ybos schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 12:16:
[...]

losse meting in de Deye aan de load zijde?
Hoe bedoel je? De metingen die ik gedaan heb zijn achter de klep, direct op de schroefterminals. Op de automaten in de groepenkast meet ik overigens hetzelfde :)
scoobs schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 12:53:
Het kan best zijn dat ik een denkfout maak, maar dit klinkt toch als een L1 en N die omgedraaid zijn?
Bij dit soort dingen ga ik toch weer aan mezelf twijfelen, maar ik heb het toch al 2x gemeten. Vanavond met een frisse blik nog maar eens kijken, maar ik kan verder niet bedenken wat ik gemist zou kunnen hebben.

Als je L1 en N omdraait, zou je volgens mij 230V, 400V, 400V moeten krijgen. Een losse N in de Deye (of interne meting) lijkt mij dan meer aannemelijk. Als ik een beetje tussen de kieren van de zwarte afdekplaat kijk, lijkt het alsof de signalen voornamelijk via PCB's lopen, dus een wisseling daar lijkt mij onwaarschijnlijk.

Als het iets gaat zijn in die richting dan zal het inderdaad een garantiegeval worden, maar ik hoop ergens dat ik toch zelf iets verkeerd heb gedaan :P

7kWp · 16×IQ7+ | Pana 5J | Explorer V5 200L | Q350 | MHI Duosplit | SmartEVSE | Deye 12K + 15kWh HV | HA


  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 17:51
Elmardus schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 13:27:
[...]

Een losse N in de Deye (of interne meting) lijkt mij dan meer aannemelijk.
Hier doelde ik op idd.

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 10:57
Dat Deye hier niet heel voorzichtig mee omgaat kan ik beamen.

Alles onder en boven de huisaansluiting draait bij ons rechtsom. Toch geeft de Deye een Phase Rotation error op bij 0 / 120 / 240.

Als ik het op De Deye op linksom zet, is het probleem weg. Dus dan zeg ik, in de fabriek zijn die draadjes op de verkeerd plek vastgezet. Daar ga ik de Deye niet voor open leggen... het werkt nu zo, laat de Deye maar denken dat het linksom draait, in werkelijkheid gaat alles toch wel rechtsom.


EDIT:

Na uitleg is 0 / 240 / 120 rechtsom.

0 / -120 / -240 is rechtsom

linksom is: 0 / 120 / 240

[ Voor 10% gewijzigd door BenSKIP op 18-11-2026 10:49 ]


  • dingo35
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 14:49
0/120/240 is linksom; is omstandig uitgelegd eerder in deze thread.

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 10:57
Dingo, hier kijk ik van op. Ik heb dit herhaald met instalateurs besproken die het ook niet snapten en mij vertelden dat de draden in de Deye verkeerd om gemonteerd zouden moeten zitten. Heb ik het dan verkeerd uitgelegd, of zijn er ook monteurs die het tegenwoordig nog slechts met rotatiemeter bekijken en de theorie niet meer kennen. In ieder geval is dit dan voor mij een "solved isseu":*)

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 10:57
Top Dingo! _/-\o_ Grote dank! Nu is het geheel helder.

  • Elmardus
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 17:36
Wat betreft de fasedraaiing:

Ik heb de Deye gewisseld van 0/240/120 naar 0/120/240 nadat de Deye een foutcode hierover gaf. Vervolgens de CT's aangesloten zodat de op de Deye aangegeven stroom op fase X overeenkomt met de aangegeven stroom op die fase van de P1 meter.

Maak ik hier een denkfout qua fase matching? Of zouden verwisselde CT's niet mijn probleem kunnen veroorzaken?

Om de CT's uit te sluiten heb ik ook 'Zero to Load' operating mode getest, maar dit maakte geen verschil. Zie ik hier nog iets over het hoofd?

7kWp · 16×IQ7+ | Pana 5J | Explorer V5 200L | Q350 | MHI Duosplit | SmartEVSE | Deye 12K + 15kWh HV | HA


  • thomvh
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19:05
Elmardus schreef op woensdag 18 november 2026 @ 08:36:
Wat betreft de fasedraaiing:

Ik heb de Deye gewisseld van 0/240/120 naar 0/120/240 nadat de Deye een foutcode hierover gaf. Vervolgens de CT's aangesloten zodat de op de Deye aangegeven stroom op fase X overeenkomt met de aangegeven stroom op die fase van de P1 meter.

Maak ik hier een denkfout qua fase matching? Of zouden verwisselde CT's niet mijn probleem kunnen veroorzaken?

Om de CT's uit te sluiten heb ik ook 'Zero to Load' operating mode getest, maar dit maakte geen verschil. Zie ik hier nog iets over het hoofd?
Ja eigenlijk wel als je terug kijkt naar hoe de fases draaien. 0/240/120 is rechts om draaiend.

  • SierraJulliet
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 11:53
Ervaring gezocht: Enphase IQ8MC + Deye hybride omvormer – AC-coupling en afregelen in eilandbedrijf

Ik ben bezig met het ontwerpen van een thuisbatterijsysteem en zou graag ervaringen horen van mensen die Enphase IQ8-micro-omvormers combineren met een Deye hybride omvormer.

Mijn huidige installatie
  • 20 × Enphase IQ8MC-72-M-INT micro-omvormers
  • Totaal AC-vermogen: circa 6,5 kW
  • Verdeling over 3 fasen: 7 / 7 / 6 micro-omvormers
  • Enphase IQ Gateway Metered
  • Enphase Q-RELAY-3P-INT
  • De Enphase-installatie heeft een eigen PV-aansluiting.
Het geplande batterijsysteem
  • Deye SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 (3-fase, 48 V)
  • 16 × LiFePO4-cellen in serie (16S)
  • 320 Ah, circa 16,4 kWh
  • JK-BMS
  • Enphase PV-installatie bij voorkeur AC-gekoppeld op de GEN/MI-ingang van de Deye.
Wat ik graag wil bereiken

Bij een stroomuitval wil ik dat de Deye zelfstandig een 3-fase eilandnet vormt. De Enphase IQ8MC-micro-omvormers moeten dan blijven produceren, zodat mijn zonnepanelen de woning kunnen voeden en de thuisbatterij kunnen laden.

Mijn grootste vraag gaat over het afregelen van de Enphase-omvormers wanneer de batterij vol raakt.

De Deye kan in eilandbedrijf de frequentie verhogen om AC-gekoppelde PV-omvormers terug te regelen (frequency shifting / frequency-watt control).

Mijn concrete vragen
  1. Heeft iemand Enphase IQ8-micro-omvormers (bij voorkeur IQ8MC-72-M-INT) daadwerkelijk AC-gekoppeld op een Deye hybride omvormer?
  2. Blijven de IQ8-micro-omvormers bij netuitval daadwerkelijk produceren wanneer de Deye een eilandnet vormt?
  3. Werkt frequency shifting met de IQ8-serie? Regelen de micro-omvormers hun vermogen geleidelijk terug wanneer de Deye de frequentie verhoogt?
  4. Is het mogelijk om de Enphase-productie volledig terug te regelen tot 0%, zonder dat de micro-omvormers of de Q-RELAY-3P-INT voortijdig afschakelen?
  5. Bij welke frequenties begint de vermogensreductie en bij welke frequentie schakelen de IQ8’s of de Q-Relay af?
  6. Welke instellingen gebruiken jullie op de Deye, bijvoorbeeld bij ‘Micro Inv Input’, ‘AC Couple Frz High’ en de bijbehorende frequentie-instellingen?
  7. Werkt dit ook na langere tijd in eilandbedrijf, bijvoorbeeld wanneer de accu 100% geladen is en er vrijwel geen huisverbruik is?
  8. Zijn er specifieke firmwareversies, Enphase-netprofielen of instellingen van de IQ Gateway nodig?
  9. Zijn er aandachtspunten bij de combinatie van de Deye en de Enphase Q-RELAY-3P-INT?
Ik ben vooral geïnteresseerd in praktijkervaringen en metingen, niet alleen in de theoretische mogelijkheid.

Mijn belangrijkste doel: bij stroomuitval moeten zowel de Enphase-zonnepanelen als de thuisbatterij blijven functioneren. Ook wanneer de accu vol is, moet de Deye de PV-productie veilig kunnen terugregelen en later weer kunnen laten toenemen.

Alle ervaringen, foto’s van configuraties, instellingen en meetgegevens zijn welkom!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 10:57
Dit zijn allemaal mooie vragen voor Claude. Maar om je wat te helpen, ik heb 24x EnphaseIQ7+ en die hangen aan GEN. Geen problemen ervaren.

  • dawizze
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 19:56
Ik ben bezig met een nieuwe verdeelkast voor een Deye SUN-8K-SG05LP3 met Seplos Mason 16 kWh, plus handmatige backup via een Sontheimer omschakelaar

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M1UwqSxEDrfmabUerH3yLyWe_JE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OkwQzIS29y9A8X4xnTwuXN3g.png?f=fotoalbum_large

Waar ik over twijfel:
  1. Het bestaande huisbord (van vóór 06/2023) hangt nu achter de eerste 300 mA diff in grid mode en wordt ook in backup gevoed via eigen diff 300mA. Blijft dat conform, of verwacht de keurder dat alle (niet natte kringen) verlichting en stopcontacten achter een aparte 30 mA komen (4.2.4.3 b)?
  2. Is 300 mA op de GEN-tak met de Enphase ok, of liever 30 mA?
  3. Zie ik nog iets over het hoofd voor de keuring?
Iemand ervaring met keuring van zo’n setup in België? Alle feedback welkom 👍