aarde ook kwijt. Ik vermoed dat ik hiervoor dan een aardpen zou moeten laten slaan. Ik lees hier weinig over in de discussies in dit forum. speelt dit niet of wordt in ander fora's behandelt
zodat ook de nul aan aarde ligt.
en dan moet je idd een puls slaan.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Zo heeft Deye het ook naar mij verwoord (zie screenshot van de mail) je bent wel verplicht een extra Eastron te plaatsen, zodat de Deye exact het vermogen kan monitoren.thomvh schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 15:31:
[...]
Sorry, ik bedoelde op de GEN. Op de load moet het ook bij grid uitval geen problemen geven op de Load poort. Want de PV zal zichzelf terugschakelen wanneer de deye de net freqency aanpast. Ik heb dit nooit getest maar wel begrepen dat het zo zou werken. Dus zelfs zonder grid en een volle accu zou hij de andere omvormer moeten uitzetten.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Ja alleen kan ik niet AC on load aanvinken met de GEN port op MI...maar, even een sanity check doen of dat met of zonder meter2 enabled was. (Ik heb een meter2 op mijn SE7K zitten). Daarnaast vraag ik me af of de frequentie regeling snel genoeg is...bommer schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 15:40:
[...]
Dat de omvormer ingrijpt, dat geloof ik ook wel. dat is niet mijn punt. Het is simpel weg niet conform de NEN1010, tenzij de omvormer ook volgens de geldende normen voor beveiligings apparaten (lees: automaten) getest is.
Ik heb deze hele discussie al gevoerd in het Victron forum, tot dat de NEN1010 sinds november voor iedereen in te zien was. toen zag iedereen in eens dat ik gelijk had.
En wat jullie wel of niet doen, dat maakt verder voor mij niet uit. Ik had de vraag gesteld aan Deye en netjes antwoord gehad, wat ik niet kon zeggen van Victron overigens.
Mijn verzekering eist een installatie conform de NEN1010, dus heb ik besloten een 20K op te hangen
Waarom zou dat niet werken, dat doet Victron ook op die manier en en meerdere merken.Yaldair schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 17:08:
[...]
Ja alleen kan ik niet AC on load aanvinken met de GEN port op MI...maar, even een sanity check doen of dat met of zonder meter2 enabled was. (Ik heb een meter2 op mijn SE7K zitten). Daarnaast vraag ik me af of de frequentie regeling snel genoeg is...
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
misschien al eerder besproken maar hoe zit dat met drie fasen deye en grid en maar een of twee omvormers ? Trekt dat niet te veel onevenredig?thomvh schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 14:51:
[...]
Je kunt meerdere omvormers op de grid poort zetten. Dat is niet anders dan meerdere micro inverters.
Wanneer je met grid verbonden bent zijn alle inputs/outputs van de Deye (AC-zijdig) aan elkaar verbonden. De Deye doet er dus niets mee, behalve AC-zijdig erafpakken wat nodig is om de accu's te laden. Off grid kan het een ander verhaal worden.Lord Anubis schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 18:29:
[...]
misschien al eerder besproken maar hoe zit dat met drie fasen deye en grid en maar een of twee omvormers ? Trekt dat niet te veel onevenredig?
Bij NKON zag ik dat je zo set voor net €5300- koopt dit lijkt mijn een hele mooie prijs voor 32kW
Bambu Lab P1S || EHVX08S18EJ6V , ESPAltherma || Deye SUN-12K-SG04LP3-EU , 2 x Seplos V4 , 32 x EVE MB31 315 Ah , Tibber
Ik zat zelf te kijken naar de 4x se-f5 pro ( imv met amperage naar de inverter)SnarfB schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 20:57:
Hoi, ik zat eens te kijken voor een thuisbatterij voor mijn dochter, nu zag ik ook iets voorbij komen van een Deye thuisbatterij Deye SE-F16-C. In hoeverre heeft men hier al iemand ervaring mee, ik zat zelf te denken aan 2 Deye SE-F16-C en een een Deye 8 of 10kW 3 fase omvormer. Verder zag ik ook dat je deze allebei rechtstreeks op de omvormer koppelt, zonder af zekering en breaker hoe is jullie mening hierover?
Bij NKON zag ik dat je zo set voor net €5300- koopt dit lijkt mijn een hele mooie prijs voor 32kW
Kan allen nergers informatie vinden over de gebruikte circuit breaker. Zijn wel een aantal video’s over. Maar die zeggen niets over de breaker. Is toch een ul listed batterij.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Ja dat snap ik wel natuurlijk, dat was het punt niet. Die 65A is waar Deye hem op begrensd heeft om overbelasting te voorkomen.bommer schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 15:34:
[...]
Die 65 Ampere is wat de Deye invert maximaal kan leveren. dat is dus niet genoeg voor een B16 automaat daar heb je minimaal 80 Ampere voor nodig.
een Sun-20K geeft maximaal 84 Ampere, die red het dus wel.
Ik heb ook nog een subgroep op een B20 alamat zitten, zou ik 2 parallel moeten zetten.
Ik heb die hele discussie in het Victron topic doorgespit. Vermoeiend geheel, maar concluderend ben ik wel overtuigd van de afdoende bescherming van de interne kortsluitingsbescherming van de Deye in eilandbedrijf, ook in de strekking van de NEN1010. De bekabeling is hoe dan ook thermisch beschermd en de aanraakveiligheid ook. Daarnaast bij plaatsen van een zwaardere omvormer ben je nog niet eens zeker dat de automaat klapt, als je ergens in huis nog een verbruiker aan hebt staan tijdens het maken van de sluiting. Dan trek je op dat moment ook nog eens grotere vonken en meer hitte dan bij een kleinere omvormer.
Ik zal na plaatsing van mijn systeem een keuring laten uitvoeren. Zal terugmelden of het NEN1010 goedgekeurd wordt.
Ik begreep uit het bericht waar ik op reageerde dat er alleen omvormers op de grid ingang zitten en geen net/grid aansluiting. Grid aansluiting naar het net begrijp ik met daarbij omvormers erbij.ybos schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 18:42:
[...]
Wanneer je met grid verbonden bent zijn alle inputs/outputs van de Deye (AC-zijdig) aan elkaar verbonden. De Deye doet er dus niets mee, behalve AC-zijdig erafpakken wat nodig is om de accu's te laden. Off grid kan het een ander verhaal worden.
MAIN: 2107-1170-1809
HMI: 1001-C050
ARC: VerD20A.
Dus, daarmee kan ik niet AC on grid aanvinken als ik ook MI op GEN heb (bijvoorbeeld). Nu zat ik met chatgpt te kijken naar de verschillen in firmware, en hij kwam met "advies":
MAIN: 2107-1175-1809
HMI: 1001-C059
Want, daar zouden aanpassingen in geweest zijn met meter2, AC on load/grid etc. 1184 en 1185 hadden dan blijkbaar weer wat issues (heeft hij hier vandaan geplukt) dus dat werd minder aanbevolen.
@Domba /@rvdgaag Volgens mij weten jullie hier het meeste van de verschillende firmware versies af. Is de voorgestelde combinatie een goede? Die hopelijk mijn problemen oplost?Dan ga ik dat maar eens proberen erop te zetten...nog even uitzoeken hoe
(ik denk dat beperking is het aantal energiestromen die Deye moet beheren, als je MI inschakelt zie je de regelruis toenemen en die zal ongeveer gelijk blijven als MI verwisselt voor een 2e PV modbus meter, maar regelruis zal waarschijnlijk te groot voor Deye worden als je ook een 2e modbus meter naast het MI gebruik zou toevoegen)
FW1170/1175 zijn eigenlijk enigste keuzes die op moment overblijven als je AC coupling grid/load wilt gebruiken.
FW1184/1185 zijn verre van een fijne combinatie met AC coupling gebruik, off-set/setpoint is zeer instabiel met onnodig veel heen en weer over de slimme meter.
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Ik heb een tweede modbus meter op mijn PV zitten die aan grid hangt...echter heb ik ook PV (solaredge) op mijn gen poort zittenDomba schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 15:27:
@Yaldair met "ac on grid" of "ac on load" is een 2e modbus meter noodzakelijk, die PV opwek meet, het is dan niet de bedoeling dat je ook nog microinverter poort gelijktijdig gebruikt.
(ik denk dat beperking is het aantal energiestromen die Deye moet beheren, als je MI inschakelt zie je de regelruis toenemen en die zal ongeveer gelijk blijven als MI verwisselt voor een 2e PV modbus meter, maar regelruis zal waarschijnlijk te groot voor Deye worden als je ook een 2e modbus meter naast het MI gebruik zou toevoegen)
FW1170/1175 zijn eigenlijk enigste keuzes die op moment overblijven als je AC coupling grid/load wilt gebruiken.
FW1184/1185 zijn verre van een fijne combinatie met AC coupling gebruik, off-set/setpoint is zeer instabiel met onnodig veel heen en weer over de slimme meter.
Weet ik niet, wordt uitproberen of een (van 4) uit de serie van 117x een nog acceptabele regelruis heeft en ook toelaat beide te gebruiken.Yaldair schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 16:20:
[...]
Ik heb een tweede modbus meter op mijn PV zitten die aan grid hangt...echter heb ik ook PV (solaredge) op mijn gen poort zitten. Dus beiden kan dan nooit als ik het goed begrijp?
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Overigens gebruik ik AC couple on Grid zónder 2e meter; ik had de indruk dat de Deye die 2e meter alleen nodig heeft om PV opbrengst uit te splitsen in de rapportage; op zich moet hij aan CT genoeg hebben om nul op de meter te regelen...
Mijn ervaring is dat bij alle versies waar AC couple on Grid in zit (>=1172 of misschien iets eerder) er veel overshoots plaatsvinden, ik heb niet de indruk dat dit bij 1172/1175 minder is dan bij 1184...
EddyBurnett
Hmm, dit belooft dan niet veel goeds. Vanavond maar eens proberen te upgraden. Anders moet ik denk ik van alles omzetten zodat ik mijn huidige PV op GEN dan parallel aan alle loads zet, en dan AC on grid en AC on load aanvinken....of steeds wisselen tussen zero to ct and zero to load via modbus..dingo35 schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 18:02:
Ook bij 1184 kun je alléén AC couple on Grid/Load aanvinken bij de Gen optie (dus niet bij MI of Smart Load).
Overigens gebruik ik AC couple on Grid zónder 2e meter; ik had de indruk dat de Deye die 2e meter alleen nodig heeft om PV opbrengst uit te splitsen in de rapportage; op zich moet hij aan CT genoeg hebben om nul op de meter te regelen...
Mijn ervaring is dat bij alle versies waar AC couple on Grid in zit (>=1172 of misschien iets eerder) er veel overshoots plaatsvinden, ik heb niet de indruk dat dit bij 1172/1175 minder is dan bij 1184...
Alleen de omvormer komt zonder BTW. Accu's moet je gewoon BTW over betalen.Eddy Burnett schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 18:07:
Ik weet dat EC2 regelmatig hier voorbij is gekomen als webshop en scherpe prijzen en dat de prijs ex BTW ook de prijs is dat je betaald maar daar kreeg ik via Whatsapp conversatie als reactie dat de BTW betaald moet worden (wat normaal logisch is), hoe hebben diegene die daar de inkopen hadden gedaan dit zo kunnen regelen?
Als de inspectie goed uitgevoerd wordt, dan doen ze korstsluitstroom test.Initial G schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 00:23:
[...]
Ja dat snap ik wel natuurlijk, dat was het punt niet. Die 65A is waar Deye hem op begrensd heeft om overbelasting te voorkomen.
Ik heb ook nog een subgroep op een B20 alamat zitten, zou ik 2 parallel moeten zetten.
Ik heb die hele discussie in het Victron topic doorgespit. Vermoeiend geheel, maar concluderend ben ik wel overtuigd van de afdoende bescherming van de interne kortsluitingsbescherming van de Deye in eilandbedrijf, ook in de strekking van de NEN1010. De bekabeling is hoe dan ook thermisch beschermd en de aanraakveiligheid ook. Daarnaast bij plaatsen van een zwaardere omvormer ben je nog niet eens zeker dat de automaat klapt, als je ergens in huis nog een verbruiker aan hebt staan tijdens het maken van de sluiting. Dan trek je op dat moment ook nog eens grotere vonken en meer hitte dan bij een kleinere omvormer.
Ik zal na plaatsing van mijn systeem een keuring laten uitvoeren. Zal terugmelden of het NEN1010 goedgekeurd wordt.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
[ Voor 90% gewijzigd door teacher op 20-08-2026 10:10 ]
[ Voor 99% gewijzigd door teacher op 20-08-2026 10:10 ]
Nu heb ik ook nog een 1 fase Enphase systeem die maximaal 2,6 kW doet, welke nu nog 'regulier' in de meterkast is aangesloten, op de LOAD dus (want off grid). Voor betere energiemeting zou ik het eigenlijk elegant vinden als mijn Enphase systeem ook direct aan de Deye zou hangen. Alleen, de fases zouden dan wel scheef worden, omdat 1 fase dan maximaal 3 + 2,5 kW te verwerken krijgt.
Nu ben ik eigenlijk benieuwd of dit überhaupt kan, en welke (goede) oplossingen mogelijk zijn?
Voor nu gaat de SE omvormer naar een alamat, en die alamat is weer direct verbonden met de GEN/MI van de Deye. (Vlakbij de Deye zit wel nog een automaat om hem daar spanningsloos te kunnen maken)
Officieel kan de GEN poort 8000 Watt max aan, ik zou jouw vraag aan de serviceafdeling van Deye stellen want in de documentatie is er verder niets te vindenzunrob schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 15:43:
Ik heb een 12 kW SG04 waarop ik mijn 3 fase SE 12.5K omvormer aangesloten heb op de GEN/MI. Dit werkt perfect. Het maximale vermogen (vanwege ligging panelen) komt eigenlijk nooit boven de 8,5 a 9 kW.
Nu heb ik ook nog een 1 fase Enphase systeem die maximaal 2,6 kW doet, welke nu nog 'regulier' in de meterkast is aangesloten, op de LOAD dus (want off grid). Voor betere energiemeting zou ik het eigenlijk elegant vinden als mijn Enphase systeem ook direct aan de Deye zou hangen. Alleen, de fases zouden dan wel scheef worden, omdat 1 fase dan maximaal 3 + 2,5 kW te verwerken krijgt.
Nu ben ik eigenlijk benieuwd of dit überhaupt kan, en welke (goede) oplossingen mogelijk zijn?
Voor nu gaat de SE omvormer naar een alamat, en die alamat is weer direct verbonden met de GEN/MI van de Deye. (Vlakbij de Deye zit wel nog een automaat om hem daar spanningsloos te kunnen maken)
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
Ik heb nu de nieuwste firmware in de deye 12kw zitten waardoor ik in “time of use” the sell checkbox heb, dat werkt echt fantastisch alleen heb ik 1 probleempje.
ik stuur de omvormer local met de stick-logger via home-assistant en Emhass maar ik kan de optie sell nog niet selecteren, ik denk dat de sticklogger nog niet de correcte software heeft om dit te sturen ook al heeft de logger de aller nieuwste firmware.
Zou dit de logger zijn of home assistent waarbij SOLARMAN intergratie nog niet up to date is?. In de SOLARMAN business app heb ik wel de sell checkbox en dat is dacht ik de sticklogger?.
Is dat voor alle? of alleen de 12. Ik wil denk ik de 15 maar mijn piek WP zit ook op 9kw.rvdgaag schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 17:30:
[...]
Officieel kan de GEN poort 8000 Watt max aan, ik zou jouw vraag aan de serviceafdeling van Deye stellen want in de documentatie is er verder niets te vinden
Water-Escape
is dat zorvdgaag schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 17:30:
[...]
Officieel kan de GEN poort 8000 Watt max aan, ik zou jouw vraag aan de serviceafdeling van Deye stellen want in de documentatie is er verder niets te vinden
Waar heb je dat gevonden? want bij mn buurman heb ik er ongeveer 10kW aan hangen...
Staat gewoon in de settings van de Deyeybos schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 20:38:
[...]
is dat zo![]()
![]()
Waar heb je dat gevonden? want bij mn buurman heb ik er ongeveer 10kW aan hangen...
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
Ik kan het ook niet vinden eigenlijk... Ik lees eigenlijk overal dat het niet hoger mag zijn dan 12 kW. Of bedoel je 8 kW op 1 fase?
[ Voor 20% gewijzigd door zunrob op 11-08-2026 23:30 ]
Ik denk dat er geen verschil is inrvdgaag schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 17:30:
[...]
Officieel kan de GEN poort 8000 Watt max aan, ik zou jouw vraag aan de serviceafdeling van Deye stellen want in de documentatie is er verder niets te vinden
GEN mi/inv SE met de enphase aan LOAD, of alles aan GEN. Of alles aan LOAD for that matter.
Ze zitten achter dezelfde AC bus, met het verschil dat GEN nog een relais heeft wat hard afgeschakeld kan worden.
OF er zou een harde grens aan dat gesloten relais moeten zitten….?
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
De sticklogger is een van Deye "losstaand" product; als je op de config_hide.html pagina kijkt zie je als laatste veld dat hij daar geconfigureerd wordt voor de Deye.Cookiemonsterrr schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 17:48:
misschien weet iemand dit wel, ik denk zelf dat dit software gebonden is.
Ik heb nu de nieuwste firmware in de deye 12kw zitten waardoor ik in “time of use” the sell checkbox heb, dat werkt echt fantastisch alleen heb ik 1 probleempje.
ik stuur de omvormer local met de stick-logger via home-assistant en Emhass maar ik kan de optie sell nog niet selecteren, ik denk dat de sticklogger nog niet de correcte software heeft om dit te sturen ook al heeft de logger de aller nieuwste firmware.
Zou dit de logger zijn of home assistent waarbij SOLARMAN intergratie nog niet up to date is?. In de SOLARMAN business app heb ik wel de sell checkbox en dat is dacht ik de sticklogger?.
Boven finctioneert de logger als een modbus/tcp to modbus/rtu bridge; het is aannemelijk dat de bridge gewoon de modbus messages en responses overzet, zonder inhoudelijk naar de registers en adressen te kijken.
Kortom:kans dat het aan de stick ligt is minimaal.
Solarman is opensource dus als je de modbus register-adressen weet van de Sell opties kun je het in de source opzoeken, en eventueel zelf aanvullen via een PR...
Het staat er wel en niet, ik heb AI de handleiding laten scannen:ybos schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 20:38:
[...]
is dat zo![]()
![]()
Waar heb je dat gevonden? want bij mn buurman heb ik er ongeveer 10kW aan hangen...
In de actuele handleiding van de SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 staat bij Generator Port Use inderdaad standaard “Rated Power 8000 W”. Maar Deye beschrijft die waarde daar als “Generator input rated power: allowed Max. power from diesel generator.” In hetzelfde menu kun je de GEN-poort vervolgens als Micro Inv Input instellen voor een AC-gekoppelde PV-omvormer.
Dus ik zou niet concluderen dat de GEN-poort fysiek maximaal 8 kW Enphase-PV aankan alleen omdat daar 8000 W staat. Dat getal hoort volgens Deye bij de instelling voor het toegestane generatorvermogen.
Mijn huidige inschatting is dus: nee, ik zie nog geen bewijs dat jouw 9 kW te veel is; die 8000 W die jij hebt gevonden is de generator-rated-power instelling. Maar dit punt is belangrijk genoeg dat ik het niet op basis van alleen die handleidingtekst definitief groen zou geven.
[ Voor 14% gewijzigd door water_escape op 12-08-2026 09:16 ]
Water-Escape
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ik heb de USB versie wifi logger aangesloten, lijkt geen Modbus te doen en ook de Config_hide pagina bestaat niet. DYDA_WiBLE_1.6.2 (DL1000B-wifi) Iemand hier ervaring mee? Wel connectie met de cloud en verder werkt alles prima. Gaat om de Deye SUN-10K-SG05LP3-EUdingo35 schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 13:02:
[...]
Ja alle registers toegankelijk; als je wifi stick geen toegang geeft even op http://ip/config_hide.html kijken welke poort ingesteld staat
[ Voor 7% gewijzigd door Switek op 12-08-2026 14:26 ]
Mijn opstelling nu: Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 (MAIN ver 2107-1175-1809) met 3 packs, plus een losse Solis (6 kW 3-fase) in een bijgebouw. Een CHINT DTSU666 hangt op de Meter-485-poort. De Solis zit nu aan de NETZIJDE van de Deye, zoals gezegd in een bijgebouw. Dat betekent ook dat de kabel van het bijgebouw naar de groepenkast waar de Deye zit gedeeld wordt met verbruikers.
Mijn gedachtenexperiment: de Deye tussen de hoofdschakelaar en de rest zetten: GRID is dan letterlijk het net, en aan LOAD hangt het hele huis, inclusief die Solis.
Waarom zou ik dit willen, en dat is meer dan die kWh's:
- Ik draai mijn huis dan feitelijk permanent in islanding, met het net als achtervang in plaats van als bron. De LOAD-poort doet 45 A per fase en mijn aansluiting is 3×25 A, dus alles past er gewoon achter. (Als we echt moeten islanden, dan kan ik makkelijk shedden er gaan apparaten letterlijk unavailable (laadpaal, oven, inductie, quooker, alle grote verbruikers behalve WP)
- Mijn aansturing wordt drastisch eenvoudiger. Nu regel ik met Home Assistant een lus die elke minuut de ToU-registers herschrijft om het net op nul te houden. Als de omvormer dat zelf doet, kan die hele lus weg.
- En het wordt veel sneller. De omvormer bouwt 6,9 kW af in ≤4,2 s, terwijl mijn HA-lus op 60 s tikt en de setpoint-registers pas per 300 s terugleest. De traagheid zit dus in mijn software, niet in de hardware.
- Het scheelt een vaak omvallend faalpunt: valt HA weg dan blijft het huis gewoon draaien.
Het overschot van de Solis wil ik in de accu in plaats van het net op. Is de accu vol of kan hij niet harder laden, dan mág het het net op. Het is dus een inspanning, geen garantie.
Wat ik al heb uitgezocht, zodat we dat kunnen overslaan:
- De handleiding (uitgave 15-11-2025) noemt `AC couple on Load side` in §5.9 en zegt dat je daar één of meer on-grid omvormers op mag hangen.
- `Zero Export To CT` zegt in §5.7 alleen dat hij "will reduce the power of the inverter": dat gaat over zijn eigen vermogen, niet over dat van een ander.
- `Grid Tie Meter2` is volgens §5.10 bedoeld om de load-consumption kloppend te krijgen, en alleen nodig als je een aparte meter op die tweede omvormer zet.
- De frequentie-curtailment (`Micro Inv Input` / `AC Couple Frz High`) hangt aan de GEN-poort en is volgens de handleiding "invalid in on-grid mode".
- Doorvoer LOAD-poort is 45 A per fase, dus mijn 3×25 A aansluiting past er ruim achter.
Twee vragen:
- Is `Ml export to Grid cutoff` de juiste knop voor een omvormer aan de LOAD-zijde, of werkt die alleen in combinatie met `Micro Inv Input` op de GEN-poort?
- Neemt de Deye het overschot van die tweede omvormer echt OP in de accu, of regelt hij hem juist TERUG? Concreet: blijft de productie van de tweede omvormer op peil terwijl je export naar nul gaat, of zakt die mee?
[ Voor 9% gewijzigd door Floor-is op 12-08-2026 14:53 ]
Bericht hierboven
Ik draai zo'n setup. Grid is ook werkelijke alleen de grid. Het gehele huis zit op de LOAD. Hier heb ik nog wel een schakelaar tussen zitten zodat ik eventueel de Deye vrij kan stellen van de grid en het huis gewoon stroom geef vanuit de grid.Floor-is schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 14:43:
Ik heb iets in mijn hoofd en ik wil graag weten of dit wel kan:
Mijn opstelling nu: Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 (MAIN ver 2107-1175-1809) met 3 packs, plus een losse Solis (6 kW 3-fase) in een bijgebouw. Een CHINT DTSU666 hangt op de Meter-485-poort. De Solis zit nu aan de NETZIJDE van de Deye, zoals gezegd in een bijgebouw. Dat betekent ook dat de kabel van het bijgebouw naar de groepenkast waar de Deye zit gedeeld wordt met verbruikers.
Mijn gedachtenexperiment: de Deye tussen de hoofdschakelaar en de rest zetten: GRID is dan letterlijk het net, en aan LOAD hangt het hele huis, inclusief die Solis.
Waarom ik dit wil, en dat is meer dan die kWh's:Het overschot van de Solis wil ik in de accu in plaats van het net op. Is de accu vol of kan hij niet harder laden, dan mág het het net op. Het is dus een inspanning, geen garantie.
- Ik draai mijn huis dan feitelijk permanent in islanding, met het net als achtervang in plaats van als bron. De LOAD-poort doet 45 A per fase en mijn aansluiting is 3×25 A, dus alles past er gewoon achter. (Als we echt moeten islanden, dan kan ik makkelijk shedden er gaan apparaten letterlijk unavailable (laadpaal, oven, inductie, quooker, alle grote verbruikers behalve WP)
- Mijn aansturing wordt drastisch eenvoudiger. Nu regel ik met Home Assistant een lus die elke minuut de ToU-registers herschrijft om het net op nul te houden. Als de omvormer dat zelf doet, kan die hele lus weg.
- En het wordt veel sneller. De omvormer bouwt 6,9 kW af in ≤4,2 s, terwijl mijn HA-lus op 60 s tikt en de setpoint-registers pas per 300 s terugleest. De traagheid zit dus in mijn software, niet in de hardware.
- Het scheelt een vaak omvallend faalpunt: valt HA weg dan blijft het huis gewoon draaien.
Wat ik al heb uitgezocht, zodat we dat kunnen overslaan:Nu hoop ik dat ik niet de eerste ben die (een gelijkende) opstelling als deze draait, met een tweede omvormer en specifiek aan de load-zijde.
- De handleiding (uitgave 15-11-2025) noemt `AC couple on Load side` in §5.9 en zegt dat je daar één of meer on-grid omvormers op mag hangen.
- `Zero Export To CT` zegt in §5.7 alleen dat hij "will reduce the power of the inverter": dat gaat over zijn eigen vermogen, niet over dat van een ander.
- `Grid Tie Meter2` is volgens §5.10 bedoeld om de load-consumption kloppend te krijgen, en alleen nodig als je een aparte meter op die tweede omvormer zet.
- De frequentie-curtailment (`Micro Inv Input` / `AC Couple Frz High`) hangt aan de GEN-poort en is volgens de handleiding "invalid in on-grid mode".
- Doorvoer LOAD-poort is 45 A per fase, dus mijn 3×25 A aansluiting past er ruim achter.
Twee vragen:De caveat: alles wordt afhankelijk van één omvormer. Een omvormer is niet zo betrouwbaar als een automaat. Als dat ding stuk gaat, dan valt heel mijn huis uit.
- Is `Ml export to Grid cutoff` de juiste knop voor een omvormer aan de LOAD-zijde, of werkt die alleen in combinatie met `Micro Inv Input` op de GEN-poort?
- Neemt de Deye het overschot van die tweede omvormer echt OP in de accu, of regelt hij hem juist TERUG? Concreet: blijft de productie van de tweede omvormer op peil terwijl je export naar nul gaat, of zakt die mee?
Over je vragen, volgens mij werkt de cutoff alleen als het op de GEN poort zit want dan gooit hij die uit. De frequency shift werkt alleen als de deye offgrid is. Afhankelijke van de instellingen maar als ik zero export to ct aan heb staan. Dan gaat ook mijn AC PV naar de batterij toe als ik dat zo heb ingesteld.
Ik gebruik Day Ahead Optimizer om alles te regelen. Ben nog niet helemaal blij hoe het nu draait ik heb sinds vorige week ook wat PV op de MPPT trackers van de Deye zitten vandaar. Maar daar kom ik nog wel uit.