@Lord Anubis Zelfde buis.
[ Voor 38% gewijzigd door jadjong op 19-10-2026 18:59 ]
[ Voor 38% gewijzigd door jadjong op 19-10-2026 18:59 ]
geen, zou niet nodig moeten zijn om afstand te houden. Beide maken gebruik van differential voltages om data te sturen. Dit maakt het heel robuust tegen verstoringen.Lord Anubis schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 18:50:
kon het niet vinden maar wat houden jullie als parallelle afstand aan tussen een 3f kabel en rs485 of tcp(ethernet cat 7-8)? in dit geval gaat het om kabels in twee mantelbuizen in de grond.
ziet er ook goed uit. echter ik moet iets hebben met een koppeling voor frank energie zodat ik mee kan doen met de onbalanshandel. dit ook voor het fiscale stuk.rvdgaag schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:34:
[...]
Die Bliq mannen zijn al een keer failliet gegaan dus ik zou er niet op wachten.
Als je een out of the box oplossing wilt voor Deye dan kan ik je aanraden om te kijken naar de GridGenie, die draait bij mijn moeder als 1,5 jaar vlekkeloos.
https://gridgenie.nl/
38kw pv, 64kwh ev, 77kwh ev, 16kw ,12kw lg wp R290.Gasloos sinds 2018
die DIHOOL DHM heb ik in 1500V 2p100A uitvoering besteld voor mijn HV ESS, ik had op alie alle testcertificaten opgevraagd en deze netjes gekregen. schijnt met deze documenten te voldoen voor een officiele keuring.Eddy Burnett schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:07:
[...]
Ik heb gekozen voor een combinatie van DIHOOL MCCB's en Class-T zekeringen, voornamelijk vanwege de mogelijke kortsluitstromen bij 3 parallel geschakelde SE-F16 accu's (48 kWh).
Per accu gebruik ik een DIHOOL DHM1X 2-polige 400A DC MCCB, met volgens de specificaties een Icu van 25 kA en Ics van 20 kA. Daarnaast krijgt iedere accu een Littelfuse JLLN 250A-P Class-T zekering met een DC-afschakelvermogen van 20 kA bij 125V DC. Deze worden ondergebracht in 2 Victron Lynx Class-T Power In modules.
De bekabeling wordt overigens per accu uitgevoerd in 95 mm2 (klasse 6) kabel. Vanaf de Lynx naar de Deye gebruik ik 2 paar 70 mm2 om het te verdelen over de 2 BAT aansluitingen op de SUN-15K.
De DIHOOL's gebruik ik zowel voor de overstroombeveiliging als om iedere accu afzonderlijk te kunnen afschakelen maar eigenlijk meer als doel voor het afschakelen per accu m.b.t. onderhoud c.q. veiligheid. De Class-T zekeringen zijn met name bedoeld als aanvullende kortsluitbeveiliging, ook vanwege mogelijke foutstromen vanuit de andere parallel geschakelde accu's (Better safe then sorry).
Wat betreft de 1000A busbar van de Lynx, die is inderdaad ruim bemeten. Mijn voorkeur ging vooral uit naar een afgeschermde DC-verdeling met geïntegreerde Class-T zekeringhouders dus vandaar de keuze voor deze opzet.
Wat betreft de extra aansluitingen en mogelijke verliezen, daar heb ik ook naar gekeken. Iedere extra verbinding geeft inderdaad wat extra overgangsweerstand, maar bij goed uitgevoerde krimp- en boutverbindingen zijn deze verliezen doorgaans minimaal.
Nog een dingetje. Je geeft aan dat er twee schakelaars in de SUN-15K zitten voor de accuaansluitingen. Bedoel je daadwerkelijk twee interne DC-scheidingsschakelaars voor BAT1 en BAT2? Ik zie in de Deye handleiding namelijk alleen de Power ON/OFF-knop en de DC-switch voor de PV-ingang terug. Heb je daar eventueel een bron van?
38kw pv, 64kwh ev, 77kwh ev, 16kw ,12kw lg wp R290.Gasloos sinds 2018
Ik had de schakelaars ook niet gezien in de manual. Maar ze zitten er in. En als je het weet dan zie je ze ook terug in de manual.Eddy Burnett schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:07:
[...]
Ik heb gekozen voor een combinatie van DIHOOL MCCB's en Class-T zekeringen, voornamelijk vanwege de mogelijke kortsluitstromen bij 3 parallel geschakelde SE-F16 accu's (48 kWh).
Per accu gebruik ik een DIHOOL DHM1X 2-polige 400A DC MCCB, met volgens de specificaties een Icu van 25 kA en Ics van 20 kA. Daarnaast krijgt iedere accu een Littelfuse JLLN 250A-P Class-T zekering met een DC-afschakelvermogen van 20 kA bij 125V DC. Deze worden ondergebracht in 2 Victron Lynx Class-T Power In modules.
De bekabeling wordt overigens per accu uitgevoerd in 95 mm2 (klasse 6) kabel. Vanaf de Lynx naar de Deye gebruik ik 2 paar 70 mm2 om het te verdelen over de 2 BAT aansluitingen op de SUN-15K.
De DIHOOL's gebruik ik zowel voor de overstroombeveiliging als om iedere accu afzonderlijk te kunnen afschakelen maar eigenlijk meer als doel voor het afschakelen per accu m.b.t. onderhoud c.q. veiligheid. De Class-T zekeringen zijn met name bedoeld als aanvullende kortsluitbeveiliging, ook vanwege mogelijke foutstromen vanuit de andere parallel geschakelde accu's (Better safe then sorry).
Wat betreft de 1000A busbar van de Lynx, die is inderdaad ruim bemeten. Mijn voorkeur ging vooral uit naar een afgeschermde DC-verdeling met geïntegreerde Class-T zekeringhouders dus vandaar de keuze voor deze opzet.
Wat betreft de extra aansluitingen en mogelijke verliezen, daar heb ik ook naar gekeken. Iedere extra verbinding geeft inderdaad wat extra overgangsweerstand, maar bij goed uitgevoerde krimp- en boutverbindingen zijn deze verliezen doorgaans minimaal.
Nog een dingetje. Je geeft aan dat er twee schakelaars in de SUN-15K zitten voor de accuaansluitingen. Bedoel je daadwerkelijk twee interne DC-scheidingsschakelaars voor BAT1 en BAT2? Ik zie in de Deye handleiding namelijk alleen de Power ON/OFF-knop en de DC-switch voor de PV-ingang terug. Heb je daar eventueel een bron van?
:strip_exif()/f/image/FwgLcC334eGuv4tOFJLjHcqq.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 17% gewijzigd door bommer op 19-10-2026 22:52 ]
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Kostdat?Wodan89 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 21:13:
[...]
Ik denk dat ik voor de Eniris EMS smart grid one Kies.
550 incl lifetime licentie tot 30kw totaal omvormer vermogen
38kw pv, 64kwh ev, 77kwh ev, 16kw ,12kw lg wp R290.Gasloos sinds 2018
Omdat die goed werkt, en die van de Deye zelf niet, Deye cloud wordt straks betaald dus niks gratis en nog even los van het feit dat ik geen Chinees de controle over mijn systeem wil geven.scoobs schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 18:58:
[...]
Waarom zou je 800 euro betalen voor een epex optimizer als de omvormer het gratis erin heeft zitten?
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
Had al eerder naar GridGenie gekeken en denk dat er een markt voor is als het zeker €200-300 goedkoper zou zijn. Anderzijds - GridGenie is een gesloten doos. Het stuurt de Deye-, Sunsynk- en Sol-Ark-systemen aan (inclusief hun rebrands). Je kan geen nieuwe integraties toevoegen zoals bij HA, en ook niet zelf de planningslogica aanpassen. Als je iemand bent die "wil begrijpen waarom de batterij om 01:00 laadt" en zelf wilt kunnen sleutelen aan de regels, dan biedt HA (vooral in combinatie met een optimizer) meer ruimte. Maar als ( ALS ) het gewoon werkt, en de urenlange zelfstudie en debuggen wilt vermijden, dan is de "geslotenheid" van GridGenie een aantrekkelijke punt.rvdgaag schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 14:42:
[...]
Omdat die goed werkt, en die van de Deye zelf niet, Deye cloud wordt straks betaald dus niks gratis en nog even los van het feit dat ik geen Chinees de controle over mijn systeem wil geven.
Zoek aub naar ervaringen van gebruikers icm Deye.Wodan89 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 21:13:
Ik denk dat ik voor de Eniris EMS smart grid one Kies.
Die van Deye werkt overigens ook prima waar ik hem heb uitgerold. Er is daar echter geen EV. Verder: zolang het nu nog gratis is ga ik nu nog geen geld uitgeven. Eerst zien. EMS software is echt niet meer zo spannend als het ooit was. Zeker op day ahead niet.rvdgaag schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 14:42:
[...]
Omdat die goed werkt, en die van de Deye zelf niet, Deye cloud wordt straks betaald dus niks gratis en nog even los van het feit dat ik geen Chinees de controle over mijn systeem wil geven.
het is ofwel de Eniris EMS of de bliq, waarvan bliq V3.0 nog niet de nieuwe Deye HV ondersteund. over 1 2 weken kan ik het je vertellen. Helaas gisteren tegenvaller gehad met de accu. hij was omgevallen in de vrachtwagenThe Source schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 19:56:
[...]
Zoek aub naar ervaringen van gebruikers icm Deye.
Toen ik naar een EMS op zoek was heb ik daar een paar zeer ervaringen over gelezen, vooral mbt support. Kan ondertussen uiteraard opgelost zijn.
38kw pv, 64kwh ev, 77kwh ev, 16kw ,12kw lg wp R290.Gasloos sinds 2018
Tja ik heb thuis naast de professionele domotica ook een hoop gebouwd in HA, dat hele verhaal had ik dus geen zin in voor mijn moeder, die wel de hardware wil maar er verder niet naar om wil/kan kijken. Dus de keuze voor de Gridgenie voor haar was snel gemaakt, geld was/is ook geen issue.Lord Anubis schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 15:30:
[...]
Had al eerder naar GridGenie gekeken en denk dat er een markt voor is als het zeker €200-300 goedkoper zou zijn. Anderzijds - GridGenie is een gesloten doos. Het stuurt de Deye-, Sunsynk- en Sol-Ark-systemen aan (inclusief hun rebrands). Je kan geen nieuwe integraties toevoegen zoals bij HA, en ook niet zelf de planningslogica aanpassen. Als je iemand bent die "wil begrijpen waarom de batterij om 01:00 laadt" en zelf wilt kunnen sleutelen aan de regels, dan biedt HA (vooral in combinatie met een optimizer) meer ruimte. Maar als ( ALS ) het gewoon werkt, en de urenlange zelfstudie en debuggen wilt vermijden, dan is de "geslotenheid" van GridGenie een aantrekkelijke punt.
Maarrr zijn wij TWEAKERS? - Yeh wij zijn tweakers.
ZIJN WIJ TWEAKERS? JAA WIJ ZIJN TWEAKERS!
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
Hoi @thomvhthomvh schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 22:40:
[...]
Hoe zit jouw Solar Assistant nu verbonden? Want ik heb ook Solar Assitant draaien om mijn deye aan te sturen. Deze zit volledig op uit mijn hoofd de RS232 poort waar normaal de Deye Wifi stick ingaat. Ben toch ook wel benieuwd naar die Remote Control mode. Dus ga dit volgen!
[ Voor 5% gewijzigd door desalnietemin op 21-10-2026 20:12 ]
Nibe F1145-15 | PCM42 | KV300 | VPA300 | UKV20 500L + ELK9 | POOL40 | 80L E-boiler | NibeGW | PV 23,49 kWp | Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | 3×16S LiFePO4 334Ah (~51 kWh) | Seplos BMS v3 | HASS/EMHASS/SolarAssistant
[ Voor 39% gewijzigd door Domba op 25-10-2026 21:03 ]
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
In overzicht pagina zegt de SOC enkel en alleen iets als die exact gelijk is met op display van BMS. Namelijk Deye berekent voor die plek ook zelf, als er geen communicatie kabel is aangesloten/ fall-back optie, omdat je aantal Ah en max charge en max decharge bij battery settings hebt aangegeven. Als tijdelijke fall-back kan Deye ook zonder communicatie draaien voor SOC sturing en met voltage sturing wordt zelfs de info van BMS niet gebruikt als die beschikbaar is, alleen de force charge beveiligingPieterboer schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 21:20:
@Domba De batterijspanning is goed, SOC is ook 60%. Deye leest de batterij ook goed uit, communicatie middels de CAN bus verbinding.
Helaas ook dat is bij verschillende firmware versies normaal tijdens de opstart, inieder geval bij FW114x & FW115x, ca 30 sec vol vermogen tijdens de opstart vanuit geheel spanningsloosRestart staat ook significant lager dan huidige SOC en accuspanning.
Wat verder opvalt is dat de ventilator volle bak staat te blazen, zonder dat er arbeid geleverd wordt door de omvormer
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
AM2 huishoudelijk of kleinzakelijk voor zover alleen voor 3 fase de HV gebruikt, (M) aantal MPPT's eventueel nog een extra toevoeging -P voor meer geschikte FW voor specifiek parallel gebruikHarDus schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 00:46:
Verder lees ik bij de types die verschillende toevoegingen: CM2, BM2 en SM2: waar duiden die toevoegingen op?
[ Voor 6% gewijzigd door Domba op 26-10-2026 03:22 ]
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Alle bedrading goed nagelopen? Weet je zeker dat je de 3 fases juist verbonden hebt? Het lijkt erop dat er geen sinus synchronisatie plaats kan vinden. (Heb je sluiting gehad?)Pieterboer schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 20:37:
Ik heb thuis een deye 12 kw omvormer draaien op een 16kw batterij. Nu zijn we dezelfde opstelling aan het bouwen bij mijn broer, maar hier krijg ik hem niet werkend.
Symptomen zijn als volgt:
Power on, battery on, deye start op. Lampje net gaat branden. Na 0-5 minuten valt de omvormer uit, zonder alarm of waarschuwing vooraf, nadien ook geen foutmelding uit te lezen.
Factory reset uitgevoerd, maar blijft uitvallen.
Net gecontroleerd, normaal 3x230vac, bij uitval ook nog gewoon 3x 230vac opgemerkt.
Geselecteerde netwerk is de standaard, met 230 fase-0 en 400 fase-fase
Zelfs in het simpelste bedrijf, zonder CT en zonder batterij valt omvormer uit.
Heeft iemand hier dit al ooit meegemaakt, of heeft een idee?
Bvd,
Pieter
[ Voor 7% gewijzigd door BenSKIP op 26-10-2026 09:28 ]
Geen kortsluiting gehad.BenSKIP schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 09:22:
[...]
Alle bedrading goed nagelopen? Weet je zeker dat je de 3 fases juist verbonden hebt? Het lijkt erop dat er geen sinus synchronisatie plaats kan vinden. (Heb je sluiting gehad?)
Heb je er al nieuwe firmware op laten zetten door Deye? (Whatsapp Bedrijfsaccount: +86 152 9424 0202)
Dongle ID doorgeven, alleen laten draaien op accu. Dan kunnen ze hem op afstand updaten, daarna uitzetten.
Wat is de firmware die er nu op zit, als kans krijgt die uit te lezen tijdens opstart?Pieterboer schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 11:52:
destijds 2 omvormers gekocht, een daarvan staat bij mij zelf thuis, deze start ook gewoon op met de accu.
Maar de tweede omvormer doet dit niet. Het begint er toch op te lijken dat er een fout zit in de omvormer zelf.
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Dank voor de uitleg. Ik zie dat bij "taal" kiezen ook alle 06'n verdwijnen..... In het Nederlands beperkt het zich tot SM en AM zie ik nu.Domba schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 02:57:
[...]
AM2 huishoudelijk of kleinzakelijk voor zover alleen voor 3 fase de HV gebruikt, (M) aantal MPPT's eventueel nog een extra toevoeging -P voor meer geschikte FW voor specifiek parallel gebruik
S aangepaste stroomsterkte (oa SG05LP3-SM2 waarbij 20k limitering heeft tot 350A heeft en de SG05-LP3-SM3-P versie niet met 380A)
B laag spanning voor huishoudelijk kleinzakelijk (voor specifiek SG06LP3-BM2 zijn er verschillende datasheets met wel en geen bluetooth vermelding)
C weet ik niet zeker, is wel andere behuizing rechthoekige toegang in zelfde kleur, voor zover lijkt deze ook beperkte globale regio oa nog geen datasheet voor Oekraine
(voor SG06LP3-CM2 ook nog geen datasheet met bluetooth gezien)
D industriele grotere hybride
E ruimere kast industriele grotere hybride
G industriele grotere HV hybride
Heb je 3 fase nodig in huisHarDus schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 14:22:
[...]
Dank voor de uitleg. Ik zie dat bij "taal" kiezen ook alle 06'n verdwijnen..... In het Nederlands beperkt het zich tot SM en AM zie ik nu.
Iemand bekend met wanneer de SUN-6K-SG06LP1-EU-yM2 naar Nederland komt. De huidige versie hier is nu SG04.
Ik ben bezig met de keuze voor omvormers thuis, voor huis O/W en voor gecombineerd garage (O/W) en tuinhuis Z, 50 en 30 kabelmeters verder weg. De keuze was tot nu toe voor huis SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 met batterij en voor garage SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2 met batterij en laadpaal. Er loopt slechts een enkele groepskabel en dat blijft helaas zo. (Oplossen van deze huiscongestie is te kostbaar en vang ik liever af met batterijen. Verliezen zijn bekend. Lokale opslag beperkt dat. Graag erbuiten houden.)
Werkelijke bestelobstakel was het geluid van de 12K Deye op de overloop (eventueel wel met fans etc). Echter tot 6kW zijn de Deye's fanless! Dus stil, qua fan.
Dan komt er op iedere fase een SUN-6K-SG0xLP1-EU-yM2. Liefst een 06. 3x gelijke apparaten en firmware is ook fijn. Mijn vragen:
1-fysiek: kan 1 batterij twee Deye's in huis laden en voeden? (Twee batterijen is duurder en 1 batterij is onverdeeld)
2-fysiek: alles gaat in de back-up. 12kW was 3x4kW met 50% scheef-belasting dus 6kW per fase. Dat is niet ander dan de 6kW per fase die ik nu installeer. Bij LP3 kan ik in huis nog wat op de garagefase zetten. Bij 2x6kW "moet" alles (behalve echt secundair) in tweeën verdeeld. Zie ik wat over het hoofd?
3-hems: met een LP3 omvormer in huis zou dat de "centrale" zijn en de de LP1 behandelt als een max 3kW verbruiker (grof gestuurd) die door de LP3 wordt gecompenseerd (fijn gestuurd). Dan kan ik redelijk gebruik maken van ervaringen van anderen. Bij 3 omvormers begeef ik mij in geval van Deye op een hems-eiland? Hoe zorg ik in deze oplossing, die qua hardware best eenvoudig is, voor load balancing op de som van 3 fasen. Ik wil best wel x keer in alle complexiteit nadenken over een systeemoplossing, maar uiteindelijk moet het wel "eenvoudig" werken. Het moet in de basis ook "out of the box" met de app's kunnen werken. HA lijkt mij (dit topic en Webasto volgend te complex). Ik ben beginner Homey en denk daarnaast eerder aan EVCC. Logica bedenken is prima (nadat het werkt leuk); programmeren is voor mij (straf)werk.
Excuus voor het ontbreken van een plaatje, maar het gaat over hoogover vragen en niet om schema details.
(Terzijde: Aanvankelijk wilde ik een 8kW in de garage, maar een 6kW zou ook passen. Die vraag loopt in het Webasto forum)
PS: ik heb dus nog geen enkele ervaring met Deye of omvormers anders dan aanvraagtrajekten; vandaar deze vragen.
ik heb hier 3x25A. We hebben geen 3p verbruikers. Laadpaal blijft 1p en fornuis lijkt 3p maar dat is alleen het verbindend schakelmateriaal naar 7 interne 1p verbruikers. Kan ook op een keukengroep zodra we er een hoofdbord vóór zetten. Er kunnen prima 3 losse omvormers op iedere fase, echter niet zonder batterij-boost. Vandaar de vraag.ybos schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:17:
[...]
Heb je 3 fase nodig in huis![]()
Want volgens mij kan je met 3 losse units geen 3 fasenapparaat voeden zoals met victron wel kan. Tenminste, ik heb het nog nergens voorbij zien komen dat iemand het gedaan heeft (dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet kan)
Ik denk zal ook eens checken, 2 browsers geprobeerd maar site geeft geen info terugDomba schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:42:
[...]
Wat is de firmware die er nu op zit, als kans krijgt die uit te lezen tijdens opstart?
Je zou voltage sturing kunnen proberen met Batt V selectie en kijken of die volledige opstart doorloopt. (voor enige FW update dient die zich niet zelf uit te schakelen)
Je kan eventueel hier proberen te checken of geen grijze import is voor land/regio die DRM of verbinding met slimme meter vereist.
In geval van een Deye met DRM zit er een dummy in de verpakking, een 15-20cm stukje kabel met RJ45 stekker eraan, die je ook moet aansluiten (zie handleiding)
:strip_exif()/f/image/XHQBsGEMmn8pEGaqRrvvWAQy.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 22% gewijzigd door bommer op 26-10-2026 17:45 ]
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Inieder geval niet van een batch specifiek voor NL bestemt.bommer schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 17:37:
[...]
Ik denk zal ook eens checken, 2 browsers geprobeerd maar site geeft geen info terug[Afbeelding]
[...]
Heb er wel zo’n brokje kabel met een rj45 bij gehad.
Lijkt mij sterk dat NKON grijze import levert.
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Gewoon de meegeleverde DRM dummy weerstand plaatsen.bommer schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 19:29:
Ga zondag a.s. inbedrijf nemen.
Als ik tegen problemen aanloop, dan hang ik maandag wel bij NKON aan de lijn.
Hoe en waar zij aan de inverters komen is niet mijn probleem.
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Dus bij FW>1139 gaat zelfs met PV aangesloten op de MPPT gaat de Deye de volgende ochtend niet meer opstarten (na een low battery SoC shutdown)?Domba schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 13:44:
[...]
firmware >FW1139 benodigen in bepaalde situaties dat je kortstondig spanning op grid aansluiting benodigd van netaansluiting of een generator voor het weer opstarten als Deye zich heeft uitgeschakeld op setup shutdown waarde. Het is aan ieder zijn eigen afweging of je mee laat wegen.
[...]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j
Voor FW 117x was dat niet meer het geval, maar ik draai nog steeds op de oude FW1135,cj1 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 21:53:
[...]
Dus bij FW>1139 gaat zelfs met PV aangesloten op de MPPT gaat de Deye de volgende ochtend niet meer opstarten (na een low battery SoC shutdown)?
[...]
Hoe is het inmiddels met de frequentie in off-grid mode? Nog steeds net iets te laag tussen 49,9 en 50,0 Hz?
klopt, alleen ben ik sinds half juni nog nauwelijks off-grid geweest vanwege de ruime spread op day ahead met de accu vrije ruimte en zoveel dagen met 2 cycles per dag voor ochtend en avondpiek. In scherp contrast met ruim jaar geleden waar, dat er stilte periodes waren van soms 1 cycle per 3 dagen.Met oude firmware is het lastig om een slave uit te schakelen, dat was voor jou toch een belangrijke reden om master-master te draaien, i.p.v. master-slave, of heb ik dat verkeerd begrepen?
Uitschakelen of vrijwillig tijdelijk off-grid gaan 2 verschillende dingen, bij off-grid spelen ook piekbelastingen en max scheefbelastingen een rol.Het dagelijks uitschakelen van de hulp/slave Deye spreekt mij wel aan, om het standby verbruik te verlagen. Die hulp/slave heb ik voornamelijk nodig om de accu PV-AC gekoppeld te laden, en misschien een paar hoge kwartiertjes terug te leveren. Alle andere tijd mag de hulp/slave Deye van mij uit staan.
Als je het testen op de hulp Deye buiten beschouwing laat, zie je met FW>=1144 (asymetrisch master-slave vermogen) nog belemmeringen (buiten FW1151 die hard begrensd is op 12kW invoeden) om master-slave te draaien in voornamelijk off-grid en soms on-grid mode?
[ Voor 11% gewijzigd door Domba op 26-10-2026 23:51 ]
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
[ Voor 11% gewijzigd door cj1 op 27-10-2026 15:02 ]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j
1 batterybank kan met 1 master op SOC sturing en de andere op Voltage sturing die geen communicatie benodigd met fingerbot om gewoon aan/uit te zetten.cj1 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:13:
@Domba Ja, die nieuwe SG06 heeft wat gewenste verbeteringen zoals de DC-PV oversizing. Al is de maximum input short-circuit current gelijk gebleven tussen serie SG05 en SG06. Dus of we qua PV aansluitvermogen met een SG06 werkelijk wat opschieten is maar de vraag. Maar goed, je kunt er altijd een gPV smeltpatroon tussen hangen om die maximale stroomsterkte te beveiligen. Met een LP3 SG06-5K en SG06-8K kom ik vermoedelijk ook een heel eind.
Voor het geval ik de 8K als slave niet softwarematig (bijv. "NoBat" register) of met een fingerbot afgeschakeld krijg/kan laten slapen, heb ik dan goed begrepen dat ik de Deye als master parallel kan draaien met de 5K, als de besturing van die hulp Deye maar op "Voltage" (niet "Lithium") wordt gezet, vervolgens wel uitgeschakeld (slaapstand) en later weer ingeschakeld kan krijgen?
Nope, Grid is zelfde, alleen op hoofd-Deye load verbruikers, hulp deye heeft geen verbruikers, kan nog wel handmatig overgezet worden.Controlevraag of ik het goed begrepen heb: bij jouw hoofd- en hulp-Deye setup, staan de Deye's parallel op dezelfde (1) AC Grid, (2) AC Load en (3) DC Batt lijnen (zoals een Master-Slave setup in de Deye handleiding), en kunnen zo als Master-Master nog steeds tegelijkertijd/samen laden en terugleveren van/naar het net?*
Niet als je het via kWh's doet met day accu-in & accu-out kan het op ~50Wh nauwkeurig omdat je elk kwartier berekend, beperking is uitleessnelheid modbus registers en demping van aantal keren uitlezen voor een refresh van de parameter. (HA gebruikt default 5 minuten aggregatie voor SOC, zodat die met 1 cijfer achter komma kan, maar register is in hele procenten)*) Met de beperking dat de Slave de batterij minder nauwkeurig helemaal vol kan laden vanwege de sturing op batterijspanning.
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
Off grid draaien met je volledige huis zodat je de stroom die je opwekt / goedkoop inkoopt volledig kunt benutten.ybos schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 11:55:
Waarom juist als het salderen weg is je omvormercapaciteit omhoog? Gewoon benieuwd want ik zie zo snel het voordeel niet?
Als je verbruikers alleen op load van master komen, wil je niet beperken tot 130A, maar tot 180A of hoger om in iedergeval piekverbruik op load op te vangen, grid aansluiting gebruik kan je met max sell power en max grid charge limiteren.rvdgaag schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 10:07:
identieke firmware is me duidelijk, Master op Master en de 2e op slave. Ethernetkabel tussen de 2 aansluiten. 2e omvormer limiteren in 130A max (master doet nu 240A).
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Oa zoals hier ook al geantwoord maximaal te kunnen laden van het huis op het goedkoopste moment en eventueel ook de EV's te laden (daar hebben we er 3 van).ybos schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 11:55:
Waarom juist als het salderen weg is je omvormercapaciteit omhoog? Gewoon benieuwd want ik zie zo snel het voordeel niet?
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
Idee was alles achter de Master te hangen omdat daar 240A uit komt wat toereikend is, waar nodig kan ook de load van de Slave parallel gezet worden.Domba schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 12:50:
[...]
Als je verbruikers alleen op load van master komen, wil je niet beperken tot 130A, maar tot 180A of hoger om in iedergeval piekverbruik op load op te vangen, grid aansluiting gebruik kan je met max sell power en max grid charge limiteren.
[Ik heb nooit parallel master-slave gedraait, daar mijn 2e Deye bedoelt is als redunantie, PV-opwek (extra MPPT's) *) in accu te krijgen en in zeer zeldzame gevallen tot 20kW terug te leveren (warmte huishouding van de cellen (ik heb geen >80kWh accu) en ik heb automaten als hoofdzekering van netbeheerder)
*) extra MPPT's kan ook met gewone grid-tie die ik ook stand-by beschikbaar heb, alleen string overzetten, maar gelijktijdig ac-PV als dc-PV naast de ca 5% extra verlies vanwege extra conversie DC-AC-DC voor in accu zit, maakt het de aansturing complexer.
Zoals voor tegen lage kwartierprijs bijladen tijdens PV-opwek, ac-PV komt binnen op interne AC-bus en grid charge zet die volledig open met grid, terwijl de max grid charge tussen de interne AC-bus en DC-bus zit, waarbij/waardoor dc-PV voorrang heeft en alleen aangevuld wordt van AC-bus laden voor doel DC-vermogen.
Als je niet continue de max grid charge corrigeert voor de ac-PV-opwek, zoals met bewolking of schapen bewolken, gaat op het ene moment wel van grid de accu in en op ander moment lever je ac-PV terug, wat niet de bedoeling is.
Als ook dat 240A de max is en beoogde grid charge + ac-PV bij zeer wisselde bewolking op momenten hoger kan liggen dan die 240A, om zeker geen ongewenste teruglevering te hebben en niet leuk is bij netto negatieve kwartierprijs.
Als ook dat je met dc-PV controle hebt over PV-opwek met max solar power, tijdens die tot 10-15 uur per jaar, netto negatieve kwartierprijzen tegen tot -50ct/kwh van grid kunnen laden.]
[ Voor 3% gewijzigd door rvdgaag op 30-10-2026 14:17 ]
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
Ik wil 3x16kWh eraan hangen. Elke kan ongeveer constant 150A aan. Het huis verbruik voor een dag is wel redelijk hoog though. Dat is waarom ik er over na zit te denken. Maar weet eigenlijk ook niet wat wijsheid is.scoobs schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 20:30:
Wil je een 20kw omvormer op een 16kwh accu hangen?
Hoe dan ook denk ik dat dit echt heel erg overdreven is; zowel je PV als accu zouden nog lang niet in de buurt komen van wat je omvormer kan.
[ Voor 20% gewijzigd door thomvh op 30-10-2026 21:04 ]
De accu is zo groot omdat mijn dag verbruik geschat wordt op 30 - 50kWh afhankelijk van de winter zegmaar. Daarom dacht ik waarom niet de mogelijkheid om gewoon het hele huis op normaal vermogen te kunnen draaien?scoobs schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 21:07:
Ahja, excuseer. Ik had gekeken naar de prijs en was dus in de veronderstelling dat dat de totaalprijs was. Het stuk ervoor had ik overheen gelezen.
Enfin, je accu kan het aan dan. 20kw lijkt me echter nogal royaal. Alleen, aan de andere kant; als het idle verbruik niet hoger is dan de 12kw versies, en de prijs ook redelijk hetzelfde is, dan zou ik zeggen; waarom niet? Het geeft je de optie om de volle 17kw door je gridaansluiting te stoppen terwijl je ook nog een verdere belasting hebt. Is de MPPT range van die omvormer een beetje geschikt voor jouw wensen qua panelen?
1 Accu 17 kW of maar 12kW laten leveren gaan niet werken, hiervoor heb je 250A (12 kW) nodig, de meeste duurdere accu systemen leveren hooguit 200A max met als gevolg als je ze vaak laadt en ontlaadt de accu snel verouderd en zeker niet de 8000 cycli gaat halen. Je mag blij zijn als hij de 1500 a 2000 cycles dan haalt. Voor een lange levensduur is de richtlijn om op 0,3C max of 0,25C laden, wat inhoudt 0,3x 300 Ah is 90 Ampere max. Dus je zal naar 3 batterijen moeten om voor de langere termijn 12 kW vermogen beschikbaar te hebben, voor 17kW 4 stuks dus.thomvh schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 21:23:
[...]
De accu is zo groot omdat mijn dag verbruik geschat wordt op 30 - 50kWh afhankelijk van de winter zegmaar. Daarom dacht ik waarom niet de mogelijkheid om gewoon het hele huis op normaal vermogen te kunnen draaien?
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
Ik 30~50 kWh niet een beetje veel voor een 8kW warmtepomp. Heb je een groot aquarium of een kasteel?thomvh schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 21:23:
[...]
De accu is zo groot omdat mijn dag verbruik geschat wordt op 30 - 50kWh afhankelijk van de winter zegmaar. Daarom dacht ik waarom niet de mogelijkheid om gewoon het hele huis op normaal vermogen te kunnen draaien?
[ Voor 14% gewijzigd door bommer op 31-10-2026 20:45 ]
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Ik ga hier uit van wat de vorige eigenaar aan heeft gegeven... Dus weet het ook niet helemaal zeker.bommer schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 20:43:
[...]
Ik 30~50 kWh niet een beetje veel voor een 8kW warmtepomp. Heb je een groot aquarium of een kasteel?
Ik heb een 9,5 kW warmtepomp en full elektrisch huis, kom niet boven de 25 als het -5 is.
en dan draait de wasmachine ook nog voor 5 personen.
Ik heb altijd 0,5C begrepen. Daarom dat ik op 3 batterijen uit kwam. Volgens hun spec sheet zouden ze dan allemaal niet op vol vermogen draaien.rvdgaag schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 15:29:
[...]
1 Accu 17 kW of maar 12kW laten leveren gaan niet werken, hiervoor heb je 250A (12 kW) nodig, de meeste duurdere accu systemen leveren hooguit 200A max met als gevolg als je ze vaak laadt en ontlaadt de accu snel verouderd en zeker niet de 8000 cycli gaat halen. Je mag blij zijn als hij de 1500 a 2000 cycles dan haalt. Voor een lange levensduur is de richtlijn om op 0,3C max of 0,25C laden, wat inhoudt 0,3x 300 Ah is 90 Ampere max. Dus je zal naar 3 batterijen moeten om voor de langere termijn 12 kW vermogen beschikbaar te hebben, voor 17kW 4 stuks dus.
[ Voor 7% gewijzigd door thomvh op 31-10-2026 21:06 ]
lees de tech sheets van je batterij cellen er eens goed op na. FF googelen voor de LF280K V3 series levert op LFP-cellen ongeveer 6000 cycli bij 0,5C, 2500 bij 1C, 1800 bij 2C en 800 bij 4C.dunedanh schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 21:46:
Ik ben ook wel geinteresseerd in het laden/ontladen verhaal. Ik ben mij ook aan het orienteren op een thuisbatterij en kom op een vergelijkbaar systeem uit (wat kleiner, met een SUN-15k en 2x 16kWh accu's). Mijn gedachte was dat ik dan aan de max van de omvormer zit met minder dan 0.5C (ont-)laadstroom van de accu's. Is 0.5C dan toch nog teveel? Ik lees vanalles over "trager is beter voor de levensduur", maar daar moet toch ergens een omslagpunt in zitten waar het de moeite niet meer waard is? Waar zitten jullie op? En houd je nog een verschil aan voor laden en ontladen?
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
8000 cycli bij 0,5C is de garantie termijn. Maar ik lees ook dat de je wel 0.3C kunt gaan doen maar dan is de leeftijd van je batterijen eerder het probleem wordt dan je cycli en dat 8000 echt veel is. Probleem lijkt er op dat het allemaal genuanceerd is en er niet echt een goed en fout zijn.rvdgaag schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 22:04:
[...]
lees de tech sheets van je batterij cellen er eens goed op na. FF googelen voor de LF280K V3 series levert op LFP-cellen ongeveer 6000 cycli bij 0,5C, 2500 bij 1C, 1800 bij 2C en 800 bij 4C.
[ Voor 26% gewijzigd door thomvh op 31-10-2026 22:43 ]
Ik heb een SUN-15K met 2x SE-F16 van Deye.dunedanh schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 21:46:
Ik ben ook wel geinteresseerd in het laden/ontladen verhaal. Ik ben mij ook aan het orienteren op een thuisbatterij en kom op een vergelijkbaar systeem uit (wat kleiner, met een SUN-15k en 2x 16kWh accu's). Mijn gedachte was dat ik dan aan de max van de omvormer zit met minder dan 0.5C (ont-)laadstroom van de accu's. Is 0.5C dan toch nog teveel? Ik lees vanalles over "trager is beter voor de levensduur", maar daar moet toch ergens een omslagpunt in zitten waar het de moeite niet meer waard is? Waar zitten jullie op? En houd je nog een verschil aan voor laden en ontladen?
[ Voor 9% gewijzigd door bommer op 01-11-2026 08:49 ]
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Dit is precies wat ik ook in mijn hoofd had, met dezelfde componenten. Altijd "veilig" binnen de marges van de accu's omdat de omvormer niet hoger gaat...bommer schreef op zondag 1 november 2026 @ 08:47:
[...]
Ik heb een SUN-15K met 2x SE-F16 van Deye.
Volgens de sheet kunnen ze 0,5/0,7 charge/discharge
Met 10 jaar garantie.
Maar daar kom je niet, de inverter kan maar 280A
Blijft dus steken op 0,45 voor charge en discharge.
En dit zou dan zijn bij een continu verbruik van 15kw
Daar kom ik nooit op, een keer geprobeerd met negatieve prijzen om zoveel mogelijk te gebruiken.
Met pijn en moeite kwam ik op 10K
Die datasheet zegt waarschijnlijk ook bij 25 graden en dat gaat alleen met gekoelde accumodule, wat vrijwel geen enkele thuisaccu is.bommer schreef op zondag 1 november 2026 @ 08:47:
[...]
Ik heb een SUN-15K met 2x SE-F16 van Deye.
Volgens de sheet kunnen ze 0,5/0,7 charge/discharge
Met 10 jaar garantie.
Maar daar kom je niet, de inverter kan maar 280A
Blijft dus steken op 0,45 voor charge en discharge.
En dit zou dan zijn bij een continu verbruik van 15kw
Daar kom ik nooit op, een keer geprobeerd met negatieve prijzen om zoveel mogelijk te gebruiken.
Met pijn en moeite kwam ik op 10K
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
dunedanh schreef op zondag 1 november 2026 @ 08:58:
[...]
Dit is precies wat ik ook in mijn hoofd had, met dezelfde componenten. Altijd "veilig" binnen de marges van de accu's omdat de omvormer niet hoger gaat...
Heb jij je twee accu's aangesloten via een busbar, of heb je ze "gewoon" doorgekoppeld met dikkere kabels, aangezien het er maar twee zijn?
Ik zou in mijn geval overigens wel de hierboven genoemde "minder optimale" situatie krijgen waar ik de auto uit de accu wil laden. Dubbel verlies is jammer, maar dubbel verlies op stroom die ik zelf opwek is in bijna alle gevallen nog steeds voordeliger dan na werktijd stroom uit het net trekken voor de auto.
:strip_exif()/f/image/qetkqEpmdElTaE2FDGt2l4fM.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/TfmrQg8SmlQqAMAKYhSeUCCO.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 4% gewijzigd door bommer op 01-11-2026 14:38 ]
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Dit ziet er echt heel clean uit. Ik zit te twijfelen bij mij aangezien de batterij waar ik naar kijk al een zekering heeft om ze gewoon oprecht direct aan de omvormer te hangen. Dan in de meterkast een extra kastje erbij waar de noodstroom zaken in zitten.bommer schreef op zondag 1 november 2026 @ 14:33:
[...]
[Afbeelding]
Een SUN-15K heeft 2 accu aansluitingen.
Boven de aansluitingen, achter het klepje zitten 2 accu schakelaars. Daarom heb ik ook niet losse schakelaars en alleen zekeringen.
Met de noodstop geeft hij een f22 en gaat de boel uit.
Die zit parallel aan de hoofdschakelaar met hulpcontact.
[Afbeelding]
Mocht de boel ooit gaan roken, dan blijft de garage dicht, HS uit en BW bellen.
Vammorgen inbedrijfgesteld samen met een vriend, die professioneel grote schakel systemen kan/mag en ook inbedrijfsteld. Die trapt wel op de rem als iets niet goed lijkt.
Ruud, ik heb 2 Deye sg04 in parallel bedrijf met 5 diy en een enkele deye f16c (bij elkaar een 90 kWh)rvdgaag schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 10:07:
Vraag aan de multi-omvormer gebuikers:
Ik heb een 2e Deye 12k-sg04 LV omvormer gekocht, die ga ik op de busbar aansluiten waar 4x 16,3 KwH batterijen aan hangen.
Doel is om mijn volledig 3 fase 25A aansluiting te kunnen gebruiken voor zowel laden als ontladen en straks als salderen weg is gaat de complete woning achter de Load uitgang van de master omvormer.
identieke firmware is me duidelijk, Master op Master en de 2e op slave. Ethernetkabel tussen de 2 aansluiten. 2e omvormer limiteren in 130A max (master doet nu 240A).
Waar moet ik op letten om dit soepel te laten verlopen ? Andere tips ??
Leuk!bommer schreef op zondag 1 november 2026 @ 14:33:
[...]
Vammorgen inbedrijfgesteld samen met een vriend, die professioneel grote schakel systemen kan/mag en ook inbedrijfsteld. Die trapt wel op de rem als iets niet goed lijkt.
WP: Remeha Elga Ace 6kW. PV: 14 x 310 wp Suntech + 10 x 380 wp Q-Cells, micro omvormers IQ7 & IQ7+ Enphase.
Er zijn mogelijk vele maar een bekende bij een aantal BMS-en is een celvoltage draad als deze met een ring-perskabelschoen op terminal of verbinding geschroeft is.kawarider schreef op zondag 1 november 2026 @ 18:23:
[...]
Verder geeft een van de diy accu s wat problemen. Of het de bms of interne weerstand is weet ik nog niet. JK bms praat met Deye. De probleem accu geeft foutieve soc lijkt het wel. Door te gaan sturen op voltage ipv soc denk ik dit te omzeilen. Zouden daar problemen/gevaren te verwachten zijn? Ik kan best zelf nadenken, maar hoor het toch liever van iemand die er verstand van heeft. Bedankt alvast voor reacties.
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Ja, dat viel alles mee.fmb schreef op zondag 1 november 2026 @ 20:58:
[...]
Leuk!
Ben benieuwd naar je eerste ervaringen. En viel de ingebruikname mee?
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Heb je twee LP1 of LP3 parallel staan?kawarider schreef op zondag 1 november 2026 @ 18:23:
[...]
Ruud, ik heb 2 Deye sg04 in parallel bedrijf met 5 diy en een enkele deye f16c (bij elkaar een 90 kWh)
De Deye s doen volgens mij exact hetzelfde afgezien van de pv input. PV zit gewoon met verschillende oude omvormers op ac kant. Omzetverliezen maak ik me niet druk om, ac heb ik nodig en alleen de overschot gaat in de accu. Affijn, andere discussie.
Kom gerust een keer kijken als je wilt, maar volgens mij doen ze precies hetzelfde. Eentje uitzetten geeft ook gelijk storing. DC zit op busbar. Ik ben bezig alles op load te zetten (huis, diverse laadpalen en werkplaats). Daarvoor wil ik ook iets van sterpunt/busbar idee maken. Werkt verder prima, HA om te monitoren, Deye staat op zero export to ct. Allemaal zo simpel mogelijk opgezet. Puntje van zorg is wel de veiligheid en verzekering. 90 kWh moet groeien naar 200 kWh of meer. PV op de Deye gaat dan ook gebruikt worden als ik nog wat dak kan vinden.
Verder geeft een van de diy accu s wat problemen. Of het de bms of interne weerstand is weet ik nog niet. JK bms praat met Deye. De probleem accu geeft foutieve soc lijkt het wel. Door te gaan sturen op voltage ipv soc denk ik dit te omzeilen. Zouden daar problemen/gevaren te verwachten zijn? Ik kan best zelf nadenken, maar hoor het toch liever van iemand die er verstand van heeft. Bedankt alvast voor reacties.
Zijn de ventilatoren al eens aangesprongen?bommer schreef op zondag 1 november 2026 @ 21:41:
[...]
Ja, dat viel alles mee.
Bewust voor gekozen dat op een aparte dag te doen. Gisteren nog e.a. afgemaakt en op juiste aanhaalmoment gezet.
Heb de laad en ontlaad stroom bewust nog even laag staan (50A)
zodat alles even rustig kan proberen, de handleiding roept soms wat vragen op hoe het werkt en ook Deye's eigen AI maakt van sommige antwoorden een potje.
Vanmiddag wat geladen en vanavond tijdens de dure uren, wat ontladen en rustig op zero export to CT.
Draai nog niet het huis via de LOAD, dat is wel al getest. Eerst nog een kabel trekken vanaf de huidige PV omvormer om hem op de GEN poort aan te sluiten. Nu staat hij nog op (home) load.
Eigenverbruik zomers vraagt maar een kleine accu. Een grote accu is voor eigen gebruik EV laden uit dag opbrengst: PV capaciteit dag. Piekmijden in de winter. 2 cycli 22-07 naar 07-09 en 09-16 naar 16-21. Goede kans dat daar in de toekomst nog 2x 1-2 uur bij komt zoals bij de auto spitsuren steeds gebeurt. Daar is dus de avondpiek van 7uur laden naar 5 uur ontladen bepalend.thomvh schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 21:23:
[...]
De accu is zo groot omdat mijn dag verbruik geschat wordt op 30 - 50kWh afhankelijk van de winter zegmaar. Daarom dacht ik waarom niet de mogelijkheid om gewoon het hele huis op normaal vermogen te kunnen draaien?
[ Voor 21% gewijzigd door HarDus op 02-11-2026 11:47 ]
Mijn gedachte is wel altijd geweest om het ook beetje te gebruiken om de EV te kunnen blijven ondersteunen. Mocht er iets zijn wil ik wel met een lege auto aankomen en eventueel iets later weer op zijn minst op 20% zitten. Hij hoeft niet het hele ding vol te gooien.HarDus schreef op maandag 2 november 2026 @ 11:38:
[...]
Eigenverbruik zomers vraagt maar een kleine accu. Een grote accu is voor eigen gebruik EV laden uit dag opbrengst: PV capaciteit dag. Piekmijden in de winter. 2 cycli 22-07 naar 07-09 en 09-16 naar 16-21. Goede kans dat daar in de toekomst nog 2x 1-2 uur bij komt zoals bij de auto spitsuren steeds gebeurt. Daar is dus de avondpiek van 7uur laden naar 5 uur ontladen bepalend.
In de winter 16 zware 2x uren tegen 8 lichte: 2x 16h en 1x8h maakt 50kWh. Voor de avondpiek heb je max 5x2=10kWh nodig op de slechtste dag. 16kWh zou voldoende kunnen zijn bij 2 cycli.
Op lichtere dagen heb je minder nodig en kan je in het dal naar concentratie op goedkope uren.
Hierbovenop komt uitgesteld EV laden. Die bepaalt je batterij. Inde winter. Haal je het huis er van af. Op dure dagen is de Tesla SC goedkoper en sneller (tijdens appen kan je prima laden). Het wel fijn als er restcapaciteit is waarvan je EV kan laden waarmee je de dichtstbijzijnde SC kan halen in alle vertrekrichtingen. Als je voor back-up gaat dan wil je je EV kunnen afschakelen maar wel kunnen vertrekken.
Daarnaast geldt er een last collectief ook van je batterij. De slechte dagen zijn schaars. Je moet ze overleven; zware belasting en krapte of gebrek mag dan. De rest van de 355 dagen heeft de batterij een prima leven. LFP gaat vooral stuk van door-laden op een te hoge celspanning. Stoppen is de kunst. Vol is niet erg, want je gebruikt hem ook direct. Overvol bestaat niet; onnodig schadelijk doorladen wel.
Hier een vergelijkbare gedachte. Ben in de garage beperkt tot 16A en 13A continue. Oplossen kost vanaf 4k tot 6k extra. Ik moet daarom de omvormer splitsen naar twee locaties (huis en garage) en de batterij naar 2 locaties: 2x 16A. Die zijn per kWh in LV het goedkoopste en origineel Deye. Obv bovenstaande redenatie neig ik nu naar een NKON 32kWh in de garage. “Altijd” rond 25kWh zonnestroom op voorraad na thuiskomst. Ik voor H2V ipv V2H. Accu’s zonder wielen zijn veel goedkoper. Ipv een kabel “schieten” 16kWh extra voor 2-3k€.thomvh schreef op maandag 2 november 2026 @ 11:59:
[...]
Mijn gedachte is wel altijd geweest om het ook beetje te gebruiken om de EV te kunnen blijven ondersteunen. Mocht er iets zijn wil ik wel met een lege auto aankomen en eventueel iets later weer op zijn minst op 20% zitten. Hij hoeft niet het hele ding vol te gooien.
Gedachte is nu een 15kW Deye met 2x16kWh (200A limiet) batterij. Het gehele huis er achter hangen en dan zou het allemaal wel goed moeten komen volgens mij. Groter kan dan later altijd nog als ik toch vind dat het meer moet zijn. Ik wil vooral gewoon het huis warm kunnen houden zonder de hoofdprijs te moeten betalen voor stroom.
Het is wel puur een aanname voor mij. Het kan goed zijn dat het toch te laag uit komt. Maar dan kan ik altijd nog extra capaciteit toevoegen was mijn gedachte. Extra vermogen ga ik niet echt nodig hebben met maar 3x25A. 18kW kan maar dat voegt ook maar zo weinig toe.HarDus schreef op maandag 2 november 2026 @ 12:15:
[...]
Mijn slechtste winterdag is wel ruim slechter dan die van jou. Ook als ik de EV er af trek.
Ik ben ook nog aan het puzzelen met de batterijkabels door de magneetring.GJzon schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 18:57:
[...]
Stom toevallig zat ik vanmiddag te zoeken naar een betere oplossing dan een 50 of 70 mm2 door een ferrietring te wurgen.
Een oplossing die vaker gebruikt schijnt te worden, is het gebruik van klapferrieten liefst materiaal 31
2 of 3 per DC-kabel direct onder de omvormer.
Eventueel doe je de twee DC kabels ook nog eens samen door de ring. Dus niet er omheen wurgen.
:strip_exif()/f/image/dC2TGzJjFEsGmJdLaNRZ4kpQ.png?f=user_large)
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j
Bij Pieterboer ging het over een 12K model.Domba schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 20:49:
@Pieterboer [...]
Edit: de SG05LP3 heeft intern ook nog twee DC zekerings automaten boven de DC aansluitkabels.[...]
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/bwIqpUZjymIb9682HtvXeZWV.jpg?f=user_large)
[ Voor 6% gewijzigd door cj1 op 02-11-2026 15:49 ]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j
Je mis niets en ik bedoel BATT-DC, maar in 1e jaar was er ook kort een batch 12k van wat nu de 14-20k serie van SG05LP3-EU-SM2 en die hebben dubbel polige DC 200A accu schakelaarscj1 schreef op maandag 2 november 2026 @ 15:48:
[...]
Bij Pieterboer ging het over een 12K model.
@Domba, bedoel je hierboven de DC van de batterij of de MPPT's?
Wat mis ik of begrijp ik (nog) niet goed?
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Volgens Google's AI:cj1 schreef op maandag 2 november 2026 @ 15:03:
[...]Hoe werkt het met die alternatieve (klap)ferrieten?
De bedoeling schijnt te zijn om de klapferrieten strak achter elkaar op de kabel te plaatsen, dus geen ruimte tussen de individuele klapferrieten.Omdat een ringkern met een buitendiameter van 80 mm en binnendiameter van 50 mm een erg lange magnetische weg heeft, is de demping per wikkeling lager dan bij een compacte kern. Hierdoor hoef je bij een overstap naar klapferriet (met 1 rechte doorvoer) minder lengte te compenseren. Een totale lengte van ongeveer 100 tot 130 mm aan klapferriet is al voldoende om de ringkern met 3 wikkelingen te evenaren
/f/image/sWcIJ6ojyKzz9DKYcDDHBpO0.png?f=fotoalbum_large)
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j
Schema moet ik eens kijken. Ik heb in de loods twee kastjes geplaatst. Eentje waar kabel binnenkomt en verdeeld wordt over Deye s (lp3). Automaat per Deye. Deye s staan parallel aan grid en load is nog niet aangesloten. Inmiddels wel Sontheimer geplaatst en half aangesloten. Kabel terug van Deye naar Sontheimer moet nog.HarDus schreef op maandag 2 november 2026 @ 11:10:
[...]
Heb je twee LP1 of LP3 parallel staan?
Will je jouw schema delen?
Vind de herrie wel mee vallen, hij hangt toch in de garage. Dusdat stoort mij niet.HarDus schreef op maandag 2 november 2026 @ 11:15:
[...]
Zijn de ventilatoren al eens aangesprongen?
Zou je de vermogenstijdlijn (of een ander relevant tijdschema) willen delen, dat voorafging aan het starten van de ventilatoren?
Wat zijn de dB’s die daarbij worden gegenereerd?
Start “smart vent” eerst op 100% en toert terug of start deze laag en zoekt en “ventilatie-evenwicht” door op te toeren?
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
/f/image/qpmarphyXRKCx3Jk9n7ebXUs.png?f=fotoalbum_large)
EddyBurnett
Strak hoor!Eddy Burnett schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 11:33:
Ondertussen ook al begonnen met de installatie. Eerst een mockup met de indeling gemaakt hoe ik uiteindelijk wil hebben en een foto van de huidige status.
Hoop dat het lukt op deze manier met de goot plat op de wand. De invoeren zitten bijna 26cm van de wand.Eddy Burnett schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 11:33:
Ondertussen ook al begonnen met de installatie. Eerst een mockup met de indeling gemaakt hoe ik uiteindelijk wil hebben en een foto van de huidige status.
Accu's wilde ik eerst stapelen maar uiteindelijk toch maar gekozen voor montage op de muur omdat dit toch wat netter uit ziet en er de ruimte voor is. Accu's staan nu nog op dolly's en moet ik nog op de muur plaatsen.
Overigens heb ik de MCCB's als DC schakelaars uiteindelijk toch maar achterwege gelaten vanwege de indeling/ruimte en er geen harde noodzaak voor is.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
bommer schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 20:31:
[...]
Hoop dat het lukt op deze manier met de goot plat op de wand. De invoeren zitten bijna 26cm van de wand.
Zorg voor ruimte in de hoogte, kan anders de bochten niet maken.
Ik heb de voorste aansluitingen van de accu gebruikt. De achterste schroef verwijderd.
EddyBurnett
Ik zie zo snel niet hoe het de stevigheid beinvloed.Eddy Burnett schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 21:57:
[...]
Grappig dat je dat aanhaalt m.b.t. voorste aansluiting van de terminal, dat was exact mijn idee ook voor extra ruimte maar vroeg me af of het niet ten koste gaat van de stevigheid i.v.m. constructie met die eerste aansluiting.[Afbeelding]
M.b.t. invoer goot en inverter had ik geprobeerd met de AC/DC kabels voordat ik de inverter op de wand had, moet lukken maar moet dan wel de kabels in de goot met beugels vast maken om geen belasting op de invoer op de goot te krijgen. Die horizontale goot is overigens 6cm hoog en 23cm breed (Hager tehalit LF) dus ruimte zat in de goot.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Volgens mij staat er in de Deye omvormer handleiding dat er vrije ruimte rondom dient te zijn, zo dicht bij een wand lijkt me niet handig.Eddy Burnett schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 11:33:
Ondertussen ook al begonnen met de installatie. Eerst een mockup met de indeling gemaakt hoe ik uiteindelijk wil hebben en een foto van de huidige status.
Accu's wilde ik eerst stapelen maar uiteindelijk toch maar gekozen voor montage op de muur omdat dit toch wat netter uit ziet en er de ruimte voor is. Accu's staan nu nog op dolly's en moet ik nog op de muur plaatsen.
Overigens heb ik de MCCB's als DC schakelaars uiteindelijk toch maar achterwege gelaten vanwege de indeling/ruimte en er geen harde noodzaak voor is.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual
Je hebt een punt want Deye adviseert inderdaad om 50cm rondom vrij te laten.Speedy-Andre schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 22:18:
[...]
Volgens mij staat er in de Deye omvormer handleiding dat er vrije ruimte rondom dient te zijn, zo dicht bij een wand lijkt me niet handig.
EddyBurnett
Mogelijk dat de zijmuur wat warmte kan opnemen en weer uitstraalt, maar ik vraag me af hoeveel invloed dat daadwerkelijk heeft in de praktijk.BenSKIP schreef op woensdag 4 november 2026 @ 13:45:
De Deye handleiding beschrijft ook de minimale afstanden boven, onder, links, rechts.
Nu warm je de zijmuur op die ook naar de Deye blijft afstralen.
EddyBurnett
HarDus schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 00:46:
Zijn er hier mensen bekend met het invoeringspad van de SG06 serie?
Op https://www.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/three-phase-hybrid-inverter-1/ zie ik wat er beschikbaar is en een SUN-12K-SG06LP3 zit daar nog niet tussen. Iemand die hier iets over weet.
Verder lees ik bij de types die verschillende toevoegingen: CM2, BM2 en SM2: waar duiden die toevoegingen op?
Bij de reeds uitgebrachte modellen is voor mij de aangepaste koeling met minder geluid (volgens de specificaties) van belang, maar wil ook graag mijn keuze rond maken.
Dank voor de eerdere reacties en tips: Ik heb me verder ingelezen op de SG06 die t/m de 6K fanless is. Dat zou mij geluidsklachten besparen mbt plaatsing op de open overloop op zolder.HarDus schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 14:22:
[...]
Dank voor de uitleg. Ik zie dat bij "taal" kiezen ook alle 06'n verdwijnen..... In het Nederlands beperkt het zich tot SM en AM zie ik nu.
Iemand bekend met wanneer de SUN-6K-SG06LP1-EU-yM2 naar Nederland komt. De huidige versie hier is nu SG04.
Ik ben bezig met de keuze voor omvormers thuis, voor huis O/W en voor gecombineerd garage (O/W) en tuinhuis Z, 50 en 30 kabelmeters verder weg. De keuze was tot nu toe voor huis SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 met batterij en voor garage SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2 met batterij en laadpaal. Er loopt slechts een enkele groepskabel en dat blijft helaas zo. (Oplossen van deze huiscongestie is te kostbaar en vang ik liever af met batterijen. Verliezen zijn bekend. Lokale opslag beperkt dat. Graag erbuiten houden.)
Werkelijke bestelobstakel was het geluid van de 12K Deye op de overloop (eventueel wel met fans etc). Echter tot 6kW zijn de Deye's fanless! Dus stil, qua fan.
Dan komt er op iedere fase een SUN-6K-SG0xLP1-EU-yM2. Liefst een 06. 3x gelijke apparaten en firmware is ook fijn. Mijn vragen:
1-fysiek: kan 1 batterij twee Deye's in huis laden en voeden? (Twee batterijen is duurder en 1 batterij is onverdeeld)
2-fysiek: alles gaat in de back-up. 12kW was 3x4kW met 50% scheef-belasting dus 6kW per fase. Dat is niet ander dan de 6kW per fase die ik nu installeer. Bij LP3 kan ik in huis nog wat op de garagefase zetten. Bij 2x6kW "moet" alles (behalve echt secundair) in tweeën verdeeld. Zie ik wat over het hoofd?
3-hems: met een LP3 omvormer in huis zou dat de "centrale" zijn en de de LP1 behandelt als een max 3kW verbruiker (grof gestuurd) die door de LP3 wordt gecompenseerd (fijn gestuurd). Dan kan ik redelijk gebruik maken van ervaringen van anderen. Bij 3 omvormers begeef ik mij in geval van Deye op een hems-eiland? Hoe zorg ik in deze oplossing, die qua hardware best eenvoudig is, voor load balancing op de som van 3 fasen. Ik wil best wel x keer in alle complexiteit nadenken over een systeemoplossing, maar uiteindelijk moet het wel "eenvoudig" werken. Het moet in de basis ook "out of the box" met de app's kunnen werken. HA lijkt mij (dit topic en Webasto volgend te complex). Ik ben beginner Homey en denk daarnaast eerder aan EVCC. Logica bedenken is prima (nadat het werkt leuk); programmeren is voor mij (straf)werk.
Excuus voor het ontbreken van een plaatje, maar het gaat over hoogover vragen en niet om schema details.
(Terzijde: Aanvankelijk wilde ik een 8kW in de garage, maar een 6kW zou ook passen. Die vraag loopt in het Webasto forum)
PS: ik heb dus nog geen enkele ervaring met Deye of omvormers anders dan aanvraagtrajekten; vandaar deze vragen.
[ Voor 32% gewijzigd door HarDus op 04-11-2026 20:57 ]
[ Voor 19% gewijzigd door gerlag op 05-11-2026 11:36 ]
9kW LG U44 | 2x Anker Solix Max AC met uitbreiding 28kWh | 6.5kW solar
Bij de Deye zit ook een CT-clamp die je met netwerk kabel (in mijn geval) betrouwbaar kunt verlengen tot tenminste 25 meter.[b]johnberg51 schreef op donderdag 5 november 2026 @ 11:19:Is er iemand die met een soortgelijke eenfasige omvormer op een 3-fasige aansluiting het voor mekaar gekregen heeft om de energie meting juist te laten verlopen?
Dus 0 - op de - meter en accustroom altijd prioriteit
Welk type energiemeter?
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf,BYD Seal AWD, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
Waarom niet een driefase hybride omvormer van Deye?johnberg51 schreef op donderdag 5 november 2026 @ 11:19:
Hallo allemaal, even voorstellen ik ben Jan en draai al 13 jaar op een Omik 4000TL omvormer met totaal 3800 Wp aan zonnepanelen verdeeld over twee stringen van ca. 330V.
Even overwoog ik om gewoon zo’n plugin thuisaccu te kopen, maar bedacht toen dat die Omnik onderhand aan het einde van zijn levensjaren is dus waarom niet meteen een hybride omvormer kopen.
Voordeel: accu wordt bij een stroomuitval toch bijgeladen via mppt en relatief veel kWh opslag voor minder geld.
Ik kwam toen uit bij de Deye SUN-5K-SG06LP1-EU- BM2
Deze wil ik combineren met een Deye SE-F12-C 51,2V 11,8 kWh thuisbatterij.
Ik heb thuis een 3 fasen aansluiting van 3 x 25A.
De Deye omvormer wil ik aansluiten Op L1 met op de backup uitgang 3 essentiële groepen.
In de schema’s zie je overal dat het energiebeheer loopt via één CT klem op een fase.
Ik heb echter 3 fasen dus dat kan natuurlijk niet werken voor het creëren van zero export etc.
Ben toen gaan informeren bij o.a. Deye support en die zeggen dat het misschien zou kunnen met een DTSU666, maar echt garanderen kunnen ze het niet.
Hierbij een citaat:
The correct Deye-compatible meter is the CHINT DTSU666 5(80)A direct-connected three-phase energy meter.
Deye part number: 30221503000021
This version is direct-connected and does not require external CT clamps. Please make sure the meter is supplied by Deye or an authorized Deye distributor, because it must contain the Deye-specific communication protocol/software. A standard retail CHINT DTSU666 with the same model name may not communicate correctly with the inverter.
Het schijnt dat er meerdere uitvoeringen zijn van die DTSU666 en bovenstaand part number is cruciaal.
Bestellen bij b.v. Elektramat zou heel veel problemen kunnen geven. Lastig is dat het part number nergens vermeld staat op de div. websites.
Maar nu komt de eigenlijke vraag:
Is er iemand die met een soortgelijke eenfasige omvormer op een 3-fasige aansluiting het voor mekaar gekregen heeft om de energie meting juist te laten verlopen?
Dus 0 - op de - meter en accustroom altijd prioriteit
Welk type energiemeter?
Ik zou heel blij zijn als iemand mij hiermee kan helpen alvorens ik overga tot de aankoop van de omvormer en accu.
Mijn Deye staat conformhandleiding vrij. Ik heb extra 140mm fans onder de Deye hangen De Deye wordt echt GOED warm bij vollast en die warmte trekt ook bij het gebruik van fans echt je muur wel in.Eddy Burnett schreef op woensdag 4 november 2026 @ 14:04:
[...]
Mogelijk dat de zijmuur wat warmte kan opnemen en weer uitstraalt, maar ik vraag me af hoeveel invloed dat daadwerkelijk heeft in de praktijk.
Warmte wordt voornamelijk afgevoerd door drie ventilatoren die de lucht van onder naar boven langs de koelribben aan de achterzijde verplaatsen waarbij de rechterzijmuur eigenlijk geen belemmering geeft
Ik sluit zeker niet uit dat de beperkte afstand enige invloed heeft, maar gezien de actieve koeling verwacht ik dat dit minimaal tot verwaarloosbaar zal zijn.
Zodra de boel in bedrijf is, ga ik dit ook met een thermische camera bekijken bij verschillende belastingen en de interne temperaturen monitoren om een beter beeld van de daadwerkelijke warmteontwikkeling te krijgen maar verwacht dat die zijmuur daar eigenlijk geen rol in speelt.
Je hebt dan geen speciaal relais nodig, die zit ook in het apparaat.Gurbe-FTP schreef op donderdag 5 november 2026 @ 21:17:
Ik lees veel dat men het verbruik op de LOAD uitgang van de omvormer zetten, ik heb deze gewoon GRID aansluiting zitten. Ik heb er een speciaal relais tussen zitten zodra de GRID spanning weg valt hij overschakelt naar LOAD. Wat is nauw het voordeel om alles achter LOAD te hangen?
Het relais is bedoelt om het grid vrij te schakel tijdens spanningsuitval. Zodat ik niet ga leveren aan het net. Vind de netbeheerder niet zo leukjadjong schreef op donderdag 5 november 2026 @ 21:24:
[...]
Je hebt dan geen speciaal relais nodig, die zit ook in het apparaat.