Al je vragen zijn al eerder in deze thread beantwoord. Google/ topic search is your friend.

Als je op mijn username zoekt kom je een post tegen met een inventarisatie, samenvatting mbt island mode setting (spoiler: altijd aan zetten); en tevens een uiteenzetting waarom je "niet functioneren van aardlekschakelaar" onjuist is. Zoek op "opdonder".

Succes!

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 27-11 06:11
wouter.N schreef op donderdag 5 november 2026 @ 21:41:
Hoi allemaal,

Binnenkort komt er bij mij een Deye SUN-12K-SG04LP3 (3-fase) met thuisbatterij. Ik wil het hele huis, behalve de laadpaal, via de LOAD-poort laten lopen, zodat alles doordraait als het net uitvalt. Nu zit ik te puzzelen hoe ik dat netjes aansluit, en dan liefst volgens NEN 1010.

Mijn eerste idee was dit. Na de hoofdschakelaar komt een aardlekautomaat met een kabel naar de GRID-poort van de Deye. Vanaf de LOAD-poort gaat een kabel met een automaat terug naar de meterkast, en daarachter komt mijn bestaande groepenkast. Dat is nog een "ouderwetse" kast volgens NEN 1010:2015: hoofdschakelaar en per max. 4 groepen een aardlekschakelaar.

Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer haken en ogen ik zie:
  • Vrijschakelen: Als ik de hoofdschakelaar uitzet, schakelt de Deye gewoon over op eilandbedrijf en staat alles nog onder spanning. Je kunt het huis dus niet meer met één schakelaar in de meterkast spanningsloos maken. Werken jullie met een centrale werkschakelaar die net en backup tegelijk afschakelt? Of met een bypass-schakelaar voor als de omvormer eruit moet?
  • Selectiviteit
  • Aardlek in eilandbedrijf: Bij netuitval opent de Deye ook de N, waardoor de backupkant los komt van de N-PE-brug in de aansluitkast. Zonder N-PE-verbinding aan de omvormerkant zweeft de nul en doen de aardlekschakelaars bij een fout niks. Vertrouwen jullie op het interne PE-N-relais van de Deye (met "Signal Island Mode" aan), of maken jullie de N-PE-brug extern met een relais of magneetschakelaar? Ik las op Akkudoktor over timingproblemen met dat relais bij het omschakelen. Heeft iemand daar last van gehad, en is dat met nieuwere firmware opgelost? En is type A hier voldoende of is type B nodig?
  • Groepen buiten de backup: Heeft iemand ook een groep die niet via de LOAD-poort loopt maar rechtstreeks aan het net hangt, zoals bij mij de laadpaal? Het lastige is de N. In een bestaande groepenkast zit die vaak via een doorlopende N-kam of N-rail aan elkaar. Blijven de N van de laadpaal en die van de backupgroepen verbonden, dan ontstaan er een paar problemen:
    • De Deye schakelt bij netuitval niet meer allpolig af, want via de N blijft de backupkant aan het net hangen.
    • Je krijgt een dubbele N-PE-verbinding: die in de omvormer en die in de aansluitkast.
    • Retourstroom van de laadpaal kan deels via de LOAD-kabel, door de omvormer en via de GRID-kabel teruglopen.
    • Aardlekschakelaars kunnen onterecht afschakelen.
    Hoe hebben jullie dat in de groepenkast opgelost? Krijgt de laadpaalgroep een aparte N-rail, of hebben jullie een aparte kast voor de netgroepen?
  • Meerdere bronnen: Wat moet er volgens de norm aan waarschuwingsstickers en scheidingsmogelijkheden komen nu de installatie door twee bronnen gevoed kan worden?
Heeft iemand dit al eens goed uitgedacht, misschien zelfs met een elektrisch schema? Ik ben ook benieuwd hoe jullie het zelf hebben aangepakt.

Alvast bedankt!
Ik heb de hoofdschakelaar vervangen voor een ABB met hulpcontact, dit kontakt schakelt de Deye uit via de B B aansluiting. 1 handeling alles uit.

Verder na de HS een aardlekautomaat (25A) voor de grid aansluiting Deye. En van de HS naar de omschakelaar. (Sontmeier 63A)
Op de load een 63A aardlekschakelaar met een 63A installatie automaat. Deze gaat op de 2e aansluiting van de omschakelaar. De andere kant van de omschakelaar zit mijn meterkast.

Zo kun je alles bypassen, alles via de grid kabel laten lopen of alles in lijn met noodstroom functie.

Ik gebruik nu nog even via de grid kabel, zokan ik rustig testen, settings proberen, aanpassen en begrijpen. En mijn 8K PV zit nu nog aan de load kant zonder meter. Die komt straks op de gen aansluiting.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lKFV37Pnbyrhq3i5xwjEHAvgCRc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TfmrQg8SmlQqAMAKYhSeUCCO.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y15LZQObv7wW-ezJGRqFoJ4M6Io=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qetkqEpmdElTaE2FDGt2l4fM.jpg?f=fotoalbum_large

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • thomvh
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 23:14
Gurbe-FTP schreef op donderdag 5 november 2026 @ 21:38:
[...]

Het relais is bedoelt om het grid vrij te schakel tijdens spanningsuitval. Zodat ik niet ga leveren aan het net. Vind de netbeheerder niet zo leuk
Doet de Deye uit zichzelf al. Hij kijkt of er grid spanning is om de zoveel tijd. Maar eerder gooit hij het relais niet terug naar Grid.

  • johnberg51
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 23-11 23:32
ybos schreef op donderdag 5 november 2026 @ 13:52:
[...]

Waarom niet een driefase hybride omvormer van Deye?

(aanname: het zou me niet verbazen dat onbalans tussen je fasen op termijn ook netbeheerkosten op gaat leveren)
Ik wil het gewoon simpel houden, laden en backup instellen op 16A max. 3 essentiële groepen op de backup en that’s it. Gewoon net iets meer dan een gewone plugin thuisaccu. 3 fasen omvormer kost ook nog eens €700 meer.

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 17:41
Gurbe-FTP schreef op donderdag 5 november 2026 @ 21:38:
[...]

Het relais is bedoelt om het grid vrij te schakel tijdens spanningsuitval. Zodat ik niet ga leveren aan het net. Vind de netbeheerder niet zo leuk
Dit is island mode en dit doet de Deye zelf al.

  • Gurbe-FTP
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 27-11 20:23
BenSKIP schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 12:58:
[...]

Dit is island mode en dit doet de Deye zelf al.
Bij mij is de groepenkast zo opgebouwd dat bij spanning uitval ik via de load als nog het net ga voeden! Vandaar dit relais

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 27-11 21:06
Goedemiddag,

Allereerst bedankt voor jullie adviezen! Ik heb een voor- en na-plaatje (lijnschema) gemaakt. Zouden jullie hier nog een blik op willen werpen?

Voor de aardlekautomaat vóór de Deye en de automaat na de LOAD-poort moet ik nog het type en de karakteristiek bepalen. Ik dacht aan:
  • Vóór de Deye (GRID): aardlekautomaat 4P C25, type A, 300 mA. Met 30 mA verwacht ik onterecht afschakelen, omdat de lekstroom van het hele huis plus de omvormer erachter zit, en dan heb je ook geen selectiviteit met de bestaande 30 mA-aardlekschakelaars. Deye heeft een ingebouwde allstroomgevoelige RCMU en adviseert zelf type A 300 mA. C-karakteristiek vanwege de inschakelstroom en betere selectiviteit met de B16-groepen.
  • Na de Deye (LOAD): installatieautomaat 4P C25 bij de omvormer, zonder aardlek, want de 30 mA-aardlekschakelaars zitten er al achter. In eilandbedrijf levert de Deye te weinig kortsluitstroom om een automaat magnetisch te laten afschakelen, dus B of C maakt daar weinig uit.
Kabels van en naar de Deye zijn YMvK 5x6 mm², elk ± 30 m.

Klopt mijn redenering, of zouden jullie het anders doen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iMjwFs6SvmGacBP4A85egK_tGLg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/abT6PSzX9lBEtQkdr2l7PZLc.png?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1hadN4GvQxeJuhjgQ5E6IGpJUQ8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pIgBwUNVEn8V4ecD0AJKX1A9.png?f=fotoalbum_large

  • dingo35
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 22:43
Ik had begrepen dat je voor toepassing van C kar automaten je aarding moet laten doormeten, dus ik zou B kar nemen.
Het is zeker van belang op moment dat je niet in island mode draait....

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 27-11 21:06
dingo35 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 14:25:
Ik had begrepen dat je voor toepassing van C kar automaten je aarding moet laten doormeten, dus ik zou B kar nemen.
Het is zeker van belang op moment dat je niet in island mode draait....
Bedankt! Dan doe ik B-kar, denk ook wel prima.

300mA zouden jullie ook doen?

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 27-11 06:11
dingo35 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 14:25:
Ik had begrepen dat je voor toepassing van C kar automaten je aarding moet laten doormeten, dus ik zou B kar nemen.
Het is zeker van belang op moment dat je niet in island mode draait....
Dat klopt niet wat je zegt.
De aarde is alleen van belang voor een aardlekschakelaar/aardlekautomaat. Dit heeft niets te maken met de karaktiristiek van het automaat gedeelte.
Een B-karaktiristiek (3-5 In) schakelt sneller dan een een C (5-10 In)
Dit zou helpen in een off grid situatie. Alleen boven een 32A, ga je bij de meeste merken naar een C

Thermische gezien werken deze automaten nog steeds, ookal heb je nietvoldoende kortsluitstroom.
Maar achter liggende B16 zullen bij een 15K waarschijnlijk en een 20K zeker afschakelen.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 27-11 06:11
wouter.N schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 14:29:
[...]

Bedankt! Dan doe ik B-kar, denk ook wel prima.

300mA zouden jullie ook doen?
Ja 300mA, maar denk er om. Zullen later schakelen dan een 30mA. Alleen niet gegarandeerd. Dan moet je naar selective aardlek achakelaars, die zijn wel al snel 100 a 150 euro duurder. Plus een losse installatie automaat.

[ Voor 5% gewijzigd door bommer op 06-11-2026 14:56 ]

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 27-11 06:11
wouter.N schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 14:11:
Goedemiddag,

Allereerst bedankt voor jullie adviezen! Ik heb een voor- en na-plaatje (lijnschema) gemaakt. Zouden jullie hier nog een blik op willen werpen?

Voor de aardlekautomaat vóór de Deye en de automaat na de LOAD-poort moet ik nog het type en de karakteristiek bepalen. Ik dacht aan:
  • Vóór de Deye (GRID): aardlekautomaat 4P C25, type A, 300 mA. Met 30 mA verwacht ik onterecht afschakelen, omdat de lekstroom van het hele huis plus de omvormer erachter zit, en dan heb je ook geen selectiviteit met de bestaande 30 mA-aardlekschakelaars. Deye heeft een ingebouwde allstroomgevoelige RCMU en adviseert zelf type A 300 mA. C-karakteristiek vanwege de inschakelstroom en betere selectiviteit met de B16-groepen.
  • Na de Deye (LOAD): installatieautomaat 4P C25 bij de omvormer, zonder aardlek, want de 30 mA-aardlekschakelaars zitten er al achter. In eilandbedrijf levert de Deye te weinig kortsluitstroom om een automaat magnetisch te laten afschakelen, dus B of C maakt daar weinig uit.
Kabels van en naar de Deye zijn YMvK 5x6 mm², elk ± 30 m.

Klopt mijn redenering, of zouden jullie het anders doen?

[Afbeelding][Afbeelding]
Even over je schema. De extra lastscheider voor de omschakelaar is overbodig. Dat doet de onschaklaar al.
Denk er om dat de Deye zijn vermogen (12K) boven op het vermogen van het grid kan zetten (17k)
Dus met een 25A automaat, moet je wel de instellingen aanpassen dat de Deye maximaal 17K kan leveren (12K + 5K (grid)) ander zegt je automaat snel poef.
En ik zie dat je TC-N stelsel hebt (netbeheerder levert aarde) denk er om dat als iemand met een graaf machine door de kabel gaat, jij geen aarde meer hebt. Ik zou kijken of je ook heipaal aarde hebt. En deze laten meten. Of een aparte puls slaan.

En 30M is een aardige afstand, zou overwegen te upgraden naar 10mm2

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 27-11 21:06
bommer schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 14:53:
[...]

Dat klopt niet wat je zegt.
De aarde is alleen van belang voor een aardlekschakelaar/aardlekautomaat. Dit heeft niets te maken met de karaktiristiek van het automaat gedeelte.
Een B-karaktiristiek (3-5 In) schakelt sneller dan een een C (5-10 In)
Dit zou helpen in een off grid situatie. Alleen boven een 32A, ga je bij de meeste merken naar een C

Thermische gezien werken deze automaten nog steeds, ookal heb je nietvoldoende kortsluitstroom.
Maar achter liggende B16 zullen bij een 15K waarschijnlijk en een 20K zeker afschakelen.
Echt heel goede feedback, bedankt daarvoor!

Ik heb nog even gerekend aan 10 mm², maar het lijkt erop dat dit pas na 20 jaar is terugverdiend. Dat maakt het toch een beetje een twijfelgeval. Het moet natuurlijk ook een keer ophouden. 😉

Wat betreft de lastscheider is dat ook een heel goed punt. Ik lees dat deze moet voldoen aan IEC 60947-3. Ik heb even gekeken naar het model (Sontheimer) dat jij gebruikt, maar ik twijfel of deze wel aan de norm voldoet. Daarom zou ik dan voor een ABB OT40F4C gaan, correctie: Hager SFT440 gaan. Correctie 2 lees hele slechte dingen over de SFT440, dus moet nog alternatief zoeken.

Qua aarding ga ik het nog even uitzoeken. Ik weet dat mijn werkgever een TN-C-N-stelsel heeft, maar ik heb nog niet gecontroleerd hoe dit bij mij thuis zit. Dat ga ik dus nog even goed uitzoeken.

Nogmaals bedankt voor het meedenken en de goede tips!

[ Voor 5% gewijzigd door wouter.N op 06-11-2026 16:03 ]


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 27-11 06:11
wouter.N schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 15:45:
[...]

Echt heel goede feedback, bedankt daarvoor!

Ik heb nog even gerekend aan 10 mm², maar het lijkt erop dat dit pas na 20 jaar is terugverdiend. Dat maakt het toch een beetje een twijfelgeval. Het moet natuurlijk ook een keer ophouden. 😉

Wat betreft de lastscheider is dat ook een heel goed punt. Ik lees dat deze moet voldoen aan IEC 60947-3. Ik heb even gekeken naar het model (Sontheimer) dat jij gebruikt, maar ik twijfel of deze wel aan de norm voldoet. Daarom zou ik dan voor een ABB OT40F4C gaan, correctie: Hager SFT440 gaan. Correctie 2 lees hele slechte dingen over de SFT440, dus moet nog alternatief zoeken.

Qua aarding ga ik het nog even uitzoeken. Ik weet dat mijn werkgever een TN-C-N-stelsel heeft, maar ik heb nog niet gecontroleerd hoe dit bij mij thuis zit. Dat ga ik dus nog even goed uitzoeken.

Nogmaals bedankt voor het meedenken en de goede tips!
De aarding is makkelijk te zien, er komt uit je hoofdzekering kast een aarde draad en er zit een sticker op de kast “nebeheerder bied aarde aan”

Over 60M kabel heb je per fase wel 8V spanning verlies. Ging mij niet om het terug verdienen.
Wel om problemen voor te zijn.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • dingo35
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 22:43
bommer schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 14:53:
[...]

Dat klopt niet wat je zegt.
De aarde is alleen van belang voor een aardlekschakelaar/aardlekautomaat. Dit heeft niets te maken met de karaktiristiek van het automaat gedeelte.
Ik heb het van de website van een groepenkasten leverancier:
https://eem-groepenkasten.../installatieautomaat-3p-n

"Bij een hogere inschakelstroom is C karakteristiek nodig, denk hierbij bijvoorbeeld aan zonnepanelen, een lasapparaat of een laadpaal. De aarding dient hiervoor wel aangepast te worden."

Ik ben geen regelfetisjist dus geen idee waarom dit zou zijn, ik hou het voor alle zekerheid gewoon op B automaten.

  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 00:37
bommer schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 14:53:
[...]

Dat klopt niet wat je zegt.
De aarde is alleen van belang voor een aardlekschakelaar/aardlekautomaat.
Dat, deze zin, klopt ook niet. De reden is: de aardlekschakelaar oftewel het differentieelgedeelte in een aardlekautomaat, detecteert lekstroom door de som van de stromen in de fase- en nuldraden te vergelijken, en heeft daarvoor geen aardaansluiting nodig. De aardlekschakelaar heeft alleen de fase- en nuldraden nodig; er is geen enkele connectie , fysiek of symbolisch , met aarde.

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 27-11 21:06
bommer schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 16:13:
[...]

De aarding is makkelijk te zien, er komt uit je hoofdzekering kast een aarde draad en er zit een sticker op de kast “nebeheerder bied aarde aan”

Over 60M kabel heb je per fase wel 8V spanning verlies. Ging mij niet om het terug verdienen.
Wel om problemen voor te zijn.
e had gelijk, het is inderdaad een TT-stelsel. Hierbij het aangepaste schema op basis van je feedback.

Ik moet alleen nog bedenken of ik mijn 4.200 W 1-fase omvormer via de GEN-aansluiting op de Deye wil aansluiten. Op die manier kan ik de accu ook laden wanneer de netspanning is uitgevallen. Hebben jullie daar toevallig ook nog goed advies over? Het is alleen wel weer wat extra werk (en kosten) om die kabel te trekken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bLrKB6vY_hdKlEvyQDPGztPnmdE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HZS0JwhQb12AaWeSM5i5Ecfd.png?f=fotoalbum_large


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u48v9bn4CEU06wPswdQYI8ESqe4=/800x/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/5vEkrYAGjlNtaopQBxgXQgJ6.gif?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/epAMENEKI2wfxNwH9NtosFpHaCs=/800x/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/MtGfYSJd5gD7ZO1eSNBWNl80.gif?f=fotoalbum_large

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 27-11 06:11
De benaming zegt het al: aardlekschakelaar
Het is wel beangstigend als men accusystemen met noodstoom aansluit de de kennis van de wekring van de diverse merkastcomponenten ontbreekt.

Een aardlek schakelaar meet een lekstroom van de fase of nul naar aarde. Is deze groter dan 30mA of 300mA vroeger ook nog wel gebruikt 500mA dan schakelt deze af. Dit gaat bij iedere omvormer in on als wel off grid prima. Dit dekt 80% van alle sluitingen (bron: norm commissie) Bij sluiting tussen fase en nul doet deze helemaal niets.

Hiervoor hebben we de installatie automaat. Deze schakelt bij een stroom (B-karakteristiek) van 3 tot 5x In uit. Bij een B16 dus 48~ 80A binnen een paar miliseconden. Is de stroom lager dan schakelt hij op den duur na enkele seconden thermisch af.
Dit is volgens de norm (nen1010) te laat bij kortsluiting. Kortsluiting is heel wat anders dan 2 kachels te veel op een groep.

Komen we bij de achilleshiel van off grid, haalt de omvormer de 80A. Ja prima niets aan de hand. Bij Nee, dan is je installatie NOOIT NEN1010 goedgekeurd.

En heel mooi ze maken beide ook in een behuizing dan noemen we het een aardlekautomaat.
Maar een B of C karaktiristiek heeft niets met de aarde te maken. Een AARDlekschakelaar wel.
Geloof die site a.u.b niet. Je hoeft ook mij niet te geloven. Vraag het een een oudere elektricien.

Je aardverspreidings weerstand mag maximaal 166ohm zijn. I=U/R 230/166 = 1.38A dit is een veilige marge voor alle aardlek schakelaars.

[ Voor 3% gewijzigd door bommer op 07-11-2026 21:41 ]

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 27-11 06:11
wouter.N schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 19:47:
[...]

e had gelijk, het is inderdaad een TT-stelsel. Hierbij het aangepaste schema op basis van je feedback.

Ik moet alleen nog bedenken of ik mijn 4.200 W 1-fase omvormer via de GEN-aansluiting op de Deye wil aansluiten. Op die manier kan ik de accu ook laden wanneer de netspanning is uitgevallen. Hebben jullie daar toevallig ook nog goed advies over? Het is alleen wel weer wat extra werk (en kosten) om die kabel te trekken.

[Afbeelding]


[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik heb een 3fase pv. Die sluit ik aan via gen. Dat kan met enkel fase ook. Max 8000W bij een 12K geloof ik.

Als jij TT stelsel heb, dan zit je al goed met je aarde.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 27-11 21:06
bommer schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 20:01:
[...]

Ik heb een 3fase pv. Die sluit ik aan via gen. Dat kan met enkel fase ook. Max 8000W bij een 12K geloof ik.

Als jij TT stelsel heb, dan zit je al goed met je aarde.
Bedankt, lees in het topic ook wel andere die 1 fase van de gen input gebruiken, maar in de handleiding geen hard bewijs dat dit kan. Denk dat ik het toch maar ga proberen. Toch wel fijn idee dat ik straks van ongeveer maart tot oktober gewoon zonder grid kan. Wel extra reden om voor 10mm2 te gaan omdat dit er dan ook doorheen stroomt.

[ Voor 7% gewijzigd door wouter.N op 06-11-2026 20:26 ]


  • dunedanh
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 22:40
bommer schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 15:05:
[...]

Even over je schema. De extra lastscheider voor de omschakelaar is overbodig. Dat doet de onschaklaar al.
Denk er om dat de Deye zijn vermogen (12K) boven op het vermogen van het grid kan zetten (17k)
Dus met een 25A automaat, moet je wel de instellingen aanpassen dat de Deye maximaal 17K kan leveren (12K + 5K (grid)) ander zegt je automaat snel poef.
En ik zie dat je TC-N stelsel hebt (netbeheerder levert aarde) denk er om dat als iemand met een graaf machine door de kabel gaat, jij geen aarde meer hebt. Ik zou kijken of je ook heipaal aarde hebt. En deze laten meten. Of een aparte puls slaan.

En 30M is een aardige afstand, zou overwegen te upgraden naar 10mm2
Even specifiek over dit stukje. Is dit inderdaad hoe die omvormers werken? Je mag (moet) omvormer output en grid bij elkaar optellen als theoretisch maximum? Als je inderdaad de totale maximale output in kan stellen hoeft dat geen probleem te zijn, maar ik zie dat inderdaad nog wel mis gaan. Ik vind trouwens dat er maar weinig te vinden is over de software features van de omvormers.

Ik ben bezig met het uitdenken van mijn eigen installatie, en dan vooral hoe ik alles veilig ga krijgen. Ik heb straks zo'n 15 meter tussen groepenkast en omvormer, dus 15 meter heen en 15 meter terug naar de groepenkast als ik alles aan de "load" wil hangen. Er moet naast de omvormer een tweede verdeelkastje komen (voor de buitenunits van de airco, die staan op het dak van de garage en hebben nog geen eigen groep). Er word PV aangesloten op de omvormer zelf (DC), en in de groepenkast komt nog meer PV binnen op drie aparte groepen. Om de installatie volledig spanningsloos te maken moet dan de hoofdschakelaar uit, de omvormer, en 3x PV groepen. Hopelijk is het nooit nodig, maar ik wil voorkomen dat brandweerlieden/hulpverleners eerst de handleiding van mijn installatie moeten doorspitten voor ze mij komen redden.

Iemand tips over hoe ik dit aan kan pakken? Iedere PV-groep voorzien van een lastscheider, deze naast de hoofdschakelaar(s) zetten, en alles aan elkaar doorverbinden lijkt mij nou ook niet ideaal...

  • fmb
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 28-11 09:11

fmb

wouter.N schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 19:47:
[...]

e had gelijk, het is inderdaad een TT-stelsel. Hierbij het aangepaste schema op basis van je feedback.

…
Mooi schema, ziet er wat professioneler uit dan het schema dat ik heb gemaakt (kun je terugzoeken). Die is wel voor ongeveer dezelfde opstelling, misschien heb je er wat aan.

De Deye kan de nul en de PE (aarde) met elkaar verbinden zodat je offgrid ook een nul (en een aarde) hebt. In jouw schema zie ik dat niet terug. Er moet een verbinding zijn met de aarde, zowel on als off grid.

Update: ow wacht, ik zie het wel bij de rails staan. En je hebt het aarde symbooltje iets gewijzigd in de 2e versie. Ik zou die eigenlijk bij beide rails plaatsen. Wel zo duidelijk.

Tot slot ben aan het kijken of ik een verklaring van Deye kan krijgen zodat de Deye achter een Type A aardlekautomaat mag volgens nen1010. Ik vind de handleiding van Deye daar niet duidelijk genoeg. Als ik die verklaring niet krijg ga ik voor een Type B.

[ Voor 10% gewijzigd door fmb op 07-11-2026 08:35 ]

WP: Remeha Elga Ace 6kW. PV: 14 x 310 wp Suntech + 10 x 380 wp Q-Cells, micro omvormers IQ7 & IQ7+ Enphase.


  • fmb
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 28-11 09:11

fmb

…

Om de installatie volledig spanningsloos te maken moet dan de hoofdschakelaar uit, de omvormer, en 3x PV groepen. Hopelijk is het nooit nodig, maar ik wil voorkomen dat brandweerlieden/hulpverleners eerst de handleiding van mijn installatie moeten doorspitten voor ze mij komen redden.

…
Dit zul je anders moeten inrichten. Met maximaal 2 handelingen moet alles spanningsloos zijn.

Je zonnepanelen vallen als uit als de 230V weg valt. Dus dat gaat goed, in de volgende 2 situaties:
  1. zolang je met 1 handeling de Grid kan uitschakelen, vallen ook alle panelen uit die achter grid zitten
  2. En als je met 1 handeling de Load (backup stroom) van de Deye kan uitschakelen vallen ook alle panelen uit die achter de backup stroom zitten.

WP: Remeha Elga Ace 6kW. PV: 14 x 310 wp Suntech + 10 x 380 wp Q-Cells, micro omvormers IQ7 & IQ7+ Enphase.


  • reputatio
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 23:42
Inmiddels heb ik alles aangesloten. De Deye 12K SG05 met daarbij 2x de Dyness PowerBrick Plus. De PowerBrick Plus’en gaan beide naar de Lynx Distributor M10, afgezekerd per batterij met een Adler EF3 200A. Vanaf daar naar de Deye, met een Beny BDM-250 ertussen op de plus. De min gaat direct naar de Deye.

Alles gemeten, alles lijkt goed te zijn. Deye ingesteld, batterijen aangezet, en er is communicatie op de bus. Echter wanneer ik de BDM-250 inschakel, schieten beide batterijen direct in het rood met een zoemer en werken dus niet. BDM-250 weer uit en de batterijen blijven netjes in stand-by staan en communicatie loopt weer. Ik zie geen foutmelding verschijnen op de Deye.

Ik heb de Lynx gemeten, die geeft netjes 52.5V aan. De batterijen hebben een SOC van 29% (geverifieerd ook via de app alsmede de Deye). Echter, als ik de plus en min meet van de Deye (met de BDM-250 nog altijd in de OFF positie), meet ik ongeveer 38V? Iemand die mij kan helpen?

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
Fysieke knop op de omvormer wel ingedrukt?

  • reputatio
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 23:42
jadjong schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 19:08:
Fysieke knop op de omvormer wel ingedrukt?
Sorry voor mijn ignorance, maar welke fysieke knop hebben we het dan over? :)

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
Die ene aan de zijkant waarmee je het DC gedeelte aan zet. Niet de draaiknop waar DC bij staat, die is weer voor de panelen. 8)7

  • reputatio
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 23:42
jadjong schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 19:16:
Die ene aan de zijkant waarmee je het DC gedeelte aan zet. Niet de draaiknop waar DC bij staat, die is weer voor de panelen. 8)7
Ah, de on/off knop? Zover ik in de handleiding las was dit puur om de Deye in te schakelen. Ik las niets over dat dit het DC circuit aan zou zetten?

Voor de duidelijkheid, de Deye staat zelf wel aan en de GRID staat ook aan.

[ Voor 9% gewijzigd door reputatio op 07-11-2026 19:19 ]


  • reputatio
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 23:42
Blijkbaar is de "Activate Battery" de juiste functie!
Deze activeerde ik, toen ging een relais aan, die zorgde dat de condensatoren naar 48V gingen. Op moment dat relais uit ging, BDM-250 om en toen bleef alles werken :)

  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 00:37
bommer schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 19:58:
De benaming zegt het al: aardlekschakelaar
Het is wel beangstigend als men accusystemen met noodstoom aansluit de de kennis van de wekring van de diverse merkastcomponenten ontbreekt.

Een aardlek schakelaar meet een lekstroom van de fase of nul naar aarde.
Kan je hiermee ophouden. Je brengt mensen op het verkeerde been. De aardlekschakelaar meet niet de spanning of weerstand van of naar de aarddraad, en zijn eigen aansluitklemmen zijn alleen verbonden met de fasedraad en nuldraad (driefasig: drie fasen en nuldraad). Zelfs als de aarddraad in huis niet is aangesloten of weerstand heeft, kan de aardlekschakelaar nog steeds werken. Want wanneer iemand een onder spanning staand deel aanraakt en een stroomkring via het lichaam naar de aarde vormt, detecteert de schakelaar de onevenwichtigheid tussen de fase en bijbehorende nul en schakelt binnen milliseconden uit . Nogmaals het meet alleen het verschil van stroom wat loopt door de fase draad en bij behorende nul draad. Sluit maar als voorbeeld de nul draad van een apparaat die op een andere fase draad zit van een andere automaat die aan zijn nul. Er is geen lekstroom naar aarde; de reststroom ontstaat doordat de retourstroom via een andere nuldraad loopt.

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 27-11 06:11
Lord Anubis schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 21:33:
[...]


Kan je hiermee ophouden. Je brengt mensen op het verkeerde been. De aardlekschakelaar meet niet de spanning of weerstand van of naar de aarddraad, en zijn eigen aansluitklemmen zijn alleen verbonden met de fasedraad en nuldraad (driefasig: drie fasen en nuldraad). Zelfs als de aarddraad in huis niet is aangesloten of weerstand heeft, kan de aardlekschakelaar nog steeds werken. Want wanneer iemand een onder spanning staand deel aanraakt en een stroomkring via het lichaam naar de aarde vormt, detecteert de schakelaar de onevenwichtigheid tussen de fase en bijbehorende nul en schakelt binnen milliseconden uit . Nogmaals het meet alleen het verschil van stroom wat loopt door de fase draad en bij behorende nul draad. Sluit maar als voorbeeld de nul draad van een apparaat die op een andere fase draad zit van een andere automaat die aan zijn nul. Er is geen lekstroom naar aarde; de reststroom ontstaat doordat de retourstroom via een andere nuldraad loopt.
NEE!

Ik heb mijn antwoord op 2 kleine punten aangepast “sluiting tussen fase en aarde” was niet correct dat moet “sluiting tussen fase en nul” zijn

En de aardverspreidings weerstand moet niet minimaal, maar mag maximaal 166 ohm zijn.

Overigens lees je wel!
Waar staat er in mijn verhaal dat een aardlekschakelaar spanning en/of weerstand meet
naar de aardedraad. Ik heb het over naar aarde.

Daarbij is die aarde draad wel heel belangrijk, een buitenkant van een apparaat. Welke aan aarde hangt. Zorgt er bij een lekstroom voor dat de aardlekschakelaar afschakeld. Voor dat je een klap krijgt.

Kun jij hier mee ophouden!

[ Voor 21% gewijzigd door bommer op 07-11-2026 22:20 ]

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 00:37
Het meet ook geen stroom naar aarde. En nogmaals het zorgt er ook niet voor als er lekstroom naar aarde , via een mens, beest, druppel water of aardedraad, loopt een aardlekschakelaar of aardlekautomaat afschakelt. Anders zouden alle aardlekschakelaars kunnen uitschakelen als er maar 1 apparaat zou ‘lekken ‘. Een aardlekschakelaar werkt onafhankelijk van aarde.

Wel of geen aardedraad of wel of geen aarde; de werking is simpel anders.

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 27-11 06:11
Lord Anubis schreef op zondag 8 november 2026 @ 08:23:
Het meet ook geen stroom naar aarde. En nogmaals het zorgt er ook niet voor als er lekstroom naar aarde , via een mens, beest, druppel water of aardedraad, loopt een aardlekschakelaar of aardlekautomaat afschakelt. Anders zouden alle aardlekschakelaars kunnen uitschakelen als er maar 1 apparaat zou ‘lekken ‘. Een aardlekschakelaar werkt onafhankelijk van aarde.

Wel of geen aardedraad of wel of geen aarde; de werking is simpel anders.
Prima,
Hoe denk jij dat de verschil stroom ontstaat?

Kennelijk wordt de hulp van een professional niet gewaardeerd.
Succes allen...

[ Voor 4% gewijzigd door bommer op 08-11-2026 08:39 ]

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • KVan
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:12
bommer schreef op zondag 8 november 2026 @ 08:37:
[...]

Prima,
Hoe denk jij dat de verschil stroom ontstaat?

Kennelijk wordt de hulp van een professional niet gewaardeerd.
Succes allen...
Een andere naam voor een aardlek schakelaar is een differentieel schakelaar. Die zegt wat er gebeurt: verschil in stroom tussen in en uitgaand. Hoe dat verschil ontstaat is niet belangrijk.

Voorbeeld: een zware frequentie omvormer heeft dikke elkos op zijn ingang. tijdens opstarten trekken deze een stroompiek zonder dat er retourstromen is. Dat kan genoeg zijn om een aardlekschakelaar te trippen. De stroom vloeit niet eens naar aarde in dit voorbeeld.

Met andere woorden ook in een instantie zonder aardedraad kan een aardlekschakelaar afslaan. Een klassiek voorbeeld is een wat oudere instantie wat stof in lichtpunten en aansluitdozen op meerdere punten tesamen voor genoeg lekstroom zorgt dat de aardlekschakelaar bij vochtig weer afslaat ondanks geen aarde in veel van die circuits.

Kort samengevat meet een aardlekschakelaar (differentieel schakelaar) een verschil tussen in en uitgaande stromen. Hoe dat ontstaat heeft hij geen weet van, enkel nul en faze zit een op aangesloten.

Dat neemt niet weg dat de aarding belangrijk is: de aarding zorgt er voor dat de aardlekschakelaar afslaat zodra er spanning (lekstroom, niet statische oplading) op bijvoorbeeld de behuizing van je wasmachine staat ipv dat dat pas gebeurt op het moment dat jij hem aanraakt.

Zeekr 7GT privilege, OS 3.04 | Deye SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3-P 2 x 18 kWh JK-BMS


  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
In 99% van de gevallen wordt het verschil in stroom veroorzaakt door lekkage naar de aarde. Die aarde kan een draad zijn, of je tong.

  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

Domba schreef op zondag 1 november 2026 @ 10:21:
[...]
Die datasheet zegt waarschijnlijk ook bij 25 graden en dat gaat alleen met gekoelde accumodule, wat vrijwel geen enkele thuisaccu is.
[...]
De cell datasheets gaan eigenlijk altijd uit van 25±2ºC omgevingstemperatuur voor de cycle-test. De koeling vindt daar passief plaats doordat de testcel tussen 2 dikke joekels van staalplaten worden geklemd, plaatdikte variërend van 8 tot wel 22 mm, en rustpauzes. Zo'n 10 mm staalplaat weegt al snel 5 à 6 kg per stuk. Dus een cel-under-test krijgt zijn eigen gewicht qua thermische massa vaak nog eens verdrievoudigd. Regelmatig staat de maximale temperatuurstijging van de cel ook in het gegevensblad. Bijvoorbeeld bij de Eve LF356L: "Cell temperature rise: ≤6°C".
Terug naar Deye inverters, bij parallel operatie van 2 omvormers in Master-Slave of Master-Master met AC-PV. Daar ben ik nog aan het puzzelen welke omvormer bussen gekoppeld (kunnen) worden en welke zeker niet, of condities.
Bus\Multi Deye modeMaster-SlaveMaster-Master
AC GridGekoppeldGekoppeld
DC PV/MPPT 1/2IndividueelIndividueel
DC BATTGekoppeldGekoppeld (1xBMS control, 1xVoltage control), of
Individueel (2xBMS control)
AC LoadGekoppeldIndividueel
AC GEN in MI modeGekoppeld (?), sowieso

Individueel
Individueel (omdat off-grid vermoedelijk de frequentiesturing anders de soep in loopt wegens ongelijke load)
Heb ik het zo goed begrepen?

[ Voor 7% gewijzigd door cj1 op 10-11-2026 12:16 ]

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j


  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:10

Domba

@cj1 De laatste weet ik niet
Denk eraan dat je MI mode tot FW115x voor AC GEN en AC GRID kunt gebruiken, maar als je AC-coupling gebruikt zoals in FW117x & FW118x met 2e modbusmeter is het design dat je dan niet gelijktijdig MI-ingang gebruikt.
Hier zitten ook FW-versies tussen die voor gridzijdig PV met aanzienlijke meer kW overweg kunnen dan waar Deye zero export tot CT's voor kan regelen.
(zoals bij 12k-hybride de max sell power van 15kW als deze zich achter de Deye bevindt.
Een wens voor bepaalde situatie's met (twee of meer) opwek systemen onder verschillende voorwaarden regimes vallen., zoals wind en PV ( een slecht oem vanwege master-slave voorbeeld) of hydro en PV, achter de meter.)

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

Domba schreef op maandag 9 november 2026 @ 23:51:
@cj1 De laatste weet ik niet
Denk eraan dat je MI mode tot FW115x voor AC GEN en AC GRID kunt gebruiken, maar als je AC-coupling gebruikt zoals in FW117x & FW118x met 2e modbusmeter is het design dat je dan niet gelijktijdig MI-ingang gebruikt.
Met "het laatste" gok ik dat je de laatste rij bedoeld: "AC-GEN/MI". Waarbij je niet weet of je die bus überhaupt kunt koppelen, laat staan of er daarbij een verschil is tussen Master-Slave en Master-Master. Bedoel je dat?

Om de configuratie een beetje begrijpbaar te hoeven wil ik alle Grid-Tie omvormers op AC GEN hangen (dus die gaat in MI-mode). De situatie met AC-PV op AC-GRID laat ik liefst buiten beschouwing. Zoals ik jouw uitleg begrijp is het met FW117x & FW118x ook een harde keuze hoe je AC-PV aansluit: op AC-GRID of AC-GEN/MI, maar niet op beide.

Ik denk inmiddels wel een mogelijkheid te zien om Off-Grid meer AC-PV vermogen* (een beetje) veiliger op AC-GEN aan te sluiten dan het AC vermogen van Deye:

Sowieso een 25A 20A automaat op de GEN-PORT.

A.) Extern 4P relais (>25A) gestuurd door Deye Tenminste, ik verwacht niet dat de Deye een pin aansluiting heeft om een extern relais aan te sturen. Of reageert Ik verwacht dat CN2 G-start (diesel generator startup signal) in MI mode zo reageert dat het continu aan is als de AC-PV mag leveren, en "uit" gaat als de PV-omvormers moeten stoppen. Of sowieso, BMS in laten grijpen net voordat BMS SoC=100% naar Deye stuurt en die AC-GEN af gaat schakelen.

B.) Als 2e beveiligingslaag vanuit een BMS relais die grid-tie omvormers uitschakelen (mits de netomvormers van zo'n contact zijn voorzien) en/of afkoppelen met weer zo'n 4P relais, als er laadstroom blijft volgen na SoC=100%, maar voordat het BMS haar MOSFET schakelaar gaat gebruiken om de laadstroom te stoppen/verminderen.

*) niet met het doel om meer dan 12kW over die GEN-PORT te laten lopen, maar om bij weinig instraling in het winterseizoen meer trafo-omvormers (lees: trackers) aan die bus te hangen, die dan misschien tot pieken van 8kW weten te komen. Die trafo-omvormers zijn gewoon niet meer in de vermogens te krijgen die je zou wensen.

[ Voor 24% gewijzigd door cj1 op 10-11-2026 14:20 ]

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j


  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:10

Domba

cj1 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 11:11:
[...]

Met "het laatste" gok ik dat je de laatste rij bedoeld: "AC-GEN/MI". Waarbij je niet weet of je die bus überhaupt kunt koppelen, laat staan of er daarbij een verschil is tussen Master-Slave en Master-Master. Bedoel je dat?
Ik bedoel inderdaad laatste regel, omdat ik geen enkele ervaring heb met koppelen van die in/uitgang
Om de configuratie een beetje begrijpbaar te hoeven wil ik alle Grid-Tie omvormers op AC GEN hangen (dus die gaat in MI-mode). De situatie met AC-PV op AC-GRID laat ik liefst buiten beschouwing. Zoals ik jouw uitleg begrijp is het met FW117x & FW118x ook een harde keuze hoe je AC-PV aansluit: op AC-GRID of AC-GEN/MI, maar niet op beide.
ac-PV op load of ac-PV op MI-ingang is een harde keuze.
ac-PV op grid en ac-PV op MI met FW117x & FW118x is een soft keuze als je AC-couple gebruikt. Je voegt een extra energiestroom toe en dat gaat ten kosten van stabiliteit om zero export to CT's op de off-set (zero export power) te houden.
Afhankelijk van de keuze voor zero-export power kan dat zo erg zijn tot "help, my Deye is crazy"

De ontwikkeling
In 112x tot 1134 was de zero-export met zowel postieve als negatief vrij stabiel met dc-PV, tot je MI-ingang inschakelde (ac-PV).
Die instabiliteit geeft ongewenste afname en invoeden en die kon toen makkelijk tot 2,5kWh per dag oplopen, op moment afnameprijs>invoedprijs is dat een kostenpost (ik noem het regelruis is een gevolg van de reactietijd en ramprate)
Dat is met FW1135 geoptimaliseerd op 20W met extra functies daarna, is die met 1140 beperkt en niet langer lager dan 20W kunt instellen.
In 115x is AC-couple toegevoegd voor hooguit 1-2 microinverter tussen de verbruikers en in 117x voor een volwaardig PV-systeem met 2e modbus meter en AUX-ingang (gen/load/mi) komt vrij voor gebruik dedicated load (voor 112x tot 115x gebruik je ook de MI-ingang als je ac-PV zich op gridzijde bevindt om deze in de accu te krijgen en is dedicated load niet beschikbaar, zoals 1175 laadpaal en lora)
In 118x is de beperking voor de off-set weer losgelaten en kan die weer ruim negatief, dat werkt voor 1 type PV, maar zowel ac-PV als dc-PV is de instabiliteit terug als je met off-set lager dan 20W gaat.
Het is wachten op nieuwe optimalisatie met 1 energiestroom meer en dedicated load , zal forse aanpassing/her- groeperen van regelalgoritme/methodiek zijn of een optie opgeven en optimaliseren voor twee verschillende opwek-type.
(daarnaast heb je ook nog niet alle landen op zelfde manier de aansluiting bemeten of meten volgens een ferraris-meter en kan fase met het hoogste vermogen afnameprijs bepalend zijn)

Een negatieve offset willen, is een economische, waar netwerkbeheerders/toezichthouders een voorkeur voor een positieve hebben en soms zelfs voorwaarde is voor goedkeuring voor on-grid gebruik in betreffende land.
Als gebruiker heb je vaak voorkeur voor een negatieve als teruglevering is toegestaan, (Nederland was tot dit jaar enigste met 100% salderen in de wereld) daar vrijwel altijd de afnameprijs (bijv 40ct) hoger is dan de teruglevering (bijv 7ct) en dan doet alleen ongewenste teruglevering minder pijn als die van PV-opwek komt dan dagelijks ook nog tot 0,5kWh per dag ongewenste afname te hebben (vanwege beperking zero export tot 20W of hoger)
Ik denk inmiddels wel een mogelijkheid te zien om Off-Grid meer AC-PV vermogen veilig op AC-GEN aan te sluiten dan het AC vermogen van Deye, mits het BMS de PV omvormers af kan schakelen: als BMS SoC = 99,999% ziet, relais aansturen dat het vermogen van de omvormers uitschakeld, eventueel met extern een > 25A relais voor een harde scheiding.

Tenminste, ik verwacht niet dat de Deye een pin aansluiting heeft om een extern relais aan te sturen. Of reageert CN2 G-start (diesel generator startup signal) in MI mode dat het continu aan is als de AC-PV mag leveren, en "uit" gaat als de PV-omvormers moeten stoppen? Anders, of sowieso, BMS in laten grijpen net voordat BMS SoC=100% naar Deye stuurt en die AC-GEN af gaat schakelen.
Voor MI-ingang zijn contact-punten van je relais de beperking en dat die niet te snel slijten.
FW117x heeft betere en snellere frequentie regeling die alleen off-grid beschikbaar is.
Voor FW117x is off-grid reductie eerst ac-PV, zodat dc-PV beschikbaar is voor fijn regeling en als laatste reduceert. Voor eerdere zoals 1135 , wordt als eerste dc-PV gereduceert en is ac-PV eigenlijk geen reductie maar in praktijk een aan/uit. De off-grid ac frequentie is ook net iets lager dan 50Hz

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


  • H3nk1960
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 28-11 09:05
Gezien dit het Deye inverter draadje is zal ik de vraag hier stellen:

Ik sta op het punt om voor mijn nieuwe huis een aantal zonnepanelen te plaatsen. Er zijn plekken op oost (4+2) zuid (2x) en west (4x). Nu kwam wilde ik er eerst een gewone deye omvormer op zetten maar vanwege de kleine hoeveelheden en schaduw ga ik er toch micro's achter zetten. Zijn er hier mensen die ervaringen hebben met de micro omvormers van deye? ze zien er goed uit voor bijvoorbeeld een set van 4x 655wp zonnepanelen:

Deye SUN-M200G4 Micro Inverter 200W — Dual Panel Solar | DeyeStore

Ik hoor het graag!

Bosch 2000AWF


  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

Domba schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 13:39:
[...]
Voor MI-ingang zijn contact-punten van je relais de beperking en dat die niet te snel slijten.
FW117x heeft betere en snellere frequentie regeling die alleen off-grid beschikbaar is.
Voor FW117x is off-grid reductie eerst ac-PV, ...
GEN/MI-poort is nog een punt van aandacht: met in het bijzonder of, Off-Grid, het laden van de batterij ook omlaag gestuurd wordt bij overbelasting van de GEN PORT aansluiting (indien er bijv. een fikse load actief is).

In een Master-Slave waarin bijv. de slave uitvalt, kun je bij zo'n gekoppelde bus, (ineens) te veel vermogen op de GEN-PORT van slechts 1 omvormer krijgen. Dan wordt het bij een grote load, of snel het acculaden afremmen of DC-PV meer laten produceren zodat AC-GEN stroom omlaag kan, om zo de GEN PORT binnen zijn (thermische) limieten te houden.

Met die gedachte in het achterhoofd wordt de configuratie eenvoudiger en veiliger, door AC-PV van GEN/MI naar LOAD te verschuiven achter een MODBUS meter. Die bus is in de Deye zwaarder uitgevoerd (vanwege Peak Shaving) dus treedt er minder snel een overbelasting in de Deye omvormer op. Zo krijg je wel één grote gekoppelde AC-bus, weliswaar met de AC-PV op een apart segment achter de MODBUS-meter (nu kan de GEN poort ingezet gaan worden als een Smart Load).

Maak ik hier ergens een denkfout, of klopt dit globaal?

ps zoeken in dit draadje met de termen "meer vermogen pv" heeft mij wel resultaten maar geen hints opgeleverd

[ Voor 5% gewijzigd door cj1 op 10-11-2026 19:54 ]

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j


  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:10

Domba

@cj1 Ik denk geen denkfout, maar is bij is uitval alle ac-PV nodig en automatisch opgevangen dient worden of voldoet ook handmatig 1-0-2 schakelaars en met gelijktijdig diagnose oorzaak.

In veel gevallen zijn die de chinese oplossingen verschuiven/beperken kleine stapjes zonder uitbreiding, geen vijfde bord die de processor ook nog in de gaten moet houden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hot6WihhZyUrKoZK48AlWvZd4QM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/F41SpUKIoezhWz7Ir8qyYwbh.png?f=user_large

Een voorbeeld is FW1147-115x was eigenlijk iets voor onderverdeler in tuinhuisje of bij waterput (EU-model wordt ook in Afrika gebruikt) met 1 , 2 paneeltjes, maar in West europa , mooi dat scheelt een kabel trekken voor 10-15kWp systeem (vanwege grote animo in 117x kan)

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15:42
H3nk1960 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 13:56:
Gezien dit het Deye inverter draadje is zal ik de vraag hier stellen:

Ik sta op het punt om voor mijn nieuwe huis een aantal zonnepanelen te plaatsen. Er zijn plekken op oost (4+2) zuid (2x) en west (4x). Nu kwam wilde ik er eerst een gewone deye omvormer op zetten maar vanwege de kleine hoeveelheden en schaduw ga ik er toch micro's achter zetten. Zijn er hier mensen die ervaringen hebben met de micro omvormers van deye? ze zien er goed uit voor bijvoorbeeld een set van 4x 655wp zonnepanelen:

Deye SUN-M200G4 Micro Inverter 200W — Dual Panel Solar | DeyeStore

Ik hoor het graag!
Hoi, ja ik heb er 3 draaien hier (3x 2000watt), werken prima, gewoon op 230V niveau gekoppeld aan de MI ingang van de Deye.

In de afgelopen 3 jaar dat ik ze heb zijn er 2 defect gegaan helaas, de 1e na een week al en de 2e na een jaar draaien. In beide gevallen na het opsturen naar Deye in Neurenberg snel een nieuwe ontvangen. De 2 die defect gingen waren de vorige generatie met het externe relais (nooit gebruikt) de nieuwe generatie die ik nu heb zijn iets compacter, wifi antenne niet meer los en hebben het veiligheids relais intern.

[ Voor 9% gewijzigd door rvdgaag op 11-11-2026 09:22 ]

Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


  • H3nk1960
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 28-11 09:05
Duidelijk, dan ga ik denk ik de nieuwe eens proberen. Hartelijk bedankt voor het delen van je ervaring!

Bosch 2000AWF


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 27-11 20:45
bommer schreef op donderdag 5 november 2026 @ 23:35:
[...]

Ik heb de hoofdschakelaar vervangen voor een ABB met hulpcontact, dit kontakt schakelt de Deye uit via de B B aansluiting. 1 handeling alles uit.

Verder na de HS een aardlekautomaat (25A) voor de grid aansluiting Deye. En van de HS naar de omschakelaar. (Sontmeier 63A)
Op de load een 63A aardlekschakelaar met een 63A installatie automaat. Deze gaat op de 2e aansluiting van de omschakelaar. De andere kant van de omschakelaar zit mijn meterkast.

Zo kun je alles bypassen, alles via de grid kabel laten lopen of alles in lijn met noodstroom functie.

Ik gebruik nu nog even via de grid kabel, zokan ik rustig testen, settings proberen, aanpassen en begrijpen. En mijn 8K PV zit nu nog aan de load kant zonder meter. Die komt straks op de gen aansluiting.
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Die 2 DC fuses zullen lekker warm worden ofnie? :+

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 27-11 20:45
wouter.N schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 14:29:
[...]

Bedankt! Dan doe ik B-kar, denk ook wel prima.

300mA zouden jullie ook doen?
Koop ook een 20 euro kostende simpele WCD tester, met RCD 30mA testfunctie. Handig om zo in te prikken en de aardlek te testen...

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 27-11 20:45
bommer schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 16:13:
[...]

De aarding is makkelijk te zien, er komt uit je hoofdzekering kast een aarde draad en er zit een sticker op de kast “nebeheerder bied aarde aan”

Over 60M kabel heb je per fase wel 8V spanning verlies. Ging mij niet om het terug verdienen.
Wel om problemen voor te zijn.
hamvraag is in deze, of je in de zomer al vaak ziet dat het p1/grid voltage richting de 250v gaat ofniet...

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • thomvh
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 23:14
PCJR schreef op donderdag 12 november 2026 @ 12:40:
[...]

hamvraag is in deze, of je in de zomer al vaak ziet dat het p1/grid voltage richting de 250v gaat ofniet...
Daar kun je ook die 60m kabel voor gebruiken. Voltage beetje te drukken

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 27-11 20:45
thomvh schreef op donderdag 12 november 2026 @ 12:44:
[...]

Daar kun je ook die 60m kabel voor gebruiken. Voltage beetje te drukken
Ik bedoel, als je in de zomer al op 250v zit, dan zul je met 6mm2 gewoon 253 hebben en schakelt de boel af of naar beneden. Dan is 10mm2 al aan te raden

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 27-11 06:11
PCJR schreef op donderdag 12 november 2026 @ 12:34:
[...]

Die 2 DC fuses zullen lekker warm worden ofnie? :+
Waarom denk je dat ze warm worden?

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 27-11 20:45
bommer schreef op donderdag 12 november 2026 @ 20:15:
[...]

Waarom denk je dat ze warm worden?
Omdat ik dat spul ook in t begin had en heel snel in de kast weer gemikt heb en een fatsoenlijke mccb ertussen heb gezet.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4trQmTasLzGxiEncD0Kc4C_bFvg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NLhfqxxL37jJnAAPBYUuwQh3.jpg?f=fotoalbum_large

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 17:41
wouter.N schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 19:47:
[...]

e had gelijk, het is inderdaad een TT-stelsel. Hierbij het aangepaste schema op basis van je feedback.

Ik moet alleen nog bedenken of ik mijn 4.200 W 1-fase omvormer via de GEN-aansluiting op de Deye wil aansluiten. Op die manier kan ik de accu ook laden wanneer de netspanning is uitgevallen. Hebben jullie daar toevallig ook nog goed advies over? Het is alleen wel weer wat extra werk (en kosten) om die kabel te trekken.

[Afbeelding]


[Afbeelding]

[Afbeelding]
Waarom heb je fase 1, 2, 3 op andere volgorde geplaatst? Ze komen (op foto) in heel andere volgorde onder de meter verdaan dan dat je ze boven de meter aansluit.

  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

Domba schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 02:57:
[...]
AM2 huishoudelijk of kleinzakelijk ...

S aangepaste stroomsterkte (oa SG05LP3-SM2
B laag spanning voor huishoudelijk kleinzakelijk (voor specifiek SG06LP3-BM2 ...
C weet ik niet zeker, is wel andere behuizing rechthoekige ... (voor SG06LP3-CM2 ...)
D industriele grotere hybride
E ruimere kast industriele grotere hybride
G industriele grotere HV hybride
Er komt weer een nieuwe letter bij, de: "T" van Tower t.b.v. de sept. 2026 nieuwe LV all-in-one uitvoeringen, bijv. SG06LP3-EU-TM2.

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j


  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 17:41
DCbreakers en DCfuses worden snel goed warm, waardoor ook de kabels warm worden.

Ergens begrijp ik de handleiding van de Deye ook niet omdat deze beschrijft dat je beide DC kabels door de ontstorings(ferriet)ringen halen moet en je deze er minimaal 2x doorheen halen moet.

Als je dit op juiste wijze doet dan ben je gezien de buigeradius al snel 2x een meter kabel kwijt en dan zitten de + en - wel heel gezellig tegen elkaar aan. Ik heb daarvoor de + en - uit elkaar gehouden en extra ferriet ringen in gebruik genomen, ook al twijfel ik zeer sterk of dit ook maar enige zin heeft met die beperkt aantal wikkelingen.

[ Voor 3% gewijzigd door BenSKIP op 14-11-2026 15:21 ]


  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:10

Domba

BenSKIP schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 00:32:
DCbreakers en DCfuses worden snel goed warm, waardoor ook kabels warm worden. Ergens begrijp ik de handleiding van de Deye ook niet ondat deze beschrijft dat je beide DC kabels door de ontstorings(ferriet)ringen halen moet en deze er minimaal 2x doorheen halen moet. als je dit juist doet dan ben je gezien de buigeadius als 2x een meter kabel kwijt en dan zitten de + en - wel heel gezellig naar tegen elkaar. Ik heb daarvoir de + en - uit elkaar gehouden en extra ferriet ringen in gebruik genomen, ook al twijfel ik zeer sterk of dit ook maar enige zin heeft met die beperkt aantal wikkelingen.
Ik heb twee SG04LP3 van BJ2022 hardwareversie "2005" nog zonder ferriet kernen, geen idee over hoeveel storing niveau 's het gaat, maar ik merk er niets van met amper een 1 meter ervan met 1 van de 3 AP's voor wifi 2,4/5Ghz en bluetooth AP(45-50 gebruikers/sensors).

Ik heb meer moeite met de binnenmuren van mijn oude woning, 20-25cm dik met nodig geaard ijzer erin en zo hard als bazalt (is geen beton, maar stenen harder gebakken dan klinkers en nog niet te spreken over de buitenmuren van 50-60 cm, wel met 5cm spouw omdat kort na WW2 een half steense muur aan buitenzijde ervoor gezet is ).
Ik heb binnen woningschil eigenlijk meer last van slechte leddrivers en beperkte wifibandbreedte dat er niet meer per AP gaat.

Die ferrietkernen zijn van later met hardwareversie "2006" met deels electronica componenten van andere merken (als condensators, etc)

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


  • Chevy55
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 15:41
Ik heb die ferriet ringen eruit gehaald en kortere kabels gebruikt , heb geen verschil gemerkt .

  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

BenSKIP schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 00:32:
... de handleiding van de Deye ook niet ondat deze beschrijft dat je beide DC kabels door de ontstorings(ferriet)ringen halen moet en deze er minimaal 2x doorheen halen moet. als je dit juist doet dan ben je gezien de buigradius als 2x een meter kabel kwijt en dan zitten de + en - wel heel gezellig naar tegen elkaar. Ik heb daarvoor de + en - uit elkaar gehouden en extra ferriet ringen in gebruik genomen, ook al twijfel ik zeer sterk of dit ook maar enige zin heeft met die beperkt aantal wikkelingen.
Voor de duidelijkheid: de Deye handleiding toont 2x om en 3x door de ring.
De buigradius is afhankelijk van je kabel. De kabel met de kleinste buigradius die ik tot nu toe heb gevonden met verkrijgbaarheid in een NL-webwinkel is 3xD (buitendiameter): TKF installflex ymvk-ss (ss=super soepel?).

Een kabel met 2xD is mogelijk (bij een buitendiameter van 10 t/m 25mm), als die aan de "DIN VDE 0298 part 3" voldoet, én niet flexibel is. Die kleinste buigradius is voor kabels voor vaste installatie. Flexibele kabels zijn een ander deel uit de normtabel met hogere radii. Dus géén H07RN-F kabel met VDE 0298-3, die flexibele kabel is: 3xD bij 8 t/m 12mm en zelfs 4xD bij 12 t/m 20mm.

Of die ringkern wel of niet nuttig is kan ik niet beoordelen. Als ik het goed begrepen heb, is de bedoeling dat die batterijkabels niet als antenne gaan fungeren voor signalen tussen 1 en 100 MHz en dan EMC-normen over gaat. Of die signalen er zijn kunnen wij al moeilijk doormeten, en vervolgens verwacht ik dat je dat ook nog hoort te doen in zo'n beetje alle mogelijke vermogensgradaties en stroomrichtingen.

PS Zo'n Deye handleiding blijft lastig, je weet bijna niet welke aanbevelingen je kunt/moet volgen en welke te negeren. Die beveiligingen van 63A staan bij mij op de negeerlijst, kleiner is denk ik beter.

[ Voor 10% gewijzigd door cj1 op 14-11-2026 20:32 ]

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j


  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 17:41
Die 63A is naar mijn mening bedoeld als de Deye is ingesteld op 'Asymmetric phase feed' of iets wat daarop lijkt. Ik had deze optie eens aangevinkt, met als gevolg dat kort daarna de hoofdzekering eruit lag. :?
Later zag ik in Enphas metered dat de Deye op 1 phase 12kW aan het trekken was gegaan.

Mijn advies, blijf weg van die Asymetrische ellende.

Inmiddels draait de Deye op de nieuwste firmware en weet ik niet of deze 12kW Asym (op 1 ph) nog mogelijk is. Ik heb het niet meer geprobeerd, mij te link.

  • Eddy Burnett
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 12:54
cj1 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 14:35:
... PS Zo'n Deye handleiding blijft lastig, je weet bijna niet welke aanbevelingen je kunt/moet volgen en welke te negeren. Die beveiligingen van 63A staan bij mij op de negeerlijst, kleiner is beter.
63A vind ik echt overkill. Als ik in mijn situatie de LOAD/bypass met 63A zou afzekeren, moet de bekabeling daar ook op berekend zijn. Met de 8 meter die ik moet overbruggen naar mijn meterkast, kom ik al snel op minimaal 16 mm² uit, mogelijk zelfs meer. Dat is praktisch nauwelijks te doen en brengt ook nog eens een aardig financieel kostenplaatje met zich mee.

EddyBurnett


  • OKA
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 28-11 01:50

OKA

Deye uitlezen en aansturen in HA: ervaringen met ha-solarman, Modbus TCP of Solar Assistant?

Ik heb een Deye SUN-12K-SG04LP3 met 4× RW-M6.1 (firmware 1175), nu via een SmartDeyeDongle op de RS485-poort. De ontwikkeling daarvan lijkt stil te liggen en ik mis data, bijvoorbeeld de BMS-laadstroomlimiet (in de kou laadt hij maar ~128 A).

Ik twijfel tussen:
  • ha-solarman via de bestaande loggerstick
  • ha-solarman via een Waveshare RS485 naar Ethernet (Modbus TCP)
  • ha-solarman via een USB-RS485-adapter (Modbus RTU)
  • Solar Assistant
Wat zijn jullie ervaringen? Ik ben vooral benieuwd naar:
  • Snelheid: hoe vaak komen de waarden binnen (vermogen, SoC), en hoe snel wordt een gewijzigde instelling uitgevoerd en teruggelezen?
  • Betrouwbaarheid: time-outs, wegvallende verbinding.
  • Schrijven: werken TOU-slots en energy pattern goed?
  • Loggerstick: werkt lokale toegang nog met recente stick-firmware?

  • genesisfm
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:17
Ik was even benieuwd of iemand zonneplan als energieleverancier heeft icm zijn eigen hems of überhaupt een koppeling met de deye?

Graag hoor ik de ervaringen en of je ook de 10% extra bonus krijgt op de teruglevering?

  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 23:48
Ja, niks te klagen, want: ja.

[ Voor 61% gewijzigd door scoobs op 15-11-2026 09:24 ]

Een beetje onbalans maakt alles beter


  • genesisfm
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:17
Hoe haal jij de data binnen bij zonneplan?

  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 23:48
Wat is voor jou "de data"? Mijn facturen staan in de app. Prijzen matchen met een correcte toepassing van die 10%. De facturen voer in aan claude met HA toegang om dat voor me uit te vogelen.

[ Voor 25% gewijzigd door scoobs op 15-11-2026 09:28 ]

Een beetje onbalans maakt alles beter


  • genesisfm
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:17
scoobs schreef op zondag 15 november 2026 @ 09:27:
Wat is voor jou "de data"? Mijn facturen staan in de app. Prijzen matchen met een correcte toepassing van die 10%. De facturen voer in aan claude met HA toegang om dat voor me uit te vogelen.
Ergens moet je de dynamische prijzen binnen harken?

  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 00:37
https://pypi.org/project/pyzonneplan/ ben ik net zelf aan het bekijken.

Tot nu via enerver

[ Voor 12% gewijzigd door Lord Anubis op 15-11-2026 09:52 ]


  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 23:48
Ja, er zijn zat opties om dat via een nordpool oid te doen. Geen enkele reden om dat via zonneplan te doen. Gewoon een modifier op je sell prijs sellprijs zetten die 10% erop telt als de zon boven de horizon is.

Een beetje onbalans maakt alles beter


  • thomvh
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 23:14
scoobs schreef op zondag 15 november 2026 @ 09:47:
Ja, er zijn zat opties om dat via een nordpool oid te doen. Geen enkele reden om dat via zonneplan te doen. Gewoon een modifier op je sell prijs sellprijs zetten die 10% erop telt als de zon boven de horizon is.
Allegedly wanneer de zon in Bilthoven boven de horizon is.

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 26-11 16:39
Heeft er iemand hier al ervaring met de:
Deye Wireless CT Meter + Smart Transmitter | Draadloze CT meting via LoRa

Bij een familielid ga ik mogelijk een systeem plaatsen maar daar kom ik met geen mogelijkheid met UTP bekabeling vanaf de meterkast naar de Deye opstelling. Met de oplossingen over t netwerk e.d. zoals hier besproken heb ik geen ervaring en ook geen zin/tijd om me daar in te verdiepen, daarom zou een plug and play oplossing perfect zijn. Ik lees alleen nog weinig ervaringen.

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15:42
ybos schreef op zondag 15 november 2026 @ 10:28:
Heeft er iemand hier al ervaring met de:
Deye Wireless CT Meter + Smart Transmitter | Draadloze CT meting via LoRa

Bij een familielid ga ik mogelijk een systeem plaatsen maar daar kom ik met geen mogelijkheid met UTP bekabeling vanaf de meterkast naar de Deye opstelling. Met de oplossingen over t netwerk e.d. zoals hier besproken heb ik geen ervaring en ook geen zin/tijd om me daar in te verdiepen, daarom zou een plug and play oplossing perfect zijn. Ik lees alleen nog weinig ervaringen.
Met 2 Waveshare units, is het rete makkelijk om dit over ethernet te doen. Ik kan je als je wilt mijn config schermen sturen, kan je zo copy paste doen.

Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 27-11 20:45
BenSKIP schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 00:32:
DCbreakers en DCfuses worden snel goed warm, waardoor ook de kabels warm worden.

Ergens begrijp ik de handleiding van de Deye ook niet omdat deze beschrijft dat je beide DC kabels door de ontstorings(ferriet)ringen halen moet en je deze er minimaal 2x doorheen halen moet.

Als je dit op juiste wijze doet dan ben je gezien de buigeradius al snel 2x een meter kabel kwijt en dan zitten de + en - wel heel gezellig tegen elkaar aan. Ik heb daarvoor de + en - uit elkaar gehouden en extra ferriet ringen in gebruik genomen, ook al twijfel ik zeer sterk of dit ook maar enige zin heeft met die beperkt aantal wikkelingen.
  1. MCCB pakken als zekering (Nanque 250V DC versie bv die ik heb)
  2. Ferriet ringen nergens gebruikt, nergens last van. Enkel nodig op AC kabels indien problemen (doet weinig bij DC, enkel wat hoogfrequentie storing wegpakken, ALS dat er al zou zijn)

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 27-11 20:45
BenSKIP schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 15:37:
Die 63A is naar mijn mening bedoeld als de Deye is ingesteld op 'Asymmetric phase feed' of iets wat daarop lijkt. Ik had deze optie eens aangevinkt, met als gevolg dat kort daarna de hoofdzekering eruit lag. :?
Later zag ik in Enphas metered dat de Deye op 1 phase 12kW aan het trekken was gegaan.

Mijn advies, blijf weg van die Asymetrische ellende.

Inmiddels draait de Deye op de nieuwste firmware en weet ik niet of deze 12kW Asym (op 1 ph) nog mogelijk is. Ik heb het niet meer geprobeerd, mij te link.
Je moet ten alle tijden wel peak shaving instellen en kijken of (bv) 3x25A wel ook binnen die marge blijft. Als je een 30KW deye hebt, moet je ook eea beperken met de vemogens/instellingen als je op een fase max 25A kunt trekken...

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 27-11 20:45
OKA schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 17:11:
Deye uitlezen en aansturen in HA: ervaringen met ha-solarman, Modbus TCP of Solar Assistant?

Ik heb een Deye SUN-12K-SG04LP3 met 4× RW-M6.1 (firmware 1175), nu via een SmartDeyeDongle op de RS485-poort. De ontwikkeling daarvan lijkt stil te liggen en ik mis data, bijvoorbeeld de BMS-laadstroomlimiet (in de kou laadt hij maar ~128 A).

Ik twijfel tussen:
  • ha-solarman via de bestaande loggerstick
  • ha-solarman via een Waveshare RS485 naar Ethernet (Modbus TCP)
  • ha-solarman via een USB-RS485-adapter (Modbus RTU)
  • Solar Assistant
Wat zijn jullie ervaringen? Ik ben vooral benieuwd naar:
  • Snelheid: hoe vaak komen de waarden binnen (vermogen, SoC), en hoe snel wordt een gewijzigde instelling uitgevoerd en teruggelezen?
  • Betrouwbaarheid: time-outs, wegvallende verbinding.
  • Schrijven: werken TOU-slots en energy pattern goed?
  • Loggerstick: werkt lokale toegang nog met recente stick-firmware?
Pak solarassistant. Die meet huisload ook in sellingfirst mode. Werkt top hier. Heb ook een SA -> HA koppeling trouwens. Dongle heb ik een UTP versie voor gepakt. Met een usb RS485 naar de rpi waar solarassistant op draait.

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 27-11 20:45
genesisfm schreef op zondag 15 november 2026 @ 09:22:
Ik was even benieuwd of iemand zonneplan als energieleverancier heeft icm zijn eigen hems of überhaupt een koppeling met de deye?

Graag hoor ik de ervaringen en of je ook de 10% extra bonus krijgt op de teruglevering?
Zonneplan, en GBBOptimizer als aansturing (pakt/maakt zelf zonneplan data).

Alternatief is Homeypro (kan ook 40 euro oude 2019 versie zijn) met gratis SlimLaden app...

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 26-11 16:39
rvdgaag schreef op zondag 15 november 2026 @ 10:31:
[...]


Met 2 Waveshare units, is het rete makkelijk om dit over ethernet te doen. Ik kan je als je wilt mijn config schermen sturen, kan je zo copy paste doen.
Thanks voor het aanbod. Ethernet, wil zeggen bedraad denk ik? Want dat is juist het probleem. Het is onmogelijk om van het huis naar de schuur te gaan met kabel.

Vandaar dat ik zoek naar een draadloze oplossing.

[ Voor 6% gewijzigd door ybos op 15-11-2026 10:53 ]


  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

Domba schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 16:38:
Ik ben door testen op EMAT uitgekomen, ik heb 15 alamats B16 type A voor de eindgroepen (1 richting), maar ik durf niet mijn handen in het vuur te steken, dat die van nu nog exact het zelfde zijn als van 2022.
...
Youtuber ElectroTest heeft 2 maanden geleden 15 automaten getest op 1,45 keer Inom. De snelst verbrekende merken:

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j


  • genesisfm
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:17
scoobs schreef op zondag 15 november 2026 @ 09:47:
Ja, er zijn zat opties om dat via een nordpool oid te doen. Geen enkele reden om dat via zonneplan te doen. Gewoon een modifier op je sell prijs sellprijs zetten die 10% erop telt als de zon boven de horizon is.
Ik gebruik nu EnergyZero als bron, echter dacht ik dat de bron verschillend kon zijn (ik kom ook maar net kijken ;) ).

Dus resumerend op je antwoord, het maakt niet uit, uit welke bron je de informatie haalt om op te sturen voor zonneplan. Het enige wat je moet doen is in de berekening er rekening mee houden dat je 10% extra aan verkoopprijs heb bij zonneplan en uiteindelijk hiermee je HEMS laten rekenen.

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:10

Domba

cj1 schreef op zondag 15 november 2026 @ 11:54:
[...]

Youtuber ElectroTest heeft 2 maanden geleden 15 automaten getest op 1,45 keer Inom. De snelst verbrekende merken:
25A zijn mij te groot, mijn doel voor de 16A automaat is dat die bij laagste overbelasting al uitschakelen en ik op zoek naar oorzaak moet.
Voorkeur is echt dat MCB uitvalt en niet de Deye 12k reboot, wat 90sec tot 2 minuten kost en in off-grid fase onhandig en ook lang is.

Ik zit in buitengebied en 4 jaar later heb ik nog steeds last van, dat soms kabels aangeknaagt worden en een beter oplossing moet bedenken.
Nu is het voornamelijk de aardlek die uitvalt, maar vorige maand had ik nog buiten kabel waar over 7cm alle kunststof was verdwenen ondanks een metalen "braided sleeve" (dat was nieuw).
(Is voornamelijk het gevolg van een agrarier in de omgeving die ca 5ha mais of graan gewoon laat staan als die het niet kwijt kan en niet eens moeite neemt om het tenminste onder te werken en de populatie incl de natuurlijke jagers te groot wordt. En als die dan wel oogst, wordt een periode erna alles getest of het eetbaar is.)

Tegenwoordig heb je SG05 serie 14-20k die makkelijker een grotere overbelaststroom kunnen leveren, voor minder snelschakelende automaat.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:10

Domba

genesisfm schreef op zondag 15 november 2026 @ 09:22:
Graag hoor ik de ervaringen en of je ook de 10% extra bonus krijgt op de teruglevering?
Die ontvang je gewoon, bij mij goed voor 120-150 euro per kalenderjaar

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

Domba schreef op zondag 15 november 2026 @ 13:49:
[...]

25A zijn mij te groot, mijn doel voor de 16A automaat is dat die bij laagste overbelasting al uitschakelen en ik op zoek naar oorzaak moet.
Voorkeur is echt dat MCB uitvalt en niet de Deye 12k reboot, ...
16A ipv 25A begrijp ik.

De Z-karakteristiek (t/m 3,6xIn) is ook geen garantie dat die automaat eerder gaat schakelen dan een B-karakteristiek (vanaf 3xIn).

Hoe heb je toen getest dat die Emat's eerder afschakelen dan de Deye? In vergelijking met welke andere alamat merken? Telkens maar kortsluiting gemaakt? En steeds de basislast op de Deye omhoog gegooid? Of was Emat B16 de enige 30mA alamat die op een onbelaste 12K eerder aansprak?

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j


  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:10

Domba

cj1 schreef op zondag 15 november 2026 @ 14:27:
[...]
16A ipv 25A begrijp ik.

De Z-karakteristiek (t/m 3,6xIn) is ook geen garantie dat die automaat eerder gaat schakelen dan een B-karakteristiek (vanaf 3xIn).

Hoe heb je toen getest dat die Emat's eerder afschakelen dan de Deye? In vergelijking met welke andere alamat merken? Telkens maar kortsluiting gemaakt? En steeds de basislast op de Deye omhoog gegooid? Of was Emat B16 de enige 30mA alamat die op een onbelaste 12K eerder aansprak?
Belasting opvoeren met weerstandverwarmers (waterkoker, 150/300W heat gun (voor krimpkous), electrische kacheltje en kijken welke eerste uitschakelt
Ik had maar 4 verschillende (Emat, ABB, Hager en Gewiss), ABB was langzaamste.

Ik heb nog voor een deel in woning centrale dozen en daar is in hele begin ook een connector uitgebrandt (hydrofoorpomp), dan kan je wel no name's voor Wago 221 of 222 uitwisselen, maar die worden bij 25A nog steeds bijna te warm en krijg je nog lichte verkleuring isolatie van VD-draad.
Daarmee was wens dat bovengrens zeker onder de 26A moest liggen (die gebruikte FW altijd kan leveren) en wens <22A <5min.
Houdt er rekening mee, dat ik zeer bewust volledig off-grid geschikte firmware gebruik, die met fors grotere scheefbelast overweg kan. (tot rated 12k vermogen op 1 fase, de voor meer on-grid geschikte FW versie afhankelijk is die scheefbelasting max 4250-4750W)

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


  • dingo35
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 22:43
genesisfm schreef op zondag 15 november 2026 @ 09:24:
[...]

Hoe haal jij de data binnen bij zonneplan?
https://github.com/bvweer...nergy_contract_calculator
Voor mij doet dit alles, niet alleen voor zonneplan maar voor elk dynamisch contract inzetbaar.

  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

Domba schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 23:14:
[...]

Uitschakelen of vrijwillig tijdelijk off-grid gaan 2 verschillende dingen, bij off-grid spelen ook piekbelastingen en max scheefbelastingen een rol.
...
Een paar post terug de nieuwe SG06LP3-BM2 & CM2 hebben dan ook inmiddels voor off-grid 2x het vermogen voor 10 sec kunnen leveren voor piekbelastingen (eerdere series 50%). Scheefbelasting is een firmware ding, die mag wel wat ruimer voor off-grid, maar 11,8kW , ~50A zoals bij oude FW is nu ook niet bepaald verstandig.
Voor off-grid in Nederland is het vooral handig als de 12K Deye hardware gedurende 0,25s meer dan 5 (bovengrens B-karakteristiek) maal 16A (de meest gebruikte stroomsterkte qua automaat), zeg 5,5*16=88A (20,24kW) op 1 fase kan leveren. Dan moet in principe iedere B16 eruit klappen (op 30ºC).

Ik begrijp dat jouw oude firmware versie nog 50% scheeflast (6kW) per fase doet.

Dat komt bij de nieuwe FW à 4250W dan overeen met 35,4% oftewel 11,33A
Met een B10 is er dan een kans dat die eerder gaat aanspreken dan dat de Deye 12K gaat herstarten. Met een B13 of B16 zie ik dat bij de nieuwe firmware versies niet gaan gebeuren.

Terzijde: Heb je eigenlijk ooit gemeten of bij GEN-poort in MI-stand, de contacten 1,2 (G_start) ingeschakeld (gesloten) zijn zodra de AC-(micro)inverter mag laden en dat contact verbreekt/opent als het laden moet stoppen? Zo ja, en als de aan-uit schakelaar een make-break contact is, dan zou je zo die 2e Master, zonder Fingerbot, direct door de Master-BMS kunnen laten schakelen (als je zin hebt om de bedrading van die schakelaar naar buiten te brengen...)

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j


  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:10

Domba

cj1 schreef op zondag 15 november 2026 @ 21:46:
[...]
Ik begrijp dat jouw oude firmware versie nog 50% scheeflast (6kW) per fase doet.
Ja en als de zon schijnt ook nog de nodige kW van de MPPT's zolang alle fasen samen niet boven 13250kVA gaat en thermisch niet terug geregeld wordt, wat natuurlijk sterk afhankelijk is van de omgevingstemperatuur.
Het is dan zaak om de max van de kabels goed af te zekeren.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15:42
ybos schreef op zondag 15 november 2026 @ 10:53:
[...]

Thanks voor het aanbod. Ethernet, wil zeggen bedraad denk ik? Want dat is juist het probleem. Het is onmogelijk om van het huis naar de schuur te gaan met kabel.

Vandaar dat ik zoek naar een draadloze oplossing.
Als ik mijn niet vergis is er ook een Wifi versie, deze dus:


Amazon Link


tech info

[ Voor 21% gewijzigd door rvdgaag op 16-11-2026 09:37 ]

Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


  • aj_vdw
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 19:35
Ik heb onlangs een wifi adapter ontworpen en gebouwd om JK BMS-en uit te lezen. Mocht je er zelf een willen bouwen: De instructie staat hier. Hij is gebaseerd op ESPHOME en daarmee geoptimaliseerd voor HomeAssistant.

Adapter

[ Voor 10% gewijzigd door aj_vdw op 16-11-2026 12:42 ]


  • Elmardus
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-11 02:25
Ik heb onlangs een Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-DM2 geïnstalleerd, maar krijg deze nog niet werkend.

De omvormer herkent zowel het net als de batterij, maar neemt geen vermogen op van het net. Ook met Time of Use ingesteld wordt de batterij niet opgeladen. Bij het uitschakelen van de netspanning levert de Load-uitgang ook geen spanning.

Op de statuspagina zie ik bij Inverter L1N, L2N en L3N respectievelijk 0 V, 414 V en 412 V, terwijl ik hier 3× 230 V zou verwachten. Verder geeft de omvormer geen foutmeldingen en staat hij op ON.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aR6B_-GUMva8KL2ntYM-_F2Pjs4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N6X7MhjWOBCKWc1VNMKEZZ4w.jpg?f=fotoalbum_large

Deye support is er inmiddels mee bezig, maar herkent iemand toevallig dit probleem?

7kWp · 16×IQ7+ | Pana 5J | Explorer V5 200L | Q350 | MHI Duosplit | SmartEVSE | Deye 12K + 15kWh HV | HA


  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:10

Domba

@Elmardus Geen ervaring met high voltage
Op welk netprotocol staan je settings "gridmode" op grid setting screen?
En er is geen vinkje onderaan zelfde schrem voor IT system voor 3 fase zonder neutraal, want dan is voltage LL: 415 Volt?

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


  • Elmardus
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-11 02:25
@Domba goeie vraag, ik ben op deze settings uitgekomen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PU8QDKUKbVQAww9Y5_ssb2wLqxI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eHL2ck84tFHrOcCOVupYOOJZ.jpg?f=fotoalbum_large

7kWp · 16×IQ7+ | Pana 5J | Explorer V5 200L | Q350 | MHI Duosplit | SmartEVSE | Deye 12K + 15kWh HV | HA


  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:10

Domba

@Elmardus Staan goed genoeg,
Als je geen losse/onderbroken neutraal heb aan load zijde, dan heb ik geen idee wat het zou kunnen zijn.

Edit: wat ik wel zie is dat er een nieuwere dan RTU 1.05.7 protocol gebruikt wordt (heeft maar 28 netprotocollen en nog geen 37 verschillende), of wel een zeer recente firmware is geladen.

[ Voor 41% gewijzigd door Domba op 16-11-2026 13:50 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


  • zalkc
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 19-11 14:04

zalkc

cvz.eu

aj_vdw schreef op maandag 16 november 2026 @ 12:40:
Ik heb onlangs een wifi adapter ontworpen en gebouwd om JK BMS-en uit te lezen. Mocht je er zelf een willen bouwen: De instructie staat hier. Hij is gebaseerd op ESPHOME en daarmee geoptimaliseerd voor HomeAssistant.

[Afbeelding: Adapter]
Ik zag dat je hem op marktplaats ook had staan. Moet alleen iets bedenken op de stroom aanvoer, raar genoeg heb ik geen wcd in de buurt ;)

7.650Wp ZZW | 1.600Wp O | DEYE SUN12K-SG04LP3-EU | 32.2kWh Accu - 2 x Yixiang v2 + met EVE MB31 | Kona MY2026 64,8kWh


  • aj_vdw
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 19:35
zalkc schreef op maandag 16 november 2026 @ 13:46:
[...]

Ik zag dat je hem op marktplaats ook had staan. Moet alleen iets bedenken op de stroom aanvoer, raar genoeg heb ik geen wcd in de buurt ;)
Ik gebruik daarvoor een "ARCELI DC 10-90V naar 5V USB-C" die ik bij Amazon heb aangeschaft. Zodat ik de 50v van de accu kan gebruiken. Wel een extra zekering ertussen gezet aan de +50v kant.

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 17:41
Elmardus schreef op maandag 16 november 2026 @ 13:08:
Ik heb onlangs een Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-DM2 geïnstalleerd, maar krijg deze nog niet werkend.

De omvormer herkent zowel het net als de batterij, maar neemt geen vermogen op van het net. Ook met Time of Use ingesteld wordt de batterij niet opgeladen. Bij het uitschakelen van de netspanning levert de Load-uitgang ook geen spanning.

Op de statuspagina zie ik bij Inverter L1N, L2N en L3N respectievelijk 0 V, 414 V en 412 V, terwijl ik hier 3× 230 V zou verwachten. Verder geeft de omvormer geen foutmeldingen en staat hij op ON.[Afbeelding]

Deye support is er inmiddels mee bezig, maar herkent iemand toevallig dit probleem?
Om te kunnen helpen hebben we meer info nodig.

Dus graag alles onder settings en ook alle parameters van homescreen.

Was jij het eerder ook die zei dat de Deye niet wilde opstarten op DC en AC?

  • Elmardus
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-11 02:25
Domba schreef op maandag 16 november 2026 @ 13:41:
@Elmardus Staan goed genoeg,
Als je geen losse/onderbroken neutraal heb aan load zijde, dan heb ik geen idee wat het zou kunnen zijn.
In on-grid modus zou (afaik) de load en grid aan elkaar gekoppeld moeten zijn. Als ik de spanningen meet op de schroefterminals is het bij beiden ook netjes 3x230V tov iedere neutraal. Mijn testen deed ik tot zover met geen apparaten achter de load (want dan is het hele huis spanningsloos), maar als ik wél het hele huis achter de load schakel dan leidt dit tot hetzelfde resultaat.

@BenSKIP dat probleem met niet opstarten was iemand anders. Om geen foto-dump direct in het topic te doen, heb ik hier alle settings en statussen geupload:

https://drive.google.com/drive/folders/1kf9pAgjl5ZWs2Hg4Ri99eT_MjyBNNoR3?usp=sharing

De phase en BMS communication faults waren van de initiële setup, die had ik beiden al gecorrigeerd door de phase type op 0/120/240 te zetten en de BMS kabel goed aan te sluiten :+

7kWp · 16×IQ7+ | Pana 5J | Explorer V5 200L | Q350 | MHI Duosplit | SmartEVSE | Deye 12K + 15kWh HV | HA


  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 17:41
Is je accu daadwerkelijk slechts 50Ah, één 18650 levert er al 3.

Dan is je 20A laden veel te hoog.

Waarom lijkt 1 phase op de inverter dood en hebben de andere 2 >400V. Lijkt op short of zwevende nul.

Waarom staat deze Deye als slave? Heb je een master?

Ik zou deze Deye niet aangezet hebben voor ik gemeten had. 400V op load? Moet dat niet +/- 3x 230v zijn?

Kreeg je geen waarschuwing op de Deye, iets met een phase rotation?

Ik verwacht dat je gridzijde wel goed aangesloten zit maar je op load een sluiting tussen 3 fase gemaakt hebt of een zwevende nul?

Leeft al je huishoudelijke aparatuur nog?

Dan heeft de Deye de klap gevangen. Ik gok zwevende nul bij Deye op loadzijde.

Of een fase rotatie tussen Deye en load. Heb je tussen Deye en load een automaat zitten? Maak dan eerst woning en Deye stroomloos en voel even goed of alle bedrading wel lekker vast zit.

[ Voor 71% gewijzigd door BenSKIP op 17-11-2026 04:05 ]


  • Switek
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 19:35
ybos schreef op zondag 15 november 2026 @ 10:28:
Heeft er iemand hier al ervaring met de:
Deye Wireless CT Meter + Smart Transmitter | Draadloze CT meting via LoRa

Bij een familielid ga ik mogelijk een systeem plaatsen maar daar kom ik met geen mogelijkheid met UTP bekabeling vanaf de meterkast naar de Deye opstelling. Met de oplossingen over t netwerk e.d. zoals hier besproken heb ik geen ervaring en ook geen zin/tijd om me daar in te verdiepen, daarom zou een plug and play oplossing perfect zijn. Ik lees alleen nog weinig ervaringen.
Als het plug en play moet zijn en je geen zin/tijd hebt om je te verdiepen in andere oplossingen zoals Waveshare, dan lijkt dit de enige juiste oplossing. Zelf geen ervaring mee. Voor een Waveshare zul je ook de waarden van de P1 meter of ct-klemmen moeten gaan omzetten naar Ethernet/Modbus. Daar zul je iets van Homeassistant of een ontwikkelbordje voor nodig hebben.

  • Switek
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 19:35
rvdgaag schreef op zondag 15 november 2026 @ 10:31:
[...]


Met 2 Waveshare units, is het rete makkelijk om dit over ethernet te doen. Ik kan je als je wilt mijn config schermen sturen, kan je zo copy paste doen.
Ik vond het iets lastiger dan rete makkelijk, en @ybos geeft aan geen mogelijkheid te zien een ethernetkabel te leggen. Het kan ook via één Waveshare over Wifi. Deze optie gebruik ik om de Deye, via Grid Tie meter2, te laten weten wat de opbrengst van mijn twee PV Solaredge sets is. Deze twee sets zitten nog op de grid. HomeAssistant simuleert via de waveshare een Chint energiemeter. Maar zou ook prima EX_MeterCT kunnen voeden.

[ Voor 3% gewijzigd door Switek op 17-11-2026 10:38 ]


  • Elmardus
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 28-11 02:25
@BenSKIP ik heb 3 modules Pylontech Force H3, vergeet niet dat bij HV accu's de packs in serie staan ipv parallel. Dus 50Ah bij 307.2V. Deze kan volgens de datasheet 50A laden, dus de 20A is daar ruim onder. In de praktijk zet ik dit waarschijnlijk nog lager omwille van levensduur.
BenSKIP schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 03:25:
Waarom lijkt 1 phase op de inverter dood en hebben de andere 2 >400V. Lijkt op short of zwevende nul.
Ik denk dat dit de crux is van het hele vraagstuk... Alleen belangrijk is: dit zijn de spanningen die de Deye aangeeft. Dit is niet wat er werkelijk staat op de load aansluiting. Zowel op load als grid aansluitingen meet ik netjes op iedere fase 230V tov de nul. Dit heb ik ook nagemeten voor het opstarten, alle huisapparatuur doet het nog prima.

Parallel mode staat uit, dus master/slave toggle zou naar mijn weten niet uit moeten maken. Dit is in ieder geval de default systeeminstelling.

Ik kreeg bij eerste opstart een waarschuwing over phase rotation, dat heb ik gecorrigeerd via de Deye instelling 0/120/240 ipv de default 0/240/120. Sindsdien geen waarschuwingen meer gekregen.

Bij sluiting zou er ook serieus stroom gaan lopen, dat is niet het geval. Losse connecties heb ik niet kunnen ontdekken, als ik de hele keten doormeet met de multimeter zit dit zoals ik zou verwachten.

Hoe kan je een zwevende nul hebben aan de load-zijde? Stel dat je alleen een accu aansluit op de Deye, dan zou de Deye toch 3x230V t.o.v. de eigen nul moeten maken? Het enige wat ik mij voor kan stellen is dat er intern iets loshangt/defect is.

7kWp · 16×IQ7+ | Pana 5J | Explorer V5 200L | Q350 | MHI Duosplit | SmartEVSE | Deye 12K + 15kWh HV | HA


  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 26-11 16:39
Elmardus schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 10:45:
@BenSKIP ik heb 3 modules Pylontech Force H3, vergeet niet dat bij HV accu's de packs in serie staan ipv parallel. Dus 50Ah bij 307.2V. Deze kan volgens de datasheet 50A laden, dus de 20A is daar ruim onder. In de praktijk zet ik dit waarschijnlijk nog lager omwille van levensduur.


[...]

Ik denk dat dit de crux is van het hele vraagstuk... Alleen belangrijk is: dit zijn de spanningen die de Deye aangeeft. Dit is niet wat er werkelijk staat op de load aansluiting. Zowel op load als grid aansluitingen meet ik netjes op iedere fase 230V tov de nul. Dit heb ik ook nagemeten voor het opstarten, alle huisapparatuur doet het nog prima.

Parallel mode staat uit, dus master/slave toggle zou naar mijn weten niet uit moeten maken. Dit is in ieder geval de default systeeminstelling.

Ik kreeg bij eerste opstart een waarschuwing over phase rotation, dat heb ik gecorrigeerd via de Deye instelling 0/120/240 ipv de default 0/240/120. Sindsdien geen waarschuwingen meer gekregen.

Bij sluiting zou er ook serieus stroom gaan lopen, dat is niet het geval. Losse connecties heb ik niet kunnen ontdekken, als ik de hele keten doormeet met de multimeter zit dit zoals ik zou verwachten.

Hoe kan je een zwevende nul hebben aan de load-zijde? Stel dat je alleen een accu aansluit op de Deye, dan zou de Deye toch 3x230V t.o.v. de eigen nul moeten maken? Het enige wat ik mij voor kan stellen is dat er intern iets loshangt/defect is.
losse meting in de Deye aan de load zijde?

  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 23:48
@Elmardus als je 3x hebt gemeten en 100% zeker bent van je zaak zou je haast gaan denken dat er aan de andere kant van het aansluitblok (dus intern) wat is omgedraaid. Maar dat zou toch wel heel erg bijzonder zijn. Danwel de sensors, danwel de bedrading. Maar beschouw dat vooral als een working theory die je zou moeten bevestigen in overleg met Deye. En het lijkt me dat je in zo'n geval vooral de unit moet terugsturen ipv zelf open maken om te herbedraden.

Het kan best zijn dat ik een denkfout maak, maar dit klinkt toch als een L1 en N die omgedraaid zijn?

Een beetje onbalans maakt alles beter