De benaming zegt het al: aardlekschakelaar
Het is wel beangstigend als men accusystemen met noodstoom aansluit de de kennis van de wekring van de diverse merkastcomponenten ontbreekt.
Een aardlek schakelaar meet een lekstroom van de fase of nul naar aarde. Is deze groter dan 30mA of 300mA vroeger ook nog wel gebruikt 500mA dan schakelt deze af. Dit gaat bij iedere omvormer in on als wel off grid prima. Dit dekt 80% van alle sluitingen (bron: norm commissie) Bij sluiting tussen fase en nul doet deze helemaal niets.
Hiervoor hebben we de installatie automaat. Deze schakelt bij een stroom (B-karakteristiek) van 3 tot 5x In uit. Bij een B16 dus 48~ 80A binnen een paar miliseconden. Is de stroom lager dan schakelt hij op den duur na enkele seconden thermisch af.
Dit is volgens de norm (nen1010) te laat bij kortsluiting. Kortsluiting is heel wat anders dan 2 kachels te veel op een groep.
Komen we bij de achilleshiel van off grid, haalt de omvormer de 80A. Ja prima niets aan de hand. Bij Nee, dan is je installatie NOOIT NEN1010 goedgekeurd.
En heel mooi ze maken beide ook in een behuizing dan noemen we het een aardlekautomaat.
Maar een B of C karaktiristiek heeft niets met de aarde te maken. Een AARDlekschakelaar wel.
Geloof die site a.u.b niet. Je hoeft ook mij niet te geloven. Vraag het een een oudere elektricien.
Je aardverspreidings weerstand mag maximaal 166ohm zijn. I=U/R 230/166 = 1.38A dit is een veilige marge voor alle aardlek schakelaars.
[